一、工程概况:

(1)工程名称:XXXXXXXXXXXXX。

(2)线路起迄点:起于XXXXXXXX,迄于XXXXXXXX。

(3)路径长度:新建线路全长17.778km,曲折系数1.3。

(4)架设方式:除110kV万和变出线终端为双回路塔外,其余均为单回路架设。

(5)地形系数:线路沿线海拔在1600m~3150m之间,地形丘陵占25%,一般山地占60%,高山占15%。

(6)设计气象条件:全线划分为4个冰区,即:10mm、20mm、30mm、40mm冰区。10mm、20mm冰区基本风速按25m/s设计, 30mm、40mm冰区按27m/s设计。其中10mm冰区线路长度1.826km,20mm冰区线路长度

0.814km,30mm冰区线路长度6.542km,40mm冰区线路长度8.596km。

(7)中性点接地方式:直接接地。

(8)导线型号:10mm、20mm冰区导线型号为:JL/G1A-240/40-26/7型钢芯铝绞线(长度2.64km);30mm、40mm冰区导线型号为:

JLHA1/G1A-290/45-26/7型钢芯铝合金绞线(长度15.138km)。

(9)地线型号:两根地线均为24芯OPGW光缆。10mm、20mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-80(长度2.64km); 30mm、40mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-120(长度15.138km)。

(10)绝缘水平:10mm、20mm冰区悬垂串和跳线串采用8片,耐张串采用9片;30mm、40mm冰区悬垂串和跳线串采用9片,耐张串采用10片。

(11)绝缘子及金具串型:10mm、20mm冰区悬垂串、跳线串采用70kN 单、双联绝缘子串,耐张串采用70kN单、双联绝缘子串;30mm、40mm 冰区悬垂串、跳线串采用100kN单、双联绝缘子串,耐张串采用100kN 单、双联绝缘子串。

(12)金具:采用电力工业部电力金具产品样本中的型号,金具选择分别和绝缘子及导地线相匹配。

(13)杆塔:采用自立式铁塔,轻冰区采用三角排列的猫头塔(直线)、干字塔(耐张),重冰区采用水平排列的酒杯塔。铁塔均采用全方位长短

腿设计。全线共使用铁塔94基,其中1基为万和变已建双回路终端塔,新建93基,其中耐张转角塔32基,直线塔61基,耐张比例34.41%。

(14)基础:全线铁塔采用现浇直柱式基础。铁塔与基础的连接采用地脚螺栓。施工基面较大的塔位采用长短腿与高低基础相结合的形式,以减少塔位处对环境的破坏。

(15)接地采用,4DT、5DT、6DT、

二、参建单位:

建设单位:XXXXXXXXXX

监理单位:XXXXXXXXX

设计单位: XXXXXXXXX

施工单位:XXXXXXXXXXXXX

三、施工主要进度节点:

(1)开竣工工日期

计划开工日期:2014年02月25日,计划竣工日期:2014年7月28日。

实际开工日期:2014年03月20日实际竣工日期:2014年10月23日

(2)验收日期(中间验收、三级自验收、监理运行单位验收、总验收日期)。

基础三级自检验收:2014年05月08日止通过了施工队、项目部、公司三级自检。

监理基础预检验收:2014年05月10日通过了监理单位预检。

组塔前中间验收:2014年05月12日通过了云南省电力建设工程质量监督中心站、业主单位、监理单位的验收。

组塔三级自检验收:2014年07月10日止通过了施工队、项目部、公司三级自检。

监理放线前预检验收:2014年07月13日通过了监理单位预检。

竣工前三级自检验收:2014年10月18日止通过了施工队、项目部、公司三级自检。

监理竣工前预检验收:2014年10月21日通过了监理单位预检。

竣工验收:2014年10月23日通过云南省电力建设工程质量监督中心站、业主单位、监理单位的验收。

四、原材料自检:

1、砂石、钢筋、地脚螺栓、水泥检验

(1)2014年2月-5月进场砂742方,石1083方。我公司及对进场材料的进行自检:

1.1 生产厂家:永善茂林甘衫村德财砂石厂

1.2质量证明文件:供货资质、数量清单、产品合格证、产品试验报告。

1.3外观检查:砂粗细均匀,无泥土掺杂。石粒径适中,大小均匀;表面干净无泥土、泥浆。

1.4 规格型号:经检查与设计相符。

经自检合格后上报监理部验收合格后进行下一工序。

(2)2014年3月10日进场钢筋110吨,我公司及对进场材料的进行自检:

2.1 生产厂家:昆明钢铁控股有限公司

2.2质量证明文件:供货资质、数量清单、产品合格证、产品试验报告。

2.3 外观检查::表面的平直、无损伤、无裂纹、无油污颗粒状及片状老锈。

2.4 规格型号:经检查与设计相符。

经自检合格后上报监理部验收合格后进行下一工序。

(3)2014年3月29日进场地脚螺栓372组,我公司及对进场材料的进行自检:

3.1 生产厂家:镇江盛德钢结构有限公司

3.2质量证明文件:供货资质、数量清单、产品合格证、产品试验报告。

3.3 外观检查:表面的平直、无损伤、无裂纹、无油污颗粒状及片状老锈。

3.4规格型号:经检查与设计相符。

经自检合格后上报监理部验收合格后进行下一工序。

(4)2014年3月-6月进场水泥429吨,我公司及对进场材料的进行自检:

4.1 生产厂家:华新水泥(昭通)有限公司

4.2质量证明文件:供货资质、数量清单、产品合格证、产品试验报告。

4.3外观检查:外包装无破损、无块状物。

4.4品种、级别:经检查与设计相符。

经自检合格后上报监理部验收合格后进行下一工序。

2、铁塔检验

2014年4月-6月进场铁塔93基,我公司及对进场材料进行自检:

2.1生产厂家:成都东方电力线路构建厂

2.2质量证明文件:供货资质、数量清单、产品合格证、产品试验报告。

2.3 外观检查:镀锌良好,表面无裂纹、砂眼、锌皮脱落及锈蚀等现象,焊缝美观且双面焊。

2.4 规格型号:经检查与设计相符。

经自检合格后上报监理部验收合格后进行下一工序。

3、金具检查

2014年7月6日进场金具6190件套,我公司及对进场材料进行自检:

3.1生产厂家:河北兴旺电力器材有限公司

3.2质量证明文件:供货资质、数量清单、产品合格证、产品试验报告。

3.3外观检查:表面镀锌良好,表面无裂纹、砂眼、锌皮脱落及锈蚀等现象。

3.4规格型号:经检查与设计相符。

经自检合格后上报监理部验收合格后进行下一工序。

4、导线线检查

2014年6月8日进场导线97.3吨,我公司及对进场材料进行自检:

4.1生产厂家:远东电缆有限公司

4.2质量证明文件:供货资质、数量清单、产品合格证、产品试验报告。

4.3外观检查:导线表面镀锌层良好,无毛刺,无断股、松股现象。

4.4规格型号:经检查与设计相符。

经自检合格后上报监理部验收合格后再进行下一工序。

5、绝缘子检查

2014年7月10日进场绝缘子6510片,我公司及对进场材料进行自检:

5.1生产厂家:江西赣萍电瓷电器制造有限公司

5.2质量证明文件:供货资质、数量清单、产品合格证、产品试验报告。

5.3 外观检查:瓷件与铁件组合无歪斜现象,且结合紧密,铁件镀锌良好;光滑无裂纹、斑点、烧痕、气泡、等现象;弹簧销、弹簧垫弹力适宜。

5.4规格型号:经检查与设计相符。

经自检合格后上报监理部验收合格后进行下一工序。

6、OPGW光缆检查

2014年6月3日进场OPGW光缆39691m重31990kg,我公司及对进场材料进行自检:

5.1生产厂家:苏州古河电力电缆有限公司

5.2质量证明文件:供货资质、数量清单、产品合格证、产品试验报告。

5.3 外观检查:无松股、断股,镀锌层无脱落。

5.4规格型号:经检查与设计相符。

经自检合格后上报监理部验收合格后进行下一工序。

五、工程质量的检查:

线路土石方分部工程自检

1、线路土石方工程开完工日期:

开工日期:2014年2月25日

完工日期:2014年5月25日

2、主要工程量:

本分部工程主要工程量有:土方开挖量共6164m3 ,其中土方4539 m3,石方开挖1602 m3 。

3、工程内容及施工经过:

本分部工程主要施工内容是N1至N93铁塔基础坑基开挖。本工程于2014年2月25日进场,首先进行了线路复测,并按设计要求对该线路N1至N93铁塔基础坑基进行分坑放样。根据地质来划分,分土、岩石2部分,根据此特征我公司组织三个施工队共93人,和开挖机具并分3段同时施工作业,于2014年5月25日线路土石方分部工程完工。

4、主要工程质量指标(主要设计指标,施工单位自检统计结果,监理单位抽检统计结果)及拟验工程质量评定(包括单元工程、主要单元工程个数、合格率和优良率;施工单位自评结果;监理单位复核意见;分部工程质量等级评定意见):

主要工程质量指标及N1-N93号杆自检结果

(1)施工基面mm :设计值允许偏差 +100,-50,自检结果:偏差范围+80~-30。

(2)转角杆塔角度设计值允许偏差 1′30″,自检结果:偏差范围1′10″~0′10″。

(3)杆塔位移/mm 设计值允许偏差,顺线路50,横线路50,自检结果:偏差范围10~30。

(4)基础根开/mm 设计值允许偏差±2‰,自检结果:偏差范围+1.5‰~-0.5‰。

(5)基础坑深/mm 设计值允许偏差+100 -50,自检结果:偏差范围+90~-20 。

(6)基础坑底板断面尺寸设计值允许偏差-1%,自检结果:偏差范围+2%~-0.8%。

(7)岩石基础岩石整体性符合设计要求,自检结果:符合设计要求。

施工单位在开挖后自检合格,达到设计要求。土石方分部经有关单位联合验收后,满足设计要求。

工程质量评定:

本分部工程共划分为7个单元工程,全部达到合格标准,优良率为100%。

本分部工程质量等级评定:优良。

基础分部工程自检

1、开完工日期:

开工日期:2014年3月30日

完工日期:2014年7月17日

2、主要工程量:

本分部工程主要工程量有:钢筋绑扎93基,支模93基,混凝土浇筑1192方,回填土4972方。

3、工程内容及施工经过:

本分部工程主要施工内容是N1至N93钢筋绑扎,支模,混凝土浇筑,回填土方。在基坑验收合格后,该分部工程于2014年3月30日开工,我公司在基础材料运输到位后,为了避免雨水冲刷基坑导致塌方及行人牲畜的安全,立即组织人员90人3个施工队分3段同时施工连续奋斗于2014年 7月 17日线路基础分部工程完工。

4、主要工程质量指标(主要设计指标,施工单位自检统计结果,监理单位抽检统计结果)及拟验工程质量评定(包括单元工程、主要单元工程个数、合格率和优良率;施工单位自评结果;监理单位复核意见;分部工程质量等级评定意见):

主要工程质量指标及N1-N93基础自检结果

(1)钢筋规格、数量、工艺要求,符合设计要求,自检结果:符合设计要求。

(2)支模、工艺、根开对角数据符合规程规范要求,自检结果:符合设计要求。

(3)地脚螺栓规格、数量、符合设计要求,自检结果:符合设计要求

输电线路铁塔基础自检报告

110kV输电线路工程 基 础 自 检 报 告 110kV输电线路工程施工项目部二0一三年十二月二十七日

一、工程概况 1.4.1 线路额定电压:110kV。 1.4.2 线路路径长度和回路数:全线线路路径长度为23.082km,其中双回架空线路路径长度为2 2.352km,单回架空线路路径长度为 0.144km,单回电缆线路路径长度为0.586km。 1.4.3 全线新建杆塔:81基。其中,双回路角钢塔75基,双回路钢管杆5基,单回路钢管杆1基。 1.4.4 设计气象条件:基本风速27m/s,导线最大覆冰厚度10mm (相应风速10m/s),地线最大覆冰厚度15mm(相应风速10m/s),最高气温+40℃,最低气温-20℃,平均气温+10℃。 1.4.5 污区划分:全线按e级污区标准配置绝缘。 1.4.6 线路经过地区:局部居民区、大部分非居民区及山地人口稀少区。 二、施工准备 项目部8月10日进驻现场后,迅速建立了工程施工组织机构,组建了技术、质量、安全、物资等部门,明确了各部门的责任人及岗位职责。在建立施工处组织机构的同时,我们督促施工队安排专人负责技术、质量及安全工作,建立了完善质量体系、安全体系。在施工工程中,质量体系、安全体系均能有效的运行,各责任人能认真的履行其职责,保证了整个工程施工的质量、安全。 基础工程施工前,项目部组织相关技术人员编制了《施工组织设计》、《基础作业指导书》等技术文件,根据本工程的实际情况,特别是重点、难点进行了认真的分析,并提出了相应的解决办法。这些文件编制完成后,即报送监理部审批,监理部对进行了认真的审查,并提出了一些有针对性的修改意见。

电力工程三级自检报告111

电力工程三级自检报告工程名称:九鼎花苑安置房小区配电工程编号:

管理部门监督检查编号:

检查结果: 检查人/日期:受检部门负责人/日期: 纠正意见: 纠正结果验证: 验证人/日期: xxxxllOkV变电站新建工程验收报告 我公司承建的___________ 110kV变电站新建工程施工完毕后,项目 部内部班组,项目部先自检合格后,我公司于___________ 年____ 月____ 日组织公司内相关部门会同项目部进行验收,验收情况如下:

验收依据: 1、G B《电气装置安装规程式及验收规范》; 2、G B《土建工程施工验收规范》; 3、国家及行业相关标准、规程、规定; 4、《110kV?500kV 送变电工程式质量检验及评定标准》(第2部分: 变电电气安装工程Q/CSG10017.2-2007 ,第3部分:变电土建工程上、下册 Q/CSG 10017.3-2007 ); 5、设计有关文件(包括设计图纸、设计说明、设计变更等),施工图 纸会审纪要; 6、南方电网公司相关规定及反措要求; 二、验收范围: 1、土建部分分项工程:______ kV场地、设备构架杆及基础、—kV 配电室、电容器组基础。 2、电气安装工程: 1 )电气一次设备: ____ kV配电装置、______ kV配电装置、主变、电 容器。 2)电气二次设备:控制定屏柜、端子箱、后台操作系统、五防、站用交流系统。 3、资料部分:土建安装验评、电气安装验评、厂家资料、其它相关 资料(前期) 三、验收分:

验收时根据专业分成4个小组〈土建、电气一次、电气二次、其它 (前期)〉采取全线检查的方式,各小组提出消缺清单,由施工项目部和厂家、调试单位逐条消缺,消缺完成后再由各专业人员进行复检,验 收。验收结果如下:

输电线路工程第一次工地例会汇报材料

XXXXX工程第一次工地例会汇报材料 XXXXXXXXX有限责任公司 (201X年X月X日) 尊敬的各位领导、与会代表: 大家好!根据会议安排,我仅代表XXXXX有限责任公司就本工程进度、安全、质量、环保、水保、工程亮点建议等工作做如下汇报: 一、工程概况 XXXXX 工程主要特点: 1.工程技术复杂,建设水平要求高 2.建设任务重,协调难度大 3.交叉跨越、重要敏感点多 4.工程建设条件恶劣、施工难度大 5.自然条件最恶劣,单位工程量、工程造价最高。 参建单位: 项目法人:国家电网公司 出资人:国网湖南电力公司 技术统筹和管理支撑单位:国网直流公司 建设管理单位:国网湖北省电力公司 设计单位:设计包16 XXX设计院 设计包17 XXX设计院 监理单位:XXXX有限责任公司 施工单位:1标段 XXX公司(包14) 2标段 XXX公司(包15)

3标段 XXX公司(包16) 运行单位:XXXX 属地协调单位: XXXXX XXXXX 二、工程进展情况 (一)人员到位及项目部建设情况 1.XXXXXXX有限责任公司监理项目部驻地设在XXXXXX,监理人员到位9人,满足现阶段施工进度要求,后续监理人员待工程全面开工后陆续进场。 2.1标段:施工项目部驻点XXXXX,施工项目部管理人员到位22人,材料站选点工作完毕,正在进行施工项目部布置、材料站建设工作;2标段:施工项目部驻点设在XXXXXXX,施工项目部管理人员到位15人,施工项目部、材料站组建工作已完成;3标段:施工项目部驻地设在XXXXX,施工项目部管理人员到位9人,施工项目部组建工作已完成,正在进行材料站建设工作。 (二)图纸到位情况 XXXXXXX (三)工程标准化开工核查情况 按业主项目部下发的“一纲八策划”文件,监理、施工已完成前期策划文件报审工作,按囯网公司“五不准”对工程标准化开工进行核查,经核查本工程具备开工条件。 (四)工程进度情况 1.截至目前,1标段已完成前期策划文件编制工作。线路复测完成100%。 2.鄂2标段已完成前期策划文件审批工作。线路复测完成XXX

电力线路施工质量验收及评定范围划分(DOC)

十堰郧县南化110kV输电线路工程 施工质量验收及评定范围划分 编制单位:十堰巨能电力集团有限责任公司 2015年11月

十堰郧县南化110kV输电线路工程审签页批准年月日审核年月日编写年月日

目录 一、编制说明 二、施工质量验评划分表

一、编制说明 1、本工程质量检验项目划分表是依据《110kV~750kV架空送电线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002)的规定进行制定的。本工程施工质量检验项目划分的基本原则如下: 十堰郧县南化110kV线路工程为一个单位工程,本项目部施工段线路全长12km。本工程由三个分部工程,6个分项工程,每个单元工程可以包含若干个检查项目,检查项目中又分为关键项目、重要项目、一般项目和外观项目。其中除线路复测分项工程、基础降方、基础开挖分项工程和基础护坡不参加质量评定(但须做好施工检查记录)外,其余项目均需进行质量评定。 关键项目:是指影响工程结构、性能、强度和安全性,且不易修复或处理者。 重要项目:是指影响寿命和可靠性,但可修补和返工处理者。 一般项目:是指一般不影响施工安装和运行安全者。 外观项目:是指显示工艺水平,环境协调及美观者。 2、本工程实行三级自检制:即施工队在施工过程中和完成后对单元工程和分项工程进行100%质量检查,并填写自检记录报项目部进行复检;项目部对分项工程、分部工程和单元工程进行100%复检,并填写复检记录报巨能集团公司申请抽检,集团公司对分部工程进行抽检,基础工程和铁塔组立工程对耐张转角塔全部检查,直线塔基础和直线塔进行不低于30%的抽检,接地工程和导地线架设工程的抽检率不低于单元工程的30%,耐张塔全检,各分部工程的抽检都要填写抽检记录。 3、按照电网建设分公司《输变电工程建设管理文件》(现场部分)中的第四篇中的第二章(线路工程质量检验及验收办法)的规定,项目部质检组根据《110kV~750kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002)的规定对单元工程的施工质量进行初步评定,监理组织验评

架空输电线路投运前质量监督检查汇报--汇报材料

电力迁改工程 架空输电线路投运前质量监督检查汇报 电力迁改工程项目部

电力迁改工程 电网工程项目质量监督汇报 项目总体完成情况(简要) (1)本阶段工程完成情况 1、新建四回路终端杆1基(S4)基础、双回路终端杆1基(S1)基础、双回路终端塔2基(S 2、S3)基础,共4基杆塔基础及接地已完成施工,并经施工单位三级自检合格。 2、建设单位、监理项目部于2019年09月03日对4基杆塔基础及接地进行验收,提出的相关整改于2019年09月05日完成整改。 3、S1、S2、S3、S4杆塔已组立完成,已通过监理预验收及输电管理所验收,并且通过了架空输电线路导地线架设前的质量监督检查。 4、现已完成N8-S1-S2-S3-S4-N12段导地线架设、跳线安装、附件安装等,建设单位、监理项目部、输电管理所于2020年04月16日对架空输电线路投运前进行验收,具备了架空输电线路投运前的质监条件。 (2)本次申请质监范围; 1、架空输电线路投运前质量监督检查验收。 一、工程施工范围和主要工程量 ⑴本工程合同规定的工程施工范围; 因现状110kV育周蒋志Ⅰ、Ⅱ线N10、N11两基四回路钢管杆(与110kV 公光周志线、110kV育塘蒋线同杆四回路)位于拟建外环高速凤凰立交的红线范围内,影响了立交的建设,需要进行迁改。 一、土建部分: 1、新建四回路终端杆1基(S4)、双回路终端杆1基(S1)、双回路终端塔2基(S 2、S3),共4基新建杆塔基础。 二、电气部分: 1、新建(110kV育周蒋志Ⅰ、Ⅱ线 N8—S4)110kV育周蒋志Ⅰ、Ⅱ线双回导线,路径长 2×0.716km; 2、新建(110kV育周蒋志Ⅰ、Ⅱ线 N13—S4) 110kV 育周蒋志Ⅰ、Ⅱ线、110kV 公光周志线及110kV育塘蒋线四回路导线,路径长 4×0.107km。 3、新建(110kV育周蒋志Ⅰ、Ⅱ线N8—110kV育周蒋志Ⅰ、Ⅱ线 N12)1根48芯、1根36芯 OPGW光缆,路径长0.823km;

变电站安装工程竣工验收三级自检报告

110kVXX变电站新建工程竣工验收自检报告 2010年4月22日

一、检查验收简况 工程项目110kVXX变电站新建工程 验收阶段竣工验收 验收时间2010年4月27日 验收依据设计文件及施工验收规范、标准 验收范围(抽查单位工程 名称) 1、主变压器安装单位工程; 2、主控及直流安装单位工程; 3、110kV设备安装单位工程; 4、35kV配电装置设备安装单位工程; 5、10kV配电装置设备安装单位工程; 6、无功补偿设备安装单位工程; 7、电缆敷设及接线安装单位工程;8、防雷接地安装单位工程;9、电气照明安装单位工程;10、通信系统设备安装单位工程 验收组织总公司工程质量部组织,现场相关人员参加。 二、工程概况 本期规模2×63MV A 公用系统规模公用系统上齐项目法人生产单位 监理单位设计单位 安装工程施工单位承建工程项目范围 重庆电力建设总公司送变电分公司 1)110千伏XX变电站电气安装工程设计全部工作(包括通信、远动、保护调试,所有设备特殊试验,设备运输、卸货及与工程相关的协调工作); 2)对侧110kV华岩变电站电气部分的相关工作; 3)系统的通信、远动、保护及计量工作,调试工作。 主要工程施工时间 工程项目施工时间

主变安装2008年12月10日——1月20日主控及直流安装2008年9月5日——10月7日110kV设备安装2008年9月15日——11月22日35kV设备安装2008年9月16日——11月22日10kV设备安装2008年9月5日——10月18日无功补偿安装2008年10月15日——11月10日电缆敷设及接线2008年10月1日——1月20日电气照明2008年6月22日——9月2日防雷接地施工2008年6月20日——9月7日预试2010年4月25日——4月27日自动化通信调试2010年4月21日——5月15日 三、检查情况 工程实物检查验收情况 重庆电力建设总公司工程质量部质检组于2010年4月22日前对110kVXX 变电站新建工程包含的所有施工项目检查验收。 110kV电气一次设备安装、设备间软导线连接符合规范要求,施工工艺美观。35kV、10 kV盘柜、主控控制室屏盘安装整齐、盘间误差符合规范要求。 设备底座焊接、设备接地引下线焊接等焊接工艺符合要求,焊缝均匀美观。 所有设备试验项目齐全、试验数据合格。 电缆敷设、二次接线符合设计要求,工艺美观。 电气照明安装符合规范要求,验试验数据合格

线路三级自检表(最终)

混凝土杆初制基础三级自检表 工程名称: 自检部位:编号: 序号自检项目自检内容主要判据结论 1 质量控制资料及安全 功能检测记录地基基坑(槽)检查记录表齐全、完整、准确□ 2 初埋件出厂合格证及进场试验报告齐全、完整、准确□ 3 拉环、拉棒出厂合格证齐全、完整、准确□ 4 试块试验报告齐全、完整、准确□ 5 施工三级自检自检报告、记录齐全、完整、准确□ 6 监理过程质量控制资 料旁站记录齐全、完整、准确□ 7 见证记录齐全、完整、准确□ 8 监理初检验收报告齐全、完整、准确□ 9 监理初检验收消缺整改记录齐全、完整、准确□ 10 实体(观感)质量底盘高差误差不大于:±20mm □ 11 整基基础中心位移误差不大于: 横线路50mm 顺线路50mm □ 12 回填土无沉陷,防沉层整齐美观□ 13 根开尺寸误差不大于: 110kV:±30mm 220kV:±5‰ □ 14 底盘迈步误差不大于: 110kV:±30mm 220kV:±1%D □ 15 拉线盘中心位移沿拉线方向,其左、右:1%L ,前、后:1° □ 16 拉线棒拉线棒无弯曲、锈蚀,角度方向一致□ 备注:L为拉盘中心至拉线挂点距离 自检缺陷整改处理情况 序号缺陷项目名称消缺整改时间整改完成情况 自检总 体结论

日期:日期:日期: 现浇铁塔基础三级自检表 工程名称: 自检部位:编号: 序号自检项目自检内容主要判据结论 1 质量控制资料及 安全功能检测记 录施工三级自检自检报告、记录齐全、完整、准确□ 2 砂、石、水泥或商品砼、钢材等原材料出厂合格证 及进场试验报告 齐全、完整、准确□ 3 钢筋焊接试验报告齐全、完整、准确□ 4 混凝土配合比及塌落度试验报告齐全、完整、准确□ 5 混凝土试块试验报告齐全、完整、准确□ 6 监理过程质量控 制资料旁站记录齐全、完整、准确□ 7 见证记录齐全、完整、准确□ 8 监理初检验收报告齐全、完整、准确□ 9 监理初检验收消缺整改记录齐全、完整、准确□ 10 实体(观感)质量基础根开/半根开及对角线/半对角线尺寸误差<±2‰□ 11 整基基础中心位移误差<30mm □ 12 整基基础扭转 误差不大于 一般塔10′高塔5′ □ 13 基础立柱断面尺寸误差<-1%□ 14 基础初高值符合设计要求□ 15 地脚螺栓规格符合设计要求□ 16 地脚螺栓露出高度符合设计要求□ 17 同组地脚螺栓或角钢中心对基础立柱中心位移误差<10mm □ 18 基础顶面高差误差<5mm □ 19 混凝土表面质量表面平整、光滑□ 20 回填土无沉陷,防沉层整齐美观□自检缺陷整改处理情况 序号缺陷项目名称消缺整改时间整改完成情况 自检总 体结论

三级自检报告

华能繁峙上狼涧49.5MW风电场升压站土建 工程 三级自检验收报告 批准: 审核: 编制: 锦州缔一建筑安装有限责任公司 2013年月日

一、工程概况 华能繁峙上狼涧49.5MW风电场升压站土建工程站区围墙内用地面积 19068 ㎡,建筑面积为㎡,围墙563 m,进站道路 m,总建筑面积㎡,所区内建筑主要包括综合楼,生活楼、35kV配电室、无功补偿装置室、车库及仓库、油库、生活消防泵房、主变基础,220kV 户外构支架基础,站区道路、屋外电缆沟,站区上下水,围墙与大门、污水处理一体化。 二、验收范围 主变基础、220kV设备区构支架基础、无功补偿设备基础 三、开竣工日期 2013年月日开工,2013年月日竣工。 四、参加验收人员: 胡庆华、张永利、薛树军、黄坤、朱志斌 五、质量控制措施 我公司在承接此工程后,组织精干力量,挑选比较优秀的管理人员组成项目经理部,由项目技术负责人主持编制《施工组织设计和方案》,并经公司技术负责人审核后,报请总监理工程师审查通过。 我们在施工现场建立了完善的质量保证体系和安全管理体系,把质量责任落实到每一个员工,实行质量与经济挂勾制度,在施工中严格执行“三检”制度,并切实把好原材料质量关;从开始施工至结束施工始终按照设计图纸和有关设计变更文件进行施工,严格遵守《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家现行施工质量验收规范;按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001的新规范进行质量验收,没有违反工程建设标准强制性条文。经公司三级自检,自检结果工程质量合格,现报请监理部及建设单位组织竣工验收。 六、工程质量情况概述如下: 本工程土建工作于2013年 05 月 10 日开工,项目部在现场监理工程师的见证下,取样送检了以下主要材料: 序号材料名称规格或设计要求生产厂家试验报告 份数 试验结果 1 钢筋HPB235 Φ6~Φ12, HRB335 Φ12~Φ25 3 合格 2 中砂细度模数3.2 1 合格 3 水泥P.C32.5/P.O42.5 2 合格 4 碎石5-31.5级配 1 合格

输电线路竣工三级自检报告

XXXXXXXXXXXXX工程 竣 工 自 检 报 告 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX工程项目部 2014年10月

编制:日期:审核:日期:批准:日期:

目录 一、工程概况 (1) 二、参建单位 (1) 三、施工主要进度节点 (1) 四、原材料自检 (1) 五、工程质量的检查 (4) 六、交叉跨越施工检查 (15) 七、线路防护工程检查 (16) 八、工程质量验评汇总 (17) 九、资料检查 (18) 十、设计更改情况 (23) 十一、强条执行情况 (23) 十二、安全文明施工情况 (25) 十三、综述 (27)

一、工程概况: (1)工程名称:XXXXXXXXXXXXX。其中10mm冰区线路长度1.826km,20mm冰区线路长度0.814km,30mm冰区线路长度6.542km,40mm冰区线路长度8.596km。 (7)中性点接地方式:直接接地。 (8)导线型号:10mm、20mm冰区导线型号为: JL/G1A-240/40-26/7型钢芯铝绞线(长度2.64km);30mm、40mm冰区导线型号为:JLHA1/G1A-290/45-26/7型钢芯铝合金绞线(长度15.138km)。 (9)地线型号:两根地线均为24芯OPGW光缆。10mm、20mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-80(长度2.64km);30mm、40mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-120(长度15.138km)。 (10)绝缘水平:10mm、20mm冰区悬垂串和跳线串采用8片,耐串采用9片;30mm、40mm冰区悬垂串和跳线串采用9片,耐串采用10片。 (11)绝缘子及金具串型:10mm、20mm冰区悬垂串、跳线串采用70kN单、双联绝缘子串,耐串采用70kN单、双联绝缘子串;30mm、40mm冰区悬垂串、跳线串采用100kN单、双联绝缘子串,耐串采用100kN单、双联绝缘子串。 (12)金具:采用电力工业部电力金具产品样本中的型号,金具选

三级自检流程

三级自检流程 为了保证工程保质保量完成,我队加强工序质量内部检查严格执行“自检、互检、专职检”的“三检制”,发现问题及时处理纠正。我队对施工过程自检流程如下: 一、工序自检流程图 工序质量自检控制流程图二、现场材料、设备、构配件进场检验制度 严格控制各种原材料的质量,把好进料质量关。各类管件材料运到现场后,由质检人员进行现场取样试验,对经试验达不到标准的材料,坚决清退出场;对各种原材料、半成

品均应有出厂合格证、产品质量证明书和试验报告。进场后分类别堆码存放,并挂牌标识检验和试验状态,以防止误用和实现可追溯性。 三、分部分项的自检要求 制定技术复核制度,明确复核内容、部位及复核方法。制定隐蔽工程验收制度,凡属隐蔽工程的,在工程隐蔽之前必须经过验收签认。 1、管道除锈 ①除锈后查有无锈迹;②查表面是否露出金属光泽。 2、管道沟槽 现场查深度、宽度、坡度、坡向是否符合设计和规范要求。 3、管道防腐 ①防腐类型是否符合设计要求; ②测防腐层厚度; ③查电火花检漏情况记录。 4、管道组对、焊缝质量 ①检查管道组对坡口角度、钝边、间隙、焊缝余高; ②检查所用焊条、焊接方法是否正确; ③检查焊缝表面质量。

5、管道吹扫 ①查吹扫时将仪表和设备是否隔离; ②吹扫结果是否达到无污物标准。 6、管道强度试验 按设计压力的1.5倍试压,在保压期间不得有压力下降;100%检查焊缝不得有泄漏。 7、管道气密试验 试验前将压力表和所有设备装于管道上,按规范规定试压,稳压24小时,无压降为合格。 8、管沟回填 ①检查是否按规范要求回填; ②检查各区密实度;查路面是否有塌陷情况。 9、警示带敷设、标志桩埋设 ①检查回填时是否按规范要求敷设警示带; ②查管沟回填后上面标志桩是否按设计要求埋设。 上述工作自检合格后,通知监理单位建设单位进行检验,工程完工后,通知监理单位进行预验收,预验收合格后通知各部门综合验收,综合验收合格后做好竣工资料报各相关部门进行审批。

输电线路工程监理初检方案(改)

JZLX9输电线路工程监理初检方案 川藏铁路拉萨至林芝段供电工程卧龙变-康莎牵引站220千 伏线路工程(线路施工包9) (基础分部工程) 监理初检方案 川藏铁路拉萨至林芝段供电工程卧龙变-康莎牵引站 220千伏线路工程 监理项目部 2018 年 7 月 21日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 1工程概述-------------------------------------------------------------------1 1.1 工程规模及建设情况---------------------------------------------------1 1.2 工程参建单位---------------------------------------------------------1 2验收依据-------------------------------------------------------------------1 3验收范围及条件-------------------------------------------------------------2 3.1 验收范围-------------------------------------------------------------2 3.2 验收条件-------------------------------------------------------------2 4验收组织机构及人员职责-----------------------------------------------------2 4.1 验收组织机构设置-----------------------------------------------------2 4.2 验收人员职责---------------------------------------------------------2 4.3 验收资源配置---------------------------------------------------------3 5验收时间安排---------------------------------------------------------------3 6 验收要求-------------------------------------------------------------------3 6.1 验收总体要求---------------------------------------------------------3 6.2 基础分部(单位)工程验收要求-------------------------------------------4 7质量验评及竣工初检验收报告-------------------------------------------------4 8安全措施-------------------------------------------------------------------4

输电线路工程施工资料员作业指导书

输电线路工程施工资料员作业指导书

输电线路工程施工资料员作业指导 一、施工单位应向监理单位报送的监理表格 (一)工程准备阶段应向监理项目部报送的施工资料 1、SXMX1 施工项目部成立发文 2、SXMX2 “施工项目部管理人员资格报审表” (1)主要施工管理人员包括:项目经理、总工、专职质检员、专职安全员等。 (2)按有关规定,项目经理、项目总工、专职质检员、专职安全员必须经过相关培训,持证上岗。 3、SXMX3 “项目管理实施规划报审表” 项目管理实施规划(施工组织设计)应由施工项目部组织编制,施工单位技术管理部门审核,施工单位总工批准。文件的编审批程序应符合施工单位的体系文件规定,文件封面的落款为施工单位名称,并加盖施工单位章。 4、SXMX4 “施工强制性条文执行计划报审表” 施工强制性条文实施计划应由施工项目部组织编制,施工单位管理部门审核,施工单位分管领导批准。文件的编审批程序应符合施工单位的体系文件规定,文件封面的落款为施工单位名称,并加盖施工单位章。 11、SAQX5 “大中型施工机械进场/出场申报表” (1)施工项目部在大、中型机械设备进场或出场前,应将此事件向监理项目部申报。 (2)本表用于过程控制,不需要移交归档。 12、SAQX6 “安全文明施工报审表” 此报审表包括2个申请单和2个验收单。开工前,该表由施工项目部编制,经监理项目部审核、业主项目部批准。 13、SAQX7 “分包计划申请表” (1)施工承包单位在工程开工前,应就拟分包行为委托施工项目部向监理项目部提出分包计划申请。 (2)施工承包单位应说明分包范围(施工内容及工程量)、分包性质(专业分包或劳务分包)、工程地点、计划工期、拟分包工程总价、分包工程占施工合同总价百分比。 14、SZLX2 “质量通病防治措施报审表”

输电线路工程三级自检验收表

输电线路工程启动(竣工)验收表 单位工程名称:云浮110kV托洞站至天堂站线路工程标段二杆塔号: 一、基本情况 项目名称云浮110kV托洞站至天堂站线路工程标段二 工程地点云浮市新兴县、云安县 建设单位广东电网公司云浮供电局设计单位佛山电力设计院有限公司 施工单位广东维民电力建设有限公司监理单位广东天兴监理工程监理有限公司 开工日期2011年04月06日竣工日期2012年月日 500kV架空电力线路工程0 km 220kV架空电力线路工程0 km 110kV架空电力线路工程15.07 km 35kV架空电力线路工程0 km 500kV电力电缆线路工程0 km 220kV电力电缆线路工程0 km 110kV电力电缆线路工程0 km 35kV电力电缆线路工程0 km 二、实体(观感)质量 序号验收内容主要判据结论备注 一、架空线路基础工程 1 混凝土表面表面平整密实、无下沉、开裂、无露筋、蜂窝等缺陷□ 2 回填土防沉层上部不小于坑口,高度,300-500mm,无沉陷,整齐美观□ 3 基础护坡、挡土墙及排水沟防护措施完好,排水沟完整、合理、畅顺□ 4 保护帽与塔脚板上部铁板接合严密,且不得有裂缝□ 二、架空线路杆塔工程 1 铁塔结构倾斜度允许偏差:直线3‰,高塔1.5‰,终端、转角塔5‰□ 2 自立式转角塔、终端向受力反 方向倾斜检查 符合设计要求,架线挠曲后,塔顶端仍不应超过铅垂线而偏向 受力侧 □ 3 螺栓与构件面接触及出扣螺杆与构件面垂直,螺栓头平面与构件无空隙;螺杆露出长度, 对单螺母不小于两螺距,对双螺母可与螺母相样;必须加垫片 者每端不宜超过两个垫片 □ 4 螺栓穿入方向立体结构:水平方向由内向外,垂直方向由下向上;平面结构; 顺线路方向由送电侧或统一方向,横线路方向两侧由内向外, 中间由左向右 □ 5 螺栓防盗符合设计要求,无遗漏□ 6 螺栓防松符合设计要求,无遗漏□ 7 螺栓紧固情况大于98% □ 8 脚钉检查齐全、紧固□ 9 杆塔各构件交叉处检查组装牢固,交叉处空隙应装设相应厚度的垫圈或垫板□ 10 塔材及横担构件的镀锌检查锌层厚度满足要求,光亮整洁□ 11 杆塔上的固定标志齐全、规范□ 12 临时接地线已拆除□ 13 遗留问题已解决或已办理整改计划□ 三、架空线路架线工程 1 导地线表面、外观检查无明显损伤之处,夫松股、锈蚀、腐蚀、断股等现象□ 2 接续管、补修管数量外观检查每档线每线只许有一个接续管、三个补修管,外观符合规范要求□ 3 地线接地情况满足设计要求□ 4 开口销、弹簧销及其穿向GB50233-2005第7.6.7条□

输电线路工程施工资料员作业指导

0415工程质量监督及三级自检管理办法

工程质量监督及三级自检管理办法 第一条目的、意义、适用范围 根据国网公司《基建质量管理规定》【国网(基建/2)112-2015】中提出的“施工单位(施工项目部)应严格执行三级自检制度”、以及《国家电网公司输变电工程验收管理办法》【国网(基建/3)188-2015】、《国家电网公司质量监督工作规定》【国网(安质/2)2902014】的要求,并结合本公司的实际情况,特制定本办法。 实施本办法就是通过对承包工程施工安装质量的日常监督(含公司三级自检)机制的建立、健全、运行,确保移交工程的产品质量,符合电网建设的质量技术监督符合法律法规及顾客要求,以及上级的制度化要求。 质量监督是质量工作的一部分。三级自检是质量监督的具体管理活动之一。 本办法自2017年7月30日起施行。原有相关规定废止。 第二条职能、流程、基本要求 1、公司生产经理是质量工作的分管领导;公司安全质量部是质量监督职能部门;项目管理部既是监督各项目部实施项目工程产品质量的监督部门,又是主抓所有项目工程产品质量的保证部门;项目部是具体的项目工程产品质量的主要保证部门;物资部是关于所采购的工程所用的装置性材料的质量保证部门;其他部门为配合部门。 2、公司送电工程的生产流程及通用性质量要求由公司《送电施工作业流程及体系运行基本要求》规定。 3、公司变电工程的生产流程及通用性质量要求由公司《变电施工作业流程及体系运行基本要求》规定。 4、质量工作是公司整合体系管理范畴的组成部分。 第三条质量监督的依据和范围 1、质量监督、检验标准是对应公司送电、变电工程施工经营业务国家工程建设标准(验收规范)和对应的评定规程。以及设计文件(含图纸、会议纪要、设计变更联系单等)、装置性设备材料技术标准及其产品安装说明书。 其中,验收规范主要指以下国标,评定规程主要指以下相关

kV输电线路工程自检报告

镇安县35KV镇青、镇庙、青槐T接线路改造基础工程 自 检 报 告 镇安县地方电力工程有限公司 二0一五年十二月二十七日

一、工程概况 1、线路额定电压:35kV。 2、线路路径长度和回路数:35KV镇青线本次改造长度,新建铁塔4基,拆除原有铁塔2基,新架设地线;35KV青槐T接线本次改造长度,与镇青线共塔4基,拆除原有铁塔2基,新架设地线;35KV 镇庙线本次改造长度,新建铁塔1基,与镇青线共塔2基,拆除原有铁塔1基,新架设地线. 3、全线新建杆塔:5基。塔型为JC3-21、SJC3-15、SJD-15、SJD-18、7718-18,对应基础型号为:JC11-ZB-22× 4、JC11-ZB-32×2+ JC11-ZB-33×2、JC11-ZB-34×2+ JC11-ZB-35×2、JC11-ZB-34×4、7718转角塔基础(拉腿)×4。 4、设计气象条件:基本风速27m/s,导线最大覆冰厚度10mm (相应风速。10m/s),地线最大覆冰厚度15mm(相应风速10m/s),最高气温+40℃,最低气温-20℃,平均气温+10℃。 5、污区划分:全线按e级污区标准配置绝缘。 6、线路经过地区:非居民区及山地人口稀少区。 7、主要工程量:基础土石方开挖:、基础混凝土: m3、钢筋制安:回填: m3、浆砌石护坡: m3、人工二次倒运:。 二、施工准备 项目部8月10日进驻现场后,迅速建立了工程施工组织机构,组建了技术、质量、安全、物资等部门,明确了各部门的责任人及岗位职责。在建立施工处组织机构的同时,我们督促施工队安排专人负

责技术、质量及安全工作,建立了完善质量体系、安全体系。 基础施工人员进场后,项目即组织施工人员进行了集中培训,重点强调了本工程的技术、质量、安全要求。编制了基础工程的技术交底和安全交底,向施工队的质量、安全、技术人员及班组长进行了相应的安全和技术交底,督促施工队向班组进行安全、技术交底,并在施工中进行经常性的检查督促,这些措施有力的保证了施工质量、安全等控制项目全过程处于受控。 三、基础工程原材料 所有材料实行先检验后进库制度,材料到货后,会同项目监理部实行严格的检查验收,保证了原材料的100%合格。所有进场材料均报监理部审批后使用。 四、施工过程控制 在基础工程施工中,项目部严把质量关,根据项目监理部的要求,做好各项工程质量管理工作,严格执行三级自检制度。 基坑开挖采用机械开挖。开挖中,项目部、施工队质检员、安全

三级自检报告

35kV寺村变电站10kV马力线主线改建工程 工程竣工三级自检报告 审批: 审核: 编制: 广西电力工程建设公司 2013年12月 一、工程概况

工程名称 35kV 寺村变电站10kV 马力线主线改建 工程 施工标段 象州2013农网改造升级82标 项目法人 刘冰 施工单位 广西电力工程建设公司 建设单位 广西电网公司来宾供电局 监理单位 广西桂能工程咨询集团有限 公司 设计单位 广西东恒电力设计有限公司 运行单位 象州供电公司 线路长度 架设高压线路路径长3*0.01km ; 改造低压线路路径长4*0.443km 。 施工地点 寺村马力线 新立杆塔数量 0基 基础形式 电杆:混凝土护墩 杆塔形式 接地形式 本工程均为10kV 架空线路接地装置,采用放射形水平布置方式,接地电阻不大于4Ω 导线型号 JKL YJ-70、BLV-240 分部工程名称 开工时间 完工时间 备注 基础工程 2013-10-08 2013-10-11 接地工程 2013-10-11 2013-10-11 杆塔组立工程 2013-10-11 2013-10-13 设备安装 2013-10-16 2013-10-20 架线工程 2013-10-16 2013-10-19 二、验收概况 验收阶段 竣工验收 验收时间 2013-12-20 验收依据 1、《10kV 至500kV 配网工程质量检验及评定标准》2012版 2、设计文件 验收方法 验评检查组分一个资料组和一个现场检查组进行了现场检查验收,检查采取了查阅资料、现场查看、抽查实测、计算对比等方式进行。 三、检查情况 现场检查 本次检查该工程安装的(1)新建10kV 导线:JKLYJ-10kV-1*70共3*0.01km 。(2)新安装S13-M-500/10变压器1台,台区采用双杆台架式。(3)新安装HGW9-10/630A 隔离开关1组。(4)新安装FCRW27-200/12跌落式开关1组。(5)新安装10kV 避雷器(HY5W2-17/50TLQ )1组。(6)新安装综合配电箱1台。(7)新安装成套自动补偿箱1台(150kvar)。(8)新安装HDWG2-0.5/1000A 低压刀闸2组。(9)架设0.4kV 导线共0.443km:其中BLV-240/4*0.015km(配电箱至低压刀闸部分)、4*BLV-240线路长度为0.443km ;新安装低压验电装置5组,新装重复接地6组;(10)改造户表295个,更换户表表箱,刀闸、接户线,户表接户线为BLV-16mm2,每户10米。(11)利用原地网,接地电阻大于4欧补打地极角钢。(12)其余工程量详见预算书。 1、施工队共检查该工程安装的(1)新建10kV 导线:JKLYJ-10kV-1*70共3*0.01km 。(9)架设0.4kV 导线共

变电站_三级自检报告及记录

电力工程有限公司 35千伏变电站工程三级质量检查记录表 编号:DBB-GSJC-JG-01

竣工验收质量检查不合格品识别处置表 P21-R001 编号: DBB-GSBHGP-JG-01

35千伏-变电站工程土建竣工验收施工质量 公司级检查记录DBB-GSJCJL-01 一、地基与基础分部工程 1.轴线位移独立基础【≤10mm】3 5 5 2 6 2 0 9 4 1 6 3 2.基础标高偏差【≤±10mm】+ -3 -4 -8 6 -7 4 -5 -8 6 4 3.基础断面【+8~-5 mm】6 -5 6 7 -5 4 +7 -5 -4 -5 6 4.杯形基础杯底【0~-10 mm】: -4 -3 -3 -4 -8 -9 -7 -5 -7 -5 5.基础外观: 外观质量无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等,符合设计和规范要求。 二、主体分部工程 1.轴线位移柱、梁【≤8mm】7 8 6 4 5 4 6 4 7 8 5 6 2.垂直度层高≤5m【≤8(6) mm】5 4 2 6 5 2 5 3 4 3 3.柱、梁标高偏差【≤±10mm】10 -9 8 -2 9 -8 9 -10 8 -9 10 4.截面尺寸偏差【+8~-5 mm】4 -4 8 8 -5 6 8 -5 -5 -4 8 5.表面平整度【≤8(6) mm】4 5 3 6 5 1 5 4 3 4 6.柱、梁、板外观: 外观质量无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等,符合设计和规范要求。 三、建筑电气分部: 1.照明开关的选用、开关的通断位置正确; 2.绝缘电线套管埋设位置及埋设方式符合设计及规范要求; 3.插座的接线符合设计及规范要求; 4.连接的电线电缆符合设计及规范要求 5.防雷接地敷设符合设计及规范要求。 四、给排水分部: 1.未完成施工,但不影响电气安装施工。 五、装饰装修分部 1、未完成施工,但不影响电气安装施工。 六、建筑屋面分部 1.找平层、保温层、结合层、细石混凝土保护层等施工符合设计及规范要求。 2.泛水高度大于250mm,符合要求。 七、构支架安装 1.杯底安装标高偏差【±5(4) mm】 4 -2 -4 -2 -5 -3 -3 3 2 4 2.垂直偏差【小于3/2000混凝土杆长,且不大于25mm】3 5 4 5 6 4 7 8 5 2 3.电杆外观符合现行有关标准规定 4.钢筋混凝土电杆型号符合设计要求 八、施工相关资料 1.施工相关资料如材料进场检验报审、施工检验批记录、各种检试验报告等齐全,基本做到工序完成资料完成。 检查人: - 检查日期:2015年月日

输电线路杆塔分部工程中间验收监理初检方案

山南—柿树π入四合变变35kV线路工程杆塔分部工程中间验收 监理初检方案 合肥力源工程监理有限责任公司 山南—柿树π入四合变变35kV线路工程 项目监理部

2016年6月15日批准: 日期 审核: 日期 编制: 日期

杆塔分部工程中间验收监理初检方案 1验收组织机构 1.1 成立基础分部工程质量中间验收领导小组 组长:马恒璜 副组长:张勇 成员:孙杰、汪茹、徐浩然。 1.2 中间验收领导小组下设现场检查组2个、资料检查组1个。 2验收依据 2.1 GB50233-2005《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》; 2.2 DL/T5168-2002《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规 程》; 2.3 GB2694-2003《输电线路铁塔制造技术条件》; 2.4《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005版)》; 2.5《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008版)》; 2.6 其他有关规程、规范。 2.7《元疃-白龙π入梁园变35kV线路工程施工图纸》 3检查内容 3.1 现场检查内容 3.1.1 铁塔工程质量中间验收:现场随机抽查比例≥报验铁塔总数的20%

(应履盖各种塔型),其中重要跨越塔全检。 3.1.2 按照附件:《自立式铁塔组立质量检查及评级记录表》中的检查(检验)项目,逐基逐项检查(检验),现场记录检查结果,对照质量标准、设计值,作出评级的结论。现场检查组成员,应在检查记录表上签字。 3.2 工程资料检查内容 3.2.1 施工技术资料 (1)施工组织设计 (2)铁塔组立分部工程开工报告 (3)专职管理人员和铁塔组立特种资格证、上岗证 (4)铁塔施工图设计技术交底暨会审纪要 (5)铁塔组立施工技术措施 (6)设计修改通知单、工程变更单 (7)代用材料清单及签证 (8)铁塔组立施工技术措施交底记录 (9)工程遗留问题记录等 3.2.2 材料、构配件合格证及试验资料 (1)钢材化验单、试验单 (2)试验单位资质资料 (3)铁塔、螺栓产品合格证、检验报告 (4)供货商资质资料 (5)安全用具、测量仪器(表)检验证书等 3.2.3 施工质量及评定记录 (1)自立式铁塔组立质量检查及评级记录表 (2)铁塔工程检查验收记录及签证(施工单位三级自检记录及签证)4质量检验程序和验收方法 4.1 施工单位申请铁塔工程阶段性验收应具备的基本条件:

相关文档
相关文档 最新文档