构造柱工程技术交底

工程名称图书信息中心分项工程名称构造柱

施工单位中十冶集团有限公司交底日期

交底内容:

一、作业条件:

1、本工程采用C25商品细石混凝土。

2、建筑外墙的阳角和阴角,大洞口两侧,楼电梯间四角(无柱

时),墙长超过层高2倍时墙长中部,以及沿内、外墙每隔约4.0m、

屋顶女儿墙每隔约3.0m设置一根构造柱,柱截面为墙宽x240,

配纵筋4C12,箍筋6@200,在上下楼层梁相应位置各预留4C12

与构造柱纵筋连接。构造柱与砌体墙交接处,应设墙体拉筋。

施工时应先砌墙后浇构造柱(有框架柱、墙除外)。

3、构造柱接槎处的松散混凝土和砂浆应剔除,模板内杂物清理

干净。

4、构造柱钢筋绑扎前如果出现锈蚀现象,必须做除锈、调直处

理。

5、常温下混凝土浇注前,砖墙、木模应提前适量浇水湿润,但不得有积水。

二、工艺流程:

工艺流程:绑扎钢筋→砌砖墙→支模板→浇筑混凝土。

三、施工工艺:

1、构造柱钢筋:

(1)预制构造柱钢筋骨架:在主筋上画出箍筋位置,根据画线位置,将箍筋套在主筋上逐个绑扎,要预留出搭接的长度为防止骨架变形,宜采用反十字扣或套扣绑扎,并可用两个箍筋作为临时斜支撑绑扎在钢筋骨架内。箍筋与受力筋保持垂直,箍筋弯勾叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置弯勾角度不小于135度。箍筋加密范围为楼层上下600mm范围内间距为100mm,中间部分为间距200mm。

(2)装构造柱钢筋骨架:①构造柱截面位置、尺寸按图纸要求进行定位放线。②进行植筋。

③待植筋强度达到要求时,进行构造柱钢筋绑扎。先在搭接处钢筋上套上箍筋,然后再将预制构造柱钢筋骨架立起,对正伸出的搭接钢筋,在竖筋搭接部位各绑三个扣,调整骨架,将上部与上部所植拉结筋绑扎牢固,下部与下部所植拉结筋绑扎牢固。④绑扎、安装构造柱钢筋保护层垫块。

2、构造柱模板:

(1)模板安装前,必须校正钢筋的位置和垂直度以及箍筋的间距,并且将柱内及根部掉下的砂浆等杂物清理干净。

(2)构造柱支模板选用木模板,模板的配置应符合设计尺寸要求。各层砖墙砌好后,分层支设。构造柱和圈梁支模板,都必须与所在砖墙严密贴紧。支设时,应用螺栓将两侧模板拉紧,防止胀模。支撑牢靠,堵塞缝隙,以防漏浆。

(3)马牙槎的侧边必须贴胶带或胶条,保证马牙槎砼成型质量。

(4)模板与砼接触面应刷模板隔离剂。

(5)在浇注构造柱前,必须将砖墙和模板浇水湿润,并将模板内的砂浆残块、砖渣等杂物清理干净。

3、构造柱混凝土浇注:

(1)构造柱根部施工缝处,在浇筑前宜先铺5cm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆或减石子混凝土。

(2)浇筑方法:将混凝土卸到铁皮或旧模板上,用铁锹将混凝土从下料漏斗卸到模内。(3)浇筑混凝土构造柱时,先将小号振动棒(如无小号振动棒,则用皮锤边浇筑边敲击模板外侧)插入柱底部,使其振动再灌入混凝土。应分层浇筑振捣,每层不得超过60cm,边下料边振捣,振捣棒随振随拔,振捣棒应避免直接碰触钢筋和砖墙。

(4)浇灌混凝土时,应注意保护钢筋位置,并有专人检查模板、钢筋是否变形、移位;模板是否变形;螺栓、拉杆是否松动、脱落;发现漏浆等现象指派专人检修。

(5)混凝土养护:混凝土浇筑完12h以内,应对混凝土加以覆盖并浇水养护。常温下每日至少浇水两次,养护时间不得少于7天。

四、质量保证措施:

1、实行样板先行制度

先做样板墙、样板间,经监理、建设单位验收合格后,方可大面积展开施工,以便及时改进

构造柱、圈过梁工程施工质量技术交底卡

构造柱、圈过梁工程施工质量技术交底卡 一、施工准备 1、砖墙的砌筑质量、构造柱留置的位置、圈过梁底砖砌体标高经检查已符合要求 并办理了预检手续。 2、构造柱、圈过梁钢筋混凝土原材料已复检合格并报监理同意使用,钢筋绑扎完 毕已办好隐检手续。 3、水平标高线均已弹好,施工缝已处理完毕。 二、工艺流程 构造柱钢筋安装→构造柱模板安装→构造柱混凝土浇筑→圈过梁钢筋安装→圈过梁模板安装→圈过梁混凝土浇筑→拆模→养护。 三、质量要求 参照框架柱、梁板施工质量技术交底卡相关章节 四、操作工艺 (一)模板工程 1、构造柱 a、构造柱模板的宽度应大于构造柱砌砖后退的马牙槎宽度每边5cm(一般约 420mm宽),柱模每侧竖向钉制80×80mm木方两条,木方错位500mm以下接钉上顶,每条木方以不大于600mm的间距用铁丝双股对拉。 b、“丁”字墙柱模一侧用模板,另一侧两角用80×80木方分别用铁线与模板背对 拉。如果砖墙退槎偏大侧要钉制角模,角模角钉制木方后,再加固模板。c、转角墙模除竖向钉制模板背梢外,还应横向间距不大于600mm钉制木方,墙 内阴角用角模或木方与外模横向木方用铁丝进行双股对拉加固,加固时应一同将柱模角吊垂直。 d、模板对拉铁线加固后,应对构造柱模及墙体吊垂线复核,并加撑斜支顶每 1.5~2m一道于横向背梢上,防止浇筑混凝土时柱模倾斜。 e、墙端头构造柱的模板安装,应先钉成“凵”型,用竖向木方连接后再套住柱筋 外围,横向钉背梢@500~600mm。加固前阳角吊垂直,上角复调成90°,靠墙一侧用铁丝穿过马牙槎口空档将两对侧模板拉紧加固,靠外一侧用短板靠紧

外侧模竖向木方在横向木方上钉牢,并加斜撑撑紧。 2、圈过梁 a、圈梁应在钢筋绑扎完验收后施工,模板宽度应是圈梁截面高度加5cm。安装 前在圈梁底下一皮砖缝中放置Φ12或Φ14垫筋,间距1.0m左右。模板背面竖向间距500mm钉制木方后再放在垫筋上进行加固。 b、在圈梁模板上先钉制截面宽定距板,间距500~600mm。然后在木方上、下用 铁丝对拉加固,下面铁丝在梁底位置模板钻眼穿拉。拆模后及时将铁丝头剪掉。 c、简支梁的安装方法:按框架梁模板安装方法施工操作,门窗过梁应与两侧门 窗构造柱一同施工。 ①施工前进行门窗构造柱放线,并检查柱钢筋是否偏位应及时调整,如偏位过 大应重新采用化学植筋或膨胀螺栓植入后双面焊接。 ②封模前清洗柱底和砖墙马牙槎上的砂浆,安装时采用构造柱模的安装方法, 并复核吊正柱模后加撑斜支顶中水平支顶。 ③柱模安装完后及时将门窗顶过梁进行安装,安装方法与框架梁安装方法一 致。 3、注意事项 a、由于砌砖时间短,砂浆强度达不到支模要求,在支模加固时容易造成砖挤压 变形,梁、柱不直现象,所以在支模时一定要注意加固铁丝对拉的力度和支顶加固时拉线、吊垂线进行校正。 b、由于模板与墙接触面未做处理,缝隙较大,造成混凝土流坠,因此支模前必 须将模板面的水泥浆和铁钉清理,并选择较平、顺、直的模板。 c、安装完后应及时清理模板内的垃圾,并进行冲洗后才能浇混凝土。同时注意 保护钢筋不受损坏。 (二)钢筋工程 1、构造柱 a、钢筋安装前柱、板施工缝已处理完毕,柱筋拉墙筋已调整完毕并办完隐检手 续。 b、安装构造柱上、下锚筋时,其位置必须通过放线确定埋没锚固长度应不小于

构造柱浇筑技术交底(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 构造柱浇筑技术交底(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

构造柱浇筑技术交底(通用版) 一、作业条件 1、工程采用C25商品混凝土。 2、构造柱、圈梁接槎处的松散混凝土和砂浆应剔除,模板内杂物清理干净。 3、常温下混凝土浇注前,砖墙、木模应提前适量浇水湿润,但不得有积水。 二、操作工艺 (1)工艺流程:作业准备--混凝土浇注――振捣--混凝土养护。 (4)混凝土浇灌、振捣: 1、构造柱根部施工缝处,在浇筑前宜先铺5cm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆或减石子混凝土。 2、浇筑方法:将混凝土卸到铁皮上,用铁锹将混凝土卸到模内。

3、浇筑混凝土构造柱时,先将振动棒插入柱底部,使其振动再灌入混凝土,应分层浇筑振捣,每层不得超过60cm,边下料边振捣,一般浇筑高度不超过1.5m。 4、混凝土振捣:混凝土浇时要求边浇筑边用橡皮锤敲击模板,同时注意模板是否变形,变形随时修正。 5、浇灌混凝土时,应注意保护钢筋位置及外砖墙、外墙板的防水构造,不使其损害,专人检查模板、钢筋是否变形、移位;螺栓、拉杆是否松动、脱落;发现漏浆等现象指派专人检修。 6、表面抹平:过梁、板缝混凝土每振捣完一次,应随即用木抹子压实抹平。表面不得有松散混凝土。 7、混凝土养护:混凝土浇筑完12h以内,应对混凝土加以覆盖并浇水养护。常温下每日至少浇水两次,养护时间不得少于7天。 三、成品保护 1、浇筑混凝土时,不得污染砖墙。 2、振捣混凝土时,不得碰动钢筋、埋件,防止位移 3、散落在楼板地面上的混凝土应及时清理干净。

构造柱技术交底43074

工程名称昌乐百佳惠17.5影院 装饰工程 日期 工程编号北京华夏建设发展有 限公司 交底部位砌体构造柱 交底内容: 一、材料要求 构造柱所用钢材必须有产品合格证和复试检测报告,构造柱的主筋为 12、箍筋为¢6。@200MM。 二、施工准备 构造柱钢筋绑扎前必须做除锈、调直处理。构造柱沿墙长每 3.6米设置,所留置的构造柱插筋不能满足这一要求的应植筋。 三、构造柱钢筋制做 1、预制构造柱钢筋骨架:在主筋上画出箍筋位置,根据画线位置,将箍筋 套在主筋上逐个绑扎,要预留出搭接的长度为防止骨架变形,宜采用反十字扣或 套扣绑扎,并可用两个箍筋作为临时斜支撑绑扎在钢筋骨架内。箍筋与受力筋保 持垂直,箍筋弯勾叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置弯勾角度不小于135度。 箍筋加密范围为楼层上下600MM范围内间距为100MM,中间部分为间距200MM。 2、装构造柱钢筋骨架: 先在搭接处钢筋上套上箍筋,然后再将预制构造柱钢筋骨架立起,对正伸出的搭接钢筋,在竖筋搭接部位各绑三个扣,调整骨架,将上部与预埋铁焊接牢固,下部与插筋绑扎牢固。绑扎、安装构造柱钢筋保护层垫块。 四、构造柱模板 1、模板安装前,必须校正钢筋的位置和垂直度以及箍筋的间距,并且将柱 内及根部掉下的砂浆等杂物清理干净。 2、构造柱模板采用组合钢模板,模板施工前提前刷好隔离剂。采用穿墙拉 条或穿墙螺栓加固模板,沿高度方向600MM一道,砌筑时留出洞口的位置。模板与模板和模板与墙之间粘贴海绵条以防止漏浆。 3、构造柱底部留清扫口,在混凝土浇筑前再清理一次模板内的杂物,然后及 时封好。 四、构造柱混凝土浇筑;

工程名称昌乐百佳惠17.5影院 装饰工程 日期 工程编号北京华夏建设发展有 限公司 交底部位砌体构造柱 1、构造柱混凝土为C25,浇筑前,必须将砌体留槎部位和模板浇水湿润, 然后浇筑50MM同配比去石子混凝土。 2、混凝土应分层浇筑和振捣,振捣棒随振随拔,每层的厚度不起过500MM。 振捣棒应避免直接碰触钢筋和砖墙。 3、混凝土养护;构造柱混凝土应模板拆除后6小时进行浇水养护,并应连续 浇水养护7天。 五、成品保护 1、预埋的拉接结筋应加强保护,不得踩倒,弯折。 2、手推车应平稳行驶,防止碰撞墙体。 3、墙上不得放脚手架排木,防止发生事故。 4、构造柱支模时,应注意保护钢筋不受扰动,防止杂物落入构造柱内。 拆模时严禁模板直接从高处下扔,防止模板变形。 5、施工现场禁止吸烟,禁止穿拖鞋。 审核人交底人:接受交底人:

构造柱浇筑技术交底(最新版)

构造柱浇筑技术交底(最新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0081

构造柱浇筑技术交底(最新版) 一、作业条件 1、工程采用C25商品混凝土。西安市轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表 施工质量验收技术资料通用表 CJ2-5 编号 施工技术交底记录 合同号D6-TJ-062016017 地铁里程YDK25+370.601~YDK25+559.301 工程名称西安地铁六号线一期工程 TJSG-10标科技六路站 交底日期2017年5月23日 施工单位中铁二十四局集团有限公司分项工程名称钻孔灌注桩 交底提要格构柱 交底内容: 交底内容: 科技六路站设置格构柱18根,规格450×450(下设Φ1000钻孔灌注桩),其中格构柱插入临时立柱2.5m。格构柱由角钢和缀板焊接制作,具体以图纸为准。 一、作业准备 1、人员准备:根据现场钻机人员配置来进行调整。 2、材料准备:钢护筒、格构柱、钢筋、导管、混凝土,满足施工现场所需。 2、机械设备:汽车吊、电焊机、旋挖钻、挖掘机、装载机。 二、施工工艺流程 现场准备——测量定位——埋设护筒——钻机成孔——格构柱制作——格构柱与钢筋笼连接——吊放格构柱和钢筋笼——安设导管及漏斗——水下混凝土灌注——回填,拔出钢护筒。 1、场地平整及清理,钻机调试。 2、根据图纸测量样。 3、埋设护筒,钢护筒内径为1400mm,采用Φ1000钻头。 4、钻进成孔(同围护桩施工工艺) 5、格构柱制作:采用160×160×12角钢与380×200×10缀板按设计图纸焊接制作,从柱顶往下1053mm处开始焊接第一处缀板,相邻缀板之间间隔400mm,其中需要注意的是在支撑中心处上下处需调整缀板位置,调整方式如下图,支撑中心位置见下表;焊条采用E43系列焊条,具体格构柱参数见附表。

桩号C1-C1 2 C13C14-C16C17-C18 第二道支撑中心 6.779 5.344 6.308 6.308 第三道支撑中心13.279 11.844 12.308 12.308 第四道支撑中心19.279 17.844 16.308 备注:从格构柱顶向下量对应长度为支撑中心 6、钢筋笼制作:桩径为Φ1000,主筋为20Φ18,箍筋为Φ12@150,加强筋为Φ18@2000,主筋保护层厚度为70mm;其中主筋长度为9m-0.1m+40dm=9.7m。 7、格构柱与钢筋笼连接:格构柱插入临时立柱中的2.5m调整加强筋间距为均布3道,每道加强筋与格构柱通过6根Φ18与角钢贴焊。 8、吊放格构柱与钢筋笼:吊放入孔时应对准孔位,保持垂直,轻放,慢放入孔。 9、安设导管及漏斗:导管直径为300mm,组装时接头必须密合不漏水。在下放时应避免摇晃与格构柱产生碰撞,底端下至孔底标高上500mm左右,漏斗安装在导管顶端。 10、水下混凝土灌注:采用水下C35混凝土,坍落度180mm~220mm,当混凝土面上升至高于基坑底标高300mm时,立即停止灌注,随即拔出导管。拔出导管时应尽量避免导管与格构柱碰撞。 11、灌注混凝土后6小时左右,采用细砂回填入孔,将钢护筒拔出。 三、施工质量控制 1、钻孔灌注桩桩位偏差不大于50mm,桩身垂直度为1/200,格构柱垂直度偏差不大于基坑深度的1/300,转向不宜大于5,格构柱插入临时立柱的为2.5m。 2、焊缝外观:焊缝外形均匀,焊道与焊道、焊道与金属之间过渡平滑,焊渣和飞溅物清除干净。 四、施工注意事项 1、混凝土配合比应严格按有关水下混凝土的规范配置,并每车测试坍落度,保护混凝土的和易性良好。 2、严禁不经测试盲目提导管,每次提升应经技术员实测,计算后确定提升高度,防止导管脱

构造柱模板技术交底

构造柱模板技术交底

枫尚领域构造柱模板技术交底 技术交底记录编号 工程名称枫尚领域二期8#、9#高层住宅交底日期2013-12-13 施工单位四川都江堰发展建筑工程有限公司分项工程名称主体构造柱模板交底提要主体构造柱模板技术交底

交底内容: 一材料要求 16mm厚木工模板、50×100mm方木、、Ф48*3.5钢管。 二作业条件 1 构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续 2。模板拉杆,砌砖时应按要求预留步步紧孔洞。(空心砖不留孔洞) 3 检查构造柱内部是否清理干净,包括砖墙舌头灰、钢筋上挂的灰浆及柱根部的落地灰 三操作工艺 1 工艺流程: 准备工作→支构造柱模板→办预检→模板拆除 2 支模前将构造柱、过梁杂物全部清理干净。 3 支模板: 模板的安装支设必须符合下列规定:(1)、模板必须有足够的承载能力、刚度、能可靠地承受浇筑混凝土的侧压力。 (2)要保证构件各部位形状尺寸和相互位置的正确。 (3)模板的拼(接)缝应严密,不得漏浆。 1安装前,要做好模板的定位工作,其工作步骤是: (1)根据控制线确定模板位置。 (2)根据马牙槎粘贴又面胶带,防止漏浆。用墨线弹出模板的边线和外侧控制线,以便于模板安装和校正。 (3)进行找平工作,模板底部应先找平,以保证模板位置正确,防止模板底部漏浆。(5)模板加固,用(高强螺栓)步步紧在墙体的竖向灰缝穿过或者用电锤打孔,作为固定拉结,模板龙骨用50*100和方木,在穿墙及拉结时,注意对墙体保护,不得拉动墙体

变形 (6)合模前要检查构件竖向接茬出面层混凝土是否清扫干净。 (7)模板应涂刷脱模剂,结构表面需做处理的工程,严禁在模板上涂刷废机油或其他油类。 (8)模板的支设安装要按配板设计循序拼装,以保证模板系统的整体稳定。 4 模板拆除: (1)模板拆除前砼须达到一定强度后方可拆除。 (2)侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。 (3)模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。 四质量标准 (1)模板接缝处应严密,缝隙不应漏浆,应小于l.5mm。 (2)模板与混凝土的接触面应清理干净,模板隔离剂应涂刷均匀,不得漏刷或沾污钢筋。 (3)允许偏差项目见表2。 模板允许偏差表2 允许偏差 (mm) 多层大模 单层、多 层

构造柱浇筑技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 构造柱浇筑技术交底(标准版)

构造柱浇筑技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、作业条件 1、工程采用C25商品混凝土。 3、浇筑混凝土构造柱时,先将振动棒插入柱底部,使其振动再灌入混凝土,应分层浇筑振捣,每层不得超过60cm,边下料边振捣,一

般浇筑高度不超过1.5m。 四、应注意的质量问题 1、构造柱断条。由于构造柱内的箍筋、墙体拉接筋、圈梁钢筋等交织在一起,而且钢筋排放、绑扎又不规则。在圈梁和构造柱同时浇注的过程中,定会阻碍混凝土的下落;在筑施工时有时会不小心在“柱

构造柱工程施工技术交底

工程名称分项工程构造柱 施工单位 交底日期 有限公司 交底内容: 一、作业条件: 1、本工程采用C30商品细石混凝土。 2、墙体拐角、T形接茬处、门洞口两侧,墙体长度超过5 米墙中部、墙端靠近幕墙处以及沿墙每间隔4m设置一根构造柱, 柱截面为墙宽200x240mm,配纵筋4Φ12,箍筋8@200,在上下楼 层梁板相应位置处各固定安装160*160mm钢板,焊接4Φ12与构 造柱纵筋绑扎连接。构造柱与砌体墙交接处,应设墙体通长拉筋。 施工时应先砌墙后浇构造柱。 3、构造柱接槎处的松散混凝土和砂浆应剔除,模板内杂物清理干净。 4、构造柱钢筋绑扎前如果出现锈蚀现象,做除锈、调直处理。 5、常温下混凝土浇注前,砖墙、木模提前适量浇水湿润,不得有积水。 二、工艺流程: 工艺流程:固定钢板→焊接预留钢筋→绑扎钢筋→砌砖墙→支模→浇筑混凝土。 三、施工工艺:1、构造柱钢筋: (1)预制构造柱钢筋骨架:在主筋上画出箍筋位置,根据画线位置,将箍筋套在主筋上逐个绑扎,要预留出搭接的长度为防止骨架变形,采用反十字扣或套扣绑扎,并可用两个箍筋作为临时斜支撑绑扎在钢筋骨架内。箍筋与受力筋保持垂直,箍筋弯勾叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置弯勾角度不小于135度。箍筋加密范围为楼层上下500mm范围内间距为100mm,中间部分为间距200mm。 (2)装构造柱钢筋骨架: ①构造柱截面位置、尺寸按图纸要求进行定位放线。 ②在构造柱位置上下两端居中安装5mm厚钢板:定制钢板尺寸160*160mm,周边四角预留孔,使用8#膨胀螺栓钻孔固定。搭接插筋焊接在钢板上,焊点要求满焊。如下图: 技术负责人施工员被交底人

构造柱技术交底

技术负责人 工程名称 施工单位 齐鲁制药生物医药产业园之中 试实验区B 楼一标段 北京弘高建筑装饰设计工程 有限公司 分项工程 交底日期 交底内容: 作业条件: 1、 本工程采用C30商品细石混凝土。 2、 墙体拐角、T 形接茬处、门洞口两侧,墙体长度超过 5 米墙 中部、墙端靠近幕墙处以及沿墙每间隔 4m 设置一根构造柱, 柱截面为墙宽200x240mm 配纵筋4①12,箍筋8@200在上下楼 层梁板相应位置处各固定安装160*160mm 钢板,焊接4①12与构 造柱纵筋绑扎连接。构造柱与砌体墙交接处,应设墙体通长拉筋。 施工时应先砌墙后浇构造柱。 构造柱 2018.3.3 4112 *6?100/200 3、 构造柱接槎处的松散混凝土和砂浆应剔除,模板内杂物清理干净。 4、 构造柱钢筋绑扎前如果出现锈蚀现象,做除锈、调直处理。 5、 常温下混凝土浇注前,砖墙、木模提前适量浇水湿润,不得有积水 二、工艺流程: 工艺流程:固定钢板T 焊接预留钢筋T 绑扎钢筋T 砌砖墙T 支模T 浇筑混凝土。 三、施工工艺: 1、构造柱钢筋 : (1)预制构造柱钢筋骨架:在主筋上画出箍筋位置,根据画线位置,将箍筋套在主筋上逐个绑扎,要 预留出搭接的长度为防止骨架变形,采用反十字扣或套扣绑扎,并可用两个箍筋作为临时斜支撑绑扎在钢 筋骨架内。箍筋与受力筋保持垂直,箍筋弯勾叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置弯勾角度不小于 135度。 箍筋加密范围为楼层上下 500mm 范围内间距为100mm 中间部分为间距 200mm (2)装构造柱钢筋骨架: ① 构造柱截面位置、尺寸按图纸要求进行定位放线。 ② 在构造柱位置上下两端居中安装 5mn 厚钢板:定制钢板尺寸160*160mm 周边四角预留 孔,使用8#膨胀螺栓钻孔固定。搭接插筋焊接在钢板上,焊点要求满焊。如下图: 施工员 被交底人 构造柱工程技术交底

构造柱技术交底

构造柱技术交底

技术交底记录编号BRY--002 工程名称巴中市第一人民医院装饰装修及安装工程 施工单位中机建筑工程有限公司 交底提要构造柱模板技术交底交底日期2015年1月10日 交底内容: 一、工程概况: 本工程位于巴中市经济开发区兴文镇,主要施工范围门诊医技楼二装,门诊医技楼部分地上5层<地下一层>建筑面积72054平米,地上建筑面积51464平米,地下20590平米,竣工时间2015年5月。 二、材料要求 16mm厚木工模板、50×100mm方木、步步紧 三、作业条件 1 、构造柱钢筋绑扎完毕,并做好隐蔽检查。 2、砌砖时应按要求预留步步紧孔洞。 3 、检查构造柱内部是否清理干净,包括砖墙舌头灰、钢筋上挂的灰浆及柱根部的落地灰 四、操作工艺 1、工艺流程: 准备工作→支构造柱模板→办预检→模板拆除 2、支模前将构造柱、过梁杂物全部清理干净。 3 、支模板: 模板的安装支设必须符合下列规定: (1)、模板必须有足够的承载能力、刚度、能可靠地承受浇筑混凝土的侧压力。 (2)要保证构件各部位形状尺寸和相互位置的正确。 (3)模板的拼(接)缝应严密,不得漏浆。 (4)构造柱模板每边包墙60mm。每道墙上设三根方木,离地200mm采用步步紧固定。 审核人交底人接受交底人

工程名称巴中市第一人民医院装饰装修及安装工程 施工单位中机建筑工程有限公司 交底提要构造柱模板技术交底交底日期2015年1月10日 4、质量控制要点: 安装前,要做好模板的定位工作,其工作步骤是: (1)根据控制线确定模板位置。 (2)根据马牙槎粘贴又面胶带,防止漏浆。用墨线弹出模板的边线和外侧控制线,以便于模板安装和校正。 (3)进行找平工作,模板底部应先找平,以保证模板位置正确,防止模板底部漏浆。 (4)模板加固,用(高强螺栓)步步紧在墙体的竖向灰缝穿过或者用电锤打孔,作为固定拉结,模板龙骨用50*100和方木,在穿墙及拉结时,注意对墙体保护,不得拉动墙体变形 (5)合模前要检查构件竖向接茬出面层混凝土是否清扫干净。 (6)模板应涂刷脱模剂,结构表面需做处理的工程,严禁在模板上涂刷废机油或其他油类。 (7)模板的支设安装要按配板设计循序拼装,以保证模板系统的整体稳定。5、模板拆除: (1)模板拆除前砼须达到一定强度后方可拆除。 (2)侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。 (3)模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。 审核人交底人接受交底人

构造柱技术交底

构造柱工程技术交底 工程名称图书信息中心分项工程名称构造柱施工单 中十冶集团有限公司交底日期 位 交底内容: 一、作业条件: 1、本工程采用C25商品细石混凝土。 2、建筑外墙的阳角和阴角,大洞口两侧,楼电梯间四角(无 柱时),墙长超过层高2倍时墙长中部,以及沿内、外墙每隔约 4.0m、屋顶女儿墙每隔约3.0m设置一根构造柱,柱截面为墙宽 x240,配纵筋4C12,箍筋6@200,在上下楼层梁相应位置各预留 4C12与构造柱纵筋连接。构造柱与砌体墙交接处,应设墙体拉 筋。施工时应先砌墙后浇构造柱(有框架柱、墙除外)。 3、构造柱接槎处的松散混凝土和砂浆应剔除,模板内杂物 清理干净。 4、构造柱钢筋绑扎前如果出现锈蚀现象,必须做除锈、调 直处理。 5、常温下混凝土浇注前,砖墙、木模应提前适量浇水湿润,但不得有积水。 二、工艺流程: 工艺流程:绑扎钢筋→砌砖墙→支模板→浇筑混凝土。 三、施工工艺: 1、构造柱钢筋: (1)预制构造柱钢筋骨架:在主筋上画出箍筋位置,根据画线位置,将箍筋套在主筋上逐个绑扎,要预留出搭接的长度为防止骨架变形,宜采用反十字扣或套扣绑扎,并可用两个箍筋作为临时斜支撑绑扎在钢筋骨架内。 2、构造柱模板: (1)模板安装前,必须校正钢筋的位置和垂直度以及箍筋的间距,并且将柱内及根部掉下的砂浆等杂物清理干净。 3、构造柱混凝土浇注: (1)构造柱根部施工缝处,在浇筑前宜先铺5cm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆或减石子混凝土。 四、质量保证措施: 1、实行样板先行制度 先做样板墙、样板间,经监理、建设单位验收合格后,方可大面积展开施工,以便及时

最新整理格构柱焊接技术交底

最新整理格构柱焊接技术交底 一、施工准备: (一)作业条件 1、钢格构柱周围土方开挖完毕,且具备焊接施工的工作面 2、钢格构柱上画有清晰的焊接标高线 3、将钢格构柱焊接部位的泥土、混凝土块、锈物等杂物清理干净。 4、认真熟悉图纸明确焊接材料的型号规格和做法 5、焊工必须持有合格的焊工操作证 (二)材质及主要机具 1、电焊条:E422型 2、电焊机、焊把线、焊钳、护面罩、小锤 二、工艺流程: 挖出作业面→清理表面杂物→抄测标高控制线→手工电弧焊→焊缝检查验收 三、施工工艺: 1、清理焊口:施焊前将钢格构柱施焊位置周围的泥土、混凝土块、油污、锈物等清理干净。 2、焊接电流:根据焊件厚度、焊接层次、焊条型号、直径、焊工熟练程度等因 素选择适宜的电流、不宜过大或过小。 3、焊接速度:要求等速焊接,保证焊缝厚度、宽度均匀一致,从面罩内看熔池 中铁水与熔渣保持等距离(2~3mm)为宜。 4、焊接角度:根据两焊件的厚度确定,焊接角度有两个万面,一是焊条与焊接

前进方向的夹角为60~75°;二是焊条与焊接左右夹角有两种情况,当焊件厚度相等时,焊条与焊件夹角均为 45°;当焊件厚度不等时,焊条与较厚焊件一侧夹角应大于焊条与较薄焊件一侧夹角。 5、收弧:每条焊缝焊到末尾,应将弧坑填满后,往焊接方向相反的方向带弧, 使弧坑甩在焊道里边,以防弧坑咬肉。 6、立焊:立焊时,铁水与熔渣易分离,要防止熔池温度过高,铁水下坠形成焊 瘤,操作时焊条与垂直面成60~80°角使电弧略向上,吹向熔池中心。焊第一道时,应压住电弧向上运条,同时做较小的横向摆动,其余各层用半圆形横向摆动加挑弧法向上焊接。 7、横焊:焊条倾斜70~80°,防止铁水受自重作用坠落到坡口上。 8、仰焊:仰焊时宜用小电流短弧焊接,焊条与焊接方向成80~90°,熔池宜 薄,确保与母材融合良好。 9、清渣:整条焊缝焊完后要及时用小锤清除熔渣。 10、自检与报验:当钢格构柱焊接完成后先自检,合格后上报项目部相关负 责人进行验收,验收合格后方可进行下道工序。 四、质量控制: (一)、主控项目 1、焊接材料符合设计和有关规范的要求。 2、焊工必须经考试合格,检查焊工的操作证及考核日期。 3、焊缝表面不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷。 (二)、一般项目 1、焊缝外观:焊缝外形均匀,焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑,焊渣和飞溅物清除干净。 2、表面气孔:每50mm长度焊缝内允许直径≤0.4t;且≤3mm气孔2个;气孔间距≤6倍孔径。(t为较薄的板厚)

构造柱模板施工方案

构造柱模板施工方案

构造柱及圈梁模板施工方案 一、工程概况 本方案为XXX楼填充墙的构造柱模板施工方案,根据结构施工图,构造柱截面形式为矩形截面(200*200 mm),在填充墙施工中,根据已预留的马牙槎,模板配制考虑断面尺寸应包括马牙槎宽度。 二、编制依据 2.1施工图及有关文件 2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 2001 2.3《建筑工程模板施工手册》(第二版) 2.4遵照执行《青岛市住宅工程质量通病防治手册》 三、施工准备 1、材料准备:木方、多层板、钢管、步步紧,钢管扣件、脱模剂等。 2、机具:电锯1台,手提电动锯2台,、活动扳手5把。 3、劳力安排:根据本工程的模板工程量,组织具有经验的木工作业人员8人,施工技术人员可以根据现场的施工进度和劳动力需要具体调配。 四、工期:本施工层工期准备在5天完成。 五、质量控制 1、施工工序:根据图纸几何尺寸配制模板安装与校正模板拆卸模板。 2、质量要求 模板的安装支设必须符合下列规定: (1)、模板必须有足够的承载能力、刚度、能可靠地承受浇筑混凝土的侧压力。(2)要保证构件各部位形状尺寸和相互位置的正确。

(2)不用重物冲击模板,以免振动墙体。 (3)拆除模板时,不得用大锤、撬棍硬砸猛撬,以免混凝土的变形和内部受到损伤。

技术交底记录 编号 工程名称保利海上罗兰一期高层住宅交底日期 施工单位模板工分项工程名称主体构造柱交底提要主体构造柱模板技术交底

交底内容: 一材料要求 10mm厚竹胶模板、50×80mm方木、100×100mm方木、Ф48*3.5钢管。二作业条件 1 构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续 2。模板拉杆,砌砖时应按要求预留步步紧孔洞。 3 检查构造柱内部是否清理干净,包括砖墙舌头灰、钢筋上挂的灰浆及柱根部的落地灰 三操作工艺 1 工艺流程: 准备工作→支构造柱模板→办预检→模板拆除 2 支模前将构造柱、圈梁杂物全部清理干净。 3 支模板: 构造柱模板: 构造柱模板采用竹胶板,每边包墙60mm。每道墙上设三根方木,离地200设置两道钢管采用步步拉结固定,其他尺寸如图示。

二次结构钢筋技术交底

交底内容: 一、施工准备 1、材料及机具准备 1.1 8、12、16、20钢筋,火烧丝。 1.2 钢筋保护层垫块。 1.3 钢筋钩子、小撬棍、粉笔、钢尺。 2 作业准备 2.1 已弹好标高控制线及构造柱外皮控制线。 2.2 圈梁模板已支设完毕,并已通过检查。 二、构造柱、圈梁钢筋钢筋绑扎及施工工艺 1工艺流程 修整底层伸出的构造柱预留钢筋→将柱子箍筋叠放在预留钢筋上→绑扎构造柱竖向钢筋→在柱子竖向钢筋上标识箍筋间距→按标识的间距将箍筋从上到下与柱子竖向钢筋绑扎 2 钢筋绑扎 2.1构造柱钢筋配置(见附图) 2.2先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上,并在钢筋上画出箍筋间距。 2.3根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或套扣绑扎。箍筋应与受力钢筋保持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。

交底内容: 2.6构造柱上下端钢筋连接:下端与预留钢筋搭接,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规范的要求。底层构造柱无基础圈梁时,埋设在柱根部混凝土基础内,上端钢筋植入顶板、梁内,植入长度为19d。 2.7 对于底板上遗漏预留的钢筋也通过植筋的方法来锚固。 2.8安装构造柱钢筋骨架:先在搭接处钢筋上套上箍筋,然后再将预制构造柱钢筋骨架立起来,对正伸出的搭接筋,搭接倍数不低于35d,对好标高线,在竖筋搭接部位各绑3个扣。骨架调整后,可以绑根部加密区箍筋。 构造柱钢筋必须与各层纵横墙的圈梁钢筋绑扎连接,形成一个封闭框架。 在砌砖墙大马牙槎时,沿墙高每400mm埋设两根8水平拉结筋,与构造柱钢筋绑扎连接,见附图。 2.9砌完砖墙后,应对构造柱钢筋进行修整,以保证钢筋位置及间距准确。 3、非承重墙的拉筋 3.1 框架柱、混凝土墙应根据建筑平面图中隔墙位置,沿柱、混凝土墙高度每隔500mm设置28拉筋,拉筋沿墙全长贯通。见下图:

构造柱技术交底

施工技术交底 1.162 交底 施工单 浙江宝业建设集团限公司 位 交底内容: 构造柱、过梁、压梁模板 一、 主要材料: 木板、定型组合钢模板尺寸、规格、型号:九合板( 2400 X 450)、扣件、 钢管、U 型卡、隔离剂、12~14号铅丝、钉子等。 二、 主要机具: 电锯、扳手、白线、铁钉、手锯、墨斗、铁锤、撬杠、线坠。 三、 作业条件: 1、 依据图纸设计确定模板组合。 2、 轴线、水平标高控制线已放好,并检验准确。 3、 钢筋绑扎完毕,并办完隐检手续。 4、 砌体已施工完毕,并达到支模强度要求。 四、 操作工艺: 1、 工艺流程: 准备工作一拼装一安装模板一校验一加固一验收一拆模 2、 按照图纸确定构造柱位置及尺寸。 3、 将模板清理干净,刷隔离剂。 4、 根据构造柱高度按模板拼装方案拼装模板,安装模板:根据轴线排出模板 边线,就位模板。然后安装拉杆或斜撑。校正:用水平管校正模板标高,用线坠检 查模板垂直度,进行校正,控制模板的截面尺寸。安装模板时要预留清扫口,以便 在模板合模后检查构造柱内是否清理干净。 5、 合模前检查钢筋是否遗漏,位置是否准确,是否牢固。合模前将模板内杂 物清理干净。 6、 模板安装完后,检查模板拼缝是否严密。 7、 拆模:砼强度达到设计要求后方可拆模,先拆除斜拉杆或斜撑,然后用撬 杠轻轻撬动模板,将模板吊运走。 拆模板时严禁将模板从高处往下扔, 以防止模板 变形损坏,模板拆除后堆放整齐,高度不得超过 2米,及时进行板面清理干净,涂 刷隔离剂。 交底人 工程名称 绿城玉园一期一标段1非楼 交底时间 模板工

注:附接受交底人全体人员名单。 施工技术交底1.162 交底

格构柱技术交底

技术交底书 交底单位名称:中铁四局集团有限公司海口管廊项目部编号: 工程名称海口管廊长滨路~长滨十七街交口 设计文件图号 施工部位长滨路~长滨十七街交口钢格构立柱 交底日期 技术交底内容: 1 适用范围 长滨路~长秀路交口钢格构立柱。 2 设计情况 根据设计图纸要求,设置临时中立柱共4个。临时中立柱主要包括格构柱和立柱桩两部分,上部格构柱为4L140*14等边角钢和440*300*12(mm)矩形钢板组合的钢构件,下部立柱桩为ф800mm钢筋混凝土钻孔灌注桩基础。立柱桩混凝土等级为C30水下混凝土,保护层厚度为50mm。 3施工准备 (1) 根据现场实际情况,合理布置施工场地,平整场地。 (2) 配备25t吊车1台,旋挖钻机1台,交流电焊机2台,钢筋对焊机1台,钢筋调直机1台,钢筋弯曲机1台,钢筋切断机1台,进入现场前先做一次检修,保证施工期间能够正常运转。 (3) 配备专职技术员、施工员和安全员。 4施工工艺 立柱桩采用反循环成孔,泥浆护壁的施工工艺。施工步骤如下: 平整场地→泥浆制备→埋设护筒→钻架定位→钻孔→第一次清孔→测孔深→安放钢筋笼→固定安放格构柱→下导管→第二次清孔→测孔深(合格后)→安放隔水球→灌注砼→钻机移位 5施工方法 (1)测量控制方法 现场采用全站仪放桩位,并采用“十字交叉法”引到四周作好护桩点。 (2)护筒埋设 据桩位标志,开挖护筒孔,护筒应使用4~8mm钢护筒,护筒内径比钻头直径大10cm,且上部开设1个溢浆孔,护筒宜高于地面50cm。放入护筒后,护筒孔坑

内再次精放桩位点,吊线锤校验垂直度,校正护筒位置和垂直度并固定,护筒与坑壁之间用粘性土夯填实,确保护筒位置的持久准确及稳定,护筒中心与桩位中心的偏差不得大于50mm。 (3) 泥浆护壁 泥浆拌制材料采用膨润土配制浆液。施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位1.0m以上,在受水位涨落影响时,泥浆面应高出最高水位1.5m以上;注入口泥浆比重指标定为≤1.15,在清孔过程中,应不断置换泥浆,直至浇注水下混凝土;浇注混凝土前,孔底500mm以内的泥浆比重应小于1.25;含砂率不得大于8%;黏度不得大于28s。 (4) 钻进成孔 钻机定位时要求钻机安装稳固、周正、水平、安全可靠,确保在施工中不发生倾斜、移动。保证钻塔滑轮槽缘、锤头中心和桩孔中心三者在同一铅垂线上,并且锤头中心与桩孔中心偏差不大于20mm。每钻进深度4~5m验孔一次,在更换钻头前或容易缩孔处均应验孔。当孔深已达到设计要求时,应立即工程部技术人员到场验孔并量测孔深,孔深偏差保证在+30cm以内。沉渣厚度以第二次清孔后测定量为准,需不大于10cm。 (5) 清孔 清孔分二次进行,第一次清孔在成孔完毕后立即进行,将钻头提离孔底80~100mm,向孔内输入新泥浆,把桩孔内悬浮的大量钻渣的泥浆替换出来,直到清除孔底沉渣。 第二次清孔在下放钢筋笼和导管安装完毕后进行。采用导管压入新浆的方式进行,利用向孔内输入新泥浆,维持正循环30min左右,清孔后淤泥厚度不大于5cm,清孔结束,会同监理人员对孔深,孔底沉渣等情况进行检查,并及时填写成孔验收记录,清孔后半小时内应灌注砼。 (6) 立柱桩钢筋笼制作及吊放 钢筋笼采用整体制作成型,钢筋规格有Φ16、ф8。内环定位箍筋直径为Φ16@2m,设在主筋内侧,外侧设置直径φ8螺旋箍筋,基坑下6m螺旋箍筋间距为100mm,其余间距为200mm;在钢筋笼主筋上每隔3m设置一道定位直径为14cm 的砼垫块,每道断面对称放置3个。螺旋箍筋与主筋采用50%交错点焊连接,钢筋笼笼口处100%焊接。钢筋加工严格按照设计图纸和规范要求加工,在加工中不

构造柱浇筑技术交底

编号:AQ-GL-07081 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 构造柱浇筑技术交底 Technical disclosure of structural column pouring

构造柱浇筑技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳 动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而 赢得市场。 3、浇筑混凝土构造柱时,先将振动棒插入柱底部,使其振动再

灌入混凝土,应分层浇筑振捣,每层不得超过60cm,边下料边振捣,一般浇筑高度不超过1.5m。构造柱技术交底 表C1-3 技术交底记录 昌乐百佳惠17.5影院工程名称日期 装饰工程 北京华夏建设发展有工程编号交底部位砌体构造柱 限公司 交底内容: 一、材料要求 构造柱所用钢材必须有产品合格证和复试检测报告,构造柱的主筋为 12、箍筋为 ,6。@200MM。 二、施工准备 构造柱钢筋绑扎前必须做除锈、调直处理。构造柱沿墙长每3.6米设置,所留置的构造柱插筋不能满足这一要求的应植筋。 三、构造柱钢筋制做 1、预制构造柱钢筋骨架:在主筋上画出箍筋位置,根据画线位置,将箍筋套在主筋上逐个绑扎,要预留出搭接的长度为防止骨架变形,宜采用反十字扣或套扣绑扎,并可用两个箍筋作为临时斜支撑绑扎在钢筋骨架内。四、构造柱模板 、模板安装前,必须校正钢筋的位置和垂直度以及箍筋的间距,并且将柱1 内及根部掉下的砂浆等杂物清理干净。 、构造柱模板采用组合钢模板,模板施工前提前刷好隔离剂。采用穿墙拉2 条或穿墙螺栓加固模板,沿高度方向一道,砌筑时留出洞口的位置。模600MM 板与模板和模板与墙之间粘贴海绵条以防止漏浆。 3、构造柱底部留清扫口,在混凝土浇筑前再清理一次模板内的杂物,然后及 时封好。 四、构造柱混凝土浇筑; 表C1-3 技术交底记录 昌乐百佳惠17.5影院工程名称日期 装饰工程 北京华夏建设发展有工程编号交底部位砌体构造柱 限公司 1、构造柱混凝土为C25,浇筑前,必须将砌体留槎部位和模板浇水湿润,然后浇筑50MM同配比去石子混凝土。