给水工程施工图设计说明

1 设计依据

1.1《*****搬迁安置点建设项目》。

1.2《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年版)》(中华人民共和国住房和城乡建设部颁)。

2 设计采用资料及规范

2.1.设计资料

2.1.1《*****片区修建性详细规划》。

2.1.2我院测量部实测的1:1000电子版地形图及现状地面高程资料等。

2.1.3抗震设防烈度为6度。

2.2.采用规范及标准

2.2.1《室外给水设计规范》(GB50013-2006,2012年版)。

2.2.2《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003)。

2.2.3《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)。

2.2.4《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008)。

2.2.5《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003,2009年版)。

2.2.6《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。

2.2.7《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-1998)。

2.2.8《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101-2004)。

2.2.9《给水用聚乙烯管材》(GB/T13663)。

2.2.10《给水用聚乙烯管件》(GB/T136

3.2)。

2.2.11《市政给水管道工程及附属设施》(07MS101)。

2.2.12《湿陷性黄土地区给水排水管道基础及接口》(04S531-1)。

3 工程概况

过风楼镇徐家店村是过风楼镇政府所在地,位于商南县城西南15公里处。*****移民搬迁安置点建设项目位于过风楼镇政府东南侧,沪陕高速过风楼收费站匝道口以东,郭山公路以南,沪陕高速公路以北的平地中。本次建设为二期建设项目,为一期建设项目后续建设。

片区内道路根据其功能不同,主要有21m、7m、6.5m三种形式的道路横断面。给水管道埋设位置具体以给水管道平面设计图为准。

结合道路周边情况及业主意见,本工程给水管道采用dn110mm和dn63mmPE(聚乙烯)给水管。

给水支管位置可根据用户实际情况酌情调整,以方便用户接入支管及不与其他管线和构筑物冲突为原则。对于转折井或交汇井则禁止移动。

管道标高可根据道路及周围地面实际标高进行适当调整,当管道埋设在行车道下时,覆土厚度应满足0.7~0.8m;当在其他非通车地面以下时,覆土厚度应满足0.5~0.7m。若无法满足覆土要求时,请做好管道保护工作,避免管道被损坏而造成不必要损失。

给水管道横穿道路时采用钢管套裹保护。

4 选用标准图及施工要点

4.1阀门井

4.1.1给水阀门井采用φ1200mm地面操作砖砌圆形立式蝶阀井,详见07MS101-2/24、26、27、30、31、32。

4.1.2位于非铺装路面的阀门井,井盖顶应高于周围地面0.2m。

4.1.3井周围采用砂砾回填至路床,回填范围为井外壁0.8m宽。

4.2消火栓:采用室外地上式消火栓,采用SS100/65-1.0型,详见07MS101-1/12;若与其他建筑物冲突时,可适当沿管线方向调整1~2m。消火栓安装在行车道边缘0.8m 处人行道上。

4.3聚乙烯给水塑料管管道水压实验压力为1.5P MPa,且不得小于0.8MPa,P为工作压力,不泄漏;水压实验时应排除管中空气及杂物,管道中的固定支撑,应达到设计强度,试压前管道需灌水充分浸泡,试压后需对管道进行冲洗。

给水管道必须水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,

方可允许并网通水投入运行。

具体情况参照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)执行。

4.4管材及接口

dn110mm、dn63mm管道采用PE冷水给水塑料管,PE80级,SDR11,环刚度为8MPa。塑料管间接口采用电熔承插连接,塑料管与金属管间采用钢塑过渡接头连接,具体详见《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101-2004)中附录A部分;PE给水塑料管管材管件卫生性能应符合《生活饮用输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T 17219)之规定。

管道连接应采用专用连接工具,连接时严禁明火加热。给水塑料管与金属管件采用法兰连接。

4.5管道基础:PE给水塑料管采用90°中粗砂基础,详见04S531-1/12。

4.6井框盖:给水井采用φ700mm钢纤维混凝土轻型井盖、座,混凝土标号大于C50。井盖设计荷载等级:公路-Ⅰ级;井盖制作应参照《检查井盖》(GB/T23858-2009)执行;井盖上应清晰标注“给水”字样,以便后期管理维修。

4.7踏步:采用球墨铸铁踏步,见06MS201-6/14、17。

4.8管道及构筑物沟槽开挖边坡应有一定坡度以保证施工安全,沟槽开挖坡度按1:0.33进行。如果现场条件不允许,须通知设计单位变更设计或采取架支撑等稳定措施。

对于填方地段,须在填方进行至路基设计标高后方可开挖管道沟槽,填方应按道路路基要求进行。

管道及构筑物基础要求为原状土,在施工过程中不得超挖、不得扰动基面,如超挖应用中粗砂分层夯填。

沟槽开挖完毕,管道敷设前,应结合地质勘察资料,请有经验的岩土工程专业人员验槽后方可开工。

4.9压力管道水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m;

水压试验合格后,应及时回填沟槽的其余部分。回填土要求分层压实、对称均匀回填。

PE给水塑料管沟槽回填土压实度按下列要求执行:

①管道基础:管底基础,压实度≥90%;管道有效支撑脚范围,压实度≥95%;

②管道两侧:压实度≥95%;

③管顶以上0.5m范围:管道两侧,压实度≥90%;管道上部,压实度≥(80±2)%;

④管顶0.5m~1m范围:压实度≥90%;

沟槽回填压实应逐层进行,且不得损伤管道,管道两侧和管顶以上50cm范围内胸腔夯实应采用轻型压实机具,管道两侧压实面的高差不应超过30cm;分层虚铺厚度≤25cm;

具体情况参照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)执行;

4.10在施工中给水支线管道井可根据施工现场实际情况做小范围移动,以方便用户接入支管、不与其他管线及构筑物冲突为原则。

4.11管道在水平或竖向转弯处、三通或四通及安装主阀门处应设置支墩,支墩采用C25混凝土现浇,在坚固地基上修筑,并锚定牢固。

4.12给水管道严禁在雨污检查井及排水管渠内穿过。

4.13管道敷设前,应结合地质勘察资料,请有经验的岩土工程专业人士验槽后方可敷设管道。

4.14预埋管暂未有用户接入时,管口暂时用管堵封堵,待以后用户接入时拆除封堵;并做好管道的覆埋工作,防止管道暴露在外造成不必要的损失。

4.15路线经过范围内地下管线资料不全,建议管道开挖前先从各相关部门详细了解情况,沟通协调之后,先挖探槽,探明地下管线情况后确定施工方案,再进行开工建设。

4.16设计中的标准图均应按照其总说明、各图说明及施工图设计说明施工。未尽事宜按现行《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008)及其他相关施工规范、规程执行。

4.17施工中若出现其它不良土质时请及时通知设计单位,申请变更设计。

5 施工安全注意事项

5.1工程施工前应做好详细的施工组织设计,严格遵守国家现行的有关安全技术规程、文件,针对本工程特点,制定专项安全防护管理制度和措施,消除事故隐患。

5.2施工现场要采用全封闭施工,现场应有防止闲人进入的围栏,属于危险作业的地带应加上明显的标志,必要时派专人看管。

5.3同一现场有多家单位配合施工时,应由总承包单位与各有关单位共同议定安全工作制度,共同遵照执行。

5.4现场内的沟、坑、池、井和各种预留洞口等其他危险部位,应设置防护栏或防护挡板,并设危险标志,在可能范围内加以封闭。

5.5一切脚手架或棚架、防护设施、安全标志和警告牌等,一经架设后,不得擅自

拆动。如需拆动时,必须经现场施工负责人同意。

5.6不应踏在拆落的模板上走动,以防钉伤和模板失稳坠落伤人。

5.7管道沟槽开挖时应做好安全支护工作。

6 施工环境保护注意事项

6.1严格遵守国家环境保护法律、法规,在合同规定施工区域外的生态环境绿色植物、树木等,尽量维护原状,尽力保护施工区内林木、植被,同时注意保护地下文物。

6.2制定环境保护管理制度规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境。工程项目文明施工总的原则和要求是:文明施工,人人有责;分工负责,逐级监督;场地整洁,存放有序;创造安全、整洁、有序的施工环境与条件,以适应现代管理的需要。

6.3道路施工要定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬。水泥、石灰等易飞扬的细颗粒散体材料露天堆放时应下垫上盖,防止飞扬和流失污染。

6.4道路施工范围四周应设置样式统一的围挡,全面推行现场施工标准化作业。

6.5对产生噪声、振动的施工机械,采取有效的控制措施,减轻噪声扰民。在施工作业时,除抢险、抢修外,有较大噪声、振动较大的设备不应安排在夜间(22时至次日6时)施工。

7 问题及建议

由于该片区分两期施工建设,本次为二期建设项目,而本道路给水管道均需与一期建设项目衔接,因此建议二期道路建设时请做好与一期的衔接,若发生更改时,请及时通知设计单位进行相应变更。

8 施工图设计文件组成

*****移民搬迁安置点建设项目(二期)施工图设计文件共分以下五部分:第一部分道路工程

第二部分给水工程

第三部分排水工程

第四部分照明工程

第五部分挡墙防护、涵洞及水渠工程

本部分为第二部分给水工程。

给排水设计说明

给水排水 一、工程概况: 二、设计依据: 1.设计招标文件。 2.建筑专业提供的有关资料。 3.国家现行的有关给水排水及消防设计规范 1)《室外给水设计规范》GB50013-2006 2)《室外排水设计规范》GB50014-20061 3)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7)《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 三、设计内容: 红线范围内的给水系统、排水系统、中水系统、雨水系统及消防系统。 四、给水系统: 1.水源: 本工程水源采用城市自来水,分别从学府大道及20米规划路各引入一根DN200给水管,供基地内生活及消防用水。市政供水压力按照0.15MPa考虑。 2.生活用水量估算: 最高日生活用水量约为1230m3/d,最大时生活用水量约125m3/h。 生活用水定额见下表

3.生活给水系统: 本工程地下一和地上一、二层利用市政给水管网压力直接供水,地上二层以上用水由无负压供水设备加压供水。无负压供水设备设于地下室的水泵房内。 4.热水供应: 根据各单体建筑功能,综合考虑初期投资、年管理费用,并尽可能的利用太阳能,本工程热水供水方案如下: 1)酒店考虑集中热水系统,热媒为锅炉房热水,经容积式换热器换热后供给客房卫生间及厨房等需用生活热水的地方。 2)办公、公寓等其他建筑考虑太阳能热水系统,并配以电辅设加热系统和贮热水罐,为卫生间和厨房等地提供所需用的生活热水。 3)热水系统分区与给水一致,热水采用机械循环方式。 5.饮水供应 自饮水供应由小型一体式直饮水供水设备在各供应点直接供应。 五、排水系统: 1.本工程各建筑室内采用生活污废水分流制排水的管道系统。 2.室内地面层(±0.000m)以上的生活污废水重力流排入室外污水管道或中水处理间的调节水箱;地面层(±0.000m)以下的污废水采用管道汇集至地下室的集水坑内,用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道(厨房排水须经过隔油处理); 3.室外污水管道统一排至室外化粪池,所有污水经化粪池处理后方可排入20米规划路污水管道。 六、中水系统: 为节约用水,保护环境,本工程设有中水处理系统。中水水源为各单体建筑的盥洗用水,中水回用主要用于基地的冲厕、绿化、道路洒浇和车库地面冲洗。中水工艺流程为:

给排水设计说明

一、概述 1.设计依据 1.1总图专业提供的总平面布置图和各单体的接管位置图; 1.2业主提供的现场状况和给排水相关资料; 1.3执行的主要标准、规范 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2016版) 2.设计范围及内容 ,管 , 综合楼及门卫里的生活污水及综合楼内后期淋洗废液排入生活污水系统(SD),经化粪池处理后重力流排至市政污水管网。 2.2雨水系统(RD) 综合楼屋面雨水、经雨水口收集的清净雨水及消防水站排水排入雨水系统(RD),重力流排至市政雨水管网。 三、管道敷设 1.管材及连接方式

1.1生产生活给水管道(DW):埋地及室内管线采用聚丙烯给水管(PP-R),PPR管材标准(GB/T1874 2.2-2002),热熔连接。地面上室外管线采用无缝钢管,与聚丙烯给水管采用法兰连接,法兰连接所需的非金属法兰短管、法兰盘及加长螺栓螺母均由管道厂家一并提供。 1.2生活污水管道(SD):室外采用钢带增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管(CJ/T225-2011),环 刚度≥10,用DN公称内径表示,热熔焊接。 1.3雨水管道(RD):采用钢带增强聚乙烯(HDPE)螺旋螺旋管(CJ/T225-2011),环刚度≥10,用DN公称内径表示,热熔焊接。雨水口连接管采用离心球墨铸铁管(GB/T13295-2013),柔性接口。 20#,法 8,详见 找平至设计标高。 4.2非金属管道在金属管道基础上铺100mm厚的中粗砂垫层作为管道基础。做法详见给排水标 准图集《埋地塑料排水管管道施工》(04S520)。 4.3管道回填:从管道基础到管顶0.5m范围内,沿管道二侧必须采用人工对称、分层回填压实。 5.检查井、水封井 5.1生活污水检查井采用混凝土井,做法见《给排水标准图集》02S515/22。 5.2雨水检查井采用砖砌井,按有地下水选用,做法见《给排水标准图集》02S515/11;雨水

给水管网课程设计说明书

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计 说明书 姓名:陈启帆 学号:23 专业:环境工程 吉林建筑大学城建学院 2016年07月 - 1 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计说明书 (吉林省长春地区宽城区给水管网设计) 学生姓名:陈启帆 导师: 学科、专业:环境工程 所在系别:市政与环境工程系 日期:2016年07月 学校名称:吉林建筑大学城建学院 - 2 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 目录 1. 课程设计题目 (4) 2. 课程设计目的及要求 (4) 3. 设计任务 (5) 4. 原始资料 (5) 5. 基本要求 (8) 6. 设计成果 (8) 7. 设计步骤 (8) 8. 设计用水量计算 (9) 9. 确定给水管网定线方案 (11) 10. 设计流量分配与管径设计 (11) 11. 设计结束语与心得体会 (14) 12. 参考资料 (16) - 3 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 1. 课程设计题目 吉林省长春地区宽城区给水管网设计 2. 课程设计目的及要求 通过城镇给水管网设计管网的设计步骤和方法,为以后毕业设计及从事给水管网的工程设计打下初步基础。 (1)了解管网定线原则; (2)掌握经济管径选择要求; (3)掌握给水系统压力关系确定方法; (4)掌握管网水力计算。 - 4 -

最新给排水设计说明

1.工程概况: 本工程为城市重点工程建设安置办公室金桥安置小区16#楼, 地上十七层,为普通住宅。 2. 设计依据: 2.1建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书; 2.2建筑和有关工种提供的作业图和有关资料; 2.3国家现行有关给水、排水、消防和卫生等设计规范及规程 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95,2005年版 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001,2005年版 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS125:2001 3.设计范围: 3.1本建筑单体以内的给水、热水、排水、消火栓、等管道系统及灭火器的布置。 3.2室外检查井、井间管道、室外消防系统及排水构筑物等由总图统一设计。 4.管道系统: 本工程设有生活给水系统、生活热水系统、生活污水系统、雨水系统、废水系统、消火栓给水系统、灭火器配置。 4.1生活给水系统: 4.1.1水源:本工程供水水源为城市自来水,根据甲方提供的设计资料, 市政给水管压力按0.30MPa设计,若实际数据与此不符,请及时联系设计人员调整。 4.1.2给水系统分区,给水系统分3个区:(给水系统分层计量) 1).负一到五层,由室外市政给水管网直接供水。 2).六到十一层为中区,由中区变频供水泵组供水,中区给水压力约为0.55MPa。 3).十二到十七层为高区,由高区变频供水泵组供水,高区给水压力约为0.80MPa。 4.1.3中高区变频供水泵组详见后期泵房施工图。 4.3生活污水系统: 4.3.1本工程污、废水采用合流制。室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管,消防集水坑(祥见地下室水施)废水采用潜污泵提升至室外雨水井,排至室外雨污水管网,通气管采用专用通气管和伸顶通气管。 4.4雨水系统: 4.4.1屋面雨水采用侧入式雨水斗或87式雨水斗,制作安装参见01S302/21(乙)、8(甲)。 4.4.2屋面雨水经雨水斗和室外雨水立管排至散水坡或室外雨水井。 4.5消火栓给水系统: 4.5.1本工程为建筑高度不超过50m的住宅楼,设计室内消火栓流量10L/S,室外消防水量15L/S。 4.5.2室内设专用消火栓给水管网。室内消火栓采用铝合金箱体消防柜内设SN65栓口一个,19mm口径水枪一只,消防按钮一个,25m长涤纶衬胶水龙带一条,软管卷盘一个。十二层及以下采用SNW65-Ⅲ-H型室内减压稳压消火栓,出口压力为0.3MPa。屋顶设试验用消防箱。室内消火栓在柱子、剪力墙处明装,其余暗装,栓口距地1.1米,安装详见04S202-12、13、(甲)、28、29。

给排水设计说明

给排水设计说明 一(黄村镇(枣园)1#办公楼等4项工程给排水设计说明 规范图集: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《通风工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑安装工程施工图集》第四册(给水、排水、卫生、煤气工程) 《建筑安装工程施工图集》第八册(管道工程) 《管道和设备保温、防结露及电伴热》 03S401 《管道支架及吊架》 03S402 《给水工程》 91SB3 《排水工程》 91SB4 《暖卫工程》 91SB1 《综合本》(2000版) 91SB-X1 《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》京01SSB1 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》 96S406 1( 本公司土建专业的总体施工组织设计 2( 本公司质量保证手册及质量管理程序文件 工程名称:大兴区黄村镇(枣园)商业项目 建筑地点:大兴区黄村镇 建筑面积及楼层: 1#楼总建筑面积:18479?,其中办公16988?,商业等1491?,地上20层,建筑高度63.7米;

2#楼总建筑面积:11005?,其中办公9423?,商业1582?,地上8层,建筑高度27.7米; 3#楼总建筑面积:21090?,其中办公20356?,商业734?,地上25层,建筑高度80米; 5#楼总建筑面积:24829?,其中办公23636?,商业等1193?,地上25层,建筑高度80米; 建筑使用性质:地上部分为办公,首层为商业,地下二层为库房及设备用房。高层一类。建筑材料耐火等级:一级,地下车库防火分类?类,车库地下二层战时为人防物资库。 本施工方案涉及的范围包括室内的消防给水,生活给水,中水给水,污水排水,雨水系统。 (一)生活给水系统 1.由兴华大街的市政给水管道引入两根DN200的市政水管,在小区内形成环状管网市政给水管网,供水压力为0.18Mpa,本工程用水量;各建筑物用水量详见附表一~三 2.给水系统分区 a.给水系统分三个区(低区,中区,高区) b.首层及首层以下为低区,由室外市政给水管网直接供水 c.二层至十三层为中区,由小区生活水泵房内中区变频加压供水装置(水泵扬程82米)供给;超压部分经支管减压阀减压后供给 d.十四层以上为高区,由水泵房内的高区变频加压供水系统(水泵扬程120米)供给;超压部分经支管减压阀减压后供给 3.生活水泵房设置于小区2号楼地下一层水泵房内 4.中区生活供水变频机组由三台变频泵和一个气压罐组成,三台泵二用一备。

给排水设计说明

给排水设计说明 一、尺寸单位:管道长度和标高以米计;其余以毫米计。 二、正负0.000相当于绝对高程36.25米。 三、管道标高的表示方法:所注管道标高,均以室内首层地面正负0.000作基准推 算的相对标高,给水管道的标高是拽管道中心线的标高,例如H+1.200G表示该管段安装在二层楼面以上1.200米处;排水管道的标高是指管道内底面,即各种管渠流槽面最低点,的标高,例如-1.300表示该处管内底面标高比正负 0.000低1.300米。 四、管道的安装及验收标准,按《中华人民共和国国家标准,建筑给水排水及采暖 工程施工及验收规范》GB50242-2002执行。 五、除设计图中已有安装大样外,一般的卫生设备均参照《全国通用给水排水标准 图集 09S304 卫生设备安装》进行施工。 六、室内生活给水管道,其横管安装时宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置。 50时用闸板七、生活给水管道上的阀门,原则上当DN《50时采用截止阀,当DN> 阀或蝶阀,但在环状管网上的阀门及各种排空泄水阀一很用闸板阀或蝶阀。八、室外给水铸铁管埋地敷设时,如地基为一般的天然地壤,均可直接埋设,不做 管道基础;如地基为淤泥或其他的劣质地,则按图纸要求处理。九、室外排水管道在检查井中槽连接,其衔接方法原则上采用管顶平接。当检查井

的进出管管径相等时,所注标高为检查井心流槽底面标高;当进出水管管径不同时,则所注标高分别为进出水管口的内底面标高;排水支管接入检查井时, 如运管有300~1000毫米跌水,可不用流槽而直接跌水接入,如无跌水时,则应用用流槽相接。管材为塑料管,排水管道的基础采用砂砾石垫层基础。 做法详见国家建筑标准图集04S520施工。凡检查井位于路面时采用重型 井盖;位于地面时采用轻型井盖。所有检查雨水口的井盖均必须不井体用 热镀锌钢链连接或采取其他可靠防盗措施。 十、室内排水立管上的检查口,底层和有卫生器具的最高层必须设置。检查口高出 地,楼,面一般为1.0米,且应高出该层卫生器具上边缘150毫米。十一、 排水管道的横管不横管,横管不立管的连接,应休用45度三通或四通和90度斜三通或90度斜四通。立管底部不排出管道连接处,应采用两个45度弯头或采用弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头。 十二、所有卫生器具及地漏自带或配套的存水弯,其水封深度不得小于50mm。 1 十三、所有管道穿混凝土楼板、墙及安装在墙槽内的管道,应设置阻火装置,其缝隙 应用阻燃密实材料和防水油膏填实。管道穿楼板时,均应设置钢套管,套管内径应比管道外径大20mm,下面不楼板齐, 上部比楼板高50mm。十四、塑料管道穿楼板层处的施工应符合:CJJ/T29-2010《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程规程》第4.1.13;第4.1.14条的要求。 十五、管道坡度:各种管道应根据图中所注标高进行施工。给水管、消防管及自动喷 淋管按0.002的坡度施工,坡向泄水装置,或立管,排水管的坡度按图纸所标

给水厂设计说明书

1总论 (3) 1.1设计任务及要求 (3) 1.2基本资料 (3) 1.2.1水厂规模 (3) 1.2.3厂区地形 (3) 1.2.4工程地质资料 (3) 1.2.5水文及水文地质资料 (4) 1.2.6气象资料 (4) 2总体设计 (4) 2.1净水工艺流程的确定 (4) 2.2处理构筑物及设备型式选择 (4) 2.2.1药剂溶解池 (4) 2.2.2混合设备 (5) 2.2.3反应池 (5) 2.2.4沉淀池 (5) 2.2.5滤池 (5) 2.2.6消毒方法 (5) 3混凝沉淀 (5) 3.1 混凝剂投配设备的设计 (5) 3.1.1溶液池 (6) 3.1.2溶解池 (7) 3.1.3投药管 (7) 3.2 混合设备的设计 (7) 3.2.1设计流量 (7) 3.2.2设计流速 (8) 3.2.3混合单元数 (8) 3.2.4混合时间 (8) 3.2.5水头损失 (8) 3.2.6校核GT值 (8) 3.3 反应设备的设计 (8) 3.3.1平面布置 (8) 3.3.2平面尺寸计算 (9) 3.3.3栅条设计 (9) 3.3.4竖井隔墙孔洞尺寸 (10) 3.3.5各段水头损失 (11) 3.3.6各段停留时间 (12) 3.4 沉淀澄清设备的设计 (13) 3.4.1设计水量 (13) 3.4.2沉淀池面积 (14) 3.4.4复核管内雷诺数及沉淀时间 (14) 3.4.5配水槽 (15) 3.4.6集水系统 (15) 3.4.7排泥 (16) 4过滤 (16)

4.1滤池的布置 (16) 4.2滤池的设计计算 (16) 4.2.1设计水量 (16) 4.2.2冲洗强度 (16) 4.2.3滤池面积 (16) 4.2.4单池冲洗流量 (17) 4.2.5冲洗排水槽 (17) 4.2.6集水渠 (17) 4.2.7配水系统 (17) 4.2.8冲洗水箱 (18) 5消毒 (19) 5.1加药量的确定 (19) 5.1加氯间的布置 (19) 6其他设计 (20) 6.1清水池的设计 (20) 6.1吸水井的设计 (20) 6.2二泵房的设计 (20) 6.3辅助建筑物面积设计 (20) 7水厂总体布置 (21) 7.1水厂的平面布置 (21) 7.2水厂的高程布置 (21) 8设计体会 (21) 参考文献 (21)

给排水设计方案说明(模板)

给排水方案设计说明 一、项目概况 1.项目规模:用地面积:213913m2,建筑面积:299940m2,地下室面积:86000m2 ,住宅户数:998户。 2.建筑单体分布情况: 二、项目特点 1、地形复杂,地面标高变化较大: 建筑单体首层地面绝对标高情况:

2、项目定位较高,高层住宅装修标准较高;别墅立面要求较高: 三、给排水设计方案 1、室外给水设计: (1) 水源: 本工程的供水水源为城市自来水。迎宾北路和翠微东路上分别有DN800和DN1000的给水管,地块周围预留有 DN200的市政给水接口,绝对标高23.5m 处的供水压力为 0.175MPa 。市政水压仅能供至南区地下室,其它地方均采用加压供水。 (2) 用水量: 本工程最高日生活用水量为 2209 m 3/d ,最大时生活用水量为 330 m 3/h 。其中广场、道路浇洒、绿化及人工湖的补水采用回收雨水及山泉水,该部分水量为:最高日生活用水量为 485 m 3/d ,最大时生活用水量为 90 m 3/h 。 主要项目的用水量标准及用水量计算见下表:

(3)室外给水系统: 室外生活给水与消防给水管道系统分别设置。根据实际情况、南区地下室、公共泳池用水采用市政直接供水;住宅、别墅及幼儿园、会所、北区地下室等采

用加压水泵变频供水系统(详见室内给排水部分);小区内的室外消火栓采用加压供水系统,管道压力由稳压泵和气压罐维持。(会所:为了维持冷热水平衡是否需要单独设置加压需要讨论?) (4)管材及接口: 室外生活给水管道DN≥100时采用内衬水泥砂浆的球墨铸铁给水管,承插接口,橡胶圈密封;DN<100时采用钢塑复合管,丝扣连接。绿化及水景用水采用UPVC给水管,粘接。 2、室外排水设计: (1)市政条件: 沿小区东侧的迎宾北路上设有DN400的污水管道,管底标高为17.16m~ 18.56m;有1000mmx1000mm及4000mmx2000mm的雨水暗沟,沟底底标高为21.5m~ 18.30m。本地块已预留多处雨水检查井和污水检查井,均能够满足本工程的排水要求。 (2)排水制度: 采用雨污分流体制。污水经化粪池处理后排入城市污水管道。场地雨水经雨水口收集后排入雨水管或排水暗沟,并最终排至周边的市政雨水管道。化粪池考虑分散设置。 (3)暴雨强度公式: 1536.1988(1+0.1579lnT) q= ————————————(L/s.ha) (t+1.5254)0.6012 雨水量:Q=Φ.q.F。(Φ为径流系数,F为流域汇水面积) (4)排水量: 设计最高日生活污水量:1130 m3/d,最大时生活污水量:120 m3/h。 场地雨排水设计考虑附近山区的洪水汇入。设计降雨历时t=14.5min,重现期T=100年时的雨水量为17.0 m3/s。 (5)管材及接口: 室外排水管道采用UPVC双壁波纹管,承插接口,橡胶圈密封。室外排水沟

给排水设计施工总说明

给排水设计施工总说明;一.设计说明:;(一).设计依据:1;<高层民用建筑设计防火规范》GB50045;《建筑设计防火规范》GB50016——2006;《自动喷水灭火设计规范》GB50084——200;《建筑灭火器配置设计规范》GB50140——20;二.工程概况及设计范围:;1.地下一、二层层为设备用房、自行车车库及汽车库;2.本图设计范围包括红线以 给排水设计施工总说明 一.设计说明: (一).设计依据:1。已批准的初步设计文件;2。建设单位提供的本工程有关设计条件及要求;3。建筑及有关工种提供的作业文件;4。国家现行有关给水、排水、消防等方面的设计规范及规程。《建筑给水排水设计规范》GB500 15——2003(2009年版) <高层民用建筑设计防火规范》GB50045——2005(2005年版) 《建筑设计防火规范》GB50016——2006 《自动喷水灭火设计规范》GB50084——2001(2005年版) 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140——2005 二.工程概况及设计范围: 1.地下一、二层层为设备用房、自行车车库及汽车库,上部为11幢高层普通住宅,以及临街商铺等。 2.本图设计范围包括红线以内的给水排水及消防系统。

三.系统设计:本工程设有生活给水系统、污废水及雨水排水系统、人防给排水系统、消火栓及喷淋给水系统。 1.生活给水系统: 1)市政给水管网的供水压力按0。20Mpa计。拟从金山路和皇城路市政道路,分别引入管道DN200给水管共本工程生活及消防用水。 2)本工程最高日用水量为2276T/d,最大时用水量为248T/h。 3)生活给水分区:a。4层及4层以下生活用水由城市管网直接供水。 b。5~~13层为中1层,14~~22层为中2区,23层以上为高区;分别由设于地下二层的变频加压泵供水。 4)变频供水装置由远传压力表将信号反馈至变频控制柜控制水泵运行。 2.污废水及雨水排水系统: 1)室内排水采用污废分流制,室外排水采用雨污分流制。污水经化粪池预处理,达标后与废水一起排至市政污水管网。 2)住宅楼均设置专用顶气管。 3)屋面雨水按重力流系统设计,设计重现期屋面取2年,室外地面区1年。 4)屋面雨水通过侧墙型或87型雨水斗收集后经室外雨水管排至市政雨水管网。 3.消火栓给水系统:

给排水设计手册(完整版)

给排水设计手册 目录 壹、设计原则 2 贰、设计内容.2 叁、初步设计.3 A 设计说明.3 (一)设计依据 3 (二)设计范围 3 (三)室外给水设计 3 (四)室外排水设计 3 (五)建筑给水排水设计 4 Ⅰ、说明.4 Ⅱ、给水系统.4 Ⅲ、消防系统13 Ⅳ、热水系统29 Ⅴ、排水系统37 Ⅵ、管材、接口及敷设方式53 (六)节水、节能措施.53 B 设计图纸53

(一)给水排水总平面图.53 (二)建筑给排水平面图54 C 主要设备表57 肆、施工图设计.58 (一)设计内容.58 (二)图纸目录.58 (三)设计总说明.58 (四)给水排水总平面图.58 (五)水泵房平、剖面图.59 (六)水塔(箱)、水池配管及详图.59 (七)建筑给水排水图纸.59 (八)系统图.60 (九)局部设施.61 (十)主要设备材料表61 (十一)施工图图纸设计61 (十二)给排水专业与其它专业协调内容61 五、设计图纸校对63 六、给排水工程师任职能力74 七、工作职责说明75 六、设计流程76

给排水施工图目录及内容 项 施工图名称内容 图纸次比例 1 接入公共下水道、管渠的位置及高程的详细尺寸。 1 基地排水管 2 排水横主管 3 排水立主管 4 横支管 5 器具排水管 6 通气主立管 7 通气支管 8 管道间2 管路转向的检查井清扫口位置,每个节点的高程及管段的坡度。 1 穿越地下室的外墙位置及防水措施的做法 2 管道位置,相关尺寸、坡度 3 管道转向或与其它横干管连接位置 4 清扫口位置详细尺寸 5 与排水立管底端接点位置、高程等。 1 管道转向位置及高程 2 通气立管廷伸位置、高程及与邻墙尺寸 3 各排水横支管接入位置、高程与邻墙尺寸 4 伸顶接通气立管位置 5 伸顶管的通气帽位置及高程 6 辅助通气管出入位置及与邻墙尺寸 1 管道位置相邻尺寸、坡度及高程 2 接卫生器具排水管的位置相邻尺寸 3 伸廷通气管的位置 4 管道转向或与其它横支管连接的位置 5 清扫口的位置 6 埋在找平层中的位置及相邻尺寸 1 通气管的位置上下接法 2 与背部通气管的接法,位置 3 管路转向与相邻墙的尺寸 4 与存水弯的接法位置与相邻墙的尺寸 1 管道转向位置 2 环状通气管、汇合通气管、通气支管接入处位置 3 通气辅助管接入位置 1 坡度 2 3 立管与支管的接入点 4 管路转向位置 1 所有管道的位置与固定方式(包括消防、空调、电气)。 2 与结构的相邻尺寸 3 维修口的详细尺寸 4 屋顶泛水 5 屋顶盖、百叶窗、通风等施工措施

给排水设计说明(00002)

给排水设计说明

给排水设计说明 设计依据: 设计所用规范如下: 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 (2009版) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 《室外给水设计规范》GB 50013-2016 《室外排水设计规范》GB 50014-2006 (2014年版) 《民用建筑节水设计标准》GB 50555—2010 《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005 建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 设计范围: 1.本设计范围包括红线以内的给水排水、消防等管道系统及小型给水排水构筑物。 2.室外总水表井至城市给水管和本工程最后一个污(雨)水检査井至城市污(雨) 水检査井之间的管道由市政有关部门负责设计。 管道系统: 本工程设有生活给水系统、生活污水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统。 1.生活给水系统: 1)?市政给水管网供水压力为0.20 MPa o 2)?本工程日用水量为342. 00 m3/d; 3)?给水系统分区: a.本工程给水系统由给水管网市政两路供水。市政管网给水压力为0. 20MPa. b.市政引入管管径为DN150 c.各供水压力不超过0?20Mpa 2.生活热水系统:无 3.生活污水系统: 1)?本工程污、废水采用合流制。室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管, 2).污水经化粪池处理后,排入市政污水管。 3)?本工程最高日污水量按最高日用水量的90%确定,为307.8 m3/d; 4.雨水系统: 1)?地下室上盖地面雨水排水。雨水设计采用10年重现期,屋面雨水管道降雨历时取5min.。 2)?本工程参照惠州市暴雨强度公式。 3).地面雨水均采用外排水系统,排至室外雨水沟。 4).室外地面雨水经雨水口,由室外雨水管汇集,排至市政雨水管。

给水设计说明书

1总论 1.1设计任务及要求 四川某县城自来水厂初步设计,要求进行初步方案设计,简要写出一份设计计算说明书,对主要处理构筑物的工艺尺寸进行设计计算。确定水厂平面布置和高程布置,绘出水厂平面布置图、高程布置图、管线布置图、各个单体处理构筑物的平面图、剖面图并对所用设备进行选型。应做到设计合理、计算准确、图面清晰、语言简练、字体端正。 1.2基本资料 (1)现用水量:5×104m3/d (2)给水水源:桃河 (3)水质资料:原不为穿城河流,取水口在城镇上游,水质较好,含砂量较低(平均含砂量0.4kg/m3),上游无工业污染和集中生活污水污染。 表格1原水水质资料 A.拟建水厂区域工程地质钻探资料 通过工程地质钻探,地层构造为:表层为0.5~0.7m厚的耕土,以下均为密实压粘土,地下12m处才有基岩露头。 地下水位在地表8m以下,地下水无浸蚀性。地基耐压力为15T/㎡。 B.该城镇地震资料 据记载,该地区未发生过破坏性地震,据地震监测总的记录,该地区最大震级为6级,地震裂度为6度。 由四川地震局推荐,该地区建筑设计按地震裂度7度设防。 (5)水文资料 桃河由西向东穿城而过,拐向镇东南流出城。河上设有两座通行汽车的大桥。 河流常年流量较大,上游设有一大型水库调节,因此河流枯水位及流量变化不大。 该河流为通航河流,船舶最大吨位700吨,并有木排放下,取水构筑物设计

时应考虑放排和通航的影响。 最高洪水位:188.00m 最大流量: 150m3/s 常水位:185.40m 年平均流量:75m3/s 枯水位:183.00m 最小流量:50m3/s 取水口水深最小达:4.0m (6)气象资料 A.风向:见右方风玫瑰图 B.气温 最冷月平均:4.0℃ 最热月平均:34.1℃ 极端最高气温:40℃ 极端最低气温:-2℃ C.降水量:年平均降雨量:1185.4mm 一日最大降雨:197.1mm D.土壤冰冻深度: 0m (7)其它资料 该城镇为县政治、经济中心,交通便利,铁路、公路、水运均与省城及埠外相连接,该县地方材料丰富。 (8)水厂厂址地形图一张(见附录) 2总体设计 2.1工艺流程的确定 根据原水水质资料可知:原水浑浊度300-1000mg/l,细菌总数12000个/ ml,大肠菌数33000个/l,耗氧量20mg/l,有微量的臭和味,原水受到较为严重污染,细菌指标超标严重。色度10度,氯化物21mg/l,总硬度3度(德国度),暂时硬度3度(德国度),总固体298mg/l,这几项指标达到生活饮用水卫生标准。因此处理的重点在于降低浊度、耗氧污染物和杀灭细菌等病源微生物,根据现有的技术经济条件,选用常规水处理工艺进行处理。 ↓ ↑

给排水设计说明详细版

给排水设计及施工说明 1.设计依据 1.1建设单位提供的本工程有关资料和设计委托任务书。 1.2建筑和相关专业提供的施工条件图和有关资料。 1.3本专业采用的国家现行有关给排水、消防和卫生等主要设计规范及规程: 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版); 《室外给水设计规范》(GB50013-2006); 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版); 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版);《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版);《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014); 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005); 《二次供水设施卫生规范》(GB17051-1997); 《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》(2009年版); 《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010); 1.4采用的暴雨强度公式(西安地区): q=6.041(1+1.475lgP)/(t+14.72) 0.704 2.工程概况及设计范围 2.1工程概况项目总建筑面积20942.08m2,由1栋楼和一层地下室组成,为一类高层住宅楼,地下室一层为设备用房,1~2层

为商业网点,3~21层位住宅。 2.2本工程建设地市政给水接口为2路,分别位于本楼北侧及东侧,管径均为DN100,市政管网供水水压按0.28MPa考虑。 2.3设计范围 本工程室内及室外用地红线范围内的给水系统、污水排水系统、废水排水系统、雨水排水系统、消火栓消防系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、小型给排水构筑物以及建筑灭火器配置。其中气体灭火由专业厂家进行二次设计、施工、调试。 2.4室外总水表井至城市给水管和本工程最后一个污(雨)水检查井至城市污(雨)水检查井之间的管道由市政有关部门负责设计。 2.5 本子项的±0.000标高相当于绝对标高以建筑专业为准。 3.系统设计 3.1 给水系统 3.1.1 本项目住宅用水定额200L/人.d。时变化系数K=2.5.最高日用水量为170m3/d,最高日最大小时用水量为18m3/h。 3.1.2 本工程住宅部分生活给水竖向分为3个给水分区。﹣1层~3层为低区,4层~12层为中区,13层~21层为高区,高中区分别采用一套生活变频供水设备从生活水箱吸水二次加压供水,其中,中区4层~8层和13层~17层采用减压阀供水,阀后压力0.20Mpa。 3.1.3本工程商业网点给水由市政管网直接供给。用水定额

给排水设计总说明

给排水设计总说明 1设计说明 1.1设计依据 1.1.1已批准的初步设计文件; 1.1.2 建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书; 1.1.3 建筑和有关工种提供的作业图和有关资料; 1.1.4 国家现行有关给水、排水、消防和卫生等设计规范及规程主要有: 《建筑给排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2006 《二次供水设施卫生规程》GB17051-1997 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 工程建设标准强制性条文房屋建筑部分(2009年版) 1.2 工程概况 1.2.1 建筑名称:湖南通海亿利房地产开发有限公司--龙山亿利购物广场3#栋裙楼。 1.2.2 建设单位:湖南通海亿利房地产开发有限公司。 1.2.2 建设地点:湘西自治州龙山县,回龙路以南、新建路以东。 1.2.2 本工程包括1#、2#、3#及其裙楼,1#、2#栋为地上2+15层商住楼,3#栋为地下2层停车库、地上6层商业、1层转换层、23层住宅的商业楼,3#栋及裙楼建筑面积97069.53m,其中住宅面积28761.57m,裙楼及地下停车库面积68307.96m,建筑高度为99.90m。 1.3 设计范围 本设计内容包括:3#栋裙楼给水系统、排水系统、灭火器设置、消火栓系统、自动喷水灭火系统。 1.4 管道系统 本工程设有生活给水系统、生活污废水排水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统。1.4.1 生活给水系统: 1)市政给水管网供水压力约为0.35MPa。 2)本项目总生活最高日用水量为612.18m/d,最大小时用水量为62.92m/h。 3)给水系统分区:给水系统在竖向分三个区 1.地下二层~五层为低区,由室外市政给水管网直接供水。 2.六层至十八层为中区,由地下一层水泵房内的低区智能化箱式泵站供水。智能化箱式供水泵站:HLXB30-40-0.95,配备三台50AAB18-105-11型水泵,单台泵流量Q=18m/h,扬程H=105m,电机功率N=11kw(两用一备)。 3.十九层至二十八层为高区,由地下一层水泵房内的高区智能化箱式泵站供水。智能化箱式供水泵站:HLXB20-25-1.28,配备三台50AAB12-135-11型水泵,单台泵流量Q=12m/h,扬程H=128m,电机功率N=11kw(两用一备)。 4)地下一层生活水泵房设30m和20m不锈钢成品水箱各一座,分别为给水中区和高区供水。 1.4.2 生活污水系统: 1)本工程最高日排水量为550.96m/d。

给排水设计说明

给排水设计说明 设计依据: 设计所用规范如下: 《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003(2009版) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005 《室外给水设计规范》 GB 50013-2016 《室外排水设计规范》 GB 50014-2006(2014年版) 《民用建筑节水设计标准》 GB 50555—2010 《节水型生活用水器具》 CJ/T 164-2014 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》 GB 50364-2005 建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014 设计范围: 1.本设计范围包括红线以内的给水排水、消防等管道系统及小型给水排水构筑物。 2.室外总水表井至城市给水管和本工程最后一个污(雨)水检查井至城市污(雨)水检查井之间的管道由市政有关部门负责设计。 管道系统: 本工程设有生活给水系统、生活污水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统。1.生活给水系统: 1).市政给水管网供水压力为 0.20 MPa。 2).本工程日用水量为 342.00 m3/d; 3).给水系统分区: a.本工程给水系统由给水管网市政两路供水。市政管网给水压力为0.20MPa. b. 市政引入管管径为DN150 c. 各供水压力不超过0.20Mpa 2.生活热水系统:无 3.生活污水系统: 1).本工程污、废水采用合流制。室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管, 2).污水经化粪池处理后,排入市政污水管。 3).本工程最高日污水量按最高日用水量的90%确定,为 307.8 m3/d; 4.雨水系统: 1).地下室上盖地面雨水排水。雨水设计采用10年重现期,屋面雨水管道降雨历时取5min.。 2).本工程参照惠州市暴雨强度公式。 3).地面雨水均采用外排水系统,排至室外雨水沟。 4).室外地面雨水经雨水口,由室外雨水管汇集,排至市政雨水管。 5).露台、屋面排水按《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》执行。5.消火栓给水系统:在消防水设计说明中有详细内容。 室外消火栓系统 40L/S 室内消火栓系统 20 L/S

给水设计说明书

第一章设计资料 一、城市平面图一张,比例1:5000; 二、城市总人口:10.4万人;用水人口:100%; 三、城市平均房屋层数:5层; 四、工业企业情况,具体位置见平面图: 1、甲工厂: 生产用水量:1000吨/天 工作时间:第一班(0-8);第二班(8-16);第三班(16-24)热车间人数:5400人/天;一般车间人数:3600人/天 热车间淋浴人数:4860人/天;一般车间淋浴人数:360人/天 2、乙工厂: 生产用水量:500吨/天 工作时间:第一班(8-16);第二班(16-24) 热车间人数:5000人/天;一般车间人数:3000人/天 热车间淋浴人数:4500人/天;一般车间淋浴人数:300人/天五、该城市居住区每小时综合生活用水量变化曲线如下表:

六、该城市位于二区 七、投资偿还期:t=5年,折减系数:m=5.33,折旧系数:4%,重现期:P=3.6% 第二章设计要求 一、根据所给资料,确定取水建筑和净水建筑的地点。 二、分析全程用水量和一天内流量的变化情况。 三、计算界限流量和经济因素。 四、确定城市主要供水方向,并进行管网定线。 五、初步分配流量确定管径。 六、进行管网平差。 七、按平差结果确定水泵扬程。 八、消防校核和事故时,水泵流量扬程是否满足要求。 九、绘制管网平面图。 十、整理报告,装订成册,报告力求文字通畅,字迹清晰。 第三章用水量计算 一、居住区最高日生活用水量Q1 按居住条件,由课本附表1查得最高日生活用水量标准为150-240L/人·d,这里取200 L/人·d, 则Q1=200×0.001×104000×100%=20800L/人·d

建筑给排水设计说明书 (1)

第一章设计任务 1.1 建筑给水系统设计 建筑给水系统设计的主要内容:确定生活给水设计标准与参数进行用水量计算;选择给水方式,布置给水管道及设备;进行给水管网水力计算及室内所需水压的计算;确定管材及设备;绘制给水系统的平面图、系统图及卫生间大样图。 1.2 建筑消火栓系统设计 建筑消火栓系统设计的主要内容:消防用水量计算;消防给水方式的确定;消火栓、消防管道布置;消防管道水力计算及消防水压计算;消防水泵的选择;屋顶水箱体积的确定;绘制消火栓系统的平面图及系统图。 1.3 建筑排水系统设计 建筑排水系统设计包括污废水排水系统和雨水排水系统。 建筑污废水排水系统的设计主要内容:选择排水体制;确定排水系统的形式和污水处理方法;排水管道水力计算及通气系统计算;选择管材及管道安装;绘制排水系统的平面图及系统图。 建筑雨水排水系统的设计主要内容:屋面雨水排除方式的选择;雨水管道系统水力计算;选择管材;绘制雨水系统的平面图及系统图。 第二章原始资料 某中学位于天津市塘沽区。新建教学楼在校区内,占地1472m2,建筑面积5163m2,建筑总高度为17.400m,共四层,一至四层层高为4.200m,屋顶水箱间层高为4.200m。地面和室外地面高差0.600m。最多同时使用人数为2500余人。 1. 给水水源 该建筑生活给水系统水源由校区内给水管网提供,供水压力不小于0.30MPa。 2. 排水条件 根据建设单位提供市政雨污水管网的现状,学校市政排水管道为污、雨水分流制排水系统。建筑物的生活污废水经室外化粪池一级处理后,排入学校市政污水管网。雨水排入雨水管网。 3.消火栓系统 消火栓系统采用临时高压给水系统,初期火灾由屋顶消防水箱、稳压设备满足消防水量、水压;火灾延续时间内消防水量、水压由校区消防供水管网提供。 给水、排水以及消火栓管网都位于新建教学楼的北侧。 4.气象及工程地质资料 最大冻土深度69cm,最大积雪厚度20cm,降水量:平均年总量569.9mm,一小时最大92.9mm。冬季室外极端最低温度-22.9℃。最冷月月平均最低-8.2℃。 5. 建筑设计资料 建筑各层平面图1:100。

给排水设计施工图说明及图例

给排水设计施工图说明及图例 一、工程概况 本工程为新疆老年社会福利园区民政设施建设项目,总用地面积10.29公顷,建筑总面积10.17万㎡,其中地上总建筑面积为8.13万㎡,地下总建筑2.04万㎡,主要建设用于老年人生活和活动的老年康复中心(老年病医院)(02#),(07#)、门卫(08#)等业务用房,同时设有地下能源中心,地下车库,风雨连廊,室外活动场,绿地,地面停车场等配套设施。其中老年康复中心(老年病医院)(02#)包括门诊楼(02A#)和病房楼(02B#)各1栋,门诊楼地上4层,地下1层,总建筑面积10670㎡。病房楼地上7层,地下1层,总建筑面积11750㎡。 老年活动中心及日间照料护理实训基地(03#)主楼地上8层,裙房地上2层,地下1层,为园区最高建筑,建筑高度32.290(至平屋面建筑面层的高度),地上总建筑面积13107㎡,园区生活服务中心(04#)地上3层,地下1层,地上总建筑面积5357㎡。行政及接待中心(05#)地上4层,地下1层,地上总建筑面积2886㎡。老年公寓(07#)地上6-9层,共8栋,总建筑面积37342㎡。门卫(08#)地上1层,共3栋,总建筑面积154㎡。老年康复中心(老年病医院)(02#)建筑高度32.29m,三栋老年公寓(9F)的建筑高度27.85m,属于二类高层建筑设计耐火等级为二级,地下部分为一级。 其他建筑属于多层或低层建筑,设计耐火等级为二级,地下部分为一级。 岩土工程勘察报告建议场地为1级(轻微)非自重湿陷性黄土,在建筑物基础埋深范围内,应挖除。在建筑物基础埋深范围内按1级非自重湿陷性黄土场地设防,本次仅老年公寓(07#)地上6-9层,共8栋,总建筑面积37342㎡的设计。 二、设计范围 室内给排水及消防给水设计。 三、设计依据 1、国家建设及当地现行的规范,规程 a.《建筑给排水设计规范》GB50015-2003(2009版) b.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 c.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 d.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版) e.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005