基础超深毛石混凝土换填方案

根据甲方提供的施工设计图结合地堪报告,在实际土方开挖中,1-4# 楼地下室基槽开挖至筏板底标高后,发现地基承载力无法满足设计要求。继续开挖至板岩层。鉴于现场实际情况,根据设计图纸说明及建设单位、监理单位、设计单位、地堪单位、施工单位五家责任主体召开的基础超深部位采用C15混凝土换填施工专题会议一致认同的结果;对超深范围均采用C15毛石混土,整体铺垫至筏板基础垫层标高。

二、施工准备

1、技术准备

⑴商品混凝土应有出厂合格证。

⑵施工前作好试块的留置计划和制作准备工作。

⑶混凝土施工时应有开盘鉴定和混凝土浇筑申请书。

⑷标高、轴线、模板等已进行技术复核。

⑸确定浇筑混凝土所需的各种材料、机具、劳动力需用量。

⑹确定浇筑混凝土所需的水、电满足施工需要。

2、机具准备

⑴机械设备:混凝土搅拌运输车、混凝土汽车输送泵、插入式振

动器等。

⑵主要工具:水箱、大小平锹、铁板、抹子、电工常规工具、机械常规工具等。

⑶主要试验检测工具:混凝土标准试模、靠尺、塞尺、水准仪、

经纬仪等。

3

最后一层混凝土浇筑、振捣——抹面、养护

2

、毛石混凝土施工中,掺加毛石数量应控制不超过基础体积的

30

%。

毛石的粒径控制在

300

以下;具体操作必须先放混凝土再

放入毛石、保证浆体充分包裹住,毛石在结构

体空间中应保证其布

置均匀。

3、毛石混凝土的厚度不宜小于40cm。浇筑时,应先铺一层8~15cm厚混凝土打底,再铺上毛石,毛石插入混凝土约一半后,再灌混凝土,填满所有空隙,再逐层铺砌毛石和浇筑混凝土,直至设

计基底标高,保持毛石顶部有不少于

10cm厚的混凝土覆盖层。

4、毛石铺放应均匀排列,使大面向下,小面向上,毛石间距一般不小于10 cm,离开模板或槽壁距离不小于15 cm,以保证能在其间插入振动棒进行捣固和毛石能被砼包裹。振捣时应避免振动棒碰撞毛石、模板和基槽壁。

5、混凝土施工(1)本工程采用商品混凝土,混凝土进场时应按要求提供混凝土配合比、合格证,做好混凝土的进场检验和试验工作,并应做好记录。

(2)混凝土拌制质量的检查:检查混凝土的坍落度及和易性,每一工作班至少两次。混凝土拌合物应搅拌均匀、颜色一致,具有良好的流动性、粘聚性和保水性,不泌水、不离析。不符合要求时,及时退回混凝土搅拌站。

(3)、首次使用混凝土配合比进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比的要求。

毛石混凝土标准

毛石混凝土 毛石混凝土一般用在基础工程的多。如毛石混凝土带形基础、毛石混凝土垫层等。也有用在大体积混凝土浇筑,为了减少水泥用量减少发热量对结构产生的病害,在浇筑混凝土时加入一定量毛石。浇筑混凝土墙体较厚时,也参入一定量的毛石,如毛石混凝土挡土墙等。毛石混凝土施工中,参入的毛石一般为体积的25%左右,毛石的粒径控制在200以下;具体操作先放浆再放入毛石、保证浆体充分包裹住,毛石在结构体空间中应保证其布置均匀。 施工准备 毛石应选用坚实、未风化、无裂缝、洁净的石料,强度等级不低于MU20;毛石尺寸不应大于所浇部位最小宽度的1/3,且不得大于30厘米;表面如有污泥、水锈,应用水冲洗干净。 施工方法 (1)毛石混凝土的厚度不宜小于400毫米。浇筑时,应先铺一层8~15厘米厚混凝土打底,再铺上毛石,毛石插入混凝土约一半后,再灌混凝土,填满所有空隙,再逐层铺砌毛石和浇筑混凝土,直至基础顶面,保持毛石顶部有不少于10厘米厚的混凝土覆盖层。所掺加毛石数量应控制不超过基础体积的25%。如果是在钢筋混凝土基础内放置毛石,可以先用绑丝将毛石吊在钢筋上再浇灌混凝土。 (2)毛石铺放应均匀排列,使大面向下,小面向上,毛石间距一般不小于10厘米,离开模板或槽壁距离不小于15厘米。 (3)对于阶梯形基础,每一阶高内应整分浇筑层,并有二排毛石,每阶表面要基本抹平;对于锥形基础,应注意保持斜面坡度的正确与平整,毛石不露于混凝土表面。 毛石砼 毛石混凝土一般用在基础工程的多。如毛石混凝土带形基础、毛石混凝土垫层等。也有用在大体积混凝土浇筑,为了减少水泥用量减少发热量对结构产生的病害,在浇筑混凝土时加入一定量毛石。浇筑混凝土墙体较厚时,也参入一定量的毛石,如毛石混凝土挡土墙等。毛石混凝土施工中,参入的毛石一般为体积的 25%左右,毛石的粒径控制在200以下;具体操作先放浆再放入毛石、保证浆体充分包裹住,毛石在结构体空间中应保证其布置均匀。毛石混凝土施工 1.施工准备。毛石应选用坚实、未风化、无裂缝、洁净的石料,强度等级不低于MU20;毛石尺寸不应大于所浇部位最小宽度的1/3,且不得大于30厘米;表面如有污泥、水锈,应用水冲洗干净。 2.施工方法 (1)毛石混凝土的厚度不宜小于400毫米。毛石混凝土换填施工方案(1)

鑫达海.东川铭郡3#4#5#楼项目 基 础 砼 换 填 施 工 方 案 编制人 审核人 审批人 四川中天建筑工程有限公司 2015年3月10

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (1) 1、技术准备 (1) 2、机具准备 (2) 3、作业条件 (2) 4、施工部署 (2) 三、施工工艺 (2) 1、工艺流程 (2) 2、沟槽基础换填方案 (3) 3、筏板基础换填方案 (3) 4、局部模板工程 (5) 5、浇筑方式 (5) 6、操作工艺 (6) 四、质量标准 (7) 五、安全环保措施 (8) 1、安全措施 (8) 2、环境保护措施 (8) 一、工程概况 本工程为鑫达海●东川铭郡项目,位于绵阳市三台县;筏板基础持力层为稍密卵石层(地基承载力特征值fak=300kpa),基础挖土施工时,挖至设计标高时未见稍密卵石层,故继续向下开挖至持力层;超深部位采用C15毛石混凝土及C15素混凝土换填,换填后地基承载力应不小于设计要求。具体换填楼号以现场收方单为准。 二、施工准备 1、技术准备 ⑴商品混凝土应有出厂合格证。 ⑵施工前作好试块的留置计划和制作准备工作。

⑶标高、轴线、模板等已进行技术复核。 ⑷确定浇筑混凝土所需的各种材料、机具、劳动力需用量。 ⑸确定浇筑混凝土所需的水、电满足施工需要。 ⑹模板按设计及规范要求支设完毕,已经经过检查,符合设计要求,办完预检。 2、机具准备 ⑴机械设备:混凝土搅拌运输车、混凝土汽车输送泵、插入式振动器等。 ⑵主要工具:大小平锹、铁板、抹子、电工常规工具、机械常规工具等。 ⑶主要试验检测工具:混凝土标准试模、靠尺、水准仪、经纬仪等。 3、作业条件 ⑴管理人员向作业班组进行操作规程和安全技术交底。 ⑵商品混凝土搅拌站的供货计划已落实,能满足混凝土连续浇筑的要求。 ⑶检查电源、线路,并做好夜间施工照明的准备。 ⑷工长根据施工方案对操作班组已进行全面技术交底。 ⑸填充用符合要求毛石已预备充足。 4、施工部署 由于毛石混凝土换填厚度较大,因此毛石混凝土浇筑采用分层分步法浇筑。 三、施工工艺 毛石混凝土就是在混凝土中按比例加入适量的毛石,毛石一般用20*15*15公分到10*10*10公分的,首先用塔机将毛石吊至基槽周边堆放,并按排人做好抛石准备。混凝土浇筑过程中人工抛入,力求均匀。 1、工艺流程 基槽开挖——槽底人工清理——支模板或原槽——搭设脚手架——第一层混凝土浇筑——投放毛石——第二层混凝土浇筑、振捣——投放毛石——第三层混凝土浇筑、振捣——……——最后一层混凝土浇筑、振捣——抹面、养护

毛石换填施工方案

目录 一、地基处理依据 (1) 二、毛石混凝土施工工艺 (1) 二、施工方案 (1) 1、施工准备 (1) 2、施工标准 (1) 3、毛石混凝土施工 (2) 4、工艺流程 (2) 5、人员配置 (4) 6、作业面临时脚手架搭设 (4) 四、质量标准 (4) 五、成品保护 (5) 六、应注意的质量问题 (5) 七、安全施工要求 (5)

一、地基处理依据 本工程基础土方按照图纸设计土方挖至基底标高,鉴于现场实际,基底土质达不到设计要求,从地基整体均匀受力考虑,由设计院、建设单位、监理单位相关人员进行现场地基查看后,根据基底土质情况,要求进行加深处理,继续下挖至到设计要求的持力层,对超挖范围采用C20毛石砼浇筑至原设计梁底垫层标高顶。 二、毛石混凝土施工工艺 毛石混凝土就是在混凝土中加入大量的毛石,毛石一般用20*15*15公分到10*10*10公分的,石块最大面不能大于构件宽度的1/2,在地下超挖部分或基础底部商品混凝土浇筑过程中人工抛入。毛石砼一般应用于大体积结构,可以降低造价减少因砼水化热引起的温度裂缝。 砼中掺用的毛石应选用坚实、未风化、无裂缝洁净的石料,强度等级不低于MU20,饱和抗压强度大于300kg/cm2,清洗干净;毛石尺寸不应大于所浇部位最小宽度的1/3,且不得大于300mm,表面如有污泥、水锈,应用水冲洗干净。毛石投放时,必须用木板和溜槽向下滑落并不得有泥土带入,不得随意乱抛,毛石的强度必须大于设计砼的强度,不得有风化石等不合格的毛石。 对于阶梯形基础,每一阶高内应整分浇筑层,并有二排毛石,每阶表面要基本抹平;对于锥形基础,应注意保持斜面坡度的正确与平整,毛石不露于砼表面。 其他要求同普通砼。混凝土的强度为C20。 一、施工方案 1、施工准备 将基槽所需加深部位按确定深度采用挖掘机挖运后,人工清槽,在基槽外挖集水坑两个,采用明沟引水入坑、污水泵抽排水,确保基底无积水。 基础轴线尺寸、基底标高和地质情况均经过检查,并应办完隐检手续。 基底所有浇筑部位的马道或溜槽及安全防护均已搭设完毕,并经检查验收。 模板按设计及规范要求支设完毕,已经经过检查,符合设计要求,办完预检。 地基情理干净,集水坑、排水沟按设计及规范要求处理完毕,并经检查验收符合要求。 2、施工标准 (1)、检查模板的位置、标高、截面尺寸、垂直度是否正确。接缝是否严密,支撑是否牢固。此外,还要消除模板内的木屑、积水等杂物。在浇筑砼过程中,要安排专人配合进行模板的观察和修整工作。 (2)、材料、机具、道路:对材料主要检查其品种、规格、数量和质量。机具主要检查

毛石混凝土回填施工方案修订版

毛石混凝土回填施工方 案修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

北京第二实验小学山海关学校建设 小学部教学楼 毛 石 混 凝 土 回 填 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人:

审批人: 编制单位:秦皇岛星辰建筑工程有限公司 时间:2017年10月18日 毛石混凝土回填方案 一、工程概况 1、本工程为秦皇岛市山海关区文化教育广电出版局建设的北京第二实验小学山海关学校教学部教学楼,工程建设地点位于秦皇岛市山海关区;本工程为地上4层,局部架空1层,占地面积为2906.38㎡,总建筑面积为12337.91㎡,总建筑高度为17.30m,规模为24班小班教学楼。 2、建筑设计使用年限为50年,工程项目等级为中型。 3、地上建筑耐火等级为二级,半地下架空层耐火等级为一级。 4、屋面防水等级为Ⅰ级。 5、抗震设防烈度为6度,防雷类别为二类。 6、结构类型:框架结构。基础形式:为独立基础。 二、编制依据: 1、根据勘察单位提供的勘察报告。 2、根据设计单位提供的基础施工图纸。

3、《建筑施工手册》 4、《建筑地基与基础设计规范》(GB50007-2011) 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 6、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2013)。 三、土层分布情况: ①(杂填土):杂色;松散~中密;稍湿~饱和;主要由全风化岩碎屑、砂质粘性土等组成,局部地段含建筑垃圾、砂土及生活垃圾等。 ②(砂质黏土层):黄褐;硬塑;组织结构全部破坏,已风化成土状,干钻易进。 ③(全风化混合花岗片麻岩):浅黄;原岩结构全部破坏、裂隙及发育,矿物成分主要由斜长石、角闪石、石英等组成,中粗粒结构,岩心扰动成砂土状,干钻可钻进,局部有花岗伟晶岩脉,岩体基本质量等级为V级。 ④(强风化混合花岗片麻岩):浅黄;原岩结构基本破坏、裂隙及发育,矿物成分主要由斜长石、角闪石、石英等组成,中粗粒结构,块状、片麻状构造,岩心扰动成砂状或碎块状,岩体基本质量等级为V级。干钻困难,局部穿插花岗岩伟晶岩脉。 四、工程简要说明: 根据本工程土质分布情况,实际开挖中至N轴时,其土质情况满足不了设计持力层要求,故我公司、建设单位、地质勘查单位、设计单位及监理单位项目部相关负责人,鉴于 现场实际,从地基整体均匀受力考虑,则对该部位土质情况进行共同协商,最终经地质 勘察单位、设计单位、建设单位、监理单位共同确认,当挖土挖至原垫层底部设计标高

毛石混凝土换填施工方案

毛石混凝土换填施工方 案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

烟台市餐厨垃圾处理和填埋气发电工程-办公 楼土建项目 毛石混凝土换填施工方案 烟台瀚裕建筑工程有限公司 2013年10月22日 一、工程概况: 本工程用地位于烟台市经济技术开发区故乡街道。办公楼基础持力层承载力不足,采用C20毛石混凝土换填。换填后办公楼地基承载力应不小于设计要求。 ⑶主要试验检测工具:混凝土标准试模、靠尺、塞尺、水准仪、经纬仪等。 3、作业条件 ⑴管理人员向作业班组进行操作规程和安全技术交底。 ⑵商品混凝土搅拌站的供货计划已落实,能满足混凝土连续浇筑的要求。 ⑶检查电源、线路,并做好夜间施工照明的准备。 ⑷工长根据施工方案对操作班组已进行全面技术交底。 ⑸填充用符合要求毛石已预备充足。 4、施工部署 由于毛石混凝土换填厚度较大,北边部分2.7米,因此毛石混凝土浇筑采用分层分步法浇筑。 三、施工工艺 毛石混凝土就是在混凝土中加入大量的毛石,毛石一般用20*15*15公分到 10*10*10公分的,在混凝土浇筑过程中人工抛入,力求均匀。

毛石混凝土换填施工方案

毛石混凝土换填施工方 案 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

烟台市餐厨垃圾处理和填埋气发电工程-办公楼土建项目 毛石混凝土换填施工方案 烟台瀚裕建筑工程有限公司 2013年10月22日 一、工程概况: 本工程用地位于烟台市经济技术开发区故乡街道。 三、施工工艺 毛石混凝土就是在混凝土中加入大量的毛石,毛石一般用20*15*15公分到10*10*10公分的,在混凝土浇筑过程中人工抛入,力求均匀。 1、工艺流程 槽底清理——支模板——第一层混凝土浇筑——摆放毛石——第二层混凝土浇筑、振捣——摆放毛石——第三层混凝土浇筑、振捣——……——最后一层混凝土浇筑、振捣——抹面、养护 2、模板工程 ⑴模板组装前,施工人员应熟悉施工图和模板施工设计,现场应有能满足模板组装和检查需要的测量控制点。 ⑵模板安装前,应涂刷适宜的脱模剂,便于拆模。 ⑶外侧用横向50*80木方及垂直脚手架管加固方式,外侧垂直脚手架管锚入地面下500mm,外侧用脚手架管斜向支撑,斜支撑脚手架管底部采用短管锚固入地下,锚固长度不少于500mm。脚手架管间连接采用扣件连接。 ⑷模板安装完工,应检查校正。检查无误后,应对砼的浇筑标高在模板上画线,标示清楚。

毛石混凝土挡墙施工方案

目录 1、工程概况 0 2、编制依据 0 3、工期安排 (1) 4、资源配置 (2) 4.1 劳动力计划 (2) 4.2 主要机械设备配置 (3) 5、施工部署 (5) 5.1 平面布置 (5) 5.2 施工顺序 (7) 6、施工方法 (7) 6.1 施工工艺流程 (7) 6.2 施工准备 (8) 6.3 测量放样 (10) 6.4 基槽开挖 (10)

6.5 填筑级配砂砾石垫层 (11) 6.6 脚手架搭设 (11) 6.7 模板施工 (12) 6.8 砼施工 (13) 6.9 泄水孔设置 (14) 6.10 拆模 (15) 6.11 养护 (15) 6.12 墙背回填及墙趾覆土 (15) 7、质量保证措施 (16) 7.1 质量控制标准 (16) 7.2 质量控制措施 (23) 8、安全保证措施 (25) 9、文明施工措施 (27) 10、环境保护措施 (28)

毛石砼挡墙施工方案 1、工程概况 南川区工业园区水江组团污水处理厂工程位于重庆市南川区水江镇工业园区内,预计总投资:5000万元人民币,建设用地面积:7690.44m2,总建筑面积:3883.40m2,设计处理污水量为5000m3/d,工程重要性等级为三级,其中污水处理池及设备配套用房共12处,综合楼1栋,包括粗格栅/细格栅/提升泵站、调节池/污泥泵站、混凝/沉淀池、A2/0池、二沉池、滤布滤池、活性炭吸附平台、接触消毒池/尾水排放渠、污泥池、配电风机房、加药脱水房、消毒监测房、综合楼。 场地高程526.50m左右,挡墙边坡安全等级为三级,挡墙采用C20毛石砼重力式挡墙,毛石掺量不大于20%,挡墙垫层采用500mm厚砂砾石,泄水孔采用φ100mmPVC,间距为2m,梅花形布置,背面设300mm厚反滤包。 2、编制依据 1)本工程设计图纸及图纸答疑; 2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)2011年版; 4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

毛石混凝土换填施工方案

毛石混凝土换填施工方 案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

烟台市餐厨垃圾处理和填埋气发电工程-办公楼 土建项目 毛石混凝土换填施工方案 烟台瀚裕建筑工程有限公司 2013年10月22日 一、工程概况: 本工程用地位于烟台市经济技术开发区故乡街道。 ⑶外侧用横向50*80木方及垂直脚手架管加固方式,外侧垂直脚手架管锚入地面下 500mm,外侧用脚手架管斜向支撑,斜支撑脚手架管底部采用短管锚固入地下,锚固长度不少于500mm。脚手架管间连接采用扣件连接。

基础超深毛石基础换填工程施工组织设计方案

玉河阳光1-4#楼 基础超深毛石混凝土换填方案 一、工程概况 本工程位于陕西省宁强县西汉高速收费站东侧,北邻玉带河,南侧与西汉高速毗邻。 根据甲方提供的施工设计图结合地堪报告,在实际土方开挖中,1-4#楼地下室基槽开挖至筏板底标高后,发现地基承载力无法满足设计要求。继续开挖至板岩层。鉴于现场实际情况,根据设计图纸说明及建设单位、监理单位、设计单位、地堪单位、施工单位五家责任主体召开的基础超深部位采用C15混凝土换填施工专题会议一致认同的结果;对超深范围均采用C15毛石混凝土,整体铺垫至筏板基础垫层标高。 二、施工准备 1、技术准备 ⑴商品混凝土应有出厂合格证。 ⑵施工前作好试块的留置计划和制作准备工作。 ⑶混凝土施工时应有开盘鉴定和混凝土浇筑申请书。 ⑷标高、轴线、模板等已进行技术复核。 ⑸确定浇筑混凝土所需的各种材料、机具、劳动力需用量。 ⑹确定浇筑混凝土所需的水、电满足施工需要。 2、机具准备 ⑴机械设备:混凝土搅拌运输车、混凝土汽车输送泵、插入式振

动器等。 4、材料准备 毛石应选用坚实、未风化、无裂缝、洁净的石料,饱和抗压强度大于300kg/cm2;毛石尺寸不应大于所浇部位最小宽度的1/3,且不得大于30 cm;表面如有污泥、水锈,应用水冲洗干净。三、施工部署 由于毛石混凝土换填平均厚度为2.5米。因此毛石混凝土浇筑采用分层分步法浇筑。两次支模、四层四步施工。 四、操作工艺 1、工艺流程:第一层混凝土浇筑——摆放毛石——第二层混凝

毛石基础换填施工方案

基础超深部位毛石混凝土换填方案 一、工程概况 本工程为四川阿艾夫物联网投资有限公司投资的射频集成电路 和智能网络技术产业项目一期建设工程,位于成都市双流县公兴镇物 联大道。一期工程为1#-6#楼,地下1层,地上3、4、6、9层;框架 结构建筑,总建筑面积114643.11㎡。设计单位是四川奥地建筑设计有限公司,地勘单位是四川省蜀通岩土工程公司。 1#楼、5#楼A及地下室基础承载力,根据甲方提供的设计施工图结合地堪报告,在实际土方开挖中,局部确有超深;因开挖后发现以上超深部位工程地质剖面土层分布较为复杂,涉及范围大,在地勘人员现场鉴别指导下,清除杂填土之后1#楼6-16轴范围超挖深度为相对标高-2.84m~5.83m,5#A楼1~5轴/D~G轴范围超挖深度为相对标高-1.70m~5.27m。 鉴于现场实际情况,从地基整体均匀受力考虑,根据设计图纸说明及2013年6月14日建设单位、监理单位、设计单位、地堪单位、施工单位五家责任主体召开的基础超深部位采用C15混凝土换填施工专题会议一致认同的结果;对超深范围均采用C15毛石混凝土,整体铺垫至独立基础、条形基础、抗水板基础垫层标高。 二、编制依据 1、射频集成电路和智能网络技术产业项目一期工程施工图纸及基础超深部位换填专题会议结果。

2、射频集成电路和智能网络技术产业项目岩土工程勘察报告 3、《地基与基础工程工质量验收规范》(GB 50202—2002) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、根据公司以往承建类似工程工作经验及工程现场实际情况; 三、施工准备 毛石混凝土施工中,参入的毛石一般为体积的25%左右,毛石的粒径控制在200以下;具体操作先放浆再放入毛石、保证浆体充分包裹住,毛石在结构体空间中应保证其布置均匀。 毛石应选用坚实、未风化、无裂缝、洁净的石料,强度等级不低于MU20;毛石尺寸不应大于所浇部位最小宽度的1/3,且不得大于30cm;表面如有污泥、水锈,应用水冲洗干净。 四、操作工艺 工艺流程:清理基槽→支设模板→浇筑砼→填毛石→浇筑砼→填毛石→浇筑砼找平→养护 1、独立超深部位模板支设详附图 2、毛石混凝土的厚度不宜小于40cm。浇筑时,应先铺一层8~15cm厚混凝土打底,再铺上毛石,毛石插入混凝土约一半后,再灌混凝土,填满所有空隙,再逐层铺砌毛石和浇筑混凝土,直至设计基底标高,保持毛石顶部有不少于10cm厚的混凝土覆盖层。所掺加毛石数量应控制不超过基础体积的25%。

基础换填方案

金堂县九龙新区安置点二期工程(C1区) 地 下 室 基 础 换 填 专 项 施 工 方 案 编制单位:四川瑞洋建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制说明及依据 (1) 1.编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2地下室基础换填概况 (2) 三、施工部署及施工准备 (3) 3.1施工部署 (3) 3.2施工准备 (3) 四、主要施工方法 (4) 4.1施工流程 (4) 4.2施工方法 (4) 五、施工注意事项和质量检验标准 (5) 5.1施工注意事项 (5) 5.2质量检验标准 (5) 六、安全文明施工措施 (5)

一、编制说明及依据 1.编制依据 1)、金堂县九龙新区安置点二期工程项目相关施工图纸 2)、金堂县九龙新区安置点二期工程项目地勘报告 3)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)4)、施工现场的实际情况

二、工程概况 2.1工程概况 序 号 项目内容 1 工程名称金堂县九龙新区安置点二期工程(C1区) 2 工程地址成都市金堂县淮口镇 3 建设单位成都花园水城建设投资有限责任公司 4 设计单位成都宏吉建筑设计有限公司 5 监理单位四川兴旺建设工程项目管理有限公司 6 施工总承包单位四川瑞洋建设工程有限公司 7 工 程 概 况 建筑规模 建筑结构为框剪及剪力墙结构。抗震等级为三级, 建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。建 筑高度为3m-55.05m,地下1 层,地上最多18 层,层 高3m。 2.2地下室基础换填概况 依据勘察资料:13#、14#、16#楼高层采用筏板基础,其持力层设置在中风化砂岩层上,基床系数K=55MN/m3;11#楼高层及局部地下室采用旋挖钻孔扩底和人工挖孔扩底嵌岩灌注桩,持力层为中风化砂岩层,其饱和抗压强度标准值frk=8.50MPa;纯地下室大部分采用独立柱基础,其持力层大部分为中风化岩砂层,局部为强风化砂岩层。中风化砂岩层地基承载力特征值fak=800KPa,强风化砂岩层地基承载力特征值fak=320KPa。 地基基础设计等级:高层部分为乙级,纯地下室部分为丙级。 裙房和单层地下室的独立基础:当基坑挖至设计标高尚未达到持力层时,必须下挖至持力层后,超深部分用C15毛石混凝土(毛石含量不大于30%)原槽换填至设计标高。

毛石换填施工方案

地基处理方案 编制单位: 编制人: 编制日期:

目录 一、编制依据 (1) 二、编制说明 (1) 三、工程概况 (2) 四、毛石混凝土施工工艺 (3) 五、施工方案 (4) 六、应注意的质量问题 (9) 七、安全施工要求 (10)

一、编制依据 1、《地质勘查报告》 2、施工图纸 3、施工组织设计 4、《建筑地基基础设计规范》 GB50007 5、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ50107—2010) 二、编制说明 按照图纸设计,土方挖至基底标高,鉴于现场实际,基底土质达不到设计要求,从地基整体均匀受力考虑,由设计院、建设单位、监理单位相关人员进行现场地基查看后,根据基底土质情况,要求局部进行地基处理,继续下挖至到设计要求的持力层,对超挖范围采用C20毛石砼浇筑至原设计梁底垫层标高顶,地基处理深度为0.4米--1.5米不等。换填主要位置在B塔南侧区域,B塔3-7轴交A-E轴区域(如图示部分)。换填方量为600方。

三、工程概况

四、毛石混凝土施工工艺 毛石混凝土就是在混凝土中加入大量的毛石,毛石一般用20x15x15公分到10x10x10公分的,石块最大面不能大于构件宽度的1/2,在地下超挖部分或基础底部商品混凝土浇筑过程中人工抛入。毛石砼一般应用于大体积结构,可以降低造价减少因砼水化热引起的温度裂缝。 砼中掺用的毛石应选用坚实、未风化、无裂缝洁净的石料,强度等级不低于MU30,饱和抗压强度大于300kg/cm2,清洗干净;毛石尺寸不应大于所浇部位最小宽度的1/3,且不得大于300mm,表面如有污泥、水锈,应用水冲洗干净。毛石投放时,不得有泥土带入,不得随意乱抛,毛石的强度必须大于设计砼的强度,不得有风化石等不合格的毛石。 对于阶梯形基础,每一阶高内应整分浇筑层,并有二排毛石,每阶表面要基本抹平;对于锥形基础,应注意保持斜面坡度的正确与平整,毛石不露于砼表面。混凝土的强度为C20。 五、施工方案 1、施工准备

毛石基础处理完整版

毛石基础处理方案 工程名称:西泽园枫谷住宅小区10#楼 编制人:职务(职称)审核人:职务(职称)审批人:职务(职称)总监:职务(职称)施工单位:张家口市第二建筑工程有限责任公司

1 、地基处理设计方案 根据地勘资料提供选用第二层细砂岩为基础持力层,承载力特征值为290KPa。基础底面应落于未受扰动的砾砂岩上。若开挖基坑标高未到持力层,需将基础加深到持力层。若遇到不良地基或在施工中发现地质情况与勘察报告不符之处,应及时通知设计和勘察单位,以确定需处理的部位和方法。基槽挖好后必须进行详细的钎探等工作,查明基地下是否存在洞穴软弱土层等不良地质情况,并经设计和勘察单位会同有关单位共同验槽后方可继续施工。 本着以上原则,经地勘单位、设计单位以及其他相关单位现场实际察看并协商,决定本工程局部软弱地基处理思路为: 1.1把地基软弱土全部清除,基坑开挖至设计持力层,详见附图;1.2再采用毛石混凝土换填至地基设计标高1 2.65m,混凝土强度等级分别为C15和C20,换填厚度分别为2m和4.8m,换填方量约为C15:391m3、C20:2096m3; 1.3进入下道工序施工。 2 、地基处理施工方案 2.1 施工工艺测量放线→软弱土质开挖→基槽清理→浇筑混凝土→抛掷第一层毛石→浇筑混凝土→振捣→抛掷第二层毛石→浇筑混凝土→振捣→浇筑混凝土至地基设计标高→进入下道工序施工。 2.2 施工要点1、施工放线:依据甲方提供的基础定位控制点和高程水准点,会同监理人员(或甲方)验线后,施放定位轴线。2、毛石混凝土的厚度不宜小于400mm,浇筑时,应先铺一层100-150mm

厚砼打底,再铺上毛石,毛石插入砼约一半后,再灌砼,填满所有空隙,再逐层铺砌毛石和浇筑砼,直至基础顶面,保持毛石顶部有不少于100mm厚的砼覆盖层,所掺加毛石数量应控制不超过基础体积的25%。 2.3 施工技术及质量保证措施 1、毛石混凝土就是在混凝土中加入大量的毛石,毛石一般用200×150×150mm到100×100×100mm的,在商品混凝土浇筑过程中人工抛入,为求均匀; 2、砼中掺用的毛石应选用坚实、未风化、无裂缝洁净的石料,强度等级不低于MU20;毛石尺寸不应大于所浇部位最小宽度的1/3,且不得大于300mm,表面如有污泥、水锈,应用水冲洗干净。 3、毛石铺放应均匀排列,使大面向下,小面向上,毛石间距一般不小于100mm,离开模板或槽壁距离不应小于150mm,以保证能在其间插入振动棒进行捣固和毛石能被砼包裹。振捣时 应避免振动棒碰撞毛石、模板和基槽壁。 4、毛石混凝土埋石砼埋石率为25%。施工时,应先铺一层砼放一层块石,再振捣密实至块石沉入砼中,不得先摆石,再灌砼。

毛石混凝土施工方案

阳煤集团棚户区改造项目三矿赛鱼小区6#楼工程 基础毛石混凝土换填 阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司

三矿赛鱼小区6#楼工程基础毛石混凝土换填 施工方案 、编制依据 本工程为阳煤集团三矿赛鱼小区6#楼,基槽开挖至设计标高+739.25m,基底为有裂隙的分化岩石,经建设、勘察、设计、监理、施工单位进行验槽后确定,岩石裂隙采用M7.5水泥砂浆灌浆,具体做法见岩石地基裂隙处理技术交底,裂隙处理完毕后,采用C20毛石混凝土对基础加深以及超挖部分进行处理,毛石为MU30投石量不大于25%结合本工程施工现场条件复杂、施工作业面小,质量标准高、安全隐患多,工期要求紧和施工现场实际条件的特点,我项目部拟采用以下施工方案。 执行标准及规范 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况: 本工程为三矿赛鱼小区6#楼,位于三矿赛鱼,建筑面积为5400.745m2,其中地上面积4629.21 m2,地下建筑面积771.535m2,建筑物基底面积739.44m2, 建筑层数为地上六层,地下一层。结构形式为砖混结构。建筑高度19.7m,耐火等级为地上二级,地下一级。设计使用年限分类为3类,合理使用年限为50年。屋面防水等级为二级,地下工程防水为三级。抗震设防烈度为7 度,抗震设防类别为丙类。 三、施工准备 1 、技术准备 ⑴商品混凝土应有出厂合格证。毛石试件已送实验室检验合格,强度等级达到设计要

毛石混凝土挡土墙专项施工方案

广旺矿区煤矿棚户区改造工程D标段 挡 土 墙 施 工 方 案 编制人: 审核人: 江苏龙海建工集团有限公司 2013年1月20日

目录 一、工程概况……………………………………………………………错误!未定义书签。 二、工程规模 (3) 三、管理人员及用工配置……………………………………………….错误!未定义书签。 四、投入施工机械……………………………………………………….错误!未定义书签。 五、所需材料用量概算…………………………………………………4 六、计划工期及工期安排……………………………………………….错误!未定义书签。 七、施工布置…………………………………………………………….错误!未定义书签。 八、施工方案…………………………………………………………….错误!未定义书签。 九、进度计划保证措施…………………………………………………错误!未定义书签。 十、施工质量保证措施…………………………………………………错误!未定义书签。 十一、安全文明施工措施………………………………………………错

误!未定义书签。 十二、文明施工保证措施………………………………………………错误!未定义书签。 一、工程概况 广旺矿区煤矿棚户区改造工程D标段工程衡重式毛石砼挡土墙是非常重要的一项分项工程。其中毛石砼挡墙总长约110m,为C25毛石砼,墙高度为8m--11m,墙体材料为毛石砼挡墙,毛石等级强度为MU30。挡土墙毛石采用最大厚度不大于300mm,中部最小厚度不小于200mm 人头石。 二、管理人员及用工配置 1、项目经理:陈园 2、技术负责人:董福明 3、施工员:王江华 4、安全员:戴国强

毛石换填施工方案

目录 一、编制依据------------------------------------------------2 二、工程概况------------------------------------------------2 三、地基处理依据--------------------------------------------2 四、管理人员------------------------------------------------2 五、施工准备------------------------------------------------3 六、作业条件------------------------------------------------3 七、操作工艺及技术要求--------------------------------------3 八、质量要求------------------------------------------------5 九、安全文明施工--------------------------------------------5

一、编制依据 1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 2. 甲方提供的《岩土工程勘察报告》 3.《地基与基础施工规范》(GB50202-2018) 4.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 5.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 二、工程概况 本工程为龙城雅苑5#楼住宅楼,为龙山县龙为房地产开发有限公司投资开发的工程,本工程位于华塘坝新检察院北面209国道旁,地理位置环境优越。本工程建筑总高度为98.40m,其中地下2层,建筑地上30层。 三、地基处理依据: 该工程基础土方按照图纸设计土方挖至基底标高,经地基钎探,由建设单位、监理单位、施工单位相关人员进行现场地基验收后,根据钎探点数据基底土质情况,确定施工电梯基础要求进行换填处理,采用毛石换填至施工电梯基底设计标高。 四、管理人员 施工工长: 质检员: 标高控制: 砼工班长: 五、施工准备

毛石换填施工方案

毛石换填施工方案文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

地基处理方案编制单位: 编制人: 编制日期: 目录 一、编制依据 1、《地质勘查报告》 2、施工图纸

3、施工组织设计 4、《建筑地基基础设计规范》 GB50007 5、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ50107—2010) 二、编制说明 按照图纸设计,土方挖至基底标高,鉴于现场实际,基底土质达不到设计要求,从地基整体均匀受力考虑,由设计院、建设单位、监理单位相关人员进行现场地基查看后,根据基底土质情况,要求局部进行地基处理,继续下挖至到设计要求的持力层,对超挖范围采用C20毛石砼浇筑至原设计梁底垫层标高顶,地基处理深度为米米不等。国道主干线昆明绕城高速公路西南段立交联络线新建道路工程第二合同段K2+160~K2+240段滑坡体处治 施工组织设计方案 一、工程概况 K2+160~K2+240路基左侧2010年11月25日出现山体滑坡,经业主、设计单位、监理单位现场踏勘后,决定该段滑坡体的处理方案为:首先对山体进行土方卸载,卸载后坡顶外修筑截水沟;截水沟修筑好后在K2+160~K2+240段左侧增设衡重式毛石混凝土挡土墙,挡墙浇筑完毕后进行墙背回填,最后在进行拱形护坡施工。二、工期安排 计划2011年3月27日开工,2011年6月30日完工,计划工期:93天。 三、施工组织 施工现场管理由主管生产项目副经理负责、质检工程师、试验工程师、测量工程师、材料主管、安全主管各司其责,对该工程实行全天候质量管理;项目经理全权负责经营管理,对人员、机械、设备等进行统一管理指挥和调配。 1、人员组织 (1)、项目部管理组织机构 施工总负责人:蒋体成施工技术负责人:任玉坤 质检负责人:王林试验负责人:沈宗令 现场施工员:罗华坤测量负责人:罗华坤 材料及机械负责人:李祖德 (2)、劳动力安排:现场施工具体罗华坤负责,民工队伍安排50人。 2、施工仪器和机械设备组织

(1)仪器设备(详见附表)。 (2)施工机械设备(详见附表): 3、材料组织 商品混凝土、毛石、机砂从安宁隆瑞料场石料进购,水泥使用玉溪易 门水泥,其它材料如模板、脚手架向外厂家租赁 四、施工准备 1、材料准备 毛块石要坚硬、无风化剥落和裂纹,色泽均匀,厚度不小于150mm (不得使用卵形和薄形片石),表面无污泥、油质及水锈;C20商品混凝土 在施工前半月应进行试配并由出具试验报告,M7.5#砂浆可以参照原护坡 砌体砂浆标号配比用。所用砂宜用中、粗砂。砂必须经实验室验证符合要 求才能用于施工,施工用水就地选取。 2、施工机具 开工前将砂浆搅拌机、砼搅拌机、运料车辆、砂筛、磅秤、及标志标 牌等准备好。 3、人员配备 根据场地大小,设备及工期等条件,合理的配置。施工人员50人,技术 员5人,以及现场管理员2人。 4、施工场地的三通一平 做好施工场地的三通,特别是做截水沟的便道。 五、施工方法及工艺 (一)、施工工艺 土方卸载修筑截水沟墙背回填

毛石砼换填基础

基础超深毛石混凝土换填方案 根据甲方提供的施工设计图结合地堪报告,在实际土方开挖中,1-4# 楼地下室基槽开挖至筏板底标高后,发现地基承载力无法满足设计要求。继续开挖至板岩层。 2、机具准备 ⑴机械设备:混凝土搅拌运输车、混凝土汽车输送泵、插入式振 动器等。 ⑵主要工具:水箱、大小平锹、铁板、抹子、电工常规工具、机械常规工具等。 ⑶主要试验检测工具:混凝土标准试模、靠尺、塞尺、水准仪、 经纬仪等。

3 最后一层混凝土浇筑、振捣——抹面、养护 2 、毛石混凝土施工中,掺加毛石数量应控制不超过基础体积的 30 %。 , 毛石的粒径控制在 300 以下;具体操作必须先放混凝土再 放入毛石、保证浆体充分包裹住,毛石在结构 体空间中应保证其布 置均匀。 3、毛石混凝土的厚度不宜小于40cm。浇筑时,应先铺一层8~15cm厚混凝土打底,再铺上毛石,毛石插入混凝土约一半后,再灌混凝土,填满所有空隙,再逐层铺砌毛石和浇筑混凝土,直至设

计基底标高,保持毛石顶部有不少于 10cm厚的混凝土覆盖层。