文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给水打压施工方案(完整版)

给水打压施工方案(完整版)

给水打压施工方案(完整版)
给水打压施工方案(完整版)

鄂尔多斯市康巴什新区北部核心组团(高新区)—Q片区市政基础设施工程

给水打压专项施工方案

编制:

审核:

审定:

东源水利市政工程有限责任公司

鄂尔多斯市康巴什新区北部核心组团(高新区)—Q片区市政基础设施工程

纬四街西段三标段施工项目部

2012年7月28日

专项施工(方案)报审表

工程名称:鄂尔多斯市康巴什新区北部核心组团(高新区) Q片区

给水管道打压专项施工方案

一、编制依据

1、工程招投标文件

2、设计文件

3、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)、《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T13295-200

二、编制范围

鄂尔多斯市康巴什新区北部核心组团(高新区)Q片区市政

基础设施工程,纬四街西段给水管道打压项目。

三、工程概况

本工程给水管线自起点(K0-4.901)至终点(K0+796.964),主管道全长803米,管材选用滑入式T型球墨铸铁管、管件规格K9级

四、试验步骤

1、管道工作压力0.8MPa,试验压力1.3MPa。

2、对照图纸和设计变更,仔细检查已经全部按设计及变更的要求完成了管道及附件的安装。

3、确定进水点、排气点、压力读取点、试压用水来源、排水去向。确定分段方案和分段的措施管道水压试验长度不大于1000m。阀门不作为封堵板。

4、安装压力表。压力表具有符合规定的检定证书,且其量程范围为试验压力的1.3-1.5倍。表盘直径不小于150mm,并且试验所

有的压力表到有检测资质的部门进行校核,并出示检验报告,方可使用。

5、设立警戒区域,阻止无关人员进入。

6、约请监理、业主代表到现场,一同见证系统试压。

7、(1)将管道内水压缓缓地升至试验压力1.3Mpa,并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;如管道接口、配件等处漏水、损坏现象时应及时停止试压并采取相应措施后重新试压。

(2)停止注水补压,稳压15min,当15min后该试验段压力下降不超过0.03MPa允许压力降数值时,将试验压力降至工作压力为0.8MPa,并保持恒压30min,进行外观检查若无漏水现象,则该水压试验合格。

8、填写管道试验记录,每隔3min记录一次管道剩余压力,记录30min,30min内管道剩余压力有上升趋势时,则水压试验结果合格;30min内管道剩余压力无上升趋势时,则应再持续观察60min。整个90min内压力下降不超过0.03MPa,水压试验合格。

9、合格后泄水,临时封堵拆除,管道恢复原状。

东源水利市政工程有限责任公司

Q片区纬四街西段三标项目部 2012年7月28日

方法/步骤

.

1

.

选定合适的仪器,确定各仪器材料使用状态正常,确定量沙数量够用

.

.

.

2

.

向灌沙桶装沙至桶顶15mm左右,称取桶内沙的质量(M1),准确至1g

3

.

打开开关让沙自由流出,并使流出沙的体积与试坑内体积或标定罐容积相当.

.

4

.

轻轻将灌沙桶移至玻璃板上,打开开关让沙流出,直至沙不再流出时关闭开关

.

.

5

.

收集称量留在玻璃板上的沙或桶内余沙,准确至1g,玻璃板上的沙就是圆锥体的沙(M2)

.

.

重复测量三次取平均值

.

.

用水测定标定罐容积V,准确至1mL

.

.

在储沙桶内装入M1的沙,打开开关使沙自由流入标定罐至不在流出时关闭开关,去下灌沙桶称取桶内余沙质量M3

.

.

.

量沙的单位质量:p1=(M1-M2-M3)/V

.

.

在实验地段选一平地清扫,将基板置上,当表面比较粗糙时,将盛有M5量沙的灌沙桶放在基板中间的圆孔上,让沙流出至停止时,称量桶内沙M6 .

.

.

将基板放回清扫干净的表面(原处)上,沿基板中孔凿洞(洞的直径与灌沙桶一致),在凿洞过程中将凿松的材料取出装入塑料袋中(保持水分),试洞深

度等于测定层厚度,不得混入下层材料,称取每次取出的松动材料的质量,将全部取出材料质量总和M8记下

.

.

.

从挖出的全部材料中取出有代表性的去测其含水率W,对于粗粒土、水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定材料宜将取出的全部材料烘干,且不少于2000g,记为M9

.

.

将基板放在试坑上,将M1沙的储沙桶下口对准基板中孔打开开关,让沙流入试坑内,停止时取走灌沙桶称取余沙M4

.

.

在试洞挖好后将灌沙桶直接放在试坑上,中间不放基板,打开开关让沙流入试坑,停止时关闭开关,称取灌沙桶余沙M4'

.

.

试坑体积装沙质量:

.

a灌沙时放有基板M10=M1-M4-(M5-M6)

.

b灌沙时不放基板M10=M1-M2-M4'

.

试坑材料密度p=(M8/M10)Xp1

.

试坑材料干密度p2=p/(1+0.01W)

.

试坑材料为水泥等无机结合料时干密度p2=(M9/M10)Xp1 .

试材压实度K=(p2/P7)X100.

.

管道打压施工方案设计

目录 1. 工程概况 (2) 2.适用围 (2) 3. 编制依据 (2) 4.试验准备 (3) 5.试验条件 (4) 6.试验方法 (4) 7、安全施工措施 (7) 8、环保文明施工措施 (10)

市南水北调配套工程水厂以上 输水管道工程高邑输水管线施工 管道打压试验方案 1. 工程概况 市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程高邑段施工全线输水管线全长5.351 km。主线取水口至高邑县DN700 DIP管道K8级,管线长度为4.6km;采用有压管道输水,地下埋管的形式,管道设计压为0.8MPa。 2.适用围 本试验方案适用于市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程元氏县输水管线施工水压试验及闭水试验。 3. 编制依据 (1)《给水排水管道工程施工及验收规》 (2)《市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程高邑县输水管线施工施工组织设计》 (3)《市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程高邑县输水管线施工设计施工图册》 (4)《市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程高邑县输水管线施工技术要求》

4.试验准备 4.1参与试验作业人员 4.2人员资质和数量满足作业要求,能够胜任水压试验工作。 4.3所有的参加作业的人员均需通过三级安全教育。 4.4机具设备配置

5.试验条件 5.1所有试验管道系统均已安装完毕,与各界区连通,保证系统通畅。 5.2管道杂物清理干净。 5.3与界区未连通的管道末端处加设盲板,厚度最低不得小于12㎜。 5.4各分支管末端加装压力表、排气阀。试验用压力表经检验、校准正确。 5.5使用的机械设备和工器具处于正常状态。 5.6水压试验管道系统检查完毕,并符合设计要求及相关规的有关规定。 5.7试压用水源提供正常,排水临时管道已接至指定排水位置。 5.8配合检查漏点人员均已到场。 6.试验方法 本工程采用水压试验法对管道强度及严密性试验。试压温度应在15℃下进行。部位为桩号0+065—1+039

地沟管道施工方案

兰州宏建建材集团有限公司新材料科技产业园项目地沟管道工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位:八冶一建安装分公司第二项目部 编制日期:2016年4月2日

第一节施工说明 (一)施工说明 本工程包括供热管道,给水管道、消防管道施工。该项目预期目标达文明工地,质量目标为合格,为达到这一目标,对每一分部工程的技术要求都向班组作一个交底。通过仔细研究宏建建材集团有限公司新材料科技产业园给水管网、热力管网工程施工图及招标文件、分析了各种影响施工的因素和本工程的特点、难点后,我们有充分的信心,在确保质量、安全、文明施工的前提下全面完成本工程承包范围内全部施工任务。我们完全接受业主提出的质量控制、施工技术及工期要求,严格按照国家规范的规定进行施工。为了确保工程施工全过程中的安全生产,我公司充分考虑施工过程中的关键环节,并有针对性地采取相应的措施,在组织机构设置时,特别安排专职安全员进行现场安全全过程管理。 我们将严格按照经业主及监理认可的施工组织设计进行组织施工,全过程全方位接受业主、监理及设计单位对工程施工进度、质量、安全的监督管理。我公司将严格按照建设工程文明施工管理的有关规定组织施工。 (二)编制依据 1. 工程施工设计图纸。 2. 有关施工规范及验收标准。 3.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 4.《国家建筑标准设计图集》08R418进行施工 5.《压力管道安全技术监察规程---工业管道》TSG.D0001-2009 6.《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 7.《现场设备、工业金属管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 8.《现场设备、工业金属管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011 9.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-8 10.其余未作特殊规定者.请遵循《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》{GB50242-2002} (三)编制原则及施工总体思路 1)根据合同工期的要求,合理安排施工进度计划,在保证工程质量、安全生产的前提下,尽量缩短工期提前完成工程,达到有效的经济控制。 2)本工程共有热力采暖工程,热水供回水,生产及消防给水,生活及生产给水, 3)确保安全质量, 4)保工期提前完成

消防工程施工方法及给水措施

消防工程施工方法及给水措施 消防工程使用的喷头、报警阀、压力开关、水流指示器、消火栓、水带、接扣、水枪、消火栓箱等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检测中心检验合格的产品,并经消防部门备案登记,且准予使用的产品。 (一)、消防供水设施的安装施工 1、消防水泵及稳压泵的安装 消防水泵安装工艺:施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试。 (1).水泵安装:消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。 检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高均符合工程设计要求。 泵的开箱检查应符合下列要求:应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好;应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。 出厂时已装配、调整完善的部分不得拆卸。 电动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;电动机与泵之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。 整体安装的泵,纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000mm,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000mm,并应在泵的进出口法兰面或其他水平面上进行测量;解体安装的泵纵向和 横向安装水平偏差均不应大于0.50/1000mm,并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。 水泵安装允许偏差 室内给水设备安装的允许偏差 项次项目允许偏差(mm) 1静置设备坐标15 标高±5 垂直度(每米)5 2离心式水泵立式泵体垂直度(每米)0.1 卧式泵体水平度(每米)0.1

联轴器同心度轴向倾斜 (每米)0.8 径向位移0.1 (2).吸水管的安装 水泵吸水管路的基本要求是不漏气、不积气、不吸气。 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 为保证消防水泵能够安全和及时启动,水泵的吸水方式应为自灌式。在吸水管路的安装中,应有沿水流方向连续下升的坡度,一般应大于5‰。 在吸水管如果需要安装阀门时,应安装闸阀,不能使用蝶阀。 (3).水泵的调试:水泵机组及附件安装完毕后,需进行单机试验,在有条件的情况下,应进行带负荷试验。 A、水泵的单机试验应按以下方法和步骤进行: ①检查配电柜是否符合要求,及电机接线端子是否符合产品要求。 ②将电机与水泵联轴器的键拆下,使电机与水泵脱离。 ③将电机进行点试车,检查转向及声音是否正常。 ④将电机与水泵用键连接起来,手动盘车,检查水泵转动时是否有杂音。 ⑤对水泵机组进行点试车。在水泵没有水的情况下,不易长时间启动水泵,以免损坏水泵的轴承。 ⑥将水泵的管网管路闸阀关闭,打开试验管道闸门。启动水泵机组, 观察管道上的压力表数值,并对试验管道的闸阀进行调节,用来控制管道压力,使管道压力达到水泵正常工作的压力值。 ⑦观察安全阀启动压力值,并对安全阀调节,使安全阀启动压力值为水泵工作压力值的1.1 倍。 ⑧检查各阀门及管件、焊口是否有渗漏现象。 ⑨填写水泵单机试车单。 B、泵试运转时应符合下列要求: ①各固定连接部位不应有松动。 ②转子及各运动部件运转正常,不得有异常声响和磨擦现象。

水电消防工程施工方案

深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业主体工程一标 水电安装及消防工程施工方案工程名称:深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业主体工程1标工程地点:深圳市南山区蛇口西车辆段内一号地块 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:深圳市广胜达建筑工程有限公司 日期:年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (4) (一)工程总概况: (4) (二)安装工程各专业概况 (6) 第三章工程实施目标 (10) 第四章施工部署 (11) (一)组织机构 (11) (二)技术准备 (12) (三)施工机具与材料的准备 (13) (四)施工现场临时设施的准备 (14) 第五章主要分部分项工程施工方法 (14) (一)给排水安装工程 (14) (二)电气工程 (31) (三)通风与空调安装工程 (41) (四)建筑智能工程 (62) 第六章主要资源计划 (68) (一)主要劳动力计划 (68) (二)主要施工机具计划 (69) (三)主要材料设备计划 (71) 第八章主要技术措施 (73) (一)质量保证体系 (73) (二)质量保证措施 (74) (三)质量通病的防治措施 (77) (四)工期保证措施 (81) (五)技术组织措施 (83) (六)安全文明施工措施 (84) (七)降低成本措施 (89) (八)成品保护措施 (89) (九)雨季施工防雨防风范措施 (90) 第八章与土建、装饰等专业的协调配合 (91) 第九章安装工程服务与保修 (92) (一)工程交付 (92) (二)用户操作及维修手册的编制 (92) (三)培训 (93) (四)工程保修 (94)

水电安装及消防工程施工方案 第一章编制依据 1、中建国际(深圳)设计顾问有限公司设计的蛇口西车辆段上盖物业主体工程1标各专业施工图。 2、本工程现场实地踏勘情况和建设单位提供的有关资料。 3、国家及行业现行建筑安装工程施工与验收规范、规程及质量检验评定等标准。 4、国家、建设部和省、市建设行政主管部门颁布的现行有关质量、安全、文明施工和环保等方面的法律、法规、标准及规范性文件; 5、本工程的施工承包合同及相关文件; 6、本公司现行的有关管理制度、规定,项目部组织机构、人员安排和设备配置情况及公司在同类工程中的施工经验等。 规范图集: 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《室外排水设计规范》(GB50013-2006) 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006) 《建筑给水排水采及暖工程施工资料验收规范》(GB50242-2002) 《高层建筑设计防火规范》(GB5045-95)(2005年版) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

压力管道安装施工方案70828

压力管道安装方案 编制: 审核: 审批: 中国机械工业建设集团有限公司 二0一三年三月

目录 一. 工程概况 二. 编制依据 三. 施工工序 四. 管道施工安装及检验 五. 管道系统压力试验六.严密性试验 七. 安全措施及文明施工

一、工程概况 本项目位于郑州市经济技术开发区工业用地内,为广州风神汽车有限公司郑州分公司20万台套汽车零部件项目驻厂零部件车间及综合站房工程。总建筑面积17718㎡。 本次监检内容涉及两台储气罐、两台空压机、六个过滤器及车间站房压缩空气管道。管道设计压力0.8Mpa,使用压力0.6Mpa,耐压试验压力1.2Mpa. 二、二、编制依据 (一)GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (二)GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (三)GB50316-2000《工业金属管道设计规范》 (四)GB50231 《机械设备安装工程施工及验收规范》 (五)GB50275 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (六)GB50093 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 (七)GB7231-2003 《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》 (八)劳部发(1996)140号《压力管道安全管理及监察规定》及解析 (九)中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》 (十)甲方提供的施工图纸、相关要求及施工现场条件 三、施工工序 施工准备→技术准备→机具准备→材料准备→方案编制→技术交底→管段划线切割→坡口加工→管段组装→材料标识→管线试压→防腐→管口吹扫→质量检验→气密试验→交工验收 四、管道安装施工及检验 (一)施工准备工作 1. 技术准备 1.1. 开工前须办理好开工告知,经有关部门审批通过后方可施工。 1.2. 了解熟悉图纸、技术资料及有关标准、规范。 1.3. 认真察悉现场编制施工方案,做好深化设计,并做好与设计单位、建 设单位的技术交底工作。

地沟更换管线专项施工方案

地沟空调管线敷设专项方案 一、专项方案工程概况 工程名称:解放军第202医院加装风机盘管及供热改造工程 工程地点:沈阳市和平区解放军第202医院 建设单位:解放军第202医院 专项方案工程内容:空调地沟内供回水管线更换 质量标准:合格 二、编制依据 1、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 2、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 3、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243—2002 4、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、智能建筑工程质量验收规范GB50339-2003 7、建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212-2002 8、工业金属管道工程施工及验收规范GB50235—97 9、建筑安装工程质量检验评审统一标准GBJ300—88 10、现场设备、工艺管线工程施工及验收规范GBJ239-97 11、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 三、难点分析 1、根据现场实际条件,地沟内空调管线敷设技术难点如下:1)地沟内情况不明 需派人对地沟里面管线的情况逐一摸查楼内管线情况,再进行具

体施工操作。地沟内水及污物太多,地沟内废弃管线、建筑垃圾、导致增加较大清理工作;且生活垃圾多年堆积发酵,形成危害气体,给施工人员地沟内操作带来了危险。 2)地沟施工操作空间有限 由于楼内存在较多建筑垃圾、生活垃圾、废弃管线,且地沟内管线修补多次,增改各种管线较多导致每栋楼地沟操作空间不足;地沟内不但原有各种管线过多而且空间狭窄,导致施工作业更加困难。 3)沟内长期处于封闭状态且沟内垃圾污物囤积过多而产生有毒有害物质。 4)需在沟内增加排风、送风等换气设备、临时照明及临时用电等。 5)拆除外运原有采暖管线及清理沟内污物。 地沟内主管线连接情况错综复杂,有些管线腐蚀严重,需要根据图纸结合实际情况拆除更换管线。 6)施工需拆除并恢复原有地面及地沟盖板,工作面小属于零星拆除,零星恢复。 7)根据楼体的大小及其地沟走向增设不少于3个的通风口。 四、施工工艺流程图 现场考察→施工准备→人员安排→技术交底→安全防护→砸地面开地沟盖板→通风排气→安装送排风设备→安装临时用电及临时照明→旧管线拆除外运→清理地沟→安装新管线→回复地沟盖板→恢复地面。

给排水及消防施工方案

————————————给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批:

———————————

目录 1.工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------ 1 ----------- ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 2. 施工依据----------------------------------------------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法 ------------------------------------------------------------ 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施 ------------------------------------------------ 5 4.1、消防水系统----------------------------------------------------------------------- 5 4.1.1、放线、敷管 -------------------------------------------------------------- 5 4.1.2、管道支架的安装 -------------------------------------------------------- 5 4.1.3、阀门安装 ----------------------------------------------------------------- 5 4.1.4、外管敷设 ----------------------------------------------------------------- 6 4.1.5、系统管网冲洗、试压 -------------------------------------------------- 6 4.1.6、设备安装 ----------------------------------------------------------------- 7 4.1.7、系统调试 ----------------------------------------------------------------- 9 4.1.8、灭火器安装的施工方法 ----------------------------------------------- 9 4.2、各分项工程的施工顺序 ------------------------------------------------------- 9 4.2.1、施工顺序 ----------------------------------------------------------------- 9 4.2.2、分项工程施工顺序 ---------------------------------------------------- 10 4.3、消火栓箱及水成膜泡沫灭火装置的施工方案 --------------------------- 10 4.4、隧道内消火栓管道系统的施工方案 --------------------------------------- 11 5.施工安全措施 ----------------------------------------------------------------------------- 12

最新消防工程专项施工方案

合肥市图书馆多功能厅维修改造工程 消 防 工 程 专 项 施 工 方 案 安徽八方工程有限公司 2017年3月3日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程范围内的项目内容 (3) 四、施工准备情况 (3) 五、主要施工方法和技术措施 (4) 六、进度计划及人员安排 (8) 七、质量标准 (8) 八、安全生产及文明施工 (9)

一、工程概况 本工程为民用工程,位于合肥市亳州路,框架结构。本工程包室内消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警及联动系统。 二、编制依据 1、《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222—2015 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2015 3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2013 4、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 5、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2005 6、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007 7、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005 8、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2007 9、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 三、工程范围内的项目内容 1、消防管道DN<100采用加镀锌钢管丝扣连接,DN≧100采用镀锌无缝钢管,卡扣连接。 2、报警系统采用耐火阻燃绝缘电缆。其他按相关规范施工。 四、施工准备情况 本公司已组织专业技术人员对图纸进行解读和熟悉,对参与施工的人员进行技术交底、安全交底、质量要求标准交底,使进场的每位人员全面熟记和掌握。在机械设备方面由电焊机二台、热熔机二台、电动套丝机一台、电锤三台、管钳五套、扳手三套、台钳二套。 由于安装工程的特点是待装修改造中原物拆除后才能进行主管及分支管安装,如拆除前安装主支管道,装修管道挡住的阴角无法进行恢复,期间按照图纸确定的内容配合其他工种施工,确保按时保质保量完成工作。

管道打压试压方案

CB01 施工技术方案申报表 (施工[2013]技案号) 合同名称:××××××××农村饮水安全工程项目编号: 说明:本表一式_____份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1 份。

×××××××农村饮水安全工程 管 道 打 压 试 验 方 案 ×××××××公司 2013年9月

管道试压方案 ××××××农村饮水安全工程管道安装现已全部完成,根据施工要求及规范需对已完成施工的管道进行打压试验,现根据现场实际情况对打压试验做出试验方案: 一﹑试验的基本要求: 1﹑管道试压就是管道工程中不可忽视的一个环节,管道试压常采用水压试验。根据场地实际条件,可利用的试压水源,组成管道系统的配件与附件(阀门、井室)的数量,管道各部位的高差情况等条件决定试压的长度。根据现场实际情况及地质条件,本段打压分为六段打压。每段长1300~5500米不等。 2﹑管道试验应做好安全措施,操作人员应按相关规定进行操作,管道内作为打压用水应就是清洁水源,冲排水不得影响周围环境及造成积水。 3﹑向管道内注水时,应缓慢进行,注水过程中沿途管线应设有排气阀,以免管道内存有气体,对打压试验造成影响。 4﹑管道打压合格后,管道方能进入并网运行。 二、管道水压试验前必须具备的条件 1、水压试验前必须对管道节点、接口、支墩等及其她附属构筑物的外观进行认真的检查。进行管道打压的管线所有的支墩应保证其凝固时间。 2、对管道的排气系统(排气阀)进行检查与落实。 3、本次打压在2#倒虹吸处有充足水源可以用以进行打压试验,先期冲水使用流量100m/h水泵进行冲水,在冲水过程中保持管道内气体顺畅排出,待管道内充满水后,确认管道内气体已全部排出,

管道安装施工方案

管道安装施工方案集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

管道安装施工方案 一、地下管道敷设 1、下管 下管前的检查工作 (1)沟槽的检查 下管前应对沟槽进行检查,主要有以下内容: 检查槽底是否有杂物,若有应清理干净,槽底如遇棺材、粪污等不洁之物,应清除干净并做地基处理,必要时需消毒。 检查槽底宽度及高程,应保证管道结构每侧的工作宽度,槽底高程要符合现行的检验标准,不合格者应进行修整。 检查槽帮是否有裂缝及坍塌的危险,如有用支撑加固等方法处理。 检查槽边堆土高度,下管的一侧堆土过高、过陡的,应根据下管需要进行整理,并须符合安全要求。 检查地基、基础,如有被扰动的,应进行处理,冬季管道不得铺设在冻土上。 在混凝土基础上下管时,除检查基础面高程必须符合质量标准外,同时混凝土强度应达到方可在基础上下管。 管道下沟前,应将管沟内塌方土、石块、雨水、油污和积雪等清除干净;应检查管沟或涵洞深度、标高和断面尺寸,并应符合相关设计要求;石方段管沟,松软垫层厚度不得低于300mm,沟底应平坦、无石块。 (2)管道检验 下管前对下管工具及设备必须进行安全检查,发现不正常情况,必须及时修理和更换。 下管前应详细检查管材、管件及接口材料是否符合质量要求。

管节堆放 管节堆放宜放置在平整、坚实的场地,堆放时必须垫稳,防止滚动,堆放层数及高度应符合下表规定。装卸时应轻装轻放,运输时应垫稳、绑牢,不得互相撞击,接口及钢管的内防腐层应采取保护措施。 管节堆放层数与层高 管道运输与布管 管道运输与布管应尽量在管沟挖成后进行。将管道布置在管沟推土的另一侧。管沟边缘与管外壁间的安全距离不得小于500mm。禁止先在沟侧布管再挖管沟,将土、砖头、石块等压在管道上,损坏防腐层与管道,使管内进土等。布管时,应注意首尾衔接。在街道布管时应尽量靠一侧布管,不要影响交通,避免车辆等损伤管道,并尽量缩短管道在道路上的放置时间。 (1)铸铁管 铸铁管与管件质脆易裂,在运输、吊装与下管时应防止碰撞,防止从高空坠落至地面,以免将铸铁管碰裂。

消防工程施工方案

消防工程施工方案 一、工程概况 本工程位于桂平市凤凰新区开发区,建筑结构为框架结构,共八层,其中地下室一层,地上七层,建筑面积为7140㎡。消防工程主要包括:消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警系统、防排烟系统。 二、施工准备工作 (1)消防工程施工前,必须协助建设单位进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工。 (2)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。 (3)认真阅读施工图纸,对设计有疑问的地方要迅速与设计单位、消防部门、监理单位联系,确保消防工程符合规范要求。 (4)施工中原则上遵循“电让水,水让风,风让设备”的顺序施工。 三、消火栓系统 1.消防给水管道安装 1. 施工程序: 施工顺序是:先地上后地下,先干线和主管,后支线或支管,每道工序施工完毕后邀请业主、监理工程师进行检评、隐蔽。然后进行下一道工序的施工。

2.主要施工方法 2.1预留预埋 (1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管,管道穿楼板孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个工程至关重要。它将直接影响给管道安装的顺利进行。 (2)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 (3)所有出外墙和过楼板管道先预留钢套管,立管预留孔洞上下应竖直,预留孔洞应比相应水管径大1.5倍。 (4)隐蔽预埋的管道,试压合格并经监理验收后才可隐蔽。 (5)所有预留预埋都须进行二次复核。 2.2套管安装 (1)刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加固,并做好套管的防堵工作。 (2)穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中,用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。 (3)给水引入管和给水管排水及通气立管,穿过地板楼板、屋面及墙处均应预留套管。套管直径比穿过管道直径大2号,管道与管道间有25mm间隙。 (4)套管材质为镀锌钢管,套管应高出地面80mm,在地板处管道与套管之间用水泥填封。在楼板处用阻火材料填封。 (5)严格按标准图集加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构施工图尺寸确定,套管管径参照下列标准:

水电消防安装方案

质晟嘉苑工程 水 电 消 防 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 成兴建设工程

水电消防安装施工方案 第一节工程简介 一、工程概况 本工程为质晟嘉苑3#底商住宅楼工程,工程位于人文路与商都路交界处,地理环境优越。地上25层,地下2层,框剪结构。使用年限为50年,筏板基础,抗震7度。。 二、工程主要容 给水系统工程、排水系统工程、电气系统工程。 三、工程特点 1、该工程项目装修到位,部设施完备、土建、安装施工要求质量优良。安装工程需要与土建互相配合、协调,方可确保工程按期交付使用。 2、本工程施工、专业多,不同专业交叉频繁,具有高度协调性。 3、本工程给排水、电气安装,为此其要求的施工工作人员必须具有高度的责任性、专业性。 四、编制依据 ●给排水、电气施工图。 ●公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量保证体系文件。 ●国家现有的给排水、电气施工及验收规。 ●《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002。 ●《建筑排水硬聚氯乙稀管道施工及验收规》CJJ30-89 ●《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002。 第二节工程管理目标及组织机构

一、管理目标 质量目标:工程竣工交验一次性合格率100%,确保达到优良工程标准。 工期目标:保证按总工期要求。 安全目标:安全事故为零。 二、管理原则 在项目部的统一领导下,严格按照合同精神,对本工程推行项目法管理。由项目部实行“统一组织、统一协调、统一结算”的三统一原则。 本工程将在ISO9001标准所规的质量保证体系下,推行全面计划管理,全面质量管理,材料管理及施工技术事件控制等现代化的管理方法,确保管理目标的实现。 1、实行项目法管理 项目经理是公司的全权代表,设置项目的组织机构,对项目实行质量、进度、成本控制,负责履行合同。 项目经理参与组织编制施工组织设计,根据国家法规和有关标准、规以及项目的特点、重点,依照公司的经营宗旨和质量方针,制订质量保证措施,安全文明施工等其他技术措施,编制施工计划安排进度,做好动态管理,每周召开生产协调会,解决生产和技术问题,合理调配劳动力,做到进度、质量两不误。对重大设计变更或其他方面的变动,及时调整计划,不得有违目标。 施工过程中要注意施工成品保护及与各专业的协调配合,对其在敞开式的施工产品纳入防护围,协调各专业的交叉作业配合,强化计划管理,服从甲方、监理的指导和监督,按即定的质量目标、工期目标完成合同任务,达到优良工程。

管道打压施工方案(改)

目录 1编制依据 (2) 2工程概况 (2) 3施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2现场准备 (2) 3.3人、机、料准备 (3) 4施工部署 (5) 4.1施工工艺 (5) 4.2打压前准备工作 (5) 4.3打压前的检查 (7) 4.4注水试验 (7) 4.5出现异常情况的处理 (8) 4.6水压试验注意事项 (8) 5 质量目标及保证措施 (8) 5.1质量目标 (8) 5.2质量标准 (8) 5.3质量保证措施 (8) 6 职业健康安全管理目标及保证措施 (8) 6.1职业健康安全管理目标 (8) 6.2重大危险源辨识及监控 (9) 6.3安全保证措施 (9) 6.4应急管理 (10) 7 环境管理目标及保证措施 (14) 7.1环境管理目标 (14) 7.2保证措施 (14) 8 进度目标及保证措施 (14) 8.1进度目标 (14) 8.2进度保证措施 (14)

1编制依据 1.1 大牛地提升泵房至图克人工湖输水管道工程施工图纸。 1.2《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 1.3《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 1.4 施工现场实际水源分布情况及阀井分布情况。 2工程概况 管道设计起点为大牛地提升泵站出水管,管道设计终点为图克工业园南侧图克人工湖,设计总长约23.4km(实际长度以竣工图为准),设计管径DN1000mm,管材主要为球墨铸铁管,K9级,T型橡胶圈接口,工作压力0.6MPa;局部复杂地形改用焊接钢管焊接连接,与阀门管件等采用法兰连接。给水管道采用埋地敷设,管顶覆土1.7m。本次管道打压区段桩号为0+320~2+660,打压采用注水法,按规范要求取工作压力P+0.5,本工程试验压力为1.1Mpa。 3施工准备 3.1技术准备 管道打压试验之前,项目部技术人员对现场施工作业人员进行详细的安全、技术交底。 3.2现场准备 3.2.1组织准备 项目经理部按照项目进度计划要求进行人、材料、机配置并进行动态控制,确保工期、安全、质量、成本等目标的实现,并建立完善的质量管理、工期管理、职业健康、安全管理和环境管理体系,确保各项目标的实现。 3.2.2临时用电 施工现场电源,根据工程施工中投入的机具设备计算所需用电量采用柴油发电机供电。 3.2.3水源解决及排水疏导准备 (1)水源解决 经实地察看现场地下水较多2+660m处,能满足打压用水量的要求,水源采用柴油型抽水机抽取地下水,注水及打压过程中产生的气体将由从排气阀中排出。现场准备2台柴油型抽水泵用于抽水。需要水用量约为:3.14*0.5*0.5*(2660-320)=1836.9m 3。 (2)排水疏导 在管道打压之前,积极与业主和当地牧民沟通协商,拟定管道打压合格后,排水疏导合理排放区域,防止排放水回流到管沟中;排放水流入引起与当地附近牧民的纠纷。 3.2.4盲板的设置 管道起始端桩号0+320处先使用一个插盘,将插盘插入铸铁管道承口,再与插盘螺栓连接的钢制法兰盘上满焊20mm厚钢板作盲板;末端为桩号2+660.000处先使用一个插盘,将插盘插入铸铁管道承口,再与插盘螺栓连接的钢制法兰盘上满焊20mm 厚钢板作盲板;支管DN300湿井处管道使用一个插盘,将插盘插入铸铁管道承口,再与插盘螺栓连接的法兰盘上满焊20mm厚钢板作盲板;支管DN150排气井处管道利用已有排气法兰盘与钢制法兰盘螺栓连接,钢制法兰盘上满焊20mm厚钢板作盲板。

地沟管道施工方案

兰州宏建建材集团有限公司 新材料科技产业园项目地沟管道工程 编制: 审核: 审批: 编制单位:八冶一建安装分公司第二项目部编制日期:2016年4月2日

第一节施工说明 (一)施工说明本工程包括供热管道,给水管道、消防管道施工。该项目预期目标达文明工地,质量目标为合格,为达到这一目标,对每一分部工程的技术要求都向班组作一个交底。通过仔细研究宏建建材集团有限公司新材料科技产业园给水管网、热力管网工程施工图及招标文件、分析了各种影响施工的因素和本工程的特点、难点后,我们有充分的信心,在确保质量、安全、文明施工的前提下全面完成本工程承包范围内全部施工任务。我们完全接受业主提出的质量控制、施工技术及工期要求,严格按照国家规范的规定进行施工。为了确保工程施工全过程中的安全生产,我公司充分考虑施工过程中的关键环节,并有针对性地采取相应的措施,在组织机构设置时,特别安排专职安全员进行现场安全全过程管理。我们将严格按照经业主及监理认可的施工组织设计进行组织施工,全过程全方位接受业主、监理及设计单位对工程施工进度、质量、安全的监督管理。我公司将严格按照建设工程文明施工管理的有关规定组织施工。(二)编制依据 1. 工程施工设计图纸。 2. 有关施工规范及验收标准。 3. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 4. 《国家建筑标准设计图集》08R418进行施工 5. 《压力管道安全技术监察规程--- 工业管道》TSG.D0001-2009 6. 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 7. 《现场设备、工业金属管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 8. 《现场设备、工业金属管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011 9. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-8 10. 其余未作特殊规定者. 请遵循《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》{GB50242-2002} (三)编制原则及施工总体思路 1)根据合同工期的要求,合理安排施工进度计划,在保证工程质量、安全生产的前提下,尽量缩短工期提前完成工程,达到有效的经济控制。 2)本工程共有热力采暖工程,热水供回水,生产及消防给水,生活及生产给水, 3)确保安全质量, 4)保工期提前完成 5) 每道工序进行全过程的跟踪控制,并及时将施工全过程施工情况反馈到业主、设计及监 理部门来指导施工。

给排水、消防工程施工组织设计方案

给排水、消防工程施工方案 一、工程概况 建设单位: 监理单位: 施工单位: ******大厦位于开发区***广场南侧,B座地上四层,地下二层。A座地上十九层,地下一层,共二十层,地下一层标高-5.4,一至十二层层高4.5米。十三至二十层层高4.2米。给排水专业工程分生活给排水系统、消火栓给水系统、自动喷洒给水系统。 生活给排水系统:A座地下一层至四层、B座一层至四层为低区,由市政管网直接供水;五层~十一层为中区,由地下一层生活水箱和中区变频调速给水设备联合供水,十二层-二十层为高区,由地下一层生活水箱和高区变频调速给水设备联合供水,生活水箱有效容积为36m3。排水有生活污水和雨水排水。 消火栓给水系统:B座为一个供水区域,A座地下一层至十层为低区,由室外地下消防,水池和室地下一层消防泵房低区专用室消火栓水泵联合供水,低区室消火栓管网在地下一层顶、九层顶分别设置消火栓环状管网;在屋顶设有效容积为18m 的消防高位水箱。十一层、十九层为高区十一层顶、十九层顶分别设置消火栓环状管网。室外设地下式消防水泵接合器共三套。 自动喷洒系统:B座为一个供水区域,A座地下一层至二层为低区,三层至十一层为中区,十一层至十九层为高区。有地下室水泵房供水,屋面稳压装置维持平时的系统压力。 二、编制依据 *******大厦水施图、招投标文件

《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261—2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 标准图集:《室管道支架及吊架安装》03S402 、《卫生设备安装》99S304、《室消火栓安装》04S202、《室外消火栓》01S201等。 三、施工准备 (1)管道安装前,参与施工的技术人员和操作工人必须认真识读设计图纸及其技术说明文件,明确设计意图,了解设计要求。 (2)施工前,管道专业工程师根据设计图纸、施工方案、施工验收规,对参与管道工程施工的现场操作人员进行工程技术交底和质量安全交底,并办理管道施工技术交底手续。会同土建施工单位、建设单位,按设计图纸、管道施工规验收、预留孔洞、预埋件、有关的沟槽,办理同步工程报验手续,为下一步管道的安装打下良好的基础。 (3)对进场材料进行严格检查,必须符合设计要求。 (4)材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须由制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品提交业主、监理审批。 (5)材料运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,做到每道工序均有交接制度。 (6)由于本工程涉及材料种类多,因此材料入库后要进行标识和分类、分规格堆放及管理,同时采取措施防止扭曲变形,防止受潮霉变等措施,材料出库领用时认真核对规格型号和产品质量并办理领用手续。 (7)库外堆放材料,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠,如材料堆放的场地可能产生积水,在下面必须垫上枕木,室外堆放的材料必须用塑料布遮拦严实,避免日晒雨淋。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。材料使用

消防工程水电安装施工方案

水电消防安装施工方案 第一节工程简介 一、工程概况工程名称:工程XXXXXXXX 公司建设单位:XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX工程地点: 工程规模:框架、层数1栋4座12层并联小高层,总建筑面积约19781平方米。 二、工程主要内容 给水系统工程、排水系统工程、热水系统工程、电气系统工程。 三、工程特点 1、该工程项目作为XXXXXX工程。其装修到位,内部设施完备、土建、安装施工要求质量优良。安装工程需要与土建互相配合、协调,方可确保工程按期交付使用。 2、本工程施工、专业多,不同专业交叉频繁,具有高度协调性。 3、本工程XXX个日历天,且为硬性工期,本工程给排水、电气安装,为此其要求的施工工作人员必须具有高度的责任性、专业性。 四、编制依据 ●XXXXXXXX招标文件。 ●XXXXXXXX工程给排水、电气施工图。 ●公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量保证体系

文件。 ●国家现有的给排水、电气施工及验收规范。 ●《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002。 ●《建筑排水硬聚氯乙稀管道施工及验收规范》CJJ30-89 ●《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。- 1 - 第二节工程管理目标及组织机构 一、管理目标 质量目标:工程竣工交验一次性合格率100%,确保达到优良工程标准。 工期目标:保证按总工期要求。 安全目标:安全事故为零。 二、管理原则 在项目部的统一领导下,严格按照合同精神,对本工程推行项目法管理。由项目部实行“统一组织、统一协调、统一结算”的三统一原则。本工程将在ISO9001标准所规范的质量保证体系下,推行全面计划管理,全面质量管理,材料管理及施工技术事件控制等现代化的管理方法,确保管理目标的实现。 1、实行项目法管理 项目经理是公司的全权代表,设置项目的组织机构,对项目实行质量、

管道打压施工方案改

目录

1编制依据 大牛地提升泵房至图克人工湖输水管道工程施工图纸。 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 施工现场实际水源分布情况及阀井分布情况。 2工程概况 管道设计起点为大牛地提升泵站出水管,管道设计终点为图克工业园南侧图克人工湖,设计总长约(实际长度以竣工图为准),设计管径DN1000mm,管材主要为球墨铸铁管,K9级,T型橡胶圈接口,工作压力;局部复杂地形改用焊接钢管焊接连接,与阀门管件等采用法兰连接。给水管道采用埋地敷设,管顶覆土。本次管道打压区段桩号为0+320~2+660,打压采用注水法,按规范要求取工作压力P+,本工程试验压力为。 3施工准备 技术准备 管道打压试验之前,项目部技术人员对现场施工作业人员进行详细的安全、技术交底。 项目经理部按照项目进度计划要求进行人、材料、机配置并进行动态控制,确保工期、安全、质量、成本等目标的实现,并建立完善的质量管理、工期管理、职业健康、安全管理和环境管理体系,确保各项目标的实现。 临时用电 施工现场电源,根据工程施工中投入的机具设备计算所需用电量采用柴油

发电机供电。 水源解决及排水疏导准备 (1)水源解决 经实地察看现场地下水较多2+660m处,能满足打压用水量的要求,水源采用柴油型抽水机抽取地下水,注水及打压过程中产生的气体将由从排气阀中排出。现场准备2台柴油型抽水泵用于抽水。需要水用量约为:***(2660-320)=3。 (2)排水疏导 在管道打压之前,积极与业主和当地牧民沟通协商,拟定管道打压合格后,排水疏导合理排放区域,防止排放水回流到管沟中;排放水流入引起与当地附近牧民的纠纷。 盲板的设置 管道起始端桩号0+320处先使用一个插盘,将插盘插入铸铁管道承口,再与插盘螺栓连接的钢制法兰盘上满焊20mm厚钢板作盲板;末端为桩号2+处先使用一个插盘,将插盘插入铸铁管道承口,再与插盘螺栓连接的钢制法兰盘上满焊20mm厚钢板作盲板;支管DN300湿井处管道使用一个插盘,将插盘插入铸铁管道承口,再与插盘螺栓连接的法兰盘上满焊20mm厚钢板作盲板;支管DN150排气井处管道利用已有排气法兰盘与钢制法兰盘螺栓连接,钢制法兰盘上满焊20mm厚钢板作盲板。 进水口及排气口的设置 打压进水口选择离管道地形低附近的地下水丰富2+660m排气井口位置;管道打压排气口利用原有管道纵断面上高点的排气口和主干管两端封堵钢板

相关文档