文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力排管施工方案模板.doc

电力排管施工方案模板.doc

电力排管施工方案模板.doc
电力排管施工方案模板.doc

颐源街道路改造工程

与颐源街东侧规划路新建道路工程电力排管施工方案

编制人:

审核人:

审批人:

编制单位:山西诚信市政建设有限公司

编制日期:二○一四年六月二十日

目录

一、工程概况 (2)

1、电力设计情况概述 (2)

2、电力排管工程数量 (2)

3、施工进度计划安排 (3)

二、人员、材料、机械设备到场情况 (3)

三、电力排管施工方案...............................

1 、施工方案......................................

2 、施工注意事项..................................

四、安全质量保证措施...............................

1 、工程质量保证措施...............................

2 、安全施工及环保措施.............................

五、工程进度保证措施...............................

六、施工安全应急预案...............................

一、工程概况

1、电力设计情况概述

本工程西起人民北路,终点颐源街东侧规划路,北侧起点经北街,终

点颐源街。全长 0.945+0.808 公里,共计 1.753 公里。线路规划红线宽 20米。颐源街电力管线位于道路北侧,颐源街东侧规划路电力管线位于道路东侧。

颐源街电力管线采用道路南侧做 9根电缆排管,跨路铺设 6根排管。每50米设电缆井,电缆井共 15个:北侧 9个,南侧过路支管 6个;接入箱变及环网箱敷设 12根排管。人行道下电缆排管采用φ 185×10电缆保护管,电缆保护管全长 332米。道路下及过路电缆排管采用φ 185×12电缆保护管,电

缆保护管全长 154米。

颐源街东侧规划路电力管线采用道路南侧做9根电缆排管,跨路铺设 6

根排管。每 50米设电缆井,电缆井共 18个:西侧过路支管 3个;接入箱变及环网箱敷设 12根排管。人行道下电缆排管采用φ 185×10电缆保护管,电缆保护管全长 579米。道路下及过路电缆排管采用φ 185×12电缆保护管,电缆保护管全长 201米。

2、电力排管工程数量

颐源街北侧:新建φ 185×10电缆排管全长 339米,新建排管混凝土直通井5个,混凝土三通井 5个,混凝土转角井 2个,混凝土四通井 2个,隧道转角三通井1个。横穿颐源街排管5处。拟敷设10KW电缆8条,通信电缆1条。电缆排管其中一孔全线需设通讯 7孔梅花管。

颐源街东侧规划路东侧:新建φ185×10电缆排管全长597米,新建排管混凝土直通井 6个,混凝土三通井 6个,混凝土转角井 1个,混凝土四通井5个。横穿颐源街东侧规划路东侧排管9处。拟敷设 10KW电缆 8条,通信电缆1条。电缆排管其中一孔全线需设通讯7孔梅花管。

3、施工进度计划安排

本工程工期要求比较紧,为了实现计划目标,现安排工期如下:

2014年7月16日~7月25日:彩虹街至电子街电力排管施工;

2014年7月26日~8月14日:电子街至规划路电力排管施工;

颐源街电力排管施工;

二、人员、材料、机械设备到场情况

1、施工人员力量投入:

施工计划投入 2个施工队,每队技工 6人,普工 10人,

工种级别按工程施工阶段投入劳动力情况备注

管理人员 3

测量员 3

试验员 3

电工 2

材料员 3

司机 2

木工20

钢筋工12

砼工10

瓦工 6

安装技工 6

普工20

修理工 2

备注:人员投入根据工程实际施工进度随时调整。本计划表是以每班8小时工作制为基础的。

2、一个队主要施工机具、设各、仪器投入及安排计划:

序号名称规格数量供应时间

1 全站仪NTS-352R 1台按需到位

2 接地摇表ZC-8 2台按需到位

3 发电机2KW 2台按需到位

4 自吸泵ZZC-22 4台按需到位

5 振动棒ZP-50 4台按需到位

6 搅拌机1台按需到位

7 模板竹胶模板、钢模300块按需到位

8 钢管48φ500根按需到位

备注工程所用的设备、仪器为一个队用量,并根据实际情况调整

三、电力排管施工方案

1、施工方案

1.1? 施工准备

根据现场踏勘情况、设计要求,施工组织设计的要求,进行施工准备工作。根据施工段所处的位置,摸清沿线基本情况,选择临建场地,确保供水供电。开工前由工程部会同质安部、项目部全体人员对施工作业人员进行安全、质量、技术、文明施工等交底工作,办好交底手续。进行地下管线交底,开挖路面,办理好许可证后,方可开挖,摸清施工区域地下管线及地

下障碍物的实况,如有影响施工的地下管线、障碍物由项目部会同相关单

位一起协调解决。

1.2 、施工工艺:

本道路的施工安装作业程序见下面流程:

测量放线—沟槽开挖—基础垫层—排管安装—支模—浇筑砼、包封—回填1.3、施工方法简介:

排管检查井施工:排管沟槽检查井土方采用机械或人工开挖,顶板采

用竹胶合板支撑、洞口采用钢模板支撑,砼采用商品砼、机械振捣、连续

浇制的施工方法;接地装置埋设采用人工开挖,人工回填方法施工。

复测施工程序流程图

开挖分坑

首先根据设计图纸,测量人员进行实地放样,并标出检查井及排管沟槽开挖界面线,然后挖掘机进场按放样线标示界面进行开挖并留足设计要求养护

拆模检查井制作、排

边坡坡度,基底预留20cm厚度左右的土方由人工开挖修整,基槽开挖时的

土方除预留回回填填土方暂时存放,其监余理均验外收运。沟槽开挖较深时,竣可工根验据收土质、地下水位等情况,决定是否需要支护加固,同时沟槽内视情况确实是

否要挖集水坑,保持沟槽内干燥,基槽检验结果必须满足设计要求。

电力排管基础模板采用钢木混合模版,支立前按照基础的浇筑厚度10cm

先拼装好,拼装高度略大于混凝土浇筑高度,接缝有防止漏浆措施。支模

时面板对准给定的基础边线垂直竖立,内外打钉撑牢,内侧打钢纤固定,

配合浇筑进行拼装,注意处理好拼缝以防漏浆,并在面板内侧弹线控制砼

浇筑高度。控制好混凝土塌落度,避免产生漂管。

验槽合格后,应及时浇平基砼,减少地基扰动的可能,同时严格控制平

基底面高程,不能高于设计高程,低于设计高程不超过 10mm,平基砼终凝前不得泡水,应进行养护。

先验收管材质量,对于有裂痕、破损现象的管材予以退回,不宜使用;

安装前应将管内外清扫干净。在一个井段内应挑选管壁厚度一致的管子予以

安装;在一井段两头,根据管道中心桩,钉好两侧边线铁纤;验收平基合格后,方可进行下管。

控制安装管的中线位置。电缆排管沟底应整平夯实,垫层应平直且满

足坡度要求,电力排管管枕间距为 1.5-2 米,管枕距接头处为 0.5 米,距人井外壁 0.5 米,两电缆检查井间电缆排管纵向排水坡度不小于 0.5%,且电力排管承插口方向应一致。电缆控制管道的管内底高程,用水准仪测量;调整管道中心及高程时,必须将管子垫稳卡牢,必要时可在管两侧设撑杆;遇检查井处安装需要断截短管时,其破茬不得朝向检查井内;采用砼管座

基础时,管节中心、高程复测合格后,应及时浇筑包管,及时将管内的多

余灰浆清除。

管道安装调整后即可进行砼包管,砼浇筑。电缆排管采用 C30抗渗混凝土包封,抗渗等级满足 P8 要求,混凝土应分层浇捣坚固并振荡,使混凝土与排管成一体。浇筑前排管冲洗干净;砼浇筑时,应两侧同时进行,防止

将管子挤偏。

1.4 检查井施工方法

10mm。

1.4.2 C30钢筋砼地板模板支立,钢筋绑扎,预埋件、砼浇筑。

1.4.3井盖

1.4.4井周回填

检查井浇筑,每层高不应超过30cm,必须使用强度等级较低的混凝土、灰土或填砂处理。

1.4.5检查井的质量标准

电力部《电力工程质量检验评定标准》,规定:

1.4.6检查井的防水

全线检查井要求有防水措施,检查井外围四周采用SY115D/0.7 系列多层高分子复合卷材防水,质量要求良好的耐水性,在水的长期侵蚀下,

能保证良好的防水性能,高低温度性能好,-25 ℃下可弯曲, -50 ℃具有防水性能,耐热度大于100 度,符合砼要求达到稳定期,性能满足施工要求,

缩短施工时间。防止沟内渗水(5%防水剂)压光磨面,厚度为15 毫米,保证沟道的防水要求及质量,卷材厚度不小于0.7 毫米。在道路上电缆井加横梁。

1.4.7检查井支架接地

检查井下方两侧均要求敷设-5 ×50 接地扁钢,扁钢与支架要求焊接,井内

接地扁钢与井外接地网接通。各处电缆井内支架与接地接通。

-5 ×50 扁钢连接到接地网,接地电阻小于 4 欧姆。

2、施工注意事项

2.1 、模板工程

2.2 、钢筋工程

“跳间支模”以利钢筋施工。

2-4 根竖筋,并画好分档标志,然后于下部齐胸处绑两根模筋定位,并

在横筋上画好分档标准,然后绑其余竖筋,最后绑其余横筋。

30倍区段范围内(且不小于50mm),有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总裁面面积,应符合受拉区不得超过25%,受压区不得超出50%的规范。

135度,平直长度不小于 10d;如箍筋采用 90 度搭接,搭接处应焊接,单面焊缝不小于 10d。

100mm 以保证主筋保护层厚度的正确。

2.3 、混凝土工程

本项目采用商品混凝土,所有原材料的试验检测采用外委试验单位进行检

测,项目部设置试验人员进行全程跟踪监督控制。商品砼拌合后,砼运输

车直接运送到施工现场。

在浇注前,宜先清理干净。

cm ,边下料边振捣,连续作业浇灌到顶。

表面抹平:对振捣完毕的混凝土,应用木抹子将表面压实、抹平,表面不得有松散混凝土。

混凝土养护:在混凝土浇完终凝后,应对混凝土进行保湿覆盖养生,养护时间不得少于7 昼夜。

填写混凝土施工记录,制作试块,用以检测28d 强度。

2.4 、隐蔽工程施工质量控制:

本工程的隐蔽工程有排管、检查井、接地施工。隐蔽工程须在监理工程

师检测、签证后,方可进行覆盖或掩蔽。隐蔽工程施工过程中的每道工序,

每一个环节,都应落实到人,有专人负责把关。如:(1) 砂、石、水泥的采购、试验、保管、存放和使用;(2) 钢筋的规格、数量及钢筋网片的制作、焊接质量检验;( 3)砂、石、水泥、水搅拌投料顺序控制和混凝土振捣控制;(4) 钢筋保护层厚度控制; (5) 混凝土配合比试验及坍落度检验;(6) 试块的制作、养护和送检;(7) 顶板养护、混凝土表面质量、检查井顶面抹面

控制。

3、质量通病预防措施

我项目部针对送电线路质量通病特制定以下预防措施。

( 一) 基础部分质量通病

1、基面降不够

1.1 原因分析

1.2 预防措施

2、基础变型

2.1 原因分析

2.2 预防措施

3、回填不夯实或夯实不好3.1 原因分析

3.2 预防措施

4、保护帽成型差

4.1 原因分析

4.2 预防措施

(二)架线部分质量通病1、导地线展放磨损

1.1 原因分析

1.2 预防措施

2、导地线弛度超标

2.1 原因分析

2.2 预防措施

(三)接地部分

1、接地体埋设深度不够,引下线工艺差。

1.1 原因分析

1.2 预防措施

四、安全质量保证措施

1、工程质量保证措施

我标段将严格按照市政工程质量标准的要求建立施工质量保证体系,确保各项工程质量均在受控状态。

质量方针:

实行科学管理,满足合同要求,赢得顾客信任,同时提供优质服务,做到“精心施工,创优良工程;信守合同,让顾客满意;持续改进,争行

业先进”。

质量目标:

工程合格率: 100%。

强化质量意识的教育,组织施工人员学习施工设计图纸、质量标准及

验收规范。坚持岗前培训及持证上岗制度,坚持“三检、四按、五不准、

六做到”,即三检:“自检、互检、交接检” ;四按:“按图纸、按规范、按工艺、按标准”;五不准:“资料不全不准开工、材料不合格不准进场、测量闭合不符合要求不准使用、上道工序不合格不准进行下道工序、达不到

质量标准不准交工验收” ;六做到:“方案做到合理、技术资料做到齐全、质量检验做到可靠、施工试验做到真实、测量数据做到准确、施工方法做到正确”。

加强全体员工思想教育,牢固树立积极配合监理工程师工作的观念。

每一道需隐检的工序施作完毕,作业工区自检合格后上报质检工程师,质

检工程师检查合格后,上报监理工程师,监理工程师检查合格并签字批准后,方可进入下一道工序的施作。若检查不合格,作业工区必须立即返工

或返修,重新检查直到合格为止。

本工程所用材料试验与检验必须按有关工程试验规范和规定实施,遵

守招标文件中有关条款和有关施工规范的要求,做好本工程的材料试验与

检验。

用于本工程的所用建筑材料都必须符合设计要求和有关质量规定,并

具有材质证明和合格证件。

施工所使用的各种计量检测仪器、设备定期进行检查和鉴定,确保计量、试验、检测等器具的精度和准确度。

加强施工技术管理,严格执行以项目总工为首的技术责任制,使施工

管理标准化、规范化、程序化。严格按照设计文件和施工设计图纸施工,

严格遵守施工规范,严格掌握施工技术标准、质量检查及验收标准。每道工序施工前必须进行技术交底,向施工人员明确工序操作规程、质量要求和标准。施工操作者必须具有相应的操作技能,重点部位工程以及专业性很强的工种,操作者必须具有相应工种岗位的实践技能,做到考核合格、持证上岗。按已明确的质量责任制检查落实操作者的落实情况,各工序实行操作者挂牌制,促进操作者提高自我控制施工质量的意识。整个施工过程中,做到施工操作程序化、标准化、规范化,贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法,确保施工质量。

严把工序质量关,上道工序未经验收合格不得进行下道工序的施工。严格执行工程监理制度:作业队自检、质检工程师复检合格后即通知监理工程师,隐蔽工程必须经监理工程师签认后再隐蔽。坚持三级测量复核制,保护好测量桩点,施工测量放线要反复校核,确保中线、水平及结构尺寸,位置正确,并按照要求向监理工程师申报测量定位资料。

质量保证体系见下图

2、安全施工及环保措施

2

. 2安全措施

质量保证体系框图

2 . 2.1组织保证:

2.2.1.1项目经理为工程第一安全责项任目者经,理各职能部门负责分管各自范

围内的安全工作。施工队队长是本队的第一安全责任人。

2.2.1.2项目部安全科协助项目经理并全面负责施工中的安全管理工作,

总工程师

各施工队专职安全员协助施工队长做好施工现场的安全工作。

2.2.1. 3 认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,严格执行国家

质量教育

质量管理

质量检验

质量监督

质量奖励

和行业的相关法令法规、规章制度。

2.2.1.4各施工作业点必须设安全监护人员,身穿反光背心,负责监督

技 强

标 材

工 施 质 检 质

制 兑 落

术 化

术 准

质 程 工 量 测 量 定 现 实 施工现场的安全作业。

检 实 动 动 数 评

奖 奖 整 范 监 质 计 交

学 督 量

文 底 作 验 验 态

态 据 定 罚 罚 改 习

意 件

检 分 分 制 标 措 识

查 析 析

度 准 施

2. 2.2技术保证:

2.2.2.1一切施工活动都必须有安全施工措施,并要在施工前进行技术

交底和安全考试,未经交底、考试或考试不合格者严禁上岗。

2.2.2.2施工中如不能执行原施工方案,需对原施工方案或技术措施进

行修改时,必须经技术负责人同意,方可进行修改。修改过程仍按编、审、

批程序进行,修改后的施工方案或技术措施,

必须对安全施工措施进行补充并进行交底。

2. 2.3安全管理:

2.2.3.1制订各施工阶段的安全工作要点:排管工程安全工作重点防触

电、防塌方;排管阶段安全重点防塌方。

2.2.3.2在安全施工管理上,做到思想到位、组织到位、责任到位、措

施到位,并正确处理好安全、质量、进度、经济效益等相互之间的关系。2.2.3.3项目部每周召开一次安全例会,总结安全管理工作,研究解决

现阶段施工中存在的安全问题;并进行一次安全检查,将安全隐患、事故

苗子消除在萌芽之中:建立健全各种安全台帐。

2.2.3.4参加本工程施工的所有人员在工程开工前必须接受安全教育,

合格后持证上岗;特种作业人员须持“特种作业操作合格证”上岗。2.2.3.5对参加本工程施工的临时工,必须按现行有关国家法规要求对

其进行审查和管理,不得“以包代管”或“以罚代管”,安全上严格要求。2.2.3.6进入施工现场的工器具,严格按照《工器具安全检查试验制度》,定期进行检验,并在使用前进行外观检查,不符合要求严禁使用。

2.2.3.7施工队按照有关安全管理规定要求,积极开展各项安全活动,

建立健全各种安全台帐。

2.2.3.8依据公司《安全奖罚考核办法》,对工程项目部和施工队进行

安全考核和奖惩。

2.2.3.9施工前需对所有参加施工人员进行安全技术交底及安全考试,

不合格者不准上岗。

2.2.3.10进入施工现场内的人员必须正确配戴安全帽及个人劳动防护用品,严禁酒后作业。

2.2.3.11各施工作业点必须设置安全监护人,并配戴安全监护证。2.2.3.12土方开挖应按规定的放坡系数进行放坡,坑口边缘lm以内不得堆放材料和工具,并做好防坍塌措施.

2.2.3.13开挖沟槽、检查井时,周围不能有过高的堆土,以防土压力过

大造成塌方

2.2 .3.14坑底开挖面积超过 2㎡。时,可有二人同时作业,但不得面对面作业。作业人员不得在坑内休息,坑深超过1.5米时,人员上下基坑应用梯子。

2.2.3.15机电设备使用前必须全面检查,确认机电安全装置完整,绝缘

良好,接地可靠。施工用电源按规定接线,发电机外壳要可靠接地。2.2.3.16高处作业时必须打好安全带,并站在合适位置。

2.2.3.17施工现场必须设安全围栏及安全警示牌;现场指挥必须使用信

号旗,并经常检查安全措旅的执行情况。

2.2.3.18对施工现场使用的工器具,要符合技术检验标准,使用前,必

须进行外观检查,不合格者严禁使用;地锚埋设前必须由安全员验槽,合

格后方可投入使用。

2.2.3.19现场施工中,安全员要随时监督,检查现场操作的安全情况,

对有违反《安规》等异常现象,要立即责令停止作业并予以纠正2.2.3.20施工现场材料、工器具摆放整齐;下班前,需整顿现场,做到“工完、料尽、场地清”。

2.2.3.2l 驻地消防设施与器材齐全有效。易燃、易爆物品单独存放,并

有明显防火标志。

2.2.3.22本措施应结合《电力建设安全工作规程(DL5009.2-2004) 》及《安全文明施工考核检查表》执行。

2.3文明施工与环境保护措施

2.3.1 遵纪守法,尊重当地民风民俗,搞好与地方群众的关系。

2.3 .2爱护名胜古迹,保护文物。施工中如发掘出化石、硬币、有价值的

物品、文物、结构物、有地质、考古价值的其他遗迹和物品。应被视为国

家的财产,要采取措施,防止其被移动、损害,并立即通知有关部门按要

求进行处理。

2.3.3生活区、加工区、施工现场用电应符合安全要求,并按有关规定提

供照明、护栏、围墙、警告标志、守卫设施,设置消防器材等

2.3.4食堂、宿舍和办公室应保持清洁卫生;卫生区责任到人,定期检查

考核。

2.3.5材料、机具库存放整齐、有序、标识明确;易燃、易爆物品应按有

关规定存放、运输和领退;施工机械、设备应保养完好、清洁,操作人员

持证上岗。

2.3.6项目部、施工队应按有关要求图表上墙,安全、质量台帐齐全,摆

放整洁有序。

2.3.7施工人员进入施工现场应衣着整齐,并配戴个人防护用品。现场无“三违”现象。

2.3.8施工现场材料、机具等堆放整齐,布局合理,并做到“工完、料尽、场地清”;剩余材应堆放整齐、可靠。

2.3.9施工人员应有成品和半成品保护意识,严禁乱拆、乱拿、乱涂和乱抹。

2.3.10积极做好环境保护工作,如在土石方工程施工中,尽量减少破坏

原始地貌和植被 ( 对于不影响施工的树木严禁砍伐) ,防止水土流失。开挖

土方集中堆放,生熟地分开,回填时先回填生土,熟土仍回填于地面,以

利复耕

2.3.1l 未尽事宜严格按照职业健康、安全环境管理体系执行。

(1)安全保证措施

做到没有工程事故和重大设备、人身伤害事故,坚决实现“五杜绝” ,

即杜绝施工死亡事故,杜绝多人伤亡事故,杜绝重大“机破”事故,杜绝

重大交通事故,杜绝重大火灾事故。

做到职工因工伤指数为零,工伤事故频率控制在 12‰以下;机电设备、电器设备,小型机电检查率达 100%;特种作业人员持证上岗率达 100%。

认真贯彻执行国家安全生产、劳动保护方面的方针、政策和法规,以

及地方有关安全生产的管理规定。严格执行《施工安全技术规程》,坚决杜绝“三违”现象。

加强职工安全生产教育,提高职工安全意识,牢固树立“安全第一”

的思想,坚持“安全生产,预防为主”的方针。

建立健全安全生产保证体系,建立和实施安全生产责任制,明确各级

人员的责任,抓好本工程的安全生产工作。

成立综合整治办公室,日常办公室设在施工现场,负责防爆,防火、

防洪、防盗,以及工程保卫工作。

工程实施前,对参与本工程施工的全体职工进行安全生产教育,组织

职工学习国务院、市、局、公司颁发的关于安全生产的《规定》、《条例》

和《安全生产操作规程》等,并要求职工在施工中严格遵守。

工程实施前,对投入本工程施工的机械设备和施工设施进行全面的安

全检查,未经有关部门验收的设备和设施不准使用,不符合安全规定的必

须立即整改完善。同时在施工现场设置必要的护拦、安全标志和警告牌。

特种作业人员经培训合格后持证上岗。各级安全员必须深入施工现场,督促操作人员和指挥人员遵守操作规程,制止违章操作、无证操作、违章指

挥和违章施工。

工程实施时,每周组织检查一次安全活动,检查安全生产措施的落实

情况,研究施工中存在的安全隐患,及时补充完善安全措施。

严格执行交接班制度,坚持“工前讲安全” 、“工中检查安全” 、“工后评安全”的“三工制”活动。坚持每周一“安全活动日”的活动;

经常保养施工机具,保证安全装置灵敏可靠,防护罩完好无损;同时

搞好安全用电管理,保证变配电达到“四防”要求;输电线路、配电箱、

漏电开关的选型正确、敷设附和规定要求。电气设备和照明灯具具有良好

的接地、接零保护,并在可能受雷击场所设防雷击装置。

严格按照防火、防爆的有关规定设置油库、料库等临时性设施;临时

设施区域内配足消防器材。

由于施工时要进行交通导流,故配置专人协调交管部门做好交通疏导

工作,保证行人、车辆安全。

工地设置救护室,配备医务人员,落实保健措施,做好除害灭病和饮

食卫生工作;夏季施工时做好防暑降温工作,对职工进行防中暑及防中暑

急救的教育,防止中暑现象发生。

安全保证体系图附后。

(2)文明施工措施

我项目部在施工中尽量大限度维护原来的地貌地形,保持原来的生态

环境。

根据场地实际情况合理地进行布置,设施设备按现场布置图规定设置堆放,并随施工不同阶段进行场地布置和调整。最大限度地减少耕地占用。

施工区内道路通畅、平坦、整洁,不乱堆乱放,无散落物;构造物周

电力排管施工组织设计范文

电力排管施工组织 设计

一、工程概况: 1、工程项目名称:徕远房地产开发有限责任公司10KV进线工 程 2、工程内容:青年路建国路路口至新民路路口(K0+000— K0+400) 3、设计单位:新疆光源电力设计事务所 4、结构类型:砼¢160抗压PVC-C管 5、主要工程数量: 电力排管 400m(¢160PVC-C管); 挖土方:立方米;回填戈壁:立方米;砼填筑立方米 砖砌检查井:10座 6、工期要求: 6月18日—6月22日 7、质量目标:优良 二、工程特点: 1、本工程地处市区青年路非机动车道上,为交通要道,其人 流量较大,工作面较窄,给施工带来一定不便; 2、三通一平:基本完备 三、施工组织及布置: 为确保工程保质保量按期交工,我们将组建一批精干、高效,具 有一定专业技术、团结善战,有职有权的项目部作为施工现场的管理班子。根据此工程的工程规模及特点,实行专业化施工,采

用流水作业,分段作业的方法,机械、物资分类集中管理,按照项目部的统一部署和工程计划进度,均衡施工。 四、主要工程项目施工方案 1、临设及现场踏勘 因原图无纵坡设计,故先对原地面高程进行测设,待沟槽开挖后测槽底高程以便核算土方量,施工队伍进场后进行文明施工宣传,现场设置文明施工及项目部组织结构等标牌,施工区域用围拦严密遮挡,禁止非相关人员进入施工区域,消除事故隐患。对周围居民区进行调查,到相关部门进行地下管网状况核实。将破坏地下设施的危险降至最低。 2、沟槽开挖、井位开挖 沟槽开挖采用人机配合,根据排管深度层数采用满槽灌砼的方法,以求尽量缩短工期,开挖后,不得扰动原状地基土不得有积水、杂物务必符合设计规范要求,如遇现场地下管线于排管高程相冲突,及地质情况较差路段,现场甲方及设计单位进行协商解决。 3、排管及检查井浇筑 进行排管时,先对管材的接口处进行打磨,使其光泽和顺铺筑10cm的砼垫层,再排第一层管,保护层及间距控制采用预先焊好的钢支架,铺一层砼排一层管依次进行,镀锌钢管的套管及焊接尽量放在沟槽上方进行,在井距较长需在槽下焊接时,预留好工作坑,以作工作人员操作,确保焊接质量,二、三、四层将接口

电力管沟施工方案.doc

某市政工程 电力管沟施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 某工程局有限公司 2016年3月22日

一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、设计要求 (3) 四、施工方法 (5) 1、测量放样 (5) 2、电力管沟施工方法 (5) 六、施工安全应急预案 (9) 七、施工注意事项 (11) 八、施工环境保护注意事项 (12)

电力管沟工程施工方案 一、工程概况 某项目里程范围:K0+000-K0+775.49,全长775.49m,红线宽度40米,设计速度为40公里/小时。城市次干道,四幅路形式,标准横断面双向四车道。向湖路沿线分别与丝绸大道、陈仓路、宝峰路、北外环路相交。 二、编制依据 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 《电力电缆用导管技术条件第1-6部分》(DL/802.1-802.6-2007);《钢纤维砼检查井盖板》(JC889-2001); 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 《汉中市兴元新区向湖路(丝绸大道~北外环路)市政工程道路施工图设计》; 《汉中市兴元新区向湖路(丝绸之路~北外环路)市政工程施工图设计文件(电力工程、电信工程); 《接地装置安装》(03D501-4); 《地沟及盖板》(02J331);

三、设计要求 1、电力管沟净空尺寸(宽*高)1.4m*1.8m,钢筋砼防水管沟,壁厚250mm。双侧支架,每侧敷设4回路110KV及24回10KV电力电缆。连接相交道路电力管沟净空尺寸(宽*高)1.2m*1.1m,为砖砌半通行防水管沟,壁厚370mm。双侧支架敷设20回路10KV及以下电力电缆。 2、砖砌管沟部分:砌体采用MU10机制砖,M10水泥砂浆。底板砼为C20,压顶砼为C20;沟盖板砼为C30。盖板座浆及灌封采用1:2.5水泥砂浆。 砼管沟部分:混凝土管沟沟壁、沟底、顶板砼为C30,抗渗等级为P6,抗冻等级为F150。 3、电力管沟人孔部分:板壁、板底、顶板砼为C30,抗渗等级为P6;垫层砼为C15,垫层下铺设300mm厚级配砂砾石,压实系数不小于0.97。 4、电力管沟过道路时采用Φ150/14纤维水泥电缆保护管敷设。过街管基础做法:管底加挖100mm,原土夯实,做100mm厚C15砼垫层,过路电力排管摆放就位,排管口用C20细石砼包封。顶层排管覆土应不小于0.9m,排管敷设完后穿8#铁丝,两端各留1.0m,排管端部采用沥青麻丝封堵,过街排管末端设置电缆标示桩。基槽采用砂石分层回填至路床下,压实系数不小于0.95。 5、支架在沟底内双侧交错布置,间距0.8m;砖砌管沟内采用预埋式玻璃钢电缆支架,并采用非金属预埋盒,埋置深度不小于

电力工程施工方案设计

万安路 电力工程施工方案

一、工程概况: 1、工程性质、地点、规模及工程量: 工程性质:新建工程。 工程地点:本项目位于位于梓州大道东侧。分别为万安南1路、万安南5路、万安东12路、万安南33路。 2、本工程规模及工程量:万安南1路红线宽度16m,电力通道沿距道路中线 南侧7.3m处布置,采用1200X1000 U型槽。万安南5路红线宽度9m~12m,K0+000-K0+278.841段电力通道沿距道路中线西侧8.5m处布置,采用3X4Φ150 CPVC排管;K0+278.841-K0+553.574段电力通道沿距道路中线西侧6.5m处布置,采用3X4Φ150 CPVC排管;K0+553.574-K0+650.613段电力通道沿距道路中线西侧5.5m处布置,采用3X4Φ150 CPVC排管。万安南12路红线宽度20m,电力通道沿距道路中线南侧9m处布置,采用1200X1000 U型槽。万安南33路市政配套工程--电力通道工程,设计里程万安南33路WA33 K0+000~WA33 K1+216.203。 3、地形及周边环境:拟建道路工程位于市麓山大道二段与成自高速西北 侧,场地地形稍有起伏,钻孔孔口标高为477.77-488.29m,高差为10.52m。 拟建场地地貌单元属于浅丘地貌。 二、作业流程、施工方法、进度计划: 1、作业流程: 施工图纸交底(局与公司)、公司与施工队交底、施工队复测、政策协调、基础开挖、电杆组立、铁塔组立、横担安装、老杆拨除、导线更换及三级验收、消缺、送电。 2、施工方法: 杆洞开挖:采用人工开挖的方法。 电杆组立及拨除:采用扒杆。 1)立、撤杆应设专人同一指挥,开工前,要交代施工方法、指挥信号和安全组织、技术措施,工作人员要明确分工、密切配合、服从指挥。 2)立、撤杆塔要使用合格的起重设备,严禁过载使用。 3)立、撤杆过程中基坑严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在离开杆塔高度的1.2倍距离以外。 4)立杆及修整杆坑时,应有防止杆身倾斜、滚动的措施,如采用拉绳和叉杆控制等。

电力排管施工方案97044

颐源街道路改造工程 与颐源街东侧规划路新建道路工程电力排管施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:山西诚信市政建设有限公司 编制日期:二○一四年六月二十日

目录 一、工程概况 (2) 1、电力设计情况概述 (2) 2、电力排管工程数量 (2) 3、施工进度计划安排 (3) 二、人员、材料、机械设备到场情况 (3) 三、电力排管施工方案............................... 1、施工方案...................................... 2、施工注意事项.................................. 四、安全质量保证措施............................... 1、工程质量保证措施............................... 2、安全施工及环保措施............................. 五、工程进度保证措施............................... 六、施工安全应急预案...............................

一、工程概况 1、电力设计情况概述 本工程西起人民北路,终点颐源街东侧规划路,北侧起点经北街,终点颐源街。全长0.945+0.808公里,共计1.753公里。线路规划红线宽20米。颐源街电力管线位于道路北侧,颐源街东侧规划路电力管线位于道路东侧。 颐源街电力管线采用道路南侧做9根电缆排管,跨路铺设6根排管。每50米设电缆井,电缆井共15个:北侧9个,南侧过路支管6个;接入箱变及环网箱敷设12根排管。人行道下电缆排管采用φ185×10电缆保护管,电缆保护管全长332米。道路下及过路电缆排管采用φ185×12电缆保护管,电缆保护管全长154米。 颐源街东侧规划路电力管线采用道路南侧做9根电缆排管,跨路铺设6根排管。每50米设电缆井,电缆井共18个:西侧过路支管3个;接入箱变及环网箱敷设12根排管。人行道下电缆排管采用φ185×10电缆保护管,电缆保护管全长579米。道路下及过路电缆排管采用φ185×12电缆保护管,电缆保护管全长201米。 2、电力排管工程数量 颐源街北侧:新建φ185×10电缆排管全长339米,新建排管混凝土直通井5个,混凝土三通井5个,混凝土转角井2个,混凝土四通井2个,隧道转角三通井1个。横穿颐源街排管5处。拟敷设10KW电缆8条,通信电缆1条。电缆排管其中一孔全线需设通讯7孔梅花管。 颐源街东侧规划路东侧:新建φ185×10电缆排管全长597米,新建排管混凝土直通井6个,混凝土三通井6个,混凝土转角井1个,混凝土四通井5个。横穿颐源街东侧规划路东侧排管9处。拟敷设10KW电缆8条,通信电缆1条。电缆排管其中一孔全线需设通讯7孔梅花管。

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

三、施工部署 区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表

电力工程电缆施工方案模板

电力工程电缆施工 方案

一、工程概况 地点: XXXXXXX有限责任公司 二、施工前准备工作及必备条件 1、施工人员安排: 项目经理 1人 电工 5人 辅助工 10人 2、技术准备 2·1认真熟识、审核施工图纸, 领会设计意图, 严格按照图纸要求进行电缆敷设; 2·2电缆必须报经监理进行严格的检验, 合格后方可施工; 2·3针对工程情况, 对施工班组进行技术交底; 2·4根据工程实际情况划分施工流水段, 并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数; 3、施工人员必须具备的条件 3·1根据工程的实际需要培训操作工人, 特殊工种操作人员必须持证上岗。 3·2熟悉施工图纸及施工现场环境。 3·3对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验。4、机械、工具准备 4·1电缆敷设机、电缆支架及电缆轴、电缆滚轮、吊链、滑轮、尼龙绳、钢丝绳;

4·2皮尺、钢锯、气焊工具、电工工具; 4·3对讲机、绝缘摇表、万用表。 5、劳动力准备 5·1劳动力实行专业组织, 按不同施工部位来划分作业班组, 提高操作的熟练程度和劳动生关率, 以确保工程施工质量和施工进度。 5·2根据本工程阶段施工重点, 相应调配劳动力, 实行动态管 理。 5·3各施工人员必须接受建筑施工安全教育, 经考试合格后方可 上岗作业、未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者, 严禁上 岗作业。 5·4每日上班前, 班组负责人必须集所辖全体人员, 针对当天任务, 结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员 技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态, 有针对性地 进行班前安全活动交底, 提出具体注意事项并跟踪落实, 做好活动 记录。 5·5严格按劳务用工政策法规进行施工用工管理。

电缆排管施工专项方案

电缆排管施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 (一)工艺流程 (1) (二)施工方法 (1) 1、沟槽开挖 (1) 2、碎石垫层 (4) 3、底板支模、钢筋绑扎 (4) 4、砼管枕铺设 (4) 5、电缆保护管敷设 (4) 6、钢筋绑扎 (5) 7、排管支模 (6) (1)排管模板的设计 (6) (2)排管模板的设计验算 (8) (3)模板配制要求 (12) (4)模板安装 (12) (4)模板拆除 (13) 8、包封混凝土浇筑、养护 (13) (1)混凝土浇筑 (13) (2)混凝土养护 (15)

(一)工艺流程 沟槽开挖→碎石垫层铺设→底板支模、钢筋绑扎→包封混凝土浇注→砼管枕铺设→电缆保护管铺设→排管支模、钢筋绑扎→包封混凝土浇注、养护 (二)施工方法 1、沟槽开挖 (1)确定边坡坡度 本工程共约3.7公里,沿线会有大量不同的地质情况,具体放坡系数按下表进行选择: 为了保证沟槽侧部土体的稳定及施工安全,采用1:1系统放坡开挖。 如无法进行放坡开挖,可采用支护措施,一般情况下,开挖深度小于3米时的沟槽打用槽钢支护,开挖深度不小于3米且不大于5米的沟槽采用钢板桩支护,具体方案详见电缆工作井钢板桩支护。 (2)确定工作面宽度 为了便于支模及设置基坑支护,工作面宽度为500mm。 (3)开挖方法 采用沟端挖土法。挖掘机由临时便道进入管沟开挖范围进行开挖,先停于沟端,再一边开挖一边后退,开挖出来的土堆于沟槽两侧,多余的土方外运,如下图, (4)开挖施工要点 ①沟槽开挖前,先复核排管中心线的走向、折向控制点位置及宽度的控制线。调查临近建筑、地下工程、周边道路及有关管线等情况,必要时可进行试挖,以确定地下管线情况。 ②复核无误后,向机械司机进行详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合。 ③沟槽开挖时,管沟应及时量测槽底高程和宽度。高程测量每开挖5米用水准仪复测一次,宽度采用采用一根与沟槽宽相等的木棍或者木方进行量测。

电力排管施工方案42343

合肥市凤台路(藕塘路—义井路)电力排管 工程施工方案 第一章工程概况 工程概况 本工程是为配合合肥市凤台路(藕塘路—义井路)的道路工程建设而建设,为确保电力通道畅通,根据合肥市庐阳区住房与城乡建设局的委托,在凤台路(藕塘路—义井路)实施电力排管和部分过路管工程,具体工程量为: 1、工井部分: 工井:30座 手井:21座 2、排管部分: 无碱玻璃纤维钢管35000米 聚乙烯涂塑钢管3840米 CPVC管:908米 排管设计管位:凤台路全长公里,10KV主排距中心线米,位于路南,电缆主排管为24孔;辅排距中心线米,位于路北,辅排管为16孔。过路管为2*4孔。主排采用无碱玻璃纤维钢管150(内径)*7mm壁厚,过路排管采用敷设聚乙烯涂塑钢管150(内径),壁厚。CPVC管150(内径),壁厚。 第二章各分部分项工程的主要施工方法 一、施工技术措施 1、电缆排管的施工技术措施 采用挖掘机开挖,人工配合的方法进行电缆沟槽基础施工,沟槽基础形成后由人工整平并进行地板砼的浇筑。 电缆排管的铺设和埋砂全部由人工进行,逐层管间间距和埋砂厚度要求符合设计尺寸,必须使砂和排管形成密实的整体。 电缆埋设完毕后进行土方回填回填时分层进行。每层厚度不超过

15cm由人工进行夯实。余土由汽车运至弃置场。 2、电缆井的施工技术措施 由挖掘机开挖出基础,然后由人工平整并浇筑砼地板。 人工砌筑电缆井墙体并按设计要求预埋L100×10电缆支架。 电缆井压顶部分使用现浇方式进行。钢摸板的高度和宽度必须符合设计尺寸支撑要牢固,摸板稳固。浇筑时振捣密实,严禁漏振。 盖板全部预制,安装时采用机械吊装,人工配合。盖板安装完后进行土方回填并夯实,余土运至弃置场。 混凝土构件的制作工艺流程 钢模制作→刷脱模剂→钢筋制作安装→混凝土的浇筑→脱模→养生→集中堆放 本公司拟在本公司预制厂进行盖板构件的生产。如业主要求订购,我方将经过周密查找并筛选出合格的供应商,与之签定供应合同。 二、各分项工程施工顺序 1、电缆排管的施工顺序 测量放线。 沟槽土方开挖及底板砼浇筑。 电缆排管的铺设。 土方回填夯实、余土弃运。 2、电缆检查井的施工顺序 底板基础开挖及砼浇筑。 砌筑墙体及预埋铁件制安。

电力管线施工方案

一、编制依据: 1、施工图及招标文件。 二、工程概况: 1、天镇县城南二道街电力管网(土建)工程,管线全长约 2485米,工程地点为县城西外环—东环路。其中,天镇西一路电力管线工程均采用玻璃钢加砂电缆 3*2(6 根)、中间设直线井 12 座、四通井 3 座,排管、井的具体位臵由规划部门确定;天镇南二道电力管线工程,除西二路交汇口采用Φ 1800 钢筋混凝土Ⅲ级企口管(顶管 50m),其余均采用玻璃钢加砂电缆排管 4*4(16 根)、其间设直线井 30 座、四通井 6 座,排管、井的具体位臵由规划部门确定。本工程的电力管线工程包括砌筑电缆井、钢筋混凝土管 ( 顶管)和玻璃钢加砂电缆排管等的施工。 三、施工部署: 根据管线施工“先深后浅、先大后小”等的原则,我方在进行各种管 道人工开挖探槽、确定各种管线位臵的前提下,进行各类管道合槽施工,结合各类管线特点进行合理的施工组织。电力管线工程施工工期为60 天,为保证工程的顺利进行,按时完工,我们作了如下施工部署: (一)施工准备 结合本工程的管线具体情况,准备阶段的主要工作有: 1、建立施工的技术条件,主要包括: (1)编制施工组织方案; (2)落实工程技术交底; (3)编制工程进度计划;

2、建立施工的物资条件。主要包括: (1)对材料市场进行调查、询价、订购、检验,储备原材料; (2)施工机械设备的进场、安装和调试; (3)落实临时设施,包括临时办公室、临时料场、拌和站等。 (4)在指挥部的协调下,落实临时用水、用电等。 3、作好项目管理工作。主要包括: (1)建立以责任制为核心的规章制度,包括: ①岗位责任制。使人人有基本职责;有明确的考核标准;有明确的办事细则。 ②经济管理规章制度,如内外合同制度、考勤、奖惩制度、领用料制度、仓库保管制度、内部计价及核算制度、财务制度等。 (2)标准化工作,包括技术标准、技术规程和管理标准的制定、执行和管理工作。 (3)制定各类技术经济定额。根据项目管理的实际情况,制定出反映项目水平的劳动消耗定额,以便指导完成对施工队伍的管理。 4、现场准备 该部分工作的主要内容有: ①调查施工地段的气象、水文、地质、地形等情况。 ②修建施工便道,联系施工上下水管线,专用敷设动力、照明、通讯线路; ③施工机具的维修、组装、试验、测试和鉴定;

电力安装工程施工组织设计模板

电力安装工程施工 组织设计

目录 一、施工主要技术措施 二、质量保证体系与措施 三、安全保证体系与措施 四、工期保证体系与措施 五、环保、文明施工措施 六、人力计划 七、资源配备计划 八、计划进度 九、售后服务方案 一、施工主要技术措施

施工的主要技术文件, 直接反映一个电力施工企业的施工技术和管理水平, 是实现建设单位招标文件规定的具体措施。施工方案是施工组织设计中最主要的组成部分, 因此, 我公司组织精干技术人员参与编写, 在考虑技术可行性的同时, 更注重了技术方案的安全性、质量可控性、成本控制、工期控制、文明施工、环境保护等多方面因素, 使施工方案作到最优化设计。 我公司有多年电力施工的实际经验, 施工过许多供配电工程, 总结了一套行之有效的办法, 本工程施工方案更强调严密的组织和强调现代化管理办法, 便于对工程从成本、工期、资源等多方面进行动态管理, 从而提高施工效率, 降低工程成本, 保证施工工期。 施工方案突出了对工程施工过程的微观控制, 是我公司实现施工管理标准化的重要措施, 是公司投产工程质量的根本保证。施工中明确每道工序的施工要求和验评标准, 便于施工人员及时发现施工过程和具体验评标准中的差距, 及时准确纠正施工中的不规范行为, 保证工程的施工质量、安全、环保, 更好地贯彻执行ISO9001、质量标准体系, 为建设单位建设满足国家施工验收规范的优质工程。 编制依据主要有: ?招标文件及招标文件中提供的工程量、工期等。 ?工程设计文件、图纸。 ?现场调查报告。

?国家现行的有关技术标准。 ?国家电网公司现行的有关技术标准。 ( 一) 、施工方案 1.1施工控制段划分 根据工程工作内容拟划分为两个施工控制段, 其中第一控制段为电缆施工, 第二控制端为箱式变电站及配电系统施工, 各分段同时作业施工。根据两个施工控制段的具体工程特点以及工程量情况配备相应的施工要素, 达到相互协调, 并肩推进, 并保持一定流水节拍的效果。 1.2施工起点流向 ⑴工序衔接: 准备→电缆施工→配电→系统调试→退场。 ⑵运输流向: 供货商→中心材料站→施工工地。 1.3 施工顺序 1.3.1严格按照建设单位要求按时进行开工。工程开工后, 组织管理人员和部分技工进入施工现场, 按照已评审完毕的施工方案, 准

(完整版)电力排管专项施工方案

电力排管专项施工方案 编写: 批准: 审核: 兴华建设集团有限公司 二〇一六年六月十二日

目录第一章:工程概况 第二章:施工组织机构 第三章:施工准备计划 第四章:施工方案及主要部位施工方法 一、施工总体方案 二、主要部位施工方法 (一)排管工程 (二)工井工程 第五章:施工计划的实施 第六章:质量保证措施 (一)工程施工质量目标 (二)施工质量保证体系及质量管理组织机构(三)确保工程质量的技术措施 第七章:职业健康安全保证措施 (一)安全生产目标计划 (二)安全生产责任制 (三)确保安全施工的技术组织措施 第八章:文明施工技术措施 (一)文明施工目标计划 (二)确保文明施工的技术组织措施 第九章:季节性施工的技术措施 附表

前言 按照合肥市天水路(蒙城北路--阜阳北路)电力排管施工要求及设计图纸,我公司认真组织技术人员熟悉图纸及相关资料,针对该工程特点认真编写该技术方案。 第一章工程概况 1 工程名称:合肥市天水路(蒙城北路--阜阳北路)道排工程; 2 工程地址:合肥市庐阳区; 3 工程规模:起点自蒙城北路,终点到阜阳北路所有排管、过路管和工井、手井主。排管中心位于道路南侧距离道路中心线17米。主排管采用4*4孔Φ160*8无碱玻璃纤维增强塑料电力电缆导管,C25砼满包。过路管采用Φ160*5聚乙烯双面涂塑钢管(不含涂塑层)。直通工井(4[长度]*2.0[宽度]*1.9[深度]m-内径)21座,三通工井(4[长度]*2.5[宽度]*1.9[深度]-内径)2座,四通工井(4[长度]*2.5[宽度]*1.9[深度]-内径)11座,转角工井(4[长度]*2.0[宽度]*1.9[深度]m-内径)4座。混凝土垫层,墙体、顶板及底板采用现浇C25商品砼,内外壁用1:2防水砂浆(掺5%防水剂)粉刷20mm厚,每个工井内设一500×500×500集水坑,井内壁用1:2防水砂浆抹光,井盖为600×600×10铁篦子。每座工井设方型、圆型检查井各一个,上盖铸铁球墨盖板。其中工井52座,手井29座,所有井坑内接地扁钢与最下层电缆支架可靠焊接沿内壁成闭路,引出与坑外接地棒焊接,接地棒为∠50×5角钢。所有工井采用方形及圆形铸铁盖板各一块,净空分别为1000×1000及Φ800。

电力管道施工工程施工组织设计方案

通路为新建道路工程,设计围北起豫兴大道,南至开大道,全长2044.158米,文通路沿线分别与豫兴大道、开大道北辅道、开大道等9条东西向道路相交,其中开大道为现状道路,开大道北辅道、祭城路为同期设计道路,其余均为规划道路。文通路道路红线宽度50m,规划为四幅路横断面形式。本次设计电力线路全部采用电缆排管埋地敷设,本工程包含电力电缆排管及检查井;主管线预埋15孔电力电缆排管,过路采用2孔、8孔、12孔电力电缆排管;人行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/5),车行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/8)。电力管道正常路段位于道路中东24米处,渠化路段电力位于道路中东27米处;电缆排管在人行道下埋深不小于0.5米,车行道下埋深不小于0.7米;当管道覆土不满足要求,或与其他管线交叉的间隔未满足最小净距时,采用C15素混凝土包封。电缆井采用现浇混凝土结构,混凝土抗渗等级不低于S6,电缆井的钢构件均采用热镀锌防腐处理,电缆井覆土0.2m。电力井中心位于道路中东24米处和27米处,电缆排管向工作井侧排水坡度不小于0.3%,道路交叉口之间、道路西侧工作井均位于距道路红线外3.7米处,现场施工时可根据实际情况调整。 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏导;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 人员组织 根据合同要求和总体施工计划,为顺利完成道路管线工程,我处组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员进行施工业。计划投入施工人员计划70人: 技术准备 2.3.1、项目总工组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。 2.3.2、及时办理相关报验报批手续; 2.3.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 施工工艺流图:

电力浅沟施工方案

锦江区华兴新居工程 金像寺路、静逸路配套市政道路工程电力浅沟施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:四川宏大建筑工程有限公司 2014年11月08日

目录 一、工程项目情况 (3) 二、电力管沟 (3) 三、电力浅沟施工 (5)

一、工程项目情况 一、工程名称:成都市锦江区华兴新居工程金像寺路、静逸路配套市政道路工程 二、工程内容:道路、排水、涵洞、电力管沟、路灯、交安工程的施工(含沥青砼路面) (一)桩号为:金像寺路:0+000~0+828.619的道路路床、路基、路面的新筑;污水、雨水管道安装及构筑物砌筑;电力管沟、路灯、交安工程的施工等。 (二)桩号为:静逸路:0+000~0+359.239的道路路床、路基、路面的新筑;污水、雨水管道安装及构筑物砌筑;电力管沟、路灯、交安工程的施工等。 三、工程地点:成都市锦江区华兴新居 四、业主名称: 五、设计单位:中国市政工程西南设计研究总院 六、工程工期:120天 七、工程质量目标:合格 二、电力管沟 范围及内容:成都市金像寺路、静逸路市政道路电力管沟工程。 1、本工程电力线路等级为10KV,电力电缆沟采用混凝土预制U

型槽,结构形式为暗沟,电缆沟净宽尺寸为1.0m×1.0m,金像寺路在道路西侧布置,管线中心距道路中线7.4m,拓宽段9.4m,静逸路在道路南侧布置,管线中心距道路中线9.4m。两道路都在红线内侧0.6m 处。人行道路面下敷设。根据电力规划和长期运行经验,顺道路120-150m采用6孔排管过路一次。 2、电力过路排管采用Φ150玻璃钢电力管,壁厚5mm。要求管受压变形1/3无裂缝,耐压1MPa/cm2。排管顶最小覆土不小于0.5m,当覆土小于0.7m时加钢筋混凝土包封。 3、工程设计电缆沟支架为单侧布置,若采用金属挂钩形式则为双侧布置。支架(挂钩)水平间距为1.0米,支架(挂钩)与预埋件可靠焊接。电缆沟是采用金属电缆支架或电缆挂钩由电业局提出要求后方才施工。 4、电力电缆沟采用钢筋混凝土盖板,每块宽0.5米,每隔15米或道路交叉口,电缆沟T型口处留四个活动盖板,活动盖板上方的四个端角和中央分别用一块不同颜色的道板以示区别,电缆沟活动盖板上做上"电力"标志,固定盖板接缝处用1:2.5水泥砂浆堵抹严密。 5、电力浅沟设计桩号与道路桩号一致,纵向坡度与道路纵坡保持一致。U型槽固定段需预留人行道砖铺设空间,检修活动段局部加高U型槽高度,活动盖板完成后标高和人行道板标高齐平。电力井井盖标高和该点路面标高相同,施工开挖需复核标高后进行。如与实际情况不一致可适当调整或联系设计。 6、电缆沟外侧铺设一根Φ16圆钢作为水平接地线,水平接地极

电力专项施工方案(模板)

检修(施工)方案 作业风险等级评估结果:级风险配网电网风险等级评估结果:级风险 编制: 审核: 批准: 日期:

一、概况 1.作业(施工)相关单位 作业项目: 项目编号: 施工单位: 设计单位: 建设单位: 运行维护单位: 监理单位: 2.作业(施工)范围及主要工程量 2.1作业(施工)范围: 2.2工作内容: 3.作业(施工)期限 计划开工日期: 年 月 日 时 分 计划竣工日期: 年 月 日 时 分 4.编制依据及施工执行标准 5.主要风险概述 二、风险评估及控制 1.现场作业风险评估与控制 1.1作业风险评估结果 配网现场作业风险 值自动计算表.xlsm 作业风险值计算软 件使用说明.docx 作业风险值计算表 格.xls 1.2各级人员的到位要求 根据作业风险评估结果,本次作业风险为 级风险。根据《佛山供电局配网现场作业风险管控工作指引(2015版)》的要求,各级人员的到位要求如下表: 单位、部门和岗位 级 风险 到位人员 施工单 位 项目管理人员 监督 方式 XXX 项目责任人 单位主管领导

1.3主要控制措施 序号危害名称风险种 类风险等 级 风险控制措施 2.配网电网风险评估与控制2.1配网电网风险评估结果 配网电网风险值计 算公式范例.xls 2.2主要控制措施 序号危害名称风险种 类风险等 级 风险控制措施 3.环境与职业健康风险评估与控制 序号危害名称风险种 类风险等 级 风险控制措施 三、组织措施 1.施工现场组织机构 1.1供电所总协调员: 1.2施工单位现场架构: 明确施工现场组织机构及各级负责人员的姓名。项目经理:电话 工作负责人:电话 技术负责人:电话 安全负责人:电话 质量负责人:电话 第一小组负责人:电话 第二小组负责人:电话 第三小组负责人:电话

电力排管施工组织设计方案江娟 长丰

第一章工程简况 一、工程简况 电力井及排管工程施工,钢筋混凝土检查井按设计总体布置,上覆土厚度要符合设计要求。本工程为习友路电力排管(长宁大道-方兴大道)电力电缆排管工程(本次设计的排管为主排,该路段北侧辅排已施工),总长935m,包括电缆工作井、排管、电缆工作井接地装置等。电缆主排(24孔)位于习友路南侧非机动车道下,距道路中心线24M;手孔井位于绿化带上。 二、编制依据:施工图纸、招标文件及其附件、工程量清单,等相关施工规范。 三、工期目标: 1.定额工期:业主(招标文件)要求工期40日历天。 2.承诺工期:我公司承诺工期40日历天。 四、质量目标:创质量、速度、管理一流水平是我们的总目标。我们要以一流的工作、一流的质量、一流的信誉,为社会和用户创造优美、舒适的环境,实现对甲方的承诺。本工程按照合格工程标准进行施工,其中: 1. 分部、分项工程功能全部要达到设计要求。 2. 工程质量全部达到国家现行的施工验收规范标准。 3. 工程质量评定执行GB50303-2002和GB50339-2003,合格。 工程技术数据齐全,并符合安徽省建筑安装工程数据管理规程的要

4. 求。 第二章施工总平面布置图 第三章重点、难点 一、本标段的重点、难点拉管施工是本标段的重点、难点。二、关键施工技术和工艺(一)拖管施工方法如下:开工前做好必要的地质、水文、地下设施(电缆、管道等)、地下文物等情况的调查工作。正对具体情况制定必要的安全技术措施的施工方法,并向施工人员交底,指定专人监护,然后组织施工。、现场勘察1现场勘察的主要目的是查明管线路由施工区域原地下管线的分布情况、走向、埋深、管径及性质,为施工做好准备,以确保拖管施工安全。)本标段各种地下管线产权分属各系统部门,档案资料残缺不全,多(1与现状管线情况不符,根据设计图纸的要求以及以往的施工经验,先将施工区域范围原地下管线的井盖全部打开,探查原地下管线的埋深、管径、走向,结合管线的性质,认真分析管线走向,初步绘制施工区域地下管线分布图,防止发生探查失误。)使用管线探测仪探测施工区域原地下管线的埋深与走向,走访各专2(业管线产权单位,结合初步绘制施工区域地下管线分布图,认真分析地下管线分布情况,进一步细化地下管线分布图的资料。. (3)对可疑地段使用探地雷达对拖管路由区域逐一进行扫描,使用计算机探地专用软件对雷达信号进行分析,和地下管线分布图比对,

电力管沟施工技术方案

G316平梁至涧池段公路改建工程 LJ-1 标合同段(KO+OO A K1O+1O0 电力管沟 施工技术方案 核工业长沙中南建设工程集团公司 G316平梁至涧池段公路改建工程LJ-1标 二0—七年五月

目录 一、工程概况...................................................................................... 二、工程特点...................................................................................... 三、施工要求...................................................................................... 四、施工准备...................................................................................... 五、施工程序...................................................................................... 六、施工方案...................................................................................... 七、施工方法...................................................................................... 1.沟槽开挖................................................................................... 2.沟槽整理................................................................................... 3.混凝土垫层................................................................................. 4.集水坑..................................................................................... 5.钢筋工程................................................................................... 6.模板工程................................................................................... 7.混凝土工程................................................................................. 8.混凝土养护................................................................................. 10.接地扁铁 (1) 11.伸缩缝.................................................................................... 12.电缆支架 (1) 12.防水层.................................................................................... 13.沟槽回填 (1) 八、质量保证措施 (1) 1、组织保证 (1)

电力线路工程施工方案

.................................. 10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 2014年xx月xx日 一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气

装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装置一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点:

触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

电力排管专项施工方案 (1)

电 力 排 管 专 项 施 工 方 案 编写: 批准: 审核: 兴华建设集团有限公司二〇一六年六月十二日

目录第一章:工程概况 第二章:施工组织机构 第三章:施工准备计划 第四章:施工方案及主要部位施工方法 一、施工总体方案 二、主要部位施工方法 (一)排管工程 (二)工井工程 第五章:施工计划的实施 第六章:质量保证措施 (一)工程施工质量目标 (二)施工质量保证体系及质量管理组织机构(三)确保工程质量的技术措施 第七章:职业健康安全保证措施 (一)安全生产目标计划 (二)安全生产责任制 (三)确保安全施工的技术组织措施 第八章:文明施工技术措施 (一)文明施工目标计划 (二)确保文明施工的技术组织措施 第九章:季节性施工的技术措施 附表

前言 按照合肥市天水路(蒙城北路--阜阳北路)电力排管施工要求及设计图纸,我公司认真组织技术人员熟悉图纸及相关资料,针对该工程特点认真编写该技术方案。 第一章工程概况 1 工程名称:合肥市天水路(蒙城北路--阜阳北路)道排工程; 2 工程地址:合肥市庐阳区; 3 工程规模:起点自蒙城北路,终点到阜阳北路所有排管、过路管和工井、手井主。排管中心位于道路南侧距离道路中心线17米。主排管采用4*4孔Φ160*8无碱玻璃纤维增强塑料电力电缆导管,C25砼满包。过路管采用Φ160*5聚乙烯双面涂塑钢管(不含涂塑层)。直通工井(4[长度]*[宽度]*[深度]m-内径)21座,三通工井(4[长度]*[宽度]*[深度]-内径)2座,四通工井(4[长度]*[宽度]*[深度]-内径)11座,转角工井(4[长度]*[宽度]*[深度]m-内径)4座。混凝土垫层,墙体、顶板及底板采用现浇C25商品砼,内外壁用1:2防水砂浆(掺5%防水剂)粉刷20mm厚,每个工井内设一500×500×500集水坑,井内壁用1:2防水砂浆抹光,井盖为600×600×10铁篦子。每座工井设方型、圆型检查井各一个,上盖铸铁球墨盖板。其中工井52座,手井29座,所有井坑内接地扁钢与最下层电缆支架可靠焊接沿内壁成闭路,引出与坑外接地棒焊接,接地棒为∠50×5角钢。所有工井采用方形及圆形铸铁盖板各一块,净空分别为1000×1000及Φ800。

电力排管工程施工组织设计

第一章、工程概况 1、工程简介 工程名称:xx路(xx路-xx路)电力排管工程段, 工程概况范围: 排管部分: 1#(含井)至11#(含井)2*6孔(ф150)xx米过路:2*4孔(ф150)100米,4孔(ф150)xx米,6孔(ф150)xx米; 工井部分: 直线井x座,三通井x座,四通井x座。 工井采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混凝土强度等级为C7.5,现场整体现浇。工井主筋级别为Ⅱ级钢筋,直径为Ф12~Ф22,构造筋为Ⅰ级钢筋,直径Ф6~Ф10,要求钢筋保护层厚度为3CM,施工缝设置于侧墙近底板处,墙体与顶板连续一次浇筑,内壁混凝土面为清水墙面不再粉刷。 排管采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混凝土强度等级为C7.5,结构为现场阶梯式分层浇筑,主筋Ⅱ级钢筋Ф16,构造筋为Ⅰ级钢筋,直径Ф8。排管覆土深度为1.2米,用薄壁管作为内衬管。 2、现场情况 我方在领得招标文件后,及时召集项目部及投标小组成员,对施工现场进行了察看,研究招标文件,商讨施工方案,根据掌握的第一

手资料,本标段施工现场符合开工条件,我方能够在甲方要求的施工日期进驻现场进行施工。 3、管线调查 本工程为xx路电力排管工程,施工现场沿线地下管线有待进一步核实,如我方中标,我方将加强地下管线的调查摸底,走访有关部门与当地居民,严格按沪建市(88)第729号文件,沪建市(88)第741号文件和沪建市(89)第419号文件精神,按电力公司有关规定做好地下管线保护工作。 4、现场平面布置 布置原则 1、符合业主指定的用地范围; 2、符合文明安全施工之要求: 3、满足各施工阶段的施工要求。 4、充分考虑建筑施工单体之间的相互干扰。 5、对原有的设施如绿化、地下、地上管线的保护。 6、在保证施工道路畅通的前提下,划分施工区域和材料堆放场地确保材料使用方便,减少二次搬运,满足施工要求。 7、合理布置施工设备,充分考虑其施工效果,拆装安全、方便施工生产安排。 8、施工区和非施工区分开,做到文明、安全,并且服从周边环境及城市规划的需要,满足总体施工需要

相关文档
相关文档 最新文档