电气二次施工技术交底

1、工程主要施工项目

1.1、电缆进货检验核对;

1.2、电缆敷设;

1.3、高压电缆头制作;

1.4、盘、柜开箱检验;

1.5、盘、柜安装;

1.6、端子箱安装;

1.7、照明及检修箱安装;

1.8、其它弱电及保安设备安装;

1.9、电缆二次结线;

2、电缆进货检验项目

1)核对电缆清册和进货电缆型号、规格、长度是否符合要求;

2)检查电缆及外包装是否完好、无损伤、变形、受潮和有无切割或破损的痕迹;3)按照30%的抽查率,抽查进货中同批次出厂的电缆绝缘和标准线径;

4)对于检验、检查的内容,应及时填写记录。

3、盘柜进货、开箱检验检测

3.1、一般措施

3.1.1、盘、柜、电缆进场存放,应选择距离安装、敷设位置比较近,且地面平整(必要时进行场平和地面夯实)、无积水、无杂物、易看守、易搬运、易施放、易开箱检验检测的地方存放,对易损件、贵重元器件应入库存放专人保管,对裸露件、零星电缆应搭设平台或支架存放避免电缆受潮;

3.1.2、盘、柜、端子箱等进场如没有距离安装位置比较近的地方,就需要选择利于二次搬运,且道路通畅的地方存放,其他按照3.1.1条执行;

3.1.3、盘、柜、端子箱等存放就绪后,应及时安排适当的夜勤人员进行看护,不得随意挪动、处理或损毁外包装以及附带文件、标记、说明书、合格证;

3.1.4、盘、柜、端子箱等存放,原则是做到一件一处,不得垒叠或随意堆砌,但限制于场地和仓库容量不得不垒叠或堆砌时,应征求厂家代表同意或经项目部技术、安全人员论证后可变通执行。

3.2、盘、柜、端子箱开箱

3.2.1、开箱应具备下列条件:

1)按照施工图纸将盘、柜、端子箱放置在安装位置,并核对品名、型号、箱号和定货合同所规定的内容;

2)核查盘、柜、端子箱基础型钢或预埋件是否已具备安装定位的施工条件;

3)核查盘、柜、端子箱外包装是否已开箱或有受过碰撞、磨损、标记不明和附属配件不齐全的现象;

4)如上述三条出现问题,应视为不具备开箱条件,不予接收。

3.2.2、盘、柜、端子箱开箱应提前通知建设单位代表,监理单位代表,厂家代表或技术人员,施工单位质量、安全、供应、施工、技术人员,并安排适当的时间进行开箱检验;

3.2.3、盘、柜、端子箱开箱,应选择使用开箱专用工具和有开箱经验的施工人员负责打开外包装,还应减少和破坏外包装的材料;

3.2.4、开箱前应先扫去表面浮土或杂物,再选择与设备外包装相适应的开箱方式,不得随意乱拆。

3.2.5、对于开箱有特殊要求的外包装,应向厂家代表或施工技术人员咨询后再行处理;

3.2.6、盘、柜、端子箱开箱检查项目:

1)核对型号、铭牌、装箱单(无装箱单,应视为不具备开箱条件,不予接收),核对盘、柜、端子箱正面布置、背面布置和内部结线是否符合图纸要求,齐全、完好、位置正确和装配完善;

2)检查盘、柜、端子箱外观、柜门是否有损伤、变形,门锁不灵,钥匙不全骨架断裂、松弛,内部装置和端子排是否齐全、破损或结线不牢靠,密封不严的现象;

3)核查备品备件、技术资料、图纸、合格证、出厂试验报告、说明书,是否齐全,符合装箱单各项各条标明的内容;

4)盘、柜、端子箱开箱检验、检查的内容,应及时填写开箱记录,并由建设、监理、施工单位共同签字。

3.3、电缆盘柜、沟道、夹层、管路的防火

1)当电缆在沟道中敷设完毕后,按照设计和施工要求,应在沟道中设置防火隔离带;2)当电缆在支架上敷设完毕后,应在电缆上涂刷防火隔离剂,隔离剂涂刷要均匀密实;3)当电缆穿管敷设完毕后,应在管口处塞入防火堵料,且封堵密实,长度在管口处100—150mm;

4)盘柜、端子箱应在电缆入口处用防火隔板和堵料进行封堵。

4、电缆敷设施工措施

4.1、电缆敷设技术措施

4.1.1、敷设准备

1)认真审核施工图纸和电缆清册的内容,明确敷设位置和技术要求;

2)核对电缆支架、桥架应符合设计及施工要求;

3)核对电缆型号、规格、敷设位置应符合图纸要求;

4)明确电缆敷设的方式、方法;

5)敷设电缆应详细标明每根电缆的起始、终点位置,并作好记录。

4.1.2、电缆穿管敷设

1)施工前认真学习电缆穿管敷设工序的规程规范;

2)明确电缆穿管敷设的施工方法和工艺要求;

3)电缆钢管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,其内壁应光滑,不应有严重的锈蚀、机械损伤,管口不得有毛刺和尖锐的棱角,应做成喇叭口状。

4)电缆管弯制后不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不应大于管子外径的10%,电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆本身的最小允许弯曲半径。钢管弯制就绪后应涂刷防腐漆防腐。

5)电缆钢管应选用其内径和电缆外径的比不小于1.5,且每根电缆管的弯头不得超过3个,直角弯不得超过2个且应以圆弧过度;

6)电缆管应装设可靠、支撑牢固,必要时进行焊接加固,管口与管口连接处应对准加固但不得焊接,并进行密封。引至设备的电缆管管口位置,电缆管应尽量靠近设备结线端子,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出。多根电缆管在同一设备下时应排列整

齐,方向明确;

4.1.3、电缆直埋敷设

1)电缆直埋敷设应事先挖好沟道,电缆在引入建筑物及穿越建筑物时可浅埋,但应做好保护,以避免电缆受损伤。

2)两根以上的动力或高压电缆平行直埋时,应相距100—150mm或使用隔板隔开。电缆直埋时应在沟道内和电缆上铺以不小于100㎜厚的软土或沙层(不应有石块或其它硬质杂物),并架盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。

3)直埋电缆回填土前,应经隐蔽工程验收合格。回填土应分层夯实。

4.1.4、电缆沟支架敷设

1)电缆支架应平直,无明显扭曲、变形,支架的加工误差应不大于5mm,其边、角切口处不应有卷边、毛刺,组装或焊接应牢固,无变形,支架的支撑应牢固、可靠,各层间距与设计值偏差不应大于5mm,并做到横平竖直,其转弯处转弯半径不应小于电缆本身的最小允许弯曲半径;

2)电缆在支架和活动地板下敷设应事先排好顺序,应以避免交叉和路径过长造成不符合敷设工艺和施工要求且浪费电缆的情况。

4.2、电缆敷设施工措施

1)电缆敷设前检查施放通道,应畅通、无积水,金属部分的防腐层完整。

2)电缆敷设前针对电缆清册核对电缆型号、规格、起点和终点位置,并实地计算或丈量电缆敷设长度,合理安排每根电缆的敷设;

3)电缆施放时应使用放线架,即用千斤、钢轴将电缆轴支撑距离地面500mm处。千斤、钢轴的强度、长度与电缆轴的重量、宽度应配合适当;

4)电缆应在地势平缓,比较开阔地点施放,并配备熟悉电缆敷设位置的施工人员在起讫点看守。人工敷设一般线径的控制、电力电缆每5—10m设置一人牵引电缆行进;规格比较大,施工复杂的控制、电力电缆2—3m设置一人牵引电缆行进。机械敷设应事先计算机械牵引力,牵引绳和电缆的最大牵引强度,其牵引头部的牵引总拉力不得大于7N/mm2,且牵引速度不宜超过15m/min,转弯处不宜超过10 m/min。牵引装置应有可靠、灵活的制动装置。当一根电缆敷设完毕后,应及时固定在支架和桥架上。无论是机械或是人工敷设其电缆转弯半径应符合电缆直径的20倍,在整个敷设过程中应尽量减少电缆与地面或其他物体的摩擦;

5)电缆穿管敷设时,事先在管中放置牵引钢丝绳或牵引线,当发生阻塞或牵引绳线断裂时,应停止施放,采取疏通或增加电缆管的补救措施;

6)在敷设中及时检查每段电缆的受力和质量情况,如发现有受力不均或电缆本身质量缺陷应停止施放采取相应的措施;

7)电缆敷设至起讫点时留出大于盘柜、端子箱高度或宽度、深度,以便二次结线;

8)电缆敷设距离长,作业面大,施工人员应岗位明确,指挥统一并建立良好的通讯系统;9)电缆敷设完毕后,应由质检员和施工技术人员认真检查施工情况和质量情况,并清理电缆沟道、夹层、支架桥架,盖好沟道盖板,作好施工记录。

5、盘柜、端子箱安装施工措施

5.1、施工准备

5.1.1、依据图纸和盘柜技术资料核查盘柜、端子箱的安装位置;

5.1.2、检查基础型钢和预埋件的安装质量;

5.2、盘柜、端子箱安装

5.2.1、盘柜安装基础型钢的不直度偏差不应大于5mm,水平度偏差不应大于5mm,型

钢与型钢间距误差不应大于2mm,不平行度不应大于5mm,型钢高出抹平地面10mm,其误差不应大于2mm;

5.2.2、盘柜端子箱就位,建议人工搬运。在搬运前应清除道路的障碍,平整地面坑凹,楼内地面和楼梯铺设防滑的胶皮垫或穿防滑的绝缘鞋。搬运中应尽量避免磕碰建筑或其他物品,必要时放置胶皮垫或草袋子;

5.2.3、机械吊装就位时,事先选择吊装地点和吊装方式,计算并选择盘柜吊装点和吊入角度,并在盘柜上包裹棉被或胶皮垫以避免盘柜受力变形;

5.2.4、使用滚杠搬运时应选择硬实和不怕碾压的地面施工,且应设置固定的道轨,以避免盘柜在搬运时跌落;

5.2.5、盘柜就位后及时找平找正应符合,相邻两盘之间顶部水平误差不大于2mm,成列盘顶部水平误差不大于5mm,相邻两盘之间垂直误差不大于1mm,成列盘垂直误差不大于5mm,且盘间接缝不大于2mm;

5.2.6、盘柜安装就位施工应使用专用工具,不得强行就位或用铁锤击打;

5.2.7、盘柜就位安装完毕后应及时采取螺栓加以固定,也可用电焊点焊,但不得采用盘柜与基础型钢焊死的方式。

5.3、端子箱、检修箱安装

5.3.1、检查预埋件不平度不应大于5mm,相邻埋件平面误差不应大于2mm;

5.3.2、端子箱、检修箱就位安装水平误差不应大于2mm,垂直误差不应大于2mm,且应焊接牢固,其底座垫铁不得超过3片,各片应焊死并将缝隙填充密封;

5.3.3、端子箱、检修箱就位安装就位后应清理内部杂物。

6、二次回路结线施工措施

6.1、核查盘柜内部结线是否与图纸设计所标明的端子布置相同;

6.2、核查盘柜二次电缆敷设是否符合图纸设计要求,穿入盘柜的方向整齐和布置合理,避免交叉符合结线施工要求;

6.3、结线施工工艺要求

6.3.1、对穿入的电缆开缆时事先计算电缆芯的结线部位和电缆芯长度,并割去剩余部分,不得随意盲目切割。开缆抽芯的高度应一致,突出美观兼实用,但不得在开缆时损伤线芯;

6.3.2、已开好的电缆采用绝缘塑料带做电缆头,并使用锡焊焊好电缆屏蔽网(或钢铠)的接地引线随电缆头一并包裹或特殊电缆应按照设计要求方式接地。但不得使用电缆芯做接地引线或在做接地引线时短接电缆芯而使电缆芯无故接地;

6.3.3、电缆芯被剥离出来后,应将其顺直以备打把子结线使用,但不得使用金属或尖锐的工具顺直电缆芯;

6.3.4、电缆芯打把子应突出美观实用和方便结线、查线的后续工序施工。圆把子采用绑扎带或尼龙绑扎线将电缆芯束紧并留出预结线芯;方把子采用卡子将线芯束紧并整形呈方扁状并留出预结线芯;

6.3.5、电缆芯打把子应紧密、整齐、清晰、美观、牢固,不应有松散、脱离交叉现象;

6.3.6、电缆芯打好把子后应加以固定,并挂好电缆牌;

6.3.7、电缆芯结线应与端子绞紧,必要时采用线秕子将线芯压紧后结入端子。结入端子的线芯不得超过两根,如不得已可增加端子数量。结线绞环不应大于端子档距或破坏端子,绞环一律自左向右旋转,同一端子排反向绞环不得超过3个且使用弹簧和平垫片;

6.3.8、电缆芯结入端子的端部应标明回路编号,且编号应正确,字迹清晰不脱色;

6.3.9、结线完毕后应清理盘内剩余结线材料和线头,并核对端子和线芯是否正确无误。对于有变更的结线应在结线完毕后标在端子排图纸上;

6.3.10、盘柜小母线安装应标明其代号和用途,小母线与金属物体之间的电气间隙不得小于12mm,爬电距离不得小于20mm,小母线安装应整齐,无明显变形、缩径;7、弱电动力照明回路电器安装、结线施工措施

7.1、弱电及动力照明电器安装

7.1.1、核查进货的电器是否符合图纸设计要求,并作好开箱检查;

7.1.2、弱电及动力照明电器应安装在设计要求的位置,不得随意变动;

7.1.3、弱电及动力照明电器安装应可靠、牢固,控制开关分合正确,指示明确,不得出现分而不分,欲合却分,合不能分的现象;

7.1.4、弱电动力照明电缆敷设可参照电缆敷设施工措施施工;

7.1.5、弱电动力照明电缆结线可参照二次电缆结线施工措施施工,但对于线径比较粗,容量比较大的电缆芯应采用线秕子结入,不得使用以小代大的线秕子结线,且结线应牢固和接触良好;

8、电力电缆终端接头制作措施

8.1、制作前应检查电力电缆的技术资料和终端头制作材料的技术资料和出厂合格证;

8.2、制作现场应搭设防尘和防潮塑料棚,以防止电缆污染;

8.3、核查制作材料热缩管件等无异常变形和破裂现象;

8.4、检查制作机具和专用工具是否具备制作条件;

8.5、检查电缆终端接头的金具和液压钳是否具备;

8.6、制作电缆终端接头剥开电缆外皮和铠装时不得损伤电缆保留的绝缘层和线芯,且不应留有毛刺和缺痕;

8.7、在制作中应注意防尘和防潮;

8.8、电缆接地在制作中应与外套接触良好焊接牢固;

8.9、热缩管件在制作中应杜绝破坏和烧灼破裂;

8.10、电缆终端接头上应有明显的色相标记。

9、电缆敷设工程质量保证措施

1、严格按照施工图纸,技术资料,设备安装、调整说明书,施工规程规范、作业指导书施工;

2、敷设前应对电缆检查外观、型号规范;

3、上层放高频同轴电缆及裸铜线并绑扎在一起;

4、电力电缆同在一起时应分开;

5、在主控、夹层及主要拐弯处设一名二次人员把关;

6、电缆头挂电缆牌,写清编号、起止点及电缆型号;

7、电缆头应留下足够长度,高出盘柜500左右;

8、电缆敷设完应全部上架排列整齐,不得有交叉及拐死弯,并固定牢靠

9、电缆弯曲半径应大于电缆直径20倍,并顺电缆沟弯度留下余度;

10、;电缆敷设完应两头联系好,再切断电缆并记下电缆长度,同时在电缆清册上做标记。核查电气安装基础型钢和预埋件尺寸应严格按照施工规程规范进行;

11、以上质量措施应由质检员在场监督检查,并作好记录。

10、电气二次安装工程质量保证措施

10.1、严格按照施工图纸,技术资料,设备安装、调整说明书,施工规程规范、作业指导书施工;

10.2、核查电气安装基础型钢和预埋件尺寸应严格按照施工规程规范进行;

10.3、核查电气装置型号,安装位置,装配应符合设计和出厂、施工要求;

10.4、电气安装、结线应严格遵循说明书、技术资料的规定,不得超标准,超要求或自行变更装置的装配和使用性能;

10.5、电气安装固定方式方法一经批准不得自行变动或错接漏接。螺栓固定,不应采用焊接,焊接应保证焊接质量和施工工艺,不得超限或超标;

10.6、电气安装位置和方向应符合设计和施工要求;

10.7、焊接应有防腐,螺栓应紧固,不应有漏项;

10.8、结线应可靠,编号应正确;

10.9、控制开关分合应自如,位置正确,角度一致,接触良好;

10.10、以上质量措施应由质检员在场监督检查,并作好记录。

11、工程安全保证措施

11.1、严格执行安全管理规章制度和安全施工规程规范,认真履行各级施工人员安全职责;

11.2、施工人员进场施工绝对服从安全监察人员和施工管理人员的管理;

11.3、施工前,应检查机械和工器具的安全可靠性,施工人员应佩带安全合格的施工防护用品;

11.4、做好施工技术交底工作和安全作业命令票的签发工作;

11.5、施工人员应坚决贯彻电力施工安全规程规范;

11.6、电缆敷设施工中应协调一致,统一指挥,避免盲目作业和违章施工;

11.7、对于敷设场地应选择开阔、平坦,无杂物和尖锐物体;

11.8、电缆牵引敷设应保证机械的性能,及时检查制动和电气不得导致操作失灵致使电缆损伤或造成人员伤害;

11.9、电缆管设置施工时,在使用弯管机或气焊时应遵守机械操作规程和气焊操作规程;

11.10、电缆管设置施工应避免损伤设备和人员,焊接固定时应遵守焊接操作规程;11.11、电缆施放过程中严禁将电缆弯成死弯的“打金钩”现象,应使用千斤将电缆轴架离地面再行施放;

11.12、电缆穿管如遇卡阻时,杜绝“硬拉硬拽”导致电缆损伤;

11.13、电缆开缆时应注意开缆刀割伤手或电缆绝缘层和电缆芯;

11.14、盘柜安装就位,人工搬运时应注意保护盘柜表面和磕碰周围设备也应注意坠物砸伤四肢。吊装施工应严格遵循吊装施工安全规程;

11.15、盘柜找平找正应设置防倾倒支架;

11.16、盘柜结线与调试交叉作业时应注意通电试验盘带电距离和明确试验回路,杜绝带电结线;

11.17夜间施工,场地应有足够的照明设施;

12、电气二次工程文明施工及环境保证措施

12.1临时道路及临时建筑的所建尽量避让树木,减少植被破坏。

12.2施工现场设备材料。工器具,设备放置应合理有序,尽可能减少占地。

12.3采取一切合理措施保护工地及工地周围的环境,避免污染,噪音或由于施工方法的不当造成对公共人员和财产等的危害或干扰。

12.4工程建设过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾,应及时清运到指定地点,集中处理,防止对环境造成污染。

12.5工程施工过程中废弃的电缆外保护层、泡沫塑料、填充物、钢铠等及时清理出现场,保护周边环境的清洁、整齐。

12.6施工人员不得酒后进后进入施工现场,施工现场不得吸烟。

12.7施工人员不得穿拖鞋、凉鞋进入施工现场,在现场施工应着装整齐,不得袒胸露背。12.8进入施工现场的车辆要择路慢行,注意施工人员安全及机械、设备的完好。

内蒙古送变电有限责任公司

东南郊220kV变电站工程项目部

2009.3.3

电缆铺设施工方案

连云港市花果山景区生态停车场照明设施工程 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制:许策 审核:王永栋 批准:卢小清

目录 (1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

电线、电缆敷设技术交底(最好)

电气电缆敷设安全技术交底 交底内容: 一.交底依据标准: 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 二.交底范围 本安全技术交底适用于10kV及以下电气安装工程中的电力电缆敷设。 三.施工准备 1. 设备及材料要求: 1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 1.2 外观检查:包装完好,抽检的电缆绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲,铠装不松卷。电缆外护层有明显标识和制造厂标; 1.3 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 1.4 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。密封良好,塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 1.5 电缆应在到达作业现场及电缆敷设前进行绝缘检测,绝缘测试应合格; 1.6 电缆桥架及型钢不应有明显锈蚀,电缆保护管管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2. 电缆敷设所需主要机具: 2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、麻绳、千斤顶。完好无损。 2.2绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.3无线电对讲机、手持扩音喇叭。 3.作业条件:

3.1土建工程应具备下列条件: 3.2预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 3.3电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 3.4电缆沿线桥架周围的影响电缆敷设的设施应拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 3.5放电缆用的电缆支架应搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 3.6直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 4.设备安装应具备下列条件: 4.1变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 4.2电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆保护管安装完毕,通路顺畅并检验合格。 四.作业工序 五.敷设电缆前准备工作: 5. 施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。 6. 电缆敷设前进行绝缘摇测。 7.1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

电缆敷设及二次接线施工方案

编号:AQ-JS-04008 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆敷设及二次接线施工方案Cable laying and secondary wiring construction scheme

电缆敷设及二次接线施工方案 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 概述 工程概况 包括光伏场区内、外建、构筑物包括与其配套的暖通、给排水、电照、消防、围墙等土建施工及光伏场区内支架、设备安装、调试工程。所有设备的卸车、保管。场外、内道路、升压站安装工程、场内外集电线路(含光伏场区至升压站线路)、阵列基础、变配电基础、交通维护工程、支架、设备安装工程及其它工程土建建筑及安装工程施工,变电站、光伏区单体、分系统、整套启动调试等直到光伏电站全部带电运行 1.2施工依据 1.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50150-91) 1.2.2《电气装置安装工程盘、柜二次回路结线施工及验收规范》

(GB50171-92) 1.2.3《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 (GB50254-96) 施工安全执行标准 1.3.1《电力建设安全工作规程》DL5009.3-1997。 1.3.2《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408—91。 1.3.3中国电网公司颁发的:《安全生产工作规定》。 1.3.4《安全生产监督规定》。 1.3.5电网公司《变电站安健环设施标准》(Q/CSG10001-2004)。 1.3.6《电网公司防止人身伤亡事故十项重点措施》。 二.施工前的准备 2.1施工的组织: 施工负责人:曹昌厚 施工技术负责人:王雪峰

电缆敷设安全技术措施范例

整体解决方案系列 电缆敷设安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-70607电缆敷设安全技术措施 Model of safety technical measures for cable laying 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 电缆敷设安全技术措施 1)供电电缆应沿道路路边或建筑物边缘埋设,并宜沿直线敷设;转弯处和直线段每隔20m处应设电缆走向标志。 2)电缆直埋时,其表面距地面的距离不宜小于O.2~O.7m;电线上下应铺以软土或砂土,其厚度不得小于lOOmm,并应盖砖保护。 3)电缆与铁路、厂区道路交叉处,应敷设在坚固的保护管内;管的两端宜伸出路基2m。 4)低压电缆(不包括油浸电缆)需架空敷设时,应沿建筑物、构筑物架设,其架设高度不应低于2m;接头处应绝缘良好,并应采取防水措施。 5)电缆直埋时,电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小距离应符合表15―6的规定。

严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。特殊情况应按下列规定执行: ①电力电缆间、控制电缆间以及它们相互之间在交叉点前后1m范围内,当电缆穿人管中或用隔板隔开时,其交叉距离可减为O.25m。 ②电缆与热力管道(管沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃。 ③电缆与热力管道(管沟)、油管道(管沟)、可燃气体及易燃液体管道(管沟)、热力设备或其他管道(管沟)之间,虽距离能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后hIl范围内,尚应采取保护措施;当交叉距离不能满足要求时,应将电缆穿人管中,其距离可减为O.25m。 6)进入变电所、配电所的电缆沟或电缆管,在电缆敷设完成后应将管口堵实。 表15―6电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小距离 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

电缆敷设接线施工方案

大唐双鸭山热电有限公司 2X200MW锅炉烟气脱硝改造 工程 电缆敷设(电气)施工方案 编写: 审核: 批准:

凯天环保科技股份有限公司双鸭山脱硝改造项目部 2015年04月02日

目录 1.工程概况和工程量 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2.1工程量 (3) 2.编制依据 (5) 3.作业前的条件和准备 (5) 3.1 技术准备 (5) 3.2作业人员配置、资格 (5) 3.3 作业工机具及仪器仪表 (6) 3.4材料和设备 (7) 3.5安全器具 (7) 3.6工序交接 (7) 3.7其他 (7) 4. 作业程序、方法 (8) 4.1施工方案 (8) 依据建筑专业给定的标高基准点,结合设计图纸测定出电缆桥架的各层标高,并标注在安装部位,依次进行电缆桥架及电缆保护管的安装作业。桥架安装完毕并验收合格后,具备电缆敷设条件。电缆敷设→电缆整理固定→校线→接线。电缆敷设及接线工作完成后,后续的电缆防火封堵工作相应展开。 (8) 4.2施工工艺流程 (8) 5.质量控制点的设置和质量通病预防 (21) 5.3作业过程中控制点设置 (21) 5.4 质量标准及要求 (22) ※5.5强制性条文 (22) 6.作业的安全要求和环境条件 (22) 6.1作业的安全危害因素辨识和控制 (22) 6.1.1重大危险源监控(到位)级别 (22) 6.2环境条件 (23) 6.2.1重大危险源监控(到位)级别 (23) 6.3消防管理 (23) 6.4作业中应急处置预案 (23) 6.5 作业的安全基本要求及措施 (24) 6.6 现场文明施工要求 (24)

二次电缆敷设及接线施工方案

110kV桂花变电站扩建工程二次电缆敷设及接线施工方案 批准: 审核: 编写: 广州南方电力建设集团有限公司

日期:二00六年三月 概述: 为完善110KV桂花变电站二次电缆安装技术规范,使该站在二次电缆安装方面形成一个统一、规范的标准,特制定本规定。 一、准备工作 1、检查设计图纸、二次电缆清册是否齐备。 2、熟悉设计图纸、二次电缆清册,弄清每条电缆的作用。 3、打印好电缆牌,电缆牌要求:采用广电集团新的标识牌样,电脑打印。写明电缆 编号、规格、起点和终点。具体规格如下: 编号:1SYH —111 起点:10KV# 1PT柜 终点:公用柜 规格:ZF—KVVP2/22 —14X 2. 5 4、现场检查,施工现场应满足以下条件: (a) 、所有电缆沟土建应已结束,电缆沟盖板应完整齐全,排水畅通。 (b) 、电缆竖井、电缆层的电缆支架已全部按图施工完毕。 (c) 、施工道路畅通无阻,杂物清理干净。 5、施工工器具的准备工作全面。 二、电缆支架的制作安装 1、钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷变、毛刺。 2、支架应焊接牢固,无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计的偏差不应大 于5mm。 3、金属电缆支架必须进行防腐处理,先涂防腐漆,再涂银漆

4、电缆支架应该安装牢固,横平竖直,各支架的同层横档应在同一水平面上,其高 低偏差不应大于5mm。 5、电缆支架全长均应有良好的接地。 三、电缆管的加工及敷设 1、电缆管不应有穿孔、裂纹和显著的凹凸不平,内壁光滑,金属管不应有锈蚀,硬 塑料管不能用在过高或过低的场所,其机械强度要满足要求。 2、电缆加工关口无毛刺和尖锐棱角,制弯后不应有裂缝和显著的凹凸现象,其偏差 不应大于外径的10 %。 3、电缆管敷设安装牢固,支持点不应超过3米,PVC管长度超过30米时要加伸 缩节。 4、电缆管的联接应牢固,密封应良好。金属电缆管不宜直接对接,PVC管联 接插入深度应为管径的1.1 ~ 1.8倍,并保证牢固以及密封良好。 5、金属电缆管应有良好的接地,金属电缆管应涂防腐漆,再涂银漆。 6、金属电缆管应全部安装敷设并固定完毕后,才能穿电缆禁止穿完电缆后才做弯管 和焊接的工作。 四、电缆的敷设 1、检查电缆的型号、规格长度是否符合设计的要求。 2、合理选择电缆放线线架和钢轴,其机械强度应满足电缆盘的重量。 3、施工负责人应明确电缆清册的内容,根据设计要求合理安排各种电缆规格的敷 设,按顺序、长度和数量进行施工。 4、工作负责人要熟识施工路径、各种保护屏等电气设备准确位置,并向施工人员作 技术交代、任务清楚,分配每个人所负责的位置。 5、敷设电缆时电缆应从电缆放线盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖 拉,使电缆破损。 6、敷设电缆时要做好临时标识,写上编号和起止点

电缆铺设安全技术措施

编号:SM-ZD-43571 电缆铺设安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电缆铺设安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、事由: 北采区皮带斜井铺设高压铠装电缆,为保障工作安全、顺利进行,特编制如下安全技术措施。 二、技术要求: 1、电缆型号:高压铠装电缆70mm2 2、电缆数量:2盘1000米,共计2根,每根长500米 3、铺设路线:皮带斜井井口--井底变电所 4、工作人数:100人 三、安全措施: 1、两盘电缆必须在地面做好支撑架子,确定其牢固、可靠,方可放电缆。 2、施工前必须将强力皮带启动开关断开,上好机械闭锁。 3、在施工地点,施工时间内严禁非工作人员行走、通过。 4、指定现场工作负责人,负责电缆铺设整体工作的指挥、

调度及协调工作。 5、工作现场必须有一名安检员在现场监督工作。 6、地面放电缆人员必须控制好放电缆的速度,并用大木板作为电缆盘刹车之用。 7、井下拖电缆的人员控制好距离,人员之间间隔5米1人。 8、拖电缆指定专人喊口号,电缆上、下肩要一致。 9、工作人员在拖电缆时严禁生拉硬拽,损坏电缆。 10、电缆在拐弯时,人员一律用靠弯道一侧的肩膀,避免电缆拉紧,人员被挤伤。 11、电缆拉到位后,必须及时进行吊挂,避免损坏电缆。 12、工作人员在施工过程中认真做好自主保安及互助保安工作。 13、工作人员必须听现场负责人指挥,严禁违章指挥和违章操作。 14、措施必须经过贯彻、学习签字后,方可进行施工。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

电气电缆敷设安全技术交底

编号:AQ-GL-01902 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气电缆敷设安全技术交底 Technical disclosure of safety of electrical cable laying

电气电缆敷设安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而赢得市场。 交底内容: 1.一般要求 1)安装工作宜从上至下进行,避免立体交叉作业,防止伤人和损坏设备。 2)凡两人以上安装或操作同一设备时,应建立呼唤应答制。 3)设置或就位设备时,不应将脚放在设备的下方,防止压伤。 4)使用扳手时,不准套上管子。 2.电缆施工应注意的安全事项 1)挖掘电缆沟前应了解地下设施埋设情况,并应采取措施防止损坏地下设施或发生触电事故。 2)敷设电缆前,应将电缆盘架设稳固,并将电缆盘上凸出的钉子等拔掉,以防转动时损伤人员。 3)人力施放电缆时,每人所承担的重量不得超过35kg。所有

人员均应站在电缆的同一侧,在拐弯处应站在拐弯处的外侧。往地下放电缆时,应按先后顺序轻轻放下,不得乱放。 4)施放电缆时,不得在易坍塌的沟边0.5m以内行走。在墙洞、沟口、管口及隔层等处施放电缆时,人员应距洞口处1m以上。 5)剥除电缆麻皮、铠装时应带手套、口罩,防止沥青中毒。 6)在腐蚀环境中敷设电缆时,电缆不宜做中间接头。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

电缆线路敷设安全技术措施

电缆线路敷设安全技术措施 1)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。 2)电缆截面的选择应符合JGJ46—2005规范中第7.1.3条1、2、3款的规定,根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。 3)电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。 4)电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。 5)电缆直接埋地敷设的深度不应小于O.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。 6)埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下O.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。 7)埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 8)埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

9)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,敷设高度应符合JGJ46—2005规范中第7.1节架空线路敷设高度的要求,但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.0m。架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。 10)在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引人,严禁穿越脚手架引人。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并宜靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m。装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充编制单项施工用电方案。电源线可沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤和电火措施。 11)电缆线路必须有短路保护和过载保护,短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合JGJ46—2005规范中第7.1.17条和7.1.18条要求。

电缆敷设及接线施工方案.

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况及主要工程量 (1) 3、施工进度计划 (2) 4、作业准备及机具、材料、人员配置 (2) 5、作业步骤及质量标准 (5) 6、安全风险识别、评估与管理控制措施 (15) 7、安全施工技术措施 (20) 8、文明施工措施 (23) 9、环境保护措施 (24) 10、保证建设标准强制性条文落实的具体措施 (24)

1、编制依据 1.1 《国家电网公司电网工程安全风险辨识、评估、控制办法》国家电网基建/3 178-2014号 1.2 《电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 1.3 《盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012 1.4 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-5161.17-2002 1.5 国家电网公司基建安全管理规定国网(基建/2)173-2015 1.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46--2005) 1.7 《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248-2008 1.8 重庆电力建设总公司企业管理标准《安全质量环境管理程序文件E版》。2012版1.9 万峰湖220kV变电站新建工程设计施工图 1.10 万峰湖220kV变电站新建工程施工组织设计 2、工程概况及主要工程量 2.1 工程概况: 万峰湖220kV变电站新建工程二次电缆共敷设电缆约56 公里,具体施工包括保护管制作安装,电缆支架制作、安装、低压动力电缆、控制保护电缆、远动部分电缆敷设和接线校线等。 2.2 主要工程量:

3、施工进度计划 根据现场实际和土建进度,本项目安排于如下: 4、作业准备及机具、材料、人员配置 4.1 作业准备: 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握电缆支架制作安装、电缆施放及接线的施工特点,施工方法和工艺要求。 4.2 人员准备: 4.3 技术准备: 4.3.1 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握本工程电缆施工的特点,施工方法和工艺要求; 4.3.2 技术人员和电缆敷设组长应按系统接线图、原理图、盘内图、端子排接线图,核对电缆清册中的电缆编号、规格、芯数; 4.3.3 电缆始末端的设备应编上号,写上名称,以利施工; 4.3.4 熟悉电缆敷设路径和设备安装位置,便于保护管的安装; 4.3.5 以上的工作做完后,即可按敷设顺序(先敷设集中的,再敷设分散的,然后敷设短的),另编清单,复印数份,供实际敷设时使用。清单内列齐美观,避免交叉重叠,因此

铺设高压电缆安全技术措施方案

整体解决方案系列 铺设高压电缆安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-86375铺设高压电缆安全技术措施 Safety technical measures for laying high-voltage cables 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、概述 根据鹿台山煤矿工作需要,按照生产调度会安排,把井下皮带巷50电缆从配电室经副斜井铺设到临时配电点,为了安全顺利施工,特制定本措施。 二、拖拉电缆经过路线 副井口--副斜井-副斜井联络巷-临时配电点 三、成立领导小组 组长:矿方机电部部长 副组长:各部室负责人、项目部负责人 成员:矿方各部室、本项目部综掘队 四、安全技术措施 1、在拖电缆过程中所有人员要佩戴安全帽和手套,着装整齐利索,精力集中,听从指挥,步调一致,前呼后应,前

后照应。 2、当电缆受到巷道支柱影响时,要有专人指挥监护,所有人员要谨慎通过,防止顶板掉矸伤人。顶板破碎或支护不良时,必须采取安全措施。 3、在通过巷道转弯的时候,要设置专人指挥,所有人员要放慢速度,并且要站在电缆外侧,防止被电缆挤伤。 4、在副斜井斜坡上拖电缆时,副斜井主提升绞车不得运行,所有人员要拉开距离,用力均匀。临时休息时要前后统一将电缆放在地上,所有人员还要握住电缆,防止电缆在斜坡上下滑。 5、整个施工过程要有机电相关负责人、项目部负责人协调指挥。 6、拖电缆时人员必须同时上下肩。 五、安全注意事项 1、拖运前必须对沿途经过的路线及巷道支护情况,进行全面检查,发现问题及时处理,运送路线要清理干净,畅通无阻,防止摔倒或滑倒伤人。 2、多人抬运时,现场由专人统一指挥,抬运人员要做好

电缆敷设及接线施工方案

电缆敷设及接线施工方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录 1、编制依据 (1) 6、安全风险识别、评估与管理控制措施 (15)

1、编制依据 《国家电网公司电网工程安全风险辨识、评估、控制办法》国家电网基建/3 178-2014号 《电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 《盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 国家电网公司基建安全管理规定国网(基建/2)173-2015 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46--2005) 《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248-2008 重庆电力建设总公司企业管理标准《安全质量环境管理程序文件E版》。2012版 万峰湖220kV变电站新建工程设计施工图 万峰湖220kV变电站新建工程施工组织设计 2、工程概况及主要工程量 工程概况: 万峰湖220kV变电站新建工程二次电缆共敷设电缆约56 公里,具体施工包括保护管制作安装,电缆支架制作、安装、低压动力电缆、控制保护电缆、远动部分电缆敷设和接线校线等。 主要工程量:

3、施工进度计划 根据现场实际和土建进度,本项目安排于如下: 4、作业准备及机具、材料、人员配置 作业准备: 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握电缆支架制作安装、电缆施放及接线的施工特点,施工方法和工艺要求。 人员准备: 技术准备: 4.3.1 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握本工程电缆施工的特点,施工方法和工艺要求; 4.3.2 技术人员和电缆敷设组长应按系统接线图、原理图、盘内图、端子排接线图,核对电缆清册中的电缆编号、规格、芯数; 4.3.3 电缆始末端的设备应编上号,写上名称,以利施工; 4.3.4 熟悉电缆敷设路径和设备安装位置,便于保护管的安装;

电气电缆敷设施工方案

1.编制说明 1.1 本方案针对四川石化项目成都艾尔普气体空分装置而编制的。 1.2 根据招标文件,四川石化项目成都艾尔普气体空分装置区的电缆集中于桥架敷设及少量地埋敷设,为确保电缆线路敷设进度、施工质量,特编此方案。 1.3 此方案适10KV以下电力控制电缆。控制电缆最小截面积1.5mm2,电力电缆最小截面 2.5mm2;交联聚乙烯及聚氯乙烯护套,铜芯控制、动力、照明电缆。 2施工方法和质量要求 2.1电缆出库 2.11电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 2.12电缆出库运输过程中,采有机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法,但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠缠紧方向滚动。 2.13电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的就近。盘间留有通道,存放处不得积水。 2.2 电缆敷设前建筑工程应具备的条件 2.21电缆层、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全,电缆层门窗安装完毕。 2.3 电缆敷设前电气专业应具备的条件 2.31电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号、敷设的先后次序。敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 2.32技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 2.33当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道,应予先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。 辅助材料已供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。 2.4 电缆的电气绝缘已检查 2.41测量绝缘电阻,即测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层和线芯间的绝缘电阻。500v 以下采用500v兆欧表(指回路电压);10000v以下至3000v采用2500兆欧表。应测量60s 的绝缘电阻值。电阻值有以下要求:

电缆敷设及二次接线施工方案(一)

电缆敷设及二次接线施工方案(一) 概述工程概况包括光伏场区内、外建、构筑物包括与其配套的暖通、给排水、电照、消防、围墙等土建施工及光伏场区内支架、设备安装、调试工程。所有设备的卸车、保管。场外、内道路、升压站安装工程、场内外集电线路(含光伏场区至升压站线路)、阵列基础、变配电基础、交通维护工程、支架、设备安装工程及其它工程土建建筑及安装工程施工,变电站、光伏区单体、分系统、整套启动调试等直到光伏电站全部带电运行1.2施工依据1.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)1.2.2《电气装置安装工程盘、柜二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-92)1.2.3《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96)施工安全执行标准1.3.1《电力建设安全工作规程》DL5009.3-1997。1.3.2《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408—91。1.3.3中国电网公司颁发的:《安全生产工作规定》。1.3.4《安全生产监督规定》。1.3.5电网公司《变电站安健环设施标准》(Q/CSG10001-2004)。1.3.6《电网公司防止人身伤亡事故十项重点措施》。二.施工前的准备2.1施工的组织:施工负责人:曹昌厚施工技术负责人:王雪峰施工安全负责人:陈春强2.2施工机具准备:序号工器具名称数量状况1焊机及焊接工具一套良好2手电钻二把良好3绝缘电阻测试仪一台良好4万用表两块良好5步话机四套良好6二次接线工具十套良好7放线架两套良好8电缆卡钳一把良好2.3施工条件准备:2.3.1对全体工作人员进行施工前的安全教育,学习

二次电缆敷设接线作业指导书

二次电缆敷设接线作业 指导书 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

二次电缆敷设、接线作业指导书 1目的 规范二次接线行为,确保二次电缆敷设,接线质量符合规范要求。 2适用范围 本指导书适用于变电站中二次电缆敷设、接线和配套。二次电缆敷设、接线验收亦可参照使用。 3引用文件 GB50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 4 人员资质、职责及权限 人员资质 工作人员需是专业从事二次接线人员并通过技能资格审查。 职责及权限: 4.2.1施工负责人:组织得当,工作分工明确,对安全\质量负责。 4.2.2指定专人做好记录,确保记录真实、准确、齐整。 4.2.3监护人:按安规要求对工作班成员的安全进行监护,并熟悉二次接线工作程序及二次回路。 5工艺和作业要求(包括质量标准) 安全措施及工作票: 5.1.1严格执行《电业工作安全规程》。 5.1.2严格履行工作票和施工作业管理制度,认真办理,仔细检查、验证工作票。 施工现场二次电缆敷设、接线流程图。 详见附录A。 施工前的准备工作: 5.3.1技术准备: 5.3.1.1认真校对图纸、会审记录、设计变更等有关设计修改的内容,及时反映在图纸上。5.3.1.2按正确图纸核对电缆清册,熟悉电缆走径。 5.3.1.3检查、核对所供电缆型号、芯数、截面、绝缘等级是否符合设计和施工要求,对

5.3.1.4认真校对电缆二次安装接线图与二次展开图的正确性保证二次接线正确。 5.3.1.5合理安排配置各施工小组负责人及工作人员,并进行质量标准和技术交底。

二次电缆的敷设及二次接线、配线: 5.5.1揭开电缆沟盖板,清理二次电缆敷设通道及设备区电缆管道,检查电缆沟电缆支架状况,检查电缆支架接地应良好。

地面敷设高压电缆安全技术措施方案

整体解决方案系列 地面敷设高压电缆安全技 术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-18514地面敷设高压电缆安全技术措施 Safety technical measures for laying high-voltage cables on the ground 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、概述: 由主井配电向副井敷设下井一、下井二两回路高压电缆,为保证施工安全,特编制该措施。 二、危险源: 1、山路行走。 2、人员协调不一致。 3、电缆下滑伤人。 4、利物划伤电缆。 5、人员滑倒摔伤。 6、通讯用具不合格。 三、施工顺序: 对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均

须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象-使用摇表遥测电缆绝缘值-清理施工路线上的障碍物-使用铲车将电缆由矿里运至施工地点-使用5吨手拉葫芦将电缆滚子吊起挂在铲车铲齿上-将电缆全部从电缆滚子上倒出-人员分两部分一部分向主井方向另一部分向副井方向-使用户外中间将电缆连接起来-吊挂电缆。 四、安全技术措施: 1、施工设专人负责,统一指挥,明确分工,责任到人。 2、由施工负责人试验所使用对讲机是否灵敏可靠,确认对讲机的使用距离。 3、由施工负责人进行详细检查,电缆规格、型号、截面、电压等级等必须符合要求,电缆外观检查无绞拧、划伤等缺陷。 4、施工前电工应摇测电缆绝缘值,电缆摇测完毕后,必须将芯线分别对地放电。 5、使用合格5分钢丝绳做专用绳套子,将绳套子穿过电缆滚子孔,将绳套子挂在铲车铲齿上,待绳套子完全受力后方可正式起吊,专人清理运输路线,运至指定位置后将电缆

电缆敷设及二次接线施工方案

一、概述 1.1工程概况 220kV新塘变电站#1高压室24面高压柜更换工程,本期装设#1 主变进线开关柜2面,10kV电容器开关柜4面,10kV馈线开关柜12 面,母线过过渡隔离柜各2面,站用变开关柜1面,站用变空柜1面,母线设备柜2面。本期10kV高压开关柜,采用由上海通用电气广电有限公司生产的移开式开关柜产品。 本期10kV高压开关柜二次部分保护装置采用四方继保电气有限公司生产的保护测控设备,装置安装在开关柜上。 本期二次施工工作量;敷设二次电缆约为 _千米。二次电缆接线涉及主控制室#1主变保护测控屏、10kVPT并列屏、#1高压室10kV各馈线开关柜、10kV IA段、10kV IB段母线设备以及四组电容器的二次部分等。为保证本期10kV高压开关柜的安装符合电气安装规范要求,确保施工安全和施工质量,特制定本《新塘变电站#1高压室10kV高压柜电缆敷设及二次接线施工方案》,便于现场施工中参照执行。 1.2施工依据 1.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91) 1.2.2《电气装置安装工程盘、柜二次回路结线施工及验收规范》 (GB50171-92) 1.2.3《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 1.2.4广州市电力工程设计院有限公司《220千伏新塘变电站24面高压柜

1.3施工安全执行标准 1.3.1《电力建设安全工作规程》DL 5009.3 —1997。 132《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL 408 —91。 1.3.3 中国南方电网公司颁发的:《安全生产工作规定》。 1.3.4《安全生产监督规定》。 1.3.5南方电网公司《变电站安健环设施标准》(Q/CSG 1 0001 —2004 ) 1.3.6《广东电网公司防止人身伤亡事故十项重点措施》。 二.施工前的准备 2.1 施工的组织: 施工负责人:石建平 施工技术负责人:刘国勇 施工安全负责人:范太文 施工队长:王华波 施工人员:唐:勇、范毅、陈杰、蒋光荣、唐r刚等 2.2 施工机具准备:

电气设备安装、电缆敷设工艺

电气安装及电缆敷设工艺 (一)、本船建造满足下列规则和规范的要求: (1)“CCS”《钢质内河船舶建造规范》(2009)及201 2修改通报 (2)“CMSA”《内河船舶法定检验技术规则》(2011) (3)中华人民共和国法定计量单位:“Sl”单位 (4)CB/T3909-1999《船舶电气设备安装工艺》 (5)CB/T3908-2007《船舶电缆敷设工艺》 (6)其它与设计相关的规定、规则及标准 (二)、总体施工原则: (1)严格按图建造施工。 (2)根据不同时段编制工艺流程,有序地分阶段进行施工。 (3)电气设备及材料为船用产品并经船检认可,方能上船安装。 (4)每阶段的工作应在质检及监造人员的严格监督下进行。 (5)船检与船东任何一方认为不合格,坚决不准出厂。 (三)、安装施工流程 (四)、电制: 照明系统采用交流电压220V、频率50HZ单相双线绝缘系统。

(五)、主要设备制造与加工: 主配电板、分电箱、控制箱、充电器、通讯导航系统等主要电器设备,由专业厂家制造加工。对加工厂家实行严格质量监督并要求有标准完工图,并附元器件的型号与生产厂家。所有电气设备要求供货厂家提供ZC证书。 (六)、船台前的准备工作,预制件加工: 6.1安装前必须熟悉本次标船的各有关图纸、技术资料。 6.2编制工艺计划文件,确定原则工艺。 6.3查对进货设备与图纸要求是否相符,是否合格。 6.4按图纸上的标号,准备足够的电缆标牌及芯线号码套管,以便作永久性标志。 6.5灯具固定用圆钢及角钢做脚固定。 6.6主配电板、控制箱、分电箱、售油系统控制台等用角钢固定。 6.7电缆托架或电缆条应做浸锌处理。 6.8根据电缆规格制作填料函。 6.9按图纸加工各种规格预制件,并做防锈处理。 (七)、船台施工: 7.1电缆敷设的舾装件及设备支承舾装件的安装: 7.1.1必须在船体结构焊接、校正和检验完毕后,方可施工。 7.1.2严格按走向图,确定电缆走向。焊接托架、扁钢、导板、填料函,安装尺寸误差不超过±om。,焊接要牢固可靠,焊后要铲除焊渣,按涂漆工艺涂好底漆。(扁钢由于强度较弱,在集束电缆半径

电缆敷设二次施工组织设计(最终定稿)

电缆敷设二次施工案 为保证全厂电缆敷设及盘柜接线的工艺美观大,验收标准一致,特召集电建二公司和东北电建二公司的电气和热控专业的相关人员共同讨论,统一标准,主要围包括高低压电缆头制作、电气、热控盘柜的部接线工艺及相关标准。望各施工单位认真执行。 一、编制依据 1.1 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 1.2 电气装置安装工程《电缆线路施工及验收规》GB50168-92 1.3 电气装置安装工程《盘柜及二次回路接线施工及验收规》GB50171-92 1.4 《电力建设安全规程》 二、主要工器具、材料 斜口钳、尖嘴钳、钢丝钳、剥线钳、螺丝刀、扳手、汽油喷灯、手锯、压线钳、电缆勾刀、电烙铁、万用表、试灯、对讲机或、号头机、号头管、线鼻子、绑线、扎带、塑料带、粘胶带、电缆牌。 量具;钢卷尺(3米)、2500V摇表、500V摇表。 三、电缆敷设的一般要求 3.1电缆通道要畅通,电缆桥架施工完毕且经验收合格,电缆桥架上尖锐处、垂直转弯处要加胶皮并且固定。电缆沟道排水要良好,金属部分的防腐层完整。夹层、沟道等阴暗处照明要充足,通风良好 3.2核对电缆清册,应详细的对图纸进行审核,编制出完整的电缆敷设清册 3.3按电缆敷设的清册核对每次所用电缆的型号、电压、规格、长度,将

要用的电缆吊运至敷设现场 3.4电缆轴要架设到平稳的地,轴架强度与长度要与电缆盘重量和宽度相配合。电缆敷设前,每轴电缆必须进行绝缘测试并做好记录。 3.5电缆敷设时,要从电缆盘的上端引出,不要使电缆在支架上及地上摩擦拖拉,电缆不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤 3.6为了提高敷设电缆的质量,同一通道上的电缆要尽可能一次敷设完毕,并联使用的电力电缆其长度、型号、规格要相同 3.7电力电缆在终端头与中间接头附近要留有备用长度 3.8电缆进盘时,应先检查盘中电缆接线的具体位置,应保证电缆一次到接线位置,不使电缆在盘中产生交叉。电缆进入盘中的长度应保证电缆接线位置加上盘宽的长度,如不知具体的接线位置则电缆长度应保证盘高加盘宽 3.9电缆敷设时,不要损坏电缆沟、隧道、电缆井等的防水层。在带电区域敷设电缆,必须要有可靠的安全措施,如派专人进行监护,或在带电的盘挂警示牌,或用红塑料带将高压带电区围住,并办理工作票 3.10电缆敷设时要排列整齐、不宜交叉、敷设时要单根进行,边敷设边整理边固定绑扎,固定后再进行下一根电缆的敷设。并及时装设标识牌 3.11电缆的标识牌应符合下列要求: 3.11.1电缆标识牌上应明确注明电缆编号、型号、规格、长度及电缆的起点、终点;并联使用的电缆应有顺序号。标识牌的字迹应清晰不宜脱落;标识牌要在80g/㎡白色打印纸上黑色宋体四号字体打印,并用规格为55×20mm塑料袋封压,并统一用白色尼龙绳拴挂在电缆头的上部,且线绳长度应一致。

电气电缆敷设安全技术措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气电缆敷设安全技术措施(新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电气电缆敷设安全技术措施(新版) 1)一般要求 ①安装工作宜从上至下进行,避免立体交叉作业,防止伤人和损坏设备。 ②凡两人以上安装或操作同一设备时,应建立呼唤应答制。 ③设置或就位设备时,不应将脚放在设备的下方,防止压伤。 ④使用扳手时,不准套上管子。 2)电缆施工应注意的安全事项: ①挖掘电缆沟前应了解地下设施埋设情况,并应采取措施防止损坏地下设施或发生触电事故。 ②敷设电缆前,应将电缆盘架设稳固,并将电缆盘上凸出的钉子等拔掉,以防转动时损伤人员。 ③人力施放电缆时,每人所承担的重量不得超过35kg。所有人

员均应站在电缆的同一侧,在拐弯处应站在其外侧。往地下放电缆时,应按先后顺序轻轻放下,不得乱放。 ④施放电缆时,不得在易坍塌的沟边O.5m以内行走。在墙洞、沟口、管口及隔层等处施放电缆时,人员应距洞口处1m以上。 ⑤剥除电缆麻皮。铠装时应带手套、口罩,防止沥青中毒o ⑥在腐蚀环境中敷设电缆时,电缆不宜做中间接头。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

电缆敷设接线施工技术方案

电缆敷设接线施工技术方案 1.适用范围 本施工方案用于茂名分公司氢烃回收装置拆除还建工程仪表电器电缆敷设 2.编制依据 2.1、《石油化工仪表工程施工技术规程》SH/T3521-2007 2.2 、《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90 2.3、《石油化工工程建设交工技术文件规定》SH3503-2007 2.4、《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SH3543-2007 2.5、《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3.工程概况 华粤华信消防报警装置和可燃气体及氢气体浓度检测报警安装,调试。 4.仪表主要工程量 信号电缆 接地电缆 补偿电缆电力电缆 5.施工工艺 5.1施工准备 5.1.1依据施工图纸、技术规范和施工组织设计编制施工技术方案。 5.1.2施工技术人员要认真审图,及时解决图纸中存在的问题。 5.1.3电缆敷设前,应检查电缆的规格、型号、长度是否符合设计要求,且外观良好,保护层 没有机械损伤。 5.1.4电缆敷设前,必须对电缆进行导通检查和绝缘测试,并按电缆盘号填写好电缆型号、长度 及绝缘测定记录。 5.1.5仪表电缆的绝缘电阻应用500V 直流兆欧表测量,其芯线之间、芯线对地的绝缘电阻值应大 于5M 欧姆,并按照要求做好记录。 5.1.6电缆敷设前要检查电缆桥架是否安装完毕、清扫干净。内部应平整、光洁、无毛刺,电 缆应先铺沙土。 5.1.7按照敷设顺序,测量电缆实际需要的长度,核对尺寸是否与设计相符。 5.2 电缆敷设及接线 5.2.1根据设计接线终端位置,电缆敷设先主后分,确定每根电缆的终点、起点及走向。电缆敷设 应根据工作量大小,计划需用人员。 5.2.2施工人员沿电缆敷设路线排列到位,拐弯处站在拐弯外侧,需挂安全带的地方必须挂好安全 带,由专人统一指挥,并停止在电缆桥架上空的吊装、焊接等作业。 5.2.3在放电缆过程中要有专人指挥,路线长的分段指挥,各段呼应,统一行动。 5.2.4电缆敷设时电缆从盘上端引出,不得扭曲、打结,防止受机械损伤。 5.2.5电缆在电缆槽内应排列整齐,避免交叉,敷设到位后绑扎固定。电缆在垂直电缆槽 内固定时,固定间距不能超过2M,且固定牢固。 5.2.6电缆在拐弯处不可绷太紧,应有一定的松驰度。 5.2.7电缆敷设完毕顶层电缆桥架要及时加好盖板,避免造成电缆的机械损伤和烧伤。并及时做好 电缆敷设记录。 5.2.8控制室仪表盘、控制箱内部接线,要尽量对敷设的电缆进行再次的导通试验与绝缘检查。

相关文档
相关文档 最新文档