目录

路基、站场电缆沟槽身、盖板及隧道盖板预制、安装施工方案.... - 1 -

1.编制目的............................................... - 1 -

2.编制依据............................................... - 1 -

3.适用范围............................................... - 1 -

4.工程总体概况........................................... - 2 - 4.1.电缆沟槽及盖板设计................................... - 3 -

4.1.1.电缆沟槽身及盖板设计原则........................ - 3 -

4.1.2.水沟、电缆槽槽身及盖板示意...................... - 4 -

4.1.3. 水沟、电缆槽主要工程数量....................... - 6 -

5.施工部署............................................... - 7 - 5.1施工部署原则........................................ - 7 - 5.2.材料部署............................................ - 8 - 5.3.机械设备部署........................................ - 8 - 5.4.劳动力部署.......................................... - 9 - 5.5.施工管理目标........................................ - 9 -

中铁一局集团有限公司黔张常铁路(代建段)项目经理部

5.5.1.质量目标....................................... - 10 -

5.5.2.安全目标....................................... - 10 -

5.5.3.工期目标....................................... - 10 -

5.5.4.文明施工目标................................... - 10 -

5.5.5.环水保及节能减排目标........................... - 11 -

5.5.6.职业健康安全目标.............................. - 11 -

6.总体施工方案.......................................... - 11 - 6.1.水沟、电缆槽槽身、盖板预制......................... - 12 - 6.2.槽身、盖板运输..................................... - 14 - 6.3.槽身、盖板铺设..................................... - 14 - 6.4.混凝土施工......................................... - 15 -

6.4.1.配合比设计..................................... - 15 -

6.4.2.混凝土搅拌..................................... - 15 -

6.4.3.混凝土运输..................................... - 16 -

6.4.4.混凝土灌筑及平板振动器振捣..................... - 17 -

6.5.5.拆模........................................... - 17 -

6.6.6.混凝土养护..................................... - 18 -

7.施工保证措施.......................................... - 18 - 7.1.施工质量保证措施................................... - 18 -

中铁一局集团有限公司黔张常铁路(代建段)项目经理一分部

7.2.文明施工措施....................................... - 20 - 7.3.环境、水土保护措施................................. - 21 - 7.4.安全保证措施....................................... - 22 -

7.4.1主要安全风险分析及防护措施...................... - 23 -

7.4.2保证措施 ....................................... - 24 -

7.5.施工安全质量保证体系............................... - 24 -

8.应急预案.............................................. - 25 -

中铁一局集团有限公司黔张常铁路(代建段)项目经理一分部

路基、站场、隧道电缆沟槽身及盖板预制、安装施工方案

路基、站场电缆沟槽身、盖板及隧道盖板预制、安装施工方案

1.编制目的

有效指导柴家堡、香树坪、陈家园隧道,区间路基、站场电缆沟槽身及盖板预制、安装施工顺利进行,明确施工目的,保证施工进度及施工质量和施工安全。

2.编制依据

(1)《铁路隧道水沟、电缆槽施工技术指南》 TZ 331-2009

(2)《铁路混凝土工程施工技术指南》

(3) 双线隧道复合式衬砌参考图(黔张常施隧参202)

(4)《地下工程防水技术规范》 GB 50108-2008

(5)《铁路混凝土工程施工质量验收标准》 TB 10424-2010

(6)《铁路隧道设计规范》 TB 10003-2005

(7)施工组织设计、方案及各施工设计图纸。

(8)承发包合同、招投标文件。

(9)成都铁路局重庆建设指挥部下发《指导性施工组织设计》及相关批复文件。

3.适用范围

本方案适用于新建黔张常铁路(代建段)柴家堡、香树坪、陈家园隧道、区间路基、站场电缆沟槽身及盖板预制、安装施工。

中铁一局集团有限公司黔张常铁路(代建段)项目经理部

路基、站场、隧道电缆沟槽身及盖板预制、安装施工方案

4.工程总体概况

新建黔江至张家界至常德铁路(以下简称“黔张常铁路”)位于渝东南、鄂西南和湘西北交界地带。站前2标一分部DK12+550~DK18+567.65区段线下工程,包含路桥隧,正线建筑长度6.01765公里。其中:桥梁3座/349.94延米,隧道3座/2.41355公里,黔江北车站1座。

一分部起讫里程DK12+550~DK18+567.65区段全长6017.65m ,线路双线设计,站场内含有线间沟,两侧均有电缆沟槽槽身及盖板。其中站场路基起讫里程DK12+550~DK15+200长2650m ;线间沟起讫里程DK13+455~DK14+796长1341m ;区间路基含DK15+200~DK15+300,DK15+825~

DK16+146,DK17+929.26~DK18+112.49三段全长604.23m ;柴家堡隧道起讫里程DK15+300~DK15+825长525m ,香树坪隧道起讫里程DK16+146~DK17+754.3长1608.3m ,陈家园隧道起讫里程DK18+287.4~DK18+567.65m 长280.25m 。该段起点位于重庆市黔江区舟白街道武陵山大道,区段位于陈家园位于重庆市黔江区陈家园村附近。

气象特征:本段位于四川盆地,属中亚热带山地季风湿热气候带,气候温和,年平均气温16℃。最高温度39.3℃,最低温度-5.8℃,年平均降水量1200mm ,6、7、8月为雨季,相对湿度70~80%。区域风向受地形影响较大,一般以东风、东南风为主,而北部多西南风、西北风,最大风速1.2m/s 。

中铁一局集团有限公司黔张常铁路(代建段)项目经理一分部

路基、站场、隧道电缆沟槽身及盖板预制、安装施工方案

4.1.电缆沟槽及盖板设计

4.1.1.电缆沟槽身及盖板设计原则

隧道洞内分设通信、信号电缆槽;电力电缆槽盖板尺寸:40*31*6cm (长*宽*厚);通信、信号电缆槽盖板尺寸为:40*44*6cm (长*宽*厚);隧道内设置双侧水沟加中心矩形水沟,其中两侧水沟槽盖板尺寸为:

40*37*6cm (长*宽*厚);中心水沟盖板尺寸为:40*74*10cm (长*宽*厚);洞内避车洞盖板尺寸分布为:25*25*6cm (长*宽*厚)、38*40*6cm (长*宽*厚)、50*40*6cm (长*宽*厚)。

区间路基、站场电缆沟槽为整体式电缆沟槽,分设通信、信号电缆槽和电力电缆槽。区间路基沟槽身尺寸为:72*37.5*50cm (长*宽*高),盖板尺寸:72*37.5*2.5(长*宽*厚,自购);站场沟槽身尺寸为:106*50*50cm (长*宽*高),盖板尺寸:108*50*5(长*宽*厚,自购);线间沟盖板尺寸为79*50*10cm (长*宽*厚)。

其中区间路基、站场电缆沟槽槽身、隧道电缆沟槽盖板、中心水沟盖板、线间沟(股道沟)盖板均采用钢筋混凝土定型模板集中预制;而区间路基、站场电缆沟槽盖板为活性粉末混凝土材质,采用自购成品。

中铁一局集团有限公司黔张常铁路(代建段)项目经理部

路基、站场、隧道电缆沟槽身及盖板预制、安装施工方案

4.1.2.水沟、电缆槽槽身及盖板示意

1、隧道水沟、电缆槽盖板示意见图4-1。

图4-1-a. 侧沟及电缆槽盖板示意图

图4-1-b. 中心水沟盖板示意图

中铁一局集团有限公司黔张常铁路(代建段)项目经理一分部

路基、站场、隧道电缆沟槽身及盖板预制、安装施工方案

2、区间路基电缆沟槽身及盖板示意见图4-2。

图4-2. 电缆沟槽身、盖板示意图

3、站场电缆沟槽身、盖板及线间沟盖板示意见图4-3。

图4-3-a. 站场电缆沟槽身示意图

图4-3-b. 站场电缆沟槽身盖板示意图

中铁一局集团有限公司黔张常铁路(代建段)项目经理部

路基、站场、隧道电缆沟槽身及盖板预制、安装施工方案

图4-3-c. 站场电缆沟槽身盖板示意图

4.1.3. 水沟、电缆槽主要工程数量

柴家堡、香树坪、陈家园隧道,区间路基、站场水沟、电缆槽施工数量见表4.1。

表4.1. 水沟、电缆槽工程数量表

中铁一局集团有限公司黔张常铁路(代建段)项目经理一分部

路基、站场、隧道电缆沟槽身及盖板预制、安装施工方案

5.施工部署

1、选择足够的平整场地作为施工场地和盖板存放场地。

2、拌和站经标定合格,能连续生产、供应合格的砼原料。

3、根据设计要求,准备足够数量的盖板专用模板,并配备振动平台等相应的施工机器具。

4、对所有进场的劳务人员进行质量安全、技术标准、作业标准、施工工艺、法律法规和规章制度的培训教育,经考试合格后持证上岗。

5.1施工部署原则

(1)集中预制施工场选择在搅拌站场内,根据现场实际情况合理布置预制、脱模养护及存放场地,施工须满足合同要求的原则,如表5.1。 表5.1.施工部署原则

序号

名称 内容 备注 1

工期目标

隧道、区间路基沟槽身、盖板2018年7月10日前完成预制及安装 含沟槽身 2

站场沟槽身、盖板及线间沟盖板2018年8月20日前完成预制及安装 3

质量目标 合格 4

安全生产目标 零事故 5 文明施工目标 按重庆市文明工地标准施工

(2)时间连续、空间占满的原则,采取必要的措施保证雨季正常施工。施工平面上采用流水作业,空间上各层各专业同步交叉进行,保证有效的利用工作面,顺利实现合同工期,减少劳动力浪费和窝工,提高工作

中铁一局集团有限公司黔张常铁路(代建段)项目经理部

路基、站场、隧道电缆沟槽身及盖板预制、安装施工方案

效率保证施工又快又好进行。

(3)符合施工总顺序之间的逻辑关系连接的原则(先主体后附属)。

(4)以科技为重点先导的原则,倡导新技术推广应用,定期总结不断优化施工技术方法。

5.2.材料部署

材料参数见表5.1。 表5.1 水沟、电缆槽槽身及盖板材料参数表

材料名称 技术要求

水泥 1)水泥宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥混合材宜采用矿碴或粉煤灰,水泥的强度等级不应低于42.5级,不宜使用早强水泥。

2)有耐硫酸盐侵蚀要求的混凝土也可选用中抗硫酸盐硅酸盐水泥或高抗硫酸盐硅酸盐水泥。

3)不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或强度等级的水泥混合使用。

细骨料 1)应优先选用天然中粗河砂,也可选用采用专门机组生产的人工砂,不宜采用山砂,不得使用海砂。

2)含泥量不应大于3%,泥块、云母、轻物质、硫化物或硫酸盐含量(折算为SO 3)含量不应大于0.5%,cl -含量不大于0.02%,吸水率应不大于2%。

3)中级细骨料细度模数应为3.0~2.3,粗细骨料细度模数3.7~3.1。

粗骨料 1)粗骨料宜选用级配合理、粒性良好、质地均匀坚固、线胀系数小的洁净碎石或碎卵石,不宜采用

砂岩碎石,松散堆积密度应大于1500kg/m 3,紧密空隙率宜小于40%。 2)含泥量不应大于1%,泥块含量不大于0.25%,硫化物或硫酸盐含量(折算为SO 3)含量不应大于

0.5%,cl -含量不大于0.02%,针片状颗粒总含量不大于10,吸水率应不大于2%。

水 1)拌制混凝土所用的水,应符合现行《混凝土拌合用水标准》(JGJ63)的规定,PH 值大于4.5,

不得采用海水。

2)钢筋混凝土用水:不溶物小于2000mg/L ,可溶物小于5000mg/L ,氯化物(以cl -计)小于1000mg/L ,

硫酸盐(以SO 4计)小于2000mg/L ,碱含量(以当量Na 2O 计)小于1500mg/L 。

3)素混凝土用水:不溶物小于5000mg/L ,可溶物小于10000mg/L ,氯化物(以cl -计)小于3500mg/L ,

硫酸盐(以SO 4计)小于2700mg/L ,碱含量(以当量Na 2O 计)小于1500mg/L 。

外加剂

应符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB8076)、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119)或

行业标准一等品及以上的质量要求和其它有关环境保护的规定,品种和掺量应经试验确定。 掺合料 矿物掺合料应选用品质稳定的产品。矿物掺和料的品种宜为粉煤灰、磨细粉煤灰、矿渣粉或硅灰。

5.3.机械设备部署

设备机具配置应结合现场场地、工期要求进行合理配置,配套的生产

中铁一局集团有限公司黔张常铁路(代建段)项目经理一分部

路基、站场、隧道电缆沟槽身及盖板预制、安装施工方案

能力应为均衡施工能力的1.2~1.5倍。

表5.2 水沟、电缆槽施工主要机械设备配置表(每班) 序号

机械设备名称 设备(型号) 数量 1

混凝土运输车 10m 3 2台 2

捣固棒 ZN25 4台 3

平板振动台 ZW-7 4台 4

盖板预制区 1处 5

叉车 CPC(D)30-G 1台 6

焊机 500型 4台 7

钢筋切断机 500型 1台 8

弯曲机 400型 1台 9 调直机 500型 1台

5.4.劳动力部署

施工中,区间路基、站场水沟、电缆槽槽身及所有盖板施工应根据

工期要求,人员配置必须合理。

水沟、电缆槽施工工作员配置见表5.3。

表5.3 水沟、电缆槽施工人员配置表

序号

班组名称 人数 施工任务 1

钢筋班组 8人 钢筋加工及焊接 2

混凝土班组 22人 钢筋安装、混凝土浇筑、脱模、喷射脱模剂 3 运输队 10人 运输及安装

5.5.施工管理目标

以标准化管理为手段,全面落实“安全、质量、工期、投资效益、技术创新、环境保护”的“六位一体”管理目标,坚持“高标准,讲科学,不懈怠”,又快又好完成黔张常项目经理部一分部的建设任务。

中铁一局集团有限公司黔张常铁路(代建段)项目经理部

路基、站场、隧道电缆沟槽身及盖板预制、安装施工方案

5.5.1.质量目标

全线整体质量全面达到国家及原铁道部工程质量验收标准,一次成优、全面创优。

5.5.2.安全目标

⑴杜绝重大及以上施工安全事故;

⑵杜绝重大及以上道路交通责任事故;

⑶杜绝重大及以上火灾事故;

⑷控制或减少一般责任事故。

5.5.3.工期目标

计划工期:105天(2018年5月5日-8月20月)

施工准备: 2018年5月5日-15日;

计划开工日期:2018年5月15日;

计划竣工日期:2018年8月20日。

5.5.4.文明施工目标

现场管理满足《铁路建设项目现场安全文明标志》、《铁路建设项目现场管理规范》和成都铁路局重庆建设指挥部建设标准化管理体系管理要求。

中铁一局集团有限公司黔张常铁路(代建段)项目经理一分部

路基、站场、隧道电缆沟槽身及盖板预制、安装施工方案

现场布局合理,环境整洁,物流有序,标识醒目;工地、道路无飞尘、无泥泞、无坑洼;材料堆码整齐、机械设备摆放整齐、水管不漏水、电线不漏电、房屋不漏雨、车辆不漏油、通风管道不漏风。创建省(部)级文明工地。

5.5.5.环水保及节能减排目标

严格执行国家《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水土保持法》和地方政府有关规定,坚持做到“少破坏、多保护,少扰动、多防护,少污染、多防治”,实现环境监控达标,确保环境保护、水土保持设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”的目标。

5.5.6.职业健康安全目标

加强作业场所有毒有害气体、粉尘、噪声的检测和治理,达到国家和行业卫生标准。

为作业人员提供符合安全卫生标准的劳动保护设施和个人防护用品,控制职业病,防止急性职业中毒事件的发生。

6.总体施工方案

柴家堡、香树坪、陈家园隧道、区间路基、站场电缆沟槽身及盖板预制、安装施工遵循专业化队伍施工和综合管理相结合的原则,充分发挥专业人员和专用设备的优势,采用综合管理,合理调配,科学安排各项施工

中铁一局集团有限公司黔张常铁路(代建段)项目经理部

路基、站场、隧道电缆沟槽身及盖板预制、安装施工方案

程序,组织连续、均衡、紧凑有序地施工。

遵循新建黔张常铁路各设计图纸的设计意图,确保施工质量。

6.1.水沟、电缆槽槽身、盖板预制

施工流程图如下:

·

水沟、电缆槽槽身、盖板预制采用预制场集中预制、大规模的批量生产,为保证预制工期和数量要求,路基、站场、隧道电缆沟槽身及盖板可同时进行预制。电缆槽槽身及盖板强度达到要求后,即可进行盖板的铺设。

施工准备 钢筋加工 钢筋骨架入模 混凝土灌注、振捣 混凝土抹面 混凝土养护 成品脱模 验收

转至成品存放区 不满足要求

满足要求

修补 盖板安装 模板定制 模板验收 自检合格后,报检,满足要求 不满 足要 求

中铁一局集团有限公司黔张常铁路(代建段)项目经理一分部

路基、站场、隧道电缆沟槽身及盖板预制、安装施工方案

隧道盖板铺设时过轨管线处盖板预留,待过轨管线穿完后再铺设盖板。

(1)水沟、电缆槽槽身及盖板模板均采用聚丙烯塑料定型模板,该模板可塑性强方便脱模,可多次周转使用。

(2)水沟槽身、盖板预制采用洞外预制场预制、大规模的批量生产,以保证盖板的质量和数量。

(3)隧道所铺设盖板均采用C35钢筋混凝土预制,区间路基电缆槽槽身采用C25钢筋混凝土预制;站场电缆槽槽身、线间沟(股道沟盖板)均采用C30钢筋混凝土预制;盖板均采用活性粉末混凝土材质(采购)。板、槽内钢筋采用HPB300钢筋,钢筋连接采用电焊,安装时要注意钢筋保护层与盖板外缘距离。

(4)在沟槽身及盖板预制前,应由工程部对盖板模型进行检查、验收,并严格按程序报检,合格后方可进行盖板预制。

(5)为防止盖板倒置,应在盖板预制时在盖板模型表面做好:“黔张常”及铁路标示标记,见图6.1。

图6.1. 模型标示标记

中铁一局集团有限公司黔张常铁路(代建段)项目经理部

路基、站场、隧道电缆沟槽身及盖板预制、安装施工方案

(6)槽身及盖板预制时,盖板底部钢筋保护为2cm ,槽身及盖板周边钢筋保护层不得小于2cm ,混凝土必须捣固密实,混凝土浇筑完后,养护必须大于24小时后方可脱模养护。

(7)待预制好后,分类进行堆放:正常尺寸槽身、盖板,堆放高度不得超过3层。

6.2.槽身、盖板运输

(1)槽身、盖板在预制成型、养护达到28天后,方可进行运输。

(2)在运输过程中,各种槽身及盖板要求分类进行运输。

(3)在运输、装卸过程中,要求轻拿轻放,堆放整齐,以保证槽身、盖板的棱角完好。

(4)运输至现场后,要求各种槽身、盖板分类、分层堆放,同一种盖板堆放不得大于3层。

(5)槽身及盖板堆放在现场后,要求保证现场道路畅通,及时安装铺设。

6.3.槽身、盖板铺设

(1)盖板铺设前,必须先将水沟、电缆槽内杂物清除。

(2)槽身、盖板铺设前,对用于铺设的各类盖板进行质量检验:不得缺棱掉角,要求强度合格、表面平整、周边顺直。

中铁一局集团有限公司黔张常铁路(代建段)项目经理一分部

路基、站场、隧道电缆沟槽身及盖板预制、安装施工方案

(3)槽身、盖板铺设时,必须对铺设位置进行找平处理,保证铺设后的盖板表面平整、无翘曲现象。

(4)盖板铺设时,应先明确盖板编号,然后“对号入座”进行铺设,杜绝盖板盖错、盖反等现象发生。

(5)水沟盖板与电缆槽盖板横向之间,应预留1cm 的间隙,便于拆卸、修复。

(6)铺设时,必须做到“横平竖直”,应拉线定位。

6.4.混凝土施工

6.4.1.配合比设计

混凝土配合比,必须满足混凝土设计强度和耐久性的要求。

6.4.2.混凝土搅拌

(1)混凝土各种原材料的质量应符合配合比设计要求,并应根据原材料情况的变化及时调整配合比。一般情况下每班抽测2次,雨天应随时抽测。

(2)混凝土原材料计量后,宜先向搅拌机投放细骨料、水泥和矿物掺和料,搅拌均匀后加水并将其搅拌成砂浆,再向搅拌机投入粗骨料,充分搅拌后再投入外加剂,并搅拌均匀。

(3)水泥、砂、石储备要满足混凝土不间断施工需要。

中铁一局集团有限公司黔张常铁路(代建段)项目经理部

路基、站场、隧道电缆沟槽身及盖板预制、安装施工方案

(4)混凝土搅拌的最短时间,不应小于3.0min 。

(5)每种配合比的混凝土全部拌制完毕后,应将混凝土搅拌装置清洗干净,并排尽积水。

6.4.3.混凝土运输

(1)混凝土在运输中应保持其匀质性,做到不分层、不离析、不漏浆。运到灌注点时,要满足坍落度的要求。

(2)混凝土宜在搅拌后60min 内浇筑完,并在初凝前浇筑完毕。

(3)混凝土搅拌运输车装料前,必须将拌筒内积水倒净。当运至现场的混凝土发生离析现象时,应在浇筑前对混凝土进行二次搅拌,但不得再次加水。

(4)混凝土搅拌运输车在运输途中,拌筒应保持2~4r/min 的慢速转动。当搅拌运输车到达浇筑现场时,应高速旋转20~30s 后再开始浇筑。

(5)混凝土搅拌运输车开始浇筑时,应符合下列要求:

①放料前,中、高速旋转拌筒,使混凝土拌合均匀,若大石子夹着水泥浆先流出,说明发生沉淀,应立即停止出料,再顺转搅拌2~3min ,方可出料。

②放料时,反转卸料应配合泵送均匀进行,且应使混凝土保持在集料斗内高度标志线以上。

③中断放料作业时,应使拌筒低速搅拌混凝土。

电缆隧道施工方案

泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:中国2七冶建设有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工准备及施工工艺流程 第四章工程进度计划与措施 第五章基坑开挖 第六章模板工程 第七章钢筋工程 第八章砼工程 第九章预埋件的施工 第十章资源配备计划 第十一章质量管理体系与措施 第十二章安全保护管理及治安管理与措施第十三章环境保护管理体系与措施

第一章编制依据 1、编制指导思想 根据本工程的实际情况和施工图纸、要求,我们将以“为建设单位提供最优质的服务”为基本指导思想,投入我公司最精良的骨干施工队伍,以最优良的工作质量保证建造,令建设单位满意的合格工程为目标,创造绿色的施工环境,以严格的成本管理,最适宜本工程的新技术、新工艺提高质量,以最大限度降低工料消耗水平,保证建设单位的每一份投入都能获得满意的回报。 本施工组织设计是我公司在认真阅读有关文件,熟悉图纸,了解设计意图和对现场考察的基础上编制的,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我公司的技术管理规定和质量体系文件,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全地完成本工程的建设,给建设单位递交一个满意的工程。 2、编制依据 本施工方案依据国家现行规范标准,并结合我单位企业标准和成功的管理经验,及业主提供的泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸编制而成,主要依据有: (1)泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸。 (2)国家有关标准、施工规范。 (3)行业及地方有关标准规范、规程。 (4)企业标准及相关管理制度。 (5)其它有关手册及参考文件资料。

隧道水沟电缆槽施工方案

贵州省厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界) 高速公路第8合同段 (K75+530 ~K80+215) 横石梁隧道水沟电缆槽施工方案 编制: 复核: 审核: 编制单位:中铁二十局集团第二工程有限公司 毕生高速公路第8合同段项目经理部 编制日期:2014年6月10日

目录 一、编制依据和目的 0 1、编制依据 0 2、编制目的 0 二、适用范围 0 三、设计概况 0 四、施工要求 (1) 五、主要施工方法及技术措施 (2) 1、基底(面)处理 (3) 2、槽壁钢筋绑扎 (3) 3、模板安装 (4) 4、混凝土施工 (4) 5、脱模及养护 (5) 6、盖板铺装 (5) 六、人员和机具的配备 (5) 七、质量保证措施 (6) 八、安全保证措施 (6) 1、施工机具安全防护 (6) 2、施工用电 (7) 3、交通安全 (7) 4、危险物品使用 (7)

一、编制依据和目的 1、编制依据 ⑴厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界)段高速公路第八合同段(K75+530~K80+215)两阶段施工图设计第四册。 ⑵公路隧道施工技术方案 ⑶公路工程质量检验评定标准 ⑷施工现场实际情况及调研结果。 ⑸现有的施工技术水平、施工管理水平和机械设备配备能力及对横石梁隧道施工要求的理解 ⑹实施性施工组织设计。 2、编制目的 保证隧道水沟、电缆槽建成后达到铁路隧道的验收标准,满足隧道内防排水和铺设各种电力、通信电缆等设计要求。 二、适用范围 适用于横石梁隧道电缆槽施工 三、设计概况 毕生高速公路TJ8横石梁隧道为双侧水沟、双侧电缆槽。电缆槽位于边

墙侧,水沟置于路侧。电缆槽深度为60cm,宽度为60cm,水沟深度为20cm,宽度为26cm。在靠近隧道中线的水沟槽壁处设置钢筋(N1Φ 14@250mm、N2Φ10@250mm),以加强水沟槽身强度和结构整体性,电缆槽与水沟通过宽4cm的泄水槽连通(间距3~5m)。水沟、电缆槽设计图(图1)。 图1 水沟、电缆槽设计图 四、施工要求 隧道水沟和电缆槽是隧道防排水系统和电力、通信系统的重要组成部分。永寿梁隧道水沟、电缆槽施工主要包括施工准备,基底(基面)处理,槽壁钢筋、加强筋安装,模板安装、预埋件(综合接地、过轨管)安装,混

化马隧道水沟电缆槽专项施工方案

化马隧道水沟电缆槽施工方案 标段:LYS-4标 施工单位:中铁十三局集团有限公司 监理单位:北京铁研监理公司 工程名称:化马隧道 目录

一、编制依据、原则及范围 (1) 1.编制依据 (1) 2.编制原则 (1) 3.编制范围 (1) 二、施工概况 (1) 化马隧道全长12580米,我分部担负任务10346米水沟电缆槽施工任务,结合目前剩余工程量及工期要求,采用整体移动式模架结合组合钢模板进行施工水沟电缆槽,分三个工区、五个工作面进行施工,每个工作面两套移动模架,一套或两套组合钢模。采用单侧分段施工。 (1) 三、劳动力组织、设备及工器具 (1) 四、施工任务划分及工期安排 (2) 五、施工方法 (3) 六、施工步骤 (4) 1.测量放线 (4) 2.凿毛 (4) 3.基底清理、冲洗 (5) 4.钢筋绑扎 (5) 5.二衬侧壁泄水孔引出及排水管预埋 (6) 6.接地端子设置及二衬预留接地钢筋接入 (6) 7.过轨钢管设置 (8) 8.支立模板,混凝土施工 (8) 七、质量保证措施 (10) 八、安全及环保要求 (12)

隧道水沟电缆槽施工方案 一、编制依据、原则及范围 1.编制依据 ⑴新建铁路兰州至重庆线设计图。 ⑵国家、铁道部现行技术标准、施工规范及工程质量检验评定标准。 ⑶国家、铁道部、地方政府有关安全、环境保护、水土保持的规定、规则、 条例。 ⑷中铁十三局兰渝指挥部《LYS-4标施工组织设计》。 2.编制原则 ⑴遵循专业化队伍施工和综合管理相结合的原则,充分发挥专业人员和专 用设备的优势,采用综合管理,合理调配,科学安排各项施工程序,组织连续、均衡、紧凑有序地施工。 ⑵遵循新建铁路兰州至重庆线设计图的设计意图,确保施工质量。 3.编制范围 本施工方案适应于化马隧道双线无砟轨道隧道水沟电缆槽施工。 二、施工概况 化马隧道全长12580米,我分部担负任务10346米水沟电缆槽施工任务,结合目前剩余工程量及工期要求,采用整体移动式模架结合组合钢模板进行施工水沟电缆槽,分三个工区、五个工作面进行施工,每个工作面两套移动模架,一套或两套组合钢模。采用单侧分段施工。 三、劳动力组织、设备及工器具 根据本工序的施工特点,结合各工种的技术水平及质量要求,每施工作业队人员如下表1

隧道水沟电缆槽盖板施工技术交底

技术交底记录 编号:CLZQ-5-JSJD-2016-31 工程名称跃龙门、柿子园隧道技术交底单位工程部 交底项目水沟、电缆槽盖板施工 技术交底 交底日期2016年11月18日 一、适用范围: 适用于新建成都至兰州铁路中铁十九局CLZQ-5标段跃龙门、柿子园隧道施工段水沟、电缆槽盖板施工。 二、交底内容: 1、跃龙门、柿子园隧道单线区段总长29041.41m,双线段总长3417m;根据设计图纸,单双线隧道水沟、电缆槽盖板纵向长度均为40cm,则计算如下:单线隧道:1号盖板=2号盖板=29041.41/0.4*2=145207.05+1=145208块。 双线隧道:1号盖板=2号盖板=3号盖板=3417/0.4*2=17085+1=17086块。 4号盖板=3417/0.4=8543块。 2、单线隧道水沟、电缆槽盖板施工图如下:

①本图尺寸除钢筋直径以毫米计及注明者外,其余均以厘米计。 ②各种盖板适用范围: 1号盖板:水沟盖板;2号盖板:电缆槽盖板; ③盖板采用C35钢筋混凝土,板内钢筋采用HPB235钢筋,要求工厂化制作。 ④盖板内钢筋,N[1]、N[2]不设弯钩,N[3]、N[4]设直弯钩;为避免盖板倒置,制造时应在盖板面上作“上”字标记。 ⑤图中所示钢筋保护层厚度为钢筋边缘至盖板外缘的距离。 3、双线隧道水沟、电缆槽盖板施工图如下: 双线隧道水沟、电缆槽盖板示意图 双线隧道中心水沟盖板示意图

①本图尺寸除钢筋直径以毫米计及注明者外,其余均以厘米计。

②各种盖板适用范围:1号盖板:电力电缆槽盖板2号盖板:侧沟盖板;3号盖板:通信信号电缆槽盖板;4号盖板:中心水沟盖板; ③盖板采用C35钢筋混凝土,板内钢筋采用HPB235钢筋,盖板采用工厂化生产。 ④盖板内钢筋,N[1]、N[2]不设弯钩,N[3]、N[4]、N[5]、N[6]设直弯钩;为避免盖板倒置,制造时应在盖板面上作“上”字标记。 ⑤图中所示钢筋保护层厚度为钢筋边缘至盖板外缘的距离。 4、跃龙门、柿子园隧道综合硐室共计122个。(跃龙门隧道左线48个、右线44个;柿子园隧道左线17个、右线13个) 综合硐室共设置三种盖板:1号盖板=80块、2号盖板=10块;3号盖板=10块;4号盖板=10块;钢筋挡板=2块。 盖板总数:1号盖板=9760块、2号盖板=1220块;3号盖板=1220块;4号盖板=1220块;钢筋挡板=224块。

厂区电缆隧道施工方案

目录1工程概况 2主要施工机械和工器具 3主要施工材料 4施工流程 5施工方法 6质量目标与保证措施 8 安全、环境保护、文明施工控制措施 9 劳动力计划表 10施工进度计划

1.1本工程电缆隧道埋深为- 2.7m,集水井区域埋深为- 3.7m,电缆隧道基础底板、墙板、顶板厚度均为250mm,电缆隧道净空尺寸为2000×2000~2120mm。电缆隧道设置4条伸缩缝,每段区域分两次浇筑,第一次底板,第二次墙板与顶板,水平施工缝留设在底板上部300mm处,放置止水钢板。电缆隧道要求结构找坡,坡度为3%。 1.2电缆隧道基础混凝土强度等级为C25,抗渗等级S6,垫层为C15。钢筋采用HPB300级和HRB400级常用钢筋。 1.3本工程±0.00相当于绝对标高18.800m。 2、主要施工机械和工具 3、主要施工材料 多层夹胶模板:(1220*2440)350张 垫层模板:35m2 底板模板:210 m2 板墙模板:1110 m2 顶板模板:290 m2 木料:木方50*100:1500m 钢管:3300m 扣件:2000只 对拉螺栓(Φ12):双头螺丝杆 2000根

4.1本工程基础施工总体遵循先深后浅的原则,根据设计图纸基础埋深情况。 4.2电缆隧道结构分两次施工,第一次浇筑基础底板,第二次浇筑墙板与顶板。 5、施工方法 1、土方工程 5.1本工程电缆隧道布置在主厂房内,主厂房基础-4.6M,电缆隧道埋深为-2.7M,施工遵循先深后浅原则,电缆隧道必须待土方回填后施工。 5.2施工过程:土方回填→定位放线→结构施工→回填 5.3开工前根据业主提供的测量控制网点,由测量人员根据现场实际情况做好测量临时控制网的布设,控制点的布设要满足施工定位的精度要求,同时按照有关测量规范进行。 5.4电缆隧道基坑底标高为-2.58~-2.7m,因局部基础(集水井)埋深较深(-3.7M),施工时将采用机械降水。 5.5基础土方回填 根据现场的实际情况,土方回填采用机械回填的形式,土方从指定地点装运至主厂房的卸点。根据工程量的大小及施工进度的安排,利用2台反铲挖土机进行土方的回填。土方回填具体要求如下: a)、回填前修建土方的运输道路,以利车辆的行驶。 b)、土方运至现场后,利用反铲挖土机倒运至需要回填的部位(每层回填300MM),分层压实。 c)、派专业测量人员跟踪测量控制基坑底标高。 d)、基底留置0.3m×0.3m明沟及在四角设置集水井(500×500×800mm),连续不断抽水,确保基坑干燥。 5.6回填 5.6.1土方回填前必须基础的隐蔽工程均已验收通过。 5.6.2电缆隧道回填至室内地坪标高,压实系数达到设计要求。 5.6.3结构施工完后,土方应分层对称夯实回填。清理干净基坑内的杂物垃圾及积水。 2、垫层施工

隧道水沟电缆槽施工方案_secret

绵遂高速隧道施工方案 狮子山隧道水沟、电缆沟施工方案 一、工程概况 1、工程概况 狮子山隧道长隧左线长554m(ZK93+502—ZK94+056)右线539m (K93+498—K94+037),属于中隧道。其中水沟长度为1093m,电缆沟长度为2186m。 二、施工方案、方法及工艺 (一)水沟、电缆沟 1、施工方法、工艺 (1)、施工放样 按设计图纸要求用全站仪每隔10米放出水沟具体位置与标高,并用红油漆在洞身侧壁上精确标示标高与距侧壁点的距离,以便施工中随时检查。施工时再用广线把各平面位置点连起来,以便模板安装。在曲线上并适当调整广线以达到圆顺美观效果。 (2)、钢筋加工

按照图纸要求结合工程实际钢筋加工分水沟侧壁和水沟盖板。水沟侧壁(上部30cm预制,施工时用环氧树脂粘合)。 钢筋加工按图纸设计尺寸配料绑扎,水沟盖板采用双面搭接焊,钢筋的制作在专门钢筋加工场地内进行,制作工艺均应符合规范规定。运输过程中保证钢筋不产生变形,钢筋安装时钢筋与摸板间设置保护层垫块,以保证钢筋的保护层厚度。 钢筋表面应保证清洁,对于已污秽或锈蚀的钢筋采取钢丝刷除锈等措施,以保证钢筋达到使用要求。钢筋笼主筋间距允许误差±5mm,箍筋间距允许误差±5mm。采用双面焊不小于5d。 (3)、摸板安装及要求 模板使用30cm*150cm的钢模,以符合路面平、纵、横设计的要求。并便于装拆,能保证横板连接牢固可靠,支立稳固。每次浇注砼之前,模板表面应彻底清扫干净并在表面涂以脱模剂。水沟壁模板安装时,应在底部砼打眼用Φ12钢筋固定底部平面位置,上部支撑牢固。水沟盖板采用8号角钢(盖板厚度为8cm),用Φ12钢筋加工盖板宽度固定卡。在每两块盖板间均应加设。 (4)、混凝土施工要求 ①、混凝土拌制与运输

电缆线路工程明开隧道施工措施示范文本

电缆线路工程明开隧道施工措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电缆线路工程明开隧道施工措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、深度超过5m(含)深基槽(坑)开挖 风险提示:该类作业安全控制核心是人员上下基坑方 式、边坡稳定。不执行以下安全管控措施,将导致塌方、 高处坠落和机械伤害,造成人身伤害事故。固有风险等级 属四级。 (一)作业必备条件 1.基槽(坑)的边坡支护设计应由具有相应资质的专业 设计单位设计。 2.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。 3.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经 报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检

查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。 4.根据设计图纸做好现场调查,对可能影响的管线和地上、地下建(构)筑物制定有效的保护方案或迁改。 5.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。总监理工程师现场检查签字,业主项目经理确认签字,同意开始作业。 (二)作业过程安全管控措施 1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底,并随机抽取3至5名施工人员提问,清楚后开始作业。 2.作业过程中,施工项目部、监理项目部、业主项目部、施工企业、监理企业、建设管理单位相关管理人员按照作业流程,逐项确认风险控制专项措施落实,同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。 3.严格按照批准且经专家论证通过后的施工方案实施。应分层开挖,边开挖、边支护,严禁超挖。

电缆槽施工方案

目录 一、工程概况-----------------------------------------------2 二、工程地质及水文条件-------------------------------------2 三、气象资料-----------------------------------------------2 四、施工用水用电-------------------------------------------3 五、物资设备及劳力准备-------------------------------------3 六、现场平面布置原则---------------------------------------3 七、组织机构-----------------------------------------------4 八、施工工艺-----------------------------------------------4 (一)电缆槽施工--------------------------------------------4 (二)电缆井施工--------------------------------------------5 (三)电缆槽(井)盖板安装----------------------------------5 (四)过轨管埋设--------------------------------------------5 九、电缆槽施工注意事项-------------------------------------5十、电缆槽施工安全措施-------------------------------------6 十一、安全施工措施-----------------------------------------6 十二、文明施工及环保措施-----------------------------------7

地下电缆隧道及地下管廊施工方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 地下电缆隧道及地下管廊施工方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共12 页

地下电缆隧道及地下管廊施工方案 1、工程概况: 本工程为4#ESP无头带钢新建地下管廊及电缆隧道工程,位于 18-28线、WH-WJ轴之间。其中地下管廊廊一条,电缆隧道一条,二者连成一体。地下管廊底标高为-7.900m(含100mm厚c15垫层),顶标高为-1.300m;电缆隧道底标高为-5.800m(含100mm厚c15垫层),顶标高为-1.300m。结构本体混凝土采用C30P6防水混凝土,二次浇灌层采用C35细石混凝土,垫层采用C15素混凝土,管道支墩及零星基础采用C20素混凝土。钢筋采用HPB300级(φ)及HRB400级(Φ)。钢筋保护层厚度,基础内侧为30mm,基础迎水面为50mm。 2、施工布署: 根据甲方及项目经理部施工进度要求,结合基础结构特点,决定采取分两次浇注混凝土的施工方式。地下管廊底板、电缆隧道底板及二者相连接-5.000m以下侧壁浇注一次(二者高差部分即-5.000以下侧壁外侧需用混凝土填充),墙壁及顶板浇注一次,墙壁施工缝留置在距底板300mm~500mm范围处,施工缝采用止水钢板进行防水。基坑周围设防护栏杆、人员上下及运料专用坡道。 3、施工进度计划: 本工程计划在30个工作日内完成,根据图纸说明及现场实际情况分段施工. 4、施工准备: 4.1技术准备:组织现场施工人员学习、审查施工图纸,进行合理的施工布署。 4.2对施工作业人员进行技术交底及安全交底。 第 2 页共 12 页

电缆槽施工方案

十、电缆槽施 -、工程概况 -------------------------------- 2 二、 ------------------------------------------- 工程地质及水文 条件 ------------------------------------------ 2 三、 气象资料 ------------------------------ 2 四、 ----------------------------------------- 施工用水用电 3 五、 ------------------------------------------- 物资设备及劳力 准备 ------------------------------------------ 3 六、 现场平面布置原则 -------------------------- 3 七、 组织机构 ------------------------------ 4 八、 施工工艺 ------------------------------ 4 (一)电缆槽施工 --------------------------- 4 (二)电缆井施工 ---------------------------- 5 (三) ------------------------------------------ 电缆槽(井) 盖板安装 ----------------------------------------- 5 (四) ------------------------------------- 过轨管埋设 5 九、电缆槽施工注意事项 ------------------------ 5 工安全措施 ------------------------ 6 十二、文明施工及环保措施 ----------------------- 7 新建铁路**至***客运专线***电缆槽施工方案 一、工程概况 ***站场工程位于******** 郊外,站场总长度共计2.868Km ,起讫里程为 DK**+***-DK**+*** 。线路横向穿越*****,施工作业面被一分为二,以 *****为界, 小里程方向地势平缓,地表土 卜一、安全施工措施 -------------------------- 6

电缆支架更换施工方案

1.、工程概况 本作业项目为电缆隧道电缆支架整修及增加自动排水系统改造项目电缆支架分别分布于电缆隧道不同内径处。支架上的横撑分六层,电缆沟内在低点增加四台电缆隧道内排污泵。 2、编制依据。 《电缆隧道电缆支架整修及增加自动排水系统改造项目》询价文件及现场踏勘了解情况。 《电力装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50169-92) 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.5-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电力建设安全作业规程》 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 3、项目部架构及配备资源 3.1人员架构

岗位职责 ※项目经理 (1)任职条件 ?基本素质:具有丰富的施工经验,责任心强,善于沟通,具有团队合作的意识,具有良 好的心理素质和一定的组织管理能力,身体健康。 ?文化程度:大学专科或专科以上 ?工作经验:策划管理过大、中型机电系统的维修与维护,并具有多年管理经验。 ?特殊要求:熟悉电气及专业施工的注意事项、工作性能、操作及维护的要求、运行工况, 同时要求具有较扎实的机电基础,并有一定的实践经验,能够带领全体工作人员完成规定的工作。 (2)岗位职责 ?贯彻、执行用户单位的各种方针、政策和制度。与客户建立良好的合作关系,与公司物 业管理部保持及时有效的联系。 ?负责定期向公司领导汇报项目部施工管理工作情况,做好上级的指示、工作任务的下达 并监督执行,同时及时将员工建议、请求上传有关领导。 ?负责施工期间时人员、物资的管理。 ?根据ISO9001质量管理体系要求,审定并监督各项管理制度、规程的执行。确保客户使 用的与施工有关的系统的安全、稳定、良好的运行。 ?每个施工段施工结束后领导施工班组编写的“工作总结”及相关工作记录,优化各个施 工节点,并对甲方人员提出的各项建议进行执行总结。 ?负责健全项目部培训制度,确保员工掌握必备的专业技能。 ?负责组织项目部的全体人员学习项目部的各项规章制度及岗位责任,定期进行必要的安 全教育。 ?及时将客户对施工有关的要求给予公布,并监督责任部门相关改进工作的执行。 ?负责了解、掌握下属员工思想状态和工作情况,做好思想品德教育工作,负责本部门员 工的业绩评估,并按照有关的奖惩制度实施奖惩。 ?以用户的需求为出发点,带领所属人员完成项目部的各项工作。 ※技术负责人 (1)任职条件 ?基本素质:掌握一定的机电专业技术知识,具有一定机电维修技能。肯吃苦,肯钻研, 工作认真,踏实肯干,具备较强的责任心,团结协作的工作精神,善于沟通,身体健康。

隧道水沟电缆槽自动化台车施工工法

隧道水沟电缆槽移动模架施工工法 一、前言 随着铁路建设速度的不断加快,隧道沟槽施工逐渐从传统的手工施工转为机械化施工。在过去,隧道水沟及电缆槽施工一般都是使用小块钢模组合施工技术,存在很多不足之处,包括作业工序多、耗时长、加固支撑多、整体外观欠佳、质量难控制,且施工现场交叉作业时施工难度大,施工成本比较高等,为了解决这些问题,选择作业工序简化,缩短施工时间,提高质量标准的机械化沟槽移动模架成为隧道沟槽施工发展的必然趋势。 向家包二号隧道引进了SDM-12B型水沟电缆槽移动模架进行施工,显著改善了传统模式的不足之处,降低了人工成本,提高了工效,改善了沟槽施工质量,取得了较好的效果,带来了较大的经济效益和社会效益,为隧道沟槽施工积累了丰富的经验和总结,值得借鉴,经总结形成该工法。 二、工法特点 1.施工质量高。从混凝土的调配、运输、浇筑到模板就位、脱模都是机械一体化流水做工,这就很大程度提高我们现场施工的速度。使用了水沟电缆槽移动模架,施工的质量更容易控制,移动模架使用整体钢模的设计,模板的强度大且稳定性良好,能有效的避免施工当中“跑模”现象发生;在钢模上安装附着式的振动器,振动的时间能够使用数控方式来进行控制,确保其振动效果的良好,避免出现人工振捣会产生流砂和蜂窝麻面现象。 2.施工劳动强度低周期短,作业人数少。在过去的隧道水沟电缆槽中,使用的传统施工方法采用小块模板进行拼装,整体性差,模板安装及加固支撑、模板拆除耗时较长,每循环施工模板采用人工倒运,施工效率低,每循环施工周期约12小时。采用液压水沟电缆槽移动模架施工,只要等移动模架组装完成之后,每次进行施工作业仅仅需要让移动模架定位,就可以全自动的进行操作,让模板就位,不需再拼装、拆除大小模板,所以施工非常快捷,每循环的施工周期仅需要8小时。 3.操作自动化程度高,所以操作很简单,并且整个施工场地不受破坏,能保持环境文明整洁,施工效率高,这项技术不需要使用临时支撑结构和材料,成本有明

电缆井及电缆隧道施工方案

电缆井及电缆隧道 施工方案

编号: 室外电缆井及电缆隧道施工方案 工程名称:郑州市轨道交通2号线一期工程 地铁里程: 施工单位:中国中铁郑州市轨道交通2号线 一期工程土建施工04工区经理部 编制单位:审批单位: 部门:部门: 项目总工程师:企业技术负责人:

编制人: 编制日期:年月日审批日期:年月日

目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工计划 (3) 3.1、进度计划 (3) 3.2、设备计划 (3) 3.3、施工人数 (3) 4、施工方案 (3) 4.1施工流程 (3) 4.2工程测量 (4) 4.3电缆隧道施工 (4) 4.4 电缆井施工 (9) 5、确保工程质量技术组织措施 (9) 5.1质量目标 (9) 5.2质量保证措施 (9) 5.3电缆隧道施工措施 (11) 5.4验收规定 (13) 6、安全生产保证措施 (16) 7、文明施工措施 (19) 8、环境保护措施 (20) 8.1、环境保护机构设置 (20)

8.2、环境要求 (21) 9、雨季施工措施 (21) 室外电缆井及电缆隧道施工方案 1、工程概况 本工程为郑州2号线车辆段与综合基地室外部分电缆井及电缆隧道,电缆隧道总长约250米,截面尺寸1.90*1.90米;电缆井11座(11#电缆井至21#电缆井);混凝土强度等级C30,抗渗等级P6;电缆隧道防水等级为三级;结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,场地土类别II类;回填素土压实系数不小于0.94。 2、编制依据 2.1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- 2.2、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-

铁路电缆槽施工方案

1、工程概况 2、施工方案 2.1综合接地的施工工艺及方法 综合接地平台由贯通地线、接地体、引接线及接地端子组成,在线路两侧分别敷设1根贯通地线,贯通地线埋设在电缆槽下方距轨底不小于1.5米处,且每隔500米用同材质、同规格的铜线将线路两侧的贯通地线横向连接一次,每个接触网基础处的通信信号电缆槽内侧壁预制接地端子,供接触网基础接地连接及轨旁设备接地。贯通地线正线采用70平方毫米铜截面的贯通地线,贯通地线在电气特性上全程贯通,确保贯通地线的接地电阻不大于1欧姆。沿线距接触网带电体5米范围以内需接地的构筑物、设备等,通过多股裸连线就近与贯通地线等电位连接。线路两侧附近的其他铁路设施(如隔离栅栏、声屏障等)需接地的装置,根据需要可与贯通地线等电位连接。 路基地段沿线接触网支柱基础钢筋作为接地极使用,在制作接触网支柱基础时,预埋满足综合接地要求的接地端子和连接线,与电缆槽内接地端子连接。 2.1.1综合接地施工工艺流程图

2.1.2施工要点与质量控制 施工要点与质量控制 根据综合接地工程本身需与路基、桥梁等多个专业相互配合进行施工的特点,为了确保综合接地工程在施工时不影响其他专业工程的施工进度、质量,不同地段的综合接地施工将与相关专业工程同步施工。 ⑴现场测量定位 在路基填筑并压实至高于贯通地线埋设深度约60mm高程时,进行现场定 测,以贯通地线距轨道中心3.9米为原则确定贯通地线走向及引接线、横向连接线位置,并用石灰作出标志。 ⑵地线沟开挖 一般路堤、土质路堑地段贯通地线沟开挖采用切割机开挖人工刨土的方法进行施工,开挖采用“一次成型,快速开挖”的方法,减少暴露时间。开挖的地线沟沟深为60mm,沟宽度为只略大于贯通地线直径,沟底要平直。对于硬质岩路堑地段和石质路堑地段,地线沟可在铺设电缆槽前进行开挖,开挖方法采取与一般路堤、土质路堑地段开挖相同的方式,沟深为30 mm,但必须确保贯通地线的敷设深度距离电缆槽底部要不得小于200mm。 ⑶贯通地线敷设 路基地段在敷设贯通地线前,先在开挖好的地线沟底回填粒径不大于5mm且不含碎石的土壤,回填厚度为40mm,硬质岩路堑地段和石质路堑地段回填厚度为10mm,土壤回填要均匀,然后再进行贯通地线敷设。贯通地线敷设保证电缆平直,不得有弯曲现象。敷设过硬化路面时穿钢管保护,贯通地线穿管时,先打磨钢管口,并在管口加衬垫,以免刮破电缆外护套。贯通地线敷设完毕,同样用粒径不大于5mm且不含碎石的土壤将地线沟填满并人工夯实,确保在地线沟上方覆盖的粒径不大于5mm且不含碎石的土壤厚度不小于100mm才能进行正常的路基填筑和机械压实作业。 立交桥地段洞顶没有填土时,贯通地线设置于信号电缆槽内,通过电缆槽底部预留的直径不大于0.1米的孔洞与相邻路基地段埋设于电缆槽下部的贯通接地铜缆相连,并采取保护措施。 ⑷引接线、接地端子安装 引接线每隔50米分别在线路两侧引出至电缆槽内,引接线伸出长度不小于300mm,与电缆槽内的接地端子排相连。引接线采用和贯通地线相同材质的铜缆,同样的埋设工序与工

水沟电缆槽施工方案

目录 一、编制依据、原则及范围 (1) 1.编制依据 (1) 2.编制原则 (1) 3.编制范围 (1) 二、工程概况 (1) 三、劳动力组织、设备及工器具 (1) 四、施工工期安排 (2) 五、施工方法 (2) 六、施工步骤 (3) 1.测量放线 (3) 2.凿毛 (3) 3.基底清理、冲洗 (4) 4.钢筋绑扎 (4) 5.二衬侧壁泄水孔引出及排水管预埋 (5) 6.接地端子设置及二衬预留接地钢筋接入 (5) 7.过轨管设置 (7) 8.支立模板,混凝土施工 (7) 七、质量保证措施 (9) 八、安全及环保要求 (10)

一、编制依据、原则及范围 1.编制依据 ⑴《双线隧道复合式衬砌》(西成客专施隧参101)。 ⑵国家、铁道部现行技术标准、施工规范及工程质量检验评定标准。 ⑶国家、铁道部、地方政府有关安全、环境保护、水土保持的规定、规则、 条例。 2.编制原则 ⑴遵循专业化队伍施工和综合管理相结合的原则,充分发挥专业人员和专 用设备的优势,采用综合管理,合理调配,科学安排各项施工程序,组织连续、均衡、紧凑有序地施工。 ⑵遵循新建铁路西安至江油段设计图的设计意图,确保施工质量。 3.编制范围 本施工方案适应于西成客专房家湾隧道水沟电缆槽施工。 二、工程概况 我工区承担施工任务为房家湾隧道进口(DgK283+911- DgK286+961),共计3050米,拟采用定型钢模板台车施工水沟电缆槽,模板台车每循环施工12米,2套模板双侧同时施工。 三、劳动力组织、设备及工器具 根据本工序的施工特点,结合各工种的技术水平及质量要求,施工作业人员如下表1

一个水沟电缆槽工作面需要的主要机械设备配置表见表2 表2主要机械、设备表 四、施工工期安排 我工区水沟电缆槽施工工期安排如下: 每月施工300米(双侧)共计10.3个月:2015.4.01~2016.2.10 五、施工方法 水沟电缆槽施工采用2套模板双侧同施工,每次浇筑长度为12米,模

区间路基电缆槽施工方案Word 文档

新建铁路连云港至盐城线站前工程LYZQ-Ⅳ标段第三项目部 区间路基电缆槽施工方案 编制: 审核: 批准: 中交三航局有限公司连盐铁路工程指挥部 二〇一六年一月

目录 1.编制依据 (1) 2.适用范围 (1) 3.工程概述 (1) 4资源配置 (2) 4.1人员配置 (2) 4.2机械设备 (2) 4.3材料 (2) 5、工艺流程及操作步骤 (3) 5.1电缆槽工艺流程 (3) 5.2电缆槽安装操作步骤 (3) 5.2.1电缆槽预制 (3) .5.2.2测量放样 (4) 5.2.3开挖沟槽 (4) 5.2.4铺砂和水泥砂浆 (4) 5.2.5铺设电缆槽及浇筑护肩 (4) 5.2.5铺设电缆槽盖板 (6) 5.2.6电缆槽接地 (6) 6. 质量、安全及文明施工保证措施 (6) 6.1质量保证措施 (6) 6.2质量控制 (7) 6.3安全保证措施 (7) 6.4文明施工保证措施 (7)

DK150+068.05~DK167+277.74段 区间路基电缆槽施工方案 1.编制依据 (1)《铁路路基工程施工质量验收标准》TB 10414-2003 (2)《新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准》铁建设【2004】8号 (3)《客货共线铁路路基工程施工技术指南》TZ 202-2008 (4)《铁路综合接地系统》(通号(2009)9301) (5)《铁路路基电缆槽》TB 10102-2010(通路(2008)8401) (6)《徐州电务段关于连盐铁路信号电缆槽意见的函》【2015】245号 (7)《设计技术通知单(电缆槽补充)》(2016002号) (8)《新建铁路连云港至盐城线区间路基设计图》连盐施路-49 (9)《连盐线大样图集》 (10)我单位类似工程的施工经验 2.适用范围 适用于中交三航局LYZQ-IV标三分部区间路基通信信号、电力电缆槽的施工。 3.工程概述 我分部起屹里程为:DK150+068.05~DK167+277.74,全长17146.813m。 该段区间路基设计电缆槽为钢筋混凝土盖板式电缆槽,每节长为0.5m,型号分为I、II、III三种类型,其中I型电缆槽在外侧壁及隔板底部各设一泄水孔,孔径50mm;II型电缆槽在I型的基础上内侧壁设置接地端子及其引接线预留孔,孔径70mm;III型电缆槽在I型的基础上内侧壁设置通信、信号线缆引出电缆槽预留孔,孔径80mm。 为保证电缆槽的稳定性,电缆槽外侧于基床底层顶面处设置C25混凝土护肩,护肩顶面宽度为10cm,护肩底面每隔3m设一直径100mmPVC管半圆形泄水孔和80mmPVC管圆形泄水孔。

MHTJ标隧道水沟电缆槽施工方案

目录 1、工程概况 ........................ - 1 - 2、工法特点 ........................ - 1 - 3、工艺原理 ...................... - 1 - 4、施工工艺流程及操作要点 .................. - 2 - 4.1 施工工艺流程 .................... - 2 - 4.2 操作要点 ...................... - 3 - 5、劳动力组织 ...................... - 5 - 6、材料与设备 ...................... - 5 - 7、质量控制 ........................ - 6 - 7.1 易出现的质量问题及困难.................. - 6 - 7.2 质量保证措施. ..................................... - 6 - 8、安全措施 ........................ - 7 - 8.1 主要安全风险分析..................... - 7 - 8.2 保证措施........................ - 7 - 9 、节能环保措施...................... - 7 - 10 、效益分析. ...................................... - 7 - 10.1 两种工艺成本对比 ................... - 7 - 10.2 传统工艺与新工艺混凝土施工耗时对比表........... - 8 -

电缆隧道施工方案

泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道 路电缆隧道工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:中国·七冶建设有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日 目录 第一章编制依据 第 第三章施工准备及施工工艺流程 第四章工程进度计划与措施 源配备计划

量管理体系与措施 第十二章安全保护管理及治安管理与措施 第十三章环境保护管理体系与措施 第一章编制依据 1、编制指导思想 根据本工程的实际情况和施工图纸、要求,我们将以“为建设单位提供最优质的服务”为基本指导思想,投入我公司最精良的骨干施工队伍,以最优良的工作质量保证建造,令建设单位满意的合格工程为目标,创造绿色的施工环境,以严格的成本管理,最适宜本工程的新技术、新工艺提高质量,以最大限度降低工料消耗水平,保证建设单位的每一份投入都能获得满意的回报。 本施工组织设计是我公司在认真阅读有关文件,熟悉图纸,了解设计意图和对现场考察的基础上编制的,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我公司的技术管理规定和质量体系文件,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全地完成本工程的建设,给建设单位递交一个满意的工程。 2、编制依据 本施工方案依据国家现行规范标准,并结合我单位企业标准和成功的管理经验,及业主提供的泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸编制 而成,主要依据有: (1)泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸。 (2)国家有关标准、施工规范。 (3)行业及地方有关标准规范、规程。 (4)企业标准及相关管理制度。 (5)其它有关手册及参考文件资料。 (6)《建筑施工质量验收统一标准》(50300-2001)。 (7)《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》。 (8)《建筑工程防水施工质量验收规范》。 (11)《施工现场临时用电安全技术规范》。 (12)公司质量体系保证手册。 (13)施工现场状况及对周围环境的调查。 第二章工程概况

隧道内电缆槽施工方案

一、工程概况 XX电缆沟槽是在衬砌底部修筑成,电缆槽长度4330.6m,结构混凝土采用C40素混凝土,宽度2.38m,中心厚度200mm,沿水流方向10m设置一道20mm伸缩缝。电缆槽盖板采用C45预制钢筋混 二、编制依据 1、《电缆槽结构施工图》; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 3、其它相关资料及法规。 三、施工组织 3」施工组织 电缆沟槽施工组织上可以采用由隧洞中部向两侧施工的双作业而形式施做,也可以采用独头施工的形式施做。 若采用双作业而施做,考虑到隧洞为全圆隧洞,两侧同时浇筑时在电缆沟宽度内无法形成过车通道,而单侧浇筑时,另外一侧无法满足过车安全需求;同时,由大襟岛侧生产混凝土和运输混凝土的成本和施工安全

风险较陆域侧大,所以不考虑采用双作业面的施工形式。 故电缆沟槽施工采用单作业而堵头施工的形式,由大襟岛侧向陆域侧方向,沟槽两侧同步施做的模式。为减小施工干扰,节约施工工期,底部凿毛和清理与混凝土浇筑错开进行,暨凿毛清底单独超前完成之后,再进行混凝土浇筑。 3. 2施工用电 因在施工过程中没有用到大功率机械设备,洞内采用220v高压电完全可以满足洞内施工。具体为每24米安置一个100瓦节能灯用于洞内照明,3个移动灯架用于施工照明。另配以2台300Kv发电机做为备用施工电源。 3. 3施工用水 洞内施工用水主要为基而冲洗和磴养护。故施工用水直接从陆域侧洞口通过软管接送到施工作业而。 3. 4洞内施工车辆 隧洞内由于施工通道的限制,施工车辆需满足弧面行走的能力,考虑此点,洞内沟槽施工采用8方混凝土罐车充当运输车辆,另罐车洞内行驶外侧轮胎受力较大,故采用六个实心轮胎置换罐车外侧所有普通轮胎以减小运输风险。罐车采用倒进正出,车速限制在5km/以内,罐车后面加指挥平台,在行驶过程中配行车指挥人员一名以确保洞内行车通到内无行走人员及障碍物,保证运输安全。 3. 5施工通风 现场施工时,主要通风时期为凿毛施工。凿毛施工时,在隧洞内每

隧道水沟电缆槽施工安全技术交底

表格编号技术交底书 项目名称玉楚高速公路勘察试验段第 1 页 共10 页交底编号 工程名称蚕豆田2号隧道 设计文件图号 施工部位水沟电缆槽 交底日期2017年12月1日 技术交底容: 隧道水沟电缆槽施工技术交底 一、适用围 本交底适用于蚕豆田2号隧道水沟电缆槽施工。 二、设计情况 蚕豆田2号隧道设水沟电缆槽,采用整体式移动模架整体二次浇筑的施工法,按隧道结构设计图设计组合模板,模板由构件加工车间准确精密加工,台车就位加固后一次性浇筑至设计位置。电缆槽盖板、水沟盖板采用定型模板集中预制,尺寸按设计施工(具体尺寸见后附图纸)。为保证水沟、电缆槽的施工质量,首段应在洞50米处由外向施工,作为样板试验段。 三、施工工艺 1、测量放样 为保证结构尺寸符合设计要求,两侧水沟、两侧电缆槽与隧道中心线相对称,尺寸必须按照施工图纸进行,禁随意改变。测量组根据设计图与施工技术交底要求,放样电缆槽、水沟平

面定位基准线和高程基准线,并采用现场交底形式将有关资料和测量点位交与现场带班人员与施工人员。 2、凿毛 两侧矮边墙与电缆槽结合面、沟槽身与底座结合面,均必须采用凿毛处理,以保证后施工的电缆槽壁与矮边墙粘合牢固,不产生裂缝和脱落,从而确保施工质量。为此在电缆槽施工前,采用风镐将矮边墙与既有混凝土结合面凿毛。为加强局部连接,局部电缆槽壁较薄位置,根据测量放线,可采取插植直径16钢筋,加强联结,植筋深度10cm。 3、基底清理、冲洗 结合面凿毛后,将水沟和电缆槽基底的松碴、杂物淤泥清理,并用高压水将凿毛面与底部冲洗干净,不得积水。 4、绑扎钢筋 电缆槽沟帮设Φ16植筋,间距50cm,长度L=30cm,沟帮处锚固长度不小于10cm。水沟、电缆槽的电缆槽侧壁设钢筋,电缆槽侧壁钢筋主筋为Φ10钢筋,纵向间距20cm,纵向分布筋间距为13cm。详见下图