1、启动前的检查:

(1)、检查风机及电机固定螺栓有无松动。

(2)、如蒸发器霜厚达0.5厘米,需立即除霜。

2、冷风机启动及运转中应注意的问题:

(1)、风机启动时,操作人员须一人在库外接通电源启动,另一人在库内观察风机的运转情况,如有问题,应立即切断电源,查找原因并及时排除。

(2)、风机运转时,应无杂音或异常现象。

(3)、电流表指针稳定保持在额定范围之内。

(4)、冷风机蒸发器结霜要均匀。

该位置可输入公司/组织对应的名字地址

The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

单冻机安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD520 单冻机安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

单冻机安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、开机 1.按下板带运行启动开关,板带运转。 2.按下风机运行开关,风机运行。 3.打开板带吹洗水阀。 4.检查各运动部位和电器设备是否正常。 二、运行 1.通知制冷岗位向单冻机送冷。 2.库温控制在-33℃--37℃之间,不允许长时间低于-40℃。 3.根据产品调整冻结时间(即平板速度)。 4.检查调整导风板和软门帘高度。 5.库门温度设在0℃。 三、停机 1.通知制冷岗位停止向单冻机送冷。 2.按下板带停止开关,板带停止运转。 3.按下风机停止开关,风机停止运行。 4.关闭板带洗水阀,打开泄水阀。

四、融霜 1.水冲霜 1)每天停机后打开库门,进行自然融霜。 2)开机前检查霜自然融化情况,对局部不合格处用外接水源冲洗至合格。 3)冲霜合格后,开启风机运行5-10分钟,吹干蒸发器铝片上的水珠。 2.热融+水冲霜。 当冷风机结霜厚度超过4mm时需要热氨和水冲霜融霜。 1)通知制冷岗位单冻机热融冲霜。 2)霜与换热管之间脱壳后,打开冲霜水管总阀,进行水冲霜,合格后打开水管上的泄水阀,排出管内存水。 3)检查冲霜情况,对局部没冲好部位,用外接水源冲洗至合格。 4)冲霜合格后,开启风机运行5-10分钟,吹干蒸发器铝片上的水珠。 五、注意事项 1.禁止制冷时,风机运行,板带不运转。 2.禁止用湿手触摸开关和电气按钮。 3.禁止用水冲洗电控柜和电气元件。 4.严禁冻结过程中进行融霜。

单冻机安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K6731 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 单冻机安全操作规程标 准版本

单冻机安全操作规程标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 当冷风机结霜厚度超过4mm时需要热氨和水冲

霜融霜。编号:CZ-GC-08506 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 常化炉安全操作规程 Safety operation regulations for normalizing furnace

常化炉安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、进入现场必须正确穿戴好安全、劳防用品。 2、无关人员不得进入常化炉操作室,及常化炉工作区。 3、严格执行交接班制度,接班后必须检查各防护设施是否齐全。 4、送天然气、点火: (1)查看相关设备,仪表和电气系统是否具备条件。 (2)打开天然气总阀,检查整个管道是否有漏液现象,如有应及时处理。 (3)点火有仪表及计算机系统来操作。 (4)点火后必须检查整个管道是否有泄漏现象,如有应及时处理。 5、常化炉操作步骤: 开鼓风机——引风机——参冷风机,开燃烧控制器主电源,开燃气总管手阀控制器,把主操作台上燃烧系统手——自动切换开关

放在手动位置,再打开1——6#燃烧控制器电源,同时检查火焰,调节气空手动阀门,达到最佳火焰目的。 点火前,要切断气空手阀及燃烧控制器电源;点火时,要逐个打开气空手阀及燃烧控制器电源;要先开气空后开燃气阀。 6、停炉及停天然气: (1)停炉有仪表及计算机系统来操作。 (2)切断炉区总阀,待炉温降至300℃以下时,关闭烧咀及供风机。 (3)安全起见,把总管上的阀门切断。 (4)炉温降至200℃以下时方可停引风机。 7、重要警告: 燃气泄漏时,应及时切断燃气手阀及燃烧控制器电源,进行检查处理。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

单冻机安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 单冻机安全操作规程(通用版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

单冻机安全操作规程(通用版) 一、开机 1.按下板带运行启动开关,板带运转。 2.按下风机运行开关,风机运行。 3.打开板带吹洗水阀。 4.检查各运动部位和电器设备是否正常。 二、运行 1.通知制冷岗位向单冻机送冷。 2.库温控制在-33℃--37℃之间,不允许长时间低于-40℃。 3.根据产品调整冻结时间(即平板速度)。 4.检查调整导风板和软门帘高度。 5.库门温度设在0℃。 三、停机

1.通知制冷岗位停止向单冻机送冷。常化炉安全操作规程示范文本

常化炉安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

常化炉安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、进入现场必须正确穿戴好安全、劳防用品。 2、无关人员不得进入常化炉操作室,及常化炉工作 区。 3、严格执行交接班制度,接班后必须检查各防护设施 是否齐全。 4、送天然气、点火: (1)查看相关设备,仪表和电气系统是否具备条件。 (2)打开天然气总阀,检查整个管道是否有漏液现 象,如有应及时处理。 (3)点火有仪表及计算机系统来操作。 (4)点火后必须检查整个管道是否有泄漏现象,如有 应及时处理。

5、常化炉操作步骤: 开鼓风机——引风机——参冷风机,开燃烧控制器主电源,开燃气总管手阀控制器,把主操作台上燃烧系统手——自动切换开关放在手动位置,再打开1——6#燃烧控制器电源,同时检查火焰,调节气空手动阀门,达到最佳火焰目的。单冻机安全操作规程(生产车间)示范文本

单冻机安全操作规程(生产车间)示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

单冻机安全操作规程(生产车间)示范 文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、开机 1.按下板带运行启动开关,板带运转。 2.按下风机运行开关,风机运行。 3.打开板带吹洗水阀。 4.检查各运动部位和电器设备是否正常。 二、运行 1.通知制冷岗位向单冻机送冷。 2.库温控制在-33℃--37℃之间,不允许长时间低于- 40℃。 当冷风机结霜厚度超过4mm时需要热氨和水冲霜融

液氨制冷企业安全操作规程(DOC30页)

螺杆式制冷压缩机的操作规程 一、开机及停机 1.开机前的检查 1)查看操作记录,了解上次停机的原因和时间,如果是正常停机,且连续停机时间不超过一个月,可以按正常操作规程开机;如果连续停机超过一个月或维修后开机,需由机房主管主持开机。 2)检查系统情况:低压循环桶和中间冷却器液位是否在30%~50%之间,如果液位过高,应先开启氨泵向系统供液或通过排液阀向排液桶排液,将液为降至50%以下。 3)检查压缩机:检查油位是否在上油镜1/2以下和下油镜1/2以上;检查能级指示是否在“0”位;检查压缩机各阀门的状态,包括表阀。以上检查均正常后,可以开始开机。 2.手动开机 1) 启动冷却水泵及载冷剂水泵,向冷凝器和蒸发器供水; 2) 打开压缩机排气截止阀; 3) 启动油泵; 4) 将压缩机卸载至“0”位; 5) 油泵启动30秒后,油压与排气压力差达到0.4~0.6MPa,按压缩机启动按钮,压缩机启动,同时旁通电磁阀A也自动打开。电机正常运转后,A阀自动关闭; 6) 观察吸气压力表,逐步开启吸气截止阀并手动增载,注意吸气压力不要过低。压缩机进入正常运转后,调整油压调节阀,使油压差为

0.15~0.3MPa。 7) 检查设备各部位的压力、温度尤其是运动部件的温度是否正常。如有不正常情况,应停机检查。 2.自动开机 1) 打开压缩机排气截止阀,启动冷却水泵及载冷剂水泵; 2) 按压缩机启动按钮,这时油泵自动投入运转,滑阀自动退回“0”位。油压差建立起来之后,延时15秒左右主电机自动启动,同时旁通电磁阀A自动打开。电机正常运转后,A阀自动关闭; 3) 在主电机开始启动时,应同时缓慢打开吸气截止阀,否则过高的真空将增大机器的振动和噪声。 4) 压缩机将自动增载至100%,进入正常工作状态。并根据压力设定值或载冷剂温度设定值自动调整载荷位置。 正常停机过程如下: a.手动停机,停机顺序为卸载、停主机、关吸气截止阀、停油泵、停水泵。按主机停止按钮时,旁通电磁阀B自动打开,停机后B阀自动关闭。 b.自动停机: 1) 按压缩机停止按钮,滑阀自动退回“0”位,主电机自动停止,同时旁通电磁阀B自动打开,油泵延时自动停止,停机后B阀自动关闭; 2) 关闭吸气截止阀。如长期停机,排气截止阀亦应关闭; 3) 关闭水泵电源及压缩机电源开关。

某冷库制冷系统安全操作规程

仅供参考[整理] 安全管理文书 某冷库制冷系统安全操作规程 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

某冷库制冷系统安全操作规程 第一章制冷系统及设备的运转操作管理 一、制冷压缩机开机前的准备-----------------------7 二、制冷设备的运转调节---------------------------8 三、压缩机发生湿冲程的操作管理-------------------9 四、冷凝器的操作管理----------------------------10 五、油分离器的操作管理--------------------------10 六、高压贮液器的操作管理------------------------10 七、中间冷却器的操作管理------------------------11 八、低压循环贮液桶的操作管理--------------------11 九、氨液分离器的操作管理------------------------11 十、排液桶的操作管理----------------------------12 十一、调节站的操作管理--------------------------12 十二、泵的操作管理------------------------------12 十三、冷风机的操作管理--------------------------13 十四、冷却排管的操作管理------------------------13 十五、放空气的操作------------------------------13 十六、氟机吸潮的操作----------------------------14 十七、放油的操作--------------------------------14 十八、融霜的操作--------------------------------15 十九、冷却水系统的运转管理----------------------15 第二章制冷系统及设备的安全操作管理 一、制冷系统的安全性及措施----------------------17 二、运转时的安全操作----------------------------17 第 2 页共 4 页

制冷压缩机安全操作规程

制冷压缩机安全操 作规程

鸿成公司制冷压缩机安全操作规程 一、开机前的准备工作: 1.检查电源电压是否在 360V~400V之间,启动水泵、冷却塔风机,观察水压、电流情况。 2.检查系统阀门状态,是否根据需要该开的,该关的关了。 二、开机 1.关闭均压阀,开油泵20秒后开启压缩机主机,调整油压高出排出压力0.15~0.3MPa; 2.按20%的级差增载或减载,同时调整吸、排气阀,保证吸气压力、排气压力在设备正常工作范围内,且主电动机不超载运行; 3.调整油冷却器制冷剂流量,保持油温在40~55℃; 4.满载后,打开经济器供液截止阀,调整经济器节流阀开启度,使经济器出气温度高于经济器管程压力对应饱和温度3~6℃为宜。 5.每两个小时作运行记录一次,记录内容如下:油温、油压、电流、电压、吸气压力、排气压力、补气压力。 二、停机 1.正常停机 ⑴调整吸、排气阀,保证吸气压力、排气压力在设备正常工作范围内,压缩机按20%的级差间隔10分钟逐级减载至零载位,停机;

⑵关闭吸气阀,油泵延时自动停止; ⑶切断主电动机电源。 2.故障停机:当压力、压差、温度等超过规定范围时,机组保护装置起作用使主机停车,同时铃响报警,故障显示,指出事故部位,消除事故后,才能再次启动。 故障停机操作步骤: ⑴切断电源; ⑵关闭吸气阀排气阀和供液截止阀; ⑶查明原因并排除故障。 3.紧急停机操作步骤: ⑴按急停按钮; ⑵切断电源; ⑶关闭吸气阀、排气阀和供液截止阀; ⑷查明原因并排除故障。 4.断电停机操作步骤: ⑴关闭吸气阀、排气阀和供液截止阀; ⑵切断电源; ⑶查明原因并排除故障。 停机后停止水泵及风机。 制冷压缩机安全操作规程(概括版2) 压缩机开机操作规程

冷风机安全操作规程示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月 冷风机安全操作规程示范 文本

规程文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K827 冷风机安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、启动前的检查: (1)、检查风机及电机固定螺栓有无松动。 (2)、如蒸发器霜厚达0.5厘米,需立即除霜。 2、冷风机启动及运转中应注意的问题: (1)、风机启动时,操作人员须一人在库外接通电源启动,另一人在库内观察风机的运转情况,如有问题,应立即切断电源,查找原因并及时排除。 (2)、风机运转时,应无杂音或异常现象。 (3)、电流表指针稳定保持在额定范围之内。 (4)、冷风机蒸发器结霜要均匀。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion 第2页/总2页

设备及岗位安全操作规程

金属锯料机安全操作规程 1、锯料前应先了解材料的品种、规格及性能,根据不同情况,选择适当的切割范围,硬度过高的材料应退火后再锯。 2、锯割的材料装夹要牢固,特别是多件装夹要检查是否全部夹牢。 3、锯割的材料如果弯曲度较大,则不得多件装夹,应单件夹牢后切割。 4、锯料如超出床面较长时,应采用托架托好,即将锯断时,禁止用手托据料。 5、两人以上操作,应有一人指挥,要互相配合好。 6、锯料时,应经常检查锯条是否良好,如有弯曲、裂缝,刃口锯钝等必须立即调换,更换时注意锯弓的松紧要合适,防止折断。 7、锯条在中途折断,新换锯条再锯时,应将工件翻一身,另锯新的锯口。 8、用圆锯机下料时,其锯片一定要盖好防护罩,进片不要过快,以防砂轮爆裂伤人。 编制:审批: 生效日期:受控程度:

砂轮机安全操作规程 1、砂轮机在开动之前,必须检查砂轮机的防护罩是否完备牢固,检查电源开关是否装配正确,检查砂轮机与防护罩之间是否有杂物,确认无问题时才能开动砂轮机。 2、操作者必须戴上防护眼镜,扎好长发等防护工作后才能进行工作。 3、砂轮因长期使用磨损严重时不准使用,砂轮机因维修不良发生故障、砂轮机轴晃动、安装不符合安全要求不准开动。 4、换新砂轮安装前先检查砂轮外观有无瑕庇、裂纹,用木锤轻敲辨音响清浊,如声音破哑者勿使用,砂轮轴与砂轮孔配合不好的砂轮禁止使用。 5、换砂轮上螺丝时要均匀用力勿用铁锤敲打,勿用力将砂轮装在心轴上或改变其中心孔尺寸,勿将螺帽地紧或过松,砂轮与绿盘间夹置厚度为2mm以下的吸墨纸或其他可压缩性面料。 6、新装砂轮开动后人离开其正面后空转15分钟,已装砂轮开动后人离开正面使其空转3分钟,待运转正常时才能使用。 7、同一砂轮机禁止两人同时使用,严禁在砂轮的侧面磨削,勿将操作物过度挤压在砂轮上,不能磨削性质不宜的材料,磨削时操作者应站在砂轮机的侧面,以防砂轮崩裂发生事故。 8、在磨削中砂轮有填塞或平滑、作用不良且易过热需削锐,不平衡时勿冲打,应用砂轮刀削正。磨工具用的专用砂轮不准磨其它任何工件或材料。 9、对于细小的、大的和不好拿的工件,不准在砂轮机上磨。

冷风机安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD905 冷风机安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD905 2 / 2 冷风机安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

冷库控制系统安全操作规程示范文本

冷库控制系统安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

冷库控制系统安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.该设备必须专人操作,维修及保养; 2.操作人员需进行安全培训,获得上岗证持证上岗, 并学习冷库《使用说明书》,了解该设备的基本结构,熟 练掌握操作规程,并严格按照操作规程进行操作。 3.开机前,检查冷库内及库门的关闭情况是否正常; 4.冷库内的照明及苦闷上的风幕机应在关闭状态; 5.必须确定冷库是否按要求正常运行工作; 6.用钥匙打开制冷化霜电气系统控制箱,合上ZK1, ZK2空气开关后,关闭控制箱盖(注意:冷库停用必须断 开ZK1,ZK2空气开关;重新使用须合上ZK1,ZK2空气 开关,接通电源4小时后才能启动压缩机); 7.把微电脑冷冻控制箱面板上的转换开关扳至自动制

冷档位,微电脑温度控制器上风机指示灯和机组指示灯同时亮起; 8.观察冷库内冷风机应启动运转,延时3分钟后,微电脑温度控制器上的制冷指示灯亮起,压缩机开始工作。 9.观察微电脑温度控制器上显示的温度在逐渐下降至下限温度时,能否自动停机;显示的温度上升至上限温度时,能否自动开机; 10.当冷库工作到一定的时间,冷库内冷风机会进行自动化霜,这时微电脑温度控制器箱的化霜指示灯会同时亮起;短时间内微电脑温度控制器上显示的温度会逐渐升高,属于正常现象,不须停机。化霜至一定的时间,会自动停止化霜,温度会逐渐下降,恢复正常! 注意事项: 1.冷库安装完毕或长期停用后再次使用, 降温的速度要合理:每天控制在8-10℃为宜, 在0℃时应保持一段时

安全操作规程

《门店重要岗位安全职责、重要设备安全操作规程》 一、生鲜熟食岗位安全职责 《生鲜熟食区岗位安全职责》 (1)熟悉《中华人民共和国食品卫生法》与食品安全卫生有关的内容。 (2)熟悉国家及地方对食品加工、经营场所的安全卫生要求。 (3)熟悉本区销售食品的安全要求。 (4)熟悉生鲜熟食区人员安全作业要求。 (5)掌握生鲜熟食区食品的特点、制作工艺、加工、包装、保存、陈列方面的安全要求。(6)掌握生鲜熟食区各种营业投备的性能、特点、使用方法、注意事项。 (7)注意保持个人卫生,确保食品安全; (8)值班期间保持工作环境、操作设备等的干净卫生,避免操作事故发生; (9)随时保持地面干净整洁,避免滑倒摔伤事故的发生; (10)熟练使用本人的生产工具,尽量不使用与自己工作无关的工具进行加工操作等;(11)随时保持同本区域的电器设备等的安全距离、设备的干燥,避免发生触电事故;(12)对本区域的电器设备进行检修、清洁时,必须首先断开电源开关,不允许电器设备在运行时接触其动作部位; (13)本区域设备等发生火灾时,必须首先断开电源开关再利用最近的灭火器进行灭火,同时大声呼救,确保其他同事和管理人员都听到,火灾不能控制时,必须拨打火警电话(119)请求支援。 《生鲜熟食区陈列柜岗位安全职责》 1、食品陈列柜电源的开、关由门店工程人员负责操作,但严禁调节温度;正 常情况下柜组使用人员禁止开、关食品陈列柜电源。 2、食品陈列柜用于下列商品的冷冻、保鲜及保温:蔬菜、水果、奶制品、鱼 肉类、冰淇淋、蛋糕、煎炸、卤制食品等,严禁冷冻、保温其他物品。 3、熟食柜的操作按照公司下发的《生鲜熟食部热柜运行管理办法(暂行)》执 行。 4、商品上柜前须将陈列柜内外清理干净。 5、与门店工程人员配合每周对陈列柜做全面清理和安全检查。 6、上货时不能将货箱(框)压在陈列柜边沿上,严禁在柜边上敲打冰冻商品, 严禁往来车辆碰撞食品陈列柜。 7、向食品陈列柜内放置商品时应轻放轻拿,柜内存放的商品不能超过柜内存 货标示高度;摆放商品时,不能堆积、堵塞通风口,确保柜内冷气对流。 8、柜组人员应每2小时检查一次柜内温度,并在登记卡上做好记录,如发现 柜内温度异常(化霜时间除外)应立即通知门店工程人员。 9、营业结束后立式冷冻、冷藏陈列柜须拉下幕帘,卧式冷冻冷藏陈列柜须加 盖保温盖,并关闭照明电源。 10、发生陈列柜线路或者设备火灾时,首先必须切断开关电源,再应用灭火器 进行灭火,同时通知门店防损人员和门店工程人员。

单冻机安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6731 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 单冻机安全操作规程正 式样本

单冻机安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、开机 1.按下板带运行启动开关,板带运转。 2.按下风机运行开关,风机运行。 3.打开板带吹洗水阀。 4.检查各运动部位和电器设备是否正常。 二、运行 1.通知制冷岗位向单冻机送冷。 2.库温控制在-33℃--37℃之间,不允许长时间 低于-40℃。 当冷风机结霜厚度超过4mm时需要热氨和水冲霜

除霜操作规程

黑龙江农垦凯利冷冻食品有限公司氨 系统融霜操作规程 1.热氨融霜 热氨融霜是将压缩机排出的高温制冷剂气体引入蒸发器内,利用过热蒸汽冷凝所放出热量来融化蒸发器外表面的霜层,同时蒸发器内原有的积油在压差的作用下排走。这种方法融霜时间短,劳动强度低,除霜效果好,但操作比较复杂,能量损失大,对库温有较大影响。 (1)、检查低压桶的液面和压力,必要时进行降压、排液处理,使低压桶处于准备工作状态。提前关闭或关小供液阀门,使其液面不超过40%,以备容纳融霜排液。 (2)、关闭液体调节站上需冲霜库房的供液阀,保持对蒸发器的抽气状态。 (3)、待蒸发器中液氨大部分蒸发后(15~20分钟),关闭其鼓风机,关闭气体调站上需冲霜库房的回气阀。(注意:对于蒸发温度低于-40℃、氨泵供液的制冷系统,融霜前的抽气过程尤为重要,否则,蒸发器集管或回气管道易发生“液爆”现象。 (4)、开启液体调节站需冲霜库房的排液阀、总排液阀和稍微开启低压循环储液桶的冲霜进液阀节流阀。 (注意:热氨融霜过程中,低压桶进液阀要间歇开、关,不能常开也不能开启过大,尤其到冲霜排液行将结束时更不能开启过大。 (5)、开启气体调节站的热氨总阀、需冲霜库房的热氨阀,注意冲霜时热氨压力不应超过0.6MPa。 (6)、注意低压桶的液面不得超过80%。

(7)、热氨冲霜完毕,关闭气体调节站的冲霜库房的热氨阀、总热氨阀;关闭液体调节站上冲霜库房的排液阀、总排液阀和低压循环储液桶的冲霜进液阀(节流阀)。 (8)、缓慢开启气体调节站的回气阀,当蒸发器的回气压力降低到系统蒸发压力时,适当开启液体调节站的有关供液阀,恢复蒸发器的工作状态。 2、冷风机水冲霜操作 (1)、关闭液体调节站上需冲霜库房的供液阀,保持对冷风机蒸发器的抽气状态。 (2)、待蒸发器中液氨大部分蒸发后(15~20分钟),关小气体调站上需冲霜库房的回气阀。(注意:冷风机蒸发器内残存的氨液吸热蒸发会降低水冲霜效果。) (3)、停止冷风机的鼓风机。 (4)、检查并启动冲霜水泵,开启冲霜水阀门,向冷风机蒸发器淋水,注意蒸发器淋水情况,避免局部水量不足而结冰。 (5)、注意检查冲霜排水情况,防止下水道堵塞,冲霜水溢出水盘。 (6)、冷风机水冲霜过程中,不得关闭气体调节站的回气阀,以防蒸发排管内压力过高。 回气阀开启的大小应该以维持蒸发器内的压力为0.5~0.6MPa为宜。 (7)、冲霜完毕,关闭冲霜水系统。 (8)、待冷风机蒸发器上的水滴净后,稍微开大吸气阀门降低回气压力,根椐库房负荷情况适当开启有关供液阀门,恢复冷风机正常

涉氨安全操作规程

制冷压缩机安全操作规程 一、开机前的准备工作: 1.检查电源电压是否在360V~400V之间,启动水泵、冷却塔风机,观察水压、电流情况。 2.检查系统阀门状态,是否根据需要该开的,该关的关了。 二、开机 1.关闭均压阀,开油泵20秒后开启压缩机主机,调整油压高出排出压力0.15~0.3MPa; 2.按20%的级差增载或减载,同时调整吸、排气阀,保证吸气压力、排气压力在设备正常工作围,且主电动机不超载运行; 3.调整油冷却器制冷剂流量,保持油温在40~55℃; 4.满载后,打开经济器供液截止阀,调整经济器节流阀开启度,使经济器出气温度高于经济器管程压力对应饱和温度3~6℃为宜。 5.每两个小时作运行记录一次,记录容如下:油温、油压、电流、电压、吸气压力、排气压力、补气压力。 二、停机 1.正常停机 ⑴调整吸、排气阀,保证吸气压力、排气压力在设备正常工作围,压缩机按20%的级差间隔10分钟逐级减载至零载位,停机; ⑵关闭吸气阀,油泵延时自动停止; ⑶切断主电动机电源。 2.故障停机:当压力、压差、温度等超过规定围时,机组保护装置起作用使主机停车,同时铃响报警,故障显示,指出事故部位,消除事故后,才能再次启动。库房降温操作规程 库房降温前应对制冷系统的个控制阀门进行检查和调整,使需要降温的库房低压系统管道畅通,压缩机至冷凝器,储液器和高压调节站的高压管道也必须畅通。 降温开始时先对蒸发器适当供液,系统有一定氨液后照正常启动程序开动氨压缩机使机器投入正常运行,调整对蒸发器的供液量,使氨液在系统不断循环酷我便会逐渐下降,库温达到一定程度后停止供液,关闭压缩机,暂停降温,待达到规定时间后在继续降温,直到达到设计要求温度止具体降温幅度如下; 库温为+5℃以上。每天降温2-2.5℃ 当库温为+5℃_0℃时每天降温1℃,当库温降至+4℃时应暂停另外,保持+4℃达到5——7天以利于库房结构中的水分抽析出来,减少冷库隐患当库温为+0℃——-4℃时每天降温0.5——1℃ 当库温为-4℃——-18℃时每天降温1——1.5℃ 当库温为-18℃——-23℃时每天降温2℃ 当库温达到设计温度后应停机封库保温24小时以上观察记录库房自然升温及保温效果 冷库在降温时库门要紧闭库房降温情况应做好记录库温达到设计要求停止降温观察并记录库温回升情况。 降温时若温度降不下来达到设计要求。应分析原因适当处理。库温降不下来的原因很多。有设计制冷系统选择不当如压缩机的能力过小。节流阀口径和管道口径不合理。库房蒸发器蒸发量不够等。也可能是操作系统中的阀门未调整好蒸发器供液不足。应根据情况分析处理。降温后如果库温回升较快应检查隔热层是否不平或受潮施工质量是否有问题等。 蒸发器除霜操作规程 1.热氨融霜 热氨融霜是将压缩机排出的高温制冷剂气体引入蒸发器, 利用过热蒸汽冷凝所放出热量来融化蒸发器外表面的霜层,同时蒸发器原有的积油在压差的作用下排走。这种方法融霜时间短,劳动强度低,除霜效果好,但操作比较复杂,能量损失大,对库温有较大影响。 (1)、检查低压桶的液面和压力,必要时进行降压、排液处理,使低

冷风机操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD264 冷风机操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD264 2 / 2 冷风机操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、启动前的检查: 1.检查风机及电机固定螺栓有无松动。 2.如蒸发器霜厚达 0.5 厘米,须立即除霜。 二、冷风机启动及运转中应注意的问题: 1.风机启动时,操作人员须一人在库外接通电源启动,另一人在库内观察风机的运转情况,如有问题,应立即切断电源,查找原因并及时排除。 2.风机运转时,应无杂音或异常现象。 3.电流表指针稳定保持在额定范围之内。 4.冷风机蒸发器结霜要均匀。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

单冻机安全操作规程

单冻机安全操作规程 一、开机 1.按下板带运行启动开关,板带运转。 2)开机前检查霜自然融化情况,对局部不合格处用外接水源冲洗至

合格。 操作: 1、开机前,检查板带上是否有异物,或有无螺丝松动,及时处理。 2、起动轴流风机或减速机、板带缓慢运行,通知机房供液,-35℃入货。

冷库安全操作规范

冷库控制系统安全操作规程 1.该设备必须专人操作,维修及保养; 2.操作人员需进行安全培训,获得上岗证持证上岗,并学习冷库《使用说明书》,了解该设备的基本结构,熟练掌握操作规程,并严格按照操作规程进行操作。 3.开机前,检查冷库内及库门的关闭情况是否正常; 4.冷库内的照明及苦闷上的风幕机应在关闭状态; 5.必须确定冷库是否按要求正常运行工作; 6.用钥匙打开制冷化霜电气系统控制箱,合上ZK1,ZK2空气开关后,关闭控制箱盖(注意:冷库停用必须断开ZK1,ZK2空气开关; 重新使用须合上ZK1,ZK2空气开关,接通电源4小时后才能启动压 缩机); 7.把微电脑冷冻控制箱面板上的转换开关扳至自动制冷档位,微电脑温度控制器上风机指示灯和机组指示灯同时亮起; 8.观察冷库内冷风机应启动运转,延时3分钟后,微电脑温度控制器上的制冷指示灯亮起,压缩机开始工作。 9.观察微电脑温度控制器上显示的温度在逐渐下降至下限温度时,能否自动停机;显示的温度上升至上限温度时,能否自动开机; 10.当冷库工作到一定的时间,冷库内冷风机会进行自动化霜,这时微电脑温度控制器箱的化霜指示灯会同时亮起;短时间内微电脑温度控制器上显示的温度会逐渐升高,属于正常现象,不须停机。化霜至一定的时间,会自动停止化霜,温度会逐渐下降,恢复正常! 注意事项: 1.冷库安装完毕或长期停用后再次使用, 降温的速度要合理:每

天控制在 8-10℃为宜 , 在 0℃时应保持一段时间; 2.冷库库板保养,注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成库板的凹陷和锈蚀,严重的会使库体局部保温性能降低; 3.冷库密封部位保养,由于装配式冷库是由若干块保温板拼而成,因此板之间存在一定的缝隙,施工中这些缝隙会用密封胶密封,防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补; 4.冷库地面保养,一般小型装配式冷库的地面使用保温板,使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水,如果有冰,清理时切不可使用硬物敲打,损坏地面; 5.冷库常因冷却管系统结霜,而阻碍热的传导,影响冷却效应,并且因结霜,致使冷库库内湿度过低,故应定期升温除霜,并及时淋湿或喷雾调节冷库湿度。冷库的通风换气宜在夜间进行,若冷库库内二氧化碳积累过多,可装置空气净化器,也可用7%的烧碱吸收; 6.冷库的湿度以90%为宜; 7.不得私自改装冷库电源,在进出冷库时要关闭冷库门; 8.放冻货时要轻拿轻放,严禁抛扔; 9.每月对冷库保养一次(电路检查、漏油漏气检查、清洗冷凝器、清洗风扇、清除内部杂物);