文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场临时用电计算公式

施工现场临时用电计算公式

施工现场临时用电计算公式
施工现场临时用电计算公式

施工现场临时用电计算公式:

∑P1

P=K(K1—— +K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)

COSφ

式中:

?P—用电设备总用电容量(Kw),K未预计施工用电系数(1.05~1.1)?P1—电动机额定功率(Kw)

?P2--电焊机额定容量(KVA)

?P3--室内照明容量(Kw)

?P4--室外照明容量(Kw)

?COSφ--电动机平均功率因数(施工现场最高为0.75~0.78,

一般为0.65~0.75)

?K1、K2、K3、K4--需要系数,见下表

需用系数表

I线=K X×P÷(31/2(U线×COSφ)I线:电流

K X:0.7~0.8

U线:380V

COSφ:临时网络系数0.85

各种电缆额定电流值

施工现场临时用电计算(方式)

施工现场临时用电计算 一、计算用电总量 方法一: P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑P4)公式中:P——供电设备总需要容量(K V A)(相当于有功功率Pjs) P1——电动机额定功率(KW) P2——电焊机额定功率(KW) P3——室内照明容量(KW) P4——室外照明容量(KW) Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75) 方法二: ①各用电设备组的计算负荷: 有功功率:P js1=Kx×ΣPe 无功功率:Q js1=P js1×tgφ 视在功率:S js1=(P2 js1 + Q2 js1)1/2 =P js1/COSφ

=Kx×ΣPe /COSφ 公式中:Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw) Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar) Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA) Kx--用电设备组的需要系数 Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量 ②总的负荷计算: P js=Kx×ΣP js1 Q js=P js×tgφ S js=(P2 js + Q2 js)1/2 公式中:Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw) Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA) Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数 二、选择变压器 方法一: W=K×P/COSφ 公式中:W——变压器的容量(KW) P——变压器服务范围内的总用电量(KW) K——功率损失系数,取1.05~1.1 Cosφ——功率因数,一般为0.75 根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。 方法二: Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25Sjs)公式中:Sn --变压器容量(KW) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)

《施工现场临时用电安全技术规范》

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精品文档 1 精品word 文档、可以自由编辑!】 建设部关于发布行业标准 《施工现场临时用电安全技术规范》的公告 第322 号 现批准《施工现场临时用电安全技术规范》为行业标

准,编号为JGJ46-205 ,自2005 年7 月1 日实施。其中,第1.0.3 、3.1.4 、3.1.5 、3.3.4 、5.1.1 、 5.1.2 、5.1.10 、5.3.2 、5.4.7 、 6.1.6 、6.1.8 、 6.2.3 、6.2.7 、 7.2.1 、7.2.3 、 8.1.3 、8.1.11 、8.2.10 、8.2.11 、8.2.15 、8.3.4 、 9.7.3 、 10.2.2 、10.2.5 、10.3.11 条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织,中国建设工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2005 年4 月15 日 中华人民共和国行业标准

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005 J 405-2005 1总则 1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业发展,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的工业与民用建设和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220V/380V 三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专业的电源中性点直接接地的 220V/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1采用三级配电系统; 2采用TN-S 接零保护系统; 3采用二级漏电保护系统。 1.0.4 施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2术语、代号 2.1术语 2.1.1低压 交流额定电压在1KV及以下的电压。 2.1.2高压 交流额定电压在1KV以上的电压。 2.1.3外电线路施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。 2.1.4有静电的施工现场存在因摩擦、挤压、感应、接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场。 2.1.5强电磁波源辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地 电压的电磁辐射波。 2.1.6接地设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。 2.1.7工作接地 为了电路或设备达到运行要求的接地。 2.1.8重复接地设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接 的接地。

施工临时用电施工方案(附计算试)

项目临时用电 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务(职称): 审核人: 职务(职称): 批准人:职务(职称): 技术负责人 建设工程有限公司 二0一五年一月

专项施工方案审批表

目录 一、临时用电工程概况 二、编制依据 三、编制说明 四、主要用电设备表及负荷计算 五、安全用电技术措施 六、施工现场预防发生电气火灾的措施 七、临时用电管理制度 八、临时用电施工技术交底 九、临电施工过程中检查与施工用电安全技术档案 十、应急救援预案 十一、附:系统图和临时用电平面分布图

一、临时用电工程概况: 本项目为教师公寓和学生公寓楼工程,位于。项目由7#、8#、9#楼三栋大楼构成:其中7#、8#楼为学生公寓,9#楼为教师公寓楼,三栋公寓均为地上六层,建筑总高度为23.957米,总建筑面积为34453.29m2。由总配电室引出线路电源供施工现场用电。 二、编制依据 (1)施工用电设备表 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》46-2005 (3)《建筑安全检查标准》59-2011 (4)《建设工程施工现场供电安全规范》50194-2014 (5)新都区新都一中(迁建)项目施工组织设计 (6)成都市建设工程安全文明施工手册 (7)《建筑施工手册》 三、编制说明: 1、施工现场用电采用三相五线制,—S系统。配电室内三相四线制转换成三相五线制—S系统时,保护零线应由第一级漏电开关电源侧的工作零线处引出,引出后工作零线与保护零线分别设置接线铜排。施工现场工作零线用淡蓝色线,保护零线用黄绿双色塑料绝缘铜芯导线,不准使用金属裸露线。 2、总配电房配电屏内装设有功、无功电度表,并分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表采用两组电流互感器。一级配电屏装设电流、电压表和装设短路,过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路分别编号,并标明用途标记。配电室地面为砼面。一级配电室的门向外开,并配锁,门上有明显的警告标志,门口处设置干粉灭火器和沙箱。配电室引出电缆处的孔洞需用防火胶泥封堵。 3、总变压配电房引至施工现场一级配电室的电缆线路沿东围墙下采用铝芯电缆直接埋地敷设, 埋深≥0.7米,在电线保护管铺设普通土夯填,然后

临时用水、临时用电计算公式及计算实例(精)

临时用水、临时用电计算公式及计算实例(精) Last revision on 21 December 2020

临时用水计算 建筑工地用水包括: 1、施工生产用水ql; 2、施工机械用水q2; 3、施工现场生活用水q3; 4、生活用水q4 5、消防用水q5; 一、现场用水量ql q1=kl∑×QlNl/T1t×K2 其中:ql ——施工用水量(L/s) ; kl——未预计施工用水系数(~); Ql——最大年(季)工程量(以实物计量单位表示); Nl——施工用水定额; T1——年(季)有效工作日; t——每日工作班数; K2——施工用水不均衡系数(取); 二、施工机械用水量q2 q2=kl∑×Q2N2×K3/8×3600 其中:q2——机械用水量(L/s); kl——未预计施工用水系数(~); Q2——同一种机械台数; -1- N2——施工机械台班用水定额; K3——施工机械用水不均衡系数;(取) 三、施工现场生活用水量q3 q3=Pl×N3×K4/t×8×3600 其中:q3——施工现场生活用水量(一般取30L/s); Pl——施工现场高峰昼夜人数; N3 K 4 ——施工现场用水不均衡系数(取 ); t ——每日工作班数; 四、生活用水量q4 q4=P2×N4×K5/24×3600 其中:q4——生活区生活用水量(一般取120L/s); P2——生活区居民人数; N4——生活区每人每日用水定额;

K5——生活区用水不均衡系数(取); 五、消防用水量q5(一般取) q5根据建筑工地的大小及居住人数确定。最小10L/s,施工现场在25ha以内时,不大于15L/s。 六、总用水量(Q)的计算 1、当(q1+q2+q3+q4)≤q5时,Q=q5+1/2(q1+q2+q3+q4); 2、当(q1+q2+q3+q4)>q5时,Q=q1+q2+q3+q4; 3、当工地面积小于5ha时,而且(q1+q2+q3+q4)<q5, Q= q5。 -2- 最后计算出总用水量(以上各项相加),还应增加10%的漏水损失。七、供水管径的确定 D=[4Q÷×V× 1000)]1/2 其中:D——管径(m); Q——用水量(L/s); 施工现场临时用电计算 P=~(K1∑P1/Cosφ+K2∑P 2+ K3 ∑P3+ K4∑P4)其中:P——供电设备总需要容量(KVA); P1——电动机额定功率(KW); P2——电焊机额定功率(KW); P3——室内照明容量(KW); P4——室外照明容量(KW); Cosφ——电动机平均功率因数(最高为~,一般为~);、K、K、K——需要系数,如下表: 按电流来进行选择(三相四线制线路) I线=KX*P / [3*(U线*cos)] 其中: I线——电流值 KX——同时系数(取~) P——总功率 U线——电压(380V或220V) cos——功率因素,临时网线取 查表可得,当I线=总线路采用以下截面为70mm2的裸铜线。实例 1/2 -3- 施工用水量计算 a、现场施工用水量计算(Q1) b2 c、施工现场生活用水量计算(Q3) Q3=(P1*N3*K4)/(t*8*3600) =(360*30* / (1*8*3600) = d、生活区生活用水量计算(Q4) Q4=(P2·N4·K5)/(24·3600) = (360×120×)/(24×3600) = L/S

施工现场临时用电规范(示意图)(3)

施工现场临时用电规范(参考) 1.三级配电二级漏保总体要求 ★施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统; ★用电设备必须有各自专用的开关箱; ★漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; ★总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求; 图一三级用电、两级漏保示意 2. 总配电箱设置 ★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。 ★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。

设置要求: 1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 2、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。 3、总配电箱的电器具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。 4、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器同时具备短路过载漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。 5、当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。 6、熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。 7、总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 一、关于临时用电电气产品管理和电工测试仪器、工具的配备 1、施工现场临时用电工程所使用的电气设备、装置、元器件和电线、电缆等电气产品必须按照国家和省有关规定经国家“3C”认证和省建设工业产品登记备案。使用单位相关人员应当对购买的电气设备、装置、元器件和电线、电缆质量进行核查,不合格产品不得用于临时用电工程。 2、施工单位必须按照有关规定为电工配备劳动防护用品和电工工具,并应配齐万用表、兆欧表、接地电阻测试仪、漏电保护器检测仪。 二、关于施工现场临时用电的供配电 3、施工现场临时用电工程的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合TN—S接零保护、三级配电、两级漏电保护和动照分设、压缩配电间距和环境安全的原则。同一台变压器或发电机的各用电系统中,接地保护的型式必须保持一致。 4、施工现场临时用电工程配电方式:从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即:当采用电缆配线时,总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;当采用绝缘导线架空配线时,每一架空分路也可支接若干分配电箱。从二级分配电箱向三级开关箱配电,当采用电缆配线时,一个分配电箱可以分若干分路向若干开关箱配电。 5、施工现场供配电线路宜选用电缆,电缆的类型、电缆芯线及截面、电缆的敷设等应符合规范要求。 (1)总配电箱(配电柜)至分配电箱必须使用五芯电缆。 (2)分配电箱至开关箱与开关箱至用电设备的相数和线数应保持一致。动力与照明分别设置时,三相设备线路可采用四芯电缆,单相设备和一般照明线路可采用三芯电缆。 (3)塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆向设备配电。 6、电缆必须包含全部工作芯线和保护零线(PE线),五芯电缆芯线绝缘色标为绿/黄双色、淡蓝色、黑色、棕色、黑色或棕色,其中黑色、棕色、黑色或棕色为相线色标,淡蓝色芯线必须用作工作零线(N线),绿/黄双色芯线必须用作保护零线(PE线),N线、PE线绝缘色标同样适用于四芯、三芯电缆。 三、关于重复接地及防雷接地 7、施工现场临时用电工程供电的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,当三相四线进线的首端处未装漏电保护器(RCD)且现场用电系统可采用TN 接零保护型式时,配电室(总配电箱、配电柜)电源进线零线必须作重复接地,同时引出保护零线(PE线),保护零线(PE线)应贯穿于各分路至用电设备外露可导电部分,形成局部TN—S接零保护系统。

3、临时用电计算公式

临时用电计算公式2011.4.10. 一、设备总需容量计算 P=1.1(k1∑P C+k2∑P a+k3∑P b)(式1)式(式1)中: P——计算用电量(kw),即供电设备总需容量; ∑P C————全部施工动力用电设备额定用量之和 ∑P a————室内照明电设备额定用量之和 ∑P b————室外照明电设备额定用量之和 K1——全部施工用电设备同时使用系数: 总数10台以内时K1=0.75;10-30台时K1=0.70; 30台以上时K1=0.60; K2——室内照明设备同时使用系数:一般取K2=0.8 K3——室外照明设备同时使用系数:一般取K3=1.0 1.1——用电不均匀系数。 P=1.1(k1∑P C+0.1P)= 1.24 k1∑P C (式2)注:(式2)为(式1)的简便算法,式中0.1P为室内外照明用电系数(用电总量 10% )。 二、变压器容量计算 P变 =1.05×1.1(k1∑P C+k2∑P a+k3∑P b)÷cosφ(式3)可转换为 P变= 1.05P÷cosφ= 1.4P (式4)式(3)中

P变——变压器容量(KVA); 1.05——功率损失系数; cosφ——用电设备功率因数,一般建筑工地取0.75; 三、导线截面电流量载荷计算 Iι=1000P÷√3÷U l÷cosφ…(式5) 则:Iι=1000P÷√3÷U l÷cosφ =1000P÷1.73÷380÷0.75=2P Iι=1000P÷U l÷cosφ =1000P÷220÷0.75=6P 式(式5)中: Iι——线路工作电流值(A) uι——线路工作电压(V),三相四线制低压时, U l=380V P——设备容量; cosφ=0.75;√3=1.732; 四、导线允许电压降校核 ε=∑P ×L÷C÷S =∑M÷C÷S≤[ε] =7% …(式6) 式(式6)中: ε——导线电压降为2.5%-5%;电动机电压降不超过±5%;对工地临时电路取 7%; ∑P——各段线路负荷计算功率(kw),即计算用电

施工现场临时用电的基本要求

临时用电配电箱的基本要求 一、必须采用TN--S系统(三相五线制) 二、必须采用三级配电二级保护 三、必须采用一机一箱一闸一漏电一锁 四、一级箱必须设置重复接地并与PE线连通 五、二、三级箱的末端箱必须设置重复接在并与PE线连通 六、所有设备的金金属外壳必须与PE线连通 七、二、三级箱门上应书写上几级箱,什么地方用,应有电工的姓名和电话。 八、所有配线必须分色。开关和配线的大小应跟据用电负荷的大小来确定 九、所有配电箱必须安装牢固,且应有防雨措施 十、一级配电箱箱门上必须设有电压表、电流表、电压转换开关 十一、一级配电箱应设置总配电室 基本要求 1、应有防雨、防鼠、防雷、防火、通风、照明等到措施 2、应配备2只以上干粉灭火器 3、所有地面必须捕设绝缘垫 4、室内应比室外高200MM以上 5、配电箱应比地面高200MM以上 6、配电箱与墙壁的净距正面应大于1500MM;背面应大于800MM;则面应大于1000MM 7、配电室的净高应不小于3000MM 8、配电室门必须向外开,空气对流,排气扇齐全、防鼠网、必须采用防火门。

十二、配电箱的材质要求 1、一级箱:①箱体的板材厚度≥1.5mm ②规格:宽1000mm 厚400mm 高1500mm ③为前后双开门 2、二级箱:①箱体的板材厚度≥1.2mm (室外型) ②规格:宽1000mm 厚250mm 高1500mm ③为前双开门 3、三级箱:①箱体的板材厚度≥1.0mm (室外型) ②规格:宽500mm 厚150mm 高650mm ③单开门 十三、配电箱内电器元器件的设置要求 1、一级箱:①总隔离开关 ②透明空气开关 ③漏电开关(动作电流应≤150mA,动作时间应≤0.2S) ④接地、接零排 ⑤接线端子 ⑥电流互憾器 ⑦动力计度表 ⑧照明计度表 2、二级箱:①透明空气开关 ②漏电开关(动作电流应≤100mA,动作时间应≤0.1S) ③接地、接零排 ④接线端子

施工现场临时用电负荷计算方案

施工现场用电组织方案 一、工程概况 西安阳光花园商用住宅楼,C1至C13(地下一层,地上十一层,),D1至D8(地下一层,地上九层),其中F1、F2(地下一层,地上二十二层),剪力墙框架结构,建筑面积为20多万平方米,工程等级为普通住宅二类,地下一层为戊类,本建筑电源通用为三级负荷,消防电源为二级负荷。 二、配电线路 现根据TN-S配电系统,三级配电,两级保护的原则,采用三相五线制的供电方式,由总配电箱引出主干线,沿线设分配电箱,分配电箱内分设动力、照明线路,施工机械一箱一闸一漏一锁。采用了保护接零,统一接地,做到用电安全。 1、若干分配电箱:分配电箱下可设若干开关箱。总配电 箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷 相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米, 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3米。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配 电箱时,动力和照明应分别配电;动力开关箱与照明开关箱 必须分设。 2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱控制两台及两台以上用电设备(含插座)。配电箱、开关

箱应装设牢固,箱的中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6米,配电箱、开关箱外型结构应能防雨防尘。 4、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在阻燃、绝缘电器安装板上,然后方可固定在配电箱、开关箱的箱体内。配电箱的电器安装板必须分设N线断子板和PE线端子板。PE 线端子板必须与电器安装板做电气连接;N线端子板必须与电气安装板绝缘。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE 线必须通过PE线端子板连接。 5、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线的分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。配电箱、开关箱的进出线应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束固定在箱体上,不得与箱体直接接触。配电箱、开关箱应防雨。 6、总配电箱的电器应具备电源隔离、正常接通与分断电路及短路、过载、漏电保护功能。 7、配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s 。使用潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 8、总配电箱中额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。漏电保护器极数和线数必须与其负荷的相数和线数一致。

临时用水、临时用电计算公式及计算实例

临时用水计算 建筑工地用水包括: 1、施工生产用水q l; 2、施工机械用水q2; 3、施工现场生活用水q3; 4、生活用水q4 5、消防用水q5; 一、现场用水量q l q1=k l∑×Q l N l/T1t×K2/8×3600 其中:q l——施工用水量(L/s); k l——未预计施工用水系数(1.05~1.15); Q l——最大年(季)工程量(以实物计量单位表示); N l——施工用水定额; T1——年(季)有效工作日; t——每日工作班数; K2——施工用水不均衡系数(取1.5); 二、施工机械用水量q2 q2=k l∑×Q2N2×K3/8×3600 其中:q2——机械用水量(L/s); k l——未预计施工用水系数(1.05~1.15); Q2——同一种机械台数;

N2——施工机械台班用水定额; K3——施工机械用水不均衡系数;(取2.0) 三、施工现场生活用水量q3 q3=P l×N3×K4/t×8×3600 其中:q3——施工现场生活用水量(一般取30L/s); P l——施工现场高峰昼夜人数; N3——施工现场用水定额; K4——施工现场用水不均衡系数(取1.5); t——每日工作班数; 四、生活用水量q4 q4=P2×N4×K5/24×3600 其中:q4——生活区生活用水量(一般取120L/s); P2——生活区居民人数; N4——生活区每人每日用水定额; K5——生活区用水不均衡系数(取1.5); 五、消防用水量q5(一般取10L/s) q5根据建筑工地的大小及居住人数确定。最小10L/s,施工现场在25ha以内时,不大于15L/s。 六、总用水量(Q)的计算 1、当(q1+q2+q3+q4)≤q5时,Q=q5+1/2(q1+q2+q3+q4); 2、当(q1+q2+q3+q4)>q5时,Q=q1+q2+q3+q4; 3、当工地面积小于5ha时,而且(q1+q2+q3+q4)<q5,Q= q5。

施工现场临时用电验收记录表

项目名称总容量(KW) 95 进线截面(mm 2 ) 10验收日期2015/3/10序号 检查结果 123456 78910111213141516 中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行新技术大厦六层装修工程室内配线、距地面高度不得小于 2.5m ,绝缘铝线截面不得小于 2.5mmm 2 。 专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。 架空线路必须采用绝缘铝线或绝缘铜线。绝缘铝线截面不小于16mm 2 ,绝缘铜线的截面不小于 10mm 2 。 架空线路档距不得大于 35m ;线间距离不得小于 1.3m ,并按相序排列。 自备发电机组符合<<施工现场临时用电安全技术规范>>JGJ46--2005 6.2.1至 6.27要求 架空线路中最大狐垂与地面最小垂直距离;施工现场为4m ;机动车道为6m 。 电缆干线应采用埋地或敷设,严禁沿地面明设。 电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m 高度 至地下0.2m 处,必须加设防护套管。 橡皮电缆敷设时,应高墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,橡皮电缆的最大狐垂距地不得小于是 2.5m 。与电气设备连接的保护零线应为截面就小于 2.5mm 2 的绝缘多股铜线,与手持 式用电设备连续的保护零应为截面不小于 1.5mm 2 的绝缘多股铜线。保护零统一标志为绿/黄双色线。 在建工程(含脚架具)的外侧边缘与外电架空线路的电小安全操作距离;1KV 以下:4m ;1-10KV :6m ;35-110KV :8m 。施工现场机动车道与外电架空线路(1KV 以下)交叉时,电小垂直距离为6m 。 当不能满足最小安全操作距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。中性点直接接地的电力线路必须采用 TN-S 接零保护系统。专用保护零线除在 配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线的中间处和末端处做重复接地,接地电阻不应大于10欧。施工现场临时用电验收记录表 检查内容与要求 临时用电设备5台及5台以上(或设备总容量在50KW 及50KW 以上)应编制临时 用电施工组织设计。 安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

施工现场临时用电计算实例(精)

施工现场临时用电计算实例 按照国家标准《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194- 93)和建设部标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的要求,在建设工程开工前,应编制该工程施工现场临时用电施工组织设计。下面笔者就某施工现场为例详细讨论一下有关临时用电的计算问题。 二、工程实例 A、工程概况 某工程:平面尺寸:57m×48.6m建筑总高度22.86m,建筑面积:6558m2,结构形式:钢筋砼框架结构,+5.20m结平采用无粘结钢筋砼预应力大梁,屋面结构采用张弦钢结构新工艺。 B、施工现场机电设备使用一览表(略) C、施工现场临时用电线路布置图(略) D、负荷计算 施工工程工地可分段作业,现场总需要系数Kx=0.47,满负荷时的功率因数cosφ=0.6,根据临时电源位置及用电设备分布和现场的环境等确定条件,确定总配电箱、分配电箱和开关位置。 1. 进户线 (1)不同暂载率的用电设备和单相用电设备容

单相用电设备的设备容量:应将单相用电设备均匀地分散在三相上,力求三相基本平衡。规范规定,在计算范围内单相用电设备的总容量不超过三相用电设备的15%时,可按三相负荷考虑,即设备容量等于所有单相总容量。如单相用电设备的不对称容量大于三相用电设备总容量的15%以上时,单相用电设备接在线电压上:设备容量= 6、7两台设备电焊机、对焊机是单相用电设备,其总容量为67.3kW,已超过三相总容量的15%,转换到三相设备容量为 日光灯的容量为其功率的1.2倍,即 Ps3=1.2×Pe=1.2×3=3.6kW (2)所有的动力设备总容量为: Ps=77.5+15+15+15+18+25.5+91.1+8+4.5+5.5+2.8+5.5=283.4kW (3)动力设备的计算负荷为: Pjs=Kx×Ps=0.47×283.4=133kW Qjs=Pjs×tan?=133×0.57=75.8kVAR (4)照明线路计算负荷 (3)中动力Pjs=133kW Qjs=75.8kVAR 照明Pjs=10.8kW日光灯为3.6kW,设其cos=0.7则Qjs=3.6×tan?=3.67kVAR (5)总计算负荷为: Pjs=Kx×(133+10.8)=67.6kW(有功计算负荷=需要系数×根据每台设备性质,把设备铭牌容量换算到长期工作制的设备总容量) Qjs(无功计算负荷)=153+3.67=156.67kVAR

建筑施工现场临时用电配置标准

目录 1. 目的 (3) 2. 适用范围 (3) 3. 配电箱分类标准 (3) 4 临时用电方案编制 (5) 5 临时用电供电半径 (5) 6 临时用电布置图 (5) 7 临时用电线缆选择 (5) 8 室外临时电缆敷设 (6) 9 楼层内临时电缆敷设 (7) 10 配电(开关)箱设置 (7) 11 固定施工机械用电 (8) 12 中小型机具用电 (8)

13 照明用电 (9) 14 重复接地 (9) 15 防火措施 (10) 16 用电管理 (10) 1. 目的 1.1施工现场的临时用电配置标准,完善施工现场的安全用电制度,根据国家相关规范要求及万科集团发布的各项安全文明环保管理类制度内容,特制定此标准。 2. 适用范围 2.1所有在建项目,包括现场职工宿舍区临时用电设施。 3. 配电箱分类标准 3.1 0级配电箱:与杆式变压器连接的低压配电总箱或箱变的低压出线端,出线回路一般为五至六回路。0级配电箱必须采用配电房的形式,封闭管理并设门上锁,配置计量表。形式参照图1所示。

图1 3.2 1级配电箱:从0级配电箱引出的第1级配电箱,一般此级电箱安装电表,设置于室外或首层。建议按区域或高层按楼栋配置。推荐出线回路数不低于4回路,可分为室内楼层用电、室外加工棚 。 设备用电、大型重要设备用电、照明用电等。配电箱门外侧需标“编号1-XX”。形式参照图2所示 3.3 2级配电箱:从1级配电箱引出的第2级配电箱,一般按楼层设置或按负荷性质及等级设置。建议楼层内每三层设一个二级电箱。配电箱门外侧需标“编号2-XX”。形式参照图3所示。 图3 3.4 3级配电箱:从2级配电箱引出的第3级配电箱,一般为末端开关箱,供机械设备使用(如塔吊、电梯、搅拌机等)。配电箱门外侧需标编号3-XX。形式参照图4所示。 图4 3.5 4级配电箱(仅限装修阶段用):室内装修阶段,在正式用电未到位之前,供小型手持电动机具使用,形式参照图5所示。推荐采用简易插座箱,并且要求每个插座都必须确保配备漏电保护装置。

施工现场临时用电计算(精)教学提纲

施工现场临时用电计 算(精)

施工现场临时用电计算 工地临时供电包括动力用电和照明用电两种,在计算时,应考虑: (1 (2 (3 全工地所使用的机械动力用电和各种电气工具及照明用电的数量; :施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量;总用电量计算公式: P=1.05-1.10(K1 EP1/cos5 +K2 E P2+K3 E P3+K4 E P4 Pj 共电设备总需要容量(KVA ; 卩1_电动机额定功率(KW; 卩2_电焊机额定容量(KVA ; P3_室内照明容量(KW; P4_室外照明容量(KW ; cos5 _电动机的平均功率因素(一般取0.65~0.75,最高为0.75~0.78 ; K1_需要系数,其中K3、K4分别为0.8、1.0; K1随电动机数量而变,3~10台取0.7; 11~30 台取0.6; 30台以上取0.5; K2随电焊机数量而变,3?10台取0.6; 10台以上取0丄 施工临时用电方案计算 本计算书根据《建筑施工计算手册》江正荣著、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46-2005。

一、用电量计算: 工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下: 其中P ——计算用电量(kW,即供电设备总需要容量; Pc ——全部施工动力用电设备额定用量之和; Pa ——室内照明设备额定用电量之和; Pb ——室外照明设备额定用电量之和; K1——全部施工用电设备同时使用系数; 总数10台以内取0.75; 10-30台取0.7; 30台以上取0.6; K2——室内照明设备同时使用系数,取0.8; K3——室外照明设备同时使用系数,取1.0; 综合考虑施工用电约占总用电量90%,室内外照明电约占总用电量10%,则有:本例计算中K1=0.60; 全部施工动力用电设备额定用量: 序号机具名称 台数 1 型号额定功率(kW距离电源(m 螺旋钻孔粧 22.00 0.0 0 2 普通木工带据机 20.00 0.0 0 经过计算得到 P =1.24XK1 XEpc=1.24X0.60X0.00=0.00kW。 二、变压器容量计算:

临时用电计算公式及计算实例

施工现场临时用电计算P=~(K1∑P1/Cosφ+K2∑P2+ K3∑P3+ K4∑P4) 其中:P——供电设备总需要容量(KVA); P1——电动机额定功率(KW); P2——电焊机额定功率(KW); P3——室内照明容量(KW); P4——室外照明容量(KW); Cosφ——电动机平均功率因数(最高为~,一般为~); K1、K2、K3、K4——需要系数,如下表: 按电流来进行选择(三相四线制线路) I 线=K X*P / [31/2*(U 线*cos?)]

-1-

其中: I 线——电流值 K X——同时系数(取~) P——总功率 U 线——电压(380V 或 220V) cos?——功率因素,临时网线取 查表可得,当 I 线=总线路采用以下截面为 70mm2 的裸铜线 施工用电计算 各机械用电量一览表

办公及生活用电 施工用电总量 P=×(K1·ΣP1/cos?+K2·ΣP2+ K3·ΣP3+ K4·ΣP4)

=××+×+×+× -3- =×+++ = 注:P1—电动机额定功率(kW); P2—电焊机额定容量(kVA); P3—室内照明容量(kW); P4—室外照明容量(kW); cos?—电动机的平均功率因数 K1、K2、K3、K4—需要系数 配电导线的选择 将按允许电流来进行选择(三相四线制线路) I 线=K*P / [31/2*(U 线*cos?)] =**103 / [31/2*(380*] =168624/ = (A) 注: I 线——电流值 K、P——同上式 U 线——电压 cos?——功率因素,临时网线取 查表可得,总线路采用以下截面为 70mm2的裸铜线。

临时用电计算公式及计算实例

临时用电计算公式及计 算实例 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

施工现场临时用电计算 P=~(K1∑P1/Cosφ+K2∑P2+ K3∑P3+ K4∑P4) 其中:P——供电设备总需要容量(KVA); P1——电动机额定功率(KW); P2——电焊机额定功率(KW); P3——室内照明容量(KW); P4——室外照明容量(KW); Cosφ——电动机平均功率因数(最高为~,一般为~); K1、K2、K3、K4——需要系数,如下表: 按电流来进行选择(三相四线制线路) I线=K X*P / [31/2*(U线*cos)] 其中: I线——电流值 K X——同时系数(取~) P——总功率 U线——电压(380V或220V)

cos——功率因素,临时网线取 查表可得,当I线=总线路采用以下截面为70mm2的裸铜线 实例 施工用电计算 各机械用电量一览表 序号机械或设备名称型号或规格数量单机功率(KW)合计功率(KW)备注1升降机SCD200/200AJ32× 2插入式振动器ZN427 3平板振动器ZW105 4钢筋切断机GQ40F33 5钢筋弯曲机GW40D33 6钢筋调直机LGT6/14315 7钢筋对焊机UN1-751 8电焊机BX10-5003 9砂浆搅拌机UJZ32543 10电动油泵ZB4/50063 11木工平刨床MB506B34 12木工园锯MJ-104C33 13多功能木工机床MQ43323 14砼搅拌机JZ3501 15空气压缩机72 16电脑方正2 17复印机厦普1

施工现场临时用电配电标准

中国化学工程 第十六建设有限公司 施工现场临时用电 配电标准 二○一二年九月

施工现场临时用电配电标准目录

1.总则 为贯彻住房和城乡建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005),进一步规范我公司建筑安装工地临时用电配电箱、开关箱管理,保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,结合本公司实际,制定本标准。 施工现场临时用电采用TN-S接零保护系统,实行三级配电,二级漏电保护(或三级漏电保护)。 本标准适用于从业主配电室至现场开关箱段施工现场临时用电配电,总进线电流不高于400A。当施工现场临时用电总电流超过400A时,可增加总配电箱数量或改用总进线电流为630A的总配电箱(此配电箱需自行设计,但需符合本标准的要求)。 施工现场临时用电由电气工程师管理,维修电工负责安装维护,安全员监督。现场安全技术档案应齐全。 2.引用标准及依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005) 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194—1993) 《用电安全导则》(GB/T13869—2008) 《低压配电设计规范》(GB50054—2011) 《低压成套开关设备和控制设备》(—2006) 《低压开关设备和控制设备》() 《剩余电流动作保护电器的一般要求》(GB/Z6829-2008)

《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB13955-2005) 《工业用插头插座及耦合器》(GB/T11918—2001) 《工业用插头插座和耦合器第2部分带插销和插套的电器附件的尺寸互换性要求》(GB/T11919—2001) 《建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装第523节:布线系统载流量》(GB ) 《中国化学工程集团公司施工现场企业视觉形象标识规定》 3.配电箱和开关箱配置 配电箱应适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,产品应通过CCC认证。 基本要求 配电箱的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的标准要求。 配电箱、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46标准及《用电安全导则》GB/T13869标准要求。 电器元件应选用符合《低压开关设备和控制设备》第二部分断路器、《剩余电流动作保护电器的一般要求》GB/Z6829、《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955以及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46标准的产品。

工程现场临时用电负荷计算实例

工程现场临时用电负荷计算实例 一、用电负荷计算: 现场用电设备: 1、卷扬机3台(7.5KW)22.5KW 2、砂浆机3台(3KW)9KW 3、加压泵1台(5.5KW) 5.5KW 4、介木机4台(3KW)12KW 5、振动器3台(1.1KW) 3.3KW 6、电焊机1台(25.5KW)25.5KW 7、镝灯4支(3.5KW)14KW 8、碘钨灯10支(1KW)10KW 9、其他用电10(KW)10KW 10、生活用电10(KW)10KW 施工现场用电设备的kx、cos、tg 1、卷扬机kx=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 2、砂浆机kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=0.62 3、加压泵kx=0.5 cosφ=0.8 tgφ=0.75 4、介木机kx=0.7 cosφ=0.75 tgφ=0.88 5、振动器kx=0.65 cosφ=0.65 tgφ=1.17 6、电焊机kx=0.45 cosφ=0.87 tgφ=0.57 7、镝灯kx=1 8、碘钨灯kx=1 9、其他用电kx=1 10、生活用电kx=1 有功荷载计算: 1、卷扬机Pj1=Pj×kx=22.5kw×0.3=6.75kw 2、砂浆机Pj2=Pj×kx=9kw×0.7=6.3kw 3、加压泵Pj3=Pj×kx=5.5kw×0.5=2.75kw 4、介木机Pj4=Pj×kx=12kw×0.7=8.4kw 5、振动器Pj5=Pj×kx=3.3kw×0.65=2.15kw 6、电焊机Pj6=Pj×kx=25.5kw×0.45=11.48kw 7、镝灯Pj7=Pj×kx=14kw×1=14kw 8、碘钨灯Pj8=Pj×kx=10kw×1=10kw 9、其他用电Pj9=Pj×kx=10kw×1=10kw

施工现场临时用电规程范本

工作行为规范系列 施工现场临时用电规程(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-20229施工现场临时用电规程 Construction site temporary electricity regulations 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 浅议施工现场临时用电 通过对我公司施工项目部的安全检查,我们发现,临时电问题仍是困扰项目部的一个重大安全问题:临时用电施工组织设计的编制与实际情况不符;施工现场的配电箱不符合规范要求;电缆不符合三相五线制;施工现场使用国家禁止使用的电气元件;未进行重复接地;未测接地电阻;项目部未配置保全电工等等,这些都已成为项目部的重大安全隐患。究其原因,主要是施工现场的临时用电是一项技术性强,实施难度较大的项目,它存在临时性强、用电量变化大、设备流动位置不确定、环境差、危险性大等因素,同时项目部电气工程师和保全电工对国家关于临时用电的相关规定理解肤浅。为了项目部能按规范安全用电,消除临时电带来的安全隐患。根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》,

特编写《浅议施工现场临时用电》。 一、临时用电施工组织设计 临时用电施工组织设计是施工用电安全技术的核心组成部分,其宗旨是指导项目部建立一个既能够确保施工用电安全,又能够兼顾施工用电方便的临时用电系统。但目前我公司大多数项目部,没有编制临时用电施工组织设计,或者原搬照抄公司的临时用电施工组织设计样本,不能正确指导施工。现场技术人员只是凭经验架设线路,配置设备,造成用电不合理,甚至留下安全隐患,危及施工安全。因此,项目部应按规范规定并结合施工现场的实际情况,编制临时用电施工组织设计。其内容包括:现场勘测计算、负荷计算、变电所设计、配电线路设计、配电装置设计、接地设计、防雷设计、外电防护措施、安全用电与电气防火措施、施工用电工程设计施工图等,应当做到考虑全面、精心设计、周密布置,使其成为具有真正实际指导意义的设计,并经技术负责人审核,主管部门批准后,督促施工人员严格执行、实施。 二、施工现场临时用电的外电防护 外电线路主要指不为施工现场专用的原来已经存在的

临时用电负荷计算

有功功率又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,对电动机来说是指它的出力,以字母P表示,单位为千 瓦(kW)。 无功功率:在具有电感(或电容)的电路里,电感(或电容)在半周期的时间里把电源的能量变成磁场(或电场)的能量贮存起来,在另外半周期的时间里又把贮存的磁场(或电场)能量送还给电源。它们只是与电源进行能量交换,并没有真正消耗能量。我们把与电源交换能量的振幅值叫做无功功率,以字母Q表示,单位干乏(kvar)。 视在功率:在具有电阻和电抗的电路内,电压与电流的乘积叫视 在功率,以字母S或符号 Ps表示,单位为千伏安(kVA)。 有功功率、无功功率、视在功率三者关系可以用功率三角形表示 (见图):

临时用电负荷计算 一.负荷计算的目的 电力负荷是指通过电气设备或线路上的电流或功率。建筑施工现场的供电系统所需要的电能通常是经过降压变电所从电力系统中获得的。因此,合理的选择各级变电所中的变压器,主要电气设备以及配电导线等是保证供电系统安全可靠的重要前提。 电力负荷计算是为确定施工现场供电系统中各个环节电力负荷的大小,以便正确的选择和复核供电系统中的各个元件(包括变压器、自备发电机、电线、电缆、各种开关、控制设备等)。 负荷计算是否正确合理,影响到电器、导线、电缆是否经济合理。过大则费用增多,造成浪费;过小则导致过热,引起绝缘老化,甚至引发火灾事故。 建筑施工现场用电负荷变化多,情况复杂,影响计算准确的因素较多,所以,现场电力负荷计算应力求切合实际,力求合理。 二.负荷计算方法 计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生的热效应与实际变动负荷产生的最大热效应相等。根据计算负荷选择导线及电气设备,在运行中的最高温升不

相关文档