文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 灯具施工组织设计方案

灯具施工组织设计方案

灯具安装工程

一、材料要求

1灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证或"CCC"认证。2灯具导线:照明灯具使用的导线,其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合下表的要求。

线芯最小允许截面

线芯最小截面(mm

3塑料绝缘台:塑料绝缘台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象,绝缘台应完整。

4吊管:采用钢管作为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。钢管厚度不应小于1.5mm。5吊钩:花灯的吊钩,其圆钢直径不小于灯具挂销直径,且不得小于6mm;大型花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验;

6瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。

7支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。

8灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子不得有皱纹和缺损现象)。

9其他材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器;电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管;自在器、吊链;线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精);橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。

二、主要机具

1红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。

2手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁挫、圆挫、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。

3活扳子、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。

4台钻、电钻、电锤、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。

三、作业条件

1在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。

2盒子口修好,油漆完。

3对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。

4顶棚墙面的抹灰工作、室内装修浆活及地面清理工作均已结束。

四、操作工艺

(一)工艺流程:

检查灯具→组装灯具→安装灯具→通电试运行

(二)灯具检查:

1灯具检查:

(1)灯具的选用应符合设计要求,设计无要求时,有符合有头规范的规定,安装场所检查灯具是否符合要求:

①在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具;

②有腐蚀性气体及特别潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处理;

③潮湿的厂房内和户外的灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具;

④多尘的场所应根据粉尘的浓度和性质,采用封闭式或密闭式灯具;

⑤灼热多尘场所(如出钢、出铁、轧钢等场所)应采用投光灯;

⑥可能受机械损伤的厂房内,应采用有保护网的灯具;

⑦震动场所(如有锻锤、空压机、桥式起重机等),灯具应有防震措施;

⑧除开敞式外,其他各类灯具的灯泡容量在100W及以上者均应采用瓷灯口。

(2)灯内配线检查:

①灯内配线应符合设计要求及有关规定;

②穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需做盘圈、涮锡;

③灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并应采取隔热措施;

④使用螺灯口时相线必须压在灯芯柱上。

(1)特种灯具检查:

①各种标志灯的批示方向正确无误;

②应急灯必须灵敏可靠;

③事故照明灯具应用特殊标记;

④局部照明灯必须是双圈变压器,初次级均应装有熔断器;

⑤携带式局部照明灯具用的导线,宜采用橡套导线,接地或接零线应在同一护套内。

(三)灯具组装:

1灯具组装:

(1)组合式吸顶花灯的组装:

①首先将灯具的托板放平,如果托板为多块拼装而成,就要将所有的边框对齐,并用螺丝固定,将其连成一体,按照说明书及示意图把各个灯口装好。

②确定出线和走线的位置,将端子板(瓷接头)用机螺丝固定在托板上。

③根据己固定好的端子板(瓷接头)至各灯口的距离掐线,把掐好的导线削出线芯,盘好圈后,进行涮锡。然后压入各个灯口,理顺各灯头的相线和零线,用线卡子分别固定,并且按供电要求分别压入端子板。

(2)吊式花灯组装:

首先将导线从各个灯口穿到灯具本身的接线盒里。一端盘圈、涮锡后压入各个灯口。理顺各个灯头的相线和零线,另一端涮锡后根据相序分别连接、包扎并甩出电源引入线,最后将电源引入线从吊杆中穿出。

(四)灯具安装:

1灯具安装:

(1)吸顶或白炽灯安装:

①塑料绝缘台的安装。将接灯线从绝缘台的出线孔中穿出,塑料绝缘台紧贴住建筑物表面,安装孔对准灯头盒螺孔,用机螺丝(或木螺丝)将绝缘台固定牢固,绝缘台直径大于75mm时,应使用2个以上胀管固定。

②把从绝缘台甩出的导线留出适当维修长度,削出线芯,用平压法与平灯口压线点接牢,若是螺丝灯口,注意火线应接于芯线压接点。将多余线推入灯头盒内,平灯口应与绝缘台的中心找正,用长度小于20mm的木螺丝固定。

(2)日光灯安装:

①吸顶日光灯安装:根据设计图确定出日光灯的位置,将日光灯贴紧建筑物表面,日光灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒,正对灯头盒的位置打好进线孔,将电源线甩入灯箱,在进线孔处应套上塑料管以保护导线。找好灯头盒螺孔的位置,在灯箱的底板上用电钻打好孔,用

机螺丝拧牢固。在灯箱的另一端,应使用胀管螺栓加以固定。如果日光灯是安装在吊顶上的,应该用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上。灯箱固定好后,将电源线压入灯箱内的端子板上。把灯具的反光板固定在灯箱上,并将灯箱调整顺直,最后把日光灯管装好。

②吊链式日光灯安装:根据灯具的安装高度,将全部吊链编好,把吊链挂在灯箱挂钩上,并且在建筑物顶棚上安装的塑料圆台,将导线依顺序编叉在吊链内,并引入灯箱,在灯箱的进线孔处应套上软塑料管以保护导线,压入灯箱内的端子板内。将灯具导线和灯头盒中甩出的电源线连接,并用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。理顺接头扣于吊盒内,吊盒的中心应与塑料(木)台的中心对正,用木螺丝将其拧牢。将灯具的反光板用机螺丝固定在灯箱上,调整好灯脚,最后将灯管装好。

(3)各型花灯安装:

①组合式吸顶花灯安装:根据预埋的螺栓和灯头盒的位置,在灯具的托板上用电钻开好安装孔和出线孔,安装时将托板托起,将电源线和从灯具甩出的导线连接并包扎严密,塞入灯头盒内;然后把托板的安装扎对准预埋螺栓,使托析四周和顶棚紧贴,使用螺母将其拧紧,调整好各个灯口,悬挂好灯具和各种饰物;并上好灯管或灯泡。

②吊式花灯安装:将灯具托起,并把预埋好的吊杆插入灯具内,把吊挂销钉插入后现将其尾部掰成燕尾状。接好导线接头,包扎严密,理顺后向上推起扣碗,将接头扣于其内,扣碗应紧贴顶棚,拧紧固定螺丝。调整好各个灯口。拧上灯泡,配好灯罩。

(4)光带的安装:根据灯具的外型尺寸确定其支架的支撑点,再根据灯具的具体重量经过认真核算,用支架的型材制作支架,做好后根据灯具的安装位置,用预埋件或用胀管螺栓把支架固定牢固。轻型光带的支架可以直接固定在主龙骨上;大型光带必须先下好预埋件,将光带的支架用螺丝固定在预埋件上,固定好支架,将光带的灯箱用机螺丝固定在支架上,再将电源线引入灯箱与灯具的导线连接并包扎紧密。调整各个灯口和灯脚,装上灯泡或灯管上好灯罩,最后调整灯具的边框应与顶棚面的装修直线平行。如果灯具对称安装,其纵向中心轴线应在同一直线上,偏斜不应大于5m。

(5)壁灯的安装:根据灯具的外形选择合适的绝缘台或灯具底托,把灯具设置于中心。然后用电钻在绝缘台和灯具底板上开好出线孔和安装孔,将灯具的灯头线从绝缘台的出线孔中甩出,与墙壁上灯头盒内的电源线接头,并包扎严密,将接头塞入盒内。绝缘台与灯头盒对正,贴紧墙面,用机螺丝将绝缘台直接固定在盒子耳朵上,如果圆台直径超过75mm以上,应采用2个以上胀管固定。调整绝缘台,使其平正不歪斜,再用螺丝将灯具固定在绝缘台上,最后配好灯泡、灯伞或灯罩。灯罩与灯泡不得相碰,绝缘台与灯泡距离小于5mm时,

应加隔热措施。安装在室外的壁灯应做好防水和泄水,绝缘台与墙面之间应加胶垫,有可能积水之处应打泄水孔。

2专用灯具的安装应符合下列规定:

(1)行灯安装:

①电压不得超过36V;

②灯体及手柄应绝缘良好,坚固耐热,耐潮湿;

③灯头与灯体结合紧固,灯头应无开关;

④灯泡外部应有金属保护网;

⑤金属网、反光罩及悬吊挂钩,均应固定在灯具的绝缘部分上。

在特殊潮湿场所或导电良好的地面上,或工作地点狭窄、行动不便的场所(如在锅炉内、金属容器内工作),行灯电压不得超过12V。

(2)便携式局部照明灯具所采用的导线宜采用橡套软线。

(3)固定在移动结构(如活动托架等)上的局部照明灯具的敷线要求:

①导线的最小截面应符合表7.1.2的要求;

②导线就敷于托架的内部;

③导线不应在托架的活动连接处受到拉力和磨损,应加套塑料套予以保护。

(4)手术室工作照明回路要求:

①照明配电箱内应装有专用的总开关及分路开关;

②室内灯具应分别接在两条专用的回路上。

(5)手术台无影灯安装:

①固定螺丝的数量,不得少于灯具法兰盘上的固定孔数,且螺栓直径应与孔径配套;

②在混凝土结构上,预埋螺栓应与主筋相焊接,或将挂钩末端弯曲与主筋绑扎锚固;

③固定无影灯底座时,均须采用双螺母。

(6)安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应有防止其碎裂后向下溅落的措施,一般可用透明尼龙丝编织的保护网,网孔的规格应根据实际情况定制。

(7)金属卤化物灯(钠铊铟灯、镝灯等)安装:

①灯具安装高度宜在5m以上,电源线应经接线柱连接,不得使电源线靠近灯具的表面;

②灯管必须与触发器和限流器配套使用。

(8)投光灯的底座及支架应固定牢固,按光轴需要的方向将枢轴拧紧固定。

(9)事故照明的线路和白炽灯泡容量在100W以上密封安装时,均应使用耐温线。

(10)36V及以下行灯变压器安装:

①变压器应采用双圈型,不允许采用自藕变压器。初级与次级应分别在两盒内接线;

②电源侧应有短路保护,其熔丝的额定电流不应大于变压器的额定电流;

③外壳、铁芯和低压侧的一端或中心点均应接保护地线或接零线。

(11)公共场所的安全灯应装有双灯。

(12)游泳池及类似场所的灯具(水下灯、防水灯具)应为12V以下灯具,等电位联接应可靠,有专用漏电保护装置;自电源引入灯具的导管必须是绝缘导管。

(13)应急照明灯具安装:

①除正常供电电源外,应另有备用电源供电。

②两路电源的转换时间:疏散照明、备用照明≤15S;金融商店交易所备用照明≤1.5S;安全照明≤0.5S.

③安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。

④疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转弯处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m,人防工程内不大于10m。

⑤疏散标志灯的设置,应不影响正常通行,且周围不应有容易混同疏散标志灯的其它标志装置。

⑥应急照明灯具的运行温度大于60℃时,不应直接安装在可燃装修材料或可燃物体上;靠近可燃物时,应采取隔热、散热等措施。

⑦应急照明线路在每个防火分区应有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有隔堵措施。

⑧疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷;暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜苡绝缘线。

(14)防爆灯具安装:

①灯具的防爆标志、外壳防护等级、温度组别应与爆炸危险环境相适配,严格按设计要求选型。当设计无要求时,应符合国家规范的规定。

②灯具配套齐全,不得用非防爆零件代替灯具配件。

③安装位置应离开释放源,且不得在各种管道的泄压口及排放口上下方安装防爆灯具。

④安装牢固,吊管、开关与接线盒螺丝啮合扣数不少于5扣,螺纹加工光滑、完整、无锈蚀,并在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯。

3建筑物彩灯安装:

⑴建筑物顶部彩灯采用具有防雨性能专用灯具,安装时应将灯罩拧坚。

(2)管路应按照明管敷设工艺安装,并应具有防雨水功能。管路间、管路与灯头盒间应螺纹连接丝头应缠防水胶带或缠麻抹铅油。

(3)垂直彩灯悬挂挑臂应采用不小于10#槽钢,开口吊钩螺栓直径≥10mm,上下均附平垫圈,弹簧垫圈、螺母安装紧固。

(4)钢丝绳直径应≥4.5mm,底盘可参照拉线底盘安装,底把≥16mm圆钢,地锚采用架空外线用拉线盘,埋深大于1.5m。

(5)布线可参照钢索室外明配线工艺,垂直彩灯就采取防水吊线灯头,下端灯头距离地面高于3m(下图)。

图1-避雷带;2-水平彩灯;3-垂直彩灯挑臂;4-垂直彩灯

(6)金属导管、彩灯金属架构及钢索场应做保护接地。

4霓虹灯安装:

(1)灯管完好无破裂;绝缘支架专用的固定牢固可靠;

(2)固定后,灯管与建筑物的距离不小于20mm;

(3)专用变压器采用双圈式,所供灯管长度不大于允许负载长度;安装位置方便检修,不装在吊顶内,且隐蔽在不易被常人触及的场所;露天安装的应有防雨措施,高度不低于3m,低于3m时应采取防护措施。

(4)专用变压器的二次电线和灯管间的连接线采用额定电压大于15kv的高压绝缘电线。二次电线与建筑物表面距离不小于20mm;二次侧导线采用玻璃制品作为支持物时,固定点间距水平段0.5m,垂直段0.75m。

5航空障碍标志灯安装:

(1)灯具装设在建筑物的最高部位。当最高部位平面面积较大或为建筑群时,还应在其外

侧转角的顶端分别装设,灯具之间的水平垂直距离不大于45m。

(2)灯具的造型应按设计规定。设计无规定时,应根据安装高度决定:距地面60m 以下为红色光,有效发光强度大于1600cd;距地面150m以上为为白色光,有效发光强度随背景亮度而定。

(3)供电电源按主体、建筑中最高负荷等级要求供电;灯具的自动通、断电源控制装置动作准确。

(4)灯具安装牢固可靠,且设置维修和更换光源措施。

6 庭院灯安装:

(1)种类类型的庭院灯灯具与基础固定可靠,地脚螺栓备帽齐全;接线盒、熔断器盒防水密封垫完整。

(2)金属立柱及灯具的外露可导电部分接地可靠;接地线应单设干线,干线沿庭院灯布置位置联成环网,且不少于2处与接地装置引出线连接。支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接,且有标识。

(3)灯具的自动通、断电源控制装置工作可靠;每套灯具有熔断器保护;导电部分对地

绝缘电阻值大于2MΩ。

7建筑物景观照明安装:

(1)每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ。

(2)在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上。

(3)金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地或接零可靠,且有标识。五、质量标准

(一)主控项目:

1灯具的规格、型号及使用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。

2低于2.4m以下的金属外壳部分应有专用接地螺栓,做好接地或接零保护,且有标识。

3建筑物景观照明灯带电部分对地绝缘电阻值应大于2MΩ;在人员密集场所无围栏防护时,安装高度应在2.5m以上;金属构架和灯具的外露可导电部分及金属管线均应可靠接地,且有标识。

检验方法:观察、通电和检查安装记录。

(二)一般项目:

1灯具的安装:灯具安装牢固端正,位置正确,灯具安装在圆台中心。器具清洁干净,吊杆垂直,吊链、吊杆长度一致,固定牢固,排列整齐。

2导线与灯具、吊扇的连接:导线进入灯具、吊扇处的绝缘保护良好,留有适当裕量。连接牢固紧密,不伤线芯。

3各类特殊灯具符合安装标准要求。

检验方法:观察、通电和检查安装记录。

(三)允许偏差项目:器具成排安装的中心线允许偏差为5mm。

检验方法:拉线、尺量检查。

六、成品保护

1灯具进入现场后应码放整齐、稳固、并注意防潮,搬运时要轻拿轻放,以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。

2安装灯具时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。

3灯具安装完毕后不再喷浆,以防止器具污染。

七、应注意的问题

1成排灯具的中心线偏差超出允许范围:在确定成排灯具、吊扇的位置时,必须位线。

2圆台固定不牢,与建筑物表面有缝隙:绝缘台直径在70-150mm时,应用两条螺丝固定;直径在150mm以上时,应用三条螺丝成三角形固定。

3法兰盘、吊盒、平灯口不在圆台的中心,其偏差超过1.5mm :安装时要先将法兰盘、吊盒、平灯口中心对正圆台中心。

4吊链日光灯的吊链选用不当。带罩或双管日光灯以及单管无罩日光灯,链长超过1m 时应采用铁吊链。

5单管吸顶式日光灯安装后灯头接线盒盖不严:结构期预埋盒就使用长方形盒。

6各类灯具的适用场所和安装方法,应参考生产厂家提供的安装示意图和说明书进行安装。

灯具是否采用圆台安装在结构上或预埋吊钩、是否过载试验等,应由设计确定。金属外壳需接地的灯具,灯体上应设有专用接地螺栓。

相关文档
相关文档 最新文档