文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 节能改造案例8

节能改造案例8

节能改造案例8
节能改造案例8

目 录

综合施策 推进“节约型示范单位”建设 ............................................................... 安徽省肥西县政务大楼(01)

现代化绿色节能医院打造 ............................................................................. 南京鼓楼医院(16)

“绿色”四中 “低碳”生活 .......................................................................... 宜宾市第四中学(27)

综合施策 推进“节约型示范单位”建设

安徽省肥西县政务大楼

案例摘要:

安徽省肥西县始终把节能贯穿于机关各项工作中,综合施策、构建节约型机关。通过节能人才培养、节能产品推广、节能实践教育、开展示范引导等措施,加强对机关工作人员的宣传教育,先后实施了县政务大楼能源智能监控、太阳能光伏发电系统、雨水收集利用系统、新能源汽车使用等节能项目,广泛运用节能新技术和新产品,提高建筑物和运行设备的能效水平。2013年以来,肥西县政务大楼在用能人员、用能设备不断增加的情况下,单位建筑面积能耗下降11.13%,人均能耗下降14.67%,人均水耗下降29.26%。肥西县事务管理局的节能实践,对县级政务办公区全面、系统做好节能工作具有一定借鉴意义。

一、肥西县政务大楼概况

安徽省肥西县政务大楼,是肥西县委、县人大、县政府、县政协及其直属单位的集中办公场所。县政务大楼总建筑面积12200平方米,共有办公用房175间,普通会议室11间,能够容纳200人的视频会议室1间;楼内设有水泵房、变配电室、三部自动电梯和完备的消防系统;大楼入驻办公单位28个,日均用能人数721人。

1

2

图1 肥西县政务大楼

二、案例实施

肥西县公共机构节能工作通过建章立制、广泛宣传、创新办法、以创建节约型公共机构示范单位为引领,扎实推进日常管理、节能宣传、节能改造等工作,取得了一定的成效,起到了引领和带动全社会节能的示范作用。

(一)全面加强节能管理

一是完善节能组织机构。肥西县成立了以县委常委、常务副县长为组长的县节约型公共机构示范单位创建工作领导小组。办公室设在肥西县县直机关事务管理局(以下简称“县事管局”),同时,设置分类管理岗位,建立管理网络,细化落实措施。

3

图2 组织机构

图3 政务大楼管理技术人员分工

二是健全管理制度。肥西县将节能工作纳入机关年度工作计划,并进行考核。先后制定了《肥西县公共机构节能暂行规定》、《肥西县公共机构能源定额管理办法(试行)》、《肥西县政务大楼节水管理制度》、《肥西县政务大楼节电管理制度》、《肥西县政务大楼绿色消费行为规范》、《肥西县公共机构节能工作考核方案(暂行)的通知》等多项规章制度。

三是实施科学监控。县政务大楼建成能源监控平台,实现对政务大楼用水用电的实时监测与计量以及水、电、暖智能控制,及时“诊断”、及

时“治疗”,确保水电损耗降到最低。

图4 能源监控平台

四是引进合同能源管理新方式。2014年11月,肥西县事管局与合肥丰拓节能科技咨询有限公司合作,由该公司对肥西县政务大楼室内照明系统采用合同能源管理方式实施节能改造。一期合同为五年,所产生的节能效益按照甲方20%、乙方80%分享。县政务大楼2015年度用电量下降10.84%,年节约电费约2万元。

(二)开展全方位节能改造

1、建设雨水收集利用系统

在县政务大楼西南侧实施了容积达10立方米的雨水回收系统,收集大楼屋面雨水,用于大楼南侧乔灌木和草坪等植被的喷灌和滴灌,年节水约1300吨。

4

5

图5 政务大楼雨水收集系统

2、建设太阳能光伏发电系统

2015年3月,肥西县与合肥宏信达光伏发电有限公司合作,以屋顶租赁的方式在县政务大楼楼顶建设30千瓦屋面光伏电站。项目分为两期进行,一期已建成15千瓦太阳能光伏发电系统,年可发电2.49万度(根据本地区日照时间估算),约占大楼年用电量的2.486%,投资回收期约10年。

图6 政务大楼光伏发电项目

6

3、推广使用新能源汽车

在县政务大楼各单位内积极宣传使用节能和新能源汽车。目前,拥有新能源汽车10余辆。2016年县政府要求新购和更新车辆必须有一半以上为新能源汽车,并建立充电桩16个,鼓励机关单位和职工个人购买、使用新能源汽车。

图7 县政务大楼充电桩及新能源汽车 4、建筑结构及主要设备节能

(1)围护结构热工性能达标

肥西县处于我国夏热冬冷地区,县政务大楼建筑围护结构热工性能设计、施工均符合国家《公共建筑节能设计标

准》(GB50189-2005)和地方建筑节能强制

性标准。

(2)增加自然采光

县政务大楼东西端墙面设计了透光玻

璃,大楼内部公共过道设计了玻璃顶,强化

自然采光。

图8 政务大楼外围护结构

7

图9 采光效果

(3)使用节能产品

县政务大楼内使用了T8 、T5等LED 灯具、LED 景观灯、CFL 等高效光源,使用率达100%。公共区域采用了分区控制、声光感应控制等智能控制措施。

图10 节能高效光源以及智能控制设施

8 (4)供暖空调系统

县政务大楼使用多联机(VRV)中央空调机组(GMV4系列、热泵型),

为节能型机组,其主机为变频机组,制冷综合性能系数达4.62,远远超过国家空调产品一级能效。

图11 空调系统

(5)主要设备和系统

政务大楼配备SCRB10型1000KVA变压器2台,OTIS箱式电梯3部,消防水泵10台,恒压变频供水泵3台。

图12 配电、电梯、水泵

(6)节水管理

县政务大楼内节水型生活器具使用率达100%,包括喷雾式水龙头、点冲式节水型大便器、感应式节水型小便器和布进式节能型开水器。

图13 节水器具

县政府大楼总水表由市政供水公司安装,县政府大楼内生活用水系统安装二级水表(数字远传水表)。同时,雨水回收系统和区域内消防补水系统也安装了水表。

图14 用水计量表

(7)政务大楼绿色消费状况

县政务大楼内各单位严格落实国务院关于室内空调温度设定标准要求:夏季不低于26摄氏度,冬季不高于20摄氏度。肥西县事管局在县政务大楼内所有办公室安装了智能空调节能装置,根据上下班时间、室内温

9

10

度等条件,自动设置中央空调工作状态。

图15 空调智能调控器

在肥西县事管局的倡议、推动下,县政务大楼各单位在计算机、打印机等设备上张贴节能、节电提醒标识,在空调控制面板、空调遥控器上张贴空调温度设定提醒标识,在公共区域张贴“绿色办公、低碳生活”标识。办公室内使用的电脑、打印机等办公器材全部使用环保节能产品。

图16 节能标识和办公节能产品使用

11

县事管局在肥西县政务大楼内设置废旧商品回收箱18个,分类收集垃圾桶16个。同时与安徽横顺家电回收有限公司签订协议:县政务大楼废旧商品交由安徽横顺家电回收有限公司进行专业回收、处理。

图17 垃圾分类回收循环利用 5、太阳能光热利用

肥西县地处我国太阳能资源三类地区。县事管局根据政务大楼实际生活热水使用需求,在大楼顶部安装了两台150L (集热面积约3平方)太阳能热水器,为大楼工作人员提供生活热水。年产生热水约25吨,占大楼年均热水用量的15.22%。年可节约电费2857.14元,1.12年可收回投资成本。

图18 太阳能热水器

12 6、建设能源监管平台

建立能源监管平台,采用B/S架构模式,包括能源统计、能源总览、能

耗公示(排名)、用能报警、用能诊断、能源审计等功能,形成了建筑的全生命周期闭合式监管。

图19 能源监管平台

(三)深入开展机关节能宣传

1、加大培训力度

肥西县每年对公共机构干部职工进行分级、分片、多层次的教育培训。把政府重大战略部署以及新技术推广使用作为教育培训的重点内容,把节能管理员作为培训重点,把创新培训方式作为动力,不断提高培训质量,努力提高公共机构干部职工节能工作水平。同时,积极组织节约型公共机构示范单位节能管理人员参加国、省、市管局组织的各类培训活动,提升管理能力。

图20 节能培训交流

2、宣传节能知识

营造节能宣传氛围,结合全国节能宣传周设立节能宣传月,将每年6月(或7月)确定为肥西县公共机构节能宣传月。宣传月期间,在《肥西》报、县电视台设立专栏和专题节目,向广大市民发送手机短信,印发宣传手册、明白纸、宣传画等,在公园广场开展节能知识宣传,在机关单位电子显示屏上滚动播放节能宣传标语。通过广泛深入的宣传,增强了机关工作人员的节能意识,推动了节约型公共机构示范单位的建设。

图21 节能知识宣传活动

3、开展节能知识竞赛

紧紧围绕节能减排和节约型人才培养等工作,紧密结合节能减排发展新形势,在全县公共机构中开展节能降耗知识竞赛。通过竞赛进行奖励,进一步调动公共机构干部职工学习节能降耗知识的积极性,扩大了节能减排的影响力。

13

14

图22 节能知识竞赛现场

4、积极创建示范单位

县事管局积极申报县政务大楼创建节约型公共机构示范单位,鼓励有条件的单位分别申报市、省级节约型公共机构示范单位。2015年底,县政务大楼以安徽省第一高分

(107.5分)成功通过国家级

节约型公共机构示范单位创

建验收,县国土局、县建设局

成功通过省级节约型公共机

构示范单位验收;县妇幼保健

所、上派镇菁菁小学成功通过

市级节约型公共机构示范单位验收。此后,肥西县事管局组织部分公共机构节能工作负责人和节能管理员参观学习示范单位做法经验,增强机关干部职工节能减排和“创建”意识,推动全县各级公共机构“创建”工作的开展,肥西县事管局节能降耗的做法和成效被安徽新闻联播作为典型事例报道,在全省产生了积极影响。

图23 县政务大楼获得国家级节约型公共机构示范单位

图24 安徽新闻联播对县政务大楼节能典型事迹报

图25 国家级节约型公共机构示范单位评价验收小组在合肥市政府考察以及授牌

三、节能综合收益

(一)节能效益

通过一系列的节能管理、技术改造、宣传工作等措施,政务大楼节能工作取得显著成绩。以2013年为基准年,在用能设备、用能人员不断增长的情况下,单位建筑面积能耗年均下降11.13%、人均能耗下降14.67%,人均水耗下降29.26%。

(二)社会效益

肥西县事管局通过夯实节能基础工作、强化技术节能、抓好管理节能、倡导行为节能,有效地提高了整体的能效水平,从而引领全县公共机构节能工作,并逐步形成了人人节能、事事节能、处处节能的良好氛围,对全县形成崇尚节约、合理消费与低碳环保的社会风尚和绿色化生产生活方式具有显著的示范引领作用。

15

现代化绿色节能医院打造

南京鼓楼医院

案例摘要:

南京鼓楼医院在全力提升医疗技术、科研水平、服务品质的同时,注重能源和资源的节约,充分结合医院的特点、特性和需求,重点将可持续发展和环境保护理念融入医院的全过程,覆盖到医院日常管理中。在医院规划、节能管理、节能改造、示范项目创建、节能新产业新技术引入、宣传教育等方面不断加大工作力度,强化组织领导,为绿色医院的建设奠定良好的基础。

通过健全组织体系,加强组织领导;完善管理制度,制定规范标准;广泛宣传、营造氛围、加强培训;学习新技术、引入新项目,深入开展节能减排等手段,医院稳步推进节约型医院创建,取得了显著的经济效益和积极的社会效益及环境效益。

一、单位概况

南京鼓楼医院,又名南京大学医学院附属鼓楼医院,是一所集医疗、教学、科研为一体的综合性大型三级甲等医院。前身是1892年由美国基督会资助的加拿大籍传教士威廉·爱德华·麦克林医学博士(中文译音“马林”)创建的一所基督医院,马林任首任院长,民间又称“马林医院”。鼓楼医院由建院时的50张病床,百余名员工,发展到现在已拥有核定床位

16

3000张,在职员工5600名,其中:正、副教授218人,博士、硕士生导师260人,享受国家政府津贴42人,临床科室、医技科室64个,博士点23个,硕士点32个,年门急诊病人315万人次,出院病人9.34万例,手术4.25万人次,是国内规模较大,诊治病人较多,医疗技术、科研水平、学术地位强劲的大型综合三甲医院,在国内有相当的影响力和知名度,在国际也有一定的知名度。

二、案例实施

(一)健全组织体系,加强组织领导

医院高度重视能源资源节约工作和节能管理组织体系的建设,由“一把手”挂帅,分管副院长牵头,行政处及下属动力、基建等部门骨干成员加入,建立了节能工作领导小组,并成立了节能工作指导办公室,指导并监督各部门开展节约能源资源活动。各职能处室也明确了节能减排工作计划和任务,以“节水”、“节电”、“节气”三项基础工作为主,认真落实节能减排能效提升工作。

(二)完善管理制度,制定规范标准

医院推行“精细化管理年”,将精细化管理的理念落实到医院各项工作中。通过利用有限的人力、财力、物力等资源,以最少的投入为患者提供安全、及时、有效的服务,最大程度上优化流程、改善服务、减少浪费、提高效率、节约成本。在落实节能减排方面,按照相关的节能相关法规、条例及标准,逐步完善节能管理制度,如:办公及公共区域节水、节电制度,空调使用管理制度,公务用车使用制度,办公用品使用管理制度等。同时做好层层抓落实工作,确保各项制度和标准扎实开展。

17

18 (三)积极引入适用节能项目

近些年来,不论是新院区的基础建设,还是老院区既有建筑的改造,

在设计之初就充分考虑到节能减排的重要性,聘请专业团队,将环保节能的理念贯穿建设始终,充分体现了节能、绿色、环保的理念。同时,积极学习节能减排新技术,认真考察节能相关技术、产品和项目,获得同行好评,实现了经济效益和社会效益的双赢。

(1)绿色建筑生态幕墙

医院南扩工程引入绿色建筑元素,采用节能环保型外幕墙、花园式景观庭院、透水混凝土、太阳能及建筑一体化等多项节能系统,主体大量应用高强钢筋、预应力空心楼盖,运用国际流行的模块化设计实现了装饰材料的装配化,施工中采取“节能、节地、节水、节材和环境保护”等措施,打造出全寿命周期的绿色节能建筑。

玻璃幕墙设计为呈“品”字形排列的三层面板体系的生态单元幕墙。最外层为4mm厚穿孔复合铝板,通过铝合金圆管连接件连接在单元龙骨体系上,主要作用为遮阳和装饰。穿孔复合铝板面积约13310平方米,共计2917块,穿孔率为44.4%,遮阳节能贡献率约为12%。

图1 幕墙实景

节能改造案例5

目 录 推行合同能源管理 实施节能技术改造 ...................................................................... 南昌高新区管委会 (1) 建设绿色智慧的节约型高校 ...................................................................... 顺德职业技术学院 (8) 全面采取管理技术措施 建设节能绿色医疗单位 ............................................................ 深圳市疾病预防控制中心(18)

1 推行合同能源管理 实施节能技术改造 南昌高新区管委会 案例摘要: 南昌高新区管委会秉承可持续发展理念,积极贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于建设节约型机关和推进生态文明建设的决策部署,始终把节能理念贯穿于机关运行体系之中。近年来,通过实施合同能源管理推进节能改造,大力推广运用新技术、新产品、新能源,有效提高了建筑物和设备设施运行的能效水平,节能降耗取得了明显成效。与2015年相比,2016年单位建筑面积能耗下降24.5%,人均能耗下降30.5%,人均水耗下降70.7%。 一、单位概况 南昌高新技术产业开发区创建于1991年3月,地处南昌市城东,紧邻艾溪湖、瑶湖及赣江,1992年11月被国务院批准为国家级高新区。高新区管委会办公大楼(高新大厦)分为南楼和北楼,总建筑面积4.05万平方米,内有多个部门合署办公,用能人数约380人。 图1 高新大厦办公楼外观

德国节能改造案例

德国节能改造案例 新建筑节能法规对老建筑的节能改造也采取了一些强制措施,例如新建筑节能法规要求对旧的锅炉进行强制性改造,改造完成期限取决于锅炉的类型,但至2008年所有锅炉必须全部改造完成。根据德国相关部门的统计,德国家庭的平均能源消耗中,供热能耗是最大的,占到49%,远远大于汽车35%的能耗。因此,德国老建筑的节能改造也主要集中在建筑热绝缘性能的改造上。 Sabine Glaser公寓节能改造 从外观上看,德国路德维希港的公寓楼Sabine Glaser与大街上其他楼房并无二致。但这座具有70年历史的老楼房并非如呈现在眼前的外观那样简单,它是德国第一座从大能耗住宅改建为节能住宅的旧楼房。由于最新绝缘技术和建筑技术的应用,Sabine Glaser100平方米公寓的供暖账单从每年700欧元猛减至每年100欧元。 为一座老房子供暖,每年每平方米将消耗掉相当于20升油的能源,并导致每平方米产生60公斤的二氧化碳。现在,这所房子被授予3升房的称号,屋如其名,改造后的Sabine Glaser每年每平方米消耗的能源相当于3升油,与以前20升的能耗相比,建筑能耗实现了大幅度降低。 德国新的建筑节能法规EnEV规定,新建建筑和改建建筑每平方米耗油量必须低于7升。不过,化工公司BASF在Sabine Glaser公寓楼的节能改造中制定了更大的节能目标,让一座旧物业的节能效果远远超出最新的德国建筑节能标准。

改造后的公寓装有150多个传感器,用于监控室温、建筑的能量流和空气质量,以便对能源消耗和热损失进行严格的监控。例如,当住户出去度假时,研究者经过一年的测试,发现能耗实际上小于每平方米3升。 新型节能材料 绝缘材料在大幅度降低房屋燃料消耗方面起着最重要的作用。建筑外墙被加上了20cm厚的NEOPOR板,这是由BASF公司开发的一种新型热绝缘材料。这种基于聚苯乙烯的材料含有可以形成热反射的石墨微片,使热辐射很难穿透建筑物。 NEOPOR的热传导性远低于普通住宅建筑中常用的泡沫聚苯乙烯,这样只需要相当于传统聚苯乙烯绝缘材料一半的数量,NEOPOR绝缘材料便可达到相同的热绝缘效果,这对空心墙间几乎没有空隙的旧楼房而言极为理想。房屋原有的屋顶和天花板中的绝缘材料也由NEOPOR取代。据计算,生产一块面积为1m2、厚为20cm的NEOPOR热绝缘板大约需要10升原油,但是评估显示,它可以在50年的时间内节约大约1200升的供暖用油。 房屋的内墙涂有一层特殊的石膏,有助于夏天房间不使用空调的情况下就可以保持凉爽。这种石膏也是由BASF设计,石膏含有充满蜡粒的微囊体,蜡粒中储存潜热,如果外面温度很热,蜡就融化从而吸收热量,而不会让室内温度升高。试验显示,2cm厚的新石膏涂层与20cm 厚的木砖墙具有相同的热吸收能力。 减少热桥效应

医院综合节能解决方案及案例分析

医院综合节能解决方案及案例分析 行业:其他节能电器 收藏本文 2011-12-24 现代医院建筑是科学、技术、信息的载体,是社会发展、技术进步、人民生活水平和生活质量提高的重要标志。随着人们生活需求的提高,对改善医疗条件的要求愈加迫切,医疗改革的推进,医院将面临着激烈的市场竞争,从改善病人就诊环境、提高医院内部管理技术手段考虑,许多新建的医院建筑对空调、供热设备的自控管理、安保及计算机网络等诸多方面都提出了要求,医院设计有宾馆化的趋势。医院建筑是所有建筑中使用功能最为复杂的。随着医疗技术的不断进步,诊疗设备的不断完善,医院功能还将进一步增多。尤其是随着人民生活水平的大幅度提升,医院提供的已经不仅仅是单纯的治疗服务。患者对医院的就医环境和医护人员对工作环境舒适程度的要求也越来越受到人们的重视,因此医院的能耗也不断上升。以一家传统型综合医院为例,其日常能耗中,电力消耗最大,主要用于照明、电梯、空调和通风等设备。其次,医院还以燃气、重油等作为主要能源,用于供应蒸汽、热水、消毒、洗涤、厨房以及冬季供暖等。 深圳共有综合医院近三百家,在全市医疗卫生系统中推广节能工作,意义十分重大。据我协会调查统计,深圳市全市各大医院的平均节能潜力在25%以上。以我们2002年做的市政府节能改造示范单位——深圳市孙逸仙心血管医院为例,该医院共投入改造资金48万元,改造前后期实地测算数据显示,通过系统的节能改造,医院年节省能耗开支达42万余元。其中空调主机系统比改造前同期节电30%,循环系统节电率达35%以上,月平均减少开支4万元左右。照明系统节电率%,月平均减少开支5千余元,且安装T5节能型荧光灯管后,照明亮度提高,为患者提供了更舒适的医疗环境,为医护人员提供更好的工作环境,全院医护人员和患者普遍反映良好。实践经验证明,通过节能改造,在提高医院能源使用效率,降低服务成本的同时,医院的空调照明环境整体舒适度也将得到明显的提高。 我国建筑物单位能耗很高,与气候条件相近的发达国家相比,我国建筑物单位能耗是他们的2~5倍。水、电、空调、蒸汽、医疗气体作为维持医院运作之基本要素,其中以电力和医疗气体最重要,若二者之一中断,便会立刻危害到病患的生命,所以公用系统为医疗作

中央空调系统变频节能改造案例分析

中央空调系统变频节能改造案例分析 一、前言 中央空调系统是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常大,约占建筑物总电能消耗的50%。由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时,几乎绝大部分时间负载都在70%以下运行。通常中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在100%负载下运行,造成了能量的极大浪费,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。 随着变频技术的日益成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量,达到节能目的提供了可靠的技术条件。 二、1、原系统简介 某酒店的中央空调系统的主要设备和控制方式:100冷吨冷气主机2台,型号为三洋溴化锂蒸汽机组,平时一备一用,高峰时两台并联运行;冷却水泵2台,扬程28米,配用功率4 5 KW,冷水泵有3台,由于经过几次调整,型号较乱,一台为扬程32米,配用功率37KW, 一台为扬程32米,配用功率55KW, 一台为扬程50米,配用功率45KW。冷却塔6台,风扇电机5.5KW,并联运行。 2、原系统的运行 某酒店是一间三星级酒店。因酒店是一个比较特殊的场所,对客人的舒适度要求比较高,且酒店大部分空间自然通风效果不好,所以对夏季冷气质量的要求较高。 由于中央空调系统设计时必须按天气最热、负荷最大时设计,且留有10%-20%左右的设计余量。其中冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应的调节。这样,冷冻水、冷却水系统几乎长期在大流量、小温差的状态下运行,造成了能量的极大浪费。

国外节能建筑案例分析

生态校园:英国诺丁汉大学朱比丽分校 项目概况:朱比丽新校园项目设计的确定是通过1996年的一次竞标,诺丁汉大学的意图是将这一新校园塑造成为英国中部的一个可持续发展范例。最终,迈克.霍普金斯建筑师事务(Michael Hopkins&Partners)的设计以突出的生态设计特 征胜出,其最后的实施是与结构工 程公司阿热普(Ove Arup & Partners), 景观建筑师麦卡锡(Battle McCarthy)共同合作完成的。项目于1997年底动工,1999年12月由女王正式为其揭幕开放使用,其总造价约五千万英镑。经过两年九个月的时间,霍普金斯的设计将一废旧的工业用地最终转变成了一个充满自然生机的公园式校园。 2001年,这一项目成为了英国皇家建筑师协会杂志的年度可持续性奖得主(RIBA Journal Sustainability Award)。 项目设计 项目的基地距主校园约有一英里,通过自行车和公交可以很方便的进入到诺丁汉城市中心。约12公顷的月牙形基地是在原有的自行车工厂用地的基础上更新再利用的。 这是对英国总的可持续发展策略在实践中的体现,即鼓励对位于城市中的工业等废地的充分再利用。基地的环境条件很具有挑战性:东北面是巨大的工业仓储设施,而在西南面则是典型的英国郊区住宅;如何有机的衔接这两个完全不一致的城市肌理,是面临的首要问题。霍普金斯的设计是建造一沿基地自然弯曲的水体,从而起到软化边界和缓冲的作用。校园的主要建筑体块也因此沿一线展开,并由一架空廊道贯穿;建筑群体的背面则由一林荫道连接,并与基地的两个出入口连

通。 整个新校园约41,000平方米的建筑面积,可供2,500个学生使用。位于基地中央,“漂浮”在水面上的螺旋倒锥形建筑物是校园的信息中心,包括图书馆和计算机设施,是整个校园的视觉焦点;考虑到无障碍设计,建筑内部不设楼梯,完全由一螺旋上升的坡道和位于中央的电梯贯通。与信息中心相对的建筑体块是中心教学与服务设施,包括银行,学生会,和倒插在中庭中的一300座的会议演示厅等。 在这一中央建筑体的北侧,带有两个中庭的建筑体块为商业学院使用;南侧并联的三个带有中庭的体块为教育学院使用;位于中央的大中庭是开放式的学生餐厅及多功能使用。

既有建筑节能改造工程施工设计方案

既有建筑节能改造施工方案

(一)围护结构保温改造 1、工艺流程 1)基层检查处理→配专用粘结剂,预贴翻包网格布→贴聚苯保温板→钻孔及安装固定件→保温板面打磨、找平→配聚合物砂浆→抹底层聚合物砂浆→埋贴网格布→抹面层聚合物砂浆→涂料粉刷→质量验收(墙面节能)。 2)基层清理→配板→铺订金属板材→检查验收→淋水试验(金属板材屋面) 3)拆除既有窗→校正框扇→弹线找中心→门窗框就位→找正暂固定→框与墙连接→塞周边缝隙→安装门窗→固定玻璃→安装门窗扇→装五金配件→打胶与擦拭清理 2、施工工艺 (1)基层处理 1)首先清除所有附墙管线、改装阳台、防护网等障碍。对原基层上由于拆除、冻害、析盐或侵蚀所产生的损害予以修复。 2)彻底清除墙面基层空鼓、开裂部位,局部清理后,表面用适宜强度的水泥砂浆找平。 3)清理油渍和灰尘。 4)不平的表面用适宜强度的水泥砂浆抹平。 5)将墙面上的缺损和孔洞填补密实。 6)将墙面及屋面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿过管道、空调支架及新门窗等重新安装完毕,并预留出保温层的厚度。 7)拆除改装墙外侧的管道和线路。 8)外保温层在外墙以下部分,施工时剔除散水,以完成保温和防水后恢复。 9)根据与墙面结合牢固程序决定是否清除既有外墙面装饰层并通过检测确认其基层与所用胶粘剂是否具有良好的附着力,粘接强度不低于0.3Mpa,并且粘贴面胶开面积不得大于50%。 10)当外墙原有饰面保留时,应对基层墙面进行涂抹界面剂处理。 11)如果基层墙体的附着力不能满足要求,应会同设计、监理等研究制定基层处理方案。

12)若原有墙面为扒拉灰或水刷石饰面,如墙面结合牢固,可保留原墙面,并对墙面饰面层进行彻底清洗后按相应规定进行。 13)如原墙面为涂料饰面,必须对其进行凿毛处理,凿毛率不小于50%,刷涂界面剂后粘结保温板。 14)当原墙面为干粘石饰面,应对基层与胶粘剂粘接强度进行检测,如检测结果不满足要求,应将饰面层清楚至结合牢固基层。 15)当原墙面为瓷砖或马塞克饰面,首先应检验瓷砖或马塞克与基层拉拔力是否能满足要求,如达不到要求应将瓷砖或马塞克饰面层清楚,如满足要求,应对饰面层进行清洗后满涂界面剂,然后粘贴保温板。 (2)配制专用粘结剂 1)施工使用的粘结剂分为专用粘结砂浆机面层聚合物抗裂砂浆。 2)施工时用手持式搅拌机搅拌,拌制的粘结砂浆应根据使用说明按重量比进行配制。搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并具有一定的黏度。 3)砂浆调制完毕后,静等5min,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1小时内用完。 (3)粘贴苯板 1)施工前,根据建筑物外墙立面的设计尺寸编制排版图,已达到节省材料。提高施工速度的目的。苯板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排版竖向错缝1/2板长,局部做小错缝不小于200㎜。 2)弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平线、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等。挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制苯板的垂直度和平整度。 3)粘贴苯板时,板缝应挤进,施工时控制板间隙不大于2㎜,板间高差不大于1.5㎜。当板间缝隙大于2㎜时,须用苯板调填塞满,不得用砂浆或胶结剂粘贴。板间平整度高差大于1.5㎜的部分应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。 4)按照事先排好的尺寸切割苯板,从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。 5)用抹子在每块苯板周边涂50㎜宽专用聚合物粘结砂浆,从边沿向中间逐渐加厚;

空气源热泵节能改造案例

空气源热泵节能改造案例: 某大学学生浴室热水机组改造 项目背景 1.改造前用能状况诊断 某大学学生浴室有燃油热水锅炉,需要6个锅炉工进行值班,每天消耗燃油费用约1500元。 2.改造前用能系统存在的问题 燃油热水锅炉运行时存在环境污染,运行费用高,能源浪费严重等情况。 技术方案 1.技术原理 (1)叙述采用的节能技术的原理(提供技术原理图); (2)叙述采用节能技术及原因; (3)叙述电能替代技术的关键能效指标(设备效率、能效比或产品单耗); (4)叙述该技术使用条件和技术优势。 节能技术的原理:热泵系统中的冷媒(R22、R417A 等)把空气、水、土壤中的低温热能吸收进来,通过压缩机压缩后转移为高温热能,用以加热水以供使用。热泵做功的过程是能量转移过程,而非能量转换过程,效率更高。 系统组成包括:热泵热水机组、储热水箱、自动控制系统等。自来水被热泵系统制成生活热水,保存在储热水箱中,通过送水

管路送到各用户的用水点,系统的运行、检测、控制、保护、管理等功能均由自动控制系统完成。 采用节能技术及原因: 节能:替代燃油热水锅炉,热泵系统是一种高效率的能量转移系统,无需燃气加热或电加热,具有高效节能和利于环保的优势。 环保:热泵系统避免了燃油锅炉运行时产生的环境污染。 能量高:具有输出能量与输入能量之比可达3倍,远高于燃油锅炉0.6-0.8倍。 易控制:改造后热泵机组运行稳定可靠,费用下降,原有的污染消除。因实现了全自动运行,无需人工值守,减少了6个锅炉工的岗位。 适用条件和技术优势: 目前热泵技术在大部分领域取代燃油热水锅炉,广泛应用于热水用水量大,供水温度要求不高(55℃以下)的学校、宾馆、

LED照明节能改造案例

某省科技厅LED照明合同能源管理节能改造案例 2012-12-31 一、技术原理 采用LED灯替换原有白炽灯、荧光灯等,可对酒店、办公楼及地下停车场等场所实施照明节能改造,安装声控和智能调节系统,一般可达到50~75%节电率,最高可达90%节电率。 二、改造内容 本项目工程是该省科技厅信息大楼各办公室及停车场的原有传统日光灯及节能灯具的改造安装。主要以满足办公照明使用功能,比原有灯具照度有所上升为原则。改造的灯具共有27500个,其中改造前日光灯有19500支(包括1.2米日光灯15000支;0.6米日光灯4500支),节能灯泡8000个。 三、项目投资及使用情况 项目总投资245万元,其中节能服务公司投资245万元。 四、双方效益的分享 按照节能服务公司和用能单位的合同约定,效益分享期为6年,节能效益分享的起始日为项目安装完毕后的5个工作日内,试用结束后若无异常发生,用能单位签署项目验收证明文件后开始分享。 双方预计本项目总效益为8718209.4元,项目每年的效益为1453034.9元,月效益为121086.2元。 根据合同约定,在效益分享期内,用能单位和节能服务公司按照下表所述的 比例分配节能效益: 用能单位分成节能服务公司分成 节能效益分享 期年份 第一年10%145303.49元90%1307731.41元 第二年20%290606.98元80%1162427.91元 第三年30%435910.47元70%1017124.43元 第四年35%508562.215元65%944472.685元 第五年40%581213.96元60%871820.94元 第六年45%653865.705元55%799169.195元

热泵空调节能改造案例

热泵空调节能改造案例: 某大厦空调机组节能改造 ?项目背景 1.改造前用能系统状况 某大厦原使用两台 4 吨燃油锅炉及两台 500 冷吨的溴化锂机组,用于大厦的供冷供热及生活热水需求,空调系统的峰值负荷3185.3kW。 2.改造前用能系统存在的问题 经前期调研发现该大厦空调机组存在能源消耗量和燃油费用都非常大的问题,具有节能改造的潜力。 ?技术方案 1.技术原理 (1)叙述采用的节能技术的原理(提供技术原理图); (2)叙述采用节能技术及原因; (3)叙述电能替代技术的关键能效指标(设备效率、能效比或产品单耗); (4)叙述该技术使用条件和技术优势。 节能技术的原理:双源三工况热泵技术在普通热泵技术的基础上,增加了一套水冷冷凝器,可以实现热泵蓄水,在夏季高效的制冷和蓄冰运行,冬季高效的制热运行;以满足城市中心地区的办公楼、宾馆和商场等集中式空调系统充分利用峰谷电价差,平抑空调负荷差和电力负荷差。

采用节能技术及原因: 夏季,1800kW 水冷螺杆机组作为冰蓄冷系统中的基载主机。双源三工况热泵机组作为蓄冰机组,夜间蓄冰,白天停止运行;由基载主机负责大厦全天空调供冷,同时按照负荷需要通过融冰补充冷量;作为基载主机的水冷螺杆机组在制冷时会产生大量的压缩热,通过两套热回收装置回收其热量可解决大厦在夏季及过渡季供冷期 45℃~50℃生活用热水。 冬季,采用双源三工况热泵机组部分替代燃油锅炉供暖,减少耗油量。 适用条件和技术优势: 可广泛应用于各类楼宇中央空调系统;实现一机多能,即一台热泵可以实现风、水冷、热泵、蓄冰工况等工况,为客户创造了多项选择,投资小,效益高。

武汉某酒店空调节能案例分析及工程节能改造

武汉某酒店空调节能案例分析及工程节能改造 发表时间:2018-12-21T16:03:11.560Z 来源:《防护工程》2018年第28期作者:付云庭 [导读] 中央空调水系统在满足舒适性的同时,也消耗着大量的能源资源。 杭州华电华源环境工程有限公司 310030 摘要:中央空调水系统在满足舒适性的同时,也消耗着大量的能源资源。据不完全统计,酒店建筑的空调系统能耗一般占建筑总能耗的45%左右。节能减排在缓解能源资源压力的同时也带来了一定的经济效益和环境效益。而通过对项目的深度调研,并根据目前的能源现状,分析汇总项目的能源资源消耗情况,挖掘出项目中央空调节能的最大潜能。采取案例分析和节能改造的运行策略方式实现降低能耗达到节能减排的目的。其次根据项目的工作现状和物业对自动化运行管理方面的需求,工程节能改造也可以提高项目的智能化系统管理水平,降低运营的人力需求,为本项目增值。 关键词:案例分析节能预测节能思路变频运行 1、项目概况 本项目地下2层,地上24层,总建筑面积约为31240m2。冷源系统由2台制冷量为2110KW的离心式冷水机组提供冷量,热源系统由3台制热量为1170KW的锅炉提供热量,无楼宇自控系统、冷热源站群控系统和变配电能耗计量系统。 2、项目中央空调用能趋势 图1:酒店中央空调系统用电趋势图 分析上图1:夏季室外平均干球温度,室外温度升高和太阳辐射强度增大,7月份的中央空调用电达到高峰。6-8月份的用电总量为59万KWH,占到总用电量的64%。4月份、5月份、6月份和10月份总用电量为30万KWH,占到总用电量的32.5%。 3、节能措施和节能预测 3.1节能思路: 3.1.1离心式冷水机组的运行规律 (1)冷却水温度的优化控制 把冷却水的能耗和冷水机组的能耗相加,寻找冷水温度的优化点,对应于总能耗曲线的最低点。但冷水机组和冷却塔的综合能耗最低点不是对应于恒定的冷却水温度点。在一定负荷和湿球温度的情况下,冷却水温度不用,冷水机组和冷却塔的总能耗也随之不同。 (2)多台离心式冷水机组并联运行规律 冷水机组的群控方案应确保每台冷水机组绝大部分运行时间在50%以上负荷范围内,以达到节约运行费用的目的。 3.1.2、水泵的变频控制 本项目的冷冻水泵和冷却水泵占空调系统总能耗的50%左右,能耗占比较大,冷站用能存在节能优化空间,采取节能改造技术,会有明显的节能效果。 (1)冷却水泵采用恒温差控制,根据冷水机组冷凝器的供回水温差,改变冷却水泵的转速,改变冷却水的流量,保证冷水机组冷凝器供回水温差恒定。在相似工况下,冷却水泵消耗的功率与转速的3次幂成正比,与冷水机组的制冷量成正比。 冷却水泵的自动控制逻辑(偏差值可设定);温差大于设定值+偏差时,增加水泵频率;温差小于设定值-偏差时,降低水泵频率。频率不应低于35Hz。 (2)冷冻水泵采用恒压差控制,根据供回水总管的压差自动调整冷冻水泵的转速,频率不应低于35HZ。压差的信号点尽可能靠近末端,已获得更好的节能效果。 冷冻水泵的自动控制逻辑(偏差值可设定):压差低于设定值-偏差或温差高于设定值+偏差时,增加水泵频率;压差高于设定值+偏差或温差低于设定值-偏差时,降低水泵频率。频率不应低于35Hz;单台水泵运行且水泵频率降至下限,压差仍高于设定值+偏差或温差仍低于设定值-偏差时,水泵频率不变,开启压差旁通阀调节开度。 (3)冷水机组和水泵台数不必一一对应,它们的台数变化和启停可分别独立控制。 (4)根据末端负荷的变化,调节负荷侧和冷水机组蒸发器的流量,从而最大限度降低变频水泵的能耗。 (5)充分利用冷水机组的超额冷量,减少并联机组和冷却水泵的全年运行时数和能耗。 3.1.3、冷却塔的变频控制 根据冷却塔出水温度自动调整冷却塔风机的运行台数及频率。设定值低于冷却塔出水极限温度时,自动修正为极限温度,频率不应低于30Hz。冷却塔出水极限温度取“室外湿球温度+3~5℃”,其中夏季取小值,过渡季取大值。 冷却塔风机的自动控制逻辑(偏差值可设定):冷却塔开始运行时,所有风机均开启;冷却塔停止运行时,风机均关闭;出塔温度高于设定值+偏差时,整体提高风机运行频率;出塔温度低于设定值-偏差时,整体降低风机运行频率,频率不应低于30Hz;频率达到下限其出塔温度仍低于设定值-偏差时,应按组关闭风机。 3.2、节能措施 1)冷冻水泵、冷却水泵、热水泵加装变频控制; 2)建立制冷站群控系统,发挥制冷站群控集中监控及设备自动运行策略,提升对机电设备的运行监控水平,提高设备运行效率;

既有建筑节能改造工程施工方案

第一章编制依据 (1)招标文件及相关补充文件等。 (2)中华人民共和国颁布的现行有效的建筑施工的各类规程、规范及验评标准。 (3)现场和周边环境的实地踏勘情况。 (4)国家标准、行业标准、地方标准、图集、法规、规范性文件。(5)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013 (6)《建设工程项目管理规范》 GB/T50326—2017 (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 (8)《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-2014 (9)《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 (10)《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2016 (11)《既有建筑节能工程改造指南》 (12)《12系列建筑标准设计图集》 12YJ3-1(13)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011(14)《施工现场机械设备检查技术规程》 JGJ160-2008 (15)《铝合金门窗工程设计施工及验收规范》 DBJ15-30-2002(16)《建筑防水工程技术规范》 DBJ15-19-97 第二章工程概况 工程名称:******既有建筑节能改造工程 工程范围:施工图纸及工程量清单内的全部内容 建设地点:***** 投标标段:二标段 工期要求:****日历天 质量要求:合格 保温材料要求:外墙保温采用B1级挤塑板,28#楼保温板厚度为45mm,27#、29#、36#、40#楼保温板厚度为50mm,32#、39#、42#、44#楼保温板

厚度为70mm,防火隔离带采用岩棉板,厚度同大墙面保温板厚。阁楼天棚保温板均为65mm厚岩棉板。 第三章施工部署及施工准备 第一节施工部署 1.施工总体思路 工程一旦中标,即刻开始进行施工准备,办理相关手续,同时按照工序依次进行现场绿化保护、吊栏安装、基层清理、管线移除,随后转入保温系统施工。 为保证上述施工安排,并确保完成按合同约定完成施工任务,将本工程列为公司的重点工程,集中人力、物力、财力,作好项目施工的全面保障工作,完善管理体系,对项目的工期协调、资源调配、管理流程等作好统筹管理。 2.各阶段施工部署安排及施工区段的划分 部署安排:因工期紧张,本阶段各区、段仍采用平行施工。因各区、段面积、工程量存在差异,现场可根据情况合理调配资源,采取局部小流水施工。 第二节施工准备及工作计划 1.技术准备 1.1.熟悉图纸 在工程投标阶段,本公司即组织项目有关人员认真阅读熟悉图纸,领会设计意图,掌握工程的形式和特点,为图纸会审作准备。 1.2.编制施工组织设计 项目经理部编制施工组织设计和分部、分项工程的施工方案,报业主、监理工程师、公司审批后作为工程施工的指导性文件,并负责审核指定分包单位编制的施工方案。根据工程进度计划安排逐步编制施工组织设计和主要分部分项工程的施工方案。 1.3.编制施工图预算和施工预算 由预算部门根据施工图、招标文件、预算定额、施工组织设计、施工定额等文件,编制施工图预算和施工预算,以便为施工作业计划的编制、施工任务单和限额领料单的签发提供依据。 2.现场准备 根据相关标准的要求及本公司环境与职业安全健康管理程序文件,

空压机节能改造案例分析

顺高机电空压机节能改造案例分析 某矿业有一台40(250KW)立方和一台20(110KW)立方,加卸载范围为6~7公斤,每个月运行时间和加载时间为:40立方的是月运行时间673小时,加载时间626小时,卸载47小时;而20立方的月运行555小时,加载257 小时,卸载298小时,为了给企业节约生产成本,选择长沙顺高机电设备有限公司做空压机变频节能改造。 顺高机电先根据客户实际运行数据来核算出加载率: 40立方的加卸载比如下: 加载比626/673=93%, 卸载比47/673=7% 20立方的加卸载比如下: 加载比287/555=52% ,卸载比257/555=48% 顺高变频节能改造后具体节电如下: 40立方空压机 A、空载损耗: 7%卸载时间×卸载时所产生的空载电流损耗(60%×250KW/小时)×627小时/月*0.7元/度=4600元/月 B、压差损耗: 93%加载时间×高出2bar压差所带来的损耗(14%×250KW/小时)×627小时/月×0.7元/度=14286元/月 合计:每月节电=空载损耗+压差损耗=4600+14286=18886元/月 年节电=18886*12=226600元/年 20立方同理,计算出来每年可节约电费185000, 顺高变频节能改造给公司带来的利益相当可观,一次性投资少,用实际数据说话,一年可帮该矿业节省40多万元电费。

可见节电效果明显,此外,顺高空压机节能改造后,让空压机系统还存在其它优点: (1) 减少了机器的噪音,利用变频器实现了机器的软启动\软停止,避免了空压机启动时对电网的冲击,减少了对设备的维修量; (2) 两套控制回路可保证系统的正常、安全运行; (3) 自动程度高,克服原系统手动调节的缺点。

化学实验室通风节能改造案例分析

化学实验室通风节能改造案例分析 深圳市华之任有限公司 任松保* 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 喻文娟 摘 要 化学实验室有着对气流组织要求高、全新风运行、换气次数高、通风和空调能耗高等特点,因此对其通风进行优化设计和改造, 不但可有效的保护人员健康和环境安全,而且可有效节约通风和空调能耗。某知名第三方检测检验公司的化学实验室的通风系统存在着气流组织差、舒适度差、能耗高等诸多问题。经过方案比选,对其进行了V A V+UBC通风改造。对改造效果进行监测表明:本次改造有效解决了上述问题,实现了安全、环保、节能的目的,值得广泛推广。 关键词化学实验室;通风;气流控制;V A V;UBC;节能 Case Analysis on Chemical Laboratory Ventilation Energy Saving Retrofit Ren Songbao and Y u Wenjuan Abstract: The chemical laboratory has the characteristics of high air distribution requirement, fresh air operation, high ventilation rate, high energy consumption of ventilation and air-conditioning. Therefore, the optimization design and transformation of the laboratory ventilation can not only effectively protect the health of the personnel and the environment, but also effectively save the energy consumption of ventilation and air-conditioning. The ventilation system in a chemical laboratory of a well-known third party inspection and inspection company has many problems such as poor air distribution, poor comfort and high energy consumption. Through the scheme comparison, the ventilation retrofit of V A V+UBC has been carried out. The monitoring results show that the retrofit has effectively solved the above problems, and achieved the purpose of safety, environmental protection and energy saving. It is worth popularizing widely. Keywords Chemical laboratory; Ventilation; Airflow control; V A V; UBC; Energy saving 0 引言 化学实验室在运行中会产生有害(刺激性、传染性、有毒等)气态污染物,处理不当会造成人员身体损害和环境污染,因此要求全新风运行、高换气次数、有一定的房间空气压差(一般是负压)等[1]。因此,化学实验室通风的设计、运行和维护要求较高,且通风和空调能耗也远大于一般建筑。 本项目对某化学实验室的通风系统行进了改造,不但有效的改变了原有的室内刺激性气体弥漫、温度舒适性差等不良状况,而且大幅降低了通风和空调能耗[2]。 1 项目概况 该实验室为某世界知名第三方检测检验公司所属的上海实验室中的一个,主要进行样品的化学前处理。实验室面积为23.7 m2,共有2台通风柜,2台排风罩,1台1.5 kW排风机和1台0.75 kW送风机,1台3.2 kW的挂壁分体空调。实验室的通风按PLC控制方式设计,但实际按定风量(CA V)方式使用。根据全部实验室的年耗电量和总面积,可以估算出该实验室年耗电量约为7600 kWh。 2 通风系统存在的问题 该实验室的理论排风和送风量分别为4000 m3/h和2800 m3/h;实际测得的排风和送风量分别为3747 m3/h和448 m3/h,换气次数为52.6次/h,房间压差为-13 Pa(实验室门关闭时)。经过观察和测试,该实验室的通风系统在设计、运行方面存在着如下问题: (1)排风量接近设计值,但送风量严重低于设计值,导致补风量过大。补风通过实验室的门窗缝隙进入室内,导致房间负压过大,大于一般要求(-5~ -10 Pa)[3],出现室内吹风感强、门窗缝隙出现啸叫、开门困难、雨水通过外窗缝隙被吸入室内而造成污染的现象。 2018年6月洁净与空调技术CC&AC第2期

既有建筑节水节能改造案例分析

既有建筑节水节能改造案例分析 节能节水改造是既有建筑改造的重要组成部分,提高能源水源利用效率并引入非传统能源及水源,是实现这一理念的重要途径。如何将现有节能节水技术与既有建筑改造有机结合,是实现改造效果的重要课题 标签:既有建筑改造;建筑给排水工程设计;非传统水源利用;非传统能源利用 当前能源匮乏、水资源短缺已成为我国经济、社会可持续发展的制约因素,而另一方面高能耗、低能效、水资源严重浪费现象又令人触目惊心。在加强能源建设及水资源开发的同时,节能减排已成为当前一项艰巨而又紧迫的任务;建筑能耗作为社会能耗第一大户,在社会节能工作中首当其冲。 在全球保护环境、节能减排的大背景下,项目改造之初就将节能节水作为改造的重点内容,并力争打造成为业界低能耗改造建筑的典范,如何在有限的投资预算范围内,低成本的进行高效、高收益的改造是本工程的难点。 既有建筑改造不同于新建建筑,改造时需结合建筑原有布局特点,本工程原功能为生产加工车间,改造时将各层生活间改造为卫生间,加工车间改造为办公区,充分利用建筑原有布局减少拆改。如何提高节能节水改造的效果作为改造的重要内容,需要考虑多方面因素,正如那句经典广告语“减法,让能源更高效;加法,让能源可再生”,对于建筑改造也同样适用。 1、增强节约意识,主动节能节水 无论多么先进的技术,人永远是建筑使用的主体,增强大家的节约意识,才能从根本上解决建筑的节能节水问题。因此,通过公司办公平台、电脑桌面、墙面LOGO等大家随处可见的地方,以漫画、贴纸等形式进行节能节水宣传,在潜移默化中改变大家的生活习惯,从日常生活的点点滴滴做起,涓涓细流自成溪。 2、既有建筑的节水改造 2.1 引入非传统水源,分质供水 开发利用非传统水源(雨水、中水等)是节水的重要措施,非传统水源利用近年来一直是全世界节水关注的关键性指标。由于原有工业厂房建筑年代较早,室内只有自来水供水管网,作为改造后的办公建筑,冲厕、绿化、景观补水等生活杂用水占建筑日常用水的40~60%,而园区内已具备市政中水管网且已经正常供水,如能引入地块内供应生活杂用水,则节约的自来水用量将非常可观。经测算引入中水系统后,年节约自来水量约1500余吨,占建筑总用水量的60%以上,节水效果非常明顯。

节能改造案例8

目 录 综合施策 推进“节约型示范单位”建设 ............................................................... 安徽省肥西县政务大楼(01) 现代化绿色节能医院打造 ............................................................................. 南京鼓楼医院(16) “绿色”四中 “低碳”生活 .......................................................................... 宜宾市第四中学(27)

综合施策 推进“节约型示范单位”建设 安徽省肥西县政务大楼 案例摘要: 安徽省肥西县始终把节能贯穿于机关各项工作中,综合施策、构建节约型机关。通过节能人才培养、节能产品推广、节能实践教育、开展示范引导等措施,加强对机关工作人员的宣传教育,先后实施了县政务大楼能源智能监控、太阳能光伏发电系统、雨水收集利用系统、新能源汽车使用等节能项目,广泛运用节能新技术和新产品,提高建筑物和运行设备的能效水平。2013年以来,肥西县政务大楼在用能人员、用能设备不断增加的情况下,单位建筑面积能耗下降11.13%,人均能耗下降14.67%,人均水耗下降29.26%。肥西县事务管理局的节能实践,对县级政务办公区全面、系统做好节能工作具有一定借鉴意义。 一、肥西县政务大楼概况 安徽省肥西县政务大楼,是肥西县委、县人大、县政府、县政协及其直属单位的集中办公场所。县政务大楼总建筑面积12200平方米,共有办公用房175间,普通会议室11间,能够容纳200人的视频会议室1间;楼内设有水泵房、变配电室、三部自动电梯和完备的消防系统;大楼入驻办公单位28个,日均用能人数721人。 1

既有建筑节能改造工程施工组织设计方案

第一章编制依据 (1)招标文件及相关补充文件等。 (2)中华人民共和国颁布的现行有效的建筑施工的各类规程、规范及验评标准。 (3)现场和周边环境的实地踏勘情况。 (4)国家标准、行业标准、地方标准、图集、法规、规范性文件。(5)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013 (6)《建设工程项目管理规范》 GB/T50326—2017 (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 (8)《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-2014 (9)《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 (10)《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2016 (11)《既有建筑节能工程改造指南》 (12)《12系列建筑标准设计图集》 12YJ3-1 (13)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 (14)《施工现场机械设备检查技术规程》 JGJ160-2008 (15)《铝合金门窗工程设计施工及验收规范》 DBJ15-30-2002 (16)《建筑防水工程技术规范》 DBJ15-19-97 第二章工程概况 工程名称:******既有建筑节能改造工程 工程范围:施工图纸及工程量清单内的全部内容 建设地点:***** 投标标段:二标段 工期要求:****日历天

质量要求:合格 保温材料要求:外墙保温采用B1级挤塑板,28#楼保温板厚度为45mm,27#、29#、36#、40#楼保温板厚度为50mm,32#、39#、42#、44#楼保温板厚度为70mm,防火隔离带采用岩棉板,厚度同大墙面保温板厚。阁楼天棚保温板均为65mm厚岩棉板。 第三章施工部署及施工准备 第一节施工部署 1.施工总体思路 工程一旦中标,即刻开始进行施工准备,办理相关手续,同时按照工序依次进行现场绿化保护、吊栏安装、基层清理、管线移除,随后转入保温系统施工。 为保证上述施工安排,并确保完成按合同约定完成施工任务,将本工程列为公司的重点工程,集中人力、物力、财力,作好项目施工的全面保障工作,完善管理体系,对项目的工期协调、资源调配、管理流程等作好统筹管理。 2.各阶段施工部署安排及施工区段的划分 部署安排:因工期紧张,本阶段各区、段仍采用平行施工。因各区、段面积、工程量存在差异,现场可根据情况合理调配资源,采取局部小流水施工。 第二节施工准备及工作计划 1.技术准备 1.1.熟悉图纸 在工程投标阶段,本公司即组织项目有关人员认真阅读熟悉图纸,领会设计意图,掌握工程的形式和特点,为图纸会审作准备。 1.2.编制施工组织设计 项目经理部编制施工组织设计和分部、分项工程的施工方案,报业主、监理工程师、公司审批后作为工程施工的指导性文件,并负责审核指定分

工厂节能技术案例汇总

工厂综合节能技术及案例分析 我国能源形势趋向紧张,能源短缺给以能耗大闻名的制造业带来巨大的冲击。制造型企业走节能之路是大势所趋。企业有20%以上的节能潜力,由于缺乏节能改造资金和节能咨询服务,沉重的能耗费用使企业的成本大大提高,不但使电力供应紧张,同时污染了我们的生存环境。已为数百家企业提供节能咨询服务,为其中的100余家企业做出了整体节能的可行性报告,并协助60余家工厂、商场、医院、学校进行实施,证实在改造过程中不影响正常生产工作,不仅改善了人们的工作照明环境,同时延长了机器设备的寿命,减少了机器的维护工作量。下面介绍的节能技术投资回收期不超过两年,节电率可达到20%~40%。 一、照明节能 1、产品和技术 目前市场上的照明节电产品主要分为两种: 传统的发光效率低的光源(如:T8荧光灯、白炽灯、石英灯等)。 发光效率更高的光源(如:T5荧光灯、紧凑型荧光灯、冷阴极灯或发光二极管) 深圳市企业照明节能空间约25%,其原因有两个:一是光源发光效率低,二是电压过高导致灯超过额定功率,在有空调的房间,灯的功率减少其空调的负荷随之减少,通常为4∶1。目前深圳绝大多数企业线光源基本上都是用T8荧光灯+电感镇流器,电光源使用的是自镇流汞灯、白炽灯泡,这些光源发光效率低、能耗大而且光色质量不高。 2、效用分析 使用高效发光光源代替原有的低效光源,在节电的同时提高照度、显色度,改善照明环境,从而给人们提供一个舒适、稳定的照明环境,既提高了工作效率亦保护了人体健康。 用T5型(荧光灯+镇流器)替换T8型(荧光灯+电感镇流器),节电率达到30%以上,如T8型36W一套(灯管+镇流器)的功率48W=36W+8W,用T5荧光灯代替

中央空调节能改造案例

中央空调节能改造案例 目前越来越多企业在做中央空调节能改造的时候,都愿意考虑用磁悬浮中央空调来替换传统的冷水机组,因为现在的企业不仅仅关注眼前的利益,他们更看着重未来的利益。企业都明白一个道理,节约下来的运营成本就是利润。磁悬浮中央空调全年节能率可达50%,而且运行寿命长达30年,低维护成本,如果他们把传统耗能的冷水机组逐步替换成磁悬浮中央空调,他们每年节约好几百万的电费。 下面分享一下磁悬浮中央空调节能改造的案例。MULTISTACK捷丰-磁悬浮空调和模块化技术的发明者和领导者,它是国内外最早研究磁悬浮中央空调,对比其他厂家,在磁悬浮中央空调产品上的底蕴是最深。 (1)数据中心解决方案——港华煤气数据中心 1.项目简介 工程为港华煤气名气通数据中心,建设地点分别位于大连、东莞、济南、香港、哈尔滨五个地点,使用功能为数据信息处理、软件外包服务。 本工程为大连亿达名气通数据中心,建设地点位于大连市甘井子区,亿达生态科技城内。本项目规划用地约12780平方米,规划总建筑面积约15990平方米。容积率1.26,建筑密度 30%,绿化率35%,地上停车位25个。数据中心建筑面积15660平方米,为地上四层,层高5.2m,室外地下消防泵房及水池建筑面积330平方米。 2、负荷需求 a、数据机房的高功率密度化对空调系统的制冷及机房散热提出了更高的要

求,传统风冷空调的制冷方式已无法满足机房制冷需求。为保障新一代数据中心空调系统的能够长期、持续、稳定的为数据中心机房提供所需的环境温度、湿度,需要空调系统对上述保障要求起着关键作用。 b、设计负荷为3600冷吨。 3、解决方案 a、设备选型选用6台MULTISTACK捷丰满液式磁悬浮变频离心式冷水机组MS0762,单机制冷量为600TR,总制冷量为3,600TR b、设备运行方案 全年24小时运行,根据系统负荷变化,冷水组逐台启动运转,合理控制机组在部分负荷状态达到最高的能效值。 4、方案优势 a、2A超低启动电流和软启动方式,对电网冲击小。 b、无润滑油系统,高效节能,综合能效值高达11。 c、冷水机组零部件少,结构简单,可靠性高。 d、后期运行维护简单,维护费用低。 e、智能化运行,根据系统需求负荷的变化,优化机组的运行,使机组的工作效率达到最高水平。

相关文档
相关文档 最新文档