空气加热器 - 简介中文名称:空气加热器英文名称:air heater 一、定义:使空气加热的热交换器

空气加热器是压力容器,同时要抵抗高温空气的氧化作用,因此材料必须选用不锈钢。空气加热器的发热元件为不锈钢电加热管。加热器内腔设置多个折流板,可延长空气在加热器内腔滞留时间,以提高热交换效率。适当增加加热管数量,提高空气加热器的装机功率,可缩短生产线开车升温时间。熔喷工艺对牵伸空气加热器的温度控制精度要求较高,牵伸空气温度要求稳定在±1℃的范围内。

二、工作原理:

工作原理是把一个匝数较多的初级线圈和一个匝数较少的次级线圈装在同一个铁芯上。输入与输出的电压比等于线圈匝数之比,同时能量保持不变。因此,次级线圈在低电压的条件下产生大电流。对于感应加热器来说,轴承是一个短路

单匝的次级线圈,在较低交流电压的条件下通过大电流,因而产生很大的热量。加热器本身及磁轭则保持常温。由于这种加热方法能感应出电流,因此轴承会被磁化。重要的是要确保以后给轴承消磁,使之在操作过程中不会吸住金属磁屑。FAG感应加热器都有自动消磁功能是利用金属在交变磁场中产生涡流而使本身

发热,通常用在金属热处理等方面。原理是较厚的金属处于交变磁场中时,会由于电磁感应现象而产生电流。而较厚的金属其产生电流后,电流会在金属内部形成螺旋形的流动路线,这样由于电流流动而产生的热量就都被金属本身吸收了,会导致金属很快升温在耐高温不锈钢无缝管内均匀地分布高温电阻丝,在空隙部分致密地填入导热性能和绝缘性能均良好的结晶氧化镁粉,这种结构不但先进,热效率高,而且发热均匀,当高温电阻丝中有电流通过时,产生的热通过结晶氧化镁粉向金属管表面扩散,再传递到被加热件或空气中去,达到加热的目的。

三、技术特点:

1、能使空气加热到很高的的温度,可达850℃,壳体温度只有50℃左右。

2、效率高:可达0.9以上。

3、升温和降温速率块,可达10℃/S,调节快而稳定。不会出现所控空气温度超前和滞后现象而使温度控制漂移不定,很适合自动控制。

4、机械性能好:因为它的发热体为特制合金材料,所以在高压空气流的冲击下,它比任何发热体的机械性能和强度都好,这对于需要长时间连续不断对空气加温的系统和附件试验更具有优越性。

5、在不违反使用规程时,经久耐用,使用寿命长达几十年。

6、空气洁净,体积小。

7、可根据用户的需要,设计多类型的空气加热器。

四、运用范围:

空气加热器是运用很广泛的一种加热器,我们通俗的都叫它空气加热器,其实可以根据加热气体的不通可以细化分为很多种类,常见的有氮气加热器,氢

气加热器。这些又都可以称作管道式气体加热器。已被广泛的应用到航空航天、兵器工业、化工工业和高等院校等许多科研生产试验室。特别适合于自动控温和大流量高温联合系统和附件试验。空气加热器使用的范围宽:可以对任何气体加热,产生的热空气干燥无水份、不导电、不燃烧、不爆炸、无化学腐蚀性、无污染、安全可靠、被加热空间升温快(可控)。

五、维护和故障维修:

(1)空气加热器的控制部分,系精密仪器,运输时要小心轻放,严禁冲击、撞打。筒体部分应合理吊装,以免变形损坏内部发热元件。空气加热器及控制柜放在库内,严禁淋雨。

(2)常见故障与维修

故障一:数显表不工作。

检查空气开关是否合上,控制回路是否完好。

故障二:加热器温度不上升。

检查熔断器是否完好,空气加热器是否损坏?

故障三:三相不平衡。

a,检查三相进线电压是否缺相。

b,打开空气加热器防护罩,用万用表检查单支电热元件是否断路。

盐城淮宇供热设备有限公司提供-----https://www.wendangku.net/doc/967258906.html,/

空气加热性能测定实验

空气加热器性能测定实验台使用说明书 一、 概述: 空气加热器是暖通空调系统中常用的换热设备。它的类型很多,按其肋片加工方法不同,可分为:串片式、绕片式、轧片式等。按其热媒的种类不同,可分为蒸汽加热器或热水加热器。 本实验的目的是,测定空气加热器的传热系数和空气阻力,以鉴定其热工性能的优劣。 本实验以蒸气加热器传热为具体对象。 其蒸汽加热器为铜管串铝片。其参数为: 换热面积: F = 2.93m 2; 流通截面积:f = 0.08875m 2。 二、 实验原理: 空气加热器的传热系数由下式确定: p t F Q k ??= w/(m 2 ℃) (1) 式中:F ——传热面积,m 2。。 Q ——蒸汽与空气通过间壁交换的热量(W )。必须注意,蒸汽加热器蒸汽的放热量Q 1等于空气通过蒸汽加热器所得到的热量Q 2。 p t ?—空气与蒸汽间算术平均温差,℃。 p t ?= 2 2 1t t t q +- ℃ (2) 其中:t q —蒸汽的温度, (℃),取决于蒸汽的压力。 21,t t — 加热前、后空气温度,℃。 蒸汽加热器内蒸汽的放热量Q 1按下式计算: Q 1=G E (i ″- i ′)kw (3) 其中:G Z 蒸汽量,kg/s ; i ″— 入口蒸汽比焓,kJ/kg ; i ′— 出口凝结水比焓,kJ/kg ; - 1 –

空气通过蒸汽加热器所得到的热量Q2,按下列计算。 Q 2 = G k C p (t 2 -t 1 ), kw (4) 其中:G k—被加热的空气量,kg/s; C p —空气定压比热,C p = 1.01 (kJ/kg℃); 空气通过空气加热器的阻力H,可由测量空气加热器前后的静压差直接得出。 三、实验装置: 空气加热器实验装置如图1、图2所示。它由蒸汽置备输送系统、空气系 统和测试系统组成。 蒸汽由蒸汽发生器26产生,经阀门13,汽水分离器12,过热器11进入蒸汽加热器,一般情况下,暖通空调用低压饱和蒸汽。因此,实验中,蒸汽不带水时,可不用过热器11(即不通电)。蒸汽加热空气后,其凝结水经过冷却器22,使凝结水过冷,以防护产生二次汽。空气经调节阀门2,由风机1吸送,并通过风道送出,经整流孔板3,进入蒸汽加热器,经加热后由孔板25排出。 –2 –

热网加热器选型方案及特点

热网加热器选型设计说明: 一、根据本次招标文件对热网加热器的求,本投标设备:热网加热器其结构采用:卧式、固定管板式结构。依据其介质特性,采用二管程、单壳程。加热蒸汽走壳程,循环水走管程。管板与壳体、管箱均采用焊接结构,管箱上设有人孔,便于换热管的维护清理和更换。(注:由于设备直径比较大,法兰连接密性较差,易泄漏,为了保证其密封性,易采焊接联接。大家都知道,联结基本形式有三种:焊接、法兰联结、螺纹连接,其联结强度及密封性依次降低) 二、本投标设备:热网加热器有以下性能特点: 由于本热网特殊结构和加工工艺,同时强化汽水两侧,传热系数高。(凝结水导流装置、管内增加水流速形成紊流)、水侧阻力小、耐高压、高温、不易泄露、较宽的负荷范围热工性能变化不大等特点 三、优化的结构设计: 1)为减小热应力,换热器壳体采用大筒体间和小筒体用两个半波膨胀节相连,这样既满足了蒸汽进口的流通面积要求同时也消除了管束与壳体的膨胀差应力。 2)在蒸汽进口设置蒸汽分散组件,在特大蒸汽流量状态下,具有蒸汽分散作用,使进入管束的蒸汽流速迅速降低到10m/s以下,大大缓解了特大流量对管束的冲刷;该组件在蒸汽进口处设置较大的弧形有锈钢防冲板,对开车阶段开启蒸汽阀门瞬间对管束的冲击或正常操作阶段进入壳程的蒸汽流对管束的冲击具有阻挡和分流的作用,延长了管束使用寿命。

3)为了减小热网加热器在运行中管束的震动,采取减小管束无撑跨距。管板与换热管采用强度焊加贴胀的方式以消除间隙并防止间隙腐蚀。 4)为防止蒸汽冷凝液在换热管外表面形成大量水膜及底部换热管被上部换热管冷凝液所浇淋,特设置蒸汽分区导流装置,减少了冷凝水大量的附着在换热管表面。 5)由于本热网加热器直径较大,按常规的布管方式则管束心部的换热管对于蒸汽凝结换热来讲,将很难参与换热,这样就影响了换热效果。为此本热网加热器在布管上均匀地增设了蒸汽通道,使加热蒸汽能顺利地进入到管束心部,使所有的换热管都充分地参与换热。6)为保证较低的疏水温度,避免蒸汽进入凝结水管道,确保水泵不发生气蚀现象,使疏水更加稳定、可靠,特设置疏水井,便于水位调节。 7)本设备还设置了安全泄压装置,以便保护设备。 为防止管程循环水由于误关阀门,而蒸汽继续通入使循环水受热膨胀,造成设备损坏,管侧设置安全阀,使循环水受热膨胀时通过安全阀释放压力,保护设备。 为防止由于换热管的破裂而使循环水进入壳程蒸汽侧,使壳程水位急剧升高,当水位高于设定水位时,平衡容器会与紧急疏水阀一起将过量的水泄掉,保护设备。当出现特别情况时,壳程会灌满水,相应压力会高到危及设备的安全,此时安全阀自动打开,与紧急疏水阀一起泄水,确保热网加热器的安全。

空气-水换热器换热性能的测试实验

空气-水换热器换热性能的测试实验 一、实验目的 1.本实验属于设计型实验,要求学生根据实验目标,给定实验设备,对整个实验方案、实验过程等进行全部实验设计; 2.熟悉气-水换热器性能的测试方法; 3.掌握气-水翅片管、光管换热器,在顺排、叉排、逆流、顺流各种情况下换热器的结构特点及其性能的差别。 二、实验装置简介(参见实验装置示意图) 图一、实验装置示意图 1.循环水泵 2.转子流量计 3.过冷器 4.换热器 5.实验台支架 6.吸入段 7. 整流栅8.加热前空气温度9. 换热器前静压10.U形差压计11. 换热器后静压12.加热后空气温度13.流量测试段14笛形管15. 笛形管校正安装孔16.风量调节盘17.引风机18.风机支架19.倾斜管压力计20.控制测试仪表盘21.水箱 气-水换热器实验装置由水箱、电加热器、循环水泵、水流量测量、水温度控制调节阀、压差测量、阀门、换热器、风管、整流栅、热电偶测温装置、空气流量测量、空气阻力测量、.风量调节盘、引风机等组成。换热器型式有翅片管、光管两种,有顺流、逆流两种流动方式、布置方式有顺排、叉排两种。 1.换热器为表冷器,表冷器几何尺寸如下表:

2.水箱电加热器总功率为9KW,分六档控制,六档功率分别为1.5KW。 3.空气温度、热水温度用铜—康铜热电偶测量。 4.空气流量用笛形管配倾斜式微压计测量。 5.空气通过换热器的流通阻力,在换热器前后的风管上设静压测嘴,配倾斜式微压计测量;热水通过换热器的流通阻力,在换热器进出口处设测阻力测嘴,配用压差计测量。 6.热水流量用转子流量计测量。 三、实验目标 通过气--水换热器性能测试试验,测定并计算出换热器的总传热系数,对数平均传热温差和热平衡误差等,绘制传热性能曲线,并作比较:(1)以传热系数为纵坐标,热水流量或空气流量为横坐标绘制传热性能曲线;并就不同换热器,两种不同流动方式、两种不同布置方式,不同工况的传热情况和性能进行比较和分析。 四、实验设计内容: 1.根据实验目标和气--水换热器实验装置,编写出实验工作原理和实验数据计算处理公式; 2.实验方案设计,包括实验思路、实验方法、实验工况点的选择、热水进口温度大小选取(建议取60-80℃); 3验操作步骤设计,将整个实验操作过程步骤、注意事项编写出来。 4设计出实验数据记录表格,记录实验数据,实验数据的处理计算,并对实验结果进行分析,得出实验结论。 5提交实验设计报告书。 五、实验操作规程: 1.由班学习委员将该班所有学生分组,并指定小组长; 2.提前三周组织学生参观气-水换热器实验装置,由实验教师详细介绍实验装置,布置学生实验任务,在此期间,开放实验室,随时供学生参观; 3.学生进行实验原理、方案、方法、实验步骤设计; 4.实验教师审查学生设计内容,直到合格为止; 5.实验教师指导学生开展实验; 6.学生进行数据处理计算,提交所有实验报告设计书;

电加热器功率计算

一、一般按以下三步进行电加热器的设计计算: 1.计算维持介质温度不变的前提下,实际所需要的维持温度的功率 2.计算从初始温度在规定的时间内加热至设定温度的所需要的功率 3.根据以上两种计算结果,选择加热器的型号和数量。总功率取以上二种功率的最大值并考虑系数。公式: 1.维持介质温度抽需要的功率 KW=C2M3△T/864+P 式中:M3每小时所增加的介质kg/h 2.初始加热所需要的功率 KW = ( C1M1△T + C2M2△T )÷ 864/P + P/2 式中:C1C2分别为容器和介质的比热(Kcal/Kg℃) M1M2分别为容器和介质的质量(Kg) △T为所需温度和初始温度之差(℃) H为初始温度加热到设定温度所需要的时间(h) P最终温度下容器的热散量(Kw) 二、电加热性能曲线下面是一些在电加热计算中经常要用到的性能曲线。

三、设计计算举例: 有一只开口的容器,尺寸为宽500mm,长1200mm,高为600mm,容器重量150Kg。内装500mm高度的水,容器周围都有50mm的保温层,材料为硅酸盐。水需3小时内从15℃加热至70℃,然后从容器中抽取20kg/h 的70℃的水,并加入同样重量的水。需要多大的功率才能满足所要的温度。 技术数据: 1、水的比重:1000kg/m3 2、水的比热:1kcal/kg℃ 3、钢的比热:kg℃ 4、水在70℃时的表面损失4000W/m2 5、保温层损失(在70℃时)32W/m2 6、容器的面积:

7、保温层的面积: 初始加热所需要的功率: 容器内水的加热:C1M1△T = 1×(×××1000)×(70-15) = 16500 kcal 容器自身的加热:C2M2△T = ×150×(70-15) = 990 kcal 平均水表面热损失:× 4000W/m2 × 3h × 1/2 × 864/1000 = kcal 平均保温层热损失:× 32W/m2 × 3h × 1/2 × 864/1000 = kcal (考虑20%的富裕量) 初始加热需要的能量为:(16500 + 990 + + )× = kcal/kg℃ 工作时需要的功率: 加热补充的水所需要的热量:20kg/H × (70-15)×1kcal/kg℃ = 1100kcal 水表面热损失:× 4000W/m2 × 1h × 864/1000 = kcal 保温层热损失:× 32W/m2 × 1h × 864/1000 = kcal (考虑20%的富裕量) 工作加热的能量为:(1100 + + )× = kcal/kg℃ 工作加热的功率为:÷864÷1 = kw 初始加热的功率大于工作时需要的功率,加热器选择的功率至少要。 最终选取的加热器功率为35kw。

空气的其他加热方法

空气的其他加热方法 一、风道式空气电加热器 1、风道式加热器主要用于风道中的空气加热,规格分为低温、中温、高温三种形式,在结构上的共同之处是采用钢板支撑电热管以减少电热管的振动,接接线盒中都装有超温控制装置。另在控制方便除装有超温保护外,还必须在风机与加热器之间加联运装置,以确保电加热器起动必须在风机起动之后,在加热器前后加一差压装置,以防风机故障,通道加热器加热的气体压力一般不应超过0.3Kg/cm2,如超过以上压力规格,请选用循环式电加热器,低温型加热器气体加热最高温度不超过160℃;中温型不超过260℃;高温型不超过500℃。 2、应用领域: 空气电加热器主要是用来将所需要的空气流从初始温度加热到所需要的空气温度,最高可达850℃。已被广泛的应用到航空航天、兵器工业、化工工业和高等院校等许多科研生产试验室。特别适合于自动控温和大流量高温联合系统和附件试验。空气电加热器使用的范围宽:可以对任何气体加热,产生的热空气干燥无水份、不导电、不燃烧、不爆炸、无化学腐蚀性、无污染、安全可靠、被加热空间升温快(可控)。 3、技术特点 能使空气加热到很高的的温度,可达450℃,壳体温度只有50℃左右。 效率高:可达0.9以上。 升温和降温速率块,可达10℃/S,调节快而稳定。不会出现所控空气温度超前和滞后现象而使温度控制漂移不定,很适合自动控制。 机械性能好:因为它的发热体为特制合金材料,所以在高压空气流的冲击下,它比任何发热体的机械性能和强度都好,这对于需要长时间连续不断对空气加温的系统和附件试验更具有优越性。 在不违反使用规程时,经久耐用,使用寿命长达几十年。 空气洁净,体积小。 可根据用户的需要,设计多类型的空气电加热器。 二、陶瓷电加热器: 1.一种是将合金丝穿绕于小陶瓷方块中,外部包以不锈钢外壳而成。广泛应用于塑料机械、化纤机械。 2.陶瓷电加热器是一种高效热分部均匀的加热器,热导性极佳的金属合金,确保热面温度均匀,消除了设备的热点及冷点。具有长寿命、保温性能好、机械性能强、耐腐蚀、抗磁场等优点。将外散热面增加保温装置,内散热面烧结红外线这样可节约用电30% 3.陶瓷加热器采用的不是一般云母挠线方式制作,而是采用陶瓷条穿丝方式,因此该产品的功率比普通的要高0.5~1.5倍。发热体为进口圆丝陶挠成弹簧状穿入陶瓷条圈成,外罩采用不锈钢,中间采用高温隔热保温棉(硅酸铝纤维板)防止温度外泄。陶瓷条是高频陶瓷具有传热快、坚硬不易碎、高温不变形不易老化等特点。 4.一种是将合金丝浇铸在石英玻璃为原材料的半导体中。具有耐高温(可达1200度)、防腐、美观耐磨的特点。广泛应用于高温采暖炉、半导体工程、玻璃、陶瓷及电线工程中。 5.陶瓷电加热器是一种高温度长寿命的加热器,现代工业中越来越高的工作温度需求,陶瓷加热器都能适应,尤其是化工化纤、工程塑料、塑料机械、电子、医药、食品以及各种管道

空气加热器性能实验

空气加热器性能实验 空气加热器的类型很多,通风工程中较常用的有串片式、绕片式、轧片式等。其热媒可用蒸汽或热水。 在设计空气加热器的结构时,应满足热工、流体阻力、安装使用、工艺和经济等方面的要求。最主要的是在一定的外形尺寸和金属耗量下,其空气加热器的放热量最大和空气通过的阻力最小。 经过研究结果表明,空气加热器的传热系数及空气阻力与下列几种因素有关: 1.空气加热器有效断面上的空气平均速度v(m/s); 2.空气密度ρ(kg/m3); 3.空气通过的管于排数及其管径; 4.管内热水的流速ω(m/s)。 这些影响因素从理论上来确定是很复杂的。一般都是采用实验方法来确定其性能。 本实验讲述空气加热器的性能测定。 一、实验原理 空气加热器的传热系数及空气阻力,可由下列关系式表示: 热媒为热水时: (1)式中:A、B——经验系数,与空气加热器的结构有关; υ——空气加热器有效断面上的空气流速(m/s); ρ——空气密度(kg/m3); ω——加热器管束内热水的流速(m/s); m〃n〃p——经验指数,与空气加热器的结构有关; 若热媒为蒸汽时,蒸汽在空气加热器管束中的流速对传热影响很小,可不予考虑,则其关系式为: (2) 二、实验目的 本实验的目的就是为研究上述式中K、H与v、p的函数关系,确定各经验系数A、B、m、n等数值。 三、实验装置及实验方法 空气在风机作用下,流人风管,经空气加热器加热后排出。风量用毕托管及微压计测量,还可利用孔板流量计测量,公式为G=0.074√ΔPρkg/s,ΔP由孔板前后压力差(mm水柱),ρ空气密度(Az/m3)。调节风机前的阀门,即可控制系统的进风量。

电加热器设备技术选型计算!技术出身真才实学!

胡明云做电加热设备网站:https://www.wendangku.net/doc/967258906.html,(奥德控温) 电热设备/导热油电加热器/油加热器/电加热器/水加热器设计资料 产品名称 电加热设计 ●电热设计资料●电加热功率计算●有关加热功率计算的参考数据●常用的设计图表 电热设计资料 计量单位 1.功率:W、Kw 1Kw=3.412BTU/hr英热单位/小时=1.36(马力)=864Kcal/hr 2.重量:kg 1Kg=2.204621b(磅) 3.流速:m/min 4.流量:m3/min、kg/h 5.比热:Kcal/(kg℃) 1Kcal/(Kg℃)=1BTU/hr.0F=4186.8J/(Kg℃) 6.功率密度:W/cm21W/cm2=6.4516W/in2 7.压力:Mpa 8.导热系数:W/(m℃) 1 W/(m℃)=0.01J/(cms℃)=0.578Btu/( ft.h.F) 9.温度:℃1‘F=9/5℃+32 1R=9/5℃+491.67 1K=I℃+273.15 电加热功率计算 加热功率的计算有以下三个方面: 运行时的功率 启动时的功率 系统中的热损失 所有的计算应以最恶劣的情况考虑: 技术出身真才实学!品质创品牌!

胡明云做电加热设备网站:https://www.wendangku.net/doc/967258906.html,(奥德控温) 最低的环境温度 最短的运行周期 最高的运行温度 加热介质的最大重量(流动介质则为最大流量) 计算加热器功率的步骤 根据工艺过程,画出加热的工艺流程图(不涉及材料形式及规格)。 计算工艺过程所需的热量。 计算系统起动时所需的热量及时间。 重画加热工艺流程图,考虑合适的安全系数,确定加热器的总功率。 决定发热元件的护套材料及功率密度。 决定加热器的形式尺寸及数量。 决定加热器的电源及控制系统。 有关加热功率在理想状态下的计算公式如下: 系统起动时所需要的功率: 加热系统的散热量 管道 技术出身真才实学!品质创品牌!

空气加热器性能的测定资料

空调实验指导书与报告 空气加热器性能的测定 专业 班级 学号 姓名 兰州交通大学环境科学与工程学院暖通实验室 二O一六年五月

空气加热器性能的测定 在空气调节系统中,除应用喷水室对空气进行热湿处理外,还广泛采用表面式换热器对空气进行处理。通常表面式换热器可分为表面式冷却器和空气加热器两大类:表面式冷却器一般以冷水或者制冷剂作为冷媒,可实现对空气的等湿冷却、减湿冷却等处理;空气加热器一般以热水或者蒸汽作为热媒,可实现对空气的等湿加热的处理。 一、实验目的 通过本实验熟悉和掌握空气加热器(简称加热器)性能(换热量)的测定方法。 二、实验原理 当用空气加热器处理空气时,处理过程为等湿加热且只是显热的交换过程。主要取决于换热盘管传热系数的大小。对既定结构的肋片式加热器,等湿加热过程的传热系数只与内外表面的换热系数有关,即 n w K ατ λτδα++Φ= 011 (1) 式中:K 加热器的传热系数,W/(㎡·℃); w α 外表面的换热系数,W/(㎡·℃); 0Φ 肋表面全效率; δ 管壁厚度,m ; λ 管壁导热系数,W/(㎡·℃); n α 内表面的换热系数,W/(㎡·℃); τ 肋化系数。 n w F F = τ 式中:w F 单位管长肋片管的外表面积,㎡; n F 单位管长肋片管的内表面积,㎡; 对于以水为传热介质的空气加热器来说,其外表面换热系数w α与空气的迎

面风速y υ或质量流速ρυ有关,内表面换热系数n α与水的流速ω有关。 加热器供给空气的热量为 m t KF Q ?= 式中:Q 加热器供给空气的热量,Kw ; F 加热器的传热面积,㎡;本实验为45㎡ m t ? 热媒与空气间的对数平均温度,℃。 当热媒为热水时可以用算术平均温度来代替对数平均温度。 被加热的空气所得到的热量为 ()12t t c G Q a a a -= (2) 式中:a Q 空气得到的热量,kW ; a G 被加热的空气量,㎏/s ; a c 干空气的比热,一般a c =1.01,kJ /(㎏·℃); 2t 加热后空气的干球温度,℃; 1t 加热前空气的干球温度,℃; 从理论上讲,上述两者应当相等,即a Q =Q 。因此只要测量出空气侧获得的热量a Q 即可以得知加热器的热交换能力(换热量)。 三、实验装置及仪器 本实验装置为一直流系统,如图1所示。 (1)空气动力部分 风机由直流电机驱动,用可控硅调速装置调节电机转速,以得到实验所需的 风量。 (2)空气流量测定装置 该部分由均流板、空气流量喷嘴、测压环等组成。喷嘴共设两个,喷嘴喉口直径D=125㎜。

加热冷却功率计算精编版

加热冷却功率计算公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

模温机的加热功率和计算方法 点击次数:183 发布时间:2011-10-13 模温机选型的计算方法 ? 1.特殊的情况需进行计算: ? A、求加热器功率或冷冻功率KW=W×△t×C×S/860×T ? W=模具重量或冷却水 KG ? △t=所需温度和起始温度之间的温差。 ? C= 比热油,钢,水(1),塑料~ ? T=加温至所需温度的时间(小时) ? B、求泵的大小 ? 需了解客户所需泵浦流量和压力(扬程) ?

P(压力Kg/cm2)=×H(扬程M)×α(传热媒体比重,水=1,油= ? L(媒体所需流量L/min)=Q(模具所需热量Kcal/H)/C(媒体比热水=1 油=×△t(循环媒体进出模具的温差)×α×60 ? 2.冷冻机容量选择 ? A、Q(冷冻量Kcal/H)=Q1+Q2 ? Q1(原料带入模具的热量Kcal/H)=W(每小时射入模具中原料的重量 KG)×C×(T1-T2)×S(安全系数~2) T1 原料在料管中的温度;T2 成品取出模具时的温度 ? Q2 热浇道所产生的热量Kcal/H ? B、速算法(有热浇道不适用) ? 1RT=7~8 OZ 1OZ=28.3g(含安全系数) ? 1RT=3024Kcal/H=12000BTU/H= ? 1KW=860 Kcal/H 1 Kcal=

? 3、冷却水塔选用=A+B ? A、射出成型机用 ? 冷却水塔RT=射出机马力(HP)××860Kcal×÷3024 ? B、冷冻机用 ? 冷却水塔RT=冷冻机冷吨(HP)× ? 选择模具温度控制器时,以下各点是主要的考虑因素;? 1.泵的大小和能力。 ? 2.内部喉管的尺寸。 ? 3.加热能力。 ? 4.冷却能力。 ?

热交换器性能测试实验

热交换器性能测试实验 一、实验装置 图一、实验装置示意图 1.循环水泵 2.转子流量计 3.过冷器 4.表冷器 5.实验台支架 6.吸入段 7. 整流栅 8.加热前空气温度 9. 表冷器前静压10.U形差压计11. 表冷器后静压12.加热后空气温度13.流量测试段14笛形管15. 笛形管校正安装孔16.风量调节手轮17.引风机18.风机支架19.倾斜管压力计20.控制测试仪表盘21.水箱 2.水箱电加热器总功率为9KW,分六档控制,六档功率分别为1.5KW。 3.空气温度、热水温度用铜—康铜热电偶测量。 4.空气流量用笛形管测量。 5.空气通过换热器的流通阻力,在换热器前后的风管上设静压测点;热水通过换热器的流通阻力,在换热器进出口处设测阻力测点测量。 6.热水流量用转子流量计测量。 二、设备准备 1.向电热水箱内注水至水箱净高5/6处。 2.工况调节 1)全开水箱电加热器开关,待水温接近试验温度时,打开水泵开关,利用水泵出口阀门调节热水流量。

2)在风机出口阀门全关的情况下开启风机,然后开启风阀,并利用该阀门调节空气流量。 3)视换热器情况,调节水箱电加热器功率(改变前三组加热器投入组别,并利用调压器改变第四组加热器工作电压),使热水温度稳定于试验工况附近。 4)调节热水出口再冷却器的冷水流量,使出口热水再冷却至不气化即可。 三、试验方法和数据处理 1.实验方法 1)拟定试验热水温度(可取T 1=60~80℃) 2)在固定热水流速,改变空气流速的工况下,进行一组试验(5个以上工况)。 3)在固定空气流速,改变热水流速的工况下,进行一组试验(5个以上工况)。 4)每一工况的试验,均需测定以下参数:空气进口温度(或室温);空气出口温度及空气流量;热水进出口温度及热水流量;空气和热水通过换热器的阻力等。 2.数据处理 1)空气获热量:Q 1=C pk ·G k (t 2-t 1), [W] 2)热水放热量:Q 2=C ps ·G s (T 1-T 2), [W] 3)平均换热量:2 2 1Q Q Q += , [W] 4)热平衡误差:% 1002 2 121?+-= ? Q Q Q Q 5)传热系数:t F Q K ??= · [W/m 2·℃] 式中:C pk ,C ps 分别为空气和水的定压比热。[J/kg ·℃] G k ,G s 分别为空气和水的质量流量,[Kg/s] G k =F k k p ρξ)(2?? G s ——进口温度下的水流量 Kg/s F k ——测速风管面积,[m 2] ξ——笛形管压力修正系数,=1; p ?——笛形管压差读数,[p a ] ρk ——空气密度,[Kg/m 3] t 1,t 2——空气的进出口温度,[℃] T 1,T 2——热水的进出口温度, [℃] F ——换热器散热面积2.775[m 2] t ?——传热温差,[℃]

风机功率P(KW)计算_空间加热

风机所需功率P(KW)计算公式为 P=Q*p/(3600*1000*η0* η1) Q—风量,m3/h; p—风机的全风压,Pa; η0—风机的内效率,一般取0.75~0.85,小风机取低值、大风机取高值η1—机械效率, 1、风机与电机直联取1; 2、联轴器联接取0.95~0.98; 3、用三角皮带联接取0.9~0.95; 4、用平皮带传动取0.85 通风机效率公式: 风机效率= 风机功率/电机功率 电机功率= 3×电流×电压×0.8×0.95 风机功率= 风量/60×负压/1000 扇风机轴功率计算: N=h×Q/(102×η) N:扇风机轴功率,千瓦;h:扇风机全压,毫米水柱; Q:通风扇风机的风量,米3/秒;η:扇风机静效率。

空间加热功率计算功率计算方式: 设备室体散热量+工件吸热量+设备室内空气加热量+补充新鲜空气加热量=总需热量总需热量×其它耗损系数×热量余数 KW/小时×发热体热效率 设备室体散热量: 保温层散热系数×设备室体保温层面积之和×(工作温度----环境温度) 保温层散热系数:0.05W(㎡/℃) 相当于: 0.05J(㎡/℃) 0.05×222×(140-20)=1332(J/小时) 空气加热量计算: 密度×体积×(9.8牛顿/千克)=空气重量 1.293×100×9.8≈1268千克 空气比热×空气重量×(所需温度-室温)=空间所需热量 空气比热:1006J(KG /℃) 1006×1268×(140-20)=153072960(J/小时) 工件吸热量计算: 铁比热×工件重量×(所需温度-室温)=工件吸热量 铁比热:460J(KG/℃) 460×3600×(140-20)=198720000(J/小时) 新鲜空气补充: 每小时补充的空气×空气比热×(工作温度—环境温度) 760×1006×(140-20)=91781485(J/小时) 总耗热量: 1332+153072960+198720000+91781485=443575777(J/小时) 总加温所需功率:(一小时) 总需热量×其它耗损系数×热量余数 KW/小时×发热体热效率 其它设备耗损系数:取1.2

电加热器设备技术选型计算!技术出身真才实学!

电热设备/导热油电加热器/油加热器/电加热器/水加热器设计资料 产品名称 电加热设计 ●电热设计资料●电加热功率计算●有关加热功率计算的参考数据●常用的设计图表 电热设计资料 计量单位 1.功率:W、Kw 1Kw=3.412BTU/hr英热单位/小时=1.36(马力)=864Kcal/hr 2.重量:kg 1Kg=2.204621b(磅) 3.流速:m/min 4.流量:m3/min、kg/h 5.比热:Kcal/(kg℃) 1Kcal/(Kg℃)=1BTU/hr.0F=4186.8J/(Kg℃) 6.功率密度:W/cm21W/cm2=6.4516W/in2 7.压力:Mpa 8.导热系数:W/(m℃) 1 W/(m℃)=0.01J/(cms℃)=0.578Btu/( ft.h.F) 9.温度:℃1‘F=9/5℃+32 1R=9/5℃+491.67 1K=I℃+273.15 电加热功率计算 加热功率的计算有以下三个方面: 运行时的功率 启动时的功率 系统中的热损失 所有的计算应以最恶劣的情况考虑: 最低的环境温度 最短的运行周期 最高的运行温度 加热介质的最大重量(流动介质则为最大流量) 计算加热器功率的步骤 1 / 11

根据工艺过程,画出加热的工艺流程图(不涉及材料形式及规格)。 计算工艺过程所需的热量。 计算系统起动时所需的热量及时间。 重画加热工艺流程图,考虑合适的安全系数,确定加热器的总功率。 决定发热元件的护套材料及功率密度。 决定加热器的形式尺寸及数量。 决定加热器的电源及控制系统。 有关加热功率在理想状态下的计算公式如下: 系统起动时所需要的功率: 加热系统的散热量 管道 平面 计量单位 1.功率:W、Kw 1Kw=3.412BTU/hr英热单位/小时=1.36(马力)=864Kcal/hr 2.重量:kg 1Kg=2.204621b(磅) 3.流速:m/min 4.流量:m3/min、kg/h 5.比热:Kcal/(kg℃) 1Kcal/(Kg℃)=1BTU/hr.°F=418 6.8J/(Kg℃) 6.功率密度:W/cm2 1W/cm2=6.4516 W/in2 7.压力:Mpa 2 / 11

加热器功率计算

三、电加热器设计计算举例: 有一只开口的容器,尺寸为宽500mm,长1200mm,高为600mm,容器重量150Kg。内装500mm高度的水,容器周围都有50mm的保温层,材料为硅酸盐。水需3小时内从15℃加热至70℃,然后从容器中抽取20kg/h的70℃的水,并加入同样重量的水。需要多大的功率才能满足所要的温度。 技术数据: 1、水的比重:1000kg/m3 2、水的比热:1kcal/kg℃ 3、钢的比热:0.12kcal/kg℃ 4、水在70℃时的表面损失4000W/m2 5、保温层损失(在70℃时)32W/m2 6、容器的面积:0.6m2 7、保温层的面积:2.52m2 初始加热所需要的功率: 容器内水的加热:C1M1△T = 1×(0.5×1.2×0.5×1000)×(70-15) = 16500 kcal 容器自身的加热:C2M2△T = 0.12×150×(70-15) = 990 kcal 平均水表面热损失:0.6m2 ×4000W/m2 ×3h ×1/2 ×864/1000 = 3110.4 kcal 平均保温层热损失:2.52m2 ×32W/m2 ×3h ×1/2 ×864/1000 = 104.5 kcal (考虑20%的富裕量)

初始加热需要的能量为:(16500 + 990 + 3110.4 + 104.5)×1.2 = 70258.8 kcal/kg℃ 工作时需要的功率: 加热补充的水所需要的热量:20kg/H ×(70-15)×1kcal/kg℃= 1100kcal 水表面热损失:0.6m2 ×4000W/m2 ×1h ×1/2 x 864/1000 = 1036.8kcal 保温层热损失:2.52m2 ×32W/m2 ×1h ×1/2 x864/1000 = 34.84 kcal (考虑20%的富裕量) 工作加热的能量为:(1100 +1036.8 + 34.84)×1.2 = 2605.99 kcal/kg℃工作加热的功率为:2605.99÷864÷1 = 3.02kw 初始加热的功率大于工作时需要的功率,加热器选择的功率至少要27.1kw。 最终选取的加热器功率为35kw。

电加热计算公式

电加热计算公式 计量单位 1.功率:W、Kw 1Kw=3.412BTU/hr英热单位/小时=1.36(马力)=864Kcal/hr 2.重量:kg 1Kg=2.204621b(磅) 3.流速:m/min 4.流量:m3/min、kg/h 5.比热:Kcal/(kg℃)1Kcal/(Kg℃)=1BTU/hr.°F=418 6.8J/(Kg℃) 6.功率密度:W/cm2 1W/cm2=6.4516 W/in2 7.压力:Mpa 8.导热系数:W/(m℃)1 W/(m℃)=0.01J/(cm s℃)=0.578Btu/(ft.h.F) 9.温度:℃1F=9/5℃+32 1R=9/5℃+491.67 1K=1℃+273.15 电加热功率计算 加热功率的计算有以下三个方面: ●运行时的功率●起动 时的 功率 ●系统中的热损失 所有的计算应以最恶劣的情况考虑: ●最低的环境温度●最短的运行周期 ●最高的运行温度●加热介质的最大重量(流动介质则为最大流量) 计算加热器功率的步骤 ●根据工艺过程,画出加热的工艺流程图(不涉及材料形式及规格)。 ●计算工艺过程所需的热量。 ●计算系统起动时所需的热量及时间。 ●重画加热工艺流程图,考虑合适的安全系数,确定加热器的总功率。 ●决定发热元件的护套材料及功率密度。 ●决定加热器的形式尺寸及数量。 ●决定加热器的电源及控制系统。 有关加热功率在理想状态下的计算公式如下: ●系统起动时所需要的功率: ●系统运行时所需要的功率:

加热系统的散热量 ●管道 ●平面 式中符号,含义如下: P功率:kW Q散热量:管道为W/m;平面为W/m2 m 1 介质重量:kg λ保温材料的导热数:W/mk c 1 介质比热:kcal/kg℃δ保温材料厚度:mm m 2 容器重量:kg d管道外径:mm c 2 介质比热:kcal/kg℃L管道长度:m m 3每小时增加的介质重量或流量: kg/h S系统的散热面积:m2 c 3 介质比热:kcal/kg℃△T介质和环境温度之差或温升:℃h加热时间:h

空气电加热器使用说明书

目录 一、前言 (1) 二、技术参数 (2) 三、结构及工作原理 (3) 四、安装与使用 (4) 五、维护与保养 (5) 六、常见故障与维修 (5) 七、易损件清单 (5)

前言 DYK型空气电加热器是我厂近年来研制成功的专门供燃煤发电厂除灰系统使用的新型加热设备,该设备由空气电加热器本体和控制系统两部分组成。发热元件采用1Cr18Ni9Ti不锈钢无缝钢管作保护套管,OCr27A17MO2高温电阻合金丝、结晶氧化镁粉,经压缩工艺成型,使电加热元件的使用寿命得以保证。控制部分采用先进的数字电路、集成电路触发器、可控硅等组成可调测温、恒温系统,保证了电加热器的正常运行。 该产品适用于电站空气输送斜槽气化风加热,电除尘器灰斗气化风和贮灰库气化风加热等方面。

二、技术参数 (1)空气电加热器的规格与参数(表一) (2)控制柜的主要技术指标数据 1.输入电压:380V±5%(三相四线) 2.额定功率:15KW~90KW 3.额定电流:23A~136A(单相) 4.输出电压:≤210(单相) 5.控温精度:0.5级 6.控温范围:0~400℃ 三、主要结构及工作原理 (1)空气电加热器结构(一) 空气电加热器是由多支管状电热元件、筒体、导流板等几部分组成,管状电热元件是在金属管内放入高温电阻丝,在空隙部分紧密地填入具有良好绝缘性和导热性能的结晶氧化镁粉,采用管状电热元件做发热体,具有结构先进,热效率高,机械强度好,耐腐、耐磨等特点。简体内安装了导流隔板,能使空气在流通时受热均匀。 (2)控制柜外形图(图二)

(3)工作原理 SWK-A型数显温度控制柜采用数显温度调节仪,集成电路触发器,大功率可控硅和测温元件组成测量、调节、控制回路,在电加热过程中测温元件将空气电加热器出口温度电信号送至数显温度调节仪进行放大,比较后显示测量温度值,同时输出0-10V电压信号到可控制硅触发组件的输入端,控制输出脉冲相位,从而控制可控硅导通角度大小,使控制柜具有良好的控制精度和调节特性。利用联锁装置可远距离启动、关闭空气电加热器。电气原理图见图三,空气电加热器系统线缆连接示意图见图四。 四、安装与使用 控制柜应安装在干燥通风,便于操作的地方。空气电加热器外壳、控制柜外壳可靠接地,空气电加热器应水平安装,底座螺母要拧紧使其稳固。 本体与外接管道安装时,应注意进出口方向。 安装测温元件时,应区别“+”“-”端接入控制柜接线端子的“+”“-”对应处。空气电加热器在使用前应测量电源接入端子与金属外壳的冷态绝缘电阻不得低于2MΩ,使用环境相对湿度不大于85%。电源线的出、入端应牢固可靠,不得松动。 使用前首先检查电源线、测温元件输出连线是否正确,控制柜元器件、螺母是否松动损坏,如有异常及时拧紧或更换,确认无误后可通电试车。 1.合上空气开关(QS),电源指示灯亮,数显表控制灯亮并显示所测温度指示值。

加热冷却功率计算

模温机的加热功率和计算方法 点击次数:183 发布时间:2011-10-13 模温机选型的计算方法 1.特殊的情况需进行计算: A、求加热器功率或冷冻功率KW=W×△t×C×S/860×T W=模具重量或冷却水KG △t=所需温度和起始温度之间的温差。 C= 比热油(0.5),钢(0.11),水(1),塑料(0.45~0.55) T=加温至所需温度的时间(小时) B、求泵的大小

需了解客户所需泵浦流量和压力(扬程) P(压力Kg/cm2)=0.1×H(扬程M)×α(传热媒体比重,水=1,油=0.7-0.9) L(媒体所需流量L/min)=Q(模具所需热量Kcal/H)/C(媒体比热水=1 油=0.45)×△t(循环媒体进出模具的温差)×α×60 2.冷冻机容量选择 A、Q(冷冻量Kcal/H)=Q1+Q2 Q1(原料带入模具的热量Kcal/H)=W(每小时射入模具中原料的重量 KG)×C×(T1-T2)×S(安全系数1.5~2) T1 原料在料管中的温度;T2 成品取出模具时的温度 Q2 热浇道所产生的热量Kcal/H B、速算法(有热浇道不适用)

1RT=7~8 OZ 1OZ=28.3g(含安全系数) 1RT=3024Kcal/H=12000BTU/H=3.751KW 1KW=860 Kcal/H 1 Kcal=3.97BTU 3、冷却水塔选用=A+B A、射出成型机用 冷却水塔RT=射出机马力(HP)×0.75KW×860Kcal×0.4÷3024 B、冷冻机用 冷却水塔RT=冷冻机冷吨(HP)×1.25 选择模具温度控制器时,以下各点是主要的考虑因素;

浸没式电加热器选型参数表

Note —Drawing is For Illustration Purposes Only. Screw plug size, number of elements, thermowell option, terminal box configuration, etc. will vary according to options selected. Screw Plug Immersion Heaters Form PD309Customer Name: Reference No.:Date: Operating Conditions 1.APPLICATION (Describe in Detail): 2.MATERIAL HEATED (Specify): 3.OPERATING TEMPERATURE:°F 4.OPERATING PRESSURE:psig. 5.s Indoor s Outdoor 6.HAZARDOUS AREA ENVIRONMENT:Class Div. Group 7.AMBIENT TEMPERATURE:°F Heater Specifications (Check All That Apply) 1.RATING:Volts Phase Kilowatts 2.SCREW PLUG SIZE (In., NPT)/NUMBER OF HEATING ELEMENTS:s 1"/1s 1-1/4"/1s 1-1/4"/2s 2"/1 s 2"/2 s 2"/3 s 2-1/2"/3 3.SCREW PLUG MATERIAL:s Carbon Steel s Brass s 304 Stainless Steel s 316 Stainless Steel s Other (Specify) 4.HEATING ELEMENT SHEATH MATERIAL:s Steel s Copper s 304 Stainless Steel s 316 Stainless Steel s INCOLOY ? s Other (Specify) 5.HEATING ELEMENT WATT DENSITY:s 6 W/In 2s 15 W/In 2s 20 W/In 2s 23-26 W/In 2s 40-50 W/In 2 s 51-60 W/In 2 s 61-85 W/In 2 s Other (Specify) 6. HEATING ELEMENT IMMERSION LENGTH:(“B”) Dimension Inches: 7.TERMINAL SEALS: s None s Silicone Fluid (500°F) s Silicone Resin (450°F)s RTV (450°F)s Epoxy (250°F)s Hermetic (Maximum 1000°F Sheath Temperature)s Other (Specify) 8.TERMINAL BOX CONSTRUCTION:s General Purpose s Moisture Resistant s Explosion Resistant/Moisture Resistant 9.INTEGRAL THERMOSTAT: s None s 1" and 1-1/4" Size, SPST Contacts s 0-127°F s 60-180°F s 60-240°F s 2" and 2-1/2" Size, DPST Contacts s 0-100°F s 60-250°F s 200-550°F 10. ELECTRICAL CODES: s National Electrical Code (Standard)s U.L. Listed s C.S.A. Certified s Other (Specify) 11. OTHER SPECIAL FEATURES: a.)s Temperature Limit Stop on Thermostat Set at °F b.)s Overheat Thermocouple Welded to Element Sheath Type s J or s K c.)s Other (Specify) 12. MODEL NUMBER: 99-060

百万千瓦超超临界机组高压加热器选型

百万千瓦超超临界机组高压加热器选型探讨 周锐 广东省电力设计研究院 【摘要】该文介绍了百万千瓦超超临界机组高压加热器选择所需考虑的各种因素 【关键词】百万千瓦超超临界机组高压加热器选型探讨 1 前言 高压加热器在火力发电厂抽汽回热系统中占有非常重要的地位,给水通过高压加热器时被加热从而提高了循环的效率,高压加热器的故障停运会直接导致机组的效率降低,煤耗增加,从而直接影响电厂的正常运行和经济性。 目前,在全球运行的百万千瓦等级超超临界机组的高压加热器分双列高压加热器和单列高压加热器,双列高压加热器多采用U形管;单列高压加热器多采用蛇形管。由于国内尚无百万千瓦超超临界机组的运行业绩,因此本文结合国内部分已实施的百万千瓦超超临界项目,针对百万千瓦超超临界机组的高压加热器型式的选择进行初步探讨。 2 技术成熟度 国内现在进入实施阶段的百万千瓦超超临界机组的电厂主要有华能玉环电厂、山东邹县电厂四期、上海外高桥电厂三期及国电泰州电厂、国华宁海电厂二期等。除了上海外高桥电厂三期采用单列、卧式、U形管高压加热器以外,其余电厂均采用双列、卧式、U形管高压加热器。百万千瓦级超超临界机组的双列高压加热器与600MW超临界机组的单列高压加热器外形尺寸接近,而百万千瓦级超超临界机组的单列高压加热器由于加热面积较大,因此高压加热器的直径和长度均较大,表1为国内600MW及以上机组所采用的高压加热器外形尺寸的对照表,所有高压加热器均为卧式、U形管。

高压加热器的管束布置方式有两种,U形管布置和蛇形管布置,目前国内高压加热器生产厂商普遍采用U形管型式的管束布置,究其原因大致有以下方面: 1)U形管布置模型简单,传热计算结果比较准确; 2)U形管布置技术成熟,能提供技术支持的国外厂商较多; 3)管束在壳体中的弯曲少,流动阻力小,管束装配相对简单; 4)对于单列高压加热器而言,U形管布置的生产成本较低; 5)蛇形管布置为德国BDT公司(Balcke-Dürr)专利,其专利转让费用较高。 对于600MW及以下容量的机组,采用U形管布置的单列式高压加热器完全可以满足加热面积的要求。但随着机组容量的增大,特别是对于百万千瓦超超临界机组,其高压加热器所需要的换热面积增加,对于U形管管束布置的单列式高压加热器而言只有以下两种方法可以达到目的,一是增加管束的长度,二是增加管束中换热管的数量。如果增加管束的长度,由于现在的600MW 机组高压加热器管束长度已经超过了10m,再增加长度会导致管束运输困难,因此不宜采用。如果增加换热管数量,则需要相应增加管板的面积及厚度,并且加大高压加热器壳体的直径。对于U形管型式的高压加热器而言,其热应力集中的区域正好位于管板与壳体的连接处,增加换热管数量后,会给管板与壳体的设计制造带来很多新的问题。上海外高桥电厂三期所采用的单列、U 形管高压加热器正是采用增加换热管数量的方法来增加换热面积。据了解,其生产厂商上海动力设备有限公司采用FOSTER WHEELER的加热器设计制造技术,而此次生产的高压加热器也是目前世界上最大容量的U形管高压加热器。对于其技术支持方FOSTER WHEELER公司,目前也没有百万千瓦超超临界机组单列、U形管高压加热器的订货业绩。据了解,上海动力设备有限公司对于百万千瓦超超临界机组单列、U形管高压加热器的制造过程进行了研究,难点如下: (1) 高压加热器的整体重量和各个部件的重量较大,受制于车间的起重能力,退火炉小车的承载能力等; (2) 管板厚度增强,对于管板材料的采购、加工和起重要求较高; (3) 球形封头厚度增加,对于球形封头材料的采购和加工要求较高。 对于上述难点,上海动力设备有限公司已基本有了解决方案。首先对高压加热器各个部件均进行了优化设计,将高压加热器总重控制在180吨以内。其次由于高压加热器的半球型水室封头壁厚较厚,达到了220mm,在与高压加热器管板的连接处较易产生裂纹,因此对高压加热器关键件进行了强度计算及球形封头与管板连接处的有限元应力分析计算,保证其结构的合理性。为了减少高压加热器管板的热应力,在高压加热器过热段采用了封闭式的包壳,使过热蒸汽对管板不进行接触,汽侧管板接触到的仍是饱和温度,使管板两侧的温差降到最小,从而可以减少热应力对高压加热器管板的影响。 相对于U形管高压加热器厚重的管板和球形封头而言,蛇形管高压加热器独特的连接手段则避免了热应力过于集中的问题。蛇形管高压加热器采用在母管上开孔来代替U形管高压加热器上传统的管板设计,母管壁厚只相当于相同条件下管板厚度的15%,因此,蛇形管布置比U形管布置更适合大容量机组的单列式高压加热器。蛇形管技术已经有了80年左右的发展历史,在德国运行业绩较多,如Niederauβem电厂950MW机组(1999年投运)、Lippendorf电厂920MW机组(2000年投运)等,目前最大容量蛇形管高压加热器的订货业绩是德国NEURA TH电厂(计划2009年投运),其机组容量为1100MW,其单台高压加热器重量230吨,换热面积4087m2,壳侧设计温度435℃,管侧设计压力38MPa,给水流量797kg/s。 3 系统设置 根据上文的论述,针对现有的百万千瓦超超临界机组主厂房布置方式,高压加热器的型式可按以下方式进行考虑:双列、U形管、卧式高压加热器;单列、U形管、卧式高压加热器;单列、蛇形管、卧式高压加热器。对于单列高压加热器,