排水施工图设计说明

1、设计依据及规范 1. 1设计依据

1.1.1建设方提供的1:500地形图光盘。

1.1.2建设方提供的《重庆市主城区李家沱-鱼洞组团M 标准分区(龙洲湾新区)控制性详细规划(调整)》.

1.1.3业主提供的其他相关资料。 1.1.4相关专业提供的资料。

1.1.5市政工程设计方案审查意见函。渝规巴南方案函[市政][2010]0019号 1.2设计规范及规程

(1)《室外排水设计规范》(GB50014-2006)

(2)《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》(CECS122:2001) (3)《给水排水工程构造物结构设计规范》(GB50069-2002) (4)《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)

(5)《给水排水工程埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规程》(CECS143:2002) (6)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

2、工程概况

道路位于重庆巴南区龙洲湾小学附近,渝南大道与龙洲大道之间,道路K0+000~K0+548.072为龙中南路的一部分,K0+548.072~K0+821.655为连接龙中南路与龙洲大道的支路,龙中南路部分长548.072米,支路部分长273.583米,全长821.655米。 3、设计概况 3.1设计标准及参数 3.1.1排水体制

本工程范围内采用雨、污分流制。 3.1.2雨水系统设计参数

(1)暴雨强度:采用重庆地区暴雨强度公式

)./()8.12()

lg 775.01(282277

.0076.0ha s l P t p q ++=

(2)暴雨重现期:道路P=3年;

(3)地面集水时间:立交范围t 1=1~3分钟,一般道路及服务地块t 1=5~10分钟。 (4)径流系数:路面Φ=0.9,其余场地平均径流系数为Φ=0.75。

(5)折减系数:管道折减系数m=2。在陡坡段,管道折减系数取m=1.2~2。 3.1.3污水系统设计参数

综合污水量:根据《主城排水工程可行性研究报告》,人均综合污水量为420 l/cap.d (按人均综合用水量的85%计)。根据该污水量标准,结合规划人口密度,单位面积污水流量按240m 3/d.m 2计。 3.2平面设计

本道路为新建道路,排水管道均为新建管道,结合地形图以及远期周边地块使用情况,对该道路全路段排水管道进行设计。 3.2.1雨水管道

在(K0+000~K0+530段)道路双侧车行道下各布置一条雨水管道,收集周边地块以及道路雨水。(K0+530~K0+820段)雨水管道沿道路北侧车行道布置.全线雨水管道沿坡度分两处排放,分别是:

(1) 在K0+000处排入龙洲大道雨水管道系统。 (2) 在K0+820处排入龙洲大道雨水管道系统。

预留接口:雨水管道在道路沿线以150米左右间距预留接入支管,以接纳道路周边地块的雨水。 3.2.2污水管道

在道路(K0+000~K0+550段)西侧人行道下布置一条污水管道,收集周边地块以及道路污水。(K0+550~K0+820段)道路南侧人行道下布置一条污水管道.全线污水管道分两处排放:

(1) 在K0+000处排入龙洲大道污水管道系统。 (2) 在K0+820处排入龙洲大道污水管道系统。

预留接口:污水管在道路沿线各支路口均预留接入支管,以接纳道路周边地块的污水。 3.3水力计算

本工程范围主要雨水出口有两处,分别位于道路K0+000里程处和K0+820里程处,

K0+000处汇水面积:11.1hm 2;K0+082处汇水面积:4.4hm 2。

本工程范围的污水出口有两个,即道路K0+000里程处和道路K0+082里程处。汇

水面积同雨水。

控制管段水力计算如下表所示。非控制管段实际过流能力均大于控制管段,且大于不淤流速。

3.4纵断面设计

雨、污水管管道坡向与道路坡向基本一致,最小坡度0.0045,最大坡度0.05,能确保在设计流量范围内污水管道流速大于0.6m/s并小于5m/s,雨水管道流速大于0.75m/s 并小于5m/s。

雨水管道起点覆土深度不小于1.5m,污水管起点覆土深度不小于2.0m。

3.5管材、基础和接口

3.5.1管道断面形式

本工程的雨、污水管道均采用采用圆形断面。

3.5.2管材

管径d300的雨水口连接支管横穿道路时采用II级钢筋混凝土排水管,其余采用I级钢筋混凝土管;管径小于等于d800的雨水管道采用双壁波纹管。管径大于d800的雨水管采用II级钢筋混凝土排水管。管径小于等于d800的污水管道采用双壁波纹管,管径大于d800的污水管道采用II级钢筋混凝土排水管。人行道下的双壁波纹管环刚度应不小于4KN/m2,车行道下不宜小于8KN/m2。

双壁波纹管质量应符合《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004)的相关规定,钢筋混凝土管材应符合国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009)的相关规定。

根据重庆市建委《关于限制、禁止使用落后技术的通告(第四号)》(渝建发[2007]240号)的规定,本次设计的新型管材为双壁波纹管,材质按HDPE考虑;也可采用《通告》中推荐的夹砂玻璃钢管、聚乙烯径向加筋管等各类质量合格的新型管材,并参照相应的规范和规程执行。以塑料管代替钢筋混凝土管时应注意校核流速。

3.5.3管道基础

管顶覆土深度在0.7~5.0m的钢筋混凝土排水管道采用120°混凝土基础,做法详04S516/17;覆土在 5.0~7.5m的钢筋混凝土排水管道采用180°混凝土基础,做法详04S516/19;覆土大于7.5m或小于0.7m的钢筋混凝土排水管道采用360°满包混凝土加固。管基混凝土标号为C15。

管顶覆土深度在0.7~3.5m的双壁波纹管管道采用120°砂石垫层基础;覆土在3.5~6.0m的双壁波纹管采用180°砂石垫层基础,做法详上述规程CECS122:2001。

雨、污水管道地基处理应满足道路工程的要求和管道基础对承载力的要求。管底填方高度不大于3m时,可按道路密实度要求回填到路基标高后,再开挖管槽施工管道。管底填方大于3m时,应按道路密实度要求回填至管顶以上1.5m后,再开挖管槽施工管道;且管道基槽应超挖0.5m,再回填0.5m厚的砂卵石或级配碎石,最后施工管道基础。管道施工回填压实后,再分层回填压实至设计路面高程。

当开挖沟槽基础为岩石时,槽底应超挖200mm,采用砂砾石回填至设计高程后,再施工管道基础。

3.5.4管道接口

钢筋混凝土雨、污水管道接口可采用钢丝网水泥砂浆抹带接口,做法详04S516/28、29,必要时采用橡胶圈柔性接口。柔性接口设置条件详04S516总说明,做法详04S516/23、24。双壁波纹管可根据产品技术要求采用橡胶圈承插接口或承插粘接。

双壁波纹管与检查井的连接可采用“中介层”作法,详见《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》(CECS122:2001)。钢筋混凝土管与检查井壁连接处采用C25混凝土现浇,且浇铸前应将管道外壁及砌块接触面凿毛。

给水球墨铸铁管采用柔性橡胶圈连接。

3.6附属构筑物

3.6.1检查井

井深小于1.8m时采用浅型砌块检查井,井深为1.8m~5.1m的时采用深型砌块检查井,井深大于5.1m的时采用钢筋混凝土检查井。砌块采用C30预制素混凝土砌块,采用M10

水泥砂浆砌筑。流槽采用C25细石混凝土现浇。

可采用复合材料成品井盖、盖座及爬梯。复合材料井盖的规格和质量要求参照《再生树脂复合材料检查井井盖》(CJ/T 121-2000)执行,车行道下采用“重型”井盖和盖座,非车行道采用“普型”井盖和盖座,承载能力应符合该标准的规定,宜采用具有防盗功能的井盖。

非车行道也可采用钢纤维钢筋混凝土成品检查井井盖、盖座及爬梯,钢钎维混凝土井盖应符合《钢钎维混凝土井盖》(JC 889-2001)的要求,非机动车道井盖的承载力不应低于该标准中的C级。

3.6.2跌水井

排水管跌水高度大于1.0m时采用跌水井。根据不同跌水高度采用不同形式的跌水井。井筒和井盖的材质要求同普通检查井。

3.6.3雨水口

可采用浆砌条石或混凝土砌块雨水口;也可采用质量合格的铸铁、钢纤维钢筋混凝土或其它复合材料雨水篦,成品现货。单篦雨水口泄水能力要求不应低于15L/s,双篦雨水口泄水能力要求不应低于25L/s。

若无特别注明,雨水口连接管为d300,以不小于0.01的坡度坡向雨水检查井。

在道路凹曲线段布置雨水口时必须设在最低处,施工中应根据实际情况合理调整。4、存在的问题和建议

(1)图中标注的雨、污水管线长度均为理论平面长度,施工时应以实测为准。

(2)沟槽开挖边坡应根据地质情况采用1:0.25~0.67控制,开挖深度大于3.0m时应增加支撑措施。边坡坡度及支撑方式可参照地勘报告,且应符合上述GB50268-97规范的规定。(3)若无特别注明,管道及构筑物基础的承载力应不小于200Kpa,若不能满足要求,则应对地基进行处理。

(4)浆砌条石排水构筑物及沟道其迎水面应扁光,混凝土及钢筋混凝土构筑物必须浇筑密实,不得出现蜂窝、麻面。

(5)施工前应校测已建各种管道的断面、高程和位置,确保满足接入条件后方可施工。若开挖中发现图中未示意的排水管道,应通知业主和监理,并联系设计人员共同研究解决。(6)检查井面标高应根据实际路面标高合理调整,保持与完成后路面齐平。当井面实际标高与设计标高有较大出入时,应及时通知设计人员进行复核。

(7)预留支管应尽量设预留检查井。当无条件设置预留检查井时,预留管管端应采用砖块封堵,并作好隐蔽记录,以利起用。

(8)沟槽回填应在水泥砂浆和混凝土强度达到设计强度的75%后进行,并要求对称进行,其密实度与路基要求一致。回填材料和回填方式应符合上述GB50268-97规范和CECS122:2002规程的要求。

(9)排水管道施工过程中需与其它综合管线施工密切配合,确保所有管线平面和竖向布置合理。

(10)污水管道应根据GB50268-2008规范按无压管道进行严密性试验,双壁波纹管的密闭性检验还应符合CECS122:2002规程的要求。

(11)凡接入本工程的污水应在进行了预处理并达到城市污水综合排放标准后方可接入。(12)本工程施工应严格遵循现行有关施工验收规范和技术规程办理。

(13)工程正式开工前,建设或施工单位应组织一次图纸技术交底。希望施工单位全面系统地熟悉图纸,如发现设计中的问题(包括各专业之间的错、漏、碰、缺),请及时通知我院会同解决。对施工问题的处理,应以书面签署盖章为准。

(14)在所有的钢筋混凝土构件上的预留孔洞,预埋套管及预埋件,在混凝土浇筑前必须由水专业的施工人员配合工作,并签署后方可浇筑,以免错漏和移位。严禁事后打孔凿洞。其余未尽事宜按国家现行规范和标准执行。

(15)缺乏龙海大道上现状排水管道资料,待业主补充相关资料后,设计完善相关接口设计。

排水施工图设计说明

排水施工图设计说明 一、设计依据及遵循的规范和设计原则: 1、建设方与我院签定的《建设工程勘察设计合同》。 2、建设方提供的1:500片区地形图(电子版)。 3、我院所作的本工程道路及相关专业设计文件。 4、本工程综合管网方案设计文件。 5、巴南新华片区道路及管网规划资料。。 6、我院设计人员现场踏勘收集的相关资料及其他相关资料。 7、国家相关规范和标准 《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 《给水排水工程构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 8、设计原则: 1) 执行国家关于环境的保护政策,符合国家的有关法规、规范及标准; 2) 排水管网设计应满足地区经济和社会长远发展的需要,同时注意远期发展与分期实施相结合的原则。排水管道均按远期设计,并能适应片区建设需要,考虑分期实施的可能性。 3)新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况,结合地块建设规划,在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。4)排水管网设计注意技术性与经济性相结合。尊重事实,在满足设计标准的前提下,尽量考虑利用现有管网体系和排水设施,并将其整合以发挥功能。 5) 设计选材在不断总结科研和工程实践的基础上,既考虑技术发展的趋势,积极推动新技术、新工艺、新材料的应用,同时又兼顾经济投入的合理性。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。 6) 排水管道的平面、高程布置充分考虑各种管线的敷设走廊,在考虑经济性的同时预留足够的空间,为管线综合提供条件。 9、对方案评审意见的执行情况:排水方案无意见,按综合管网方案执行。 二、工程慨述: 龙州湾公共租赁住房位于重庆市巴南区鱼洞街道新华村,距离巴南区政府约1.6Km,北侧紧邻城市主干道渝南大道C段。项目总用地约96万m2,建设总规模约253万m2,总投资约78亿。居住户数约3万户,居住人数约7.9万人,容积率3.65,绿地率35%,小区配套有中、小学,社区医疗卫生服务中心,幼儿园,垃圾转运站等。 龙州湾公共租赁住房周边市政道路为围绕公共租赁住房的3条市政道路,将成为龙州湾公共租赁住房进出的主要交通干道,该工程的实施,将为公共租赁房提供便利的交通条件,为居民出行创造良好条件,有效改善片区通行条件,是为民办实事的民心工程 本次设计范围是A1 、A2、A4道路。本次设计范围A1 、A2、A4道路雨水:A2道路雨水有一个出口,位于其与已经修建A3路交叉口处,A2路全部雨水接入A3

排水管道施工方案及工艺方法

排水管道施工方案及工艺方法 根据先深后浅、先下游后上游的施工原则进行雨水管道的施工。由于本工程范围均为亚粘土,需塘渣回填到管顶标高后,再实施雨水管道 具体施工方法如下: 1、排水管道施工工艺流程 雨、污水管道根据不同埋深进行大开挖施工,下管采用吊机或挖掘机,混凝土采用350型拌和机,运输采用人工翻斗车。 施工准备→测量放样→沟槽开挖→管道垫层混凝土→管道平基混凝土→管道安装→护管混凝土浇筑→窨井砌筑→回填→冲沉井点→管材检查→下管道→砂石料检查→混凝土拌和→交叉管线保护。 2、施工准备 2.1工程交底 对施工图及所有设计文件认真学习研究,了解设计意图和要求,并进行现场踏勘,重点核查环境保护,公用管线,交通配合,地区排水等措施,结合工程实际情况,在图纸会审时提出意见。 认真分析建设单位提供的地质勘探报告中的工作水文地质资料,了解现场可利用的水源、电源、道路、堆场、临时设施搭建场地及施工通道等情况。 2.2测量放样 对建设单位或设计单位提供的道路控制桩进行复核并做好保护桩,根据道路边线桩,测设管道中心控制桩,并妥善保护。根据提供的水准点,每隔100米布设供施工用的临时水准点,要求设在不受工程施工影响处。 与其它标段施工衔接处,应相互调校水准点和中心桩,以防误差。 测量放样前所有测量仪器必须经计量测试所校核,所有测量要做好原始记录,并保存完整。工程完工后,随所有的竣工资料一起存档。 测量放样工作由测量组完成,工程项目总工程师校对,并签证认可。 3、施工方法 3.1管道基础 1)管道基础按《排水管道通用图》进行施工。砂垫层10cm厚基础,视不同的管材或管径按设计图纸采用。

2)基础的底层土应无淤泥和碎土,如有超挖应用碎石填实,不得用土回填,槽底也应无积水。基础施工前必须复核高程样板的标高,在沟槽底部每隔l5M左右钉一只样板,以控制挖土面、垫层面。 3)管道基础的砂垫层厚度为l0CM垫层应按规定的沟槽宽度满堂铺设、摊平、拍实。 4)在砂垫层上,根据管道中心位置在高程样板上拉出中心线,用垂球和搭马(宽度与基础一致)控制侧向模板的位置。 5)施工基础的材料运输和施工等应符合施工规范的所有要求。用拍板并用振动器振实。 3.2管道铺设 1)砂垫层施工后方可开始排管。 2)管材运至现场放置在所排井位段的一侧,根据现场的实际情况,卸管以及排管用的吊车地撑点落在沟槽2.00m以外的实地上。起吊时轻起轻落,防止碰撞损坏管端。 3)成品管道运至施工现场,应按照产品标准进行逐节检验,不符合标准的不得使用并做好标志及时处理。运至沟槽边待用的管节应垂直槽边放置并垫稳。吊车卸管时应有专人指挥,操作人员集中思想,听从指挥,并应遵循下列要求: a、根据起吊设备的机械性能合理选用,严禁超载; b、在吊臂回转半径的影响范围内不得有障碍物和站人; c、操作人员上下沟槽时,应采用扶梯,扶梯应高出地面1m,并应密切配合; d、如发现设备有故障,严禁带病作业; e、起重作业完成后,驾驶人员必须对停放在施工现场的起重设备做好安全防范措施后,方可离开现场。 4)排管时应清除基础表面污泥、杂物、积水,复核好高程样板(龙门板)的中心位置和标高。管节在沟槽内移动时,操作人员应密切配合,防止碰撞。 5)UPVC波纹排水管排管方法: a、管道两端外表均应将油污、杂物清除干净。 b、四周应均匀平顺、无扭曲。 C、根据高程样板定出管道中心位置,垂直引出铁撑柱上,拉好中心线,吊上垂线。 D、管节合拢时,采用起吊设备或人工吊排,手拉葫芦进行管节就位。 E、排管时,用水平尺校正管道坡度,每排两节管道用高程样板复核一次管底标高。每节管道应垫实稳固,排好后不得摇动。排管顺序从下游向上游。

排水施工图设计总说明

排水工程设计说明 一、工程概况 道本工程位于成都市温江区,道路起点接花都大道东段,终点接成温邛高速南侧辅道,全长563.204米,道路红线宽20米。雨水管道位于道路中线西侧 5.5m,管径为DN600~800,坡度i=0.003,雨水排入花都大道东段仁心沟;污水管道位于道路中线东侧5.5m,管径为DN500,坡度i=0.003,污水排入花都大道东段已建污水管网。 2.管线设计桩号与道路中线桩号一致。 3.设计依据及参考资料 1)测量资料:业主提供的实测1:500地形图及道路规划红线; 2)温江区污、雨水规划; 3)《2013年城乡基础设施建设项目二标段-城外西街等12条道路工程(成外东街道路)岩土工程勘察报告》; 4)《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版); 5)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002); 6)《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002); 7)《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 8)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008; 9)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008; 10)市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年版) 11)《成都市城市道路各类地下管线检查井、井圈、井盖设计施工补充规定》(成都市城乡建设委员会,2011.5.24)。 12)成都市城市管理局等六个单位关于印发《成都市城市道路桥梁检查井盖监督管理技术规定(暂行)》的通知成城发【2012】241号。 4.初步设计审查意见执行情况:已按初步审查意见优化完善。 5.沿线地质简况: 勘察场地地势开阔,地形起伏较小,交通便利,勘探点孔口高程介于528.7~530.2m之间,相对高差1.5m左右。地貌属于岷江水系Ⅰ级阶地。 根据地面工程地质调绘、钻探及原位测试结果,场区第四系地层由全新统人工填土层(Q4ml),第四系全新统冲积层(Q4al+pl)组成。道路地下水主要为孔隙水,埋藏于第四系砂土、卵石层中。勘察期为平水期,测得地下水位埋深4.0~4.5,相应标高为523.74~524.00m,场地地下水位年变化幅度为1.50~2.00。地下水对混凝土结构和钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。 拟建路段场地抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第三组,设计基本地震加速度值 0.10g,设计特征周期0.45s,场地类别为Ⅱ类建筑场地。 二、设计标准 1.雨水管道: 按满流设计,采用成都市暴雨强度公式,设计重现期P=3年,综合迳流 系数ψ=0.65,地面集水时间t1=15分钟。 2.污水管道: 本片区采用面积比流量进行污水流量计算,面积比流量采用0.554/s.ha。 三、管材及基础 1.雨水进水管采用Ⅱ级钢筋混凝土平口管,360度混凝土满包基础。 2.管顶覆土小于1.0m,或管道过河时,采用II级钢筋混凝土平口管或企口管,360度 混凝土满包基础。 3.管顶覆土1.0m≤H≤7.0m时,采用钢筋混凝土承插管(GB/T11836-2009)或企口管, 180度砂石基础,作法见国标图集06MS201-1-11。管顶覆土1.0m≤H≤4.5m时采用II级管,管顶覆土4.5m<H≤7.0m时采用III级管。 4.管顶覆土7.0m

排水管道施工方法技术措施

排水管道施工方法技术措施 排水管道施工方法及技术措施 室内架空重力流排水管采用柔性机制排水管,卡箍式连接。埋地排水管PVC排水管。 排水管道施工工艺流程 排水管道施工方法与技术措施: 按设计规定的管道系统和卫生设备位置,结合设备排水口的尺寸与排水管管口施工要求,在墙、柱、和楼地面上划出管道中心线,并确定排水管道预留管口坐标,作出标记。排水支立管安装尺寸测量示意如下图: 检查各预留孔洞的位置和尺寸,并加以顺通。 按管道走向及各管段的中心线标记进行测量,绘制实测小样图,详细说明尺寸,管道距墙、柱尺寸应符合规范有关规定。 按实测小样图选定合格的管材,进行配管和断管。预制的管段配制完成后应按小样图核对节点尺寸及管件接口朝向,要注意三通的顺水方向,避免反向安装。 选定的支承件和固定支架的形式符合设计要求,安装应平整牢固、金属支承件应作防腐处理。管道支承件的安装间距应符合规范的有关规定。 将材料和预制管段运至安装地点,按预留管口位置及管道中心线,依次安装管道和伸缩节,并连接各管口,管道安装一般应自下而上分层进行。先安装立管,后安装横管。 立管的安装,可按下列操作工艺进行: 安装立管伸缩节,须先擦净伸缩节的承口,将橡胶圈的软边向下,塞进承口的凹槽内,根据不同的施工季节按规范规定留足空隙,摆放平整。 检查立管管端插入深度的标记是否符合规定,然后在管端涂抹对橡胶无腐蚀作用的润滑剂,将插口平直插入伸缩节承口橡胶圈中,用力应均衡,不可摇摆,以免将橡胶圈顶歪。 立管的安装,应按设计要求设置固定支架或支承件,再进行立管的安装。 全部立管安装完毕后,应由土建支模浇注不低于原楼地坪面标号的细石混凝土堵洞。 伸缩节必须按设计要求的位置和数量进行安装。并应符合规范的有关规定。 立管安装及土建堵洞完毕后,仍由土建在洞口做高于原楼地坪面1~2cm的防水圈以免厕所厨房地坪积水后,水顺着立管管壁渗漏至下一层。 管道试压、冲洗 管道试压一般分单项试压和系统试压两种。本工程管道安装完毕后均按照验收规范进行水压试验,生活水管试验压力为工作压力的1.5倍,消防喷淋管试验压力为1.4Mpa。单项试压是在干管敷设完后或隐蔽部位的管道安装完毕按设计和规范要求进行水压试验。系统试压是在全部干、立、支管安装完毕,按设计或规范要求进行水压试验。试压时压力表应设置两个,管道试压操作方式参见如下示意图。 连接试压泵一般设在首层,或室外管道入口处。 试压前应将预留口堵严,关闭入口总阀门和所有泄水阀门及低处放风阀门,打开各分路及主管阀门和系统最高处的放气阀门。 打开水源阀门,往系统内充水,满水后放净空气并将阀门关闭。 检查全部系统,如有漏水处应做好标记,并进行修理,修好后再充满水进行加压,而后复查,如管道不渗、漏,并持续到规定时间,压力降在允许范围内,应请有关单位验收并办理验收记录。 拆除试压水泵和水源,把管道系统内水泄净。 冬季施工期间室外温度低于5度时竣工而又不能及时供暖的工程进行系统试压时,必须采取可靠措施把水泄净,以防止冻坏管道和设备。

排水工程施工图设计说明文本

西南大学内部道路工程雨水排水工程竣工图说明 一、竣工依据及遵循的规范和设计原则: 1、建设方提供的该工程1:500现状地形图及综合管线物探资料 2、《西南大学内部道路施工图设计文件》(重庆市市政设计研究院) 3《西南大学内部道路工程管网综合规划》(重庆市规划设计研究院) 4、场踏勘的实际情况 5、家相关规范和标准 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014版) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 《给水排水工程构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164-2004) 《重庆市市政公用工程初步设计文件编制技术规定》。 6、工程的竣工原则是: 1)执行国家关于环境的保护政策,符合国家的有关法规、规范及标准; 2)以城市总体规划和片区控制性详细规划及现状管线为指导,在道路设计的基础上,对该项目的排水进行系统的工程设计,为规划区内人口和经济增长提供安全的水环境。 3)排水管网设计应满足地区经济和社会长远发展的需要,同时注意远期发展与分期实施相结合的原则。排水管道均按远期设计,并能适应片区建设需要,考虑分期实施的可能性。 4)新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况,结合地块建设规划,在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。 5)排水管网设计注意技术性与经济性相结合。尊重事实,在满足设计标准的前提下,尽量考虑利用现有管网体系和排水设施,并将其整合以发挥功能。 6)施工选材在不断总结科研和工程实践的基础上,既考虑技术发展的趋势,积极推动新技术、新工艺、新材料的应用,同时又兼顾经济投入的合理性。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。 7)排水管道的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊,在考虑经济性的同时预留足够的空间,为管线综合提供条件。 二、工程概述: 本项目位于重庆市北碚区西南大学农林区校园内,道路起点位于西南大学3号门入口,连通现状天生路,道路向西北方向延伸与在建体育场后车行道出口相接,主路全长133.29m,设计车速20km/h,路幅宽度为20m,车行道宽12m,双侧人行道宽4m。 由于路幅宽度限制,本次综合管网横断面设计中各种管线均按照单侧敷设考虑。雨水管单侧布置在西南侧人行道下。

建筑给水排水施工图

第十章建筑给水排水施工图 10.1 概述 一、给水排水工程简介 给水排水工程是为了解决人们的生活、生产及消防的用水和排除废水、处理污水的城市建设工程,它包括室外给水工程、室外排水工程以及室内给水排水工程三方面。 1、给水排水工程包括给水工程和排水工程。 1)给水工程包括水源取水、水质净化、净水输送、配水使用等。 2)排水工程是指将经过生活或生产使用后的污水、废水以及雨水等通过管道汇总,再经过污水处理后排放出去。 2、给水排水工程图按内容大致分为: 1)室内给水排水施工图 2)室外给水排水施工图 3)水处理设备构筑物工艺图 下面着重介绍室内给水排水施工图。 自室外给水管引入至室内各配水点的管道及 其附件。 进户管→水表→干管→支管→用水设备室内给水排水系统 排水设备→支管→干管→户外排出管 室内排水系统:自各污水、废水收集设备(如卫生洁具、洗涤池等)将室内的污水、废水以及雨水排出至室外窨井的管道以及附件。 二、给水排水施工图的组成 给水排水施工图是表达室外给水、室外排水及室内给排水工程设施的结构形状、大小、位置、材料以及有关技术要求的图样,以供交流设计和施工人员按图施工。给水排水施工图一般是由基本图和详图组成,基本图包括管道设计平面布置图、剖面图、系统轴测图以及原理图、说明等;详图表明各局部的详细尺寸及施工要求。 三、给水排水施工图的一般规定及图示特点

1、一般规定 绘制给水排水工程图必须遵循国家标准《房屋建筑制图统一标准》GBJ 1-86及《给水排水制图标准》GBJ 106-87等相关制图标准。 1)图线 给水排水施工图,采用的各种线型应符合表10-1的规定。 2)比例 建筑给排水平面图采用的比例有:1:200、1:150、1:100,且宜与建筑专业一致; 建筑给排水轴侧图采用的比例有:1:150、1:100、1:50,且宜与相应图纸一致。 3)标高与管径 室内工程应标注相对标高。压力管道应标注管中心标高;重力流管道宜标注管底标高。标高单位为m。 管径的表达方式,依据管材不同,可标注公称直径DN、外径D×壁厚、内径d 等。 2、图示特点 (l)给水排水施工图中所表示的设备装蚩和管道一般均采用统一图例,在绘制和识读给水排水施工图前,应查阋和掌握与图纸有关的图例及其所代表的内容。 (2)给水排水管道的布置往往是纵横交叉,给水排水施工图中一般采用轴测投影法画出管道系统的直观图。 (3)给水排水施工图中管道设备安装应与土建施工图相互配合,尤其是留涧、预埋件、管沟等方面对土建的要求,必须在图纸说明上表示和注明。 四、给水排水施工图中的常用图例(表10-3) 五、给水排水管线的表示方法 1、管道图示 管线即指管道,是指液体或气体沿管子流动的通道。管道一般由管子、管件及其附属设备组成。 (1)单线管道图。 在同一张图上的给水、排水管道,习惯上用粗实线表示给水管道,粗虚线表示排

排水工程说明(施工图设计)

排水工程设计说明 1 设计依据 1.1 设计委托书 1.2 南宁市定津路工程/南宁市仁和路工程/南宁市新乐路工程—排水工程图纸 1.3 南宁市同乐村华南城拆迁安置小区地块中部分地块回建区的排水总平图纸 1.4《市政公用工程设计文件编制深度规定》(中华人民共和国建设部,2013年) 1.5 设计标准及标准设计规范、 1)《室外排水设计规范》(50014-2006)(2011年版) 2)《城镇给排水技术规范》(GB50788-2012) 3)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) 1.6 采用的国家的标准图集 1) 市政排水管道工程及附属设施06MS201 1.7相关施工及验收规范 1)《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008 2)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 3)《南宁市市政排水工程施工管理暂行规定》的通知南建(2010)10号2010年4月14日 2 工程概况 2.1 工程概况及设计内容 工程概况:拟建项目为南宁市同乐村华南城拆迁安置小区排水工程,位于南宁市江南沙井片区,回建房区域南侧临定津路,西侧临新乐路,东侧临仁和路,北侧为定津北侧规划路(暂定名)。回建房区域长约300m,宽约240m,按照业主提供的资料,以及现场踏勘为依据,安置小区内的小区内道路宽为8m。 2.2设计内容及规模 1)设计内容:本工程包括安置小区排水工程,即雨水、污水工程设计。分两期完成,结合实际情况,目前仅实施一期。本工程一期分三部分实施:一期雨水(26、28、25队);一期雨水(15、33、29队);一期污水。本册主要为:一期污水。 2)项目分期实施: 本项目分两期完成,结合实际情况,目前仅实施一期。一期雨水及污水施工范围总图见图SS-00。 本工程第一期分三部分实施:一期雨水(26、28、25队);一期雨水(15、33、29队);一期污水;其余部分为第二期。 3)一期污水设计规模:污水管全长:543米(包含雨水连接管长度),管径d400,坡度i=0.002~i=0.005,检查井18座,防坠网18座。 3 排水现状及规划 3.1 排水现状 本工程安置小区位于江南区,即安置小区南侧临定津路,西侧临新乐路,东侧临仁和路,北侧为定津北侧规划路(暂定名)。目前几条路排水工程现状情况如下,定津路及仁和路为现状道路,排水管道均已建成;新乐路施工图完成阶段;定津北侧规划路(暂定名)为方案阶段。 目前结合安置小区各个地块排水设计资料,以及考虑到本项目即将施工,所以必须将管道接入现状排水管道,才能确保本小区排水顺畅。经实地现场踏勘以及根据业主要求,本小区雨水管道分两个出水口接入定津路北侧预埋雨水检查井,即雨水排出口A和雨水排出口B;污水管道只能接入定津路与仁和路交叉口处预留污水井。

排水管网施工图设计说明样本

锦江郦城管线工程排水施工图设计说明 1设计依据 1.1设计资料及业主要求 1.1.1建设单位与我公司签订的设计合同 1.1.2业主提供的1:500 地形管线图 1.1.3业主提供的《综合地下管线测量成果说明及表》 1.2设计规范、标准 1.2.1《室外排水设计规范》( GB50014- ) 1.2.2《室外给水设计规范》( GB50013- ) 1.2.3《给水排水工程构筑物结构设计规范》( GB50069- ) 1.2.4《给水排水工程管道结构设计规范》( GB50332- ) 1.2.5《城市工程管线综合规划规范》( GB50289-98) 1.3 设计原则 1.3.1符合规划原则。排水管道施工图设计以已批复的初步设计为准。 1.3.2满足需求原则。排水管道均按远期排水需求规模设计。 1.3.3满足综合协调原则。排水管道的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊, 在考虑经济性的同时预留足够的空间, 为管线综合提供条件。 2.工程概况 本工程位于渝北区加州武陵路, 东接华新分流道, 北靠金龙路, 西临松桥路, 南近红石路。锦江郦城坐享龙湖、加州成熟社区, 观音桥步行街近在咫尺, 交通发达、生活便捷。将利用与加州传统饮食商圈相连的优势, 打造成为武陵路生活中心。本次工程道路属于锦江郦城与武陵路的连接干道, 地理位置尤为重要。 3 排水现状 当前小区房屋建设已接近尾声, 考虑小区雨污水排放困难问题, 为保证以后居民正常的生活作息, 本工程进行连接干道的雨污水管道施工设计, 收集小区内雨污水, 并排至武陵路主干道的雨污水系统中, 及时解决排水困难问题。 4 设计原则 4.1排水管道施工图设计以批准的上阶段设计为依据, 应符合城市总体规划和片区控制性详细规划的基本要求 4.2满足需求原则。排水管道均按远期排水需求规模设计。 4.3 满足接入的可能性和便利性原则。新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况, 结合地块建设规划, 在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。 4.4 排水管网设计注意技术性与经济性相结合的原则。 4.5 满足选材优化原则。设计选材在不断总结科研和工程实践的基础上, 既

给水排水管道工程施工方案

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A 区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

给水排水系统图(施工图)绘制规则

给水排水系统图(施工图)绘制规则 建设部建筑设计院水专业组 摘要:随着经济的迅速发展,民用建筑物的功能与体型日趋复杂、庞大,用传统的轴侧图画法绘制给排水系统图遇到了困难。介绍了平面展开图画法,对轴侧图的画线进行了简化,而在系统的原理及功能表述方面做了加强。 关键词:建筑给水排水系统图绘制规则 Formulation of Working Drawings of Water and Discharge System Abstract:The function and size of civil buildings are going to complicating and hugeness day by day with the fast development of national economy.The axonometric projection is not fit the progressing demand in making up of working drawings of water and discharge systems.A new advance called flat-developing drawing based on improved axonometric projection with simplified lineation and enhanced expression of systematic function and principle is presented in this paper.▲ 1 说明 我院从80年代初开始,给水排水专业施工图从原来的平面图、系统图并重改为以平面图为主、辅以系统图及大样图的表示方法。即:平面图详细表示水平管道的管径、坡度、定位尺寸及标高等内容,作为施工的主要依据。平面图中因比例限制不能表示清楚的部分,如卫生间、水池、水泵房、水箱间、热交换间、各种水处理间、冷却塔布置等给排水内容较复杂处另画大样图。系统图则借鉴美、英、日等国较简练的绘图方法,在大部分工程设计中用特定的展开图画法取代传统的轴侧图(又名透视图)画法。 系统图的这种画法对轴侧图的画线进行了简化,而在系统的原理及功能表述方面做了加强。它大大节省了制图画图的时间。经过十几年的实践,效果良好。为使这种设计制图方法更具科学性,我们又从几何做图法及系统图功能表达要求的角度,对其进行整理、加工及完善,使其系统化。本文暂把其称之为系统图的新型画法,并做一简单介绍。 1.1采用新画法的理由 改革开放以来,随着经济的迅速发展,民用建筑物的功能与体型越来越复杂、庞大,建筑给排水系统不论从内容上还是复杂性方面已远远超越了传统的水卫概念。用传统的轴侧图画法绘制给排水系统图遇到了困难,这是考虑新型画法的起始原因。综合表述新型画法的理由和意义,有以下几点: (1)系统的庞大复杂造成了轴侧图不同层次的管线相互重叠,图面显得很乱,阅图者不易理清各管线之间的相互关系,使得本来欲表达系统整体关系的系统图难以看懂。 (2)一些大型复杂建筑的系统轴侧图在一张图上完不成。

排水管道安装施工工艺标准

排水管道安装施工工艺标准 目次 前言 I 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 施工准备 1 4 施工工艺 2 5 质量标准 4 6 成品保护措施 5 7 职业安全健康和环境措施 5 8 质量记录 6 前言 为满足建筑施工质量验收新版规范的要求,规范室外排水管道的施工,健全公司管理体系,提升管理水平,特编制本工艺标准。本标准对室外排水管道安装的施工工艺要求进行了规定。 排水管道安装施工工艺标准 1.范围 本工艺适用于工业与民用建筑室外排水管道安装工程。包括塑料管、铸铁管、混凝土管、钢筋混凝土管的安装施工。 2.规范性引用文件 中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3.施工准备 3.1人员准备: 全考试,合格后方可上岗。 3.2技术准备: 作业指导书编制出台,施工图纸专业会审、系统会审、综合会审基本完。P3施工网络计划编制出台。对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 3.3材料准备: 钢筋、水泥、黄砂、石子及各类管件等原材料按要求到位,且有出厂证明书和复试报告,并要求标识清楚。周转性材料(钢模板、扣件、脚手架、木跳板等)准备齐全,且按照施工布置要求的位置堆放整齐。 3.4主要机具:

3.5作业条件 施工用水、用电和施工排水按照临建设计图布置完毕,并保持排水畅通。 4.施工工艺 4.1施工工艺流程 施工工艺流程图 4.2施工工艺(操作细则) 4.2.1基槽开挖 ①沟槽开挖时间尽量选在晴天进行,开挖应连续进行,尽快完成。 ②施工过程中应防止地面水流入,以免引起塌方或地基土遭到破坏。 ③开挖土方时,若土方量不大,应有计划地堆置在现场,满足基槽回填需要,若有余土,则应 考虑好弃土地点,并及时将土运走。 ④开挖土方位置应距离坑边在0.8m以外,堆置高度不宜超过1.5m,以免影响施工或造成土壁 的崩塌。 ⑤基坑开挖时,应防止搅动地基土层,要加强测量,以免超挖,如发生超挖现象,可用砂、砾 石或与挖方相同的土填补,并夯实至要求的密实度。 ⑥为了防止基坑的基土遭受雨水浸蚀,开挖好后,尽量减少暴露时间,及时进行垫层的施工和 管道安装。 ⑦用机械开挖时,保留300mm土人工清槽,不得超挖;挖土过程中或雨后复土,应随时检查土 壁的稳定性和支撑情况,发现问题要及时采取措施。 ⑧沟槽开挖前应及时将管道进货到位,以便能在开挖后及时埋设,每次挖槽不易过长,防止雨 季到来导致槽内积水产生浮管现象。沟槽开挖后,尽快埋管、回填土。基槽开挖采用机械开挖,路边的排水明沟必须提前疏通,以便排水。深度大于1.5米的沟槽四周围上红白栏杆。 ⑩沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,应符合下列规定: a.不得影响建筑物,各种管线和其他设施的安全; b.不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其 正常使用。 c.回填土区基础挖方放坡系数为1:0.75,原土区挖方放坡系数为1:0.5,基础内每边留施 工面500mm。土方开挖后,应会同设计、建设单位一起进行现场检查并验槽,在验槽过程

市政道路工程排水施工图设计说明

百度文库- 让每个人平等地提升自我 重庆航悦两江龙兴项目市政道路工程排水施工图设计说明 一、设计依据及遵循的规范和设计原则: 1、建设方设计委托及与我院签订的设计合同。 2、建设方提供的1:500片区地形图(电子版)。 3、《重庆市主城区龙兴组团E标准分区控制性详细规划》(电子版)。 4、我院所作的本工程道路、已设计路网及相关专业的设计文件。 5、我院设计人员现场踏勘收集的相关资料及其他相关资料。 6、国家相关规范和标准 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2011版) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 《给水排水工程构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 7、本工程的设计原则是: 1)执行国家关于环境的保护政策,符合国家的有关法规、规范及标准; 2)以城市总体规划和片区控制性详细规划及现状管线为指导,在道路设计的基础上,对该项目的排水进行系统的工程设计,为规划区内人口和经济增长提供安全的水环境。 3)排水管网设计应满足地区经济和社会长远发展的需要,同时注意远期发展与分期实施相结合的原则。排水管道均按远期设计,并能适应片区建设需要,考虑分期实施的可能性。 4)新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况,结合地块建设规划,在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。 5)排水管网设计注意技术性与经济性相结合。尊重事实,在满足设计标准的前提下,尽量考虑利用现有管网体系和排水设施,并将其整合以发挥功能。 6)设计选材在不断总结科研和工程实践的基础上,既考虑技术发展的趋势,积极推动新技术、新工艺、新材料的应用,同时又兼顾经济投入的合理性。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。 7)排水管道的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊,在考虑经济性的同时预留足够的空间,为管线综合提供条件。 二、工程慨述: 本次设计项目所在区域位于两江新区龙盛片区龙兴镇西部龙岗山,是由现状绕城高速、规划快速路六纵线、盛唐路、寨子路围合成的地块;规划定位为两江新区高端服务功能聚集区、生态宜居示范工程和多元文化社区,为加快龙盛片区乃至两江新区的开发进程,其基础设施建设迫在眉睫。 项目区由绕城高速、规划快速路六纵线、盛唐路、寨子路围合而成,其中绕城高速为现状道路,盛唐路正在建设中,快速六纵线和寨子路为规划道路,项目区内一号路即中航体育公园道路已设计,片区内设计道路共有6条,分别为二号路、三号路、四号路、五号路、六号路、七号路,本次设计仅为四号路、七号路(K0+000~K0+900)。

排水施工图说明

设计说明排水施工图设计说明 1、设计依据及规范 1.1设计依据 1.1.1我院与建设方签定的设计合同。 1.1.2重庆市规划局建设工程方案设计规划审查意见(渝规沙坪坝方案函(市政)〔2015〕0027号)。 1.1.3《重庆市城乡建设委员会关于重庆市嘉陵江磁井段防洪护岸综合整治工程(高家花园至嘉陵江段)初步设计的批复》(渝建初设﹝2015﹞164号) 1.1.4建设方提供的测量、地勘及现状管网资料。 1.1.5建设方提供的1/500现状地形图。 1.1.6《重庆市嘉陵江磁井段防洪护岸综合整治工程可行性研究报告》 1.1.7《长江水利委员会关于关于重庆市嘉陵江磁井段防洪护岸综合整治工程涉河建设方案的批复》(长许可﹝2015﹞23号); 1.1.8《重庆市水利局关于重庆市嘉陵江磁井段防洪护岸综合整治工程可行性研究报告审查意见的函》(渝水函﹝2015﹞181号) 1.1.9《沙磁广场片区主城排水B干管迁建工程》(2015.07)。 1.1.10本工程其余专业提供的设计联系图。 1.2设计规范、规程及国家标准图集 1.2.1《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版) 1.2.2《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 1.2.3《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 1.2.4《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 1.2.5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 1.2.6《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003) 1.2.7《防洪标准》(GB50201-94) 1.2.8《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 1.2.9《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版) 1.2.10《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012) 1.2.11《室外给水排水工程设施抗震鉴定标准》(GBJ43-82) 1.2.12《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009) 1.2.13《城市防洪工程设计规范》(GB/T50805-2012) 1.2.14《给水排水工程埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规程》(CECS143:2002) 1.2.15《埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管管道工程施工及验收规程》(CECS129:2001) 1.2.16《埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管管道工程技术规程》(CECS223:2007) 1.2.19《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201) 1.2.21《市政给水管道工程及附属设施》(07MS101) 1.2.22《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)(建质[2013]57号) 1.2.23《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 1.2.24《消防给水及消火栓系统设计规范》(GB50974-2014) 1.2.25《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005 2、工程概况 2.1、设计概要 本次设计为重庆市嘉陵江磁井段防洪护岸综合整治工程—市政道路工程的附属工程。该工程位于沙坪坝井双片区,起点位于沙坪坝区高家花园桥头,终点向北延伸至沙坪坝区的区界处,全长约12km,为城市次干道,设计车速40km/h,以服务功能为主,采用双向四车道,道路宽度26m。 本次排水设计主要是重庆市嘉陵江磁井段防洪护岸综合整治工程中高家花园~磁器口段道路部分(长度2.3km)的雨、污水系统设计。其中包含以下部分:(1)主线,城市次干道,设计速度40Km/h,双向四车道,总长2.3km; (2)凤凰山隧道,城市次干道,设计速度40Km/h,双向四车道宽24m,本次设计长597.93m; (3)国道212连接线,城市次干道,设计速度40Km/h,双向四车道宽25m,总长690.048; 本次设计标段为高家花园立交段:匝道E线、沙滨路连接道路基段。 2.2、设计区域概况 (1)通过前期收集相关规划资料,确保本次设计与其上位的相关规划符合。目前与本项目相关的规划有:《重庆市城乡总体规划(2007-2020)》;《沙坪坝区井双片区控制性详细规划(2013版)》;《重庆市沙坪坝区排水设施建设与管理总体规划》;《重庆市城市排水(雨水)防涝综合规划》。本次排水设计是对上位规划的吸收和深化,能确保施工图即遵循规划,又和现状条件紧密结合,保证经济性和可实施性。 (2)本工程位于嘉陵江的西岸,沿线地形地貌主要为丘陵地带为主,现状地形基本为西高东低,道路穿越的较大的溪沟主要有清水溪、凤凰溪。 本工程雨污水系统分属于沙坪坝流域的二个排水子流域,分别是:清水溪流域、凤凰溪流域。 2.3、现有排水工程概况 根据现场踏勘和调查,本次设计范围内的现有排水工程特点如下: 道路起点(高家花园)—磁器口段:已完成雨污分流,现状污水系统有已建成的主城排水B干管(BxH=2x2m)、清水溪和凤凰溪二级干管(含凤凰溪污水泵站)以及相应的三级管网;现状的雨水沟渠是清水溪和凤凰溪,以及在特钢厂附近一现状雨水涵

施工图设计说明

-- 施工图设计说明 一、工程概况 土坎镇位于仙女山南麓,群山环抱,经武仙环线与武隆县城相连,具有重要的景观地位。规划区内建筑的形式、色彩、尺度应与山地城镇风貌相协调。 镇区对外交通主要有319国道、巷土路和巷双路,其中巷双路与仙女山组团、武隆中心城区组成旅游交通环线。规划提升巷土路道路等级,并规划两座桥梁与319国道直接连接,在镇区形成道路环线,实现与高等级公路的高效转换。 本工程主要为解决巷土路北侧规划地块污水的排放问题,采用重力结合压力管道的模式将污水收集最终排入拟建污水处理厂。 本次设计新建污水管道全长约3206米,管径为d400的HDPE中空壁缠绕管长约306米,管径为d500的HDPE中空壁缠绕管长约1232米;污水泵房1座,管径DN300的污水压力钢管长约1668米。本设计污水管道收集街道沿线污水并接入污水处理厂中,处理达标后排放,有效实现水环境的保护。二、设计依据及规范 2.1设计依据 2.1.1我院与业主签订的设计合同 2.1.2建设方提供的1:500现状地形图 2.1.3现状人口统计数据 2.1.4《武隆县土坎镇总体规划(2011-2030)》(重庆仁豪城市规划设计有限公司) 2.1.5业主提供的其他相关资料。 2.2设计规范 2.2.1《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 2.2.2《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版); 2.2.3《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002); 2.2.4《给水排水工程埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规程》(CECS143:2002); 2.2.5《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2.2.6《给水排水工程构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008); 2.2.7《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004); 2.2.8《低压流体输送焊接钢管》(GB/T3091-2008); 2.2.9《检查井盖》(GB/T23858-2009)。 三、污水管道设计 3.1给排水规划 3.1.1给水工程 根据《城市给水工程规划规范》(GB50282-98),结合规划区的实际情况,按分类用地用水量指标计算规划区用水量,区内按供水普及率100%计,规划区最高日总用水量为0.61万m3/d,日变化系数取1.5,则预测规划区平均日总用水量为0.41万m3/d。 以土坎镇桐坝水厂作为规划区供水水源,桐坝水厂水源取自千担石泉水和土坎二级电站蓄水塘,原规模0.5万m3/d,拟扩建水厂规模至1.0万m3/d,同时满足土坎镇及规划区用水需求。 供水管网采用环网与枝状相结合的方式,原则上沿规划道路人行道路下敷设。规划区供水主干管管径为DN250-DN350,支管管径为DN200。 消防供水与市政供水同一管网,并沿道路布置室外消火栓,消火栓间距不大于120m,保护半径不大于150m。 3.1.2排水工程