文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑边坡喷锚支护方案

基坑边坡喷锚支护方案

基坑边坡喷锚支护方案
基坑边坡喷锚支护方案

基坑边坡喷锚支护方案

根据地质勘察报告、现场场地及施工图纸,基坑局部开挖至-6m,承台部分开挖至设计标高。本工程基坑重要性安全等级设计为二级,重要性安全系数1.0.基坑稳定性安全系数取1.3,支护结构荷载分项系数K=1.25。

因:

1、施工场地的局限性,考虑到施工过程中基坑周边堆载等因素影响,基坑不能满

足粘性土坡1:1~1:1.25的放坡要求。

2、中间夹层局部为杂填土,承台部分开挖采取直立开挖,没有坡度。雨季施工容

易引起塌方,影响施工进度,存在安全隐患。

一、土钉支护设计参数

土钉:人工成孔Φ100mm,植入Φ16螺纹钢筋沿全长注浆,倾角100,三排梅花形布置,长度间距详见方案图

钢筋网:Φ6.5@300*300

喷射混凝土:强度等级C20,厚度60mm

注浆材料:PO32.5纯水泥浆,水灰比0.45~0.5

二、主要分项工程施工技术措施

施工工艺流程:基坑开挖→搭脚手架→土钉孔校位、成孔→按放土钉钢筋、注浆→钢筋网片制作安装→喷射混凝土→混凝土养护

1、基坑开挖

基坑开挖为整体一次开挖至-4m,承台部分整体开挖后再次开挖至设计标高。土方工程完成后开始搭设脚手架做支护。

土方开挖前,按照设计放线,确定开挖边线,基坑开挖在坡壁流出后10~20cm土由人工修至规定坡度。在确保边坡幅度尺寸情况下,尽量保持边坡壁面的平整。

2、设置土钉

2.1、钻孔

土钉钻孔的向下倾角为100,钻孔前,应根据设计要求定出孔位并作出标记及编号。土钉采用洛阳铲成孔直径Φ100mm,成孔过程应有专人作成孔记录,按土钉编号逐一记载取出土体的特征、成孔质量、事故处理等。

土钉钻孔的质量应符合下列规定:

1)孔距允许偏差为±100mm;

2)孔径允许偏差为±5mm;

3)孔深允许偏差为±30mm;

4)倾角允许偏差为±10。

2.2、插入土钉钢筋

土钉钢筋选用Φ16螺纹钢,插入土钉钢筋要进行清孔检查,土钉钢筋置入孔中前,要先在钢筋上安装对中定位支架,以保证钢筋处以孔位中心且注浆后其保护层厚度不小于25mm。支架沿土钉长间距为2~3m,支架可为金属或塑料件。

2.3注浆

注浆前要验收土钉钢筋安装质量是否达到设计要求。

按设计要求制备灌浆水泥净浆备用。土钉安放好后,在孔内安放注浆管,注浆时先高速后低速从孔底注浆,注浆导管底端应插至距孔底250mm~500mm处,在注浆同时将导管匀速慢慢的撤出。注浆过程中注浆导管口始终埋在浆体表面以下,以保证孔中气体能全部溢出,当水泥浆从孔中溢出,再低速高压从孔口注浆,注浆完毕后,孔口用编织袋封堵。水泥浆应拌合均匀,随拌随用,一次拌合的水泥浆应在初凝前用完。

注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净。注浆开始或中途停止超过30分钟时,应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路。

注浆材料采用PO32.5纯水泥浆,水灰比0.45~0.5,注浆压力0.2~0.4Mpa。

向孔内注入浆体的充盈系数必须大于1.每次向孔内注浆时,预先计算所需的浆体体积并根据注浆泵的冲程数计算出实际向孔内注入的浆体体积,以确认实际注浆量超过孔内体积。

3、钢筋网片制作安装

土钉制作完成后,按要求修整坡面,在边坡上挂Φ6.5@300*300钢筋网片。

面层内的钢筋网片应牢固固定在边壁上,钢筋网片用插入土中的铁丝固定,但在喷射混凝土时不应出现振动。

钢筋网片用扎丝绑扎而成,网格允许偏差为±10mm,铺设钢筋网时每边的搭接长度不应小于200mm,网片与坡面间隙不小于20mm。

土钉与面层钢筋网的连接通过土钉头,土钉头为四段Φ16钢筋截成250~300mm成

“井”字形焊牢到土钉尾部。

4、喷射混凝土

喷射混凝土配合比(重量比)为水泥:砂:碎石=1:2:2.5,采用人工拌和。喷射机输送干料至工作面,在喷头处加水混合,湿喷到坡面上。喷层厚度60mm,混凝土强度等级不低于C20。石子粒径不宜大于12mm,水灰比不宜大于0.45,喷射混凝土中加入3%的速凝剂。喷射混凝土时,喷头与受喷面要保持垂直,距离1~1.5m。

土钉支护的喷射混凝土面层宜插入基坑底部以下,插入深度不小于0.2m,在基坑顶部设置宽度为1m的混凝土护顶。面层喷射混凝土终凝后2小时应喷水养护,养护时间3~7天。

5、排水设施的设置

在距离地面1m处每6m设一Φ20PVC排水管,伸入途中100mm,外露混凝土面50mm。

基坑周边应进行有组织排水,严禁雨水渗入边坡。基坑坑底的临时排水沟由主体施工单位根据现场条件施工,并保证排水畅通,将积水及时抽到基坑外。

三、质量保证措施

1、建立有效的质量保证体系和管理制度,并严格加以实施,确保工程施工质量。

2、建立开工前的技术交底制度。

3、建立严格的“跟踪”检测制度。

4、建立严格的隐蔽工程检查制度。

5、建立严格的原材料、成本、半成品进场检验制度,不合格的产品马上清出现场,不得在现场存放。

四、安全文明施工

1、现场文明施工要求

1.1、料堆放整齐,不同规格的要分开堆放,界限分明。

1.2、施工机械放置合理、有序。

1.3、及时清理现场内的杂物,不得乱堆放。

2、安全防护要求

2.1、施工前对施工人员要做好安全培训和交底,严格执行安全操作规程,杜绝事故发生。

2.2、坑周围要设护栏。

2.3、机电人员严禁擅自动用机电设备。

2.4、机械设备要专人管理,定期检修,不得带故障运转。

2.5、配电线路按规定架设,配电箱要安装合理,符合规定。

2.6、各类电器设备必须带保护装置,防止漏电、触电事故。

2.7、进入施工现场必须佩带安全帽,作业时严禁打闹嬉戏。

2.8、基坑开挖支护等工序交叉施工时,要合理安排好各自的工作面。

2.9、特殊工种要持证上岗。

五、正常使用已支护边坡要求

1、严禁随意破坏坡面。

2、准确掌握基坑边10m范围内上、下水管线情况,对污水管线进行疏通,确保流水畅通,避免破坏上下水管线,杜绝边坡内部出现涌水现象。

3、主要坡顶和坡脚的防水、排水工作,各种施工及生活用水和雨水不能直接排放到基坑边10m范围内未硬化的地面,以免地表水进入坡面。坡顶和坡脚的积水及时排走,严禁坡脚长期被水浸泡。

4、2m范围内不得堆积材料和通行大型载重车,重型吊车的支脚支撑点必须在坡顶4m以为外。

喷锚支护施工方案.

春华国际茗都3#楼工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 商丘市国基建筑安装有限公司 年月日

目录 第一章工程概况 1.1基坑周边环境条件 1.2场地地层分析及水文地质条件 第二章基坑支护方案及施工工艺 2.1设计原则 2.2设计依据 2.3 基坑支护方案的选择 2.4 基坑支护设计 2.5基坑支护施工工艺 第三章确保工程质量的技术组织措施 3.1项目部人员配置 3.2组织措施 3.3土方施工质量保障措施 3.4支护工程质量目标及质量保证措施 3.5建立健全各项管理制度 第四章确保工程工期的技术组织措施 4.1确保工期的组织措施 4.2确保工期的保证措施 4.3确保工期对建设单位的建议 第五章确保安全生产和文明施工的技术组织措施 5.1主要管理措施 5.2确保工程安全施工的技术组织措施

5.3确保文明施工的技术组织措施 第六章主要施工机械及人员计划需用量 6.1主要施工设备需用量计划 6.2劳动力计划 第七章周边环境及协调关系的措施 7.1环境保护措施 7.2协调周边关系的组织措施 第八章雨季施工措施 第九章基坑应急措施 第十章施工图纸

第一章工程概况 1.1工程概况 春华国际茗都3#楼为一栋32层商住楼,平面尺寸76m×19m,基础埋深9.8m,框支结构,两层地下室。由于基础施工跨过雨季,土体受水浸泡后极易坍塌,必须采取有效的基坑支护措施。根据周边环境及《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)等规范规定综合考虑,本基坑开挖应为分层进行,开挖与支护紧密配合。 1.2 场地地层分析及水文地质条件 ⑴场地工程地质条件 场地地形、地貌:拟建工程场地位于平顶山市建设路西段平原地带,地形平坦。 ⑵地层及地基土层描述 拟建场地勘察深度内地下水为潜水类型,根据地质资料,地下水位埋深自然地面下9.00-10.20m,水位年变幅在1.50m左右,地下水抗浮水位为7.00m。属第四系松散层孔隙潜水,主要接受大气降水及侧向径流补给,通过地下侧向径流人工开采和蒸发排泄。 根据钻探结果及区域地质资料,按勘察所揭露的地层时代、成因及各土层的岩性特征、物理力学性质及工程特性指标,将地基土划分为8个工程地质单元层,自上而下分述如下: 第①层(Q4ml)杂填土: 杂色,松散,稍干,主要有粘性土及建筑垃圾组成。该层分布普遍,层位稳定,层底埋深0.30-1.50m,层

基坑喷锚支护施工方案54371

延长县吴家山影剧院商业住宅楼基坑支护施工方案 审批: 审核: 编制: 2015年7月25日

延长县吴家山影剧院商业住宅楼 基坑支护方案 一、工程概况 本工程建设地点位于延长县政府西侧人民街,为临街工程。建筑面积为52482㎡,基地面积为3670.1㎡。建筑高度为82.1m,主楼采用剪力墙结构,裙楼采用框架结构,抗震烈度为6度。地貌单元属延河左岸一级阶地。根据岩土工程勘测报告结果:开挖表层2000mm左右埋深为杂填土,松散状态,以建筑垃圾和生活垃圾为主,下一层为粉土层层后为1.7~8.0m,其余层为砂卵层,由细沙和圆砾组成。开挖深度约9.4m。因施工现场狭窄,为保证周边道路及地下管网的安全和基础施工的顺利进行,须对基坑进行有效支护。 二、施工部署 根据我公司在延长县地区施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理性,根据开挖深度,基坑四周采用锚喷土钉墙护壁方案,放坡系数0.2。采用锚喷土钉墙护壁支护。 基坑在有中砂层部位设土钉锚管,土钉锚管采用Ф48钢筋,深度为6米,水平间距1200mm,竖向间距1200mm,梅花布置,深度距周边管线情况定为3000mm,面层绑扎Ф6@200钢筋网片,网片和锚管、土钉连为一体,设Ф16加强钢筋和锚管焊接为一体,喷射80厚C20细石混凝土。施工土钉时应注意施工范围内地下管线走向及埋深。 三、施工准备 1、将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 2、熟悉图纸用白灰洒出放坡边线,必须经过检验合格。 3、夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。 4.1组织劳动力30人

喷锚支护施工方案要求

深基坑支护施工方案 编制内容及深度要求 东莞市建筑科学研究所 2009-11-05 方案编制基本要求 施工组织设计编制由项目经理牵头,项目技术主管组织编写,并在项目部相关岗位进行会签。 施工组织设计是对基坑支护施工的全面策划,各项指标和技术措施必须满足合同的要求,保证工程各项目标的最终实现。 必须严格遵守国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范规程以及公司各项有关规章制度,科学合理地组织施工。 施工组织设计应采用合理的施工程序和施工工艺,优先考虑应用成熟先进的施工技术和管理方法,推广行之有效的科技成果,科学确定施工方案,提高管理水平,提高劳动生产率,确保安全施工,保证工程质量,注意环境保护。 运用现代建筑管理原理,积极采用信息化管理技术、流水施工方法和网络计划技术等,做到有节奏、均衡和连续地施工。 充分利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 提高建筑工业化程度,科学安排雨、台、夏等季节性施工,确保全年均衡性、连续性施工。 确保安全生产和文明施工,做好环境和建筑物保护,防止建筑振动、噪声、粉尘和垃圾

污染。 编制内容力求:重点突出,表述准确,取值有据,图文并茂。 施工组织设计应按规定程序编制、审批,并应在工程开工之前完成。施工组织设计在贯彻执行过程中应实施动态管理,根据情况变化及时调整、报审。 项目经理部是施工组织设计(专项方案)的实施主体,应严格按照施工组织设计要求的内容组织进行施工,不得随意更改。

封面 国航凤凰苑工程 基坑支护施工方案 方案编制人:时间 审核人:时间 审定人:时间 中国对外建设海南有限公司 2010年3月20日

锚杆支护施工方案(1)

锚杆支护施工方案 一、施工工艺 (1)锚杆的构造要求 1)锚杆采用HRB335级Φ15钢筋,长度从3~6米。具体见计算书。 2)锚杆上下排垂直间距1m,水平间距1m,U型锚钉作法。 3)锚杆倾角为20°。 4)锚杆锚固体采用水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10。 5)钢筋网片φ14@50X50镀锌钢丝明孔。 6)注浆压力为0.6Mpa,根据具体情况压力可适当提高。 (2)工艺流程 1)锚杆施工工艺流程:土方开挖→修整边壁→测量、放线→钻机就位→接钻杆→校正孔位→调整角度→钻孔(接钻杆)→钻至设计深度→插锚杆→压力灌浆养护→裸露主筋除锈→上横梁 2)喷射混凝土面层施工工艺流程:立面子整→焊接钢筋网片→干配混凝土料→依次打开电、风、水开关→进行喷射混凝土作业→混凝土面层养护。 (3)操作工艺 1)边坡开挖 锚杆支护应按设计规定分层、分段开挖,做到随时开挖,随时支护,随时喷混凝土,在完成上层作业面的喷射混凝土以前,不得进行下一层土的开挖。当用机械进行开挖时,严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动或挡土结构的破坏。为防止边坡土体发生塌陷,对于易塌的土体可采用以下措施: a)对修整后的边壁立即喷上一层薄的砂浆或混凝土,待凝结后再进行钻孔

b)在水平方向分小段间隔开挖; c)先将开挖的边壁作成斜坡,待钻孔并设置土钉后再清坡; d)开挖时沿开挖面垂直击入钢筋和钢管或注浆加固土体。 (4)钻孔与锚杆制作 1)钻孔时要保证位置正确(上下左右及角度),防止高低参差不齐和相互交错。 2)钻进时要比设计深度多钻进100~200mm,以防止孔深不够。 3)锚杆应由专人制作,接长应采用直螺纹对接,为使锚杆置于钻孔的中心,应在锚杆上每隔1500mm 设置定位器一个;钻孔完毕后应立即安插锚杆以防塌孔。 (5)注浆 1)注浆管在使用前应检查有无破裂和堵塞,接口处要牢固,防止注浆压力加大时开裂跑浆;注浆管应随锚杆同时插入,在灌浆过程中看见孔口出浆时再封闭孔口。 2)注浆前要用水引路、润湿输浆管道;灌浆后要及时清洗输浆管道、灌浆设备;灌浆后自然养护不少于7d。 (6)喷射混凝土 1)在喷射混凝土前,面层内的钢筋网片牢固固定在边坡壁上并符合规定的保护层厚度的要求。钢筋网片可用插入土中的钢筋固定,在混凝土喷射时应不出现移动。 2)钢筋网片焊接而成,网格允许偏差为10 mm;钢筋网铺设时每边的搭接长度不小于一个网格的边长。

喷锚基坑支护施工方案

基坑支护开挖专项施工方案 目录 工程名称 (4) * (4) 建设单位 (4) * (4) 设计单位 (4) * (4) 监理单位 (4) 施工单位 (4) 9 第十一章质量保证措施 (50) 第十二章安全生产文明施工方案……………………………………………………….....……51-55 一、场容场 貌 (51) 二、生活卫生制 度 (52) 三、环境保护制 度 (53) 四、文明建设制 度 (54) 五、消防管理制 度 (55) 六、治安管理制 度 (55) 附图表 项目部管理人员配备情况表 地下室工程施工工艺流程 附图

第一章概述 一、编制依据 1、***********项目的基坑工程岩土勘察报告 2、**********项目的总平面图及地下室结构的相关图纸 3、********公司提供的基坑工程围护图纸 4、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 5、《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97) 6、《建筑地基基础设计规范》(GBJ50007-2011) 7、浙江省标准《建筑基坑工程技术规程》(DB33/T1008-2000) 8、《工程测量规范》(GB50026-2007) 9、《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008) 10、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)

11、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 12、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 13、《混凝土结构工程工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011版) 14、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 15、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 16、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 17、《建筑基坑工程检测技术规范》(GB50497-2009) 18、《民用建筑可靠性鉴定标准》 (GB50292-1999) 19、温州市建设局(温建建[2009]269号文件) 20、住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(【2009】87号文件) 21、现行的国家颁布的有关基坑施工及验收规范等; 22、其它相关规范和建设方所提要求 二、编制范围 1、施工图范围地下工程基坑围护结构。 2、施工图范围地下土方作业工程。 3、施工图范围地下工程的基坑排水及基坑监测。 三、技术保证条件 严格按照基坑围护设计要求,合理的选择施工方案。采用新技术、机械化施工。施工中对周边道路及管线做好监测及防护措施。针对高压旋喷桩、土钉墙施工、放坡施工、降水井施工、排水措施、土方开挖、抢险应急、基坑监测等制定安全合理的施工方案。确保基坑安全顺利的施工。

喷锚支护专项施工方案

喷锚支护专项施工 方案 1

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、支护体系 (1) 四、施工组织 (4) 五、土钉喷锚施工工艺 (7) 六、工期和质量保证措施 (10) 七、安全生产措施 (11) 八、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪音的措施 (12) 九、雨季施工措施 (12)

一、工程概况 拟建场地于雅安市姚桥镇土桥村,北西侧为汉碑路,南东侧为和平中路,西侧为三鑫电子厂和四川山阳实业有限公司,东侧为上海大众雅安4S 店。拟建筑物场地周边情况详见四川远建建筑工程设计有限公司提供的“雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程”基坑支护工程设计方案。3#楼C-D-E-F段采用锚喷支护,基坑深度为7.2米;4#及5#楼B-C-D-A段采用喷锚支护8.6米。 二、编制依据 1、施工采用的规范: 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33- )。 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46- )。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- )。 《建筑地基基础设计规范》(GB5007- ); 《建筑边坡工程技术规程》(GB50330- ); 《建筑地基处理规范》(JGJ79- ); 2、四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 3、建设单位提供的图纸。 4、类似工程参照。

三、锚喷支护设计方案 本工程基坑支护详见四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 1、 3#楼CDE段喷锚护壁参数。 基坑深度约为:8.45m; 竖向锚杆排数:N=5排; 水平间距:1.5m; 竖向间距:1.2,1.5,1.5,1.7,1.7; 锚杆孔径:d=48mm;δ3.0; 锚杆长度:10.0、8.0、6.0、4.0、2.0; 锚杆施工参数: 置; 锚杆倒刺:Φ14螺纹钢护焊于泄浆孔处。 锚杆下倾角:α=15°; 钢筋网布置:Φ6.5@150×150; 加强筋:Φ14钢筋;

基坑边坡喷锚施工方案

二期边坡及基坑护壁 号楼) 施 工 专 项 方 编制: 审核: 审批:

目录 一、工程概况 ------------------------------------------------------- 2 二、施工资源配置 --------------------------------------------------- 2 1、材料-------------------------------------------------------- 2 2、施工机械设备------------------------------------------------- 3 3、施工人员配置------------------------------------------------- 3 二、施工组织方案 --------------------------------------------------- 3 1、总体施工组织安排--------------------------------------------- 3 2、材料来源和机械、人员组织-------------------------------------- 4 3、技术准备工作------------------------------------------------- 5 三、施工方法与施工工艺 --------------------------------------------- 5 2.1、准备工作-------------------------------------------------- 5 2.2、锚杆施工-------------------------------------------------- 7 2.3、网片制作安装----------------------------------------------- 8 2.4、泄水孔设置------------------------------------------------- 9 2.5、喷射混凝土------------------------------------------------- 9 2.6、施工注意事项--------------------------------------------- 10 四、质量安全控制措施 ---------------------------------------------- 10 八、环保及文明施工 ------------------------------------------------- 11 1、环保措施----------------------------------------------------- 11 2、文明施工---------------------------------------------------- 12 九、施工安全保证体系 ---------------------------------------------- 14 十、环保及文明施工 ------------------------------------------------ 16 1、环保措施---------------------------------------------------- 16 2、文明施工---------------------------------------------------- 16 边坡挂网喷护施工方案 一、工程概况

喷锚支护专项施工方案

喷锚支护专项施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、支护体系 (1) 四、施工组织 (4) 五、土钉喷锚施工工艺 (7) 六、工期和质量保证措施 (10) 七、安全生产措施 (11) 八、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪音的措施 (12) 九、雨季施工措施 (12)

一、工程概况 拟建场地于雅安市姚桥镇土桥村,北西侧为汉碑路,南东侧为和平中路,西侧为三鑫电子厂和四川山阳实业有限公司,东侧为上海大众雅安4S店。拟建筑物场地周边情况详见四川远建建筑工程设计有限公司提供的“雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程”基坑支护工程设计方案。3#楼C-D-E-F段采用锚喷支护,基坑深度为7.2米;4#及5#楼B-C-D-A段采用喷锚支护8.6米。 二、编制依据 1、施工采用的规范: 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)。 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005)。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002); 《建筑边坡工程技术规程》(GB50330-2002); 《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002); 2、四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 3、建设单位提供的图纸。 4、类似工程参照。 三、锚喷支护设计方案 本工程基坑支护详见四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安

置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 1、 3#楼CDE段喷锚护壁参数。 基坑深度约为:8.45m; 竖向锚杆排数:N=5排; 水平间距:1.5m; 竖向间距:1.2,1.5,1.5,1.7,1.7; 锚杆孔径:d=48mm;δ3.0; 锚杆长度:10.0、8.0、6.0、4.0、2.0; 锚杆施工参数: 排数入射角深度长度钢管直径钻孔直径 L1 15。 1.2m 10.0m 48mm 60mm L2 15。 2.7m 8.0m 48mm 60mm L3 15。 4.2m 6.0m 48mm 60mm L4 15。 5.9m 4.0m 48mm 60mm L5 15。7.6m 2.0m 48mm 60mm 锚杆泄浆孔:钻眼Φ3-Φ6,间距50cm左右,在锚杆入土端头1/2处设置; 锚杆倒刺:Φ14螺纹钢护焊于泄浆孔处。 锚杆下倾角:α=15°; 钢筋网布置:Φ6.5@150×150; 加强筋:Φ14钢筋; 坡率:1:0.3。 返坡宽度1000mm,厚度不小于80mm; 喷射砼厚度及标号:不小于80mm,C20(C20配合比:水泥:砂石为1:4,水灰比0.5, 砂率50%); 压浆用水泥浆液水灰比为1:1~0.5:1。 泄水孔:直径40mm,间距2.5m。 2、 3#楼EF喷锚护壁参数。 基坑深度约为:6.0m; 竖向锚杆排数:N=4排;

基坑边坡喷锚支护施工方案

江西宜春德和沁园三期住宅区A地块工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 福建省第五建筑工程公司 2014年11月

目录 一、方案编制依据 二、工程概况 三、喷锚支护设计 四、质量保证措施 五、特殊情况应急处理措施 六、施工组织 七、工程质量管理 八、现场安全文明施工管理

一、编制依据 2.1.国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2.2.国家标准《混凝土结构施工验收规范》GB50204-2002; 2.3.国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 2.4.国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 2.5.行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012; 2.6.行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 2.7.行业标准《建筑桩基技术规程》JGJ94-2008; 2.8.协会标准《基坑土钉支护技术规程》CECS96:97; 2.9.国家、建设部及江西省颁布的其他施工规范、质量标准和文明施工规定; 2.10.本公司有关企业管理、施工技术、生产经营等管理条例、制度及标准,现有机械设备、施工技术力量状况,往年对此类工程的施工经验及创造成果。 二、工程概述 (1)工程名称:沁园住宅区三期A区11-15#楼 (2)工程地点:江西省宜春市袁州区锦绣大道南侧 (3)建设单位:江西德和实业集团有限公司 (4)设计单位:江西省建筑设计研究总院赣西分院 (5)勘察单位:地矿新余地质工程勘察院 (6)质量监督单位:宜春市质量监督站 (7)监理单位:江西省新大地建设监理有限公司 (8)施工单位:福建省第五建筑工程公司 (9)基坑周边环境: 基坑南侧为13层公寓楼,西南侧为别墅区,北侧为待开发用地,东侧为锦绣大道。根据根据岩土工程勘察报告显示,目前无地下管线埋设。 (10)本基坑围护工程简述: 本工程现场自然地面场地黄海标高为109.7-110.2m。 本工程地下室呈近方形,南北长约122m,东西长约169m,东北侧11#、13#、15#

边坡挂网喷锚专项施工方案

边坡挂网喷锚专项施工方案 一、工程概况 工程名称:辰溪县液化气站输送管道边坡支护工程 工程地点:辰溪县整滨村 建设单位:湖南省工业设备安装有限公司 设计单位:怀化市建筑设计院 怀化市辰溪县液化气站边坡支护工程,位于辰溪县整滨村。 本工程根据现场实际条件,靠近液化气站北面挡土墙上面进行锚杆喷浆支护。 二、施工准备 2.1、总体施工准备 为合理利用施工资源,加快施工进度,力求在质量、进度、成本和效益以及整体形象方面创造良好效果。在施工技术准备的同时,进行材料准备、测量放线等工作。锚杆采用φ18螺纹钢筋加工。锚喷施工前测量人员先按设计坡比测量检查边坡超欠情况,对存在欠挖处做好标记记录,作业人员搭设脚手架后进行人工修坡。锚杆、钢筋网片应先加工好,现场管理人员做好锚杆孔注浆、安装锚杆、挂网及喷浆封闭工作准备,使锚杆成孔后立即可以进行注浆、挂网、焊接及喷浆工作。 2.2、材料、设备及人员准备

本工程主要材料水泥、砂石料、和钢筋。主要材料根据公司材设管理部门《合格供方名录》提供的合格及优秀供应商,选择质量信誉生产能力都比较强的距离工地近的厂商供应。其它辅助材料如PVC 管,土工布等就近选择优良材料使用,周转材料钢管扣件由物资部就近联系租赁。机械设备及作业人员由项目经理和现场施工负责人协调组织一个喷浆班组和机械加工班组施工。 1、材料准备 主要材料:C20细石砼、C20混凝土喷浆(原材料:32.5号水泥、碎石<小石子>中粗砂),镀锌铁丝网、φ18螺纹钢,水灰比0.5的水泥浆(原材料:32.5号水泥)。 周转材料:φ48钢管扣件 以上材料数量C20喷浆、C20细石砼、水灰比0.5的水泥浆原材料由工程部根据实验配合比计算,网片用镀锌铁丝网,锚杆采用的φ18螺纹钢由工程部根据设计计算数量后填写材料申请表交材设部采购。周转材料φ48钢管扣件根据本段边坡高度宽度及具体施工方法计算后提交材设部。 2、施工机械设备 喷锚支护主要施工机具

喷锚支护施工方案46850

榆中建投阡陌院一期项目 (四标段)工程 喷 锚 支 护 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 安徽湖滨建设集团有限公司 二0一七年四月九日

一、工程概况 榆中建投阡陌院一期项目(四标段)工程包括1-15#楼总高、1-16#楼总高、1-17#楼总高、1-18#楼总高、1-19#楼总高、1-20#楼总高、1-21#楼总高、1-22#楼总高、1-23#楼总高、1-24#楼总高、C段商业及其对应地下车库(总面积:,其中住宅面积,商业面积,幼儿园面积,地下车库面积),总投资约万元。 目前已完成整个标段工程的基坑开挖,基坑北侧开挖深度约为,基坑东侧北段开挖深度约为,基坑东侧南段开挖深度约为,基坑南侧开挖深度约为,基坑西侧北段开挖深度约为(分两段台阶),基坑西侧南段与三标段车库相接无边坡。 现场开挖土质为人工填土,粉质粘土,黄褐色粉土,土质不均,局部夹有薄层细砂,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低,偶见白色钙质菌丝,稍湿,稍密。整个基坑边坡已按1:~进行了放坡处理。现针对基坑四周进行挂网喷浆支护处理。 二、编制依据 1.本工程勘察报告及工程图纸资料; 2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 3.《建筑地基与基础设计规范》(GBJ7-89)。 三、基坑支护方案的设计 本工程基坑支护采用挂网喷砼施工方案。 根据本工程的特点边坡高度在3m~,土方开挖时基坑已采用1:~?的放

坡,坡面采用插筋1000长Φ14@1500*1500mm、插入土层深900mm外露100mm,坡面横向,面挂8#丝径2mm镀锌钢丝网(网孔30*30mm)并喷射砼,其喷射压力为~(砼标号为C20,细石砼配比为1:2:2),厚为60~100?mm,细石采用瓜米石。 四、材料设备要求 1、水泥:应优先选用#普通硅酸盐水泥;也可选用矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥,性能符合现行水泥标准。? 2、砂:应采用坚硬耐久的中粗砂,细度模数宜大于,含水率直控制在5%~7%。 3、细骨料:细骨料采用瓜米石,必须保证表面清洁干燥。 4、外加剂:应选用符合质量要求的速凝剂,掺速凝剂后的喷射砼性能必须满足设计要求。? 5、水:混合水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害物质,不得使用污水以及pH值小于4的酸性水和含硫酸盐量按SO计算超过水重1%的水。 6、配比:普通硅酸盐水泥水泥:砂:碎石:水=1:::(重量比); (2)配料的搅拌:上料前初拌,上料后水泥砂石经过喷浆机和输送料管混合,即可达到均拌目的; (3)砼强度:C20。 7、主要机械设备

民用建筑工程基坑边坡喷锚支护方案

基坑边坡喷锚支护方案 一、工程概况 本工程属民用建筑工程,框剪结构,总建筑面积为126267.96平方米,地下建筑面积29313.61平方米,共七栋高层建筑,主体22-26层,框剪结构。主楼地下室为二层,车库层为一层,基础通过后浇带连接为整体。整个小区四周均无永久性建筑,距城市道路均有安全距离。 二、采用喷锚支护依据 根据地质勘察报告、现场场地及施工图纸,基坑整体开挖至-7.37m,承台部分开挖至设计标高。 1、施工场地的局限性,考虑到施工过程中基坑周边堆载等因素影响,基坑不能满足粘性土坡1:1~1:1.25的放坡要求。 2、基坑整体开挖深度较深,承台部分开挖采取直立开挖,没有坡度。雨季施工容易引起塌方,影响施工进度,存在安全隐患。 3、根据广饶县安监站要求,基坑开挖超过2.5m必须采取支护措施,否则将给予建设单位和施工单位停工整改及经济处罚。 综合各方面因素,本工程基坑支护采取喷锚支护。 三、土钉支护设计参数 打入长度为0.8m的14螺纹钢筋布置,倾角10。,长度间距详见方案图。 钢筋网:Φ6.5@300×300 喷射混凝土配合比(重量比)为水泥:砂:碎石=1:2:2,斜坡处

80mm厚,坡顶外延部分100mm厚。 四、主要分项工程施工技术措施 施工工艺流程:土方开挖→钢筋网片制作安装→安放土钉钢筋→喷射混凝土→混凝土养护 1、基坑开挖 基坑开挖为整体一次性开挖至-7.37,承台部分整体开挖后再次开挖至设计标高。土方工程完成后开始搭设脚手架做支护。 土方开挖前,按照设计放线,确定开挖边线,基坑开挖在破壁留出后10~20m土由人工修至规定坡度。在确保边坡幅员尺寸情况下,尽量保持边坡壁面的平整。 2、钢筋网片制作安装 土钉安放完成后,按要求修整坡面,在边坡上挂Φ6.5@300×300钢筋网片。 面层内的钢筋网片应牢固固定在边壁上,钢筋网片用插入土中的铁丝固定,但在喷射混凝土时不应出现振动。 钢筋网片用扎丝绑扎而成,网格允许偏差为±10mm,铺设钢筋网时每边的搭接长度不应小于200mm,网片与坡面间隙不小于20mm。 土钉与面层钢筋网的连接通过钉头,土钉头为四段Φ16钢筋截成250-300mm成“井”字形焊牢到土钉尾部。 3、插入土钉钢筋 土钉钢筋选用14螺纹钢,插入土钉钢筋为0.8m,间距为2m。4、喷射混凝土

边坡挂网喷锚施工方案.

利丰?印象—观江菀 边 坡 专 项 施 工 方 案 重庆市山田建筑有限责任公司二0一三年一月十二日

重庆市山田建筑有限责任公司施工组织设计(方案)审批表

安全文明施工(方案)报审表 工程名称:利丰?印象—观江菀监理表-2

目录 一、工程概况………………………………………………………………… 二、施工准备………………………………………………………………… 2.1、总体施工准备…………………………………………………………… 2.2、材料、设备及人员准备………………………………………………… 2.3、技术准备工作 (5) 三、施工方法和施工工艺 (6) 3.1、准备工作 (6) 3.2、锚杆施工 (8) 3.3、网片制作安装 (8) 3.4、泄水孔设置 (9) 3.5、喷射混凝土 (10) 3.6、施工注意事项 (11) 四进度计划保证措施 (10) 4.1、组织保证 (10) 4.2、技术保证措施 (11) 4.3、资源保证 (11) 五、施工质量保证措施 (11) 5.1、技术措施 (11) 5.2、管理措施 (12) 5.3、工程测量质量保证措施 (12) 5.4、现场试验质量保证措施 (13) 六、安全文明施工措施 (13) 七、文明施工保证措施 (14)

一、工程概况 利丰?印象—观江菀工程(以下简称本工程)是由北京正东建筑设计院有限公司设计,武隆县晋昌房地产开发有限责任公司开发,重庆市山田建筑有限责任公司为施工总承包单位。 本工程为二类高层住宅建筑,位于重庆市武隆县巷口镇白杨村肖家坨,主要结构类型框剪结构,建筑结构抗震分类类别为丙类,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度;防火设计的建筑分类为一级,其耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,本工程建筑层数为25F,地下负一层为车库及设备用房,一至三层为商业,四至二十五为住宅,建筑总高86.700m,建筑面积25832.36m2,设计为综合类建筑设计,其使用功能为综合。 本工程在施工平基土石方开挖时,东面和北面均形成了5-3米的高边坡,土质为中风化页岩,对此我司组织设计院、地勘单位现场踏勘后,为了后期的施工安全,决定对部分边坡实行挂网喷锚。 二、编制依据 (1)与业主签订的建设工程施工合同 (2)北京正东国际建筑工程设计有限公司设计的利丰?印象—观江菀工程喷锚施工图纸。 (3)国家及地方现行有关的建设法规、规章、施工规范、质量验收规范、检验标准。 (4)施工现场及周边环境情况。 (5)我司已建同类工程的施工管理、施工组织、施工技术经验、施工工艺方法。 二、施工准备

深基坑喷锚支护专项施工方案

基坑支护施工方案 一、工程概况 本工程由深圳市腾凯实业有限开发,位於深圳市宝安区宝民北路与上川路交界外,地块呈东北—西南走向的长方形,长约92米宽约48米,总用地面积4473.36平方米,总建筑面积21600平方米,其中计容积率建筑面积为3.9,周边住宅,社区文化和物质生活配套齐全,交通便利,是居家和商业的黄金地段,本项目定位为精品住宅区,本工程建筑高度小于80M,由2栋22层塔式住宅一字形排列展开,地下一层平时设计为小汽车库及设备房,其中包括平战结合的一个人防防护单元,一层二层为商业,三层为架空花园及社康中心,四层至二十二层为一梯六户住宅,本工程为高层住宅小区,为一类高层,建筑物耐火等级一级,地下室的耐火等级为一级,防火等级为二及,建筑抗震烈度按七度设防,人防地下室设防等级为甲类五核六级人防,建筑物设计使用年限为50年,基础为预应力管桩,结构类形为钢筋混凝土剪力墙及钢筋混凝土框架。 本工程基坑开挖深度为±0.00以下5.6m。 基坑支护安全等级:基坑西南侧深度为2.6m~3.7m,为浅基坑,其它各侧深度为 4.3m~7.3m,且紧靠道路及民房,根据《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》SJG05-96,基坑西南侧为三级,东北侧为一级,其它各侧为二级。

支护结构为:土钉墙及加强型复合土钉墙支护结构。 项目概况: 一)场地地层条件及周边条件 1、场地工程地质条件 根据钻孔揭露结果,基坑土方开挖范围内分布的地层自上而下依次为: 1)人工填土 主要由第四纪残积(砾质)和碎石、石块、建筑垃圾经人工回填而成,顶部为停车场砼面,层厚为0.10~2.50m。 2)第四纪冲洪积层 (1)砂混粘土:可塑状,切面粗糙,具有高等干硬度和高等韧性,内含30%~35%中细砂。岩芯呈土柱状,层厚1.00~3.30m。 (2)中细砂:松散至稍密状态,颗粒级配比较差,下部不均匀,含10%~30%粘性土。岩芯呈散砂状、土柱状,场地内仅ZK1、ZK11见此层,层厚5.40~5.80m。 3)第四系残积层

基坑边坡喷锚支护施工方案

洛阳市西苑桥改扩建工程24号桥墩 基坑边坡喷锚支护施工方案 编制: 校审:燕志良 审批:张福明 河南六建建筑集团有限公司 二○○八年十二月一日 一、 方案编制依据 1 编制依据 1.1 洛阳水利勘测设计院提供的《洛阳市西苑桥改扩建工程施工图设计阶段工程地质勘察报告》。 1.2 建设部批准的行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)。 1.3 有关施工技术规范、规程、质量标准和安全、环保等法规。 1.4 洛阳市文明施工管理规定,建筑工程安全操作规程。 二、工程概况 1 工程概述

本工程为新建半幅桥,桥位在既有西苑桥中心线偏上游18m,跨径对应,桥宽17.5m,南岸增加两跨,24#桥墩系梁施工需要开挖基坑,开挖深度约9.5m,基坑东侧临近现有使用道路,基坑开挖后拟采用喷锚支护方法对基坑边坡进行加固处理。 2 工程地质概况 2.1 地层结构概述 根据地质勘察报告,按地层岩性及物理力学指标与工程特征,在基坑开挖深度范围内土层分布状况如下: 第1层杂填土:主要有粘性土、建筑垃圾和生活垃圾组成,成分复杂,一般呈松散状,局部呈稍密状,层厚2.6~8.0m; 第2层卵石层:为人工填筑或冲洪积卵石层,上部呈松散~稍密状,下部呈稍密~密实状,厚度约20m。基坑底部位于该层。 2.2 各土层力学指标标准值 地质报告中未给出相关土层的力学指标,根据洛阳地区的地质情况和工程经验选取土层的力学指标参考值,供计算分析使用。 三、喷锚支护设计方案 1 喷锚支护方案

1.1 喷锚支护设计 该工程基坑开挖深度约9.5m,根据地质报告和基坑几何尺寸,参照已竣工工程,采用工程类比设计法,确定喷锚支护参数,再根据相应规范进行边坡稳定分析,验算支护方案的可靠性,详细数据见施工方案图。 基坑开挖范围内为杂填土和卵石层,难以人工成孔,主要采用锚管,可以成孔的部位采用锚杆。 1.2 喷锚支护参数 (1)锚杆:采用全长压力注浆锚杆,锚杆主体为Φ16螺纹钢筋,横向间距平均为1.2~1.5m,排距为1.7m,呈梅花形布置。 (2)锚孔:锚杆孔径为Φ80~100mm,水平夹角为俯角5°~10°,采用人工成孔。距地面3m范围内必须采用人工成孔,以保证地下电缆和上下水管线的安全。 (3)锚管:采用锚管机植入Φ48x3钢管,横向间距平均为1.2~1.5m,排距为1.7m,呈梅花形布置。锚管入土端必须做成锥头,锥头至三分之二锚管长度范围内均布注浆孔,孔位沿锚管的轴向和径向均布,孔径大于5mm,不少于5个/m。 (4)注浆:孔内安放锚杆或植入锚管后进行压力注浆,采用PO32.5# 纯水泥浆,水灰比为0.40~0.45,注浆压力为0.2~0.4MPa。 (5)喷射砼:锚杆或锚管注浆完成后,按要求修整坡面,在边壁上挂ФR5@250×250钢筋网,焊接锚杆头,然后喷射砼,配合比为水泥:砂:碎石=1:2:2.5(重量比),喷层平均厚度为80mm。砼强度等级不低于C20。 1.3 设计说明

边坡喷锚支护方案

凤冈县河头水库大坝枢纽工程边坡锚喷专项施工方案 贵州水利实业有限公司 凤冈县河头水库项目处 二0一二年四月二日

目录 一、工程概况............................. 错误!未定义书签。 二、施工准备............................. 错误!未定义书签。 1、组织准备........................... 错误!未定义书签。 2、技术准备........................... 错误!未定义书签。 3、主要施工设备准备................... 错误!未定义书签。 三、施工方法、顺序及工艺流程............. 错误!未定义书签。 1、施工方法:......................... 错误!未定义书签。 2、施工顺序:......................... 错误!未定义书签。 3、工艺流程:......................... 错误!未定义书签。 四、施工措施及技术要求................... 错误!未定义书签。 (一)、搭设施工脚手架及操作平台...... 错误!未定义书签。 (二)、人工凿打清除坡面松散岩石...... 错误!未定义书签。 (三)、锚杆施工...................... 错误!未定义书签。 (四)、钢筋网........................ 错误!未定义书签。 (五)、喷射混凝土施工................ 错误!未定义书签。 五、质量保证及技术措施................... 错误!未定义书签。 六、安全、文明施工措施................... 错误!未定义书签。 七、环境保护............................. 错误!未定义书签。

基坑喷锚支护施工方案

直八2203 紫金华庭商住楼 基坑支护施工方案 审批: 审核: 编制: 山西二建直属八分公司 紫金华庭商住楼项目 2009年6月24日

紫金华庭商住楼基坑支护方案 一、工程概况 本工程建设地点位于大川西路,农委院内,位于居民区为临街工程。拆除原有建筑后平整场地,占地面积2183m2,南侧与北侧分别为5000mm和4000mm宽小区道路。开挖表层2000mm左右埋深为杂填土,松散状态,以建筑垃圾为主,下层勘探最大揭露埋深20m,该层为砂卵层,局部夹杂1000mm 左右中砂层。基坑开挖尺寸55.6*37.6 m,面积2090m2,开挖深度约5300mm。因施工现场狭窄,为保证周边道路及地下管网的安全和基础施工的顺利进行,须对基坑进行有效支护。 二、施工部署 根据我公司在古交地区施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理性,根据开挖深度,基坑四周采用锚喷土钉墙护壁方案,放坡系数0.25。北侧和东南侧采用钢管支护,西南侧采用人工成孔钢筋混凝土灌注桩支护坑边西南侧四间平房,基坑三侧建筑物设沉降及位移观测点,坑壁四周设滑移观测点。 1、基坑四周在有中砂层部位设一排土钉锚杆,土钉锚杆采用Ф22钢筋,深度不小于3米,水平间距15mm;基坑四周在中砂层以上杂填土层钉两排土钉,土钉采用Ф22钢筋,深度距周边管线情况定为500—2000mm,水平间距1500mm;三排土钉称梅花型布置,坑顶距坑边缘大于500㎜四周采用Ф22钢筋钉地锚,间距1500mm;面层绑扎Ф6@200钢筋网片,网片和锚杆、土钉及地锚连为一体,基坑四周水平方向在锚杆所设高度通长设两道Ф14加强钢筋和锚杆焊接为一体,竖向设两道3200 –4000mm长Ф14加强钢筋和锚杆及地锚焊接为一体,喷射80--100厚C20细石混凝土。施工土钉时应注意施工范围内地下管线走向及埋深。北侧道路地下管网影响放坡系数时进行局部加固。(如附图一) 2、施工工期: 6月19日—6月28日第一层基坑土方开挖 6月29日—7月15日第一段基坑喷锚护坡

基坑喷锚支护施工方案

一. 工程概况 锦江区中锦建设投资有限责任公司开发建设的锦江区琉璃片区“柳江新居”一期工程10#楼,地处成都市锦江区琉璃场柳江社区,位于琉璃场一街右侧,北面距成昆铁路约150米,西为规划道路,东为拟建8#、9#楼。本子项工程地上11层,地下1层,框架结构,抗震设防烈度为七度,总建筑面积㎡,设计±标高491.40m,基坑开挖深度按照考虑,本工程由四川屹华建筑设计有限公司设计。 二. 场地工程地质条件 建筑场地貌单元属成都平原岷江水系一级阶地后缘,地形较平坦,根据成都市勘察测绘研究院提供锦江区柳江新居一期工程《岩土工程勘察报告》(详细勘察)补充地质勘察资料:钻孔揭露深度范围内,地层从上至下依次为第四系全新统人工填土层(Q 4 m1)、第四系全新 统冲积层(Q 4a1)和白垩系上统灌口组(K 2g )。地层特征分述如下: ⑴第四系全新统人工填土层(Q 4 m1): ①杂填土:杂色,主要由粘性土混少量砖瓦块、碳渣等组成,结构紊乱、松散、湿。主 要为人工回填,全场地分布; ②素填土:灰色,主要由粘性土组成,混少量砖瓦块碎片及炭屑。稍密(以可塑为主) 湿,分布不连续; ③淤泥质素填土:黑色,黑灰色。含有机质,有滑感,具臭味,软塑饱和。混人工回填 牛粪等。呈透镜状分布,主要为原采砂坑或堰塘淤积形成。厚度为0.5m~4.6m。人工填土层厚~7.7m。 ⑵第四系全新统冲积层(Q 4 a1): ①粉质粘土:灰黄色。含铁、锰质氧化物及其结核,间夹薄层粉土。可塑、湿。分布较局限。厚度0.5m~1.4m。 ②粉土:灰黄色,含铁、锰质氧化物,间夹细砂条带,稍密。很湿。色分布于125#、 126#、127#、170#、171#、137#、孔段,最大厚度1.1m。 ③粉砂:灰色,由细长石、石英、云母细片、岩屑及暗色矿物颗粒等组成、松散,饱和。

喷锚支护施工工艺流程和施工技术要求

喷锚支护施工工艺流程和施工技术要求 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

喷锚支护施工工艺流程和施工技术要求㈠.施工工序 分层开挖土方→修整坡面→测定锚杆位置→锚杆钻机就位→锚杆打入设计深度→铺设钢筋网片→钢筋与锚杆焊接→喷射混凝土→锚杆体进行压力灌浆→挖土至下一层锚杆施工深度→重复以上工序直到设计深度。 ㈡.工程实施 1.喷锚支护施工 喷锚支护施工是与挖土工作交叉进行的,应分层分阶段施工,每层挖土深度一般控制在2~2.5m左右,对于砂层厚度大于1.5m的地段,应严格控制每层挖土深度在1.5m以内,以便进行锚杆的施工和护壁工作,具体施工方案如下: (1) 锚杆位置测放:沿平整的土坡面上由技术人员测放出锚杆位置,并作出标记和编号。孔位偏差不得超过20cm。成孔倾角误差不大于±3度。 (2) 杆体制作,锚杆采用φ48(壁厚3.0mm)普通钢管,在杆体锚固段上钻孔形成花管,土层、砂层内锚杆应焊接角钢作为倒剌,杆体无影响质量的裂痕,内部要求畅通无堵塞。 (3) 杆体安放,用专用锚杆钻机将锚杆顶入土层中,倾角为15度。 (4) 焊接 ①杆体的焊接:焊接时应保证焊接面积符合设计要求,也保证锚杆的抗拔力能满足设计强度,同时焊接应使内部能够畅通。 ②锚杆与金属网主筋的焊接:焊接中应避免虚焊和焊接面积不够的问题,也应保证焊接强度不低于锚杆的抗拔力。 焊接质量的好坏直接影响到锚杆能否正常发挥作用,每根锚杆都应严把焊接质量关。 (5).喷射混凝土施工: ①.喷射混凝土施工前基坑壁应清理掉虚土并保持壁面平整。面层内的钢筋网应牢固固定在边壁上,钢筋网片可用插入土中的钢筋固定,在砼喷射时应不出现振动。

相关文档
相关文档 最新文档