第一章工程概述

第一节编制依据和编制原则

一、编制依据

、中铁第一勘察设计院集团有限公司设计的《惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程泵站施工图设计》及《惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程泵站施工图设计变更》

、现场踏勘、调查资料。

、主要规程、规范。

、我公司经中国方圆委员会认定的《质量、环境、职业健康安全管理体系一体化管理手册》、《程序文件》,现行技术装备和类似工程工艺工法。

二、编制原则

、安全第一、预防为主、综合治理。

、严格执行现行有关技术规范。

、实事求是,施工组织方案力求经济、适用、可行。

、推行全面质量控制过程中,执行贯标质量控制过程中标准和程序。

、采用项目法组织施工,推行标准化管理工程,做到安全、优质、文明、高效。

第二节工程概况

一、工程简述

惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程雨水提升泵房位于惠南路南侧,新长铁路东侧,设计规模立方米小时。

土建部分:本泵站主体分为上部结构和下部结构。下部结构包含雨水泵站

一座以及进水交汇井、出水闸井各一座,雨水泵站采用沉井施工。泵房上部结构为一层框架结构,建筑高度5.8m尺寸为14.84m*9.54m。抗震烈度为度,耐火等级为二级,建筑耐久年限为年,建筑面积139m2。

管道部分:进水管为混凝土管长度米,水泥沙浆抹带接口,明开槽施工。出水管为,长度米。采用承插口钢筋混凝土管。

泵房工艺部分:该泵站设计安装水泵为台400-10-22,用备。

第二章主要施工机器、设备

拟投入的主要施工机械设备表

第三章施工部署

本项目采取项目法施工,拟组建项目部组织机构如下表:

施工全过程管理目标:

工期目标:根据我公司的施工经验,现场三通一平后,总工期需要个月,工期分成几个节点:

、沉井预制下沉:2010年7月1日至年8月31日。

、泵房主体及装饰:年9月日至年9月日。

、设备安装及调试:年9月4日至9月25日。

、道路及场地硬化:年9月5日至9月3日。

人身安全目标:杜绝重伤、死亡事故,轻伤率控制在‰以内,消灭交通、火灾事故。

环境目标:保持良好的作业环境、卫生环境和工作秩序,严格控制各种粉尘、废水、固体污染物、噪音对周围环境的污染和危害,节能降耗,杜绝环境事故

质量目标:工程质量合格率。

第四章施工组织方案

针对本工程段工程的特点,我们在确定施工组织方案时,以确保工期和质量为目标,对不同地段、不同地理位置和不同结构形式的工程,有针对性地选择施工组织方案和施工顺序,确保施工总体目标的实现。

第一节总体顺序及规划施工

一、总体施工组织方案

沉井采用现场浇筑、排水下沉、混凝土封底抽水浇注。明开挖地段,采用机械开槽、彩钢瓦围护全封闭进行施工。

第二节沉井施工

一、沉井制作

沉井平台采用建筑垃圾回填,素混凝土浇筑沉井制作平台。

、模板工程

方形沉井内模采用木模,外膜采用钢模。采用钢管作竖向围檩和内支撑,直径Φ钢筋作外模箍筋。

模板及支架:

保证工程结构和构件各个部分形状及尺寸和相互位置的正确,具有足够的承载力、刚度及稳定性,能可靠承受新浇混凝土的自重和侧压力,以及在项目建设周期中的所产生的荷载。

构造简单,装拆方便,满足钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇注、养护等要求。模板的接缝确保不漏浆。

模板与混凝土的接触面满涂脱模剂。

、模板的配模及安装

竖向模板和支架的支承部分:当安装在载基土上时应加设垫板,且基土必须坚实并有排水措施。

模板及支架在安装过程中必须设置防倾覆措施。采用分节脱模时,底模的支点应按模板设计设置,各模板应在同一平面上,错缝相差不大于毫米。

固定在模板上的预埋件及预留孔不得遗漏,安装必须牢固,位置准确,其允许偏差应满足相应规范要求。内模在混凝土强度能保证混凝土表面不发生塌陷或裂纹时方可拆除。

、模板的拆除

现浇结构的模板及其支架拆除时的混凝土强度,需符合设计要求且满足以下规定,侧模在混凝土能保证表面及棱角不因拆模而受损坏后,方可拆模。

拆模的顺序:先安装的后拆,后安装得先拆。先拆支承,后从上往下拆除模板。

模板拆除后,及时清除模板表面上的灰浆和钉子,涂上隔离剂并堆码整齐。

、沉井下沉操作方法和处理措施

泵房下部沉井及闸槽井部分采用沉井法施工。沉井采取分二次次制作。其中一次制作刃脚、一次预制、一次下沉到底、一次接长。施工顺序为:挖基坑——铺设沉井平台——制作沉井、隔墙——拆除模板、挖土下沉到设计深度——沉井封底、浇筑钢筋砼底板——接长第二节沉井。

、下沉准备工作

)下沉前进行结构外观检查、评定、检查混凝土强度等级是否符合设计要求。下沉前所有预留空洞外侧用砖(厚)临时封堵,外粉30mm厚:砂浆。

)基底平台拆除应在刃脚达到设计强度的,井身混凝土达到设计强度的后进行,拆除工作应对称同步进行,拆除时要加强观测。

、排水下沉:为防止沉井下沉过程中出现井底失稳、涌沙、拥泥现象,在沉井四周设置排水沟,流向进水井,进行强排水。下沉速度的控制根据土质情况,

采用台阶形挖土自重破土方式。采用从中间开始向四周逐渐开挖,并始终均衡对称地进行,每层挖土厚度为~1.5m.刃脚处留~1.5m宽土垅,用人工逐层全面、对称、均匀地削薄土层,每人负责~3m 一段,方法是顺序分层逐渐往刃脚方向削薄土层,每次削~15cm,当土垅挡不住刃脚的挤压而破裂时,沉井便在自重作用下破土下沉,削土时应沿刃脚方向全面、均匀、对称地进行,使均匀平衡下沉。沉井挖土下沉采用人工挖土,由于挖土施工困难,综合考虑挖土、吊运的施工能力,研究沉井下沉的安全控制,沉井下沉速度控制为50cm天。

、测量控制与观测

平面位置控制方法(全站仪检查):将全站仪架设在井外部地面的中心控制点上检查设在沉井顶部的中心控制线,沉井顶部的中心控制线必须在每节井段混凝土前测设到井口上。

高程控制方法(水准仪检查):沉井下沉前,用水准仪实测个标高控制点的井壁高度,计算该点的设计标高,下沉中实测个点的高程,计算出下沉高度和倾斜度。

垂直度控制方法(垂球法检查):沉井下沉前,在沉井内壁上弹出垂直轴墨线,上端挂线垂,下端安装标板。沉降观测和挖土过程中以控制垂直度为主,通过控制单向井壁垂直度之差(不大于毫米)来保证沉井的平面位置、和刃脚高差(即保证刃脚均匀下沉)。沉井下沉过程中加强平面位置、垂直度和高程的控制观测,每班实测二次,接近设计高程时加强观测,每小时测一次,以防超沉,设专人进行观测并进行记录,如有倾斜、位移、扭转,及时通知值班班长指挥人员纠正,使偏差控制在允许范围以内。

、沉井下沉注意事项

沉井下沉位置正确与否,初始阶段的下沉质量尤为重要,要特别注意保持其平面位置与垂直度的正确,以免继续下沉时不易调整。

在沉井开始下沉和将沉至设计标高时,周边开挖深度应小于厘米或更薄一些,避免发生倾斜。在离设计标高左右应停止取土,依靠自重下沉至设计标高。

、沉井封底方法和处理措施

稳定性控制:

()沉井下沉到距离设计高程.5米停止井内挖土和抽水,让其靠自重下沉

到设计高程或接近设计高程,再经天下沉稳定,或经小时累计下沉量不大于毫米时,即可进行沉井封底。

()封底后,待混凝土强度达到设计强度的后,再进行钢筋钢筋混凝土底板的施工。

()在沉井下沉结束以后,为了方便顶管施工及安全措施,在井外砌筑砖墙至地面,然后在井外回填素土至原地面。

封底混凝土采用提升导管法灌注,混凝土强度宜比设计高兆帕,若运输过远,宜在混凝土掺加外加剂,减少水灰比,增大流动度,减少离析,防止导管堵塞,并延缓初凝时间降低浇筑强度。采用直径毫米的灌注导管,首灌时导管距井底毫米左右,导管连接牢固,密封良好,不漏气,不漏水。采用吊机辅助灌注。首斗料的隔水装置采用钢板卷制成椎形堵塞。

第三节配电房、土建施工

、在砌筑前应将基坑打扫干净,检查砖基础是否发生位移,表面砖是否松动,并将表面松动的砖剔除,确保基础牢固承重。

、砌筑前砖要浇水润湿。

、砌筑前将砌筑部位清理干净,放出墙身中心线及边线,并浇水润湿。

、在砌砖转角处及交接处立起皮数杆间拉准线,依准线逐皮砌筑,其中第一皮砖按墙身边线砌筑。

、砌砖操作方法可采用铺浆法或“三一”砌筑法,采用铺浆法铺浆长度不得超过750mm,“三一”砌筑法:一铲灰、一块砖、一挤揉的操作方法。

、砖墙水平和竖直灰缝宜为10mm,但不得小于8mm也不应大于12mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于,竖缝宜挤压电加浆方法,不得出现透明缝,严禁用水冲浆、灌浆。

、砖墙转角处,每皮砖的外角应加砌七分砖头,采用一顺一丁砌筑形式时,七分头砖的顺面方向依次砌顺砖,丁面方向依次砌丁砖。

、砖墙丁字交接处横粱端头隔皮加砌七分砖头,纵墙隔皮通砌。当采用一顺一丁砌筑时,七分头砖丁面方向依次砌丁砖。

、砖墙的十字交接处应隔皮纵横墙砌通,交接处内角和竖缝应上下相互错开砖长。

、宽度小于1m的窗间墙应采用整砖砌筑,半砖或破碎的砖应分散使用在受力较小的墙体。小于砖块体积的碎砖不得使用。

第四节潜水泵、及金属结构制作安装

、一般要求

、安装前首先熟悉设备总图、部件总图、重要零件图等安装图纸及技术说明书。

、确定安装使用的基准线,应能控制门槽的尺寸、埋件各部位构件的安装尺寸。为安装设置基准线的基准点应牢固、可靠便于使用。

、安装前要按照施工图纸规定,全面检查安装部件,设备构件及零件部件数完整性和完好性。对于重要构件应通过预拼装进行检查。同时要对设备及其部位进行必要的清理和养护。

、焊接施工的焊工必须持有有关部门签发的合格证书。焊接材料要有质量证明书和使用说明,要妥善进行保存。

、采购的连接螺栓要有质量证明书和试验报告。螺栓、螺母要分类堆放,妥善保管,防止锈蚀和损伤。

、施工图纸规定的涂装部位、现场焊接两侧、设备安装完工后的全部表面等都要按照设计要求进行涂装。涂装材料要与制造厂所用的涂装材料一致。涂装前对涂装件表面进行清理。合格后才按照涂装工艺要求,设计遍数等进行分层涂装施工。

、所有闸门橡胶水封头的黏结,应通过试验选定黏结方法。

、施工时必须按施工图纸及相关规范的要求进行。埋件上所有不锈钢的材料接头也必须使用不锈钢焊条。埋件安装完毕后对其外露表面要按照图纸或制造厂说明书进行防腐处理。

、闸门安装

、项目建设周期

逐一实施,检查内容为设备构件及零部件的完整性和完好性,确保安装实施全过程不会出现局部零件短缺等情况。同时对设备进行必要的清理。

安装前还要对安装使用的基准线进行校核,确定其准确性。

()闸门门槽埋件安装

安装已经校核准确的安装基准线,进行闸门门槽立模,安装人员按施工图纸尺寸将已加工好的门槽铁件安装到位,固定牢靠。在经过尺寸、位置牢固性等多次校核正确无误后,进行砼浇筑,浇筑过程中还要派专人值班,确保埋件位置准确。

()闸门止水安装

闸门止水安装质量关系到闸门的止水效果,安装时严格按照设计图纸尺寸施工。安装时先按照通过试验确定的黏结方法,将止水橡皮按需要的长度黏结好,再与水封压板一起配钻螺栓孔。橡胶水封的螺栓孔采用专用钻头使用旋转法进行钻孔,其孔径比螺栓直径小1mm,钻孔禁止采用冲压法和热烫法加工。

()闸门及门槽铁件涂装修补

经监理检查合格后的平面闸门及门槽埋件即可进行涂装修补。涂装前要除去表面铁锈等污物,再按涂装工艺要进行涂装作业。

()闸门吊装

闸门吊装根据门体重量选择合适的吊车进行吊装。吊装在砼排架施工前进行,吊装时由起重工组织实施,并做好门体及其它部件的保护和安全防护工作。

()静平衡试验

平面闸门安装完毕,应作静平衡试验。试验方法为:将平面闸门自由地吊离地面100mm,通过滑道的中心测量上下游方向与左右方向的倾斜,单吊点平面闸门的倾斜不应超过门高的,且不大于8mm。当超过上述规定时,应予调整。

()无水情况下全行程启闭试验

无水情况下全行程启闭试验的试验过程,检查滑道的运行无卡阻现象,在闸门全关位置,水封橡皮无损伤,漏光检查合格,止水严密。在试验的全过程中,必须对水封橡皮与水封座板的接触面采用清水冲淋润滑,以防止损坏水封橡皮。

()静水情况下全行程启闭试验

静水情况下全行程启闭试验应在无水情况下全行程启闭试验合格后进行。试

验、检查内容与无水试验相同。(除水封装置漏光以外)

()动水启闭机试验

对于工作闸门应按施工图要求进行动水条件下的启闭试验,试验水头应尽可能与设计水头相一致。动水试验前,根据施工图及现场条件,编制试验大纲报送监理批准后实施。

启闭机采购与安装

本工程采用的是手电两用螺杆式启闭机。

()采购运输及保管

根据设计要求的启闭机型号进行相应的采购,采购过程中采购人员要对设备的型号、完整性进行全面检查,确认正确无误方能购买,出厂前厂家必须提供该产品的质量证明书和使用说明书。运至工地现场后要进行妥善保管及防护。

()安装前的检查与清理

安装前应检查以下几点:①安装启闭机的基础建筑物必须稳固安全。机座和基础构件中的砼应按施工图纸规定浇筑,在砼强度尚未达到设计强度时,不能拆除和改变启闭机的临时支撑,更不得进行调试和试运行。②检查启闭机及各部分的完整性和完好性。③检查安装基准线的准确性。

()启闭机安装

在启闭机房施工完成后,进行启闭机安装,按照设计要求的位置进行就位,并进行人工调整,使启闭机中心与闸门吊点一致,启闭机垂直度符合规范要求,然后垫实底座,固定启闭机底座螺栓。

()涂装保护

每台启闭机安装完毕后,先对启闭机表面进行涂装前的预处理,即清除启闭机表面的铁锈、油污等杂物。再按照设计要求及涂装施工工艺要求进行表面涂装新的保护油漆。并根据制造厂的技术说明书的要求,灌注润滑脂。

()启闭机试运行

启闭机安装完成且符合试运行的条件后通电进行试运行。试运行分二步进行:

、在启闭机不与闸门连接的情况下进行空载运行试验。

、启闭机与闸门连接后的带荷载试验,该试验要设计操作的水头的情况下进行。

、金属构件的制作与安装

、材料使用

金属构件的制作所需的钢材和焊接材料要有质量证明书和使用说明书或检测报告,以确保材料的合格。

、金属构件制作

金属构件的制作要符合设计(图纸)要求。气割、剪切加工面应平整,边缘加工要求光滑无台阶。加工面应采取防锈处理并进行妥善保护。边缘加工的允许误差应符合现行的有关规程规范的要求。螺栓孔采取钻孔成形,不得采用气割扩孔。孔边应无飞边和毛刺。螺栓孔和孔间距离的允许偏差必须符合图纸设计要求,设计图纸未规定的应符合有关规程、规范的要求。

、金属件安装

安装前应检查金属件的完整性和完好性,确保其在准确无误的情况下进行。安装施工要严格按图纸设计要求进行。焊接和涂装都要严格执行其相关的操作规程和技术标准。

、各种构件在安装过程中的质量检查

、埋件的质量检查

()埋件安装前,应对安装基准线和基准点反复进行检查,并经监理确认合格后,才能进行安装。

()埋件安装就位并固定后,应在一、二期砼浇筑前,对埋件的安装位置和尺寸进行测量检查,经监理确认合格后,才能进行砼的浇筑,测量记录应交监理。

() 在一、二期砼浇筑后,应重新对埋件的安装位置和尺寸进行复测检查,同时对埋件进行中间验收,其验收记录应为闸门及启闭机单项验收的资料。

若经检查发现埋件的安装质量不合格时,应按监理的指示进行返工处理,其处理的措施和方法应经监理批准。

、闸门及启闭机安装质量检查

在闸门及启闭机的安装过程中,承包人应会同监理按本工程技术条款的相关

规定,对本工程所有的闸门及启闭机项目的焊接质量、涂装质量、安装偏差以及试验和试运转成果等安装质量进行检查和质量评定,并作好记录。安装质量评定记录经监理签字认可后,作为本工程项目的验收资料。

、金属件安装质量的检查

钢栏杆及闸门附件安装的允许偏差检查标准按本工程技术条款的相关规定和现行有关规范标准执行。

第五节泵站电气给排水安装工程

适用于本工程设备的采购、运输、安装和埋设。

、观测仪器设备的采购。

①、按设计要求采购性能稳定、质量可靠耐用、精度符合要求的仪器设备。

②、设备出厂前,生产厂家需检验全部仪器设备,并提出检验合格证书。

③、设备运至现场后,会同监理对厂家提供的全部仪器设备进行检查和验收,验收合格后方可使用。

④、按产品说明书对全部仪器进行全面测试、校正。

、设备的安装和埋设。

①、安装和埋设前及时提交观测设备的安装和埋设计划。

②、按施工图纸和制造厂的使用说明书的要求进行设备的安装和埋设。

③、安装和埋设过程中,要加强项目建设周期监控。完工后进行全面质量检验,并及时向监理报告发生的问题和有关质量记录。

④、协调好建筑物施工和设备安装埋设时的相互干扰。

第六节施工期观测及资料整理

、在安装完毕后及时记录初始读数,并按监理批准的观测规程进行施工期观测,直至向发包人移交设施为止。

、按期向监理提供设备原财资料。施工期内,除按监理指示负责观测外,还应对工程建筑物进行巡视检查,并做好记录。若发现工程建筑物出现异常,应立即报请监理共同研究处理措施。

、使用批准的格式将各项设备的有关参数,设备安装埋设后的全部资料编制成册。

泵站设备安装工程施工组织设计方案

目录 1.工程简介 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量 (1) 2施工布置 (1) 2.1施工道路 (1) 2.2施工用电 (1) 3.进度计划 (2) 4.设备安装及调试施工措施 (2) 4.1 闸门安装 (2) 4.2 拦污栅加工与安装 (2) 4.3 水泵安装 (3) 4.4 设备调试 (3) 5.资源配置 (5) 5.1劳动力配置 (5) 5.2机械配置计划 (5) 6. 质量、安全、环保措施 (6) 6.1质量保证措施 (6) 6.2安全施工要求 (6) 6.3文明施工要求 (7) 6.4环境保护要求 (7)

1.工程简介 1.1工程概况 北区雨水泵站位于保税一路和保税北路交界处附近,设计流量为7m3/s,采用4台潜水轴流泵。泵站进、出水管道连接北区河道和龙凤新河,设置有引、排水设施。泵站施工包括:进水管、泵房、出水管、引水管道四部分。 本工程包括:水泵安装、进水口闸门安装、拦污栅制作与安装及设备调试。 1.2工程量 工程量如下表所示: 工程量表表1 2施工布置 2.1施工道路 北区泵站施工利用已形成的主线施工便道和泵站附近的施工道路。 2.2施工用电 施工用电主要为水泵及闸门二期砼浇筑、钢筋(钢板)加工与焊接及施工照明等用电。根据施工需要现场布置1台100KW柴油发电机用于现场施工。 水泵及闸门安装调试接引附近永久电源。

3.进度计划 本工程施工计划工期为:2010.7.20~2010.8.10,总工期为21天。 4.设备安装及调试施工措施 4.1 闸门安装 闸门为2m×2m镶铜铸铁方闸门,为手电两用使用。闸门由厂家提供并指导安装,安装前根据厂家要求在泵站池壁(QB1)施工时安装预埋件(具体尺寸见附图)。 ⑴安装闸槽及丝杠托架 安装闸槽及丝杠托架前复核安装轴线与土建预留孔轴线,导轨面与铅垂线平行,导轨全长允许偏差2mm,确认位置准确后进行焊接加固并进行二期砼浇筑。 ⑵闸门、丝杠及传动装置安装 闸门用吊车吊至安装部位,后进行丝杠及传动装置安装。首先将丝杠与闸板组装,并将启闭机支座安装在基础上,当丝杠与传动支座里的丝杠螺母旋合后,再将电动装置安装就位,然后再向闸门开启方向旋转手轮,消除丝杠与螺母之间的间隙。 ⑶在电动装置行程控制器以及过载保护调整完毕后,在空载情况下进行开启与关闭闸门试验,确认闸门开启轻便灵活,位置准确后方可通水。 4.2 拦污栅加工与安装 拦污栅采用现场加工,规格为:宽2.8m,栅条间距50mm,长6.5m,倾斜角度70°,边框使用∠50×5等边角钢,栅条采用φ16圆钢。安装时,将拦污栅吊入进水池内,按设计角度安装就位。调整设备平直度并与

消防泵房新建工程施工组织设计

目录 一、工程概况………………………………………. 二、编制依据………………………………………. 三、施工前准备工作………………………………. 四、施工方案………………………………………. 五、施工组织机构…………………………………. 六、质量保证机构…………………………………. 七、劳动力安排计划……………………….……… 八、主要施工机具进场计划和主要材料进场计划 九、单位工程质量…………………………………. 十、施工进度计划…………………………………. 十一、各项保证措施………………………………. (一)保证工期措施……………………….………. (二)安全生产措施………………………………. (三)文明施工管理措施…………………………. (四)减少环境污染的措施及不扰民措施………. (五)成本保护措施……………………………….

一、工程概况 本工程为**工程,泵房担负着西山区域用水所设计;施工等。 施工地点: 工程特点:泵房安装工程项目,专业多、施工周期短、必须精心组织,科学安排编制切实可行的施工网络计划,施工技术措施,据据设备材料的进场情况和土建施工进度及时进行施工生产诸要等的调配,协调好安装与土建施工的交叉作业,加强现场施工管理,认真落实,保证工期的各项措施、确保安装施工形象进度的顺利完成。 二、编制依据 1、施工设计文件及设计说明 2、国家现行标准规范 2.1《室外给水设计规范》GBJ50013-2006 2.2《泵站设计规范》GB/T50265-97 2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 2.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.5机械设备安装工程施工及验收规范GBJ50231-98 2.6压缩机,风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98 3、本公司ISO9000质量体系控制程序文件。

泵房改造工程施工方案

泵房改造工程施工组织设计

目录 1、工程概况 (3) 1.1、工程简介 (3) 1.2、现场自然条件 (4) 1.3、工期及质量要求 (5) 1.4、编制依据 (5) 1.5、编制原则 (7) 2、施工总平面图 (7) 2.1、布置原则 (7) 2.2、现场布设 (7) 2.3、施工现场平面布置图 (8) 3、项目班子主要管理人员 (8) 3.1、施工组织机构 (8) 3.2、项目班子的管理目标 (8) 4、施工进度及工期保证措施 (10) 4.1、工程施工进度计划 (10) 4.2、具体施工计划 (11) 5、材料、设备、人员进场计划,资源安排 (13) 5.1、劳动力用量计划及管理措施 (13) 5.2、主要材料设备用量和进场计划 (15) 5.3、主要施工机械设备保证措施及进场计划 (15) 5.3.1主要机械、设备保证措施 (15) 5.3.2主要机械、设备进场计划 (16) 6、施工重点难点分析 (17) 6.1、施工内容 (17) 6.2、技术要求 (17) 6.2.1、雨水泵技术要求 (17) 6.2.2、电气施工技术要求 (18) 6.2.3、机械格栅技术要求 (20) 7、各分部分项工程主要施工方法 (26) 7.1、雨水泵拆除 (26) 7.2、雨水泵设备安装及调试运行 (27) 7.4、拍门安装 (39) 7.4、电气拆除安装施工 (40) 7.4、机械格栅拆除 (50) 7.5、机械格栅安装 (54) 7.6、屋面改造 (55) 7.7、窗台防水密封 (57) 7.8、除锈喷漆 (57) 7.9、墙面粉刷 (59) 8、质量保证措施 (59) 8.1、从组织机构上保证质量 (59) 8.2、从制度上保证质量 (60)

泵站施工组织设计完整版

目录 1工程概况 2施工现场管理机构 3施工部署、平面布置及资源配置 4施工进度计划 5施工方案与方法 6冬季、雨季及汛期施工措施 7质量控制与保证措施 8工期保证措施 9安全生产、文明施工与环境保护措施10 新材料、新工艺、新技术的应用 11 附件

1 工程概况 1.1 合同名称及编号 合同名称: 项目编号: 1.2 工程位置 1.3 工程概况 于1982年建成,设计灌溉面积 6.04万亩,本级灌溉面积 1.68万亩,设计 流量2.64m3/s,设计扬程31.25m。泵站安装24SH-19型水泵3台,配套功率1140KW。 本次更新改造设计流量 2.661m3/s,设计扬程31.7m。主要改造内容为:拆 除重建进水闸1座、进水流道3道、进水前池3座;拆除重建主副厂房 336.2m2、变电站1座、进出水管道771m、出水池1座、进站道路硬化 900m;更新主机组3台、高低压电气设备、金属结构设备;增设自动化微机监控系统等。 1.4 合同工期要求 招标文件要求工期:总工期270日历天,计划竣工日期2016年5月31日。 1.5 工程施工条件 位于108国道以南约400m,现有道路可直达站内,对外交通便利。 施工生产生活用水可从泵站生活区接入,施工用电可与当地电力供应部门联系,就近接入。 2 施工现场管理机构 2.1 施工管理机构组成 我公司严格按照项目法组织施工,实行项目经理负责制,成立“**泵站工程项目经理部”。项目部由项目经理、技术负责人及相关职能科室组成,下设工地实验室和专业施工工队,具体机构如下: 生产技术科:内设生产技术组、测量放线组、机械设备调配组、资料管理组。

桂林市八里街工业园区三号园区污水提升泵站工程施工组织设计方案

桂林市八里街工业园区三号园区污水提升泵站工程施工组织设计 第一章总体概述 第一节总体概况 1、编制依据 1.1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额及建筑施工手册。 1.2、本施工组织设计是根据建设单位发给的本工程设计图纸、图纸答疑。 1.3、本公司《程序文件》及《质量手册》。 1.4、本公司第三层次文件《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 2、编制原则 2.1、坚持质量第一,用户至上的宗旨,严格按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 2.2、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 2.3、充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 2.4、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明整洁。 2.5、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 2.6、严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 3、本工程采用的技术规范 3.1、施工期间,我公司将认真贯彻执行现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行,确保工程合格。 3.2、应用于本工程的土建施工主要技术规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑地基础基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

泵房施工组织设计

目录 一、编制说明……………………………………………… 二、工程概况……………………………………………… 三、总体施工方案………………………………………… 四、施工方案、施工方法与技术措施…………………… 五、成品保护措施………………………………………… 六、安全、文明施工措施………………………………… 七、质量保证措施………………………………………… 八、保证工期措施………………………………………… 九、附图附表………………………………………………

一、编制说明 (一)、编制依据 1、本工程招标文件、图纸; 2、国家现行施工规范及有关法律、法规等文件; 3、现行建筑、安装等劳动定额; 4、现场踏勘观感; 5、本公司内部文件、管理制度等。 (二)、拟采用国家及地方规范有关资料: 1、工程测量规范GB50026-93; 2、土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201-83; 3、地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-83; 4、地下防水工程施工及验收规范GBJ208-83; 5、钢结构工程施工及验收规范GB50205-95; 6、混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-92; 7、冷拔钢丝预应力混凝土构件设计与施工规程JGJ19-92; 8、砌体工程施工及验收规范GB50203-98; 9、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程; 10、屋面工程技术规范GB50207-94; 11、玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-96; 12、建筑地面工程施工及验收规范GB50209-95; 13、建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91; 14、建筑防腐蚀工程施工及验收规范JGJ18-96;

泵站施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 天津临港工业区市政及公用工程泵站工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准:

天津市铁路集团工程有限公司 目录 第一章工程概况 (1) 一、工程简介 (1) 二、工程特点 (1) 三、参建单位 (1) 四、施工工期 (1) 五、工程造价 (1) 六、主要工程量 (1) 七、主要技术规范及标准 (3) 八、质量目标 (3) 九、文明施工的要求 (3) 十、安全目标 (3)

第二章施工准备工作 (4) 第一节项目部组织机构建设 (4) 一、管理职责 (4) 二、施工组织图 (5) 第二节项目部建设 (5) 一、施工总平面布置原则 (5) 二、施工总平面布置图说明 (6) 第三节施工用水及用电 (6) 第四节施工现场临时道路修筑方案 (7) 第三章施工进度计划 (7) 一、合同工期 (7) 二、单位、分部、分项工程划分 (7) 三、节点工期 (7) 四、各主要工序的施工组织、计划 (7) 五、有关问题补充 (8) 第四章人员、机械、材料计划 (8) 一、劳动力计划 (8) 二、主要施工机械设备 (9) 三、主要工程材料进场计划 (9) 第五章主要施工方案 (10) 第一节开工前的准备工作 (10) 一、施工技术准备 (10) 二、测量的准备 (10) 三、其它 (10) 第二节泵站主体工程 (11) 一、泵站主体工程 (11) 二、主体工程施工流程 (11) 三、基坑工程 (12) 四、垫层施工 (23)

五、脚手架的搭设 (23) 六、钢筋工程 (24) 七、模板工程 (26) 八、预埋钢件 (27) 九、砼工程 (28) 十、基坑回填 (31) 第三节泵站进出水管网施工 (32) 一、进出水管网工程简介 (32) 五、进出水方涵施工 (36) 第四节其他部位施工方案 (43) 一、其他部位主要包括: (43) 二、附属建筑 (43) 三、施工工艺流程 (43) 四、施工测量 (44) 五、土方工程 (45) 六、钢筋工程 (45) 七、模板工程 (47) 八、混凝土工程 (48) 九、砌体工程 (48) 十、装饰、装修工程 (51) 十一、场区内道路工程 (55) 十二、雨污水管道工程 (70) 十三、场区内绿化工程 (79) 第六章施工进度计划保证措施 (79) 一、组织管理保证措施 (79) 二、计划管理保证措施 (79) 三、施工组织优化 (80) 四、技术方面保证措施 (80) 五、劳力安排保证措施 (80) 六、为保证节假日及农忙季节工程进度,拟采取以下几点措施 (80)

污水泵站工程施工组织设计方案

东营西郊服务区W1污水泵站工程 施 工 组 织 设 计 金茂建设集团 第三分公司

东营西郊服务区W1污水泵站工程施工组织设计 编制人: 年月日审核人: 年月日监理单位代表:(公章) 年月日 建设单位代表:(公章) 年月日

目录第一章开竣工日期 第二章工程质量等级 第三章施工方案 第一节施工方案措施 第二节工期计划、工期保证措施 第三节工序衔接措施 第四节冬、雨季施工技术保证措施 第五节现场总平面布置图 第六节机械、设备安排计划 第七节主要管理人员及劳动力安排 第八节质量、安全、环保保证体系

第一章计划开竣工日期 计划本工程开工日期为:2014年3月10日,竣工日期为2014年5月15日,总工期日75历天。 第二章工程质量等级 本工程质量标准为合格。

第三章施工方案 第一节施工方案措施 一、土建施工 1.施工准备 1.1技术准备 1)组织公司有关技术人员熟悉设计图纸,参加技术交底,进一步明确施工技术要求和质量标准,提出有利于施工或更合理的建议。 2)组织现场管理人员进一步勘察现场、学习熟悉图纸、向施工班组进行施工技术、验收标准交底。 3)和业主办理好交桩手续,在现场建立符合精度要求的高程控制网和平面控制网,设置临时水准点和轴线控制桩。 4)编制分部、分项工程施工方案,划分施工任务,明确施工质量目标。 5)进一步深化施工技术方案,使方案更可行,更具有操作性,更节省成本,提高功效。 6)进一步制定施工工序,编制出详细的施工进度计划,以满足总进度规定的节点工期,确保关键工序安排达到总进度工期的要求。 2.施工物资和机械设备准备 2.1 施工物资准备 1)施工用常规物资,如搭建临设用各种建材,临时办公室、办公椅、各类施工工具,测量定位仪器、消防器材等,均提前3天进场,合理分类,派专人看护。 2)施工用建筑材料视施工阶段进展情况,计划材料进场,并均保证

水提升泵站工程施工组织设计

合经区机场污水提升泵站及宝教寺中下游灌溉工程施工施工组织设计 单位: XXXX建设工程有限公 司 日期: 2017年6月21日

目 录 第一章、总体概述及新技术应用及承诺 2 5 第二章、施工部署 第三章、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 第四章、劳动力和材料投入计划及保证措施 6 8 第五章、施工平面布置和临时设施布置 第六章、机械设备投入计划及检测设备 9 10 10 15 66 72 77 80 第七章、施工准备工作 第八章、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 第九章、质量保证措施 第十章、关键部位工程质量保证措施 第十一章、安全保证措施 第十二章、文明施工、减少扰民、降低环境污染、噪音和管线保护措施 附表: 附表一:拟投入的主要施工机械设备表 84 85 86 87 88 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五:施工总平面图

第一章总体概述 第一节总体概况 1、编制依据 、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额及建筑施工手册。 、本施工组织设计是根据建设单位发给的本工程设计图纸、图纸答疑。 、本公司《程序文件》及《质量手册》。 、本公司第三层次文件《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 2、编制原则 、坚持质量第一,用户至上的宗旨,严格按照 GB/T19001-2000— ISO9001:2000国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和 安全。 、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快 施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 、充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生 产率,加快施工进度。 、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场, 确保现场文明整洁。 、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 、严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 3、本工程采用的技术规范 、施工期间,我公司将认真贯彻执行现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工 程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行,确保工程合 格。 、应用于本工程的土建施工主要技术规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑地基础基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

泵房施工组织设计

目录 工程概况-------------------------------------------------------------3 施工准备计划及进场计划----------------------------------------4 工程进度计划及保证措施----------------------------------------5 主要施工方案及工艺设计----------------------------------------6 分部分项工程及检验批的划分---------------------------------------8 调试方案------------------------------------------------------------ 8 工程质量技术保证措施及体系----------------------------------12 安全保证体系及保证措施----------------------------------------15 现场管理主要技术措施--------------------------------------------25 施工组织设计 一.工程概况 (一)工程简介:力旺·弗朗明哥五期B1区36号楼消防泵房设备安装工程施工。 (二)工程特点: 1、施工技术、质量要求高 本工程所用设备专业性强,安装要求高质量,且须保证设备设施的严密性、可靠性、安全性,保证设备功能与使用效果两者的完善与协调。 2、工程施工周期短 本工程安装工程量较大,为了缩短工期,必须合理组织各种材料采购和设备订货,安排有多年施工经验、技术全面的施工队伍进场,结合科学的管理和先进的加工技术,提高工作效率,缩短施工周期。 (三)本工程执行技术规范和标准: 本工程执行中国国家规范和国家行业标准施工

给水泵房工程施工组织设计

目录 第一章工程概况错误!未定义书签。 第二章技术经济指标1 第三章施工准备工作3 第四章主要材料管理及质量控制措施4 第五章质量管理体系6 第六章质量保证体系7 第七章质量安全保障体系10 第八章施工平面布置13 第九章施工进度计划14 第十章劳动力计划及施工机械设备配置计划16第十一章工程组织机构20 第十二章临时用电计划21 第十三章水泵房主体结构工程施工26 第十四章水泵房设备及管道安装工程43 第十五章室外给水管线施工工程37 第十六章围墙工程49 第十七章沥青混凝土道路工程58 第十八章标准化工艺施工73 第十九章季节性施工措施73 第二十章安全生产技术措施73 第二十一章文明施工方案75

第一章工程概况 燕山湖发电厂2×600MW厂外区引水工程项目位于辽宁省朝阳市,建设单位为朝阳燕山湖发电有限公司。 一、建筑概况 本工程包括补给水泵房、给水管线,配电室,贮水池,围墙,道路组成。 二、结构情况 1、补给水泵房主体结构采用现浇钢筋混凝土框架结构。 第二章技术经济指标 一、工期、工程质量、成本管理、三材节约、安全生产等技术经济指标 1、工期控制:确保60天完成,争取提前; 2、工程质量确保达到优良工程等级; 3、成本降低率:3%; 4、三材节约率:木构1.5%、钢材1.0%、水泥1.0%; 5、安全生产目标:无伤亡,无火灾。 二、保证实现工期和工程质量目标的实施措施 1、认真进行施工布置,合理地插入后道工序施工,缩短工序间隔时间; 2、合理组织施工队伍,二班制轮流作业; 3、充分利用新工艺、增加施工机械投入、减轻劳动强度、提高劳动生 产率; 4、合理分区,进行流水作业,保证施工的连续等。

泵站设备安装施工组织设计方案

WORD 格式可编辑 目录 1.工程简介 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量 (1) 2 施工布置 (1) 2.1施工道路 (1) 2.2施工用电 (1) 3.进度计划 (2) 4.设备安装及调试施工措施 (2) 4.1闸门安装 (2) 4.2拦污栅加工与安装 (2) 4.3水泵安装 (3) 4.4设备调试 (3) 5.资源配置 (5) 5.1劳动力配置 . (5) 5.2机械配置计划 . (5) 6.质量、安全、环保措施 (6) 6.1质量保证措施 . (6) 6.2安全施工要求 . (6) 6.3文明施工要求 . (7) 6.4环境保护要求 . (7)

1.工程简介 1.1 工程概况 北区雨水泵站位于保税一路和保税北路交界处附近,设计流量为3 7m/s ,采用 4 台潜水轴流泵。泵站进、出水管道连接北区河道和龙凤新河,设置有引、排水设施。泵站施工包括:进水管、泵房、出水管、引水管道 四部分。 本工程包括:水泵安装、进水口闸门安装、拦污栅制作与安装及设备 调试。 1.2 工程量 工程量如下表所示: 工程量表表 1序号项目名称及规格单位工程量备注 1水泵安装潜水轴流泵台4 套筒、拍门及井盖套4与水泵配套2闸门安装2000mm×2000mm个2镶铜铸铁方闸3拦污栅安装宽 2.8m,栅条间距 50mm个2 2施工布置 2.1 施工道路 北区泵站施工利用已形成的主线施工便道和泵站附近的施工道路。 2.2 施工用电 施工用电主要为水泵及闸门二期砼浇筑、钢筋(钢板)加工与焊接及 施工照明等用电。根据施工需要现场布置 1 台 100KW柴油发电机用于现场施工。 水泵及闸门安装调试接引附近永久电源。

消防水池及泵房工程施工组织设计

厂区消防水池及泵房施工组织设计 编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司编制人:王力 编制日期:2014年11月15日

目录 一、工程概况 ................................................................................................................ - 0 - 1.1建设概况 0 1.2编制依据及原则 (1) 1.3工程概况 (2) 1.4工程特点 (2) 1.5施工部署 (2) 1.6施工准备工作 (3) 二、施工总平面布置及说明 ........................................................................................ - 5 - 2.1施工总平面布置图 (5) 2.2现场用水用电布置 (5) 三、现场施工技术措施及主要施工方法 .................................................................... - 6 - 3.1拟投入的主要机械设备、劳动力计划及周转材料 (6) 3.2基坑土方挖运 (8) 3.3土方回填施工要求 (8) 3.4模板工程 (9) 3.5钢筋工程 (15) 3.6混凝土工程 (18) 3.7防水工程 (20) 3.8池体闭水试验 (24) 3.9基坑开挖验收 (25) 四、工程质量控制 ...................................................................................................... - 26 - 五、工期保证措施 ...................................................................................................... - 27 - 六、安全保证措施 ...................................................................................................... - 29 - 七、施工安全及文明施工措施 .................................................................................. - 31 - 7.1施工安全措施 (31) 7.2文明施工措施 (34) 7.3工程技术档案资料管理措施 (37) 八、基坑应急救援措施 .............................................................................................. - 38 - 8.1危险性分析 (38) 8.2重大危险源的确定 (39) 8.3应急小组设置 (39) 8.4应急响应 (39) 8.5发生坍塌事故应急预案 (39) 8.6物体打击事故的预防及其应急预案 (41) 8.7触电事故的预防及其应急预案 (41) 8.8应急预案演练计划 (45)

小型提升泵站施工组织设计

华巷浜污水提升井 施 工 组 织 设 计 二00七年四月

华巷浜污水提升井泵站施工组织设计 一、工程概况: 该工程为梁溪河支浜华巷浜综合整治工程,本泵站近期提升能力为2000m3/d,远期为4000 m3/d,采用无人值守地下式泵站形式。无地面建筑。地面仅安置配电设备。井室泵站采用大开挖施工。所有钢筋混凝土构件均采用C30浇筑,抗渗要求为S6,受力钢筋最小保护层厚度:底板40,壁板35,其他20。 二、施工准备: 1、技术准备: (1)原始施工中所需要的各种技术资料包括现场地形周围环境气候、供电、供水、道路、管线、地质、水文、障碍物等情况,为实施施工组织提供可靠依据。 (2)熟悉施工图纸理解设计意图,明确各专业、工序的技术要求和相互的配合关系。 2、劳动组织准备: 组建有施工经验,技术水平,有开拓警业精神和工作效率高的项目经理部,配合所需的专业人员,管理人员,技术工人。做好职工进场的教育,按管理系统逐级进行技术交底使全体人员了解工程设计意图,技术要求,进一步明确各自的责任。 表一:施工管理系统表

表二:工地主要施工人员表 3、施工材料准备: 本工程所需材料由专人负责采用,根据施工进度计划,编制材料供应

计划,所有材料必须通过检测和监理工程师检测,确保材料质量符合工程要求。 4、施工设备准备: 为保证工程的顺利实施及工程质量,需配备必要的工程施工设备,详见表三主要施工机械设备表。

5、现场布置: 根据工程施工特点,工期要求紧,本工程前期以筑围堰清淤为主,后期以浇筑砼为主。施工期民工最大日上工人数为40人,包括技术人员和各项人员共计50人,考虑民工工棚按每人5平方计算(包括食堂、宿舍、办公室等)现租房用。 三、主要施工方案及主要技术措施: 本工程按设计施工图、施工图标准、市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3-90)、市政桥梁工程质量检验评定标准(CJJ2-90)、砼结构工程施工及验收规范(GB50204-92)、给水排水构筑物施工及验收规范(GBJ141-90)、给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97)组织施工。 1、工程施工测量 A、根据建设单位提供施工图实地确定泵房轴线位置,实地钉好定 位桩。 B、根据建设单位提供的水准点,按四等水准测量要求将高程引测 到工地附近合适的地点,做好标记,在施工过程中经常复核,随着工程施工进度,对各个部位高程进行布设。 2、围堰工程 根据施工现场的实际情况,围堰设在河道中,因梁溪河施工进入施工现场的河道已被封住,打桩船及挖泥船等水上施工设备无法进入施工

某小型泵站施工组织设计

三井河西站小型泵站施工组织设计 §1 工程概况 1.1 工程概述 三井河西站工程采用闸站结合布置方式,泵站采用2台套32ZLB-125轴流泵(配套2台95KW电动机),节制 闸净宽6m(采用QPQ2*100型启闭机)。外河侧与内河侧各设置10.0m长的C20钢筋混凝土护坦,后接5m长的 M7.5浆砌块石海漫与河底相衔接,海漫与护坦处挡土墙采用直立式C25钢筋混凝土扶壁式挡墙;外河侧挡 墙高程6.50m(吴淞基准,下同),内河侧挡墙高程6.00m。以上为房屋部分(另:副厂房及管理房基础为 回填土地基),其中主厂房平面尺寸13.85m×10.2(6.25)m,其中7.1m×10.2m为2层,6.75m×6.25m为1

层;副厂房平面尺寸5.2m×9.0m,共1层;管理房平面尺寸9.0m ×8.0m,共2导层。节制闸配置QPQ2*100型 卷扬机启闭机一台套;配置净宽2.5mHQ型固定回转式清污机二台套;泵站机泵启吊配MD1-3-9型电动葫芦 一台套,泵站2.5m宽闸门配置50kn螺杆式启闭机二台套。1.2 工程环境 略 §2 施工总平面布置 略 §3 主要项目施工方法 3.1 测量与放样 (1)复核工程师提供的测量控制点。在收到工程师提供的三等施工控制网中的控制点座标及水准点高程 资料后,即会同工程师代表实地核查该控制点的位置,并进行复核。 (2)布置平面和高程控制网,根据工程师提供的经复核无误的控制点按规范要求设计和布设施工平面控

制系统和高程控制系统,并绘制成图连同测量及计算成果报工程师审核,该控制网必须是整个枢纽工程控 制网的一部分。亦即是整个枢纽工程控制网的加密。平面控制点及水准点均按规范及技术要求设置和保护 。 (3)测量仪器:经纬仪1台,水准仪2台。 (4)由测量技术人员负责整个工程的测量技术工作,其余测量人员均是持证上岗,即是受过训练、有经 验、有技能的人员承担测量工作。 3.2 围堰工程 1.水文资料 本工程施工时段在2月至7月份,水下部分施工在2月5月份,根据本地区往年同时期的降雨量与河水位,在 5月份以前水位在吴淞高程4m以下。 2.围堰的设计标准 围堰的设计标准为:围堰堰顶高程施工至吴淞高程4.5m。内外河侧围堰设计成施工便道,以便人员机械的

泵房施工组织设计

泵房施工组织设计

惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程 下穿新长铁路节点工程 泵房施工组织设计 受控状态 分发号 使用部门 6月29日发布 7月1日实施 江苏雷威建设工程有限公司

本技术文件由:编制 审核 批准

第一章工程概述 第一节编制依据和编制原则 一、编制依据 1、中铁第一勘察设计院集团有限公司设计的《惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程泵站施工图设计》及《惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程泵站施工图设计变更》 2、现场踏勘、调查资料。 3、主要规程、规范。 4、我公司经中国方圆委员会认定的《质量、环境、职业健康安全管理体系一体化管理手册》、《程序文件》,现行技术装备和类似工程工艺工法。 二、编制原则 1、安全第一、预防为主、综合治理。 2、严格执行现行有关技术规范。 3、实事求是,施工方案力求经济、适用、可行。 4、推行全面质量管理,执行贯标质量管理标准和程序。 5、采用项目法组织施工,推行标准化管理工程,做到安全、优质、文明、高效。

第二节工程概况 一、工程简述 惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程雨水提升泵房位于惠南路南侧,新长铁路东侧,设计规模1200立方米/小时。 土建部分:本泵站主体分为上部结构和下部结构。下部结构包含雨水泵站一座以及进水交汇井、出水闸井各一座,雨水泵站采用沉井施工。泵房上部结构为一层框架结构,建筑高度5.8m尺寸为14.84m*9.54m。抗震烈度为6度,耐火等级为二级,建筑耐久年限为50年,建筑面积139m2。 管道部分:进水管为D1000混凝土管长度10 米,水泥沙浆抹带接口,明开槽施工;出水管为D529x10,长度92米;采用承插口钢筋混凝土管。 泵房工艺部分:该泵站设计安装水泵为4台200qw400-10-22,3用1备。 第二章主要施工机器、设备 拟投入的主要施工机械设备表

给水加压泵站工程施工组织设计方案

天津滨海旅游区南部给水加压泵站项目泵房及附属工程项目 施工组织设计 编制人: 初审人: 审核人: 审批人: 大元建业集团股份有限公司 南部给水加压泵站项目泵房及附属工程项目部

目录 1.1编制说明 (4) 1.2工程概况 (4) 1.3工程目标 (5) 1.4施工部署 (6) 1.5本工程施工的重点、难点和解决措施 (21) 二、项目班子主要管理人员 (24) 2.1项目管理组织机构 (24) 2.2部门及岗位职责 (26) 三、专业人员技术力量 (31) 3.1土建专业技术力量 (31) 3.2机电专业技术力量 (31) 3.3园林绿化专业技术力量 (31) 四、劳动力计划 (31) 4.1劳动力计划安排 (31) 4.2劳动力保证措施 (33) 4.3农民工工资保证措施 (34) 五、施工总进度计划 (38) 六、施工进度及工期保证措施 (42) 七、施工方案或方法和施工措施 (49)

7.1土建工程施工方案 (49) 7.2构筑物(水池)施工方案 (95) 7.3机电安装施工方案 (112) 7.4装饰工程施工方案 (136) 7.5室外工程施工方案 (157) 7.6冬、雨季施工措施 (175) 7.7降低成本措施 (185) 八、质量保证措施 (187) 8.1施工质量管理体系 (187) 8.2施工质量控制管理措施 (189) 8.3主要分项工程质量保证措施 (195) 九、各工序的协调措施 (205) 9.1各工序交叉施工时协调措施 (205) 9.2与各专业分包的协调配合措施 (206) 9.3与甲方、设计、监理单位的协调配合 (210) 十、现场文明及安全保证施工措施 (212) 10.1文明施工措施 (212) 10.2施工安全及保证措施 (216) 十一、施工现场环保及维护措施 (225) 11.1施工现场环保措施 (225) 11.2施工现场维护措施 (228)

水泵房改造工程施工组织设计方案

一期水泵房改造工程 由于原一期水泵房设备无法同时满足一二期工程要求,经设计院出更改图纸,实施一期水泵房改造。主要内容为消防泵高压出水管更换及试压。 水泵房改造时将对一期工程的消火栓管网停水,届时对一期建筑的防火安全产生一定的影响。故编制本施工方案,力求在最短的时间内更好地完成本工程的改造,降低一期建筑消防隐患。 (一) 施工方案 1、 施工流程图: 2、 本案的特别说明 1) 施工范围的确定

进场后,首先切断消火栓泵的电源。从地下车库的消防箱内取两处水龙带连接在消火栓栓口上,轻启阀门,将管网内水排至地下室的排水沟内。注意水流的速度,不要将水溢到车库地面。 待水排净后,从方案图1中所示的A、B两点解开卡箍,使用盲板堵住。 接通电源,微开消火栓管网至消防水池泄压管处的联通管阀门。打开三台消火栓泵,调节联通管上的阀门,使水泵出口处的压力表保持在1.4Mpa,仔细检查各渗水点。重点检查部位为水泵出水口至明杆闸阀段的橡胶接头,各管道及阀门间连接的垫片,阀门、泄压阀的工作状态。如各处均无渗水,将按方案图1施工,如橡胶接头或方案图1云线外的部位渗水,将扩大改造范围,按方案图2施工。 2)鹅卵石路面的破除 在剪力墙开孔后,量出开孔位置至原一期预留的喷淋给水管的位置的距离。然后在室外进行试探性挖掘,找出开孔位置。然后从开孔位置到管道施工的终点画线,采用切割机进行切割,然后再进行路面的破除,尽量将损失减少到最小。 3)剪力墙埋设套管后的堵漏 剪力墙开孔采用液压开孔器开孔,开孔尺寸为DN200。开孔后,用錾子将孔扩大,并将内表面打毛,用水洗净。将DN200的套管放进去,然后使用膨胀水泥砂浆分层铳实。在凝固的过程中保持砂浆的水分,确保牢固,不渗水。 3、一般说明 1)管材本改造工程室内部分管材使用镀锌钢管,卡箍连接;室外部分采用无缝钢管,焊接。

泵站施工组织设计方案范本资料

第一章综合讲明 一、编制依据、原则和指导思想 (一)编制依据 1、招标公司组织的现场踏勘和交底答疑。 2、国家、天津市现行实施的有关规范、技术文件。 3、天津市政工程设计研究院对天津市中心城区快速路项目四十七中雨水泵站工程的招标设计图纸。 4、天津市中心城区快速路项目四十七中雨水泵站工程的招标文件。 (二)编制原则 1、施工总体布置体现统筹规划、布局合理、节约用地、减少干扰和幸免环境污染的原则。 2、施工环境爱护工作,必须观测“全面规划、合理布局、预防为主、综合治理、强化治理”的方针和“谁污染、谁破坏、谁恢复”的原则。 3、遵循《合同文件》的原则,严格按招标文件中的工期、质量、安全目标等要求编制施工组织设计,使建设单位各项要求均得到有效保障。 4、遵循《施工设计图纸》的原则,在编制施工组织设计时,

认真阅读核对所获得的设计文件资料,理解设计意图,掌握现场情况,严格按设计资料和设计原则编制施工组织设计,满足设计标准和要求。 5、遵循有关施工技术规范和验收标准原则,在编制施工组织设计时,严格按施工技术规范优化施工方案,认真执行工程质量检验及验收标准。 6、遵循实事求是的原则,在编制施工组织设计时,依照工程特点,从实际动身,科学治理,均衡施工,达到快速、有序、优质、高效。 7、遵循“安全第一、预防为主”的原则,从制度、治理、方案、资源等方面制定切实可行的措施,确保安全施工,服从建设单位及监理工程师的监督、监理,严肃安全纪律,严格按规章程序办事。 8、遵循:科技是第一生产力“的原则,广泛应用新技术、新设备、新材料“四新技术”成果,充分发挥科技在施工生产中的先导、保障作用。 9、遵循专业化队伍施工和综合治理的原则,在组织施工时,以专业化队伍为差不多形式,配备充足的施工机械设备,同时采取综合治理手段合理调配施工资源,以达到整体优化的目的。

提升泵站工程施工组织设计

目录 第一章工程概况 (4) 1.1工程概况 (4) 第二章对工程难点、技术关键点等的认识与理解 (4) 2.1工程难点的认识与理解 (4) 2.2工程技术关键点的认识与理解 (5) 2.3工程质量控制关键点的认识与理解 (5) 第三章施工现场规划与总平面布置 (6) 3.1施工总平面布置图及说明书 (6) 3.2砼拌和、输送系统 (6) 3.3砂石料场布置 (7) 3.4模板及钢筋加工场 (7) 3.5停车场 (7) 3.6临时用房 (7) 3.7施工水电供应及通讯 (9) 3.8施工总平面布置图 (9) 第四章施工进度计划与进度保证措施 (9) 4.1施工进度安排原则 (9) 4.2施工总进度 (10) 4.3工程进度保证措施 (11) 4.4工程施工总进度计划网络图 (12) 4.5工程施工总进度计划横道图 (12) 第五章施工导流、围堰与施工降排水措施 (12) 5.1施工导流 (12) 5.2围堰设计与施工 (12) 5.3基坑降排水 (13) 第六章施工测量方案 (14) 6.1测量准备工作 (14) 6.2施工测量的内容和要求 (15) 6.3平面控制测量 (16) 6.4水准控制测量 (16) 第七章土方施工方案 (17) 7.1总体安排 (17) 7.2土方开挖及回填 (17) 7.3施工设备选择及用量计算 (18) 7.4碾压试验 (18) 7.5建筑物周边土方回填施工方案 (20) 第八章砼及钢筋砼工程施工方案 (21)

8.3主泵房钢筋砼施工方案 (26) 8.4钢筋砼压力水箱、穿堤箱涵施工方案 (28) 8.5节制闸闸室施工方案 (29) 8.6止水、伸缩缝施工方案 (30) 8.7砼工程外表美观的施工工艺及措施 (31) 8.8砼施工质量检测及控制措施 (34) 8.9砼雨季、冬季施工措施 (37) 8.10主要部位砼裂缝控制措施 (38) 第九章护砌工程施工方案 (41) 9.1概述 (41) 9.2材料选择 (41) 9.3浆砌块石挡墙施工方案 (42) 9.4砌石护底、护坡施工方案 (43) 9.5干砌石施工方案 (44) 9.6反滤层工程 (45) 9.7保证块石护砌表面美观的措施 (45) 9.8质量检查和验收 (45) 第十章建筑与装饰工程施工 (47) 10.1概述 (47) 10.2砼结构施工 (47) 10.3砌体施工 (47) 10.4装饰工程施工方案 (47) 10.5质量通病防治措施 (49) 10.6质量检查和验收 (49) 第十一章金属结构设备及安装施工方案 (51) 11.1主要工作内容 (51) 11.2金属结构制作方案 (51) 11.3埋件制造工艺流程 (55) 11.4喷锌防腐工艺 (56) 11.5金属结构件出厂验收及设备运输方案 (58) 11.6埋件安装方案 (59) 11.7闸门安装方案 (60) 11.8启闭机安装 (60) 第十二章机电设备安装施工方案 (63) 12.1主要工作内容 (63) 12.2排涝站立式轴流泵安装 (63) 12.3电机安装 (63) 12.4管路、管件、浮箱式拍门安装 (64) 12.5电动葫芦安装 (66) 12.635KV变压器安装 (67) 12.7盘柜安装 (67)

相关文档
相关文档 最新文档