无人值守变电站集控中心模式

探讨(最新版)

Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

无人值守变电站集控中心模式探讨(最新

版)

现代电网自动化技术发展迅速,国内外很多地方已经采用集控中心监盘,实现了变电站的无人值守。随着高科技术、高新信息技术的发展,普及无人值守成为目前和未来电网发展的必然趋势。本文通过研究国内外无人值守及集控中心运行模式的现状和发展状况,结合实际情况,论述了现阶段贵阳市南电网无人值守及集控中心运行模式存在的问题及改进过程,提出符合本地区电网生产的建议。

一、电网综合自动化变电站无人值守模式存在的问题

1、城区配调及地调所辖无人值守变电站的运行管理模式

第一阶段:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接受调度指令,填写操作票及安排操作队进行调度指令操作;操作队负责无人值守

站的日常巡视和调度任务操作。在这种模式下,集控中心仅仅作为调度中心和操作人员的调度业务中间联系人,既不了解现场实际情况,也无实际权限下令操作。在大型操作工作和事故处理情况下,操作人员的操作进度和缺陷、事故汇报无需经过集控中心才能传达到调度中心。如果耽误调度员及时掌握现场运行情况,就不能迅速完成生产任务和处理事故。

第二阶段:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接调度预发令以填写操作票,操作队负责无人值守站的日常巡视和接调度指令进行调度任务操作。在这种模式下,集控中心不参与调度指令操作,减少传达指令和汇报指令的时间,有效地提高了操作效率,减少了中间环节有可能发生的人员错误,相对于第一阶段有所改进。但是,除了紧急事故处理由集控值班员远方操作开关,正常生产工作均要等操作队人员到达变电站现场后方才进行操作,远程控制几乎失去了意义,不利于加快真正无人值守的实现。

2、县级调度机构所辖无人值守变电站的运行管理模式

第一阶段:集调一体化,即调度中心与集控中心综合在一起,

集调中心值班员既负责监盘、填写操作票,又负责给操作队员下达调度指令。这种模式尽管节约了人力资源,但对人员素质的要求却大大提高。集调中心值班员相当于做两种工作,尤其在电能供不应求的时候,值班员还需要抽出一部分精力进行电网负荷平衡和错峰限电,极大增加了电网的不安全因素。

第二阶段:与城区配调类似,但不同之处在于,配调所辖地区集控中心单独在市区的办公楼,而县调所辖地区集控中心和操作队通常设在某一个变电站,实际运行当中除了上述城区存在的问题,还有其它问题。对于调度员而言,在填写操作票的时候对操作单位这一项目容易混淆;对于这个变电站值班员而言,又要肩负监盘和操作两项工作,实际上并未实现无人值守。

二、影响综合自动化站实现真正无人值守的原因分析

1、变电站一次、二次设备可靠性不高

目前,运行中的变电站设备出现问题的频率还比较高。虽然有些问题可能不是特别严重。例如,开关机构漏气,刀闸辅助接点不能准确到位,开关CT、线夹发热等等。这些问题有的是设备本身质

量和工艺方面的原因,有的则是施工、维护变电站设备的状态产生不信任感。特别是在很多设备还不能通过在线监测装置获取运行数据的情况下,各种各样的规定就不会被废除,值班人员的工作量也就难以减少。

2、监控系统、远动工作站运行的可靠性不高

从表面上看,变电站自动化系统所用的核心设备都与国际的先进水平相近。但是,由于变电站自动化系统并不是一个独立的装置,只有从值班员直接面对的后台软件到所监控的变电站一次、二次设备之间的所有环节都能协调、稳定的工作,才能保证整套系统的正常运转。然而,远动系统经常发生误发信号、通讯中断等,使得值班人员对监控系统的可靠性产生怀疑。而且,在变电站投入运行后,自动化设备检修后的验收也比较困难,这些都制约了变电站自动化系统,使其难以进一步发挥更大的作用。

3、现有变电站运行管理制度与无人值守运行方式相冲突,运行人员的观念跟不上技术的发展和变化

三、加强无人值守运行管理的方法

《无人值守变电站遥视系统解决方案》

《无人值守变电站遥视系统解决方案》 本文主要介绍了变电站遥视系统的基本功能、系统构成以及嵌入式硬盘录像机模式的解决方案。即在站端采用嵌入式dvr,视频图像经过编码直接打包成数字信息,到主站端全程都是数字化的信息。概述 变电站遥视系统主要安装在无人或少人的变电站,在集控站或监控中心由值班人员集中监控。主要进行设备运行,安全管理、防火、防盗等方面的图像监控。因此需要具备图像采集功能、图像控制功能和图像远程传输功能以及记录功能,同时应该具有消防以及防盗报警的功能。另外,监控中心可以通过相应的共享途径查看图像、报警及历史记录等各类信息。 由于遥视系统具有实时性、直观性和可记录性的特点,在电力、水利、交通等各个领域中得到广泛应用。它不但可以真实再现每时每刻被监视对象发生的变化并记录下来,而且可以通过传输通道实现图像的远方互传或通过网络实现互联。对电力系统来说,除了需要对无人值守变电站24小时连续运行的设备进行监视外,还需要对现场的设备进行控制,如消防系统、空调系统、户外照明及设备温度等。经过几年的发展,遥视系统的方案已经逐步完善,出现了两种主要的传输控制方案;一种是采取编码器实现图像传输,编码器放到变电站端,解码器放到控制中心主站;另一种是通过硬盘录像机实现图像编码传输,在控制中心实现软件解码。系统设计设计原则 ·系统必须具有性能可靠、技术成熟、功能完善、体系先进的分

布式结构,系统配置灵活、操作方便、布局合理,满足长时间稳定工作的要求; ·系统必须具有良好的标准性、开放性、集成性、安全性、可扩充性及可维护性,可根据需要方便地进行网络逐级汇接,增减各类站级前端设备等; ·系统所使用的视音频编解码标准必须采用符合大规模拓扑网络传输需要的、低比特率的、交互式的、先进通用的国际标准; ·系统所用软件、硬件、人机界面、通信协议和通信接口等应遵循当前最新国际标准、国家标准、工业或行业标准; ·应采用符合国际标准的耐压、抗浪涌电压冲击、抗雷击、抗强电磁干扰等其它抗干扰措施;·系统各层次的网络互连应优先使用现有的网络资源。设计目标 系统应达到以下目标: ·实现对变电站区域内场景情况的远程监视、监听; ·监视变电站内变压器、断路器等重要运行设备的外观状态; ·辅助监视变电站内ct、pt、避雷器和瓷绝缘子等高压设备的外观状态;·辅助监视变电站内其它充油设备、易燃设备的外观状态;·辅助监视变电站内隔离开关的分合状态; ·监视变电站内主要室内环境(主控室、高压室、电容器室、独立通信室等)的情况; ·实现变电站防盗自动监控,可进行周界、室内、门禁的报警及安全布控;在条件成熟和管理规范允许的前提下,宜和站内消防系统

国内外变电站无人值守的比较与思考

在我国220kV及以下电压等级变电站逐渐实现无人值守以,经验实现了大规模推。但就是同西方发达国家相比, 由于我国变电站自动化系统应用起步较晚, 变电站运行管理的理念也有很大差异, 使我们的变电站无人值守运行水平与之相比还有很大的差距。而且由于变电站无人值守的运行水平, 不仅仅就是一个运行管理的问题, 还涉及到变电站的设计模式、运行中需要遵守的各项规章制度、变电站设备的可靠性、运行人员的业务水平等等各个方面。因此我们需要做的工作还有很多, 而国外同行的经验值得我们借鉴。 1、国内外无人值守变电站运行差异 在我国, 许多220 kV及以下电压等级变电站已经开始由监控中心进行监控, 基本上实现了变电站无人值守。但作为国内电网中最高电压等级的500 kV与330 kV变电站, 即使采用了变电站自动化系统的, 也都就是实行有人值守的管理方式。而在欧美发达国家, 各个电压等级变电站都能实现变电站无人值守。由此发现, 在国内外无人值守变电站之间、国内外变电站自动化系统之间都还有很大的差异。 (1) 在变电站自动化系统的核心—“三遥” 信号的采集上, 国内外自动化系统有差异 国内外自动化系统在遥测、遥信的对象基本上就是相同的, 变电站的数据分为实时数据、历史数据与事故分析数据。一般在满足供电可靠性、母线电量平衡、线损、电压合格率等生产管理需要的前提下, 考

虑到信号太多会增加值班人员与系统的负担,各量采集的原则就是少而精,有些信号甚至要合并发送, 但重要的信号还就是单独发送的。在遥控方式上,国内的自动化变电站与220 kV监控中心主要实现了开关、变压器有载调压分接头调节等一次设备的远方操作。此外, 也有一些变电站实现了继电器保护信号的远方复归。但对于保护的投运退出、定值整定等还就是通过现场手动操作保护硬压板、插把等方式来实现的。而国外的变电站, 不但有开关的控制,还有保护方式的本地及远程设置、保护设备运行状态的远方设置, 最简单的就是保护远方投运及退出。 (2) 在变电站自动化设计方案、设备选型上, 国内不逊于国外, 甚至优于国外 变电站综合自动化的模式有集中式结构、分布式结构与分布分散式结构三种。相比较而言, 分布分散结构就是技术优越性最明显的一种设计,也就是当今变电站自动化系统发展的趋势。在北美, 许多变电站采用的还就是传统的集中式RTU来实现对变电站的监视与控制;在欧洲, 新建变电站与经过改造后的老变电站采用的就是分布分散式布置的自动化系统。不过, 她们都实现了变电站的无人值班监控。国内的变电站自动化系统, 因为开展的时间比较晚, 采用的大多就是分布分散式结构。而且无论站控层还就是间隔层, 在设备配置、系统通信、设计功能等方面都就是国际一流的, 但在一些真正开放的有用的功能上却比不上国外。 (3) 从变电站的运行管理模式上, 国外能做到无人值守, 而国内却

无人值守变电站集控中心模式探讨

无人值守变电站集控中心模式探讨 现代电网自动化技术发展迅速,国内外很多地方已经采用集控中心监盘,实现了变电站的无人值守。随着高科技术、高新信息技术的发展,普及无人值守成为目前和未来电网发展的必然趋势。本文通过研究国内外无人值守及集控中心运行模式的现状和发展状况,结合实际情况,论述了现阶段贵阳市南电网无人值守及集控中心运行模式存在的问题及改进过程,提出符合本地区电网生产的建议。 一、电网综合自动化变电站无人值守模式存在的问题 1、城区配调及地调所辖无人值守变电站的运行管理模式 第一阶段:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接受调度指令,填写操作票及安排操作队进行调度指令操作;操作队负责无人值守站的日常巡视和调度任务操作。在这种模式下,集控中心仅仅作为调度中心和操作人员的调度业务中间联系人,既不了解现场实际情况,也无实际权限下令操作。在大型操作工作和事故处理情况下,操作人员的操作进度和缺陷、事故汇报无需经过集控中心才能传达到调度中心。如果耽误调度员及时掌握现场运行情况,就不能迅速完成生产任务和处理事故。 第二阶段:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接调度预发令以填写操作票,操作队负责无人值守站的日常巡视和接调度指令进行调度任务操作。在这种模式下,集控中心不参与调度指令操作,减少传达指令和汇报指令的时间,有效地提高了操作效率,减少了中间环节有可能发生的人员错误,相对于第一阶段有所改进。但是,除了紧急事故处理由集控值班员远方操作开关,正常生产工作均要等操作队人员到达变电站现场后方才进行操作,远程控制几乎失去了意义,不利于加快真正无人值守的实现。 2、县级调度机构所辖无人值守变电站的运行管理模式 第一阶段:集调一体化,即调度中心与集控中心综合在一起,集调中心值班员既负责监盘、填写操作票,又负责给操作队员下达调度指令。这种模式尽管节约了人力资源,但对人员素质的要求却大大提高。集调中心值班员相当于做两种工作,尤其在电能供不应求的时候,值班员还需要抽出一部分精力进行电网负荷平衡和错峰限电,极大增加了电网的不安全因素。

大唐风电有限公司集控中心建设工程项目技术协议

大唐**风电有限公司 集控中心工程建设 技术协议 甲方:大唐**风电有限公司 乙方: 签订日期:二○一六年十月

目录 1.总则 (5) 2.工程概况 (6) 3.设计和运行条件 (9) 4.技术要求 (10) 4.1. 总则 (10) 4.2. 基本要求 (10) 4.2.1. .................................................................................................... 技术文档要求11 4.2.2. ............................................................................................ 系统接口实现要求11 4.2.3. ................................................................................................ 数据库系统要求12 4.2.4. ................................................................................................ 系统的性能要求12 4.2. 5. ............................................................................................ 系统的安全性要求14 4.3. 实现技术原则 (14) 4.3.1. ............................................................................................ 软件实现技术原则14 4.3.2. .................................................................................... 人机界面实现技术原则14 4.3.3. ........................................................................................ 系统安全性技术原则15 4.4. 范围 (15) 4.4.1. ........................................ 乙方的供货范围(提供具体品牌、型号、参数)15 4.4.2. .................................................................................................... 乙方工作范围26 4.4.3. .................................................................................................... 甲方工作范围26 5.集控中心功能要求 (26) 5.1. 监控中心 (27) 5.1.1. ................................................................................................ 数据采集与传输27 5.1.2. ................................................................................................ 数据处理及存储30 5.1.3. ............................................................................................................ 实时监视35 5.1.4. ............................................................................................................ 远程控制41 5.1.5. ............................................................................................................ 报警系统42

无人值守变电站综合监控系统解决方案

无人值守变电站 综合监控系统解决方案

目录 目录 (2) 一、前言 (4) 1.1概述 (4) 1.2需求分析 (4) 二、系统设计原则 (5) 三、系统解决方案 (9) 3.1系统总体结构图 (9) 3.2变电站监控系统详图 (10) 四、系统组成与实现 (10) 4.1现场监控单元 (11) 4.2信号汇总和传输部分 (11) 4.3区域监控中心(LSC) (11) 五、系统的主要构成 (13) 5.1温湿度监测子系统 (13) 5.2配电(市电)监测子系统 (14) 5.3UPS电池监测子系统 (16) 5.4空调监测子系统 (17) 5.5漏水监测子系统 (18) 5.6防盗报警子系统 (18) 5.7消防报警子系统 (19) 5.8音视频监控子系统 (19) 5.9短信报警子系统 (20) 5.10智能灯光控制子系统 (21) 5.11集中布撤防子系统 (21) 5.12电子地图子系统 (22) 5.13门禁管理子系统 (23) 5.14网络传输子系统 (24) 5.16流媒体转发子系统 (25) 5.17集中存储子系统 (25) 5.18图像控制调度子系统 (27) 六、系统的重要功能 (28) 七、系统特色 (31) 7.1系统具有先进性、开放性 (31)

7.2实施方便快捷 (31) 7.3模块化设计 (31) 7.4综合平台 (31) 7.5操作简单,维护方便 (32) 八、变电站站端配置 (32) 8.1视频监控设备配置 (32) 8.2动环检测设备配置 (33) 九、主要设备介绍 (33) 9.1无人值守工作站 (33) 9.2温湿度传感器 (35) 9.3三相交流电压传感器 (36) 9.4单相交流电流传感器 (37) 9.5停电检测器 (38) 9.6空调红外解码主机 (39) 9.7点式水浸传感器 (40) 9.8线式水浸传感器 (41) 9.9报警探测器 (43) 9.10全方位被动红外探测器 (44) 9.11主动红外探测器 (46) 9.12含键盘读卡器 (46) 9.13电锁 (47) 9.14红外半球摄像机 (48) 9.15彩色手动变焦红外一体机 (49) 9.16智能球型摄像机 (50) 9.17无人值守变电站综合监控系统 (56) 九、天津某数码科技有限公司简介 (59)

国内外变电站无人值守的比较与思考

国内外变电站无人值守的比较与思考

在我国220kV及以下电压等级变电站逐渐实现无人值守以,经验实现了大规模推。但是同西方发达国家相比, 由于我国变电站自动化系统应用起步较晚, 变电站运行管理的理念也有很大差异, 使我们的变电站无人值守运行水平与之相比还有很大的差距。而且由于变电站无人值守的运行水平, 不仅仅是一个运行管理的问题, 还涉及到变电站的设计模式、运行中需要遵守的各项规章制度、变电站设备的可靠性、运行人员的业务水平等等各个方面。因此我们需要做的工作还有很多, 而国外同行的经验值得我们借鉴。 1、国内外无人值守变电站运行差异 在我国, 许多220 kV及以下电压等级变电站已经开始由监控中心进行监控, 基本上实现了变电站无人值守。但作为国内电网中最高电压等级的500 kV和330 kV变电站, 即使采用了变电站自动化系统的, 也都是实行有人值守的管理方式。而在欧美发达国家, 各个电压等级变电站都能实现变电站无人值守。由此发现, 在国内外无人值守变电站之间、国内外变电站自动化系统之间都还有很大的差异。(1)在变电站自动化系统的核心—“三遥” 信号的采集上, 国内外自动化系统有差异 国内外自动化系统在遥测、遥信的对象基本上是相同的, 变电站的数据分为实时数据、历史数据和事故分析数据。一般在满足供电可靠性、母线电量平衡、线损、电压合格率等生产管理需要的前提下, 考虑到信号太多会增加值班人员和系统的负担,各量采集的原则是少

国外大部分变电站都实现了无人值守, 即使有的变电站内有1 ~2名值班人员, 他们的职责一般也仅限于变电站内的安全值守, 更多的变电站则完全没有人。而在国内变电站却很难实现真正的“无人” 值守。首先, 即使开关等一次设备能实现远方操作, 但由于开关控制电源、开关操作电源等辅助操作和对设备操作状态确认检查都需要在现场完成, 导致很多一次操作也必须到变电站现场或需要现场人员的配合才能完成;其次, 保护的操作还没有实现遥控功能;第三, 很多操作都是一次和二次操作相互交叉进行的。所以, 我们实际上只是实现了远方监视的功能, 利用便捷快速的现代化交通工具来缩短监控中心和变电站的距离, 还没有真正实现无人值守和完全的远方操作。因此, 实现保护设备的远方控制功能和实现保护状态的远方操作, 对实现无人值守是非常关键重要的一步。 2 我国变电站运行现状分析 通过以上的分析, 造成我国变电站自动化应用水平与欧美发达国家巨大差别的原因, 并不是技术和设备上的差异, 而主要是受我国电网结构、变电站设备的可靠性以及运行管理体制等诸方面的制约。 (1)变电站一次、二次设备的运行可靠性有待提高 目前运行中的变电站设备, 出现问题的频率都还比较高, 虽然有些问题可能不是特别严重。比如开关压力接点粘连、油泵不能启

集中控制中心建设(指挥中心建设)

集中控制中心建设(指挥中心建设) 指挥中心的指挥大厅是管控指挥中心的技术核心部位,是各个基础应用系统信息和数据的汇集中心,其需要大屏幕显控系统作为应急指挥平台,在显示屏上清晰地显示GIS/GPS电子地图、快速控制图、视频监控画面、计算机多媒体画面、计算机网络图像等,以便在紧急突发性事件发生时,工作人员可将进行集中显示,实现资源互通互联,做出快速反应。同时,指挥中心大屏幕显控系统以便随时调用,简化流程,提高工作效率。 监控指挥中心拟建大屏拼接显示系统、视频监控系统、智能化中央控制系统、视频会议系统、音频系统、语音调度系统、单兵移动系统、多媒体信息发布系统、网络系统、UPS配电系统、机房监控系统等多种系统。系统实现通过网络及通讯传输,将全关区需要监控的前端视音频及多媒体信息资源汇集到监控指挥中心综合管控平台,实现信息的资源共享、统一处理。 一、监控指挥中心设计原则 监控指挥中心的设计必须满足当前各项业务需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、灵活的、开放的。监控指挥中心设计时,遵循以下设计原则: 1、实用性和先进性 采用先进成熟的技术和设备,满足当前业务要求,兼顾未来的业务要求,尽可能采用先进技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时间内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术上升的需要。 2、安全可靠性 为保证各项业务的应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对监控指挥中心的布局、结构设计、设备选型、日常维护等各方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控

无人值守变电站题

无人值守变电站运维管理规定通用制度题库 一、填空题 1、变电运维班负责贯彻执行上级各项()、技术标准和()。 2、运维班值班方式应满足()和应急工作的需要,运维班()小时应有人应急值班。 3、运维班运维人员与调控部门业务联系(包括操作联系、开收工、异常和故障处理等)均应()并做好()。 4、运维人员应按照交接班制度的规定进行()。未办完交接手续之前,不得()。 5、交班负责人按交接班内容向接班人员交待情况,接班人员确认无误后,由交接班()后,交接班工作方告结束。 6、运维分析分为()和(),主要是针对设备运行、操作和异常情况及运维人员规章制度执行情况进行分析,找出薄弱环节,制订防范措施,提高运维工作质量和运维管理水平。 7、对于不具备可靠的()和()的设备,应适当增加巡视次数。 8、熄灯巡视指夜间熄灯开展的巡视,重点检查设备有无电晕、(),接头有无过热现象。 9、运维班接到工作票后,应根据工作任务和无人值守变电站(),认真审核工作票上所填()是否正确、完善并符合现场条件。 10、危急缺陷处理时限不超过()小时;严重缺陷处理时限一般不超过()周,最多不超过1个月,消除前须加强监视。 11、运维班应结合实际工作情况,每半年至少组织开展1次(),并做好(),提高事故情况下的应急处置能力。 12、在每年汛前应对防汛设备进行全面的()、(),确保处于完好状态。 13、每月应检查()落实情况,发现问题及时()并做好记录。 14、高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误操作闭锁装置不得随意(),停用防误操作闭锁装置应经本单位分管生产领导批准。 15、无单独巡视设备资格的人员到无人值守变电站(),应在运维人员的陪同下方可进入()。 16、运维记录台帐的填写应()、准确和(),便于查询。 17、雨季来临前对可能积水的地下室、电缆沟、()及场区的排水设施进行全面检查和疏通,做好防进水和排水措施; 18、当操作发生疑问时,应立即(),并向发令人汇报。待发令人()后,方可进行操作。 19、第一种工作票应至少在工作前()送达(或传真、局域网传送)运维班,第二种工作票和带电作业工作票可在进行工作的()预先交给工作许可人。 20、操作预令应由调控中心下达至相应的运维班。运维人员对预令发生疑问时应及时与()联系。倒闸操作时应以正式的()为准。 二、单选题 1、运维班运维人员外出工作时,应保持()畅通。 A、通讯 B、车辆 C、设备 D、工具 2、运维班班长、技术员应每月至少参加一次(),监督、考核巡视检查质量。 A、检查 B、巡视 C、培训 D、讨论 3、运维班当值人员接到工作负责人的电话申请,需核对工作内容并再次确定现场无需布置安全措施后,交代相关注意事项并许可开工,()应在相关记录簿上做好记录。 A、工作负责人 B、值班长 C、工作许可人 D、工作票签发人 4、工作票终结后,()及时向运维班和调控中心汇报,并做好相关记录。 A、值班长 B、值班员 C、验收人员 D、工作许可人 5、大风(台风)前后,应重点检查设备()、设备防雨罩等是否存在异常。 A、引流线 B、导线 C、刀闸 D、地线 6、对于进入无人值守变电站工作的临时工、外来施工人员必须履行相应的手续、经安全监察部门进行安全培训和考试合格后,在()的带领下,方可进入无人值守变电站。 A、工作负责人 B、值班长 C、工作许可人 D、运维人员 7、使用过的操作票由运维班专人统一整理、保存,保存期至少()。

电网集控中心模式研究

电网集控中心模式研究 【摘要】本文根据电网集控中心产生的背景、特点及功能要求,对电网集控中心的运行管理系统、自动化模式、信息交换系统等进行分析与研究,并对集控中心未来的发展提出了建议。 【关键词】电网;集控中心;模式;发展 1.电网集控中心现状 集控中心是建立在电网调度的层次之下,以保证电网安全、可靠、经济运行和实现变电站无人值守的现代化控制技术,其核心技术是电网调度对变电站“四遥”技术的具体实施。集控中心的设置,使得原来站内值班人员所作的工作可由远方来完成,实现变电站无人值守,是降低电力企业运行成本,实现减人增效,提高生产效率的有效途径之一。无人值守变电站的迅猛发展将会使集控中心成为电网运行管理系统中一个非常重要的组成部分。 2.集控中心自动化模式 随着无人值守变电站的增加,无集检中心之前需在常规调度自动化系统处理的信息中增添另一种信息类型,即变电站内部信息过程。它们虽与电网运行无关,但也必须传至调度中心,由SCADA系统提供给调度人员。这就是说调度员除了监视电网运行参数外,必须替代变电站原值班人员所承担的监视变电站设备运行状况、各种保护操作及管理信息等等,这样不但大大增加了调度人员的工作负担,而且可能造成信息混乱、操作错误等问题。针对传统调度自动化系统的缺陷,在调度与无人值守变电站之间加设集控中心,就可解决这些问题。集控中心所监视的信息量应当全面,操作功能完善,防误性要求高,能对变电站设备进行管理和监控。集控中心自动化模式大致有分级管理模式和集中控制模式两种。 2.1分级管理模式 在上行信息中,变电站向集控中心传送全部监控信息,集控中心则向调度端系统转发其所需信息;在下行信息中,调度员向集控中心发电话命令,而由集控中心对变电站进行遥控和遥调操作。这样,系统中各部分的功能和职责非常明确,集控中心处理区域电网运行参数和相关变电站全部信息,能够监视绝大部分有人值班所能反映的信息。集控中心所辖变电站的通道改道至各集控中心所在地,调度中心和集控中心之间的数据共享通过与信息转发的方式实现。在此模式中,集控中心作为独立系统具有数据采集、实时数据库、历史数据库和操作工作站等功能,其特点是:各级自动化系统的局域网上信息流量适中,信息类型比较规范,系统各个部分的功能和职责非常明确,系统可靠性高。 2.2集中控制模式

关于无人值守变电站的发展及其电力自动化的研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/8f8338105.html, 关于无人值守变电站的发展及其电力自动化的研究 作者:杨玮陈宏秦晓丽 来源:《科学家》2017年第05期 摘要随着科技的发展,电力自动化已经成为我们生活的必需品。本文将无人值守变电站作为切入点,对无人值守变电站进行详细的说明,展望其未来发展,谈论其现有特点,针对性进行探讨与研究,进而阐述电力自动化的应用与研究,由无人值守变电站扩至电力自动化,对无人值守变电站以及电力自动化的安全性提供保障。 关键词无人值守;电力自动化;发展;变电站 中图分类号 TP2 文献标识码 A 文章编号 2095-6363(2017)05-0033-02 随着科技发展,无人值守变电站也随之兴起。看其字面意思,就容易得知,无人值守变电站就是变电站没有相关工作人员值守,变电站内设备还是能够稳定进行。在科技高速发展的今天,变电站的管理人员从人类转变为网络,全面实现自动化管理。由于自动化管理的运行,大量的财力与人力都被节省下来。与工作人员管理变电站相比,无人值守变电站选择与网络的结合,使得其管理质量得以上升,变电站得以优化,效率明显增高。 1 无人值守变电站的兴起 变电站作为我国电力行业电力生产与分配的中转站,其重要性不可言喻。无人值守变电站由于占用人力资源少、使用投资少以及管理效率高等优点而逐渐引起关注。接下来,笔者将对无人值守变电站的兴起做简要阐述。 由于人员值守变电站,会产生效率低、易出错等问题,导致变电站的运行效率变慢。与无人值守变电站相比,人员值守变电站会造成更多财力的损耗、更多问题的产生,从而导致变电站的总体效率呈现为低下的趋势。在科技不断发展的时候,机电自动化的概念随之出现在变电站中,将网络与变电站结合,实现无人值守变电站。随之兴起的就是无人值守变电站大范围的运行,这都是由于无人值守变电站在投资少的前提下还能够进行高效率的工作。大大减少了人力资源与财力的浪费,提高效率。从而,无人值守变电站由此兴起。 2 无人值守变电站的现状 信息数字化被引入无人值守变电站。随着21世纪以来科技的发展,人们用电量大大增加,电力安全也成为人们思考得问题。电力行业是否能够正常运行将会导致人们生活的正常性。许多使用物品都离不开电的支持,一旦断电,人们的正常生活将会受到影响。而变电站作

大唐集团公司风电场集控中心建设原则

中国大唐集团公司 风电场集控中心建设原则 (征求意见稿) 2011年9月

目录 一、建设风电场集控中心的必要性 (1) 二、建设风电场集控中心的目标和条件 (1) 三、区域集控中心的设置原则 (3) 附件:风电场集控中心的技术要求 (4)

一、建设风电场集控中心的必要性 随着集团公司风电项目开发和建设规模的发展,风电场运维管理面临项目位置分散、人员需求增长过快等困难。同时,电网对风电场运维管理的安全性、可靠性,以及对于异常信号、设备缺陷处理的准确和及时提出了更高的要求,特别需要有与之匹配的技术手段、管理机制和系统组织方案,实现强大的告警功能和完善的监视功能。 风电场集中控制中心可以通过为上层电力应用提供服务的支撑软件平台和为发电和输电设备安全监视和控制、经济运行提供支持的电力应用软件,实现风电场集中数据采集、监视、控制和优化,并且可以在线为调度和监控人员提供系统运行信息、分析决策工具和控制手段,保证系统安全、可靠、经济运行。 对风电企业自身来讲,建立集控中心是利用科技手段对区域风电场及升压站实现“无人值班,少人值守”的一种运行管理模式,通过远近结合,实现对各风场和受控站进行运行监视、倒闸操作、事故异常处理、设备的巡视与维护以及文明生产等全面运行管理。同时,减少人员,提高劳动生产率。 二、建设风电场集控中心的目标和条件 1、满足现代化生产管理要求 满足电网管理的要求,使电网调度和运行人员可以对电网中的设备状态进行监视、控制、统计、分析,制定科学合理的运行方式和检修计划,保证电网的安全运行和高质量供电。 满足负荷预测的要求,合理安排风电场的发电计划,降低电能生产费用,实电网的经济调度。利用系统的综合无功、电压控制功能,

国家电网公司无人值守变电站运维管理规定通用制度题库

(一)危险品管理有哪些规定? 1.站内的危险品应有专人负责保管并建立相关台帐; 2.各类可燃气体、油类应按产品存放规定的要求统一保管,不得散存; 3.备用六氟化硫(SF6)气体应妥善保管,对回收的六氟化硫(SF6)气体应妥善收存; 4.六氟化硫(SF6)配电装置室、蓄电池室的排风机电源开关应设置在门外; 5.废弃有毒的电力电容器要按国家环保部门有关规定保管处理; 6.设备室通风装置因故停止运行时,禁止进行电焊、气焊、刷漆等工作,禁止使用煤油、酒精等易燃易爆物品。 (二)什么情况下应进行特殊巡视? 遇有以下情况,应进行特殊巡视: 1.大风后; 2.雷雨后; 3.冰雪、冰雹、雾霾; 4.新设备投入运行后; 5.设备经过检修、改造或长期停运后重新投入系统运行后; 6.设备缺陷有发展时; 7.设备发生过负荷或负荷剧增、超温、发热、系统冲击、跳闸等异常情况; 8.法定节假日、上级通知有重要保供电任务时; 9.电网供电可靠性下降或存在发生较大电网事故(事件)风险时段。 (三)什么是例行巡视?例行巡视的周期是如何规定的? 例行巡视是指对站内设备及设施外观、异常声响、设备渗漏、监控系统、二次装置及辅助设施异常告警、消防安防系统完好性、变电站运行环境、缺陷和隐患跟踪检查等方面的常规性巡查,具体巡视项目按照现场运行规程执行。 一类变电站每2天不少于1次;二类变电站每3天不少于1次;三类变电站每周不少于1次;四类变电站每两周不少于1次。配置智能机器人巡检系统的变电站可降低例行巡视频次。 (四)巡视的一般要求有哪些? 1.对于不具备可靠的自动监视和报警系统的设备,应适当增加巡视次数; 2.变电站生产现场应具备完善的安全措施和标识,站内施工区域必须与运行区域可靠隔离; 3.为确保夜间巡视安全,变电站应具备完善的设备区照明; 4.现场巡视用具应合格、齐备; 5.例行巡视、全面巡视和专业巡视时,运维人员应持标准化巡视作业指导书(卡)开展设备巡视,巡视项目和标准按照各单位审定的标准化巡视作业指导书(卡)执行; 6.备用变压器应按照运行设备的要求进行巡视。 (五)带电检测项目主要包括那些? 带电检测项目主要包括红外热成像检测、油色谱 分析、SF6气体组份分析、高频局部放电检测、超高频 局部放电检测、超声波局部放电检测、暂态地电压检 测、铁芯接地电流检测、相对介质损耗因数和电容量 测量、泄漏成像法检测、金属护套接地系统、避雷器 泄漏电流检测等。 (六)日常维护工作应包括哪些内容? 1.避雷器动作次数抄录每月1次,泄漏电流结合巡 视抄录; 2.防小动物设施每月维护1次; 3.安全工器具每月检查1次; 4.全站各装置、系统时钟每月核对1次; 5.排水、通风系统每月维护1次; 6.单个蓄电池电压测量每月1次; 7.漏电保安器每季试验1次; 8.消防器材每月维护2次; 9.室内、外照明系统每季度维护1次; 10.机构箱加热器及照明每季度维护1次; 11.安防设施每季度维护1次; 12.防误装置每半年维护1次; 13.二次设备每半年清扫1次; 14.锁具每年维护1次; 15.蓄电池内阻测试每年1次; 16.电缆沟每年清扫1次; 17.强油风冷主变带电水冲洗每年进行1次(迎峰 度夏前)。 (七)交接班的主要内容有哪些? 1.所辖无人值守变电站运行方式; 2.缺陷、异常、事故处理情况; 3.两票的执行情况,现场遗留安全措施及接地线 情况; 4.所辖无人值守变电站维护、检修工作开展情况; 5.各种记录、资料、图纸的收存保管情况; 6.现场安全用具、钥匙、车辆及备品备件使用情 况; 7.上级交办的任务及其它事项。 (八)根据重要程度,将变电站分为哪类,都是 如何定义的? 1.一类变电站是指交流特高压站,核电、大型能 源基地(300万千瓦及以上)外送及跨大区(华北、华 中、华东、东北、西北)联络750/500/330kV变电站; 2.二类变电站是指除一类变电站以外的其它 750/500/330kV变电站,电厂外送变电站(100万千瓦 及以上、300万千瓦以下)及跨省联络220kV变电站, 主变或母线停运、开关拒动造成四级及以上电网事件 的变电站; 3.三类变电站是指除二类以外的220kV变电站,电 厂外送变电站(30万千瓦及以上,100万千瓦以下), 主变或母线停运、开关拒动造成五级电网事件的变电 站,为一级及以上重要用户直接供电的变电站; 4.四类变电站是指除一、二、三类以外的35kV及 以上变电站。 (九)倒闸操作的规定? 1.操作票管理应严格执行《安规》。 2.运维人员操作资格、接发令权限应经上级部门 批准并公布;运维人员调度业务联系资格应经相关调 控部门批准。 3.对于计划性作业,运维人员应根据调控中心下 达的操作预令,提前做好操作相关准备工作。 4.操作预令应由调控中心下达至相应的运维班。 运维人员对预令发生疑问时应及时与发令人联系。倒 闸操作时应以正式的调度指令为准。 5.运维人员根据调度预令填写操作票,审核无误, 到达需要操作的无人值守变电站,主动与调控中心联 系。调控中心将操作正令下达相应变电站现场,现场 运维人员接令复诵无误后,并与调度预令核对一致, 方可开始操作,发令复诵过程双方应录音。 6.运维人员开始操作前应告知调控人员,应避免 双方同时操作同一对象。 7.当操作发生疑问时,应立即停止操作,并向发 令人汇报。待发令人再行许可后,方可进行操作。在 恢复操作时运维人员必须重新进行核对,确认操作设 备、操作步骤正确无误。 8.操作结束后,运维人员应向发令人汇报,并与 调控人员做好运行方式的核对。 9.使用过的操作票由运维班专人统一整理、保存, 保存期至少1年。 (十)防误装置管理的规定? (1)运维人员负责变电站防误装置的管理,组织 人员定期进行巡视、维护、检修等工作,变电站现场 运行规程应明确对防误装置的使用规定; (2)凡新建、改建、扩建的变电站防误装置应做 到“三同时”,即与主体工程同时设计、同时安装、同 时投产。凡发现防误功能不满足“五防”要求的,运 维单位有权拒绝设备的投运; (3)高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁 装置。防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防 误操作闭锁装置应经本单位分管生产领导批准; (4)防误闭锁装置应保持良好的运行状态,发现 缺陷及时上报和处理。防误装置的巡视检查应与主设 备巡视同时进行; (5)电气设备的防误闭锁功能因故失去,暂时无 法恢复的,可加挂普通挂锁作为临时措施; (6)防误装置解锁钥匙应封存管理,并放置在固 定地点,每次使用应符合审批手续并填好相关记录。

无人值守变电站集控中心模式探讨(通用版)

Enhance the initiative and predictability of work safety, take precautions, and comprehensively solve the problems of work safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 无人值守变电站集控中心模式探 讨(通用版)

无人值守变电站集控中心模式探讨(通用版)导语:根据时代发展的要求,转变观念,开拓创新,统筹规划,增强对安全生产工作的主动性和预见性,做到未雨绸缪,综合解决安全生产问题。文档可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。 现代电网自动化技术发展迅速,国内外很多地方已经采用集控中心监盘,实现了变电站的无人值守。随着高科技术、高新信息技术的发展,普及无人值守成为目前和未来电网发展的必然趋势。本文通过研究国内外无人值守及集控中心运行模式的现状和发展状况,结合实际情况,论述了现阶段贵阳市南电网无人值守及集控中心运行模式存在的问题及改进过程,提出符合本地区电网生产的建议。 一、电网综合自动化变电站无人值守模式存在的问题 1、城区配调及地调所辖无人值守变电站的运行管理模式 第一阶段:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接受调度指令,填写操作票及安排操作队进行调度指令操作;操作队负责无人值守站的日常巡视和调度任务操作。在这种模式下,集控中心仅仅作为调度中心和操作人员的调度业务中间联系人,既不了解现场实际情况,也无实际权限下令操作。在大型操作工作和事故处理情况下,操作人员的操作进度和缺陷、事故汇报无需经过集控中心才能传达到调度中心。

浅谈变电站无人值守现状

浅谈变电站无人值守现状 变电站综合自动化技术的发展促使了变电站无人值守的实现,利用远动技术可以迅速而准确地获得变电站运行的实时信息,完整的掌握变电站的运行状态,及时发现变电站的故障并做出相应的决策。可以说,变电站无人值守是变电站监控和保护发展的主流趋势。那么如何提高无人值守变电站的运行管理水平,提高安全性就成为了一个可供探讨的话题。接下来本文将对变电站无人值守进行探讨。 标签:变电站运行管理值守 近年来,随着大港油田公司的快速发展,油气产量不断提高,为保证油田公司的平稳发展,电力保障问题逐渐上升为主要问题。用电量的明显增加,变电站负荷的明显增大,促使公司先后建立多个变电站,但由于员工数量有限,很难保证所有变电站正常运行,所以公司决定将电力公司变电站陆续改为无人值守变电站。 一、变电站无人值守的运行模式存在问题 第一种模式:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接受厂调指令,填写操作票并向工区汇报调令,由工区安排操作队进行调度指令操作;操作队负责无人值守站的日常巡视和调度任务操作。在这种模式下,集控中心仅仅作为厂调度和所需操作队的业务中间联系人,既不了解现场实际情况,也无实际权限下令操作。在大型操作和事故处理的情况下,操作队人员的操作进度、缺陷和事故汇报直接传达到厂调度中心,造成命令传达与现场反馈脱节,造成集控中心监盘人员不能及时掌握现场情况。 第二种模式:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接厂调度预备令以填写操作票,操作队负责无人值守站的日常巡视和接调度指令进行调度任务操作。在这种模式下,集控中心不参与调度指令操作,减少传达指令和汇报指令的时间,有效地提高了操作效率,减少了中间环节有可能发生的人员错误,相对于第一阶段有所改进。但是,除了紧急事故处理由集控站值班员远方操作开关,正常生产工作均要等操作队人员到达变电站现场后方才进行操作,远程控制几乎失去了意义,不利于加快真正无人值守的实现。 二、影响变电站真正实现无人值守的原因 1.变电站一次、二次设备可靠性不高 目前,运行中的变电站设备出现问题的频率还比较高。虽然有些问题可能不是特别严重。例如,刀闸辅助接点不能准确到位,开关CT、线夹发热等等。这些问题有的是设备本身质量和工艺方面的原因,有的则是施工、维护变电站设备不到位引起的。特别是在很多设备还不能通过在线监测装置获取运行数据的情况

电力系统无人值守变电站智能视频监控方案

电力系统无人值守变电 站智能视频监控方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

电力系统无人值守变电站智能视频监控方案 分布在各地的变电所(站)作为电力传输的重要环节,由于无人值守,重要设备经常被盗窃或破坏,给整个电网的安全运行造成重大隐患,确保各变电所(站)的安全运行非常重要。变电站目前采用的监控系统是基于灯光控制器、云台控制器、视频切换器、数字图像编码器、视频服务器等构成的系统,各变电所的图像信息通过电力专网(E1)上传到监控中心,可以实现现场图像实时浏览和外设控制功能。 变电站监控系统采用传统视频监控技术和红外探测技术,在实际应用中都会产生大量的漏报警和误报警,需要人工进行判别处理,延误处警时机。 代理澳大利亚IQ智能视频分析服务器系列,利用先进的模式识别和人工智能技术,能够实现重要区域的入侵检测、物品盗移和滞留检测,并实时提供预警和现场报警等有用信息,适合各种复杂环境下的安保视频监控。 本方案为解决变电站因数量众多且无人值守的管理难度而提出的机器视觉智能化解决方案。 变电站监控对象主要分为室内和室外两部分,室内主要针对破门或强行开门而入,对室内的各类设施进行偷盗和破坏;室外主要是防范变压器铜芯等设施被偷盗和破坏。防止进入危险区域也是变电站监控的重要目标。此外,变电站的维护也需要有效监控,维护人员进入变电站,需要留下现场证据作为主管部门或科室的备案资料。 具体来说,系统需求主要包括如下几个方面: 1. 防止室外的变压器等设备被盗或被破坏。 2. 防止人或大型动物进入危险区。 3. 防止室内的重要设备被盗或被破坏。 4. 大大提高报警的准确率,减少误报率; 5. 极大的减少甚至消除漏报警; 6. 事件发生前提供实时预警; 7. 事件发生时提供现场报警并及时通知监控中心; 8. 保留事件现场有力证据。 智能视频分析产品针对此类需求提供了全面的解决方案,该产品自动进行运动目标检测、识别和跟踪,并根据预先设定的监控规则进行智能分析和判断,对可能发生的安全事件及时预警,

无人值守变电站基本技术要求及监控中心基本技术要求

无人值守变电站基本技术要求及监控中心基本技术要求 无人值守变电站基本要求 无人值守变电站的技术和设备选择应遵循“安全、高效、环保”原则,优先采用技术成熟、结构简单、自动化程度高、少维护的高可靠性产品。 无人值守变电站应保留必要的基本生活设施,具备完善的防火、防盗等措施。站内建筑应满足安全工器具等的存放需要。应适当考虑变电站检修、保电、防灾等特殊需要。在保证电网可靠运行的基础上,应适当简化接线方式。同一地区在同一电压等级上宜采用统一的接线方式和设备配置原则。 无人值守变电站的继电保护及安全自动装置应选用性能稳定、质量可靠的微机型产品, 满足继电保护反措、设备标准化企业标准和有关规程规定要求,并应具备信息远传功能。无人值守变电站的自动化系统,应采用变电站计算机监控系统。变电站的信息采集应满足无人值守的运行要求。 无人值守变电站的通信配置应能支撑无人值守站各分系统对通信的需要。 原则上至调度和监控中心的通信配置应满足双通道的要求。 无人值守变电站的交直流电源设备应根据无人值守站的实际地理和交通条件考虑适当 提高配置,应具备远方监视和控制功能。 无人值守变电站应配置相应的视频安防、消防、环境监测等系统,并应能够实现远方监视和控制。 无人值守变电站的技术要求 无人值守变电站的技术要求首先需要满足常规变电站标准规范的规定,各项技术指标应不低于相关标准中的规定,无人值守变电站需着重提出的技术要求如下: 一、建筑 无人值守变电站在保留必要的基本生活设施前提下,可适当简化原常规变电站内的为人服务设施。变电站内建筑面积和功能设置应适当考虑变电站检修等特殊情况的需要。 无人值守变电站监控中心、操作队所在变电站应考虑适当增加建筑面积,满足生产和生活所需设施要求。 无人值守变电站的建筑物一楼应少设门窗,对于必要的门窗,应考虑实体防护措施。 二、一次设备 在保证电网可靠运行的基础上,应适当简化接线方式。所有一次设备必须安全可靠。应选用设计完善、工艺优良、运行业绩优异的产品。同一地区在同一电压等级上宜采用统一的接线方式和设备配置原则。设备的外绝缘配置应以污区分布图为基础,并考虑环境污染变化因素。对需要加强防污措施的,应采用大爬距定型设备。 无人值守变电站变压器在满足电网运行需要的情况下择优选取调压方式。500kV 主变压器宜选用无励磁调压变压器。主变压器和站用变压器采用有载调压开关的应具备远方调节功能。主变压器冷却系统等应可靠性高,维修量少,具备自动控制功能。 无人值守变电站的断路器、隔离开关、接地开关的主回路应接触良好,操动机构、储能机构、辅助接点应可靠,电动机回路等应故障率低。有条件的应优先选择气体绝缘组合电器(GIS)设备。 无人值守变电站的断路器应具备远控和近控功能,隔离开关、接地开关宜具备手动和电动功能,有条件的应优先选择电动操作。电动操作应具备受控站就地、远方操作和监控中心远方