综合漏保通信规约

1 说明

本办议适用于综合漏电保护相关终端产品与监测设备(或远程控制平台)之间的通讯,本协议内有数据包采用串口(偶校验,8,1)通讯模式,初始速率:1200bps。本通信规约是参照《中华人民共和国电力行业标准(DL/T645——1997)》多功能电能表通信规约而制定的。

2 数据帧格式

2.1帧起始符68H:标识一帧信息的开始,其值为68H=01101000B。

2.2地址域A0~A5:地址域由6个字节构成,每字节2位BCD码。地址长度可达12位十进制数,可以为表号、资产号、用户号、设备号等。具体使用可由用户自行决定。当使用的地址码长度不足6字节时,用十六进制AAH补足6字节。低地址位在先,高地址位在后。当地址为999999999999H时,为广播地址。

2.3控制码C:控制码的格式如下所示。

D7=0:由主站发出的命令帧

D7=1:由从站发出的应答帧

D6=0:从站正确应答

D6=1:从站对异常信息的应答

D5=0:无后续数据帧

D5=1:有后续数据帧

D4∽D0:请求及应答功能码

00000:保留

00001:读数据

00010:读后续数据

00011:重读数据

00100:写数据

01000:广播校时*

01010:写设备地址*

01100:更改通信速率*

01111:修改密码*

10000:最大需量清零*

2.4数据长度L:L为数据域的字节数。

2.5数据域DATA:数据域包括数据标识和数据、密码等,其结构随控制码的功能而改变。传输时发送方按字节进行加33H处理,接收方按字节进行减33H处理。

2.6校验码CS:从帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模256的和,即各字节二制算术和,不计超过256的溢出值。

2.7结束符16H:标识一帧信息的结束,其值为16H=00010110B。

2. 8前导字节:在主站发送帧信息之前,先发4个字节FEH,以唤醒接收方。

3、应用

3.1.1读数据

功能:请求读数据

控制码:C=01H

数据长度:L=02H

帧格式:

3.1.2从站正常应答

功能:从站正常应答

控制码:C=81H

数据长度:L=02H+1+m(数据长度)

3.1.3从站异常应答

功能:从站收到非法的数据请求或无此数据

控制码:C=C1H

数据长度:L=02H

帧格式:

ERR=01 非法数据请求 ERR=02 无此数据

3.2.1写数据

功能:主站向从站请求设置数据(或编程)

控制码:C=04H

数据长度:L=02H+m(数据长度)

3.2.2从站正常应答

功能:将请求命令执行的结果告知主站

控制码:C=84H

数据长度:L=02H+15(数据长度)

帧格式:

3.2.3从站异常应答帧(同读数据异常应答,除控制码外)

3.2.4写设备地址

功能:设置某从站的地址码

控制码:C=0AH

地址域:999999999999H

数据长度:L=06H

注:本请求命令采用广播地址发布,要求被设置的从站有相应的按键(开关)与该命令配合,在命令发布的全部时间内按下按键者响应,其它不响应。

3.2.5从站正常应答

控制码:C=8AH

地址域:A0…A5(新设置的设备地址码)

数据长度:L=00H

帧格式:

3.2.4读取设备地址

1、主站请求帧

功能:主站发送读取设备地址请求

控制码:C=0BH

数据长度:L=00H

2、从站正常应答

控制码:C=8BH

数据长度:L=04H

3、从站无异常应答

4、数据项标识功能表

当前漏电额定动作值:就是开关工作在自动换挡时,根据线路实际漏电值,所选定的漏电额定动作值。

1、读开关全部设置参数

控制码: C=01H

地址域:A0...A5

数据长度: L=02H

数据标识:DI0=4FH,DI1=C0H

帧格式:

从站正常应答

控制码C=81H

数据长度L=11H

数据帧格式:

STATE---保护器状态信息(内容:见后面附表)

N1、N2------剩余电流突变额定动作值:50 75 100 150(mA)数值=0,表示该功能退出

N3、N4------剩余电流缓变额定动作值:0 100,300,500,800(mA)数值=0,表示该功能退出

N5 ------自动跟踪换挡档位:0 10 20 10表示100/200/400(mA)档20表示200/400/800(mA)档数值=0,表示该功能退出N6 ------漏电动作时间值:20 30 40 50 代表0.2 0.3 0.4 0.5 (S)

N7、------过电流保护设定值:用5—80表示50A—800A

400A以下:设定值50A--额定电流(保护器型号)。400A、630A、800A型:设定值200A--额定电流(保护器型号)N8 ------过压保护设定值:23-27 表示230V-270V 数值=0,表示该功能退出

N9 ------欠压保护设定值:17-22 表示170V-220V 数值=0,表示该功能退出

N10-----缺相、断零1--缺相投2--断零投3—缺相和断零都投入0—代表该功能退出

N11-----保护器ID号(1-99)

N12-----保护器型号10-80 分别代表:100A 160A 200A 250A 350A 400A 630A 800A 型开关

N13、N14-----保护器在投自动换挡时,根据线路实际漏电值所决定的当前漏电额定动作值

注意:1、两字节的数据,低字节在前,高字节在后。

2、N12、N1

3、N14只能读,不能写。

2、读全部实时测量数据、开关故障跳闸次数

控制码: C=01H

地址域: A0...A5

数据长度: L=02H

数据标识: DI0=6DH,DI1=B6H

帧格式:

从站正常应答

控制码C=81H

数据长度L=18H

数据帧格式:

---保护器状态信息(内容:见后面附表)

N1---N14分别为:UaL、UaH, UbL、UbH, UcL、UcH,IaL、IaH, IbL、IbH, IcL、IaH,和剩余电流2字节。

N15---N21 分别是:突变漏电缓变漏电过流缺相断零过压欠压故障跳闸次数

3、读全部实时测量数据

数据长度: L=0AH

数据标识:DI0=6EH,DI1=B6H

帧格式:

从站正常应答

控制码C=81H

数据长度L=11H

数据帧格式:

STATE---保护器状态信息(内容:见后面附表)

N1---N14分别为:UaL、UaH, UbL、UbH, UcL、UcH,IaL、IaH, IbL、IbH, IcL、IaH,和剩余电流2字节。

4、读开关故障跳闸次数

数据长度: L=0AH

数据标识:DI0=6FH,DI1=B6H

帧格式:

从站正常应答

功能从站正常应答

控制码C=81H

数据长度L=0AH

数据帧格式:

STATE---保护器状态信息(内容:见后面附表)

N1---N7 分别是:突变漏电缓变漏电过流缺相断零过压欠压故障跳闸次数

5、写开关可设置全部参数

控制码 C=04H

数据长度 L=0FH

数据格式:

N1---N11 内容对应读开关参数N1—N11

N12、N13---备用字节。

帧格式:

从站正常应答正常应答就表示参数修改成功

功能从站正常应答

控制码C=84H 数据帧

数据长度L=11H

帧格式:

6

正常应答:

7

正常应答:

8

N1—波特率 0—1200 1—2400 2—4800 3—9600 正常应答:

9

N1—密码低两位 N2--密码高两位密码取值范围:0-999 正常应答:

1、判D7 1 分、合闸状态:分闸

0 分、合闸状态:合闸

2、判D6 1 闭锁状态:闭锁

0 闭锁状态:未闭锁

3、判D5 D4 00 故障相位:空白

01 故障相位:A相

10 故障相位: B相

01 故障相位:C相

4、D3-D0 故障原因:按协议表内容

注意:

1、不管读全部测量数据、部分测量数据、故障次数,读全部和部分参数,从机回复时,第一个字节

都是状态信息STATE,后面再跟要读的测量数据和设置参数。

2、保护器合闸状态、无故障保护、无远控分闸指令,信息字STATE=0.

例1:读全部测量数据、故障跳闸次数

下发指令:68 01 00 00 00 00 00 68 01 02 A0 E9 5D 16

68 01 00 00 00 00 00 68 81 18 A0 E9 BD 67 3578 3589 3583 33A3 3493 3C53 34 45 47 58 35 36 37 38 58 16

解析:

正常应答: 0x81

字节长度: 0x18=24个字节

返回标示符:0xA0-0x33=0x6D 0xE9-0x33=0xB6

状态字: 0xBD-0x33=8A 1000 1010

D7=1 分闸状态 D6=0 开关未闭锁 D5、D4=0 无相序不明原因跳闸

以下字节-0x33H 双字节数据高低字节对换:

67 35 A相电压 234V; 78 35 B相电压 245V; 89 35 C相电压 256V;

83 33 A相电流 50A; A3 34 B相电流 170A; 93 3C C相电流 960A;

53 34 漏电流120mA 45-突变跳闸次数12次 47-缓变跳闸次数14次

58-过流跳闸次数25次 35-缺相跳闸次数2次 36-断零跳闸次数3次

37-过压跳闸次数4次 38-欠压跳闸次数5次 58-校验和 16-结束符

例2:读全部设置参数、开关ID号、开关型号、自动挡时当前额定漏电值

68 01 00 00 00 00 00 68 81 11 82 F3 BD 33 3383 3333 83 53 59 4B 33 34 53 33 35 4B 16解析:

正常应答: 0x81

字节长度: 0x11=17个字节

返回标示符:0x82-0x33=0x4F 0xF3-0x33=0xC0

状态字: 0xBD-0x33=8A 1000 1010

D7=1 分闸状态 D6=0 开关未闭锁 D5、D4=0 无相序不明原因跳闸

33 33--剩余电流突变额定动作值:0000突变功能退出

83 33--剩余电流缓变额定动作值:0050代表500mA

33 -- 自动跟踪换挡档位:00自动换挡退出

83 -- 漏电动作时间值: 50 代表0.5S

53 -- 过电流保护设定值: 20 代表200A

59 -- 过压保护设定值: 26 表示260V

4B -- 欠压保护设定值: 18 表示180V

33 -- 缺相、断零功能退出

34 -- 保护器ID号: 1

53 -- 保护器型号:200A型开关

33 35 -- 保护器在投自动换挡时,当前漏电额定动作值为200mA

4B-校验和

16-结束符

例3、读设备地址:

发:68 aa aa aa aa aa aa 68 0b 00 d7 16

收:68 34 33 33 33 33 33 68 8B 06 34 33 33 33 33 33 C7 16

DLT通讯规约通信规约

DL/T645-1997通讯规约通信规约 1、范围 该通信规约适用于本地系统中多功能表的费率装置与手持单元(HHU)或其它数据终端设备进行点对点的或一主多从的数据交换方式,规定了它们之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。 2 、引用标准 GB/T3454-1994 数据通信基本型控制规程 GB/T9387-1995 信息处理系统开放系统互连基本参考模型 DL/T614-1997 多功能电能表 IEC1107-1996 读表、费率和负荷控制的数据交换---直接本地数据交换IEC1142--1993 读表、费率和负荷控制的数据交换---本地总线数据交换ITU-TV。24—1993 非平衡双流接口电路的点特性 ITU-TV。28—1993 数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备(DCE)之间的 接口电路定义表 3 、RS-485标准串行电气接口 本协议采用RS-485标准串行电气接口,使用点连接成为可能.RS-485接口的一般性能应符合下列要求. 3.1驱动与接收端、耐静电(ESD)±15kV(人体模式)。 3.2 共模输入电压:-7V~+12V。 3.3差模输入电压:大于0.2V

3.4驱动输出电压:在负载阻抗54欧姆时,最大5V,最小1.5V 3.5三态方式输出 3.6半双工通信方式。 3.7驱动能力不小于32个同类接口。 3.8在传输速率不大于100kbps条件下,有效传输不小于1200m 3.9总线是无源的,由费率装置或数据终端、提供隔离电源。 4.1字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1)共11位。其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。 传送方向 起始位8位数据偶校验位停止位 图1 字节传输序列 4.2 帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示 。

精编通讯规约通信规约

DL/T645-1997 通讯规约通信规约 1 、范围 该通信规约适用于本地系统中多功能表的费率装置与手持单元(HHU )或其它数据终端设备进行点对点的或一主多从的数据交换方式,规定了它们之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。 2 、引用标准 GB/T3454-1994 数据通信基本型控制规程 GB/T9387-1995 信息处理系统开放系统互连基本参考模型 DL/T614-1997 多功能电能表 IEC1107-1996 读表、费率和负荷控制的数据交换---直接本地数据交换 IEC1142--1993 读表、费率和负荷控制的数据交换---本地总线数据交换 ITU-TV。24—1993 非平衡双流接口电路的点特性 ITU-TV。28—1993 数据终端设备(DTE )和数据电路终接设备(DCE )之间的 接口电路定义表 3 、RS-485 标准串行电气接口 本协议采用RS-485 标准串行电气接口,使用点连接成为可能.RS-485 接口的一般性能应符合下列要求. 3.1驱动与接收端、耐静电(ESD)±5kV(人体模式)。 3.2共模输入电压:-7V?+12V。 3.3 差模输入电压:大于0.2V 3.4驱动输出电压:在负载阻抗54欧姆时,最大5V,最小1.5V 3.5 三态方式输出 3.6半双工通信方式3.7驱动能力不小于32个同类接口。

3.8在传输速率不大于100kbps条件下,有效传输不小于1200m 3.9总线是无源的,由费率装置或数据终端、提供隔离电源。 4.1字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0 )、一个偶校验位和一个停止位(1)共11 位。其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。 起始位8位数据偶校验位停止位 图1 字节传输序列 4.2帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示 图2 帧格式 421帧起始符68H :标识一帧信息的开始,其值为68H=01101000B 422地址域A0 s A5 :

DLT645-2007通讯规约解析

DL/T645-2007通讯规约协议说明一、命令字、特征字、错去信息字说明 注:0代表正向,1代表反向 注:编程允许一般指编程按键状态 注:0代表无此类故障,1代表当前发生此类故障。 电表运行状态字5(B相故障状态)

注:0代表无此类故障,1代表当前发生此类故障。 电表运行状态字6(C相故障状态) 注:0代表无此类故障,1代表当前发生此类故障。 电表运行状态字7(合相故障状态) 注:0代表无此类故障,1代表当前发生此类故障。 无功组合方式1、2特征字 注:0代表休息,1代表工作。 通信速率特征字(调制型、接触式、通信口1、通信口2、通信口3) 注:0代表非当前接口通信速率,1代表当前接口通信速率,特征字仅在某一位为1时有效。负荷记录模式字

注: 0代表不记录此类数据,1代表记录此类数据。 冻结数据模式字 注: 0代表不记录此类数据,1代表记录此类数据。 错误信息字ERR 注: 0代表无相应错误发生,1代表相应错误发生。除Bit1、2、3、4、5、6定义的错误以外,其他情 况都归为Bit0其他错误 二、 DTTD 三相多功能电表应用数据标识 表 电能量数据标识编码表 数据标识 数据格式 数据 长度 (字节) 单位 功能 数据项名称 DI 3 DI 2 DI 1 DI 0 读 写 00 00 00 01 … 08 FF 00 XXXXXX.XX 4 kWh * (当前)组合有功总电能 (当前)组合有功费率1电能 … (当前)组合有功费率8电能 (当前)组合有功电能数据块 00 01 00 01 … 08 FF 00 XXXXXX.XX 4 kWh * (当前)正向有功总电能 (当前)正向有功费率1电能 … (当前)正向有功费率8电能 (当前)正向有功电能数据块 00 02 00 01 … 08 FF 00 XXXXXX.XX 4 kWh * (当前)反向有功总电能 (当前)反向有功费率1电能 … (当前)反向有功费率8电能 (当前)反向有功电能数据块 00 03 00 01 … 8 FF 00 XXXXXX.XX 4 kvarh * (当前)组合无功1总电能 (当前)组合无功1费率1电能 … (当前)组合无功1费率8电能 (当前)组合无功1电能数据块 00 04 00 01 00 XXXXXX.XX 4 kvarh * (当前)组合无功2总电能 (当前)组合无功2费率1电能

南瑞五防系统通讯规约

南瑞五防系统通讯规约 1 通讯方式 可以采用以太网通讯或串口通讯两种方式之一,推荐使用以太网通讯。 串口通讯时,采用标准RS232接口,波特率300~9600可设,无校验位,1位停止位,8位数据位。 以太网通讯时,有两种方式,推荐使用TCP方式: a) TCP连接方式 五防机作为服务器,监控机作为客户机,每次的连接均由监控机主动创建。五防机保存一个客户机的连接列表,每次由哪个连接收到的数据,就由那个连接返回数据。服务器端口号9999,可以双网配置。 b) UDP连接方式 采用以太网UDP接口,IP地址和端口号的定义可配。 2 通讯链路说明 a) 监控系统定时向五防系统传送全遥信、遥测,时间为5秒。 b) 当地监控需要进行遥控时,向五防系统发出请求遥控的请求报文,并在该报文中送 上该控点的ID号。 c) 如果五防系统允许遥控,就发送同意报文,否则发禁止遥控报文。 d) 五防系统定时向监控系统发送虚遥信,时间为5秒。 e) 在TCP连接方式下,增加握手报文,1秒钟一次,由监控系统向五防系统发送握 手报文,五防系统收到握手报文后立即回复握手报文,5秒以内没有收到一次握手 报文,表示网络连接异常,中断该连接。TCP方式下监控系统发送数据的流程如下:

3 报文帧格式 报文头为六个字节:90EB90EB90EB 接下的两个字节为报文总长度,不含这两个字节,低字节在前,高字节在后,是以下的所有字节的总和。 接下来的六个字节为命令码: 00 00 00 01 00 00 表示监控向五防发送全遥信 00 00 00 02 00 00 监控向五防请求遥控允许 00 00 00 03 00 00 五防允许遥控 00 00 00 04 00 00 五防禁止遥控 00 00 00 05 00 00 表示监控向五防发送遥测 00 00 00 05 00 00 表示五防向监控发送虚遥信 下面是两个字节的有效数据长度,不含该长度本身,低字节在前,高字节在后。 遥信帧每个数据字节代表8个遥信位,每个数据字节代表8个虚遥信位 遥测帧每4个数据字节代表一个遥测值,浮点数IEEE-754标准。 最后一个字节是校验和,其生成方法是将该校验和前面的所有字节求和,取该和的低八位。 4 报文内容说明 4.1 监控系统报文 4.1.1 握手报文(仅TCP方式下用): 0-5 报文头90 EB 90 EB 90 EB 00(从下一字节开始,含校验字节) 6-7 报文总长度(先低后高) 0B 8-13 命令码FF FF FF FF FF FF 00(从下一字节开始,不含校验字节) 14-15 报文有效长度(先低后高) 02 16 状态 00H正常 / FFH异常 17 类型 01H监控机/02H远动机/03H五防机 18 和校验(所有字节求和,取低八位) 4.1.2 全遥信报文 0-5 报文头90 EB 90 EB 90 EB 6-7 报文总长度(先低后高)LEN_low LEN_high 8-13 命令码00 00 00 01 00 00 14-15 报文有效长度(先低后高) DataLEN_low DataLEN_high 16-(16+n-1) 遥信数据 .. (16+n) 校验和

DLT645-2007通讯规约说明

DL/T645-2007通讯规约协议说明 目录 一、DL/T 645-2007通讯协议简介 二、数据链路层格式说明 三、数据标识说明 四、(应用层)命令、返回格式说明 五、命令字、特征字、错去信息字说明 六、DTTD三相多功能电表应用数据标识 七、负荷记录传输格式 八、通讯功能实现实例 一、DL/T 645-2007通讯协议简介 本标准是为统一和规范多功能电能表与数据终端设备进行数据交换时的物理连接和协议。信息量的确定以DL/T 614-2007《多功能电能表》为依据。本标准的实施将规范多功能电能表的通信接口,有利于计量产品质量的提高,对用电管理部门改革人工抄表,实现远方信息传输,提高用电管理水平起到推进作用。 该部分标识码适用于0.5S级三相多功能电表。 二、数据链路层格式说明 本协议为主-从结构的半双工通信方式。手持单元或其它数据终端为主站,多功能电能表为从站。每个多功能电能表均有各自的地址编码。通信链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。每帧由帧起始符、从站地址域、控制码、数据域长度、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束符7个域组成。每部分由若干字节组成。 1.1字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1),共 11位。其传输序列如图7。D0 是字节的最低有效位,D7 是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。 起始位8位数据偶校验位停止位 图1字节传输序列 1.2帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图 8 所示。

图2 1.2.1 帧起始符 68H 标识一帧信息的开始,其值为 68H=01101000B 。 1.2.2 地址域 A0~A5 地址域由 6 个字节构成,每字节 2 位 BCD 码,地址长度可达12位十进制数。每块表具有唯一的通信地址,且与物理层信道无关。当使用的地址码长度不足 6 字节时,高位用“0”补足 6 字节。 通信地址999999999999H 为广播地址,只针对特殊命令有效,如广播校时、广播冻结等。广播命令不要求从站应答。 地址域支持缩位寻址,即从若干低位起,剩余高位补AAH 作为通配符进行读表操作,从站应答帧的地址域返回实际通信地址。 地址域传输时低字节在前,高字节在后。 1.2.3 控制码 C 控制码的格式如下所示。 D5 后续帧标志0:无后续数据帧1:有后续数据帧 10101:写通信地址10110:冻结命令 10111:更改通信速率11000:修改密码 11001:最大需量清零11010:电表清零11011:事件清零 1.2.4 数据域长度L L 为数据域的字节数。读数据时 L ≤200,写数据时 L ≤50,L =0 表示无数据域。 1.2.5 数据域 DATA 数据域包括数据标识、密码、操作者代码、数据、帧序号等,其结构随控制码的功能而改变。传输时发送方按字节进行加33H 处理,接收方按字节进行减33H 处理。

浅析DL634.5104规约的超时

浅析DL634.5104规约的超时 崔乔儒 (广东电网有限责任公司肇庆供电局,肇庆 526060)摘要:随着网络通讯技术的发展进步,在电力系统的主站端与厂站端的远动通讯系统中越来越普遍使用104规约进行通讯。为了在实际工作中能更好地理解DL634.5104传输协议,并对规约通讯中需要设置的各个参数的取值能有所了解,本文对104传输规约在超时方面进行了解读与分析。 关键词:传输规约;超时;分析 Analysis on Timeout of DL634.5104 Protocol CUI Qiaoru (Zhaoqing Power Supply Bureau,ZhaoQing 526060,China) Abstract:With the development of network communication technology progress,in the power system of the master station and the plant side of the telecontrol system more and more widely used in the communication protocol 104.In order to better understand the actual work in the DL634.5104 transmission protocol and the need to set the communication protocol to set the parameters of the values can be understood,in this paper, the time-out of 104 transmission protocol is analyzed and interpreted. Keywords:transmission protocol,timeout,analysis 0 引言 DL634.5104传输规约是我国电力行业发布的,利用了国际标准IEC 60870-5的系列文件,规定了IEC 60870-5-101的应用层与TCP/IP提供的传输功能的结合。在报文传输的过程当中,为了使数据能够正确、高效率地传送,设定了建立连接、测试传输链路、发送或测试APDU等的超时。 1 104规约正常通讯状态 若控制站与被控站之间正常通讯时,每次进行报文信息的交互时发送方的发送序列号N(S) 加一,接收方的接收序列号N(R) 加一。接收方把连续正确接受到的APDU的数目以接收序列号返回给发送方时,表示所有数字小于或等于该值的APDU正确传送。发送方可以删除缓冲区里已正确传送的数据。 2 超时的定义 在实际的通讯过程中,站端远动机、主站端前置机可能出现故障或断电不能工作、通讯通道受到干扰或中断等,导致控制站与被控站之间不能正常通讯。104规约设置超时是为了防止报文在传输中丢失,从而对控制站与被控站的TCP连接进行监视检查,在数据传输过程中能够及时发现问题和解决问题。如表一所示为各个超时的定义及默认值,所有的超时值精确到秒。 表一超时的定义

馈通讯规约

淮南万泰电子股份有限公司 馈电II型通讯规约 版本2.0

前言 随着电力系统继电保护和监控装置的发展,数据传输功能是其基本要求之一,而一个统一的、标准的通信规约是实现信息传输的保证。 本标准仅仅是各种通信规约中的一种规范,当需要其它规范的通讯规约时,可参照下列相应的标准: 1. DL/T 151-1991 循环式远动规约 2. DL/T 634-1997 远动设备及系统第5部分传输规约第101篇:基本远动任务配套标准。 3. IEC 60870-5-101 远动设备及系统第5部分传输规约第101篇:基本远动任务的配套标准。 范围

第3页,共11页馈电II型通讯规约本规约适用于馈电开关与监控装置之间信息传输过程中的通讯规约。 1引用标准 下列规约所包含的条文,通过在标准中引用而构成为本规约的条文。本规约出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规约的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 2900.17-1994 电气继电器术语 GB/T 2900.49-1994 电力系统保护术语 GB/T 14429-1993 远动设备及系统术语 2术语 本规约的术语除采用GB/T 2900.17 、GB/T 2900.49和GB/T 14429的定义外,还采用以下定义。 2.1报文(Message) 由一个报头和若干个数据块组成的信息传输模式。 2.2帧(Frame) 报文的基本单位,一个报文至少由一帧组成。 3电力系统继电保护与监控装置通信规约 本通信规约既适用于1套监控装置同N套馈电保护器之间的通信。 3.1通信接口 3.1.1标准:RS485。 3.1.2工作方式:串行,异步,半双工。 3.1.3数据格式:起始位1位,数据位8位,可编程的第9位,停止位1位。 3.1.4通信速率:2400 bit/s,1200 bit/s。可调 3.1.5选址方式:报文只规定从站地址,主站地址缺省。 3.2通信方式 主从查询方式:监控主站周期性依次查询各保护装置,被查询保护装置,按相应报文帧格式回答,如有故障,事件报告优先发送。主站可随时插入各种类型报文,索取从站信息,或对从站进行控制操作。 3.3报文格式

国电南自103规约

变电站保护和测控系统站内传输规约 一. 前言 1.本规约参考了IEC60870-5-103(继电保护设备信息接口配套标准)传输规约(以下简称103规约),针对不同的网络结构,提出了2种链路传输方式,但都采用103规约的应用服务数据单元。根据103规约的要求,新研制的保护、测量、控制设备必须采用该配套标准的兼容范围,不能满足的部分采用通用分类服务完成。因此本协议适用于新研制的产品。1.1 标准的103规约传输方式(以下简称方式1) 本方式只适用于一主多从的网络结构,如:多点星形、多点环形、多点共线;当然也适用于点对点和多个点对点。其链路传输规则采用窗口尺寸为1的非平衡传输方式。传统的RS-485网络采用本方式。 2.2 扩充的103规约传输方式(以下简称方式2) 对于对等网形式多主站或单主站的网络结构,为充分发挥网络的优势,自(特)发事件及变化数据必须主动上传,因此在方式1的基础上(仅采用103规约的应用服务数据单元),链路层采用网络传输规则(包含源和目的地址、数据是否有效传送等)。以太网结构可采用本方式。 2.传输帧格式 方式1采用两种形式的帧格式FT1.2(P85):固定帧长帧格式和可变帧长帧格式。固定帧长帧格式是一种简化的非标准的传输帧格式,用于提高本方式下的传输效率。 方式2采用可变帧长帧格式。 3.应用服务数据单元P8 本规约采用103规约定义的应用服务数据单元,链路规约数据单元中不得包含多于一个的应用服务数据单元。 兼容范围的应用服务数据单元中: 类型标识TYP=<1~31>(见P10); 传送原因CON=<1~63>(P11); 应用服务数据单元公共地址:<0~254>为站地址、<255>为广播地址; 功能类型FUN=<128>距离保护、<160>过流保护、<176>变压器差动保护、<192>线路差动保护、<254>通用分类功能类型、<255>全局功能类型; 信息序号INF(P12~17,表8~18); 兼容范围内的信息优先使用,以提高报文的响应速度。 4.报文信息的分类及优先级P134 本协议将主站和子站的报文信息按照发送的优先级分为以下几种类型

用电信息采集系统主站通信重庆规约2013版定稿

备案号:CEC203-2009 重庆市电力公司 电力用户用电信息采集系统通信协议 (讨论稿) power user electric energy data acquisition system communication protocol Part 1: master station communication with data acquire terminal 201X-XX-XX发布201X-XX-XX实施 重庆电力公司发布

重庆市电力公司电力用户用电信息采集系统远程数据通信首先是完整执行国家电 网公司企业标准Q/GDW 1376.1-2013之规定,其次是在Q/GDW 1376.1-2013标准的基础上对备用资源作增补定义,以完成重庆市电力公司采集系统建设特殊功能需求。 因此,重庆市电力公司“电力用户用电信息采集系统通信协议”由三部分组成:第一部分:国家电网公司企业标准Q/GDW 1376.1-2013“电力用户用电信息采集系统通信协议” 第二部分:国家电网公司根据停电关于开展采集终端和电能表停电事件数据整理工作要求,对停电事件相关的内容进行的增补备案。 第三部分:在严格遵循上述规约文本基础上,结合本公司系统建设特殊需求和功能配置,进行了必要的功能增补,在完全保持了国网公司标准体系、格式和定义的基础上,利用预留和备用的资源,作相应的增补定义,简称“规约增补部分”。 有上述两部分共同组成“重庆市电力公司电力用户用电信息采集系统通信协议(2013版)”(简称重庆规约2013版),此规约适用于重庆市电力公司用电信息采集系统主站与采集终端间的远程数据通信。 重庆市电力公司拥有该规约的解释权

RS485通讯协议说明

摘要:阐述了RS-485总线规范,描述了影响RS-485总线通信速率和通信可靠性的三个因素,同时提出了相应的解决方法并讨论了总线负载能力和传输距离之间的具体关系。 关键词:RS-485 现场总线信号衰减信号反射 当前自动控制系统中常用的网络,如现场总线CAN、Profibus、INTERBUS-S以及ARCNet的物理层都是基于RS-485的总线进行总结和研究。 一、EIA RS-485标准 在自动化领域,随着分布式控制系统的发展,迫切需要一种总线能适合远距离的数字通信。在RS-422标准的基础上,EIA研究出了一种支持多节点、远距离和接收高灵敏度的RS-485总线标准。 RS-485标准采有用平衡式发送,差分式接收的数据收发器来驱动总线,具体规格要求: 接收器的输入电阻RIN≥12kΩ 驱动器能输出±7V的共模电压 输入端的电容≤50pF 在节点数为32个,配置了120Ω的终端电阻的情况下,驱动器至少还能输出电压1.5V(终端电阻的大小与所用双绞线的参数有关) 接收器的输入灵敏度为200mV(即(V+)-(V-)≥0.2V,表示信号“0”;(V+)-(V-)≤-0.2V,表示信号“1”) 因为RS-485的远距离、多节点(32个)以及传输线成本低的特性,使得EIA RS-485成为工业应用中数据传输的首选标准。 二、影响RS-485总线通讯速度和通信可靠性的三个因素 1、在通信电缆中的信号反射 在通信过程中,有两种信号因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。

阻抗不连续,信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射,如图1所示。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻,如图2所示。 从理论上分析,在传输电缆的末端只要跨接了与电缆特性阻抗相匹配的终端电阻,就再也不会出现信号反射现象。但是,在实现应用中,由于传输电缆的特性阻抗与通讯波特率等应用环境有关,特性阻抗不可能与终端电阻完全相等,因此或多或少的信号反射还会存在。 引起信号反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱。 信号反射对数据传输的影响,归根结底是因为反射信号触发了接收器输入端的比较器,使接收器收到了错误的信号,导致CRC校验错误或整个数据帧错误。 在信号分析,衡量反射信号强度的参数是RAF(Refection Attenuation Factor反射衰减因子)。它的计算公式如式(1)。 RAF=20lg(V ref/V inc) (1) 式中:V ref—反射信号的电压大小;V inc—在电缆与收发器或终端电阻连接点的入射信号的电压大小。 具体的测量方法如图3所示。例如,由实验测得2.5MHz的入射信号正弦波的峰-峰值为+5V,反射信号的峰-峰值为+0.297V,则该通讯电缆在2.5MHz的通讯速率时,它的反射衰减因子为: RAF=20lg(0.297/2.5)=-24.52dB

通信规约及点表

通信接口协议书 接口系统: BAS与消防应急电源EPS 版本V01 北京动力源科技股份有限公司

1.1物理接口描述: 1.2 1.2.1通信传输介质及连接方式 说明: 1.3通讯约定: 1.3.1EPS提供标准的MODBUS RTU通信方式,并按照以下格式设 置通信口: 波特率:9600bps, 4800bps, 2400bps可选 8个数据位 无奇偶验位 1个停止位 CRC(循环冗余检测) 1.3.2通信协议介绍 1.3. 2.1协议简介 Modbus通讯采用主—从技术,即主设备查询从设备,从 设备根据主设备的查询指令,提供数据响应。

1.3. 2.2(1)查询 查询指令中的功能代码告之被选中的从设备要执行何种功 能。数据段包含了从设备要执行功能的任何附加信息。例如 功能代码03是要求从设备读保持寄存器并返回它们的内 容。数据段包含了告之从设备的信息:从何寄存器开始读及 要读的寄存器数量。错误检测域为从设备提供了一种验证消 息内容是否正确的方法。 (2)响应 如果从设备产生一个正常的响应,响应消息中的功能代码是 对查询消息中的功能代码的回应。数据段包括了从设备收集 的数据:如寄存器值或状态。 传输方式及信息帧 同一个Modbus网络上的所有设备都应选择相同的传输模式和串口参数。 Modbus RTU信息帧结构如下: T1-T2-T3-T4所示)。在最后一个传输字符之后,一个至少3.5个字符时间的停顿标定了消息的结束。一个新的消息可在此停顿后开始。 2监控点表 2.1EPS与 BAS的通讯数据

注:以上所有传送数值均为实际显示值 2.240011字所对应系统状态解释 项目解释: 1.市电状态:是指设备交流输入市电发生掉电,缺相,电压高或低等异常情况 2.逆变状态:是指逆变器正常工作或发生无逆变输出,输出电压高低等异常情况 3.运行状态:是指设备当前工作于自动转换或手动转换方式 4.负载位置:是指接于该设备的负载是由市电供电还是由逆变供电 5.强制运行:设备是否强制运行表明电池保护开关是否有效。如果设备处于强制运行状态则电池保护开关无效。 6.电池状态:是指蓄电池组中任何一节电池的正常或者故障。 7.充电状态:是指设备内部充电器工作的正常或者故障。 8.输出状态:是指设备内部每一路输出分路的正常或者故障。 (注: 1.EPS也可以提供标准RS232物理接口,但RS232与RS485不能同时使用 2.2006年8月以前出厂设备的协议与此协议不附,如需通信请升级控制器的程序)

通讯规约

综合漏保通信规约 1 说明 本办议适用于综合漏电保护相关终端产品与监测设备(或远程控制平台)之间的通讯,本协议内有数据包采用串口(偶校验,8,1)通讯模式,初始速率:1200bps。本通信规约是参照《中华人民共和国电力行业标准(DL/T645——1997)》多功能电能表通信规约而制定的。 2 数据帧格式 2.1帧起始符68H:标识一帧信息的开始,其值为68H=01101000B。 2.2地址域A0~A5:地址域由6个字节构成,每字节2位BCD码。地址长度可达12位十进制数,可以为表号、资产号、用户号、设备号等。具体使用可由用户自行决定。当使用的地址码长度不足6字节时,用十六进制AAH补足6字节。低地址位在先,高地址位在后。当地址为999999999999H时,为广播地址。 2.3控制码C:控制码的格式如下所示。 D7=0:由主站发出的命令帧 D7=1:由从站发出的应答帧 D6=0:从站正确应答

D6=1:从站对异常信息的应答 D5=0:无后续数据帧 D5=1:有后续数据帧 D4∽D0:请求及应答功能码 00000:保留 00001:读数据 00010:读后续数据 00011:重读数据 00100:写数据 01000:广播校时* 01010:写设备地址* 01100:更改通信速率* 01111:修改密码* 10000:最大需量清零* 2.4数据长度L:L为数据域的字节数。 2.5数据域DATA:数据域包括数据标识和数据、密码等,其结构随控制码的功能而改变。传输时发送方按字节进行加33H处理,接收方按字节进行减33H处理。 2.6校验码CS:从帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模256的和,即各字节二制算术和,不计超过256的溢出值。 2.7结束符16H:标识一帧信息的结束,其值为16H=00010110B。 2. 8前导字节:在主站发送帧信息之前,先发4个字节FEH,以唤醒接收方。 3、应用 3.1.1读数据 功能:请求读数据 控制码:C=01H 数据长度:L=02H 帧格式: 3.1.2从站正常应答 功能:从站正常应答 控制码:C=81H 数据长度:L=02H+1+m(数据长度) 3.1.3从站异常应答 功能:从站收到非法的数据请求或无此数据 控制码:C=C1H 数据长度:L=02H 帧格式: ERR=01 非法数据请求 ERR=02 无此数据

远动通讯规约及报文解析

·远动通讯规约及报文解析 本期和大家简单讨论一下远动通讯规约的概念,并以比较简单的CDT规约为例,了解一下报文解析的基本方法。 1、远动通讯规约的概念 在变电站和调度之间,为了保证双方能够准确有效地进行通信,在信息发送端和信息接收端做一系列的约定,这种规定就称为通信规约。 用人与人之间打电话的交流做一个类比,厂站和主站就像两个人,通信地址就是他们各自的电话号码,传输通道就是电话线,而通信规约就是两个人使用的语言。两个人当然要使用相同的语言才能够进行交流,这就是通信规约的作用。规约中所做的一系列规定,也就是语言中约定俗成的语法和单词。只要了解了某种规约的“语法”和“单词”,就能够读懂其传输的报文。 变电站常用的通讯规约有“循环式”和“问答式”两类。 循环式:以循环的方式,周期性地传送信息给接收端,不顾及接收端的需求,也不要求接收端给予回答。常用的有CDT规约。 问答式:接收端和发送端采取一问一答的方式实现信息传输。常用的有IEC101、IEC104规约等。 下面以相对简单的CDT为例,简单介绍相关概念,以及CDT规约报文解析。虽然CDT规约现在较少使用,这里旨在方便大家理解报文的解读大致方法。2、CDT规约的帧结构 CDT规约就是循环式数字传送规约,它采用点对点的通道结构,以循环方式传送远动信息。传送的主要信息有:遥信、遥测、遥控命令、SOE、脉冲计数值、设定命令、升降命令、对时、广播命令、复归命令、子站工作状态等。 CDT规约的帧格式如下图,同步字、控制字、信息字均为6个字节。通道内发送时,采用低字节先送、高字节后送;字节内低位先送、高位后送。

下面介绍各个部分的规则,并举例说明。 (1)同步字: 作用是表示一帧报文的开头,由6个字节组成,固定为传送3组EB90H(十六进制)。 (2)控制字 控制字共有B7~B12,6个字节,各字节作用如下图标注。

DL T645 1997通讯规约通信规约

DL/T645-1997通讯规约第 1 页 DL/T645-1997通讯规约通信规约 1、范围 该通信规约适用于本地系统中多功能表的费率装置与手持单元(HHU)或其它 数据 终端设备进行点对点的或一主多从的数据交换方式,规定了它们之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。 2 、引用标准 GB/T3454-1994 数据通信基本型控制规程 GB/T9387-1995 信息处理系统开放系统互连基本参考模型 DL/T614-1997 多功能电能表 IEC1107-1996 读表、费率和负荷控制的数据交换---直接本地数据交换 IEC1142--1993 读表、费率和负荷控制的数据交换---本地总线数据交换 ITU-TV。24—1993 非平衡双流接口电路的点特性 ITU-TV 。28—1993 数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备(DCE)之间 的 接口电路定义表 标准串行电气接口、3 RS-485接口的一般,标准串行电气接口本协议采用 RS-485使用点连接成为可能.RS-485. 性能应符合下列要求)人体模式kV(15±(ESD)驱动与接收端、耐静电3.1。~-7V共模输入电压:3.2 。+12V0.2V 差模输入电压:大于3.3.

页第 2 DL/T645-1997通讯规约 1.5V 5V,最小3.4驱动输出电压:在负载阻抗54欧姆时,最大3.5三态方式输出3.6半双工通信方式。32个同类接口。3.7驱动能力不小于1200m 100kbps 条件下,有效传输不小于3.8在传输速率不大于 3.9总线是无源的,由费率装置或数据终端、提供隔离电源。 4.1字节格式共、一个偶校验位和一个停止位(1)位二进制码,传输时加上一个起始位(0)每字节含8是字节的最高有效位。先传低位,后D7。D0是字节的最低有效位,11位。其传输序列如图1 传高位。 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 P 1 传送方向 停止位偶校验位8 起始位位数据 1 图字节传输序列 4.2 帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示 。

通讯规约考试试题库

测试序列知识考试试题库 (五)通信规约检测知识 ?单项选择题 1.2002年以后,以UCA 2.0为基础,IEC制定了一套变电站通信标准(C),大大 促进了站内智能电子设备的互操作性。 A.I EC60870-5 B.DNP3.0 C.IEC61850 D.TASE2.0 ?多项选择题 2.IEC61850标准的主要设计目标是(A、B、C)。 A.互操作性 B.功能自由配置 C.长期稳定性 D.互换性 ?填空题 3.IEC61850标准将变电站划分为三层,即站控层、间隔层、过程层。 ?判断题 4.Modbus规约是IEC国际电工委员会颁布的国际标准(错误)。 ?简答 5.简述电力系统常用的标准通信规约并说明它们的使用场合,至少列举3种。 答: 1. CDT规约、IEC60870-5-101、IEC60870-5-104:远动规约,变电站远动装置 至调度中心 2. IEC61850-8-1、IEC60870-5-103:站内规约,变电站间隔层设备与站控层设 备通信 3. IEC61850-9-2:站内规约,变电站过程层设备与间隔层设备通信 ?计算题 6.以下是一段IEC60870-5-101规约的报文,请计算其校验和字节(□处)。

68 09 09 68 08 01 46 01 04 01 00 00 02 □ 16 答案:“57” 分析题 7.IEC60870-5-104规约报文有没有校验和和结束字符(16H)?如果有,请说明 其算法;如果没有,请说明其原因。 答案:没有。因为104规约是基于TCP/IP协议的,帧校验部分由该层协议完成。这点与串口101规约不同,因为RS232与RS485协议不包含帧校验功能。

五防标准通讯规约解析

DNBS型微机防误闭锁装置与监控系统通讯规约 Version 1.00 珠海经济特区珠海晋电自动化设备公司 1998年3月

DNBS型微机防误闭锁装置与监控系统 通讯规约 1 概述 本规约描述DNBS型微机防误闭锁装置与监控系统之间的通讯规约,本规约适用于基于DNBSⅡ~Ⅴ型微机防误闭锁装置。 DNBS型微机防误闭锁装置通过RS232C串行口与监控系统通讯,通讯基本单元为报文,由报文格式解释。 2硬件接口 采用标准RS-232C 串行接口,通讯速率300~9600 bps ,异步方式; 若通讯距离大于15米,应增加光隔长线驱动器,以保证数据传输的可靠性。 3报文格式 3.1字格式 所有报文的基本字格式都是10位字长,1位起始位(低电平0),8位数据位(字节), 1位停止位(高电平1),无奇偶校验位。格式如下: 3.2数据帧格式 单字节 单字节 报文长度=数据正文的字节数 校验和=站地址+命令字+报文长度+数据正文 (算术和)

3.3命令字定义 命令字的定义: 重发.通讯出错标志 方向 标志位 命令码 Bit7 ……………Retry 重发、通讯出错标志。1为重发、通讯出错,0为不需重发; Bit6 ……………Dir 方向标志。0为由五防传向监控,1为由监控传向五防; Bit5 –Bit0 ……. 命令码。 命令码表 3.4五防运行状态字节定义 五防运行状态字节为五防发送装置运行状态数据帧时的数据,长度为一字节 定义见下表: 3.5监控运行状态字节定义(暂定) 监控运行状态字节为监控响应五防报文时,向五防通报监控机的运行状态,以便五防确定下步工作。监控运行状态字节长度为一字节,定义见下表:

dlt645-通讯规约说明

目录 一、DL/T 645-2007通讯协议简介 二、数据链路层格式说明 三、数据标识说明 四、(应用层)命令、返回格式说明 五、命令字、特征字、错去信息字说明 六、DTTD三相多功能电表应用数据标识 七、负荷记录传输格式 八、通讯功能实现实例 一、DL/T 645-2007通讯协议简介 本标准是为统一和规范多功能电能表与数据终端设备进行数据交换时的物理连接和协议。信息量的确定以DL/T 614-2007《多功能电能表》为依据。本标准的实施将规范多功能电能表的通信接口,有利于计量产品质量的提高,对用电管理部门改革人工抄表,实现远方信息传输,提高用电管理水平起到推进作用。 该部分标识码适用于级三相多功能电表。 二、数据链路层格式说明 本协议为主-从结构的半双工通信方式。手持单元或其它数据终端为主站,多功能电能表为从站。每个多功能电能表均有各自的地址编码。通信链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。每帧由帧起始符、从站地址域、控制码、数据域长度、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束符7个域组成。每部分由若干字节组成。 1.1字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1),共 11位。其传输序列如图7。D0 是字节的最低有效位,D7 是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。 图1字节传输序列 1.2帧格式 图2 1.2.1帧起始符 68H

1.2.2地址域 A0~A5 地址域由 6 个字节构成,每字节 2 位 BCD 码,地址长度可达12位十进制数。每块表具有唯一的通信地址,且与物理层信道无关。当使用的地址码长度不足 6 字节时,高位用“0”补足 6 字节。 通信地址为广播地址,只针对特殊命令有效,如广播校时、广播冻结等。广播命令不要求从站应答。 地址域支持缩位寻址,即从若干低位起,剩余高位补AAH作为通配符进行读表操作,从站应答帧的地址域返回实际通信地址。 地址域传输时低字节在前,高字节在后。 1.2.3控制码 C 控制码的格式如下所示。 1.2.4数据域长度L L 为数据域的字节数。读数据时L≤200,写数据时L≤50,L=0 表示无数据域。 1.2.5数据域 DATA 数据域包括数据标识、密码、操作者代码、数据、帧序号等,其结构随控制码的功能而改变。传输时发送方按字节进行加33H处理,接收方按字节进行减33H处理。 1.2.6校验码 CS 从第一个帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模 256 的和,即各字节二进制算术和,不计超过 256 的溢出值。 1.2.7结束符 16H 标识一帧信息的结束,其值为 16H=00010110B。 1.3传输 1.3.1前导字节 在主站发送帧信息之前,先发送4个字节FEH,以唤醒接收方。 1.3.2传输次序 所有数据项均先传送低位字节,后传送高位字节。数据传输的举例:电能量值为,其传输次序如图9。 图3传输次序图 1.3.3传输响应 每次通信都是由主站向按信息帧地址域选择的从站发出请求命令帧开始,被请求的从站接收到命令后作出响应。 收到命令帧后的响应延时T d:20ms≤T d≤500ms。 字节之间停顿时间T b:T b≤500ms。 1.3.4差错控制 字节校验为偶校验,帧校验为纵向信息校验和,接收方无论检测到偶校验出错或纵向信息校验和出错,均放弃该信息帧,不予响应。 1.3.5通信速率 标准速率:600bps,1200bps,2400bps,4800bps,9600bps,19200bps。 三相多功能电表技术要求上没有600BPS,在电表程序、校准测试软件中不用加600BPS 特殊速率:由厂家规定。 通信速率特征字见附录C,特征字的各位不允许组合使用,修改通信速率时特征字仅在Bit0~Bit7一个二进制位为 1 时有效。 通信速率的变更,首先由主站向从站发变更速率请求,从站发确认应答帧或否认应答帧。收到从站确认帧后,双方以确认的新速率进行以后的通信,并在通信结束后保持更改速率不变。 注:最大通信速率受光电头或多功能电能表光学接口的限制,也受多功能电能表数据处理单元中工作时钟频率的限制。三、数据标识说明 数据标识编码用四个字节区分不同数据项,四字节分别用DI3、DI2、DI1和DI0代表,每字节采用十六进制编码。数据类型分为七类:电能量、最大需量及发生时间、变量、事件记录、参变量、冻结量、负荷记录。数据标

相关文档