文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站电气一次设备安装施工安全及质量控制探讨

变电站电气一次设备安装施工安全及质量控制探讨

变电站电气一次设备安装施工安全及质量控制探讨
变电站电气一次设备安装施工安全及质量控制探讨

变电站电气一次设备安装施工安全及质量控制探讨

发表时间:2018-04-13T15:28:15.540Z 来源:《电力设备》2017年第35期作者:施俊

[导读] 摘要:变电站电气一次设备在电气系统中是基础设备,其工作状态直接影响着电力系统的稳定与安全,同时也影响着安装工人的生命安全。

国网宣城供电公司安徽宣城 242000

摘要:变电站电气一次设备在电气系统中是基础设备,其工作状态直接影响着电力系统的稳定与安全,同时也影响着安装工人的生命安全。只有不断完善电气一次设备的安装质量控制和施工安全管理,才能促进电力系统正常运转,提高其工作效率。本文针对性地分析了变电站电气一次设备安装的施工安全和质量控制两方面的内容,以此希望能够有助于更好地开展电力系统的工作。

关键词:一次设备;变电站;质量控制

变电站的电气一次设备主要指发电机、变压器、输电线路、隔离开关、断路器、电力电缆等设备范畴。其中包括了配电、发电、输电过程中主系统使用的各类设备。这些设备间彼此的链接构成了主系统及其他生产的电气回路。随着当今电力市场的发展,变电站对电气一次设备的稳定性、安全性、施工安全、质量控制等方面要求也相应提高。而从目前施工状况来看,变电站电气一次设备安装的施工安全及质量控制还有很大改进上升的空间。

1、变电站电气一次设备安装重要性

变电站的电气设备主要由变压器、配电装置、电气主接线及厂用电等设备组成。由于变电站的电流、电压都非常大,所以其对电气一次设备的安装要求相对较高。变电站电气一次设备主要包括变电站的电力系统等设施设备,变电站的电力生产传输都依靠这些设施实现。因其对变电站运行的重要影响,可以说电气一次设备的安装质量决定了变电站在后期运行有效性及安全性。

电气一次设备的安装操作过程十分复杂,其中涉及发电机、变压器、输电线路、隔离开关、断路器等多种设施设备,而其设备选型、安装质量、材料质量等方面决定了变电站后期的运行安全。电气设备的接线正确性、牢固度、接地线的安装、气仪表等设备固定架的焊接、设备螺丝的旋紧等多方面影响了变电站安装质量。另外设备的安装还会涉及大量的电力电缆等电力运输部分,这些电力电缆设施对工作环境有着相当高的要求。所以在电气一次设备的安装操作期间需在保障施工安全的前提下,考虑诸多因素,达到安装后能有效延长使用寿命。所以在进行变电站电气一次设备安装的施工过程中,必须建立健全的控制体系对施工安全进行监控,保障电气设备的安装质量。

2、电气一次设备的安装

2.1母线安装

对于母线安装工程来说,准备工作无疑是一项非常重要的工作,直接影响施工质量和效率,必须要引起施工和管理人员的重视。在进行安装工程之前,需要对所使用的工具进行校正,对于那些市面上无法买到的工具,应提前进行制作,避免延误工期。在从生产厂家或经销商运输到工地的途中,部分母线会出现弯曲、变形的情况。如果出现问题的母线数量较少,则可以通过施工人员手工校正的方式进行处理。若出现问题的母线数量较多,则可以利用母线校正机进行处理,以确保工作效率。若需要对母线进行弯曲,则可将母线放置在两个辊轴之间,在校准之后,先拧紧龙门压力丝杆,同时将平弯机的手柄慢慢压下。

2.2线缆安装

在进行线缆的敷设时,工作人员首先要确保其弯曲半径符合施工设计图纸和有关标准、规范的要求,确保所使用电缆的规格、型号、走向和起始端清晰可辨。需避免在零度以下作业,若必须在此种环境下作业,则需通过提高施工现场环境温度或加以低压电流的方式来对电缆进行预热处理,但是切忌不可用明火直接对电缆线进行烘烤。

2.3变压器安装

变压器作为变电站中的重要设备之一,所以变压器安装是变电站电气一次设备安装的重点,所以在对变压器安装过程中首先在吊装过程要对瓷瓶和搭接桩进行保护,同时与千斤顶所接触的部位也要进行必要的防护,以免造成设备的损坏。其次在吊装时要注意设备的平衡度,如果有平稳的地方要及时进行调整,以便发生意外。然后在拖拉过程中,吊装要进行配合,从而使变压器缓慢的入位。同时在安装过程中安装人员要多留意高压包、高压绝缘子和显示仪器是否完好。

2.4断路器安装

在进行断路器的安装工作之前,先要对断路器的信号与其真实状态是否相符、操作手柄是否出现裂纹、绝缘外壳是否出现损坏等进行检查,合格后,先将断路器四角的固定螺丝拧下,后将断路器的绝缘外壳上盖和三相灭弧罩卸下,再按照相反的顺序进行安装,同定四角螺丝。若断路器工作正常,在合上断路器的时候,应该指示在“合”的位置,在断开断路器的时候,应该指示在“分”的位置。

2.5隔离开关安装

对隔离开关的安装应采用锥度联接的方法进行,这样可以有效的减少转动间隙和框架,保证安装中的质量控制。

3、变电站电气设备安装质量控制

3.1健全的质量管理体系是保障电气设备安装质量的基础

在电气设备的安装过程中,需要安装企业具有先进的管理理念,企业具有长远发展的规划,这样的企业都具有完整的质量管理体系,能够保证安装过程中对质量的要求,同时企业完善的管理体系也是保障企业健康发展的重要指标,所以对于电气设备安装质量的基础保证是安装企业具有健全的质量管理体系。

3.2加强施工前技术交底工作及图纸校验工作,确保施工指导材料的准确

在施工前应做好施工的准备工作,企业技术人员必须做好安装的技术交底工作,这是保障安装质量的基础,技术交底过程中要明确施工的细节,对图纸中质量要求关键部位要进行详尽的说明,同时要确保施工材料的完整性及正确性,从而为安装工作的顺利完成奠定基础。在安装工程进行当中,要明确责任,进行每一道工序时都需要相关负责人员签字确认,这样在发生质量问题时可以进行相关责任的追究,以免产生推诿。

3.3电气设备安装过程中的注意事项

在进行电气设备安装及场地内搬运过程中,现场技术人员必须时刻注意几点注意事项,同时通过企业对于操作人员的质量、技术培

10kV变电所安装工法

10kV变电所安装工法 完成单位:黑龙江省安装工程公司 主要完成人:赵连成 一,前言 变配电所在供配电系统中处于中心地位,变配电所是工厂供配电系统的关键,变电所要做到供电可靠、技术先进、经济合理、维护方便和保障人身安全。变电所采用的设备,应符合国家或行业技术标准,应优先选用技术先进、经济和节能的产品。唐山旭阳化工有限公司3万吨∕年工业萘法制苯酐项目,电气主要施工地点为1601变电所,高压室高压柜40台,低压室低压柜106台,干式变压器2000KVA:2台,干式变压器1600KVA:2台,10KV高压电缆敷设2.4万米,配电室电缆夹层电缆桥架(600*200)780米,三层敷设。

1601变电所低压室图片 1601变电所高压室图片 本工法适用于10kV以下变电所电气安装工程,以工厂常用10kV降压变电所典型设计为蓝本,一次结线方式:高、低压侧均采用底进上出分段结线。 电气布置:变压器、配电柜等设备均室内安装,变压器至配电柜、两排配电柜间均为母线桥连接,电缆沿桥架在电缆沟或夹层内敷设。 我公司承建施工完成了多个类似工程,根据多年的施工经验总结和技术革新,逐渐形成了此工法。 二,工法特点 2.1本工法科学组织施工,合理划分施工区域,加快了施工进度。本工法将10kV变电所安装按系统划分为3个施工区域: 10kV送配电系统,低压送

配电系统和电缆线路系统。各个区域可以同时展开施工,大大缩短了工期。 2.2施工过程中采用了先进的施工工具,保证了工程安装质量、减轻了劳动强度、节省了人工,施工效率显著提高。 1,盘柜室内运输采用手动液压搬运车操作方便灵活避免盘柜损伤。 2. 电缆接线端子压接改用了电动液压钳,代替传统的手动压接方法。 3. 用电缆卡断剪代替手工锯。 4. 大的动力电缆敷设用电动机械牵引代替了人力敷设。电缆敷设沿途设置滑轮保护电缆划伤减少摩擦,液压电缆盘支架节约机械台班,小电缆敷设自制电缆盘支架,支架分吊架和托架,支架采用平面推力球轴结构,支架转动灵活省时省力省机械。 大电缆敷设

电梯安装工程施工质量控制要点

电梯工程施工质量控制要点 1、总则 1.1为确保电梯安装工程质量在施工阶段得到有效控制,特制定本控制要点。 1.2适用于山海天城建集团开发的各类建筑工程的电梯安装工程。 2、检查依据 2.1《电梯制造与安装安全规范》(GB 7588—2003) 2.2《电梯工程施工质量验收规范》 (GB 50310—2002) 2.3《电梯安装验收规范》(GB/T 10060-2011) 2.4《电梯操作装置、信号及附件》(JG/T5009-1992) 2.5《电梯试验方法》(GB/T10059-2009) 2.6《住宅电梯的配置和选择》(JG/T5010—1992) 2.7《建筑电气安装工程质量验收规范》(GB50303-2002) 2.8《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》(GB/T 7024-2008 ) 2.9《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-1997) 2.10设计施工图及设计变更单、工程洽商、图纸会审等资料 3、质量控制流程 施工前准备工作

4、质量控制过程 4.1事前控制 4.1.1组织审核土建施工图、电梯安装配线图、电梯运行控制图和其他各工种施工图,核查井道尺寸、井底坑桩顶标高、井坑底标高、消防电梯井底排水设施、井道顶层标高、机房内设备布置、机房出入口形式、机房防雨和降温措施等技术要求,并形成纪要。 4.1.2工程技术人员对各建筑单体楼层数、电梯停站数、电梯开站数和电梯总台数进行列表统计,提前三个月上报采购计划(进口电梯提前六个月)。 4.1.3设有刷卡(或一^通)等特殊控制的电梯、轿箱内安装摄像头的电梯以及需要与消防联动的电梯,工程技术人员应组织协调相关弱电施工单位和电梯安装单位的施工配合工作。 4.1.4召集电梯安装单位与土建总包单位协调配合工作,在安装开工前明确配合工作费用(包括电费等),并签定书面协议。 4.1.5协调提供电梯部件的安放场地,临时工具房,临时施工用电,施工用水,装饰楼地面标高线,复核井道相关尺寸,督促土建单位做好井道清理,井道防水等相关配合工作,并要求电梯安装单位对土建清理准备工作进行验收后书面确认。 4.1.6根据合同提供的供货清单,对到场部件进行开箱验收,发现与合同规定的型号不符、部件缺损、无质保书等情况,应及时与供货商取得联系,要求其在限定日期内进行整改。 4.1.7审查安装单位人员资格证明文件并进行登记,填写《施工单位管理人员及特殊专业人员资格证明文件统计表》,重点控制安装单位管理者及专业工种人员的资格,对不符合要求的,要求安装单位撤换。 4.1.8要求安装单位上报所用规范清单,审查其时效性,并在《施工方案审批表》上注明审查结果。

电气安装质量控制要点

建筑电气施工质量控制要点 北京纽约建设泓丽花园项目部 页脚内容34

2018年3月 电气安装质量控制要点 电气安装工程作为建筑工程重要组成部分,主要表现在使用功能的适用性、运行的安全性、产生的经济效益等方面。因此,为更好的优化电气安装工程的质量性能,首要一点应加强对其的施工质量控制工作。主要为以下几点:1、施工前准备 2、施工中质量控制 3、电气安装施工质量通病及预防 4、成品保护 一、施工前准备:全面通读图纸,了解施工技术、难点,做好图纸会审和做好与土建、水暖施工协调等工作。 二、施工中质量控制 页脚内容34

(一)管路敷设 1、施工步骤: (1)暗敷设:预制加工——>测定箱盒位置——>箱盒固定——>管路连接——>管路敷设、地线焊接。 (2)明敷设:预制加工——>测定箱盒位置——>支吊架固定——>箱盒固定——>管路敷设与连接——>地线连接。 2、技术要点: (1)电气专业人员密切配合土建进度作好预埋工作,加强检查,杜绝遗漏;浇注混凝土时派专人看护。 (2)钢管(JDG管)应壁厚均匀,焊缝均匀,无裂纹、砂眼,无棱刺和凹扁现象,镀锌管或刷过防锈漆的电线管外表层完整无脱落现象。丝扣连接用的管箍采用通丝管箍,锁紧螺母完好无损,丝扣清晰。铁制灯头盒、接线盒、开关盒等,金属板厚应不小于1.2mm,敲落孔完整无损。塑料灯头盒、接线盒、开关盒等敲落孔完整无损。 页脚内容34

页脚内容34 (3)暗配的电线管宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入墙内或混凝土内的管子,离墙表面的净距不应小于15mm 。进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口高出基础面不小于50mm 。穿过建筑物基础时应加保护管。管径25mm 及其以下时,采用手持弯管器弯管,25mm 以上管径采用液压弯管器弯管,要求管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝,弯扁程度不应大于管外径的1/10,暗配管时弯曲半径不应小于管外径的6倍,埋设于地下或混凝土楼板内时,弯曲半径不应小于管外径的10倍。 (4 )切割管子使用钢锯或切割机,断口处平齐不歪斜,去除毛刺、管内铁屑除净。采用套丝板套丝,要求丝扣干

房屋建筑电气安装质量控制要点研究

房屋建筑电气安装质量控制要点研究 摘要】在我国经济飞速发展的背景下,我国的建筑业得到了不断的发展,在建 筑行业中,建筑电气的施工质量决定着建筑电气的应用水平。同时,建筑电气安 装的质量在一定程度上决定了建筑电气系统能否可靠,安全的运行。不仅如此, 房屋建筑电气安装的质量也体现着一个建筑工程的整体质量。因此,想要使施工 质量满足设计的要求,必须要确保施工质量,在建筑工程的施工过程中,施工团 队可以适当的提高的建筑电气施工的工程量,以确保建筑电气安装的质量。加强 建筑电气安装全过程的质量控制,是提高建筑电气施工质量的有效途径。 【关键词】房屋建筑;电气安装质量;控制要点 近年来,我国建筑电气工程的发展非常迅速。与前几年相比,电气安装质量 有了很大的提高。许多建筑公司在管理、技术、安装、施工等方面都取得了一定 的成就,许多技术也逐渐成熟。然而,建筑电气工程中一直存在着许多问题,没 有得到解决。例如,在很多建筑工程中电气安装的质量常常得不到保证。在一定 程度上,建筑电气工程的质量对整个工程的质量和安全起着决定性的作用,一旦 建筑电气安装质量得不到保障,将会对居民的日常生活造成十分严重的影响。严 重时,甚至影响居民区功能的正常使用。因此,在近年来,我国建筑工程质量问 题备受我国电气工程师们关注。 一、对建筑电气施工质量控制产生影响的因素 1. 1施工环境、施工设备的影响 在建筑电气施工过程中,施工环境和施工设备都会对建筑电气施工的进度和 电气设备的绝缘造成一定的影响,因此我们在施工前,施工方要做到提前挑选适 宜施工的环境,还要在施工前对施工设备进行检查,以便保障施工可以按时按质 的完成。此外,建筑电气施工的质量与施工工艺、施工方法和施工设备都有十分 密切的关系。在施工前,施工团队要对施工场所进行相应的考察,根据施工现场 的具体情况选择科学合理的施工方法,以确保施工的正常进行,在施工设备方面,我们要选择现代化的施工设备,从而为高水平的施工技术提供施工基础。在电气 施工过程中,可能会遇到很多突发情况,从而严重影响了施工质量。例如施工过 程中会出现混凝土塞管现象,如果没有合理的安装设备,接地设备的安装过程中 就会出现损坏。这些损坏将严重影响后续建设项目,因此必须安排交叉作业,防 止电气施工的影响。 1. 2施工人员技术能力和素质的影响 在电气施工的施工工程过程中,施工人员的能力和素质都会影响到施工设施 的质量,进而也会对建筑电气安装的可靠性产生影响,最终影响到工程的整体质量。施工人员的施工水平和综合素质得不到保证,将会严重的影响工程的安全性,可靠性,从而容易造成安全隐患。如果不能保证施工人员的技术水平和综合素质,就不能保证施工质量。如果员工的技术水平不达标,技术合作就不能在实际工作 中发挥作用,管理者的监督管理不到位,就不可能建设电气工程的施工质量。 二、建筑电气施工的规范性 2.1施工质量会受到电器材料规范性的影响 电气材料影响施工质量标准、规范,如果产品不合格将对施工质量产生非常 严重的影响,电气产品合格主要取决于是否有质量证书、技术等级、许可证等。 如果你选择的电气产品不符合施工要求,电气施工质量将会受到影响的严重。例如,在铺设导线时,如果导线弯曲,不符合设计要求,或者导线毛刺处理不当,

变电所安装技术措施.docx

变电所安装技术措施 一、工程概况 木瓜煤矿井下中央变电所,主要安装内容有:11台PBG矿用隔爆智能高压真空配电装置、2台KBSG-315/6/0.69KV矿用隔爆干式变压器、2台KBZ-400/660矿用隔爆低压真空馈电开关、3台KBZ-200/660矿用隔爆低压真空馈电开关、1台ZBZ-10 660/127v照明信号综保,接地系统的安装以及变电所送电、调试和试运行。变电所供电电压等级高压为6KV和低压660V,6Kv 电源进线分别引自地面35kv变电所不同母线的Ⅰ回路和Ⅱ回路。为确保施工的安全、质量和工期,特编制安全技术措施如下: 二、编写依据 1、设计图纸 2、《煤矿安装工程质量检验评定标准》 3、《施工现场准备管理标准》 4、《文明施工现场管理标准》 5、《施工现场机械设备管理标准》 6、《施工现场安全管理标准》 7、《施工现场质量管理标准》 8、《建筑安装工程施工工艺及操作规程》 9、《电气装置安装工程电气设备交按试验标准》 10、《工业安装工程质量评定标准》 三、施工负责人: 四、施工班组负责人: 五、施工技术负责人: 六、施工单位:云厦建筑工程有限公司 七、施工时间: 八、施工前的准备: 1、现场交接准备 进入现场前,须对现场实况进行交接,如设备安装基础、预埋件预留等与设计要求是否相符进行复验,发现问题及时联系矿建单位予以处理,并办理相应的移交手续。 2、技术准备 1)安排专人对每一次来的施工图纸进行认真的审查,对图纸中可能存在的问题进行预审并汇

总,然后进行图纸会审,图纸会审应形成图纸会审记录,经业主、设计院、监理单位签字后与正式图纸具有同等效力,力求通过图纸会审把图纸中的问题基本解决。 2)组织专业技术人员参与图纸预审和会审,进行设计交流,使本工程的施工技术人员在施工前熟悉施工图纸,了解设计意图,对施工工艺流程、工艺条件、施工顺序做到心中有数。同时进行编制施工预算、材料计划、施工机具计划,做好进场工人的技术培训以及特殊工种的培训工作,做好安全交底、施工安全教育。修订和编制施工组织设计和施工方案,报业主和监理认可。 3)工程开工前后及时收集与设计图纸相关的规范、标准、图集,并根据现场施工进度情况及时将资料发放给各施工班组,由技术负责人检查落实情况,确保施工过程的顺利进行。 4)施工过程中派专人将设计变更、工程联系单等及时反馈到原有施工图上,作好标注与标记。每次发生变更由技术负责人监督检查图纸标记情况,保证现有施工图纸都能够反映实际施工要求。 3、材料、设备准备 1)根据本工程施工进度计划,提出材料计划,报监理、业主确认,进行材料准备,并着手主要材料的采购工作。材料采购应根据合同所规定的承包采购范围进行采购,合同中规定由业主供应的设备由业主自行采购,项目部负责对现场的材料进行统一管理,以确保材料及时到场和供应质量。 2)为保证设备安装质量,加快工程进度,对到货设备要会同甲方和监理单位进行开箱检查和验收,对材料进行验收;以便能事先发现问题,予以处理。按材料、设备技术资料文件及装箱清单进行拆箱验收,并认真填写“设备开箱检查记录”和“设备或材料进场报验单”。材料要入库登记保管,设备要尽量在开箱验收后立即进行安装。对暂时不能安装的小型设备和零、部件及随机的电气仪表元件要放置在防潮防尘的库房内,安排专人妥善保管;较大设备要在井口附近利用原包装或采取覆盖等其他措施进行保护,以免因施工、恶劣天气或其他原因而造成损坏。 材料、设备检验项目如下: ①随机文件,如装箱清单、出厂合格证明书、安装说明书等。 ②核实设备及附件的名称、规格、数量。 ③进行外观和防爆面的质量检查,不得有破损、变形、锈蚀、失爆等缺陷。 ④随机的专用工具是否齐全。 4、加工安装需要的撬棍、绳头以及接地扁钢和接地钢板的加工。

建筑电气安装工程的质量控制要点

编号:SM-ZD-86107 建筑电气安装工程的质量 控制要点 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

建筑电气安装工程的质量控制要点 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、电气设备、材料质量控制 1.明确设备、材料采购者的质量责任,以及审批者、执行者、材料领用者的职责和权限。建立设备、材料入、出库的复验制度。 2.设备、材料入场应检验内外包装标识、产品合格证、有关技术资料、说明书等,其材料和设备实物应与设计图和装箱单吻合。对高压开关、变压器、电容器、蓄电池、高压配电柜、变压器油、电缆等,应具有泄漏电流试验、绝缘耐压试验、绝缘遥测试验等检验合格的报告。 3.大批量的设备、材料事前应对生产厂家进行资质调研,对其产品质量、检测能力、质量保证体系进行审核。 4.高压聚乙稀半硬塑料管及槽盒附件等应符合防火要求,氧指数不低于27%,用火烧阻燃;不出现燃烧火焰为合

变电站电气安装施工组织设计

110kV变电站施工组织设计 1、工程概况和特性 1.1工程范围及内容: 1. 1.1郑州设计院设计图纸范围内某110kV变电站高低压电气设备安装。 室外高压设备安装:导线安装;避雷针安装;主变压器安装3台;龙门架安装6架及变压器中心点接地隔离开关;中性点避雷器安装。 室内高压设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;高压成套开关柜安装;电容器电抗器安装;消弧柜、控制柜安装;一次电缆敷设。 低压电气设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;低压成套配电屏安装。 控制室设备安装:整流装置安装;蓄电池组安装;二次回路结线;二次电缆敷设;控制、保护、信号屏台安装。

接地装置安装:接地装置安装; 站内防火部分:消防设施系统安装; 以上安装设备应做的所有试验。 1.1.2 110kV 变电站与高低压供电线路的安装对接。 2.1特性:主变压器SFSZ10-2000/110,容量比:100%/100%/100% YN,YO,d11;kV . 3.6%5.2 3335%25.111088?±?± ; 2、施工现场组织机构 为了确保工程质量、高效、有序的工作,本工程实行项目机构负责制。成立110kV 某变电站新建工程项目管理部。项目经理部的人员由公司各职能部门选派的工作骨干组成,在项目部中承担相应的工作。对于不能胜任工作或玩忽职守的人员,监理工程师有权提出撤换要求,项目部应根据监理工程师的要求从速完成人员撤换。项目经理部设项目经理、项目总工各一人,下设电气试验室、变电安装班、配电安装班,全面负责工程施工。 2.1 组织机构关系图 见附图一。 2.2 工程主要负责人简介 见附项目经理表。 3、施工方案 3.1 施工准备阶段 3.1.1 技术准备 1)组织相关的专业技术人员进行施工图会审;

浅谈高低压电气设备安装的质量控制要点(标准版)

浅谈高低压电气设备安装的质量控制要点(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0267

浅谈高低压电气设备安装的质量控制要点 (标准版) 前言: 集团公司兴建钒钛新区,现在正处于设备安装的关键时刻,其安装质量对设备完好、人身安全及以后的设备正常稳定运行至关重要。作为分厂电气人员我们对新建设备的安装质量有监理责任,既要按设计文件实施监理,又要符合相关的技术要求和质量标准。以下我将从监理的角度出发,简单阐述下高低压电气设备安装工程在准备、安装及送电调试阶段中的质量控制要点,以确保供配电系统安全可靠。 1、安装前准备工作的检查 在安装前,首先检查进场道路是否畅通,必要时要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接;其次施工场地布置应满足安全文

明施工的要求;同时还应检查安装单位的施工机具、安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查、试机、检修、保养及补充,以确保机具数量齐全、状态良好、不影响安装。 2、高低压安装工程的主要施工 机具有:吊车、工程运输车、小车、链条葫芦、电动卷扬机、交流电焊机、冲击电锤、冲击电钻、电缆输送机、直滑车、转弯滑车、环形滑车、电缆放线架、液压钳、断线钳、高压验电器、对讲机、万用表、2500V兆欧表、10A电流表、500V电压表、接地电阻测试仪、高压试验设备、相序表、15kV·A试验用变压器等。 注意:对于测量用的仪器,按规定必须经技术监督部门年检,年检合格才能用于测量。 3、安装时质量控制要点 高低设备安装应在土建施工基本完成并经过验收之后进行,以保证安全和质量。安装时要进行质量预控工作,质量控制点可设置如下。 3.1

变电所工程施工组织设计

建筑专业施工组织设计 第一章编制依据---------------------------------------------- 1 第二章工程概况及特点---------------------------------------- 2 第三章工程范围及主要工程量---------------------------------- 2 第四章施工综合进度------------------------------------------ 3 第五章资源配置计划------------------------------------------ 4 第六章主要施工方案及施工技术措施---------------------------- 6 第七章安全文明施工及环境保护措施---------------------------- 16第八章冬雨季施工措施及作业指导书---------------------------- 17 第九章质量管理和质量通病消除措施---------------------------- 18

第一章编制依据 编制依据: 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《建筑施工手册》(第二版) 国家现行法律、法规、规范、标准 我公司的程序文件及多年来在变电所工程的施工经验

第二章工程概况及特点 1、工程概况 安徽省四铺110kV变电所位于淮北市濉溪县四铺镇东北方向,距四铺集镇约2公里处。 本变电所区A轴与磁北夹角为北偏西70.0度方向,建筑坐标A=0.00米,B=0.00米为假定坐标系为(X=433.179,Y=562.297),所址占地面积3469.85m2,总建筑面积706.4m2,其中10KV开关室、二次设备室及35KV开关室建筑为二层框架结构,建筑面积为687.8m2,独立基础;所内道路面积860.0 m2,其他构筑物有2台主变基础(本期2#主变不建)、事故油池、110KV 构架基础、变容器基础、微波塔基础、电缆盘井、值班室及公厕等。二层框架结构要求基础持力层为○2粉质粘土,地基承载力特征值fak=160kpa。 2、工程特点 本工程为国家两网改造项目,工期短见效快。建筑(构筑物)比较集中。 第三章工程范围及主要工程量 1.工程范围本工程主要包括主厂房建筑(10KV开关室及二次设备室、35KV开关室);屋外配电装置建筑(构支架及设备基础,包括主变基础、断路器基础、所变基础、电容器基础、主变构支架、110KV构架、110KV中间构架、母线桥、设备支架、钢梁、微波塔、电缆盘井等)电缆沟及生产辅助系统等其他工程。 2.主要工程量清单(见下表)

某变电所电气安装施工方案

电气工程安装施工方案 施工单位: 方案编制: 方案审核: 方案批准: 年月日

编制说明: 1.1 适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2 编制依据 1.2.1设计图纸和相关设备厂家技术资料 1.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 1.2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.2.5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 1.2.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-90 1.2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 1.2.8《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 1.2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91 1.2.10《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.2.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.2.12《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2.13本公司在多项类似工程中的施工经验。 2 工程概况 2.1 工程主装置变电所是由设计、国内配套的工程项目。 2.1.1 主装置变电所变电所内设10KV/0.4KV高低压开关室、电容器室、变压器室、变频器室、电缆室和控制室等。 2.1.2 大部分负荷为二类负荷,对装置区较重要的负荷配备一台柴油发电机做应急电源,确保人身安全和生产的连续性。 2.2主要工程量(见表1 主要工程量一览表)

110kV变电站电气安装工程环境保护及安全文明施工

110kV变电站二期电气安装工程 环境保护及安全文明施工 8.1 文明施工和环境保护目标 8.1.1文明施工和环境保护目标:依据《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》编制并严格执行本工程《安全文明施工实施细则》,实现安全文明施工“六化”要求。 8.1.2根据本工程特点所识别环境因素主要应控制固体废弃物的电缆皮及快餐盒等。 8.2 环境因素分析及控制措施 针对本工程识别的主要环境因素,采取的具体措施为: 1)执行公司《固体废弃物管理办法》。按要求进行固体废弃物的收集、分类堆放及处置。 2)组织全体员工和劳务工学习环境体系文件及国家、地方有关的法律、法规,加强环保意识教育,提高对环保重要性的认识,把做好环境保护工作作为自觉行为。 3)现场设备材料进行定置堆放,机具安置在专用加工棚内,施工道路设专人负责清扫,每天施工结束后必须清理好现场,做到“工完料尽场地清”。 4)所有的设备及主变压器油务处理要管理好所用机具,防止油物泄漏,并做好原油的回收处理工作及废油的集中处理工作。 5)加强易燃,易爆危险品的管理和使用,氧气和乙炔等不得同车运输,至现场后应按规定专人管理,仓库内外严禁烟火。 8.3 加强施工管理、严格保护环境 8.4 安全文明施工目标、组织机构 8.4.1 安全文明施工目标 文明施工、预防或减少施工对环境的影响,使施工污水排放、废弃物处置等满足环境法要求。积极利用新技术、新工艺,倡导绿色施工,节约能源、资源,不断降低能耗、物耗。各方投诉控制在0起,无新闻爆光。 8.4.2文明施工的组织机构图。

8.5安全文明施工实施方案 1)按公司“废弃物管理制度”进行固体废弃物的收集、分类堆放及处置。 2)根据《110kV××变二期扩见建工程抗台防震、防雷、防洪、火灾、交通事故等及人员伤害救护、突发公共卫生事件应急响应预案》来控制化学物品火灾、绝缘器油火灾。 3)组织全体员工学习公司环境体系文件及国家、地方有关的法律、法规,加强环保意识教育,提高对环保重要性的认识,把做好环境保护工作作为自觉行为。 4)现场设备材料进行定置堆放,机具安置在专用加工棚内,施工道路设专人负责清扫,每天施工结束后必须清理好现场,做到“工完料尽场地清”。 5)所有的设备及主变压器油污处理要管理好所用机具,防止油物泄漏,并做好原油的回收处理工作及废油的集中处理工作。 6)对危险化学品要严格把关,由专人负责,严禁将剩余物乱倒。 8.6 文明施工考核、管理方法 执行公司《文明施工及环境保护管理制度》,分工明确,责任包干,奖惩分明,每月定期一次文明施工考评比,评比结果作为奖金分配与评比先进的依据。 二次:调试:自动化:一次: 安全员: 项目经理: 资料员: 项目总工: 技术员:材料员: 质量员: 1

电气安装施工工程中的质量控制

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/9815109668.html, 电气安装施工工程中的质量控制 作者:韩卫东 来源:《城市建设理论研究》2013年第10期 摘要:电气工程施工的安全监理要坚持“安全第一,预防为主”的方针,督促施工单位编制针对本工程的安全技术措施及安全组织措施,建立审批制度,督促施工单位对施工人员进行安全技术交底,并设专职持证上岗的安全员。电气工程中应根据工程的自身特点,对施工中的每一个环节都要实施有效的动态控制,做好技术交底,认真管理好从材料采购、施工过程到工程验收的全过程,并且建立系统的质量监督体系,提高电气工程的工程质量。 关键词:电气安装施工工程质量控制措施 中图分类号:F407.6 文献标识码:A 文章编号: 随着人们生活的飞速发展,人们对建筑的舒适性以及安全性也提出更进一步的要求,随着用电设备的日新月异和种类的增加,电气安装技术也越显复杂。掌握各种建筑电气安装技术,满足人们生活水平的需要显得尤为重要。 一、建筑电气安装工程中存在的问题 在建筑电气安装工程中,难免会伴随着一些问题,这些问题的存在给建筑电气安装工程质量留下了一些隐患,建筑电气安装工程中存在的问题主要表现在以下方面。 1、常用电气材料和设备存在的质量问题 第一、因电气市场不规范,使假冒伪劣产品以及无证产品泛滥,采购过程中,采购人员没有较好的真假识别能力,不能严格把关,致使工程中使用的电气材料和设备鱼龙混杂,电器材料和设备没有相关的生产许可证、产品合格症、检测试验报告和技术说明书等文件资料信息。 第二、使用过程中,建筑电气安装材料和设备经常出现导线电阻率高、熔点过低、绝缘性能不高、机械性能差、温度系数过大等性能问题,同时导线的长度不均,存在差别。 第三、建筑电气安装材料和设备的照明、插座箱、动力的外表性能差,尺寸不符合规范,钢板厚度达不到标准,影响箱体强度,抗腐蚀性能也达不到要求。 第四、各种电线的管壁厚度不够,致使强度不高,镀锌层的质量不符合标准,耐折性能不好等问题。 2、建筑电气安装人员的素质问题

箱式变电站安装施工方案

安哥拉共和国罗安达市 CACUACO新城(中心)项目 箱式变电站安装 施工方案 中铁四局集团安哥拉项目经理部电气化分部 2012年11月12日 箱式变电站施工方案 一、编制依据 1、住宅区室外/15/0.4kV箱式变电站施工图设计。 2、箱式变电站使用说明书。 3、《大型设备吊装施工工艺标准》SH/T3515-2003。 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303——2002 5、类似施工经验。 二、工程简介 1、变电所介绍及安装位置 15/0.4KV变电所所在位置仅7、9、11、12区块内,电源引自15KV开闭所。变电所内高压柜采用SM6系列环网柜共144面、变压器采用干式变压器36台、低压柜采用GCK系列共216面。安装位置分布在NCC项目一期工程7、9、11、12区。高压环网柜提供厂家为江苏电科电气设备有限公司,变压器提供厂家为天津市特变电工变压器有限公司,低压柜提供厂家为上海宝临电气集团有限公司。

2、高压环网柜、变压器、低压柜技术参数 高压环网柜单件尺寸:1.58m*2.1m*2.9m 高压环网柜单件重量:1.3吨(含钢架结构包装) 高压环网柜型号及数量:36面SM6-IM,65面SM6-IMC,36面SM6-QM,7面SM6 母线柜变压器单件尺寸:2.82m*1.76m*2.66m 变压器单件重量:4.8吨(含钢架结构包装) 变压器型号及数量:34台1000kV A干式变压器、2台800kV A干式变压器 低压柜单件尺寸:基本上是1m*1.28m*2.45m 低压柜单件重量:0.3~1吨(含钢架结构包装) 低压柜型号及数量:216面GCK系列 3、箱变包装 箱式变电站包装后俯视图 箱式变电站吊装图

建筑电气安装工程的质量控制要点标准版本

文件编号:RHD-QB-K2050 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 建筑电气安装工程的质量控制要点标准版本

建筑电气安装工程的质量控制要点 标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、电气设备、材料质量控制 1.明确设备、材料采购者的质量责任,以及审批者、执行者、材料领用者的职责和权限。建立设备、材料入、出库的复验制度。 2.设备、材料入场应检验内外包装标识、产品合格证、有关技术资料、说明书等,其材料和设备实物应与设计图和装箱单吻合。对高压开关、变压器、电容器、蓄电池、高压配电柜、变压器油、电缆等,应具有泄漏电流试验、绝缘耐压试验、绝缘遥测试验

等检验合格的报告。 3.大批量的设备、材料事前应对生产厂家进行资质调研,对其产品质量、检测能力、质量保证体系进行审核。 4.高压聚乙稀半硬塑料管及槽盒附件等应符合防火要求,氧指数不低于27%,用火烧阻燃;不出现燃烧火焰为合格。 二、配管工程质量控制 1.审核施工图时,重点抓管道多的部位或交叉作业的部位。如厨房、卫生间、吊顶内及有关关键部位,圣各专业的安装尺寸进行核对,发现问题及时处理。施工中对关键部位进行样板施工。尽量避免因设计考虑不周,造成电器配管与水暖、消防、通风、煤气等管道相碰的问题。

2.现浇混涨土结构施工中,配管与土建钢筋绑扎应同步施工,配管经隐蔽检验无误时,再进行混凝土浇注。 3.砖结构施工中,及时配合砌体进行暗配管和预埋盒、箱盒的安装。 4.开关盒、插座盒安装位置标高应控制在允许偏差范围之内,稳牢盒口与墙面平齐,盒口平整方正。 5.配管中应严格控制配管弯曲半径及埋入深度。其保护层应大干15mm。重点控制踢脚与地面接合处,圈梁与顶板接合处等。以保证穿线顺序进行和导线的安全。 6.管进入盒、箱控制在5mm之内为宜;管进盒、箱应用使用锁紧螺母固定平直,管露出不大于5mm,盒、箱四周用水泥沙浆填实、抹平。管进配

变配电安装工程施工合同

变配电安装工程施工合同 发包方 (以下简称甲方) :张家口国能房地产开发有限公司 承包方 (以下简称乙方) :张家口市宝盛成套电器开关有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1.1 工程名称:10 / 0.4 KV变配电安装工程 1.2 工程地点:中油金鸿华北结算中心 1.3 工程内容:T接供电部门10KV线路2条至甲方配电室及甲方配电室 1.4 承包范围:为保证按期送电所需一切设备及手续办理的相关工作 1.5 承包方式:变配电交钥匙工程 二、双方责任范围: 2.1甲方责任范围: 2.1.1甲方负责本工程有关的土建、接地网等项目的施工和安装,施工场地内的主要道路,满足施工运输工具及25吨吊车的行驶及操作需要,并保证施工期间的畅通,以保证乙方设备的顺利进场。 2.1.2 甲方在乙方施工前必须完成红线图以外"三通"(通水、通电、通路)及红线图以内场地平整等,以保证设计和正常施工的需要;并在开工前办妥建设许可证、建筑许可证、开工证和施工临时用地、占用道路等合法手续。 2.1.3 负责施工组织设计和施工方案的审批,组织工程质量验收。

批、图纸的提供、质量的检查验收、工程量的核实及按核定的工程进度及时拨付工程款项等工作。 2.1.5 协助乙方办理进场施工的有关手续;乙方在电气安装过程中如出现需要土建配合时,由甲方负责协调配合。 2.2 乙方责任范围: 2.2.1 根据甲方委托,乙方代为完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方确认后使用。设计应满足供电部门的报装要求。工程竣工后提供竣工图(供电部门的图纸由乙方另行提供),甲方承担设计费用。 2.2.2 编制施工组织设计和施工方案,并在开工前送甲方审定,作为甲方对工程施工监督的依据。 2.2.3 负责本工程安装、调试的质量与安全,按期、保质、保量、按国家规定标准文明施工。 2.2.4 委派杨建广同志为项目负责人。 2.2.5 接受甲方驻工地代表的质量监督与验收。 2.2.6 及时编制、移交有关工程竣工资料。 2.2.7 严格执行施工方案,遵守地方政府及有关部门对施工环境卫生的管理规定;工程完工后,清理施工现场。 三、工期: 3.1甲方负责的配电房土建工程须在年月日前完工,在确认具备进场施工条件后,交付乙方安装。乙方于年月日前安装、调试完毕,并具备投运条件。 3.2 如配电房土建工程不能按时交付乙方安装, 乙方则按配电房土建工程所延误的时间顺延施工工期。 3.3 因以下原因造成工期延误的,经甲方驻工地代表确认,工期相应顺延:

电气施工质量控制要点说明

电气施工质量控制要点 施工方法及工艺要求 (一)防雷接地: 1、工艺流程: 接地装置——引下线暗敷——避雷网 2、接地装置: 本工程利用设计桩基础主筋作为接地极按设计图纸尺寸位置(设计引下线部位)要求找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱两根主筋搭接焊好。并在室外地面800mm以下焊接好接地连接板,并将两根主筋用色漆做好标记以便引出和检查。 3、防雷引下线暗设: (1)利用主筋做引下线,每条引下线不得少于四根主筋,本工程由土建电渣压力焊将每层引下线连接至屋面; (2)引下线在设计要求高度测试点,安装防雷测试箱。 4、避雷网安装: (1)避雷线为圆钢,将避雷线用大绳提升到顶部、顺直,敷设、卡固、焊接连成一体,同引下线焊好。 焊接处的药皮应敲掉,进行局部调直后刷防锈漆及铅油(或银粉)。 (2)建筑物屋顶上有突出物,如透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、电视天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。 (3)避雷线应平直、牢固,不应有起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致。 (4)避雷线弯曲处不得小于90度,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。 5、等电位联结 本工程在电源进户处做总等电位联结,住宅卫生间设局部等电位联结,竖井设40x4镀锌扁钢作接地干线,且每层设局部等电位端子箱。 总等电位处将进出建筑物各种金属管道、楼梯扶手、电梯井、配电箱及其他需要连接的部件与总等电位箱连接,卫生间由地面钢筋网引入局部等电位箱,卫生间金属物体与等电位联结由住户二次装修自理,竖井设局部等电位箱与配电箱、电缆桥架联结。 (二)钢管敷设: 1、暗管敷设基本要求:

(1)暗配管的线路宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲,埋入墙或砼的管子,离表面的净距不小于15㎜; (2)敷设于潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理; (3)埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管。 2、预制加工: 根据设计图,加工好各种盒、箱、弯管。钢管煨弯可采用冷煨法。 (1)冷煨法 一般管径为20㎜及以下时,用手扳煨管器。先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度。管径为25㎜及其以上时,使用液压煨管器,即先将管子放入模具,然后扳动煨管器,煨出所需弯度。 (2)管子切断 常用钢锯、无齿锯、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口光滑,无毛刺,管铁屑除净。 (3)管子套丝 采用套丝板、套管机,根据管外径选择相应板牙。将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣干净清晰。管径20㎜及其以下时,应分二板套成; 管径在25㎜及以上时,应分三板套成。 3、稳住盒、箱 稳住盒、箱要求灰浆饱满,平整牢固,坐标正确。现制砼板墙固定盒、箱加支铁固定,盒、距外墙面小于3㎝时,需加金属网固定后再抹灰,防止空裂。 4、管路连接 (1)管路连接方法:管箍丝扣连接,套丝不得有乱扣现象,管箍必须使用通丝管箍,上好管箍后,管口应对严,外露丝不多于2扣;套管连接适宜用于管径大于50㎜的管路,套管长度为连接外径的15-3倍,连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密; (2)管与管的连接:管径50㎜及其以下钢管以及各种管径电线管,必须用管箍连接,管口矬光滑平整,接头应牢固紧密。盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、箱,其敲落孔大而管径小时,可用铁皮垫圈垫严或用砂浆加石膏补平齐,不得露洞;管口入盒箱,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上,严禁管口与敲落孔焊接,管口露出盒、箱应小于5㎜。有锁紧螺母者与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。两根以上管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐; (3)管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时,45m;有一个弯时,30m;有两个弯时,20m;有三个弯时,12m;管路垂直敷设时,根据导线截面设置接线盒距离,50㎜2及以下

110kV变电站电气安装施工方案

110kV 变电站施工组织设计 1、工程概况和特性 1.1工程范围及内容: 1. 1.1郑州设计院设计图纸范围内某110kV 变电站高低压电气设备安装。 室外高压设备安装:导线安装;避雷针安装;主变压器安装3台;龙门架安装6架及变压器中心点接地隔离开关;中性点避雷器安装。 室内高压设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;高压成套开关柜安装;电容器电抗器安装;消弧柜、控制柜安装;一次电缆敷设。 低压电气设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;低压成套配电屏安装。 控制室设备安装:整流装置安装;蓄电池组安装;二次回路结线;二次电缆敷设;控制、保护、信号屏台安装。 接地装置安装:接地装置安装; 站内防火部分:消防设施系统安装; 以上安装设备应做的所有试验。 1.1.2 110kV 变电站与高低压供电线路的安装对接。 2.1特性:主变压器SFSZ10-2000/110,容量比:100%/100%/100% YN,YO,d11; kV .3.6% 5.2 3 3 35%25.111088?±?± ; 2、施工现场组织机构 为了确保工程质量、高效、有序的工作,本工程实行项目机构负责制。成立110kV 某变电站新建工程项目管理部。项目经理部的人员由公司各职能部门选派的工作骨干组成,在项目部中承担相应的工作。对于不能胜任工作或玩忽职守的人员,监理工程师有权提出撤换要求,项目部应根据监理工程师的要求从速完成人员撤换。项目经理部设项目经理、项目总工各一人,下设电气试验室、变电安装班、配电安装班,全面负责工程施工。 2.1 组织机构关系图 见附图一。 2.2 工程主要负责人简介 见附项目经理表。

电气设备安装质量控制与管理措施修订版

电气设备安装质量控制 与管理措施 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电气设备安装质量控制与管理措施 摘要:本文从几个方面主要论述了高低压电气设备的安装工程在准备、安装以及送电调试阶段中的几个质量控制要点, 以此来确保供配电系统的安全可靠。 关键词:准备工作;送电调试;质量控制要点 中图分类号:F407.6 文献标识码:A 文章编号: 电气设备的安装施工是建筑三大安装工程中的一个重点内容,施工质量直接影响到建筑的使用性能,如果施工质量不合格,不仅仅会直接影响到用户的正常用电过程,严重的,还会导致火灾以及人员触电伤亡事件,因此,对于建筑电气施工的质量,我们必须给予高度的重视。 一.安装前对准备工作的检查 在设备正式安装前,专业工程师要认真检查进场道路的通畅情况, 如果有必要,应该要求总包单位修建简易的运输通道和各安装点连接。同时工程师还要检查安装单位的施工机具的具体安排状况,做到心中有数,督促安装单位对施工机具进行检查、试机、检修、保养及补充, 保证机器的正常运行。高低压安装工程的施工机具主要包括: 吊车、高压试验设备、液压钳工程运输车、电缆输送机、小车、万用表、链条葫芦、直滑车、高压验电器、电动卷扬机、交流电焊机、、对讲机冲击电锤、冲击电钻、转弯滑车、环形滑车、电缆放线架、断线钳、2500V 兆欧表、10A 电流表、500V 电压表、接地电阻测试仪、相序表、15kV·A 试验用变压器等各种施工所必需的器具。另外,作为工程师还应该注意这样一点,对于测量要使用的仪器, 按照规定必须要经技术监督部门的年检, 只有在年检合格的情况下才能把它用于测量之中。

相关文档
相关文档 最新文档