文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外雨污水工程统一技术标准

室外雨污水工程统一技术标准

室外雨污水工程统一技术标准
室外雨污水工程统一技术标准

室外雨污水工程统一技术标准

1、适用范围

本技术标准适用于多层、高层住宅小区室外雨污水工程现场施工指导。

2、依据

2.1除另有注明外,本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准,主要包括但不限于:

《工程建设标准强制性条文》2009年版

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003(2009年版))

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程(CECS122:2001)

国家建筑标准设计图集02S701、02S515、04S516、04S519

2.2若承包商对以下要求有任何异议,应立即向工程项目部提出,由工程安装部做最终解释。

3、施工质量及技术要求

室外雨污水管道施工前,施工单位须详细的进行图纸审查,检查化粪池及室外给排水管网位置、标高与现状或图纸上的燃气、电气等其它专业的管网(相关图纸由甲方提供)间距是否合理,核对化粪池及管网与各单体建筑标高及室外环境标高的适宜性。工程内容涉及与市政管网接口的,应复核实接口处市政管网管径、标高的可行性。如发现问题,施工单位须在图纸会审中及时提出解决。

3.1.砖砌化粪池选型、做法:

3.1.1选型:参照图集号为:02S701,采用有覆土,可过汽车(顶面可过汽车的活荷载标准值为—10级);一般采用无地下水形式,当地下水位在池底以上时采用有地下水形式;设计总人数按3.5人/户,别墅取6人/户,单身公寓取2人/户;居民生活用水定额为150L/人·天,污水停留时间为24h,清掏期为180天。

3.1.2做法:

a)参照图集号为:02S701;中部圈梁及顶部通气管取消,顶部统一采用现浇板,池顶按最高板齐平;进出三通导流管统一采用de250mmU-PVC管(伟星牌)。

b)在总图中精确定位,化粪池外壁距建筑物外墙不宜小于5m,距室外给水构筑物不小于30m,便于机动车清掏;化粪池设置应注意避让消防车道,当池顶要过消防车时应考虑提高可过荷载的大小。

c)砖砌化粪池砂浆必须饱满,砖缝均匀,表面平整;在保证化粪池的有效容积的前提下,化粪池的长、宽、高可做适当调整,但深度(水面至池底)不得低于 1.3m,宽度不得小于0.75m,长度不得低于1.0m。

d)现浇模板必须拆除清理干净。

3.2.混凝土排水管道选材、做法:

3.2.1选材:

a)材料进场时应完好无损,表面应光滑、无蜂窝麻面,符合设计要求壁厚;需要送检的材料须按规定见证送样至当地质检部门检测,发现不合格产品须立即退场。

b)管径大小选择参照雨污水设计规划方案;污水管管径≤300mm 采用平口管,>300mm采用承插口管,均为Ⅱ级有筋砼管;雨水管均采用有筋平口砼管(Ⅱ管级);道路雨水口连接管均采用de160 u-pvc管(伟星牌),明沟排水管均采用de110 u-pvc管(伟星牌)。

3.2.2做法:

a)管道连接、管基础做法及安装注意事项详见国家标准图集04S516;管基础采用C15-120°混凝土基础。

b)沟槽开挖前应摸清地下障碍物和地面上架设高压线缆位置高度等情况,并采取严格的防护措施,测量人员须根据设计图纸对管线位置进行准确的放线定位;施工单位应根据现场地下水的情况制定详细的排水措施并将排水设备准备到位。为使沟底的原土不被扰动,应保证留出比沟底设计标高高出100mm的原土层,采用人工清挖,严禁出现超挖现象。

c)室外排水管道坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。管道承插接口时,插口插入方向应与水流方向一致,由低点向高点依次安装。

d)管道宜逐段施工逐段验收;管道安装敷设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行;排水管道管顶最小覆土在车行道下不宜小于700mm;如无法满足,须加设混凝土钢筋网片等防受压破损的保护措施。当管道不受外部荷载影响时,最小覆土厚度不宜小于300mm。

e)钢筋混凝土管如采用抹带接口,接口前应将管口的外壁凿毛、扫净;接口完毕后,抹带应进行保湿养护。

f)如果在主体施工前,为了配合道路施工,室外永久雨、污水管道施工完毕,检查井宜先采用混凝土现浇的临时井盖(要求能抗20t载重汽车通行),待工程竣工验收移交时再换成正式井盖;雨、污水管道为各单体建筑物预留的接口支管做出道路外1m,所有预留接口须全部临时封堵,以防现场泥沙流入管道造成堵塞。该处地面上做100mm×100mm宽、800mm高水泥标志桩。

g)排水管道应在闭水试验合格后及时回填,回填前管沟槽内砖、石、木块等杂物应清除干净,沟槽内不得有积水,槽底至管顶以上500mm范围内,不得含有机物以及大于50mm的砖、石等硬块;在抹带接口处应采用细粒土回填;沟槽回填土夯实应逐层进行,且不得损伤管道;管道两侧和管顶以上500mm范围内,应采用轻夯压实,管道两侧压实面的高差不应超过300mm。

h)若管基础较差(如淤泥等),需要处理,做法应做技术核定,方可施工。

3.3.检查井选型做法:

3.3.1选型:

a)所有雨污水检查井均采用砖砌检查井。

b)2.0≥井深>1.5m,采用¢1000圆形检查井;1.5m≥井深,采用600*600小方井。

3.3.2做法:

a)详细做法及安装注意事项参见国家标准图集02S515;雨水井底部均设置0.3m 的沉泥区,污水井设置流槽;砖砌体采用MU10砖,M7.5水泥砂浆,井基础采用C15混凝土;内外抹灰20mm,均采用1:2防水水泥砂浆,抹至检查井顶部。

b)排水管道交汇连接处、转弯、跌水、管径或坡度改变处以及直线管段上每隔30~40m处、材质变化处均应设检查井;管道跌水水头大于2.0m时,必须设跌水井。

c)污水管道上的检查井,井内流槽高度应为满管高;检查井井深≥1.6m应设置钢制爬梯,刷防锈漆两道。

d)井顶设置标高应满足环境施工要求,井口收口大小应符合井盖安装要求(与井盖安装人员确定)。

e)检查井需在环境平面图上精确定位,特别注意避让路边、停车位边、景观铺装边;严禁出现类似井一半在路一半不在路上的情况。

4、施工图集节选及现场标准做法实例

4.1.施工图集节选

4.1.场标准做法实例

5、工程移交

5.1 申请移交的雨、污水管道工程必须符合下列要求:

a)所有雨、污水管道工程应按照设计图纸施工完成且符合并满足使用要求,出竣工图(包含定位尺寸图)。

b)施工场地要做到工完场清,雨、污水管道及井内不得有垃圾、杂物和积水。

c)管道施工单位和接管单位经协商不能达成一致的,由建设单位协商解决存在问题,并拿出移交意见;工程存在问题处置意见经协商达成一致的,接管单位必须予以接管。

d)工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,管道施工单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。

5.2表格附件:

雨、污水管道工程移交申请表

申请日期:年月日

室外雨污水工程分包合同

室外雨污水工程分包合同 要点 本合同适用于通用情况下的室外雨污水工程施工。合同计价采取工程量清单,固定总价的形式。通用条款采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)部分。附件附有施工管理及技术要求细则。 分类给排水 室外雨污水工程分包合同 第一部分协议书 发包方(甲方): 承包方(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目室外雨污水工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:室外雨污水工程 工程地点: 资金来源:自筹 二、工程承包范围: 室外雨污水工程施工图纸范围内工程。 三、合同工期 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 合同工期总日历天数天,具体开工日期以甲方下发的开工令为准。乙方已充分考虑可能出现各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、道路施工影响等不利因素及甲方分包工程的合理工期。 四、质量标准 工程质量标准__符合国家质量验收标准__,并达到甲方及设计的各项技术与功能要求(以上规范存在冲突的以要求较高的为准),保证验收合格及正常运行。

合同价款金额(人民币):固定总价,小写元,大写, 固定总价的组成,包括但不限于:施工设备、劳务、环保、材料、安装、措施、维护(含材料、设备、器具、半成品、成品等)、运输费、包装费、养护费、劳保、质保、检验检测试验费、管理、利润、规费、税金、甲供材料装卸、保管费、总包配合费以及合同条款规定的保险、政策性文件规定、保证工期、质量、文明施工、配合费、验收通过费用、资料归档的各项费用,还包括招标文件、设计施工图纸及施工合同履行过程中包含的明示的、隐含的(人工、规费、税金政府调整)所有风险、责任等各项费用。 总价包含税金(包括但不限于增值税等)。该固定总价为图纸包干,投标人自行计算核对工程量,并承担清单准确性及完整性的所有责任,所有图纸范围内内容未报价的均视为让利。措施项目费、其它项目费总价包干,施工期间的工程变更及签证不再计取上述措施项目费、其它项目费等各项费用,应视为已包含在固定合同总价中。措施费是指完成合约约定的图纸范围所有工程而采取的一切措施。后期实施过程中不再调整任何措施费用。工程量计算规则按照《建设工程工程量清单计价规范》(版)。综合单价:除非双方有其他协商或可调价的约定,在合同执行过程中综合单价不变,综合单价包含材料、人工、机械、管理、利润、风险费等一切完成本分项目的相关费用。 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的含义相同。 五、其他 1. 乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 2. 甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。每次付款前由承包单位提供工程所在地税务管理部门指定的等额建安发票,如因发票不符合标准,甲方不承担任何逾期付款责任。 3. 合同生效合同订立时间年月日; 合同订立地点;本合同双方约定经法人代表签字盖章且乙方提供履约保函(或保证金)后生效。 发包方:(公章) 住所: 法定代表人: 委托代理人:

市政雨污水工程施工合同(范本)

市政雨污水工程施工合同 工程名称: 发包方(甲方): 承包方(乙方): 年月日

市政雨污水工程施工合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及国家有关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,特签订本合同,以资信守。 第一条:工程概括 1、工程概括:工程 2、工程地点: 第二条:承包范围和内容 发包人提供给承包人的施工图纸指定范围内的雨污水井、排水管道、顶管部分的原路面拆除、修复,土方开挖、回填及余土外运,排水管道、顶管的敷设及与市政检查井接口,雨污水井的砌筑、粉刷、井盖安装等相关工作。 第三条:承包方式 工程承包方式:包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修等一切工作。 第四条:合同工期 1、合同工期:暂定了日历天。 2、本工程开工日期以甲方书面通知开工为准,竣工以验收通过为标志,并以此为工期截止时间(日历天从开工之日算起)。在施工现场具备施工条件的情况下,乙方应具备足够的人员、材料、设备等满足甲方阶段工期的工期要求。 3、如遇下列情况,经甲方现场监理工程师或甲方工程师代表签证后,阶段工期相应顺延,并以书面形式确定顺延期限。 (1)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上的。 (2)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震)而影响工程进度的。 (3)由于甲方原因造成乙方无法正常施工,工期顺延。 以上引起的阶段工期顺延,乙方在后续工期安排中,应采取积极措施追赶工期,必须保证施工质量,不得影响合同工期和验收交付使用时间。 第五条:工程质量标准与要求 1.工程质量标准:合格、按规定做好相关材料的试验及工程的检测验收工作。 2.工程质量验收标准:按国家及相关部门规定的工程质量验收规范及标准执行。

室外给排水施工方案

第一节室外给排水施工 1.1工程简介 中航广场室外给排水包括下列系统:污水排水系统、雨水排水系统、绿化灌溉给水系统、临时雨水排水系统、临时污水排水系统共计五个系统,主要包括了各种管沟的开挖,管道基础的制作,HDPE管及UPVC管的安装,各种阀门井、检查井、隔油池等的制作。 1.3施工要求 2.3.1管材及接口 A、室外市政给水管道接至储水池的管道,室外消防环网管、室内环网管和水泵加压供水管道均采用球墨铸铁给水管,管内壁衬水泥砂浆。 (1)埋地管道采用压力承口橡胶密封圈接口,地上管道采用整体铸造法兰或丝扣接口。 (2)室外绿化灌溉给水管: 采用给水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 (3)室外污水、雨水管: d≤100mm采用排水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 d≥150mm采用(HDPE)高密度排水聚乙烯缠绕增强管,电热熔管件连接。 (4)阀门:DN≤50mm时采用铜截止阀,DN>50mm时给水管和消防水管采用闸阀,公称压力为1.0MPa。 1.3.2管道敷设:

A、各种管道在施工前,应对城市接管点的阀门井,污水检查井和雨水检查井的标高和管径进行实测复测,如与施工图标高不一致,应通知设计院进行管道高程调整后,方可施工。 B、给水管: (1)给水管转弯处利用组合弯头,弯曲管道等管件不能完成转弯角度要求时,可在直线段利用管道承插口偏转进行调整,但承插口的最大编撰角不得大于1°,以保证接口的严密性。 (2)当给水管与污水管、雨水管相交差时,应敷设在污水管、雨水管的上面,并满足最小净距的要求。 C、排水管: (1)排水管的敷设不得出现无坡,倒坡现象。 (2)两检查井之间的管段的坡度应一致,如有困难时,后段坡度不应小于前段管道坡度。 (3)派水管道转弯和交汇处,应保证水流转角等于和大于90°,但当管径小于等于300mm,且跌水高度大于0.30m时,可不受此限。 1.3.3管道基础: A、给水管道: (1)如为未经扰动的原状土层,则天然地基进行夯实。 (2)如为回填土层,则在回填地段做300mm厚灰土垫层。 (3)如为岩石或多石层,则在岩石或多石地段做150mm厚砂石垫层。 (4)如为软泥土则应更换土壤或每2.5-3.0m做混凝土枕基。 B、排水管道: (1)管道可直接敷设在经过夯实的原状土上,或开槽后经回填处理密实的地基上。 (2)管道宜采用土弧基础,基础垫层与槽底同宽。 (3)一般土质:沟底铺厚度100mm左右的中粗砂基础。 (4)土质较差:沟底铺厚度200mm以上的中粗砂基础。. (5)软土地基:先对地基进行加固,再铺中粗砂基础。 C、施工要求: (1)管道基础应坐落在良好原状土层上,如为刚性接口,其地基承载力特征值fak不得低于80KPa;如为柔性接口,其地基承载力特征值fak不得低于60KPa,否则应进行地基处理。 (2)如采用机械开挖管道沟槽时,应保留0.20m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽,不得超挖,如若超挖,应进行地基处理。 (3)砂石基础的压实系数,按国标的04S516要求施工,回填土密实度按<给水排水管道工程施工及验收规范>GB50268-97规定施工。 (4)地基土被扰动,应采取如下处理措施: ①扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数≥0.95。 ②扰动150mm以上,可用3:7灰土,卵石,碎石,毛石等填充夯实,压实系数≥0.95。 2.3.4管道防腐: 球墨铸铁给水管:无防腐处理或防腐破坏时,则外壁刷冷底子油一道,石油沥青二道。 A、阀门井和检查井 (1)排水管埋深小于1.0m,且管径≤400mm时,采用Φ700mm砖砌直筒型检查井。 (2)单侧或双侧有接入管:管径≤600mm时,采用Φ1000mm砖砌检查井。 (3)跌落井采用竖管式砖砌收口式跌水井。 (4)给水阀门套筒采用钢筋混凝土予制。 (5)各种阀门井,检查井等均按有防地下水型进行施工。 B、管道回填土: (1)管顶上部500mm以内,不得回填块石,碎砖和冻土块;500mm以上不得集中回填块石,碎砖和冻土块。 (2)机械回填土时,回填用的机械不得在沟槽上行走。

01室外雨污水管网技术标准

室外雨污水管网技术标准 本技术标准适用于本公司民用建筑群(小区)的HDPE双壁波纹管、排水铸铁管、混凝土管、钢筋混凝土管等室外排水管道安装工程。 编制依据: 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 3.《室外排水设计规范》GB50014-2006 4.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 6.《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-2008 7.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013 8.《埋地高密度聚乙烯双壁波纹管排水管道工程技术规程》 一、管材 1、混凝土管、钢筋混凝土管有出厂合格证,混凝土管有出厂合格证和水泥强度报告。管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不允许有砂眼、裂纹、飞刺等,承插口的内外径及造型规矩。 2、HDPE双壁波纹管:环刚度≥4000N/m2,管材的颜色应一致、无色泽不均及分解变色现象;管材的内外壁应光滑、平整、无汽泡、无裂口、无明显痕迹和凹陷;要有产品质量检验报告,合格证原件。 二、管沟 1、管沟的坐标、位置、沟底标高应符合设计要求;排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。 2、HDPE双壁波纹管管沟的沟底层应是原土层,或是夯实的回填土,沟底应平整,坡度应顺畅,不得有尖硬的物体、块石等;如沟基为岩石、不易清除的块石或为砾石层时,沟底应下挖100~200mm,填铺细砂或粒径不大于5mm 的细土,夯实到沟底标高后,方可进行管道敷设。 3、钢筋混凝土排水管:钢筋混凝土管道须做混凝土带形基础,基础垫层可铺设碎石层或原土夯实,基础和管道之间的管座必须用现浇混凝土填充密实,以减少对地基的压力和对管子的反力。

室外工程雨污水工程技术标

领峰五期雨污水工程 建设工程

目录 一、............................................. 编制依据2 二、............................................. 编制原则2 三、............................................. 工程概况2 四、......................................... 施工技术方案2 1、施工准备工作 (2) 2、施工技术方案 (3) 五、......................................... 工期保证措施8 1、工期安排 (8) 2、保证的组织措施 (8) 3?保证工期的技术措施 (9) 六、......................................... 组织机构框图11 七质量保证措施 (12) 1、质量目标、质量保证体系 (12) 2、评定标准 (13) 3、质量保证措施 (13) 4、质量技术措施 (15) 八、................................................. 安全施工措施 16 1、安全保证体系图 (16) 2、安全施工组织保证措施、 (18) 3、确保工程安全的技术组织措施 (20) 九、........................................... 文明施工及环保措施 19 1、现场文明施工 (22)

2、现场封闭管理 (23) 3、环保措施 (24) 一、编制依据 1、领峰五期室外雨污水管网施工蓝图 2、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004. 3、《建筑给排水施工验收规》GB50300-2001 4、《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-2010 ; 5、《室外给排水工程》苏S01-201 二、编制原则 1、充分认识本工程特点,确保总工期要求,确保工程质量。 2、严格遵守设计文件及工程所涉及的各种技术规要求。 3、实施项目施工管理,优化配置施工所需各项资源。科学安排各项工程施工顺序,做到统筹安排,均衡生产,缩短工期。 三、工程概况 领峰五期室外雨污水管网工程位于工业园区,是雨、污水管、热力管、消防为一体的住宅小区室外综合管网。 本工程雨、污水排水管采用HDPE双壁波纹管,弹性密封承插连接;环刚度不小于8。 四、施工技术方案 一、施工准备工作 1.完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密桩点布置。 2.对管材检验试验工作已完成。

污水排水管道工程施工合同

岳成东城花园污水管网施工合同 发包方:邯郸市同昶房地产开发有限公司(甲方) 承包方:(乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则,结合本工程具体情况,双方签订以下合同,共同遵守执行。 第一条:工程概况 1工程名称:岳成东城花园污水管网工程 2工程地点:岳成东城花园 3工程内容:19#、20#楼污水管安装工程,主管、支管、和雨水进水井等建安工程。 4承包范围:全部(含机械、材料、人工等工程所需所有费用|) 5工程质量及工程标准: 工程质量为合格工程,标准按照地方检验执行标准。 6合同价款: 第二条:图纸及附件 1提供日期:开工前;提供套数:一套。 2图纸特殊保密要求和费用:无。 第三条:甲方工作 1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 5组织图纸会审和技术交底;依据国家现行市政工程施工技术规范,制定施工监理程序和施工管理办法。 6组织定期检验和工程验收。 7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第四条:乙方工作 1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。 2服从甲方和监理的合理安排,并接受检查检验,不得转包。

3负责校验水准点、坐标控制点,测量原地面纵横断高程。 4保护地下管线。 5负责施工现场交通和噪音控制。 6负责成品管(渠)和施工管线的保护。 7负责现场材料、物资设备等安全保卫。 8负责及时整理和上报施工资料。 9保持施工场地文明、卫生。 10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 11负责工程资金垫资的问题。 12负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第五条质量与验收 1质量等级:合格。 2质量管理:现场监理跟踪管理,甲方代表监督检查,组织工程竣工验收。 3验收标准: 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 4验收方式:分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。 第六条工程款支付 6.1污水管网施工完毕后,工程检验合格后, 第七条:工程量核实 1乙方在工程进行过程中,每周提报一次工程量,双方核实。 2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 第八条:乙方所采购材料和设备供应 1钢筋混凝土管、井盖、井篦等成品、半成品材料必须有合格证明和检验报告。 2其余材料和设备由乙方自备。 3全部材料和设备必须有合格证明和材料检验报告,达到合格要求。 第九条:设计变更 1未经甲方同意乙方不得变更设计施工,确需进行变更时应有原设计单

(室外 )雨污水施工方案

目录 一、编制依据 ............................................................................................................................. - 1 - 二、工程概况 ............................................................................................................................. - 1 - 三、施工准备 ............................................................................................................................. - 2 - 1、技术准备........................................................................................................................ - 2 - 2、材料准备........................................................................................................................ - 2 - 3、机具准备........................................................................................................................ - 2 - 4、作业条件准备................................................................................................................ - 3 - 四、施工工序及工期 ................................................................................................................. - 3 - 1、室外给排水及雨水管网施工工序................................................................................ - 4 - 2、施工工期........................................................................................... 错误!未定义书签。 五、施工方法 ............................................................................................................................. - 4 - 1、测量放线........................................................................................................................ - 4 - 2、管沟开挖........................................................................................................................ - 4 - 3、雨污水管道安装............................................................................................................ - 5 - 4、检查井、阀门井的安装................................................................................................ - 6 - 钢筋的施工.................................................................................................................. - 6 - (3)混凝土的浇筑.................................................................................................... - 7 - (4)模板的施工........................................................................................................ - 8 - (5)砼工程施工........................................................................................................ - 9 - (6)模板拆除.......................................................................................................... - 10 - (7)灌水试验.......................................................................................................... - 10 - (8)土方回填.......................................................................................................... - 10 - 5、雨污水管道的闭水、通球试验.......................................................................... - 11 - 6、土方回填...................................................................................................................... - 11 - 六、质量保证措施 ................................................................................................................... - 14 - 1、技术方面...................................................................................................................... - 14 - 2、管理制度方面.............................................................................................................. - 14 - 3、原材料的质量方面...................................................................................................... - 15 - 4、冬季施工方面.............................................................................................................. - 16 - 七、安全保证措施 ................................................................................................................... - 17 - 八、注意事项 ........................................................................................................................... - 20 - 九、文明施工 ........................................................................................................................... - 21 -

室外雨污水管网专项施工方案

室外雨污水管网专项施工方案 一、工程概况及特点 金隅微观化工有限公司年产四万吨胶粘剂及年产五万吨聚羚酸项目厂区供污水、雨水、给排水管网、工程主要由生产生活给水、消防给水、雨水、污水等四大管网系统及阀门井、检查井、雨水井等组成。其中给水管网采用聚乙烯(PE100)给水管热熔连接。排水管网采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。消防给水管道采用PE管。污水管网采用PE双壁波纹管橡胶圈承插接口连接。雨水管道采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。整个工程雨污水管大约有3000多米管道安装和90个砖砌雨水收集口、108个钢筋混凝土井,1座化粪池、1座一体化污水处理设备、2个水封井、3个雨水汇集井施工。 本工程地下管网建在自然地理、地质条件较差,气候炎热多风,次海洋气候作用影响,地下水较丰富和复杂的气候、地质给地下管网施工带来了较大困难。 另外,该区域同时交叉作业施工,现场人员、材料设备较多,工作面多而大,给施工造成极大不便,故而公司将组建强有力的项目部和施工班组,给本工程顺利完成奠定基础。 本工程室内标高正负零为黄海高程3.90m,室外环境标高与之高差有高有低,管网处于原壮土区和回填土交界面上,由于本工程工期较紧,结合现场具体情况,故特编制本施工方案,并严格实施。 二、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。

2.2、设计施工图及国标图集。 三、工程投入的主要材料和施工机械设备计划 2、主要材料 A、污水管道系统采用PE双壁波纹管Pe100~Pe300。 B、消防水管采用PE管De100~De200。 C、钢筋混凝土化粪池1个。 D、钢筋混凝土隔油池2个。 E、雨水管道系统采用PE双壁波纹管DE300~DE800。 F、雨水检查井D1250~D1500合计67个

室外雨污水工程施工方案

第一章工程总体概述 一、工程范围 二、工程特点 三、施工条件 四、施工组织总体设想及方案的针对性 五、施工区划分 第二章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 第三章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 一、工期目标 二、施工进度计划保证措施 三、施工进度计划表 第四章各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 一、临时道路修建 二、开槽埋管、检查井施工 三、质量保证措施 第五章安全保证和文明施工及环境保护措施 一、安全保证 二、文明施工 三、环境保护措施 第六章项目经理部组成及管理制度 一、项目经理部组成 二、主要人员配备 三、项目管理制度 第七章技术、材料、劳动力、施工机械和设备配置及施工现场准备—、技术准备 二、材料准备

三、劳动力配置 四、施工机械和设备配置 五、施工现场准备 第八章关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案第九章雨季节施工措施和已有设施、管线的加固、保护措施 一、雨季节施工措施 二、已有管线的加固、保护措施 第十章其他 一、施工矛盾和障碍物的处理方案 二、障碍物的技术保障措施

第一章工程总体概述 一、工程范围本工程为上海绿源房地产开发有限公司江湾城项目室外雨水工程,位于上海市殷行路1000 号,工程分东西二区,要求工程为 东西二区各20 天, 二、工程特点 工程设计较为详细,300-600以上管子采用10Cm砼垫层,上有600细石砼护泵。 管道埋深2.7米,3000米PVC硬管,3000米塑料加筋管 三、施工条件 1 、地质条件:该标段的土质为回填土,多为沙土。 2、地理位置及交通条件本标段管线位于江湾城内。 3、施工用水、电条件水电已通。 四、施工组织总体设想及方案的针对性本标段工程工期短,所以我单位 决定把该工程分为两个施工 区同时作业。方案的针对性如下: 1 、集中力量抓重点,抢工期,在人力、物资、机具上予以充分保证,各专业管理工作应协助指导组织好施工,搞好各方面配合。 2、按施工程序,合理安排施工。遵循“先地下后地面”,“先主体后附属”的原则。 3、组织配合施工,穿插作业,重点部位抢工期,施工期间涉及到各种管线,必须主动做好配合工作,互创施工条件,确保各种管线和道路施工有条不紊地进行,按期完成任务。 4、推行先进施工方法和施工机具,提高机械化作业。 5、施工矛盾和障碍物的清除由成立的协调小组专门负责,主 动与地方村党支部、村委会联系协调地方矛盾。 五、施工区划分 招标文件规定,本标段总工期为为东西区各20 日历天。根据这一要求及施工现场条件,我们将整个施工区域划分为东西两个施工区。 第二章施工现场布置和临时设施、临时道路布置

雨污水管道工程施工合同

兴建雅苑一期雨污水合同 雨 污 水 合 同 日期:年月日

发包方:(甲方)河南兴建置有限公司延津分公司 承包方:(乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,并遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本着建筑施工事项协商一致,签订本合同。 甲方将承建的延津县兴建雅苑一期住宅小区雨污水管道分项工程工承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定,结合本工程具体情况,特订立本合同。 一、工程概况 工程名称:兴建雅苑一期雨污水工程 工程地点:延津县永安大道与民安路交叉口 工程内容:图纸范围内一期全部污水管安装工程,主管、支管、和雨水进水井等建安工程。 4承包范围:全部(含机械、材料、人工等工程所需所有费用|)。 进入厂区的表层土清理,机械人工税金材料。包含化粪池及井盖。图纸范围内一期雨污水的全部工程量。 5工程质量及工程标准: 工程质量为合格工程,标准按照地方检验执行标准。 合同价款: 第二条:图纸及附件 1提供日期:开工前;提供套数:一套。

以上承包单价均已包括了乙方为实施和完成合同工程所需的人工费、施工机械使用费、材料费、质检资料费用、企业管理费、利润、施工期间的成品保护、安全责任、文明施工、税费等费用,以及本合同中明示或暗示的应由乙方承担的所有责任、义务和风险(不可抗力因素除外:不可避免发生且不能克服的自然灾害和社会性突发事件)。 5、工程计量:经甲方确认的乙方实际完成的实际净工程量计算。 第四条:甲方工作 1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 5组织图纸会审和技术交底;依据国家现行市政工程施工技术规范,制定施工监理程序和施工管理办法。 6组织定期检验和工程验收。 7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第四条:乙方工作 1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。 2服从甲方和监理的合理安排,并接受检查检验,不得转包。 3负责校验水准点、坐标控制点,测量原地面纵横断高程。 4保护地下管线。 5负责施工现场交通和噪音控制。 6负责成品管(渠)和施工管线的保护。 7负责现场材料、物资设备等安全保卫。 8负责及时整理和上报施工资料。 9保持施工场地文明、卫生。 10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。

室外雨污水管网专项施工方案全解(20191218122046)

第一章、工程概况及特点 1、工程概况 1、本项目为“中原工学院教职工住宅小区”建设地点位于郑州市龙湖镇,泰山路与龙泊 南路交叉口,包括16栋18层住宅楼、附属用房及物业、公厕地下车库,本子项目工程为“中原工学院教职工住宅小区弘德苑博学苑基础设施”设计人数3381人,生活给水泵房、消防泵房、生活水池均在地下车库内,管线沿车库顶板敷设。 2建筑结构使用年限:50年。建筑结构安全等级:二级。地基基础设计等级:丙级。 3、抗震设计: 3.1建筑抗震设计类别:标准设防类(简称丙类) 3.2抗震设防烈度:7度 3.3设计地震分组:第二组 3.6建筑场地类别:Ⅱ类 3.7框架抗震等级:三级 第二章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。 图集:08SS523 序号代号规范、标准名称备注 1 GB50015-2003 建筑给水排水设计规范国标 2 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范国标 3 GB50014-2006 室外排水设计规范国标 4 GB50013-2006 室外给水设计规范国标 5 DG/TJ08-308-2002 埋地塑料排水管道技术规程 2.2、设计施工图及国标图集。 第一节、材料及机具准备 1、主要机具

序号名称规格用途 1 钢尺5、10、30、50米测量直线长度 2 水准仪测量标高 3 挖土机挖基坑、管沟 4 电动葫芦调运石块 5 石材切割机切管沟槽 6 水钻修扩管井 7 撬棍安装管道 2、主要材料 A、 HDPE双壁波纹管 B、橡胶密封圈; C、润滑剂; D、井盖(防护井盖、塑料井盖) E、检查井(砖砌) 3、原材料的选用 1)本工程使用的工程材料,除应由厂家提供的质保书外,还应按设计、施工规范进行抽样检验,并提前向有关部门进行材料报验。 2)所有材料规格样式选定前应由甲方、监理、施工方三方同意。 第二节、施工作业条件 1、认真作好设计图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2、认真作好技术、质量、安全交底,并认真熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3、有经批准的施工方案或施工组织设计。 4、清除作业施工场地的障碍物。 5、管材、配件及辅助材料均须进场到位。 6、管材及机具均须备齐,并经检验合格并运进现场。 第三节、主要施工顺序 因现场目前有市政道路进场施工,为避免工作面交叉,需要合理安排施工顺序,才能保证正常施工,拟采用如下施工顺序:

(完整版)小区室外雨、污水排水管道施工方案

海洲朗郡二期工程 室外排水管道施工方案南通海洲建设集团有限公司

目录 一、工程概况 (03) 二、编制依据 (03) 三、施工准备 (03) 四、测量放样 (03) 五、管道沟槽开挖施工方法 (03) 六、安装与敷设 (05) 七、灌水通水试验 (09) 八、沟槽回填 (09) 九、安全应急措施 (10)

一.工程概况 本工程室外采用雨、污分流制,污水经过化粪池处理后进入市政污水管网。化粪池采用玻璃钢化粪池,清掏周期90天,污水定额150L/人天,污水停留时间12小时,雨水计算暴雨强度采用淮安地区暴雨强度公式,重现期取3年,径流系数采用0.5。排水管道塑料管:基础采用10cm的砂垫层,管道胸腔部位50cm和管顶内采用素土夯实。检查井采用塑料检查井,井底设置导流槽,雨水系统中支、干管交接处雨水井设置沉砂池。 二.编制依据 1. 海洲朗郡二期工程室外雨污水设计施工图纸。 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90, 5.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—2008, 6.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002, 三.施工准备 1、所有室外有关排水深化图纸已审批完成。 2、所有室外排水所用材料已审批完成。 3、所有室外排水所需材料样板及工艺样板审批完成。 4、室外排水工程所需劳动力全部进场并培训完成。 5、室外排水工程完成对施工工人的技术交底。 6、室外排水工程所用机械全部进场并检修完成 7、施工所需材料设备已全部进场并验收完成。 8、功能试验所需检测工具已校验完成。 四. 测量放样 进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸,按施工图纸提供的排水工程的位置和标高,定出沟槽中线及井位并引出水准基准点,作为整个排水工程的控制点。每次测量均要闭合,按规范严格控制闭合误差。测量管沟中心轴线、标高;并放出管沟基槽边线,在边线设置小木桩。沟渠放线,每隔20m设中心桩,必要时设置控制桩。 五. 管道沟槽开挖施工方法 管道定位测量和放线结束后,经监理单位等复测合格后,可以进行沟槽开挖。

雨污水工程施工合同

雨污水及道路工程施工合同 工程名称:哥雅电子新建厂房项目工程发包方(甲方):凯盛集团哥雅电子项目部承包方(乙方): 年月日

室外雨污水及道路工程施工合同 发包方(甲方):南京凯盛建设集团哥雅电子项目部 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及国家有关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,特签订本合同,以资信守。 第一条:工程概括 1、工程概括:哥雅电子新建厂房项目工程 2、工程地点:高淳经济开发区,沧溪路20号 第二条:承包范围和内容 甲方指定范围内的所有施工内容。 1包含管槽内人工清理平整支撑防护、排水、石子及砼垫层,管道铺设(安装橡皮圈),土方回填人工配合。雨污水井砌筑、内外粉刷(外粉刷高度>50cm),井盖安装等。 2化粪池开挖后基础平整及排水、垫层、模板制作及拆除、钢筋加工及绑扎、砼浇筑、砖砌体以及砌体内外抹灰等。 3砼地面垫层、石子铺垫、平整打夯,安装模板及砼地面浇筑振捣、打磨压光、压缝及伸缩缝的切割等。 第三条:承包方式及范围 工程承包方式:包工不包料、包质量、包安全、包文明施工、包所

有材料场内运输、包工具(手推车、振动棒、搅拌机、打夯机、水泵、磨光机、施工用电时所需电线、四轮运输车等各种大小工具)包保修等一切工作。 工程承包范围:所有厂区内的管道敷设、雨污水井、化粪池、水池、道路(注:因对现承包人施工能力不是太了解,先暂定部分施工内容:管道敷设,雨污水井。化粪池、水池待其确定有足够的施工能力后将道路浇筑全部分交乙方承包施工) 第四条:合同工期 1、合同工期:暂定60 工作日(含以上承包范围全部内容)。2、本工程开工以甲方书面通知开工日期为准,竣工以验收通过日期为准,并以此为工期截止时间(工期从开工之日算起)。在施工现场具备施工条件的情况下,乙方应具备足够的人员、设备等满足甲方对本工程工期的要求。 3、如遇下列情况,经甲方现场工程师或甲方工程师代表签证后,工期相应顺延,并以书面形式确定顺延期限。 (1)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上的。 (2)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、大雨)而影响工程进度的。 (3)由于甲方原因造成乙方无法正常施工,工期顺延。 以上引起的工期顺延,乙方在后续工期安排中,应采取积极措施追赶工期,保证施工质量,不得影响合同工期和验收交付使用时间。第五条:工程质量标准与要求

室外雨污水管网工程施工方案之欧阳学文创编

目录 欧阳学文1、工程概况1 1.1雨水管道工程1 1.2污水管道工程1 1.3主要工程实物量1 2、气候条件3 2.1气温3 2.2降雨3 3、编制依据3 4、施工部署4 4.1组织准备4 4.2技术准备4 4.3施工组织4 4.3.1施工部署4 4.3.2资源配备6 5、施工方案7 5.1施工工艺流程7 5.2测量放线7

5.3沟槽(基坑)开挖8 5.4管道基础8 5.5管道敷设9 5.6窨井安装9 5.6.1检查井位基坑开挖10 5.6.2检查井垫层施工10 5.6.3井筒安装10 5.7闭水试验10 5.8回填11 5.8.1中粗砂回填11 5.8.2回填土11 5.9井盖安装11 6、1#钢筋混凝土化粪池施工16 6.1.1施工流程16 6.1.2基坑开挖17 6.1.3钢筋模板施工17 6.1.4井筒砌筑15 6.1.5抹灰施工15 6.1.6满水试验16 6.1.7回填土16

7、质量保证措施17 7.1原材料质量保证措施17 7.2测量质量保证措施.................................................................................17. 7.3土方开挖质量保证措施........................................................................18.. 7.4管道敷设质量保证措施........................................................................19 . 7.5化粪池钢筋绑扎质量保证措施 (20) 7.6化粪池支模质量保证措施 (21) 8、施工进度计划21 9、安全文明施工21 9.1安全施工措施21 9.2文明施工措施23

室外雨水排水管道施工方案

室外管道工程专项施工方案 编制单位:北京城建五集团有限公司 滨州北海分公司厂房项目部

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工流程 四、施工准备 五、施工工艺 六、相关施工要求 七、管道基础质量控制 八、成品保护 九、安全生产及文明施工 十、应急预案 十一、雨季施工

一、编制依据 1、本工程设计图纸及本工程施工组织设计 2、中华人民共和国的有关国家、行业及地方标准及规范 3、《建设工程质量管理条例》 4、《建设工程安全生产管理条例》 5、《实施工程建设强制性标准监督规定》 6、04S520埋地塑料排水管道施工 7、《埋地塑料排水管道工程技术规程》DGTJ08-308-2002 8、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2010 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 10、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2011 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 12、《工程测量规范》 GB50026-2007 13、《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46-2012 14、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-1991 15、《建筑机械使用安全技术规范》 JGJ33-2012 16、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 17、国家及地方现行的安全生产、文明施工及环保等有关规定。 18、执行我公司ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系等三体系的管理规定。 二、工程概况 本次施工工程量为:南北路五、六、三、七、吕水路;东西路三、四、五;环园区路及车间之间的雨水、污水管道敷设。 管道材质:雨水、污水管道D800以下采用HDPE材质,连接方式按厂家技术要求。大于等于D800以上采用混凝土管,承插连接、橡胶圈密封。 三、施工流程: 熟悉图纸图纸会审材料进场抽检合格施工安装安装验收 四、施工准备: 1、人员及机械准备

相关文档