文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 台帽、挡块以及耳背墙施工方案精选

台帽、挡块以及耳背墙施工方案精选

台帽、挡块以及耳背墙施工方案精选
台帽、挡块以及耳背墙施工方案精选

台帽、挡块及耳背墙施工方案

一、编制依据

二、工程概况

三、施工准备

1、施工前,全线已完成导线点、水准点测量数据的复测,并在线路附近增设了导线点与水准基点。

2、砼由主拌和站提供,拌合站主机采用彩钢瓦钢板封闭;搅拌机采用自动计量;拌合站设置一个散装水泥罐,水泥罐由专业厂家定做,单个水泥罐容量为80t;拌合站设置5×2个储料仓(待检仓),占地面积10000m2,设雨棚。

3、钢筋统一在钢筋加工场加工制作,运输车运至工地。钢筋加工场按照标准化要求建设并通过验收。

4、施工用水取自自然沟渠,按照标准化要求设置蓄水池。施工用电接入当地电网,以外电为主、自发电为辅,始终保持自发电的能力,避免停电对施工的影响。

5、人员配备

本工程开工前,由项目总工组织全体技术人员,包括测量、质检、试验、材料相关人员,熟悉施工图纸,了解施工内容。由工程技术部负责人向各施工队技术员进行技术交底。人员配备见施工主要人员报验单。

6、施工机械设备

施工机械已进场,技术状况良好。模板采用内径1.8m、2.0m的模板,模板进场验收合格后,用打磨机打磨除锈,打磨至面板呈现金属亮色为止,涂刷新机油后用塑料薄膜覆盖待用。主要机械设备见进场设备报验单。

7、施工配合比

施工所需用水泥、碎石、砂、片石材料均已由监理抽样送试验室试验合格;施工用C30混凝土配合比已报批,可按配比施工。

8、材料准备

9、其它准备工作

1)试验室必须对砂、石料的含水量进行检查;

2)石料要用装载机拌和均匀;集料斗进行校核;

3)发电机试运行以防停电;

4)拌和机要检查并试运行;

5)减水剂事先称量好后分袋包装,确保掺量准确;

6)资料齐全,测量到位,预埋件位置准确,振捣机具检查无故障。

四、台帽、挡块施工工艺及过程

1、桥台开挖

本桥台帽位于挖方段,桥台施工前,先施工边坡及防护。

严格按设计要求及施工规范定出放坡率,放出边桩,再按照桥台台帽的尺寸、确定基坑开挖尺寸,基坑设置排水沟和集水井,及时排清积水。基坑开挖轮廓线用白灰洒出,基坑底边比台帽每边大50cm,作为施工平台,石质边坡按照1:0.5坡比、土质边坡按照1:1坡比控制。

待台帽施工完成后,对开挖面回填夯实至自然坡。

2、桩头处理

桩基检验合格后,将多余桩头凿除,并使两根桩基桩顶在同一平面。

3、测量放样

施工前首先根据全线测量控制网,确定桥位控制三角网基点桩和高程控制水准点桩,并根据已给控制点和设计图纸进行台帽平面位置放样,定出台帽的各个角点,并且测量各个角点的高程,计算出各个点的模板支护高度,修整台帽底面标高。基坑底部台帽位置浇注15cm厚C20砼,垫层比承台平面尺寸每边大30cm,以保证台帽钢筋不受污染,然后绑扎钢筋,立模板。

4、钢筋骨架制作及安装

台帽、挡块钢筋骨架就近进行,选择平整硬地,便于加工,并考虑吊车的吊装。首先钢筋在加工棚下料制成排架,单片运至事先准备好的场地,用Φ28钢筋制作劲性骨架,定位钢筋安装的间距,现场绑扎焊接制作成钢筋骨架。经监理

工程师检验合格后,起吊安装。骨架成型吊装时,因本身长度较长,自身刚度较差,为避免起吊变形,采用长铁扁担四点垂直吊。起吊时,骨架两端各拉一根缆风绳,以防在空中转动,影响就位。

钢筋保护层厚度的预防措施:垫块的施工安装间距不应大于 1.5m,且要能满足在浇筑砼及其它外荷载下钢筋保护层厚度。如用砂浆垫块,垫块的厚度及强度要满足要求,对称绑扎在钢筋骨架的四周。

5、模板安装

台帽及耳背墙模板由专业厂家加工制作,进场前要先检查模板的平整度和光洁度,使之符合施工规范和业主要求。侧模用钢管锁口,中间按竖横1米的间距用螺杆连接。模板间采用螺丝连接,并夹以橡胶带,防止漏浆。每75cm间距设对拉螺杆(φ16mm圆钢)一道,模板外部焊2[100mm槽钢竖向加劲,间距70cm。

根据台帽尺寸,测量员先进行定位放线,模板清理干净后涂刷脱模剂。模板安装时严格控制结构尺寸,应防止模板移位和凸出。测量放样定出台帽纵横轴线,用吊车分块吊装组拼侧模,侧模以对拉螺杆拉紧,用缆风调节模板垂直度,侧模顶口加设定位撑杆,挡块用小模版拼装。施工中注意支座垫石、耳墙及背墙预埋件的预埋、预留。

安装完毕后,应对其结构尺寸、平面位置、顶部标高、节点联系及纵、横向稳定性进行检查。自检合格后报监理工程师验收,验收合格后进行砼的浇注。

6、砼浇注

砼由拌和站供应,砼灌车运输,吊车配料斗起吊入模。混凝土按水平分层浇注,一片台帽一次连续浇筑完成,浇筑顺序为由两端向中间立柱部分分层连续施工。用插入式振捣器,分层厚度不超过30cm。混凝土的浇注一次浇注完成,达到批准的施工要求为止。砼浇筑完毕后表面用刮尺收浆抹平。

如发生浇注中断,立即向监理工程师报告,允许的间断时间小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。超过允许的间断时间,采取保证质量的措施或按施工缝处理,并使监理工程师满意。混凝土初凝之后,模板不得振动,伸出的钢筋不得承受外力。

台帽砼浇筑前注意预埋耳背墙及垫石钢筋,垫石钢筋宜在精确测放垫石位置

后,与盖梁钢筋焊接固定牢固。

7、砼的振捣

台帽、挡块混凝土,一经浇注,立即进行全面的捣实,使之形成密实的均匀体。振动应保持足够的时间和强度,以彻底捣实混凝土,但时间不能持续太久,以免造成混凝土离析。不允许在模板内利用振捣器使混凝土长距离流动或运送混凝土。振捣时,避免振动棒碰撞模板、及其它构件,对已经捣实并初凝或经试验不能重塑的混凝土区段或层次,不得受到直接或间接的振动。

8、收面

振捣完成后,及时对混凝土表面进行收面处理;先用木模进行第一次收面,再用钢模进行一次收面;当表层混凝土面的浮水退却后再进行一次钢模收面。要求混凝土表面平整光滑无积水现象。

9、混凝土的养生

砼浇注结束达到拆侧模条件时及时拆除侧模。砼拆模后,及时洒水或覆盖保湿养生不少于14天。当气温低于5℃时采用覆盖保温养护。

五、耳背墙施工工艺及过程

(一)施工准备

1、在桥台台帽上放出背墙边线和耳墙边线,并使用全站仪复核。

2、模板脱模剂的涂刷。

(二)施工工艺:

1、工艺流程:钢筋验收→支设模板→模板拆除

2、钢筋安装

在支设模板前要在放线区域内的混凝土表面进行凿毛,达到混凝土表面无松动石子或水泥浆;按照设计尺寸和间距现场绑扎焊接制作成钢筋骨架,砂浆垫块对称绑扎在钢筋骨架的四周。

钢筋按照完成后,进行钢筋分项自检,自检合格后通知监理验收耳背墙钢筋,并办理隐蔽工程手续。砼浇筑前预埋耳墙防撞墙钢筋及背墙伸缩缝钢筋。

3、模板安装

支设模板时必须将脱模剂涂抹均匀,支设时要按照墨线进行施工,并及时复核模板的上口标高,如出现误差及时调整。耳背墙模板使用木模板进行支设,使

用4*7 厘米木方做肋,肋间距为10 厘米(中对中间距)。使用钢管做竖杆,竖杆间距为1.5米。使用钢管做上下2道斜撑,斜撑间距为1.5 米,竖杆和斜撑使用十字口连接,使模板和钢管支撑连接成为一个整体以此来增加模板的整体强度。在背墙的外侧牛角部位模板支设时要对牛角部位的底部做单独支撑。支撑方法为在牛角底模处间隔1米使用钢管做一道斜撑加强底模的强度防止底模脱落或变形。模板支设完毕后进行模板顺直度的调整。使用调整钢管斜撑和导链矫直的方法进行调直,直至达到施工规范要求。

4、砼浇注

砼由拌和站供应,砼灌车运输,吊车配料斗起吊入模。混凝土按水平分层浇注,一次连续浇筑完成,浇筑顺序为由两端向中间立柱部分分层连续施工。用插入式振捣器,分层厚度不超过30cm。混凝土的浇注一次浇注完成,达到批准的施工要求为止。砼浇筑完毕后表面用刮尺收浆抹平。

5、模板拆除

耳背墙模板为非承重侧模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时,一般应在混凝土抗压强度达到 2.5MPa 时方可拆除侧模板。模板拆除应遵循先支后拆,后支先拆的顺序,拆时严禁抛扔。在摘除模板的过程中不得损伤混凝土表面及棱角,在操作过程中不得使用撬棍向外撬模板。以免损伤混凝土表面及棱角。模板、支架和拱架拆除后,应维修整理,分类妥善存放。

六、质量保证措施

(一)组织保证措施

⑴人员保障

成立项目经理部、施工区、专业作业队三级管理机构,在全单位范围内选拔有丰富经验的技术工人参与到本工程施工,保证本工程的施工质量。

⑵财务保障

健全财务体制,配齐财务人员,完善财务制度,严格控制非生产性开支,全力保障资金用于工程和职工、劳工的工资发放上。

⑶物资保障

成立设备物资部,依据施工进度计划,保证材料按时到达,经检验合格并办

理相关手续后使用,杜绝劣质材料进场。

⑷设备保障

在全公司范围内抽调精良的设备投入到本工程的施工中来,并储备一定数量的设备配件满足正常保养和维修的需要,以保证本工程保质按期完成。

(二)工作保证措施

⑴质量检测措施

成立工程技术部、质量部和中心试验室,建立项目部、施工区、专业施工队三级自检体系,分部分项工程严格自检、互检、交接检制度,配备足够的技术力量和先进的仪器设备,采用新版本技术规范和验收标准与监理工程师一道严把质量监测关。

⑵测量

根据设计图纸给定的测量基线和坐标,利用全站仪进行定位和施工放样,利用水准仪进行标高控制,坚持测量三级复核制度,不经换手复核的测量结果无效。

⑶试验检验

水泥:必须有出厂合格证及出厂日期,并进行抽检;进行标准稠度用水量、凝结时间和安定性试验;进行碱骨料反应试验,选择合格且无碱骨料反应的水泥和骨料。

砂浆:根据设计标号,用砂筛天平和烘箱测出砂的级配和含水量、干容重来确定砂浆配比,制作试件,利用压力试验机检验其抗压强度。

砼:根据设计要求,通过试验确定配合比,利用砼贯入仪根据阻力法测砼凝结时间,现场施工时需实测其坍落度,按规定制作试件,用压力试验机进行强度试验。

钢材:按试验规程和合同技术规范要求取样,用洛氏硬度计检测钢材硬度,用万能试验机对钢材做拉伸和冷弯试验。

石料:取样做试件,用压力试验机检验其抗压强度。

砂、碎石:按规定频率取样,以砂筛和石筛做筛分试验,以确定其级配。用烘干机、天平测其含水量、干容重等。

⑷严格监理程序

①.原材料和砼配合比一律采用高监办审批的原材料和配合比,以保证砼施

工质量。

②.每道工序自检合格后及时报请监理工程师抽验,抽验合格签字同意后方可进行下道工序。

(三)技术保障措施

⑴优化施工组织设计,做到科学施工;信息反馈及时,适时调整和优化施工计划,确保工序按时或提前完成。

⑵编制详细的实施性施工组织设计和各分项工程施工方案,编制施工作业指导书,报监理工程师批准后指导施工。

⑶做好图纸会审、工前技术交底、工中检查指导和工后总结评比工作,使每道工序有标准、有验收、有结论。

⑷加强工程试验与检验工作,建立台帐和施工记录,优选工程施工配合比,经监理工程师批准后执行。

⑸做好施工测量放样工作,坚持换手复测,确保路线及各构件定位准确。

⑹实行项目总工程师技术岗位负责制,对技术总负责,行使技术否决权。七、安全保证措施

(一)一般规定

①工序开工前,详细核对设计文件,根据施工地段的地形、地质、水文、气象等资料,制定相应的安全技术措施。做好施工技术交底的安全注意事项。同时,加强与气象、水文等部门的联系,及时掌握气温、雨雪和汛情等预报,做好防范工作。

②认真贯彻执行ISO9001:2000质量认证体系中安全控制程序,使安全管理程序化、规范化、制度化。

③对项目施工人员进行安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术规程、规范。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、车辆驾驶、爆破等特殊工种的人员,应经过专业培训,获得合格证书后,方准持证上岗。

④操作人员上岗前,必须按规定穿戴防护用品,施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

⑤建立安全奖惩制度,利用经济杠杆提高全员的安全生产意识,充分调动安

全生产积极性。

⑥实行事故报告制度,无论何时,一旦发生危害工程安全事故时,应采取应急措施,开展施救,并及时将事故情况报告监理单位和业主。

(二)施工安全措施

①各种作业施工机械必须由专人负责保养、维修,并落实责任制,做到勤检查、勤保养、勤维修。

②严禁机具带病运作,杜绝不安全因素。电动机器必须做到一机一闸,严禁一闸多机的情况发生。

③不懂机械性能者不准从事保养、维修的工作。

④电器设备,卷扬机、拌和机等下班前应拉下闸刀,关闭好电箱,上班前持证上岗者必须检查试车正常后方可运转作业。

⑤电焊工必须持证上岗,焊接作业中必须配带防护面罩及电焊手套。

⑥搭架施工,2米以上必须系安全带,且不得抛掷物体,传递物件必须用绳子拴牢固后传递。

⑦钢筋加工及安装

钢筋施工场地应满足作业需要,机械设备的安装要牢固、稳定,作业前应对机械设备进行检查;钢筋切断机作业前,应先进行试运转,检查刃口是否松动,运转正常后,方能进行切断作业。切长料时应有专人把扶,切短料时要用钳子或套管夹牢。不得因钢筋直径小而集束切割。采用人工锤击切断钢筋时,钢筋直径不宜超过20mm,使锤人员和把扶钢筋、剪切工具人员身位要错开,并防止断下的短头钢筋弹出伤人。

⑧模板支立

在支立模板时,应检查基坑有无塌方现象,围堰是否坚固,确认无误后,方可操作。向基槽内吊送材料和工具时,应设溜槽或绳索系放,不得抛掷。

⑨砼拌和、运输及浇注

夜间施工应有足够的照明,临时电线必须架空在2.5m高以上。在深坑和潮湿地点施工必须使用低压安全照明。使用振动机前应检查电源电压,输电必须安装漏电开关;保护电源线路是否联好,电源线不得有接头。机械运转是否正常。振动机移动时,不能硬拉电线,更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉,防止割破拉

断电线而造成触电伤亡事故。

八、环境、水土保护措施

(一)环境保持措施

建立环境保护体系,环境保护措施如下:

1.1、制定本桥环境保护计划,严格施工管理,创标准化施工现场。施工前做到全员教育,全面规划,合理布局,为当地居民创造和保持一个清洁适宜的生活和生产环境。

1.2、本桥在项目部环保工程师的指导下负责日常环境保护工作,对作业队提出施工过程中环保要求,定期进行环保检查,对出现的问题逐一落实解决。

1.3、现场临时道路采用水泥混凝土路面,及时洒水,防止道路扬尘。水泥等粉细散装材料,采取室内存放,运至工点后用棚布遮盖,卸运时采取必要措施,减少扬尘。

1.4、施工现场设置搅拌设备时,安设除尘装置。施工现场使用的锅炉、灶具其烟尘排放要满足环保要求。施工垃圾及时清运,适量洒水,减少扬尘。

1.5、凡施工作业产生的污水,必须控制污水流向,防止蔓延,并在合理的位置设置沉淀池,经沉淀后方可排入污水管线,亦可回收用于洒水降尘,严禁将含有污染的物质或可见悬浮物的水直接排入河渠、水道。

1.6、现场存放油料的库房,必须进行防渗处理,储存和使用都要采取措施,防止跑、冒、滴、漏,污染水源,所有机械废油回收利用或妥善处理,严禁随意泼倒。

1.7、在施工场地布置时,保证施工地点远离居民集中区和其它环境敏感点至少150m。合理安排施工时间,避开学校、医院的敏感时段,尽量将施工作业安排在周末或假期进行。在村庄、居民区附近施工时,注意避开午休、夜间施工,减少对地方居民的干扰。

1.8、施工期间,对管内的树木、农田、果林和野生动物生长环境进行保护,对破坏的环境要及时恢复,随时接受各级环保部门对本工程环境保护工作的日常监督管理。

(二)水土保持措施

4.1、施工废水、生活污水不得直接排入农田、水塘、河流和水库。保证沿线水系的水质不受污染。

4.2、施工产生的废渣、废弃的砂石料,在施工期间和完工以后,应妥善处理以减少对河道、溪流的侵蚀,防止沉渣进入河道或溪流。

4.3、含有沉积物的操作用水,应采取过滤、沉淀池处理或其他措施,做到达标排放。

4.4、施工期间,施工物料如水泥、油料、化学品等应堆放管理严格,防止在雨季或暴雨时将物料随雨水径流排入地表及附近水域造成污染。

4.5、施工机械应防止严重漏油,禁止机械在运转中产生的油污水未经处理就直接排放,或维修施工机械时油污水直接排放。

4.6、根据国家和当地政府的有关规定,作好弃土场的水土保持和绿化工作,防止水土流失。

台帽施工方案(1)

台帽施工方案 编制:____________ 复核:____________ 审核:____________

目录 一、编制依据............................................................. - 1 - 二、工程概况............................................................. - 1 - 三、施工前准备........................................................... - 1 - 1、技术准备 ..................................................... - 1 - 2、机具准备 ..................................................... - 1 - 3、作业条件 ..................................................... - 2 - 4、人员配备及技能培训............................................ - 2 - 5、施工图纸: ................................................... - 2 - 6、施工用水 ..................................................... - 3 - 7、临时排水 ..................................................... - 3 - 四、工期安排............................................................. - 3 - 五、台帽施工方案......................................................... - 3 - 1 工艺流程 ..................................................... - 3 - 2 施工方法及施工要点............................................ - 3 - 3 注意事项 ..................................................... - 6 - 4 质量检验 ..................................................... - 6 - 六、支座垫石、防震挡块施工方法 ........................................... - 7 - 1、施工方法 ..................................................... - 7 - 2、质量检测 ..................................................... - 8 - 七、确保工程质量的措施................................................... - 8 -

桥台台帽施工方案

汉中兴元新区石门路37号桥工程桥台、台帽施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 陕西昭胜科技发展有限公司 第二项目部

目录 一、编制依据 0 1、施工准备 0 2、台身施工 (1) 3、台帽施工 (2) 4、支座垫石施工 (4) 5、桥台、台帽施工质量要求标准 (4) 四、质量保证措施 (5) 五、安全保证措施 (5)

桥台、台帽施工方案 一、编制依据 1、工程施工图设计文件 2、现行的相关规范 3、现场实际情况 二、工程概况 本工程于汉中市石门路东段,天汉大道与兴武路之间,37号桥全长28米,桥梁宽度40米,采用1*20m的现浇钢筋混凝土箱型桥梁,桥梁下部采用扶壁式桥台形式,每侧桥台总长40m,宽1米,高1.3米,混凝土C30。 三、工程施工 1、施工准备 ⑴、组织有关人员认真熟悉图纸和有关技术资料以现行设计,施工验收规范,进行图纸自审,把图上问题解决在施工前。 ⑵、工程部负责编制肋板式桥台施工方案,并对施工班组进行技术交底,班组长负责对操作工人进行技术交底。 ⑶、所用材料必须符合有关技术标准规定,使用前必须严格审核所选用材料的出厂合格证和试验报告,并送往试验室进行验证,合格材料才可使用,不合格的材料一律清除出场。 ⑷、场地及水电的准备:整理施工所需场地;清查安装主要的施工机具,保证其工作状态良好;安装好施工现场所需水电供应设施;准备施工所需用的材料,并作好维护工作,避免受到污染;合理组织施工,做到责任明确,分工合理。

承台混凝土强度达到设计要求后,方可进行台身的施工。 ⑴、桥台放样及复测定位 检查、测量基础平面位置和现有地面标高,根据基础位置放出桥台平面位置,报监理工程师验收后进行下道工序。 ⑵、模板和钢筋加工与安装 模板采用组合木模板,确保模板表面平整度符合规范要求,接缝紧密,防止漏浆。检查模板支撑是否牢固,防止跑模。模板涂以优质隔离剂,保证基础混凝土表面光洁平整。钢筋加工与安装根据设计图纸施工,并应符合施工规范要求。报监理工程师验收后,即可进行下道工序。 ⑶、台身混凝土浇筑 混凝土采用拌和站拌和,搅拌运输车运输,严格按配合比施工,且精确计量。浇筑时采用分层连续浇筑办法,每层厚为30~50cm。振捣要求:振动移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍,与侧模应保持5~10cm的距离,插入下一层混凝土±5~10cm,使上下层混凝土结合牢固。 在混凝土浇筑过程中,质检员应检查所设置的预埋钢件、预留支座的位置是否正确,若发现移位应及时校正。浇筑过程中还应注意模板、支架情况,如有变形沉陷应立即校正并加固。 ⑷、台身混凝土养护 采用覆盖养护,做到经常洒水湿养,使其表面维持适当的温度和湿度,保证内部充分水化,养护时间不得少于7天。当气温低于+5℃时不得洒水养护。养护用水必须干净符合检验要求,未达到2.5Mpa前,不得使其承受行人、模板、支架及脚手架等荷载。养护完成后即拆模。

台帽挡块及耳背墙施工方案

台帽挡块及耳背墙 施工方案

台帽、挡块及耳背墙施工方案 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 1、施工前,全线已完成导线点、水准点测量数据的复测,并在线路附近增设了导线点与水准基点。 2、砼由主拌和站提供,拌合站主机采用彩钢瓦钢板封闭;搅拌机采用自动计量;拌合站设置一个散装水泥罐,水泥罐由专业厂家定做,单个水泥罐容量为80t;拌合站设置5×2个储料仓(待检仓),占地面积10000m2,设雨棚。 3、钢筋统一在钢筋加工场加工制作,运输车运至工地。钢筋加工场按照标准化要求建设并经过验收。 4、施工用水取自自然沟渠,按照标准化要求设置蓄水池。施工用电接入当地电网,以外电为主、自发电为辅,始终保持自发电的能力,避免停电对施工的影响。 5、人员配备 本工程开工前,由项目总工组织全体技术人员,包括测量、质检、试验、材料相关人员,熟悉施工图纸,了解施工内容。由工程技术部负责人向各施工队技术员进行技术交底。人员配备见施工主要人员报验单。

6、施工机械设备 施工机械已进场,技术状况良好。模板采用内径1.8m、2.0m 的模板,模板进场验收合格后,用打磨机打磨除锈,打磨至面板呈现金属亮色为止,涂刷新机油后用塑料薄膜覆盖待用。主要机械设备见进场设备报验单。 7、施工配合比 施工所需用水泥、碎石、砂、片石材料均已由监理抽样送试验室试验合格;施工用C30混凝土配合比已报批,可按配比施工。 8、材料准备 9、其它准备工作 1)试验室必须对砂、石料的含水量进行检查; 2)石料要用装载机拌和均匀;集料斗进行校核; 3)发电机试运行以防停电; 4)拌和机要检查并试运行; 5)减水剂事先称量好后分袋包装,确保掺量准确; 6)资料齐全,测量到位,预埋件位置准确,振捣机具检查无故障。 四、台帽、挡块施工工艺及过程 1、桥台开挖 本桥台帽位于挖方段,桥台施工前,先施工边坡及防护。

桥台及耳背墙、立柱、盖梁、系梁和垫石施工技术方案

郑卢高速公路洛宁至卢氏段N0.9合同段(K117+600~K121+700 桥台及耳背墙、墩柱、盖梁、系梁和垫石施工方案 中国水电建设集团路桥工程有限公司 洛宁至卢氏段土建N0.9合同项目部 二0一一年六月一日 一、编制依据 1、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 2、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004 3、《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-95 1、郑州至卢氏高速公路洛宁至卢氏段第九合同段两阶段施工图设计。 1、郑州至卢氏高速公路洛宁至卢氏段第九合同段施工组织设计。二、工程概况 本合同段为郑卢高速公路洛宁至卢氏段土建第九合同段, 起讫里程为 K117+600~K122+700,位于洛宁市洛宁县上戈镇和故县乡境内,标段全长 5. 08公里,大中桥六座,互通立交主线桥一座,小沟湾天桥一座。 三、施工准备 1、施工人员组织: 施工负责人:韩建秋 质检负责人:张成刚

质检员:任东刘宝宝李东勇张红榜 钢筋工长:6人钢筋工:30人 模板工长:6人模板工:45人 砼工长:6人砼工:50人 2、施工机械设备配备 20T 汽车吊机4台 30T 汽车吊机2台 弯曲机6台, 切断机6台 电焊机6台调直机1台 砼吊斗6个振捣棒30个 立柱模板6套盖梁模板11套 系梁模板6套肋板模板为拼接模板 变压器2台发电机1台 搅拌运输车8辆 四、施工方法及措施 1、施工工艺流程图(附表1 2、桩头施工: 基桩经超声波检测合格后, 桩头采用人工凿除, 凿除桩头至桩顶设计标高以下1.6米(有系梁或凿除桩头至桩顶设计标高(无系梁, 经监理检查认可后,方可进行下一道工序施工。

桥台台身施工方案

桥台台身施工组织设计 一、施工组织 台身施工由两个工班来完成,分别为钢筋工班、模板与混凝土工班,每个工班设臵施工人员5人,共计有施工人员10人。所使用的施工机械有混凝土自动计量设备一套、1000L搅拌机一台、手推车8辆、自卸车3辆、电焊机3台、120KW发电机一台、16吨吊车一台、砼漏斗3个,输送泵一台。 二、施工工艺流程 台身钢筋预埋→测量放样→绑扎钢筋→安装模板→灌注台身混凝土→养生 三、施工方法及工艺要点 1.施工准备 精确测放出台身各角点位臵,设臵控制点。 2、钢筋加工及安装 在浇筑基础第二层混凝土之前就把台身钢筋按照设计要求进行预埋。在基础混凝土浇注完成,检验合格后,进行钢筋接长焊接和骨架成形绑扎。钢筋在钢筋加工场地按照图纸尺寸下料完成后运至桥台处进行焊接绑扎。钢筋安装前要将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净,并将钢筋调直。钢筋搭接采用电弧焊,两钢筋搭接端部预先折向一侧,使两搭接钢筋轴线一致。接头双面焊缝的长度不小于钢筋直径的5倍, 单面焊缝的长度不小于钢筋直径的10倍。焊接接头在35倍长度范围内(不小于50cm)内,同一根钢筋不得有两个接头,并在受拉区接头的截面面积占总截面面积的不得超过百分之五十。

5、混凝土浇筑 模板钢筋检查合格后,进行混凝土浇筑。混凝土采用1000L搅拌机搅拌,最短搅拌时间不小于1.5分钟。每一次搅拌的前两盘较正常水泥用量增加水泥50公斤,以补偿搅拌机内壁所附水泥浆的损失。每一工班混凝土搅拌前,对计量设备进行重点校核。混凝土采用农用车运输,如果运输过程中发生离析现象,必须进行二次搅拌,但不得加水,要保持水灰比不变。混凝土自高处向模板内倾卸时,其自由倾落高度不超过2米,以不发生离析为度。当倾落高度超过2米时通过串筒下落。混凝土采用吊车或输送泵浇筑。在出料口下面,混凝土堆积高度不超过1米。在浇注混凝土过程中,安排技术熟练的混凝土工负责振捣。浇筑混凝土用插入式振动器2台,并备用2台。使用插入式振动器振捣,振动棒的移动距离不超过其作用半径的1.5倍,与模板保持5—10cm的距离,插入下层混凝土5—10cm,混凝土每层分层厚度不大于30cm,每一处振捣完毕后边振动边徐徐提出振动棒,将气泡引出至表面,振动过程中避免振动棒碰撞模板、钢筋等。对每一振动部位,振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒气泡,表面呈现平坦、泛浆。如果出现意外情况而不得不中止施工,则在混凝土初凝前对施工部位作接茬处理,可以埋入钢筋、型钢等作为接茬,待强度达到2.5Mpa后方准继续进行施工。在施工中严格操作程序,确保混凝土的内在质量和外观质量。浇注完成并在收浆后尽快予以覆盖和洒水养护,洒水养护时间不得少于7天。 四、质量保证措施 1、钢筋在绑扎前要除锈,绑扎工程中不允许出现漏绑、缺筋、少筋现象。 2、模板的支护必须牢固可靠,有足够的强度。严禁使用变形过大的模板。 3、混凝土在浇筑前,要检查模板的加固情况,对松动的地方应及时采用铁丝拧紧。模板间的缝隙用木条或其他材料杜塞牢固。

耳背墙工技术方案

黄皮沟中桥耳背墙墩帽施工技术方案 一、工程概况 本桥桥位处地形河道。本桥平面直线上,0#、3#桥台两侧耳背采用钢筋砼结构。 二、编制原则 本施工方案以确保分部工程优良为最终目的,在保证质量的前提下,优化施工程序,加强管理,争创良好效益。 三、编制依据 编制本施工方案的依据有: 1、施工设计图 2、《公路桥涵施工技术规范》 3、施工招投标文件。 4、业主、监理的有关规定和要求。 四、施工准备 1.技术准备 1.1认真熟悉施工图纸,对图纸中的关键数据(如各桥台肋板;墩柱中心坐标、高程)进行计算校核,没有发现不明确和错误的地方。 1.2计算复核施工图中的工程量,并列出耳背墙的工程量清单,以便材料采购与模板加工。 1.3对平面控制点、高程控制点进行复测,放出各墩中心点,规划好施工现场布置工作。 1.4对桥梁施工队进行钢筋制作安装、支架搭设、模板支设、砼

浇筑施工的技术交底和安全技术交底。 2.劳动力准备及施工机械设备准备 2.1根据工程进度需要合理安排布置经验丰富吃苦耐劳的优秀专业施工人员。作到参加本工程施工的特殊及技术工种均保证有政府统一考核颁发的操作证及技术证书。 2.2合理配备各种工程施工机械、仪器等。定期检修各种施工机械正常运转情况。 各种施工机械、仪器、施工人员配备一览表 名称规格、型号数量日立挖掘机ZX330 1台 柳工装载机855 1台 电焊机BX500 1台插入式振动棒30 2个 钢筋弯曲机GW-40 1台 钢筋切断机GQ40 1台 全站仪GTS-102N 1台 精密水准仪天津SETLDS-2 1台 坍落度桶1个 混凝土试模150X150X150 5组 LED射灯1个 工人30人桥梁施工现场主要管理人员名单

桥梁墩台身、墩台帽、垫石工程施工设计方案

WORD文档可编辑 盛宁线段宁海力洋至城区段改道BT工程公路建设项目 桥梁墩台身、墩台帽、垫石施工技术方案 编制: 审核: 中铁十九局集团第二工程有限公司 盛宁线段宁海力洋至城区段改道BT工程项目经理部 2013年8月30日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) (一)、设计标准: (2) (二)、主要工程量 (2) 三、施工条件 (2) 四、施工进度计划 (3) 五、施工准备 (3) 五、施工方案 (4) (一)系梁施工 (4) (二)、墩柱 (7) (三)、墩台帽及挡块 (9) (四)、支座垫石 (13) 六、资源配置 (14) 七、质量和安全保证措施 (14) 八、文明施工、安全生产措施 (15) 九、环境保护措施 (17)

项连山中桥墩台身、墩台帽、支座垫石和挡块 施工方案 一、编制依据 1)盛宁线段宁海力洋至城区段改道BT工程《两阶段施工图设计》第三册; 2)《公路桥涵施工技术规》(JTG/T F50--2011); 3)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 4)盛宁线段宁海力洋至城区段改道BT工程施工组织设计。 二、工程概况 (一)、设计标准: 1、桥面宽度、长度:本桥分离式,桥面宽为16米,全长80.04米; 2、环境类型:二类环境; 3、设计安全等级:为二级。 4、设计荷载:主线桥公路—Ⅰ级; 5、设计洪水频率:主线桥按100年一遇设计, 6、地震基本烈度:地震动峰值加速度为小于0.05g,地震基本烈度为小于Ⅵ度;(二)、主要工程量 1、系梁 本桥共有系梁5道,除左线1号墩不设系梁,其余在左线2号、3号,右线1号、2号、3号墩桩基顶部,均设置系梁。 2、墩柱 共设墩柱18根,直径1.1米。 3、墩台帽 本桥共有墩帽6座,台帽4座。 三、施工条件 交通:桥梁起点紧邻杜岙村道,交通便利。 施工用水:经检测合格的杜岙溪河水(杜岙溪河水检测资料已上报)。 施工用电:利用拌合站附近的400KVA的变压器,在施工场地埋设木杆,按安全要求

桥台、承台工程施工组织设计方案

一、编制依据 (一)《招标文件》; (二)《两阶段施工图设计文件》; (三)现行规、标准、法律和法规; (四)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); (五)《公路桥涵施工技术规》(JTJ 041-2000); (六)《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076-95); (七)业主各项管理规定。 二、质量目标及技术指标 (一)质量目标 (1)原材料合格率100%。 (2)混凝土试件强度合格率100%。 (3)分项工程合格率100%。 (二)质量标准 1、砼的原材料和砼强度符合设计要求和规的规定要求,砼必须按照砼配合比拌料,严格控制用水量。 2、桥台及承台的成形尺寸符合设计及规要求。 3、钢筋的品种和质量、焊条型号符合设计要求和规规定。主筋搭接和焊接长度符合规的规定。钢筋焊接接头符合钢筋焊接和验收的规、规程的规定。 三、工程概况 谷竹高速公路GZTJ22合同段部分桥梁的桥台分为重力式桥台(基础、墙身为C25素砼,台帽、背墙为C30钢筋砼)、桩柱式桥台(基础为桩基C30钢筋砼,台帽、耳背墙为C30钢筋砼)和肋板式桥台(基础为桩基C30钢筋砼,承台、肋板、台帽、耳背墙为C30钢筋砼)三种,各桥桥台具体如下表: 谷竹高速22标桥台一览表

四、施工准备 (一)施工测量准备:根据监理工程师签认的导线加密点及水准点,放出基础开挖的具体位置,并用白灰线将开挖围表示出来。 (二)施工场地准备:在开挖围平整场地,清除杂物,坡面危石浮土排除一切不安全因素,确保施工机械顺利进场,做好施工前期的准备工作。 (三)原材料准备:施工前贮备足够数量的各种材料。砂石材料、水泥等经过检验合格后,才进行使用,同时在施工中严格控制原材料质量,杜绝不合格材料进场。 (四)施工人员、机具的进场:基础施工配有一名现场施工负责人,根据工程量的大小组织工人,配备相应的施工机具。

桥台锥坡施工方案

国道345线杂多至查吾拉段公路改建工程 桥台锥坡施工方案 编制: 复核: 审批: 杂查公路ZCLJ1标项目经理部 二〇一九年七月

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、施工资源配置 (2) 1.施工人员 (2) 2.机械设备 (2) 五、施工准备及进度计划 (3) 1.技术准备 (3) 2.现场施工准备 (3) 3.材料准备 (3) 4.施工工期安排 (4) 六、主要施工方法及施工工艺 (4) 1.施工程序 (4) 2.工艺流程 (4) 3.测量放样 (5) 4.基坑开挖 (5) 5.基础施工 (5) 6.墙身施工 (5) 8.预制六棱块施工 (6) 9.踏步施工 (8) 10、施工注意事项 (8)

七、质量保证措施及控制要点 (8) 1.组织保证 (8) 2.制度保证 (8) 八、雨季施工保证措施 (10) 九、安全生产保证措施 (11) 1.组织保证 (11) 2.制度保证 (11) 3.保证措施 (12) 十、环境保护及文明施工保证措施 (13) 1.环水保措施 (13) 2.文明施工保证措施 (13)

桥台锥坡施工方案 一、编制依据 1、《公路桥涵施工技术规范》JTG TF50-2011; 2、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017; 3、《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015); 4、G345线杂多至查吾拉公路两阶段施工图设计文件及设计变更文件,主要技术指标。 5、现场调查的工程实际情况。 6、我方以往在类似工程的施工经验。 二、编制目的 为加强工程质量控制,减少不合格产品,确保我标段内的桥梁锥坡施工进度并提高整体质量水平,我项目部以K63+430科空涌曲大桥5#桥台锥坡为施工首件工程。通过桥梁锥坡首件工程的施工,取得相关技术参数,确定施工方案的可行性和施工工艺的合理性,为后续桥梁桥梁锥坡的施工、质量控制和安全管理起到示范作用,为桥梁锥坡施工全面展开做好“样板引路”。 三、工程概况 K63+430科空涌曲大桥5#桥台锥体护坡采用六棱块铺筑而成,设计C30六棱块93,C25混凝土锥坡挡墙73m3,C30混凝土踏步13m3。六棱块厚度15cm,下设10cm厚砂砾垫层。锥坡基础为C25混凝土,基础高80cm,宽175cm。锥坡墙身高3.2m,顶宽0.45m,底宽1.25m,内侧坡面坡度为4:1,外侧坡面竖直,无坡度,为背仰式挡土墙。在桥台耳墙末端后2m处设置

上承式拱桥施工方案

上承式拱桥施工方案一、工程概况本合同段共有上承式钢筋碗拱桥,座,貝一孔跨径为ME桥梁全长”4桥面总宽A,组成:5防撞栏杆kwi行车道卜5防撞栏杆).其中.zw为汽车天桥,桥而净宽为M,总宽为杯f ww均为农机天桥,桥面总宽为巒:。主体结构:基础、台身采用g片石混 凝土,桥台台帽、耳背墙、桥台搭板采用3混凝上,上部构造及拱座采用桥面铺装采用S防水绘,防撞栏杆采用S混凝上。 二、施工组织根据工程特点和工期要求,实行项目经理部、施工区、专业施工队三级管理, 各工区所属天桥由;ft桥梁施工队负责。施工队行政和技术隶属于齐施工区,总体安排和质量监督服从项目部。施工队配置专职队长、技术员、材料员和兼职安全员各一需。各施工队机械设备、工具、机具和专业技术工种配置满足施工要求,以高机械设备的利用率,缩短工期,加快进度。完成一道工序并达到标准后,再申请下逍工序,依次循序推进。三、施工方案、、施工放样⑴、平而测量项目部测量组负责控制测量。当导线点与天桥间能直接通视时,用全站仪根据主导线点数据准确地放出天桥轴线控制桩。当不能通视时,应选择能与天桥通视且便于长久保存处布设支导点,在支导点成果得到监理工程师确认后,轴线控制桩的布设及放样方法同直接通视法。控制桩布置在天桥基坑开挖线外豪其便于长期保存的地方,并用水泥混凝土加以保护,监理工程师复核签认后,作为细部放样的依据。施工队技术员负责构造物细部测量。根摇测量组所交控制点,用经纬仪和钢尺在构造物台身两端沿轴线的法线方向放出细部放样控制桩,用水泥碗加固,以备基坑开挖、碗基础浇注、台身放样之用。项目部测量组应对每一构造物进行不少于四次控制测量检测,即基础妊施工前、台身(^施工前、栓拱圈浇注前及立墙施工前,检测施工技术员细部放样精度,确保天桥平而位置满足规范要求。(2)、高程测量施工临时水准点由测量组从四等水准点引入,并用水泥混凝上加以保护。临时水准点的闭合差应达到规范要求,进行总平差,并经监理工程师复核签认, 作为临时基点高程。?、基坑开挖基础采用明挖扩大基础,基坑开挖范围为:底部为基础净尺寸每侧加沖工作道和州?&的排水沟,上口为底部开挖对应边加犬Xj祢(£为开挖深度,濒为坡率,土边坡采用,?据?,坡率,石方为",?州坡率)。土质基坑用挖掘机配合人工开挖。开挖过程中,须加强排水,不使基坑泡水。开挖至距基底时,由人工淸理至设计标高。石质基坑采用松动控制爆破配合开挖,挖至设计标高后,凿出新鲜岩而,用砂浆找平。当基底基岩倾斜度大于W时,应将基底凿成多级台阶,台阶宽度不小于?协。开挖的上石方应堆放在基坑开挖线以外或运至指楚位置。开挖完成后,要求地基承载力底摩擦系数鼻W各■项指标符合要求即可进行基础碗施工。如承载力达不到设计要求,应按监理工程师批复方案处理。如基坑开挖过程中发现石芽、溶沟、溶洞等不良地质情况,应采取凿除石芽、淸除换填等描施进行处理。,、基础施工⑴、模板安装及校验基础模板采用大平面钢模,模板使用前用磨光机将模板表而锈迹淸除干净。为使^^^表而光洁,棱角整齐,在磴浇注前模板表面应涂刷脱模剂。模板加强肋木用‘Xg或,两种,竖向中至中距横向上下端外一根,中间按,米间距加密。斜撑用木料以y?“度倾角支撑,并用缆风对拉。(2)、碗浇注混凝土采用A蚀,强制式搅拌机供料,在开盘前,应根据理论配合比和集料含水量计算施工配合比。集料采用称重法,施工中不得随意增减。上料顺序依次是石子、水泥、砂子。拌和时負解内暮严格控制搅拌时间,保证拌和料混合均匀、颜色一致。施工过程中随时检查和校正混凝土的流动性,严格控制水灰比,不得任意增加用水量。为保证第二盘混凝土的质量,第一盘应拌制同等标号的砂浆。混凝土采用手推车运输,运输道路应平顺,防止混凝土产生离析、泌水和灰浆流失现象。在({^运输过程中造成离析或拌合时间不够的碗熟料不允许入模,应重新拌制后才能使用。磴倾落高度大于-?:时应采用溜管、溜槽或串筒输送。摊铺时

台帽施工方案

分项工程开工申请批复单监表2 承包单位:中国四冶福永高速A6项目经理部合同号:A6 监理单位:铁四院福永高速J2总监办编号:

施工方案申请批复单 承包单位:中国四冶福永高速A6项目经理部合同号:A6 监理单位:铁四院福永高速J2总监办编号:

福永高速公路A6合同段台帽工程施工方案 审批: 复核: 编制: 中国第四冶金公司 福永高速A6项目经理部 二00九年十月八日

台帽施工方案 一、工程概况 福永高速公路A6合同段台帽位于福州台及仙游台处。 二、施工方案 (一)施工前的准备 1、施工前的场地准备,工程所需的“三通一平”工作及其机具材料人员基本到位。 2、技术准备 (1)导线点、水准点已加密、复测,符合规范要求,施工放样已完毕,检验无误; (2)原材料的各项试验已完成,所涉及的配合比已做好,验证配合比满足设计要求。 3、设备准备 根据桥梁下部结构施工的需要,已经准备了足以保证开工的设备,且设备性能良好,绝大多数是新近购置的。 4、材料准备 对已确定的供应单位的材料,按照规范要求取样试验,试验合格方可大批进场。材料进场后,在自检合格后,报监理工程师检验,经监理工程师检验合格后,才可使用于施工部位。 (二)、台帽施工组织方案 1.施工工艺 施工工艺流程见图1-1。 2.施工方法

<1>、台帽施工 a.台帽基坑开挖:首先测量放样定出台帽的十字中线及基坑的开挖轮廓线。基坑开挖采用挖掘机开挖,开挖至设计基底标高以上20cm 时,改由人工开挖;地下水较丰富时,可以采用边抽水边开挖的办法。 1-1 台帽施工工艺流程图 b.挡板支护:当基坑挖深1~2m时设支撑,挡板支撑用型钢,挡板用木板,支撑后面插打木板支护,然后继续下挖基坑,再设支撑直到基底。 c.基坑排水采用集水坑排水法。沿坑底四周基础范围以外挖集水沟和集水坑,然后用水泵抽出坑外,使基坑中间挖土部分处于干处。 d. 台帽基底处理,用风镐破除桩头,按设计要求调整好桩基与承台处连接钢筋,桩身无破损检测合格后,清除基础底面松碎石块及杂物,并在台帽底板下铺筑一层15cm厚碎石垫层或一层10cm厚C10素混凝土;基底标高要符合设计要求。

片石混凝土桥台施工与方案

K7+995.194天桥桥台施工方案 2016年9月25日

目录 K7+995.194天桥.......................................................... - 1 - 桥台施工方案 ............................................................ - 1 - 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、人员机具配置 (1) 四、主要施工方案 (2) 五、质量保证体系及保证措施 (6) 六、确保安全施工的措施 (9) 七、环境保护体系及保证措施 (11) 八、文明施工保证体系及保证措施 (12) 九、交通保畅措施 (14)

K7+995.194天桥桥台施工方案 一、工程概况 因绛汤公路改建为一级公路,原天桥净跨径无法满足一级公路下穿宽度要求,因此本次设计中拆除原天桥,在原桥址处建2×20m预应力混凝土空心板天桥,新建天桥中心桩号K0+156.08,对应主线桩号K7+995.194,桥台采用重力式U型台、扩大基础。其中U型桥台、扩大基础采用C20片石混凝土,桥台台帽、挡块、背墙及垫石采用C30钢筋混凝土。 为使该天桥桥台施工按时保质保量完成,特编制此施工方案。 二、编制依据 1、219省道绛帐至汤峪公路改建工程合同、招标文件、图纸等资料。 2、由招标文件明确的国家、交通部颁发的现行设计规范、施工规范及技术规程、质量检验评定标准及验收办法。 3、《公路工程国内招标文件范本》(2009年版)。 4、自行调查工地周边环境条件所了解的情况和收集的信息。 5、国家的法律、法规及地方有关施工安全、工地保安、人员健康、劳动保护、土地使用与管理、环境保护与文明施工方面的具体规定和技术标准。 6、现场实际情况,本合同段工程任务情况,质量、工期要求。 7、项目部机械设备,技术力量,施工能力等具体情况。 三、人员机具配置 为使本部分项目保质保量按期完成,争创优质工程,力争提前竣工,工程投资尽早发挥其经济效益和社会效益。我公司派遣了一批高素质、高效率、高质量的建设施工团队。以下为主要施工人员名单和施工机械表:

盖梁、支座垫石、防震挡块、耳墙施工方案

大桥盖梁、支座垫石、防震挡块、耳墙施工方案 一、工程概况 大桥,全桥共分两联,桥跨设置5*16m+4*16m,桥梁全长149.08m上部结构为部分预应力混凝土空心板,下部桥墩墩身柱式,钻孔灌注桩基础;桥台台身肋板、柱式。共10片盖梁;540个支座垫石;20个防震挡块。项目部已完成了前期准备工作,人员、设备已准备就绪。 二、施工进度安排 计划施工工期为2009年11月05日~2009年12月10日。 三、施工准备 (一)、盖梁施工准备 1、测量准备: 测量人员首先将盖梁平面位置、立柱顶面标高进行复测。 2、立柱、肋板顶面清理 根据立柱或肋板顶面设计标高,将立柱顶或肋板顶浮浆凿除至设计标高,并用高压水枪冲洗干净。 3、人员安排: 质检工程师: xxxx 桥梁工程师: xxx 现场负责人: xxx 测量工程师: xxx 试验工程师: xxx 普工: 30 名 4、技术交底: 测量人员首先将防震挡块平面位置、标高进行复测。 2、试验检测: 钢筋选用合格钢材,现已根据监理工程师的要求完成了各种试验检测工作。C30砼由我项目部拌和站集中拌和,已经由监理工程师确认合格。 3、人员安排:

质检工程师:xxx 结构工程师: xxx 现场负责人: xxx 测量工程师: xxx 试验工程师:xxx 普工: 20 名 4、技术交底: 首先由项目总工程师向现场施工负责人,技术人员进行交底,然后由现场施工负责人向各班组长进行交底,最后由各班组长向各班组工人进行交底,要做到让参与施工的每个人都清楚自己的职责范围。保证每个施工的人员都能明白自己的职责和技术要求,及每道工序的施工。(二)、支座垫石施工准备 1、测量准备: 测量人员首先将放出支座垫石中心位置、然后复测中心位置的标高。 2、试验检测: 钢筋选用合格钢材。C50砼由我项目部拌和站集中拌和,经我部与监理组试验室共同验证,已经由监理工程师确认合格。 3、盖梁顶面清理 首先将盖梁顶支座垫石部分凿除至预埋钢筋网片位置,并用水冲洗干净。 4、人员安排: 质检工程师:结构工程师:现场负责人:测量工程师: 试验工程师:普工: 20 名 5、技术交底: 先由项目总工程师向现场施工负责人,技术人员进行交底,然后由现场施工负责人向各班组长进行交底,最后由各班组长向各班组工人进行交底,要做到让参与施工的每个人都清楚自己的职责范围。保证每个施工的人员都能明白自己的职责和技术要求,及每道工序的施工。 (三)、耳墙施工准备 1、测量准备:

桥台台帽施工方案.doc

桥台台帽施工方案

汉中兴元新区石门路37 号桥工程桥台、台帽施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 陕西昭胜科技发展有限公司 第二项目部

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、工程施工 (1) 1、施工准备 (1) 2、台身施工 (1) 3、台帽施工 (2) 4、支座垫石施工 (4) 5、桥台施工质量要求标准. (5) 四、质量保证措施 (5) 五、安全保证体系及保证措施 (6)

桥台、台帽施工方案 一、编制依据 1、工程施工图设计文件 2、现行的相关规范 3、现场实际情况 二、工程概况 本工程于汉中市石门路东段,天汉大道与兴武路之间,37 号桥全长28 米,桥梁宽度40 米,采用 1*20m 的现浇钢筋混凝土箱型桥梁,桥梁下部采用扶 壁式桥台形式,每侧桥台总长40m, 宽 1 米,高 1.3 米,混凝土C30。 三、工程施工 1、施工准备 ⑴、组织有关人员认真熟悉图纸和有关技术资料以现行设计,施工验收规 范,进行图纸自审,把图上问题解决在施工前。 ⑵、工程部负责编制肋板式桥台施工方案,并对施工班组进行技术交底, 班组长负责对操作工人进行技术交底。 ⑶、所用材料必须符合有关技术标准规定,使用前必须严格审核所选用材 料的出厂合格证和试验报告,并送往试验室进行验证,合格材料才可使用,不 合格的材料一律清除出场。 ⑷、场地及水电的准备:整理施工所需场地;清查安装主要的施工机具, 保证其工作状态良好;安装好施工现场所需水电供应设施;准备施工所需用的 材料,并作好维护工作,避免受到污染;合理组织施工,做到责任明确,分工 合理。 2、台身施工 承台混凝土强度达到设计要求后,方可进行台身的施工。

盖梁、台帽施工方案

石城至吉安高速公路柴古排分离立交盖梁、台帽工程 施工技术方案 一、工程简介 本项目为泉州至南宁国家高速公路(江西境内)石城至吉安段,路线起点为石城县东南10公里处的赣闽省界五里亭,与福建境内永安至宁化高速公路相接,沿线途径石城、宁都、兴国和泰和县,终于泰和县以北11公里处的石山镇,与大广(大庆至广州)高速公路及泉南高速公路吉安至莲花段相连。本段为A2标段,起点桩号:K5+000,位于赣州市石城县屏山镇官桥村陶金坑组,终点桩号:K13+400,位于石城县屏山镇塘坑村,石城与宁都县交界处附近,全长8.4公里。 柴古排分离立交中心桩号为K11+417,桥长53.04m,上部结构采用16m预应力砼空心板,先简支后连续;下部结构桥台采用肋板台,桥墩采用直径1.2米柱式墩,墩台采用直径1.4米的挖孔桩基础。 本桥盖梁每排桥墩盖梁2座,共2排,共计4座;桥墩处左右幅盖梁全长13.93m,高度1.3m;桥台处台帽、耳背墙分左右幅共4座,台帽全长13.962m,高度1.2m;盖梁、台帽和耳背墙砼标号采用C30。 本桥盖梁采用抱箍法施工。 二、编制依据 泉州至南宁国家高速公路江西境内石城至吉安段建设项目土建工程施工招标文件。 泉州至南宁国家高速公路江西境内石城至吉安段新建工程A2标段施工图纸。 泉州至南宁国家高速公路江西境内石城至吉安段新建工程A2标段招标文件。 现场实地考查情况和本标段的具体施工情况。 国家现行公路施工规范、规划和验收标准,相关规范、规程: 《公路工程技术标准》JTGB01-2003

《公路工程桥涵施工技术规范》JTG F10-2006 《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-04 三、施工准备情况 (一)、人员组织 根据本标段的具体特点,组建“石吉高速A2合同段路桥集团国际建设股份有限公司项目经理部”,项目经理部设项目经理1人,总工程师1人,副经理1人。下设“六部二室一队”共九个职能部门,分别为:工程部、质检部、经营部、材料部、财务部、安保部,综合办公室、试验室、测量队;组建柴古排分离立交下部构造专业工区并设修理班,形成一个有机整体,共同完成盖梁、台帽耳背墙的施工任务。 该工程配备人员:设现场施工负责人1人,技术管理人员2人,辅助工人30人,试验人员2人,测量人员2人,钢筋工25人,木工20人,砼工15人,电工2人。 施工组织机构图见附表。 (二)、机械设备配置 根据施工现场的具体情况与合同要求,组织进场相应的机械设备。各台设备已经过精心维修保养,能够保证施工的需要(详见进场设备报验单)。进场设备报验单上的各设备经检验机况良好,维修班配件齐全人员到位。 (三)、原材料 碎石采用瑞金顺达采矿场;粗砂采用石城县琴江砂厂;水泥采用江西省万年青水泥有限公司的P.C 42.5水泥。以上进场材料已经取样试验,各项指标均符合设计及规范要求。试样各试验指标见施工材料报验单附表。 四.柴古排分离立交盖梁工程实施方案 1施工前提条件 1)设计图纸及文件经过审核。 2)墩柱检测验收已经完成。 3)砼拌和站和砼运送设备已经准备就绪。 2 工序

桥台、台帽施工方案

二、基础、承台施工 本工程桥粱基础、承台全部采用C35商品混凝土,采用放坡开挖施工法开挖,部分特殊地段采用开挖基坑插打钢板桩形成围护,随后在基坑底部浇注垫层,然后在垫层上凿除桩头,绑扎钢筋,支撑模板,最后进行混凝土浇注。 1、钢筋施工 ⑴为了保证基础面层钢筋位置正确不下挠,在承台面层钢筋和下层钢筋之间设置适当的架立钢筋,考虑到砼料入模的冲击力,在模板上铺设横梁,用8#铁丝吊住面层钢筋,以不使面层钢筋下挠为目的。 ⑵绑扎基础预埋钢筋时,其伸入承台内的长度按设计规定留置。外露承台的钢筋用环箍(同墩柱的箍筋)扎牢固定,并与承台的顶面用筋点焊牢固,以确保墩柱主筋位置的准确。其它钢筋施工严格按规范要求施工。 2、模板施工 ⑴模板采用定型钢模,立于已浇好的砼垫层上。 ⑵安装前,在模板上涂刷脱模剂,安装完毕后及时检查承台位置(轴线)及几何尺寸是否符合图纸要求。 ⑶模板支撑必须牢固,不得支撑于浮土上,必要时打支撑桩或将底部模板绑扎在砼桩的钢筋上,以防模板走样。 ⑷浇筑砼时派专人看模,及时纠正模板系统的变形和阻止漏浆。 3、砼施工 ⑴基础砼采用商品砼,基础周边条件较好处,采用滑槽直接入模;砼车无法驶入的承台,采用泵车下料。基础一次浇筑完成。 ⑵砼必须按规范规定,测定砼坍落度并制作试块。 ⑶浇筑砼采用插入式振捣器进行捣实,振捣器的插入要紧跟砼的入模,防止漏振与过振。 ⑷浇筑时在整个平截面范围水平分层进行浇筑,每层厚度不大于30cm,上下两层间隙时间应尽量缩短,在振捣时要将插入式振捣器的振动棒稍伸入到下层。 ⑸振捣砼时间,应以被振捣砼表面停止沉落,并且不再冒出气泡为止,振捣时振动棒应避免碰撞模板,并与模板保持一定距离,同时不得摇动立柱钢筋,否则会影响下层砼与钢筋的握裹力。 5、基坑填土 ⑴基础砼强度达到设计要求并通过隐蔽工程验收才能进行回填。 ⑵基坑填前必须将积水及淤泥清除。填土要分层填筑夯实或压实,每层厚度一般不超过30cm。 ⑶凡淤泥或含水过大或含有机物质过多的垃圾土一律不能使用。

l盖梁、帽梁耳墙施工方案

l盖梁、帽梁耳墙施工方案

1.工程概况 4#跨线桥是北京市五环路(三期)工程(K6+950—+K8+550)机场路立交中的一座跨线桥,位于机场路立交Z3匝道,跨越京顺路,与2#主桥连接。 0#台帽梁高0.8m,为普通钢筋混凝土结构;1#、2#、3#、4#墩盖梁高1.4m,为预应力钢筋混凝土结构,采用后张法一端张拉工艺。 目前虽然已是春季,但气温尚未稳定,施工仍需做好冬施准备。 目前0#台帽梁、1#墩盖梁可以施工;2#墩在京顺路上,交通导改尚未实现,桩基施工还没完成;3#墩、4#墩位于京顺路与机场高速公路之间的绿化带中,受前期拆迁工作的影响,刚完成承台施工。按照项目管理处的总体施工要求及现场施工准备情况确定2002年3月5日先开始该桥0#台帽梁、1#墩盖梁施工,2#、3#、4#墩盖梁预计最晚于2002年5月1日前完成。 2.施工方案 2.1 工艺流程 2.1.1 0#台帽梁(含耳墙) 基底硬化处理→测量放线→底部支撑架搭设→铺设帽梁底模→钢筋制安→侧模支立→混凝土浇筑→混凝土养生

2.1.2 1#、2#、3#墩盖梁 基底硬化处理→测量放线→底部支撑架搭设→铺设盖梁底模→钢筋制安及波纹管定位→侧模支立→穿预应力钢束→混凝土浇筑→混凝土养生→对称张拉钢束(4束N1)孔道灌浆→制作连梁→对称张拉剩余钢束(2束N1、4束N11)→孔道灌浆→封端 2.1.2 4#墩盖梁 基底硬化处理→测量放线→底部支撑架搭设→铺设盖梁底模→钢筋制安及波纹管定位→侧模支立→穿预应力钢束→混凝土浇筑→混凝土养生→对称张拉钢束(3束)孔道灌浆→制作连梁→对称张拉剩余钢束(5束)→孔道灌浆→封端 2.2 基底硬化处理 根据施工现场具体情况,0#台采用级配砂砾垫层,1#、2#、3#、4#墩采用素土,对基底进行硬化处理。每层20cm,填至与现况地面相平。每层均找平、压实,压实度要求达到98%。 2.3 支撑架搭设 先由项目部测量人员放出各墩(台)纵横位置线,再进行支撑架搭设。为保证质量并提高工效,采用碗扣脚手架进行支撑架搭设。 支撑架立(横)杆纵向间距90cm,肋墙(墩柱)范围内加密为

肋板、耳背墙施工设计

桥台肋板、耳背墙施工方案 一、工程概况 ,桥长85m,桥梁中心桩号K5+027,位于整体路基段,交角90°,设计为4×20m 预应力混凝土先简支后连续小箱梁,左右幅桥宽均为14.25m。平面位于R=4000m 的右偏圆曲线上,桥面横坡为双向2%,纵断面纵坡1%;墩台平行布置。桥墩下部结构为桩柱式墩、柱式台及肋板台,均采用钻孔灌注桩基础。 0#桥台设计为肋板式桥台,地质情况表层为粉质黏土,下伏卵石层。 肋板底长4.5m,厚1.2m,0#桥台左右幅各设置2个肋板,两侧桥台均设置耳背墙,耳墙宽0.5米,长2.5米,高3米,背墙半幅桥台长14米,宽0.4米,高1.57米。肋板参数如下: 桥台肋板、耳背墙材料使用情况如下: 二、编制依据 1.《城高速公路项目路基、路面及桥涵构造物工程NRC-9标段施工合同文件》; 2.《城高速公路项目路基、路面及桥涵构造物工程NRC-3、4、5、6、7、8、9、10标段施工招标招标文件》; 3.《高速公路主体工程第NRC-9合同(K2+200~K7+038.646)全长 4.839Km 两阶段施工图设计》;

4.《高速公路建设项目管理办法大纲(修订版)》; 5.《城高速公路建设项目施工标准化管理实施细则》; 6.省交通运输厅《省高速公路施工标准化管理指南》; 7.《公路工程技术标准》(JTG B01-2014); 8.现行国家交通部、地方政府颁布的有关技术规、标准和法律、法规; 9.《高速公路主体工程第9合同段(K2+200~K7+038.646)全长4.839Km 详细工程地质勘察报告》; 10.现场实际情况。 三、人员、机械配置 根据现场实际情况及总体施工计划,特安排人员、机械如下: 人员情配备情况 劳动力安排:本项工程配备电工2人,钢筋工6人,模板工6人,混凝土工8人,各设备搭配相应操作手,其他人员由项目部根据现场实际情况调配使用。 投入主要机械设备表 四、施工计划工期 计划于2016年3月16日开始施工,计划完工日期为2016年4月16日。

相关文档