文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电流互感器试验报告

电流互感器试验报告

电流互感器试验报告
电流互感器试验报告

电流互感器试验报告

工程名称:市兖州区诚佳新能源可就海天国际物流2.3兆瓦屋顶光伏发电项目并网工程

变比极性:

电流互感器试验报告

工程名称:市兖州区诚佳新能源可就海天国际物流2.3兆瓦屋顶光伏发电项目并网工程

电流互感器试验报告

工程名称:市兖州区诚佳新能源可就海天国际物流2.3兆瓦屋顶光伏发电项目并网工程

伏安特性:

变比极性:

交流耐压试验:

电流互感器试验报告

设备铭牌:

伏安特性:

变比极性:

交流耐压试验:

(完整版)电流互感器末屏的工作原理及试验方法

电流互感器末屏的工作原理及试验方法(故障攻关特色工作室) 朔黄铁路原平分公司

一、什么是电流互感器的电容屏及末屏? 电容型电流互感器器身的一次绕组为“U”字型,导体根据额定电流的大小而有铝管、铜管等形式,一次绕组用绝缘纸缠绕,一般由数层绝缘纸绕制而成,绝缘纸之间有锡箔层,这些锡箔层即电容屏,其中,靠近一次绕组的屏称为“零屏”,最外层的电容屏称之为末屏,也称作“地屏”。两两电容屏之间形成电容。 二、电流互感器内部为什么要设置电容屏? 电容型电流互感器随着额定电压等级的提高,尤其是110KV及以上电压等级的电流互感器,其互感器缠绕一次绕组的绝缘纸厚度也越来越大,这就使绝缘内的电场强度越来越不均匀,而绝缘材料的耐电强度是有限的,电场强度不均匀后,某些局部绝缘所受的电场强度会超出本身耐电强度,绝缘整体的利用率就会降低,如果在绝缘纸中,设置一些电容屏,每两个电容屏与两屏之间的绝缘层就形成一个电容器,电容器的最内电极(零屏)与电流互感器一次绕组高压端连接,最外电极(末屏)与地连接时,整个电流互感器就构成一个高电压与地电位之间由多个电容器串联的电容器。 绝缘纸缠绕一次绕组为圆柱形同心圆结构,串联的每个电容器(相邻两个电容屏组成)都是一个圆柱形电容器,同等绝缘厚度下,电容屏设置越多,每个电容器的内极半径和外极半径之差就越小,内外电极表面的场强差别也就越小,若中间屏数量无限多,则各电容屏之间的场强差别趋近于零,但在实际的电流互感器中,电容屏数量是有限的,所以每个电容屏的场强也并不完全相等,但也起到了非常大

的均匀场强的作用,这样就使内绝缘的各部分尽量场强分布一致,最大程度的利用绝缘材料。 三、电流互感器的末屏为什么一定要接地? 电流互感器最外部的电容屏即末屏必须接地,如果末屏接地发生断裂或接触不良,末屏与地之间会形成一个电容,而这个电容远小于流互内部电容屏之间的电容,也就是说,首屏到末屏为数个容值一样的串联电容器,接地断裂或接触不良后,这个电路又串进一个容值很小的电容器。 容抗X=1/(2πfC),可见频率相同的情况下,电容器的容值与容抗成反比,所以在这个电路中,这个串进来的对地小电容容抗要远大于流互内部电容器。而又由于串联电路,电流处处相等,所以电流互感器内各电容器的电量Q是相等的,Q=CU,所以对地小电容所分得的电压远远大于流互内部电容器。这个末屏高电压会使电流互感器内部绝缘的电场强度分布极度不均匀,在电场力的作用下,内部绝缘的电荷会朝末屏聚集,场强集中后,周围固体介质会烧坏或炭化,也会使绝缘油分解出大量特征气体,从而使绝缘油色谱分析结果超标,也会对地发生火花放电。 如果末屏接地,电流互感器只存在电容屏组成的电容,则每个电容器电压均分,且末屏接地,导致末屏这个最外极的电容屏电势为零,而由于电容器两极板之间电荷一定是数量相等,极性相反,且只会从负极板经外部电路流向正极板放电,所以末屏这个极板的电荷并不会导入进地,即Q不变。

电压电流互感器的试验方法

电压电流互感器的常规试验方法 一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图1.1 电压互感器原理

2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 图1.2 电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X 分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、 P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2

分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图1.3a所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。 4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别 (1)电压互感器和电流互感器都可以有多个二次绕组,但电压互感器可以多个二次绕组共用一个铁芯,电流互感器则必需是每个二次绕组都必需有独立的铁芯,有多少个二次绕组,就有多少个铁芯。 (2)电压互感器一次绕组匝数很多,导线很细,二次绕组匝数较少,导线稍粗;而变电站用的高压电流互感器一次绕组只有1到2匝,导线很粗,二次绕组匝数较多,导线的粗细与二次电流的额定值有关。 (3)电压互感器正常运行时,严禁将一次绕组的低压端子打开,严禁将二次绕组短路;电流互感器正常运行时,严禁将二次绕组开路。 5.电压互感器型号意义 第一个字母:J—电压互感器。 第二个字母:D—单相;S—三相;C—串级式;W—五铁芯柱。 第三个字母:G—干式,J—油浸式;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—

电流互感器检测报告

编号:DY-GY-01-CF-0101 干式固体结构电流互感器试验报告设备名称001 1BBA01 #1发电机出线 1.设备参数 型号LZZBJ9-12/175b/4 短时热电流31.5/4 kA/s 额定动稳定电流80 kA 额定绝缘水平值 E 二次绕组1S1-1S2 2S1-2S2 3S1-3S2 / 准确等级5P30 5P30 0.2S / 额定容量(VA) 20 20 20 / 变比1000/1 1000/1 1000/1 / 相别A相B相C相 产品编号170400559 170400558 170400555 制造厂中国大连第一互感器有限公司出厂日期2017.04 2.试验依据 GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 3.绕组的绝缘电阻及交流耐压试验 测试绕组 出厂耐 压值 (kV) 耐压 值 (kV) 耐压 时间 (min) A相(MΩ)B相(MΩ)C相(MΩ) 耐压前耐压后耐压前耐压前耐压后耐压前一次绕组对二次绕组、末 屏及外壳 / 33 1 6430 5370 5230489052804980一次绕组间/ / / / / / / / / 1S1-1S2对2S1-2S2、 3S1-3S2、4S1-4S2及地 / 2 1 1670 1520 16901580 1590 1890 2S1-2S2对1S1-1S2、 3S1-3S2、4S1-4S2及地 / 2 1 1580 1670 14801350 1460 1570 3S1-3S2对1S1-1S2、 2S1-2S2、4S1-4S2及地 / 2 1 1690 1590 15701470 1540 1680 4S1-4S2对1S1-1S2、 2S1-2S2、3S1-3S2及地 / / / / / / / / / 末屏对二次绕组及地/ / / / / / / / / 备注二次绕组回路耐压采用 2500V 兆欧表代替,试验持续时间为 1min 试验环境环境温度: 34 ℃,湿度:45%RH 试验设备FLUKE1550C 电动兆欧表/量程(250V-5000V); FBG-6kVA/50kV 试验变压器(含操作箱) 试验人员试验日期年月日4.测量绕组直流电阻 相别A相B相C相最大差值(%)一次绕组(μΩ)53.5 53.9 53.6 0.75

电流互感器检测项目及试验

、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换 成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏?几百千伏,标准二次电压通常是100V和100V/两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培?几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。 1. 电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为①。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通①的关系为: 图1.1电压互感器原理 2. 电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通①也很小,这时一、二次绕组的磁势F (F=IW)大小相等,方向相反。

即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。

图1.2电流互感器的原理 3. 互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2 或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图 1.3a 所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。 4. 电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别 (1)电压互感器和电流互感器都可以有多个二次绕组,但电压互感器可以多个二次绕组共用一个铁芯,电流互感器则必需是每个二次绕组都必需有独立的铁芯,有多少个二次绕组,就有多少个铁芯。 (2 )电压互感器一次绕组匝数很多,导线很细,二次绕组匝数较少,导线稍粗;而变电站用的高压电流互感器一次绕组只有1到2匝,导线很粗,二次绕组匝数较多,导线的粗细与二次电流的额定值有关。 (3 )电压互感器正常运行时,严禁将一次绕组的低压端子打开,严禁将二次 绕组短路;电流互感器正常运行时,严禁将二次绕组开路。 5. 电压互感器型号意义 第一个字母:J —电压互感器。

互感电路实验报告结论

竭诚为您提供优质文档/双击可除互感电路实验报告结论 篇一:互感器实验报告 综合性、设计性实验报告 实验项目名称所属课程名称工厂供电 实验日期20XX年10月31日 班级电气11-14班 学号05姓名刘吉希 成绩 电气与控制工程学院实验室 一、实验目的 了解电流互感器与电压互感器的接线方法。 二﹑原理说明 互感器(transformer)是电流互感器与电压互感器的统称。从基本结构和工作原理来说,互 感器就是一种特殊变压器。电流互感器(currenttransformer,缩写为cT,文字符号为TA),是一种变换电流的互感器,其二次侧额定电流一般为5A。电压互

感器(voltagetransformer,缩写为pT,文字符号为TV),是一种变换电压的互感器,其二次侧额定电压一般为100V。(一)互感器的功能主要是:(1)用来使仪表、继电器等二次设备与主电路(一次电路)绝缘这既可避免主电路的高电压直接引入仪表、继电器等二次设备,有可防止仪表、继电器等二次设备的故障影响主回路,提高一、二次电路的安全性和可靠性,并有利于人身安全。(2)用来扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围通过采用不同变比的电流互感器,用一只5A量程的电流表就可以测量任意大的电流。同样,通过采用不同变压比的电压互感器,用一只100V量程的电压表就可以测量任意高的电压。而且由于采用互感器,可使二次仪表、继电器等设备的规格统一,有利于这些设备的批量生产。 (二)互感器的结构和接线方案 电流互感器的基本结构和接线电流互感器的基本结构 原理如图3-2-1-1所示。它的结构特点是:其一次绕组匝数很少,有的型式电流互感器还没有一次绕组,而是利用穿过其铁心的一次电路作为一次绕组,且一次绕组 导体相当粗,而二次绕组匝数很多,导体很细。工作时,一次绕组串联在一次电路中,而二次绕组则与仪表、继电器等电流线圈相串联,形成一个闭合回路。由于这些电流线圈的阻抗很小,因此电流互感器工作时二次回路接近于短路状

(完整版)电流互感器伏安特性试验

电流互感器伏安特性试验 阿德 一试验目的 CT伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。 二试验方法 试验接线如图所示: SVERKER650 二次 接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个PT读取电压。(如果有FLUKE87型万用表,由于其可测最高交流电压为4000V,可用它直接读取电压而无需另接PT。) 试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验。试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。 三注意事项 1.电流互感器的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行。 2.测得的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低。若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。当有匝间短路时,其曲线开始部分电流较正常的略低,如图中曲线2、3所示(指保护CT有匝间短路,曲线2为短路1匝,曲线3为短路2匝),因此,在进行测试时,在开始部分应多测几点。 3.电流表宜采用内接法。 4.为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到0,然后逐点升压。 四典型U-I特性曲线

电流互感器检测项目及试验

一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图1.1 电压互感器原理 2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F (F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。

图1.2 电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2 或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图1.3a 所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。 第三个字母:G—干式,J—油浸式;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相;Q-气体绝缘 第四个字母:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组。连字符后的字母:GH—高海拔地区使用;TH—湿热地区使用。

电流互感器试验报告

电流互感器试验报告 电气设备试验报告大唐淮南洛河发电厂一期烟气脱硫工程 电流互感器试验报告 安装环境 安装位置电控楼一楼6KVII段2#脱硫增压风机旁路电流互感器设备名称电流互感器试验性质交接试验日期 2008-06-13 天气睛温度 26.2? 湿度66% 试验标准 GB 50150-1991-8 铭牌 型号 LZZBJ9-10A2G 额定电压 6KV 次级线圈编号准确度级容量,VA, 生产日期 2008.4 电流比 200/5 1S-1S0.5 20 12 生产厂家中国.大连第一互感器有限公司 2S-2S 5P20 15 12 A C 出厂编号 080480448 080480499 绝缘电阻测量:,MΩ, 仪器:2500V兆欧表(PC27-5G) 500兆欧表(PC27-1G) 试验项目 A C 初级对次级及地 2500 2500 次级对地 500 500 直流电阻测量及极性检查仪器:直流电阻快速测试仪、HQ2000互感器特性综合测试仪试验项目 A C 直流电阻(mΩ) 0.154 0.120 极性减极性减极性 励磁特性测量仪器:HQ2000互感器特性综合测试仪、标准电压表(0.5级 D26-V 805.60) 标准电流表(0.5级 D26-A 1130.5) 试验项目 A C 电流(A) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1S-1S 23.7 23.9 24.2 24.8 25.2 23.5 23.8 24.9 25.0 25.1 12电压(V) 2S-2S 85.2 88.4 91.8 93.6 95.0 82.6 87.9 92.8 95.7 96.2 12 电流比测量仪器:HQ2000互感器特性综合测试仪标准电流表(0.5级 D26-A 1130.5) 试验项目 A C 初级加电流(A) 40 80 120 160 200 40 80 120 160 200

电流互感器检测项目及试验

电流互感器检测项目及 试验 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、等。 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图电压互感器原理

2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 图电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或 P1、 P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。 4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别 (1)电压互感器和电流互感器都可以有多个二次绕组,但电压互感器可以多个二次绕组共用一个铁芯,电流互感器则必需是每个二次绕组都必需有独立的铁芯,有多少个二次绕组,就有多少个铁芯。

电流互感器绝缘电阻试验

https://www.wendangku.net/doc/906256677.html, 电流互感器绝缘电阻试验 电流互感器一次绕组有两个并列的线圈,一个线圈的两端是C1、P1,另一个线圈的两端是C2、P2,平时端子C1、C2通过连接片连接。将电流互感器一次绕组端子P1、P2短接后接至DMG2671绝缘电阻表“L”端,绝缘电阻表“E”端接地,电流互感器的二次绕组及末屏短路接地。 接线经检查无误后,按下绝缘电阻表开机按钮,读取仪表表头上的数值,并做好记录。完成测量后,应先断开接至被试电流互感器高压端的连接线,再按下绝缘电阻表的关机按钮,然后对电流互感去测试部位短接放电。

https://www.wendangku.net/doc/906256677.html, 测量互感器绝缘电阻的注意事项: (1)每次试验应选用相同电压、相同型号的绝缘电阻测试仪。 (2)测量时宜使用高压屏蔽线且屏蔽线接地。若无高压屏蔽线,测试线不要与地线缠绕,应尽量悬空。测试线不能用双股绝缘线和绞线,应用单股线分开单独连接,以免因绞线绝缘不良而引起误差。 (3)试验人员之间应分工明确,测量时应配合默契,测量过程中要大声呼唱。(4)测量时应在天气良好的情况下进行,且空气相对湿度不高于80%。若遇天气潮湿、互感器表面脏污,则需要进行“屏蔽”测量,屏蔽式在互感器套管中上部表面用软质裸铜线紧密缠绕若干圈,引至绝缘电阻表的屏蔽端(“G”端),以消除表面泄漏的影响。 (5)禁止在有雷电或邻近高压设备时使用绝缘电阻表,以免发生危险。 (6)测量电流互感器末屏绝缘的绝缘电阻、串级式电压互感器一次然组绝缘电阻、电容式电压互感器主电容C1、分布电容C2及中间变压器的绝缘电阻后,切记做好末屏、“X”端、“δ”端的接地。 (7)在将末屏接地解开时,应解开“接地端”,不要解开“末屏端”,以免造成末屏芯线断裂或渗油。 (8)在测量电流互感器末屏绝缘电阻时,绝缘电阻表“L”端测试线搭在电流互感器“末屏端”后,观察有无充电现象,放电时注意观察有无“火花” 或“放电”声。

电压电流互感器的试验方法(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 电压电流互感器的常规试验方法 一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中

的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 图1.2 电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图1.3a所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。

电压电流互感器的试验方法完整版

电压电流互感器的试验 方法 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电压电流互感器的常规试验方法 一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是 100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。 ? 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: ? 图1.1 电压互感器原理 2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态

下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 图1.2 电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、 P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图1.3a所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别

电流互感器伏安特性试验的说明

一试验目的 CT伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。 二试验方法 试验接线如图所示: 接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个PT读取电压。 试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。4.为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到0,然后逐点升压. 典型的U-I特性曲线 附:<<电力设备预防性试验规程>>(DL/T 596-1996)中关于CT二次保护绕组的伏安发生的规定:与同类型互感器特性曲线或制造厂提供的特性曲线比较,就无明显差别。

电流互感器试验报告正式

电流互感器试验报告 一、工程概况: 安装位置:110kV 电铁线 试验日期:2006年10月29日 试验人员: 二、铭牌数据: A相编号:06L05304-17 B相编号:06L05304-19 C相编号:06L05304-11 产品型号:LB6-110W2 额定电压:110 kV 额定频率:50HZ 出线端子1S1-1S2 2S1-2S2 3S1-3S3 4S1-4S3 3S1-3S24S1-4S2 电流比(A)2x 750/5 2x 300/5 额定输出(V A)60 50 50 30 30 准确级10P20 0.5 0.2S 0.5 0.2S 大连第一互感器有限责任公司2006年7月 三、试验数据 1、绝缘电阻:(MΩ) 试验设备:2500V兆欧表 t= 20°C s= 67 %相别一次对二次及地二次之间二次对地末屏对二次及地 A 25002500 2500 2500 B 25002500 2500 2500 C 25002500 2500 2500 规程标准:末屏对二次及地的绝缘电阻不宜小于1000 MΩ。 结论:合格 2、极性检查: 一次 二次 端子 A B C P1 S1减减减 结论:合格 3、介损及电容量测试: 试验设备:上海思创HV9001型介损测试仪 t= 20°C s= 67 % 相别tgδ% 出厂值tgδ% 测量值 C X 出厂值(pF) C X测量值(pF) 误差(%) A 0.26 0.33 855.7 854.3 -0.16 B 0.25 0.30 817.6 815.8 -0.22 C 0.26 0.27 848.0 847.1 -0.10 规程标准:油纸电容式63—220kV,tgδ(%)不应大于 1.0。 220kV及以上主绝缘电容值,实测值与出厂试验值相比,其差值宜在+10%范围内 结论:合格 4、变比试验:

互感器的绝缘试验

互感器的绝缘试验 一、电流互感器的绝缘试验 我国目前生产的20kV 及以下电压等级的电流互感器多采用干式固体夹层绝缘结构,在进行定期试验时,以测量绕组绝缘电阻和交流耐压为主。 测量绕组绝缘电阻的主要目的是检查其绝缘是否有整体受潮或者劣化现象。测量一次绕组用2500V 兆欧表,二次绕组用1000V 或2500V 兆欧表,而且非被测绕组应接地。测量时候还应考虑空气湿度、套管表面脏污对绝缘电阻的影响。必要时将套管表面屏蔽,以消除表面泄露的影响。温度的变化对绝缘电阻影响很大,测量时应记下准确温度,以便比较。为减小温度的影响,最好在绕组温度稳定后进行测量。 对于35kV 及以上电压等级的互感器,多采用油浸式夹层绝缘结构,除了应进行绝缘电阻和交流耐压试验外,尚需做介质损耗角正切值(tan δ)的试验。 1、电流互感器极性检查 电流互感器极性检查实验接线如图8-1所示,当开关S 瞬间合上时,若L 1和K 1同极性,则毫伏表的指示为正,指针右摆,然后回零。在电流互感器的极性检查中L 1和K 1在铁芯上起始是按同一方向绕制的,极性检查采用直流感应法。 K2 -+K1TA L2L1 -+ S mV 图8-1电流互感器极性检查接线图 油断路器套管型电流互感器二次侧的始端a 与油断路器套管的一次侧接线端同极性。当油断路器两侧电流互感器流过同方向一次电流时,两侧的a 端极性恰恰相反,在做极性试验时,要将断路器合上,在两侧套管出线处加电压。如图8-2所示。 TA1 图8-2安装在油断路器上套管型电流互感器的极性检查示意图 2、电流互感器的励磁特性试验 电流互感器的励磁特性试验接线如图8-3所示。

电流互感器试验报告

电流互感器试验报告

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电流互感器试验报告 工程名称:济宁市兖州区诚佳新能源可就有限公司海天国际物流2.3兆瓦屋顶光伏发电项目 并网工程 测试日期天气晴温度℃28 湿度% 35 使用仪器HCBB-Ⅲ全自动变比测试仪,HCFA-I伏安特性测试仪、HCM2012绝缘电阻测试仪; HCXZ-135/108变频串联谐振耐压装置 设备铭牌: 型号JZZBJ9-12 制造厂大连市第二互感 器集团有限公司 出厂日期2017.05 额定电流比200/5 安装位置SVG出线柜级次0.5 绝缘电阻测量:(单位:MΩ) 试验项目 相别 A B C 一次对二次及地2500+ 2500+ 2500+ 二次绕组之间及地1000+ 1000+ 1000+ 伏安特性: 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1 2 3 4 A 1S11S2 18.81 18.97 19.07 19.10 19.20 19.37 19.41 19.54 19.71 19.98 B 1S11S2 17.99 18.16 18.25 18.30 18.37 18.47 18.50 18.69 18.97 19.15 C 1S11S2 18.81 18.97 19.07 19.10 19.20 19.37 19.41 19.54 19.71 19.98 A 2S12S2 30.94 54.29 66.83 74.13 78.91 80.13 83.12 84.77 85.51 85.95 B 2S12S2 38.11 59.78 70.15 73.33 76.90 80.01 81.29 84.75 85.54 86.23 C 2S12S2 35.94 59.11 71.01 74.50 77.00 80.67 81.95 85.01 85.85 85.91 变比极性: 标准100 600 实测100.1 599.7 误差(%)+0.1 0.05 极性减极性 交流耐压试验:

干式电流互感器的结构及现场试验

干式电流互感器的结构及现场试验 1、前言 九十年代,随着新技术新材料的发展,为了适应高压设备无油化的要求,国内开发了有机复合绝缘干式高压电流互感[1]。这种干式电流互感器基本上免维护的,在全国各地已取得丰富的运行经验。今年,梧州局开始应用几台110KV互感器。验收试验中取得一些经验,供有关方面参考。 2、结构简介 该电源互感器的结构如图1所示,主要由一次绕组、联接器、二次绕组和外壳等部分组成。 一次绕组由载流体、接线端子、骨架、绝缘层、电容屏、外护套、伞裙及地屏引出线构成。载流体是用铜线或钢棒制成,可以是单匝或多匝结构,其导电截面应满足额定电流和短路电流的要求。接线端子与载流体连接,并用来连接外导线,可选用与额定电流相适应的定型产品。骨架是由不导磁的刚性管状材料制成,弯成“U”形。绝缘层由聚四气氟乙稀薄膜缠绕而成,电容屏用金属箔铺设在绝缘层上作为极楹,两者多次交替包绕形成同轴圆形形电容结构,使沿径向和轴向的电场分布均匀,提高了一次绕组的击穿电压和沿面放电电压。外护套及伞裙构成一次绕组的外绝缘,伞裙的直径及个数由使用地点的环境污秽程度决定。地屏引出线是与最末一层电容屏相连的金属线或金属片,把它与地电位连接,使最末层电容屏处于地电位,并被称为地屏。 联接器是连接电压引线的2个端子之间的构件,用于增强电流互感器的机械强度,它还具有一定的绝缘强度,以阻止电流分流。对于多匝的电流互感器,在联接器的空心内装设接线板,通过改变线圈的串并联关系,改变互感器的变化。 二次绕组绕在环形铁心上,套装在一次绕组的地屏范围内,处于地电位。二次绕组的个数由用户提出。每个二次线圈都做了防潮处理,以防潮气侵入。

电流互感器试验方法

电流互感器试验方法 一.测量绝缘电阻 测量方法与变压器类似 1.工具选择 一次绕组:2500V兆欧表 二次绕组:1000V兆欧表或2500V兆欧表 2.步骤 ⑴断开互感器外侧电源; ⑵用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑶擦拭变压器瓷瓶; ⑷摇测高压侧对地绝缘电阻 ①所有二次侧短接,并接地; ②拆开一次侧中性点接地端; ③短接一次侧,并对地遥测绝缘值; ④记录数据。 ⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑸用放电棒分别对ABC接地充分放电; ⑹摇测低压侧对地绝缘电阻(一般有星形和开口三角) ①短接一次侧,并接地; ②拆开二次侧中性点接地端; ③短接二次侧,并对地遥测绝缘值; ④记录数据。 ⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑺用放电棒分别对二次侧接地充分放电; ⑻摇测高压对低压绝缘电阻 ①拆开一次侧中性点接地端; ②拆开二次侧中性点接地端; ③分别短接一次和二次侧,并遥测高压对低压间的绝缘值; ④记录数据。 ⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑼摇测低压对低压绝缘电阻 ①拆开二次侧中性点接地端; ②分别短接星形二次侧和开口△二次侧; ③一次侧短接,并接地;

④遥测低压对低压间的绝缘值 ⑤记录数据。 ⑥用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; 二.测量介质损失tan δ(有关内容见《进网作业电工培训教材》P346) 只对35KV 及以上互感器的一次绕组连同套管,测量tan δ 1.工具选择 QS1型或QS2型高压交流平衡电桥,又称为“西林电桥”。 QS1电桥的技术特性:额定电压10KV ;tan δ测量范围0.5~60%;试品测量范围Cx30pF ~0.4μF (当C N =50 pF 时);测量误差tan δ=0.5~3%时≤±0.3%,tan δ=0.3~6%时≤±10%;Cx 测量误差≤±5%。 2.高压测量(常见的二种方法) ⑴正接线方法,如下图所示 正接线是按照电桥设计的绝缘状态,高压部分接试验高压,低压部分接试验低压,接地部分接地。 桥体引线“C X ”、“C N ”、“E ”处于低压,该引线可任意放置,不需使其“绝缘”。 ⑵反接线方法,如下图所示 反接线与电桥设计的绝缘状态成反相接线,高压部分接地,接地部分接试验高压。 桥体引线“C X ”、“C N ”、“E ”处于高压,同时标准电容C N 外壳处于高压,因此在试验时,该引线须“绝缘”。这种接法适用于被试品一极接地的情况。 倒相开关 调压变压器 试验变压器 低压 高压 E C N C x C C x 桥体 V ~220V C x

电流互感器试验报告.doc

电流互感器试验报告 电试 -04 工程名称:阳谷祥光热电装置地点: 1# 机试验日期: 2007 年 10 月 3 日 设备编号:主变低压侧温度: 20 ℃湿度: 65 %RH 委托单位:迪尔集团第四公司执行标准: GB50150-2006 一、铭牌数据: 型号LMZD-2 6000/5 额定负荷50VA 功率因数0 变流比 额定电压24 KV 5P20 级 5P20 制造厂大连出厂日期 07年8 级别 级月 二、绝缘电阻、直流电阻、接线组别及极性检查: 使用仪器:兆欧表型号: ZC-7 编号: 01120126 项目绝缘电阻 (M Ω) 直流电阻 (Ω) 接线组 一次对二二次对一铁芯加紧螺 一次绕组二次绕组别及极 厂号(相别)次及外壳次及外壳栓对外壳性检查 A 7866 1s1 1s2 2500 500 1.613 2s1 2s2 2500 500 1.325 B 7859 1s1 1s2 2500 500 1.625 正确2s1 2s2 2500 500 1.328 C 7862 1s1 1s2 2500 500 1.621 2s1 2s2 2500 500 1.326 三、变比、密封性能检查: 使用仪器 : D26-A 216.95 T51-A 09342 厂号(相别)名称一次电流值(A )二次实测值变比与铭牌是密封性能( A )否符合检查 A 7866 1s1 1s2 3000 2.50 符合2s1 2s2 3000 2.51 符合 B 7859 1s1 1s2 3000 2.49 符合2s1 2s2 3000 2.49 符合 C 7862 1s1 1s2 3000 2.50 符合2s1 2s2 3000 2.50 符合 四、励磁特性曲线试验及介质损失角正切值:单位:V 使用仪器 : D26-A 216.95 T15-V 4072 相别(厂号) I(A)0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 tg δ(% )0.8 (℃) A 7866 5P20 级335 358 362 364 369 375 382 B 7859 5P20 级360 365 370 374 380 388 396 C 7862 5P20 级370 376 381 387 394 401 410

相关文档