一、10kV母线电压异常的五个表象

1、表象一:单相接地

象征:10kV母线电压三相指示不平衡,接地相电压指示趋近于零,非接地相电压上升为线电压,三相电压的数值基本稳定,且伴随有母线接地告警的声光信号,所接保护及自动装置可能发电压回路断线信号。

2、表象二:谐振

象征:

A、常规:10kV母线电压三相指示同时或波浪形上升或降低,峰值可超过线电压,谷值可低于相电压(但不会为零),三相数值不稳定,可伴随有母线接地告警的声光信号。

B、特殊:10kV母线电压三相变动及波动不一,有类似于接地时的三相电压象征,也有一至两相不变,另两相或一相波动的情况,可间歇性或长时伴随有母线接地告警的声光信号,所接保护及自动装置可能发电压回路断线信号。

3、表象三:母线PT高压保险熔断

象征:10kV母线电压三相指示不平衡,熔断相电压降低为2-3kV,非熔断相电压不变,三相电压的数值稳定,所接保护及自动装置发电压回路断线信号,偶尔会并发接地信号。

4、表象四:母线PT低压保险熔断

象征:10kV母线电压三相指示不平衡,熔断相电压降低为0-1kV,非熔断相电压不变,三相电压的数值稳定,所接保护及自动装置发电压回路断线信号。

5、表象五:母线三相电压消失

象征:10kV母线电压三相指示为零,所接保护及自动装置发电压回路断线信号,10kV进线及出线断路器有功及无功为零,电流存在有或无两种情况(分别对应母线失压及假失压两种状况)。

注:因调度管辖权限划分规定昆明地调配网组辖10kV旁路母线及以下设备,主网组辖10kV母线及以上设备,故而上述五个表异常中只有接地由配网组指挥查找及处理10kV母线上各分路的接地异常,后四种均由主网调度员指挥处理。

二、10kV母线单相接地处理

(一)10kV母线单相接地处理及其步骤:

1、判定是否真接地:调度员接到关于10kV母线电压异常及接地的汇报,须对照SCADA系统迅速调出该站实时图,母线电压指示、现场汇报及其信息,迅速判断接地象征是否属实。调度员判定为接地,若母线为并列运行的则要求现场与主网联系并操作至分段运行后确定接地段,确定准确是哪一段母线接地时询问汇报人在接地前后是否有或收到其他相关信息;调度员不能判定为接地时,可要求汇报人员落实及判定后再汇报(注:变电站10kV母线接地及谐振由主网及配网配合处理,PT保险异常则只能由主网调度员指挥处理)。2.用拉路查找法查找接地线路:调度员通知接地汇报人作好接地检跳准备;落实该母线上各分路中有无带电作业(有带电作业的第一时间联系带电工作负责人,落实是否有异常,异常则立即下令断开该断路器,无异常则通知其暂停工作,待查出接地点后再通知其继续工作)及保电工作等,并通知该母线上所供各分路用户将进行接地检跳(95598及协议用户及带电作业、保电负责人由调度员直接通知,其他线路在与各线路管理基层调度联系,落实有无接到异常汇报、对接地检跳有无顺序要求等,并由其通知各管理用户);通知后可下令进行接地检跳,检跳顺序为:

a、接报有异常的线路及当天近时段内曾有瞬间接地或跳闸的线路断路器。

b、检跳一般用户线路断路器。

c、检跳重要用户及协议用户线路断路器。

d、检跳有特殊要求及保电的线路断路器。

3、接地线路找出后的通知及后续工作:接地线路找到后,应立即报呼叫中心并通知线路所属单位进行线路及用户设备的带电查线,各有关单位应迅速组织人员进行处理,不得拖延时间(当发生永久性接地,且调度员接到报告该线路地段内发生倒杆断线等威胁人身安全时,应立即将此线路转检修,并立即通知有关单位派人前往现场勘查、处理和隔离故障,尽快恢复故障范围以外线路设备的供电)。

(二)10kV母线单相接地处理注意事项:

1、10kV系统允许带接地故障运行时间规定为:不大于2小时。

2、10kV母线接地故障时禁止断合带消弧线圈运行的接地变或站用变。

2、若母线上各分路顺序检跳完毕,母线接地仍未消除,可以顺序断开该母线上各分路的方式查找两条及以上线路同时同相接地故障,一直拉至接地象征消失后,再用逐条试送的方式将无故障线路送出;若母线上所有分路均断开(带消弧线圈运行的接地变或站用变除外),接地仍未消失,则可判断为:母线或母线附属设备(含母线PT、PB及带消弧线圈运行的接地变或站用变)本身单相绝缘击穿接地;此时应保持空母线运行状态,并要求现场迅速联系主网调度员指挥处理,同时立即报主网调度员10kV各分路的处理及设备状况,由主网指挥现场进行接地母线的停电及隔离处理,并与现场及主网联系,完成是否对停电用户线路进行调供电,以及接地故障消除后的各分路送电调度工作。

注:配网调度管辖范围为10kV旁路母线及以下设备,主网调度授权代为下令处理的例外。

三、10kV母线谐振的处理

(一)判定:

1、调度员接到关于10kV母线电压异常及谐振的汇报,须对照SCADA系统上的实时母线电压指示、现场汇报及其信息,迅速判断谐振象征是否属实。

2、谐振的最大特点是三相电压值不稳定,有一定的变化规律师可寻,可通过一定时间的观察获得;注意别与间歇性接地,特别是不同线路的不同相交替间歇性接地混淆。

(二)处理(按破坏现运行方式下谐振系统的电容电抗方式处理):

1、具备改变母联断路器运行状态消谐条件的:

a、并列运行时,查看母线分段或短时分段运行不会对站上设备及供电造成大的影响的,则下令操作至分段运行并消谐后再恢复原方式运行。

b、分段运行时,母联具备并列或短时并列运行条件,且不会对站上设备及供电造成大的影响的,则下令操作至并列运行并消谐后再恢复原方式运行。2、谐振母线不具备改变母联断路器运行状态消谐条件的,调度员可结合实际情况采用多种方式来消除谐振:

a、短时投、退电容器、电抗器、备用变压器;

b、短时拉、合空载长线路、不重要线路;

c、短时投、退空载长线路。

d、…………

(一)判定:

调度员接到关于10kV母线电压异常及PT高压保险熔断的汇报,须对照SCADA系统上的实时母线电压指示、现场汇报及其信息,迅速判断PT高压保险熔断象征属实。

(二)处理:

1、先考虑并退出可能误动的保护及自动装置;

2、停运PT并将PT转检修;

3、更换PT高压熔断器;

4、将已更换好高压熔断器的PT由检修转为运行;

5、将退出的保护及自动装置投运。

(三)注意事项:

1、PT单相高压保险熔断,站上具备二次并列条件的,值班调度员应创造条件使PT二次并列运行后,再将PT停电更换高压熔断器。

2、PT三相高压保险熔断,值班调度员可不考虑PT二次并列,只须将可能误动的保护及自动装置停运后,将PT直接停电并更换高压熔断器后恢复一、二次设备的原方式运行即可。

3、PT本身有明显故障或换保险后连断三次,则PT不能恢复运行,须令现场运行人员落实PT二次回路是否有故障,无故障的须考虑二次代供,有故障且不能迅速消除的须将保护装置失效的断路器停运。

(一)判定:

调度员接到关于10kV母线电压异常及PT低压保险熔断的汇报,须对照SCADA系统上的实时母线电压指示、现场汇报及其信息,迅速判断PT高压保险熔断象征属实。

(二)处理:

1、先考虑并退出可能误动的保护及自动装置;

2、更换PT低压熔断器(或将跳闸的单相空开合上);

3、检查母线电压三相正常;

4、将退出的保护及自动装置投运。

(三)注意事项:

1、PT单相低压保险熔断,站上具备二次并列条件的,现场检查具备并供能力及条件的,应征得调度许可后将PT二次并列运行,再更换低压熔断器。

2、PT二次回路有明显故障或换保险后连断三次(或空开连跳三次),则须报告调度并将PT二次侧三相保险断开(或空开断开),检查并消除二次回路故障后再给上保险或合上空开,检查三相电压正常后,恢复退出的保护及自动装置。

3、严禁将正常运行的PT二次并列至故障PT的二次。

4、PT二次若为三相独立空开,变运人员可在发现单相跳闸后立即试合一次,合上后若电压正常,汇报调度并做好记录即可。

六、10kV母线三相电压消失的处理

(一)判定:

调度员接到关于10kV母线三相电压消失的汇报,须结合现场保护及自动装置信息,对照SCADA系统上的实时电压指示及母线上所接各断路器的电流指示,迅速判断现场状况是母线失压还是母线假失压(仅PT三相电压消失)。

(二)处理:

1、失压:结合保护及自动装置动作情况按母线失压处理。

2、假失压:

要求变运人员现场检查,并结合现场检查结论以两种方式进行:

A、按PT一次侧三相高压保险熔断处理。

B、按PT二次侧三相保险熔断或空开跳闸处理。

问题拓展及探讨:

单母线分段接线方式的变电站,两段母线中一段母线负荷较小(总负荷电流小于100A),另一段母线仅带一台50kVA,10kV系统的常规运行方式应如何考虑? 若分段运行,10kV备自投应如何考虑?为什么?

个人观点:

建议不要将10kV系统分段运行;若不得不分段运行,则不要投入10kV备自投。

谢谢!

10kV电压异常原因分析及处理措施

10kV电压异常原因分析及处理措施

10kV电压异常原因分析及处理措施 摘要:本文对电网实际运行中时常出现的10kV电压异常现象的原因进行分类,并逐一研究分析其产生机理,从而引出处理10kV电压异常措施的思路。 关键词:电压异常;负荷;接地;断线;消弧线圈;谐振 0 前言 电压的异常直接影响设备的运行技术指标、经济指标,甚至导致用户的用电设备无法正常工作,电网的安全与经济运行遭至破坏。10kV母线是调度部门可以进行电压调控的最后一级母线,也是最直接影响用户电压质量的母线。因此对10kV电压异常产生的根本原因进行分析研究,对消除电压异常和保障电网安全运行具有十分重要的意义。 1 负荷变化引起的电压偏移 根据相关调压原则要求:变电站和直调电厂的10kV母线正常运行方式下的电压允许偏差为系统额定电压的0%―+7%。而在实际电网运行中,在白天用电高峰时段,10kV母线可能低于10.0kV下限,在深夜用电低谷时段,10kV母线也可能高于10.7kV上限。 造成电网正常运行中电压偏移的原因是不同大小的功

率在电网元件中传输会产生不同的电压降落。功率由系统通过110kV降压变压器经变压后到达10kV母线,其等值电路图和相量图如图1所示。 在上图中,为归算到110kV变压器10kV侧的一次电压,为110kV变压器的二次电压,即10kV母线电压,S为传输的视在功率,为归算到110kV变压器10kV侧的传输电流,φ为与的相位差,XT为110kV变压器归算到二次侧的等值电抗,RT为110kV变压器归算到二次侧的等值电阻。 图中,就是电压降相量,即(RT+XT),将电压降相量分解为与二次电压同方向和相垂直的两个分量和。称为电压降落的纵分量,称为电压降落的横分量。而在电网实际计算中,由于电压降横分量很小,可以忽略不计,因此,其电压降可以省略简化成仅为电压降落的纵分量,以ΔU表示。由图3可得ΔU的模值为, 将、、代入上式可得, 因此可以得出,10kV母线电压与传输功率的关系公式为: 由上式可知,通过减少传输的有功负荷P、无功负荷Q、电阻RT和电抗XT,或者提高110kV侧电压U1的方法,可以减少电压降落,提高10kV电压;反之则降低10kV电压。 由此可以得出负荷变化引起的电压偏移的处理措施: (1)通过增减无功功率Q,如投退并联电容器、并联电

母线及刀闸的正常运行及事故处理(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 母线及刀闸的正常运行及事故 处理(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

母线及刀闸的正常运行及事故处理(通用 版) 第一节母线及刀闸的正常运行 1.1温度及温升规定: 1.1.1母线固定接头允许温度为75℃,温升为45℃; 1.1.2金属导线及母线允许温度为70℃,温升为45℃; 1.1.3刀闸的允许温度为70℃,温升为35℃; 1.1.4保险器接头允许温度为120℃,温升为85℃; 1.2母线及刀闸用1000V—2500V的摇表测,不得低于2000MΩ。 1.3刀闸禁止在带负荷情况下进行操作,断路器在合闸前应合好所属刀闸,断路器断开后才允许断开刀闸。 1.4当回路上没有断路器时,允许刀闸进行如下操作: 1.4.1投入或切断电压互感器;

1.4.2投入或切断长度不超过5KM的空载电缆线路的充电电流; 1.4.3用刀闸拉开或投入电压6KV及以下不大于70A的环路均衡电流; 1.4.4用母线刀闸投入或拉开该母线的充电电流,充电前应用有保护的断路器向该母线充过电; 1.4.5用380V刀闸对两端各并在380V一个母线上的平行线路进行并列或解列; 1.4.6用380V刀闸拉开和投入380V系统的电缆线路充电电流; 1.5严禁刀闸进行下列操作: 1.5.1在断路器或空气开关合闸状态下,严禁用刀闸送电或停电; 1.5.2对560KVA及以上变压器进行送电; 1.5.3切断接地电流。 1.6送电前应将所发出的工作票全部收回,并拆除一切安全措施,恢复永久性遮拦和标示牌。 1.7送电前应进行下列检查:

10KV母线电压异常情况分析及处理 徐成华

10KV母线电压异常情况分析及处理徐成华 发表时间:2017-08-02T11:42:08.157Z 来源:《电力设备》2017年第9期作者:徐成华 [导读] 摘要:本文主要就小电流接地系统中,10KV母线电压出现的非正常情况来做出探究和讨论,分别说明出现某些故障的原因以及表现出的现象,在最后根据相应的出现非正常状况的故障的原因来进行分析得出处理的方法和举措,为处理现实生活中出现的母线电压异常提供出一些参考意见。 (国网河南省沈丘县供电公司 466300) 摘要:本文主要就小电流接地系统中,10KV母线电压出现的非正常情况来做出探究和讨论,分别说明出现某些故障的原因以及表现出的现象,在最后根据相应的出现非正常状况的故障的原因来进行分析得出处理的方法和举措,为处理现实生活中出现的母线电压异常提供出一些参考意见。 关键词:10KV母线;异常处理;电压异常 前言:作为对电能优劣程度的一个量度的电压而言,其稳定程度,安全可靠性与用电能否做到快捷安全,是息息相关的。调度部门能够去进行调控的最后一个母线就是10KV母线,他的能否正常使用,是之间与其负责区域的居民或者企业的正常生活、生产是相关的。但10KV母线在当今社会中,仍旧具有复杂的运行条件,相对而言电压发生问题的概率仍然处于高几率。快速,高效的处理其非正常状态是当今社会的一个需求。 一、电压异常情况 (一)单相接地下的10KV系统 在电网的正常运行下,10KV系统中理论上中性点处于零点位的的状态。在单相完全接地的情况下,显示的电压为接地相的电压,理论上说其相应的电压值为零,而另外的两相电压则达到了线电压的大小。在单相不完全接地的状态下,电压则变为了接地项会降低,外两项则会有所上涨。其相应的开口三角电压也均有所上涨,但单相完全接地下可达到100KV,而不完全接地则上涨较少。造成单相完全接地的原因一般为,线路或则配单器件,由于天气,人为,非人力的生物因素,自然灾等变为断线接地。造成单相不完全接地的情况是,配电烧毁,电缆出现问题等。 (二)PT出现问题而导致的电压异常 常用的电压的测量装置就是PT,电压出现异常的可能因素之一可能就是由于PT出现了问题,并且这种问题是发生频率较高的一类问题,超过10KV PT高压保险的即可作为母线电压出现异常的情况来处理,低于其的可以按照低压保险熔断的方式来进行处理,因为低于其的将导致相应的开关跳闸,或者保险熔断等。其断线时电压的读数值所受多种因素影响,例如PT的类别不同所对应的电压的读数可能存在差异,不同的接线方式也可能导致不同的电压读数。PT出现问题与与出现接地的问题就是通过电压数值波动来判定的,在出现接地问题中,在其所有的相中没有一个的电压是在常态下的,而PT出现问题中,可能存在的状态就是三相的电压全部为零或者是最低有一相的电压是没有出现问题的。 (三)消弧线圈动作出现问题 消弧线圈有着当系统出现了故障将自动的将电容电流进行补偿,以达到稳定的目的,一般而言这种故障就是指系统发生单相接地。在该问题得到解决后,补偿电流将自动的消失。可是,有的时候,可能存在线路检测不灵敏或者其他问题,消弧线圈没有能够做到在问题得到解决的同时退出对电容电流的补偿,消弧线圈所形成的补偿电流就会使得系统中产生串联谐振,而串联谐振的产生,往往将进一步的引发工频的过电,所以对于消弧线圈应当在合适的时间尽快结束其动作。 (四)在电网处于常态下电压出现偏离 在现实中,电压会因为有无功的输出,有无电荷的定向移动,电荷定向移动的速率,系统所处状态的电阻等而进行波动,甚至有时会出现母线的电压超出了电压的限定值,进而会对电网所负责的区域造成用电的困难。出现这样的事故,仅需要简单的进行对电网的调节,就可以快速的使得其变为正常值。 二、相应的解决方案 (一)单相接地下的10KV系统的问题处理 对于单相接地而言,主要有以下三个方法能够对不同的情况分别进行确认。一是对于SCADA系统是否存在着相应的线路出现接地的信号,如果存在则将其状态告知相关单位,进而远程操作断开存在故障线路的出线开关,如果此时检测发现母线电压回到正常状态,就说明选中的线路出现问题。二是,如果系统不存在着相应的接地信号,则通知相关单位后,选择“瞬停法”进行检测,如果存在某条线路被断开的时候母线电压恢复了正常的状态,那么就是这条线路存在问题。三是对于以上两种方法均未找出故障所在,那么问题则应当出现在运行的设备上或者母线接地与多条出线同名接地。 (二)PT出现问题而导致的电压异常的问题处理 当出现这种情况时,应当让在场的负责运行的相关人员去查验电力设备的高低压保险丝是否出现熔断的状况,如果出现了高压侧的熔断状况,则应当将母线进行转供电,并同时将出现了问题的PT设备送到负责检修的部门进行整修。如果出现的是低压侧熔断的现象,那么可以将相应的开关进行重新打开,将保险丝进行更换,并将出现问题的PT同样的送到负责检修的部门。在进行相关工作时也应当做好具体情况的了解,如了解低压侧的复合电压过流保护等一系列的保护是否均以进行了推出,在出现问题之前,如果存在母线的分列运行情况,那么是否可以选择让母线进行并列运行的举措来对与其是否存在故障进行相应的分析。 (三)消弧线圈动作出现问题的问题处理 出现了消弧线圈动作出现问题而导致的故障时,可以采用以下几个方法。一是对于接地消弧线圈暂停使用,待选择更换消弧线圈或者消弧线圈的问题排除之后继续让其加入工作任务。二是,将母线进行分并列,有效的使得部分不影响整体电力系统的运行,方便进行排查。三是对于母线上的电容器进行处理,这是油消弧线圈的主要作用方法所决定的。四是,处理母线进行处理,使得其三相电压达到一个动态的稳定状态。 (四)在电网处于常态下电压出现偏离的问题处理 对于在电网处于常态下电压出现偏离的问题处理,主要有以下几种简单的方式,一是,安置利用合理容值得电容,合理阻值的电阻等

变电站常见电压异常归纳分析

变电站常见电压异常归纳分析 邓邝新 (湖南郴电国际发展股份有限公司) 在变电运行中,我们经常会遇到各种各样电压异常的情况。而且随着配电网络对地电容的增大以及系统短路水平的提高,电压的变化更为复杂多样。就比如在10KV系统上发生单相接地短路时系统的耐受时间比以前更短,而10 kV系统单相接地故障的判定通常只有依靠10 kV二次电压(三相绝缘监测表)来反映,这就需要值班人员能够及时准确地判断故障并断开故障线路。同时对系统通常出现的二次电压异常的各种原因进行归纳分析,给出判断和处理的方法。 在变电站实际运行过程中,系统二次电压异常可能由多种因素造成,包括:电压互感器高压保险熔断、低压保险熔断、一次系统接地故障、二次系统接地、耦合传递、负载不对称、三相TV伏安特性不一致、铁磁谐振、接线错误等等。下面对不接地系统的电压异常做一个简单的归纳,以方便运行人员能够及时、准确的判断故障。

1系统单相接地故障 我们知道,系统单相接地故障时,由于系统的对地电容和绝缘电阻相对固定,系统电压变化情况将随接地电阻的不同而有所不同。当系统发生金属性接地,接地电阻等于0时,接地相与大地同电位,产生严重的中性点位移,中性点位移电压的方向与接地相电压在同一直线上,与接地相电压方向相反,大小相等,系统中性点与故障相电压重合,故障相电压为0,非故障相电压则上升为√3倍相电压即上升为线电压;当系统发生非金属性接地时,接地电阻R≠0,此时,由于零序电压向量值将随接地电阻的大小变化而变化,可能出现的情况包括:①故障相电压与滞后相电压大小相等,但小于另外一相电压。②故障相电压小于滞后相电压,滞后相电压小于故障超前相电压。③故障相电压大于滞后相电压,但小于超前相电压。 由此可见,当系统发生金属性接地时,故障特征较为明显,可以准确地判断出故障类型,而在系统发生非金属性接地时,由于接地电阻的不确定性,二次电压异常具有较大的隐蔽性,容易与TV保险熔断或二次回路接线错误等故障混淆,仔细分析可以发现,这种情况下至少有一相电压超过了相电压,这是保险熔断时不会出现的。 特别值得注意的是接地并不单指线路接地,当线路拉路检查后仍未能消除接地故障,则应考虑到可能所内设备有接地,例如避雷器、电压互感器,甚至变压器接地。

5kV母线电压异常现象分析比较

5kV母线电压异常现象分析比较 作者:论文作者:hns5408 发布时间:2006/6/21 2728 来源:本站原创 【字体:】 摘要:中性点不接地和经消弧线圈接地的系统称小电流接地系统。小电流系统中常见的故障是单相接地。发生单相接地时电流较小,单相接地时不形成短路回路,电力系统安全运行规程规定接地故障后可继续运行1至2小时,但整个系统非故障相对地电压升高倍。若不及时处理,极易发展成二相短路,使故障扩大。 关键词:35kV母线电压异常 2006年5月13日,城关变35kv母线电压发生异常现象。当时城关变全站失压,后由城东变10kv翠城线与城关变10kv城关三路联络,当合上城关三路911开关时,出现城关变35kv母线失地信号,同时监视母线电压表发现表计指示异常:a相相电压偏低,b、c两相相电压升高,但低于线电压。经检查,电压异常发生在35kv母线上(母线上各馈线已退出运行)。检测母线设备及母线pt高低压熔丝都正常。最后更换母线pt高压熔丝,由#1主变35kv侧向35kv母线送电后,母线失地信号消失,电压指示正常。 从以上现象分析来看,城关变35kv母线可能出现空载母线虚假接地的现象。当时城关变由#1主变10kv侧向35kv母线倒送电时,35kv母线处于空载运行状态,就可能会出现空载母线虚假接地,三相电压不平衡并且发出接地信号,若当送上一条线路后接地现象会自行消失。建议今后在查找母线失地信号故障时,应带上一条馈线。 以下将几种单相接地故障的特征及处理方法的有关资料提供给同仁们参考: 中性点不接地和经消弧线圈接地的系统称小电流接地系统。小电流系统中常见的故障是单相接地。发生单相接地时电流较小,单相接地时不形成短路回路,电力系统安全运行规程规定接地故障后可继续运行1至2小时,但整个系统非故障相对地电压升高倍。若不及时处理,极易发展成二相短路,使故障扩大。

母线及刀闸的正常运行及事故处理(2021)

母线及刀闸的正常运行及事故 处理(2021) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0919

母线及刀闸的正常运行及事故处理(2021) 第一节母线及刀闸的正常运行 1.1温度及温升规定: 1.1.1母线固定接头允许温度为75℃,温升为45℃; 1.1.2金属导线及母线允许温度为70℃,温升为45℃; 1.1.3刀闸的允许温度为70℃,温升为35℃; 1.1.4保险器接头允许温度为120℃,温升为85℃; 1.2母线及刀闸用1000V—2500V的摇表测,不得低于2000MΩ。 1.3刀闸禁止在带负荷情况下进行操作,断路器在合闸前应合好所属刀闸,断路器断开后才允许断开刀闸。 1.4当回路上没有断路器时,允许刀闸进行如下操作: 1.4.1投入或切断电压互感器;

1.4.2投入或切断长度不超过5KM的空载电缆线路的充电电流; 1.4.3用刀闸拉开或投入电压6KV及以下不大于70A的环路均衡电流; 1.4.4用母线刀闸投入或拉开该母线的充电电流,充电前应用有保护的断路器向该母线充过电; 1.4.5用380V刀闸对两端各并在380V一个母线上的平行线路进行并列或解列; 1.4.6用380V刀闸拉开和投入380V系统的电缆线路充电电流; 1.5严禁刀闸进行下列操作: 1.5.1在断路器或空气开关合闸状态下,严禁用刀闸送电或停电; 1.5.2对560KVA及以上变压器进行送电; 1.5.3切断接地电流。 1.6送电前应将所发出的工作票全部收回,并拆除一切安全措施,恢复永久性遮拦和标示牌。 1.7送电前应进行下列检查:

变压器二次侧相电压异常情况的分析

变压器二次侧相电压异常情况的分析 陈辉 中条山有色金属集团有限公司生产部山西垣曲043700 北方铜业侯马冶炼厂二期工程5万吨电解铜扩建项目需要新投入一台主变,型号为SFZ10-1250/110,低压侧为6KV,生产厂家为陕西铜变实业股份有限公司,主变编号为2#,与1#主变分列运行。 1.2#主变试运期的异常情况 2#主变试运初期,只带Ⅱ段高压开关,6KV侧并没有接带负荷,变压器相当于空载运行,此时Ⅱ段电压互感器二次回路相电压显示异常,其中两相显示3700V左右,一相2400V左右,严重不平衡。经过与变压器生产厂家共同检查分析,决定采纳厂家意见:即让变压器带负荷运行,再看各相对地电压的变化情况。2#主变带负荷后(约2000KW),各相对地电压基本平衡,均为3700V左右。 2. 原因分析 2.1 对变压器本身及Ⅱ段高压开关系统进行检查 首先对2#主变的绕组和母线及Ⅱ段高压开关系统进行了认真检察,未发现6KV侧绕组、母线及Ⅱ段高压开关系统存在单相接地故障。同时,又查看了变压器出厂试验报告和安装后的试验报告,两份试验报告均显示变压器各项试验结果合格,所以认为变压器本身的质量性能应该没有问题。 2.22#变压器空载运行状态的分析 变压器运行资料的有关章节中讲到“在中性点不接地的电力系统中,中性点的电位是不固定的,它随着系统对地电容的改变而改变。

当线路不换位或者换位不完善,各相对地电容不相等时,三相电容电流的相量和将不等于零,变压器中性点呈现一定的电位,叫做不对称电压”据以上基本原理,我们认为2#主变处于空载运行状态时,该变压器的负载仅是纯电容性负载,由于各相对地电容的不一致性,造成电力系统中性点的偏移,三相对地电压不平衡。 2.32#变压器负载运行状态的分析 2#主变低压母线接入6KV电力系统,带2000KW负荷运行。由于该厂所带负载是以电感、电阻为主要成分的感性负载,各相对地电容也当要比2#主变空载运行时的母线对地电容大很多倍。2#主变母线系统(小容量分布电容)并入该厂的大容量分布的带负载的电网后,对原有电网的容性电流未产生影响,所以2#主变空载运行时各相对地电容分布不一致而造成的中性点偏移的现象,在该厂的电网中也就没有反映出来,这就是为什么2#主变的电压互感器接入该厂电网后相电压显示正常的原因。据厂家技术服务人员反映,在实际安装调试过程中也曾遇到过此类现象,变压器在空载时相电压不正常,带负载后相电压就正常了,并不影响变压器的正常运行。 3. 改进措施 在Ⅱ段高压配电系统中增加高压消谐装置,这样能够在某种程度上平衡因变压器二次空载时造成的对地电容不均的现象,对带负载运行则更为有利,因为Ⅱ段负荷多为整流机组等容易产生谐波的负荷。1#主变所带Ⅰ段高压配电系统采用的是电压互感器二次侧开口三

电力系统中变电站母线电压异常分析判断及故障处理

电力系统中变电站母线电压异常分析判断及故障处理 发表时间:2019-12-06T13:47:03.833Z 来源:《电力设备》2019年第16期作者:稂杰[导读] 摘要:电压互感器是电力系统的重要设备,其运行对于监控母线电压非常重要。 (国网江西省电力有限公司吉安市吉州区供电分公司 343000) 摘要:电压互感器是电力系统的重要设备,其运行对于监控母线电压非常重要。本文主要研究了变电站母线电压的异常情况,详细分析了该现象产生的原因,并提出了相应的措施和处理建议,希望能为解决这一问题提供一定的参考。 关键词:变电站母线电压;分析判断;故障处理 引言 随着我们社会和经济的快速发展。各行业对电力的需求也在增加。电力的发展不仅需要逐步扩大自身的能源资源,还要逐步提高能源系统的管理质量。特别是在配电网的调度工作中,往往需要对电力故障进行分析和管理,以保持我国用电的安全性和稳定性。在此基础上,本文分析了案例,分析了电力系统总线运行中常见的异常现象,总结了常见故障的原因。 1异常情况原因分析 在实际工作中,经常发生母线电压异常。母线电压异常的原因很多。大多数母线电压异常故障发生在35kV及更少的电力系统中。不接地系统常使母线电压的大部分出现异常,主要是由于四个方面:高低熔丝母线保险丝、电源接地故障或相故障异常引起的PT激励特性、铁磁共振。 1.1非系统设备故障所致的异常电压现象 为了确保变电站设备的安全和经济运行,运城电网每季度都有不同级别的母线电压曲线。监测人员应验证电压曲线,以确保电压在合格范围内。例如,根据峰值,高峰值、低峰值和平峰值,10V电压保持在0.1-10.7kV,并根据上限和下限合理地达到电压范围。当电网实际运行时,由于有功功率,无功功率输出的变化,功率负载的增加或减少以及系统布线异常,总线电压将超出电压限制。可以调整与设备无关的故障原因,以满足网络和用户的电压和质量要求。针对上述情况的措施:(1)设定运行方式,合理分配负荷(2)增加或减少无功功率,改变电容器组(3)改变电网参数,停止,投或并解变压器(4)改变有功和无功的重新分配,并调整变压器旁路。 1.2母线 PT高、低压熔断器熔断 高压和低压母线PT熔断器电压分析后熔断的高压熔断器:当变压器的高压侧熔断时。熔丝相电压为零,两相绕组的剩余端电压为线电压。每个线圈末端的电压必须是1/2线电压。在不考虑接地系统的电容的情况下,在高压配电系统中,地的相对电容和通过它的电容电流是客观的和不容忽视的。因此,熔断器未熔断的两相的相电压基本保持正常的相电压。PT保险丝再次熔断后,熔断相的相电压为零。非熔断相的相电压表示正常高压熔断器和低压熔断器之间的最显著差异。高压熔断器熔断到开路端口电压。低压熔断器的开路电压为零。 1.3电网存在接地或断相的故障 35kV和10V主电源接地故障系统是当有接地连接时电源的中性点未接地的系统。是允许2小时运行。单相未完全接地一相的电压降低但小于零,并且两相的电压增加但不相同。其中一相略高于线电压。一相的电压增加不超过线电压,两相的电压降低,但它们不相等。中性点不连接到本地电网,该阶段的下一阶段是接地相。网络故障被破坏时,当交换机未就位或刀片阶段断开,网络故障就会中断。断开网络将导致负载不平衡,进而导致中性点移动。 1.4PT励磁特性不同引起的异常 如果三相PT激励特性不相同。与三相不对中载荷类似,中性点改变。只会导致输出电压不平衡;当激发特性非常不同时。三角开路绕组两端的零序电压大于检测装置的电压设定值。它将使电压继电器工作并发送接地信号,从而产生"虚拟接地"现象。 2铁磁谐振 2.1铁磁谐振产生的原因 当变压器连接到星形侧并且中性点直接接地时,每个相绕组的电感与分布电容C0并联连接,形成独立的LC振荡电路,可以认为是电源的三相对称负载,但在一定的"铁磁共振下激发下发生。当电源总线突然连接到电源时变压器和单相接地以及变压器分别谐振。励磁电流大,会使变压器电流增加数倍。导致变压器铁心饱和,造成电压互感器产生饱和电涌。 2.2铁磁谐振的形式 变压器的铁磁谐振可以是基波(工频)或分频,甚至是高频。通常,经常发生基频和频分谐振。根据运行经验,当电源突然用变压器接通空总线时,容易产生基波谐振,当发生单相接地时,容易发生分频谐振。 2.3电压互感器发生谐振的现象 基波共振:单相电压降低,两相电压升高到线电压以上。分频谐振:三相电压增加,过电压不高,电压表有抖动。 3防范处理措施 3.1电压感器一、二次侧熔丝熔断后的处理方法 用万用表检查第二侧的保险丝是否熔断并测量。保险丝两端没有电压。电压表示保险丝熔断。更换合格的保险丝,如果二次保险丝没有熔断,那么故障通常发生在高压侧,高压熔断器在变压器运行中熔断,变压器必须先断开。为防止变压器反向供电,必须拆下次级侧电压的保险丝管以确认没有异常。可以使用高压绝缘手套或使用高压绝缘夹来代替高压保险丝。更换保险丝后,再次尝试电源。如果它再次熔化,则必须考虑变压器的内部故障并验证测试。 3.2接地故障防止 PT烧毁的措施 当接地时和接地消失时,系统的单相接地有两个转换。首先,当我们分析接地连接时,如果系统某相接地。那么该相直接与地接通,另外两个电源电路(如主变压器的绕组)也是良好的金属通道。因此,当接地时,装卸路线三个相对的电容器不通过高压绕组,即此时。 PT 高压绕组中没有输入电流。当接地连接消失时,固定接地连接的可能性消失,并且三个相对的金属接地通道没有其他方式。只有高压绕组即存储在三个相对电容3C0中的负载,才是三相PT高压绕组电感。类似于突然闭合的空载变压器,叠加更大的瞬态输入电流。燃烧高压保险并限制当前生产非常容易。 3.3电磁式互感器励磁特性不一致的处理方法

箱式变电站的常见事故处理规范

变电站的各类事故处理 一、线路故障跳闸的现象及处理 1、永久性故障跳闸,重合闸动作未成功 (1)现象 1) 警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光,电流表、有、无功功率表指示为0 2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮 3) 保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告,指示保护动作情况及故障相别的动作情况 4) 现场检查该开关三相均在分闸位置 (2)处理 1) 记录故障时间,复归音响,检查光字信号,表计指示,检查并记录保护动作情况,确认后复归信号 2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠线路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑,有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分及压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构,检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合 4) 如线路保护动作两次并且重合闸动作,可判断线路上发生了永久性短路故障 5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电,转冷备用 6) 上述各项内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中 二、母线故障跳闸的现象及处理 1、母线故障跳闸的现象 (1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0 (2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0 (3)母线保护屏保护动作信号灯亮 (4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现 (5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关 2、母线故障跳闸原因 (1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障

10kV母线电压异常分析及处理介绍

10kV母线 电压异常分析及处理 康林春 2010年10月26日

目录 一、母线电压异常的五个表象 二、母线单相接地故障处理 三、母线谐振处理 四、母线PT高压保险熔断处理 五、母线PT低压保险熔断处理 六、母线电压三相消失的处理

一、10kV母线电压异常的五个表象 1、表象一:单相接地 象征:10kV母线电压三相指示不平衡,接地相电压指示趋近于零,非接地相电压上升为线电压,三相电压的数值基本稳定,且伴随有母线接地告警的声光信号,所接保护及自动装置可能发电压回路断线信号。 2、表象二:谐振 象征: A、常规:10kV母线电压三相指示同时或波浪形上升或降低,峰值可超过线电压,谷值可低于相电压(但不会为零),三相数值不稳定,可伴随有母线接地告警的声光信号。 B、特殊:10kV母线电压三相变动及波动不一,有类似于接地时的三相电压象征,也有一至两相不变,另两相或一相波动的情况,可间歇性或长时伴随有母线接地告警的声光信号,所接保护及自动装置可能发电压回路断线信号。

3、表象三:母线PT高压保险熔断 象征:10kV母线电压三相指示不平衡,熔断相电压降低为2-3kV,非熔断相电压不变,三相电压的数值稳定,所接保护及自动装置发电压回路断线信号,偶尔会并发接地信号。 4、表象四:母线PT低压保险熔断 象征:10kV母线电压三相指示不平衡,熔断相电压降低为0-1kV,非熔断相电压不变,三相电压的数值稳定,所接保护及自动装置发电压回路断线信号。 5、表象五:母线三相电压消失 象征:10kV母线电压三相指示为零,所接保护及自动装置发电压回路断线信号,10kV进线及出线断路器有功及无功为零,电流存在有或无两种情况(分别对应母线失压及假失压两种状况)。 注:因调度管辖权限划分规定昆明地调配网组辖10kV旁路母线及以下设备,主网组辖10kV母线及以上设备,故而上述五个表异常中只有接地由配网组指挥查找及处理10kV母线上各分路的接地异常,后四种均由主网调度员指挥处理。

10kV母线电压异常原因的分析与解决措施 眭晓飞

10kV母线电压异常原因的分析与解决措施眭晓飞 发表时间:2020-03-16T10:54:20.643Z 来源:《电力设备》2019年第20期作者:眭晓飞 [导读] 摘要:本文首先介绍了某站10kV母线电压三次谐波的含量超标问题,然后通过排除法分析出现谐波超标的原因,最后提出了解决消除谐波的措施。 (汕头供电局广东省汕头市 515041) 摘要:本文首先介绍了某站10kV母线电压三次谐波的含量超标问题,然后通过排除法分析出现谐波超标的原因,最后提出了解决消除谐波的措施。对变电运行维护具有一定实际的意义。 关键词:三次谐波;电压互感器;铁磁谐振 0 引言 母线电压三次谐波超标会导致仪表指示不正常或保护误动。消除和减少三次谐波是保证10kV电力系统可靠运行的必要条件。本文介绍的某站10kV是中性点经小电阻接地,属于中性点非直接接地系统。 1 电压谐波超标情况 某站运维人员在日常巡视中,发现10kV#3母线电压异常,电压波形详见图一。经过录波装置分析,电压波形中含有25%的三次谐波和5%的九次谐波,根据规范电能质量公用电网谐波10kV的奇次谐波含有率不超过3.2%的规定,10kV#3母线电压的奇次谐波含量已严重超标。 图一 10kV#3母线电压波形 图二 10kV#3母线电压谐波含量 10kV#3母线2015年投产,当时10kV系统为接地变经消弧线圈接地,2019年改造为接地变经小电阻接地。 2 电压谐波超标原因分析 与某站的10kV#3母线系统对比,10kV#1、#2母线电压正常。三台主变的变高并列运行,且主变变低绕组为三角形接线方式,三次谐波电流在三角形内会形成环流,且不会流到10kV系统。因此,谐波来源排除了主变变高或电源侧的系统。 通过观察日常负荷的峰、平、谷,研究其对三次谐波的影响。发现三次谐波电压的畸变是稳定的。这样就排除来自用户负荷的谐波来源的可能性。 根据文献[1],电压互感器二次中性点接地不良也可以导致三次谐波的产生。但经过对比发现二者电压波形差别较大。前者的电压波形是平顶波,而本文的波形是尖顶波。而且经过现场的测量中性点和N600电压对比,电压互感器二次中性点接地良好。综上,排除电压互感器二次中性点接地不良的导致产生谐波。 根据文献[2],电磁式电压互感器引起的铁磁高频谐振引起的过电压同样会产生三次谐波。并且通过对比#3母线电压波形与铁磁高频谐振的特征一致,即三相电压同时升高,并超过线电压。铁磁谐振过电压不会发生在中性点直接接地和经消弧线圈接地系统[2]。本站的10kV 系统为小电阻接地系统,符合谐振的条件。因此,初步判断本站的三次谐波超标由电压互感器的铁磁高频谐振引起。 3 验证谐振方案及消谐措施 谐振过电压称为中性点位移现象。既然过电压是零序引起的,只决定于零序网络的参数。所以可以判定,导线的相间电容,改善功率因数用的电容器组,电网内负载变压器及其有功和无功负荷对这种过电压不起任何作用。 多年来,众多学者对中性点不接地系统电压互感器饱和引起的铁磁谐振进行了大量的研究,提出了许多消谐措施。在此,我们重点讨论以下两种方法[3]: 1、在电压互感器一次中性点接阻尼电阻R PT高压侧中性点串入的电阻等价于每相对地串接电阻,能起到消耗能量,阻尼和抑制谐振的作用,还能限制电压互感器中的电流,特别是限制间隙弧光接地时流过电压互感器的高幅值过电流,相应地亦能减小每相电压互感器上的电压,相当于改善电压互感器的伏安特性。研究表明,可以有效地消除谐振。 这种方法存在的最大问题是当系统发生单相接地故障时,R上将有超过几千伏的高电压。因此对中性点绝缘水平较低的电压互感器,不能采用这种方法。此外,大电阻R还将影响PT的测量准确度。 2、在电压互感器开口三角形绕组两端接电阻R 电压互感器本身是一个变压器,通过变比,PT开口三角形绕组两端接电阻R相当于接到电源变压器中性点上,故R越小,就越能抑制谐振的发生,如果R=0,即将电压互感器开口三角形绕组两端短接,相当于电网中性点直接接地,谐振条件就不可能成立了。可见R越小越好。 长期的运行经验表明,电压互感器T开口绕组接小电阻R消谐的办法对于10kV及以下电压等级的电网且电压互感器特性较好的情况是比较有效的。 对比上面方案,提出了在电压互感器开口三角绕组短接消谐。这种方法不仅能消除高次谐波,而且实际的运行效果好。 4 结论 本文通过对10kV系统三次谐波超标现象产生的原因进行排除,确认此种情况根源在PT发生铁磁谐振。并在最后提出在电压互感器开口三角绕组短接消谐的最佳方案。

母线失电事故处理

380VPC段母线失电处理 1、查明该380V母线所带负荷属于哪个专业,询问该专业在380V母线失电前是否启 动转动设备。 2、禁止用联络开关给故障母线送电 3、查380V母线进线开关上口是否失电,如果380V母线进线开关上口带电,应立即 将380V母线进线开关上口电源断开,且验电三相确无电压。 4、查380V母线进线开关有无保护动作信号,查明380V母线进线开关跳闸原因。 5、将380V母线进线开关摇至检修位。 6、将该380V母线上所带负荷做好记录。 7、将该380V母线上所有负荷拉至检修位。 8、验明380V母线三相确无电压。 9、测380V母线三相绝缘是否良好,若380V母线三相绝缘良好,应立即对该段失电 母线进行充电。 10、对该380V母线所带负荷逐个测量绝缘是否良好,查找该段380V母线失电的 故障点,并将其隔离,通知检修处理。 11、如果对所有负荷测绝缘无法找到故障点,应采用排除法逐个对负荷进行试送 电,查找该段380V母线失电的故障点,并将其隔离,通知检修处理。 6KV段母线失电处理 查ECS画面报警信号,判断6KV段母线失电原因。 就地查6KV段母线进线开关和备用开关查综保装置,并记录开关的保护动作信号和开关的保护动作时间。 联系各专业,询问在6KV段母线失电前是否启动6KV转动设备,尽早判断故障点,查明失电原因。 将6KV段母线进线开关和备用开关摇至检修位,将6KV故障母线进行隔离。 尽快将失电的低压PC段母线通过低压联络开关恢复供电。 将6KV段母线所有负荷开关摇至检修位。 验明6KV段母线三相确无电压。 测6KV段母线三相绝缘是否良好,若6KV母线三相绝缘良好,应立即恢复6KV母线供电。 将6KV备用进线开关恢复热备用,并解除6KV快切装置闭锁信号。 对该6KV段母线所带负荷逐个测量绝缘是否良好,查找6KV段母线失电的故障点,并查明原因,通知检修处理。 故障点找到后,将其进行隔离,逐个恢复该故障6KV段母线所带负荷的供电。 将低压联络开关接带的低压厂用电恢复到正常的运行方式。

一起小电流系统线路单相断线引起母线电压异常分析

一起小电流系统线路单相断线引起母线电压异常分析 摘要:本文对一起小电流系统线路单相断线引起电压异常事故处理情况进行介绍,事故发生时虽然单相接地信号发信,但系统电压显示与单相接地时电压分布 特征差异较大,造成故障分析判断困难。结合变电站运方情况,对单相断线时系 统运行工况进行详细理论分析,理论分析和实际系统工况两者相互吻合,论证了 对事故判断的正确性。通过对该事故分析总结,给类似事件处理提供一定的启示 和参考。 关键词:小电流系统;单相断线;单相接地;电压异常 0 引言 某日,某220kV变电站(下称A站)发生了一起35kV出线单相断线造成本 侧及下级厂站母线电压异常的事故。主要原因是由于A站35kV 311线路导线B 相断线后与A相发生导线碰线,造成A/B相间短路,311开关跳闸,重合成功, B相导线掉落在地上。由于断线相导线落在地上,造成A站35kV II段母线异常, B相发出接地信号,其下级35kV B站(下称B站)母线电压遥测异常。该事故系 统电压显示与单相接地时电压分布特征差异较大,造成故障分析判断困难。针对 这类小电流系统线路单相断线并伴随接地的故障类型下文将进行深入分析并提出 几点启示。 1故障简介 1.1系统正常运方 220kV A站,311开关运行于35kV II母,带下级厂站B站2号主变运行; 35kV B站,311开关运行于35kV II母,1、2号主变分列运行,母联300开关热备用,母联100开关热备用,备自投均启用。 1.2 故障过程简述 某日,12:50,220kV A站35kV 311开关跳闸,重合成功,220kV A站35kV II段母线B相接地,电压为(38.45,0.57,35.33)kV;35kV B站电压异常,35kV II段母线三相电压(34.44、30.96、34.44) kV,10kV II段母线三相电压(3.25、2.93、6.02)kV。配调调控员按照单相接地故障的处理流程,对A站35kV出线进行拉路查接地。当拉开311线出线开关时,35kVII段母线电压恢复正常,B站35kV 备自 投动作,全站电压恢复正常。13:10,当值调控员通知配电运检巡线。13:25, 配电运检汇报35kV 311线19#杆A站侧导线B相断线,A站侧导线掉路在地上, 后将该段线路停电检修。处理结束后,送电正常。 2 故障分析 该事故只从A站35kV母线电压分析,是典型的单相接地现象。实际上是一 起电源侧接地的线路单相断线事故。我们对事故分析后认为,是35kV 311线19# 杆A站侧B相导线断线后碰线,发生相间短路,造成 311开关跳闸,重合成功。 A站侧断线相导线落在地上,造成A站35kV母线单相接地,B站侧电压异常。 2.1 A站电压异常分析 综上所述,当高压侧线路断线,电流流经变压器后,低压侧C相相电压大小、方向均不变。A、B相电压变为断线前正常相电压的0.5倍,且方向相反。 由系统实际工况可知,在断线事故发生后,B 站10kV I、II段母线三相电压(3.25、2.93、6.02)kV。断线前10kV母线三相电压为(6.14、6.08、6.07)kV。

母线PT事故处理

母线PT事故处理 一、母线PT故障类型及现象 (一)母线PT故障类型 1、PT本体故障(断线、短路) 2、PT二次回路故障(断线、短路) (二)母线PT故障现象 1、警铃响,发出光字信号:“母线PT断线”、“交流电压消失”、“保护装置异常”等信号。 2、电压表指示变化:断相电压降低或至零、正常相电压不变;与断相有关的线电压降低或至相电压、与断相无关的线电压不变。 3、PT本体外观现象: (1)轻微故障:有些异常声音、瓷瓶有裂纹、渗漏油、接头发热等。 (2)严重故障:大量漏油、喷油、内部发出焦臭味、冒烟、着火异常声响等。 二、母线PT事故处理原则及步骤 (一)母线PT事故处理原则 1、PT本体故障,严禁用PT刀闸直接断开故障的PT(10kV母线PT除外),而应用断路器断开故障的PT。 2、PT本体故障,应将PT退出运行。

(1)对轻微故障:能转移负荷的应先转移负荷,然后再停电隔离故障的PT。如双母线:可倒母后停母线隔离PT。 (2)对严重故障:应立即切断PT的电源,以限制事故的发展,再隔离故障的PT。 3、PT本体故障,PT二次侧可以并列。 4、PT二次回路故障,PT二次侧不允许并列。(二)母线PT事故处理步骤 1、记录时间,根据光字信号再结合电压表确认并判断; 2、汇报调度(简要):事故时间、信号及初步判断等; 3、到现场检查设备(PT本体、二次空开或熔丝); 4、汇报调度(详细):事故原因、检查范围、检查结果等; 5、根据检查情况进行处理:(分以下几种情况) 本站110kV、220kV母线PT本体故障的处理1、轻微故障的处理 (1)断开PT二次空开或取熔丝; (2)热倒:母线侧刀闸先合后断;

零序电压异常升高的原因分析

零序电压异常升高的原因分析 国电九江发电厂检修部电气分部 龚笔华阳跃永 摘要:在电力系统接地故障中,零序电压会有一定升高,因此,在故障判断中,通常把零序电压作为一个重要的依据。但是,零序电压的升高有时并不是由于系统接地故障引起的。笔者以我厂发生的两个实例加以分析,与大家共同探讨。 关键词:零序电压异常升高 一、前言: 电力系统反措对电压二次回路有严格要求,本人就所经历的”反措”执行不彻底,所带来的电压二次回路异常的现象与大家一起探讨。 二、故障现象: 2011年7月6日,我厂220KV母差A、 B套均发“电压动作”信号(母差型号为南瑞BP-2B型),各条线路保护及发变组保护均运行正常,无异常信号。 在母差保护打印故障记录,220KV III母零序电压10.6V,屏后测得III母A、B、C相对地电压均为57.6V,零序电压为10.5V;调取线路故障录波器录波图,220KV III母A、B、C相对地电压均正常,二次零序电压升高。在220KV III 母就地端子箱测得电压数据与上述一致,端子接线紧固。 这种现象曾经频繁出现,出现时:零序电压呈正弦波,且波形平稳,持续时间长,最长达到4小时,之后自动消除。经调查该现象出现时,系统无冲击,厂内220KV系统无操作。 220KV母差采用了220KV电压互感器开口零序电压,母差零序电压整定值为10V. 对于母差及失灵保护,零序电压动作,使得电压开放,闭锁解除,加大了母差及失灵保护误动的可能性。对220KV系统的威胁是相当大的。 三、故障分析: 220KV为双母带旁路接线方式(III母、IV母带旁母),当时,220KV III

母与IV母并列运行, III母与IV母PT正常投入运行。 220KV母线PT采用TPY-220电容型电压互感器,变比为220 /√3/100/√3/100/√3/100/√3,第一组绕组为测量组,第二组为保护组,第三组用在开口三角形。 为了找到III母二次零序电压升高的原因,将调取故障录波器中母线二次电压的波形图记录如下。 在故障录波图中可以看出,III母A、B、C三相对地电压幅值57.8V,波形对称,相位正常,波形平稳,零序电压峰值10.8V,也呈现正弦波,频率与相电压一致,相位超前A相电压140°。对III母零序电压的谐波分量进行分析中,主要包含的是基波分量,幅值最高达到10.6V,三次谐波只有0.08V,其它各次谐波含量几乎为0V。同时, IV母A、B、C三相对地电压波形均正常,未出现零序电压。

相关文档
相关文档 最新文档