Ⅰ单项选择题

1 概述

(1) 智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是建筑艺术与( C )相结合的产物。

A.计算机技术 B.科学技术

C.信息技术 D.通信技术

(2) 我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为5部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( B )、建筑智能化系统集成。

A.系统集成中心 B.综合布线系统

C.通信自动化系统 D.办公自动化系统

(3) 下列哪项不属于综合布线的特点。( A )

A.实用性 B.兼容性 C.可靠性 D.先进性

(4) 中国国家标准YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》分为下列几个部分,其中哪个不属于该标准。( D )

A.YD/T926.1-2001《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范》

B.YD/T926.2-2001《大楼通信综合布线系统第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求》

C.YD/T926.3-2001《大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求》

D.YD/T926.4-2001《大楼通信综合布线系统第4部分:综合布线用验收要求》(5) 以下标准中,TIA/EIA是综合布线系统工程( C )。

A.日本标准 B.国际标准 C.北美标准 D.中国国家标准

(6) 综合布线的标准中,属于中国的标准是( B )。

A.TIA/EIA568 B.GB/T50311-2007

C.EN50173 D.ISO/IEC1l801

(7) 综合布线的标准中,属于中国的标准是( A )。

A.GB/T50311-2007 B.ISO/IEC1l801

C.EN50173 D.TIA/EIA568

(8) 建筑智能化系统不包含。 ( D )

A.BA B.CA C.OA D.GA

(9) 综合布线采用模块化的结构,按各模块的作用,可把综合布线划分为( D )。

A.3个部分 B.4个部分 C.5个部分 D.6个部分

2 传输介质

(1) 5e类综合布线系统对应的电缆等级分级是( B )。

A.C级 B.D级 C.E级 D.F级

(2) TIA/EIA 标准规定的 6 类综合布线系统中最大带宽为 ( B )。

A.100MHz

B.250MHz

C.200MHz

D.600MHz

(3) TIA/EIA 标准规定的6类综合布线系统频率带宽是( A )MHz。

A.250 B.500 C.300 D.600

(4) 同轴电缆中细缆网络结构的最大干线段长度为( C )。

A.100米 B.150米 C.185米 D.200米

(5) 同轴电缆中粗缆网络结构的最大干线段长度为( A )。

A.500米 B.150米 C.200米 D. 185米

(6) 屏蔽每对双绞线对的双绞线称为( D )。

A.UTP B.FTP C.ScTP D.STP

(7) 5类双绞线(CAT5)的最高传输速率为( A )。

A.100Mbit/s B.155Mbit/s C.250Mbit/s D.600Mbit/s (8) 双绞线的电气特性“FEXT”表示( D )。

A.衰减 B.衰减串扰比 C.近端串扰 D.远端串扰(9) 线缆型号RG59是指( D )。

A.细同轴电缆 B.粗同轴电缆 C.光缆 D.宽带电缆(10) 无线局域网的标准802.11中制定了无线安全登记协议,简称( C ) A.MAC B.HomeRF C.WEP D.TDMA

(11) 光纤规格62.5/l25中的62.5表示( A )。

A.光纤芯的直径 B.光纤包层直径

C.光纤中允许通过的光波波长 D.允许通过的最高频率

(12) 常见的单模光纤型号( C )。

A.62.5/125um B.50/125um C.8.3/125um

(13)频率与近端串扰值和衰减的关系是:( B )

A.频率越小,近端串扰值越大,衰减也越大

B.频率越小,近端串扰值越大,衰减也越小

C.频率越小,近端串扰值越小,衰减也越小

D.频率越小,近端串扰值越小,衰减也越大

3 接续设备及工具

(1)手电钻的功能是: ( AD )

A.金属桥架上钻孔

B.打墙洞

C.拧螺钉

D.PVC线槽钻孔

(2) 下列关于防静电活动地板的描述,哪项是错误的。( D )

A.缆线敷设和拆除均简单、方便,能适应线路增减变化。

B.地板下空间大,电缆容量和条数多,路由自由短接,节省电缆费用。C.不改变建筑结构,即可以实现灵活布线。

D.价格便宜,且不会影响房屋的净高。

(3) 18U的机柜高度为( A )。

A.1.0米 B.1.2米 C.1.4米 D.1.6米

(4) 42U的机柜高度为( B )。

A.1.2米 B. 2.0米 C.1.4米 D.1.6米

(5) 机柜外形可分为立式、挂墙式和( C )。

A.落地式 B.便携式 C.开放式 D.简易式

(6) 为便于操作,机柜和设备前面预留的空间应为( B )。A.1000mm B.1500mm C.1800mm D.2000mm

(7) 综合布线器材与布线工具中,穿线器属于( C )。

A.布线器材 B.管槽安装工具

C.线缆安装工具 D.测试工具

4 综合布线系统构成

(1) 目前所讲的智能小区主要指住宅智能小区,根据国家建设部关于在全国建成一批智能化小区示范工程项目,将智能小区示范工程分为3种类型,其中错误的是( D )。

A.一星级 B.二星级 C.三星级 D.四星级

(2) 综合布线一般采用什么类型的拓扑结构。 ( D )

A.总线型 B.扩展树型 C.环型 D.分层星型

(3)( A )由配线子系统的信息插座模块(TO)延伸到终端设备处的连接线缆及适配器组成。

A.工作区 B.干线子系统 C.建筑群子系统 D.水平子系统

(4) BD是指( B )。

A.建筑物配线设备 B.建筑物配线设备 C.楼层配线设备

(5) 下面关于综合布线组成叙述正确的是( D )。

A.建筑群必须有一个建筑群设备间。

B.建筑物的每个楼层都需要设备楼层电信间。

C.建筑物设备间需与进线间分开。

D.每台计算机终端都需独立设置为工作区。

(6) 有关配线子系统中集合点CP正确的叙述是( D )。

A.集合点到楼层配线架的电缆长度不限。

B.必须设备集合点。

C.同一条配线电缆路由可以设置多个集合点。

D.根据现场情况决定是否设置集合点。

5 综合布线系统设计

(1) 综合布线要求设计一个结构合理、技术先进、满足需求的综合布线系统方案,下列哪项不属于综合布线系统的设计原则。( A )

A.不必将综合布线系统纳入建筑物整体规划、设计和建设中

B.综合考虑用户需求、建筑物功能、经济发展水平等因素

C.长远规划思想、保持一定的先进性

D.扩展性、标准化、灵活的管理方式

(2) 下列哪项不属于综合布线产品选型原则。( B )

A.满足功能和环境要求 B.选用高性能产品

C.符合相关标准和高性价比要求 D.售后服务保障

(3) 工作区子系统设计时,同时也要考虑终端设备的用电需求,下面关于信息插座与电源插座之间的间距描述中,正确的是( A )。

A.信息插座与电源插座的间距不小于10cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm的距离。

B.信息插座与电源插座的间距不小于20cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持30cm的距离。

C.信息插座与电源插座的间距不小于30cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持40cm的距离。

D.信息插座与电源插座的间距不小于40cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持50cm的距离。

(4) 信息插座与周边电源插座应保持的距离为( B )。

A.15cm B.20cm C.25cm D.30cm

(5) 电信间、设备间就提供( B )。

A.220V单相电源插座 B.220V带保护接地的单相电源插座

C.380V三相电源插座 D.380V带保护接地的三相电源插座

(6) 下列关于垂直干线子系统设计的描述,错误的是( D )。

A.干线子系统的设计主要确定垂直路由的多少和位置、垂直部分的建筑方式和垂直干线系统的连接方式。

B.综合布线干线子系统的线缆并非一定是垂直分布的。

C.干线子系统垂直通道分为电缆孔、管道、电缆竖井3种方式。

D.无论是电缆还是光缆,干线子系统都不受最大布线距离的限制。

(7) 根据管理方式和交连方式的不同,交接管理在管理子系统中常采用下列一些方式,其中错误的是( C )。

A.单点管理单交连 B.单点管理双交连

C.双点管理单交连 D.双点管理双交连

(8) 根据布线标准,建筑物内主干光缆的长度要小于( C )。

A.100米 B.200米 C.500米 D.1500米

(9) 根据综合布线系统的设计等级,增强型系统要求每一个工作区应至少有( B )信息插座。

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

(10) 根据综合布线系统的设计等级,基本型系统要求每一个工作区应至少有( 1 )信息插座。

A.2个 B.1个 C.3个 D.4个

(11) 下列哪项不属于水平子系统的设计内容。( C )

A.布线路由设计 B.管槽设计

C.设备安装、调试 D.线缆类型选择、布线材料计算

(12) 下列哪项不属于管理子系统的组成部件或设备。( B )

A.配线架 B.网络设备

C.水平跳线连线 D.管理标识

(13) 设备间子系统的大小应根据智能化建筑的规模、采用各种不同系统、安装设备的多少、网络结构等要求综合考虑,在设备间应该安装好所有设备,并有足够的施工和维护空间,其面积最低不能少于_____平方米?设备间净高不能小于______米? ( A )

A.10,2.55 B.20,2.55

C.30,2.6 D.40,2.8

(14)布线用PVC塑料线槽槽底固定点间距一般宜为( B )。

A. 0.5m

B. 1m

C. 1.5m

D. 2m

(15)预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过( D )。

A. 20mm

B. 30mm

C. 40mm

D. 50mm

(16)综合布线时,在建筑群之间金属管的埋设深度不应小于( D )。

A. 0.5m

B. 0.6m

C. 0.7m

D. 0.8m

(17)在活动地板下敷设线缆时,活动地板内净空不应小于( B )。

A. 100mm

B. 150mm

C. 200mm

D. 300mm

6 工程招投标

(1)工程招投标遵循的原则是:( D )。

A.公平、公正、公开 B.公平、公正、诚实信用

C.公平、公开、诚实信用 D.公平、公正、公开、诚实信用

7 综合布线工程施工

(1) 下列关于水平子系统布线距离的描述,正确的是( B )。

A.水平电缆最大长度为80米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过20米,通信通道总长度不超过100米。

B.水平电缆最大长度为90米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过10米,通信通道总长度不超过100米。

C.水平电缆最大长度为80米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过10米,通信通道总长度不超过90米。

D.水平电缆最大长度为90米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过20米,通信通道总长度不超过110米。

(2) 下列关于水平子系统布线距离的描述,正确的是( C )。

A.水平电缆最大长度为80米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过20米,通信通道总长度不超过100米。

B.水平电缆最大长度为80米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过10米,通信通道总长度不超过90米。。

C.水平电缆最大长度为90米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过10米,通信通道总长度不超过100米

D.水平电缆最大长度为90米,配线架跳接至交换机、信息插座跳接至计算机总长度不超过20米,通信通道总长度不超过110米。

(3) 布放电缆时,对2根4对双绞线的最大牵引力不能大于( A )。

A.15kg B.20kg C.25kg D.30kg

(4) 综合布线工程施工一般来说都是分阶段进行,下列有关施工过程阶段的描述错误的是( D )。

A.施工准备阶段 B.施工阶段

C.设备安装 D.工程验收

(5) 非屏蔽双绞线在敷设中,弯曲半径应至少为线缆外径的( D )。

A.1倍 B.2倍 C.3倍 D.4倍

(6) 影响光纤熔接损耗的因素较多,影响最大的是( A )。

A.光纤模场直径不一致 B.两根光纤芯径失配

C.纤芯截面不圆 D.纤芯与包层同心度不佳

(7) 根据TIA/EIA 568A规定,信息插座引针3、6脚应接到( C )。A.线对l B.线对2 C.线对3 D.线对4

(8) 双绞线与避雷引下线之间的最小平行净距为( D )。

A.400mm B.600mm C.800mm D.1000mm

(9) 下列哪项不属于施工质量管理的内容( D )。

A.施工图的规范化和制图的质量标准

B.系统运行的参数统计和质量分析

C.系统验收的步骤和方法

D.技术标准和规范管理

8 综合布线工程测试

(1) 根据TIA/EIA 568A规定,多模光纤在1300mm的最大损耗为( A )。A.1.5dB B.2.0dB C.3.0dB D.3.75dB

(2) 下列有关认证测试模型的类型,错误的是( D )。

A.基本链路模型 B.永久链路模型

C.通道模型 D.虚拟链路模型

9 综合布线工程验收与鉴定

(1)以下属于随工检查验收内容有:( AC )

A.线槽安装是否水平或垂直

B.机房预留孔洞位置

C.线管中线缆填充率

D.衰减测试

(2) 综合布线工程验收的4个阶段中,对隐蔽工程进行验收的是( B )。A.开工检查阶段 B.随工验收阶段

C.初步验收阶段 D.竣工验收阶段

Ⅱ填空题(本大题共空,每空分,共分)

(1) 智能建筑主要由系统集成中心、综合布线系统、楼宇自动化系统、办公自动化系统和通信自动化系统 5个部分组成。

(2)我国《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2007)规定,综合布线系统可划分为7个部分,概括为“一区、二间、三个子系统及管理”。它们分别是:①配线子系统;②垂直干线子系统;③楼宇(建筑群)子系统;④工作区;⑤设备间;⑥进线间;⑦管理。

(3) 非屏蔽双绞线是综合布线系统和通信系统中最常用的传输介质,可用于语音、数据、音频、呼叫系统及楼宇自动控制系统。

(4)垂直干线子系统设计方法是:确定从管理区到设备间的干线路由,应选择干线段最短、最安全和最经济的路由,在大楼内通常有如下两种方法:①电缆孔方法;②电缆井方法。

(5)垂直干线子系统设计方法是:确定从管理区到设备间的干线路由,应选择干线段最短、最安全和最经济的路由。

(6)网络传输介质有双绞线、同轴电缆、光纤(缆)和无线传输4种。

(7)传输介质指网络连接设备间的中间介质,即信号传输的媒体。目的是将通信网络系统信号无干扰、无损伤地传输给用户设备。

(8)常见的配线架有RJ45配线架、电话配线架、光纤配线架(箱)等。

(9)电缆接线图故障类型主要包括:短路、反接、错对、交叉、开路、串扰等。

(10)对绞线缆将线对进行缠绕,目的是提高抵抗系统本身电子噪声和电磁干扰的能力,但它不能防止周围的电子干扰。

(11) 垂直子系统和水平干线子系统连接的系统称为管理间子系统,该系统通常由通信线路互联设施和设备组成。设备间子系统是综合布线系统的管理中枢,整个建筑物或大楼的各种信号都经过各类通信电缆汇集到该子系统。(12) 屏蔽双绞线电缆(STP)又分为 STP 和 STP-A 两种,前者工作频率为20MHz,后者工作频率为300MHz。两者都是水平布线和垂直布线系统都认可的传

输介质。

(13)综合布线总体规划的设计原则:总体规划,分步实施,水平布线尽量到位。

(14) 5类双绞线线缆的最高频率带宽为 100MHz ,最高传输速率为 100Mbit/s 。

(15) 双绞线的电气特性参数中,当信号在一个线对上传输时,会同时将一小部分信号感应到其它线对上,这种特性称为近端串扰,传输延迟是指信号从信道的一端到达另一端所需要的时间。(双绞线电气特性参数中的衰减指标,与信号传输频率、线缆长度及温度有关。)

(16) 双绞线的电气特性参数中,衰减是指信号传输时在一定长度的线缆中的损耗,是一个信号损失的度量,传输延迟是指信号从信道的一端到达另一端所需要的时间。

(17)与单模相比,多模光纤的传输距离较短(较近),成本较低。(选择光缆时,如果所用线缆长度小于2Km,一般选择多模光纤。)

(18) 综合布线器材包括各种规格的线槽、管线、桥架、机柜、面板与底盒、理线扎带和辅助材料等。

(19) 综合布线系统工程设计的范围就是用户信息需求分析的范围,这个范围包括信息覆盖的区域和区域上有什么信息两层含义,因此,要从工程地理区域和信息业务种类两方面来考虑这个范围。

(20) 工作区子系统设计中,每 10 平方米为1个工作区,对于增强型设计等级,每个工作区安排 2 个信息插座。

(21) 水平子系统工程中,有4种布线路由方式:吊顶内敷设方式、地面管槽方式、走廊桥架方式和墙面线槽方式。

(22) 在综合布线设计中,干线子系统的接合方法有点对点端接法和分支接合法两种。

(23) 安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面 300 mm左右,如房间采用活动地板时,信息插座应离活动地板地面为 300 mm。

(24) 根据折射率的分布,光纤可分为跳变式光纤和渐变式光纤。

(25) 综合布线工程验收分4个阶段:开工前检查、随工验收、初步验收、竣工验收。

(26)在敷设金属管时应尽量减少弯头。每根金属管的弯头不应超过 3 个,直角弯头不应超过 2 个,并不应有 S 弯出现。

(27)常用双绞线线芯规格为 24 ,一箱标准的 UTP 双绞线长 305 米,表示线缆长度的单位还有 ft ,它和米的换算公式是: 1m = 3.28ft 。

(28)综合布线的项目施工管理包含工程施工管理、工程技术管理和工程质量管理。

(29)招标方式可分为公开招标、邀请招标。

(30)评标的方法大至可分为打分法、综合评估法、最低评标价法、经评审的最低投标报价法。

(31)一箱普通的双绞线有 305 米。

(32)同轴电缆分为宽带同轴电缆(特性阻抗:75Ω,如RG-59等;用于模拟信号传输,如:有线电视系统)和基带同轴电缆(特性阻抗: 50 Ω,如RG-8、RG-58等;用于数字信号传输,如网络)。

(33)招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

(34)综合布线系统设计原则有:⑴兼容性;⑵先进性;⑶开放性、扩展性;⑷标准化;⑸灵活性;⑹经济性。

(35)19英寸标准机柜外型有宽度、高度、深度3个参数。

(36)从安装施工的性质来看,综合布线工程大体分为三部分:①管槽系统安装施工;②缆线系统安装施工;③施工后的测试验收。

Ⅲ简答题(本大题共小题,每小题分,共分)

(1) 综合布线系统采用模块化结构,按照每个模块的作用,可以把综合布线系统划分为哪7个子系统?

综合布线系统可以划分为:建筑群子系统、设备间子系统、管理间子系统、水平子系统、垂直干线子系统、工作区子系统和进线间子系统。

(2) 简述双绞线的特点及主要应用环境。

①双绞线具有价格便宜、布线成本低、易于安装;

②适用于多种网络拓扑结构;

③电缆双绞结构能够降低信号干扰程度;

④双绞线既可以传输模拟信号,也可以传输数字信号等特点。

⑤双绞线是综合布线系统工程中最常用的有线传输介质,主要用于垂直干线子系统、水平子系统、工作区信息插座到桌面计算机之间的连线以及各种跳线等多种环境中。

(3) 简述综合布线工程施工应该遵循的基本要求。

①新建或扩建的建筑物的综合布线工程的安装施工,某些综合布线工程除了数据通信外,还有语音、有线电视、监控系统等,因此,施工前必须按照相关国家标准和行业标准的要求组织施工;

②综合布线中所用到的缆线、布线部件应符合国家通信行业标准;

③必须制定一套规范的组织机构、保障施工的顺利进行;

④必须加强施工质量管理;

⑤施工过程中,要按照统一的管理标识,对线缆、配线架、信息插座等进行标记。

(4) 简述综合布线工程施工过程中在宏观上应注意的事项。

宏观上:①及时检查,现场督导;②注重细枝末节,严格管理;③协调进程,提高效率;④全面测试,保证质量。

(4) 简述综合布线工程施工过程中在微观上应注意的事项。

微观上:①硬件要兼容;②联线要适当;③防磁;④散热;⑤按标准规格连接线缆;⑥留足网络接入点。

(4) 简述目前的综合布线系统应用的主要场合。

随着现代化的智能建筑不断涌现,综合布线系统的使用场合越来越多,目前主要有以下几类:

①商业贸易类型:如商贸中心、金融中心、证券市场等;

②综合办公类型:如政府机关、公司总部、综合业务楼等;

③交通运输类型:如航空港、火车站、长途汽车站等;

④新闻机构类型:如广播电台、电视台、报刊出版等;

⑤其他类型如医院、科研机构等。

(5) 请给出认证测试中基本链路和通道的概念、他们之间的区别,并说出测试接法的不同之处。

基本链路包括了最长90米的固定水平布线电缆,水平电缆两端的接插件和两条与现场测试仪相连接的2米测试条线,由这3部分组成基本链路。

通道链路包括了最长90米的固定水平布线电缆,水平电缆两端的接插件,一个靠近工作区的可选的附属转接器,最长10米的配线架上的跳线和用户终端连接线,通道最长100米。

基本链路和通道的区别在于基本链路不含用户使用的跳线电缆,测试基本链路时,要使用测试仪专配的测试跳线,而测试通道时,直接用链路两端的跳线连接到测试仪。

⑴综合布线系统的设计等级可以分为哪3级,每个等级有何特征?

综合布线系统一般分为3种布线系统设计等级,分别为:基本型综合布线系统、增强型综合布线系统和综合型综合布线系统。

基本型综合布线系统是一个经济的布线方案,仅仅支持语音或综合语音/数据产品,便于维护人员维护、管理。

增强型综合布线系统不仅支持语音和数据应用,还支持图像、影像、影视和视频会议等,每个工作区有两个信息插座,灵活方便、功能齐全。

综合型综合布线系统是将双绞线和光缆纳入综合布线系统,每个工作区有两个以上的信息插座,任何一个插座都可以提供语音和高速数据传输。

⑵简述非屏蔽双绞线电缆(UTP)的优点,以及常见UTP型号。

无屏蔽外套、直径小、节省所占用的空间;质量小、易弯曲、易安装;将串扰减至最小或加以消除;具有阻燃性;具有独立性或灵活性,适用于综合布线系统。

常见的UTP型号为:1类双绞线、2类双绞线、3类双绞线、4类双绞线、5类双绞线、超5类双绞线、6类双绞线和7类双绞线。

⑶简述综合布线系统的设计步骤。

综合布线系统的设计步骤一般分为7个步骤,分别如下:

①分析用户需求;

②获取建筑物平面图;

③系统结构设计;

④布线路由设计;

⑤技术方案论证;

⑥绘制综合布线施工图;

⑦编制综合布线用料清单。

⑷双绞线敷设施工的基本要求是什么?

双绞线施工的基本要求有以下4点:

①布放电缆应有冗余,交接间、设备间电缆要预留0.5-1.0m,工作区为10-30cm;

②电缆转弯时弯曲半径应符合标准要求,非屏蔽线弯曲半径至少为外径的4倍,屏蔽线至少为外径的10倍;

③穿线时拉绳速度和拉力不得过快过大,必须按照国家相关标准执行;

④做好放线记录,从第一次放线开始做好放线记录,使得线缆得到充分利用。

⑸综合布线施工管理中如何做好施工进度管理?

综合布线施工管理中,要做好施工进度管理,必须做好以下几点:

①编制月/季/周施工计划,由专业施工技术督导员负责向施工队分配工作和组织实施;

②每周召开进度协调会,检查协调各子系统工程进度和工序交接、工种配合等问题;

③按时参加甲方召开的生产协调会,及时处理与其他施工单位之间的施工配合问题,以确保整个工程顺利同步进行。

1. 综合布线工程投标的一般程序是什么?(4分)

⑴工程项目的现场考察;(0.5分)

⑵分析招标文件,校核工程量,编制施工计划;(1分)

⑶工程投标报价; (0.5分)

⑷编制投标文件;(0.5分)

⑸封送投标书;

⑹开标;

⑺评标;(1分)

⑻中标与签订合同。 (0.5分)

2. 写出 TIA/EIA 568-B从左至右线序?(3分)

对于TIA/EIA 568-B从左至右线序为:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。

3. 你认为要通过工程验收,必须采取哪些措施?(4分)

产品质量的保证;设计的保证;施工质量的保证;工程测试和验收。 (各1分)

4. 在GCS中,对用户需求分析的基本要求有哪些?(3分)

⑴确定工作区数量和性质。(1分)

⑵主要考虑近期需求,兼顾长远发展需要。(1分)

⑶多方征求意见。(1分)

5. 综合布线系统设计的一般步骤?(5分)

⑴分析用户需求; (1分) ⑵获取建筑物平面图; (1分)

⑶系统结构设计;⑷布线路由设计; (1分)

⑸可行性论证;⑹绘制综合布线施工图; (1分)

⑺编制综合布线用料清单。 (1分)

6. 对水平子系统设计的主要内容有哪些?(4分)

①布线路由设计; (1分) ②管槽设计;(1分)

③电缆类型选型、布线长度计算;(1分) ④管槽、线缆、其它布线材料预算。 (1分)

7. 简述工程监理的主要职能?(3分)

⑴帮助用户作好需求分析。⑵帮助用户选择系统集成商。 (1分)

⑶帮助用户控制工程进度。⑷严把工程质量关。 (1分)

⑸帮助用户作好各项测试工作。⑹组织工程竣工验收 (1分)

1. 在布线工程中,简述如何选购双绞线?(4分)

⑴包装好;⑵标识明确;(1分) ⑶颜色清;

⑷绞合密;(1分) ⑸韧性好;(1分) ⑹有阻燃性。 (1分)

2. 安装机柜时,要考虑哪些因素?(3分)

①确定机柜的摆放位置②机柜内设备摆放位置(1分)

③机柜中电源的配置(1分) ④接地(1分)

3. 光纤配线架的基本功能有哪些?(3分)

①光纤固定;(1分) ②光纤熔接;③光纤配接;(1分)④光纤存储。(1分)

4. 试述在综合布线系统中,工程验收与鉴定的区别?(3分)

⑴验收是用户对综合布线工程施工工作的认可,检查工程施工是否符合设

计要求和有关施工规范。鉴定是对工程施工的水平程度做评价。(1.5分)

⑵验收一般分两部分进行,第一部分是物理验收,第二部分是文档验收。鉴定是由专家组和甲方、乙方共同进行的。(1.5分)

5. 业主在招标时应该如何选择网络布线方案?(4分)

(1)功能是否符合用户单位目前的需求。 (2)是否有可发展、可扩充的余地。(1分)

(3)系统升级时,目前投资是否仍然有效。 (4)布线系统结构是否合理。(1分)

(5)布线系统采用的技术是否先进、成熟。(1分) (6)选用器材的质量、价格、性能/价格比如何。(1分)

6. 画出综合布线系统的基本结构图?(3分)

7. VisualNet系统有哪几项主要功能?(3分)

①图库。②多方式显示文档。(1分)

③向导支持。④数据库接口。(1分)

⑤项目与文档创建。(1分)

8.写出 TIA/EIA 568-A从左至右线序?(3分)

对于TIA/EIA 568-A从左至右线序为:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕。

三.判断题

1.综合布线系统只适用于企业、学校、团体,不适合家庭综合布线。(Χ)

2.干线子系统只能用光纤作传输介质。(Χ)

3.楼层配线架不一定要在每一楼层都要设置。(√)

4.设备间与管理间必须单独设置。(Χ)

5.六类布线系统与超五类布线系统相比,带宽从100MHZ增加到200MHZ。(Χ)

6.直通跳线的做法是两端的水晶头打线都遵循T568A或T568B标准。(√)

7.单模光缆采用发光二极管作为光源。 (Χ)

8.双绞线电缆就是UTP电缆。 (Χ)

9.设计综合布线系统时,对用户业务的需求分析可有可无。(Χ)

10.在配线布线子系统中,线缆既可以用双绞线电缆也可用光缆。(√)

11.在楼层配线间和设备间分设时,都需要管理子系统对其线缆和设备进行管理。(Χ)

12.110型配线架只能端接数据信息点。(Χ)

13.在建筑群配线架和建筑物配线架上,接插软线和跳线长度不宜超过20m,超过20m的长度应从允许的干线线缆最大长度中扣除。(Χ)

14.线缆安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大可以超过

50mm。(Χ)

15.双绞线电缆施工过程中,线缆两端必须进行标注。(√)

16.双绞线电缆施工过程中,可以混用T568A和T568B方式。(Χ)

17.光缆布放应平直,可以产生扭绞,打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤。(Χ)

18.在弱电间中,敷设光缆有两种选择,向上牵引和向下垂放,就向下垂放而言,转动光缆卷轴并将光缆从其顶部牵出,牵引光缆时,要保持,不超过最小弯曲半径和最大张力的规定。(Χ)

19.双绞线电缆的测试方法与光缆测试思路是完全不同的。(Χ)

20.T568A和T568B接线标准在同一系统中不能同时使用。(√)

21.测量双绞线电缆参数NEXT,测得的分贝值越大,说明近端串扰值越小。(Χ)

22.串扰是指当一个线对中的两条导线,相互交接的时候就发生了串扰,串扰常见于配线架和电缆连接器的错接。(Χ)

23.综合布线系统工程的验收,贯穿了整个施工过程,我们应按GB/T50312-2007标准严格执行。(Χ)

24.综合布线系统工程的验收,标志着综合布线系统工程的结束。(Χ)

概念解释(本大题共小题,每题分,共分)

1. 智能建筑:美国智能化建筑学会对智能建筑下的定义是:智能大厦是将结构、系统、服务、运营及相互关系全面综合,达到最佳组合,获得高效率,高性能与高舒适性的大楼。(3分)

2. 综合布线系统的含义:满足实现智能建筑各种综合服务需求,用于传输数据、语音、图像及多媒体业务等多种信号,并支持多厂商各类设备的集成化信息传输介质系统,它是智能建筑的重要组成部分。 (3分)

3.公开招标:由招标单位发布招标广告,只要有意投标的承包商都可以购买招标文件,参加资格审查和进行投标工作,因此招标的工作量较大而且复杂,较适用于工程规模较大的项目。 (3分)

4. 工程预算的标底价:指由建设单位经批准自行编制或委托有编制标底资格和能力的中介机构代理编制、并经核准审定的发包造价。(1分)标底价是招标工程的预期价格,(1分)是判断投标报价合理性的依据。(1分)

5. 信息工程监理:指在信息系统工程建设过程中,给业主提供建设前期咨询、方案论证、施工单位的选择、签约合同、现场监理、测试验收、后续服务等一系列的服务,(2分)帮助业主建设一个性价比最优的信息系统工程。(1分)

6. 近端串扰NEXT:干扰对同在近端的传送线对与接收线对所造成的影响。(1分) 近端串扰与线缆类别、连接方式和频率有关。(2分)

7. 工程项目招投标:指业主对自愿参加工程项目的投标人进行审查、评议和选定的过程。(1分)业主对项目的建设地点、规模容量、质量要求和工程进度等予以明确后,向社会公开发标或邀请招标,(1分)承包商则根据业主的需求投资。(1分)

8. 回波损耗:数据传输中,当遇到线路中阻抗不匹配时,部分能量会反射回发送端,(2分)它反映了因阻抗不匹配反射回来的能量大小,回波损耗对于全双工传输的应用非常重要。(1分)

9. 邀请招标:指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织

投标。主要是业主根据对市场的了解,针对有能力的三个以上企业发布招标邀请。

10.写出下列缩略语含义:

ISO:国际标准化组织;ANSI:美国国家标准学会;TIA/EIA:美国通信行业协会/电子行业协会;IEC:国际电工委员会;IEEE:电气与电子工程师学会;ITU:国际电信联盟;CENELEC:欧洲标准化委员会;SAC:中国国家标准化管理委员会;

一、综合布线分析、计算、设计设计题

某建筑物10层,每层结构都一样,如下图所示(5楼),两边是房间,中间是走廊。楼的总长度59m,其中弱电井长为3m ,02至17号房每个房间长各6m,18和19号房长8m,楼宽为12m,房间宽为5m,走廊宽为2m。该楼层房间和走廊都有吊顶,楼高3.5m,吊顶后楼的净高2.8m。该公司现准备组建公司计算机网络,设备间放在一楼的弱电井房,其它楼层的弱电井房为楼层配线间,配线间都使用挂墙式机柜,如图放在弱电井下侧。

02至17号房,每房2个信息点,位置在房间两侧中间,18和19号房每房4个信息点,房间两侧各两个,平均分布。假设你来做网络综合布线的设计,请回答以下问题。

⑴综合布线系统设备如何配置(即设备间和楼层配线间如何设置)?并画出综合布线系统拓扑结构图。(8分)

⑵垂直干线子系统可以选用什么传输介质?整栋大楼所用的信息模块数量是多少?(4分)

⑶水平布线子系统中管线路由如何设计(走廊部分和房间部分)?(4分)

⑷按设计标准,走廊的金属线槽大小是多少?(4分)

⑸请计算5楼水平布线的双绞线用量(以米为单位)(4分)

参考答案要点:

⑴一楼为设备间及进线间,设备间应离弱电井较近,其他楼层都设楼层配线间(也可两个楼层或多个楼层共享配线间)

设备间BD选用48口,交换机选用16口;每个楼层FD选用48口,交换机

选用48口。

整个网络结构:分层星形拓扑结构。

综合布线系统拓扑结构图:(略)

⑵可用 UTP 和多模光纤都可。

整栋大楼所用的信息模块数量:m=1.03*n=1.03*40*10=412(个)

⑶走廊先走吊顶内金属线槽布线再用支管至房间,房间内墙面用 PVC 线槽布线至信息插座。

⑷每楼层共40个信息点。

5e类UTP截面积为 3.14*(5.3/2)^2= 22.05mm2

线槽截面积 =40*20.05/(70%*50%)= 2342.9 mm2约为 60*40 的金属线槽

⑸第五层线缆数

信息点总数为 40 个

最近信息点 (02 房左侧 ) 线缆长度 =1+1.5+1+2.5+2.5= 8.5m ( 从配线间算起 )

最远信息点( 19 房右侧上)线缆长度 =1+1.5+56+2+1.7+2.5= 64.7m 线缆订购数 ={0.55*(8.5+64.7)+6}*40= 1850.4m

二、分析、设计、计算题

1. (4分)某一大楼的综合布线工程中,共有信息点100个,每个信息点需要一个数据模块和一个电话模块,问:⑴该大楼的布线工程需要多少个数据模块和电话模块?⑵该項工程需要多少个RJ45水晶头?

2. (10分)某3层办公大楼,其每一层的水平子系统中,最近的信息插座离配线间的距离为9m,最远的信息插座离配线间的距离为22.5m,每层楼有30个信息插座,设备间所有设备的总台数为26台,用户需要安装66条超五类非屏蔽双绞线,该双绞线直径为5.08mm,试计算:

⑴每个楼层的用线量为多少?

⑵整座楼的用线量是多少?

⑶该大楼设备间的使用面积为多少?

⑷若该布线工程中,使用线槽进行布线,所要使用的线槽截面积为多少?

⑸若该布线工程中,使用管线进行布线,所要使用的管线截面积为多少?

3. (10分)某公司要建设局域网,该公司大约有90台计算机,分散在四个楼层的若干个办公室内,估计在组网后计算机数量应达到150台,网络主要提供文件共享、Web浏览、电子邮件、应用程序共享等服务。请你对该公司的网络做出总体结构设计。(其中楼层计算机分布为:一层40台机器;二层50台机器;

三层40台机器;四层20台机器)。要求:

⑴画出该网络的拓扑结构图;⑵进行软硬件配置。⑶综合布线系统拓扑图。

参考答案要点:

1.解:

⑴、所需的数据模块和电话模块分别为:

m=n+n×3%=100*(1+3%)= 103个 (2分)

⑵、所需的RJ45水晶头数量为:

m=n×4+n×4×15%=n×4×(1+15%)=100×4×1.15= 460个 (2分)

2. 解:

⑴、C=[0.55(F+N)+6]×n=[0.55(9+22.5)+6]×30= 699.75≈700m (2分)

⑵、整座楼的用线量:W=∑MC=3*700=2100m (2分)

⑶、该大楼设备间的使用面积S=(4.5~5.5)*A=(4.5~5.5)*26 =117~143 m2 (2分)

⑷、所要使用的线槽截面积S=(n*线缆截面积)/70%*(40%~50%)=[66*3.14*(5.08/2)2]/ 70%*(40%~50%)

=3820~4775mm2或S=3*线缆截面积之和=3*66*3.14*(5.08/2)2=4011mm2 (2分)

⑸、所要使用的管线截面积S=(n*线缆截面

积)/50%*(40%~50%)=[66*3.14*(5.08/2)2]/50%*(40%~50%)

=5348~ 6685 mm2或S=4.5*线缆截面积之和=4.5*66*3.14*(5.08/2)2=6017 mm2 (2分)

3. 解

每层楼设置一个管理区,进线间、设备间设置在1楼,垂直干线采用星型结构。网络拓扑结构图(3分)

(4分)

硬件:服务器1台,路由器1台,主要提供文件共享、Web 浏览、电子邮件、应用程序共享等服务。

软件:网络操作系统,邮件管理软件,网管软件、网络版杀毒软件等。(3分)

三、分析、计算、设计题

1.(4分)某一大楼的综合布线工程中,共有信息点100个,每个信息点需要一个数据模块和一个电话模块,问:⑴、该大楼的布线工程分别需要多少个数据模块和电话模块?⑵、该項工程需要多少个RJ45水晶头?

2.(4分)某5层大楼,其每一层的水平子系统中,最近的信息插座离配线间的距离为9m,最远的信息插座离配线间的距离为21m,每层楼有40个信息插座,问:

⑴、每个楼层的用线量为多少?⑵、整座楼的用线量是多少?

3.(2分)某3层大楼中,第一层设备间所有设备占地面积为10m2,第二层设备间所有设备占地面积为15m2,第三层设备间所有设备占地面积为6m2,问:该大楼设备间的使用面积为多少?

4. (4分)某综合布线工程中,用户需要安装50条超五类非屏蔽双绞线,该双绞线直径为

5.08mm,问:

⑴、若该布线工程中,使用线槽进行布线,所要使用的线槽截面积为多少?

⑵、若该布线工程中,使用管线进行布线,所要使用的管线截面积为多少?

5. (10分)某公司要建设局域网,该公司大约有100台计算机,分散在四个楼层的若干个办公室内,估计在组网后计算机数量应达到140台,网络主要提供文件共享、Web 浏览、电子邮件、应用程序共享等服务。请你对该公司的网络做出总体结构设计。(其中楼层计算机分布为:一层40台机器;二层40台机器;三层40台机器;四层20台机器)。要求:

⑴画出该网络的拓扑结构图;⑵进行软硬件配置。⑶综合布线系统拓扑图。

参考答案要点:

1. 解:

⑴、所需的数据模块和电话模块分别为:

m=n+n×3%=100*(1+3%)=103个 (2分)

⑵、所需的RJ45水晶头数量为:

m=n×4 +n×4×15%=n×4×(1+15%)=100×4×1.15=460个 (2分)

2.解:

⑴、C=[0.55(F+N)+6]×n=[0.55(9+21)+6]×40=900m (2分)

⑵、整座楼的用线量:W=∑MC=5*900=4500m (2分)

3.解:

该大楼设备间的使用面积S=(5~7)∑Sb=(5~7)*(10+15+6)=155~217m2 (2分)

4. 解:

⑴、所要使用的线槽截面积S=(n*线缆截面积)*3=[50*3.14*(5.08/2)2]*3 =3038mm2 (2分)

⑵、所要使用的管线截面积S=(n*线缆截面

积)*4.5=[50*3.14*(5.08/2)2]*4.5=4558 mm2 (2分)

5. 解

根据题意,在每层楼设置一个管理区;将进线间、设备间设置在1楼(1楼的管理间可以设置在设备间内),垂直干线采用星型结构。

分)

(4分)

硬件:服务器2台(数据库服务器、邮件服务器),路由器1台,5台交换机、工作站计算机1台等。

软件:网络操作系统,邮件管理软件,网管软件、网络版杀毒软件等。(3

分)

网络综合布线考试试题及答案

专业:网络科目:网络综合布线 一、单项选择题 1.设备间里的最高温度不能超过摄氏()度。 A.30 B.20 C.40 D.35 答案:A 2.根据设计等级估算,对于基本型设计方案每()平方米设置一个信息插座A.40 B.30 C.20 D.10 答案:B 3.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.250MHz B.200MHz C.600MHz D.100MHz 答案:D 4.综合布线的拓扑结构为() A.树型 B.环型 C.星型 D.总线型 答案:C 5.“3A”智能建筑3A指的是()

A.BA CA OA B.FA BA DA C.BA CA FA D.MA OA TA 答案:A 6.有线通信是利用()来充当传输导体的 A.红外线 B.铜缆或光缆 C.卫星 D.电磁波 答案:B 7.有线通信是利用()来充当传输导体的。 A.电磁波 B.卫星 C.红外线 D.铜缆或光缆 答案:D 8.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.100MHz B.200MHz C.600MHz D.250MHz 答案:A 9.综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是()A.干线子系统 B.水平子系统 C.管理子系统

D.工作区子系统 答案:A 10.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()A.纤芯外径 B.包层后外径 C.包层厚度 D.涂覆层厚度 答案:A 11.双绞线电缆型式代码表示法中最后一位表示的是()A.绝缘代号 B.护套代号 C.派生代号(频率/阻抗) D.导体代号 答案:C 12.双绞线电缆根据是否有屏蔽层分为() A.FTP UTP B.STP-a FTP C.FTP ScTP D.STP UTP 答案:D 13.10Base2中,10代表() A.10MHZ B.10Mbps C.10小时 D.10Mp 答案:B 14.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()

校园综合布线设计与实施毕业设计

校园综合布线设计与实施 毕业设计 目录 绪论 (1) 第一章综合布线系统组成概述........................... 错误!未定义书签。第二章综合布线系统设计............................... 错误!未定义书签。 一、项目设计目标................................... 错误!未定义书签。 二、综合布线设计思想............................... 错误!未定义书签。 三、综合布线设计原则............................... 错误!未定义书签。 四、综合布线方案设计依据标准....................... 错误!未定义书签。第三章学校需求分析................................... 错误!未定义书签。 一、学校需求描述................................... 错误!未定义书签。 二、学校需求描述................................... 错误!未定义书签。 三、技术实现分析................................... 错误!未定义书签。 四、综合布线设计要点............................... 错误!未定义书签。第四章系统总体结构设计............................... 错误!未定义书签。 一、设计要点....................................... 错误!未定义书签。 二、网络系统设计综述............................... 错误!未定义书签。第五章综合布线子系统设计............................. 错误!未定义书签。 一、工作区子系统.................................. 错误!未定义书签。 二、水平子系统设计................................ 错误!未定义书签。 三、管理子系统设计................................ 错误!未定义书签。 四、垂直干线子系统................................ 错误!未定义书签。 五、设备间子系统设计.............................. 错误!未定义书签。 六、建筑群子系统.................................. 错误!未定义书签。第六章综合布线系统材料统计............................ 错误!未定义书签。第七章系统工作环境要求............................... 错误!未定义书签。 一、机房建筑要求.................................. 错误!未定义书签。 二、机房工作环境要求............................... 错误!未定义书签。 三、配线架附近的环境要求......................... 错误!未定义书签。

e网络综合布线实验报告完整.

桂林航天工业高等专科学校 电子工程系 网络综合布线课程实验报告 2011-----2012学年第二学期 专业: 班级: 学号: 姓名: 同组者: 指导教师:

任务一建筑物基本情况与用户需求调查实践 一、目的与要求 通过实训掌握综合布线总体方案和各子系统的设计方法,熟悉一种施工图的绘制方法(AUTOCAD 或VISIO ),掌握设备材料预算方法、工程费用计算方法。设计内容符合国家《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GBT-T-50311-2000 》以桂林航专2号实验楼为综合布线工程的设计目标,通过设计,掌握综合布线总体方案和各子系统的设计方法,熟悉一种施工图的绘制方法(AUTOCAD 或VISIO ),掌握设备材料预算方法、工程费用计算方法。 二、实验内容 通过对桂林航专2号实验楼的实地测量和考察,完成下列任务: 1、工程概况现场考察,画出项目建筑三视图、平面图(标注尺寸) 2、用户需求调查(按二号实验楼的具体实验室分布进行估算) 三、实验步骤 1 )、现场勘测大楼,从用户处获取用户需求和建筑结构图等资料,掌握大楼建筑结构,熟悉用户需求、确定布线路由和信息点分布。 2 )、总体方案和各子系统的设计。 3 )、根据建筑结构图和用户需求绘制综合布线路由图,信息点分布图。 4 )、综合布线材料设备预算。 5 )、设计方案文档书写。 四、实验结果记录(以报告形式,每组一份另行装订) 五、实验心得体会:(手写)

任务二RJ-45跳线制作与测试 一、实训目的:掌握网络跳线的制作方法 二、实训理论与步骤: 制作步骤如下: 步骤 1:利用斜口错剪下所需要的双绞线长度,至少 0.6米,最多不超过 100米。然后再利用双绞线剥线器(实际用什么剪都可以)将双绞线的外皮除去2-3厘米。有一些双绞线电缆上含有一条柔软的尼龙绳,如果您在剥除双绞线的外皮时,觉得裸露出的部分太短,而不利于制作RJ-45接头时,可以紧握双绞线外皮,再捏住尼龙线往外皮的下方剥开,就可以得到较长的裸露线; 步骤 2:剥线完成后的双绞线电缆; 步骤 3:接下来就要进行拨线的操作。将裸露的双绞线中的橙色对线拨向自己的前方,棕色对线拨向自己的方向,绿色对线剥向左方,蓝色对线剥向右方; 步骤 4:将绿色对线与蓝色对线放在中间位置,而橙色对线与棕色对线保持不动,即在靠外的位置,调整线序为以下顺序 左一:橙左二:蓝左三:绿左四:棕 步骤 5:小心的剥开每一对线,白色混线朝前。因为我们是遵循EIA/TIA 568B的标准来制作接头,所以线对颜色是有一定顺序的。 需要特别注意的是,绿色条线应该跨越蓝色对线。这里最容易犯错的地方就是将白绿线与绿线相邻放在一起,这样会造成串扰,使传输效率降低。左起:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕常见的错误接法是将绿色线放到第 4只脚的位置。 应该将绿色线放在第 6只脚的位置才是正确的,因为在100BaseT网络中,第3只脚与第6只脚是同一对的,所以需要使用同一对线。(见标准EIA/TIA 568B)左起:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕 步骤 6:将裸露出的双绞线用剪刀或斜口钳剪下只剩约 13mm的长度,之所以留下这个长度是为了符合EIA/TIA的标准,您可以参考有关用RJ-45接头和双绞线制作标准的介绍。最后再将双绞线的每一根线依序放入RJ-45接头的引脚内,第一只引脚内应该放白橙色的线,其余类推。 步骤 7:确定双绞线的每根线已经正确放置之后,就可以用RJ-45压线钳压接RJ -45接头,市面上还有一种RJ-45接头的保护套,可以防止接头在拉扯时造成接触不良。使用这种保护套时,需要在压接RJ-45接头之前就将这种胶套插在双绞线电缆上。 步骤8:网络跳线的测试 将制作好的网络跳线接到测试仪的两个端口,仔细观察信号出现的顺序。 三、实训心得体会:(详细记录自己制作网络跳线的过程,总结成功经验和测试结果,写在背面)

综合布线考题-答案

2. 工作区子系统的安装施工 一.填空题: 1. 工作区子系统主要的设备是:信息插座、网络跳线。 2. 工作区子系统的信息插座与计算机设备的距离保持在5米范围内。 3. 工作区子系统又称为服务区子系统,它是由终端设备至信息插座连接器件组成的。 4. 双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即 棕、绿、蓝和橙 5. 按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线两大类。 6. 根据适应环境的不同,信息插座可分为墙上型、桌上型和地上型3种类型。 7. 信息插座由底盒、面板和模块三部分组成。 8. 在综合布线系统中,安装在工作区墙壁上的信息插座插座应该距离地面30cm以上,每个工作区配置1个电源插座,信息插座和电源插座应保持2米的距离。 9.两端RJ-45水晶头中的线序排列完全相同的跳线称为直通线,适用于计算机 到异种设备连 接。 10.交叉线在制作时两端RJ-45水晶头中的第1,2,3 线和第3,6,1线应对调。即两端RJ-45水晶头制作时,一端采用568-A标准,另一端采用568-B标准。 二、选择题(答案可能不止一个) 1. 非屏蔽双绞线电缆用色标来区分不同的线对,计算机网络系统中常用的4对双绞线电缆有4种本色,它们是( c ) A. 蓝色橙色绿色和紫色 B. 蓝色、红色、绿色和棕色 C. 蓝色橙色绿色和棕色 D. 白色橙色、绿色和综色 2. 目前在网络布线方面,主要有两种双绞线布线系统在应用,即(B,C, ) A. 4类布线系统 B. 5类布线系统 C. 超5类布线系统 D. 6类布线系统 3. 信息插座在综合布线系统中主要用于连接( A ) A. 工作区子系统与水平干线子系统 B. 水平干线子统与管理子系统 C. 工作区子系统与管理子系统 D. 管理子系统与垂直干线子系统 4. 工作区安装在墙面上的信息插座,一般要求距离地面(B)cm以上。 A. 20 B.30 C. 40 D. 50 5. 布线系统的工作区,如果使用4对非屏蔽双绞线作为传输介质,则信息插座与计算机终端设备的距离保持在( C )以内。 A. 2m B. 90 C. 5m D. 100m 6. 一个信息插座到管理间都用水平线缆连接,从管理间出来的每一根4对双绞线都不能超过(C ) A.80 B. 500 C. 90 D.100 7. 双绞线的传输距离一般应不超过D( ) A.20 B.50 C.90 D.100

一个企业的网络综合布线设计

图书管理信息系统是典型的信息管理系统(MIS),其开发主要包括后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。对于前者要求建立起数据一致性和完整性强、数据安全性好的数据库,而对于后者则要求应用程序功能完备,易使用等特点。 本系统是结合图书馆实际需求分析,采用功能强大的Visual Basic6.0作为开发工具,后台数据库采用SQL Server 2005开发出来的单机版图书管理信息系统。整个系统设计包括对读者资源、书籍资源、借书信息、还书信息几个方面的设计,有利于提高工作人员的管理效率和工作效率。 关键字:图书馆、图书管理、数据库、 Visual Basic

The books management information system is typical information management system (MIS), its development mainly includes the backstage database the establishment and the maintenance as well as front end the application procedure development two aspects. Establishes the data uniformity and the integrity regarding the former request is strong, data security good database, but regarding the latter, then the request application program function is complete, easy to use and so on characteristics. this system unifies the library energy demand analysis, uses function formidable Visual Basic6.0 to take the development kit, the backstage database uses the single plane version books management information system which SQL Server 2005 develop. Overall system design including to reader resources, books resources, borrowing books information, also book information several aspect designs Is advantageous in the enhancement staff's managerial effectiveness and the working efficiency. Keywords: Library, Book management, Database, Visual Basic

网络综合布线 实 训 总 结 报 告

岗前实训报告2012/2013学年第1学期 网络综合布线 实训总结报告 姓名:张兴睿 班级:网络1001 指导教师:袁德利于桂宾实训时间:2012.9.23~2012.10.12 承德石油高等专科学校 计算机与信息工程系

目录 前言 1.实训的主要内容和知识点 1.1网络综合布线知识介绍 结构化布线系统由工作区子系统、配线(水平)子系统、干线(垂直)子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统六个子系统组成。 1.建筑群子系统(CAMPUS SUBSYSTEM)。 2.设备子系统(EQUIPMENT SUBSYSTEM) 3.垂直干线子系统(RISER BACKBONE SUBSYSTEM)。 4.管理子系统(ADMINISTRATION SUBSYSTEM)。 5.水平布线子系统(HORIZONTAL SUBSYSTEM)。 6.工作区子系统(WORK AREA SUBSYSTEM)。 各子系统所实现的功能如下: 1.工作区子系统由配线(水平)布线系统的信息插座延伸到工作站终端设备处的连接电缆及 适配器组成,每个工作区根据用户要求,设置一个电话机接口和1至2个计算机终端接口。 2.配线(水平)子系统由工作区用的信息插座,每层配线设备至信息插座的配线电缆、楼层 配线设备和跳线等组成。 3.干线(垂直)子系统由设备间的配线设备和跳线,以及设备间至各楼层配线间的连接电缆 组成。 4.设备间子系统由综合布线系统的建筑物进线设备,电话、数据、计算机等各种主机设备及 其保安配线设备等组成。 5.管理子系统设置在每层配线设备的房间内,是由交接间的配线设备,输入/输出设备等组 成。 6.建筑群子系统由二个及以上建筑物的电话、数据、电视系统组成一个建筑群子系统,它 是室外设备与室内网络设备的接口,它终结进入建筑物的铜缆和/或光缆,提供避雷及电源超荷保护等。 1.2综合布线工具 剥线钳:用来剥网线保护套管 打线钳:把双绞线打到配线架上 压线钳:把水晶头与正确的线序进行压合 网络测线仪:测试网线的联通性 配线架:将多组双绞线进行组合 理线架:理线 1.3相关国家标准文件的介绍: GB50311-2007综合布线系统工程设计规范; GB50312-2007综合布线系统工程验收规范;

综合布线考证题库(试题和答案)

综合布线试题 一.计算题 1. 在某一楼层中共有48个工作区,每个工作区内有2个信息插座,楼层配线架在该楼层中部,其中信息插座距楼层配线架最近的距离为28米,最远的为69米,端接容差为6米,请计算该楼层布线共需要多少箱线? 已知:I/O=48×2=96个,S=28米,L=69米 则:(A.平均电缆长度 () []) ( 35 . 59 6 28 69 55 .0米 = + + = (B. ) / 5( 14 .5 35 . 59 305箱 根 ≈ ÷ ——向下取整 (C. ) 20 (2. 19 5 96箱 = ÷ ——向上取整 答:该楼层布线共需20箱线。 2. 如图:N=9m,F=22.5m,端接容差(可变)取6m,I/O为140。求这项工程需用多少箱线? 每箱最大可订购电缆长度÷电缆走线的平均长度=每箱的电缆走线数量 布线平均长度为(N十F)/2=16m,10%备用长度为16m×10%=1.6m,端接容差(可变)取6m,则缆线平均走线长度为16m十1.6m十6m=23.6m。 305m÷23.6m=12.92根/箱(取12) 每个信息插座需要l根双绞电缆,电缆走线总数等于信息插座总数,故这里的电缆走线根数/箱,只能向下取整数(12),所以 信息插座总数÷电缆走线根数/箱=箱数 140÷12=11.7,向上取数,应订购12箱。

答:需用12箱线。 1. 综合布线的特点:兼容性、开放性、灵活性、可靠性、先进性、经济性 2. 综合布线工作区的面积一般取9m2。 3. 信息插座的接线方式T568A、T568B。 4. 建筑群干线缆线为1500m,建筑物干线缆线为500m,配线缆线最大长度为90 m。 5. 智能大厦在建筑上包括:建筑设备自动化系统、办公自动化系统、通信自动化系统。 6. 干线子系统布线的拓扑结构有:星形拓扑结构、总线拓扑结构、环形拓扑结构、树状拓扑结构。 7. 设备间机架与机柜前面的净空间应不小于800 mm后面的净空间不小于600 mm。 8设备间的最小使用面积不得小于20 m2。 9. 综合布线系统的国家标准有:GB/T50311-2000设计规范、GB/T50312-2000验收规范 10. 综合布线系统设计指标是指综合布线相对独立的通道、缆线、相关连接硬件的技术性能指标。 11. 设备间供电可采用直接供电和不间断供电相结合的方式。 12. 综合布线的测试从工程角度可分为两类,即认证测试与验证测试 13. 综合布线系统工程验收方式有:施工前检查、随工检验或隐蔽工程签证、竣工检验。 14. 当给定楼层交接间所要服务的信息插座离干线的距离超过75m或每个楼层的信息插座超过200个时,就需要设置一个二级交接间。 15. 大开间水平布线设计方案有多用户信息插座设计方案、转接点设计方案。 16. 从建筑群配线架到楼层配线架的距离不应超过2000 m,从建筑物配线架到楼层配线架的距离不应超过 500m。 17. 建筑物的干线系统通道可采用电缆孔、和电缆竖井两种方法。 18. 设备间的温度为100C~300C,湿度为20%~80%,照明度不应低于200lx。 19. 综合布线系统的组成:工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统。 20. 信息插座的类型:3类信息插座模块、5类信息插座模块、超5类信息插座模块、千兆位插座模块、光纤插座模块、多媒体插座模块。 21. 楼层交接间与二级交接间之间的接合方法:点对点端接法、分支接合方法、电缆直接端接法 22. 设备间的环境条件:温度和湿度、尘埃、空调系统的选用、照明、噪声、电磁场干扰 23. 综合布线的设计等级:基本型设计等级、增强型设计等级、综合型设计等级 24. 综合布线采用的主要布线部件:建筑群配线架(CD)、建筑物配线架(BD)、楼层配线架(FD)、转接点(TP)、信息插座(TO)。 25. 我国颁布的通信行业标准(YD/T926)的适用范围是跨越距离不超过 3000 m、建筑总面积不超过100万 m2的布线区域。

毕业论文中小企业网络构建综合布线方向

中小企业网络构建综合布线方向 1引言 随着企业规模的日益扩大和企业管理水平的不断提高,企业对信息化建设的需求也越来越高,其中很重要的一项内容就是要组建良好的计算机网络系统。任何企业都需要一套自己的网络架构来适应瞬息万变的科技发展和激烈的市场竞争。怎样搭建一个良好的网络环境逐渐成为每一个企业急需解决的问题。 2企业网建设的需求分析 随着企业规模的日益扩大和企业管理水平的不断提高,企业对信息化建设的需求也越来越高,其中很重要的一项内容就是要组建良好的计算机网络系统。任何企业都需要一套自己的网络架构来适应瞬息万变的科技发展和激烈的市场竞争。怎样搭建一个良好的网络环境逐渐成为每一个企业急需解决的问题。为企业能够拥有一个功能完善,环境舒适,管理方便的网络系统,建网前对企业做全面的需求分析将对建设企业网络起到指导性作用。总的来说,企业网络需求有以下几点: (1)标准性:严格按照国际标准或工业标准设计,并采用众多满足国际网络标准的网络设备。 (2)先进性:应尽量采用国际上最新的技术和产品,充分考虑计算机技术的发展前景,避免采用短期内可能过时的产品与技术。 (3)可靠性:保证系统在出现意外或故障的情况下,尽量减少对用户和应用系统的影响,因而在系统关键设备上适当采用冗余策略。 (4)安全性:采用防火墙,入侵检测,数据包过滤等技术确保整个企业的安全。(5)网络性能:能够满足企业所需求的千兆以太网的网络容量。在各网络满载运行时仍然能够通过输出端口给予局域网提供足够质量的服务。 3企业网结构设计 3.1才用综合布线原因及基本实施方案对于任何一个企业来说,信息已经成为或正在成为重要的资源。它们必须精确地、迅速地传输于各种通信设备、数据处理设备、显示设备之间。在过去,人们往往沿用传统的布线技术,使得各个系统之间不能相容,管线拥挤不堪,规格型号各异,难以配合新技术的发展。另一方面,各个系统的投资往往是重复的。平常的维护,修理也非常不便。随着企业的发展,设备的更新,人员的变动都会引起全局的影响。尤其是一系列新技术如ISDN,ATM,FFDI

网络综合布线实训报告模板

网络综合布线实训 报告 1 2020年4月19日

郑州轻工业学院 实验报告 实验名称:网络综合布线 课程名称:网络综合布线 院(系):计算机与通信工程学院 专业班级:网络工程 姓名: 学号: 成绩: 指导教师: 日期: 地点: 2020年4月19日

目录 一、设计概述 ............... 错误!未定义书签。 二、总体设计 ............... 错误!未定义书签。 2.1实验一............... 错误!未定义书签。 2.1.1实验目的 ....... 错误!未定义书签。 2.1.2实验准备 ....... 错误!未定义书签。 2.1.3实验步骤 ....... 错误!未定义书签。 2.2实验二............... 错误!未定义书签。 2.2.1实验目的 ....... 错误!未定义书签。 2.2.2实验准备 ....... 错误!未定义书签。 2.2.3实验步骤 ....... 错误!未定义书签。 2.3实验三............... 错误!未定义书签。 2.3.1实验目的 ....... 错误!未定义书签。 2.3.2实验准备 ....... 错误!未定义书签。 2.3.3实验步骤 ....... 错误!未定义书签。 2.4实验四............... 错误!未定义书签。 2.4.1实验目的 ....... 错误!未定义书签。 1 2020年4月19日

2.4.2实验准备 ....... 错误!未定义书签。 2.4.3实验步骤 ....... 错误!未定义书签。 2.5实验五............... 错误!未定义书签。 2.5.1实验目的 ....... 错误!未定义书签。 2.5.2实验准备 ....... 错误!未定义书签。 2.5.3实验步骤 ....... 错误!未定义书签。 2.6实验六............... 错误!未定义书签。 2.6.1实验目的 ....... 错误!未定义书签。 2.6.2实验准备 ....... 错误!未定义书签。 2.6.3实验步骤 ....... 错误!未定义书签。 三、实验总结 ............... 错误!未定义书签。 2 2020年4月19日

网络综合布线理论测试题-3(答案)

网络综合布线技术理论测试题ZHT-3 组别姓名成绩 一、单项选择题 1. 在垂直干线布线中,一般不使用线缆类型是( )。(C) A. 超5类4对双绞线 B. 光纤 C. 同轴电缆 D. 6类双绞线 2. 多模光纤传输1Gbit/s网络的最长传输距离是( )。(B) A. 500m B. 550m C. 2000m D. 5000m 3. 综合布线系统的六类线,在满足各项指标的情况下,传输带宽可达到( )。(C) A. 100MHz B. 200MHz C. 250MHz D. 300MHz 4. 无线局域网的标准802. 11 中制定了无线安全登记协议,简称( )。(C) A. MAC B. HomeRF C. WEP D. TDMA 5. 1000BASE~LX表示( )。(B) A. 1000兆多模光纤 B. 1000兆单模长波光纤 C. 1000兆单模短波光纤 D. 1000兆铜线 6. 水晶头,专业术语为连接器。(C) A. RJ11 B. RJ23 C. RJ45 D. RJ49 7. 综合布线系统设计中,大对数主干电缆的对数应在总需求线对的基础上至少预留( )备用线对。(B) A. 5% B. 10% C. 20% D. 50% 8.有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的( )连接部分。(A) A.物理 B. 数据 C. 光纤 D. 理论 9. 根据TIA/EIA568A 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(C) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 10. 根据TIA/EIA568B 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(B) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 11. 光纤规格62. 5/l25 中的62. 5 表示( )。(A) A. 光纤芯的直径 B. 光纤包层直径 C. 光纤中允许通过的光波波长 D. 允许通过的最高频率 12. “62. 5/125μm多模光纤”的62. 5/125μm指的是( )。(A) A. 光纤内外径 B. 光纤可传输的光波波长 C. . 光缆内外径 D. 光缆可传输的光波波长 13. 影响光纤熔接损耗的因素较多,影响最大的是( )。(A) A. 光纤模场直径不一致 B. 两根光纤芯径失配 C. 纤芯截面不圆 D. 纤芯与包层同心度不佳

网络综合布线模拟试题(五)及答案

综合布线 一:填空题 1.光纤主要用于高质量信息传输及主干连接,按信号传送方式可分为多模光纤和单模光纤两种,在水平连接上主要使用多模光纤,在垂直主干上主要使用单模光纤。 2.UTP中文称为非屏蔽双绞线。 3.STP/ScTP中文称为屏蔽双绞线。 4.T568B的线序排列1白橙2 橙3白绿4 蓝5白蓝6绿7白棕8 棕。 5.光纤分为多模光纤和单模光纤。 6.随着网络传输速率的不断提高,布线系统出现了五类100MHz产品,网络接口也逐渐向RJ45统一,用于端接传输数据线缆的配线架采用19英寸英寸RJ45口110配线架,此种配线架背面进线采用110端接方式,正面全部为RJ45口用于跳接配线,它主要分为24口,36口,48口,96口几种,全部为19英寸机架/机柜式安装 7.目前,结构化布线设计一般采用国际标准的结构化布线系统,将语音、数据的配线统一在一套布线系统中。系统设计一般按六个子系统进行设计: 1.工作区子系统: 2. 水平配线子系统: 3. 垂直干线子系统: 4. 设备间子系统5. 管理子系统: 6. 建筑群子系统 8.为便于今后的升级、电缆更换以及与表面压力和周围环境相隔离,铺设管道是一个较好的方法。9.路由总长度(不仅仅指楼间)——大楼间采用室外级的局域网双绞线电缆,其总长度要限制在90米之内。如果铺设的距离在100米到300米之间,则应该选择光缆。 10.线槽内布放电缆应平直,无缠绕,无长短不一。如果线槽开口朝侧面,电缆要每隔1米绑扎固定一次. 11.两台HUB或者交换机互联时应使用交叉网线. 12.综合布线的设计等级有基本型综合布线和增强型综合布线。 13.TIA/EIAT568A 标准的排列线序:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。 14.UTP链路标准定义两种链路的性能指标,永久链路(Permanent Link)和通道(Channel) 二:名词解释 1.EMC 是指:欧洲电磁兼容性标准 2.FTP 双绞线是指:铝箔屏蔽双绞线 3.STP 双绞线是指:轻型薄膜屏蔽双绞线 4.NEXT 是指:近端串音 5.TIA/EIA 568A是指什么标准:北美综合布线标准 三:选择题 1.双绞线的有效传输范围是: A.500米 B.300米 C.100米 D.50米 2.具有很强异种网互联能力的广域网络设备是。 A、路由器 B、网关 C、网桥 D、桥路器 3.使用网络时,通信网络之间传输的介质,不可用_________。 A、双绞线 B、无线电波 C、光缆 D、化纤 4.一座办公大楼内各个办公室中的微机进行联网,这个网络属于_______。 A、WAN B、LAN

综合布线毕业论文开题报告

综合布线毕业论文开题报告 桂林电子科技大学职业技术学院毕业设计(论文) 桂林电子科技大学职业技术学院 毕业设计(论文)开题报告 1.目的及意义: 当今世界已进入信息时代,随着全球社会信息化与经济国际化的发展,很多建筑物在建设时就要考虑到网络建设的需要。为了统一建筑物中各种自动化系统的应用,出现了综合布线系统。 综合布线技术的目标,是将一个建筑物中的所有计算机网络、电话系统、楼宇自检、监视和保安系统、不间断电源以及空调、电梯、照明、防火等系统,合成为一个具有统一结构、采用相同材料并实施统一管理的完整实体。在综合布线系统中,利用高品质的非屏蔽双绞线UTP来取代传统使用的同轴电缆和专用线路,可同样实现高速的数据传输、减少线间干扰等,再利用多种类型的适配器,将所有系统纳入到综合布线系统中。 本人选做这个课题的重要目标是,希望通过本文的系统阐述,使人们建立起综合布线技术的基本概念,从而使综合布线这一概念更加深入人心;使人们认识到综合布线的重要性,它是智能建筑的中枢神经系统,也是建筑智能化必备的基础设施;使人们认识到综合布线是多学科交叉的技术领域,它已全面地应用了电气工程、通信工程与计算机网络的最新技术。在本文中我着重介绍了光纤作为介质的综合布线,这是为了使人们对光纤有更深的认识,了解这一在未来综合布线中占据主导地位的传输介质。 在这里我介绍一下综合布线在国内外的发展:回顾历史,综合布线的发展首先 与通信技术和计算机技术的发展密切相关。传统的布线,如电话、计算机局域网

等,都是由不同的单位设计和安装,布线也采用不同的线缆和不同的终端插座,各系统相互独立。如电话、计算机局域网和公共广播采用一对双绞线,闭路电视采用射频同轴电缆。而且,连接这些终端插头、终端插座及配线架均无法兼容。当办公环境改变,需调整办公设备或随着新技术的发展,需要更换设备时,就必桂林电子科技大学职业技术学院毕业设计(论文) 须重新布线。这样增加新电缆并留下不用的旧电缆,天长日久,导致了建筑物内包容了一个杂乱无章的线缆“迷宫”。因而管理和维护不便,改造也十分困难。 综合布线的发展也与建筑自动化系统密切相关。早在50年代初期,一些发达国家就在高层建筑中采用电子器件组成控制系统。各种仪表、信号灯以及操作按键通过各情况,并对各种机电系统实现手动或自动控制。由于电子器件较多,线路又多又长,因而控制点数目受到很大的限制。随着微电子技术的发展,建筑物功能的日益复杂化,到了60年代末,开始出现数字式自动化系统。70年代,建筑物自动化系统迅速发展,采用专用计算机系统进行管理、控制和显示。80年代中期开始,随着超大规模集成电路技术和信息技术的发展,出现了智能化建筑物。种线路接至分散在现场各处的机电设备上,用来集中监控设备的运行1984年,首座智能建筑在美国出现后,传统布线的不足就更加暴露出来。 随着全球社会信息化与经济国际化的深入发展,人们对信息共享的需求日益迫切,需要一个适合信息时代的布线方案。 美国电话电报公司贝尔实验室的专家们经过多年的研究在对该公司的办公楼和工厂的试验取得成功的基础上,于80年代末期在美国率先推出了结构化布线系统,即建筑与建筑群综合布线系统。 当综合布线系统最早应用在国内智能建筑的时候,还是只是作为语音和数据的传输通道,当时楼宇自动化系统(BAS)和安保系统(SA)等的布线仍然独立进行,因此可以说综合布线系统的应用意义并没有得到真正的完全实现。

综合布线--实训报告内容

1安装信息插座(3月1日) 信息插座由面板、信息模块和盒体底座几部分组成,信息模块端接是信息插座安装的关键。先介绍信息模块端接步骤 1 端接信息模块 信息模块分打线模块(又称冲压型模块)和免打线模块(又称扣锁端接帽模块)两种,打线模块需要用打线工具将每个电缆线对的线芯端接在信息模块上,扣锁端接帽模块使用一个塑料端接帽把每根导线端接在模块上,也有一些类型的模块既可用打线工具也可用塑料端接帽压接线芯(如下面介绍的MOU456-WH模块)。所有模块的每个端接槽都有T568A和T568B接线标准的颜色编码,通过为些编码可以确定双绞线电缆每根线芯的确切位置。以下以二种信息模块的端接为例,介绍信息模块的端接步骤。 (1)Vcom公司打线信息模块MOU456-WH端接步骤。 如下图所示 1.把线的外皮用剥线器 2.用剪刀把线风撕裂绳剪掉 3.按照模块上的B标分好剥去2-3cm,线对并放入相 应的位置 4.各个线对不用打开直接 5.当线对都放入相应的位置后 6.用准备好的 单用打线刀 入相应位置对各线对进行 检查是否正确 (刀要与模块 垂直,刀口向

外)逐条压入 并打断多余的 线 7.把各线压入模块后再检查一次 8.无误后给模块安装保护帽 9.一个模块安 装完毕 (2)Vcom公司免打线信息模块MOU45E-WH端接步骤 如图1为Vcom公司免打线信息模块MOU45E-WH 1)、用双绞线剥线器将双绞线塑料外皮剥去2—3cm; 2)、按信息模块扣锁端接帽上标定的B标(或A标)线序打开双绞线; 3)、理平、理直线缆,斜口剪齐导线(便于插入),如图2所示; 图1 Vcom公司免打线信息模块MOU45E-WH 图2 理平、理直线缆,斜 口剪齐导线 4)、线缆按标示线序方向插入至扣锁端接帽,注意开绞长度(至信息模块底座卡接点)不能超过13mm,如图3所示; 5)、将多余导线拉直并弯至反面,如图4所示;

综合布线考试题以及答案

填空题: 1、安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面300mm左右。如房间地面采用活动地板时,信息插座应离活动地板地面为350mm 。 2、综合布线系统(GCS)应同时能支持电话、数据、图文、图像等多媒体业务的需要。 3、干线子系统垂直通道有电缆孔、管道、电缆竖井等三种方式可供选择,垂直通道采用电缆竖井方式。水平通道可选择预埋暗管或电缆桥架方式。 4、在工作区的跳线的最大长度不能超过 5 米。 5、水平干线子系统双绞线的长度最长不能超过 90 米。 6、综合布线系统可分为工作区子系统、配线子系统、干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统、进线间子系统、 7、水平干线子系统用线一般为双绞线。 8、光纤按模式可分为单模光纤和多模光纤。 9、一般的光纤不用其它介质的情况下可走 6000 到 8000 米。 10、常见的光纤接头类型可分为ST型、SC型、FC型、 PC型、APC型、UPC型。 11、电缆桥架可分为梯级式、托盘式、糟式三种类型。

12、对于终接在连接件上的线对应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度,5类线必须小于 6 mm 13、双绞线大至可分为屏蔽双绞线STP和非屏蔽双绞线UTP两大类。 14、写出你知道的布线厂商(至少5个)朗讯、IBM、美国西蒙、安普公司、德国科龙、唯康通信 TCL。 15、一箱普通的双绞线有 305米。 16、超5类双绞线,在不用其它设备的帮助下最多可走100 米。 17、100BaseTX的大至意思是传输速率为100Mbit/s的基带传输。 18、5类双绞线可传输100 M b p s。 19、垂直干线子系统为提高传输速率,一般选用光纤为传输介质。 20、综合布线系统使用三种标记:电缆标记,区域标记和接插件标记。其中接插件标记最常用,可分为:不干胶标记条标识或插入式标识两种,供选择使用。 选择题: 1.现今的综合布线一般采用的是( C ) A.总线型拓扑结构B.环型拓扑结构 C.星型拓扑结构D.网状拓扑结构 2.水平干线布线系统涉及到水平跳线架,水平线缆,转换点,( A )等A.线缆出入口/连接器B.主跳线架

校园网络综合布线设计论文

广州涉外经济职业技术学院Guangzhou International Economics College 毕业设计(论文) Graduation Paper 题目: 二级学院:____________信息学院_____________ 专业班级:______计算机网络技术2班__ 学生姓名:_______________许桂煊______________ 学生学号:_____________0610130224__________ 指导教师:________________肖晓栩______________ 完成日期:_______________________________________

摘要 随着计算机应用的不断普及,学校的教学管理也相应的发生着变化。如何能更加充分的利用学校现有的教学资源进行教学、管理,又能达到事半功倍的效果?校园网的实施为学校提供了很好的解决方法。校园网的建设是现代教育发展的必然趋势,建设校园网不仅能够更加合理、有效地利用学校现有的各种资源,为学生学习,教师备课、教学以及从外界获取信息,掌握先进地信息工具创造了环境,同时对学校的日常工作孔将起到重要的促进作用,为学校未来的不断发展奠定了基础,使之能够适宜信息时代的要求。 现在信息技术的飞速发展,推进校园网络化、自动化、信息化已是必然的。我国目前的大多数校园网的结构、规模和应用都不是很完整,网络设备、计算机设备的功能没有得到充分地挖掘和利用。校园网是各种类型网络中一个分支,有着非常广泛的应用。 大学校园网网络系统是一个非常庞大而又复杂的系统,它不仅为现代化教学综合信息管理和办公自动化等一系列的应用提供一个基本环境的平台,而且为各种应用系统提供多种服务,使信息能够及时、准确的传给各系统。 综合布线系统是一项实践性很强的技术,是现代社会信息化的必然产物,是多功能、智能型楼宇的必然要求。综合布线系统对基于各种系统资源的校园总体功能的发挥并保持各部门长期、高效率的运转发挥着重要的作用。 随着计算机网络和通信技术的飞速发展,二十一世纪的建筑业也将发生巨大的变化,智能建筑已成为代表建筑高科技含量的代名词,也将成为人们提高生活和工作效率,创造出更多物质财富、精神财富的有力保证。 关键字:学校、教学管理、布线系统、发展

综合布线实训报告.

网络技术专业综合布线实训报告 信息工程系 指导教师:张殿明 班级:网络111 姓名:高霞 学号: 2011241013

目录 第一部分绪论 ....................................................................................................................... - 1 - 第二部分基本实训............................................................................................................... - 3 - 实训一工作区子系统:网络插座的设计和安装实训.................................................. - 3 - 实训目的............................................................................................................................. - 3 - 实训要求............................................................................................................................. - 3 - 主要仪器及耗材................................................................................................................ - 3 - 实训内容与步骤................................................................................................................ - 3 - 实训二水平子系统:PVC线管(槽)布线实训.......................................................... - 6 - 实训目的............................................................................................................................. - 6 - 实训要求............................................................................................................................. - 6 - 实训设备、材料和工具................................................................................................... - 6 - 实训内容与步骤................................................................................................................ - 7 - 实训三水平子系统——PVC 线管布线实训 ............................................................... - 10 - 实训目的........................................................................................................................... - 10 - 实训要求........................................................................................................................... - 10 - 实训设备、材料和工具................................................................................................. - 10 - 实训内容与步骤.............................................................................................................. - 10 - 第三部分实训总结............................................................................................................. - 13 -

相关文档