7.5水、电、通安装工程施工方案

7.5.1安装工程设计概况

根据招标文件和施工图纸设计要求,本工程水电安装内容主要包括强电、弱电、生活给排水、消防给水及通风管道安装。

7.5.1.1电气工程设计内容:本电气工程设计包括低压配电系统、照明(含应急照明)系统、动力设备配电及控制系统、防雷接地系统、电视电话系统、火灾自动报警系统。在地下室设高低压配电室和发电机房,安装包括各种高低压设备安装以及母线安装,低压配电设备包括各种双电源箱、电机控制箱和照明配电箱等。公建部份电气线路主干线在吊顶上金属线槽内敷设,支线采用金属线槽-穿管暗敷混合方式;住宅室内布线均采用穿阻燃PVC管暗敷;整个低压系统采用三相五线制供电到各用电处。防雷与保护接地系统拟利用结构钢筋作共用接地体,系统接地之总电阻不大于1欧姆。火灾自动报警弱电系统中设有手动报警按纽和广播对讲系统以及感烟、感温探测器等;有线电视主要为线路敷设。

7.5.1.2给排水设计内容:本工程给排水设计包括生活给水系统、消防给水系统以及排水、雨水系统。给水水源由由市政给水管网引来,在地下室设有消防水池、生活水池及水泵房,屋顶设高位水箱。室内生活给水由屋顶高位水箱供给,室内生活给水管水表前部份采用热浸镀锌钢管焊接,水表后部份采用PP-R塑料粘接管。消防给水系统由地下层消防水泵和屋顶消防水池共同提供,每层设室内消火栓系统,管道布置成环状,且每层设消防喷淋系统,DN>125mm管道为无缝钢管,DN≤125 mm管道采用热浸镀锌钢管,DN≥50mm焊接连接,DN<50mm 丝扣连接。污水管道采用高层柔性排水铸铁管,卡箍连接。

7.5.1.3通风设计内容:通风设计包括正压送风系统和消防排烟系统。在一层、负一层设排烟系统,每层设排烟风机房,并设排烟风

机箱;负一层设送风风机箱和送风机房;排烟系统和通风系统共用一套风管和风机。楼梯间正压送风系统采用分段送风方式,每隔两层设一个正压送风口,高区风机设在屋面层,低区风机设在架空层。所有风管均采用镀锌钢板制作风管。

7.5.2安装工程施工准备

7.5.2.1主要施工机具、设备需用计划

序号设备名称规格型号单位数量备注

1 直流电焊机AX-4-300型台 1

2 交流电焊机BX6-300型台 1

3 交流电焊机BX6-500型台 2

4 手提砂轮机S3S-150 台 2

5 手提砂轮机SISI-200 台 2

6 冲击电钻561型把 2

7 冲击电钻568型把 4

8 手枪电钻J12-6-Φ10 把 5

9 手动葫芦1t 台 4

10 手动葫芦5t 台 2

11 切割机J3-B-350 台 2

12 卷扬机5t 台 2

13 电动试压泵台 1

14 手动试压泵台 1

15 台式焊接机20-125mm 台 1

用于PP-R给水管

16 电子焊接机20-110mm 台 1

17 机械压接钳套 6 导线连接

18 砂轮切割机台 3

7.5.2.2主要施工及测量器具:

序号名称规格单位数量备注

1 水平仪台 1 管道标高控制

2 接地电阻仪ZC-8 只 1 测接地电阻

3 兆欧表ZC-3-500V 只 2 绝缘测试

4 兆欧表ZC-3-1000V 只 1 绝缘测试

5 灌水试验装置Φ75~Φ160等套 2

6 万用表块 2

7 压力表0~1.6MPa 块 2

8 钳型电流表0~300A;0~500A 块 1

7.5.2.3劳动力需用计划一览表:

序号工种名称单位使用数量总工日备注

1 管道工个16

2 电工个16

3 暖通工个8

4 油漆工个 4

5 焊工个 3

6 设备维修工个 1

7 辅助工个16

7.5.3电气工程施工

根据本次招标书确定之范围以及本工程的施工特点,电气按以

下工序组织施工:预留、预埋期→安装施工期→调整试验期电气施工工艺流程为:

7.5.3.1预留预埋期: (1)防雷接地预埋及施工

防雷接地预埋施工工序为:

a.接地网施工:本工程利用基础与地梁钢筋按施工图设计焊接连通作共用水平接地体。具体作法是:有地梁处利用地梁底部内两根

预 留 预 埋

防 雷 接 地 预 埋 电气配管 桥 架 安 装

接 地 极 测 试 线路敷设

电 缆 敷 设 引下线、均压环 配 电 设 备 安 装 避 雷 网 敷 设 调 试

灯具安装 施 工 准 备 接地网施引下线施工 均压环施工 金属门、窗接地 屋面避雷带施工 通路测试 接地极测试

钢筋焊通作水平接地体,在无地梁处采用-40×4镀锌扁钢焊通作水平接地体,再与基础钢筋和用作引下线的柱内钢筋用Φ8元钢焊连(柱内结构主筋大于Φ16时,用两根即可,小于Φ16时用四根),并在距地-0.8m处焊出一根Φ12镀锌圆钢,且伸出室外距外墙不小于1m。其基础钢筋与柱插筋、地梁筋与桩筋间也用Φ8的元钢焊通,其作法详见下图:

b.防雷引下线利用柱内大于Φ16的两根主筋自下而上焊通,焊接时另加一根Φ12的元钢作帮条焊,双面焊缝长度为6d。柱筋顶部应与用作避雷带的屋面女儿墙粉刷层内扁钢用Φ8的元钢焊通。

c.为防侧击雷,从首层起每三层及九层以上每层利用结构外圈梁内水平钢筋焊接成通路作均压环,并与引下线可靠性焊接;建筑物内金属门窗、栏杆等金属物体和金属构件均应预埋-12×4镀锌扁钢与防雷装置相连接。

d.建筑物的等电位联结。

进出建筑物的金属管道、电缆铠装护层、穿线钢管均就近用-12×4镀锌扁钢与防雷接地装置相连。室内的各种金属构件,应与室内设置的接地连接板焊连。根据设计要求,电梯井、强电井、管道井等竖井内采用40×4镀锌扁钢通长敷设,并与防雷装置焊通,作为桥架、管道、各种设备的等电位连接用。消防接地专用线采用25mm2铜芯绝缘线套钢管引出至接地端子箱。其作法详见97SD567并参照详图施工(尺寸按设计要求)。

e.屋面避雷带拟采用25×4的镀锌扁钢在女儿墙压顶抹灰层内和屋面上按设计要求敷设,避雷带网格间距不大于10m×10m。扁钢采用搭接焊连接,搭接长度为扁钢宽度的2倍,并应三面焊。暗敷好的避雷带应与防雷引下线用Φ8的元钢跨接焊成电气通路。突出屋面

的所有金属管道及金属构件均应与避雷带焊通。

f.在室外地坪以上按市质监站文件要求在500mm -1000mm设测试卡,测试卡的作法为柱上预埋钢板预埋件,焊在引下线的柱筋上,方向朝向建筑物外,

柱上测试预埋盒在模板拆后,将其找出,待作粉水层时,在预埋盒上焊接镀锌扁铁 -60×成L形使之露出粉水层外30mm,成形后,加带帽镀锌螺栓M10×30,并涂上黄油防锈。

(2)电气配管预留预埋施工

电气暗配预埋管主要采用阻燃PVC管在砼墙、梁、板中暗敷。

电气配管预留预埋施工工艺:

施工准备—→材料入场报验—→灯盒、转线盒定位固定—→管路连接—→管路固定—→管路守护—→管路清理

1)PVC塑料管暗配用过程控制施工方法如下:

a.定位:以设计图为依据,尽量减少管路弯曲次数,同时考虑风管、管道等的影响,对确不能避让的线盒按图或及时与设计、业主及监理取得联系协商解决。对成排的线盒,采用拉广线的方法定位,并于定位处作“十”字标记。体内的线盒标高按设计,其水平方向距门、角之距离应大于100毫米,同楼层同一位置的线盒距门、角距离应一致。剪力墙上预埋的线盒应紧贴模板,线管贴底层钢筋,一次配管就位。砼墙内的线盒处预留泡沫块,配电箱、嵌入式灯具,线槽穿墙处应预留木箱,待作二次安装。暗管与明管的连接处,应预埋接线盒.

b.测量尺寸及下料:线盒定位后,根据管路走向和测量尺寸进行下料。PVC管用专用剪刀切割或用细齿锯弓切割,并用锉刀打磨管口。预埋木箱尺寸比安装尺寸放大100mm,用厚为20mm的木板制作,内撑木条。线盒预留泡沫块宽度放宽10mm,高度放高150mm,安装箱体时缝隙用水泥沙浆填实。

c.管路敷设:墙上暗配管,随砌体砌筑配在墙内,往上进入吊顶的配管,上端变成90度进入吊顶。现浇砼内配管,将其敷设在钢筋两层之内,并与钢筋之间用扎丝绑扎固定,保护层须达规范要求。线盒中心对准“十”字标记的中心,直接用方钉固定在模板上。线管弯成“乙”字弯进盒,保证管进盒顺直。线盒在固定前用废纸或竹芯等物塞好,用粘胶带包好,并正对模板圈以红丹标记,便于折模后查找。管路敷设时,应视管路长短情况按规范要求加设中间接线盒。配管弯曲时采用穿引弹簧弯管弯曲,(直径大于32mm的管子弯管时应用热弯法施工)以防弯曲部位截面变小,并注意暗埋线管其弯曲半径不小于管外径的10倍,特殊情况下不小于6倍,PVC管的连接套管用专用胶水粘接。

d.管路的护理与清理。敷设好的管路和线盒,在浇砼时应派专人守护;拆模后,应立即将管路的管口和线盒找出,并穿入16#元丝,发现有堵塞情况,作好记录并及时处理,管路检查清理后,将管口、接线盒封闭严密,此防异物入管。

2)PVC塑料管暗配施工

暗配管施工中,在不同部位应采用相应的施工方法,其具体方法如下:

① PVC硬质塑料管在砼墙、柱中暗配的安装方法:

②在现浇砼板暗配方法:

③过梁配管施工方法:

3)灯头盒、开关插座盒在预埋或安装时,应使之在一条直线上,能保证后期安装的灯具、开关、插座标高一致。

7.5.3.2 安装施工期

安装施工期的主要内容有:金属线槽敷设、管内穿线、桥架及电缆敷设、低压电气设备安装、照明及控制器具、配电设备安装等。

(1)金属线槽敷设

线槽敷设应在墙面及天棚面施工完毕后进行,线槽采用水泥钉固定,固定间距应符合规范要求。做到线槽紧贴墙面和天棚面,固定可靠,布置合理,横平竖直。线槽敷设时盖板接口和底板接口应错开,其间距不小于100mm,盖板锯成斜口对接,分支接头做成丁字三角叉接,接口严密整齐无毛边及缝隙,线槽应无扭曲变形,盖板无翅角,且线槽表面色泽均匀无污染。导线敷设时,在一条线槽内应敷设同一回路的导线,宽槽内应敷设同一相位导线,每一根线槽内只能敷设一对电源线。导线在线槽内不应有接头,接头应设在器具或接线盒内,并应做到线路与器具、木台连接严密,导线无裸露现象。敷设好的线路应进行绝缘测试,导线间及导线对地间的绝缘电阻必须大于1MΩ。

(2)管内穿线:

管道清扫—→放线—→穿线—→绝缘测试

在管内穿线前,应清扫所有的预埋电线管路(此应在土建的抹灰及地面工作结束后进行),在清理完毕后的管路内穿上引线(元丝)。利用已穿好的引线绑住线的一端,通过引线往另一端拉,拉出线头,按规定留足余量即可去掉多余的线,如此往复搞好每一道管线的穿线工作。穿好后紧随压接连接,剥削的芯线长度应与压接帽套管深度配合。接线完毕后,将线头卷放在接线盒内,并在盒内塞入废报纸等物进行成品保护。但必须注意几方面问题:其一,应检查穿入管内的导线是否完整无缺,其额定电压不应低于500V,导线截面是否与设计相吻合.其二,选用的压线帽规格应与所配线相吻合,以芯线塞满接线孔为宜,当连接导线根较少时,用断芯填充,其线头不复外露。其三,穿线时,应严格按规范要求进行分色施工,从低压配电室出来之配线应按:“L1-黄色,L2-绿色, L3-红色,N-蓝色,PE-黄绿双色”的颜色从头

至尾穿放,并保证颜色的统一性,此便施工接线和日后维修。以上工作完成后,应会同甲方监理进行线路的绝缘测试工作,将测定合格后的线间,相间绝缘阻值及时作好记录并填写中间验收资料,一并完善签字手续、存档。绝缘测试后应及时进行试亮工作,检查回路中有无断路现象,若发现应立即撤换。

(3)电缆敷设

本工程电缆敷设主要穿钢管保护敷设。电缆直接埋设施工前应按不交叉的原则拟定排列和布放顺序,并核对电缆规格、型号应与设计是否相同。敷设好的电缆在起端、分支处以及中途每隔30m处,均应有电缆的标记。电缆头从开始切剥到制作完毕必须连续一次性完成。包扎应密实饱满,然后压接好铜接线端子。

电缆敷施前,由现场主要技术负责人负责统一指挥,并复查安装方案是否符合技术要求后作统一布置,主管安全员、质量员必须到位监控,必要时邀请生产厂家负责人员到场指导,待各方条件具备后,由主要技术责任人统一指挥,做到有序地合理地进行施工。

所有电缆敷设完毕后,应在起点、转弯、终点处标明回路编号及电缆规格,以便今后变配电设备的施工和维修。

(4)低压电气设备安装

施工工序按下图:开箱检查—→测试—→就位—→划线—→钻孔—→固定箱体—→配线—→接地—→试电

堪入式暗装配电箱,应在土建施工时,根据箱体尺寸,作好预留孔洞工作,其安参见右下图;竖井中明装配电箱于砼墙(柱上用L40×4角钢作支架)利用膨胀螺栓固定,其作法详见下左图。施工中要求背板紧贴墙面安装,箱门开启灵活,箱体的垂直偏差不大于1.5mm。配管须从上方经敲落孔进出,若无多孔时,采用机械开孔,严禁采用气割,

此免破坏箱体,进入箱之钢管采用锁紧螺母连接箱体,接地采用焊于箱体的接地螺栓用铜芯与之连接。

配电箱的安装注意事项:

①暗装配电箱在土建施工砌体前应向配电箱的生产厂家落实配电箱体的外形尺寸,以便保证预留孔洞大小的准确性;

②暗装配电箱在土建抹灰施工前只能安装其箱体,不得安装箱内元件;

③配电箱安装前应先测试其绝缘电阻是否满足规范要求;

④箱体接地良好可靠;

⑤箱内导线连接牢固正确,排列整齐,相色标识正确;

⑥箱内引出导线正确且标识清楚无误;

⑦箱体油漆完好无损、无污染,安装高度正确,垂直度满足规范要求,美观大方。

(5)灯具及电器安装

本工程照明器具有:各规格荧光灯、吸顶灯、疏散指示灯、应急指示灯、安全出口灯以及开关插座等。灯具、开关、插座应按设计标高和安装方式,配合装饰采用相应的施工方法。

灯具安装工序为:

灯具检测—→灯具固定—→绝缘测试—→试亮

在土建天棚和地面基本完工后开始灯具安装。成排的灯具应拉线定位安装,其灯具及电器安装高度按设计要求施工;插座按左零右火上PE线接点的顺序接线,安好后逐次检查是否正确。

无天棚处的灯具固定,当重量小于3公斤时采用塑料锚塞固定;当重量大于3公斤时采用金属膨胀螺栓固定。在有天棚处应密切配合土建吊天棚的施工,根据灯具尺寸作好灯具的预留孔洞工作。

仪表、继电器拆卸

屏柜运输基础型钢安装屏柜安装交接试验

接线

就位、找正、回定接地

仪表、复装

各型号开关、插座安装时,其位置、标高应符合设计要求,接线正确,达到设计的使用功能,安装完后应做试电和相位测试工作。

(6)成套控制柜及动力开关柜的安装

安装流程如下:

屏、柜底板支承件在土建施工基础时预先埋入。安装时先将基础槽钢与底板支承件焊接,保持基础槽钢平整,然后将屏、柜与基础槽钢用螺栓固定,基础槽钢与接地线连接。

配电屏、柜在安装前,先进行开箱检查,对屏柜基础型钢加工及埋设作检查验收工作:为使屏柜底座安装的允许偏差符合规范要求,型钢必须严格加工处理,校直捶平之后,按设计尺寸锯断钻孔。为保证基础型钢平整度,采用预埋铁板加垫板校正。屏柜安装时,其装卸就位次序根据现场条件,先内后外,先靠墙后用相应规格的螺栓将屏和基础型钢连接(不紧固),再用专用工具进行校正找正。校正过程中,用连接螺栓将屏柜连接成排,保持其下面在同一平面内,调节屏柜的水平度和垂直度在规定误差范围内。

(7)变压器安装

变压器的安装应在土建的天棚、地面、墙面完工,且混凝土基础

达到强度后进行。混凝土基础施工时应注意与配电柜的安装配合,以确保变压器柜体面与配电柜面保持在一个平面上。变压器吊装就位时,应用G40钢管搭设脚手架,并用10#“工”字钢作临时横梁,并用葫芦吊作吊具。吊装时,应利用变压器的四个吊装耳,不得将绳具栓在其他部位起吊,以免损坏变压器。起吊变压器时,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30°。安装就位之后,可以进行变压器的接线施工,接线时应特别注意变压器的接线桩头不得承受额外的机械应力。变压器的中性点应直接接地,与变压器外壳的接地分离。

7.5.3.3调整试验期

根据本工程的安装范围,需调试的内容有送配电系统的调试、电缆的绝缘和耐压试验、电动机的调试以及防雷接地系统的测试等。各系统调试均应在系统回路和设备安装完毕后进行。

a.低压回路的送配电系统调试。首先给系统进行绝缘测试和耐压测试,合格后再行供电,让被调试的系统在无负荷下运行,检查此系统的一次回路和二次控制回路工作是否正常,系统中有无短路、断路等现象。若无异常情况发生,即可进行带负荷的试验,负荷试验应分段逐级对该系统控制的设备进行测试,在满负荷进行的情况下,观察回路中的短路保护、过电压保护以及失压保护元件的工作情况,对各个元件的工作参数值进行认真测量并作好记录。对不符合设计要求的参数而误动作的,应根据产品本身的性能进行调整。测试时请现场监理和业主的现场代表到场参加,并及时办理中间验收手续。

b.在电动机的调试中,应对连接电机的电缆,一、二次控制回路以及电机的空载与负载运行情况进行测试,应用兆欧表对工作电缆的绝缘电阻进行测定,检查电缆有无破损;检查控制回路中的元件动作是否正确,用测速器分别测定电机的转速,配合设备厂家对电机的起动

制动进行测定调整。

c.防雷系统安装好后,应用地阻仪测定整个系统的接地电阻,测定值定应不大于1Ω,因地质情况达不到设计规定值,应于设计院和监理以及业主联系,商讨其处理措施,如在建筑物周边增设人工接地极等方法。

d.应急照明系统的调试。应急照明的调试主要包括两个方面,其一是有蓄电池灯具的调试;其二是整个应急照明系统的调试。有蓄电池灯具的调试主要调试内容是灯具的充放电试验,充放电的次数不应小于3次,合格后才能方能投入运行,同时还应检测其应急灯具的照度是否满足规范要求。应急系统的调试主要是测试整个系统的运行情况是否满足设计要求。

7.5.4给排水工程施工

结合本工程施工特点,其施工工序为:预留、预埋期→安装施工期→调整试验期

7.5.4.1预留、预埋期:

预埋前,先绘制管道的预埋施工图,将预埋的位置,标高管径作详细记录。穿过外墙的所有管道均预埋钢性翼环防水套管,其做法见S312,施工时参照下图。穿墙和楼板的管道,应设钢性套管,在穿过厨房和卫生间楼板时,应预埋钢性防水套管。套管直径小于等于100mm 时,采用镀锌钢套管,大于100mm时,采用无缝钢管。套管的直径应比穿越管道直径大1~2级。穿墙之套管两端与墙平齐,穿楼板之套管下的与板底平齐,上口高出地坪而不超过30mm。

7.5.4.2安装施工期:

工艺流程:熟悉图纸→材料检验→支架制作及安装→主管安装→支管安装→水压试验→卫生器具安装→灌水试验→油漆防腐→成品

保护→竣工交验。

PP-R管、焊接钢管、镀锌钢管、柔性排水铸铁管、支架的制作安装施工工艺分述如下。

(1)PP-R室内给水管安装

PP-R管的连接采用热熔连接。用专用切管刀将管道切成所需长度,并事先在管道上标出热熔深度,热熔设备为电子焊接机,其焊接温度控制以焊接机的指示灯亮为控制标准(约260оC)。将管道和管件压入焊接头中,在两端同时加压力,注意不要将管道和管件扭曲或折弯,保持压力直至热熔完成。

熔热完成后,同时取下管道或管件,同样,从焊接头取出时,不要扭曲或折弯。取出后,立即将管道或管件压紧,直至所标的接合深度。此间,可在5度范围内调整连接处角度。

除以上热熔工序外,其焊接的深度,加热、焊接以及冷却的时间均应符合生产厂家工艺之要求。其冷却时应采用自然冷却方式,不得采用浇水或其它方法冷却。熔接后的结合面不得出现局部熔瘤或凹凸不平的现象。

(2)柔性排水铸铁管施工安装

1)为保证安装的质量,支架必须按规范及厂家安装要求设置。即立管上的每个接口必须设置管箍固定在建筑物上。

2)立管的安装:污水立管为柔性抗震排水铸铁管,采用卡箍连接。柔性铸铁管接头由承口、插口、法兰压盖、密封橡胶圈、固定螺栓五部分组成。橡胶圈在螺栓、法兰压盖的作用下,呈压缩状态与管壁紧贴,起密封作用。同时由于橡胶圈具有弹性,插口可以在承口内伸缩和偏斜,而保证不渗漏。操作程序如下:

安装前必须将承口、插口及法兰压盖工作面上的泥沙等附着物清除干净;在插口上面画好安装线,取承插口端部的间隙5-10毫米,在插口外壁上画好安装线,安装线所在平面应与管的轴线垂直;在插口端先套入法兰压盖,再套入橡胶圈,橡胶圈边缘与安装线对齐;将插口端插入承口内,为保持橡胶圈在承口深度相同,在推进过程中,尽量保证插入管的轴线与承口管的轴线在同一直线上;拧紧螺栓时,要使胶圈均匀受力,一次不要拧得太紧,逐个逐次拧紧。

为防止建筑垃圾或废水流入管道而造成堵塞,应在各排水入口处如地漏口、便器口、脸盆排水口设盲板堵上,以保证管道今后使用流排畅通,安装做法如下图。管道安装完后,应对每层支管、横管进行灌水试验,保证各接头不渗漏,完工前对主管作通球试验,确保主管畅通。

(3)支架制作及安装:

管道支架严格按照生产厂家的配套支架进行安装。消防管道采用角钢制作支架,立管支架安装前,先吊通线,以保证管道垂直度,然后确定支架的安装高度,以保证支架的一致性,在该工程中,当层高不大于4米时,立管上按每层设置一个立管支架,安装高度距地1.8m,水平吊架安装时拉水平线,以保证管道水平度和直线度。

PP-R管支架采用厂家配套产品。

(4)消防管道安装

本工程消防管道DN>125mm管道为无缝钢管,DN≤125 mm管道采用热浸镀锌钢管,DN≥50mm焊接连接,DN<50mm丝扣连接。

1)管道采用螺纹连接时,管螺纹加工精度应符合国标《管螺纹》规定。采用机械套丝,局部采用手工套丝,成型后的丝扣,连接断缺丝不得大于两扣,且应保证手持各种管件应能旋进丝扣长度

水暖电设施改造施工方案

学员食堂水暖电设施 改造工程 施 工 方 案 编制:_________________ 审核:_________________ 批准:_________________

吉筑装饰工程有限公司

一、项目概况 二、施工整体规划 三、施工工期 四、质量标准 五、人员配备和主要设备 六、施工方法工序及主要措施 七、质量保证措施(包括原材料及成品) 八、环境保护措施安全保证体系及安全措施 九、安全保证体系及安全措施

一、项目概况 本工程为学员食堂后厨及洗消间区域的给排水管道更换,暖气支管及暖气片更换,铝扣板吊顶维修等改造工程。主要工程内容为:拆除原有室内上下水管道(铸铁)、蹲便、水表、水箱等设施,更换为柔性接口机制排水铸铁管、镀锌管道,将相关设施还原,修复破损地面、吊顶。室内拆除时会涉及破坏地板、瓷砖、水泥地面等,都需要进行施工后恢复。室外管道拆除时会破坏楼外水泥散水路面,都需要一一恢复。安装的管道规格:排水管DN200、DN150、DN100、DN75;给水管DN100、DN65、DN50、DN40、DN32、DN25O暖气管DN25。 二、施工整体规划 我公司根据项目法施工原则,成立工程项目部,对工程的工期、质量、安全、技术、成本、文明施工等进行统一协调管理,确保工程的顺利、高效的开展。 三、施工工期:计划开工日期为2016年8月1日,竣工日期为2016年8月20 0,工期为20天(日历日) 四、质量标准:该工程质量达到合格标准 五、人员配备和主要设备 本次施工项目精心组织技术力量和管理人员。现场负责人1 名,安全员1名,技术员1名,电焊工1名,电工1名,其他普工10名;主要设备有:小型搅拌机1台,电焊机、水钻、热熔机及其他小型器械。 六、施工方法及主要措施 施工过程中,我们采取以每层为单位进行施工。

水暖工程施工组织设计方案标准版

暖通给施工方案 工程名 施工单 技术负人: 项目经理: 项目技术责 编制人: 审核人: 编制时间:月10日

表A17-7 主要材料、半成品、构配件计划表

施工方案 一、工程概况 工程名称:首钢技师学院4号楼宿舍楼加固改造项目 建设单位:首钢建设集团 设计单位:首钢建设集团设计研究院 监理单位:诚信监理公司 施工单位:首钢园区服务 本工程水暖工程包括室采暖系统,生活给水系统,及生活排水系统。 采暖系统地沟及管道井中配管采用镀锌钢管,丝扣连接。 室生活排水管道采用UPVC硬质实壁排水管及其附件,粘接。 生活给水管道采用无毒PP-R塑料管,熔接连接。 二、编制依据 1、施工图设计文件。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242—2002。 三、质量控制的保证措施 1、建立保证工程质量的组织体系 建立以项目经理、水暖技术负责人、水暖班长为核心的三级负责制的质量保证体系。 项目经理定期、不定期的开展质量教育活动,加强百年大计、质量第一的教育工作,提高操作工艺素质确保合格工程、精品工程,主持、召开会议听取质量汇报,进行质量评定。向各级管理人员、施工

人员进行质量观念教育,制定质量目标,让施工人员明确质量就是企业的生存,就是经济效益,要满足用户的要求,达到建设单位的满意。为公司树立质量过硬的品牌和良好的企业形象。 2、落实质量目标和岗位责任制 制定质量目标,把质量目标层层分解到人头。水暖技术负责人将质量要求具体落实到技术员、质检员、水暖班长、施工人员身上,实行谁管谁负责,谁出问题谁处理的制度。 3、加强自检、专检和联合检查 施工人员将施工部位详细对照图纸进行自检,再经班长检查合格后由水暖技术负责人会同班长、技术员、质检员、施工人员进行检查。检查发现的问题,责成专人限期处理,并进行复查,直至符合设计及规要求为止。 4、严格履行工程施工报验制度 在自检评定合格的基础上,上报监理单位,进行检查验收。特别是隐蔽工程,未经监理工程师验收合格,不得隐蔽。 5、严格控制进场设备进场设备、材料、构配件的质量 材料的采购严格按照设计要求的规格、型号、国家质量标准进行择优采购。材料进场要进行严格检查,产品合格证、检测报告要妥善保管,在自检合格后,向监理工程师报验,经验收合格后方可使用。对不合格产品坚决不予使用,并尽快退出场地。 6、与土建、电气等不同专业要相互配合,在审图及施工中发现碰车的部位,应及时与甲方代表及监理工程师联系,会同设计单位,研究确定最佳的施工方案。

某小区住宅楼水暖施工方案_secret

第一章编制依据一、编制依据 二、相关规范、标准及图集 1、主要验收标准及相关规范、规程

2、主要安装图集 3、主要法规和相关文件

第二章 工程概况 一、工程概况 1)本工程由房地产开发公司开发,大地建筑事务所设计,三元监理公司监理,江苏宏景建设集团施工,本工程位于小区路北边,裕兴街东边,是一座集商业、办公、居住为 一体的、功能全、标准高的现代化高层商住中心。 4)本工程设有生活给水系统、生活中水系统、生活排水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统及灭火器。 ·小区1#、2#、3#、4#楼四座紧密相联的建筑物构成。 2)工程总体概况: 3)本工程由某·房地产开发公司开发,大地建筑事务所设计,三元监理公司监理,江苏宏景建设集团施工,本工程位于某路北边,裕兴街东边,是一座集商业、办公、居住为一体的、功能全、标准高的现代化高层商住中心。 工程名称 地下层数 地上层数 结构类型 建筑面积 楼层高度 1#楼 二层 十八 层 现浇剪力墙 24327.48m 2 地下二层平时为丁戊类物品储藏室,战时为二等人员掩避所;地下一层为丁戊类物品储藏室,地上一、二层局部为小商铺,三层至十八层为普通住宅。建筑总高度55.7米。 2#楼 二层 二十五层 现浇剪力墙 22563.95m 2 地下二层平时为丁戊类物品储藏室,战时为二等人员掩避所(核六常六级人防工程);地下一层为丁戊类物品储藏室,以上为普通住宅。建筑总高度72.92米。 3#楼 二层 二十四层 现浇剪力墙 32067.55m 2 地下二层平时为丁戊类物品储藏室,战时为二等人员掩避所;地下一层为丁戊类物品储藏室,地上一、二层为小商铺,三层至二十四层为普通住宅。建筑总高度74.3米。 4#楼 二层 二十四层 现浇剪力墙 32067.55m 2 地下二层平时为丁戊类物品储藏室,战时为二等人员掩避所;地下一层为丁戊类物品储藏室,地上一、二层为小商铺,三层至二十四层为普通住宅。建筑总高度74.3米。

水暖安装工程施工方案

建筑 水暖安装工程施工方案 本工程位于北京市平谷区夏各庄镇安固村,为旧房小学改造工程总建筑面积 1000平米,包括三栋平房结构形式为砖混结构。主 要通水区域为卫生间上下水、锅炉房及水房处上下水。采暖工程 主要为卫生间、阅览室、办公室及锅炉房器材室等。工程施工较 为疏散全部为平面施工。对外连接图纸要求预留管,但校方要求 与原有管线联通,确保使用功能。我方采用就近原则对给水、排 水、及暖气供暖供回水进行对接。 一、给水管道采用 PP-R管材及配件 ,排水管道采用 PVC管材及管 件,采暖管道采用镀锌钢管材及管件 . 二.组织措施 水暖班人数共四人 ,任务是水暖安装 ,前期二人随土建同时进场 ,做好预留预埋 ,等主体完工后再让二人进场 ,做好管道及安装卫生洁具 安装. 三.主要施工机具需要量计划 熔接器两台 ,凿眼机 759— W一台,切割机一台,套丝机一台 . 四.材料构件计划 根据施工任务书中材料用量和工程进度情况提前十天提出材料 用量计划 ,以保证材料及时供应 . 五.施工顺序 水暖安装工程与土建紧密配合 ,内部装修前要完成全部预埋工作 , 在土建施工阶段 ,水暖安装配合流程如下 :土建基础—安装预留—主

体施工中预留预埋—装修工程安装就位—试运行—竣工清理 . ̄ ̄六.主要施工方法和保证质量安全措施 ﹙一﹚ .给水系统安装 1.室内给水工程必须采用 PP-R管材及管件 ,必须有出厂合格证 . 准用证 ,必须是建委推荐产品 .与土建配合好 ,埋地部分给水管接口应 尽量少 ,埋前必须作水压实验 ,合格后要进行隐蔽验收 ,立管卡子 .吊架.吊环按设计标高 ,埋设要牢固 .可靠 .平整垂直 ,吊环的大小与管径配套 .给水系统进户管加泄水阀 ,交付前应进行吹洗 ,吹洗前卸水表避免表盘污染 ,阀门安装前应作耐压强度和严密性实验 ,以免造成渗漏和关闭不严的现象 ,卫生器具采购前应严格把关 ,必须使用有合格证的产品 .给水系统的管道全部完成后必须按照规定作水压试验,试验压力为工作压力的 1.5倍,但不小于 0.6Mpa,应在实验压力下稳定 一小时,压力降不得超过 0.05 Mpa,同时检查各连接点不得渗漏, 水试压的过程必须有监理人员参加。给水管与排水管的水平间距不得小于 1米,室内给水与室外排水管道平行铺设时,两管间的最小水平 间距不得小于 0.5米,交叉铺设时 ,垂直净距不得小于 0.15米,给水立 管应铺在排水管的上面 ,如果给水必须铺在排水管的下面时 ,给水管应加套管 ,其长度不得小于排水管径的三倍 .给水管道应有 0.2%~0.5% 的坡度坡向泄水装置 . 2.熔接连接的结合面应有一均匀的熔接圈 ,不得出现局部熔瘤或接圈突出不均匀现象 .罗纹连接管道安装后的管 ,根部应有 2~3扣的外漏罗纹 ,多余的麻丝应清理干净并作防腐处理 .卡箍 <套>式连接两

水暖电施工方案

第一章.编制依据 (1) 第二章.工程概况 (1) 第一节.工程概况 (1) 第二节.本工程特点 (15) 第三章、项目管理策划与施工部署 (15) 第一节、项目管理策划 (15) 第二节、施工部署 (16) 第四章、施工方案 (17) 第一节、电气施工方案 (17) 第二节、管道施工方案 (28) 第三节、冬、雨季施工措施 (35) 第四节、交叉施工的主要技术措施 (38) 第五章、保证质量措施 (39) 第一节、总则 (39) 第二节、施工准备过程质量保证措施 (40) 第三节、施工过程质量保证措施 (41) 第四节.质量检验 (41) 第六章、保证工期措施 (42) 第七章、安全管理 (43) 第一节.安全方针、目标 (43) 第二节.安全管理 (44) 第八章、消防保卫措施 (47) 第九章、文明施工措施 (48)

第一章.编制依据 1、施工图纸 设计研究院所出的中铁·滨海欣城一期施工图纸 2、现行国家施工及验收规范和质量检验评定标准: 《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 《电气装置安装工程_电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 《天津市集中供热住宅计量供热设计规程》 DB29-26-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 第二章.工程概况 第一节.工程概况 中铁滨海欣城项目一期建设面积共计99809.96平方米,其中地上面积为78896.98平方米,地下面积20912.98平方米,最大基坑深度不超过5.5米,结构类型为框剪,包括1~10#楼,23#楼及配套用房。 其中1#楼26层,地上面积10089.11平方米,地下面积357.91平方米; 2#、3#楼为27层,地上面积9743.24平方米,地下面积359.41平方米; 4#楼为27层,地上面积9713.65平方米,地下面积357平方米; 5#楼为27层,地上面积10697.38平方米,地下面积397.8平方米;

改造水暖施工方案

施 工 方 案 林州市京林建设劳务有限责任公司 2017.4.18

目录 一. 编制依据 二. 工程概况 三. 施工部署 四. 施工准备 五. 主要施工方法 六. 管道设备试验 七. 施工管理措施 八. 成品保护 九. 文明施工环境保护措施 十. 劳动力计划安排

一、编制依据 1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 2《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)3建筑设备分项工程施工工艺标准 4建筑设备通用图集。 二、工程概况: 2.1工程名称:交通运输部安华西里三区综合整治项目 2.2工程地址:朝阳区安华西里三区 2.3建设单位:交通运输部机关服务局 2.4建筑面积:4762.38平米 2.5结构类型:砖混结构 2.6层数:地上6层;地下1层 2.7 招标工期:暂定90日历天 计划开工时间: 2017年4 月18日 计划竣工时间: 2017年 7月 18日 三、施工部署 3.1施工项目人员部署 现场劳动力的数量和工种随不同阶段施工内容的不同而不同,对各个阶段劳动力的数量进行动态管理,随时调节,做到有条不紊,保证整个工期劳动力充沛而不闲置。根据工程量和施工进度计划,本工程设专业技术人员1人,正常施工人数22人,高峰人数25人。

3.2劳务队伍选择 选择相应施工资质的队伍施工,配备足够施工管理人员,特种作业人员百分百持证上岗。 3.3工期及进度安排 严格按照合同工期尽心组织施工 六层拆除安装(7天)---五层拆除安装(7天)---四层拆除安装(7天)---三层拆除安装(7天)---二层拆除安装(7天)---一层拆除安装(7天)---地下一层拆除安装(7天) 四.施工准备 4.1组织准备 针对该工程施工要求高,工期短的情况,必须建立一个严密的现场管理体系,实行任务到组,质量到人,严格要求,精心施工。对本工程施工人员进行思想教育和组织建设,加强学习,健全岗位责任制。把技术交底、质量标准、操作工艺、安全消防交底贯彻到施工班组,要使每一个施工人员牢固树立质量第一的思想,从组织上保证优质工程。 4.2技术准备 首先要整理好技术资料,本工程施工工艺要求高,先组织好图纸会审,并把不清楚和需要修改的地方与设计联系解决,并把设计交底,洽商记录中的设计变更在施工图上标识清楚,向施工班组作技术、质量、安全、消防书面交底。组织施工班组中有关人员熟悉施工图,学习有关本工程的质量要求、技术操作规程。交底时与原图不符的变更和本工程采用的新工艺、新材料要重点加以说明,以利于以后施工。

三标段水暖电安装工程施工方案

目录 一、安装工程设计概况 (2) 1电气工程设计内容 (2) 2给排水设计内容 (2) 3、通风设计内容 (3) 二、安装工程施工准备 (3) 1、主要施工机具、设备需用计划 (3) 2、主要施工及测量器具: (4) 3、劳动力需用计划一览表: (4) 三、电气工程施工 (5) 1、预留预埋期: (5) 2、安装施工期 (8) 3、调整试验期 (13) 四、给排水工程施工 (14) 1、预留、预埋期: (14) 2、安装施工期: (15)

一、安装工程设计概况 根据招标文件和施工图纸设计要求,本工程水电安装内容主要包括强电、弱电、生活给排水、消防给水及通风管道安装。 1电气工程设计内容 本电气工程设计包括低压配电系统、照明(含应急照明)系统、动力设备配电及控制系统、防雷接地系统、电视电话系统、火灾自动报警系统。 2给排水设计内容 本工程给排水设计包括生活给水系统、消防给水系统以及排水、雨水系统。给水水源由由市政给水管网引来,在地下室设有消防水池、生活水池及水泵房,屋顶设高位水箱。室内生活给水由屋顶高位水箱供给,室内生活给水管水表前部份采用热浸镀锌钢管焊接,水表后部份采用PP-R塑料粘接管。消防给水系统由地下层消防水泵和屋顶消防水池共同提供,每层设室内消火栓系统,管道布置成环状,且每层设消防喷淋系统,DN>125mm管道为无缝钢管,DN≤125 mm管道采用热浸镀锌钢管,DN≥50mm焊接连接,DN<50mm丝扣连接。污水管道采用高层柔性排水铸铁管,卡箍连接。

温州市龙湾区行政中心区水电安装施工方案_secret

第一章、工程概况 一、工程概述: 1、工程简介 温州市龙湾区行政中心区“后勤食堂”与“档案馆”工程由龙湾区行政中心区建设指挥部投资建设,工程地点位于龙湾区永中街道新城村。均为四层框架结构,总高度为18.8m每层平均层高4.2m,建筑面积:其中后勤食堂、3522 ㎡档案馆总面积3032㎡共6554㎡。总造价10090933.00元、其中安装部分为4790065.00元。 本工程由温州市求新设计勘察有限公司负责设计,上海华申工程建设监理咨询有限公司监理。 工作内容包括:水暖卫、电器安装等工程。 本书中仅包括生活给水、排水和电气工程,消防工程用水另行编制方案。 2、设计概况 2.1生活给水系统 本工程的水源为城市自来水,水源经过水质处理后引入到各栋屋面活专用水箱,采用衬塑钢管,丝扣连接,所用管道口径DN≤150采用铜止阀,止回阀采用竣式止回阀,并按规定做强度及气密性实验;管道试压设计值0.7mpa。 2.2排水 室内污水排水采用设伸顶通气单立管及设环形通气管的方式,污水均经化粪池初步处理后排出至附近的污水检查井。采用PVC-U管材料,套件粘贴连接;溢水管外包不锈钢网一层18目,直接排入箱底下卫生间地漏,采用水平喇叭口式,闭水试验,注水高度以该层楼高为标准,要求在30分钟内不渗漏。 2.3电气安装 电力供电电源采用放射式供电,通过引进市供电网220/380V到主搂供电配电房及自备发电站,落地式配电箱底座高度40㎝,低压出线电缆选用YV-1KV型,

所有支线除双电源互投箱选用ZRBV-750导线,其它均选用BV-750导线,穿导线,采用KBG钢导管暗敷。 空调与照明分系统供应,为二级负载,食堂、餐厅照明设计容量为110KW,空调设计容量180KW,档案馆设计照明容量96KW,空调设计容量245KW, 2.4照明灯具 本工程采用的主要灯具有:应急灯、壁灯、吸顶灯、节能日光灯、金卤灯等。 2.5防雷 本防雷的等级为三类,满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位置联结,接闪器采用|?12镀锌圆钢作为避雷带利用柱、墙|内两根?16以上通长钢筋作为引下线,顶端与屋面壁雷带焊接,尾端与建筑物基础底梁及底板轴线上的上下层钢筋内的两根主筋焊接,本工程防雷接地、电器设备的保护的保护接地、电梯机房、消防控制室、弱电等的接地共用统一接地,接地电阻不大于1欧,实测不合格的,要求增设人工接地级。 3、工程特点. 3.1施工技术、质量要求高,比较复杂 本工程工序繁多,内配备设施完备,要求技术先进,装修水准高,特别是电气安装比较复杂。需要与消防、土建、暖通相互配合。 3.2工程施工配合面域广、工期紧。 本工程施工面域广,强电系统几乎全部采用钢管配线,在楼地面墙体及砼内内敷设,大量的预埋工作必须配合土建主体施工。 3.3施工地点较为偏僻,短期内供应临时供应材料较为困难,要求做好材料的仓储工作。

水暖工程施工方案

水暖工程施工方案 1、工程概况:本工程管道系统包括给水系统、排水系统、消防系统及采暖系统。 2、施工准备 1)熟悉施工图纸,认真学习国家施工验收规范和质量评定标准。 2)各分项工程进行详细的技术交底,对上岗操作人员做好技术质量培训,特殊工种人员要求持证上岗。 3)除预埋的管线、预埋件外,影响设备安装的抹灰、地面、饰面砖、木制作及油漆刷浆等土建工程基本完工,后续工作不会影响设备或造成设备污染等。 4)配合土建进行预埋预留时的管材、管件及预埋件己按施工进度计划安排备料齐全。 5)材料、机具设备己按计划进场,工料房整洁卫生,材料堆放有序,不影响交通和人员操作。 3、材料要求 l)工程中的主要材料、设备及制品,应符合国家或部门颁布现行标准的技术质量要求,并具有相应的出厂合格证或技术质量鉴定文件。 2)使用和安装前,应按照设计要求核验规格、型号和质量,符合要求后方可使用。 3)塑料给水管、塑料排水管必须采用配套的管件,不准代用。 4)阀门安装前应做耐压强度试验,应以每批号数量中抽查10 % ,如有漏裂不合格的应再抽查20 % ,仍有不合格的,需逐个试验,对于安装在主

干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个按出厂规定的压力进行强度和严密性试验。 5)塑料管管壁颜色一致,无色泽不均和分解变色,内外壁应光滑、平整、无气泡、裂口、裂纹、砂孔、脱皮、凹陷和毛刺。 6)卫器具的外型应标准,矩形周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘光滑,色调一致。 7)钢管表面无裂纹、砂眼、重皮等缺陷,管壁不能有超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。 8)工程中所用胶粘剂、密封填料等必须符合国家标准要求,除具备出厂合格证外,尚须有产品使用说明书。 4、操作工艺 ( l )室内给水管道 1)管道的截断应使用专用的管剪或管子割刀,管道的截断端应垂直于管子的轴线。 2)管道采用专用的管件连接,并按产品说明书提供的连接操作顺序和方法连接。 3)管道安装时,不得向轴向扭曲,穿墙或穿楼板时,不宜强制校正。 4)管道应用管卡或支、吊架固定,当采用金属支吊架时,与管道接触部分应加软垫,管道立管和水平管道固定件间距不得大于规范规 5)隐蔽工程在隐蔽前必须进行水压试验,施工完毕的管道系统必须 进行严格的水压试验和通水能力检验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得小于0 . 6 ,稳压力检漏后,再补压至规定试验力值,10 内压力下降不超过

某工程机电安装施工方案(水暖电)

第一节電氣工程 一、系統概述 1、供配電系統 1.1負荷分級: 1.1.1一級負荷:消防用電負荷,應急照明,弱電機房電源,主要業務及電腦系統電源,安防系統電源,主要通道,樓梯間照明,值班照明,警衛照明等。 1.1.2三級負荷:其他動力負荷及一般照明。 1.2供電電源及電壓等級: 1.2.1本工程採用兩路10KV電源供電進入地下車庫變電站,雙電源供電,同時工作。 1.2.2低壓配電系統採用~220/380V供電。 1.2.3消防負荷採用專用回路雙電源供電,末端自動互投.並設置現場及遠端控制,以配合FA系統的要求。消火栓泵,自動噴水泵等設備的控制櫃須具有自動巡檢功能。 2、照明系統 2.1光源:車庫照明採用LED光源的燈具、設備用房等採用T8型螢光燈,樓梯間等採用節能型燈具。 2.2應急照明:在重要機房,走廊,樓梯間及其前室,消防電梯間及其前室,主要出入口等場所設置疏散照明.應急照明燈和疏散指示燈採用玻璃或其他不燃燒材料製作的保護罩。確認火災後,由消防控制室自動控制點亮相關區域應急照明燈。 3、配電線路佈線系統的選型及敷設 3.1本工程二、三級負荷線纜選用專用耐火型金屬線槽。 3.2幹線電纜在沿金屬線槽敷設時,T接位置需加"T"接端子箱。 3.3消防配電線路敷設用透氣型耐火金屬線槽和金屬明管均塗防火塗料保護,敷設在混凝土樓板內的消防配電線路,保護層厚度不小於30mm,供給同一消防設備的兩路配電線路在不同線槽內敷設。 4、建築物防雷,接地及安全 4.1本工程防雷等級為三類.建築的防雷裝置滿足防直擊雷,側擊雷,防雷電電磁脈衝及雷電波侵入等要求,並設置總等電位聯結。

4.2本工程接地型式採用TN-S系統。 5、弱電部分: 5.1火災自動報警及消防聯動系統 5.1.1本工程火災自動報警系統的保護等級按一級設置。 5.1.2系統組成:火災自動報警系統;消防聯動控制系統;消防專用電話系統;火災應急廣播系統(與正常廣播系統共用);電梯運行監視控制系統;應急照明控制及消防接地系統等.系統均採用高效,可靠,抗干擾性強的消防報警系統。 5.2安全防範系統:本工程為通用型公共建築,建築物內建立集視頻監控,停車庫(場)管理,電子巡更等的綜合安防系統。 5.3廣播系統(兼背景音樂及應急廣播):系統採用多音源的播音櫃,設於地下一層保安監控室.系統具備綜合檢查及自檢功能,不間斷對系統主機設備及揚聲器回路的狀態進行監測;具備可根據設置的優先等級進行廣播,優先等級高的廣播工作時可自動切斷所選區域中優先等級較低的廣播內容,其他廣播音源可通過預先編程或即時手動鍵盤輸入控制,按需送至各個廣播區域. 5.4綜合佈線系統:建築物內採用結構化的綜合佈線系統.採用組合壓接方式,模組化結構,星型佈線方法,具有佈線靈活,易於管理維護,並具有良好的開放性,擴展性,支持電話及各種電腦數據信號傳輸的系統,並能支持視頻會議電話與多媒體等圖像傳輸的六類綜合佈線系統。 二、電氣配管 一)鋼管敷設 1、操作工藝 1.1 工藝流程: 前期工作→電氣器件平面及標高測量與定位→配管的預製加工→電氣配管→檢驗→隱蔽驗收→看護→清理箱盒 2、電氣器件的平面及標高測量定位。 按設計平面施工圖,對燈具位置的座標尺寸進行測量,並復核無誤,成排燈具定位要求彈線,其中心偏差不大於5毫米。在定接線盒位置時,應考慮管線的方向,距離等,需詳細核對有關資料,保證出線口正確。 3、配管預製加工 3.1 電線管統一彎曲及套絲按現場定位實測尺寸加工,最好先做樣板面層或樣管,到現場復核無誤後,可根據具體情況確定批量加工,且應符合設計要求

水暖施工方案

第一章编制依据 计划文件: 总包工程范围: 室内给水排水及采暖系统。 有关规定: (1)建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程(CJJ/T29-98)。 (2)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范《GB50242-2002》。(3)建筑安装分项工程施工工艺规程《DBJ/T01-26-2003》。 第二章工程概况 93708部队通州干部公寓工程由2#、3#、4#住宅楼组成,本工程地面以上为六层。总建筑面积16412.52m2,其中2#楼6969.52m2;3#楼6568.30m2;4#楼2874.70m2。一~六层为层高均为2900mm,坡屋面高度为2100mm,2#、3#楼均由5个单元组成;4#楼由2个单元组成。2#~3#楼间距为33米,2#~4#楼间距为40.56米,住宅楼跨度均为11.58米。3#楼长度为87.96m;2#楼长度为93.96m;4#楼长度为38.89m。总高度为:19.50m。结构形式为砖混结构,抗震烈度按八度设防,建筑耐火等级为二级,供水系统由市政自来水管网引入,水压,污水直接排水室外经过化粪池及室外污水管网排入市政管网,供水主干管采用内衬塑钢管,户内采用PP-R给水管,排水管道采用U-PVC排水管材,采暖主干管、立管道采用热镀锌钢管,户内埋地部分采用阻氧PB管,散热器采用空无砂四柱760散热器。

(1)根据土建施工安排。

(4)竣工资料整理安排计划。 A、施工方案及技术较底及报审,签字齐全后归档。 B、原材料进场及时组织进场检验,收集合格证,填报资料,签字齐全后归档。 C、施工隐检记录、试验记录及时报验,签字齐全后归档。 D、设计变更、洽商及时签字整理归档,并下发施工队做好签字记录,并进行相应的技术交底。杜绝洽商漏发施工队的情况。 各种保证措施: (1)技术保证措施: A、坚持施工方案、技术交底先行,杜绝无交底和事后补交底。 B、坚持施工必须符合设计图纸、洽商、规范、图集。 C、每道工序展开前进行工班长技术交底会,讲解技术要求及成活标准。 (2)进度保证措施: A、结构阶段预留:根据土建施工进度,按照技术交底和预留洞图做好暖通预留洞、刚性防水套管。 B、装修阶段管道、设备安装:根据土建施工进度,按照技术交底及时将管道安装到位。暗装管道应管井未封闭前进行安装,其型钢支架应安装完毕并符合要求。明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板拆除清理干净,托、吊卡件己安装完毕,位置正确。安装在墙体砌筑完毕、墙面未装修前进行。室内U-PVC 排水管道安装:楼层内排水管道的安装,与结构施工隔开4~5层,且管道穿越结构部位的空洞已预留完毕,室内弹出房间尺寸线及水平线,粗装修抹灰工程已完成。注意成品保护,必须用塑料布把立管管道包起来。所有与卫生洁具连接的管道水压、灌水试验已完毕,并已办好隐、预检手续。 (3)质量保证措施: A、严格执行技术交底:技术交底必须切实可靠操作,关键工序展开之前必须开技工以上的交底会,并留记录。

采暖及给排水工程施工方案

采暖及给排水工程施工方案 编制依据 1. 施工承包合同 2. 施工设计图纸 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 4.《建设工程强制性标准》(2002版) 5.《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 工程概况 本工程为第一汽车集团公司车城名仕家园B区14号楼,采暖为集中供热采暖,热源由设于车城名仕家园A区换热站提供,热媒为70-50度热水,采暖形式为单管水平串联式,分户计量每户设锁闭阀与机械热表一块,每组散热器均设手动放气阀,每户在第一组散热器处设一恒温控制阀一个,散热器采用钢制翅片管式散热器,地沟、吊顶及管道井内采暖干管采用焊接钢管及配件,住宅户内部分采用铝塑复合管及配件,且管道均沿沟槽安装。生活给水均来自小区给水泵房,生活热水供应系统,热水由各单体内所设换热器提供,热源为采暖热水,给水形式为枝状供水,住宅采用单表计量,冷热表分设,给水立管及水平干管采用冷热水内筋嵌入衬塑钢管,户内采用PP-R冷热水给水塑料管及配件,热熔连接,工作压力等级为1.6Mpa. 排水系统为重力流系统,排水立管采用UPVC双壁螺旋消声排水塑料管,插口连接,每层设一伸缩节一个,排水出户管采用离心排水铸铁管,法兰连接. 施工布署

1、集中力量保证工期,在人力、物资、机具上给该工程的施工以充分保证,搞好各方面的协调配合。 2、推行先进施工方法和施工机具,提高机械化水平。安装施工作业中,应大量采用电、液动小型工具,垂直吊装尽量采用机械吊装,以提高机械作业水平和提高工效。 施工配合 (1)预埋预留的配合。施工人员按预留预埋图进行预留预埋,预留中不得随意伤损建筑钢筋,与土建结构矛盾处,由工长与土建协商处理。 (2)成品保护配合:安装施工不得随意在土建墙上打洞,因特殊原因必须打洞,应与土建协商。确定位置及孔洞大小,安装施工中应注意对墙面的保护,避免污染,与其他工种协调共同搞好安装成品保护,施工人员不得随意搬动已安装好的管道、线路、开关、阀门,未交工的卫生间禁止使用,不得随意取走管道管口的管堵。(2)施工用电及场地使用配合。由于施工现场存在着交叉作业多,对施工用电、现场交通及场地使用,应在土建统一安排下协调解决,以达到互创条件的目的。 (4)成品保护的配合。安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞,应与土建协商,确定位置及孔洞的大小,安装施工中应注意对墙面、吊顶的保护,避免污染。 施工原则 先地下、后地上,先预制、后安装,先主干管、后立支管及附件,先设备就位、后配制管路。有压流让无压流、小管让大管, 施工方法及技术措施 1、施工方法(1)暖卫材料和器具在使用前均应认真检查,必须符合国家技术质量鉴定文件,具有产品合格证;应按设计要求核验规格、型号,无误后方可使用。采暖

改造水暖施工方案(DOC)

天山区东后街闪爆应急修缮工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:新疆易能祥建筑有限公司

编制日期:2017年月日

一、工程说明: 天山区东后街闪爆应急修缮工程。因东后街天然气闪爆意外事故,造成附近居民住宅楼大面积停暖,严寒的冬季致使居民住宅楼内的铸铁散热器、管道内结冰,采暖供热停止状态,建设单位启动了紧急采暖事故预案。组织了施工单位,供热公司等单位进行紧急抢修。具体方法为对铸铁散热器、管道内结冰等设备外部热原加热烘烤,对冻裂的管线、阀门、散热器予以更换,为保证抢修作业顺利进行,编制施工组织设计。 二、编制依据 1 建设单位现场交底。 2《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002) 二、工程概况 2.1采暖系统管道损坏局部拆除更换。 2.2采暖干管管径、坡度做适当调整。 2.3散热器总片数不变,散热器支架重新制作固定适当调整。供回水阀门改为DN 全铜闸阀。 2.4工程难点 2.4.1施工技术难点 本工程为冬季抢修工程,涉及到地下工序较多,且每道工序的工程量较小,技术准备工作量较大。 2.4.2管理难点

1、本工程冬季抢修工期紧,各单元住户铸铁散热器、管道损坏程度不一,局部进户涉及的专业较多,因此,工期管理难度较大; 2、由于施工现场场地狭窄、居民室内作业,需要同每户居民提前沟通因此,给施工带来了较大难度。 三、施工部署 3.1采暖施工项目人员部署 针对本项目抢修特殊性,我单位组织施工经验丰富的班组,现场劳动力的数量和工种随不同阶段施工内容的配备,对各个阶段劳动力的数量进行动态管理,随时调节,做到有条不紊,保证整个工期劳动力充沛而不闲置。根据工程量和施工进度计划,本工程设专业技术人员2人,施工人数30人。 4.1组织准备 针对该工程施工要求高,工期短的情况,必须建立一个严密的现场管理体系,实行任务到组,质量到人,严格要求,精心施工。对本工程施工人员进行思想教育和组织建设,加强学习,健全岗位责任制。把技术交底、质量标准、操作工艺、交底贯彻到施工班组,要使每一个施工人员牢固树立质量第一的思想,从组织上保证工程顺利进行。 4.2技术准备 首先要整理好技术资料,先组织好施工现场勘探,并把不清楚和需要修改的地方与监理单位联系解决,并把建设单位交底,洽商记录中的设计变更在施工图上标识清楚,向施工班组作技术、质量、安全、消防书面交底。组织施工班组中有关人员熟悉施工图,学习有关本工程的质量要求、技术操作规程。交底时与原图不符的变更和本工程采用的新工

水暖工程施工设计方案

目录 1、编制依据: (2) 2、工程概况 (2) 3、施工部置: (6) 4、主要施工方法及技术要点 (8) 5、安全管理措施 (26) 6、其它管理措施 (27) 7、质量管理措施 (28) 8、资料设计 (30) 9、施工进度计划 (31)

1、编制依据: ⑴、招标单位提供设计图纸及招标文件资料 ⑵、《建筑给水排水设计规》GB50015—2003 ⑶、《通风与空调工程施工质量验收规》GB50243—2002 ⑷、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 ⑸、91SB华北标准图集 ⑹、《洁净厂房设计规》GB50073-2001 ⑺、《洁净室验收规》GB50243-97 ⑻、《高效空气过滤器》GB13554-92 ⑼、《新净化厂房设计规》GB50072-2001 2、工程概况 本工程为总后药检所药检楼改造工程,建筑面积为3305m2,结构形式为框架结构;地上五层局部六层;一至五层为办公用房,六层为设备间。 本专业设有给排水系统;采暖系统;通风系统;纯水系统;消火栓系统;气体管路系统。 2.1给排水系统: 2.1.1生活给水系统: 生活给水系统由室外给水管网直接供给,与原管道连接,其中生活用水最高日用水量38.3m3/d,最高小时用水量为7.09m3/h;生活给水系统采用热镀锌钢管,丝扣连接,均采用暗装;管道穿楼板应做钢套管,套管的直径比管道直径大2号,套管顶部高出地面20mm,底部与楼板底面平,套管与管道间用密封膏填实;给水立管及吊顶管道均设置防结露保温,保温材料采用8mm厚阻燃聚乙烯泡沫缠绕;埋地、暗装管道均做防腐处理,涂刷沥青漆两道; 2.1.2、排水系统: 2.1.2.1本工程排水系统采用污废分流制,采用单独立管排放,设置伸定通气管,其中P1系统接入室外20或19号检查井,排入

水暖电工程施工组织设计方案

西岸国际花园西苑10#、11#、12#、13#、15#楼及物业房、地下车库项目水暖电安装工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准: 西岸国际花园西苑二期项目经理部 2015年5月

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工准备 (3) 3.1技术准备、现场准备 (3) 3.2人员、材料、机械准备 (4) 第四章施工部署、施工方法 (5) 4.1施工部署 (5) 4.2电气工程施工方法 (5) 4.3给排水、暖通工程施工方法 (17) 第五章质量保证措施 (25) 5.1质量通病消除措施 (25) 5.2质量控制难点及措施 (39) 5.3质量检验及保证措施 (42) 第六章季节性施工措施 (44) 6.1雨季施工措施 (44) 6.2冬季施工措施 (45) 第七章安全文明施工管理 (45)

第一章编制依据 1、工程施工图纸 2、国家建筑施工规范 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 —2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 —2002 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300 —2001 《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254 (50258 、50259 —96) 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CECS94 :2002 《建筑电气通用图集》华北标92DQ 9 《给水塑料管安装图集-PP-R 给水管安装》02SS405-2 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U )管道安装图集》96S341 《防雷与接地安装》501-1~4(2003年合订本) 《建筑电气安装工程图集》 《智能建筑弱电工程施工图集》97X700 第二章工程概况 西岸国际花园·西苑10#、11#、12#、13#、15#楼及物业房、地

水暖现场施工方法

第一章编制依据 1.1计划文件: 总包工程范围: 室内给水排水及采暖系统。 1.2有关规定: (1)建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程(CJJ/T29-98)。结构形式为砖混结构,抗震烈度按八度设防,建筑耐火等级为二级,供水系统由市政自来水管网引入,水压0.3Mpa,污水直接排水室外经过化粪池及室外污水管网排入市政管网,供水主干管采用内衬塑钢管,户内采用PP-R给水管,排水管道采用U-PVC排水管材,采暖主干管、立管道采用热镀锌钢管,户内埋地部分采用阻氧PB管,散热器采用空无砂四柱760散热器。

 3.2各种保证措施: (1)技术保证措施: A、坚持施工方案、技术交底先行,杜绝无交底和事后补交底。室内U-PVC排水管道安装:楼层内排水管道的安装,与结构施工隔开4~5层,且管道穿越结构部位的空洞已预留完毕,室内弹出房间尺寸线及水平线,粗装修抹灰工程已完成。注意成品保护,必须用塑料布把立管管道包起来。所有与卫生洁具连接的管道水压、灌水试验已完毕,并已办好隐、预检手续。 (3)质量保证措施: A、严格执行技术交底:技术交底必须切实可靠操作,关键工序展开之前必须开技工以上的交底会,并留记录。 B、严格控制原材料质量:材料进场必须同时送到合格证及检验报告,先由项目部自行进场检验合格证后,再报监理检验。 C、工序自检、交接检:班组之间展开工序自检,上道工序不合格,不得展开下

水暖工程现场施工方法

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 2.1通风空调工程概况 (3) 2.2给排水工程概况 (3) 第三章施工部署 (7) 3.1工程目标 (7) 3.2劳动力 (7) 3.3劳动力安排 (7) 3.4施工设备 (8) 第四章各专业施工要点 (9) 4.1预留洞、预埋件及套管的施工技术措施 (9) 4.2通风空调工程 (9) 4.3给排水工程 (14) 4.3.1给排水管道安装总体要求...................................... 错误!未定义书签。 4.3.2给水管道安装施工工艺及质量控制...................... 错误!未定义书签。 4.3.3排水管道安装的施工工艺及质量控制.................. 错误!未定义书签。 4.3.4卫生器具安装施工工艺及质量控制...................... 错误!未定义书签。 4.3.5镀锌管螺纹的加工及连接...................................... 错误!未定义书签。 管道................................................................................... 错误!未定义书签。 4.3.7管道安装标准.......................................................... 错误!未定义书签。第五章质量控制程序.. (24) 5.1质量保证程序控制 (24) 5.2设备、材料质量保证措施 (24) 第六章安全控制程序 (26) 6.1安全保证体系 (26) 6.2安全细则 (26) 第七章文明施工保证措施 (27)

某小高层水暖电安装工程施工方案

7.5水、电、通安装工程施工方案 7.5.1安装工程设计概况 根据招标文件和施工图纸设计要求,本工程水电安装内容主要包括强电、弱电、生活给排水、消防给水及通风管道安装。