文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机中性点接地方式及作用综合

发电机中性点接地方式及作用综合

发电机中性点接地方式及作用综合
发电机中性点接地方式及作用综合

发电机中性点接地方式及作用

发电机中性点接地一般有以下几类:

1.中性点不接地:当发生单相接地故障时,其故障电流就是发电机三相对地电容电流,当此电流小于5A时,并没有烧毁铁芯的危险。发电机中性点不接地方式,一般适用于小容量的发电机。

(中性点经单相电压互感器接地:实际上这也是一种中性点不接地方式,单相电压互感器仅仅用来测量发电机中性点的基波和三次谐波电压。这种接地方式能实现无死区的定子接地保护)

2.中性点直接接地:在这种接地种方式下,接地电流很大,需要立即跳开发电机灭磁开关和出口断路器(或发变组出口断路器)。

3.中性点经消弧线圈接地:在发生单相接地故障时,消弧线圈将在零序电压作用下产生感性电流,从而对单相接地时的电容电流起补偿作用(采用过补偿方式,以避免串联谐振过电压)。这种方式也可以实现高灵敏度既无死区的定子接地保护。

4.中性点经单相变压器高阻接地:发电机中性点通过二次侧接有电阻的接地变压器接地,实际上就是经大电阻接地,变压器的作用就是使低压小电阻起高压大电阻的作用,这样可以简化电阻器结构、降低造价。大电阻为故障点提供纯阻性的电流,同时大电阻也起到了限制发生弧光接地时产生的过电压的作用。注意发电机起励升压前要检查接地变压器上端的中性点接地刀闸合好。

发电机中性点经单相变压器高阻接地接地装置设计及选型

1.发电机中性点接地电阻的计算原则

1)接地点阻性电流>(~)容性电流(以保证过电压不超过倍相电压即倍的线电压=)

2)3A<接地点总电流<(10~15A),以满足保护灵敏度和不烧坏铁芯的要求;

3)10kv 10MW发电机最大容性电流<4A C< uF

2.电容及电容电流计算:

=(发电机厂家提供);

1)发电机定子绕组三相对地电容C

of

2)10kV母线每100m三相母线电容电流约为(假设为260米高压连接母排)

×=即三相对地电容 C

ol

3)发电机出口至升压主变低压绕组间单相对地等值电容为C

=(经验值);

02

4)主变低压侧三相对地电容20470PF即 uF

5) 阻容参数:单相电容 uF ,三相为 uF

发电机的三相对地总电容:C =++++=

发电机系统电容电流为:

I C =ω CU X ×103=2πf CU X ×103=314××10

6-×3×103=

2. 接地电阻值的选择:

接入发电机中性点高电阻的大小,将影响发电机单相接地时健全相暂时过电压值。按运行机组的耐压值为倍发电机额定电压,则健全相暂时过电压不宜超过倍相电压。此时中性点接地电阻值为: Ω==≤-????14.1859610713.15014.32121 fC R π

原边电压:kV U 5.101=

副边电压:V 1.02k U =

变比: 0095.0/5.101

.012===N N K 变压器容量:KVA kVA S K I U C 3045.244.126.35.101

1?===?? (K 1——过负荷系数,查曲线。按t=1h 选取,≤K 1≤) 变压器低压侧接入电阻值:22

222S PU

RK R -=(P ——变压器总损耗,W ) 忽略变压器损耗,得接地变二次侧电阻Ω==168.022RK

R 电阻器短时通流(60s ): A R U I 345168

.0310022=?== 为确保接地总电流最大I max <15A

R> U 线/√3I MAX =*15=404 欧

I 2

总=I 2R +I 2C

3. 配套选型设备型号及数量:

a. 电阻片型号规格:,数量2台。

b. 单相干式接地变压器DKDC-30kVA/:系统最高电压12kV,额定电压,额定容量30kVA,变比

和精确等级±%/,AN,数量2台。

c. 电流互感器:53*15 200/5, 20VA 布置在接地变二次侧,数量2台。

d. 单相隔离开关 GN19-12/630:系统最高电压12kV,额定电压,电流630A配手动操作机构,

数量2台。

e. 冷板外壳,户内,1450X1200X1800mm (参考) ,数量2台。

备注:低压过电压保护设备,用于保护变压器及二次回路,不属于中性点接地装置;从接地变压器至发电机中性点的连接电缆我方不予提供。

4. 执行标准:

DL/T 780-2001 配电系统中性点接地电阻器

GB 50150—1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB —1997 高压输变电设备的绝缘配合

GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热

GB 高电压试验技术

GB6450 干式电力变压器

GB 4208(93)外壳防护等级

GB1028—1997 电流互感器

IEC289—1998 相关部分

IEEE32—1972标准(1991年重新颁布)相关部分

中性点接地装置的选择

中性点接地装置的选择 第一节 发电机中性点接地方式及装置选择 DL5000-1994《火力发电厂设计技术规程》规定:发电机中性点的接地方式可采用不接地、经消弧线圈或高电阻接地方式。对于容量为300MW 及以上的发电机,应采用中性点经消弧线圈或高阻接地的方式。 国内个别进口机组,其发电机中性点经低阻抗接地。这种接地方式可以把单相接地电流限制在发电机出口三相短路电流值之内,使继电保护快速动作跳机,但铁芯烧损难于避免,所以规程不推广使用。 一、发电机中性点不接地 发电机内部发生单相接地故障不要求瞬时切机时,单相接地故障电容电流不得大于表5-1所示允许值。 表5-1 发电机接地故障电流允许值 发电机额定电压(KV) 发电机额定容量(MW) 电流允许值(A) 6.3 ≤50 4 10.5 50~100 3 13.8~15.75 125~200 2* 18~20 ≥300 1 *对额定电压为13.8~15.75KV 氢冷发电机为2.5A. 当发电机中性点不接地时,其中性电应装设电压为额定相电压的避雷器。当发电机为直配线时,其出线端应加装电容器和避雷器。 二、发电机中性点经消弧线圈接地 中性点经消弧线圈接地的发电机,在正常情况下,长时间中性点位移不应超过额定相电压的10%,考虑到限制传递过电压等因素,脱谐度不宜超过±30%,消弧线圈的分接头应满足脱谐度的要求。消弧线圈的分接头宜选用不少于5个。 中性点位移电压按式(5-1)计算 v d U U bd o 2 2 += (5-1) C L C I I I v -= (5-2) 式中U O --中性点位移电压,kV;

U bd---消弧线圈投入前发电机回路中性点不对称电压,可取0.8%相电压; d--阻尼率,可取3%~5%; V--脱谐度; I c---发电机回路的电容电流,A ; I L---消弧线圈电感电流。 消弧线圈的补赏容量,可按式(5-3)计算 3U KI Q NL c = (5-3) 式中Q--补偿容量,kVA; K--系数,过补偿取1.35,欠补偿按脱谐度确定; I c---发电机回路的电容电流,A ; U NL --发电机回路的额定线电压,kV. 发电机电压回路得电容电流,应包括发电机、变压器和连接导体的电容电流。当回路装有直配线(如线路电容)或电容器(有的发电机为限制过电压度,装有浪涌吸收器,国产机组不装浪涌吸收电容器)时,尚应计及这部分电容电流。 对于采用单元连接的发电机中性点的消弧线圈,为了限制电容耦合传递过电压以及频率变动等对发电机中性点位移电压的影响,宜采用欠补偿方式。 在发电机中,发电机电压消弧线圈可装在发电机中性点上,也可装在厂用变压器中性点上。当发电机与变压器为单元连接时,消弧线圈应装在发电机中性点上。 【例5-1】 300MW 发电机,额定电压U N =20KV,发电机主回路总电容值C= 0.218μF,试确定消弧线圈的容量及分接位置。 解:发电机每相容抗 ()Ω?=?==36 106.14218.03141021fc X c π 考虑10%的欲度 ()Ω?=??=3310161.1106.14cj X 单相电容电流 ()A == 722.03cj N c X U I 接地故障总电流 ()A ==17.23c cf I I 由式(5-2)得 ()()()A -=-=v v I I c L 117.21

发电机中性点接地装置设计及选型

发电机中性点接地装置设计及选型 1. 电容及电容电流计算: 1. 发电机定子绕组三相对地电容C of =0.7242uF ; 2. 10kV 母线长度为260m ,每100m 三相母线电容电流约为0.05A 0.05×2.6=0.13A 即三相对地电容 C ol =0.06829uF 3. 发电机出口至升压主变低压绕组间单相对地等值电容为C 02=0.2uF (经验值); 4. 主变低压侧三相对地电容20470PF 即0.02047 uF 5. 阻容参数:单相电容0.1 uF ,三相为0.3 uF 发电机的三相对地总电容:C =0.7242+0.06829+0.6+0.02047+0.3=1.71296uF 发电机系统电容电流为: I C =ωCU fx ×103=2πfCU fx ×103=314×1.71296×106-×10.53×103=3.26A 2. 接地电阻值的选择: 接入发电机中性点高电阻的大小,将影响发电机单相接地时健全相暂时过电压值。按运行机组的耐压值为1.5倍发电机额定电压,则健全相暂时过电压不宜超过2.6倍相电压。此时中性点接地电阻值为: Ω==≤-????14.1859610 713.15014.32121 fC R π 原边电压:kV U 5.101= 副边电压:V 1.02k U = 变比:0095.0/5 .101.012===N N K 变压器容量:KVA kVA S K I U C 3045.244 .126.35.1011?===?? (K 1——过负荷系数,查曲线。按t=1h 选取,1.9≤K 1≤1.4) 变压器低压侧接入电阻值:222 22S PU RK R -=(P ——变压器总损耗,W ) 忽略变压器损耗,得接地变二次侧电阻Ω==168.022RK R

发电机中心点接地变压器的作用

为什么要装设发电机中性点接地变压器 1.高电阻接地,可以限制接地电流,还可以适当减少接地过电压,但是没有必要弄一个很大的高电阻直接接到发电机中性点与大地之间.而是弄一个小电阻,再弄一台接地变压器,接地变压器的原边接中性点与地之间,副边接上一个小电阻即可,根据公式,一次侧呈现的阻抗等于二次侧电阻乘以变压器变比的平方,所以有接地变压器,可以用一个小电阻来发挥一个高电阻的作用. 2.发电机接地的时候,中性点对地有电压,这个电压等于就加在了接地变压器的原边,那么副边自然能感应出一个电压,这个电压可以做为发电机接地保护的判据,即可以用接地变压器抽取零序电压. 我本来的意思时,高阻接地方式,比中性点不接地的过电压要小,但相比中性点直接接地的话,短路电流小了,所以是一个折中的方法.这里短路电流小是相对与直接接地方式来说的. 楼上师傅批评的是,如果相对与自然电容电流来讲,中性点经高电阻构成了回路,电阻再高也有了回路,所以肯定比中性点不接地时接地电流要大了,但是为了限制过电压,也只能这样. 总之,过电压和过电流总是相互矛盾的.但也许限制过电压和限制过电流都是相对与中性点不接地的时候来说的,也就是相对与自然电容电流,小弟受教了,谢谢师傅!~ 经sutsosth师傅的批评,反省一下自己不大严谨的毛病, 阅读了相关专著,作个总结: 对于各种接地方式的接地短路电流和弧光接地过电压的大小,一目了然,和大家分享.,.自己也学习了,.. 常用中性点接地方式: 不接地直接接地经高电阻接地经消弧线圈接地 接地时短路电流: 较小最大较大最小(同脱谐度 有关) 接地弧光过电压: 最大最小较小较大(但过电压概率不高) 关于PT开口三角电压 对于中性点接地的110kv和220kv的大电流接地系统,发生单相金属性接地时开口三角的电压是100v,虽然电压都仍为相电压但开口三角的pt变比是110kv/1.732(根3,根号不好打)/100/3;所以发生单相接地是100v;对于10kv和6kv中性点不接地系统他的开口三角pt变比是10kv/1.732/100/1.732,所以发生单相接地时的电压也是100v。

配电网中性点接地方式分析及选择参考文本

配电网中性点接地方式分析及选择参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电网中性点接地方式分析及选择参考 文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1问题的提出 电力系统中性点接地方式是一个涉及电力系统许多方 面的综合性技术课题,它不仅涉及到电网本身的安全可靠 性、过电压绝缘水平的选择,而且对通讯干扰、人身安全 有重要影响。 2中性点不同接地方式的比较 (1)中性点不接地的配电网。中性点不接地方式,即中 性点对地绝缘,结构简单,运行方便,不需任何附加设

备,投资省,适用于农村10kV架空线路长的辐射形或树状形的供电网络。该接地方式在运行中,若发生单相接地故障,流过故障点的电流仅为电网对地的电容电流,其值很小,需装设绝缘监察装置,以便及时发现单相接地故障,迅速处理,避免故障发展为两相短路,而造成停电事故。 中性点不接地系统发生单相接地故障时,其接地电流很小,若是瞬时故障,一般能自动消弧,非故障相电压升高不大,不会破坏系统的对称性,可带故障连续供电2h,从而获得排除故障时间,相对地提高了供电的可靠性。 (2)中性点经传统消弧线圈接地。采用中性点经消弧线圈接地方式,即在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到

中性点接地方式

中性点接地方式 1.前言:1、集中电网系统规划、电气主接线、厂用电和设备选择等单元中有关中性点接地方式内容,统一讲解,建立系统概念; 2.内容包括中压、高压、超高压特高压系统,重点是中压。 一、概述 1、中性点接地的意义 三相交流电流系统的三相交汇处与参考地之间多种多样的关系。称之谓中性点接地方式。它是工作接地、安全接地和保护接地。选择不同的接地方式,对电力系统建设和运行的安全性、可靠性、先进性和经济性意义重大。 2、中性点接地方式的种类 序号接地方式 中压电网高压电网超高压电网特高压电网 3—66KV 110—220KV 330—500KV 750—1000KV 1 中性点不接地★ 2 中性点直接接地★★ 3 中性点选择性直接接地★★ 4 中性点经电抗接地★★★ 5 中性点经电阻接地★★ 6 中性点经阻抗接地★ 3、中性点接地方式的性质 有效接地和非有效接地的零序阻抗范围: X O/X1<3 R O/X1<1 基于对电网绝缘配合的考量,对工频过电压和短路电流的限制是其出发点。

4、选择接地方式要考虑的因素 电压等级 网络结构 安全性 供电可靠性和连续性 环境保护 过电压水平 绝缘配合和避雷器选择 设备耐压水平 短路电流的控制 导体和设备选择 继电保护及其配合 高海拔地区 经济性 二、3—66KV中压电网的接地方式 1、沿革 2、中性点不接地方式 1)特点及适用范围 ——单相接地不跳闸、连续运行; ——接地点电流为容性,易发生间歇性弧光接地过电压;——工频过电压高,内部过电压高; ——架空网络多为瞬时性可恢复;

——避雷器选择100%。 适用于单相接地电容电流小于7~10A的场合。 2)单相接地故障 流过的是电容电流 3)间歇性弧光接地过电压 ——接地点多次重燃引起; U,稳态电压为线电压。——非故障相的最大过电压3.5 xg ——波及整个电网; ——时间持续很长; ——没有有效的保护设备,避雷器要避免动作,消弧柜的动作时间跟不上; ——接地点位置不易确定; ——易使P.T饱和引发谐振。 4)电容电流的限值 6~66KV电网:10A 6~10KV厂网:7A 5)电容电流计算 近似计算:6KV架空C I=0.015~0.017A∕Km 10KV 0.025~0.029A∕Km 35KV 0.1A∕Km 另一种估算通式:

发电机中性点接地方式的选择

一、前言 1.1 发电机中性点接地方式的选择 发电机是电力系统的原动力,在运行中必须具备对突发性故障的应变能力,发电机中性点的接地方式与此有密切的关系。 发电机中性点的接地方式有:①中性点直接接地②中性点经低阻抗接地③中性点不接地④中性点经消弧线圈接地⑤中性点经高阻抗接地。 1.2 发电机经高阻抗接地方式 发电机中性点经高阻接地能有效抑制发电机接地故障电流,从而有效防止发电机定子绕组烧毁,并降低电弧接地暂态过电压。 中性点经高电阻接地有多种方案,其中以单相接地变压器与电阻器结合的方案最优。我公司生产的CXRD-FZ型接地电阻柜,体积小,重量轻。接地变压器抗冲击,阻燃,局放小。电阻采用特种材料制作,性能稳定,通流能力强。 第 1 页共5 页

二、系统概述 2.1 使用范围 CXRD-FZ型发电机中性点电阻器柜为专用于发电厂发电机中性点采用高电阻接地的成套装置。发电机电压等级主要为6kv至20kv。当定子发生一点接地时,可限制接地电流在很小的数值,并有效抑制电弧接地暂态过电压 2.2 使用环境 1、适用于户内。 2、环境温度:不低于-40℃,不高于+40℃。 3、海拔高度不超过3000m。 4、相对湿度:不大于95%(25℃)。 5、电网频率:58~62Hz(60Hz系统)、48~52Hz(50Hz系统)。 6、安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体和蒸气,无爆炸性尘埃。 2.3 产品型号及组成说明 本公司免费根据用户要求计算电阻值,确定型号 2.3.1接地变压器参数 绝缘等级:H 级 温升:≤100K 冷却方式:AN 防护等级:纸绝缘干式接变压器产品防护等级分为IP00(无外壳)、和IP20,IP23(有外壳)。 绝缘水平、阻抗电压、空载损耗、负载损耗按相应的国家标准 绝缘电阻测试:高压—低压及地≥300MΩ、低压—地≥100 MΩ

发电机定子接地故障排查

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/8f4892370.html, 发电机定子接地故障排查 作者:贾鹏 来源:《科技与创新》2015年第09期 摘要:阐述了发电机出口离相式封闭母线受潮,使得发电机组定子接地跳闸的情况,并 分析了具体的处理过程和防范措施。 关键词:定子接地故障;绝缘子;封闭母线;驱潮工作 中图分类号:TM31 文献标识码:A DOI:10.15913/https://www.wendangku.net/doc/8f4892370.html,ki.kjycx.2015.09.144 1 事故概述 某电厂2×300 MW发电机组采用哈尔滨电机厂生产制造的QFSN-300-2型水氢氢发电机,机端额定电压为20 kV,中性点经消弧线圈接地。发电机保护采用的是南京国电南自凌伊电力自动化有限公司生产的DGT-801A保护装置,定子接地保护采用的是基于稳态基波零序电压和三次谐波原理构成的100%保护。 该厂#1机组在负荷为226 MW的情况下运行时,发电机突然跳闸解列,汽机跳闸,锅炉 灭火,监控画面首出“发电机保护动作”,就地检查保护屏,发出了“发电机定子3U0定子接地”报警,而双套保护均动作,发出信号为发电机“定子接地”保护动作。下面,结合此次发电机定子接地故障的实际情况,简单分析了大型发电机定子接地故障的排查。 2 事故处理过程 2.1 二次系统检查 跳机后,应先全面检查保护装置,2套发电机保护装置A柜、B柜的“定子接地”保护均动作,基波3UO发跳闸信号,3次谐波3 W发报警信号,查看保护定值零序电压为8 V,延时4 s动作。查看故障录波图,发电机机端电流A,B,C三相峰值分别为3.28 A、3.30 A、3.26 A,发电机机端电压A,B,C三相峰值分别为86.979 V、80.182 V和74.518 V,C相电压下降得较快。发电机“定子接地”保护动作时,发电机机端零序电压2套保护动作值分别为8.643 9 V、8.647 4 V和8.668 8 V、8.665 2 V,零序电压达到8.6 V保护动作。对发电机出口PT一次侧做加压试验,保护屏电压显示正确,PT二次回路绝缘测试合格,基本排除了保护误动的可能。但是,这些故障数据并不能确定是发电机内部故障还是外部故障。 2.2 一次系统检查 初步检查发电机非电气系统,未发现发电机有积水、漏氢、漏油等情况,且系统工作正常。定子冷却水电导率化验合格,在发电机本体、励磁变、出线离相封母、出口PT、中性点

发电机中性点消弧线圈

目录 MRD-XHZF系列发电机中性点消弧线圈接地补偿装置 1、前言 (1) 2、发电机中性点接地方案介绍 (2) 3、消弧线圈接地的原理介绍 (3) 4、执行标准 (3) 5、技术参数 (4) 6、选型及外形 (4) 7、售前与售后服务 (5) 8、安装、运行维护注意事项 (5) 9、定货须知 (7) 10、包装、运输和储存 (7) 联系人:张占伟电话:159******** / 189******** 传真:0312-******* 邮箱:751866174@https://www.wendangku.net/doc/8f4892370.html,

MRD-XHZ系列发电机中性点消弧线圈接地补偿装置 1.前言 在电力系统中,发电机的中性点是否接地及如何接地运行,涉及技术、经济、安全等多个方面,是一个综合性的问题。根据不同的运行要求采用相应的接地方式,为保证人身和设备的安全,有必要加强对电气设备中性点接地方式的研究,以便确定一个既安全可靠又有利经济运行的接地方式。 发电机中性点接地方式直接影响到供电的可靠性、线路和设备的绝缘水平,以及继电保护装置的功能等。随着电网运行指标的要求日益提高,中性点接地方式的正确选择就更加重要。 发电机中性点采用非直接接地方式。发电机定子绕组发生单相接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以称这种系统为小接地电流系统。接地点流过的电流是发电机本身引出回路所连接元件(主母线、厂用分支线、主变压器低压绕组等)的对地电容电流。当超过允许值时(允许值参看表一),将烧伤定子铁芯,进而损坏定子绕组绝缘,引起匝间或相间短路,故需要在发电机中性点采取经消弧线圈或高电阻接地的措施,以保护发电机免遭损坏。 表1 发电机定子绕组单相接地故障电流允许值 发电机额定电压(kV)发电机额定容量(MW)故障电流允许值(A) 6.3 ≤50 4 10.5 汽轮发电机50~100 3 水轮发电机10~100 13.8~15.75 汽轮发电机125~200 2 水轮发电机40~225 18~20 300~600 1 *对于氢冷发电机接地电流允许值为2.5A

中性点接地方式

1 中性点直接接地 中性点直接接地方式,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察装置。 中性点直接接地系统产生的内过电压最低,而过电压是电网绝缘配合的基础,电网选用的绝缘水平高低,反映的是风险率不同,绝缘配合归根到底是个经济问题。 中性点直接接地系统产生的接地电流大,故对通讯系统的干扰影响也大。当电力线路与通讯线路平行走向时,由于耦合产生感应电压,对通讯造成干扰。 中性点直接接地系统在运行中若发生单相接地故障时,其接地点还会产生较大的跨步电压与接触电压。此时,若工作人员误登杆或误碰带电导体,容易发生触电伤害事故。对此只有加强安全教育和正确配置继电保护及严格的安全措施,事故也是可以避免的。其办法是:①尽量使电杆接地电阻降至最小;②对电杆的拉线或附装在电杆上的接地引下线的裸露部分加护套;③倒闸操作人员应严格执行电业安全工作规程。 2 中性点不接地 中性点不接地方式,即是中性点对地绝缘,结构简单,运行方便,不需任何附加设备,投资省。适用于农村10kV架空线路为主的辐射形或树状形的供电网络。该接地方式在运行中,若发生单相接地故障,其流过故障点电流仅为电网对地的电容电流,其值很小称为小电流接地系统,需装设绝缘监察装置,以便及时发现单相接地故障,迅速处理,以免故障发展为两相短路,而造成停电事故。 中性点不接地系统发生单相接地故障时,其接地电流很小,若是瞬时故障,一般能自动熄弧,非故障相电压升高不大,不会破坏系统的对称性,故可带故障连续供电2h,从而获得排除故障时间,相对地提高了供电的可靠性。 中性点不接地方式因其中性点是绝缘的,电网对地电容中储存的能量没有释放通路。在发生弧光接地时,电弧的反复熄灭与重燃,也是向电容反复充电过程。由于对地电容中的能量不能释放,造成电压升高,从而产生弧光接地过电压或谐振过电压,其值可达很高的倍数,对设备绝缘造成威胁。 此外,由于电网存在电容和电感元件,在一定条件下,因倒闸操作或故障,容易引发线性谐振或铁磁谐振,这时馈线较短的电网会激发高频谐振,产生较高谐振过电压,导致电压互感器击穿。对馈线较长的电网却易激发起分频铁磁谐振,在分频谐振时,电压互感器呈较小阻抗,其通过电流将成倍增加,引起熔丝熔断或电压互感器过

发电机中性点接地方式及作用 综合2

发电机中性点接地方式及作用 发电机中性点接地一般有以下几类: 1.中性点不接地:当发生单相接地故障时,其故障电流就是发电机三相对地电容电流,当此电流小于5A时,并没有烧毁铁芯的危险。发电机中性点不接地方式,一般适用于小容量的发电机。 (中性点经单相电压互感器接地:实际上这也是一种中性点不接地方式,单相电压互感器仅仅用来测量发电机中性点的基波和三次谐波电压。这种接地方式能实现无死区的定子接地保护) 2.中性点直接接地:在这种接地种方式下,接地电流很大,需要立即跳开发电机灭磁开关和出口断路器(或发变组出口断路器)。 3.中性点经消弧线圈接地:在发生单相接地故障时,消弧线圈将在零序电压作用下产生感性电流,从而对单相接地时的电容电流起补偿作用(采用过补偿方式,以避免串联谐振过电压)。这种方式也可以实现高灵敏度既无死区的定子接地保护。

4.中性点经单相变压器高阻接地:发电机中性点通过二次侧接有电阻的接地变压器接地,实际上就是经大电阻接地,变压器的作用就是使低压小电阻起高压大电阻的作用,这样可以简化电阻器结构、降低造价。大电阻为故障点提供纯阻性的电流,同时大电阻也起到了限制发生弧光接地时产生的过电压的作用。注意发电机起励升压前要检查接地变压器上端的中性点接地刀闸合好。 发电机中性点经单相变压器高阻接地接地装置设计及选型 1.发电机中性点接地电阻的计算原则 1)接地点阻性电流>(1.0~1.5)容性电流(以保证过电压不超过2.6倍相电压即1.5倍的线 电压1.5U N=2.6U X) 2)3A<接地点总电流<(10~15A),以满足保护灵敏度和不烧坏铁芯的要求; 3)10kv 10MW发电机最大容性电流<4A C<2.1 uF 2.电容及电容电流计算: =0.7242uF(发电机厂家提供); 1)发电机定子绕组三相对地电容C of 2)10kV母线每100m三相母线电容电流约为0.05A(假设为260米高压连接母排) =0.06829uF 0.05×2.6=0.13A即三相对地电容 C ol =0.2uF(经验值); 3)发电机出口至升压主变低压绕组间单相对地等值电容为C 02 4)主变低压侧三相对地电容20470PF即0.02047 uF 5)阻容参数:单相电容0.1 uF,三相为0.3 uF 发电机的三相对地总电容:C=0.7242+0.06829+0.6+0.02047+0.3=1.71296uF 发电机系统电容电流为: I C=ω CU X×103=2πf CU X×103=314×1.71296×106 ×10.5/3×103=3.26A

变压器中性点接地方式的选择

变压器中性点接地方式的选择 变压器中性点接地方式的选择原则: 系统中变压器的中性点是否接地运行原则是:应尽量保持变电所零序阻抗基本不变,以保持系统中零序电流的分布不变,并使零序电流电压保护有足够的灵敏度和变压器不致于产生过电压危险,一般变压器中性点接地有如下原则: (1)电源端的变电所只有一台变压器时,其变压器的中性点应直接接地运行。 (2)变电所有两台及以上变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地运行,当该变压器停运时,再将另一台中性点不接地变压器改为中性点直接接地运行。若由于某些原因,变电所正常情况下必须有两台变压器中性点直接接地运行,则当其中一台中性点直接接地变压器停运时,应将第三台变压器改为中性点直接接地的运行。 (3)双母线运行的变电所有三台及以上变压器时,应按两台变压器中性点直接接地的方式运行,并把它们分别接于不同的母线上,当其中一台中性点直接接地变压器停运时,应将另一台中性点不接地变压器改为中性点直接接地运行。 (4)低电压侧无电源的变压器的中性点应不接地运行,以提高保护的灵敏度和简化保护接线。 (5)对于其他由于特殊原因的不满足上述规定者,应按特殊情况临时处理,例如,可采用改变保护定值,停用保护或增加变压器接地运行台数等方法进行处理,以保证保护和系统的正常运行。

系统中各变压器中性点接地情况: 已知条件已给出: (1)网络运行方式 最大运行方式:机组全投 最小运行方式:B厂停1号机组,D厂停2号机组。 (2)各变压器中性点接地情况 发电厂B: 最大运行方式运行时,变压器2号(或3号)中性点接地,未接地的变压器中性点设置接地开关,用于接地倒换。 最小运行方式运行时, 3号变压器中性点直接接地。 发电厂D: 最大运行方式运行时,110KV母线下,变压器1(或2)中性点接地,未接地的变压器中性点设置接地开关,用于接地倒换;35KV母线下,5号变压器中性点不直接接地。 最小运行方式运行时,110KV母线下,变压器1中性点接地,35KV母线下,5号变压器中性点不直接接地。 发电厂C: 由于变压器1、2的低压侧无电源,因此中性点不接地运行。 发电厂E: 由于变压器1、2的低压侧无电源,因此中性点不接地运行。 发电厂F: 由于变压器1、2的低压侧无电源,因此中性点不接地运行。

中性点经电阻接地方式

中性点经电阻接地方式 ——适宜于以电缆线路为主配电网的中性点接地方式 一、前言 三相交流电系统中性点与大地之间电气连接的方式,称为电网中性点接地方式。 中性点接地方式是一个综合性的、系统性的问题,既涉及到电网的安全可靠性、也涉及电网的经济性。中性点接地方式直接影响到系统设备绝缘水平的选择、系统过电压水平及过电压保护元件的选择、继电保护方式、系统的运行可靠性、通讯干扰等。在选择电网中性点接地方式时必须进行具体分析、全面考虑。 我国110kV及以上电压等级的电网一般都采用中性点直接接地方式,在中性点直接接地系统中,由于中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相的工频电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也相对较低;故障电流很大继电保护装置能迅速断开故障线路,系统设备承受过电压的时间很短,这样就可以使电网中设备的绝缘水平降低,从而使电网的造价降低。这里对中性点直接接地系统不做过多的讨论,下面主要讨论6~35kV配电网的接地方式。 配电网中性点的接地方式主要可分为以下三种: ●不接地 ●经消弧线圈接地 ●经电阻接地 自1949年至80年代我国基本上沿用前苏联的规定,6~35KV电网均采用中性点不接地或经消弧线圈(谐振)接地方式。近10多年来沿海一些大城市经济飞速发展,电网的容量和规模急剧扩大,配电线路逐步实现电缆化,系统电容电急剧增加、特别是近几年大规模城市电网改造,电缆线路逐步代替架空线路,电网结构大大加强。在电缆线路为主的城市电网中采用不接地或经消弧线圈接地方式,因单相接地过电压烧坏设备的事故概率大大增加,为了解决这一矛盾,许多城市电力部门广泛考察了国外配电网的中性点接地方式,结合本地电网的具体情况,经过充分的分析、研究,发现采用中性点经低电阻接地方式是解决这一矛盾的有效措施,20世纪80年代后期开

利用三次谐波电压构成的100%发电机定子接地保护

利用三次谐波电压构成的100%发电机定子接地保护的工作原理? 由于发电机气隙磁通密度的非正旋分布和铁芯饱和的影响,其定子中的感应电动势除基波外,还含有三、五、七次等高次谐波。因为三次谐波具有零序分量的性质,在线电动势中它们虽然不存在,但在相电动势中亦然存在,设以E3表示之。 为便于分析,假定: (1)把发电机每相绕组对地电容CG分成相等的两部分,每部CG/2分等效地分别集中在发电机的中性点N和机端S。 (2)将发电机端部引出线、升压变压器、厂用变压器以及电压互感器等设备的每相对地电容CS 也等效的集中放在机端。 根据理论分析,在上述加设条件下,可得出下列结论: (1)当发电机中性点绝缘时,发电机在正常运行情况下,机端S和中性点N处三次谐波电压之比为 US3/UN3=CG/(CG+2CS)<1 (2)当发电机中性点经消弧线圈接地时,若基波电容电流被完全补偿,发电机在正常运行情况下,机端S和中性点N处三次谐波电压之比为 US3/UN3=(7CG-2CS)/9(CG+2CS)<1 (3)不论发电机中性点是否接有消弧线圈,当在距发电机中性点α(中性点到故障点的匝数占每相分支总匝数的百分比)处发生定子绕组金属性单相接地时,中性点N和机端S处的三次处的三次谐波电压恒为 UN3=αE3 US3=(1-α)E3 如图所示: 从上图中可以看出,UN3=f(α)、US3=f(α)皆为线性关系,它们相交于α=0.5处;当发电机中性点接地时,α=0,UN3=0,US3=E3; 当机端接地时,α=1,UN3=E3,US3=0; 当α<O.5时,恒有US3>UN3; 当α>O.5时,恒有 UN3>US3。 综上所述,用US3作为动作量,UN3作为制动量构成发电机定子绕组单相接地保护,且当US3>

发电机中性点避雷器教学总结

发电机中性点避雷器 各地所加避雷器的作用是不一样的;线路上的避雷器主要是为了防止雷电侵入波;而主变压器中性点的避雷器是为防止内部过电压而伤及变压器的绝缘;发电机的绝缘在这里面是最薄弱的,其中性点加装避雷器也是为了防止出现的内部过电压的。 我们的发电机机端电压10.5KV,12.5MW,星形接线,中性点不接地,机端装有三相氧化锌避雷器,2台同类型发电机并联单母线接线运行。定子单相接地保护为基波零序电压型,保护范围约90%。 现考虑在发电机中性点加装一只磁吹阀式避雷器。对此举的作用和实现作用的方式不明白,盼高手指点! 错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。 发电机上没有可能装避雷器.避雷器是高压线路和变压器的保护!你可能是把接地看成避雷器或是图上画错了!把接地画成避雷器了!除非是高压发电站的高压发电设备可能会有避雷器! 楼上的朋友说的好像不太对,发电机当然会在中性点加装避雷器了,因为发电机电压系统为小接地电流系统,由于发电机定子绕组发生单相接地时,接地点流过的电流是发电机本身及其引出线回路所连接元件(主母线、厂用分支、主变压器低压绕组等)的对地电容电流之和。当接地电容电流超过允许值时,将烧伤定子铁芯,进而损坏定子绝缘,引起匝间或相间短路,故需在发电机中性点采取限制接地电容电流的措施,即考虑发电机中性点采取什么样的接地方式,以保护发电机免遭损坏。 发电机中性点的接地方式有: A、中性点不接地:单相接地电流不超过允许值,且中性点装设避雷器,适用于125MW 及以下机组; B、中性点经消弧线圈接地:补偿后的接地电流小于1A,定子接地作用于信号,适用于200MW及以上能带单相接地运行的机组; C、中性点经高电阻接地:中性点直接接入或经接地变压器接入高电阻,中性点接入高电阻后可限制过电压和限制接地电流不超过10~15A,但不小于3A,定子接地保护,作用于跳闸,适用于200MW及以上大机组。 补充回答: 由于发电机定子绕组发生单相接地时,接地点流过的电流是发电机本身及其引出线回路所连接元件(主母线、厂用分支、主变压器低压绕组等)的对地电容电流之和。当接地电容电流超过允许值时,将烧伤定子铁芯,进而损坏定子绝缘,引起匝间或相间短路,故需在发电机中性点采取限制接地电容电流的措施,即考虑发电机中性点采取什么样的接地方式,以保护发电机免遭损坏。你处的发电机就属于上述中的小接地电流系统,中性点为不接地形式,额定功率12.5MW,要想在定子单相接地时限制住接地电容电流值,保护发电机不受到电容电流的损坏,因此要在中性点处加装避雷器。 回答者:lft021107|四级| 2008-7-8 22:16 错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。

中性点接地方式的选择

中性点接地方式的选择 三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。因此,在变电所的规划设计时选择变压器中性点接地方式中应进行具体分析、全面考虑。 我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘水平降低,从而大幅降低造价。 6~35kV配电网一般采用小电流接地方式,即中性点非有效接地方式。近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行。 中性点非有效接地方式主要可分为以下三种:不接地、经消弧线圈接地及经电阻接地。 1中性点不接地方式 适用于单相接地故障电容电流IC10A时,接地点电弧难以自熄,可能产生过电压等级相当高的间歇性弧光接地过电压,且持续时间较长,危及网内绝缘薄弱设备,继而引发两相接地故障,引起停电事故;

·系统内谐振过电压引起电压互感器熔断器熔断,烧毁TV,甚至烧坏主设备的事故时有发生。 2中性点经消弧线圈接地 适用于单相接地故障电容电流IC>10A,瞬间性单相接地故障较多的架空线路为主的配电网。 其特点为: ·利用消弧线圈的感性电流补偿接地点流过的电网容性电流,使故障电流

发电机中性点配电变高阻接地

定子绕组的单相接地(定子绕组与铁心间的绝缘破坏)是发电机最常见的一种故障。发电机单机容量增大,一般使三相定子绕组对地电容增加,相应的单相接地电流也增大,如不采取措施(如增设消弧线圈或经高阻接地),电机定子绕组发生单相接地故障时,接地点流过的电流是发电机本身及其引出回路所连接元件(主母线、厂用分支线、主变压器低压绕组等)的三相对地电容电流。当单相接地电流超过规定值时(尽量限制接地电流不超过10-15A),将烧伤定子铁芯,进而损坏定子绕组绝缘,引起匝间或相间短路,且定子绕组结构复杂,检修比较困难,停机时间较长,会造成相当大的直接和间接经济损失。因此,发电机要求瞬时切机,以保护发电机。 发电机的中性点接地方式与定子接地保护的够成密切相关,同时中性点接地方式还与单行接地故障电流、定子绕组过电压等问题有关,综合考虑单相接地电流、过电压和接地保护的构成等因素,选择最佳中性点接地方式。 发电机中性点接地方式: 中性点不接地或经单相电压互感器接地 中性点经配电变压器高阻接地 中性点经消弧线圈接地 目前,在大机组上,中性点有采用经消弧线圈接地,也有采用经配电变压器高阻接地。其目的是降低动态过电压倍数,是单相接地故障电流小些,提高定子接地保护的灵敏度。 消弧线圈接地方式需考虑因素较多,选择合适的补偿度和消弧线圈参数较困难。如果片面追求减少接地电流,而选用较小的脱谐度和较大的消弧线圈品质因素势必造成因发电机三相对地电容不平衡而导致中性点电压长期有较大偏移。 相对于消弧线圈接地方式,配电变压器接地在机组正常运行的大多数时间内,都不会引起中性点电压的偏移增大,起限制过电压的作用。可见,经高电阻接地对机组的绝缘和正常运行都有利,有预防机组绝缘损坏或绝缘薄弱处被击穿而导致定子接地的效果。另外,经高阻消能元件,增大零序回路组尼,无传递过电压和暂态过电压的危险。因此,配电变压器接地方式得到广泛应用。 中性点经高电阻接地方式。即是中性点与大地之间接入一定电阻值的电阻。该电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻是耗能元件,也是电容电荷释放元件和谐振的阻压元件,采用这种方法同时又对可能出现的过电压幅值和陡度进行阻尼和扼制。在发生机组单相故障时,采用此种方式可达到: 1)限制健全相的瞬时过电压不超过2.6倍额定相电压; 2)限制接地故障电流不超过10A~15A; 3)为定子接地保护提供电源,便于检测。 为减小电阻值,一般经配电变压器接入中性点,电阻接在配电变压器的二次侧。故选择“经接地变压器(二次侧接电阻)的接地方式”。 因此采用中性点经高电阻接地方式,有一定优越性。 下图为中性点系统结构图:

城市电网中性点接地方式的选择参考文本

城市电网中性点接地方式的选择参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

城市电网中性点接地方式的选择参考文 本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 【摘要】分析城市配电网在中性点直接接地,中性 点不接地和中性点经消弧线圈接地三种系统中性点工作方 式的特点。综合考虑了供电可靠性,系统绝缘水平和过电 压,对电讯设施的影响及继电保护等因素,提出了对不同 电压等级和不同供电线路方式的配电网如何合理选择系统 的中性点接地方式。 【关键词】城网中性点接地选择 我国城市电网的电压等级和电网中性点的接地方式, 基本上沿用了前苏联划分的电压等级和采用的中性点接地

方式。即将城市配电网大致划分为高压配电网(110kV及以上电压等级),中压配电网(110kV以下电压等级),低压配电网(380V及以下电压等级)三种形式。所采用的电网中性点接地方式主要有中性点直接接地、中性点不接地和中性点经消弧线圈接地等三种形式。对于高压配电网,其中性点一般采用直接接地方式;对于中压配电网,其中性点一般采用不接地或经消弧线圈接地;对于低压配电网,其中性点也一般采用直接接地方式。在我国乃至世界其他国家的城市,城网中性点的接地方式,是随着电压等级的不同而采用不同的接地方式。对于同一电压等级的城市配电网,随着城市供电线路是以架空线路为主的配电网,还是以电缆线路为主的配电网,其中性点接地方式也不尽相同。然而,在城市配电网中,不管选择何种中性点接地方式,都必须综合研究以下几个方面的问题:

发电机定子接地3W

发电机3W定子接地保护 一、保护原理 保护反应发电机机端和中性点侧三次谐波电压大小和相位,反应发电机中性点向机内20%或100%左右的定子绕组单相接地故障,与发电机3U0定子接地保护联合构成100%的定子接地保护。见图一: 图一发电机定子接地3W保护逻辑 二、一般信息

K1,K2,K3整定方法及试验:开机带负荷整定 2.5投入保护 开启液晶屏的背光电源,在人机界面的主画面中观察此保护是否已投入。(注:该保护投入时其运行指示灯是亮的。)如果该保护的运行指示灯是暗的,在“投退保护”的子画面点击投入该保护。 2.6参数监视 点击进入发电机3W定子接地保护监视界面,可监视保护的整定值、动作量和制动量;待整定动作量和待整定制动量,以及3W保护的自动整定界面。 二、保护动作特性测试 发电机3W定子接地K值整定 附图 ①待发电机并网后,最好带20%~30%的负荷,拔掉3W保护的投退压板;

②中性点先不挂电阻,带20%~30%的负荷,单击“自动计算K1/K2一次”按钮,此时待整 定三次谐波动作量接近于0,点击“设定允许修改定值状态”按钮,改变“禁止修改定值状态”为“允许”,单击“将自动计算K1K2值写入保护装置”按钮,将K1、K2定值写入保护装置; ③带20%~30%的负荷时,在中性点挂上电阻(建议:水电机组1~3K,火电机组3~5K), 单击K3调整按钮(K3下方的四个按钮分别表示增大、减小、粗调、细调),将“待整定三次谐波动作量”调整略大于“待整定三次谐波制动量”,单击“将自动计算K1K2值写入保护装置”按钮,将K3定值写入保护装置; ④注意:此时千万不要按“自动计算K1/K2一次”按钮及调整K1 、K2的值; ⑤撤除电阻,调试完毕。 ⑥如果采用绝对值比较式原理,写入定值K1=1,K2=0;依照步骤三、四和五整定K3 三、动作时间定值测试 在发电机机端TV开口三角电压侧突然加1.5倍三次谐波定值电压,记录动作时间。 四、TV断线闭锁逻辑测试 在发电机机端TV开口三角电压端子侧加入三次谐波电压,并超过整定值,定子接地3W信号亮(一般只发信不跳闸);在发电机机端TV加三相不平衡电压,使发TV断线信号,定子接地3W信号可复归,TV断线信号灯亮。 保护逻辑是否正确(打“√”表示):正确□错误□ 保护出口方式是否正确(打“√”表示):正确□错误□ 保护信号方式是否正确(打“√”表示):正确□错误□

发电机中性点接地变压器容量计算

接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。 接地变压器的作用是为中性点不接地的系统提供一个人为的中性点,便于采用新思达电气消弧线圈或新思达电气小电阻的接地方式,以减小配电网发生接地短路故障时的对地电容电流大小,提高配电系统的供电可靠性。 三相接地变压器 此类变压器采用Z型接线(或称曲折型接线),与普通变压器的区别是,每相线圈分成两组分别反向绕在该相磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小(10Ω左右),而普通变压器要大得多。按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。Z型变压器则可带90% ~100%容量的消弧线圈,接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替站用变,从而节省投资费用。 单相接地变压器 单相接地变主要用于有新思达电气中性点的发电机、新思达电气变压器的中性点接地电阻柜,以降低电阻柜的造价和体积。 例:某300MW发电机出口额定电压为20kV,发电机中性点经接地变压器二次侧电阻接地运行,二次侧电压为220V,接地电阻为0.65Ω,接地变压器的过负荷系数为1.3,则接地变压器容量应不小于下列哪项数值?() A.74.5kVA B.33.1kVA C.65.3kVA D.57.3kVA 解答:单相接地变主要用于有中性点的发电机、变压器的中性点接地电阻柜,以降低电阻柜的造价和体积。可以判断,该接地变压器是单相接地变压器,根据《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2005,18.3.4-3条文和公式(18.3.4-2):18.3.4-2公式 注:UN是线电压,计算变比UN2是相电压,所以要乘以根号3。 根据计算:正确选项是D

相关文档
相关文档 最新文档