1. 总则

通过调试使得系统设备按照设计的要求运行正常,确保设备和操作人员的安全。并使SNCR脱硝系统安全可靠的投入运行,满足系统设计方案中要求的氮氧化物排放量及其它规定值。

2. 调试组织与分工

调试人员:

操作运行人员:DCS厂方,业主。

1)安装单位负责分步试运工作中单体调试,整个启动调试阶段设备与系统维护、检修、消缺,调试临时设施制作安装及系统恢复等工作。

2)调试单位负责编写调试方案,并组织实施。

3)生产单位在整个试运期间,根据调试方案及运行规程的规定,在调试单位指导下负责运行操作。

3. 脱硝系统冷态调试

冷态调试即单体调试,对系统中每一台设备进行单独控制,检查单个设备运行情况及控制情况。

3.1 调试前具备条件

1)所有系统设备安装结束,满足投用条件。

2)配电柜、控制柜接线完毕,并做过上电测试。

3)仪表、管道、电缆安装铺设完毕。

4)设备电气部分、仪表接线并检查完毕。

5)仪用空气、雾化空气、软水等资源接入完毕并能投用。

6)所有管道的焊接检查检修完毕。

7)管道打压试验完成,并且无漏点。

3.2 上电测试

1)上电前先检查电缆绝缘电阻符合要求,查看电缆绝缘电阻测试记录,必要时抽查实测;机柜内所有连接螺钉均应牢固、无松动;接地铜牌接地电阻测试:2)上电顺序应按照主回路、支回路顺序依次上电,每一步上电都需要检测相关回路段的电压;

3)上电时要先切断各备用回路,并检查各设备回路是否断开;

4)操作人员应做好绝缘措施;

3.3 稀释水系统调试

1)稀释水管路是否通畅,无泄漏现象;

2)稀释水调节阀运行情况是否良好;

3)稀释水流量表、就地压力表显示正常。

3.4 氨水分配系统调试

1)氨水管路是否通畅,无泄漏现象;

2)氨水流量调节阀运行情况是否良好;

3)氨水流量表、就地压力表远程压力控制显示正常;

4)转子流量计运行正常。

3.5 喷枪单元调试

1)压缩空气符合品质要求,打开喷枪的压缩空气管路,检查喷枪是否有堵塞情况;

2)将各喷枪的雾化压缩空气调整到3.0-6.0bar;

3)用稀释水试喷,测试喷雾效果,做好数据监测记录。

3.6 DCS控制程序调试

1)脱硝设备仪控系统安装完毕,已完成单体调试并验收合格;

2)模拟量数据采集系统调试完毕,脱硝设备各模拟量数据正常;

3)回路检查完毕,各控制回路能正常运行;

4)脱硝设备各仪表已经校对完毕,能正常投入使用;

5)根据系统工艺流程图按照设备联动关系逐级进行调试,检查程序漏洞,做好系统保护。

4. 脱硝系统热态调试

热态调试即联体调试,通过DCS来控制系统中各个设备进行连锁运行,以达到系统自动运行要求,并且确认各设备运行正常反馈信号正确。冷态调试完毕后热态调试方可开始进行。

4.1 整套启动试运准备

主要检查各设备是否具备开启的条件,包括单机设备,系统设备,连锁设备,整套启动前设备要求在关闭的状态下。

4.2 脱硝设备的开启条件

——烟气温度不LL报和HH报;

——压缩空气满足设计要求;

4.3 热态调试方案

由于业主锅炉实际运行情况与设计情况有差异,原氮氧化物浓度与设计值相差比较大,考虑到现场锅炉实际运行情况。

方案如下:

第一步,打开就地压缩空气截止阀,启动稀释水输送泵,调节稀释水调节阀,检查整个系统的通畅和喷枪的雾化效果良好。关闭稀释水输送泵,

和压缩空气截止阀,将喷枪安装固定;

第二步,打开压缩空气截止阀,和稀释水输送泵保证各路喷枪压缩空气压力在0.3-0.6MPa,;

第三步,开启氨水输送泵进行氨水输送,氨水调节阀从0逐渐调大,调至氨

水设计流量。微调转子流量计阀门,使得管道压力,流量等工艺参

数满足设计要求;

第四步,对自动运行程序进行调试,包括DCS程序、通信情况及DCS画面的全部运转和操作;

5. 调试验收标准

1.脱硝效果符合设计要求;

2.联锁保护及信号齐全,动作正确;

3.工艺仪检验准确,安装齐全,反馈数值正确;

4.各阀门动作值符合设计要求且动作灵活;

5.管道系统无泄漏;

6.系统自动运行正常,各项指标满足设计规定值;

SNCR+SCR脱硝方案

100t/h循环流化床锅炉烟气脱硝工程 技 术 方 案 (SNCR+SCR)

目录 1 项目概况 (3) 2 技术要求 (3) 2.1设计原则 (3) 2.2设计依据 (3) 2.3设计规范 (4) 3 工作范围 (8) 3.1设计范围 (8) 3.2供货范围 (8) 4 技术方案 (8) 4.1技术原理 (8) 4.2工艺流程 (11) 4.3平面布置 (15) 4.4控制系统 (15) 7 技术培训及售后服务 (16) 7.1技术服务中心 (16) 7.2售前技术服务 (17) 7.3合同签订后的技术服务 (17) 7.4技术培训 (17) 7.5售后服务承诺 (18)

1 项目概况 现有100t/h循环流化床锅炉2台。据《GB13223-2011火电厂大气污染物排放国家标准》,NOx排放浓度必须满足当地环保要求,拟采用SNCR+SCR脱硝技术实施脱硝。 本脱硝系统设计脱硝处理能力锅炉最大工况下脱硝效率不小于80%,脱硝装置可用率不小于98%。 本项目工程范围包括脱硝系统的设计、设备供货、安装、系统调试和试运行、考核验收、培训等。 2 技术要求 2.1 设计原则 本项目的主要设计原则: (1)本项目脱硝工艺采用“SNCR+SCR”法。 (2)本项目还原剂采用氨水。 (3)烟气脱硝装置的控制系统使用PLC系统集中控制。 (4)锅炉初始排放量均在400mg/Nm3(干基、标态、6%O2)的情况下,脱硝系统效率不低于80%。 (5)NH3逃逸量控制在8ppm以下。 (6)脱硝设备年利用按3000小时考虑。 (7)脱硝装置可用率不小于98%。 (8)装置服务寿命为30年。 2.2 设计依据 锅炉参数: 锅炉类型:流化床 锅炉出口热水压力:1.6MPa 烟气量:100t/h锅炉烟气量:260000m3/h NOx含量:400mg/Nm3

脱硝整体调试方案

. . 新疆国信准东2×660MW煤电机组 烟气脱硝工程 调试案 三融环保工程有限公司 2017年12月 新疆国信准东2×660MW煤电脱硝整体调试案

1、系统概述 新疆国信准东2×660MW煤电有限公司二期(2×630MW)机组烟气脱硝装置选择性催化还原法(SCR)脱硝装置,脱硝装置在设计煤种、锅炉最大工况(BMCR)、处理100%烟气量条件下设计脱硝保证效率不小于80%,催化剂层数按2层运行1层备用设计。 本工程每台机组设置两套烟气脱硝装置(SCR),SCR工艺系统主要由氨区系统和SCR反应区系统组成,其中氨区系统为两台机组共用。 脱硝工艺采用选择性催化还原法,脱硝系统(塔式炉)按双SCR 反应器形式设计。烟道、反应器截面尺寸按锅炉100%BMCR工况下烟气量设计,保证满足锅炉各种负荷工况烟气量的要求。每台锅炉设置1套氨稀释系统,2套氨喷射系统,保证最大氨浓度小于5%,并使氨气和烟气混合均匀。从氨站送到脱硝区来的氨气,在混合器中与稀释风机送出的空气均匀混合后,变成含氨浓度小于5%的氨气混合气体,再通过喷射系统喷入SCR反应器入口烟道,与烟气在进入SCR反应器本体之前充分混合,使催化剂均匀发挥效用。每台炉设两台100%容量的稀释风机,一台运行,一台备用,一套空气/氨气混合器。每台炉设一套喷射系统,喷射系统设置有手动流量调节阀,能根据烟气不同的工况进行微调节,保证NH3/NOX沿烟道截面均匀的分布。氨区系统液氨由液氨槽车送来,利用液氨槽车自身压力及氨卸料压缩机增压的式将液氨由槽车输入至液氨储罐贮存,并利用液氨储罐与液氨蒸发器之间的压差,将液氨储罐中的液氨输送到液氨蒸发器蒸发为气氨,并通过气氨缓冲罐来稳定其压力后经管道送至脱硝系统。液氨储槽及气氨蒸发系统紧急排放的气氨则排入氨气稀释槽中,经水吸收后排入废水池,再经由废水泵送至废水处理系统处理,本系统经业主改造输送至脱硫系统。 本装置脱硝系统采用分散控制系统(SCR-DCS)进行监测和控制。脱硝工艺系统按采用与机组DCS一体化配置的远程I/O,并由机组DCS 操作员站实现对SCR的监控。运行人员直接通过机组控制室中单元机组DCS操作员站完成对脱硝系统与机组有关部分的参数和设备的监控。直接实现自动对脱硝系统上有关参数进行扫描和数据处理;监测和控制;参数越限时自动报警;根据人工指令自动完成各局部工艺系统的程序启停。当系统发生异常或事故时,通过保护、联锁或人工干预,使系统能在安全工况下运行或停机。通过单元机组DCS系统对脱硝系统进行监测

SNCR脱硝系统调试方案

乳山绿色动力 SNCR脱硝系统调试方案 目录

1 调试目的?错误!未定义书签。 2调试组织机构和分工 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。3调试前必须具备条件 ................................................................................................... 错误!未定义书签。4调试阶段 ........................................................................................................................ 错误!未定义书签。 4.1冷态调试阶段 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 4.2热态调试阶段?错误!未定义书签。 4.3试运行阶段?错误!未定义书签。 5 调试项目?错误!未定义书签。 5.1上电测试?错误!未定义书签。 5.2氨罐测试......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.3氨水单元,软水单元调试 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 5.4工艺单元测试................................................................................................................. 错误!未定义书签。 5.5通信调试......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.6喷枪单元调试?错误!未定义书签。 5.7控制柜及控制程序调试?错误!未定义书签。 6 调试验收标准?错误!未定义书签。 7 安全、环境抭控制措施?错误!未定义书签。 SNCR脱硝系统调试方案

脱硝系统整体调试方案.doc(内容清晰)

xx热电有限公司 #1、2炉脱硝超低排放EPC总承包工程 调试方案 编制: 校核: 审核: XX工程设计院

二零一六年十月 目录 概述 (3) 一、尿素水解制氨系统的调试 (3) 1.调试目的 (3) 2.调试应具备的条件 (3) 3.调试项目及调试工艺 (3) 4系统的相关报警和联锁保护 (6) 5.质量标准 (6) 6.危险点分析和预控措施 (6) 7.调试仪器、仪表 (8) 8.调试组织分工 (8) 9.质量控制点 (8) 二、SCR系统的冷态调试 (8) 1.调试目的 (8) 2.调试应具备的条件 (8) 3.调试项目及调试工艺 (9) 4.质量标准 (9) 5.危险点分析和预控措施 (9) 6.调试仪器、仪表 (10) 7.调试组织分工 (10) 8.质量控制点 (10) 三、烟气脱硝系统的整套启动调试 (11) 1.调试目的 (11) 2.调试应具备的条件 (11) 3.调试项目及调试工艺 (12) 4.系统的相关报警和联锁保护 (18) 5.质量标准 (18) 6.危险点分析和预控措施 (18) 7.调试仪器、仪表 (21) 8.调试组织分工 (21)

9.质量控制点 (21) 概述 XX热电有限公司#1、2炉脱硝超低排放EPC总承包工程调试工作由三部分 组成,分别为尿素水解制氨系统的调试、SCR系统的冷态调试、整套系统启动 调试 一、尿素水解制氨系统的调试 1.调试目的 通过调试,使尿素水解制氨系统工作正常,能够提供SCR反应系统稳定的 产品气。 2.调试应具备的条件 2.1 系统设备、管道均已安装完毕; 2.2 水解系统内各热工测量仪表装完毕; 2.3 水解系统内各电气设备安装完毕; 2.4 现场设备系统命名、挂牌、编号工作结束; 2.5水解系统所需除盐水、电、蒸汽、循环水等已与主厂接通,且已引入界区; 2.6步道、通道畅通,地面平整,满足试运行要求; 2.7照明、通讯系统投入运行,满足试运行要求; 2.8 泵类设备、压缩机、稀释风机单体试运已结束,并经监理验收合格。 3.调试项目及调试工艺 3.1系统设备 序号位号名称规格数量 1 J0HSX11 AN001 1#空压机排气量:21Nm3/h,出口压力1.2MPa 1 2 J0HSX12 AN001 2#空压机排气量:21Nm3/h,出口压力1.2MPa 1 3 J0HSJ61 AP001 1#尿素溶液输送 泵 流量:0.5m3/h,扬程:130m 1 4 J0HSJ62 2#尿素溶液输送流量:0.5m3/h,扬程:130m 1

机组脱硝调试报告

XXXXXXXXX电厂 XX机组脱硝装置调试报告 编制: 审核: 批准:

目录 一、前言 (1) 二、调试依据 (2) 三、工程概况 (2) 3.1. 脱硝工程简介 (2) 3.2 脱硝装置介绍 (3) 四、前期准备 (5) 4.1调试策划 (5) 4.2调试指导文件 (5) 五、试运过程 (5) 5.1 技术交底情况 (5) 5.2 设备单体试运情况 (5) 5.3 分系统试运 (6) 5.4 整套启动试运 (6) 5.5 喷枪调试步骤 (6) 5.6. 脱硝装置整套启动调试步骤 (6) 5.7 脱硝装置热态调试 (7) 5.8 #7脱硝装置调试数据 (8) 六、质量控制 (12) 6.1 调试技术质量目标 (12)

6.2 调试过程控制质量目标 (12) 6.3 安全、文明生产实施目标 (12) 6.4 系统优化指标达到合同要求(当原烟气处于设计条件下时) (12) 七、试运中出现的主要问题及处理结果 (13) 八. #7机组脱硝装置整套启动运行结论和建议 (13)

一、前言 为控制中国燃煤火电厂的NOx污染物排放水平,相继颁发《火电厂大气污染物排放标准-GB13223-1996》、《中华人民共和国大气污染保护法》(2000年9月实施)、《火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011》等标准和法规,要求火电厂采取措施控制NOx排放。 本工程采用选择性非催化还原反应(SNCR)脱硝工艺,还原剂为20%氨水,按照2台炉公用储存与制备系统原则设计,锅炉NOx原始浓度按380mg/Nm3,出口浓度小于200mg/Nm3设计。 本工程脱硝装置由两个部分组成,即氨水区和炉区。 本期工程在以XXXXXXX的努力下,克服工程进度中遇到的问题,严把工程质量关,确保了本期脱硝装置投产后稳定、经济、可靠地运行。脱硝装置整套启动调试工作是脱硝工程建设过程中的最后一道工序,也是脱硝装置投产的第一道工序,在整个调试过程中,我们以调试大纲和调试方案为指导,全面保证工程的整体质量,最终于XXXX年XX月XX日XX机组具备正常投运条件。 该项目由工艺调试人员负责进行,从XXXX年XX月进厂,到XXXX年XX月XX 日完成XX脱硝装置调试运行工作,圆满完成了调试任务。其进度为: 1)2016年1月08日,完成MCC段上电。 2)2016年1月12日,完成氨水区设备调试工作。 3)2016年1月09日,完成#7机组DCS上电。 4)2016年1月15日,完成脱硝装置系统的单体调试工作。 5)2016年1月18日,完成#7机组脱硝装置系统的分系统调试工作。 6)2016年2月16日,完成#7机组脱硝装置系统的整套启动调试工作。 本调试报告是在调试大纲、单体调试、分系统调试和整套启动调试的基础上,综合了其他各专业的调试结果和试验数据,进行了大量的分析和总结而写成。本报告力求全面、客观、科学、详细地描绘脱硝装置的性能特点和实际运行状态,以更加优化的操作方案和数据,为该脱硝装置能够安全、稳定地运行打下基础。 脱硝装置的调试是一个全新的调试过程,是一个融合多种专业、多种技术进行的调试,本报告正是在总结这些技术的基础上编制而成,若有不足之处,敬请

脱硝系统整体调试方案

xx热电 #1、2炉脱硝超低排放EPC总承包工程 调试方案 编制: 校核: 审核: XX工程

二零一六年十月 目录 概述 (3) 一、尿素水解制氨系统的调试 (3) 1.调试目的 (3) 2.调试应具备的条件 (3) 3.调试项目及调试工艺 (3) 4系统的相关报警和联锁保护 (7) 5.质量标准 (7) 6.危险点分析和预控措施 (7) 7.调试仪器、仪表 (9) 8.调试组织分工 (9) 9.质量控制点 (9) 二、SCR系统的冷态调试 (10) 1.调试目的 (10) 2.调试应具备的条件 (10) 3.调试项目及调试工艺 (10) 4.质量标准 (11) 5.危险点分析和预控措施 (11) 6.调试仪器、仪表 (12) 7.调试组织分工 (12) 8.质量控制点 (12) 三、烟气脱硝系统的整套启动调试 (12) 1.调试目的 (12) 2.调试应具备的条件 (13) 3.调试项目及调试工艺 (14) 4.系统的相关报警和联锁保护 (21) 5.质量标准 (22) 6.危险点分析和预控措施 (22) 7.调试仪器、仪表 (25) 8.调试组织分工 (26) 9.质量控制点 (26)

概述 XX热电#1、2炉脱硝超低排放EPC总承包工程调试工作由三部分组成,分别为尿素水解制氨系统的调试、SCR系统的冷态调试、整套系统启动调试 一、尿素水解制氨系统的调试 1.调试目的 通过调试,使尿素水解制氨系统工作正常,能够提供SCR反应系统稳定的产品气。 2.调试应具备的条件 2.1 系统设备、管道均已安装完毕; 2.2 水解系统各热工测量仪表装完毕; 2.3 水解系统各电气设备安装完毕; 2.4 现场设备系统命名、挂牌、编号工作结束; 2.5水解系统所需除盐水、电、蒸汽、循环水等已与主厂接通,且已引入界区; 2.6步道、通道畅通,地面平整,满足试运行要求; 2.7照明、通讯系统投入运行,满足试运行要求; 2.8 泵类设备、压缩机、稀释风机单体试运已结束,并经监理验收合格。 3.调试项目及调试工艺 3.1系统设备

脱硝系统调试方案

脱硝系统调试方案 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

东莞玖龙纸业有限公司 6#炉SCR脱硝改造工程 脱硝系统调试方案 无锡华光新动力环保科技股份有限公司 东莞玖龙纸业有限公司 无锡华光新动力环保科技股份有限公司 2014年1月

目录 1调试目的................................................. 2设备及系统概述........................................... 3标准及文件............................................... 4调试条件................................................. 5调试内容及步骤........................................... 6人员资格要求............................................. 7质量控制点............................................... 8调试质量检验标准......................................... 9风险点分析及措施......................................... 10组织和分工............................................... 附件:脱硝系统调试注意事项及预防措施.........................

脱硝调试实施方案

秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司3×180t/h脱硝工程 调试方案 浙江菲达环保科技股份有限公司 2016.5.23

目录 1.前言 (3) 2.工程概况 (3) 3.主要设计数据 (4) 4.技术原理及工艺流程 (6) 5.准备工作 (8) 6.调试工作程序和管理 (10) 7.调试范围 (12) 8.脱硝系统调整试运行的原则方案 (14) 9.性能试验及数据记录 (17) 10.连续试运行 (18) 11.调试注意事项 (18) 12.运行异常分析及处理 (19) 13.氨水安全措施 (20) 14.附件一性能保证 (20)

1.前言 为确保“秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司3×180t/h锅炉SNCR+SCR脱硝工程”项目热态调试及试运行工作能优质、有序、准点、安全、文明、高效地进行,并使参加运行工作的各方对运行过程及要求有较全面的了解,特制定本调试方案。 锅炉烟气脱硝系统在安装完毕并完成单体、分系统试运后,将通过热态调试及连续试运行工作,对设计、施工和设备质量进行全面考核。 通过调试调整SNCR+SCR系统及各设备的运行状态,为制定运行规程提供调试依据,使得系统以最经济的状态满足脱硝要求,检验SNCR+SCR系统是否达到设计和合 同规定的技术指标。通过调整调试后能获得: 1) 脱硝系统设计是否合理; 2)SNCR+SCR系统的脱硝率、热态投运及停运方法: 3) 各个运行参数对SNCR+SCR脱硝效果的影响; 4) 摸索SNCR+SCR系统最佳运行方式; 连续试运行要保证整套脱硝系统能安全顺利地启动并移交生产,发现并解决系统可能存在的问题,使之投产后能安全稳定运行,尽快发挥投资效益,为环保作贡献。 2.工程概况 2.1 概述 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司热电厂新建3台180t/h次高压次高温循环流化床锅炉。配套新建SNCR-烟道型SCR联合烟气脱硝,还原剂为氨水,本设计的还原剂储备及供 应公用系统按3台180t/h循环流化床锅炉用量设计。 本工程3台180t/h循环流化床锅炉参数如表1-1所列。 表1-1锅炉主要参数

脱硝整体调试方案

.. 新疆国信准东2×660MW煤电机组 烟气脱硝工程 调试案 三融环保工程有限公司 2017年12月

新疆国信准东2×660MW煤电脱硝整体调试案 1、系统概述 新疆国信准东2×660MW煤电有限公司二期(2×630MW)机组烟气脱硝装置选择性催化还原法(SCR)脱硝装置,脱硝装置在设计煤种、锅炉最大工况(BMCR)、处理100%烟气量条件下设计脱硝保证效率不小于80%,催化剂层数按2层运行1层备用设计。 本工程每台机组设置两套烟气脱硝装置(SCR),SCR工艺系统主要由氨区系统和SCR反应区系统组成,其中氨区系统为两台机组共用。 脱硝工艺采用选择性催化还原法,脱硝系统(塔式炉)按双SCR 反应器形式设计。烟道、反应器截面尺寸按锅炉100%BMCR工况下烟气量设计,保证满足锅炉各种负荷工况烟气量的要求。每台锅炉设置1套氨稀释系统,2套氨喷射系统,保证最大氨浓度小于5%,并使氨气和烟气混合均匀。从氨站送到脱硝区来的氨气,在混合器中与稀释风机送出的空气均匀混合后,变成含氨浓度小于5%的氨气混合气体,再通过喷射系统喷入SCR反应器入口烟道,与烟气在进入SCR反应器本体之前充分混合,使催化剂均匀发挥效用。每台炉设两台100%容量的稀释风机,一台运行,一台备用,一套空气/氨气混合器。每台炉设一套喷射系统,喷射系统设置有手动流量调节阀,能根据烟气不同的工况进行微调节,保证NH3/NOX沿烟道截面均匀的分布。氨区系统液氨由液氨槽车送来,利用液氨槽车自身压力及氨卸料压缩机增压的式将液氨由槽车输入至液氨储罐贮存,并利用液氨储罐与液氨蒸发器之间的压差,将液氨储罐中的液氨输送到液氨蒸发器蒸发为气氨,并通过气氨缓冲罐来稳定其压力后经管道送至脱硝系统。液氨储槽及气氨蒸发系统紧急排放的气氨则排入氨气稀释槽中,经水吸收后排入废水池,再经由废水泵送至废水处理系统处理,本系统经业主改造输送至脱硫系统。 本装置脱硝系统采用分散控制系统(SCR-DCS)进行监测和控制。脱硝工艺系统按采用与机组DCS一体化配置的远程I/O,并由机组DCS 操作员站实现对SCR的监控。运行人员直接通过机组控制室中单元机组DCS操作员站完成对脱硝系统与机组有关部分的参数和设备的监控。

脱硝调试方案

秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 3X 180t/h脱硝工程 调试方案 浙江菲达环保科技股份有限公司 2016.5.23 目录 1. 前言........................................................................... 2. 工程概况...................................................................... 3. 主要设计数据.................................................................. 4. 技术原理及工艺流程............................................................ 5. 准备工作...................................................................... 6. 调试工作程序和管理............................................................ 7. 调试范围...................................................................... 8. 脱硝系统调整试运行的原则方案.................................................. 9. 性能试验及数据记录............................................................ 10. 连续试运行.................................................................... 11. 调试注意事项................................................................ 12. 运行异常分析及处理.......................................................... 13. 氨水安全措施................................................................ 14. 附件一性能保证.............................................................

SNCR脱硝系统调试方案

乳山绿色动力SNCR脱硝系统调试方案

目录 1 调试目的 (3) 2 调试组织机构和分工 (3) 3 调试前必须具备条件 (3) 4 调试阶段 (4) 4.1冷态调试阶段 (4) 4.2热态调试阶段 (4) 4.3试运行阶段 (4) 5 调试项目 (5) 5.1上电测试 (5) 5.2氨罐测试 (5) 5.3氨水单元,软水单元调试 (5) 5.4工艺单元测试 (5) 5.5通信调试 (6) 5.6喷枪单元调试 (6) 5.7控制柜及控制程序调试 (6) 6 调试验收标准 (6) 7 安全、环境抭控制措施 (7)

SNCR脱硝系统调试方案 1 调试目的 通过调试使得系统设备按照设计的要求运行正常,确保设备和操作人员的安全。并使SNCR脱硝系统安全可靠的投入运行,满足系统设计方案中要求的氮氧化物排放量及其它规定值。 2 调试组织机构和分工 调试人员:袁磊 操作人员:业主操作人员 1、试运转调试措施经各方讨论,会审通过,并在以后调试过程付诸实施。 2、安装单位负责分步试运工作中单体调试,整个启动调试阶段设备与系统维护、检 修、消缺,调试临时设施制作安装及系统恢复等工作。 3、调试单位负责编写调试方案,并组织实施。 4、生产单位在整个试运期间,根据调试方案及运行规程的规定,在调试单位指导下 负责运行操作。 3 调试前必须具备条件 1、所有系统设备安装结束,满足投用条件。 2、配电柜、控制柜接线完毕,并做过上电测试。 3、仪表、管道、电缆安装铺设完毕。 4、设备电气部分、仪表接线并检查完毕。 5、仪用空气、雾化空气、软水、自来水等资源接入完毕并能投用。 6、所有管道的焊接检查检修完毕。 7、管道打压试验完成,并且无漏点。 8、洗眼器安装完毕并可投入使用。

脱硝装置DCS调试方案

广州发电厂有限公司 #1~5锅炉烟气脱硝EPC改造工程 热控专业 DCS调试方案 编号:TFGF-(1-5)TX-TS-003 编制: 审核: 批准: 同方环境股份有限公司 2010年9月

目录 1. 系统概述 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 仪表系统调试程序 (2) 4. 调试内容及方法 (3) 5. 质量标准 (5) 6. 施工技术及安全措施 (5)

1. 系统概述 脱硝控制系统,5台机组的脱硝和尿素溶液制备系统共设置一套完整的控制系统,设置在尿素溶液制备区配电间。控制系统设置一套DCS控制系统,系统由2套操作员站、1套工程师站、1套历史站、1台打印机、3个DCS机柜及1个放置工程师站、历史站、打印机的操作台组成,都布置在尿素溶解区的电子设备间; 脱硝系统的所有生产过程的温度、压力、流量及液位等操作参数操作人员均由控制室内的控制系统(DCS)进行监视、自动控制(或遥控)、实现自动对有关参数进行扫描和数据处理;定时制表;参数越限时自动报警和打印;根据人工指令自动完成各局部工艺系统或辅机的程序启停。当系统发生异常或事故时,通过保护、联锁或人工干预,使系统能在安全工况下运行或停机。 2. 编制依据 2.1 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 2.2《火电工程启动调试工作规定》 2.3《火电施工质量检验及评定标准(调整试运篇)》 2.4《电力建设施工及验收技术规范》 2.5《电力生产安全工作规定》 2.6《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 2.7制造厂图纸、安装和使用说明书、质保书和出厂证明书 2.8设计文件、图纸、说明书,调试有关文件及会议纪要等 2.9设备供货合同及供货合同中规定的国际及国家标准 3.仪表系统调试程序 3.1 仪表单体调试 通过设置断点,使DCS调试与仪表调试相对独立、互不干扰,从而便于实现对这两个工序的平行作业,并可避免因设备状态不正常或接线错误等原因造成设备的损坏。3.2控制室内部系统调试 此层次在不连接控制至现场电缆情况下,对DCS机柜的系统调试。对于其中的联锁系统调试能否做早、做好、做扎实。 3.3全装置仪表二次联校 根据现场施工及工艺试车进度要求,逐点连接控制室至现场电缆,通过在现场加信

脱硝液氨蒸发系统调试措施

甘肃大唐国际连城发电有限责任公司2×330MW烟气脱硝改造工程项目 液氨蒸发系统调试措施 措施批准: 措施审核: 措施编写: 中国大唐集团环境技术有限公司 2013年10月22日

目录 1 设备概况 (1) 2 编写依据 (2) 3 调试目的 (2) 4 调试应具备的条件 (2) 5 调试项目及调试工艺 (3) 6 系统的相关报警和联锁保护 (6) 7 质量标准 (6) 8 组织分工 (6) 9 安全注意事项 (7)

1 设备概况 甘肃连城项目2×330MW燃煤机组烟气脱硝工程,采用选择性催化还原法(SCR)脱硝工艺,SCR烟气脱硝系统采用高灰段布置方式,即SCR反应器布置在锅炉省煤器出口和预热器之间,在锅炉正常负荷范围内烟气脱硝效率均不低于80%。液氨蒸发系统主要作用是把液氨经氨蒸发器后加热成为氨气进入氨气缓冲槽,然后氨气输送至氨气/空气混合器混合后通过安装在SCR入口烟道的注氨格栅注入SCR反应系统。系统主要的设备包括两个液氨蒸发槽、两个氨气缓冲槽、两台稀释风机、两个氨气/空气混合器、两个控制进入SCR反应系统的调整阀、注氨格栅及一些安全辅助设施。 表1 液氨蒸发系统主要设备参数

2 编写依据 2.1《火电工程启动调试工作规定》建质[1996]40号; 2.2《火电工程调整试运质量检验及评定标准》1996年版; 2.3《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》1996年版; 2.4《电力建设工程调试定额》电建[1996]868号; 2.5《电力建设施工及验收技术规范—锅炉机组篇》DL/T 5047-95; 2.6《液体无水氨》GB536-88; 2.7《石油化工企业设计防火规范》GB 50160; 2.8《常用危险化学品的分类及标志》GB 13690-92; 2.9制造和设计的图纸、设备安装及使用说明书; 2.10烟气脱硝工程合同附件技术规范。 3 调试目的 通过调试,使脱硝液氨蒸发及喷射系统工作正常,能够正常的往SCR反应系统提供充足稳定的氨气。 4 调试应具备的条件 4.1 系统设备均已安装完毕,并经监理验收合格,文件包齐全。 4.2 现场设备系统命名、挂牌、编号工作结束。 4.3 系统试转前静态验收合格。 4.4 试转现场周围无关脚手架拆除,垃圾杂物清理干净,沟洞盖板齐全。 4.5 试转现场通道畅通,照明充足。 4.6 稀释风机单体试运已结束,并经监理验收合格。 4.7 公用系统投入运行(包括压缩空气系统、消防水系统、生活水系统等)。

脱硝系统调试方案

脱硝系统调试方案

东莞玖龙纸业有限公司 6#炉SCR脱硝改造工程 脱硝系统调试方案 无锡华光新动力环保科技股份有限公司 东莞玖龙纸业有限公司 无锡华光新动力环保科技股份有限公司 1月

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 目录 1 调试目的............................................................ 错误!未定义书签。 2 设备及系统概述................................................. 错误!未定义书签。 3 标准及文件 ........................................................ 错误!未定义书签。 4 调试条件............................................................ 错误!未定义书签。 5 调试内容及步骤................................................. 错误!未定义书签。 6 人员资格要求 .................................................... 错误!未定义书签。 7 质量控制点 ........................................................ 错误!未定义书签。 8 调试质量检验标准 ............................................. 错误!未定义书签。 9 风险点分析及措施 ............................................. 错误!未定义书签。 10 组织和分工 ........................................................ 错误!未定义书签。附件:脱硝系统调试注意事项及预防措施.............. 错误!未定义书签。

脱硫脱硝系统调试大全

石灰石.石膏湿法脱硫与SCR氨法脱硝 脱 硫 脱 硝 调 试 大 全

前言 在国家环保政策和新的环保形势下,为实现经济、社会和环境的协调发展,为了指导机组烟气脱硫工程调试,确保试运安全,提高调试质量,合理控制工期,协调各方关系,高质量完成调试工作,编制本调试大全 本调试大全是机组烟气脱硫工程(以下简称FGD装置),烟气脱硝选择性催化还原工程(SCR)(以下简称SCR)启动调试的综合性、指导性文件。本大全规定了FGD,SCR装置启动调试各个阶段调试的组织机构、总体部署、各个设备系统调试基本原则、整套启动阶段综合性调试项目的原则及执行程序。 调试工作是FGD, SCR装置建设过程中最后一道关键工序,也是使装置由设计蓝图转变成为可产生效益的实际运行装置承上启下的重要环节,调试工期直接影响到装置的投产时间,调试质量控制将决定装置的长期安全、稳定、高效运行。因此,在调试过程中必须严把质量关,严格执行本大纲的条款,科学合理地组织FGD, SCR装置启动调试工作,提高调试质量,达到国家、地方有关法律法规标准及合同要求,使FGD, SCR装置尽快投入运行,发挥其经济、环境、社会效益。 调试工作的基本任务是使新安装的脱硫设施安全顺利地完成整套启动并移交生产,使设备投产后在设计规定的年限内长期安全可靠运行,形成稳定的生产能力,脱硫效率达到设计值,发挥最佳的经济、环保社会效益。 安全文明生产是开展一切工作的前提,调试工作中的安全文明生产是保证调试顺利进行和优质高效投产的基础,在调试执行过程中必须保证人员、设备安全,必须严格执行各项“安全法规”、制定和执行事故防范措施,贯彻“安全第一、预防为主”的方针,做到防患于未然。 调试工作的方针是:以安全文明生产为基础;以提高调试质量为核心;严格控制调试工期;坚持团结协作、统一指挥的原则;确保试运安全、优质、按期完成。 调试的任务:通过调试使设备、系统达到设计最优运行状态,装置各参数、指标达到设计保证值,使FGD, SCR装置顺利移交生产。

脱硝调试方案

脱硝调试方案

秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 3×180t/h脱硝工程 调试方案 浙江菲达环保科技股份有限公司 .5.23 2 2020年4月19日

目录 1.前言 ..................................... 错误!未定义书签。 2.工程概况 ................................. 错误!未定义书签。 3.主要设计数据 ............................. 错误!未定义书签。 4.技术原理及工艺流程 ....................... 错误!未定义书签。 5.准备工作 ................................. 错误!未定义书签。 6.调试工作程序和管理 ....................... 错误!未定义书签。 7.调试范围 ................................. 错误!未定义书签。 8.脱硝系统调整试运行的原则方案 ............. 错误!未定义书签。 9.性能试验及数据记录 ....................... 错误!未定义书签。 10.连续试运行.............................. 错误!未定义书签。 11.调试注意事项............................ 错误!未定义书签。 12.运行异常分析及处理...................... 错误!未定义书签。 13.氨水安全措施............................ 错误!未定义书签。 3 2020年4月19日

脱硝调试报告

张家口电厂6#机组烟气脱硝工程SCR脱硝系统整套启动调试报告. 二零一三年一月

张家口电厂6#机组烟气脱硝工程SCR脱硝系统整套启动调试报告 目录 1 前言 (3) 2 系统及设备的主要技术规范 (4) 3 调试程序与内容 (7) 4 调试所用仪器和仪表 (9) 5调试结论及建议 (10) 附录1 整组启动分系统调试危险源辩识、评价、控制措施表 (16)

张家口电厂6#机组烟气脱硝工程SCR脱硝系统整套启动调试报告 摘要: 本方案详细介绍了张家口发电厂#6机组烟气脱硝工程催化反应系统设备调试阶段的调试目的、调试内容等,并且文中还附有系统试运行及试验的原始数据等,为今后系统运行方式的合理安排、故障分析提供了依据。 关键词:张家口发电厂烟气脱硝整套试运调试报告 1前言 张家口发电厂#6机组烟气脱硝工程SCR法烟气脱硝工程是大唐科技成套提供。该系统采用选择性催化还原法(SCR)脱硝方案,系统布置于省煤器之后,空预器之前,属于高尘布置方式。还原剂为尿素经过水解成50%的尿素溶液,经过高流量泵输送计量分配模块,精确计算后计量分配装置会把尿素溶液均匀分配至每支喷枪到热解炉热解,然后通过一次风混合热解后输送AIG。系统主要的设备包括两个尿素溶液储罐、两台高流量循环泵、一个热解炉、一台加热器、两个氨空气混合器、喷氨格栅、分析测量仪表及一些辅助设施。 烟气脱硝工程整组启动调试是检验机组脱硝系统的主要及其配套的附属设备制造、设计、施工、调试、生产准备情况质量的重要环节,是保证脱硝系统设备能安全、可靠、经济、文明地投入生产、发挥投资效益的关键性程序,是一项复杂而细致的系统工程。整组启动的调试是整个脱硝工程调试的一个重要阶段。 张家口发电厂本着建设绿色环保型电厂的精神,在机组改造工程中,建设一套脱硝装置。采用选择性催化还原法(SCR)脱硝工艺,脱硝还原剂为尿素溶液热解氨气,催化剂为板式催化剂,设计脱硝效率为80%。设计脱硝装置可用率为98%。这是一套完整的脱硝系统,可处理6号炉的满负荷450mg/Nm3烟气。脱硝系统中SCR催化反应系统、尿素溶液存储系统等主要部分由大唐科技负责设计,设备供应和烟气脱硝工程的分系统及整套启动调试工作。湖南安装建设公司承担设备安装施工任务。 根据原电力部颁发《火力发电厂基本建设工程启动竣工验收规程(1996版)》的要求,同时也适应当前脱硝工程技术水平及自动化程度高的需要,提高工程整体质量和技术水平,充分发挥投资效益的原则,本工程将全面参照〈〈火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996版)〉〉进行启动和验收。脱硝工程整套启动调试工作参照原电力部颁发的〈火电工程启动调试工作规定〉进行,整套启动试运的验收评定工作参照原电力部颁发的〈火电工程调整试运质量检验及评定标准〉进行。脱硝工作调整启动试运行过程也将同时参照有关国标、和原电力部颁的法规、规程、反事故措施、技术供应商和设备制造厂的技术规范执行。 1.1调试依据及标准 张家口电厂6#机组烟气脱硝工程SCR脱硝系统整套启动调试报告 1.1.1调试依据 尿素溶液储存与制备系统调试应严格遵循以下有关规程:

电厂SCR反应器系统调试方案

密级: 大连甘井子热电厂新建2×300MW机组脱硝SCR反应器系统调试方案 辽宁东科电力有限公司 2011年5月

编制审核批准

1 系统与设备概述 1.1 系统描述 选择性催化还原脱硝工艺(SCR)是一种以还原剂(液氨)为介质,在310-425℃的温度范围内将烟气中的NOx还原为N2和水来减少NOx排放的技术。反应的基本原理是: 4NO + 4NH3 + O2——4N2+ 6H2O 6NO2 + 8NH3——7N2 + 12H2O NO + NO2 + 2NH3——2N2 + 3H2O 脱硝反应器位于锅炉省煤器后空预器前,氨喷射格栅放置在SCR反应器上游的位置。烟气在锅炉出口处被平均分成两路,每路烟气并行进入一个垂直布置的SCR反应器里,即每台锅炉配有两个反应器,在反应器里烟气向下流过均流板、催化剂层,随后进入回转式空气预热器、静电除尘器、引风机和脱硫系统,最后通过烟塔合一的烟囱排入大气。 SCR脱硝系统主要包括:SCR反应器、氨气栅格喷雾系统、氨气混合器、声波吹灰器、稀释风机几个部分组成。 1.2 脱硝系统设备

表2 锅炉BMCR工况脱硝系统入口烟气中污染物成分(标准状态,湿基,实际含氧量) 1.3 性能保证值 在下列条件下,脱硝装置在附加层催化剂投运前,NOx脱除率不小于75%。 氨的逃逸率不大于3ppm。 SO2/SO3转化率小于1%。 锅炉50%THA~100%BMCR负荷。 脱硝系统入口烟气中NO x含量350mg/Nm3。 2 编制依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》电建[1996]159号, 2.2《火电工程启动调试工作规定》建质[1996]40号 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建质[1996]111号《电力生产安全工作规定》 2.4《电力安全工作规程(热力和机械部分)》 2.5《电力行业环境监测技术规范》DL/T799.1~799.7-2002 2.6《固体污染物源排汽中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 2.7《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》HJ T 75-2007 2.8《固定污染源烟气排放连续监测技术要求及检测方法》HJ T 76-2007 2.9《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2003 2.10《石油化工企业设计防火规范》GB50160-1992 2.11《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警技术规范》SH3063-1999 2.12《压力容器安全设计监察规程》ZBFGH23-1999 2.13《可燃气体检测报警器使用规范》SY6503-2000 2.14《燃煤烟气脱硝技术装备》GB(T)21509-2008

锅炉SNCR烟气脱硝系统调试方案

安徽恒力电业锅炉SNCR烟气脱硝系统调试方案 1 SNCR脱硝系统调试内容 调试工作的任务是:通过调试使设备、系统达到设计最优运行状态、装置各参数、指标达到设计保证值。完整的锅炉SNCR系统调试包括单体调试、分部试运行、冷态调试、整体热态调试和整个系统72小时满负荷运行几个过程。 单体调试及分部试运行:单体调试是指对系统内各类泵、阀门、喷枪、就地控制柜等按规定进行的开关试验、连续运转测试等、并进行各种设备的冷态连锁和保护试验。我方提供的SNCR系统为模块化设计,在货到现场前已将系统中各类组件按照模块配置组装完毕,在出厂前对各模块进行分部试运行,同时进行模块管路试压测试,确保出厂前各模块运行正常。冷态分系统测试:分系统调试是指在SNCR系统安装完成后对SNCR系统的各个组成系统(卸氨模块、尿素溶液输送模块、纯水输送模块、混合模块、计量模块、喷射模块、管路系统等)进行简单的冷态模拟试运行,全面检查各模块的设备状况,每个模块分别进行测试后再进行整个系统相关的连锁和保护试验,同时检查管路系统连接的密封性。冷态调试主要检查管路上各阀门、泵、仪表的工作情况,同时检查管路焊接,清除管路内的焊渣和杂物,以及控制电气及控制系统运行情况。 整体热态调试:整体热态调试是指SNCR系统在锅炉系统正常运行的状态下对系统所做的调试工作,其主要内容是校验关键仪表(如NOX分析仪、氨逃逸分析仪、流量计等)在工作环境中的准确性,并进行整个系统的运行优化实验,包括DCS/PLC的模拟量调节及顺序控制系统在工作环境中可靠性等,同时检查系统各部分设备、管道、阀门的运行情况。一般采用中控或现场手动控制。 SNCR系统72小时试运转:72小时试运转是SNCR脱硝系统调试运行的最后阶段,即在锅炉标准运行状态下,SNCR系统全面自动运行,检查系统连续运行能力和各项性能指标。3.2 SNCR脱硝系统调试准备 调试工作是脱硝装置建设过程中十分重要的一个环节,是由安装转为生产的重要环节。在调试中必须严把质量关,科学合理地组织脱硝装置启动调试工作。在调试工作进行前应做好相应的准备工作。本手册中以下调试指热态调试以及72小时试运行。 3.2.1 现场安全预防确认 安全文明生产是开展一切工作的前提,调试工作中的安全文明生产是保证顺利且高质量调试不可替代的基础,在调试过程中必须保证人身、设备的安全,必须严格执行各项安全法规、制定和执行事故防范措施,贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,做到防患于未然。 在脱硝系统开始调试前应确保以下事项的落实: 1、将调试时间进度表告知所有可能进入操作设施区域的相关人员; 2、确定脱硝系统设备范围,并通知人员不得随意搬动、开关脱硝系统上的控制按钮、阀门、仪表等; 3、在开始调试前,在特殊地点(如尿素溶液储存区、锅炉喷枪布置处、各输送模块处等)将警示信息以警示牌或警示标签的形式放在相关的地方。这些警示牌或标签上应注明进行的工作性质、开始和结束的时间和工作人员职责; 4、如有必要,应制定临时的通行线路以便记录运行数据或巡检; 5、根据厂内布置情况制定安全预案,以保证现场调试人员、辅助工作人员和参观人员的安全; 6、针对不同设备和系统,制定相应的紧急预案,以确保设备运行安全。 3.2.2 热工仪表的标定、普通仪表的校准