文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 分户验收方案

分户验收方案

分户验收方案
分户验收方案

门头沟区采空棚户区改造小园5号地块定向安置安置房项目

(2标段)

1#~6#楼分户验收方案

北京住总集团有限责任公司工程总承包部门头沟棚户区小园工程项目经理部

2017年9月

目录

一、编制依据 (1)

1.1施工图纸及设计变更、洽商 (1)

1.2施工组织设计 (1)

1.3施工规程及标准图集 (1)

二、工程概况 (2)

2.1工程建筑概况 (2)

2.2设计概况 (2)

2.2.1结构设计概况 (2)

2.2.2建筑设计概况 (3)

2.2.3节能设计概况 (5)

2.2.4机电设计概况 (6)

三、分户验收准备 (8)

3.1技术准备 (8)

3.2工具准备 (9)

四、检查项目 (9)

4.1门窗 (9)

4.2室内墙面、顶棚(厨卫间砖面层) (9)

4.3楼地面面层(卫生间贴砖面层) (10)

4.4公共部分(贴砖面层): (10)

4.5室内防水工程质量分户验收 (10)

4.6房间净高及开间 (10)

4.7分户验收实测项目分部及合格标准 (10)

五、分户验收实测项目检测方法 (11)

5.1门窗 (11)

5.2室内墙面 (11)

5.3楼地面 (11)

5.4房间净高、开间 (11)

六、分户验收标识 (11)

七、分户验收整改管理 (11)

八、分户验收记录管理 (11)

8.1分户验收记录要求 (11)

8.2分户验收记录签字要求 (11)

8.3分户验收签字要求 (12)

一、编制依据

1.1施工图纸及设计变更、洽商

门头沟区采空棚户区改造小园4、5号地块定向安置房项目(2标段)5-1~6号楼建筑、结构施工图纸及图纸会审记录、设计变更及工程洽商记录。

1.2施工组织设计

门头沟区采空棚户区改造小园4、5号地块定向安置房项目(2标段)《施工组织设计》。

1.3施工规程及标准图集

二、工程概况

2.1工程建筑概况

2.2设计概况

2.2.3节能设计概况

三、分户验收准备

3.1技术准备

3.1.1组织所有参与分户验收的人员学习京建质〔2009〕383号文件《关于加强住宅工程质量分户验收管理工作的通知》的文件精神。

3.1.2编制分户验收工作方案,并对分户验收工作进行交底。

3.2工具准备

四、检查项目

根据本工程实际情况,经建设单位、监理单位、施工单位共同协商,本工程分户验收范围为±0.00以上公共部分楼梯间、电梯间及住宅均进行分户验收。分户验收全数抽查。

4.1门窗

4.1.1观感检查项目:

(1)门窗框、扇安装牢固;

(2)门窗(框)与墙体之间、副框与窗框之间缝隙填嵌饱满;

(3)门窗配件齐全、开关灵活、密封胶表面顺直、密封条安装完好;

(4)窗框排水口设置;

(5)窗外滴水线(槽)设置;

(6)底窗护栏设置。

4.1.2实测项目:

(1)门窗槽口对角线长度差;

(2)门窗框的垂直度。

4.2室内墙面、顶棚(厨卫间砖面层)

4.2.1观感检查项目:

(1)耐水腻子墙面表面无污染、表面无裂缝;

(2)拉毛墙面覆盖无遗漏、牢固不脱落;

(3)厨卫间面砖墙面粘贴牢固、色泽一致、砖缝均匀、表面无裂缝(纹);

(4)顶棚无裂缝;

4.2.2实测项目:

(1)墙面垂直度;

(2)墙面平整度;

(3)阴阳角方正;

4.3楼地面面层(卫生间贴砖面层)

4.3.1观感检查项目:

户内及公共楼梯间(砂浆面层);

(1)面层与下一层应结合牢固,无空鼓;

(2)面层表面应洁净,无污染;

(3)面层表面无裂缝;

(4)卫生间砖面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水和积水,应结合牢固,无空鼓;

4.3.2实测项目:

(1)面层平整度;

4.4公共部分(贴砖面层):

(1)面层与下一层应结合牢固,无空鼓;

(3)面层表面应洁净,无污染;

(4)面层表面无裂缝;

4.5室内防水工程质量分户验收

4.5.1第一次检查:

(1)节点做法;

(2)墙面防水层高度;

(3)防水层厚度1.5mm;

(4)是否有漏点;

4.5.2第二次检查:

(1)是否有漏点

4.6房间净高及开间

房间净高、开间为实测项目,净高检查为每个房间5个点,分别布置在房间四角及中间。开间检查为每个房间3个点。

4.7分户验收实测项目分部及合格标准

4.7.1合格标准

五、分户验收实测项目检测方法

5.1门窗

5 门窗槽口对角线长度采用5m卷尺在门窗槽口的企口面测量,分别量取槽口对角线长度,两个方向长度分别记录。

(2)门窗框垂直度采用吊线和卷尺在门框的正、侧面各测一点。

5.2室内墙面

(1)墙面垂直使用2m靠尺在距墙角500-1000mm,距地1000mm位置测量。

(2)墙面平整使用2m靠尺在墙面水平放置靠尺,并用塞尺塞入测量。

5.3楼地面

(1)地面平整使用2m靠尺板和塞尺测量工具,测量点按纵横方向测量,每方向各1点。

(2)房间净高,各房间地面的4个角部区域,距地脚边线50cm附近各选取1点(避开吊顶位),测量出地面与天花顶板间的4个净高实测值。

5.4房间净高、开间

房屋净高、开间均采用激光测距仪测量,净高为每个房间5个点分别为房间4角和中间,开间每隔房间测3个点。

六、分户验收标识

分户验收合格后,将实测数据填入相应分户验收表(见附表),各方签字确认后,将分户验收表,分户验收汇总表,分户验收抽查点布置图收集齐全,放入相应户内。

七、分户验收整改管理

对分户验收中发现的观感质量和使用功能质量不符合相关工程质量技术标准、规范或设计文件要求的,分户验收工作组填写《住宅工程质量问题整改处置记录》,书面责成责任单位进行整改,明确整改完成时间及整改责任人。并应对整改情况进行复查,复查情况应经建设单位专业负责人或监理单位专业监理工程师签字认可。

八、分户验收记录管理

8.1分户验收记录要求

分户验收记录必须如实填写,严禁弄虚作假。

8.2分户验收记录签字要求

每阶段分户验收完成后,建设单位、监理单位、施工单位相关人员应及时签字确

认,签字手续应在每阶段分户验收完成后3天内完成。

8.3分户验收签字要求

分户验收合格后,建设单位项目负责人、总监理工程师和施工单位项目负责人应分别在《住宅工程质量分户验收表》上签字并加盖验收专用章。

住宅工程质量分户验收表(公共部分)编号:

注:此表一式两件,一件交给物业单位,一件由建设单位保存。

住宅工程质量分户验收表(住户套内)编号:

注:此表一式两件,一件交给物业单位,一件由建设单位保存。

住宅工程质量分户验收检查记录表

编号:

注:1、此表用于两个阶段工程质量分户验收工作。在主体结构工程检查收时,验收内容仅为建筑结构外观及及尺寸偏差项目。

2、此表由建设单位保存。

住宅工程质量问题整改处置记录编号:

整改责任人(签字): 整改责任单位(项目)负责人(签字):

日期: 年月日日期: 年月日质量问题整改结果:

回复致(签发单位):

根据你方指示,我方已按照上述改正措施完成整改工作并已自检,请予以检查验收.

单位(项目)负责人(签字): 日期: 年月日

质量问题整改结论:

验收单位(签发单位)名称:

验收人(签字): 日期: 年月日注:此表由下达方填写"质量问题发生部位与原因"和"质量问题整改结论"栏目,由整改方填写"质量问题改正措施"和"质量问题整改结果"栏目,双方各存一份。

单位工程分户质量验收实施方案

单位工程分户质量验收实施方案 工程名称:福润春城住宅项目1-8#楼 装修类型:初装修 方案审批: 监理审批: 编制日期:二〇〇八年六月六日

目录 1 编制依据1 1.1 施工图及变更洽商1 1.2 要紧规范、规程1 1.3 要紧法规及文件1 2 工程概况1 2.1 工程简介1 2.2 设计概况2 3 参与分户验收单位的职责2 3.1 建设单位2 3.2 施工单位2 3.3 监理单位3 3.4 物业单位3 4 设计做法3 4.1 结构部分3 4.2 装修部分4 4.2.1 初装修做法4 5 分户验收检验批的划分4 5.1 分户验收检验批的划分规定4 5.2 分户验收住宅的划分4 6 分户验收内容及检查项目的确定4 6.1 分户验收内容的确定4 6.2 分户验收检查项目的确定4 7 分户验收的检查数量和检查方法5 7.1 分户验收工具5 7.2 分户验收程序6 7.3 分户验收填表要求及资料的收集整理8 7.3.1 分户验收填表要求8 7.3.2 分户验收签字人员资格规定8

7.3.3 资料收集整理8 8 竣工验收及工程修理8 9 附图:分户验收抽查点分布图9

编制依据 施工图及变更洽商 要紧规范、规程 要紧法规及《唐山市住宅工程质量分户验收指南》文件 工程概况 工程简介 本工程为住宅楼,全现浇剪力墙结构;22层-26层全部为住宅,每栋分两个单元,1#楼总计132户,2#楼总计124户,A、B、C三个户型;3#楼总计124户,A、B、C三个户型;,4#楼总计96户,E、E`三个户型;;5#楼总计104户,E、E`三个户型;6、7、8#楼各104户,D、

建筑工程分户验收内容及标准

建筑工程分户验收内容及标准 分户验收,即“一户一验”,是指建筑住宅工程在按照国家有关标准、规范要求进行工程竣工验收时,对每一户住宅及单位工程公共部位进行专门验收,并在分户验收合格后出具工程质量竣工验收记录。那么分户验收到底有什么验收条件呢?验收哪些项目呢?检查方法及验收标准又有哪些呢?本文就从户内部分及公共部分来说明住宅工程质量分户验收内容及规范,供大家参考。 一、分户验收的条件1、工程已完成设计和合同约定的工作量。 2、所含分部(子分部)工程的质量均验收合格。 3、工程质量控制资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果均符合要求。 5、有关安全和功能的检测资料应完整。 二、分户验收前的准备工作1、建设单位负责成立分户验收小组,组织制定分户验收方案,进行技术交底。2、配备好分户验收所需的检测仪器和工具,并经计量检定合格。3、做好屋面、厕浴间、外窗等有防水要求部位的蓄水(淋水)试验的准备工作。4、在室内地面上标识好暗埋的各类管线走向和空间尺寸测量的控制点、线;配电控制箱内电气回路标识清楚,并且暗埋的各类管线走向应附图纸。5、确定检查单元。6、建筑物外墙的显著部位镶刻工程铭牌。

三、分户验收参加人员1、建设单位参验人员应为项目负责人、工程建设专业技术人员;2、施工单位参验人员应为建造师(项目经理)、质量检查员、施工员等执业资格;3、监理单位参验人员应为总监理工程师、相关专业的监理工程师、监理员。 四、分户验收的规定1、检查项目应符合本规程的规定。2、每一检查单元计量检查的项目中有90%及以上检查点在允许偏差范围内,最大偏差应在允许偏差的1.2倍以内。3、分户验收记录完整。 五、分户验收时应形成的资料1、验收过程中应按附录A填写《住宅工程质量分户验收记录表》。2、分户验收结束后应按附录B填写《住宅工程质量分户验收汇总表》。分户验收资料应单独整理、组卷,随施工技术资料一并归档。 六、分户验收内容及标准 户内部分 1、验收项目:楼地面、墙面、天棚面层验收内容: (1)楼地面空鼓、裂缝、起砂; (2)墙面、天棚空鼓裂缝、脱层和爆灰。检查方法:小锤轻击和观察检查,可击范围内轻击点间距不得超过40cm。验收标准:楼地面空鼓面积不得超过400cm2,不得出现裂缝和起砂。墙面、天棚无空鼓、脱层;距检查面1M处正视无裂缝和爆灰。参照标准:GB50209-2010-5.3.4、5.3.6;GB50210-2001.4.3.5;GB50204-2015.8.2.1。

住宅工程质量分户验收方案-2015

住宅工程质量分户验收方案 有限责任公司 年月日

一、编制依据 为了加强住宅工程质量管理,保障竣工房屋使用功能,维护业主利益,并且减少工程投诉率。根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《》及国家现行有关工程质量验收标准,及上海市有关文件要求等编制的。 二、明确各方职责 (一)、建设单位: 1、建设单位是分户验收第一负责人,组织施工单位编制分户验收方案,组织进行审核确认住宅工程质量分户验收方案报监督站备案。 2、组织施工、监理单位研究确定分户检验批项目及内容,组织协助解决分户验收中测量、设备、人员、资金等问题。组织有关人员参加分户检查验收工作并应及时确认签字盖章。 (二)、监理单位: 1、参加施工单位编制分户验收方案; 2、参与确定分户验收方案中的每户住宅和公共部分的检验批项目以及检查内容和数量。 3、按要求配备一定数量的监理人员。 4、同施工单位确定每户住宅和公共部位检验项目和内容。 5、参与分户验收检查评定等工作,并做好记录对不合格项目下发不合格项目处置记录,鉴暑验收意见并签名。 (三)、施工单位: 1、负责组织技术人员编制分户验收方案,主要内容有: (1)、明确各方职责 (2)、根据分户验收确定检验批项目的内容的原则,确定每户住宅和公共部位

1、分户主体结构钢筋砼,砌体设计要求: 混凝土强度等级:柱、梁、板均为C35、C30砼,二次结构为C25砼;砌体为实心烧结砖和多孔砖采用M10、M7.5专用粘结砂浆。 2、分户门、窗设计要求: 分户门为钢质防盗门。 窗为节能彩色断热铝合金型材窗,为断桥隔热中空玻璃,隔声性、气密性、水密性等级应符合相关规范要求。 3、分户地面、墙面、顶棚面层装饰设计要求: 地面面层为水泥砂浆地面,天棚及墙面为水泥砂浆和混合砂浆面层。 4、分户屋面(厨房、卫生间)防水设计要求: 本工程屋面采用铺地砖面层屋面和水泥砂浆面层屋面,防水层为两道3厚SBS防水卷材,聚酯胎I型,保温层为颜面保温板。孔洞、管线应事前预埋、 预留,严禁事后打洞,防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比 较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板 端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐口卷材时, 宜顺天沟、檐口方向,减少搭接。坡屋面为有组织排水。 5、分户节能设计要求: 外墙采用60厚A级酚醛保温板大模内置。内墙采用聚苯颗粒砂浆保温。 6、分户采暖系统安装设计要求: 采用低温热水地板辐射供暖,采用公共立管的分户独立式系统。供水、回水立管设于户外公共空间的采暖管井内,并在管井内的进出每户的供回水支管上安装热计量装置及附件。

分户验收资料整理

分户验收资料整理(初步 沉入深海发布于:2010-02-21 09:33 : 流程须留意重点: 1、方案: 在分户验收第一阶段开始30天前,建设单位项目负责人应组织施工单位和监理单位编制完成《分户验收工作方案》。 《分户验收工作方案》应明确分户验收工作组成员和人员职责、两个阶段的验收工作组织程序等内容,确定每一套住宅和公共部分工程的检查验收项目、内容和数量,并绘制抽查点分布图,同时应落实质量检查人员和检查工具。 2、实施 分为两个阶段: 第一阶段,建设单位应在主体结构分部工程验收前,组织相关单位和人员对住宅工程的每一套住宅及公共部位的主体结构工程观感质量、结构尺寸和使用功能质量进行专门验收。分户验收合格后方能组织主体结构分部工程质量验收 说明:关于单位工程-分部工程的定义 单位工程的定义: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)的定义是:

1 具备独立施工条件并能够形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。 2 建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分为一个单位工程。 分部工程的含义: 建筑工程4个分部工程,(地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面)安装4个分部(给排水及采暖、电气、智能建筑、通风与空调)外加电梯分部工程,几个分部工程就组成一个单位工程。就这么简单,单位工程可大可小,含分部工程可多可少(1个也可),别搞复杂了,没啥意思。 简单的讲 土建项目的单位工程是一栋房子......; 市政项目的单位工程是一条路、一座桥、一个泵站......; 安装项目的单位工程是一套独立设备...... 留意:分户验收资料的书面时间标识应在主体结构分布验收时间前,不可倒置 第二阶段,建设单位应在施工单位提交工程竣工报告后,单位(子单位)工程竣工验收前,组织相关单位和人员对住宅工程的每一套住宅及公共部位的工程观感质量、主要部位净尺寸和使用功能质量进行专门验收。分户验收合格后方能组织单位(子单位)工程质量竣工验收。留意:竣工报告时间、分户验收及整改时间、竣工验收时间应与要求一致

住宅工程质量分户验收实施方案

住宅工程质量分户验收 实施方案 1?住宅工程分户验收制度出台的背景 随着住宅商品化的进一步深化,百姓对住宅工程质量的关注度和期望值日趋增强,因住宅房屋质量问题而引发的投诉越来越多,质量问题已超越技术层面演化为社会问题。投诉多固然反映质量问题多,建筑工程存在质量问题多,主要有以下原因:(1)建筑业手工作业程度高、工程质量差异性大;(2)从业人员素质参差不齐;(3)建筑工程质量的时效性问题;(4)传统竣工验收的方法。 3.分户验收的组织机构 组织机构,分户验收由建设单位牵头,组织监理单位、总包单位、分包单位共同参与,按专业划分分户验收组,已选定物业公司的,物业公司应当参与工程质量分户验收工作。验收组成员有下列人员构成: (1)建设单位,建设单位的项目经理、各专业的工程管理人员; (2)施工单位,施工单位的工程项目经理、技术负责人、质量检查员、 各相关专业的技术人员(含专业分包项目的项目经理和技术负责人); (3)监理单位,监理单位的项目总监理工程师、各专业的监理工程师; (4)物业管理部门,物业管理单位的项目经理、各专业的物业管理员。 4?分户验收的程序 (1)主体完工后,由监理和建设单位共同制定分户验收方案,方案包 括每户住宅和公共部位子单位工程的分户检验批项目,每一分户检验批 验收内容、标准、方法,并在户型平面布置图上标注实测实量选点位置 及数量,验收方案须报质监部门核准,获准后作为验收工作的指导文件。 (2)分项工程检验批验收合格后,验收组应及时介入进行分户检验批的检查。 (3)按分户验收方案中确定的每户住宅和公共部位检验批的内容,对工程实物进行验收,并作好记录。 (4)对分户检验批的质量进行评定,合格后相关责任人应及时在《分户检验批验收记录表》中签字、盖章。 (5)当检验批评定不合格时,由监理公司下发整改通知书,整改完毕后,

分户验收实施方案.docx

西安市长安区长安益园1#楼 质量分户验收方案 一、编制依据 1、西安市长安区长安益园1#楼施工图 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-20012) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2012) 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 5、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2012) 6、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2012) 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011) 8、陕建发 [2010]280 号文件《西安市住宅工程质量分户验收管理办法》 9、国家、西安市现行的相关施工验收规范 二、工程概况 工程名称:西安市长安区长安益园1#楼 建设单位:西安益园实业有限公司 施工单位:安宜建设集团有限公司 监理单位:西安航天建设监理有限公司 设计单位:中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 本工程位于西安市长安区南长安街与大学路交叉口西南角 (一)、设计概况 2 长安益园 1#楼建筑面积约 27210m,地上 19 层,地下 1 层,其中地上 1—3 层为商铺, 4 层及以上为住宅。耐火等级为一级,屋面防水等级为一级,防水耐久年限为 十五年,抗震设防的烈度8 度,设计使用年限为50 年。 (二)、结构设计概况 地基基础设计等级为甲级,建筑物安全等级为二级。基础采用梁筏基础和独立 基础。主体结构 1-3 层采用全现浇钢筋混凝土框架结构,主体结构 4 层及以上采用全现 浇钢筋混凝土剪力墙结构。结构安全等级为二级,抗震等级为一级。环境类别 埋入土层的地下室为二(b)类,地上为一类。 (三)、装修设计概况 户内楼地面采用 60 厚 C15细石砼地坪;砼墙局部处理原浆砼面,砖墙采用 1:1:4 水泥石灰膏砂浆抹灰;天棚局部处理原浆砼面;电梯厅铺贴 600*600 地砖及 120 高面砖踢脚;楼梯间 1:3 水泥砂浆压光及 120 高水泥浆踢脚;外窗为塑钢窗,中空玻璃;外墙 4 层及以上采用 70 厚 B1 级 EPS聚苯板外墙外保温系统,涂料饰面,外墙 1-3 层采用40 厚 A 级酚醛保温石材一体板。三、分户验收的条件

单位工程竣工验收方案(范本)

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载!!! 精 品 文 档 1 【精品 word 文档、可以自由编辑!】

贵安新区市政道路基础设施 贵安新茶园路道路工程第二合同段 (道路、桥梁、管道工程) 单位工程竣工验收方案贵州贵安建设投资有限公司

2015 年 12 月 07 日

目录 一、项目概况 -------------------------------------------------1 二、验收依据 -------------------------------------------------2 三、验收时间 -------------------------------------------------2 四、验收地点 -------------------------------------------------2 五、验收范围及内容 -------------------------------------------2 六、竣工验收工作组织机构-------------------------------------3 七、工程竣工验收程序 -----------------------------------------5

贵安新区茶园路道路工程第二合同段 (道路、桥梁、管道工程) 单位工程竣工验收方案 根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》及现行相关法 律法规、部门规章、施工及验收规范的要求,为有序推进贵安新区茶园 路道路工程第二合同段道路、桥梁、管道工程的竣工验收工作,特制定 本方案。 一、项目概况 茶园路位于贵安新区核心区南部马场产业园内,是“六横一纵”骨 干路网之一,在贵安路与黔中路之间形成骨架路网,是连接西纵线快速路、东纵线快速路的重要联络通道,根据贵安新区城市总体规划、道路 路网规划,结合城市道路的技术要求,茶园路按双线六车道城市主干路 标准进行设计。 道路按规划自西向东布线,茶园路道路工程第二合同段(K0+130 ~K4+500 及百马路交叉口辅道 K23+449 ~K24+019.74 )起于 X001 县道 与其平交后穿越羊艾监狱茶场,在水井湾与清杨路交叉,经龙滩水库后 在羊艾与百马路交叉。主线道路全长 4.37Km ,道路设计宽度 60m ,双向六车道城市主干路;百马路交叉口辅道道路全长 1.14Km ,道路设计宽度17.65m ,单向三车道。 主要工程内容:道路工程(含路基、挡墙、涵洞、遮挡设施、边坡 防护及绿化)、桥梁工程、排水工程(雨污水)、给水中水工程、电力 管网工程、监控照明工程。

分户验收方案(一户一验)样本

悦秀园1#-13#楼及地下车库(含桩基) 分 户 验 收 方 案 编制单位: 编制人:职务:

审核人:职务: 审批人:职务: 编制日期: 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、分户验收的目的 (3) 四、分户验收组织机构及人员 (4) 五、分户验收各责任主体职责 (4) 六、分户验收前的准备 (6) 七、验收项目、容及数量 (6) 八、分户检验使用工具 (7) 九、分户验收要求 (7) 十、分户验收时间 (8) 十一、分户检验发现问题整改 (8) 十二、分户检验资料收集整理 (8)

一、工程概况 1.1 项目组成 工程名称:悦秀园 工程地址:市广阳区艺术大道与永安北路交口处 建设单位:市京御幸福房地产开发有限公司 设计单位:拓为工程设计有限公司 监理单位:市博科工程项目管理有限公司 施工单位:省第六工程有限公司 1.2 工程概况 工程由1#-12#楼共12栋单体建筑及幼儿园和车库组成。其中1#-4#楼为高层,5#-8#楼为小高层,9#-12#楼为公寓。建筑层数为:1#-4#楼地上24层(局部22层)、地下2层,5#-8#楼地上11层、地下1层,9#、11#、12#楼地上12层、地下1层,

10#楼地上10层、地下1层,均为剪力墙结构,车库为地下一层,框架剪力墙结构。幼儿园地上三层,框架结构。毛坯交付;总建筑面积为163442㎡。本次交房为5-8#楼,共242户。 户粗装:楼地面:豆石混凝土搓麻面,卫生间做JS防水处理;地下储藏间为水泥砂浆压光面。墙面:卫生间、厨房均为水泥砂浆拉毛,其它房间墙体为粉刷石膏面层;地下储藏间墙面为结构原状(砌块墙体抹灰压光)。天花:结构原状交活。公共区域:精装。窗:(6+12空气+6)中空塑钢窗。 保温:山墙外贴80mm挤塑聚苯板保温材料,南北向外墙贴60mm厚挤塑聚苯板保温材料,屋面为60mm厚挤塑聚苯板保温材料。 二、编制依据 1、设计图纸 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011 3、市住宅工程质量分户验收实施细则 4、交房标准 三、分户检验目的 1)建筑工程作为一种特殊的商品,其建设周期长;因此建筑工程在交付使用后由于温度变化等影响,随着时间的推移和材料性能的衰减,会不断地出现一些观感和使用功能方面的质量通病,而且受施工技术水平、工艺、工程材料等因素的影响,在今后较长一段时间一些质量通病仍难彻底根治。 2)根据我国目前经济水平、建筑工程规模和特点、建筑成本等因素,在充分保证结构安全和重要使用功能的基础上,检验规确定的检验批质量检验方案是抽样检验。规定建筑工程质量保修制度,通过保修工作来弥补施工和检验中遗留的质量缺陷。 3)通过分户检验工作的开展、落实,加强工程质量责任和责任追究制度的落实,能提升工程质量水平,提高住户对住宅工程质量的满意度,也能体现政府执政为民、为民办实事的工作宗旨。 四、分户检验组织结构及人员 分户检验由建设单位的项目负责人组织检验,监理单位的总监、专业监理工程师和施工单位的质量负责人、项目经理、施工员、质量员等参加检验。物业公司相关人员也应当参加住宅工程分户检验工作。

最新住宅工程质量分户验收方案

绿地·凯旋城I地块工程 质 量 分 户 验 收 方 案 牡丹江市安装工程有限公司公司绿地·凯旋城I地块工程项目部2012年10月05日

住宅工程质量分户验收方案 一、工程概况 建设单位:绿地地产集团牡丹江爱民置业有限公司 设计单位:牡丹江设计研究院有限责任公司 监理单位:黑龙江省飞天建设监理公司 施工单位:牡丹江市安装工程有限公司 本工程位于牡丹江市爱民区新平路与通乡街交口,为6+1层砖混结构,建筑面积184217.94 m2,建筑高度21.95m。建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防烈度6度。主体结构砼强度等级为C30、C25。钢筋采用HPB300级钢、HRB335级钢及HRB400级钢。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002; 4、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6、《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002; 7、《黑龙江省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》; 8、施工合同、招标文件、设计文件等。 三、分户验收各方人员及职责 经建设单位组织,施工单位、监理单位共同确认:

1、分户验收领导小组 组长:苗宇(建设单位负责人) 成员:关度豪(建设单位土建工程师); 姜枫(建设单位水电负责人); 王茂发(施工单位项目经理); 李晓军(施工单位技术负责人) 贾春晖(施工单位质检员) 潘东林(监理单位项目总监) 杨明远(监理单位土建监理工程师) 李波(监理单位水电监理工程师) 物业 业主 2、建立会议制度 2.1一户一验实施前,组织宣传会,对总分包管理人员进行教育,统一认识,明确责任,理清流程。 2.2实施过程中,每天上午由甲方根据施工方案确定检查项目、数量及验收方法,下午验收后进行确认并签字。定期(每周一次)和不定期与甲方、监理召开一户一验工作会,总结经验,吸取教训,以提出改进意见,完善管理程序。 3、建立整改制度及整改小组 3.1验收小组在验收时若发现受检项目不达标由监理下发整改通知单,通知整改小组负责限期整改,整改后再报请验收小组进行复查,复验合格后形成相应的检查验收记录表单。

建筑工程施工分户验收方案

目录 一、编制依据 (2) 1.1.规范、图集、相关文件 (2) 1.2. 相关图纸 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工部署 (3) 3.1分户验收人员组成及各方职责 (3) 3.2.分户验收组织 (4) 3.3.分户验收任务 (5) 3.4.分户验收总体原则、顺序: (6) 3.5.分户验收一般规定 (6) 四、分户验收准备 (8) 五、主要分户检验批项目检查内容、质量标准和实测项目检查方法及数量 (8) 5.1.现浇结构外观及尺寸偏差质量分户验收 (8) 5.2.铝合金门窗安装质量分户验收 (11) 5.3.墙面一般抹灰工程质量分户验收 (13) 5.4.地面砖面层质量分户验收 (15) 5.5.地面找平层质量分户验收 (17) 5.6.地面隔离层质量分户验收 (19) 5.7.采暖系统安装质量分户验收记录表 (21)

5.8.普通灯具安装质量分户验收 (22) 5.9.开关、插座、风扇安装质量分户验收 (23) 5.10.室内排水管道及配件安装质量分户验收 (24) 5.11.成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装质量分户验 收 (27) 12.公共部分室内消火栓系统安装质量分户验收 (31) 13.护栏和扶手制作与安装质量分户验收 (32) 六、户验收填表要求和资料收集整理 (34) 6.1.填写表格形式 (34) 6.2.资料收集 (34) 一、编制依据 1.1.规范、图集、相关文件

1.2. 相关图纸 小园项目9地块9-1#、9-2#、9-4#、9-5#、9-6#住宅楼建筑、结构、暖通、电气施工图纸。 小园项目9地块9-1#、9-2#、9-4#、9-5#、9-6#住宅楼施工组织设计。二、工程概况 本工程总建筑面积:114328.68㎡。小园项目9地块工程位于门头沟区永定镇,为6栋居民住宅楼及1个地下车库。其中1#楼地下3层,地上25层,2#、4#楼地下2层,地上18层,3#楼地下2层,地上12层,5#楼地下1层,地上9/10层,6#楼地下1层,地上10层,车库地下2层。 三、施工部署 3.1分户验收人员组成及各方职责 一.1.1. 人员组成 组长:(甲方经理) 组员:甲方:(副经理)、(副经理) 监理:(总监)、(土建监理)、(土建监理)、

工程竣工验收实施方案

(工程名称) 竣工验收实施方案 为确保(工程名称)竣工验收规范化、科学化,符合法定的验收程序,特制定并严格组织实施本方案。 一、工程建设基本情况 (工程历程简要介绍) 在施工单位自检合格的基础上,监理单位已组织初验,施工技术文件整理完善,结构安全和使用功能试验合格,现场整修完毕,工程已具备竣工验收条件。 二、实施依据 工程竣工验收程序执行《建设工程质量管理条例》建设部第279号令、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》建建[2000]142号等法律法规,《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008等行业规范,以及XX市市政基础设施工程管理的具体要求。 质量控制资料符合《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》建城[2002]221号文的要求。 三、竣工验收程序 (一)工程于年月日完工并投入使用;经整修、清理、完善,施工单位自检合格后报监理单位初验;月日初验合格,总监理工程师已签署意见;向建设单位提交工程竣工报告,申请工

程竣工验收。 (二)建设单位收到工程竣工报告后,确认工程符合竣工验收要求,组织项目管理、勘察、设计、施工、监理、设施管理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定本竣工验收实施方案。 (三)建设单位已将工程竣工验收的时间、地点及验收组名单书面通知XXXX市市政工程质量监督站,并邀请质量监督员参加本次验收。 (四)建设单位于年月日组织工程竣工验收。工程竣工验收合格后,建设单位将在7日内形成工程竣工验收报告。 (五)邀请工程的设施运行管理单位参加工程验收,提出管理意见,形成交付管理备忘录,完成工程交接。 XXX市市政工程质量监督站对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督,并将监督情况作为工程质量监督的重要内容。 四、成立竣工验收组 XXXXXXXXXX指挥部工程任验收组组长,任副组长。 组员包括:济 工程验收分三个小组进行: 1、观感质量检查组 组长: 成员: 2、质量控制资料核查组 组长:

分户验收方案(一户一验)样本

精心整理悦秀园1#-13#楼及地下车库(含桩基) 分 户 (3) (3) (3) (4) (4) 六、分户验收前的准备 (6) 七、验收项目、内容及数量 (6) 八、分户检验使用工具 (7) 九、分户验收要求 (7) 十、分户验收时间 (8)

十一、分户检验发现问题整改 (8) 十二、分户检验资料收集整理 (8) 一、工程概况 1.1项目组成 工程名称:廊坊悦秀园 工程地址:廊坊市广阳区艺术大道与永安北路交口处 1.2 层,11 )中空 屋面为 1、设计图纸 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011 3、廊坊市住宅工程质量分户验收实施细则 4、交房标准 三、分户检验目的 1)建筑工程作为一种特殊的商品,其建设周期长;因此建筑工程在交付使用后由于温度变化等影

响,随着时间的推移和材料性能的衰减,会不断地出现一些观感和使用功能方面的质量通病,而且受施工技术水平、工艺、工程材料等因素的影响,在今后较长一段时间内一些质量通病仍难彻底根治。 2)根据我国目前经济水平、建筑工程规模和特点、建筑成本等因素,在充分保证结构安全和重要使用功能的基础上,国家检验规范确定的检验批质量检验方案是抽样检验。国家规定建筑工程质量保修制度,通过保修工作来弥补施工和检验中遗留的质量缺陷。 3)通过分户检验工作的开展、落实,加强工程质量责任和责任追究制度的落实,能提升工程质量 1 2 责。 3)施工单位对建设工程的施工质量负责。 4)工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对工程施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。 4.1建设单位 加强对设计和施工质量的过程控制和检验管理。督促参建各方制定相关的通病防治方案和细则。

住宅工程分户验收实施方案-2

永丰县创业苑2010年廉租房1-3标段住宅工程质 量分户验收实施方案 1、编制依据 1.1永丰县创业苑2010年廉租房1-3标段施工图。 1.2混凝土结构施工及验收规范BG50204-2002 1.3建筑工程施工质量验收统一标准BG50300-2001 1.4江西省住宅工程质量分户验收实施指南 2、工程概况 2.1设计概况 永丰县创业苑2010年廉住房由1-3#楼组成;总建筑面积95000m2,均为一类高层住宅建筑,耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,防水耐久年限为十五年,抗震设防的烈度6度,设计使用年限为50年。 ±0.000=225.750绝对海拔高程。 2.2 结构设计概况 地基基础设计等级1-4#楼住宅为甲级,建筑物安全等级为二级。基础采用人工挖孔桩(ZHx(ZKx))、独立基础(DJx)、嵌岩基础(KJx)及墙下带形基础(TJx)。 主体结构采用全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,结构安全等级为二级,抗震等级为三级。环境类别埋入土层的地下室为二(a)类,地上为一类。 2.3 装修设计概况 楼地面采用30厚1:2.5瓜米石地坪;内墙采用1:2.5水泥砂浆抹灰;天棚满刮腻子;楼梯间铺贴花钢石面砖及150高面砖踢脚;外窗为铝合金窗,

中空玻璃;外墙采用聚苯颗粒外墙外保温系统,涂料饰面。 3、分户验收的条件: 一、施工单位已提交工程竣工报告,并已完成建设工程设计和施工合同约定的工作量。 二、工程所含分部(子分部)工程的质量均已验收合格。 三、工程质量控制资料完整。 四、有关安全和功能检测资料完整。 注:在施工过程中进行的分户验收项目不受以上条件约束。 4、分户验收划分原则 以单位工程每户住宅和公共部分走廊(含楼梯间、电梯间)划 分检验批。当每户检验批具备条件时,可以验收。 4.1 公共部分的验收划分 一、公共部位划分原则:因质量问题经常影住户正常使用的公共部位。 (二)公共部位的划分:走廊(含楼梯间、电梯前室)。 (三)公共部位检验批划分: 公共部分的走廊(含楼梯间、电梯前室)按每一楼层划分为一个检验批。 (四)检查数量的确定:公共部分走道和楼梯间墙面净距各抽查2个点。楼地面、墙面和顶棚质量按楼梯间、走廊划分为两个检查区域。墙体抽查2面,顶棚、地面(楼板)抽查为1块。 4.2 住宅部分的验收划分: 以每一个住户为一个检验批,进行检验,以房间为单位全数记录(异形房间不做户内净距检查)。 5、分户验收的组织和程序

工程竣工验收方案

竣 工 验 收 方 案 深圳有限公司 二零一六年十一月 工程竣工验收方案 一、工程概况 1、建设单位:有限公司

2、勘察单位:深圳市长勘勘察设计有限公司 3、设计单位:深圳市中建西南院设计顾问有限公司 4、监理单位:深圳市东鹏工程建设监理有限公司 5、施工单位:深圳建筑工程股份有限公司 6、工程特征:本工程为物流仓库,用地面积为20930.61 平方米,拟建建筑总面积为67437.21平方米。建筑高度47.85 米,地上六层仓库,地下1 层(局部2 层),混凝土框架结构。本项目总投资估算约3.67 亿元,其中建安工程费用约2亿多元。外墙二层以上为玻璃及金属幕墙,一层外墙为涂料;上人屋面;室内地坪大部为金刚砂地坪;地下室为车库及设备用房,地上六层为仓库;垂直运输采用箱式电梯。工程于2014年5月29日开工,2016年11月10日进行预竣工。 二、本工程完成情况 1、已完成工程设计和合同约定的各项内容。 2、涉及设计文件的重大变更,已由设计单位签署认可文件,并经审图机构审查通过。 3、施工、监理、勘察及设计单位分别提出了工程竣工报告、质量评估报告和质量检查报告。 4、监理单位已经对工程质量控制资料进行核查,监理工程师和监理单位有关负责人审核通过符合要求、已签字、盖章。 5、工程安全和功能检验资料已经建设(监理)单位核查并符合建筑工程申请认证。

6、专项工程(□建筑工程、□给排水工程、□防水工程、机电安装工程)已按要求办完相关专项验收手续。 7、本项目配套工程已办完相应批准手续。 8、对工程预验收中存在的问题,已督促落实到位。 三、验收依据 经审查通过的施工图设计文件,现行施工验收规范、标准,法律、法规、规章和规范性文件等。 四、竣工验收拟定时间为2016年12月5日。 五、验收的组织形式 根据规定,我单位组织成立了竣工验收组,验收组组长由建设单位负责人马强担任,副组长由建设单位项目负责人担任。成员包括:勘察单位项目负责人;设计单位项目负责人;监理单位项目负责人总监理工程师,总监代表;施工单位负责人,施工单位项目经理,施工单位项目技术负责人;施工单位技术质量部门负责人。验收组成员中土建和安装各专业齐全,参加竣工验收的人员资格已核查,符合要求。 六、验收内容 (一)资料核查: 1、核查施工单位的工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料。 2、核查施工单位工程竣工报告、监理单位工程质量评估报告、勘察单位工程质量检查报告、设计单位工程质量检查报告。 3、核查工程变更及检查工程变更执行情况。

分户验收方案1

分户验收方案1 双汇西班牙玫瑰C16#楼分户验收方案我们施工单位在建设单位的组织下,与监理单位主要依据漯河市建委下发的文件精神,及漯河市质量监督站学习培训的工程质量分户验收实施细则,共同研究制定了此“分户验收”方案。 一、工程简介双汇西班牙玫瑰C16#楼工程,总建筑面积为平方米。结构形式为砖混结构,呈“一”字型,层数6层,层高。抗震设防烈度六度。建筑做法为:户内墙面、顶棚为混合砂浆,地面、厨卫间为水泥砂浆;窗户采用玻璃塑钢窗,户门为金属防盗门。 施工单位: 河南颍泰建筑有限公司监理单位: 郑州科汇工程监理有限公司建设单位: 漯河市昌建地产有限公司设计单位: 漯河市建筑设计研究院勘察单位: 漯河市诚信岩土工程勘察有限公司 二、分户验收依据文件精神 1、漯建质 【xx】 7号文件 2、漯建 【xx】 117号文件

3、漯河市住宅工程质量分户验收实施细则 4、住宅工程质量分户验收指南验收规范 1、建筑工程施工质量验收统一标准 2、混凝土结构工程施工质量验收规范 3、建筑装饰装修工程施工质量验收规范 4、建筑地面工程施工质量验收规范 5、建筑电气工程施工质量验收规范 6、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范三、验收机构成立以建设单位项目负责人为组长、施工单位项目经理、监理单位总监为副组长,各单位技术质量负责人为组员的双汇西班牙玫瑰C11#楼分户验收领导小组: 领导小组组 长:建设单位项目负责人张群安副组长:施工单位项目经理宋金成监理单位总监王安民组 员:各单位技术质量负责人成立建设单位、施工单位、监理单位的技术负责人、技术员、质检员、监理工程师为成员的双汇西班牙玫瑰C15#楼分户验收小组,共2个专业2个验收小组,。 土建验收小组成 员:胡剑锋、王松涛、徐公正、刘洪军、陈祥芝、宋志平水电验收小组成 员:胡剑锋、王松涛、刘洪军、陈祥芝 四、验收制度建立管理责任制

住宅工程分户验收实施方案

住宅工程分户验收实施方案 (总15页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

宁夏住宅工程质量分户验收实 施方案 工程名称:同心清水壹号小区项目(一期) 装修类型: 方案编制: 方案审批: 编制日期: 目录 一、工程概况、 (1) 二、分户验收组织机构 (2) 三、分户验收人员岗位责任制 (3) (一)项目分户验收领导小组有关人员岗位责任制 (3) (二)项目分户验收专业检查组有关人员岗位责任制 (3) 四、分户验收专业检查组任务分工表 (4) (一)土建专业检查组项目分户验收工作任务分工表 (4) (二)给水排水及采暖专业检查组项目分户验收工作任务分工表 (4)

(三)电气专业检查组项目分户验收工作任务表 (4) 五、住宅工程质量分户验收操作基本程序 (4) 六、分户验收的条件与标识 (5) 七、分户验收的划分 (5) 八、分户验收检查的一般要求 (5) 九、分户验收项目、检验频率、方法及验收标准 (7) 十、分户验收测量工具准备计划 (8) 十一、分户验收质量保证措施 (9) 十二、分户验收质量监督措施 (9) 一、工程概况

二、分户验收组织机构 (

⑷负责组织本项目的分户验收的进度安排等管理工作,对未能按照进度规定完成分户验收的进度计划的,应及时进行调度和调整,确保分户验收按期完成。 ⑸负责组织分户验收方案的编写专题会议,指定专人编写分户验收方案,并负责审查、修改和审批工作。 ⑹组织分户验收方案编制人,向各分户验收检查组,进行详细交底,使检查组人员掌握本工程分户验收项目、检查内容、实测项目的检查部位、检查数量等。 ⑺负责组织本项目的分户验收的奖惩工作。对验收认真、数据准确的检查组要进行表扬和鼓励,对有弄虚作假行为的人员要进行处罚,确保分户验收不走过场,达到减少住户投诉的目的。 (二)项目分户验收专业检查组有关人员岗位责任制 ⑴施工单位人员要认真学习和掌握分户验收方案及施工质量标准的要求,熟记本工程涉及的分户质量验收内容、验收数量和方法,按照规范及有关规定的检查方法,对每一户的工程质量及公共部分的工程质量进行检查并如实记录,并对检查结果按照国家验收规范质量标准进行认真评定,填写表格记录,做到诚实守信,不弄虚作假,不编造数据,自觉接受项目分户验收领导小组的质量复查和监督,确保分户验收质量。 ⑵建设单位、监理单位分户验收人员按照分户验收方案中确定的检验批项目、内容、实测数量,对施工单位分户验收检查评定内容进行认真验收,并及时签署验收意见和签名,对于不合格检查内容和项目,监理单位及时下《监理工程通知单》要求施工单位限期整改返修,完成后再进行验收。 ⑶按时参加项目分户验收领导小组组织的各种会议。 ⑷负责分户验收工具的保管、使用和维护工作。 ⑸遵守分户验收工作纪律,按时上下班,在验收期间,一般不请假,确保分户验收工作正常进行。 ⑹各专业检查组长负责对各专业记录表的汇总工作,作为是否可以为住户开具分户质量验收表的依据。 ⑺监理方的验收成员要履行监理工程师的监理职责,确保分户验收的质量符合监理规范的要求。 ⑻建设方的验收成员要履行质量监督的职能,监督施工方、监理方的质量行为,确保项目分户验收各项数据的真实性。 ⑼施工方的验收成员要认真履行提供工作条件的职责,负责提供检查工具、检查表格和其他方便条件,并负责项目分户验收资料的整理工作。 四、分户验收专业土建、给排水、电气检查组任务分工表

住宅工程质量分户验收方案模板

住宅工程质量分户 验收方案

一、工程概况: 近江单元R21-B01a、R21-B01b地块农转非居民拆迁安置房项目二标段工程位于杭州市主城区,近江控规单元范围内,东北为清江路,东南为组团路,西面为衢江路,西北为秋涛路,南侧为临时停车场及近江苑住宅楼。工程由二层地下室与1、2、3、5#塔楼住宅群组成。二标段总面积为66251.76 m2(包括地下室、1、2、3、5#楼)。本工程±0.00相当于黄海高程8.05m。 本二标段工程地下室为21349.13m2。地下室为地下二层,地下二层层高为 5.7m、3.9m,地下一层层高为 3.8m。人防区设置在地下二层,为平战结合地下室,平时为汽车库,战时为核6级人防地下室二等人员掩蔽所,人防总建筑面积5654m2。 二标段工程预计开工时间为11月3日,合同工期820天,预计竣工时间为 2月27日。 各楼情况如下: 1#楼建筑面积为:7123.09m2,1层为配套用房层高为4.3m,2、3层为配套用房层高3.7m,4-23层为住宅层高为2.8m,建筑高度68.3m(从室外地面到建筑屋面板的高度),建筑物最高点为74.4m; 2#楼建筑面积为:7826.63m2,1层为配套用房、社区居委会、物业经营等用房层高为4.3m,2层、3层为物业管理及经营、社区居委会等用房层高3.7m,4-25层为住宅层高为2.8m,建筑高度73.9m(从室外地面到建筑屋面板的高度),建筑物最高点为80.0m; 3#楼建筑面积为:10777.95m2,1层为配套用房层高为4.3m,2、3层为配套用房层高3.7m,4-29层为住宅层高为2.8m,建筑高度85.1m(从室外地面到建筑屋面板的高度),建筑物最高点为91.9m;

单位工程竣工验收方案

单位工程竣工验收方案 根据《房屋建筑工程和市政基础设施施工工程竣工验收暂行规定》(建设部建建[2000]142号文)及现行相关法律、法规的要求,我单位特制定工程竣工验收方案,请杭州市经济技术开发区建设工程质量安全监督站监督。 一、本项目有关情况: 1、已完成设计文件和合同约定的内容; 2、已经建设(监理)、设计、勘察、施工等单位共同预验收,存在的问题已整改到位; 3、涉及设计文件的变更,已由设计部门签署认可文件,其中重大变更已经审图机构审查通过; 4、施工单位对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,已提出工程竣工报告; 5、监理单位对工程进行了评估,具有完整的监理资料,并已提出工程质量评估报告; 6、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更进行了检查,并已提出质量检查报告; 7、工程质量控制资料(其中包括:□桩基、□钢结构、□幕墙、□装修、□安装、□节能等)已经建设(监理)单位核查并符合要求; 8、工程安全和功能检验资料已经建设(监理)单位核查并符合要求; 9、专项工程(□桩基、□地下防水、□钢结构、□幕墙、□住宅工程质量通病控制、□节能、□住宅工程质量分户验收、□安装工程)已按要求办完相关专项验收手续; 10、报建面积为m2,实际竣工面积为m2,超出面积已按要求办完相应批准手续; 11、已具备以下文件: (1)、单位工程施工许可证 (2)、重大设计变更补充审查意见书 (3)、规划部门的认可文件 (4)、消防部门的认可文件 (5)、环保部门的认可文件 (6)、气象部门的认可文件 (7)、档案专项验收意见书 (8)、室内环境检测报告 (9)、单位工程质量保修书 (10)、工程合同付款不拖欠证明 (11)、商品住宅的《住宅质量保修书》和《住宅使用说明书》 (12)、电线、电缆检测 12、本项目配套工程已办完相应批准手续。 二、竣工验收的组织: 本建设单位负责组织实施该项目的单位工程竣工验收工作,由杭州市建设工程质量安全监督站实施监督。 竣工验收时间为200 年月日9:00时,地点均为现场。 三、验收人员:

《安徽省住宅工程质量分户验收实施细则》的通知

合建质安[2010]90号 关于转发《安徽省住宅工程质量分户验收实施细则》的通知 各有关单位: 现将省住建厅《安徽省住宅工程质量分户验收实施细则》(建质[2010]92号)转发给你们,并提出以下意见,请一并贯彻执行。 一、各单位要认真贯彻住宅工程质量分户验收制度,并组织学习《安徽省住宅工程质量分户验收实施细则》,应将分户验收九项内容落实到每个住宅工程项目。 二、住宅工程竣工验收合格后,建设单位应将《住宅工程质量分户验收表》张贴在入户门背后,并附检查人员联系电话,责任到人,以便广大业主了解核实。 附件:关于印发《安徽省住宅工程质量分户验收实施细则》的通知(建质〔2010〕92号) 二O一O年七月十九日 主题词:转发住宅工程质量分户验收通知 抄报:省住房和城乡建设厅 抄送:市重点局,三县、四区、开发区建设(建管、建发)局,各级工程质量安全监督站(分站) 合肥市城乡建设委员会2010年7月19日印发 共印60份

附件: 关于印发《安徽省住宅工程质量分户验收实施细则》的通知 建质〔2010〕92号 各市住房和城乡建委(城乡建委): 为贯彻住房和城乡建设部《关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知》(建质〔2009〕291号)的要求,提高住宅工程质量,我厅在征求各市意见的基础上,制定了《安徽省住宅工程质量分户验收实施细则》,现印发给你们,请结合本地区实际情况贯彻执行。各地在执行过程中,有何意见和建议,请及时反馈至省建设工程质量安全监督总站。 附件:《安徽省住宅工程质量分户验收实施细则》 二〇一〇年五月二十四日 安徽省住宅工程质量分户验收实施细则 一、住宅工程质量分户验收(以下简称分户验收),是指建设单位组织施工、监理等单位,在住宅工程各检验批、分项、分部工程验收合格的基础上,在住宅工程竣工验收前,依据国家有关工程质量验收标准,对每户住宅及相关公共部位的观感质量和使用功能等进行检查验收,并出具验收合格证明的活动。 二、住宅工程竣工验收前,应按户进行分户验收,安徽省住宅工程分户验收工作适用本细则。 三、安徽省住房和城乡建设厅负责全省分户验收工作的管理和指导,各级建设行政主管部门负责本行政区内分户验收工作的管理和指导,各级工程质量监督机构负责本行政区内分户验收工作的监督管理。 四、分户验收由施工单位提出申请,建设单位组织实施。建设单位项目负责人、项目总监理工

相关文档