文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 全考点.防爆电气作业模拟考试含答案

全考点.防爆电气作业模拟考试含答案

全考点.防爆电气作业模拟考试含答案
全考点.防爆电气作业模拟考试含答案

防爆电气作业模拟考试

1、【判断题】更换防爆、电气设备的元件,零部件等,其尺寸、型号、材质必须和原件一样。(√)

2、【判断题】粉尘防爆电气设备的防爆标志、外壳防护等级和温度组别,应与爆炸性粉尘环境相适应。(√)

3、【判断题】粉尘防爆电气设备应采取附加措施,以防止可能遇到的外部影响(如化学、机械和热应力)。(√)

4、【判断题】隔爆型是指用钢板、铸铝等金属材料制成的,具有隔爆外壳的电气设备,其防爆标志为“d”。(√)

5、【判断题】2区防爆电气设备槽型端子可允许多根导线引入。(√)

6、【判断题】10KV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境。(√)

7、【判断题】本安型电气设备为提高接地可靠性,应在同一接地极上用双根导线并联接地。(√)

8、【判断题】微压继电器在爆炸气体环境为1区时,若充气系统内风压低于规定压力值时,不应切断电源。(×)

9、【判断题】增安型电气设备是指在任何运行条件下都不会产生危险温度、电弧、火花的电气设备,其防爆标志是“e”。(×)

10、【判断题】电气设备的外壳严重腐蚀,可以不更换继续使用。(×)

11、【判断题】隔爆型电气设备的透明件和密封垫允许修理。(×)

12、【判断题】凡用来加工、贮存、运输各种易燃液体、气体、粉尘材料的设备均须妥善接地。(√)

13、【判断题】在爆炸危险场所,防爆电机可以频繁启动。(×)

14、【判断题】防爆电气设备多余的引入口应用适合于相关防爆型的堵塞元件进行堵封。(√)

15、【判断题】油罐油泵房属第一类防雷建筑物。(×)

16、【判断题】修复是指维持安装电气设备处于完全可使用状态的例行活动。(×)

17、【判断题】充油型电气设备的主要安全措施是将带电部件浸入符合

GB2536-1990要求的变压器油下面至少50mm,以达到防爆目的,其防爆标志是“O”。(×)

18、【判断题】本质安全电路、关联电路和其他电路的接线端子之间的间距不应小于50mm,间距不够时,应采用高于端子的绝缘隔板隔离。(√)

19、【判断题】“EXiaIIAT6”是爆炸气体环境中用的本质安全型防爆电气设备,其表面允许最高温度是100℃。(×)

20、【判断题】增安型电气设备接线盒内接线端子损坏,应该用与原来的零件不相同的备件更换。(×)

21、【判断题】当环境中存在两种以上易燃易爆性物质,应按危险程度较高气体的级别和设备温度组别较低的原则选用防爆电气设备。(√)

22、【判断题】感知电流一般不会对人体造成伤害,但当电流增大时引起人体的反应变大,可能导致坠落等二次事故。(√)

23、【判断题】皮带传动机组及皮带的防静电接地刷应接地,但防护罩可除外。(×)

24、【判断题】危险区域内电源的中性线N和地线PE可以合并一条线PEN。(×)

25、【判断题】特种作业操作证每6年复审一次。(×)

26、【判断题】在选择用于可燃性粉尘环境用电气设备时,需要了解可燃性粉尘层的厚度、最高表面温度和可燃性粉尘的特性等,才可选择到安全可靠的设备。(√)

27、【单选题】对使用中的防爆电气设备的防爆性能检查,检查周期为()1次。(A )

A、每月

B、每周

C、每年

28、【单选题】正压型电气防爆设备壳内最小换气量为外壳及其连接管道总净容积的()倍。(B )

A、1

B、5

C、3

29、【单选题】属于抗凝露器件的是()。(B )

A、外壳

B、呼吸元件

C、限能元件

30、【单选题】已划成21区的可燃粉尘环境,如果粉尘扩散受到()的限制,则他们的表面可作为该区的边界。(C )

A、树木栅栏

B、金属网结构栏网

C、实体结构(如墙壁)

31、【单选题】粉尘防爆型电气设备,是在爆炸型粉尘环境中使用的电气设备,其防爆标志符号是()。(B )

A、PYD

C、DTY

32、【单选题】在爆炸危险场所,除在2区内使用的照明灯具以外的所有电气设备,应采用专用接地线,其铜芯截面积不得小于()平方毫米。(A )

A、4

B、2.5

C、1.5

33、【单选题】爆炸性气体ⅡB级的代表气体为()。(B )

A、甲烷

B、乙烯

C、氢气

34、【单选题】某Ⅱ类电气设备。其最高表面的温度组别是T6,它表示的是电气设备表面温度必须()。(B )

A、<100°C

B、<85°C

C、<300°C

35、【单选题】隔爆型防爆电气设备是一种()防爆技术。(C )

B、隔离

C、间隙

36、【单选题】本质安全电路与关联电路采用非铠装和无屏蔽层的电缆时,应采用()加以保护。(B )

A、塑料导管

B、镀锌钢管

C、塑料护罩

37、【单选题】防静电的接地线安装,应与设备、机组、贮罐等固定接地端子或螺栓连接,接地螺栓直径不应小于()。(B )

A、M6

B、M10

C、M8

38、【单选题】防爆电器设备电缆引入口,应有密封措施,为确保安全要采用()。(C )

A、软塑料垫圈

B、石棉垫

C、弹性密封圈

39、【单选题】防爆电气设备外壳的明显处,必须设置铭牌,并在铭牌()有明显的“Ex”标志。(A )

A、右上方

B、左上方

C、正上方

40、【单选题】增安型电气设备接线盒与外部的导线的连接、接地线,一般只允许用()压紧固定的方法连接。(B )

A、螺栓

B、防松螺栓

C、压紧螺栓

41、【单选题】低压验电器的测量范围是()伏。(A )

A、60至500

B、60至380

C、36至220

42、【单选题】爆炸性气体环境1区、2区手提式和可移动式电气设备可用电缆导线截面积最小为()平方毫米。(C )

B、1.5

C、1

43、【单选题】为防止因电气设备发热导致爆炸性环境引爆,应确保设备的最高表面温度()设备可能接触到的气体的引燃温度。(A )

A、不超过

B、超过

C、高于

44、【单选题】爆炸气体性环境电气配线导管与导管导管与电气设备间须用螺纹连接,管径为32mm及以上的钢管不应少于()扣。(C )

A、2

B、4

C、6

45、【单选题】粉尘防爆型电气设备,根据2010年修订的标准其分类有()几种类型。(C )

A、d

B、、q

D、、m

E、

F、t

G、、i

46、【单选题】爆炸危险场所中接地干线宜在不同方向与接地体相连,连接处不得少于()处。(C )

A、1

B、4

C、2

47、【单选题】防爆电气设备要考虑几个方面的因素,其中有价格方面、性能方面等,但选择的首要条件应就是()。(C )

A、经济性

B、符合法规

C、安全可靠性

48、【单选题】当可燃性物质的浓度大致相当于()浓度时,具有最大爆炸威力。(C )

B、反应最高

C、反应当量

49、【单选题】防爆电气隔爆外壳接合面长期受到腐蚀作用而发生锈蚀,产品隔爆性能()。(B )

A、增强

B、降低甚至丧失

C、不变化

50、【单选题】在爆炸区域边缘,没有使用()电气设备是错误的。(B )

A、防潮

B、防爆

C、防水

防爆电气实操考试(2)

防爆电气实操考试(2)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

3 姓名:单位:身份证号: 防爆电气作业安全技术实际操作考试试卷 序号12345项目科目1科目2科目3科目4总分得分

4 潍坊市安全生产资格考试中心 一. 安全用具使用(分值:20分) 1、考核内容:电动机测量;利用万用表、兆欧表测量电动机绕组绝缘性能并判定(直流法)电动机的同名端。 2、考试方式:实际操作、口述。 3、考试时间:10分钟 4、考核要求:(1) 按给定的测量任务,选择合适的电工仪表; (2) 对所选的仪器仪表进行检查; (3) 正确使用仪器仪表; (4) 正确读数,并对测量数据进行判断。 评分标准: 序号 考试 项目 考试内容 配分 评分标准 扣分 原因 扣分 得分 1 电工仪表安全使用 选用合适 的电工仪表 20 口述各种电工仪表的作用,不正确扣 3-10 分。 针对考评员布置的测量任务,正确选择合适的电工仪表(万用表、钳形电流表、兆欧表、接地电阻测试仪),仪表选择不正确扣 10 分 仪表检查 20 正确检查仪表的外观,未检查外观扣 5 分。未检查合格证有效期检查,扣 5 分。未检查完好性检查,扣 10 分。 正确使用 仪表 50 遵循安全操作规程,按照操作步骤正确使用仪表。操作步骤违反安全规程得零分,操作步骤不完整视情况扣5-50 分。 对测量结 果进行判断 10 未能对测量的结果进行分析判断,扣 10 分。 2 否决项 否决项说 明 扣除该题分数 对给定的测量任务,无法正确选择合适的仪表, 违反安全操作规范导致自身或仪表处于不安全 状态等,考生该题得分零分,终止该项目考试。 3 合计 100

煤矿井下电气作业考试习题

煤矿井下电气作业考试习题 第一部分法律法规知识考试习题 一、单选题 1.煤矿安全生产要坚持“管理、装备、()”并重的原则。 A.监察D.培训C.技术 2.《安全生产法》是由()制定的。 A.国家安监总局B.全国人大常委会C.国务院 3.从业人员依法获得劳动安全生产保障,是劳动者应享有的基本()。 A.义务B.公共安全C.权利 4.煤矿特种作业人员在操作过程中应认真贯彻落实“()”的安全生产方针。 A.生产第一、预防为主、综合治理-B.安全第一、预防为主、综合治理C.安全第一、奖惩为主、综合治理 5.按照有关法律要求,告知从业人员作业场所和工作岗位的危险因素、防范措施以及事故应急措施,是保障从业人员()的重要内容。 A.教育权B.知情权C.建议权 6.我国目前已经建立的社会保险包括养老保险、失业保险、医疗保险以及工伤保险等。其中,《安全生产法》明确规定生产经营单位应当依法参加的是()。 A.医疗保险 B.养老保险C.工伤保险

7.煤矿不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的()。 A.劳动合同B.协定C责任书 8.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,()停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 A.无权B.有权C.不得 9.因生产安全事故受到损害的从业人员,除依法享有工伤社会保险外,依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的,()向本单位提出赔偿要求。 A.不能B.无权C.有权 10.矿山企业职工()对危害安全的行为,提出批评、检举和控告。 A.无权B.有权C.不得 11.()必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。 A.监管部门B.劳动部门C用人单位 12.预防为主的基本含义是()。 A.预防是保证实现安全第一的主要手段B.预防是保证实现安全第一的次要手段C预防是保证实现安全第一的唯一手段、13.煤矿必须为从业人员提供符合()的劳动防护用品。 A.国际质量标准B.国家标准或者行业标准C.企业质量标准14.煤矿特种作业人员,必须参加具备相应资质的煤矿安全培训机构

防爆电气作业考试题库

防爆电气作业考试题库 、判断题 ()1、隔离式自救器可适用于任何空气环境中的自救。答案:" ( )2、当密封圈内径与电缆外径之差较大时,电缆与密封圈之间可缠胶带使密封圈和电缆紧固。答案:X ( )3、电缆引入装置密封圈单孔内穿入2 根电缆时同样为合格。答案:X ( )4、保护接零就是把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的地线做电气连接的保护措施。答案:X ( )5、对于外接地电气设备的金属外壳和铠装电缆的接线盒外壳以及铠装电缆的铅皮和铠装等,均应可靠接地。答案:" ( )6、井下低压配电系统同时存在两种或两种以上电压时,低压电气设备上应明显标出其电压的额定值。答案:" ( )7、煤矿企业要保证“安全第一,预防为主,综合治理”方针的具体落实,必须严格执行《煤矿安全规程》。答案:" ( )8、已在井下工作的防爆检查工,培训时间不得少于15 天。答案:V ( )9、在煤矿井下发生瓦斯与煤尘爆炸事故后,避灾人员在撤离灾区时佩带的自救器可根据需要随时取下。答案:X ( )10、每类防爆型电气设备连锁装置都应使用专用工具才能解除其连锁作用。答案:V

( )11、《煤矿安全规程》规定的防爆电气设备快开门结构开门时间应 在警告版上表明。答案:" ( )12、安装连锁装置困难的防爆电气设备,在征得国家检验机构的同意后,可以不用安装,也不用设置代替装置。答案:X ()13、安全电流为50mA及以下。答案:X ()14、采区低压电缆严禁采用铝芯。答案:" ()15、钢丝铠装电缆多用于水平巷道和缓倾斜巷道内。答案:X ()16、主接地极在井下主、副水仓内埋设1块即可。答案:X ( )17、增安型电气设备在结构上采取措施,提高了安全程度,避免了在正常的过载条件下出现电弧、火花或可能点燃爆炸性气体混合物。答案:X ( )18、井下工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法和存放地点。答案:V ()19、本质安全电路就是国标GB3836.2规定的条件下,正常工作条件 下产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性环境气体的电路。答案:X ( )20、所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电,防止擅自开盖操作。答案:V ( )21、所有防爆电气设备接线盒内部都必须设有专用的内接地螺栓。答案:X ( )22、人的不安全行为和物的不安全状态是造成安全生产事故发生的基本因素。答案:V ( )23、采用了本质安全电路的电气设备就是单一式本质安全型电气设

(全)防爆电气实操模拟考试题库附答案2021

防爆电气实操模拟考试 1、【判断题】更换防爆、电气设备的元件,零部件等,其尺寸、型号、材质必须和原件一样。(√) 2、【判断题】在清理非金属电气设备时应注意避免产生静电。(√) 3、【判断题】在正常运行过程中,可能出现粉尘数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物,但这种场所又未被划为20区,这样的场所将其划分为21区。(√) 4、【判断题】防爆电气设备的外壳应有合理的防护措施(IP)即具有IP等级,其中浸入式设备要求不低于IP68。(√) 5、【判断题】隔爆型电气设备插销安装要求应在开关闭合时,插头可插入或拔脱。(×) 6、【判断题】正压型电气设备防爆的关键措施是设备外壳内部保护性气体(新鲜气体或惰性气体)的压力高于环境的压力至少50Pa。(√) 7、【判断题】电气间隙越小,爬电距离就越小。(×) 8、【判断题】防爆电气设备一个电缆引入口可以穿多根电缆或电缆和导线混合。(×) 9、【判断题】爆炸危险场所电气设备、接线盒等的进线口弹性密封圈只能密封一根电缆,严禁多股导线合并后进入密封圈。(√)

10、【判断题】隔爆型电气设备隔爆面长度小于6.0mm范围的缺陷可以进行修补。(×) 11、【判断题】易燃易爆物附近应尽量少使用电热器具。(×) 12、【判断题】对于高压设备,设备自带有绝缘,故不需采取屏护或其他防止接近的措施。(×) 13、【判断题】正压型电气设备通风充气系统的连锁装置,应先通风后供电,先停电后停风的程序动作(√) 14、【判断题】“EXiaIIAT6”是爆炸气体环境中用的本质安全型防爆电气设备,其表面允许最高温度是100℃。(×) 15、【判断题】增安型电气设备铭牌及防爆标志应正确、清晰。(√) 16、【判断题】化学品对塑料的作用可能影响设备的防爆型式和防护等级。(√) 17、【判断题】感应雷是雷电放电时,在附近导体上产生静电感应和电磁感应可能使金属部件间产生爆炸。(×) 18、【判断题】隔爆型电机的轴与轴孔、风扇与端罩之间在正常工作状态下不应产生碰擦。(√) 19、【判断题】在爆炸性气体环境中,将气体的易爆炸危险程度分为A、B、C、D几级,其各级对电气设备要求有所不同。(×)

煤矿井下电气作业题库.doc

一、单选题 1 、当发现有人触电时,首先要( B )电源或用绝缘材料将带电体与触电者分离开。 A、闭合 B、切断 C、开关 2、井下( A )使用灯泡取暖和使用电炉。 A、严禁 B、可以 C、寒冷时才能 3、(A)由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。 A、严禁 B、可以 C、必要时可以 4、从触电危险程度来看,(C)以上是危险电压。 A 12 V B 24 V C 36 V 5、照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压不超过( A )。 A 、127 V B、220 V C、380 V 6、各交(配)电所的入口或门口应悬挂( A )字样的警示牌。 A、非工作人员禁止入内 B、闲人免进 C、有电危 7、当人体通过(A )以上交流电流时,就有触电感觉。 A 、5 mA B、10 mA C 、15 mA 8、通过人体电流不超过30 mA的为(C )电流。 A、危险 B、致命 C、安全 9、年产6万t以下的矿井采用单回路供电时,(A )备用电源。 A、必须有 B、可以有也可以没有 C、不需要 10、矿井变电所主变压#至少应有(A )。 A、2台 B、3台 C、4台 11、对井下各水平中央变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。其供电线路应来自各自的变压器和母线段,线路上(D)分接任何负荷。 A、可以 B、经批准可以 C、除照明负荷外不应 D、不应 12、使用局部通风机的地点,必须实现(A)闭锁。 A、风电 B、瓦斯电 C、风电、瓦斯电 13、采掘工作面及其他作业地点风流中,电动机或开关安设地点附近()以内风流中的瓦斯浓度达到(B)时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。 A、10 m/1.5% B、20 m/1.5% C、20 m/1.0% 14.采区电气设备使用( C )供电时,必须制订专门的安全措施。 A、1 140 V B、660 V C、3 300 V

防爆电气作业

1、屏护的安全作用是防止触电、防止短路火灾、防止机械破坏以及便于安全操作。分) 正确答案:对 2、接地法主要用来消除导电体上的静电,不宜用来消除金属体上的静电。分) 正确答案:错 3、发生触电时,如果电源开关或插头就在附近,应立即断开开关或拔掉插头。分) 正确答案:对 4、凡用来加工、贮存、运输各种易燃液体、气体、粉尘材料的设备均须妥善接地。分) 正确答案:对 5、安全用具是安全的,可以将安全用具用做任何地方。分) 正确答案:错 6、两种物质紧密接触再分离时,一种物质把电子传给另一种物质而带正电,另一种物质得到电子而带负电,这样就产生了静电。分) 正确答案:对 7、静电是在宏观范围内暂时推动平衡的相对静止的正电荷和负电荷。分) 正确答案:对 8、本质安全电路与非本质安全电路可以共用同一电缆或钢管。分) 正确答案:错 9、爆炸气体性环境电气配线钢管与隔爆型设备间须用螺纹连接,螺纹连接处应有锁紧螺母。分) 正确答案:对 10、爆炸危险环境电气线路选用的低压电缆或绝缘导线,其额定电压可以低于500V。分) 正确答案:错 11、爆炸性气体环境电缆及其附件在安装和使用时,应能防止受到外来机械损伤、腐蚀或化学影响。分) 正确答案:对 12、危险和非危险场所之间墙壁上穿过电缆和导管的开孔应充分密封。分) 正确答案:对 13、可燃性粉尘环境电缆和导管引入装置的结构和固定应不会损坏该设备的防爆特性。分) 正确答案:对 14、本质安全电路的外部配线与本质安全设备或本质安全关联设备直接连接时,应有专用的接线端子板。分) 正确答案:对 15、防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷。分) 正确答案:对 16、防爆电气设备的出厂质量,设备安装,运行维护与检修的好坏,关系到人身和财产安全。分) 正确答案:对 17、可燃性粉尘的爆炸极限是以在混合物中所占体积的质量比来表示的。分) 正确答案:对 18、皮带传动机组及皮带的防静电接地刷应接地,但防护罩可除外。分) 正确答案:错 19、尽量不要用普通照明灯具代替防爆灯具。分)

防爆电气作业初训试卷及答案1

电工作业防爆电气作业初培20150526试卷卷1 考核类型:电工作业防爆电气作业初培考试时长:120分钟试卷总分:100分 考生姓名:________准考证号:___________________成绩_________ 一、判断题共50题(每题1分,满分50分。将判断结果填入括号中。正确的填“正确”,错误的填“错误”) 1、在2区,如果外壳和其管道内部的环境远远低于爆炸下限,则可以不进行冲洗。() 2、国家安全生产监督管理总局第30号令已于2010年5月24日公布,自2010年7月1日起施行。() 3、爆炸性气体环境电缆布线0区电缆只允许敷设ia类本质安全电缆,并考虑保护和防雷措施。() 4、各岗位专业人员,必须熟悉本岗位全部设备和系统,掌握构造原理、运行方式和特性。() 5、制造厂规定的正压外壳最短冲洗时间应增加制造厂规定的管道单位体积最小附加冲洗时间除以管道容积所得的时间。() 6、我国安全生产方针的思想核心是以人为本。() 7、依据《安全生产法》,生产经营单位的从业人员享有紧急情况下的停止作业和紧急撤离权。() 8、用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品,对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。()9、特种作业复审安全培训,主要培训专业理论基础知识、实际操作技能和有关新工艺、新技术、新装备等知识。() 10、在医务人员未接替抢救以前,救护人不得放弃对触电人的现场急救。() 11、心肺复苏法包括人工呼吸法与胸外按压法和俯卧压背法。() 12、为使触电者与导电体迅速解脱,最好用两只手同时进行。() 13、对带负载线路发生的火灾,灭火时应先停掉负载,再切断着火现场电线。() 14、交流电压表和交流电流表所指示的数值都是有效值。() 15、带电灭火应使用泡沫、干粉灭火器。() 16、电流通过人体的局部肢体是没有危险的。() 17、使触电者脱离电源的方法有:拉、切、挑、拽、垫。() 18、电气设备产生的电弧、电火花是造成电气火灾、爆炸事故的原因之一。() 19、触电后,经检查呼吸和心脏均已停止,由此可以判定触电人已经死亡。() 20、混合系原始温度升高,则爆炸极限范围减小。() 21、本质安全型电气设备的防爆标志为“d”。() 22、户内敷设电缆时,与热力管道的净距离不应大于1m。() 23、在有剧烈振动的地方用电设备线路,应采用铜芯绝缘软线或铜芯多股电缆。() 24、可燃性粉尘环境导管布线的类型有金属导管和塑料导管。() 25、防爆电气设备使用时,电压等级不得高于其标称电压等级,否则视为失爆。() 26、在IT系统中,设计和安装人员应该设置绝缘电阻检测装置。() 27、电气设备外壳接地是防治意外情况下带电的一种有效的安全技术措施。() 28、我国标准规定工频安全电压有效值的限制为50V。()

防爆电气知识及相关规定试题及答案

四月份培训考核试题 姓名:分数: 一、填空题(每题3分,共60分) 1、可燃性气体:煤气、氢气、乙炔等类呈气相状态的物质,一但在周围环境中出现就可直接和空气混合形成。可燃性蒸气:汽油、苯、乙醇等类物质,常温下呈液相状态,在一的温度条件下能蒸发成蒸气状态的物质。当此类物质与空气混合后形成爆炸性蒸气混合物。 2、爆炸混合物是指可燃气体、可燃性蒸气、可燃性粉尘等类物质,当此类物质与空气混合后,接触到会着火燃烧,而当混合后的浓度达到一定的极限范围内时会立即产生爆炸。 3、蒸气混合物的几种主要特性:闪点,,密度。 4、闪点是指液体在一定的温度下表面的蒸气与空气形成混合物,当火源接近时,能发生闪燃而不引起液体本身燃烧的温度。 5、爆炸极限及范围是指爆炸危险物质与空气形成混合物,能引起爆炸的最低浓度(爆炸下限)或最高浓度(爆炸上限)。介于爆炸下限和爆炸上限的中间范围为“爆炸范围”。可燃性气体、蒸气爆炸极限用此类物质所占爆炸混合物的(%)来表示,爆炸范围越大则形成爆炸混合物的机会越多。如:甲烷5–15% ,氢气1.5–75.6%。 6、防爆电气设备是指是指符合防爆标准要求,用于可能发生爆炸的气体或粉尘环境,在规定条件下不会引起周围环境点燃的具有防爆功能的电气产品或部件。 7、防爆电气管理应遵循“”的原则,有效落实直线责任和属地管理,加强防爆电气采购、验收、维护、保养,防止火灾爆炸事故发生。 8、从事防爆电气设备选型、安装、使用、维护、检修及管理方面的人员应参加包括爆炸基础知识、电气设备防爆型式、安装实践、检查维护、检修,以及爆炸性危险场所分类等在内的业务培训与实操训练,提升从业人员在、使用方面的水平。 9、防爆电气检查内容:电缆引入系统,,进线嘴密封性能的检查,电缆连

危险场所防爆电气设备作业安全规定(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 危险场所防爆电气设备作业安 全规定(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

危险场所防爆电气设备作业安全规定(通 用版) 1危险场所等级及区域范围标示: 各生产装置区的危险场所,应规划适当的等级及区域范围,由各车间明显易见处或出入口适当标示,并绘制成厂区防爆区分图备查。 2危险场所等级及区域范围修订: 各生产装置区的危险场所等级及区域范围的划分(包括图面等记录数据)完成后;若设备重新组装、增设或其它相关事项有所变动时,可能对原规划的防爆等级及区域范围有所影响,为确保安全,应重新评估并做必要的修正。 3工作安全许可: 在危险场所实施整备、保养作业时,原则上应将电气设备移至

非危险场所实施为宜;但于不得已情况下,必须在危险场所实施时,应做好防护措施,使用无火花工具,且电气计测器应使用防爆构造者,防止产生冲击火花。 4防爆构造之保养复原: 实施保养作业时,因电气设备、防爆构造之种类及配线方法不同,保养人员应对防爆构造原理及机能有所了解,于电气设备保养组装复原时,务必使其恢复原状,确保防爆性能;若遇维持其防爆性能有困难时,应更换该电气设备或线路配管,不可再使用于危险区域。 A.耐压防爆构造之保养复原:耐压防爆构造之电气设备应确保其耐压防爆性能,为维持耐压防爆特性,须针对容器之强度,接合面之间隙及容器表面温度之上升加以检点;对耐压防爆性能之保养复原,应依下列各点予以确认: a.容器接合处无损伤。 b.对接合面之间隙及深度,应确认保有防爆构造上必要之数值。 c.容器表面及透明板等均无损伤及龟裂。

[全2021]金属非金属矿山井下电气作业模拟考试题库答案

金属非金属矿山井下电气作业模拟考试题库答案 第1题、【判断题】10kV及10kV以下者一般建成室内变配电站。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】10kv电力变压器气体继电器保护动作时,轻瓦斯信号是声光报警,重瓦斯动作则作用于跳闸。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】500W至1000W的高压水银灯,高压钠灯的供电导线截面不应小于1.5mm2的绝缘铜线。

正确答案:B 第4题、【判断题】RN型高压熔断器是有石英填料的封闭管式熔断器。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】SF?气体具有优良的绝缘和灭弧性能。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】TN-S制式是指三相四线接零制。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第7题、【判断题】TN-S系统中的工作零线与保护零线合为一根线。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第8题、【判断题】《中华人民共和国矿山安全法》主要立法目的是保证矿山安全生产,防止矿山事故,保护矿山职工人身安全,促进采矿业的发展。

正确答案:A 第9题、【判断题】一般情况下,两相触电比单相触电后果轻一些。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第10题、【判断题】一般来说,凡是符合法律规定的疾病,才能成为职业病。A、正确B、错误 正确答案:A 第11题、【判断题】一般照明是指在整个场所或场所的某部分照度基本上相同的照明。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第12题、【判断题】三相同步电动机常用于拖动恒速旋转的大型机械。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第13题、【判断题】三相四线制照明线路的中性线不准装熔断器。

(完整版)防爆电气作业初训试卷及答案

考核类型:电工作业防爆电气作业初培考试时长:120分钟试卷总分:100分 考生姓名:________准考证号:___________________成绩_________ 一、判断题共50题(每题1分,满分50分。将判断结果填入括号中。正确的填“正确”,错误的填“错误”) 1、在2区,如果外壳和其管道内部的环境远远低于爆炸下限,则可以不进行冲洗。() 2、国家安全生产监督管理总局第30号令已于2010年5月24日公布,自2010年7月1日起施行。() 3、爆炸性气体环境电缆布线0区电缆只允许敷设ia类本质安全电缆,并考虑保护和防雷措施。() 4、各岗位专业人员,必须熟悉本岗位全部设备和系统,掌握构造原理、运行方式和特性。() 5、制造厂规定的正压外壳最短冲洗时间应增加制造厂规定的管道单位体积最小附加冲洗时间除以管道容积所得的时间。() 6、我国安全生产方针的思想核心是以人为本。() 7、依据《安全生产法》,生产经营单位的从业人员享有紧急情况下的停止作业和紧急撤离权。() 8、用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品,对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。() 9、特种作业复审安全培训,主要培训专业理论基础知识、实际操作技能和有关新工艺、新技术、新装备等知识。() 10、在医务人员未接替抢救以前,救护人不得放弃对触电人的现场急救。() 11、心肺复苏法包括人工呼吸法与胸外按压法和俯卧压背法。() 12、为使触电者与导电体迅速解脱,

最好用两只手同时进行。() 13、对带负载线路发生的火灾,灭火时应先停掉负载,再切断着火现场电线。() 14、交流电压表和交流电流表所指示的数值都是有效值。() 15、带电灭火应使用泡沫、干粉灭火器。() 16、电流通过人体的局部肢体是没有危险的。() 17、使触电者脱离电源的方法有:拉、切、挑、拽、垫。() 18、电气设备产生的电弧、电火花是造成电气火灾、爆炸事故的原因之一。() 19、触电后,经检查呼吸和心脏均已停止,由此可以判定触电人已经死亡。() 20、混合系原始温度升高,则爆炸极限范围减小。() 21、本质安全型电气设备的防爆标志为“d”。() 22、户内敷设电缆时,与热力管道的净距离不应大于1m。() 23、在有剧烈振动的地方用电设备线路,应采用铜芯绝缘软线或铜芯多股电缆。() 24、可燃性粉尘环境导管布线的类型有金属导管和塑料导管。() 25、防爆电气设备使用时,电压等级不得高于其标称电压等级,否则视为失爆。() 26、在IT系统中,设计和安装人员应该设置绝缘电阻检测装置。()27、电气设备外壳接地是防治意外情况下带电的一种有效的安全技术措施。() 28、我国标准规定工频安全电压有效值的限制为50V。() 29、正压型电气设备无需设置补气及控制系统。() 30、浇封型是一种隔离型防爆技术。浇封型电气设备防爆标志为“m"。() 31、电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能

2015年防爆电气从业人员试题及答案

防爆电气作业 一、判断题:318条(正确的填“√”,错误的填“×”,填入括号中) (一)、法律、法规判断题:30条 ()1、法律的效力高于法规和规章。 ()2、不具备安全生产条件的生产经营单位,可以先开展生产再完善安全生产条件。()3、为了不让闲杂人进入车间,单位可以将车间出口予以堵塞。 ()4、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,但在生产任务重时,从业人员可以先上岗,后培训。 ()5、建设项目的安全设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,即“三同时”。 ()6、任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。 ()7、从业人员可以按照单位的要求阻挠和干扰对安全生产事故的依法调查处理。()8、法定安全生产标准只有国家标准,不包括行业标准。 ()9、从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 ()10、生产经营单位为从业人员提供劳动防护用品时,可根据情况采用货币或其他物品替代。 ()11、生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 ()12、国家对在改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加抢险救护等方面取得显著成绩的单位和个人,给予奖励。 ()13、在发生重大生产安全事故时,任何单位和个人都应当支持、配合事故的抢救,并提供一切便利条件。 ()14、任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。 ()15、任何人发现火灾都应当立即报警。 ()16、劳动者就业,因民族、种族、性别、宗教信仰不同而不同。 ()17、劳动者连续工作一年以上的,享受带薪年休假。 ()18、用人单位因任务繁忙可以安排劳动者先从事接触职业病危害的作业,空闲后再进行上岗前职业健康检查。 ()19、劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识,增强职业病防范意识。 ()20、精神障碍患者的劳动合法权益受法律保护。 ()21、工伤事故死亡职工一次性赔偿标准,从2011年1月1日起,调整为按全国上一年度城镇居民人均收入的20倍计算。 ()22、凡存在不经培训上岗、无证上岗的企业,给予规定上限的经济处罚。 ()23、对应持证未持证或者未经培训就上岗的人员,一律先离岗、培训持证后再上岗,并依法对企业按规定上限处罚,直至停产整顿和关闭。 ()24、生产经营单位的从业人员离岗二年以内重新上岗时,不需重新接受车间(工段、区、队)和班组级的安全培训。

[全]防爆电气特种作业操作证考试题库-全考点

防爆电气特种作业操作证考试题库1. 作业时如将防爆电气设备拆走,现场的设备电源电缆线头应做好防爆处理,并严禁(通电)。 2. 最小点燃电流比是指相应气体的最小点燃电流相对于(甲烷)最小点燃电流之比。 3. 最大试验安全间隙测试时通过的接合面的长度是(25)mm。 4. 最大爆炸压力值是指在常温常压下用容积为(8)L的球形容器测得的数值。 5. 正压型防爆电气设备启动前均须进行通风或充气,当通风或充气的总量达到外壳和管道内部空间总容积的(5)倍以上,才准许送电启动。 6. 正压型防爆电气设备检修内容包括(设备外壳和管道;安全栅组件;活动隔爆结合面)。 7. 正压型防爆电气设备的正压外壳,及管道内的所有空间的最小气体的主力值应不低于(50)Pa,特别要保证泄漏部位的最小气体压力值。 8. 正压型电气设备外壳内的保护气体应是不燃性气体,通常采用清洁空气或(惰性气体)。 9. 正压型电气设备防爆的关键措施是设备外壳内部保护性气体(新鲜气体或惰性气体)的压力高于环境的压力至少(50)Pa。

10. 正压型电气设备安装时应注意进入通风、充气系统及电气设备内的(空气或气体)应清洁,不得含有爆炸混合物及其他有害物质。 11. 正压型电气设备,通风充气系统的联锁装置,应按照先(供电;停电;通风)后停风。 12. 正压型电气防爆设备壳内最小换气量为外壳及其连接管道总净容积的(5)倍。 13. 正压型电气防爆设备的正压外壳及其连接管道的防护等级应不低于(IP40)。 14. 正压外壳及管道内的所有空间的最小气体压力值应不低于(50)Mpa。 15. 正常运行时产生火花或电弧的隔爆型电气设备,必须设置(电气联锁)装置,保证安全。 16. 正常运行产生火花或电弧的设备是(开关)。 17. 正常运行不产生火花或电弧的设备是(异步电动机)。 18. 针对浇封型电气设备的特点和防爆原理,以下说法不正确的是(不可只部分浇封)。 19. 长距离布线的外壳应有排放装置,电线绝缘应有(防水)特性。 20. 增湿是一种从(工艺)上消除静电危险的措施。 21. 增安型电气设备主要的防爆措施是(限制表面温度)。

2019年煤矿电工考试题及答案

2019年煤矿电工考试题及答案 一、名词解释 1、过流:凡是流过电气设备和供电线路的电流超过了它们本身的额定电流,就称为过流。 2、短路:是指供电线路的相与相之间经导线直接形成回路。 3、漏电:是指在电网对地电压的作用下,电流沿电网对地的绝缘电阻和分布电容流入大地,这一电流称为电网对地的漏电电流,简称漏电。 4、阻燃电缆:护套采用氯丁橡胶,其燃烧时产生的氯化氢气体比空气重,形成白雾将火焰包起来与空气隔绝,将火焰很快熄灭。适合在易燃易爆的场所使用。 5、漏电保护:漏电保护实际上是用一直流回路来监视交流电网对地的绝缘电阻。当ra、rb、rc下降至危险程度时,检漏继电器动作,其常开触点闭合,馈电开关中的漏电脱扣线圈带电,电磁铁吸合,带动馈电开关跳闸,切断电源,实现漏电保护。 二、填空题: 1、供电电缆的下井方式有_____、_____和平硐开拓。(立井开拓、斜井开拓) 2、采取变电所是采取变电设备的_____。(电源) 3、向采煤、开拓、掘进工作面供电时,往往采用_____的供电方式。(移动变电站) 4、矿井电网保护两闭锁是指_____和_____。(风电闭锁

和甲烷电闭锁) 5、矿用电气设备分为矿用_____和_____两类。(一般型和矿用防爆型) 7、煤矿井下电气管理四有指有过电流和漏电保护装置,有螺钉和弹簧垫,有密封圈和挡板,有_____。(接地装置) 6、煤矿井下电气管理“三无”指无_____、无_____、无_____。 8、煤矿井下电气管理两齐指_____,_____。(电缆悬挂整齐,设备硐室清洁整齐) 9、煤矿井下电气管理必须做到三全是指防护装置全、_____,图纸资料全。(绝缘用具全) 10、煤矿井下电气管理必须做到三坚持指坚持使用检漏继电器,坚持使用煤电钻、照明和信号综合保护装置,坚持_____。(使用甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置) 11、过流是指电气设备发生短路、过负荷、断线故障时,流过电气设备和供电线路的电流超过_____。(额定电流) 12、采用滚筒驱动带式输送机时必须装设驱动滚筒防滑保护、堆煤保护和_____。(防跑偏装置) 13、按保护原理,漏电保护方式分为_____式和零序电流方向式两种。(附加电源直流检测) 14、设置_____保护,可有效防止因设备外壳带电引起的人体触电事故。(接地)

防爆电气特种作业取证题库完整

防爆电气复习题

集 防爆电工国家最新题库(1) 1、本质安全型、n型、浇封型防爆电气设备都可以用于0区域。错 2、对于高压设备,设备自带有绝缘,故不需采取屏护或其他防止接近的措施。错 3、间距是将可能触及的带电体置于可能触及的范围内。错 4、直击雷是雷电直接与建筑物(包括电气装置)和构筑物、大地或其他物体之间发生的迅猛发电现象产生电效应、热效应和机械效应。对 5、静电电流引起的电击虽不直接使人致命,但可能因电击将人从高处坠落而造成二次事故。对 6、线路一经验明确实无电压后,应立即在工作地段两端挂接接地线。凡有可能送电到停电线路的分支线,不用挂接地线。错 7、凡用来加工、贮存、运输各种易燃液体、气体、粉尘材料的设备均须妥善接地。对

8、密封圈应套在电缆内护套上,铠装电缆钢带应进入密封圈内。错 9、本质安全电路与非本质安全电路可以共用同一电缆或钢管。错 10、防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷。对 11、本质安全电路的外部配线与本质安全设备或本质安全关联设备直接连接时,应有专用的接线端子板。对 12、爆炸危险环境电气线路选用的低压电缆或绝缘导线,其额定电压可以低于500V。错 13、爆炸性气体环境电缆及其附件在安装和使用时,应能防止受到外来机械损伤、腐蚀或化学影响。对 14、危险和非危险场所之间墙壁上穿过电缆和导管的开孔应充分密封。对 15、可燃性粉尘环境电缆敷设路线布置应不会因粉尘的通过而受到摩擦和静电的聚积,并应采取措施防止电缆表面上的静电聚积。对 16、本安型电气设备只适用于0区。错 17、爆炸性粉尘、纤维与气体形态不同,但应采用相同的防爆措施。错 18、皮带传动机组及皮带的防静电接地刷应接地,但防护罩可除外。错 19、隔爆面拆开后应妥善保护,经清洗后涂以磷化膏或防锈油。对 20、尽量不要用普通照明灯具代替防爆灯具。错 21、n型电动机的外风扇或风扇罩损坏需要更换或修理,其要求与增安型电动机相同。错 22、隔爆型电气设备隔爆接合面上如果锈蚀严重,可以用煤油和抹布将锈斑擦去,涂一薄层润滑脂防锈。错 23、改造是指对电气设备结构、材料、形状或功能的变动。对 24、n型电气设备中的无火花型设备的第一类,其标志为ExnL。错 25、隔爆型电气设备隔爆接合面上螺孔周围5.0mm范围的缺陷可以进行修补。错 26、增安型电气设备接线盒内接线端子损坏,应该用与原来的零件不相同的备件更换。错 27、增安型电气间隙和爬电距离比一般电气产品要小。错 28、粉尘防爆型电气设备有两个特点:一是外壳具有较高的密封性,以减少或阻止粉尘进入外壳内,二是控制外壳表面最高允许温度,不超过规定的温度组别。对 29、按温度组别来选择防爆电气设备时,气体的燃点越高,则所选设备组别也要高,即与之相适应。对 30、Ex电缆引入装置不必标志温度组别。对 31、在选择用于可燃性粉尘环境用电气设备时,需要了解可燃性粉尘层的厚度、最高表面温

防爆电气作业取证

一、单选题 1、( A )电气设备没有防爆的外壳和保护介质。 A、增安型 B、隔爆型 C、本安型 2、( A )利用输送爆炸危险物质的管道作为接地体。 A、不得 B、可以 C、允许 3、( A )视实际情况需要随时进行。 A、一般性检修 B、专业性检修 C、送厂检修 4、( A )是指易燃液体(丙酮、汽油等)的蒸气或细小液滴与空气混合,浓度达到爆炸极限的气体混合物或薄雾。 A、爆炸性蒸气 B、爆炸性气体 C、爆炸性液体 5、( B )电流是手握带电体的人能自行摆脱带电体的最大电流。 A、感知 B、摆脱 C、最小 6、“IPXX”表示,“IP”后两位数,其中第一个数字代表防尘及防止外物侵入,第二个数字代表( C )。 A、防火,防高温 B、防气体、防蒸气 C、防水侵入,防潮湿 7、“ma”保护等级的浇封型电气设备允许使用在( A )区。 A、0 B、1 C、2 8、“mb”保护等级的浇封型电气设备应在正常的运行和安装条件下及( B )不能引起点燃。 A、非定义的故障条件下 B、定义的故障条件下 C、任何规定的非正常条件下 9、“q”是( B )防爆型电气设备的防爆标志。 A、浇封型 B、充砂型 C、气压型

10、2区防爆电气设备不使用的电缆引入开口应( A ),以保证外壳的防护等级。 A、堵塞 B、保护 C、检查 11、2区防爆电气设备电缆的连接应选择与电缆相适应的电缆( A )。 A、引入装置 B、紧固装置 C、密封装置 12、2区防爆电气设备在接线板上相邻端子间如果有()危险,每个导体的绝缘应连贯至端子金属近旁。 A、接地 B、短路 C、接零 13、Ⅱ级材料级别的增安型设备,单相工作电压为AC220V时,最小的爬电距离为( B )。 A、2.6mm B、6.3mm C、10.0mm 14、A类型电气设备可用于被划分为( C )区域,具有导电性可燃粉尘的环境中。 A、1区 B 、11区 C、20区 15、CNEx是( A )防爆电气设备质量监督检测中心代号。 A、中国国家 B、机械工业 C、中国南方 16、Ex[ia]ⅡCT5表示本质安全型的( B )。 A、外壳 B、专门设备 C、关联设备 17、Exib级的本安设备可连接到( B )危险场所。 A、0、1区 B、1、2区 C、0、2区 18、III类电气设备,按其可使用的爆炸性粉尘环境又可分为IIIA、IIIB、IIIC,其中( C )可用于所有爆炸性粉尘环境中。 A、IIIA B、IIIB C、IIIC 19、n型电动机的内风扇需要更换或修理,其要求与( B )型电动机相同。 A、增安 B、隔爆 C、正压型 20、n型电气设备可分为( B )类。

井下电气作业题库crosoft Word 文档

L六、1、煤矿井下低压供电系统通常用的电压可为( ABC) A、380V B、1140 V C、660 V D、127 V 2、井下采煤工作面的供电方式主要有(ABCD ) A、干线式 B、辐射式 C、混合式 D、移动变站式 3、电流通过人体时,会引起神经或肌肉功能的紊乱和电烧伤,主要影响(BCD ) A、大脑 B、呼吸 C、心脏 D、神经系统 4、煤矿企业对供电的要求是(ABCD ) A、供电可靠 B、供电安全 C、技术经济合理 D、供电质量 5、井下采掘机械设备常用的电压等级有(ABD ) A、1140 V B、660 V C、3300 V D、380 V 6、矿井电力系统中,用户和用电设备按其重要性的不同进行分级,可分为(ABD ) A、一级负荷 B、三级负荷 C、掘金负荷 D、二级负荷 E、采煤负荷 7、年产6万吨以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电源;备用电源容量必须满足( ABC )的要求。 A、通风 B、排水 C、提升 D、井下运输 E、掘进工作面 8、井下供电必须做到的“三坚持”是指(CDF )。 A、坚持使用电动机综合保护 B、坚持使用三大保护 C、坚持使用检漏继电器 D、坚持使用煤电钻、照明、信号综合保护 E、坚持使用风电闭锁 F、坚持使用风电闭锁和瓦斯电闭锁 9、正弦交流电的“三要素”是(ABC )。 A、最大值 B、角频率 C、初相位 D、平均值 七、1、井下配电系统的主要保护有( BCD )保护。 A、欠压 B、漏电 C、过电流 D、接地 2、井下常见的过电流故障有(BCDE ) A、漏电 B、三相短路 C、两相短路 D、过载 E、短路 F、电压过高 G电压过低 3、井下供电网路中(BCDEG )应装设局部接地极。 A、低压电力电缆接线盒 B、高压电力电缆接线盒 C、低压配电点 D、采区变电所 E、移动变电站 F、检漏继电器 G 装有机电设备的硐室 4、供电网路中,( ABCD )均可能会引起漏电故障。 A、电缆的绝缘老化 B、电气设备受潮或进水 C、橡套电缆护套破坏 D、带电作业 5、漏电保护装置的作用有(ABC )。 A、漏电时迅速切断电源 B、当人体接触带电物体时迅速切断电源 C、可不间断的监视被保护电网的绝缘状态 D、防止电气设备漏电 6、供电网路中,(ABC D )可造成短路故障。 A、电缆的绝缘老化 B、不同相序的两回路电源线并联 C、检修完毕的线路在送电时没有拆除三相短路接地的地线 D、电气设备的防护措施不当 7、(ABD )等主要设备房,应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路,并应来自各自的变压器和母线段,线路上不应分接任何负荷。 A、主要通风机 B、提升人员的主井绞车 C、机修厂 D、抽采瓦斯泵 E、木材厂 8、井下保护接地网包括(ABCDE )等。

防爆电气作业考试题库

防爆电气作业考试题库 一、判断题 ( )1、隔离式自救器可适用于任何空气环境中的自救。答案:√ ( )2、当密封圈内径与电缆外径之差较大时,电缆与密封圈之间可缠胶带使密封圈和电缆紧固。答案:× ( )3、电缆引入装置密封圈单孔内穿入2根电缆时同样为合格。答案:× ( )4、保护接零就是把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的地线做电气连接的保护措施。答案:× ( )5、对于外接地电气设备的金属外壳和铠装电缆的接线盒外壳以及铠装电缆的铅皮和铠装等,均应可靠接地。答案:√ ( )6、井下低压配电系统同时存在两种或两种以上电压时,低压电气设备上应明显标出其电压的额定值。答案:√ ( )7、煤矿企业要保证“安全第一,预防为主,综合治理”方针的具体落实,必须严格执行《煤矿安全规程》。答案:√ ( )8、已在井下工作的防爆检查工,培训时间不得少于15天。答案:√ ( )9、在煤矿井下发生瓦斯与煤尘爆炸事故后,避灾人员在撤离灾区时佩带的自救器可根据需要随时取下。答案:× ( )10、每类防爆型电气设备连锁装置都应使用专用工具才能解除其连锁作用。答案:√ ( )11、《煤矿安全规程》规定的防爆电气设备快开门结构开门时间应

在警告版上表明。答案:√ ( )12、安装连锁装置困难的防爆电气设备,在征得国家检验机构的同意后,可以不用安装,也不用设置代替装置。答案:× ( )13、安全电流为50mA及以下。答案:× ( )14、采区低压电缆严禁采用铝芯。答案:√ ( )15、钢丝铠装电缆多用于水平巷道和缓倾斜巷道内。答案:× ( )16、主接地极在井下主、副水仓内埋设1块即可。答案:× ( )17、增安型电气设备在结构上采取措施,提高了安全程度,避免了在正常的过载条件下出现电弧、火花或可能点燃爆炸性气体混合物。答案:× ( )18、井下工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法和存放地点。答案:√ ( )19、本质安全电路就是国标GB3836.2规定的条件下,正常工作条件下产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性环境气体 的电路。答案:× ( )20、所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电,防止擅自开盖操作。答案:√ ( )21、所有防爆电气设备接线盒内部都必须设有专用的内接地螺栓。答案:× ( )22、人的不安全行为和物的不安全状态是造成安全生产事故发生的基本因素。答案:√ ( )23、采用了本质安全电路的电气设备就是单一式本质安全型电气设

2019年金属非金属矿山井下电气作业模拟考试题库及答案(一)

2019年金属非金属矿山井下电气作业模拟考试题库及 答案(一) 第1题、【判断题】10kV及10kV以下者一般建成室内变配电站。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】10kv电力变压器气体继电器保护动作时,轻瓦斯信号是声光报警,重瓦斯动作则作用于跳闸。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】500W至1000W的高压水银灯,高压钠灯的供电导线截面不应小于1.5mm2的绝缘铜线。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】RN型高压熔断器是有石英填料的封闭管式熔断器。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】SF?气体具有优良的绝缘和灭弧性能。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】TN-S制式是指三相四线接零制。 A、正确 B、错误 正确答案:B

第7题、【判断题】TN-S系统中的工作零线与保护零线合为一根线。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第8题、【判断题】《中华人民共和国矿山安全法》主要立法目的是保证矿山,防止矿山事故,保护矿山职工人身安全,促进采矿业的发展。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第9题、【判断题】一般情况下,两相触电比单相触电后果轻一些。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第10题、【判断题】一般来说,凡是符合法律规定的疾病,才能成为职业病。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第11题、【判断题】一般照明是指在整个场所或场所的某部分照度基本上相同的照明。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第12题、【判断题】三相同步电动机常用于拖动恒速旋转的大型机械。 A、正确 B、错误 正确答案:A