48 直流回路的电源指示为什么不装在面板上?

答:表示变频器已经通电的电源指示通过显示屏显示,直流回路的电源指示作用并不在于显示变频器是否通电,而只是表明滤波电容器上是否有电。当变频器切断电源后,由于逆变桥已经停止工作,滤波电容器的放电过程将十分缓慢。因此,当维修人员打开变频器的盖子后,滤波电容器上往往还有较高的直流电压,有可能对维修人员的人身安全构成威胁。所以,直流回路电源指示的作用是向维修人员警示:滤波电容器尚未放电完毕,不能触摸带电部分。

49 电容器均压电阻烧坏的原因是什么?

答:均压电阻烧坏的原因大多数是由于滤波电容器组中有个别电容器变质所致,如图18 所示,假设C1电容器组中一个电容器已经损坏,则C1 电容器组的电容量C1 必小于C2电容器组的电容量C2,即C1约C圆,这将使两个电容器组的电压分配不均衡,且UC1约UC2 结果是导致均压电阻RC1 和RC2中的电流不相等;如果容量和裕量不够大,或者电容器组C1 中损坏的电容器较多的话,RC2 极易首先烧坏。因为电阻烧坏时,电阻值常常锐减,另一个均压电阻RC1也随之烧坏。

50 为什么变频器的输出线有时需要加粗?

答:因为变频器的输出电压是和输出频率一起变化的,当输出频率很低时,输出电压也很低。因此,线路上的电压降所占的比例将增大,使电动机实际得到的电压减小,严重时将不能正常运行。所以,当电动机和变频器之间的距离较远,工作频率又较低的情况下,必须考虑线路电压降的影响,必要时,应适当加粗变频器的输出线。

51 为什么不能用电磁式仪表测量变频器的输出电压?

答:电磁式仪表在制作时,为了减小其取用电流,线圈的圈数很多,故电感量很大。在工频电路中进行测量时,因为各处的频率都相同,线圈的感抗也一样。所以,流经线圈的电流与被侧电压成正比,可以保证足够的测量精度。而电磁式电压表测量变频电压时,因为线圈的感抗和频率成正比,即X=2仔fL,式中,X 为频率等于f时的感抗,单位赘,f为工作频率,单位Hz,L 为线圈的电感,单位H,当工作频率f 改变时,感抗X 也随着改变,在相同的被测电压下,线圈中的电流却是不相等的,从而指针的偏转角也不一样。所以,电磁式仪表不能用来测量变频器的输出电压。

52 为什么不能用数字式仪表测量输出电压?那一般采用什么仪表测量?

答:不能用数字式仪表测量输出电压原因:

1)数字式仪表的测量原理是数字式仪表中并无线圈,其主要测量方法是发出一系列频率固定的采样脉冲,对被测量进行“采样”。每隔一段时间(如50 Hz 的一个周期或半个周期)计算一次采样结果的平均值,得到与被测量成比例的数值,以此作为其测量结果。

2)数字式电压表不能测量变频电压是由于变频器的每个功率单元输出电压是通过改变脉冲占空比来调节其输出电压的,单元串联后输出电压波形为不连续且跳动的波形,所以测量结果存在很大误差。

一般采用整流式仪表测量,所谓整流式仪表是指磁电式仪表,是用磁电式仪表来测量交流电的一种方式。

53 有的变频器的模拟量给定信号中,电压范围是“1~5 V”,电流范围是“4~20 mA”,为什么不从“0”开

始?

答:在远距离控制中,给定信号的范围常常用“1耀5 V”或“4耀20 mA”,其“零”信号分别为1 V和4 mA。目的是为了便于区别“零信号”与“无信号”,具体说明如下。

1)零信号即给定信号为“0”。当变频器的输出频率为0 Hz 时,如给定电路内还有1 V或4 mA,说明给定电路是正常的,这时的频率给定信号的确为“0”

2)无信号当变频器的输出频率为0 Hz时,如果给定信号值不是1 V或4 mA而是0 V或0 mA,说明给定电路的工作不正常,应检查传感器或信号传输电路是否发生故障。

54 变频调速技术的由来是什么?

答:根据电机转速公式n=60fs(1-s)/p,式中,n为电机转速;fs 为供电频率;p 为电机的磁极对数;

s 为电机的转差率。改变异步电动机的供电频率fs或电动机的磁极对数以及转差频率均可以调节电机的转速n。相对于其他调速方式,变频调速具有高效率、宽范围和高精度等特点,是目前应用最为广泛且最有发展潜力的调速方式。交流电动机变频调速系统中使用着各种类型的变频器。目前变频器的主要方式有:交原交变频调速,交原直原交变频调速,同步电动机自控式变频调速,正弦波脉宽调制(SPWM)变频调速,矢量控制变频调速等。变频调速技术的发展很大程度上依赖于大功率半导体器件的制造水平。随着电力电子技术的发展,特别是可关断晶闸管GTO,电力晶体管GTR,绝缘栅双极性晶体管IGBT,MOS 晶闸管及IGCT 等具有自关断能力的全控型功率器件的发展,再加上控制单元也从分离元件发展到大规模数字集成电路及采用微机控制,从而使变频装置的快速性,可靠性及经济性不断提高,变频调速系统的性能也得到不断完善。

55 变频器节能的原因?

答:变频器的节能原理如下。

1)因电机容量冗余设计而导致“大马拉小车”现象,电机的定速旋转不可调节,这样运行自然浪费很大,而变频调速彻底解决了这一问题;

2)因风门挡板或阀门调节流量导致的大量节流损失,变频后不再存在;

3)某些工况负载需频繁调节,而挡板调节线性度太差,加之跟不上工况变化的速度,故能耗很高,但是变频调速响应极快,基本可与工况变化同步;

4)电网输送功率因数由变频前的0.85左右提高到0.95 以上,减少了线损;

5)高压变频器本身损耗极小,整机效率在98豫以上。

56 负荷增大时,常出现堵转,如何解决?

答:可以考虑的方法如下。

1)加大“转矩提升”(U/f比值)如果U/f比预置得较小,则可适当增大U/f 比值。

2)预置转差补偿功能在一般情况下,只要预置了转差补偿功能后,电动机的带负载能力就会有所增强。

57 导致变频器欠电压的原因有哪些?一般采取什么措施?

答:1)限流电阻损坏。限流电阻损坏后,滤波电容将不能充电,故变频器判断为欠压。

2)电源缺相。当电源缺相后,三相全波整流电路变成了单相全波整流,其平均值低于正常直流电压。3)其他设备的干扰。当变频器某一单元出现前两种情况时,一般采取故障旁路处理。对于干扰形成的瞬间欠电压,宏观上不会使直流电压有较大的下降,不应该影响电动机的运行。但由于滤波电容不能很好的吸收瞬间欠电压,而电压检测电路的灵敏度又较高,使得这些瞬间欠电压常常被检测到而导致变频器跳闸,针对这种情形,可以通过预置“重合闸”功能来解决。

58 变频器在减速过程中为什么容易引起过电压跳闸?

答:1)电动机的状态从较高转速降至较低转速的过程称为减速过程,在变频调速系统中,是通过降低变频器的输出频率来实现减速的。假设某4极电动机,减速前在额定转速下运行,旋转磁场的同步转速为1 500 r/min,转子转速为1 440 r/min。当将频率下降为45 Hz,当频率刚下降的瞬间,同步转速立即下降为1 350 r/min,但由于惯性的原因,电动机转子的转速却仍为1 440 r/min。于是,转子的转速超过了同步转速,电动机处于发电机状态。

由于所产生的转矩和转子旋转的方向相反,能够促使电动机的转速迅速地降下来,故也称为再生制动状态。

2)泵升电压。电动机在再生制动状态发出的电能,将通过和逆变管反并联的二极管全波整流后反馈到直流电路,使直流电路的电压升高,称为泵升电压。

3)过电压跳闸的原因。如果减速时间预置得过短,频率下降得过快,而拖动系统的惯性又较大,则电动机的转速将跟不上同步转速的下降,再生制动过程中产生的电流增大,直流电路中的泵升电压也增大,当直流电压超过设定值时,为了保护电容器免于击穿,变频器将因过电压而跳闸。

59 在变频器内进行电流采样时,应采样输出电流还是输入电流或直流电流?

答:根据采样目的不同而不同。

1)用于测定电动机工况。进线电流和变频器内直流电流的大小都和频率有关,因此,应采样输出电流。2)用于进行变频器的过电流保护。因为过电流的原因是包括整流电路和滤波电路击穿故障的,所以,应采样输入电流或直流电流。

60 最高频率和基本频率有什么区别?

答:1)基本频率有两种定义方法:

(1)和变频器的最大输出电压对应的频率,称为基本频率;

(2)当变频器的输出电压等于额定电压时的最小输出频率,称为基本频率。基本频率用fBA表示。

在绝大多数情况下,基本频率都和电动机的额定频率相等。

2)最高频率是变频器允许输出的最大频率,用fmax 表示。其具体含义因频率给定方式的不同而略有差别:

(1)由键盘进行频率给定时,最高频率意味着能够跳到的最大的频率。

(2)通过外接模拟量进行频率给定时,最高频率通常指与最大的给定信号相对应的频率。在大多数情况下,最高频率与基本频率是相等的。例如,风机和水泵,当运行频率超过基本频率时,负载的阻转矩将增大很大,使电动机过载。所以,必须把最高频率限制在基本频率以内。

61 上限频率和最高频率有什么区别?

答:1)上限频率和下限频率的确定。上限频率和下限频率是根据生产工艺的要求设定的。

以某搅拌机为例,生产工艺要求最高搅拌速度nh臆600 r/min,最低搅拌速度n1逸150 r/min,若传动机构的传动比姿越圆,则电动机的最高转速是nh臆员200 r/min,对应的工作频率便是上限频率fh;电动机的最低转速是nmh逸300 r/min,对应的工作频率便是下限频率fn。

2)上限频率和最高频率的关系:

(1)上限频率不能超过最高频率,即fh臆fmax,如果用户希望增大上限频率,则首先应将最高频率预置得更高一些。

(2)当上限频率与最高频率不相等(fh屹fmax)时,上限频率优于最高频率,变频器的最大输出频率为上限频率。这是因为,变频调速系统是为生产工艺服务的,生产工艺的要求具有最高优先权。

(3)部分变频器中,上限频率与最高频率并未分开,两者是合二为一的。

62 变频器的容量是如何设计的?

答:高压变频器的容量取决于整流功率器件、逆变功率器件以及移相变压器的容量。而整流功率器件和逆变功率器件的容量均是按照裕量200豫以上设计的。所以高压变频器的容量主要取决于移相变压器的容量。例如对10 kV/400 kW风机变频器配备的变压器容量为500 kV·A;对10 kV/1 150 kW风机变频器配备的变压器容量为1 300 kV·A;对10 kV/2 500 kW风机变频器配备的变压器容量为3 200 kVA。(变压器的容量也即是相应的变频器容量)

63 变频器使用时有哪些注意事项?

答:1)认真阅读产品说明书,正确安装、接线、输入端与输出端绝对不允许接反,否则将引起相间短路而迅速烧坏逆变管。安装时要留有适当的散热空间,设置散热风道。

2)变频器应可靠接地。当变频器和其它设备,或有多台变频器一起接地时,每台设备都应分别接地,不允许将多台设备接地端相连后再接地。

3)变频器与电动机之间不允许再安装非由变频器控制器控制柜控制的接触器、断路器。

4)不要使用主电路电源的通断来控制变频器的启动、停止,应使用变频器控制柜上的启动、停止按钮来控制变频器,否则会造成变频器失控,并可能导致严重后果。

5)变频器的升、降速时间的设置根据实际需要而定,但不宜过短,以免引起过电流和过电压。

64 变频器的运行是否稳定?其使用寿命有多长?

答:变频器的运行稳定取决于四个要素:一是变压器、电力电子器件、控制器件、电缆等硬件的运行稳定,二是控制软件的运行稳定,三是负载本身的运行稳定,四是变频器使用环境是否清洁干净、散热良好。例如,科陆CL2700系列高压变频器的变压器为干式整流变,20 年免维护;电力电子器件,控制器件全部采用进口器件;电缆采用国内优质生产商产品;且全部进行了出厂前的单独测试和最后的整机测试。电机在应用高压变频器后,其运行状况会得到改善,但负载(如风机等)本身的故障不会因为应用高压变频器而改善,同时它会反过来影响变频器的正常运行。变频器使用环境的清洁干净、散热良好是使用高压变频器的首要条件。

变频器的设计使用寿命是在40益环境温度下,满载运行15 年,实际使用寿命在20 年以上。

65 为什么应用变频器的室内环境须保持清洁?

答:变频器室内的清洁能保证变频器的散热。

温度对变频器的使用寿命至关重要,根据Arrhenius定律,变频器周围温度每上升10益,变频器寿命则减半。变频器运行时,周围环境温度不高于45益。预防高温的措施有:配电柜周围空气流通,变频器安装正确,通风路径宽敞;变频器附近无热源,包括光照、热辐射等;安装空调降温;采用强迫通风冷却等措施。但最主要的措施还是保证滤网的清洁,定期清洗滤网。

66 为什么要限制重新启动变频器的间隔时间?

答:如果变频器没有设置“飞车启动”功能,变频器停止之后马上再启动,此时电机可能还在旋转,如果变频器马上启动可能会因过电流而损坏变频器。

67 有一台鼓风机,每当运行在20 Hz 时,振动特别严重,怎么解决?

答:当电动机在某一频率(如本例中之20 Hz)下运行时,其振动频率和机械的固有振荡频率相等或接近时,将发生机械的谐振。遇到这种情况,说明电动机不宜在该频率下运行。该频率属于应该回避的频率,称为回避频率或跳跃频率。意思时把该频率跳过去(回避掉),如图19(a)所示。一台变频器通常可预

置三到五处回避频率,如图19(b)所示。

预置回避频率的方法大致有两种:

1)预置回避的中心频率fr,在本例中,fr =20 Hz。

有的变频器在预置回避中心频率的同时,还需预置回避宽度吟fr越2 Hz。

2)预置每个回避频率的上限频率frh和下限频率fn。在本例中,可预置frh=19 Hz,fn=21 Hz。

68 为什么变频器的电压与频率要成比例的改变?

答:异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时要控制变频器的输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的发生。这种控制方式称为V/f 控制,多用于风机、水泵类节能型变频器。

69 电动机使用工频电源驱动时,电压下降到一定程度后电流会增加;对于变频器驱动的电动机,如果频率下降时电压也下降,那么电流是否会增加?

答:频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变;如转矩也减小(如风机水泵类负载),则电流也会减小,至于功率,则减小的更多。

70 采用变频器驱动时,电动机的启动电流、启动转矩怎样?

答:用工频电源直接启动时,启动电流为额定电流的6耀7 倍,因此,将对电机产生机械和电气冲击。采用变频器驱动后,随着电机的加速相应提高频率和电压,可以平滑地启动(启动时间变长)。启动电流为额定电流的1.2耀1.5 倍(根据机种不同会略有差异,一般为100豫耀200豫),启动转矩为70豫耀120豫额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,启动转矩为100豫以上,可带全负载启动。作者简介:

徐甫荣(1946- ),男,1970 年毕业于西安交通大学电机工程系发电厂电力网及电力系统专业,原为国家电力公司热工研究院自动化所教授级高工,主要从事火电厂热工自动化及交直流调速拖动技术的研究工作。现为深圳市科陆电子集团科陆变频器有限公司高级技术顾问,从事高压变频器的开发和应用工作。曾发表论文50余篇,并著有《高压变频调速技术应用实践》一书。

参考文献:

变频器整体保养方案

大功率电机变频器软启整体保养工程 施工技术方案 编制: 日期:2017年1月21日

目录 一、编制施工方案的目的 (3) 二、施工技术方案 (3) 三、施工人员配备方案 (5) 四、施工机具和安全施工用具配置 (6) 五、施工进度计划表 (7) 六、施工人员工伤意外伤害保单 (8)

一、编制施工方案的目的 本项目是厂区动力设备变频器、软启动整体保养的工程,我方在收到订单后第一时间和项目负责人、工程师取得了联系,在保证双方技术人员充分沟通后,制定了本施工方案,用于指导工人施工,保证施工顺利、确保安全和工期等方面做了详细的说明。 编制施工方案的依据有招标文件、美光厂区EHS管理规定、行业施工规要求以及以往变频器安装等方面经验。 二、施工技术方案 2.1准备工具14寸17寸套筒机扳手,10,17,19寸呆扳手,一字,十字螺丝刀,毛刷;万用表;电吹风;六角扳手;准备个人PPE:防尘口罩,护目镜 2.2电柜停电需通知厂务技术人员停电并挂牌上锁,记录变频器/软启的部参数。

2.3断电等待至少10分钟后,再次验电,确定无电后然后进行下一步工作 2.4正确佩戴防护用品,安全帽、工作服、反光背心、防砸鞋、防尘口罩。 2.5使用十字螺丝刀拆除变频器、软启动盖板,注意收集好螺丝,避免掉入变频器部。

2.6使用14,17寸套筒扳手拆除变频器、软启动进出线铜鼻子,并做好标记。 2.7拔出变频器、软启动冷却风机的电源线,并注意标识插线方向。 2.8拆除变频器软启动冷却风扇、变频器软启动本体。 2.9在室外空旷位置利用毛刷、电吹风、毛巾进行部以及表面清洁。 2.10检查主电缆接头,必要时重新绝缘处理。 2.11安装清洁干净的变频器软启动本体和冷却风扇。 2.12安装变频器软启动盖板,紧固螺丝,确认螺丝全部安装,防止掉入变频器软启动部。 2.13清点工具,确认电柜无遗留 2.14开锁送电(厂务人员执行),检查变频器参数,确保正确 2.15通知值班室,启动变频器软启动试运行1小时,运行平稳后,交付给运行组人员。 三、施工人员配备方案 3.1、施工人员配置表 序号工种工作任务 1 项目管理人员与厂务人员沟通确认清洁保养的位置、时间,安排工人进行保养。 2 电工按照作业流程做变频器和软启动 保养。 3 辅助工协助电工做一些不带电工作

电工维修技师论文-变频器的安装与维护

变频器的选择与故障维护的方法 现代电力电子技术、计算机技术以及自动控制技术已在迅速发展,电气传动技术正面临一场历史性的革命。交流传动逐渐成为电气传动的主流,异步电动机调速系统中,效率最高、性能最好的是变频调速系统。 变频器的出现,使得复杂的调速控制简单化,用变频器和交流鼠笼式感应电动机组合替代了大部分原先只能用直流电机完成的工作,缩小了体积,降低了维修率。受益于节能减排、绿色新政,作为节能的重要设备,变频器产业的潜力非常巨大,是未来战略性产业之一。 因此保障变频器可靠运行,有效降低故障停机时间,保证企业生产效率。变频器的安装与维护将起到重要的作用。 一、三相异步电动机的几种调速方式 三相异步电动机转速公式为:n=60f/p(1-s)从上式可见,改变供电频率f、电动机的极对数p及转差率s均可太到改变转速的目的。从调速的本质来看,不同的调速方式无非是改变交流电动机的同步转速或不改变同步转两种。在生产机械中广泛使用不改变同步转速的调速方法有绕线式电动机的转子串电阻调速、斩波调速、串级调速以及应用电磁转差离合器、液力偶合器、油膜离合器等调速。改变同步转速的有改变定子极对数的多速电动机,改变定子电压、频率的变频调速有能无换向电动机调速等。 从调速时的能耗观点来看,有高效调速方法与低效调速方法两种:高效调速指时转差率不变,因此无转差损耗,如多速电动机、变频调速以及能将转差损耗

回收的调速方法(如串级调速等)。有转差损耗的调速方法属低效调速,如转子串电阻调速方法,能量就损耗在转子回路中;电磁离合器的调速方法,能量损耗在离合器线圈中;液力偶合器调速,能量损耗在液力偶合器的油中。一般来说转差损耗随调速范围扩大而增加,如果调速范围不大,能量损耗是很小的。 1、变极对数调速方法 这种调速方法是用改变定子绕组的接红方式来改变笼型电动机定子极对数达到调速目的,特点如下: 1、具有较硬的机械特性,稳定性良好; 2、无转差损耗,效率高; 3、接线简单、控制方便、价格低; 4、有级调速,级差较大,不能获得平滑调速; 5、可以与调压调速、电磁转差离合器配合使用,获得较高效率的平滑调速特性。 本方法适用于不需要无级调速的生产机械,如金属切削机床、升降机、起重设备、风机、水泵等。 2、变频调速方法 变频调速是改变电动机定子电源的频率,从而改变其同步转速的调速方法。变频调速系统主要设备是提供变频电源的变频器,变频器可分成交流-直流-交

ig5系列变频器故障排除和维护

第五章故障排除与维护 5.1故障显示 当故障出现时,变频器关断输出,同时在DRV-07中显示故障状态。最后的 5个故障保存在 FU2-01 到 FU2-05中间,同时保存了故障发生时的运行状态。

注释: “FAN”, “WIRE”, “EEP”, “CPU2”发生故障时显示“HW” . 用“FUNC”, “UP”, “UP”, “UP”键可以查阅详细的故障内容 5.6.1给定频率丢失时的故障显示和操作方法 ?发生故障当时,查阅故障和内容操作情况 按重启动键之前检查故障内容。按下 [FUNC] 键,发生故障当时,用 [?(Up)], [?(Down)] 键检查操作信息 (输出频率, 输出电流, 加速, 减速, 定速度情况) . 按下 [FUNC] 键退出. 选择按下 [RESET] 键时,变频器会把故障内容存储到FU2-1 的存储器里。 2)故障记录内容 FU2-1-5 [故障记录]可以存过去5回的故障记录。号码越小表示最近时日内的故障内容。故障之前的

The FU2-6 [取消故障记录] 是取消 FU2-1-5 [故障记录]的故障记录内容,回到出厂值。. 5.2故障(变频器故障)复位 有3种方法复位变频器;当用户复位变频器后,自动再启动数会被初始化 1)用操作面板的[STOP/RESET]键复位 . 2)短路变频器控制端子的 RST-CM 3)关掉变频器电源后,重新上电.

5.4故障排除

5.5 如何检查电源部件 在检查电源部件之前,一定要断开AC 输入电源和等待主要电解电容 (DCP-DCN)完全放电。 1) 断开电源线 (R, S, T) 和变频器输出电机线 (U, V, W). 2) 检验变频器端子排 R, S, T, U, V, W, B1(or P/L1), N 的Short 状态。 3) 测试前, 检验电容器放电与否. 4) 在开路情况下,检测器应该显示几M Ω。检测器应能在短时间内显示端子短路,然后由于电容会显示几M Ω。正常情况下,检测器会显示数 Ω 至数十Ω,如果所有模块测量值差异不大,模块正常。 5) 模块各个元素的编号和检测端子 U V W

变频器的维修原理及安全注意事项(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变频器的维修原理及安全注意 事项(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

变频器的维修原理及安全注意事项(通用 版) 交-直-交变频器基本工作原理:首先将三相交流电滤波后通过桥式整流电路转换成直流电,滤波后将直流电由桥式逆变电路转换成不同频率的三相交流电输出。 1.确定变频器的故障范围 在实际经验检修中,一般在没有变频器电路原理图情况下,变频器多由主电路电力电子元件的损坏造成。对于主回路部分首先应判断故障范围,给变频器上电,测量直流母线电压值是否等于输入电压有效值的1.35倍。若电压正常可分判断逆变部分故障,否则可能是整流功率元件、预充电回路或滤波电容等元件损坏。 对于少数内部有接触器的变频器,接触器是直流母线预充电部分,其启动是由变频器上电后,自检测无故障报警信号和给定“启

动”信号后才启动接触器。接触器如果不启动没有直流母线电压,就无法判断故障范围。首先,模拟给定逆变部分“无故障”反馈信号和外部启动信号,人为让接触器吸合,可测量到直流母线电压,根据直流电压大小判断故障范围,方法同上。注意启动预充电接触器前,给定的信号有时是脉冲触发信号而不是电平信号。 2.整流单元静态检测 判断整流部分某个功率元件损坏方法是利用整流元件的单向导电性,在静态下正、反阻值正常时应不同,具体方法如下:整流部分的三相桥式整流电路可能是二极管整流、可控硅半控整流、可控硅全控整流或是igbt整流。不管是哪种方式,三相整流电路是对称的,则静态测试阻值结果应符合对称原则,即在静态下三相输入或输出端相对直流母线正、负极正反测试值应是对称的。选择万用表的“二极管”档。 (1)第一步,将红表笔接直流母线正极,黑表笔分别接电源输入三相接线端处,3个测试值应该是相同的。再反过来,将黑表笔接直流母线正极,红表笔分别接输入电源三相接线处,3个测试值也应该

变频器论文

变 频 器 安 装 及 外 围 设 备 的 选 择 论 文 学院:机电学院 专业:电气自动化 班级:电气201402班 姓名:王同辉 时间:2016/5/19

近年来,随着电力电子技术、计算机技术、自动控制技术的迅速发展,交流传动与控制技术成为目前发展最为迅速的技术之一,电气传动技术面临着一场历史革命,即交流调速取代直流调速和计算机数字控制技术取代模拟控制技术已成为发展趋势。电机交流变频调速技术是当今节电、改善工艺流程以提高产品质量和改善环境、推动技术进步的一种主要手段。变频调速以其优异的调速和起制动性能,高效率、高功率因数和节电效果,广泛的适用范围及其它许多优点而被国内外公认为最有发展前途的调速方式。 众所周知,变频器是由整流电路、滤波电路、逆变电路组成。其中整流电路和逆变电路中均使用了半导体开关元件,在控制上则采用的是PWM控制方式,这就决定了变频器的输入、输出电压和电流除了基波之外,还含有许多的高次谐波成分。这些高次谐波成分将会引起电网电压波形的畸变,产生无线电干扰电波,它们对周边的设备、包括变频器的驱动对象--电动机带来不良的影响。所以,深入了解交流传动与控制技术的走向,对我们的学习工作具有十分积极的意义。1.变频器的发展起步 变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。电力电子器件的更新促使电力变换技术的不断发展。起初,变频技术只局限于变频不能变压。20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速研究引起了人们的高度重视。20世纪80年代,作为变频技术核心的PWM模式优化问题吸引着人们的浓厚兴趣,并得出诸多优化模式,如:

调制波纵向分割法、同相位载波PWM技术、移相载波PWM技术、载波调制波同时移相PWM技术等。 VVVF变频器的控制相对简单,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较小,受定子电阻压降的影响比较显著,故造成输出最大转矩减小。 2.矩阵式交—交变频器产生的背景 矢量控制变频调速的做法是:将异步电动机在三相坐标系下的定子交流电流Ia、Ib、Ic通过三相——二相变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Iml、Itl,然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。 直接转矩控制直接在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机化成等效直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算;它不需要模仿直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。 VVVF变频、矢量控制变频、直接转矩控制变频都是交—直—交变频中的一种。其共同缺点是输入功率因数低,谐波电流大。 一、变频器的发展、组成及原理 (一)变频器的概述

变频器维修技术方案

变频器维修技术方案 一、设备维修明细表及具体要求 1、设备维修明细表 2、总体要求 (1)运行过程中,需要相应的防护措施,保护变频器可能带电,裸露甚至活动或转动的部件及高温表面的危险。(2)所有与运输,入库,安装/装配,接线,调试,维修和维护有关的作业须由具备资质的专业人员进行。 (2.1)机械工作,所有机械工作只可由经过培训的专业人员执行。熟悉安装位置,机械安装,产品的故障排除与维护,并具备以下资质: a.接受过机械专业的培训(如机械工程师或机电工程师) 并通过结业考试。 b.了解ABB变频器操作,熟悉操作手册。 c.通过ABB现场,或电话,视频等有效途径指导并已熟 悉操作的机电类行业从业人员。

(2.2)电气工作,所有电气工作只可由经过培训的专业人员执行。熟悉电气安装,调试,产品的故障排除与维护,并具备以下资质: a.接受过电气专业的培训(如电气工程师或机电工程师) 并通过结业考试。 b.了解ABB变频器操作,熟悉操作手册。 c.通过ABB现场,或电话,视频等有效途径指导并已熟 悉操作的机电类行业从业人员。 (二)维护保养技术要求。 1、总体要求 (1)运行过程中,需要相应的防护措施,保护变频器可能带电,裸露甚至活动的部件及高温表面的危险。 (2)所有与运输,入库,安装/装配,接线,调试,维修和维护有关的作业须由具备资质的专业人员进行。 (2.1)电气工作,所有电气工作只可由经过培训的专业人员执行。熟悉电气安装,调试,产品的故障排除与维护,并具备以下资质: a.接受过电气专业的培训(如电气工程师或机电工程师) 并通过结业考试。 b.了解西门子变频器的操作与维护保养,熟悉操作手册。( 2.2)动态测试,在表态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意以下几点:

变频器的使用及维护

变频器的使用及维护 在信息技术高速发展的背景下,变频器技术的革新和发展有了新的突破,市场中开始出现各种类型的变频器产品,与此同时增加了变频器在各领域的使用频率。随着变频器的大量使用,变频器在使用过程中开始出现各种故障,变频器的维护工作也因此日益繁重。 标签:变频器;使用;维护 引言:变频器对于我们的生活及生产具有重要意义,变频器的广泛应用使操作更加简单快捷,我们应该不断创新和改革,使变频器得到全面应用,极大程度地发挥出变频器的优势。 1. 变频器的实际应用 1.1锅炉链条给煤机上的应用 变频器的实际应用范围较为广泛,一直以来被大量应用到工业领域的生产中,尤其是近年来在炼油化工领域的应用。炼油化工工业生产和加工往往需要耗费大量的电力资源和燃料,这不仅不利于对工业成本的控制,还不利于生产设备的正常运作,因此需要利用变频器进行控制和调节。在炼油化过程中,变频器在锅炉链条给煤机上的应用中,能解决锅炉运行对煤需求量不同的问题,在变频器的变频过程中控制锅炉链条给煤机,保证锅炉的正常运行。锅炉链条能在变频器的设定下控制给煤数量,使得煤机给煤数量能满足锅炉正常运作的需要。由此可见,变频器在炼油化工工业领域中变频器得到了全面的应用,锅炉链条给煤机需要变频器的调节和控制实现精益化生产。 1.2恒压供水系统上的应用 恒压供水系统是变频器在炼油化工领域应用的重要突破,不仅促进了炼油化工工业生产的发展,还满足了城市生活用水的需要。基于变频器的特点,恒压供水系统通过变频器的调节和控制满足炼油加工的需求。恒压供水系统为达到持续供水的目的,以变频器的控制为核心,保持供水压力的稳定,避免了过度供水或供水不足现象的发生,把变频器的优势发挥到了极致,使得供水系统得到了优化和升级。从变频器在恒压供水系统上的应用来看,不仅解决了供水系统压力不恒定的问题,还极大程度地控制了供水系统的水量,使供水系统工作指标不断得到提升,供水质量有了重要保障。因此,变频器在恒压供水系统上的应用是极具意义的。 1.3风机上的应用 近年来变频器开始逐渐被应用于风机工作中,是促进风机电力系统发展的重要载体。在炼油化工中风机具有重要用途,尤其是风机对催化装置的作用。风机

电厂变频器维护方案 (1)

华能巢湖电厂 高压变频器维护方案 濮阳市华源鑫能电力技术开发有限公司 2013年12月

维修保养内容及要求 1.1变频器的维护保养周期 1.1变频器维护检查周期 变频器维护均由保养分三种方式,季度维护保养、停机全面检修维护及重大故障处理。季保养为每季度一次,停机维护由设备停运时间而定,设备发生重大故障后现场检查分析。 1.2变频器维护检查从员资质 凡在我厂从事变频器检查维护的工作人员必须为具有专业资格的技术人员。 1.3检查保养项目及要求 应建立变频器检查维护档案,记录每次检查维护工作内容、处理过程和建议,对每台变频器进行年度设备健康评估。 1.3.1季度检查维护 (1)电机是否像期待的那样运行; (2)安装环境是否异常,经常检查室内温度,通风情况,注意室内温度不要超过40度。夏季环境温度较高时,应加强变频器安装场地的通风,保证变频器良好的通风散热条件; (3)冷却系统是否异常,主要观察散热风机是否正常转动,界面应无报警提示。用一张A4纸检查变压器柜、功率柜进风口风量(A4纸应能被过滤网牢牢吸住),如有问题及

时排除(更换或清洗过滤网或检查柜底风扇是否有问题);环境的冷却装置是否工作正常; (4)对于柜内关键的保护元件要定期检查较核,例如电磁锁等; (5)室内保持清洁卫生; (6)检查变频器是否有异常声响、异味,柜体是否发热。是否存在异常振动、是否出现异常过热、变色; (7)运行中要注意观察变频器输入、输出电压、电流的情况,是否在正常范围内; (8)检查机柜门上进风口无纺布过滤层,如有明显灰尘应取下清洁或更换清理,保证冷却风路的通畅。如果环境灰尘污染严重,定期清理的时间还应缩短。 (9)特别注意进风口不要有蒸汽、雨雪吸进,否则会严重损坏变频器。出风口也要采取措施防止雨雪倒灌; (10)如果变频器长期停机,半年左右应通高压电一次,持续最少一小时,这样做的目的是对电解电容进行激活,以防电解电容发生漏电增加、耐压降低的劣化现象。注意备用模块中的电解电容定期激活。 1.3.2停机保养 (1)季检全部内容; (2) 作定期检查时,操作前必须切断电源,变频器停电后待操作面板电源指示灯熄灭后,等待4min(变频器的容量

变频器的应用维护保养及故障处理_论文

变频器的应用维护保养及故障处理 (侯振霞,中冶恒通冷轧技术有限公司) 本文介绍了在变频器维护保养、故障判断和处理方面的经验,以及如何采用简易的方法对变频器的各种元器件好坏进行判断的方法和经验。 关键字:变频器维护保养故障判断故障处理 1、引言 由于变频器能适应生产工艺的多方面要求,尤其是在工业自动化控制应用上,交流变频调速技术已经上升为工业自动化控制的主流。交流调速系统的性能已经可以和直流调速系统相匹敌,甚至可以超过直流系统。它采用的全数字控制方式,使信息处理能力大幅度地增强。同时它将实用经验和技巧不断地融入软件功能中,采用模拟控制方式无法实现的复杂控制在今天都已成为可能,使变频器的可靠性、可使用性、可维护性功能得以充实。由于变频器具有调速性能好、调速范围宽和运行效率高,使用操作方便,且宜于同其它设备接口等一系列优点,所以应用越来越广泛。多年来,我们在生产实际应用中不断学习,积累了一些变频器的维护保养和维修的经验。 2、维护保养 由于电力电子技术和微电子技术的快速发展,变频器改型换代速度也比较快,不断推出新型产品,性能不断提高,功能不断充实、增强。现在国内市场销售的变频器品牌比较多,如ASI Robicon、ABB、SIEMENS、GE、Schneider等等,国产变频器品牌比较多,虽然种类繁多,但功能及使用上却基本类似。总的来讲,其使用、维护保养及故障处理方法是基本相同的。在实际应用中,变频器受周围的温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀性气体等环境条件的影响,其性能会有一些变化。如使用合理、维护得当,则能延长使用寿命,并减少因突然故障造成的生产损失。如果使用不当,维护保养工作跟不上去,就会出现运行故障,导致变频器不能正常工作,甚至造成变频器过早的损坏,而影响生产设备的正常运行。因此日常维护与定期检查是必不可少的。 2.1 日常维护与检查 对于连续运行的变频器,可以从外部目视检查运行状态。定期对变频器进行巡视检查,检查变频器运行时是否有异常现象。通常应作如下检查: (1) 环境温度是否正常,要求在-10℃~+40℃范围内,以25℃左右为好; (2) 变频器在显示面板上显示的输出电流、电压、频率等各种数据是否正常;

变频器维护和使用的注意事项

变频器操作注意事项: ●变频器为高压危险装置,任何操作人员必须严格遵守操作规程; ●必须先给控制部分上电,得到高压合闸允许后,再上高压电; ●使用液晶屏时,只需用手指轻触即可,严禁使劲敲击或用硬物点击; ●严禁无关人员任意指点液晶屏,以防产生误操作; ●变频器运行时不要随便打开柜门,否则系统将进行报警; ●变频器故障后需要手动旁路时,旁路开关的倒换请在完全断电的情况下进行。 ●操作变频器系统旁路开关时,必须严格遵守操作规程,在变频器输入和输出隔离开 关全部拉开后,方可闭合旁路开关,以确保变频器安全。 ●变频器所有参数在设备交付运行前都已进行合理设置,用户不得随意更改。 变频器的日常维护: ●半个月左右清理一次柜门防尘垫的灰尘,保证冷却风路的通畅。如果环境灰尘污染严 重,定期清理的时间还应缩短。 ●半年左右对变频器内部作一次清灰处理。 ●值班人员或维护人员要定期对变压器进行巡视、检查,记录变压器绕组的温度值。在 正常使用条件下运行时,保证变压器的线圈温升不超过限值80℃。 ●夏季环境温度较高时,应加强变频器安装场地的通风,保证变频器良好的通风散热条 件。 ●如果变频器停机后恢复运行,如果环境潮湿,请先打开各控制电源,使变频器通风半 小时,以驱除变频器内部潮气,然后再通高压电投入运行。 常见问题的处理: 1.轻故障分类与报警 系统发生下列故障时,按照轻故障处理: 单元旁路运行、变压器轻度过热、柜门连锁故障、单元柜风机故障、现场报警输入有效、UPS输入掉电、工控机故障。 上述任何一个故障发生时,系统给出间歇的“音响报警”和间断的“故障指示”。报警状态下,如果用户发出“报警解除”指令,则系统撤消“音响报警”信号,只保留间断的“故障指示”。 对于轻故障的发生,系统不作记忆处理。故障存在时报警,如果故障自行消失,则报警自动取消。系统运行时如果发生这类故障,变频器并不立即停机。在停机状态下,如果存在这类故障,用户也还能进行启动等操作。 2.重故障分类与报警 系统发生下列故障时,按照重故障处理: 单元重故障、变压器严重过热、现场跳闸输入有效、闭环运行时给定和反馈掉线。 上述任何一个故障发生时,系统给出连续的“音响报警”、“故障指示”、“高压急切”以及“紧急停机”指令。用户可以用“报警解除”按钮清除报警的音响信号,但系统保持“故

变频器维护保养方案

变频器维护保养方案 变频器上电之前应先检查周围环境的温度及湿度,温度过高会导致变频器过热报警,严重时会直接导致变频器功率器件损坏、电路短路;空气过于潮湿会导致变频器内部直接短路。在变频器运行时要注意其冷却系统是否正常,如:风道排风是否流畅,风机是否有异常声音。一般防护等级比较高的变频器如:IP20以上的变频器可直接敞开安装,IP20以下的变频器一般应是柜式安装,所以变频柜散热效果如何将直接影响变频器的正常运行。 在变频器的日常维护中也要按照规程去做,若发现变频器故障跳停时,不要就立即打开变频器进行维修,因为即使变频器不处于运行状态,甚至电源已经切断,由于其中有电容器,变频器的电源输入线、直流端子和电动机端子上仍然可能带有电压。断开开关后,必须等待几分钟后,使变频器内部电容器放电完毕,才能开始工作。当发现变频器跳停,就立即用绝缘电阻表对变频器拖动的电动机进行绝缘测试,从而判断电动机是否故障的方法是很危险的,易使变频器被烧。因此,在电动机与变频器之间的电缆未断开前,绝对不能对电动机进行绝缘测试,也不能对已连接到变频器的电缆进行绝缘测试。

在日常使用中,应根据变频器的实际使用环境状况和负载特点,制定出合理的检修周期和制度,在每个使用周期后,将变频器整体解体、检查、测量等全面维护一次,使故障隐患在初期被发现和处理。每台变频器每季度要清灰保养1次。保养要清除变频器内部和风路内的积灰、脏污,将变频器表面擦拭干净;变频器的表面要保持清洁光亮;在保养的同时要仔细检查变频器,察看变频器内有无发热变色部位,制动电阻有无开裂现象,电解电容有无膨胀、漏液、防爆孔突出等现象,PCB是否异常,有没有发热烧黄部位。保养结束后,要恢复变频器的参数和接线,送电后起动变频器带电动机工作在3Hz的低频约1min,以确保变频器工作正常。 一、变频器上电之前 应先检测周围环境的温度及湿度,温度过高会导致变频器过热报警,严重时会直接导致变频器功率器件损坏、电路短路;空气过于潮湿会导致变频器内部直接短路。在变频器运行时要注意其冷却系统是否正产,如:风道排风是否流畅,风机是否有异常声音。一般防护等级比较高的变频器如:IP20以上的变频器可直接敞开安装,IP20以下的变频器一般应是柜式安装,所以变频柜散热效果如何将直接影响变频器的正常运行,变频器的排风系统如风扇旋转是否流畅,进风口是否有灰尘及阻塞物都是我们日常检查不可忽略的地方。

《变频器应用与维修》课程标准

《变频器应用与维修》课程标准 课程名称:变频器应用与维修 适用专业:高等职业技术学院《电气自动化技术》专业 1、前言 1.1课程的性质: 《变频器应用与维修》是电气自动化技术专业的一门专业课程,其目标是培养学生具备从事变频器运行、安装、调试与维修及工程应用的基本职业能力,本专业学生应达到中级维修电工职业资格证书中相关技术考证的基本要求。 1.2设计思路 本课程标准的总体设计思路:变三段式课程体系为任务引领型课程体系,打破传统的文化基础课、专业基础课、专业课的三段式课程设置模式,紧紧围绕完成工作任务的需要来选择课程内容;变知识学科本位为职业能力本位,打破传统的以“了解”、“掌握”为特征设定的学科型课程目标,从“任务与职业能力”分析出发,设定职业能力培养目标;变书本知识的传授为动手能力的培养,打破传统的知识传授方式,以“工作项目”为主线,创设工作情景,结合职业技能证书考证,培养学生的实践动手能力。 本课程标准以电气运行与控制专业学生的就业为导向,根据行业专家对电气自动化技术专业所涵盖的岗位群进行的任务和职业能力分析,遵循学生认知规律,紧密结合职业资格证书中的考核要求,确定本课程的工作模块和课程内容。为了充分体现任务引领、实践导向课程思想,要将本课程的教学活动分解设计成若干项目,以项目为单位组织教学,以典型设备为载体,引出相关专业理论知识,使学生在项目实践中加深对专业知识、技能的理解和应用,培养学生的综合职业能力,满足学生职业生涯发展的需要。 本课程建议课时为60学时。课时数以课程内容的重要性和容量来确定。 2、课程目标 通过任务引领型的项目活动,掌握变频器应用与维修的技能和相关理论知识,能完成本专业相关岗位的工作任务。具有诚实、守信、善于沟通和合作的品质,树立环保、节能、安全意识,为发展职业能力奠定良好的基础。 职业能力培养目标 ●会识读通用变频器系统的说明书 ●能识读通用变频器系统图 ●能设置变频器系统参数 ●会调试典型变频器系统

技师论文变频器的维修与保养

变频器的维修与保养 摘要:大功率电机启动用变频器的及时维修是防止装置发生故障、保证电机正常运行的有效手段。为了有效进行维护、检查,应及时总结维修经验,记录并保存装置固有的特性变化和构成部件的稳定性,这样能尽量防止发生故障,以及在发生故障时及时处理。在装置的安装之初应缩短检查周期,详细进行检查,防止发生初始故障,运转时间变长后需要检查部件是否出现特性劣化等。 一、前言 变频器作为一种高效节能的电机调速装置,因其较高的性能价格比,在工厂得到了越来越广泛的应用。维护、维修、测试变频调速器的工作变得日趋重要,变频器的维修工作是一项理论知识、实践经验与操作水平的结合的工作,其技术水平代表着变频器的维修质量。所以我们要了解这些电子元器件所具备的功能和特点,开拓思路,给维修工作以启迪,并将这些学到的知识应用于实际工作中,解决一些维修过程中无法解决的问题,以使自己的维修水平不断提高。 二、常见方法 (一)静态测试 1.测试整流电路 找到如下结果,可以判定电路已出现异常:⑴到变频器内部直流电源的P 端N端,将万用表调到电阻“×10”档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,正常时有几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果有以阻值三相不平衡,说明整流桥有故障;⑵红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或启动电阻出现故障。 2.测试逆变电路 将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模块有故障。 (二)动态测试 在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意以下几点: 1.上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等);

低压变频器维护保养方案(优选.)

最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成-----------word文本 --------------------- 方便更改 低压变频器检修维护方案 一、准备工作 1.1、作业前,开好安全会,部署好安全防范和技术措施,以及需要的工具,如接地线、验电笔等。 1.2、作业前,办理好危险作业申请单、停电等手续。 二、检修内容 (1)操作前必须切断电源,变频器停电后待操作面板电源指示灯熄灭后,等待4min(变频器的容量越大,等待时间越长,最长为15min)使得主电路直流滤波电容器充分放电,用万用表确认电容器放电完后,再进行操作。 (2)检查变频器内部导线绝缘是否有腐蚀过热的痕迹及变色或破损等,如发现应及时进行处理或更换。 (3)变频器由于振动、温度变化等影响,螺丝等紧固部件往往松动,应将所有螺丝全部紧固一遍。 (4)检查输入输出电抗器、变压器等是否过热,变色烧焦或有异味。 (5)检查中间直流回路滤波电解电容器小凸肩(安全阀)是否胀

出,外表面是否有裂纹、漏液、膨胀等。一般情况下滤波电容器使用周期大约为5年,检查周期最长为一年,接近寿命时,检查周期最好为半年。电容器的容量可用数字电容表测量,当容量下降到额定容量的80%以下时,应予更换。 (6)检查冷却风扇运行是否完好,如有问题则应进行更换。冷却风扇的寿命受限于轴承,根据变频器运行情况需要2-3年更换一次风扇或轴承。检查时如发现异常声音、异常振动,同样需要更换。 (7)检查变频器绝缘电阻是否在正常范围内(所有端子与接地端子),注意不能用兆欧表对线路板进行测量,否则会损坏线路板的电子元器件。 (8)将变频器的R、S、T端子和电源端电缆断开,U、V、W 端子和电机端电缆断开,用兆欧表测量电缆每相导线之间以及每相导线与保护接地之间的绝缘电阻是否符合要求,正常时应大于1MΩ。 (9)变频器在检修完毕投入运行前,应带电机空载试运行几分钟,并校对电机的旋转方向。 三、安全注意事项 1、正确办理好停送电手续,停电后必须要验电。 2、变频器控制板在拿出时必须要对手上的静电进行释放,以免损坏控制板。

交流伺服与变频器的应用与维修课程标准64课时

《交流伺服与变频器的应用与维修》课程标准 二、课程性质和任务 交流伺服与变频器在工业自动化领域的应用已经越来越广泛,交流调速代替传统的直流调速已成为工业自动化领域的趋势。为了使教学内容能紧跟技术发展,以适应职业岗位的需求,特开设本课程。 本课程是《机电一体化》、《数控设备应用与维护专业》、《机械制造及自动化》等机电类专业的通用专业基础课程,是学生掌握面广量大的通用型交流伺服与变频器基础知识与应用、维修技能的支撑课程。 本课程的教学重点是用于通用机械、纺织机械、包装机械、自动线、工业机器人以及经配套国产数控系统的济型数控机床等机电一体化设备的通用型交流伺服与变频器,课程不包括全功能型数控系统所配套的交流伺服与主轴系统方面的内容。 通过本课程学习,学生应掌握机电一体化设备应用与维修人员在交流伺服与变频器应用与维修方面所需的理论知识;使得学生能够根据不同的控制要求,规划问题解决方案;能利用变频器与交流伺服的功能解决工程实际问题;能熟练操作、使用通用型交流伺服与变频器;并初步具备故障的分析和维修能力。 课程涉及变频器与交流伺服两个学习领域,由于变频器与交流伺服的结构、原理、用途相近,出于知识与技能体系的考虑,课程设置时原则上应将两个学习领域合并,以增加系统性,避免教学内容的重复与交叉。课程采用项目式教学课程体系与工学结合的教学模式,开设一学期,课程教学的学时建议为64学时/4学分。 三、课程教学目标 使学生熟悉变频器与交流伺服的工作原理;能识读与变频器与交流伺服相关的电路图;掌握常用变频器与交流伺服的功能与参数;具备机电一体化设备操作、调试、维修人员所必需的基本知识。 (一)知识目标 1. 了解感应电机的变频调试原理; 2. 能够应用变频器解决工程实际问题; 3. 掌握变频器的使用、调试、维修方法。 4. 了解交流伺服的控制原理; 5. 能够应用交流伺服解决工程实际问题; 6. 掌握交流伺服的使用、调试、维修方法。 (二)能力目标 1. 知道感应电机、伺服电机的调速原理; 2. 会使用、选择变频器;

变频器的常见故障及维修

变频器的常见故障及维修 变频器的发展应该说经历了一段很漫长的时间,中国变频器市场也经历了从80年代初--90年代中期日本变频器独领风骚,到现在的欧美变频器渐占主导地位的局面。在这中间我们不得不提到台湾产的变频器。作为一个半导体电子产品的集结地和加工中心,变频器这个和半导体IC业密切相关的行业在台湾也取得了巨大的发展。为台湾变频器在市场上也赢得了一席之地。并以其低廉的价格和较好的性能受到了中低档用户的青睐。处于领先地位的品牌主要有台达,台安,东元,其他我们还能碰到的品牌有爱德利,利佳,宁茂,欧林,九德松益等。 台湾变频器相对来说功能较简单,特别是早期的产品,像台安欧林主要功能就是调速,简单而实用。如台安早期的N1系列,和欧林的OL—2001系列OL—4001系列。但随着半导体技术的发展,以及用户客观使用场合使用要求的提高,变频器的功能也越来越丰富。台湾变频器也有了长足的发展,随着控制理论的成熟,控制方式也由原来的V/F控制提升至电压矢量控制,主要的功率器件也由大功率双极型晶体管GTR改善为绝缘栅双极型晶体管IGBT,变频器性能大为提高。 在功能上,台湾产变频器虽然无法和欧美及日本变频器相提并论,但功能上也越来越完善。台安,台达都有RS232/485通讯功能,内置PID功能,台达变频器还带有PG卡选件,参数里更带有电子齿轮设置,调速更精确。(VFD-V系列)。由于纺织行业的一些特殊性,台安变频器推出了内建摆频功能的SV300系列变频器。对于东元变频器来说由于采用了安川变频技术,东元无论从外形还是内部参数都和安川极为接近,功能也极其相近。由于是安川变频的成熟技术,质量还是相当可靠。分类也和安川变频接近。功能也十分强大,包括多种通讯方式

变频器维护保养注意事项

变频器维护保养注意事项 变频器的节能效益以及能适应各类设备生产工艺的诸多要求,在工业自动化控制应用上,交流变频调速技术已经成为工业自动化控制的主流。交流调速系统的性能已经超越直流调速系统,它采用的全数字矢量控制方式,使控制性能大幅度地增强。同时它将实用经验和技巧不断地融入软件功能中,采用模拟控制方式无法实现的复杂控制在今天都已成为可能,使变频器的可靠性、高应用性、可维护性功能得以充实。由于变频器具有调速性能好、调速范围宽和运行效率高,使用操作方便,且宜于同其它设备接口等一系列优点,所以应用越来越广泛。下面三信分享一下变频器维修保养要注意的事项。 1,维护保养的重要性 电力技术和微电子技术的高速发展,变频器更新换代速度也加快,市场上不断推出新型产品,性能越来越强,功能不断升级。虽然品牌种类繁多,但功能及使用上却基本类似。使用维护保养及故障处理方法是基本相同的。在实际应用中,变频器受周围环境的温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀性气体等环境因素,会严重影响变频器的可靠性以及使用寿命。如果维护得当,不但保证可靠性还能延长使用寿命,并减少因偶然故障造成的生产损失,因此变频器的定期维护保养是非常必要的。 2.变频器的维护与检查 对于正在运行工作一年以上的变频器,平时应作如下检查: (1)环境温度:正常一般在-10℃~+40℃范围内,以25℃左右为好; (2)变频器操作面板的电流、电压、频率等各种监控数据应正常; (4)用手感测变频器的出风是否过热,是否有异味; (5)变频器风扇运转是否正常,有无异常响声,散热风量是否充足; (6)变频器运行中是否有报警历史记录; (7)检查变频器交流输入电压是否正常。输入电压正常范围是380正负10%。 定期检查: 利用每年一次设备的大修时间,将检查重点放在变频器的内部位。 (1)作定期保养时,操作前必须切断电源,待变频器的直流母线电源指示灯熄灭后,一般一分钟以上(变频器的容量越大,等待时间越长),再进行操作。 (2)将变频器控制板、主板拆下,用毛刷、吸尘器清扫变频器线路板及内部IGBT模块、输入输出电抗器等部位。线路板脏污的地方,应用棉布沾上专用清洁剂擦除。清洁干净后应用进口专用绝缘漆再处理。 (3)检查变频器内部导线绝缘是否有腐蚀或破损的痕迹,如发现应及时进行处理或更换。 (4)变频器由于振动、温度变化等影响,螺丝等紧固部件往往松动,应将所有螺丝全部紧固一遍。 (5)检查输入输出电抗器、变压器等是否过热,漏电,绝缘不良,变色烧焦或有异味。 (6)检查中间直流回路滤波电解电容器容量及充放电性能是否良好,外观是否有裂纹、漏液、膨胀等,滤波电容器使用寿命一般为5年,检查周期最长为一年,5年后最好给予更换。(7)检查冷却风扇运行是否正常,检查时如发现异常声音、异常振动应马上更换。要不变频器会过热,会影响变频器的使用寿命,风扇更换周期一般2-3年。 (8)检查变频器绝缘电阻是否在正常范围内(所有端子与接地端子),注意不能用兆欧表对线路板进行测量,否则会损坏线路板的电子元器件。 (9)将变频器的R、S、T端子和电源端电缆断开,U、V、W端子和电机端电缆断开,用兆欧表测量电缆每相导线之间以及每相导线与保护接地之间的绝缘电阻是否符合要求,正常时应

变频器维修方案111

变频器维修技术方案 (一)设备维修明细表及具体要求 1、设备维修明细表 2、总体要求 1 运行过程中,需要相应的防护措施,保护变频器可能带电,裸露甚至活动或转动的部件及高温表面的危险。 2 所有与运输,入库,安装/装配,接线,调试,维修和维护有关的作业须由具备资质的专业人员进行。 2.1 机械工作 所有机械工作只可由经过培训的专业人员执行。 熟悉安装位置,机械安装,产品的故障排除与维护,并具备以下资质:a.接受过机械专业的培训(如机械工程师或机电工程师)并通过结业考试。 b.了解西门子变频器操作,熟悉操作手册。 c.通过西门子现场,或电话,视频等有效途径指导并已熟悉操作的机电类行业从业人员。 2.2 电气工作 所有电气工作只可由经过培训的专业人员执行。

熟悉电气安装,调试,产品的故障排除与维护,并具备以下资质:a.接受过电气专业的培训(如电气工程师或机电工程师)并通过结业考试。 b.了解西门子变频器操作,熟悉操作手册。 c.通过西门子现场,或电话,视频等有效途径指导并已熟悉操作的机电类行业从业人员。 (二)维护保养技术要求。 1、总体要求 1 运行过程中,需要相应的防护措施,保护变频器可能带电,裸露甚至活动的部件及高温表面的危险。 2 所有与运输,入库,安装/装配,接线,调试,维修和维护有关的作业须由具备资质的专业人员进行。 2.1电气工作 所有电气工作只可由经过培训的专业人员执行。 熟悉电气安装,调试,产品的故障排除与维护,并具备以下资质:a.接受过电气专业的培训(如电气工程师或机电工程师)并通过结业考试。 b.了解西门子变频器的操作与维护保养,熟悉操作手册。 2.2动态测试 在表态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意以下几点: 1、上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V

变频器维修故障及解决方案

变频器维修故障及解决方案 上海千举机电科技有限公司 1、发动机缸盖变形的修理近十多年来,随着电力电子技术、微电子技术及现代控制理论向交流电气传动领域的渗透,变频交流调速已逐渐取代了过去的滑差调速、变极调速、直流调速等调速系统。几乎可以说,有交流电动机的地方就有变频器的使用。其最主要的特点是具有高效率的驱动性能及良好的控制特性。 现在通用型的变频器一般包括以下几个部分:整流桥、逆变桥、中间直流电路、预充电电路、控制电路、驱动电路等。一台变频器的好坏,驱动电路起着至关重要的作用,现就来谈谈驱动电路常见的问题以及解决的办法。 驱动电路只是一个统称,随着技术的不断发展,驱动电路本身也经历了从插脚式元的驱动电路到光耦驱动电路,再到厚膜驱动电路,以及比较新的集成驱动电路,现在前面提到的后三种驱动电路在维修中还是经常能遇到的。 2几种驱动电路的维修方法 (1)驱动电路损坏的原因及检查 造成驱动损坏的原因有各种各样的,一般来说出现的问题也无非是U,V,W三相无输出,或者输出不平衡,再或者输出平衡但是在低频的时候抖动,还有启动报警等等。当一台变频器大电容后的快熔开路,或者是IGBT逆变模块损坏的情况下,驱动电路基本都不可能完好无损,切不可换上好的快熔或者IGBT逆变模块,这样很容易造成刚换上的好的器件再次损坏。这个时候应该着重检查下驱动电路上是否有打火的印记,这里可以先将IGBT 逆变模块的驱动脚连线拔掉,用万用表电阻挡测量六路驱动电路是否阻值都相同(但是极个别的变频器驱动电路不是六路阻值都相同的:如三菱、富士等变频器),如果六路阻值都基本相同还不能完全证明驱动电路是完好的,接着需要使用电子示波器测量六路驱动电路上电压是否相同,当给定一个启动信号时六路驱动电路的波形是否一致如果手里没有电子示波器的话,也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱动电路六路的直流电压,一般来说,未启动时的每路驱动电路上的直流电压约为10V左右,启动后的直流电压约为2-3V,如果测量结果一切正常的话,基本可以判断此变频器的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上,但是记住在没有100%把握的情况最稳妥的方法还是将IGBT逆变模块的P 从直流母线上断开,中间接一组串联的灯泡或者一个功率大一点的电阻,这样能在电路出现大电流的情况下,保护IGBT逆变模块不被大电容的放电电流烧坏,下面就讲几个在维修变频器时和驱动电路有关的实例: (2)安川616G5,3.7kW的变频器 安川616G5,3.7kW的变频器,故障现象为三相输出正常,但在低速时电动机抖动,无法进行正常运行。首先估计多数为变频器驱动电路损坏,正确的解决办法应该是确定故障现象后将变频器打开,将IGBT逆变模块从印刷电路板上卸下,使用电子示波器观察六路驱动电路打开时的波形是否一致,找出不一致的那一路驱动电路,更换该驱动电路上的光耦,一般为PC923或者PC929,若变频器使用年数超过3年,推荐将驱动电路的电解电容全部更换,然后再用示波器观察,待六路波形一致后,装上IGBT逆变模块,进行负载实验,抖动现象消除。 (3)富士G9变频器 富士G9变频器,故障现在为上电无显示。 接到手估计可能是变频器开关电源损坏,打开变频器检查开关电源线路,但是经检查开关电源器件线路都无损坏,在DC正负处上直流电压也无显示,这个时候要估计到可能

相关文档
相关文档 最新文档