文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大模板施工要点及注意事项

大模板施工要点及注意事项

大模板施工要点及注意事项
大模板施工要点及注意事项

大模板施工要点及注意事项

1.施工流水段划分的原则

流水段的划分,要根据建筑物的平面、工程量、工期要求和机具设备条件综合考虑。一般应注意以下几点。

(1)尽量使各流水段的工程量大致相等,模板的型号、数量基本一致,劳动力配备相对稳定,以利于组织均衡施工。

(2)要使各流水段的吊装次数大致相等,以便充分发挥垂直起重设备的能力。

(3)采取有效的技术组织措施,做到每天完成一个流水段的支、拆模工序,使大模板得到充分的利用。即配备一套大模板,按日夜两班制施工,每24h完成一个施工流水段,其流水段的范围是几条轴线(指内横轴线);另外,根据流水段的范围,计算全部工程量和所需的吊装次数,以确定起重设备(一般采用塔式起重机)的台数。

其次是确定施工周期:由于大模板工程的施工周期与结构施工的一些技术要求(如墙体混凝土达到1N/mm2,方可拆模;达到4N/mm2,方可安装楼板)有关,因此,施工周期的长短,与每个施工流水段能否实现24h完成有密切关系。如一栋全现浇大模板工程共为五个单元(每个单元5条轴线),流水段的范围定为5条轴线,则施工周期为5d一层。

2.内墙大模板安装和拆除

(1)大模板运到现场后,要清点数量,核对型号。清除表面锈蚀和焊渣,板面拼缝处要用环氧树脂腻子嵌缝。背面涂刷防锈漆,并用醒目字体注明编号,以便安装时对号入座。

大模板的三角挂架、平台、护身栏以及背面的工具箱,必须经全部检查合格后,方可组装就位。对模板的自稳角要进行调试,检测地脚螺栓是否灵便。

(2)大模板安装前,应将安装处的楼面清理干净。为防止模板缝隙偏大出现漏浆,一般可采取在模板下部抹找平层砂浆,待砂浆凝固后再安装模板;或在墙体部位用专用模具,先浇筑高5~10cm的混凝土导墙,然后再安装模板。

(3)安装模板时,应按顺序吊装就位。先安装横墙一侧的模板,靠吊垂直后,放入穿墙螺栓和塑料套管,然后安装另一侧的模板,并经靠吊垂直后才能旋

紧穿墙螺栓。横墙模板安装完毕后,再安装纵墙模板。墙体的厚度主要靠塑料套管和导墙来控制。因此塑料套管的长度必须和墙体厚度一致。

(4)靠吊模板的垂直度,可采用2m长双“十”字靠尺检查(图8-99)。如板面不垂直或横向不水平时,必须通过支撑架地脚螺栓或模板下部地脚螺栓进行调整。

图8-99 双十字靠尺

大模板的横向必须水平,不平时可用模板下部的地脚螺栓调平。

(5)大模板安装后,如底部仍有空隙,应用水泥纸袋或木条塞紧,以防漏浆。但不可将其塞入墙体内,以免影响墙体的断面尺寸。

(6)楼梯间墙体模板的安装,可采用楼梯间支模平台方法。为了解决好上下墙体接搓处不漏浆,可采用以下两种方法:

1)把圈梁模板与墙体大模板连接为一体,同时施工。作法是:针对圈梁高13cm,把1根24号槽钢切割成140mm和l00mm高两根,长度依据楼梯休息平台到外墙的净空尺寸下料。然后将切割的槽钢搭接30mm对焊在一起。在槽钢下侧打孔,用φ6螺栓和3×50的扁钢固定两道“b”字形橡皮条(图8-100a)。在圈梁槽钢模板与楼梯平台相交处,根据平台板的形状作成企口,并留出20mm空隙,以便于支拆模板(图8-100)。

图8-100 楼梯间圈梁模板作法之一

(a)圈梁模板断面;(b)圈梁模板与楼梯间平台相交处作法

1-压胶条的扁钢3×50;2-φ6螺栓;3-“b”形橡胶条;4-用[24槽钢改制的圈梁模板,长度按楼梯段决定;5-φ6.5螺孔,间距150;6-楼梯平台板

圈梁模板要与大模板用螺栓连接固定在一起。其缝隙应用环氧树脂腻子嵌平。

2)直接用20号或16号槽钢与大模板连接固定,槽钢外侧用扁钢固定“b”形橡皮条(图8-101)。

图8-101 楼梯间圈梁模板作法之二

1-大模板;2-连接螺栓(φ18);3-螺母垫;4-模板角钢;5-圈梁模板([20或[16);6-橡皮

条压板(3mm×30mm);7-橡皮条连接螺孔

3)楼梯间墙模板支设,要注意直接引测轴线,以保证放线精度。先安装一侧模板,并将圈梁模板与下层墙体贴紧,靠吊垂直后,用100mm×100mm的木方撑牢(图8-102)。

图8-102 楼梯间墙支模示意图

1-上层墙体;2-大模板;3-连接螺栓;4-圈梁;5-圆孔楼板

;6-下层墙体;7-橡皮条;8-圈梁模板;9-木横撑

(7)大模板连接固定圈梁模板后,与后支架高低不一致。为保证安全,可在地脚螺栓下部嵌100mm高垫木,以保持大模板的稳定,防止倾倒伤人。

3.外墙大模板安装和拆除

(1)施工时要弹好模板的安装位置线,保证模板就位准确。安装外墙大模板时,要注意上下楼层和相邻模板的平整度和垂直。要利用外墙大模板的硬塑料条压紧下层外墙,防止漏浆。并用倒链和钢丝绳将外墙大模板与内墙拉接固定,严防振捣混凝土时模板发生位移。

(2)为了保证外墙面上、下层平整一致,还可以采用“导墙”的作法。即将外墙大模板加高(视现浇楼板厚度而定),使下层的墙体作为上层大模板的导墙,在导墙与大模板之间,用泡沫条填塞,防止漏浆,可以做到上下层墙体平整一致,见图8-103。

图8-103 大模板底部导墙支模图

(3)外墙后施工时,在内横墙端部要留好连接钢筋,作好堵头模板的连接固定。

(4)如果外墙采用装饰混凝土,拆模时不能沿用传统的方法。可在外侧模板后支架的下部,安装与板面垂直的滑动轨道(图8-104),使模板作前后和左右移动。每根轨道上均有顶丝,模板就位后用顶丝将地脚顶住,防止前后移动。滑动轨道两端滚轴位置的下部,各设1个轨枕,见图8-104,内装与轨道滚动轴承方向垂直的滚动轴承。轨道坐落在滚动轴承上,可左右移动。滑动轨道与模板地脚连接。通过模板后支架与模板同时安装和拆除。这样,在拆除外侧模板时,可以先水平向外移动一段距离,使大模板与墙面脱离,防止因拆模碰坏装饰混凝土。

图8-104 模板滑动轨道及轨枕滚轴

1-支架;2-端板;3、8-轴棍;4-活动装置骨架;

5、7-轴滚;6-垫板;9-加强板;10-螺栓顶丝

4.安全要求

(1)大模板的存放应满足自稳角的要求,并采取面对面存放。长期存放模板,应将模板连成整体。

没有支架或自稳角不足的大模板,要存放在专用的插放架上,或平卧堆放,不得靠在其他物体上,防止滑移倾倒。

在楼层内存放大模板时,必须采取可靠的防倾倒措施。遇有大风天气,应将大模板与建筑物固定。

(2)大模板必须有操作平台、上人梯道、防护栏杆等附属设施,如有损坏应及时补修。

(3)大模板起吊前,应将吊装机械位置调整适当,稳起稳落,就位准确,严禁大幅度摆动。

(4)大模板安装就位后,应及时用穿墙螺栓、花篮螺栓将全部模板连接成整体,防止倾倒。

(5)全现浇大模板工程在安装外墙外侧模板时,必须确保三角挂架、平台或爬模提升架安装牢固。外侧模板安装后,应立即穿好销杆,紧固螺栓。安装外侧模板、提升架及三角挂架的操作人员必须挂好安全带。

(6)模板安装就位后,要采取防止触电保护措施,将大模板串联起来,并同避雷网接通,防止漏电伤人。

(7)大模板组装或拆除时,指挥和操作人员必须站在安全可靠的地方,防

止意外伤人。

(8)模板拆模起吊前,应检查所有穿墙螺栓是否全都拆除。在确无遗漏,模板与墙体完全脱离后,方准起吊。拆除外墙模板时,应先挂好吊钩,绷紧吊索,门、窗洞口模板拆除后,再行起吊。待起吊高度越过障碍物后,方准行车转臂。

(9)大模板拆除后,要加以临时固定,面对面放置,中间留出60cm宽的人行道,以便清理和涂刷脱模剂。

(10)提升架及外模板拆除时,必须检查全部附墙连接件是否拆除,操作人员必须挂好安全带。

(11)筒形模可用拖车整体运输,也可拆成平板用拖车重叠放置运输。平板重叠放置时,垫木必须上下对齐,绑扎牢固。

模板工程施工工艺及控制要点

第五讲、模板工程 施工工艺及控制要点 1、模板安装基本要求 1)模板及支撑结构应具有足够的强度、刚度和稳定性,同时便于组装和拆除; 2)模板板面及支撑体系必须经过强度、稳定性验算; 3)固定在模板上的预埋件和预留孔不得遗漏,安装必须牢固且位置准确。重要预埋件,必须根据相关设计图纸精确加工,辅以经纬仪、水准仪准确定位,牢靠固定; 4)梁、板、剪力墙所有模板的轴线位置、截面尺寸、平整度、垂直度通过自检、交接检、质检专检严格检查,确认无误后,报监理验收,合格后方可进入下一道工序。 5)木模制作 木胶合板及木方在进货前应了解厂家有关产品的规格和质量技术性能是否能够满足现场施工的具体要求。实地考察、掌握各项木制品的实际质量是否符合相关质量证明材料的所规定标准。例如木胶合板的面层强度、表面光洁平整度、层间粘结度;木方的断面尺寸、方正、顺直,有无破损。 梁的底模、侧模按设计断面进行加工制作,按梁侧模包梁底模、顶板模压梁侧模,顶板与梁四边阴角模板采用背100×100木方的做法。 墙柱木模面板下料必须精确,木方背肋和木板的铺钉必须在经过抄平的平台上进行,以保证制作好的模板垂直方正、不产生扭曲。模板的拼缝处采用

企口缝,面板应退进木方边线以内,以保证木制柱模在拆除和安装过程中避免损伤边角;面板表面存在的钉眼用胶质腻子刮平,以提高混凝土表面的观感质量。 工程中用的木方应先进行双面刨平达到尺寸一致,对于用在墙、板阴角的保证阴角方正用的木方应四面刨平。 加工好的木模板在它的截断面用酚醛树脂封闭, 面板与龙骨之间应用木螺丝连接。 2、基础模板安装 1)阶梯形独立基础:根据图纸尺寸制作每一阶梯模板,支模顺序由下至上逐层向上安装,先安装底层阶梯模板,用斜撑和水平撑钉牢撑稳;核对模板墨线及标高,配合绑扎钢筋及垫块,再进行上一阶模板安装,重新核对墨线各部位尺寸,并把斜撑、水平支撑以及拉杆加以钉紧、撑牢,最后检查拉杆是否稳固,校核基础模板几何尺寸及轴线位置。 2)杯形独立基础:与阶梯形独立基础相似,不同的是增加一个中心杯芯模,杯口上大下小斜度按工程设计要求制作,芯模安装前应钉成整体,轿杠钉于两侧,中心杯芯模完成后要全面校核中心轴线和标高。 3)杯形基础应防止中心线不准、杯口模板位移、混凝土浇筑时芯模浮起、拆模时芯模拆不出的现象。 4)预防措施: (1)中心线位置及标高要准确,支上段模板时采用抬轿杠,可使位置准确,托木的作用是将轿杠与下段混凝土面隔开少许,便于混凝土面拍平。 (2)杯芯模板要刨光直拼,芯模外表面涂隔离剂,底部再钻几个小孔,以

【施工经验】模板工程必须了解的施工要点

模板工程必须了解的施工要点 模板:指浇筑混凝土结构或钢筋混凝土结构成型的模具,是一种临时结构物.对构件的制作十分重要.不仅控制构件尺寸的精度,还直接影响施工进度和砼的浇筑质量. 模板组成:由面板和支撑系统(包括龙骨、桁架、小梁等,以及垂直支承结构)、连接配件(包括螺栓、联结卡扣、模板面与支承构件以及支承构件之间联结零、配件)组成. 模板按材料分类:按材料分为,木模、钢模、组合模板、铝合金模板、塑料模、玻璃钢模板等 模板系统包括:模板、支架支撑及紧固件三大部分. ①模型板:主要是使结构构件形成一定的形状和承受一定的荷载. ②支撑系统:保证结构构件的空间布置,同时也承受和传递各种荷载,并与紧固件一起保证整个模板系统的整体性和稳定性. ③紧固件:保证整个模板系统的整体性和稳定性 模板系统的基本要求: (1)应保证结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置正确. (2)要有足够的强度、刚度和稳定性,并能可靠地承受新浇筑混凝土的自重荷载、侧压力及施工荷载,不致发生不允许的下沉与变形. (3)构造要简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装,有利于混凝土的浇筑及养护. (4)模板接缝严密,不漏浆. (5)能多次周转使用,节约材料. 模板拆除要求和注意事项: ①模板拆除应按拟定的拆除程序进行拆模、并将拆卸的模板材料等按指定地点堆放整齐.

②在高空拆模时要留有足够的安全通道,要明确划定安全操作区,施工人员不得站在正拆模的下方. ③拆模的架子应与模板支撑系统分开架设. ④拆下的横板应上下有人接应,严禁乱掷下.组合钢模板拆卸的配件要及时治理,堆放,回收. ⑤已活动的连接扣件必须拆卸完毕方可停歇,如中途停止拆卸,必须把活动的配件重新拧紧. ⑥拆除模板时,不要用力过猛或硬橇,不得直接用铁锤敲力和撬杠撬撬板块. ⑦有钉子的模板要及时拔掉成使钉子尖朝下.拆下的模板,应及时清除板面上粘结的灰浆,对变形和损坏的钢模板及配件应及时修复. ⑧对暂不使用的钢模板,板面应刷防锈油(钢模板脱模剂),背面补涂防锈漆,并应按规格分类推放,底面应垫高离地面,妥善遮盖.

安装工程施工中常见注意事项

安装工程施工中常见注意事项 随着建筑企业改制转型和建筑业的快速发展,以及建筑市场实际的施工现状,安装工程的施工、管理存在着建筑企业无专业职能部门管理、检查,不少安装工程施工队伍的施工人员没有经过专业培训、学习,施工水平参差不齐,以及监理单位的安装专业监理人员对安装工程的施工规范、标准不太熟悉,从而导致安装工程的施工质量得不到保证。 为提高安装工程施工质量对安装工程施工中常见的注意 事项归纳如下: ―、建筑给水、排水及采暖工程 1、预留的孔洞、槽、铁件应认真校验坐标、标高,尽可能地 与土建配合顸留孔洞、槽,并保证其尺寸正确,杜绝事后乱打乱凿。嵌暗管墙槽尺寸的深度无规定时为管外径加20mm,宽度为管外径加40~60mm。若在墙体上凿槽,应先确认墙体强度,强度不足时或墙体不允许凿槽时,不得凿槽,只能在墙面上固定敷设后用M7.5 水泥砂浆抹平或加贴侧砖加厚墙体。管道在地坪面层内直埋时,预留的管槽深度不小于管外径加5mm,当达不到此深度时应加厚地坪层,管槽宽度宜为外径加40mm。 (DGJ32/J39-2006)给排水道穿越基础预留洞时,给水管管顶上部净空不小于100mm,排水管管顶上部净空不小于 150mm。 2、给水管道不得浇注在钢筋混凝土结构的梁、板、柱、 墙内,不得穿过卧室、储藏室、变配电间、烟道、风道、大便槽、小便槽,不得敷设在排水沟内,直接敷设在墙体或地坪面层内的管道外径不大于25mm,不得有机械式连接管件,在墙表面或地表面上应标明暗管的位置和走向。 (DB32/T474-2001、DGJ32/J16-2005) 3、管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。管道的接口 不得设在套管内。热水管道应采用钢套管。穿过地下室或地下构筑物外墙处应采用刚性防水套管,凡受震动或有沉降伸缩的或有严格防水要求的必须采用柔性防水套管,并必须随同混凝土施工一次性浇筑。安装在楼板内的套管顶部必

注意事项 模板安装

模板工程安装前准备工作 1、模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。 2、模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正。 3、标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置。 4、竖向模板的支设应根据模板支设图。 5、已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。 6、支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。 应注意的质量问题 1、墙身超厚防治方法:模板就位后调整要认真,穿墙螺栓要全部穿齐、拧紧。 2、混凝土墙体表面粘连。防治方法:模板支撑前必须清理干净,脱模剂涂刷均匀,不得漏刷,拆模时混凝土强度必须达到1.2MPa。 3、模板缝隙处跑浆。防治方法:模板安装时连接固定要牢,缝隙堵塞严密,并应加强检查。 4、门窗洞口混凝土变形。防治方法:门窗洞口模板的组装,必须墙身模板固定牢固。 5、严格控制模板上口标高,使梁、板与墙拼缝减少,控制构件标高。 6、模板接槎部位处理及防止漏浆的措施 1)墙体施工缝防止漏浆处理:墙体模板下压2cm,下压部位混凝土上粘贴海绵条。所有模板体系在预制拼装时,边线平直,四角归方,接缝平整;梁底边、二次模板接头处和转角处均加垫10mm厚海绵条以防止漏浆。 2)框架柱施工缝防止漏浆处理:框架柱与底(顶)板模板接槎处防止漏浆方法与外墙内侧模板处防止漏浆方法相同,模板就位后抹水泥砂浆堵缝;框架柱与框架梁接缝处沿接缝贴2厘米宽海绵条,由模板下压及柱箍锁紧以防止漏浆。 3)梁、板施工缝防止漏浆处理:梁、板模板转角、接缝处应尽量拼接密实,并粘贴塑料胶带或填塞水泥腻子用以防止漏浆。 4)地下室施工缝的留置及防水处理:地下室外墙第一道水平施工缝留设在-5.9m标高处。第二道水平施工缝设于顶板板底往上20mm左右处,水平施工缝防水采用BW型膨胀橡胶止水条。基础底板后浇带处、外墙竖向施工缝采用预埋钢板止水带进行止水。 5)后浇带模板:在底板设有“后浇带”的地方,均采用双层网眼为5×5(或3×3)mm钢板网(靠里再加一层铁砂网),并用扎丝绑于同向水平钢筋,再支设竖向附加短钢筋支挡钢板网。后浇带处剪力墙堵头板采用长条模板支挡,并用短木方支撑牢固。地下室剪力墙部分竖向施工缝还需预埋竖向钢板止水带。 模板拆除: 1、侧模,在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除。 2、底模,应在同一部位同条件养护的混凝土试块强度达到要求时方可拆除(见表1)。

机电安装工程注意事项

机电安装工程 1、所有变更洽商、业主文函、指令单等及时提供给经营部门。 2、工程在没有施工图的情况下完成的投标(模拟清单投标),等图纸齐备后必须给经营的提供一套施工版的蓝图,并且需要电子版图纸,模拟清单投标时对具体的施工范围不太明确,安装工程究竟安装至什么部位,图纸范围的哪些不施工或者如何施工需现场负责人与甲方沟通出具详细说明文件。 3、减少造价的变更在不担重要责任时尽量不写,如果不写不可时,尽量单独编写,不要和其他事写在一个变更单据内,减少造价的变更的编号可以不写或者写的与前面的变更编号重复,后期则不再上报甲方不出指令单。 4、工程开始施工如果出现拆改时要让甲方签认出具确认文件,拆改部分尽量把变更情况加以说明,把拆改工程量签如洽商内,项目要齐全,可以与经营部门沟通。施工蓝图施工中发生的变更处理办法类同。 5、图纸变更多版:需找甲方签认一版最完整、最贴近实际的问题比较少的蓝图作为施工图,在此基础之上办理变更洽商,不能来一版收一版,老是按最新版的继续施工,比如说地下一层按第一版图施工,首层按第二版图施工,上面又来一版图施工,这样我们没法结算,这种情况处理办法:就是写个确认单,写明施工情况,写明按哪版图作为施工图,以前施工完毕的与施工图不对应的部分再办理洽商变更,有拆改的需最好签认拆改量。 6、接收甲方下发的《指令单》时,上面要让甲方项目领导签上“施工已完成及领导签名”字样,否则不给结算;甲方所发的图纸也要有比例的,如果没有就要追要电子版,与指令单同时提供给经营部门,就是说谁从甲方那取资料时随身带个U盘,把资料所附图纸一并拷贝回来。 7、甲供材料提料时在施工至后期时,要和预算量进行核对(核对时变更部分

模板工程施工技术要点

模板工程施工技术要点 旅检区上部结构模板工程主要采用15mm厚九夹板,确保混凝土质量。上部结构模板选型见下表 模板支撑体系计算书详见-附件2 (1)地梁、承台模板及地梁区域模板支架基础处理 旅检区一层平台南北侧地梁及承台施工模板采用15mm厚九夹板,地梁区域首先先进行土方一次回填至梁底以下标高位置,待地梁施工完毕进行二次回填至交界面标高位置。 1)承台、地梁施工工艺 土方一次回填→测量定位防线→垫层施工→模板安装→钢筋绑扎→拆模→二次土方回填。地梁模板支设示意图如下:

2)模板支架基础处理 二层大平台结构施工,设置满堂脚手架模板支撑系统,布置面积约为18203.43㎡。由于支撑体系搭设区域大部分面积为回填土组成,使得脚手架立杆无法搭设,故在一层土方回填区域布设木跳板,与桩承台、地梁一同作为支撑体系搭设基础。木跳板布置图见下图填充区域: 脚手架垫板平面布置图 2.1)施工部署 平面分区:木跳板施工区域为1、2、3、4、7、10、13、14、15、16、17、18、19区段。其中1、2、3、4、7区由土建一队进行施工,13、14、15、16、17、18、19区由土建二队进行施工,以后浇带划分区域进行流水施工,详参平面布置图。 2.2)施工准备 单块木跳板截面尺寸为200x50mm,长度根据现场实际情况进行加工,但不小于两跨,所有材料必须具备相应合格证书,并按规范要求进行现场验收,检验合格后方可投入使用。 脚手架布置区域面积为18203.43㎡,木跳板尺寸为200x50mm并以900mm 间距布置,将地梁、承台计算在内木跳板面积约为脚手架布置区域面积的1/5,所以计算出使用木跳板数量约为120m3,考虑材料周转问题,木跳板采购数量为60m3。 2.3)施工方法及工艺要求 a.工艺流程 回填土夯实→浇筑混凝土垫层→木跳板定位放线→铺设木跳板→安装脚手架 b.土方回填 轴线1-3西侧部分地梁及承台顶标高均为-0.9m,轴线1-D 到1-E交轴线1-26到1-28区域地梁及承台顶标高为-0.3m,其余地梁及承台顶标高均为-1.400m。待地梁及承台结构施工完毕,进行土方回填、夯实,压实度≥96%,土顶标高为-0.9m。

模板施工要点

内容 模板工程质量通病 杯形基础模板缺陷 1.现象 杯基中心线不准;杯口模板位移;混凝土浇筑时芯模浮起;拆模时芯模起不出。 2.原因分析 (1)杯基中心线弹线末兜方。 (2)杯基上段模板支撑方法不当,浇筑混凝土时,杯芯木模板由于不透气,产生浮力,向上浮起。 (3)模板四周的混凝土下料不均匀,振捣不均衡,造成模板偏移。 (4)操作脚手板搁置在杯口模板上,造成模板下沉。 (5)杯芯模板拆除过迟,粘结太牢。 3.防治措施 (1)杯形基础文模应首先找准中心线位置标高,先在轴线桩上找好中心线,用线坠在垫层上标出两点,弹出中心线,再由中心线按图弹出基础四面边线,要兜方并进行复核,用水平仪测定标高,然后依线支设模板。‘ (2)木模板支上段模板时采用抬把木带,可使位置准确,托木的作用是将木带与下段混凝土面隔开少许间距,便于混凝土面拍平。 (3)杯芯木模板要刨光直拼,芯模外表面涂隔离剂,底部应钻几个小孔,以便排气,减少浮力。’ (4)浇筑混凝土时,在芯模四周要均衡下料并振捣。 (5)脚手板不得搁置在模板上。 (6)拆除的杯芯模板,要根据施工时的气温及混凝土凝卧情况来掌握,一般在初凝前后即可用锤轻打,撬棍拨动。较大的芯模,可用倒链将杯芯模板稍加松动后,再徐徐拔出。 带形基础模板缺陷

1.现象 沿基础通长方向,模板上口不直,宽度不准;下口陷入混凝土内;侧面混凝土麻面、露石子;拆模时上段混凝土缺损;底部上模不牢(图15-1)。 2.原因分析 (1)模板安装时,挂线垂直度有偏差,模板上口不在同一直线上。 (2)钢模板上口未用圆钢穿入洞口扣住,仅用铁丝对拉,有松有紧;或木模板上口未钉木带,浇筑混凝土时,其侧压力使模板下端向外推移,以致模板上口受到向内推移的力而内倾,使上口宽度大小不一。 (3)模板未撑牢,在自重作用下模板下垂。浇筑混凝土时,部分混凝土由模板下口翻上来,未在初凝时铲平,造成侧模下部陷入混凝土内。 (4)模板平整度偏差过大,残渣未清除干净;拼缝缝隙过大,侧模支撑不牢。 (5)木模板临时支撑直接撑在土坑边,以致接内触处土体松动掉落。 3.防治措施 (1)模板应有足够的承载能力和刚度,支模时,垂直度要找准确。 (2)钢模板上口应用∮8~10圆钢套入模板顶端小孔内,中距500~800nun。 木模板上口应钉木带,以控制带形基础上口宽度,并通长拉线,保证上口平直。 (3)上段模板应支承在预先横插圆钢或预制混凝土垫块上;木模板也可用临时木撑,以使侧模支承牢靠,并保持高度一致。 (4)发现混凝土由上段模板下翻至下段,应在混凝土初凝前轻轻铲平至模板下口,使模板下口不至于卡牢。 (5)混凝土呈塑性状态时切忌用铁锹在模板外侧用力拍打,以免造成上段混凝土下滑,形成根部缺损。 (6)组装前应将模板上残渣剔除干净,模板拼缝应符合规范规定,侧模应支撑牢靠。 (7)支撑直接撑在土坑边时,下面应垫木板,以扩大其接触面。木模板长向接头处应加拼条,使

模板施工安全注意事项

模板施工安全注意事项 作者: 小熊建筑时间: 2009-05-02 点击: 325 1. 模板施工前的安全技术交底 1)模板安装操作人员应严格按模板工程设计的材质,施工方案和工序进行施工,模板没有固定前不得进行下道工序施工。 2)模板工程作业高度在2m和2m以上时,要根据高空作业安全技术规范的要求进行操作和防护,要有可靠安全的操作架子,4m以上或二层及二层以上,周围应设安全网和防护栏杆。 3)临街及交通要道地区施工应设警示牌,避免伤及行人。 4)操作人员不许攀登模板,不许在墙顶。独立梁及其他狭窄而无防护栏的模板面上行走。 5)高处作业架子上,平台上一般不宜堆放模板。工人所用工具,模板零件应放在工具袋内,以免坠落伤人。 6)雨季施工,高耸结构的模板作业,要安装避雷设施,其接地电阻不得大于40,五级以上大风天气,不宜进行大块模板拼装和吊装作业。 7)木模板应远离火源堆放。在架空输电线路下面进行模板施工,如果不能停电作业,应采取隔离防护措施。 8)模板支撑不能固定在脚手架或门窗上,避免发生倒塌或模板位移。 2. 拆模的安全技术要求 1)模板拆除时,混凝土强度必须达到《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。 2)侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除; 3)承重模板,梁板等现浇结构拆模时所需混凝上强度见下表: 模板、梁板拆模时所需混凝土强度表

4)在拆模过程中,如发现实际结构混凝土强度并未达到要求,应暂停拆模,经妥当处理,实际强度达到要求后,方可继续拆除。 5)拆模的顺序和方法应根据模板设计的规定进行,如果模板设计元规定时,应严格遵守从上而下的原则,先拆除非承重模板,后拆承重模板。 6)拆模人应站一侧,不得站在拆模下方,几个人同时拆模应注意相互间的安全距离。禁止抛掷模板。 7)拆模时严禁猛撬、硬砸或大面积撬落或拉倒,停工前不得留下松动和悬挂的模板,拆下的模板应及时运送到指定的地点集中堆放或清理归垛。

安装施工注意事项

给水管道安装 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿。 墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 立管底部和连接三个或三个以上配水点的横管始端应设可拆卸的管件。 立管上的变径,宜采用异径管箍变径,便于立管调直。用300mm左右长的短管连接异径管箍,不要使用外丝和异径管箍连接。 住宅工程给水立管,管中心距墙(未装修)最远不得大于100mm,最近不得小于 70mm。 排水管道安装 地下排水管道的铺设必须在基础墙达到或接近±0标高,房心土回填到管底或稍高的高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管道穿过建筑基础处,已按设计要求预留 好管洞。 如排水支管设在吊顶内,应在每层立管上均装立管检查口,以便作闭水试验。 保持管道安装坡度均匀,不得有倒坡。生活排水管道标准坡度应符合规范规定。无设计规定时,管道坡度应不小于1%。 采暖管道安装 供暖干管变径不得使用补心变径,应按排气要求使用偏心变径。变径位置应不大于分支点300mm。 住宅工程室内供暖干管安装不应使用活接头连接,如设计要求必须设置可拆连 接件时,应采用法兰连接件。 供暖干管最高点或可能有空气集聚处,应设排气装置,最低点或可能有水积存处,应设泄水装置。住宅工程的自动排气阀或集气罐应安装在厨厕间。 供暖干管坡度一般为0.003,但不得小于0.002。 立管明装时,应尽量布置在外墙墙角及窗间墙处。双管系统的供水立管要布置在面向的右侧;回水立管布置在面向的左侧,两根立管中心间距为80mm。 暖气立管与横干管连接时,如立管直线长度小于15m时,立管与干管可用二个弯 头连接,立管直线长度大于15m时,立管与干管用三个90°弯头与干管连接,横节长度应为300mm,且应有1%坡度,不应使用外丝加弯头代替管段横节作为连接方法,保证立管胀缩得以补偿。 连接散热器的支管应有坡度。当支管全长小于或等于500mm时,坡降值为5mm;大于500mm为10mm。上供下回的供水支管坡向散热器,回水支管坡向立管。下供下回双管式在顶层供水立管上没有排气装置,供、回水支管坡向立管,其他层供水支管坡向散热器,回水支管坡向立管。 电气金属线管安装 管箍、铁制灯头盒、开关盒、接线盒,其金属厚度应不小于1.2mm,面板安装孔与地线焊接脚齐全。 线管敷设采用丝扣连接时,管箍 两端必须焊接跨接地线,每端焊接长度应不小于圆钢直径的6倍,并两面施焊。钢管内外应刷防腐漆。 埋入土层中钢管必须刷两遍沥青,镀锌钢管时应在焊接处做好防腐。

模板施工要点

模板工程施工质量控制要点 模板工序是使混凝土按设计形状成形的关键工序,拆模后混凝土构件必须达到表面平整、线角顺直、不漏浆、不跑模(爆模)、不烂根、梁类构件不下挠。一段标准工程施工工艺流程如下图: 一、模板工程技术要求 模板材料选材要结实、坚固,能承受施工过程中产生的荷载,模板的设计要经过计算和验算,符合要求后方能使用于工程当中。 1.1模板安装施工技术要求 ①为了保证结构尺寸、位臵的正确性,支模前要放好模板线及检查线,梁、柱模板安装完后,要检查梁、柱位臵、尺寸;模板支撑牢固、稳定、无松动、跑模、超标准的变形下沉等现象。对超重、大体积混凝土施工时模板支撑刚度进行施工计算。

②模板拼缝平整严密,并采取措施填缝,保证不漏浆,浇注砼前,用高压风管清理模板内木屑等杂物,要保证模板内干净。模板安装后及时报验及混凝土浇筑施工。 ③模板安装前,经过正确放样,检查无误后立模安装。 ④中、顶板,中、顶梁结构支立支架后铺设模板,并考虑预留沉降量。当跨度大于4m时,模板预留拱度,起拱高度为跨度的3‰以确保净空和限界要求。侧墙模板采用大模板,模板拼缝间贴密封胶条,防止漏浆。 ⑤模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷界面剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的界面剂。 ⑥结构变形缝处的端头安装填缝板,填缝板与中埋式止水带中心线和变形缝中心线重合并用固定牢固。 ⑦固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,尺寸正确。详见“模板安装、预埋件、预留孔允许偏差表” 模板安装、预埋件、预留孔允许偏差表

1.2、模板的配制应考虑和流水段的划分相结合起来,大模板工程施工的周期性很强,因此必须组织流水作业,实行有节奏的均衡施工,以便提高效率,加快进度。流水段的划分按以下原则考虑: 尽量使各流水段的工程量大致相等,模板的型号、数量基本一致,劳动力配备相对稳定,以利于组织均衡施工。 要使各流水段的吊装次数大致相等,以便充分发挥垂直起重设备的能力。 做到每天完成一个流水段的支、拆模工序,即一套模板每天都能重复使用,使大模板得到充分利用。 1.3、大模板时要经监理单位和建设单位共同验收合格后方可进场,进场必须安排好堆放场地,由于大模板体形大,比较重,故应堆放在塔式起重机工作半径范围之内,以便于拼装后直接吊运。在拟建工程的附近,留出一定面积的堆放区。 模板堆放场地要求坚实平整,不得积水。 非周转性模板在施工过程中堆放于使用部位附近。 堆放时采用两块模板板面相对方式,也可采取临时拉结措施,以防模板倾倒。进场组拼好的模板用垫木垫高,两块模板之间留出便于清理和进行隔离剂涂刷等作业的通道。 组拼好的模板面板需进行除锈处理,并做好记录。 经检查验收合格的模板,在醒目位臵进行编号,编号应标出轴线位臵和方位以及周转使用的部位,避免安装时混乱。 二、施工过程的控制与管理 2.1、要求施工单位填报专业的施工方案,经监理办审批后方可执行。 2.2、在施工过程中对与现场作业和验收严格按下述要求进行: 2.2.1、要求剪力墙模板安装前先进行中心线和位臵线的放线,模板放线时,根据施工图用墨线弹出模板的内边线和中心线,墙模板要弹出模板的边线和距边线300mm的外侧控制线,以便于模板的安装和校正,报监理检查与验收。2.2.2、做好标高量测工作,是否用水准仪把标高控制线引测至模板安装位臵。模板承垫底部应预先找平,以保证模板位臵正确,防止模板底部漏浆。找平时沿模板边线用1:3砂浆抹找平层。

模板施工质量注意事项

模板施工质量注意事项 (一)梁、板模板: 梁、板底不平、下挠;梁侧模板不平直;梁上下口涨模: 防治的方法是,梁、板底模板的龙骨、支柱的截面尺寸及间距应通过设计计算决定,使模板的支撑系统有足够的强度和刚度。作业中应认真执行设计要求,以防止混凝土浇筑时模板变形。模板支柱应立在垫有通长木板的坚实的地面上,防止支柱下沉,使梁、板产生下挠。梁、板模板应按设计或规范起拱。梁模板上下口应设销口楞,再进行侧向支撑,以保证上下口模板不变形。 (二)柱模板: 1、涨模、断面尺寸不准: 防治的方法是,根据柱高和断面尺寸设计核算柱箍自身的截面尺寸和间距,以及对大断面柱使用穿柱螺栓和坚向钢楞,以保证柱模的强度、刚度足以抵抗混凝土的侧压力。施工应认真按设计要求作业。 2、柱身扭向: 防治的方法是,支模前先校正柱筋,使其首先不扭向。安装斜撑(或拉锚),吊线找垂直时,相邻两片柱模从上端每面吊两点,使线坠到地面,线坠所示两点到柱位置线距离均相等,即使柱模不扭向。 3、轴线位移,一排柱不在同一直线上: 防治的方法是,成排的柱子,支模前要在地面上弹出柱轴线及轴边通线,然后分别弹出每柱的另一方向轴线,再确定柱的另两条边线。支模时,先立两端柱模,校正垂直与位置无误后,柱模项技通线,再支中间各柱模板。柱距不大时,通排支设水平拉杆及剪刀撑,柱距较大时,每柱分别四面支撑,保证每柱垂直和位置正确。 (三)墙模板: 1、墙体厚薄不一,平整度差: 防治方法是模板设计应有足够的强度和刚度,龙骨的尺寸和间距、穿墙螺栓间距、墙体的支撑方法等在作业中要认真执行。 2、墙体烂根,模板接缝处跑浆;防治方法是,模板根部砂浆找平塞严,模板间卡固措施牢靠。 3、门窗洞口混凝土变形:产生的原因是,门窗模板与墙模或墙体钢筋固定不

拆除工程施工注意事项最新版

拆除工程 一、技术准备工作 1、首先熟悉被拆建筑物的设计图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。工地负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底。 2、对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。对工人做好安全教育,组织工人学习安全操作规程。 3、踏看施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路情况及建筑物情况等。 二、现场准备 1、清理施工场地,保证运输道路畅通。 2、施工前,先清理需要拆除部分范围内的物资、设备;将电线、水管、设备等各类管线切断或迁移;检查周围危旧房屋或构件,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场。 3、对于生产、使用、储存化学危险品的建筑物的拆除,要经过消防、安全部门参与审核,制定保证安全的预案,经过批准后实施。 4、搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。 5、在拆除危险区设置警戒区标志。 6、接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。 四、施工组织 1、在甲方的支持下,做好群众工作,争取周边业主的配合,赢得群众的支持,派专人做好周边警戒工作。 2、按施工组织设计的程序安排,首先清拆原有管线,采取人工进行拆除,划分区域,分块、逐段、逐根进行拆除。 3、拆除混凝土构件时,采用人工拆除。严格控制飞石、响声、冲击波。采用湿水除尘,减少声响及冲击波,确保不扰民。 4、拆除外墙、隔墙时,采用人工拆除,专人进行监测,发现情况及时联系研究,以确保施工安全。 5、墙体拆除后,组织工人回收构件中有价值的可利用废品。 6、不可利用废物,用汽车外运到指定地点。 五、机械材料设备准备(施工机械计划表) 序号 设备名称数量备注(型号)项目 1 运输车3辆16吨 2 铲车1辆0.5m3 3 空压机2台 4 风镐4把 5 大锤20柄 6 铁锹20把 7 手推车10辆 8 外用电梯 1

模板工程技术要求

模板工程技术要求 模板工程技术要求 模板工程的优劣直接影响混凝土工程的质量,为了提高主体结构工程质量,统一施工标准,规范工序作业,特制订以下要求: 一、模板体系 1.1支撑体系:钢管扣件式脚手架支撑体系。 1.2加固体系:独立基础采用木方加斜支撑加固;框架柱采用方钢管夹具;梁高小于等于500的采用木夹具加固,梁高大于500的采用木夹具及对拉丝杆加固。

模板工程技术要求

1.3模板体系:柱模板采用915×1830×15mm覆膜竹胶板;楼梁、板模板材用915×1830×13mm覆膜竹胶板,模板背楞采用45×85木方。构件模板均采用散拼散拆方式。 二、模板支设一般要求 2.1集中配模,圆盘锯不得上楼层 2.2每层模板使用前必须清理干净,并全面涂刷非油性脱模剂,能有效保护模板,提高脱模性能,确保混凝土观感质量。 三、柱模板支设要求: 3.1.1框架柱模板支设 1、柱模板采用915×1830×15mm覆膜竹胶板,30×40×3方钢管做竖楞,竖楞间距不大于150mm,外横楞用30×50×3方钢管做横楞,横楞间距450mm布置(首道横楞离地不大于200mm),采用φ 14mm@450mm对拉螺栓,地面以上1/2柱高以下处设双螺帽。与3形扣件配套使用。 2、钉柱模时两块板相互接触处应加海绵条,以防漏浆。柱模底部应开有清理模板内杂物的清除口。 模板安装时。同在一条直线上的柱,应先校正两头的柱模,在柱模上口中心线拉通线来校正中间的柱模,用锤球校正垂直,检查无误后,用木楔塞紧,将柱箍箍紧,再用支撑钉牢固定。

模板工程技术要求 四、梁、板模板支设要求:支撑梁、板的支架立柱构造与安装应符合下列规定:4.1×钢管立杆底部应设垫木,垫木采用竹胶板,竹胶板的大小为150m m4.1.1形支托与楞梁两侧间如有间隙,。顶部视工程具体情况设可调支托,U150mm,螺杆外径与立柱钢管内径200mm 必须顶紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于的间隙不得大于3mm,安

模板工程施工要点

模板工程施工控制要点 一、模板材料选材要结实、坚固,能承受施工过程中产生的荷载,模板的设计要经过计算和验算,符合要求后方能使用于工程当中。现在的中高层建筑一般都使用钢模板。 1.1、模板制作允许偏差按企口式全钢大模板加工标准 1.2、模板的配制应考虑和流水段的划分相结合起来,大模板工程施工的周期性很强,因此必须组织流水作业,实行有节奏的均衡施工,以便提高效率,加快进度。流水段的划分按以下原则考虑:尽量使各流水段的工程量大致相等,模板的型号、数量基本一致,劳动力配备相对稳定,以利于组织均衡施工。 要使各流水段的吊装次数大致相等,以便充分发挥垂直起重设备的能力。 做到每天完成一个流水段的支、拆模工序,即一套模板每天都能重复使用,使大模板得到充分利用。

1.3、大模板时要经监理办和建设单位共同验收合格后方可进场,进场必须安排好堆放场地,由于大模板体形大,比较重,故应堆放在塔式起重机工作半径范围之内,以便于拼装后直接吊运。在拟建工程的附近,留出一定面积的堆放区。 模板堆放场地要求坚实平整,不得积水。 非周转性模板在施工过程中堆放于使用部位附近。 堆放时采用两块模板板面相对方式,也可采取临时拉结措施,以防模板倾倒。进场组拼好的模板用垫木垫高,两块模板之间留出便于清理和进行隔离剂涂刷等作业的通道。 组拼好的模板面板需进行除锈处理,并做好记录。 经检查验收合格的模板,在醒目位置进行编号,编号应标出轴线位置和方位以及周转使用的部位,避免安装时混乱。 二、施工过程的控制与管理 2.1、要求施工单位填报专业的施工方案,经监理办审批后方可执行。2.2、在施工过程中对施工单位的现场作业和验收严格按下述要求进行: 2.2.1、要求剪力墙模板安装前先进行中心线和位置线的放线,模板放线时,根据施工图用墨线弹出模板的内边线和中心线,墙模板要弹出模板的边线和距边线300mm的外侧控制线,以便于模板的安装和校正,监理验收与检查。 2.2.2、检查施工单位是否做好标高量测工作,是否用水准仪把标

高大模板工程支撑系统的验收要点及注意事项

高大模板工程支撑系统的验收要 点及注意事项

目录 1 高大模板施工前的监理控制 (5) 2 高大模板施工中的控制重点 (7) 3 高大模板工程施工 (9) 一、测量放样 (9) 二、支架搭设技术要求 (9) 1、立杆 (9) 2、水平杆 (10) 3、剪刀撑 (10) 4、顶横杆 (11) 5、顶托 (11) 6、模板要求 (11) 三、支架的搭设及拆除 (11) 1、模板安装前的准备工作 (11) 2、模板支立 (12) 3、高大模板支撑系统拆除 (15) 四、模板检查和验收要求 (17) 五、脚手架安全措施 (18) 六、钢管脚手架的防电、避雷措施 (19) 1、防电措施 (19) 2、避雷措施 (19)

七、钢管脚手架的维护与管理 (20) 八、施工现场安全管理和措施 (20) 4 高大模板工程的检查验收 (23) 5 高大模板安全注意事项 (24)

近年来,随着我国建筑业的蓬勃发展,导致建筑物出现造型多变、高度增加的特点,这就使得高大模板支撑系统得到了广泛的应用。高大模板是建筑施工中结构、构件施工的主要工具,是提高工程质量、降低施工成本和加快施工进度的关键性因素。 根据建质[2009]254号文《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定,“高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/m2,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统”。高大模板支撑系统施工应严格遵循安全技术规范和专项方案规定,严密组织,责任落实,确保施工过程的安全。为了保障高大支撑系统的施工质量,就要在施工过程中对其进行质量的监理控制,还要做好检查验收的工作。

安装工程注意事项

安装工程注意事项 安装工程造价注意事项 通用部分 1. 在计算工程量时按专业分类, 并单独计算分部工程量, 如:电气专业中将照明、动力、防雷接地、电话、电视、网络、安防、报警等分别按分部计算汇总;给排水专业中将泵房、排水、给水、热水、雨水、压力排污、消防等分别按分部计算汇总;注意:如果是传统定额计价方式,因取费不同,消防工程需按专业分类。 2. 注意图纸上没有体现的项目,如:套管、消毒冲洗、水压试验、除锈刷油、保温、支架制安、电气调整试验,电机接线调试、端子、墙面开槽、打洞、零星土石方、管道碰头等、补计主材费的干粉灭火器、电焊机等。 3. 注意计算修缮装饰工程中卫生间烘手器、手纸盒、镜子、肥皂盒等,4. 工程量计算书需按分部、分项、分类、分层或分段标注填写,并将超高、管道井、保温部分单列,以便于编制清单或套定额; 5.

清单计价时,配电箱计算时,把箱内的端子和电缆头直接写在配电箱的下面,组价时便于计算端子数量和附加工程量,(做成电子表格自动计算更好) 6. 广联达软件套价时,注意不要漏计主体结构调整系数.及消火栓管道的调试费 电气部分: 1. 计算配管时,注意楼层高度便于计算垂直管线长度,把明配线管和暗配线管按规格分类计算, 注:明配管沿墙敷设定额已经包括支架敷设,吊顶内配管支架需单独计算, 2. 电气设备配电箱为设备自带时,仅计算安装费及调试费(如变频控制调试),设备主材单价计入相应设备报价中,(需要水电暖图纸相互对照) 3. 有地辐热的工程计算配管时,注意增加地辐热所占楼层厚度 4. 电缆在管道井敷设时,注意电井是否为垂直通道,若普通楼层设置的电井,按一般电缆计算,不套用垂直通道电缆敷设。 (山西定额专项解释为:高层建筑专用电缆井、电视塔等部位电缆敷

模板施工要点模板

模板施工要点

内容 模板工程质量通病 杯形基础模板缺陷 1.现象 杯基中心线不准; 杯口模板位移; 混凝土浇筑时芯模浮起; 拆模时芯模起不出。 2.原因分析 (1)杯基中心线弹线末兜方。 (2)杯基上段模板支撑方法不当, 浇筑混凝土时, 杯芯木模板由于不透气, 产生浮力, 向上浮起。 (3)模板四周的混凝土下料不均匀, 振捣不均衡, 造成模板偏移。 (4)操作脚手板搁置在杯口模板上, 造成模板下沉。 (5)杯芯模板拆除过迟, 粘结太牢。 3.防治措施 (1)杯形基础文模应首先找准中心线位置标高, 先在轴线桩上找好中心线, 用线坠在垫层上标出两点, 弹出中心线, 再由中心线按图弹出基础四面边线, 要兜方并进行复核, 用水平仪测定标高, 然后依线支设模板。‘ (2)木模板支上段模板时采用抬把木带, 可使位置准确, 托木的作用是将木带与下段混凝土面隔开少许间距, 便于混凝土面拍平。 (3)杯芯木模板要刨光直拼, 芯模外表面涂隔离剂, 底部应钻几个小孔, 以便排气, 减少浮 力。’ (4)浇筑混凝土时, 在芯模四周要均衡下料并振捣。 (5)脚手板不得搁置在模板上。 (6)拆除的杯芯模板, 要根据施工时的气温及混凝土凝卧情况来掌握, 一般在初凝前后即可用锤轻打, 撬棍拨动。较大的芯模, 可用倒链将杯芯模板稍加松动后, 再徐徐拔出。 带形基础模板缺陷 1.现象 沿基础通长方向, 模板上口不直, 宽度不准; 下口陷入混凝土内; 侧面混凝土麻面、露石子; 拆模时上段混凝土缺损; 底部上模不牢(图15-1)。 2.原因分析

(1)模板安装时, 挂线垂直度有偏差, 模板上口不在同一直线上。 (2)钢模板上口未用圆钢穿入洞口扣住, 仅用铁丝对拉, 有松有紧; 或木模板上口未钉木带, 浇筑混凝土时, 其侧压力使模板下端向外推移, 以致模板上口受到向内推移的力而内倾, 使上口宽度大小不一。 (3)模板未撑牢, 在自重作用下模板下垂。浇筑混凝土时, 部分混凝土由模板下口翻上来, 未在初凝时铲平, 造成侧模下部陷入混凝土内。 (4)模板平整度偏差过大, 残渣未清除干净; 拼缝缝隙过大, 侧模支撑不牢。 (5)木模板临时支撑直接撑在土坑边, 以致接内触处土体松动掉落。 3.防治措施 (1)模板应有足够的承载能力和刚度, 支模时, 垂直度要找准确。 (2)钢模板上口应用∮8~10圆钢套入模板顶端小孔内, 中距500~800nun。 木模板上口应钉木带, 以控制带形基础上口宽度, 并通长拉线, 保证上口平直。 (3)上段模板应支承在预先横插圆钢或预制混凝土垫块上; 木模板也可用临时木撑, 以使侧模支承牢靠, 并保持高度一致。 (4)发现混凝土由上段模板下翻至下段, 应在混凝土初凝前轻轻铲平至模板下口, 使模板下口不至于卡牢。 (5)混凝土呈塑性状态时切忌用铁锹在模板外侧用力拍打, 以免造成上段混凝土下滑, 形成根部缺损。 (6)组装前应将模板上残渣剔除干净, 模板拼缝应符合规范规定, 侧模应支撑牢靠。 (7)支撑直接撑在土坑边时, 下面应垫木板, 以扩大其接触面。木模板长向接头处应加拼条, 使板面平整, 连接牢固。 劲性梁柱模板缺陷 1.现象 劲性梁柱混凝土出现振捣不实, 蜂窝、麻面、漏浆。 2.原因分析 (1)劲性结构骨架置于钢筋网架内, 不便于固定模板的对拉螺杆穿过, 模板收紧困难。 (2)劲性梁柱骨架内部复杂, 振捣困难, 振捣又不认真, 致使振捣不实。 3.防治措施

模板施工安全注意事项

行业资料:________ 模板施工安全注意事项 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共9 页

模板施工安全注意事项 1)模板安装操作人员应严格按模板工程设计的材质,施工方案和工序进行施工,模板没有固定前不得进行下道工序施工。 2)模板工程作业高度在2m和2m以上时,要根据高空作业安全技术规范的要求进行操作和防护,要有可靠安全的操作架子,4m以上或二层及二层以上,周围应设安全网和防护栏杆。 3)临街及交通要道地区施工应设警示牌,避免伤及行人。 4)操作人员不许攀登模板,不许在墙顶。独立梁及其他狭窄而无防护栏的模板面上行走。 5)高处作业架子上,平台上一般不宜堆放模板。工人所用工具,模板零件应放在工具袋内,以免坠落伤人。 6)雨季施工,高耸结构的模板作业,要安装避雷设施,其接地电阻不得大于40,五级以上大风天气,不宜进行大块模板拼装和吊装作业。 7)木模板应远离火源堆放。在架空输电线路下面进行模板施工,如果不能停电作业,应采取隔离防护措施。 8)模板支撑不能固定在脚手架或门窗上,避免发生倒塌或模板位移。 2.拆模的安全技术要求 1)模板拆除时,混凝土强度必须达到《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。 2)侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除; 3)承重模板,梁板等现浇结构拆模时所需混凝上强度见下表: 第 2 页共 9 页

模板、梁板拆模时所需混凝土强度表 4)在拆模过程中,如发现实际结构混凝土强度并未达到要求,应暂停拆模,经妥当处理,实际强度达到要求后,方可继续拆除。 5)拆模的顺序和方法应根据模板设计的规定进行,如果模板设计元规定时,应严格遵守从上而下的原则,先拆除非承重模板,后拆承重模板。 6)拆模人应站一侧,不得站在拆模下方,几个人同时拆模应注意相互间的安全距离。禁止抛掷模板。 7)拆模时严禁猛撬、硬砸或大面积撬落或拉倒,停工前不得留下松动和悬挂的模板,拆下的模板应及时运送到指定的地点集中堆放或清理归垛。 模板施工安全要求 1足够《水电水利工程模板施工规范》的要求。 2安装和拆除方便,大型模板或操作程序复杂的模板应同时制定作业指导书。 3安全附件齐全,安全设施、操作环境满足作业要求。 4大型模板的设计、安装、拆除方案及运行注意要点应在设计文件中说明并经总工程师审批,同时报工程监理批准。 5大型模板、组合模板、特殊模板、吊罐等在使用前资产部应组织相关单位(质量、技术、安全、使用部门等)组织验收,合格后投入使 第 3 页共 9 页

安装工程施工常见问题

电气动力、照明安装工艺流程: 安装工程施工常见问题 一、给排水施工常见问题 1、雨水管、空调冷凝水管预留洞及管卡在留置时未考虑土建外墙的保温厚度和土建 抹灰厚度。 2、套管高低不一、偏位、遗漏现象。 3、屋面套管未考虑屋面保温层、防水层、结构层厚度,预埋套管较短。 4、预留洞预留尺寸不合适或忘记预留,后期安装大量砸洞、扩洞。 5、套管(普通、刚性、柔性)封堵不密实,不按要求封堵。雨季时,多处管道套管漏水。 6、热熔连接的管道(PPR、PB)连接时要控制好温度、加热时间和接缝压力。正确 掌握热熔时间,避免造成连接位置管道管径变小以至于水流变小。 7、管道安装完毕,清除污物,并应随即用堵头或管帽将管口堵好,以防杂物进入并为冲水试压做好准备。 8、水暖井或其他地方地漏预留太高,造成排水不畅。 9、立管距墙过远。 10排水管坡度应符合设计或施工要求,一般不得小于各管径最小坡度,但也不宜大,

电气动力、照明安装工艺流程:严禁倒坡,也不能有高低起伏、抬高或弯曲现象。 11高层建筑的排水管安装完成后未进行分段(层)灌水试验。尤其是底层排出管必须进行灌水试验。 二、暖通施工常见问题 1、仔细检查散热器外观是否损坏及附件是否齐全。(固定支架、膨胀螺栓、丝堵、放气螺塞等) 2、散热器安装不够垂直、距墙太近或太远。 3、采暖管道敷设时未按设计要求放坡。 4、风管安装不直、漏风。 5、风管安装前未清除内部杂物。 6、砖(混凝土)结构风道与金属风管连接处未设预埋件或密封缝隙过大或连接处不严密。 7、柔性短管、矩形短管安装时不平直、打皱、打折产生扭曲。 8、末端接头处管道预留过长,造成浪费。 三、电气施工常见问题 1、预埋管弯曲半径不够,穿线困难。