文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水暖工程施工方案

水暖工程施工方案

水暖工程施工方案
水暖工程施工方案

水暖工程施工方案

9.19.1 PP-R 管施工安装

本工程给水采用PP-R 管,热熔连接。

(1) 施工准备

施工图纸及其它技术文件齐全且已经进行图纸技术交底;施工技术、材料供应和机具配备等能保证正常施工;施工操作人员经过PP-R 管道安装的技术培训,并了解管材性能;都能熟练掌握技术要求和熟练的操作。

(2) 管道敷设安装:

管道安装宜在土建饰面完成后进行。管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不应强制校正。管道穿越地面、楼面、外墙、内墙时,设置钢套管,并有防水措施。穿越楼面的套管应高出地面50mm;穿越内、外墙的套管套管两端应与墙面平齐。套管内壁光滑平整,套管两端边缘内侧要光滑不带毛刺。管道与套管之间应采取密封防漏措施,管道穿越前端应设置固定支架。管道系统安装过程中的开口处应临时封堵。

(3) 管道的连接:管道连接采用热熔连接;连接时应采用同一厂家生产的管材和管件。管口连接段必须清洁、干燥,管口加工应适合不同的连接技术要求(见下表)。

热熔连接技术要求

(4) 支吊架的安装:

管道安装时必须按照不同的管径和要求设置管卡或支、吊架,位置准确,管卡与管道接触要紧密但不得损坏管道表面。还要区分固定支架和滑动支架的安装。

采用金属管卡或支、吊架时,金属管卡与管道接触面处应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。在金属管件与聚丙烯管道连接部位,管卡应设在金属管配件一端。立管和横支、吊架的间距不得大于下表规定。管道的各配水点、受力点、阀门处以及穿墙节点处,应设置固定支架。支、吊架及管卡的宽度按照管径确定

当de20~63 时,最小宽度16mm

当de75~90 时,最小宽度20mm

当de110 时,最小宽度22mm

冷水管支、吊架最大间距

(5) 管道试压:

冷水管试验压力应为管道系统工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPA;热熔连接管道时,水压试验应在连接管道完成24 小时后进行;水压试验前,管道要固定,接头须明露;管道注水排气后,进行水密性检查;加压升压时间不小于10min;

升至规定试验压力,在30 分钟内,允许两次补压,之后稳压1h,测试压力降不得超过0.06MPA。在工作压力的1.15 倍状态下,稳压2h,压力降不得超过0。0.03MPA,同时检查各连接处不得渗漏。

(6) 安全施工:

管道连接使用电器工具时,应遵守电器工具安全操作规程,注意防潮和脏物污染。操作现场不得有明火,严禁对PP-R 管道进行明火烘弯。不得将管道放置在散热器等有辐射的设备上。PP-R 管道不得作为拉攀、吊架等使用,不得随意踩踏管道

9.19.2 离心铸造铸铁管施工安装

(1) 施工准备:

管道施工安装前,应备齐有关设计文件和技术资料,了解建筑物的结构,熟悉图纸。按设计要求检验管道及附件的型号、规格和材质;检验其性能指标是否符合国家标准或部级标准。管道、配件等在使用前应进行外观检查,表面应无裂缝、沙眼等缺陷。

(2) 安装要求:

管道的坡向、坡度要满足设计要求,严禁无坡或倒坡。排水管道地上部分采用机制排水铸铁管,法兰连接;管道穿过地下室外墙处采用钢性防水套管。法兰的安装应垂直于管子中心线,其表面要相互平行,其偏差不大于法兰外径的1.5/1000,且不大于2mm。不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。

法兰连接要保持同轴,其螺栓孔中心偏差一般不超过孔径的5%,并保证螺栓自由穿入。连接法兰用的螺栓使用同一规格螺栓,安装方向一致,紧固螺栓要对称均匀,松紧适度,紧固后外露长度不大于2 倍栓距。

排水支管管道支吊架间距不得大于2m。排水立管按照要设管卡,层高小于4m者,可设一个,否则要设两个以上固定卡。

通气管出屋面高度为700mm。

(3) 管道防腐:离心排水铸铁管除锈后内表面喷涂环氧煤沥青,外表面涂防锈漆。

(4) 验收标准:

隐蔽管道或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

排水主立管及水平干管均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100% 。

9.19.3 室内消火栓系统管道安装

(1)室内消火栓系统管道安装工艺流程

干管安装→立管安装→消火栓及支管安装→消防水泵、高位水箱安装→管道试压→管道冲洗→消火栓配件安装→系统调试

(2)消火栓干管安装

室内消防管道采用焊接钢管,管径≤80mm 丝扣螺纹连接,管径≥100mm 沟槽式连接件(卡箍)连接。

(3)消防立管、支管安装

消防立管设在管道井内,安装时从下向上顺序安装,安装过程中要及时固定好已经安装的立管管段,并且按照图纸上的位置、标高甩出各层消火栓水平支管接头。

(4)消火栓及支管安装

根据设计图消火栓栓口安装高度为距地面或楼层底板1.10m,连接消火栓的水平支管进行安装时,将管道甩至消火栓箱位置处。以栓阀的坐标、标高定消火栓支管的甩口后,再找正,按设计按定位基准线稳固消火栓箱,暗装消火栓箱不允许用钢钎撬、锤子敲的方法将箱硬塞入预留孔内,稳固用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装栓阀和贴面。(5)消防水泵、高位水箱安装

水泵安装前先进行开箱检查,核对水泵的规格、型号、外形尺寸,是否符合设计要求。随机应有产品合格证、安装使用说明书、配件清单。核对水泵的基础标高后打地脚螺栓进行装泵。水泵就位调整后安装吸水管、压水管和阀门。

高位水箱为不锈钢板水箱,亚弧焊连接。水箱尺寸、厚度满足设计规范要求,水箱的基础和下垫枕木的根数、断面尺寸、安装间距必须符合规定和要求。水箱底距地面保持不小于400mm 净空,便于检修管道。

(6)消火栓配件安装

箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。除消防前室内消火栓外,其余均设置消防自救卷盘,且消火栓箱内下层安置灭火器。消火栓配件安装应在交工前进行,消防水龙带应折好放在挂架上或双头外卷卷实、盘紧放在箱内。消防水抢要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪、快速接头的连接使用卡箍时,在里侧加一道铅丝,安装电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。

9.19.4 采暖管道安装

(1) 工艺流程

按照图纸及管道上的编号、标记,将预制好的干、立、支管等半成品加工件及管子组合件,按环路分别运至安装区域或位置上。安装前先与墙上或地沟壁上的记号一一核对,若是现场

水电消防工程施工方案

深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业主体工程一标 水电安装及消防工程施工方案工程名称:深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业主体工程1标工程地点:深圳市南山区蛇口西车辆段内一号地块 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:深圳市广胜达建筑工程有限公司 日期:年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (4) (一)工程总概况: (4) (二)安装工程各专业概况 (6) 第三章工程实施目标 (10) 第四章施工部署 (11) (一)组织机构 (11) (二)技术准备 (12) (三)施工机具与材料的准备 (13) (四)施工现场临时设施的准备 (14) 第五章主要分部分项工程施工方法 (14) (一)给排水安装工程 (14) (二)电气工程 (31) (三)通风与空调安装工程 (41) (四)建筑智能工程 (62) 第六章主要资源计划 (68) (一)主要劳动力计划 (68) (二)主要施工机具计划 (69) (三)主要材料设备计划 (71) 第八章主要技术措施 (73) (一)质量保证体系 (73) (二)质量保证措施 (74) (三)质量通病的防治措施 (77) (四)工期保证措施 (81) (五)技术组织措施 (83) (六)安全文明施工措施 (84) (七)降低成本措施 (89) (八)成品保护措施 (89) (九)雨季施工防雨防风范措施 (90) 第八章与土建、装饰等专业的协调配合 (91) 第九章安装工程服务与保修 (92) (一)工程交付 (92) (二)用户操作及维修手册的编制 (92) (三)培训 (93) (四)工程保修 (94)

水电安装及消防工程施工方案 第一章编制依据 1、中建国际(深圳)设计顾问有限公司设计的蛇口西车辆段上盖物业主体工程1标各专业施工图。 2、本工程现场实地踏勘情况和建设单位提供的有关资料。 3、国家及行业现行建筑安装工程施工与验收规范、规程及质量检验评定等标准。 4、国家、建设部和省、市建设行政主管部门颁布的现行有关质量、安全、文明施工和环保等方面的法律、法规、标准及规范性文件; 5、本工程的施工承包合同及相关文件; 6、本公司现行的有关管理制度、规定,项目部组织机构、人员安排和设备配置情况及公司在同类工程中的施工经验等。 规范图集: 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《室外排水设计规范》(GB50013-2006) 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006) 《建筑给水排水采及暖工程施工资料验收规范》(GB50242-2002) 《高层建筑设计防火规范》(GB5045-95)(2005年版) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

水暖工程施工组织设计方案标准版

暖通给施工方案 工程名 施工单 技术负人: 项目经理: 项目技术责 编制人: 审核人: 编制时间:月10日

表A17-7 主要材料、半成品、构配件计划表

施工方案 一、工程概况 工程名称:首钢技师学院4号楼宿舍楼加固改造项目 建设单位:首钢建设集团 设计单位:首钢建设集团设计研究院 监理单位:诚信监理公司 施工单位:首钢园区服务 本工程水暖工程包括室采暖系统,生活给水系统,及生活排水系统。 采暖系统地沟及管道井中配管采用镀锌钢管,丝扣连接。 室生活排水管道采用UPVC硬质实壁排水管及其附件,粘接。 生活给水管道采用无毒PP-R塑料管,熔接连接。 二、编制依据 1、施工图设计文件。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242—2002。 三、质量控制的保证措施 1、建立保证工程质量的组织体系 建立以项目经理、水暖技术负责人、水暖班长为核心的三级负责制的质量保证体系。 项目经理定期、不定期的开展质量教育活动,加强百年大计、质量第一的教育工作,提高操作工艺素质确保合格工程、精品工程,主持、召开会议听取质量汇报,进行质量评定。向各级管理人员、施工

人员进行质量观念教育,制定质量目标,让施工人员明确质量就是企业的生存,就是经济效益,要满足用户的要求,达到建设单位的满意。为公司树立质量过硬的品牌和良好的企业形象。 2、落实质量目标和岗位责任制 制定质量目标,把质量目标层层分解到人头。水暖技术负责人将质量要求具体落实到技术员、质检员、水暖班长、施工人员身上,实行谁管谁负责,谁出问题谁处理的制度。 3、加强自检、专检和联合检查 施工人员将施工部位详细对照图纸进行自检,再经班长检查合格后由水暖技术负责人会同班长、技术员、质检员、施工人员进行检查。检查发现的问题,责成专人限期处理,并进行复查,直至符合设计及规要求为止。 4、严格履行工程施工报验制度 在自检评定合格的基础上,上报监理单位,进行检查验收。特别是隐蔽工程,未经监理工程师验收合格,不得隐蔽。 5、严格控制进场设备进场设备、材料、构配件的质量 材料的采购严格按照设计要求的规格、型号、国家质量标准进行择优采购。材料进场要进行严格检查,产品合格证、检测报告要妥善保管,在自检合格后,向监理工程师报验,经验收合格后方可使用。对不合格产品坚决不予使用,并尽快退出场地。 6、与土建、电气等不同专业要相互配合,在审图及施工中发现碰车的部位,应及时与甲方代表及监理工程师联系,会同设计单位,研究确定最佳的施工方案。

暖通工程施工方案

暖通工程施工方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

暖通工程施工方案1、暖通工程概况 该工程位于北京市石景山区高井甲32号院, 工程性质:水暖工程, 工程概况:更新改造供暖管线和各类截门,指定位置哇管线出口,并做好安全文明施工的各类措施。 工程工期:20日历天 开工日期2016年10月14日竣工日期2016年11月5日完工 工程质量:国家现行《工程施工质量验收规范》合格 2、施工组织 劳动组织准备:本工程的建设单位为陆军高井营区营房管理办公室在总包方统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立施工管理体生活费,对工程进度,质量进行严格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理。 技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析、研究可行的施工方案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工作出准确的、科学的技术指导。 施工现场准备:施工道路、施工用水、施工用电和加工场地由总包方统一规划,生产、办公、生活用房等临时用房由总包方提供。 本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见下表1。 表1 劳动力计划表

施工机具准备 具体施工用机具见下表2。 表2 施工机具计划表 3、主要项目施工方法及要求 预留预理 通风预埋、预留洞的工作跟随土建结构工程进行,主要工作为坚井穿楼板洞和穿墙洞,为便于拆除预留和预埋,采用木盒预埋方式,按风管规格尺寸四边各放大100mm,固定要稳固和方正,不影响合模,拆模后应立即剔出木盒。 空调水系统需要在楼板或墙体上用钢套管预埋留洞,待土建打完砼达到一定强度时将钢套管松动。并在砼能上人的时候把钢套管拔出后及时清理干净,然后刷上机油以备下次使用。预埋要求详见下表3。 表3 空调水管预埋、预留洞规格表 注:B2层人防洞的预留、预埋必须按人防有关要求执行。 本工程争创结构“长城杯”,因此预留、预埋部分需要有详细的控制方法。

改造水暖施工方案39547

天山区东后街闪爆应急修缮工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:新疆易能祥建筑有限公司 编制日期:2017年月日

一、工程说明: 天山区东后街闪爆应急修缮工程。因东后街天然气闪爆意外事故,造成附近居民住宅楼大面积停暖,严寒的冬季致使居民住宅楼内的铸铁散热器、管道内结冰,采暖供热停止状态,建设单位启动了紧急采暖事故预案。组织了施工单位,供热公司等单位进行紧急抢修。具体方法为对铸铁散热器、管道内结冰等设备外部热原加热烘烤,对冻裂的管线、阀门、散热器予以更换,为保证抢修作业顺利进行,编制施工组织设计。 二、编制依据 1 建设单位现场交底。 2《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002) 二、工程概况 2.1采暖系统管道损坏局部拆除更换。 2.2采暖干管管径、坡度做适当调整。 2.3散热器总片数不变,散热器支架重新制作固定适当调整。供回水阀门改为DN 全铜闸阀。 2.4工程难点 2.4.1施工技术难点 本工程为冬季抢修工程,涉及到地下工序较多,且每道工序的工程量较小,技术准备工作量较大。 2.4.2管理难点 1、本工程冬季抢修工期紧,各单元住户铸铁散热器、管道损坏程度不

一,局部进户涉及的专业较多,因此,工期管理难度较大; 2、由于施工现场场地狭窄、居民室内作业,需要同每户居民提前沟通因此,给施工带来了较大难度。 三、施工部署 3.1采暖施工项目人员部署 针对本项目抢修特殊性,我单位组织施工经验丰富的班组,现场劳动力的数量和工种随不同阶段施工内容的配备,对各个阶段劳动力的数量进行动态管理,随时调节,做到有条不紊,保证整个工期劳动力充沛而不闲置。根据工程量和施工进度计划,本工程设专业技术人员2人,施工人数30人。 4.1组织准备 针对该工程施工要求高,工期短的情况,必须建立一个严密的现场管理体系,实行任务到组,质量到人,严格要求,精心施工。对本工程施工人员进行思想教育和组织建设,加强学习,健全岗位责任制。把技术交底、质量标准、操作工艺、交底贯彻到施工班组,要使每一个施工人员牢固树立质量第一的思想,从组织上保证工程顺利进行。 4.2技术准备 首先要整理好技术资料,先组织好施工现场勘探,并把不清楚和需要修改的地方与监理单位联系解决,并把建设单位交底,洽商记录中的设计变更在施工图上标识清楚,向施工班组作技术、质量、安全、消防书面交底。组织施工班组中有关人员熟悉施工图,学习有关本工程的质量要求、技术操作规程。交底时与原图不符的变更和本工程采用的新工艺、新材料要重点加以说明,以利于以后施工。

水暖工程施工方案

水暖工程施工方案 1、工程概况:本工程管道系统包括给水系统、排水系统、消防系统及采暖系统。 2、施工准备 1)熟悉施工图纸,认真学习国家施工验收规范和质量评定标准。 2)各分项工程进行详细的技术交底,对上岗操作人员做好技术质量培训,特殊工种人员要求持证上岗。 3)除预埋的管线、预埋件外,影响设备安装的抹灰、地面、饰面砖、木制作及油漆刷浆等土建工程基本完工,后续工作不会影响设备或造成设备污染等。 4)配合土建进行预埋预留时的管材、管件及预埋件己按施工进度计划安排备料齐全。 5)材料、机具设备己按计划进场,工料房整洁卫生,材料堆放有序,不影响交通和人员操作。 3、材料要求 l)工程中的主要材料、设备及制品,应符合国家或部门颁布现行标准的技术质量要求,并具有相应的出厂合格证或技术质量鉴定文件。 2)使用和安装前,应按照设计要求核验规格、型号和质量,符合要求后方可使用。 3)塑料给水管、塑料排水管必须采用配套的管件,不准代用。 4)阀门安装前应做耐压强度试验,应以每批号数量中抽查10 % ,如有漏裂不合格的应再抽查20 % ,仍有不合格的,需逐个试验,对于安装在主

干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个按出厂规定的压力进行强度和严密性试验。 5)塑料管管壁颜色一致,无色泽不均和分解变色,内外壁应光滑、平整、无气泡、裂口、裂纹、砂孔、脱皮、凹陷和毛刺。 6)卫器具的外型应标准,矩形周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘光滑,色调一致。 7)钢管表面无裂纹、砂眼、重皮等缺陷,管壁不能有超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。 8)工程中所用胶粘剂、密封填料等必须符合国家标准要求,除具备出厂合格证外,尚须有产品使用说明书。 4、操作工艺 ( l )室内给水管道 1)管道的截断应使用专用的管剪或管子割刀,管道的截断端应垂直于管子的轴线。 2)管道采用专用的管件连接,并按产品说明书提供的连接操作顺序和方法连接。 3)管道安装时,不得向轴向扭曲,穿墙或穿楼板时,不宜强制校正。 4)管道应用管卡或支、吊架固定,当采用金属支吊架时,与管道接触部分应加软垫,管道立管和水平管道固定件间距不得大于规范规 5)隐蔽工程在隐蔽前必须进行水压试验,施工完毕的管道系统必须 进行严格的水压试验和通水能力检验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得小于0 . 6 ,稳压力检漏后,再补压至规定试验力值,10 内压力下降不超过

机电工程水电施工方案编制依据及原则

机电工程水电施工方案编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998

○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 ○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98 二、编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了详尽的施工组织设计和项目质量计划,以作为指导现场施工的依据。并将迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和能打硬仗的施工队伍进驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。 我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主、向社会交一个满意的答卷。 三、编制内容 本工程共计三个分部工程的内容,为给排水系统安装、电气系统安装、通风系统安装。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、

改造水暖施工方案

施 工 方 案 林州市京林建设劳务有限责任公司 2017.4.18

目录 一. 编制依据 二. 工程概况 三. 施工部署 四. 施工准备 五. 主要施工方法 六. 管道设备试验 七. 施工管理措施 八. 成品保护 九. 文明施工环境保护措施 十. 劳动力计划安排

一、编制依据 1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 2《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)3建筑设备分项工程施工工艺标准 4建筑设备通用图集。 二、工程概况: 2.1工程名称:交通运输部安华西里三区综合整治项目 2.2工程地址:朝阳区安华西里三区 2.3建设单位:交通运输部机关服务局 2.4建筑面积:4762.38平米 2.5结构类型:砖混结构 2.6层数:地上6层;地下1层 2.7 招标工期:暂定90日历天 计划开工时间: 2017年4 月18日 计划竣工时间: 2017年 7月 18日 三、施工部署 3.1施工项目人员部署 现场劳动力的数量和工种随不同阶段施工内容的不同而不同,对各个阶段劳动力的数量进行动态管理,随时调节,做到有条不紊,保证整个工期劳动力充沛而不闲置。根据工程量和施工进度计划,本工程设专业技术人员1人,正常施工人数22人,高峰人数25人。

3.2劳务队伍选择 选择相应施工资质的队伍施工,配备足够施工管理人员,特种作业人员百分百持证上岗。 3.3工期及进度安排 严格按照合同工期尽心组织施工 六层拆除安装(7天)---五层拆除安装(7天)---四层拆除安装(7天)---三层拆除安装(7天)---二层拆除安装(7天)---一层拆除安装(7天)---地下一层拆除安装(7天) 四.施工准备 4.1组织准备 针对该工程施工要求高,工期短的情况,必须建立一个严密的现场管理体系,实行任务到组,质量到人,严格要求,精心施工。对本工程施工人员进行思想教育和组织建设,加强学习,健全岗位责任制。把技术交底、质量标准、操作工艺、安全消防交底贯彻到施工班组,要使每一个施工人员牢固树立质量第一的思想,从组织上保证优质工程。 4.2技术准备 首先要整理好技术资料,本工程施工工艺要求高,先组织好图纸会审,并把不清楚和需要修改的地方与设计联系解决,并把设计交底,洽商记录中的设计变更在施工图上标识清楚,向施工班组作技术、质量、安全、消防书面交底。组织施工班组中有关人员熟悉施工图,学习有关本工程的质量要求、技术操作规程。交底时与原图不符的变更和本工程采用的新工艺、新材料要重点加以说明,以利于以后施工。

水暖工程施工方案(第三)

水暖工程施工方案 1. 给排水工程 ⑴施工准备 ①技术准备 依据ISO9002质量管理和质量保证标准编制工程项目质量计划,确定关键工序、特殊工序并编制作业指导书;收集已建工程质量通病信息,明确施工重点与难点,设置质量管理点,制定相应质量保证措施和质量预防措施;工人进场前,专业工程师、工长应认真熟悉施工图及有关技术资料,将管道施工图、与结构图、建筑图及有关电气、通风施工图,进行核对,熟悉流程,了解施工及验收标准,熟悉现场环境及土建进度安排、施工管理等情况,制定与总进度相互协调的专业进度计划。工人进场后,结合本专业和工地实际情况对施工作业人员进行质量教育、安全教育、作好技术交底,明确器具、散热器、设备安装的作法及标准,明确各种管道安装尺寸、进度、支架形式。 ②材料准备 进场各种管材、配件必须具有生产厂家说明书、材料证明书、产品合证及当地质检部门所要求的证明资料。给水材料所用管材应有卫生防疫部门出具的检验报告,消防产品、器材还必须具有消防部门出具的质量检验报告书。 材料进场后按设计要求核对材料规格、材质型号,对材料进

行外观检查并按要求进行各种试验。 镀锌钢管内外镀锌均匀、无锈蚀、无飞刺、无缩孔,表面应无裂纹、夹渣、重皮等缺陷;管件无偏扣、乱丝、丝扣不全或角度不准等现象。 塑料排水管管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹、管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 阀门规格、型号应符合设计要求。阀体规矩,表面光洁,无裂纹、开头灵活,关闭严密,填料完整无损坏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。 材料进入现场经自检合格后,及时填写出材质报单,报业主及监理公司并经其检查认可后,方可使用。 进场的材料堆放整齐,规格、型号要分清楚,每一种型号必须挂牌,注明规格型号、名称、材质及待验状态并建立台帐,做到帐物相符,且收发手续完整。 ③施工安排: 结构进行基础及主体阶段施工期间密切配合土建工程预留各中管道的预留孔洞,在主体工程施工当中,预留排水、给水管道的穿墙孔洞,留洞跟着主体结构走。卫生洁具的排水甩口位置,在土建做防水前安装完毕。最后进行系统试压、调试、冲洗和灌水通球试验。 ④工艺流程

建筑水电工程施工方案.doc

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 一、总体概要. (1) 二、电气工程概况. (1) 三、建筑智能化系统:. (1) 四、建筑给排水工程概况. (2) 五、本安装工程的特点. (3) 第三章施工总体部署 (3) 一、施工准备 (3) 二、组织机构 (4) 三、劳动力需用计划 (4) 四、主要施工机具计划 (5) 五、分项工程进度计划 (5) 第四章主要分项工程的施工方法 (6) 第一节电气部分 (6) 一、照明系统施工 (6) 二、配电箱安装 (6) 三、电线桥架的安装 (8) 四、线管敷设施工 (9) 五、线路检查及绝缘摇测: (14) 六、电缆敷设 (14) 七、低压电缆头制作安装 (16) 八、电气设备接线及试运转 (17) 九、照明灯具等末端电器的安装 (18) 十、消防报警系统 (20) 十一、防雷、接地部分 (21) 十二、电气调试方案 (23) 十三、火灾自动报警系统调试方案 (25) 第二节给排水. (26) 一、施工准备 (26) 二、给水系统施工方法 (27) 三、排水系统施工方法 (34) 四、消防系统 (42) 五、消防水系统调试方案 (45) 第五章工程质量保证措施. (46) 第六章安全生产、文明施工、环境保护保证措施 (51)

第一章编制依据 1、和惠公路西住宅楼小区工程设计的水、强电、弱电、消防等全部图纸; 2、国家颁布的现行施工规范和操作规程; 3、全国通用给排水、电气安装图集; 4、本公司类似工程相关经验资料。 第二章工程概况 一、总体概要 工程位于汕头市潮南区胪岗镇上厝乡和惠公路西,建设单位为潮南区胪岗镇上厝居民区委员会,设计单位为广东建联建筑设计有限公司,监理单位为汕头市统诚工程监理有限公司,施工单位为广东胜意建筑有限公司。 本工程总用地面积15008.6 平方米,总建筑面积52500平方米(其中:车库、配套9151平方米,商铺1205平方米),共10幢,其中一层为商业服务网点和车库,二至九层为住宅。 二、电气工程概况 1、本工程电源由小区电房供给,供电电压为三相五线制380/220V,用户为单相三线制 220V, —户一表计费,计算容量为:住户6KW户,大套型住户为8KW户。 本工程为多层居住建筑,消防设备及应急照明用电按二级负荷要求供电,其余用电按三级负荷要求供电。 电源由小区电房引至各幢采用阻燃交联电力电缆ZR-YJV-1KV用桥架沿墙或顶棚敷设,电 表箱引出线则采用阻燃铜芯电线ZR-BV-0.5KV用金属线槽沿墙或管井明敷至各层,各层引入住户配电箱部分则改为穿管PC25(或PC32沿顶板暗装,楼梯间照明线穿管PC20暗装。 各幢消火栓控制线采用NH-KVV-4X 2.5/SC25/WC,在楼梯间消火栓管井内暗敷,至首层则改为NH-KVV-4X 2.5/SC25/CC(FC),并引至地下泵房。 大厅、走廊、车库公共应急照明配电箱采用双回路供电,出口设置蓄电池疏散指示灯,走道设带蓄电池的照明灯。 2、本工程防雷等级为三类设计,采用联合接地,接地电阻不得大于 1 欧姆。 本工程低压配电系统接地型式采用TN- S系统,同时设置等电位联结措施,利用建筑基础钢筋作接地装置电气保护,防雷和弱电设备均共用此接地,其接地电阻应不大于1 欧。 三、建筑智能化系统: 本工程负责弱电套管的预埋:住户每户由电气管井至户内预埋弱电进户套管2PC20/CC穿电话、电视线用)及PC25/CC(穿可视对讲用)。

水暖施工组织设计(新)

永贵能源开发有限责任公司五凤矿井单身宿舍楼工程施工组织设计 给水排水安装施工组织设计 编制依据: 1、该工程施工图纸及所需标准图。 2、国家现行的施工规范、规程、质量标准和相关定额。 3、招标文件及施工合同。 4、本公司实际施工能力及类似工程经验。 一、工程概况 (1)工程简介: 该工程为永贵能源开发有限责任公司五凤矿单身宿舍楼工程,位于大方县六龙镇五 凤煤矿生活区内。标准层为六层、建筑结构形式为砖混结构,二类建筑,耐火等级为二级,屋面防水等级为三级,抗震设防裂度按6度裂度设防。南京设计研究院设计,中煤七十二处施工,河南工程咨询监理公司五凤矿井监理部对该工程的施工阶段实施监理。该工程施工可用场地较狭窄,场地高差大,道路畅通但坡度较大,水、电等己具备开工条件。 (2)工程概况: 该工程分六层、每层中部设一个公共卫生间及一盥洗间,给水自卫生间及盥洗间主 管道向每层供应,进户采用DN70PP-R管,其他采用DN50或DN25PP-R等管,管道之间连接采 用熔接,管道敷设为明装。排水管道采用PVC-U塑料管,埋地部分为增厚型,室外连接检查井的排水管采用pvc-u塑料粘接管。 二、施工部署 (一)施工工期要求 按施工合同要求,本项目部根据工程特点,采取合理的施工方法,计划在保证合同工 期的基础上提前10天竣工并交付使用。 (二)施工组织机构 根据工程的特点及建设的要求,结合我公司的实力、机械设备的配备等情况,组建了施工现场领导小组,并选派施工经验丰富的项目经理李志中同志,对该工程的施工准备、 计划安排、文明施工、安全生产、材料机具供应以及技术管理、工程质量、竣工验收、 工程回访等方面的工作进行组织、管理、协调和控制,全面履行合同,同时项目经营本着 科学管理、精于实效、结构合理的原则,选配具有施工经验丰富、勤奋实干的工程技术人 员、管理人员以及施工人员,确保该工程按质量要求如期完成。

水暖工程施工设计方案

目录 1、编制依据: (2) 2、工程概况 (2) 3、施工部置: (6) 4、主要施工方法及技术要点 (8) 5、安全管理措施 (26) 6、其它管理措施 (27) 7、质量管理措施 (28) 8、资料设计 (30) 9、施工进度计划 (31)

1、编制依据: ⑴、招标单位提供设计图纸及招标文件资料 ⑵、《建筑给水排水设计规》GB50015—2003 ⑶、《通风与空调工程施工质量验收规》GB50243—2002 ⑷、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 ⑸、91SB华北标准图集 ⑹、《洁净厂房设计规》GB50073-2001 ⑺、《洁净室验收规》GB50243-97 ⑻、《高效空气过滤器》GB13554-92 ⑼、《新净化厂房设计规》GB50072-2001 2、工程概况 本工程为总后药检所药检楼改造工程,建筑面积为3305m2,结构形式为框架结构;地上五层局部六层;一至五层为办公用房,六层为设备间。 本专业设有给排水系统;采暖系统;通风系统;纯水系统;消火栓系统;气体管路系统。 2.1给排水系统: 2.1.1生活给水系统: 生活给水系统由室外给水管网直接供给,与原管道连接,其中生活用水最高日用水量38.3m3/d,最高小时用水量为7.09m3/h;生活给水系统采用热镀锌钢管,丝扣连接,均采用暗装;管道穿楼板应做钢套管,套管的直径比管道直径大2号,套管顶部高出地面20mm,底部与楼板底面平,套管与管道间用密封膏填实;给水立管及吊顶管道均设置防结露保温,保温材料采用8mm厚阻燃聚乙烯泡沫缠绕;埋地、暗装管道均做防腐处理,涂刷沥青漆两道; 2.1.2、排水系统: 2.1.2.1本工程排水系统采用污废分流制,采用单独立管排放,设置伸定通气管,其中P1系统接入室外20或19号检查井,排入

三标段水暖电安装工程施工方案

目录 一、安装工程设计概况 (2) 1电气工程设计内容 (2) 2给排水设计内容 (2) 3、通风设计内容 (3) 二、安装工程施工准备 (3) 1、主要施工机具、设备需用计划 (3) 2、主要施工及测量器具: (4) 3、劳动力需用计划一览表: (4) 三、电气工程施工 (5) 1、预留预埋期: (5) 2、安装施工期 (8) 3、调整试验期 (13) 四、给排水工程施工 (14) 1、预留、预埋期: (14) 2、安装施工期: (15)

一、安装工程设计概况 根据招标文件和施工图纸设计要求,本工程水电安装内容主要包括强电、弱电、生活给排水、消防给水及通风管道安装。 1电气工程设计内容 本电气工程设计包括低压配电系统、照明(含应急照明)系统、动力设备配电及控制系统、防雷接地系统、电视电话系统、火灾自动报警系统。在地下室设高低压配电室和发电机房,安装包括各种高低压设备安装以及母线安装,低压配电设备包括各种双电源箱、电机控制箱和照明配电箱等。公建部份电气线路主干线在吊顶上金属线槽内敷设,支线采用金属线槽-穿管暗敷混合方式;住宅室内布线均采用穿阻燃PVC管暗敷;整个低压系统采用三相五线制供电到各用电处。防雷与保护接地系统拟利用结构钢筋作共用接地体,系统接地之总电阻不大于1欧姆。火灾自动报警弱电系统中设有手动报警按纽和广播对讲系统以及感烟、感温探测器等;有线电视主要为线路敷设。 2给排水设计内容 本工程给排水设计包括生活给水系统、消防给水系统以及排水、雨水系统。给水水源由由市政给水管网引来,在地下室设有消防水池、生活水池及水泵房,屋顶设高位水箱。室内生活给水由屋顶高位水箱供给,室内生活给水管水表前部份采用热浸镀锌钢管焊接,水表后部份采用PP-R塑料粘接管。消防给水系统由地下层消防水泵和屋顶消防水池共同提供,每层设室内消火栓系统,管道布置成环状,且每层设消防喷淋系统,DN>125mm管道为无缝钢管,DN≤125 mm管道采用热浸镀锌钢管,DN≥50mm焊接连接,DN<50mm丝扣连接。污水管道采用高层柔性排水铸铁管,卡箍连接。

采暖改造工程施工方案最新篇

施工方案

目录第一章工程概述 第二章施工准备及部署 第三章施工方法 第四章施工进度计划及保证措施 第五章质量保证措施 第六章雨季施工措施 第七章安全生产措施 第八章文明施工措施 第九章成品保护措施

第一章工程概述 一、工程概况 1.项目名称: 2.建设地点: 3.建设单位: 4.施工范围:5号楼、6号楼、7号楼、8号楼、9号楼、10号楼地下管沟供暖管道安装。 第二章施工准备及部署 一、组织机构框架图及职责 1.组织机构框架图 2.各级管理人员的职责 2.1项目经理:负责整个工程的系统管理,人员调度,技术支援,协调与甲方及其他管理部门的关系,签送工程联系单,组织工作人员编制整个工程的进程计划表,

指导现场工程人员施工。工程结束后组织有关人员进行最后的验收。 2.2技术负责人:负责施工方案的编写,制定施工工艺流程;负责组织施工图纸的会审工作及综合管线图的绘制,负责工程质量监督。 2.3专业工长:参加图纸会审,贯彻质量计划,编制工程的施工方案,对班组进行详尽的技术交底并监督执行,参加分部工程以及隐蔽工程的验收,并及时填写各种施工技术资料和工程变更洽商记录。 2.4质检员:指导督促施工管理人员严格执行相关规定,按要求进行原始资料的积累。负责检查监督班组每一步的施工质量,关键部位要实测实量,对重大质量隐患,有权责令停工返修。 2.5材料员:负责与业主、监理一起对进场的设备、材料按合同及规范要求进行验收,收集产品合格证、材质证明等与施工和竣工有关的资料,及时按照施工预算和进度计划组织设备材料进场。 2.6安全员:负责施工现场的安全、消防工作,及时发现安全消防隐患并向有关人员提出、纠正,出现安全问题向上级安全部门报告;负责检查安全消防技术交底,并监督实施,严禁违章作业。 2.7资料员:负责工程图纸及工程资料的收集、整理、发放、归档等管理工作;负责对内对外协调联络、信息沟通;负责外来文函收发、交接及保管工作。 二、施工准备 1.劳动力准备 1.1公司劳务部门专门负责劳动力的调配,确保在不同的施工阶段能够提供充足的劳动力。 1.2我司派具有较高技术水平的施工队伍来参加本工程的施工。 1.3特殊工种保证持证上岗。 1.4参加本工程安装施工的所有人员,在进场前进行培训教育,内容包括安全施工、文明施工、技术交底以及现场各项规章制度等。安全文明施工要组织书面考试,考试合格后方可进场工作。 2.劳动力保证措施 为了保证进场工人做到人尽其才提高劳动生产力,在劳动力管理上,我们采取区域管理与综合管理相结合岗前、岗中、岗后三位管理相结合的原则。 2.1进场前,对工人进行各种必要的培训,关键的岗位必须持有效的上岗证书才

水暖系统及水暖施工工艺流程

水暖系统及水暖施工工艺流程 水暖是地板辐射采暖的其中一种,也是目前最流行的一种采暖方式,它比起电暖还是相当有优势的。水暖是通过地面盘管,管道里有循环流动的热水,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。 水暖是目前比较流行的采暖方式,所以在进行家居装修时很多人都会选择进行水暖安装,那么一个完整的水暖系统由哪些部分组成,分别有什么作用?水暖的安装施工工艺流程有哪些? 一个完整的水暖系统由四部分组成: 1、锅炉采暖炉可谓是整个采暖系统的心脏,它能否高效、稳定的运行直接关系到地暖系统是否能够持续有效的供暖。 作用:大多数壁挂炉可自行设定采暖时间,分户计算。有的品牌还可同时提供生活热水。比传统暖气先进、节能、安全,可安装在墙体上、房间角落里,价格多在数千元到上万元左右。 2、地面部分地面部分通常由保温层、反射膜、采暖管道、回填层等组成。保温层通常为50px的EPS或者XPS材料;反射膜大多为发射铝膜;采暖管道以PEX管为主,其次用的较多的是PE-RT、PB管。 作用:保温材料的费用在整个地暖系统的预算并不占大头,但它却能使整个地暖系统稳定的运行,还能让热量集中在合适的地方散发,把热量损失降低到最低程度。一套完整的采暖系统不可少了好管子,热量必须通过在地面铺设的地暖管通向各个需要采暖的房间。

3、分集水器是由分水器和集水器组合而成的水流量分配和会集装置。通常在地面供暖区域中,需要将大面积分成小块控制,或者是一套住宅中有多个功能的房间,需要分别控制。同时,地暖系统受水力特征的控制,地暖盘管限制在一定的长度内。这就需要将同一地面供暖区域或者同一套住宅的各供暖房间分成多个环路,而每个环路又分别需要进行关断和流量调节。 作用:地暖结构系统为暗埋式供暖末端,其大部分结构都埋在地板下面,只有分集水器漏出在外面,作为地暖控制的关键部件,是十分重要的。它一方面将供暖主干管的水按需进行流量分配,保证各区域分支环路的流量满足供暖负荷需要,同时还要将各分支回路的水流汇集,并且输入回水主干管中,实现循环运行。另一方面,由于各个功能区域(房间)需要按需求供热,为了便于调节控制分水器和集水器各分支环路设置了阀门,阀门承担了流量分配和调节任务。 4、温控器温控器是壁挂炉的必配件,是集成编程器与软件并实现智能化控制温度的开关,可以自由调节室内温度,并能按用户要求设定各种时间段的开关和各种预设好的模式下自动运行调节室温;使之达到舒适的温度。 作用:大多数地暖配备的温控器是智能型温控器。而房间采暖系统中配备温控器尤其是智能温控器,是节能采暖综合体系中一个极为突出的最重要的环节。 水暖安装流程: 一、保温板的铺设 1、整板放在四周,切割板放在中间。 2、板与板之间用胶带连接。 3、平整度,高差不允许超过正负5MM。

水电工程施工方案

4.7 给排水工程施工方法及技术措施 4.7.1 材料选用及连接方式: 管材:生活给水管采用PP-R管,管件热熔连接,采用专用热熔模头,室外给水管和消防管采用镀锌钢管,螺纹连接。排水管:本楼污废水、雨水管采用PVC-U排水管,承插连接。 4.7.2 施工工艺流程:预留预埋→支架安装→管道安装→洁具安装→系统试压→冲洗通水试验。 4.7.3 材料堆放运输:本工程给排水专业主要用材为管材、型钢、阀门及其它附件、配件,材料统一堆放在材料库房里,分类存放,贴明标签,专人管理。材料垂直运输利用土建塔吊;水平运输依靠板车和人力运输。 4.7.4 配合土建预留预埋:本工程功能多,系统复杂,管线交叉多,要求积极配合土建,及时准确进行预埋、预留,以保证工程质量和工程进度。土建施工过程中,派专人跟踪配合。施工前熟悉图纸,列出配合清单,标出配合部位,并预制好预埋件、套管和模盒。待土建施工到预留孔洞部位时,立即按施工图中给定的穿管从标和标高,在钢筋下方的模板上,按标出的轴线,量尺测出预留孔洞中至坐标并画出“+”标记。土建绑扎钢筋时,将事先做好的模具中心对准标注好的“+”后进行模具的固定安装,用钉子或铁丝绑靠在周围钢筋上,并考虑方便拆除临时模具。随时检查洞上尺寸,预留出所需要的空隙量。暗装在填充墙内的消火栓箱在墙体砌

筑时预留好准确位置,并做好支撑保护,防止孔洞上方的砌块垮塌。 4.7.5 给排水系统管道的连接: (1)PP-R管的安装方法:采用PP-R管,管道压力等级为S4,热熔连接。热熔施工时应采用卷削工具,专用热熔模头,热熔温度应为300℃,正负温度不超过1℃。冷却拆除机座后,管子要稳定足够时间,以保证管子连接紧密。 (2)排水管安装:塑料排水管为UPVC安装前要确定管道托度和承插管件管道插入的深度,根据现场实际下料,料下好后,在要粘接的管道端头,用砂纸将插入管件部分外表打毛,然后涂上专用胶水,根据胶水的特性确定粘接的时间,管件与管道一定要配套产品,否则,粘接不紧易漏水。同时根据规范要求每层安装伸缩节。管道连接时,应打正方向,将管子旋入并相对挤压,但不能用力太猛,防止管子变形,破裂和损坏。 4.7.6卫生器具安装: 卫生器具安装前应进行检查,器具应完好无损,并清除器具内杂物。蹲式大便器安装,先必须掌握室内的地平线高来确定大便器的标高,安装时,必须放正,注意大便器与四周墙壁的尺寸,该平行的要平行,该垂直的要垂直,大便器前后距墙面的尺寸要适当,按照标准施工,大便器冲洗等一定要保证在大便器的正中。卫生器具与排水管的连接,直接由卫生器具排水口与排水承插口直接连接的,一般与低筋水

水暖施工组织设计方案

水暖分部工程施工方案 一、工程概况: 1、工程简介: *******************建筑面积10736.86m2,建设单位:****************;设计单位:********************;监理单位:*******************;施工单位:************************。结构类型为框架剪力墙结构,局部为钢与砼复合结构,结构层数为五层,层高3.9m,建筑物高度23.9m。 2、给、排水分部工程: ①给水系统分二区供水,Ⅰ区为±0.00至11.70m,由市政管网直接供水;Ⅱ区为15.6m以上,由设在室外水泵房内的生活变频调速水泵供水。 ②排水系统采用重力流排水方式,排水立管每层设一个检查口,设置高度为距地面一米处,排水立管上每层设伸缩节。排水横管每隔4m设一伸缩节。穿越防火区的排水管道设置阻火圈或防火套管。 ③雨水系统采用重力流内排方式,设计重现期为10年。 ④给水管设计为ABS塑钢管及配件,ABS专用胶粘接,伸缩节设置必须符合有关规定,ABS塑钢管施工安装必须按照国家有关规范或相关企业标准施工。排水管设计为UPVC芯层发泡隔音管

材及管件承插粘接。UPVC塑料管的施工必须按照“建筑硬聚乙烯管道工程技术规程《CJJ/T29-98》”施工。内排雨水管设计为加厚镀锌管及管件,丝接。 ⑤阀门: 给水阀门按2005年3月8日设计交底洽商变更文件要求:阀门均改用与ABS管材相同的阀门。水咀采用全铜电镀瓷芯水咀。 ⑥管道防腐: 明装管道,热镀锌钢管外刷银粉两道,焊接钢管管除锈后外刷防锈漆两道,银粉两道。埋地部分焊接钢管及镀锌钢管以及管件做两布三油防腐。(乳化沥青、玻璃布) ⑦管道保温: 吊顶内的管道(排水管道除外)采用5mm厚的橡塑海棉保温材料。 二、质量标准及工期目标: 1、质量标准: 根据公司要求,本工程质量控制标准应达到天津市“海河杯”的质量要求,除各项技术指标严格控制在国家相关规范要求“优良”标准外,不允许有不合格点出现。 2、整个工程工期定于2005年9月30日竣工,要配合土建按时完成各子分部、分项工程,以保证如期竣工。 三、施工管理组织: 为了实现预期的工程质量、工期计划、安全目标和工程成本等各

水暖施工方案

第一章编制依据 计划文件: 总包工程范围: 室内给水排水及采暖系统。 有关规定: (1)建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程(CJJ/T29-98)。 (2)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范《GB50242-2002》。(3)建筑安装分项工程施工工艺规程《DBJ/T01-26-2003》。 第二章工程概况 93708部队通州干部公寓工程由2#、3#、4#住宅楼组成,本工程地面以上为六层。总建筑面积16412.52m2,其中2#楼6969.52m2;3#楼6568.30m2;4#楼2874.70m2。一~六层为层高均为2900mm,坡屋面高度为2100mm,2#、3#楼均由5个单元组成;4#楼由2个单元组成。2#~3#楼间距为33米,2#~4#楼间距为40.56米,住宅楼跨度均为11.58米。3#楼长度为87.96m;2#楼长度为93.96m;4#楼长度为38.89m。总高度为:19.50m。结构形式为砖混结构,抗震烈度按八度设防,建筑耐火等级为二级,供水系统由市政自来水管网引入,水压,污水直接排水室外经过化粪池及室外污水管网排入市政管网,供水主干管采用内衬塑钢管,户内采用PP-R给水管,排水管道采用U-PVC排水管材,采暖主干管、立管道采用热镀锌钢管,户内埋地部分采用阻氧PB管,散热器采用空无砂四柱760散热器。

(1)根据土建施工安排。

(4)竣工资料整理安排计划。 A、施工方案及技术较底及报审,签字齐全后归档。 B、原材料进场及时组织进场检验,收集合格证,填报资料,签字齐全后归档。 C、施工隐检记录、试验记录及时报验,签字齐全后归档。 D、设计变更、洽商及时签字整理归档,并下发施工队做好签字记录,并进行相应的技术交底。杜绝洽商漏发施工队的情况。 各种保证措施: (1)技术保证措施: A、坚持施工方案、技术交底先行,杜绝无交底和事后补交底。 B、坚持施工必须符合设计图纸、洽商、规范、图集。 C、每道工序展开前进行工班长技术交底会,讲解技术要求及成活标准。 (2)进度保证措施: A、结构阶段预留:根据土建施工进度,按照技术交底和预留洞图做好暖通预留洞、刚性防水套管。 B、装修阶段管道、设备安装:根据土建施工进度,按照技术交底及时将管道安装到位。暗装管道应管井未封闭前进行安装,其型钢支架应安装完毕并符合要求。明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板拆除清理干净,托、吊卡件己安装完毕,位置正确。安装在墙体砌筑完毕、墙面未装修前进行。室内U-PVC 排水管道安装:楼层内排水管道的安装,与结构施工隔开4~5层,且管道穿越结构部位的空洞已预留完毕,室内弹出房间尺寸线及水平线,粗装修抹灰工程已完成。注意成品保护,必须用塑料布把立管管道包起来。所有与卫生洁具连接的管道水压、灌水试验已完毕,并已办好隐、预检手续。 (3)质量保证措施: A、严格执行技术交底:技术交底必须切实可靠操作,关键工序展开之前必须开技工以上的交底会,并留记录。

水暖施工组织设计

水暖施工组织设计

目录 一、编制依据 (2) 二、指导思想 (2) 三、工程概况 (2) 四、项目部主要管理人员名单及选用的主要机具设备材料、劳动力用量 表 (2) 1、项目部主要管理人员名单 (3) 2、主要机具设备 (3) 3、主要材料用表 (4) 4、主要劳动力用量表 (5) 五、施工准备 (5) 六、施工方案 (5) 七、施工方法和技术措施 (5) 八、保证工程施工的主要组织措施 (7) (一)保证质量的技术组织措施 (7) (二)保证工期的技术组织措施 (8) (三)保证安全的技术组织措施 (9) (四)保证文明施工的组织措施 (10) (五)夏、冬、春季安全措施 (10) 附表(三)施工进度计划表 (11)

方正凤凰城三期35#住宅楼 水暖施工组织设计 一、编制依据 1、据山东三力建筑设计院设计的方正凤凰城三期36#住宅楼 施工图及招标文件中有关条款。 2、据现行国家施工验收规范、操作规程及省、市有关规定,本 公司质量、安全等管理制度。 二、指导思想 1、坚持按基本建设程序及有关规定进行。 2、科学管理、文明施工确保工程质量一次性达到合格等 级,推广先进技术,提高经济效益。 3、坚持实事求是,从工程实际出发,合理调配人力、物 力,强化生产调度,在保证工程质量、安全施工的前提下, 加快施工进度,确保按合同工期竣工。 4、在组织施工管理上,采取平衡流水与立体交叉作业, 向科学管理的高层次发展,使其职工队伍专业化,施工管理 科学化。 三、工程概况 方正凤凰城三期35#住宅楼位于位于淄博市临淄区方正凤凰城小区内,建筑面积6641.39平方米,建筑高度22.2米,本工程总长89.70米,南北17.87米,建筑层数七层,储藏室层高2.8米,由4个单元组合。 四、项目部主要管理人员名单及选用的主要机具设备、材料 及劳动力用量表

相关文档
相关文档 最新文档