1、某宿舍的内廊为现浇简支在砖墙上的钢混凝土平板(例图4-1a),板上作用的均布活荷载标准值为q k=2kN/m。水磨石地面及细石混凝土垫层共30mm厚(重力密度为22kN/m3),板底粉刷白灰砂浆12mm厚(重力密度为17kN/m3)。混凝土强度等级选用C15,纵向受拉钢筋采用HPB235热轧钢筋。试确定板厚度和受拉钢筋截面面积。

例图4-1(a)、(b)、(c)

[解]

1.截面尺寸

内廊虽然很长,但板的厚度和板上的荷载都相等,因此只需计算单位宽度板带的配筋,其余板带均按此板带配筋。取出1m宽板带计算,取板厚h=80mm(例图4-1b),一般板的保护层厚15mm,取a s=20mm,则h0=h-a s=80-20=60mm.

2.计算跨度

单跨板的计算跨度等于板的净跨加板的厚度。因此有

l0=l n+h=2260+80=2340mm

3.荷载设计值

恒载标准值:水磨石地面×22=m

钢筋混凝土板自重(重力密度为25kN/m3)×25=m

白灰砂浆粉刷×17=m

g k=++=m

活荷载标准值:q k=m

恒载设计值:

活荷载设计

值:

4.弯矩设计值M(例图4-1c)

5.钢筋、混凝土强度设计值

由附表和表4-2查得:

C15砼:

HPB235钢筋:

6.求x及A s值

由式(4-9a)和式(4-8)得:

7.验算适用条件

8.选用钢筋及绘配筋图

选用φ8@130mm(A s=387mm2),配筋见例图4-1d。

?

例图4-1d

冷轧带肋钢筋是采用普通低碳钢筋或普通低合金钢筋为原材料加工而成的一种新型高效钢筋。由于它强度高,可以节约许多钢材,加之其直径细、表面带肋、与混凝土的粘结锚固效果特别好,因此在国外得到广泛的应用。我国自80年代中期将其引入后,经过近十年的努力,已经编制了国家标准《冷轧带肋钢筋》GB13788-92和行业标准《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95-95。国家科委和建设部曾相继下文,要求大力推广采用冷轧带肋钢筋。

本例如果改用经调直的550级冷轧带肋钢筋配筋时:

选用φ6@125mm(A s=226mm2)

即是说,将采用HPB235钢筋配筋改为采用550级的冷轧带肋钢筋配筋以后,可以节省%的受力钢筋用钢量,这个数字是十分可观的。

2、某教学楼中的一矩形截面钢筋混凝土简支梁,计算跨度l0=,板传来的永久荷载及梁的自重标准值为g k=mm,板传来的楼面活荷载标准值q k=m,梁的截面尺寸为200mm×500mm(例图4-2),混凝土的强度等级为C20,钢筋为HRB335钢筋。试求纵向受力钢筋所需面积。

[解]

1.内力计算

永久荷载的分项系数为,楼面活荷载的分项系数为,结构的重要性系数为,因此,梁的跨中截面的最大弯矩设计值为:

2.配筋计算

由附表和表4-2查得当混凝土的强度等级为C20时,f c=mm2,,由附表3查得HRB335钢筋的f y=300N/mm2。先假定受力钢筋按一排布置,则

联立求解上述二式,得

x=,A s=1431mm2

3.适用条件验算

(1)验算条件式(4-10)

本例中的配筋率为

(2)验算条件式(4-11)

由表4-4查得,而本题实际的相对受压区高度为:

因此,两项适用条件均能满足,可以根据计算结果选用钢筋的直径和根数。选择钢筋的直径和根数时,希望选用的钢筋截面面积尽可能接近计算截面面积,力争使误差保持在±5%以内,所选的钢筋直径和根数还应满足构造上的有关规定。本例选用三根直径为25mm的HRB335钢筋,记作3 25,一排配置,实际的配筋截面面积A s=1473mm2,满足计算时钢筋设计强度取值和截面有效高度的假定,配筋面积符合计算要求。

例图4-2

3、某宿舍一预制钢筋混凝土走道板,计算跨长l0=1820mm,板宽500mm,板厚60mm,混凝土的强度等级为C15,受拉区配有4根直径为6mm的HPB235钢筋,当使用荷载及板自重在跨中产生的弯矩最大设计值为M=910000N·mm时,试验算该截面的承载力是否足够?

[解]

1.求x

由附表和

表4-2查

由式(4-8)求得受压区计算高度为

2.求M u

3.判别截面承载力是否满足

(满足)

某实验室一楼面梁的尺寸为250mm×500mm,跨中最大弯矩设计值为

M=180000N·m,采用强度等级C30的混凝土和HRB400级钢筋配筋,求所需纵向受力钢筋的面积。

[解]1.利用参考资料中的计算用表1求A s

先假定受力钢筋按一排布置,则

h0=h-35=500-35=465mm

查附表4-1和表4-2得

由式(4-22)得

由计算用表1查得相应的值为

所需纵向受拉钢筋面积为

选用4 20(A s=1256mm2),一排可以布置得下,因此不必修改h0重新计算A s值。

2.利用参考资料中的计算用表2求A s

根据上面求得

查计算用表2得

由式(4-25)可求出所需纵向受力钢筋的截面面积为:

计算结果与利用计算用表1的完全相同,因此以后只需要选用其中的一个表格进行计算便可以。由本例可看出,利用表格进行计算,比利用静力平衡公式计算要简便得多。

某处于一般环境下的中型桥桥面梁,截面尺寸b×h=250mm×500mm,跨中最大弯矩设计值M d=×108N·mm,采用强度等级C30的混凝土和HRB400钢筋配筋,求所需纵向受力钢筋的面积。

[解]

假定受力钢筋按一排布置,混凝土保护层厚30mm,则

h0=h-40=500-40=460mm

由表查得f cd=mm2,f sd=330N/mm2,,=,则

所需纵向受力钢筋面积为:

选用2 20+2 22(A s=1388mm2)。(例图4-8)

例图4-8

某库房一楼面大梁截面尺寸b×h=250mm×600mm,混凝土的强度等级为C20,用HPB235钢筋配筋,截面承受的弯矩设计值M=×108N·mm,当上述基本条件不能改变时,求截面所需受力钢筋截面面积。

[解]

1.判别是否需要设计成双筋截面

查附表和表4-2得;f y=f y=210N/mm2;

查表4-4和表4-6得

b=250mm,h0=600-70=530mm(两排布置)。

单筋矩形截面能够承受的最大弯矩为:

因此应将截面设计成双筋矩形截面。

2.计算所需受拉和受压纵向受力钢筋截面面积设受压钢筋按一排布置,则a’s=40mm。由式(4-34)得:

由式(4-35)得:

钢筋的选用情况为:

受拉钢筋8

受压钢筋4

截面的配筋情况如例图4-3所示。

例图4-3

一基本情况与例4-4相同的梁,但M=×108N·m受压区预先已经配好

HRB335

级受压钢筋2 20(A's=628mm2),求截面所需配置的受拉钢筋截面

面积A s。

[解]

1.求受压区高度x

假定受拉钢筋和受压钢筋按一排布置,则a s=a's=35mm,h0=h-a s=500-

35=465mm。

由式(4-36)求得受压区的高度x

为:

2.计算截面需配置的受拉钢筋截面面积

由式(4-37)求得受拉钢筋的截面面积A s为:

选用3 25(A s=1473mm2),截面配筋情况如例图4-4所示。

例图4-4

已知一T形截面梁截面尺寸b'f=600mm、h'f=120mm、b=250mm、

h=650mm,混凝土强度等级C20,采用HRB335钢筋,梁所承受的弯矩设计值M=426 kN·m。试求所需受拉钢筋截面面积A s。

[解]

1.已知条件

混凝土强度等级C20,;HRB335级钢筋,

考虑布置两排钢筋,a s=70mm ,h0=h-a s=650-70=580mm。2.判别截面类型

属第二类T形截面。

3.计算x

取式(4-52)中M=M u,由式(4-52)得

4.计算A s

将x代入式(4-51)得

5.选用钢筋及绘配筋图

选用2 22+4 25(A s=2724mm2),配筋见例图4-5。

例图4-5

已知一T形截面梁(例图4-6)的截面尺寸h=700mm、b=250mm、h'f=100mm、b'f=600mm,截面配有受拉钢筋822(A s=3041mm2),混凝土强度等级C30,采用HRB400钢筋。梁截面的最大弯矩设计值

M=500kN·m。试校核该梁是否安全?

[解]

1.已知条件

混凝土强度等级C30,;HRB400钢筋,

,,

2.判别截面类型

,属第二类T形截面。

3.计算x

4.计算极限弯矩M u

(安全)

例图4-6

混凝土配筋计算例题

1、某宿舍的内廊为现浇简支在砖墙上的钢混凝土平板(例图 4-1a ),板上作用 的均布活荷载标准值为q k =2kN/m 。水磨石地面及细石混凝土垫层共 30mm 厚 (重 力密度为22kN/m 3),板底粉刷白灰砂浆12mn 厚 (重力密度为17kN/m^)。混凝 土强度等级选用C15,纵向受拉钢筋采用HPB23熱轧钢筋。试确定板厚度和受 拉钢筋截面面积。 带的配筋,其余板带均按此板带配筋。取出 1m 宽板带计算,取板厚h=80mm <例 图 4-1b ),—般板的保护层厚 15mm 取 a s =20mm 则 h 0=h-a s =8O-2O=6Omm. 2 .计算跨度 单跨板的计算跨度等于板的净跨加板的厚度。因此有 l o =l n +h=2260+80=2340mm 3 .荷载设计值 恒载标准值:水磨石地面 0.03X 22=0.66kN/m 1000 |120 80 £260 234 250 232kN/iYl 例图 4-1(a )、(b )、(c ) 内廊虽然很长, 但板的厚度和板上的荷载都相等, 因此只需计算单位宽度板

钢筋混凝土板自重 (重力密度为25kN/m 3) 0.08 x 25=2.0kN/m 白灰砂浆粉刷 0.012 x 17=0.204kN/m g k =0.66+2.0+0.204=2.864kN/m 心3+据 =-x 6.232x2 342 =4.265 kN m 8 8 5 .钢筋、混凝土强度设计值 由附表和表4-2查得: C15 砼: HPB235冈筋: 6 .求x 及A s 值 由式(4-9a )和式(4-8)得: 7 .验算适用条件 ^ = —= 0.181 < A =0 614 弓虬 60 洗 A 和? p 二亠二 ------------- =0.62% >/? ■ = 0.20% * 処 1000x60 心 8 .选用钢筋及绘配筋图 选用 ?@130mm (A s =387mm 2),配筋见例图 4-1d 恒载设计值: 色=#0空=1 2 X2.8S4 3.-432klT/m 活何载设计 值: 夸 龊匕—1.4 x 2.0 — 2.80k±T/u-i 活荷载标准值: q k =2.0kN/m 4.弯矩设计值M (例图4-1c ) —7.3. ctj — 1.00 乙=210N/mm a 1 2x4265000 " 7.2x1000x60 L 2M p - 耳 V 嘶碣 10^5X1000X7.2 ^^ =60 =10.85mm 210

钢筋算量过程计算实例

1梁筋 在钢筋的计算过程中,梁筋的计算是最为复杂的,因为它需要计算上部通长筋、支座钢筋、中部钢筋(腰筋、扭筋)、底筋、箍筋、拉筋、吊筋,当遇到有悬挑的时候还需要 锚固长度还与非悬挑不一致,因此,需要详细了解03G-101,在此以上图为例进行说明。 1.1上部通长筋 1)上部通长筋=净跨长度+搭接长度+2*锚固长度(当处于中间楼层) 2φ25=(7.2*4-0.45*2+38*0.025*1.2*2+2*38*0.025)*2 说明:搭接长度以12米为定尺长度,即12m一搭接。。。。。。。 该工程为一级抗震,混凝土的等级为C30,锚固长度按表1-1取38d, 表1-1 搭接长度按照下表1-2以1.2*锚固长度取值 表1-2 2)上部通长筋=梁总长+搭接长度+2*锚固长度(当处于基础层,该部分钢筋锚固到梁底)2φ25=(7.2*4-0.03*2+38*0.025*1.2*2+2*(0.7-0.03*2))*2 保护层按照下表1-3取值:(在本工程中取30) 表1-3 3)当然,有时候遇到悬挑钢筋的时候,如下图,还需要计算弯折部分的钢筋,详见国标。

1.2支座钢筋 ○1轴支座筋6Ф25 4/2 其中2Ф25是通长的,所以上2Ф25=(1/3*(7.2-0.45-0.325) +38*0.025)*2 下2Ф25=(1/4*(7.2-0.45-0.325) +38*0.025)*2 ○3轴支座筋8Ф25 4/4所以上2Ф25=(1/3*(7.2-0.325-0.325)*2+0.65)*2(相邻两跨净跨取大值) 下4Ф25=(1/4*(7.2-0.325-0.325)*2+0.65)*4 ○4轴支座筋2Ф25/ 2Ф22所以下2Ф22=(1/4*(7.2-0.325-0.325) +0.325)*2 6Ф25 4/2 上2Ф25=(2/3*(7.2-0.325-0.325) +0.65)*2 下2Ф25=(2/4*(7.2-0.325-0.325) +0.325+1.2*38*0.025)*2 ○5轴支座钢筋同○3轴支座钢筋 上2Ф25=1/3*(7.2-0.45-0.325)*2 下2Ф25=1/4*(7.2-0.45-0.325)*2 ○6轴支座钢筋同○1轴支座钢筋 8Ф25 4/4 上2Ф25=(1/3*(7.2-0.45-0.325) +38*0.025)*2 下4Ф25=(1/4*(7.2-0.45-0.325) +38*0.025)*4 8Ф10(2)指的是吊筋处的箍筋 1.3架立钢筋 ○1~○34Ф12=(1/3*(7.2-0.45-0.325) +2*0.15)*4 ○3~○44Ф12=(1/3*(7.2-0.325-0.325) +2*0.15)*4 ○4~○54Ф12=(1/3*(7.2-0.325-0.325) +2*0.15)*4 ○5~○64Ф12=(1/3*(7.2-0.45-0.325) +2*0.15)*4 1.4腰筋 腰筋=跨净长+搭接长度+2*15*d(当为抗扭筋时,+2*锚固长度) 所以在本题目中,配G6Ф12=(7.2*4-0.45*2+2*15*0.012+1.2*34*0.012)*6

混凝土计算题和答案解析

四、计算题(要求写出主要解题过程及相关公式,必要时应作图加以说明。每题15分。) 第3章 轴心受力构件承载力 1.某多层现浇框架结构的底层内柱,轴向力设计值N=2650kN ,计算长度m H l 6.30==,混凝土强度等级为C30(f c =14.3N/mm 2),钢筋用HRB400级(2'/360mm N f y =),环境类别为一类。确定柱截面积尺寸及纵筋面积。(附稳定系数表) 2.某多层现浇框架厂房结构标准层中柱,轴向压力设计值N=2100kN,楼层高l 0=H =5.60m , 混凝土用C30(f c =14.3N/mm 2),钢筋用HRB335级(2'/300mm N f y =),环境类别为一类。 确定该柱截面尺寸及纵筋面积。(附稳定系数表) 3.某无侧移现浇框架结构底层中柱,计算长度m l 2.40=,截面尺寸为300mm ×300mm ,柱内配有416纵筋(2'/300mm N f y =),混凝土强度等级为C30(f c =14.3N/mm 2),环境类别为一类。柱承载轴心压力设计值N=900kN ,试核算该柱是否安全。(附稳定系数表) 第4章 受弯构件正截面承载力 1.已知梁的截面尺寸为b ×h=200mm ×500mm ,混凝土强度等级为C25,f c =11.9N/mm 2, 2/27.1mm N f t =, 钢筋采用HRB335,2/300mm N f y =截面弯矩设计值M=165KN.m 。环境类别为一类。求:受拉钢筋截面面积。 2.已知梁的截面尺寸为b ×h=200mm ×500mm ,混凝土强度等级为C25,22/9.11,/27.1mm N f mm N f c t ==,截面弯矩设计值M=125KN.m 。环境类别为一类。 3.已知梁的截面尺寸为b ×h=250mm ×450mm;受拉钢筋为4根直径为16mm 的HRB335钢 筋,即Ⅱ级钢筋,2 /300mm N f y =,A s =804mm 2;混凝土强度等级为C40,22/1.19,/71.1mm N f mm N f c t ==;承受的弯矩M=89KN.m 。环境类别为一类。验算此梁截面是否安全。 4.已知梁的截面尺寸为b ×h=200mm ×500mm ,混凝土强度等级为C40, 22/1.19,/71.1mm N f mm N f c t ==,钢筋采用HRB335,即Ⅱ级钢筋,2/300mm N f y =, 截面弯矩设计值M=330KN.m 。环境类别为一类。受压区已配置3φ20mm 钢筋,A s ’=941mm 2,求受拉钢筋A s 5.已知梁截面尺寸为200mm ×400mm ,混凝土等级C30,2/3.14mm N f c =,钢筋采用 HRB335,2 /300mm N f y =,环境类别为二类,受拉钢筋为3φ25的钢筋,A s =1473mm 2,受压钢筋为2φ6的钢筋,A ’s = 402mm 2 ;承受的弯矩设计值M=90KN.m 。试验算此截面是否安全。 6.已知T 形截面梁,截面尺寸如图所示,混凝土采用C30,

混凝土结构计算例题

单筋矩形截面梁正截面受弯承载力计算例题 1.钢筋混凝土简支梁,计算跨度l =5.4m ,承受均布荷载,恒载标准值g k =10kN/m ,活载标准值q k =16kN/m ,恒载和活载的分项系数分别为γG =1.2,γQ =1.4。试确定该梁截面尺寸,并求抗弯所需的纵向受拉钢筋A s 。 解:⑴选用材料 混凝土C30,2c N/mm 3.14=f ,2t N/mm 43.1=f ; HRB400 钢筋,2y N/mm 360=f ,518.0b =ξ ⑵确定截面尺寸 mm 675~450540081~12181~121=??? ? ??=??? ??=l h ,取mm 500=h mm 250~16750021~3121~31=??? ? ??=??? ??=h b ,取mm 200=b ⑶内力计算 荷载设计值 kN/m 4.34164.1102.1k Q k G =?+?=+=q g q γγ 跨中弯矩设计值 m kN 4.1254.54.348 18122?=??==ql M ⑷配筋计算 布置一排受拉钢筋,取mm 40s =a ,则m m 46040500s 0=-=-=a h h 将已知值代入 ??? ? ?-=20c 1x h bx f M α,得??? ??-??=?24602003.140.1104.1256x x 整理为 0876929202=+-x x 解得m m 238460518.0m m 1080b =?=<=h x ξ,满足适筋梁要求 由基本公式,得2y c 1s mm 858360 1082003.140.1=???==f bx f A α 002.000179.0360 43.145.045.0y t <=?=f f Θ, 002.0min =∴ρ

基础设计例题

、钢筋混凝土墙下条形基础设计。某办公楼为砖混承重结构,拟采用钢筋混凝土墙下条形基础。外墙厚为370mm ,上部结构传至000.0±处的荷载标准值为 K F = 220kN/m, K M =45kN ·m/m ,荷载基本值为F=250kN/m, M=63kN .m/m ,基础埋深1. 92m (从室内 地面算起),室外地面比室内地面低。地基持力层承载力修正特征值a f =158kPa 。混凝 土强度等级为C20 ( c f = 9. 6N/mmZ ),钢筋采用HPB235级钢筋 () 2210mm f y N =。试设计该外墙基础。 解: (1)求基础底面宽度 b 基础平均埋深:d=×2一0. 45)/2=1. 7m 基础底面宽度:b =m d f F G K 77.1=-γ 初选b= × = 地基承载力验算 .517.12962max +=++=b M b G F P K K K k =<a f =满足要求 (2)地基净反力计算。 a j a j b M b F P b M b F P KP =-=-=KP =+=+=2.375.717.10862.1805.717.10862min 2max (3)底板配筋计算。

初选基础高度h=350mm ,边缘厚取200mm 。采用100mmC10的混凝土垫层,基 础保护层厚度取40mm ,则基础有效高度ho =310mm. 计算截面选在墙边缘,则1a = 该截面处的地基净反力I j p = ( 计 算底板最大弯距 ()()221max max 97.09.1192.180261261 ?+??=+= I a p P M j j =m m ?KN 3.75 计算底板配筋 mm f h M y 1285210 3109.0103.759.06 max ???= 选用14φ@110㎜()21399mm A s =,根据构造要求纵向钢筋选取8φ@ 250 ()2 0.201mm A s =。基础剖面如图所示: 用静力平衡条件求柱下条形基础的内力 条件:下图所示条形基础,底板宽,b=其余数据见图

混凝土配筋计算例题审批稿

混凝土配筋计算例题 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

1、某宿舍的内廊为现浇简支在砖墙上的钢混凝土平板(例图4-1a),板上作用的均布活荷载标准值为q k=2kN/m。水磨石地面及细石混凝土垫层共30mm厚(重力密度为22kN/m3),板底粉刷白灰砂浆12mm厚(重力密度为17kN/m3)。混凝土强度等级选用C15,纵向受拉钢筋采用HPB235热轧钢筋。试确定板厚度和受拉钢筋截面面积。 例图4-1(a)、(b)、(c) [解] 1.截面尺寸 内廊虽然很长,但板的厚度和板上的荷载都相等,因此只需计算单位宽度板带的配筋,其余板带均按此板带配筋。取出1m宽板带计算,取板厚h=80mm(例图4-1b),一般板的保护层厚15mm,取a s=20mm,则h0=h-a s=80-20=60mm. 2.计算跨度 单跨板的计算跨度等于板的净跨加板的厚度。因此有 l0=l n+h=2260+80=2340mm 3.荷载设计值 恒载标准值:水磨石地面×22=m

钢筋混凝土板自重(重力密度为25kN/m3)×25=m 白灰砂浆粉刷×17=m g k=++=m 活荷载标准值:q k=m 恒载设计值: 活荷载设计 值: 4.弯矩设计值M(例图4-1c) 5.钢筋、混凝土强度设计值 由附表和表4-2查得: C15砼: HPB235钢筋: 6.求x及A s值 由式(4-9a)和式(4-8)得: 7.验算适用条件 8.选用钢筋及绘配筋图 选用φ8@130mm(A s=387mm2),配筋见例图4-1d。 ?

(完整word版)施工配合比计算例题

【例】某室内现浇钢筋混凝土梁,混凝土设计强度等级为C25,施工要求坍落度为35~50mm ,混凝土为机械搅拌和机械振捣,该施工单位无历史统计资料。采用原材料情况如下: 水泥:强度等级42.5的普通水泥,水泥强度等级值的富余系数为1.13,密度ρc=3.1g/cm3; 中砂:级配合格,细度模数2.7,表观密度ρos=2650kg/m3,堆积密度为ρos ′=1450 kg/m3; 碎石:级配合格,最大粒径为40mm ,表观密度ρog=2700kg/m3,堆积密度为ρog ′=1520 kg/m3, 水:自来水。 试求:混凝土的初步配合比。 初步配合比 1. 确定配制强度(fcu,o) )(2.330.5645.125645.1,,MPa f f k cu o cu =?+=+=σ 2. 确定水灰比(W/C) 6.00 .4807.046.02.330.4846.0=??+?=+=ce b a cuo ce a f f f c w ααα MPa f f g ce c ce 0.485.4213.1,=?=?=γ 3. 确定用水量(mwo) 查表,则1m3混凝土的用水量可选用mwo=175㎏。 4. 确定水泥用量(mco) )(27364 .0175)(00kg C W m m w c === 5. 确定砂率s β 由W/C=0.64,碎石最大粒径为40mm ,查表5—25,取合理 砂率为36%。 6. 计算砂石用量(mso ,mgo) 1)体积法 1101.02700 2650100017531002730=?++++go s m m 36.0=+go so so m m m 解得:mso=702㎏,mgo=1248㎏。 2)质量法 假定混凝土拌合物的表观密度为2400㎏/m3,则: mso+mgo=2400-175-273 36.0=+go so so m m m 解得:mso=702㎏,mgo=1250㎏ 初步配合比为:mwo=175㎏,mco=273㎏, mso=702㎏,mgo=1250㎏。

单筋截面计算题和答案

受弯构件正截面承载力计算习题 4.3.1 选择题 1. 梁的保护层厚度是指() A 箍筋表面至梁表面的距离 B 箍筋形心至梁表面的距离 C 主筋表面至梁表面的距离 D 主筋形心至梁表面的距离 正确答案A 2. 混凝土梁的受拉区边缘开始出现裂缝时混凝土达到其() A 实际抗拉强度 B 抗拉标准强度 C 抗拉设计强度 D 弯曲时的极限拉应变? 正确答案D 3. 一般来讲提高混凝土梁极限承载力的最经济有效方法是() A 提高混凝土强度等级 B 提高钢筋强度等级 C 增大梁宽 D 增大梁高正确答案D 4. 增大受拉钢筋配筋率不能改变梁的() A 极限弯矩 B 钢筋屈服时的弯矩 C 开裂弯矩 D 受压区高度 正确答案C , 5. 不能作为单筋矩形梁适筋条件的是() A x ≤ x b Bξ≤ξb C αs≤αs,max D M>αs,maxα1f c bh20 正确答案D 6.适筋梁的受弯破坏是() A 受拉钢筋屈服以前混凝土压碎引起的破坏 B 受拉钢筋屈服随后受压混凝土达到极限压应变 C 破坏前梁的挠度和裂缝宽度不超过设计限值 D 受拉钢筋屈服恰好与混凝土压碎同时发生 正确答案B ' 7.对适筋梁,受拉钢筋屈服时() A 梁达到最大承载力 B 离最大承载力较远 C 接近最大承载力 D 承载力开始下降 正确答案C 8.受弯正截面承载力计算中采用等效矩形应力图其确定的原则为() A 保证压应力合力的大小和作用点位置不变 B 矩形面积f c x等于曲线面积 C 由平截面假定确定等于中和轴高度乘以系数β1 。

D 试验结果 正确答案A 9.梁的正截面破坏形式有适筋梁破坏、超筋梁破坏、少筋梁破坏它们的破坏性质是() A 都属于塑性破坏 B 都属于脆性破坏 C 适筋梁、超筋梁属脆性破坏少筋梁属塑性破坏 D 适筋梁属塑性破坏超筋梁、少筋梁属脆性破坏 正确答案D 。 10.图示单筋矩形截面梁截面尺寸相同材料强度相同配筋率不同其极限受弯承载力M u大小按图编号依次排列为 A a<b <c <d B a>b>c>d C a=b <c <d D a <b<c =d 正确答案 D 11.下列表述()为错误 A 第一类T形梁应满足M≤α1 f c b f’h f’ (h0-’)、 B 验算第一类T形梁最小配筋率(ρ≥ρmin )时用ρ=A s/bh计算 C 验算第二类T形梁最大配筋率(ρ≥ρmax)时用ρ=A s2/bh0计算 D 受均布荷载作用的梁在进行抗剪计算时若V=<时,应验算最小配筋率正确答案C 12.设计工字形截面梁当ξ>ξb时应() A 配置受压钢筋A' s B 增大受拉翼缘尺寸b f C增大受拉钢筋用量 D 提高受拉钢筋强度 正确答案A … 13.在双筋梁的设计中x<0说明() A 少筋破坏 B 超筋破坏 C 受压钢筋不屈服 D 受拉钢筋不屈服 正确答案C 14.梁中配置受压纵筋后() A 既能提高正截面受弯承载力又可减少构件混凝土徐变 B 加大构件混凝土徐变 C 只能减少构件混凝土徐变 D 能提高斜截面受剪承载力

土方钢筋砼计算例题

(二)土的工程性质 1.土的含水量 式中:G 湿——含水状态时土的质量 G 干——烘干后的质量 2.土的可松性 【例1-1】某建筑物外墙为条形毛石基础,基础平均截面面积为2.5m 2。基槽深1.5m ,底宽为2.0m ,边坡坡度为1:0.5。地基为粉土,Ks=1.25;Ks ′=1.05。计算100m 长的基槽挖方量、需留填方用松土量和弃土量。 【解】 挖方量 315.4121005.12 )5.05.122(2m V =????++= 填方量 335.1621005.25.412m V =?-= 填方需留松土体积 3s s 325.19305 .125.15.162m K K V V =?=?'=留 弃土量(松散) 32s 121.3225.19325.15.412m V K V V =-?=-=留弃 一、基坑、基槽和路堤的土方量计算 当基坑上口与下底两个面平行时(图1-2),其土方量即可按拟柱体的体积公式计算。即: 式中:H ——基坑深度(m ) F 1,F 2——基坑上下两底面积(m 2) F 0——F 1和F 2之间的中截面面积(m 2) 当基槽和路堤沿长度方向断面呈连续性变化时(图1-3),其土方量可以用同样方法分段计算。 即: ()2011146 F F F L V ++= 式中:V 1——第一段的土方量(m3) L 1——第一段的长度(m )。

将各段土方量相加即得总土方量,即: 式中:V 1,V 2,…,V n ——为各分段土的土方量(m 3)。 1.某矩形基坑,坑底面积为20mx26m ,深4m ,边坡系数为0.5,试计算该基坑的土方量。 解:底面积F1=20x26=520m2 (1分) 顶面积F2=(20+4x0.5x2)x (26+4x0.5x2)=720m2 (1分) 中截面面积F0=(20+4x0.5x2÷2)x (26+4x0.5x2÷2)=616m2 (1分) 土方量V=H/6(F1+4F0+F2)=4/6x (520+4x616+720)=2469.33m2 2、某基坑坑底面积为6mx10m ,深4m ,边坡系数为0.33,K p =1.25, K p ,=1.05,需回填空间的体积为120m 3 ,用体积为5 m 3 的汽车将余土外运,求余土外运车次及预留回填土的体积。 解:F 1=AB=6x10=60m 2 (1分) F 2=(A+2mH)(B+2mH)=(6+2x4x0.33)(10+2x4x0.33)=109.21m 2 (1分) F 0=(A+mH)(B+mH)=(6+4x0.33)(10+4x0.33)=82.86m 2 (1分) V 坑(自)=H/6(F 1+F 2+4F 0)=333.77m 3 (2分) V 坑(松)=V 坑(自)x1.25=417.21m 3 (1分) V 回(压)=120m 3 V 回(自)=V 回(压)/K P ,=114.29m3 (1分) V 回(松)=V 回(自)xKP=142.86m3 (1分) V 余(松)=V 坑(松)-V 回(松)=274.35m3 (1分) N=V 余(松)/V 0=54.87=55(车) (1分) 二、场地平整标高与土方量 (一)确定场地设计标高 1.初步设计标高 式中:H 0——所计算的场地设计标高(m ) N ——方格数; H 11,…,H 22——任一方格的四个角点的标高(m )。 如令:H 1——1个方格仅有的角点标高; H 2——2个方格共有的角点标高;

8个钢筋混凝土板梁配筋计算例题[详细]

1、某宿舍的内廊为现浇简支在砖墙上的钢混凝土平板(例图4-1a),板上作用的均布活荷载标准值为q k=2kN/米.水磨石地面及细石混凝土垫层共30米米厚(重力密度为22kN/米3),板底粉刷白灰砂浆12米米厚(重力密度为17kN/米3).混凝土强度等级选用C15,纵向受拉钢筋采用HPB235热轧钢筋.试确定板厚度和受拉钢筋截面面积. 例图4-1(a)、(b)、(c) [解] 1.截面尺寸 内廊虽然很长,但板的厚度和板上的荷载都相等,因此只需计算单位宽度板带的配筋,其余板带均按此板带配筋.取出1米宽板带计算,取板厚h=80米米(例图 4-1b),一般板的保护层厚15米米,取a s=20米米,则h0=h-a s=80-20=60米米. 2.计算跨度 单跨板的计算跨度等于板的净跨加板的厚度.因此有 l0=l n+h=2260+80=2340米米 3.荷载设计值 恒载标准值: 水磨石地面0.03×22=0.66kN/米

钢筋混凝土板自重(重力密度为25kN/米3)0.08×25=2.0kN/米 白灰砂浆粉刷0.012×17=0.204kN/米 g k=0.66+2.0+0.204=2.864kN/米 活荷载标准值: q k=2.0kN/米 恒载设计值: 活荷载设计 值: 4.弯矩设计值米(例图4-1c) 5.钢筋、混凝土强度设计值 由附表和表4-2查得: C15砼: HPB235钢筋: 6.求x及A s值 由式(4-9a)和式(4-8)得: 7.验算适用条件 8.选用钢筋及绘配筋图 选用φ8@130米米(A s=387米米2),配筋见例图4-1d.

例图4-1d 冷轧带肋钢筋是采用普通低碳钢筋或普通低合金钢筋为原材料加工而成的一种新型高效钢筋.由于它强度高,可以节约许多钢材,加之其直径细、表面带肋、与混凝土的粘结锚固效果特别好,因此在国外得到广泛的应用.我国自80年代中期将其引入后,经过近十年的努力,已经编制了国家标准《冷轧带肋钢筋》 GB13788-92和行业标准《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95-95.国家科委和建设部曾相继下文,要求大力推广采用冷轧带肋钢筋. 本例如果改用经调直的550级冷轧带肋钢筋配筋时: 选用φ6@125米米(A s=226米米2) 即是说,将采用HPB235钢筋配筋改为采用550级的冷轧带肋钢筋配筋以后,可以节省41.6%的受力钢筋用钢量,这个数字是十分可观的.

混凝土计算题

第3章 轴心受力构件承载力 土木10703班 黄向敏 长江大学 1.某多层现浇框架结构的底层内柱,轴向力设计值N=2650kN ,计算长度m H l 6.30==,混凝土强度等级为C30 (f c =14.3N/mm 2),钢筋用HRB400级(2'/360mm N f y =),环境类别为一类。确定柱截面积尺寸及纵筋面积。(附稳定系数表) 2.某多层现浇框架厂房结构标准层中柱,轴向压力设计值N=2100kN,楼层高l 0=H =5.60m ,混凝土用C30(f c =14.3N/mm 2), 钢筋用HRB335级(2'/300mm N f y =),环境类别为一类。确定该柱截面尺寸及纵筋面积。(附稳定系数表) 3.某无侧移现浇框架结构底层中柱,计算长度m l 2.40=,截面尺寸为300mm ×300mm ,柱内配有416纵筋(2'/300mm N f y =),混凝土强度等级为C30(f c =14.3N/mm 2)算该柱是否安全。(附稳定系数表) 第4章 受弯构件正截面承载力 1.已知梁的截面尺寸为b ×h=200mm ×500mm ,混凝土强度等级为C25,f c =11.9N/mm 2,2/27.1mm N f t =, 钢筋采用HRB335,2/300mm N f y =截面弯矩设计值M=165KN.m 。环境类别为一类。求:受拉钢筋截面面积。 2.已知梁的截面尺寸为b ×h=200mm ×500mm ,混凝土强度等级为C25,22/9.11,/27.1mm N f mm N f c t ==,截 面弯矩设计值M=125KN.m 。环境类别为一类。 3.已知梁的截面尺寸为b ×h=250mm ×450mm;受拉钢筋为4根直径为16mm 的HRB335钢筋,即Ⅱ级钢筋,2/300mm N f y =,A s =804mm 2;混凝土强度等级为C40,22/1.19,/71.1mm N f mm N f c t ==;承受的弯矩M=89KN.m 。环境类别为一类。验算此梁截面是否安全。 4.已知梁的截面尺寸为b ×h=200mm ×500mm ,混凝土强度等级为C40,22/1.19,/71.1mm N f mm N f c t ==,钢筋采用HRB335,即Ⅱ级钢筋,2/300mm N f y =,截面弯矩设计值M=330KN.m 。环境类别为一类。受压区已配置3φ20mm 钢筋,A s ’=941mm 2,求受拉钢筋A s 5.已知梁截面尺寸为200mm ×400mm ,混凝土等级C30,2/3.14mm N f c =,钢筋采用HRB335,2/300mm N f y =, 环境类别为二类,受拉钢筋为3φ25的钢筋,A s =1473mm 2,受压钢筋为2φ6的钢筋,A ’s = 402mm 2;承受的弯矩设计值M=90KN.m 。 试验算此截面是否安全。 6.已知T 形截面梁,截面尺寸如图所示,混凝土采用C30, 2/3.14mm N f c =,纵向钢筋采用HRB400级钢筋,2/360mm N f y =,环境类别为一类。若承受的弯矩设计值为 M=700kN ·m ,计算所需的受拉钢筋截面面积A S (预计两排钢筋,a s =60mm )。 7. 某钢筋混凝土T 形截面梁,截面尺寸和配筋情况(架立筋和箍筋的配置情况略)如图所示。混凝土强度等级为C30,2/3.14mm N f c =,纵向钢筋为HRB400级钢筋,2/360mm N f y =,s a =70mm 。若截面承受的弯矩设计值为M=550kN ·m ,试问此截面承载力是否足够? 8.某一般环境中的中型公路桥梁中,梁的截面尺寸为b ×h=200mm ×500mm ,混凝土强度等级为C25,22/5.11,/23.1mm N f mm N f cd td ==,钢筋采用HRB335,2/280mm N f sd =,截面弯矩设计值M d =165KN.m 。求受拉钢筋截面面积。(附界限相对受压区高度和最小配筋率:) 第5章 受弯构件斜截面承载力 1.一钢筋混凝土矩形截面简支梁,截面尺寸250mm ×500mm ,混凝土强度等级 为C20(f t =1.1N/mm 2、f c =9.6 N/mm 2),箍筋为热轧HPB235级钢筋(f yv =210 N/mm 2),支座处截面的剪力最大值为180kN ,求箍 筋的数量。(附相关计算公式及最小配筋率) 2.一钢筋混凝土矩形截面简支梁,截面尺寸250mm ×500mm ,混凝土强度等级为C20(f t =1.1N/mm 2、f c =9.6 N/mm 2), 箍筋为热轧HRB335级钢筋(f yv =300 N/mm 2),支座处截面的剪力最大值为180kN ,求箍筋的数量。 3.钢筋混凝土矩形截面简支梁,如图所示,截面尺寸250mm ×500mm ,混凝土强度等级为C20(f t =1.1N/mm 2、f c =9.6 N/mm 2), 箍筋为热轧HPB235级钢筋(f yv =210 N/mm 2),纵筋为225和222的HRB400级钢筋(f y =360 N/mm 2)。求:箍筋和弯起钢筋。 第7章 偏心受力构件承载力 1.已知一矩形截面偏心受压柱的截面尺寸,400300mm mm h b ?=?柱的计算长度mm a a m l s s 35,0.3'0=== ,混凝土强度等级为C35,f c = 16.7N/mm 2,用HRB400级钢筋配筋,f y =f ’ y =360N/mm 2,轴心压力 设计值N = 400 KN,弯矩设计值M = 235.2KN ·m,试按对称配筋进行截面设计。(附相关计算公式及最小配筋率) 2.已知某柱子截面尺寸mm mm h b 400200?=?,mm a a s s 35'==,混凝土用C25,f c =11.9N/mm 2,钢筋用HRB335级,f y =f ’y =300N/mm 2,钢筋采用,对称配筋,='s A =s A 226mm 2,柱子计算长度l 0=3.6m,偏心距e 0=100mm, 求构件截面的承载力设计值N 。(附相关计算公式及最小配筋率) 3.某混凝土偏心拉杆,b ×h=250mm ×400mm ,a s =a s ’=35mm ,混凝土C20,f c =9.6N/mm 2,钢筋HRB335,f y ’=f y =300 N/mm 2, 已知截面上作用的轴向拉力N =550KN ,弯矩M =60KN ·m ,求:所需钢筋面积。 第8章 钢筋混凝土构件的变形和裂缝 1.承受均布荷载的矩形简支梁,计算跨度l 0=6.0m ,活荷载标准值q k =12kN/m ,其准永久系数ψq =0.5;截面尺寸为b×h =200mm ×400 mm ,混凝土等级为C25,钢筋为HRB335级,4 16,环境类别为一类。试验算梁的跨中最大挠度是否符合挠度限值l 0/200。(附部分计算公式:) 2.某屋架下弦杆按轴心受拉构件设计,截面尺寸为200mm ×200mm ,混凝土强度等级为C30,钢筋为HRB400级,418,环境类别为一类。荷载效应标准组合的轴向拉力N k =160kN 。试对其进行裂缝宽度验算。已知2.0lim =w mm 。(附部分计算公式:) 3.简支矩形截面普通钢筋混凝土梁,截面尺寸b×h=200 mm ×500mm ,混凝土强度等级为C30,钢筋为HRB335级,416,按荷载效应标准组合计算的跨中弯矩M k =95kN ?m ;环境类别为一类。试对其进行裂缝宽度验算,如不满足应采取什么措施。

混凝土配筋计算例题

混凝土配筋计算例题 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020

1、某宿舍的内廊为现浇简支在砖墙上的钢混凝土平板(例图4-1a),板上作用的均布活荷载标准值为q k=2kN/m。水磨石地面及细石混凝土垫层共30mm厚(重力密度为22kN/m3),板底粉刷白灰砂浆12mm厚(重力密度为17kN/m3)。混凝土强度等级选用C15,纵向受拉钢筋采用HPB235热轧钢筋。试确定板厚度和受拉钢筋截面面积。 例图4-1(a)、(b)、(c) [解] 1.截面尺寸 内廊虽然很长,但板的厚度和板上的荷载都相等,因此只需计算单位宽度板带的配筋,其余板带均按此板带配筋。取出1m宽板带计算,取板厚h=80mm(例图4-1b),一般板的保护层厚15mm,取a s=20mm,则h0=h-a s=80-20=60mm. 2.计算跨度 单跨板的计算跨度等于板的净跨加板的厚度。因此有 l0=l n+h=2260+80=2340mm 3.荷载设计值 恒载标准值:水磨石地面×22=m

钢筋混凝土板自重(重力密度为25kN/m3)×25=m 白灰砂浆粉刷×17=m g k=++=m 活荷载标准值:q k=m 恒载设计值: 活荷载设计 值: 4.弯矩设计值M(例图4-1c) 5.钢筋、混凝土强度设计值 由附表和表4-2查得: C15砼: HPB235钢筋: 6.求x及A s值 由式(4-9a)和式(4-8)得: 7.验算适用条件 8.选用钢筋及绘配筋图 选用φ8@130mm(A s=387mm2),配筋见例图4-1d。 ?

柱配筋例题

6.15已知某矩形截面偏心受压柱,处于一类环境,安全等级为二级,截面尺寸为400 mm×500mm ,柱的计算长度l c =l 0=4.0m ,选用C35混凝土和HRB400钢筋,承受轴力设计值N =1400kN ,弯矩设计值M 1=247kN ?m ,M 2=260kN ?m 。若箍筋直径d v =10mm ,采用对称配筋,求该柱的对称配筋面积。 【解】 (1)确定基本参数 查附表1-2、附表1-5、附表1-10和附表1-11可得:C35混凝土f c = 16.7N/mm 2;HRB400钢筋f y = f ’y =360N/mm 2;α1=1.0,β1=0.8;ξb = 0.518 查附表1-13,一类环境,c =20mm 取402/v 's s =++==d d c a a mm ,则460405000=-=-=s a h h mm A =400×500=200000mm 2,I=bh 3/12=400×5003/12=4.167×109mm 4, mm 34.144==A I i 202030max a =?????? =,h e mm (2)判别考虑二阶效应的条件 M 1/ M 2=247/260=0.95>0.9 l 0/ i =4000/144.34=27.71 34-12 M 1/ M 2=22.6,所以l 0/ i >34-12 M 1/ M 2 N /( f c A )=1400000/(16.7×200000)=0.42<0.9 故需考虑二阶效应 (3)求考虑二阶效应的弯矩设计值M C m =0.7+0.3 M 1/ M 2=0.985 ζc =0.5f c A /N =0.5×16.7×200000/1400000=1.19>1.0,所以取ζc =1.0 11.1/)/(130011c 2 00a 2ns =??? ??++=ζηh l h e N M C m ηns =1.09335>1.0,则M =C m ηns M 2 =284.27kN ?m (4)计算e 0、e i mm 1.2031014001027.28436 0=??==N M e mm 1.223201.203a 0i =+=+=e e e (5)计算ξ,并判断偏心受压类型 518.0456.04604007.160.1101400b 3 0c 1=<=?? ??==ξαξbh f N 所以为大偏心受压。 (6)计算A s 和A 's 0.174m m 460 802456.00s =='>=h a ξ mm 1.433402501.2232s i =-+=-+=a h e e

混凝土结构设计计算题小抄

四、计算题(本大题共5小题,每小题6分,共30分) 36.某钢筋混凝土两跨两层框架的计算简图如题36图所示。各层重力荷载代表值均为800kN,底层3根柱侧移刚度D的比值为1∶1.2∶1,场地特征周期为0.4s,结构基本周期为O.5s,地震影响系数最大值为O.16。试计算该框架底层柱B的地震剪力标准值。 (提示: 0.9 1max 1 g T T αα ?? = ? ?? ) 37.某四层钢筋混凝土框架结构的计算简图如题37图所示。各层重力荷载代表值分别为 G l=2400kN,G2=G3=G4=1800kN;各层的层侧移刚度分别为K1=25000kN/m;K2=K3=K4=20000kN/m。试用能量法计算其基本自振周期。 (提示: 2 1 2,0.7 i i T T i i G u T G u ψψ == ∑ ∑ ) 38.某三层两跨框架的计算简图如题38图所示。括号内为各杆的相对线刚度。试用反弯点法计算梁AB的B端弯矩。

39.某单层单跨厂房排架结构如题39图所示。A 柱与B 柱尺寸相同,在牛腿顶面上分别作用有M max =104kN ·m 及M min =58kN ·m 的力矩,吊车横向水平刹车力为T=30kN 。试用剪力分配法计算各柱的柱顶剪力。 (提示:柱顶不动铰支座支力3535, 1.30,0.70M R C TC C C H = +== ) 40.某轴心受压柱下扩展基础如题40图所示。地基净反力p J =l80kN /m 2,采用HPB235 级钢筋,f y =210N /mm 2,a s =70mm 。试计算底板受力钢筋面积积。 (提示:0 0.9s y M A f h = ) 四、计算题(本大题共5小题,每小题6分,共30分) 36.某三层钢筋混凝土框架的计算简图如题36图所示。各层重力荷载代表值均为800kN ,水平地震影响系数为0.1,顶部附加地震作用系数为0.05。试用底部剪力法计算该框架第2层层间地震剪力的标准值。

混凝土配筋计算例题

. 1、某宿舍的内廊为现浇简支在砖墙上的钢混凝土平板(例图4-1a),板上作用的均布活荷载标准值为q=2kN/m。水磨石地面及细石混凝土垫层共30mm厚(重k33)。混凝17kN/m),板底粉刷白灰砂浆12mm力密度为22kN/m厚(重力密度为土强度等级选用C15,纵向受拉钢筋采用HPB235热轧钢筋。试确定板厚度和受拉钢筋截面面积。 例图4-1(a)、(b)、(c) [解] 1.截面尺寸 内廊虽然很长,但板的厚度和板上的荷载都相等,因此只需计算单位宽度板带的配筋,其余板带均按此板带配筋。取出1m宽板带计算,取板厚h=80mm(例图4-1b),一般板的保护层厚15mm,取a=20mm,则h=h-a=80-20=60mm. s0s 2.计算跨度 单跨板的计算跨度等于板的净跨加板的厚度。因此有 l=l+h=2260+80=2340mm n0 3.荷载设计值 恒载标准值:水磨石地面0.03×22=0.66kN/m . . 3)(重力密度为25kN/m钢筋混凝土板自重 0.08×25=2.0kN/m 白灰砂浆粉刷0.012×17=0.204kN/m g=0.66+2.0+0.204=2.864kN/m k活荷载标准值:q=2.0kN/m k恒载设计值:

活荷载设计 值:4.弯矩设计值M(例图4-1c) 5.钢筋、混凝土强度设计值 由附表和表4-2查得: 砼: C15 HPB235钢筋: 6.求x及A值s由式(4-9a)和式(4-8)得: 7.验算适用条件 8.选用钢筋及绘配筋图 2),配筋见例图4-1d。=387mm A8@130mm选用φ(s . . 例图4-1d

@钢筋算量练习题

钢筋算量练习题 第一题: 某三跨框架连续梁平法标注配筋图,如下图所示,试分析该梁的钢筋用量(10分) 注:1.抗震等级为二级,环境类别为一类,采用C30混凝土,柱的截面尺寸为600*600,轴线居中,普通钢筋. 2.构件保护层按图集03G101-1中最小保护层执行;不考虑搭接. 3.梁中进入支座的钢筋若为弯锚,认为其锚入支座平直段进入支座尽头(即平直段长度为柱宽-保护层)其他锚固长度按03G101-1执行. 4.题中未提及的钢筋构造要求均按照03G101-1执行。 5.要求写出计算过程并填写钢筋用量表。 6.钢筋单根长度值、总长值保留两位小数,总重量保留三位小数。

第二题: 某二跨框架连续梁平法标注配筋图,如下图所示,试计算该梁的钢筋用量。 混凝土强度等级梁保护 层厚度 柱保护 层厚度 抗震等级连接方式钢筋类型锚固长度 C30 25㎜30㎜二级抗震对焊普通钢筋按03G101-1图集规定。 2、构件保护层按图集03G101-1中最小保护层执行;。 3、箍筋长度计算公式:断面周长-8×箍筋保护层厚度+2×弯钩增加值; 4、钢筋单根长度值按实际计算值取定,总长值保留两位小数,总重量值保留三位小数。 第三题: 计算多跨楼层框架梁KL1的钢筋量,如图所示。 混凝土强度等级梁保护层 厚度 柱保护层 厚度 抗震等级连接方式钢筋类型锚固长度 C30 25 30 一级抗震对焊普通钢筋按 03G101-1图集 度按外皮计算。

第四题(可以试做,竞赛时考的可能性极小): 计算下图所示梁的钢筋量 混凝土强度等级梁保护层厚度柱保护层厚度Lae 连接方式边节点C30 25 30 34d 对焊采用“梁包柱” 钢筋单根长度值按实际计算值取定,总长值保留两位小数,总重量值保留三位小数。 箍筋长度按中心线算。 第五题: 某钢筋混凝土框架梁平法标注如图所示,混凝土构件的环境类别为一类,梁的混凝土强度等级C30,结构的抗震等级为二级。试计算各类钢筋预算用量。(10分) 注: 1) 不计算拉筋。。 2) 计算结果小数点后保留2位,箍筋根数采用进位法。 3)箍筋只算1~3轴线间的,挑梁处的箍筋不要求计算。 4)计算钢筋预算用量所需的参数可根据03G101-1标准图集由选手合理确定。 第六题:

相关文档