文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防水工程专项施工方案

防水工程专项施工方案

防水工程专项施工方案
防水工程专项施工方案

X综合管廊

防水工程施工方案

编制:

审核:

审批:

中国建筑XX公司

目录

1.工程概况及特点.......................................................................................................................

1.1工程总体介绍................................................................................................................

1.2防水设计介绍................................................................................................................

2.编制原则及依据.......................................................................................................................

2.1编制原则........................................................................................................................

2.2 编制依据.......................................................................................................................

3.施工准备...................................................................................................................................

3.1组织准备........................................................................................................................

3.2.施工技术准备................................................................................................................

3.3.防水施工生产准备........................................................................................................

3.4材料准备........................................................................................................................

3.5机具准备........................................................................................................................

3.6工序交接准备................................................................................................................

4.主要施工方法...........................................................................................................................

4.1防水混凝土施工............................................................................................................

4.2JSⅢ防水涂料..................................................................................................................

4.3防水卷材施工................................................................................................................

4.4钢边橡胶止水带............................................................................................................

4.5外贴式止水带................................................................................................................

4.5止水钢板........................................................................................................................

4.6双组份聚硫密封膏........................................................................................................

4.7挤塑聚苯板....................................................................................................................

4.8预埋防水套管................................................................................................................

4.9雨季施工措施................................................................................................................

4.10冬季施工措施..............................................................................................................

4.11施工注意事项..............................................................................................................

5 .质量控制及保证措施..............................................................................................................

6. 安全文明施工、职业健康、消防管理、环境保护.............................................................

6.1安全文明施工的组织与管理........................................................................................

6.2安全文明施工管理措施................................................................................................

6.3防水施工职业健康管理................................................................................................

6.4地下防水施工消防管理措施........................................................................................

7. 管廊防水工程的成品保护措施.............................................................................................

7.1成品保护管理工作........................................................................................................

7.2成品保护技术措施........................................................................................................

防水工程施工方案

1.工程概况及特点

1.1工程总体介绍

本项目为XXXX城市地下综合管廊一期工程1标段,我项目部负责施工白金片区2号路(2.347km)。入廊管线主要为输电线路、输水管、干线光缆、输气管、配电线路、配水管、通讯线缆、配气管;雨污水管道不入廊。本施工路段位于XXXX,沿线施工道路管廊标准段宽9.2m,高4.5m,埋深3.0m。管廊采用三舱形式,根据功能划分为高压舱、市政舱、燃气舱,各舱中间设混凝土隔墙。

图1.1-1 白金片区2号路管廊标准段剖面图

1.2防水设计介绍

1.防水等级

本工程遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济、因地制宜、综合治理”的原则。综合管廊防水等级为二级(综合管廊顶板为一级)。不允许漏水,结构表面可有少量湿渍,总湿渍面积不应大于总防水面积的1/1000,任意100m2防水面积上的湿渍面积不超过1处,单个湿渍的最大面积不大于0.1m2。裂缝控制等级为三级,结构构件的最大裂缝宽度限制小于或等于0.2mm,且不得贯通。

管廊底板采用两道防水设防:防水混凝土底板,外包1.2mm厚HDPE预铺反粘防水卷材;管廊顶板及侧壁采用三道防水,防水钢筋混凝土及侧壁,涂刷1.5mm厚JSⅢ型防水涂料,外包1.2mm厚HDPE自粘防水卷材;因局部管廊处于绿化带下方,防水钢筋混凝土顶板的自粘防水卷材上方附加1.2mm厚TPO耐根穿刺型防水卷材。地下管廊出地面部分建筑防水设防高度应高出室外地坪高程500mm,结构混凝土抗渗等级为P8。

2.底板防水设计

防水混凝土底板外包1.2mm厚HDPE预铺反粘防水卷材,其构造由上至下分别为:

①200mm厚C20细石混凝土垫层;②500mm防水抗渗钢筋混凝土底板;③50mm厚C20细石混凝土保护层;④1.2mm厚HDPE预铺反粘卷材防水层;⑤100mm厚C15砼垫层。

图1.2-1 管廊底板做法

3.侧壁防水设计

防水混凝土侧壁涂刷1.5mm厚JSⅢ型防水涂料,外包1.2mm厚HDPE自粘防水卷材,其构造由上至下分别为:

①原浆修补墙面;②500mm防水抗渗钢筋混凝土外墙;③涂刷1.5mm厚JSⅢ型防水涂料防水层;④外包1.2mm厚HDPE自粘防水卷材;⑤50厚挤塑聚苯板保护层;⑥800mm宽6%水泥级配碎石。

图1.2-2 管廊侧壁做法

4.顶板防水设计

防水混凝土顶板涂刷1.5mm厚JSⅢ型防水涂料,外包1.2mm厚HDPE自粘防水卷材;因局部管廊处于绿化带下方,防水钢筋混凝土顶板的自粘防水卷材上方附加1.2mm厚TPO耐根穿刺型防水卷材构造由上至下分别为:

①100mm厚C20细石混凝土,找1%坡,内配?8@250*250钢筋网片;②聚乙烯薄膜隔离层;③1.2mm厚TPO耐根穿刺型卷材防水层;④1.2mm厚HDPE自粘卷材防水层;⑤1.5mm 厚JSⅢ型防水涂料⑥20mm厚1:3水泥砂浆找平层;⑦500mm厚防水抗渗钢筋混凝土顶板。

⑧原浆修补顶板,刮平。

图1.2-3 管廊顶板做法

5.管廊出地面屋面防水设计

屋面外包1.5mm厚TPO自粘卷材,其系统构造由上自下为:

①1.5mm厚TPO自粘卷材防水层;②30mm厚LC5.0轻集料混凝土,2%找坡层;③钢筋混凝土屋面板;④原浆修补顶板,刮平

图1.2-4 管廊屋面做法

2.编制原则及依据

2.1编制原则

根据本工程所处的地理位置和工期要求,并结合目前本工程的实际情况及特点,防水施工的原则:认真贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、降低能耗、防止污染、安全适用、确保质量、缩短工时。

2.2 编制依据

《地下防水工程质量规范》(GB50208-2011)

《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

《地下综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015)

《高分子防水材料》(GBl8173.1—2012)

XXXX 城市地下综合管廊一期工程设计图纸。

3.施工准备

3.1组织准备

1.建立以项目经理为第一责任人的项目管理班子,负责实现建筑防水工程的施工管理目标,项目经理解决施工资源和监督防水施工管理的目标实现,负责工作布置和检查。

2.生产经理负责施工进度计划、施工质量、安全文明施工措施落实及督促检查。

3.项目安全总监负责防水工程安全、文明施工、消防、职业健康管。

4.项目总工负责组织编制施工专项方案。

5.管廊结构防水施工组织系统图:

图3.1-1 防水施工组织系统图

3.2.施工技术准备

1.学习施工图纸和相关规范标准,了解本工程的防水设计要求和质量标准。

2.根据设计图纸、规范和标准要求,编制施工专项方案,经审批后实施。

3.施工技术交底:根据确定的防水工程的施工工艺,做好防水工程的施工技术交底,按照防水工艺要求做好施工技术培训。

4.为了确保防水工程质量,确定每一道施工工序的验收标准,办理好质量验收签证。 项目经理 项目总工 防水队伍 质量 部 商 务 部 技 术 部 工 程 部 安 全 部 生产经理

5.方案编制审批通过后,由项目技术部组织进行方案交底,进一步明确工程的防水做法、细部构造、质量标准、施工工艺流程及相关安全要求等。施工前由专业工长根据施工方案、施工图纸、现行国家规范标准等,并结合本工程的实际情况对施工班组进行书面技术交底,交底内容要详细可行。

3.3.防水施工生产准备

1.按施工总平面图要求,布置好防水材料的储存场地,对易燃、易变质和容易污染环境的材料确定好保管方法,确定废料堆放场地;

2.现场安全、环保施工准备:按总平面布置要求,建筑防水施工必须满足防水施工安全使用要求,验收合格后方能投入使用,并考虑不影响施工操作。防水材料堆场消防设施按要求布置。

3.劳动力组织准备:根据工程量和工期组织好劳动力的入场数量,及时搞好入场前的三级教育工作,按项目部管理规定管理进行入场后的操作人员。

防水必须由专业队施工,操作人员持证上岗。

根据本工程特点和实际需要,本工程管廊防水施工劳动力配置如下:

表3.3-1 防水施工劳动力配置表

工种人数工作内容(或工种)

防水工15 防水施工

搬运工10 防水材料的搬运

电焊工 3 止水钢板的焊接

混凝土工10 浇筑防水混凝土

4.各项资源需要量准备:根据工程量编制防水卷材、水泥基渗透结晶型防水涂料、橡胶止水带、挤塑聚苯板等材料使用量计划,确定供货渠道保证材料供应。

3.4材料准备

表3.4-1材料配备表

序号材料与设备备注

1 HDPE反粘防水卷材 1.2mm厚,质量合格

2 HDPE自粘防水卷材 1.2mm厚,质量合格

3 TPO耐根穿刺型防水卷材 1.2mm厚,质量合格

4 TPO自粘防水卷材 1.5mm厚,质量合格

5 JSⅢ型防水涂料 1.5mm防水涂料

6 挤塑聚苯板50mm厚,质量合格

7 聚乙烯薄膜质量合格

8 双组份聚硫密封膏低模量,质量合格

9 聚合物水泥砂浆质量合格

10 水泥基渗透结晶型防水材料质量合格

11 中埋式橡胶止水带质量合格

12 外贴式橡胶止水带质量合格

13 遇水膨胀止水胶质量合格

14 止水钢板3mm厚,质量合格

1.防水混凝土

综合管廊结构采用抗渗混凝土,强度等级C40,抗渗等级P8。采用商品混凝土,施工前向搅拌站进行详细的书面技术交底。抗渗混凝土所用的水泥,砂、碎石、掺合料、外加剂、水等材料必须满足设计及相关规范要求。配合比应根据工程设计要求由试验室进行配比确定,试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。混凝土浇筑前应进行和易性、坍落度检查,合格后方可浇筑。

水泥品种宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,采用其他品种水泥时应经试验确定。不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或强度等级的水泥混合使用。

①防水混凝土所用的石子最大粒径不宜大于40mm,泵送时其最大粒径应为输送管径的1/4;吸水率不应大于1.5%;不得使用碱火性骨料,其他要求应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》的有关规定

②砂宜采用坚硬、抗风化性强、洁净的中砂,不宜使用海砂;其要求应符合《普通混凝土用砂,石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)的规定。

③用于拌制混凝土的水,应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ63的有关规定。

④防水混凝土可根据工程需要掺入减水剂、膨胀剂、防水剂、密实剂、引气剂、复合型外加剂等外加剂,其品种和掺量应经试验确定。所有外加剂应符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求,但不得采用氯盐作防冻、早强掺合剂料。应掺加膨胀抗裂型防水剂,掺量宜为水泥用量的6%~8%。

2.防水卷材

用于管廊外墙,底板,顶板等部位防水层。其中用于HDPE预铺反粘防水卷材用于底板部位,HDPE自粘防水卷材用于外墙和顶板。TPO耐根穿刺型防水卷材用于顶板。TPO自粘防水卷材用于屋面防水。

防水卷材应提前7天进场,材料的品种、规格、技术性能应符合设计要求和现行的国家或行业及地方标准。具备“三证一标志”即为市建委颁发的准用证,市材料监督站的材料检验报告和企业生产合格证,防水材料使用说明书、防伪标志。

防水卷材进场后,由建设单位、施工单位、监理单位三方共同共同进行外观检查,外观检查合格后,按规定进行现场见证抽样复验,复验合格后方可使用。

防水卷材取样要求:

以同一类型、同一规格10000㎡为一批,不足10000㎡亦做为一批。在每批产品中随机抽取五卷进行面积、厚度、外观检查。在上述检查合格后,从中随机抽取一卷至少1.5㎡的试样进行物理力学性能检测,物理性能检测项目按规范要求进行。HDPE防水卷材的物理性能如下:

断裂拉伸强度≥100N/10mm; 断裂伸长率≥400%;低温抗折性:-20℃,无裂纹;

不透水性(0.3MPa,120min):不透水;撕裂强度:≥120N/10mm。

TPO耐根穿刺型防水卷材

其匀质及积物内增强需通过耐根穿刺性能试验,耐根穿刺防水材料的选用应符合国家相关标准的规定或具有相关权威检测机构出具的材料性能检测报告。

3.低模量双组份聚硫密封膏

用来嵌置在变形缝处。

要求具有止水密封作用并能适应变形缝的变形。与混凝土面的粘结力不得小于0.2MPa。采用非下垂型、高伸长、底模量的双组份聚硫密封膏。

表3.4-2 双组份聚硫密封膏物理力学性能指标表

4.中埋式橡胶止水带

本工程沉降后浇带、伸缩后浇带,以及变形缝处均采用橡胶止水带,中埋式橡胶止水带类型和规格采用S-FG-350-40,350mm宽,橡胶厚度40mm,中间有孔,变形缝宽30mm。其性能指标应满足《高分子防水材料第2部分:止水带》GB18173.2-2014中B类产品的指标要求。

具体尺寸见下图:

图3.4 -1止水钢板构造示意图

5.外贴式止水带

工程沉降后浇带、伸缩后浇带,以及伸缩缝处均采用橡胶止水带,橡胶止水带类型和规格采用EP 400×6-30,400mm宽,6mm厚,中间无孔。其性能指标应满足《高分子防水材料第2部分:止水带》GB18173.2-2014中B类产品的指标要求。

图3.4.5-1外贴式止水带构造示意图

6.钢板止水带

本工程外墙处水平施工缝防水节点构造均采用300*3钢板止水带。止水钢板厚度3mm。

图3.4.6-1止水钢板构造示意图

7.聚合物水泥防水涂料

聚合物防水涂料用于密封折断后的止水对拉螺杆表面。

表3.4.6-1聚合物水泥防水涂料物理力学性能指标

8.挤塑聚苯板

用于侧墙防水保护层,50mm厚。

其物理性能如下:

压缩强度≥150kPa;导热系数≤0.030W/m·K;尺寸稳定性(70℃,48h,%)≤2.0。水蒸气渗透系数{ng(Pa·m·s)}:≤3.5;吸水率(,):≤1.5。

9.水泥基渗透结晶型防水涂料

水泥基渗透结晶型防水涂料,用于水平施工缝混凝土界面处理。

涂料防水层所用的材料及配合比必须符合设计要求。

材料须有检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。

涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得低于设计厚度的90%。

检验方法:用针测法检查。

表3.4-3 水泥基渗透结晶型防水材料的物理力学性能表

10.丁基橡胶防水密封胶

防水层破损部位使用

表3.4-4 丁基橡胶防水密封胶粘带的物理力学性能指标

11.遇水膨胀止水胶

水平施工缝混凝土界面处理,与接缝表面密贴。选用的遇水膨胀率不宜大于最终膨胀率的60%,最终膨胀率应大于220%。

(1)对材料的外观、品种、规格、包装、尺寸和数量等进行检查验收,并经监理单位检查确认,形成相应验收记录。

(2)对材料的质量证明文件进行检查,并经监理单位代表检查确认,纳入工程技术档案。

(3)材料进场后应按规范规定抽样检验,检验应执行见证取样送检制度,并出具材料进场检验报告。

(4)材料的物理性能检验项目全部指标达到标准规定时,即为合格;若有一项指标不符合标准规定,应在受检产品中重新取样进行该项指标复验,复验结果符合标准规定,则判定该批材料为合格。

表3.4-4 遇水膨胀聚氨酯止水胶的物理力学性能指标表

12.聚乙烯发泡填缝板

用于变形缝填缝,其应适应变形缝变形的能力,物理性能如下表所示:

3.4-5聚乙烯发泡填缝板物理力学性能指标表

3.5机具准备

表3.5-1 主要机具材料

序号名称用途

1 自动热空气焊机用于防水卷材大面积的焊接

2 手持热空气焊接机焊接防水卷材

3 硅酮辊用来滚压热空气焊接接缝

4 焊缝检测专用钩针用于焊缝的检查

5 电动螺丝刀用于防水层收口部位的机械固定

6 小型手动涂布工具用于防水灰浆、防水涂料的施工

7 吹尘器、扫帚用于清理灰尘

8 干粉灭火器用于消防

3.6工序交接准备

1.防水施工部位交接前,底板、顶板防水应及时清理表面垃圾灰尘,做好保护工作及时施工。外墙防水应清除折断墙面的止水螺栓,用聚合物水泥砂浆密封补平,清理干净混凝土表面粘结的灰浆,然后移交防水施工作业班组。

2.管廊主体表面不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩必须清洗干净,清扫工作必须在施工中随时进行。

3.底板与墙立面的转角处、阴阳角等部位应用水泥砂浆抹平成半径50mm 的圆弧,以利防水施工。表面如有残留的砂浆硬块及突出部分,应铲除干净;阴、阳角等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。

4.对于不满足强度要求的部位,应将低强度的表面凿去,裂缝用聚合物水泥涂膜填缝修补平整。

5.含水率是影响防水质量的重要因素,含水率过高会引起防水层起鼓、粘结不牢。因而在施工前应检查基层含水率,含水率要求≤9%。

3.7物资需用计划

序号材料与设备规格型号

使用部位进场时间数量

1 HDPE预铺反粘防水卷材 1.2mm厚底板防水2017.12中旬2300m2

2 HDPE自粘防水卷材 1.2mm厚顶板、外墙2018.3中旬4000m2

3 TPO耐根穿刺型防水卷材 1.2mm厚顶板位于绿化带设置2018.3中旬3000m2

4 TPO自粘防水卷材 1.5mm厚管廊出地面屋面2018.3中旬1000m2

5 JSⅢ型防水涂料 1.5mm防水涂料顶板、外墙2018.3中旬20m3

6 挤塑聚苯板50mm厚外墙2018.1中旬4000m2

7 聚乙烯薄膜质量合格顶板2018.1中旬3000m2

8 双组份聚硫密封膏低模量,顶板、底板、外墙伸

缩缝嵌缝

2017.12中旬 1.2m3

9 聚合物水泥砂浆质量合格雨棚防水2018.3中旬10m3

10 水泥基渗透结晶型材料质量合格施工缝截面处理2017.12中旬10m3

11 中埋式钢边橡胶止水带S-FG350*10 伸缩缝预埋(中埋)2017.12中旬400m

12 外贴式橡胶止水带EP400*6-30 沿伸缩缝一周2017.12中旬400m

13 遇水膨胀止水胶直径10mm 施工缝截面处理2017.12中旬200m

14 止水钢板宽300mm,3mm厚施工缝预埋2017.12中旬400m

3.8施工进度计划

4.主要施工方法

4.1防水混凝土施工

抗渗混凝土的施工工艺流程、施工要点、主要技术及质量要求概述。

1.施工工艺流程

施工准备→绑扎钢筋、支模→混凝土搅拌→混凝土运输→混凝土浇筑→养护→拆模→质量验收。

2.施工要点

(1)钢筋绑扎

钢筋相互间应绑扎牢固,以防浇捣砼时,因碰撞振动使绑扣松散,钢筋移位,造成露筋,绑扎铁丝头应向内,绑丝不得接触模板。

钢筋不得接触模板,支模前应加垫块。管廊底板、顶板、外墙外侧迎水面混凝土保护层厚度为50mm。

(2)支模

工程外墙采用清水模板,模板拼缝应严密,不漏浆、不变形,吸水性小,支撑牢固,应在浇筑前24小时内用水充分湿润基表面。

贯穿钢筋混凝土墙体的管件及施工螺栓均应装有止水环片。固定模板对拉螺栓采用工具式螺栓,对拉螺栓必须居中加焊3mm厚方形止水片,止水片应与螺杆满焊,拆模后截断螺杆,构件表面用聚合物水泥砂浆密封,作法参建图4.1.2-1。外墙采用三段式止水螺杆,内墙采用普通对拉螺杆。

图4.1-1 剪力墙对拉螺栓示意图

图4.1-2 三段式止水螺杆

图4.1-3 对拉螺杆

(3)混凝土搅拌及运输

混凝土采用预拌混凝土,搅拌时严格按配合比投料,每天于制备混凝土前1小时测定砂、石含水率,调整用水量。

表4.1-1 混凝土组成材料计量允许偏差表:

混凝土运输过程中,尽量减少运输中转环节,尽快到达浇筑现场,以防止混凝土拌合物产生分层、离析现象。

混凝土拌合物运至浇筑地点后,先要进行混凝土和易性和坍落度检查,本工程抗渗混凝土坍落度宜为100~140mm。如出现分层、离析现象或塌落度损失后不能满足施工要求时,应将预拌混凝土退回搅拌站重新搅拌。

注意塌落度损失,入泵前塌落度每小时损失值不应大于30mm,塌落度总损失值不应大于60mm。

(4)混凝土浇筑

底板混凝土分二层浇筑,每层浇筑厚度为250mm,相邻两层浇筑时间间隔不应超过2小时,且不能形成冷缝。混凝土分层浇筑示意图:

分层浇筑时,第二层防水混凝土浇筑时间应在第一层初凝前,将振捣器垂直插入到下层混凝土中应不小于50mm,插入要迅速,拔出要缓慢,振捣时间以混凝土表面浆出齐不冒泡不下沉为宜,严防过振、漏振和欠振而导致混凝土离析或振捣不实。

管廊剪力墙浇筑要采用溜槽、串筒或天泵,防止混凝土拌合物分层离析。

(5)混凝土养护

防水混凝土浇筑完成后,必须及时养护,并在一定的温度和湿度条件下进行。

混凝土初凝后应立即在其表面覆盖草袋、塑料薄膜或喷涂混凝土养护剂等进行养护,炎热季节或刮风天气应随浇筑随覆盖。浇捣后4~6h即浇水或蓄水养护,3天内每天浇水4~6次,3天后每天浇水2-3次。养护时间不得少于14天。

墙体混凝土浇筑3天后,可采取撬松侧模,在侧模与混凝土表面缝隙中浇水养护的作法保持混凝土表面湿润。

(6)拆模

防水混凝土拆模时间一律以同条件养护试块强度为依据,不宜过早拆除模板,应在混凝土强度达到或超过设计强度等级的75%时拆模。

炎热季节拆模时间以早、晚间为宜,应避开中午或温度最高的时段。

3.施工缝留置

(1)底板和顶板,应连续浇筑不得留置施工缝。

(2)剪力墙外墙施工缝留置

墙水平施工缝宜留在底板腋角以上300~500mm处或顶板腋角以下300mm~500mm处,其余部位不应设置水平施工缝,不允许设置垂直施工缝,墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。

施工缝处采用钢板止水带,一般采用-300*3的钢板,并对施工缝外侧设置背贴橡胶止水带进行防水加强。

水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除干净,然后铺设净浆或涂刷混凝

土截面处理剂,水泥基渗透结晶型防水涂料的材料,再铺30-50mm厚的1:1水泥砂浆,并应及时浇筑混凝土。

4.抗渗混凝土试块的留置

(1)用于检验结构构件砼质量的试件,应在砼的浇筑地点随机取样制作。

(2)抗渗混凝土的试件组数除按常规留置以外还应按下列规定留置:连续浇筑混凝土每500m3留置一组抗渗试件(一组为 6 个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。

5.质量要求

(1)一般要求

混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。

防水混凝土抗渗性能,采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件在浇注地点制作。

防水混凝土的施工质量检验数量,应按混凝土外露面积每100㎡抽查 1 处,每处10 ㎡,且不得少于3处;细部构造应按全数检查。

(2)主控项目

防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。

防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。

防水混凝土的变形缝、施工缝、穿墙管道;埋设件等设置和构造,均必须符合设计要求,严禁有渗露。

(3)一般项目

防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷埋设件位置正确。

防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。

采用防水混凝土的构件,迎水面受力钢筋保护层厚度不应小于50mm 。

6.成品保护

保护钢筋、模板的位置正确,不得踩踏钢筋和改动模板。

在拆模或吊运物件时,不得碰坏施工缝及撞坏止水带。

保护好穿墙管、预埋件,防止振捣时挤偏或将预埋件凹进混凝土内。

4.2JSⅢ防水涂料

防水涂料采用人工涂刷法施工,刷在管廊顶板和外墙外侧,要求成膜厚度不小于1.5mm 1.基层处理要求

(1)结构混凝土浇筑完毕后,应反复收水压实,使表面平整(其平整度用2m靠尺检查,直尺与基层间隙不超过5mm,且只允许平缓变化)、坚实、无明水、起皮、掉沙、油污等部位存在。

(2)基础表面的突出物从根部凿除,并在凿除部位填充刮平压实,当表面出现凹坑时,先将凹坑内酥松表面剔除后用高压水冲洗,待槽内干燥后,用1:2.5水泥砂浆填充压实,当基层上出现大于0.3mm的裂缝时,应注改性环氧修复加固裂缝后在涂刷防水层。

(3)所有阴角部位均采用1:2.5的水泥砂浆做成5*5cm的钝角或R≥3cm的圆角,所有阳角均应做成1*1cm的钝角或R≥1cm圆角,转角范围基层应光滑、平整。

防水施工方案范本

XXXXXXX防水工程 (1) 第一章编制前言 (2) 第二章主要防水材料性能简介 (2) 第三章施工进度计划 (4) 第四章防水工程组织架构 (5) 第五章施工组织总体布置 (5) 第六章施工机械设备 (6) 第七章防水层施工工艺 (6) 第九章安全文明施工措施 (10) 第十章工期保证措施 (10) 第十一章其它施工措施 (11)

XXXXXXX防水工程 施工方案 第一章编制前言 一、编制依据 1.现行国家建筑安装工程施工与验收规范(规程)、质量检验评定标准; 2.国家标准《地下防水工程技术规范》(GB 50108-2008); 3.国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002); 4.标准图集; 5.公司质量控制文件、程序文件等; 6.本工程图纸、现场施工特点、自然环境等。 二、施工目标 1.质量目标 工程质量达到设计要求标准。 2.工期目标 根据业主工期要求,集中人力、财力、物力确保工期不延误,在正常施工条件下按施工计划完成该项工程施工任务。 3.安全目标 防止重伤、杜绝死亡,达到无重大伤亡事故、无重大机械事故、无火灾事故、无食物中毒事故等“四无”要求。 第二章主要防水材料性能简介 ?SPU防水涂料: 地下室侧墙施工缝多、穿墙管多,混凝土也客易出现裂缝,应采用高弹性的防水材料,“BAC防水卷材”的配套产品——SPU防水涂料是最好的选择,可以抵抗普通的裂缝而不漏水。

1.SPU防水涂料属单组份湿固化聚氨酯防水涂料,具有超强的弹性,阻止裂缝 漏水。 2.地下室侧墙接近底板的地方,通常有施工缝,是最容易出现漏水的溥弱环节, 由于此处地势低而狭窄,墙体难以干燥,常规靠水蒸发的涂料也难以固化, SPU防水涂料遇水固化,不受此影响。 3.BAC卷材自粘胶面与SPU防水涂料能融为一体,牢固粘结,不存在涂料与防 水卷材接头漏水问题。同时解决了穿管,收头和连接等难题。 4.超强的基层粘接性能,液态冷施工,可在建筑物外形成大面积无缝防水膜。 使防水层就象生长在建筑物上的“皮肤”一样。 5.有高强度、高延伸率、高弹性、抗疲劳、耐老化等优异特点。 6.新环保型防水涂料,无溶剂、无毒、无污染,可用于饮用水工程 ?贴必定BAC双面自粘防水卷材 一、材料介绍:BAC防水卷材是一种复合双面自粘防水卷材,具有与水泥(砂)浆粘结 和被后浇筑混凝土粘结得性能。该卷材胶料中的高分子聚合物(链段)与水泥水化物(硅酸盐网络)形成(界面)互穿网络 (IPN)结构,水泥初凝前可流动、渗透或 浸渍,凝固强度日增,粘结力增强。水泥 浆的可流动性使卷材与水泥浆之间实现 微观满粘,因粘结面积增大而增大卷材与 基层的粘结力,从而使BAC防水卷材成为 结构混凝土的“皮肤”,即使出现破坏点, 也不会出现“窜水”现象。(技术指标附 BAC卷材与基层粘贴效果后) 二、应用BAC防水卷材特点: 1.对工期的影响:BAC卷材可直接在潮湿基面施工,不受基层含水率的约束,几乎 不受天气影响,雨后扫除明水即可施工,节约工期效果明显。底板防水施工在 混凝土垫层浇筑完成并能够上人行走后即可开始施工。节约工期,将极大的支

防水工程专项施工方案_整体_修改

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 项目信息 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章防水工程概况 (2) 3.1 地下室防水 (2) 3.2 水池防水 (2) 3.3 本工程地下室防水做法 (3) 3.4 屋面防水 (7) 3.5 厨房、卫生间、阳台、露台、花池防水: (8) 3.6 外墙防水 (8) 3.7 各类防水材料性能指标 (9) 第四章施工条件 (11) 第五章施工准备 (11) 5.1 技术及人员准备 (11) 5.2 材料准备 (12) 第六章防水施工 (12) 6.1 地下室底板防水施工工艺及质量控制 (12) 6.2 多水房间(厨房、卫生间、阳台)防水层施工 (16) 6.3 屋面防水施工 (17) 6.4 外墙防水施工 (19) 第七章施工进度计划 (20) 第八章防水工程施工安全技术要求 (20) 第九章质量检查 (20) 第十章成品保护措施 (21)

第一章工程概况 1.1项目信息 一、工程名称:恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1#-S4#、大门、 地下室一。 二、工程地点:湖北省恩施市舞阳街道办事处金子坝村(金山大道南) 三、一期建筑各栋情况见下表: 四、结构形式:框剪结构;层数:地下一层、地上最高25层。 第二章编制依据 1.恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1-S4、大门、地下室一施工图纸。 2.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 4.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 5.《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 6.《种植屋面工程技术规程》(JGJ155-2013) 7.《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 8.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

防水工程专项施工方案

平昌路以南商住小区 防水专项施工方案 编制: 阳一波 审核: 张超 审批: 中建一局集团第一建筑有限公司二O一四年九月

编号:平昌路以南商住小区 防水专项施工方案 中建一局集团第一建筑有限公司二O一四年九月

目录 1.工程概况 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2工程项目参建单位名称 (1) 1.3工程概况 (1) 2.建筑防水工程主要施工目标及概况 (4) 2.1施工质量目标 (5) 2.2建筑防水工程安全文明施工目标 (5) 2.3环境管理目标 (5) 2.4管理目标 (5) 2.5操作人员职业健康控制 (5) 3.施工准备 (5) 3.1组织准备 (5) 3.2施工技术准备 (6) 3.3防水施工生产准备 (7) 4.建筑防水工程主要施工方法及工艺 (8) 4.1找平层施工工艺 (8) 4.2水泥基渗透结晶型防水涂料施工 (9) 4.3SBS改性沥青防水卷材施工 (10) 4.4屋面防水工程 (15) 4.5厨卫间、空调板建筑防水工程 (20) 4.6地下防水节能工程 (21)

4.7卷材防水层质量通病防治 (22) 5.1材料质量要求 (25) 5.2地下防水工程施工质量 (28) 5.3工程技术资料 (31) 5.4地下工程防水质量控制程序 (32) 6.安全文明施工、职业健康、消防管理 (33) 6.1安全文明施工、职业健康、消防管理组织与管理 (33) 6.2安全文明施工管理措施 (34) 6.3卷材防水施工消防措施 (35) 6.4建筑防水施工职业健康管理 (36) 7.建筑防水产品保护 (36) 7.1产品保护管理工作 (37) 7.2产品保护技术措施 (37)

(整理)地下防水工程施工方案

地下防水工程施工方案一、编制依据 1.1施工图 1.2 施工图纸 1.3 主要规范、规程、标准 1.4 主要图集

1.5 主要材料标准 二、工程概况 2.1建筑概况 北京联讯工贸有限公司综合用法工程,建筑面积9095m2,地下一层,层高4.20m,建筑面积1445㎡。地上九层,层高均为3.90m,地上建筑面积7650㎡。主体檐口高度为35.4m。首层±0.000m相当绝对标高43.45m;室内外高差0.60m。 2.2结构概况 工程采用CFG桩复合地基,局部天然地基。筏板基础,框架-剪力墙结构。地基基础设计等级:三级;建筑结构及构件的安全等级:二级;剪力墙抗震等级:一级;框架抗震等级:二级。 基底标高-5.6m,局部-8.05m,基础底板厚度600mm,局部800mm。剪力墙厚度为250、300、400mm厚。 2.3地下防水工程概况 本工程地下室为钢筋混凝土结构,地下室防水设计等级为一级,二道设防,即钢筋混凝土外墙结构自防水,强度等级C35,设计抗渗等级P6,底板防水和混凝土外墙外防水采用柔性防水层,3mm+3mmSBS改性沥青卷材,外贴60厚膨胀聚苯板(EPS板)保护层。 基础肥槽回填土,自结构外墙500~800范围内用2:8灰土分层夯实,灰土层外用素土分层夯实。 底板防水做法(设计做法):CFG桩复地基褥垫层(素土地基)→150 厚C15 混凝土垫层→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→基层处理剂→3+3厚SBS改性沥青防水卷材→低挡卷材隔离层(保护层)→50厚C20 细石混凝土保护层→钢筋混凝土结构板自防水→面层详地面做法。 地下室外墙侧壁防水做法(设计做法):钢筋砼侧壁结构自防水→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→基层处理剂→3+3厚SBS聚酯胎改性沥表防水卷材→60厚膨胀聚苯板保护层→500~800宽2:8灰土分层夯实→素土分层回填夯实。

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

防水工程专项施工方案40605

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《地下室防水施工技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 本工程施工图纸 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,顶板的防水等级为一级,商业屋面防水等级二级并应符合其相应的防水标准。根据勘测单位提供的《融汇城项目工程勘察报告》,勘察期间勘探深度未见地下水。地下室用途包括储藏室、进排风机房、电表间、电气室等。地下房间防水等级均为一级,±0.00以下主体结构防水做法采用钢筋混凝土自防水和卷材防水相结合的防水设计。除图中另有注明外,雨水管直径均为DN100,当雨水管露于墙面时将雨水管表面刷与外墙面同色的油漆。本工程中防水材料采用SBS时,单道卷材厚度不小于4mm,胎体选用聚酯胎。选用高分子卷材防水时,厚度不小于15mm.防水设计应符合《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011、《住宅室内防水工程技术规程》(JGJ298—2013)的要求。所有设备管道穿墙时,应仔细对照各专业图纸留洞,考虑变形余量,并按专业要求做好防水处理,不允许剔凿、后补留洞。各类排水沟、采暖地沟等管沟防水做法详见相应节点详图 2.2 屋面防水工程 本工程屋面防水等级按Ⅰ级设计,采用三道防水设防,具体详建筑做法说明;屋面排水采

用有组织的外排水形式。 三、施工部署 3.1地下室防水工程 防水设防体系 3.2 屋面防水工程 防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 4.1 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 4.2 施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表

地下防水工程施工方案范本

整体解决方案系列 地下防水工程施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-59336地下防水工程施工方案 Underground waterproofing project construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、地下抗渗混凝土结构自防水。 1、地下防水混凝土抗渗等级为0.6Mpa地下室底板大体积防渗混凝土,施工要求连续不间断,不能留施工缝,一次连续浇筑成功。 为确保防水砼的施工质量及防水性能,防止裂缝,在施工时要采取以下主要技术措施。 2、抗渗砼配合比设计 商砼厂家提前进行混凝土配合比设计、实验工作。并要专业热工工程师进行热工计算,以优化最佳砼配合比,将水泥用量降到最低。同时有针对性的提出防止砼裂缝的预防措施。为降低水泥水化热,尽量选用不带R的水泥。每立方砼的水泥用量宜控制在300㎏以内,尽量降低水化热量,预防湿度裂缝发生。

3、采用三掺技术防止裂缝 ①掺加渭电Ⅱ级粉煤灰,取代部分水泥,以减少水泥热量,延缓水泥热释放速度,提高砼后期强度。 ②采用HEA补偿收缩砼新技术,增加砼密实性与抗渗性。 ③掺缓凝性泵送剂,减少用水量,延缓水化时间,提高砼的和易性和可泵性。 4、构造改进技术: 根据以往的施工经验,地下室外墙转角处,由于温度和收缩的作用特别容易产生应力集中而导致墙体开裂,为防止此类裂缝产生的最好措施便是在转角处增加适量的抗裂钢筋承受集中应力,避免裂缝。 5、地下室浇筑的顺序: 地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。具体施工工艺及操作办法详见地下室施工方案内相关章节内容。 6、外墙面水平施工缝的防水处理。 ①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。 ②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压

防水工程专项施工方案

施工技术方案 一、工程概况 1、本项目位于鄂尔多斯市东胜铁西二期开发区、东临西贸路,南 临鄂托克西街,约1.38公顷。本项目拟建建筑面积约3.5万平方米。由三个分叉组成,第一个分叉为三层阅览室;第二个分叉为五层阅览室;第三个分叉为二层地区展厅;第一个与第二个分叉由四层图书馆大厅连为一体;第二个与第三个分叉由二层报告厅连为一体。建筑最高五层,最低两层。总高度24米。南北向约220米,东向约150米。功能分为两部分,其中图书馆建筑面积约为2.8万平方米,鄂尔多斯规划展览馆建筑面积约为0.7平方米。 2、建筑结构的安全等级及设计使用年限 建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:乙级 设计基准期:50年使用设计年限:50年 抗震设防类别:丙类建筑物耐火等级:2级 地下室防水等级:二级 环境类别:露天或与土壤接触的环境:二b类其余:一类 二、编制依据 1、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 3、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 4、工程设计文件、施工图纸;

5、工程设计变更文件; 6、本工程特点,施工现场条件等; 7、招标文件其他要求的技术。 三、施工准备 3.1、材料设计 工程防水材料根据设计要求采用-25℃,3mm+4mmSBS聚酯胎防水卷材,热熔施工(其性能应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高温性能和优良的抗腐蚀性,与基面应形成良好的粘结力),占粘350号石油沥青油毡一层,其保护防水卷材作用,保护层为50厚C20细石砼。 3.2、材料准备 卷材选用北京东方红牌3mm+4mmSBS聚酯胎沥青防水卷材,型号规格SBSSIDYDE4,进场时附带有该批产品出厂检验报告及合格证,准用证等。使用前在现场监理工程师见证下做好进场的检验工作,合格后方可使用。在施工中必要时,做好抽样送检。保护层采用50厚C20细石砼,采用商砼,进场时附带原材料检验报告及合格证,以及商砼资质,试验材料。 具体施工验收程序见下图:

防水工程施工方案(定稿)

施工方案报审表

美的遵义市新蒲新区三期19-24栋土建总承包工程防水工程施工方案 国基建设集团有限公司 2016年10月10日

防水工程施工方案 建设单位:遵义市美的房地产发展有限公司 工程地点:遵义市新蒲新区 施工单位:国基建设集团有限公司 编制单位:国基建设集团有限公司 美的城三期一标项目部 工程名称:美的遵义市新蒲新区三期19-24栋土建总承包工程 编制人: 日期: 审批单位: 技术负责人: 日期:

目录 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (5) 2.1工程建设概况 (5) 2.2防水设计概况 (5) 三、施工准备 (6) 3.1材料准备 (6) 3.2施工工具准备 (6) 3.3劳动力准备 (6) 3.4消防安全准备 (6) 3.5作业条件准备 (6) 四、质量保证小组 (7) 五、地下室防水施工 (7) 5.1防水卷材施工方法 (7) 5.2防水混凝土的施工 (8) 六、屋面防水施工 (10) 6.1屋面铺贴卷材工艺流程 (10) 6.2清理基层: (10) 6.3涂刷底胶: (10) 6.4特殊结构部位的加强层防水施工 (10) 6.5确保卷材防水屋面工程质量的主要措施: (13) 6.6成品保护 (13) 七、过程控制 (13) 八、质量要求 (13) 九、成品保护措施 (14) 十、工期保证措施 (14) 十一、质量保证措施 (15) 十二、安全文明施工措施 (16) 十三、细部构造 (17)

一、编制依据 1.1本工程施工图纸。 1.2本工程施工组织设计。 1.3《地下室防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2011) 1.4《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 1.5《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2012) 1.6《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008) 1.6设计变更通知书 1.7《美的集团工程项目质量风险检查评分表》 二、工程概况 2.1工程建设概况 2.2防水设计概况 本工程地下室防水设计等级为二级,采用结构自防水P6和防水卷材(一道1.5mm厚无

地下防水工程施工方案

易地新建第二实验小学 地 下 防 水 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

一、工程概况 工程名称:溧水区易地新建第二实验小学工程 工程地址:溧水区大西门街 建设单位:南京溧水商贸旅游集团有限公司 设计单位:江苏龙腾工程设计有限公司 监理单位:江苏建科建设监理有限公司 本工程位于南京市溧水区,南侧为大西门街,西侧为栖凤路。总建筑面积:地上26198.98㎡;地下3490.66㎡。红线总面积为38046.1㎡。由江苏龙腾工程设计有限公司设计。按七度区抗震设防设计,设计使用年限为50年。建筑防水、耐火等级为地下室防水等级:Ⅱ级;屋面防水等级:Ⅰ级;防火二级。 普通教学楼地上4层,建筑面积11297.33㎡;综合教学楼地下1层、地上4层;总建筑面积13076.08㎡,地上9585.42㎡、地下3490.66㎡;多功能报告厅地上2层,建筑面积2585.19㎡;食堂及风雨操场地上2层,建筑面积2680.64㎡。 主要功能:1、普通教学楼:1-4层为普通教室、教室办公室;2、综合教学楼:地下1层为小型停车库;地上1-3层为综合教室;4层为行政办公室;3、多功能报告厅:1层为舞蹈教室、音乐教室;2层为多功能报告厅;4、食堂及风雨操场:1层为餐厅、厨房;2层为篮球馆。 二、方案编制依据 1、国家标准GB50108-2008《地下工程防水技术规范》 2、国家标准GB50208-2011《地下工程防水施工及验收规范》 3、《防水工程手册》中国建筑工业出版社出版 4、易地新建第二实验小学项目施工图纸设计要求及业主有关施工要求

三、材料选用 根据图纸设计要求,本工程地下室防水等级为二级。地下室主体外围护结构为P6抗渗自防水混凝土,侧墙、底板迎水面采用4厚SBS防水卷材。顶板采用3厚SBS防水卷材,3厚SBS耐根穿刺防水卷材。 四、施工准备 1、技术准备 1.1、施工前组织全体施工人员学习防水施工方案,并进行详细的书面交底以进一步明确施工工艺和施工方法。认真验证进场材料的性能,型号及其规格等是否符合要求,试验人员提前按规定取样送检,不合格材料立即退场。 1.2、施工组长必须由有实际施工经验的专业人员担任,施工操作人员必须持证上岗,做到施工过程中责任落实到人,落实到组,层层把关,密切与甲方、监理配合,严格按要求施工,保证质量,按期完成防水施工任务。 2、料具准备 2.1、4mm厚SBS防水卷材、3mm厚SBS防水卷材、3厚SBS耐根穿刺防水卷材。 2.2、基层处理剂(冷底子油) 2.3、工业汽油 2.4、拌料桶10只、滚刷20把、平铲30把、钢丝刷3把、扫帚15把、剪刀10把、卷尺10把、手持压滚3把、铁辊1把、汽油喷灯或专用火焰喷枪10把。 3、现场准备 3.1、防水基层检查:应坚硬无空鼓,无起砂、无开裂松动、无凹凸不平缺陷。如有缺陷,必须进行处理,合格后方可进行防水施工。 3.2、防水基层处理:通过清理、打磨、修补、做到墙面平整、干净;阴阳角及穿墙管洞口圆顺,阴角处及桩周做成圆弧或45 度坡角。 3.3、在实际施工前,应特别注意天气变化,及时掌握气象资料,使防水工程避开雨天、大风天。若施工时突然下雨,应停止防水作业,雨停后,待基层干

屋面防水工程施工方案范本模板

屋面防水工程施工 方案范本

目录 目录 (2) 一、施工组织设计 (5) 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (7) 三、总体施工部署 (7) 四、施工方案及技术措施 (10) ( 一) 施工顺序 (10) ( 二) 结构自防水施工工艺 (17) ( 三) 水泥砂浆防水层施工工艺 (18) ( 四) 防水涂料层施工工艺 (19) ( 五) 高分子弹性防水涂膜层施工工艺 (20) ( 六) 卷材防水工程施工工艺 (22) ( 八) 特殊部位做法 (25) 五、施工质量保证措施和创优计划 (26) ( 一) 质量保证措施 (26) ( 二) 创优计划 (29) 六、施工总进度计划及工期保证措施 (32) 一、工期目标 (32) 二、工期、进度编制依据 (32) 三、工期、进度编制原则 (32) 四、进度编制方法 (33)

五、进度计划的保证措施 (33) 六、成品保护 (37) 七、安全、文明和环保施工措施计划 (37) ( 一) 安全保证措施 (37) ( 二) 文明施工保证措施 (39) ( 三) 环保措施计划 (39) 八、主要施工机具配置及劳动力安排计划 (41) ( 一) 主要施工机具配置 (41) ( 二) 、劳动力安排计划 (44) 二、项目管理机构 (47) (一)项目管理机构组成表 .......................................... 错误!未定义书签。 (二)主要人员简历表 ................................................. 错误!未定义书签。 附1.项目经理简历表........................................ 错误!未定义书签。 附1.技术负责人简历表.................................... 错误!未定义书签。 附1.安全员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.材料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.施工员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.质量员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.资料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.造价员简历表............................................ 错误!未定义书签。 三、其它材料 ............................................................... 错误!未定义书签。

防水工程专项施工方案[详细]

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工方法及工序 (4) 六、质量要求及通病防治 (12) 七、成品保护措施 (13) 八、安全注意事项 (14) 九、文明施工保证措施 (14)

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB502020 2020 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2020 《屋面工程技术规范》GB 50345-2020 《05系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防·水工程技术规程》DBJ01-105-2020 《屋面工程质量验收规范》GB5020202020 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室配电间、变电所防水等级为一级,其余为二级,并应符合其相应的防水标准。地下室底板的防水做法:采用P8级抗渗混凝土底板外加两道3㎜厚SBS防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材,防水卷材外侧设2020:3水泥砂浆保护层。地下室顶板防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材及干铺350号石油沥青油毡一层保护层,油毡上部设70厚C2020混凝土保护层 2.2卫生间、水箱间防水工程 卫生间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加2020:2水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 2.3 屋面防水工程 屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限15年,有保温、上人架空隔热屋面选用:05YJ1 屋9A(B1-60-F1),有保温、上人屋面选用:05YJ1 屋6A(B1-60-F1)道设防,无保温、不上人屋面选用:05YJ1 屋2(B1-60-F1),不上人、无保温屋面雨篷:采用2020最薄处)1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)抹面并向外找1%坡。

防水工程施工方案

防水工程施工方案 (一)地下室防水工程 1.编制依据 北京市XX建筑设计研究院设计的北京XX工程的地下室防水工程设计图纸、《北京市地下室防水推荐做法》(京95TJ3 )及地下防水工程质量验收规范(GB50208-2002)。 2.工程概况 地下室底板平面面积约××m2,分为六块,间有伸缩缝5条,伸缩缝宽度7cm。地下2层底板到±0.000为6m,立面面积约为××m2。 3.施工进度 ×月×日开始施工,到×月×日底板施工完毕,立面施工到保护墙等同高度,其余立面随土建混凝土墙面进度进行。 4.施工准备 4.1 施工面的水泥找平层应压平抹光,坚实平整,含水率成≤9%,以保证材料粘贴牢固。 4.2 底板平面涂一遍冷底油,干燥4小时。 5.劳动组织 ×月×日×名持证上岗工人进人现场清扫施工面,涂冷底油。×月×日持证上岗人员可达到××人。6.材料准备 材料选用SBS-25聚醋合格品,应带有出厂合格证、防伪标识和随料出厂质检单。材料×月×日进现场,不得交叉叠放。材料进场后由甲方、乙方和监理三方共同抽样,甲方复测,保证材料符合要求。 7.施工方法 底板平面由西向东采用热熔粘贴法铺贴两层卷材,第二层卷材的搭接缝应与第一层的错开300mm。卷材之间长边与短边的搭接均为l00mm。阴阳角的附加层为33mm。 立面永久性保护墙采用空铺法,主体下沉时可以避免拉断主体与保护墙连接处的材料。立面空铺到永

久性保护墙相同高度时,甩出20~25cm预留茬,预留茬应搭在保护墙的平面,茬头抹2~3砂浆保护层,以免损坏。主体超出永久性保护墙后,接茬搭接±0.000热熔翻贴在主体墙上。 底板伸缩缝采用V形空铺(见图5-1)。 立墙之间的伸缩缝采用延伸率200%以上的非下垂型密封膏填充2cm,外部采用延伸率150%的卷材做成正V字形。 8.成品保护 底板防水施工完成后,在甲方做防水保护层时,乙方应派专人在现场协助监督,防止土建施工工具等尖锐物损坏防水层。一旦发现防水层被破坏,应及时修补,杜绝隐患。 图 5-1 立墙甩出的预留茬头。用砂浆粘合并砌两层砖予以保护。立面防水施工结束后,应及时回填、严防架子管、施工工具等抛落造成防水层损坏。 9.质量标准 平面与立面相连处,卷材应紧贴阴角,附加层与防水层应粘贴平实。接缝部位必须粘接牢固严密,绝不允许缝边空鼓,翘边滑移。第一层卷材与第二层卷材的搭接缝之间应错开300mm。确保防水质量,达到不渗不漏;伸缩缝V字形处的防水卷材长度不应少于l00mm。 10.检验 SBS-25聚醋防水卷材,复测检验标准应与出厂随料质检单一致,纵横拉力不能低于300N。 11.安全措施 喷灯、燃料施工时分开放置,专人看管。 (二)屋面工程

地下室防水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)

一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金

门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸

防水工程施工方案

施工组织专业设计、施工方案(作业指导书)报审表 工程名称:四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段工程编号:

专项施工方案设计审批表

四平市东南生态新城金融街(一期) 建设项目二标段 防水工程 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 通号工程局集团湖南建设工程有限公司 四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段 项目经理部 二〇一七年三月

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程建设概况 (2) 2.2各类建筑技术经济指标 (2) 2.3工程建筑概况 (3) 2.4工程结构概况 (3) 2.5设计做法 (4) 3、危险源识别与控制策划 (5) 4、施工计划安排 (5) 4.1施工进度计划安排 (5) 4.2施工人员计划安排 (5) 4.3施工材料计划安排 (6) 4.4施工机具计划安排 (6) 5、施工工艺方法 (7) 5.1施工条件 (7) 5.2施工工艺 (7) 6、施工技术、质量保证措施 (10) 6.1地下室防水混凝土验收标准 (10) 6.2卷材验收标准 (11) 6.3保证措施 (11) 6.4技术保证措施 (12) 7、施工安全、文明施工保证措施 (13) 8、成品保护 (14) 9、季节性施工措施 (14)

9.1高温期施工 (14) 9.2防雨施工 (15) 9.3冬季施工 (15) 10、应急预案 (17)

1、编制依据 2、工程概况 本工程由两栋高层写字楼及裙房、一层地下车库、两栋低层营业厅和一个环廊组成,总建筑面积为71080.72m2。其中,3#楼19层,建筑高度83米,四层及四层以上建筑面积为10522.03m2;4#楼22层,建筑高度94.9米,四层及四层以上建筑面积为11873.93m2;5#楼2层,建筑高度12.5米,建筑面积4420.15 m2;6#楼2层,建筑高度12.2米,建筑面积4319.29 m2。

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

防水工程施工方案完整版

防水工程施工方案 防水工程施工方案 ,均匀涂布 在底胶已干固的基层表面上。涂布时要求厚薄均匀一致,顶板涂刷分4度,每度涂布量为0、6—0、8kgm2;最终形成2mm厚的防水层,最簿处不得少于设计厚度的80%。 4)室外防水施工最好在晴天施工,气温在5。—35。之间, 严禁在雨天或带水情况下作业。 5) 在最后一道防水做好后及时组织施工细石混凝土保护层, 所有施工作业人员必须穿软底胶鞋、平底鞋,注意作业工具不得对防水层产生破坏。混凝土的自由落差不得超过1米,以防混凝土中的石子将防水层表面破坏。一旦出现损坏现象,必须及时修补好方可继续浇筑砼。 3、屋面工程防水 屋面工程防水就是建筑工程的重要组成部分,其防水工程质 量的好坏,不仅关系到浇筑屋的使用寿命,而且直接影响到生产活动与人们的生活。 1) 、首先要求屋面找平层表面必须压光,并与基层粘结牢固, 不宜有空鼓、凹坑、起砂、掉灰等现象。 2)、找平层表面平整光滑,均匀一致,其平整度为: 用2m 长的直尺检查,基层表面与直尺之间的最大空隙不应超过5mm,并呈平缓变化。

3)、基层与突出屋面的结构(如女儿墙、变形缝、烟道风帽、 管道等)相连接的阴角要做成平整光滑的小圆角;基层与檐口、天沟等连接的转角做成光滑的圆弧形,其半径一般在100—150mm之间。 4)、屋面找平层的坡度要满足图纸设计与规范的要求,天沟内 落水口周围做成略低的洼坑,水落口周围直径500mm范围内的排水坡度不应小于5%。 5) 、一旦防水层做好后,立即组织施工上部的混凝土保护层, 并做好相应的保护措施。 4、厨厕间工程防水 1) 、厨厕间的防水基层必须用1: 3的水泥砂浆做找平层, 要求抹平压光无空鼓,表面坚实,不得有起砂掉灰现象。在抹找平层时,凡遇到管子根的周围,要使其略高于地坪面,而在地漏的周围,则做成略低于地坪面的洼坑。 2)、厨厕间的地面找平层的坡度以2%为宜,凡遇到阴阳角 处,要做成100mm左右的小圆弧。 3)、基层必须基本干燥,在基层表面均匀泛白无明显水印 时,才能进行涂膜防水层的施工。施工前要把基层表面的灰尘、杂质清理干净。 4)、对在涂布管子根部、地漏、平面与立面转角处以及下水 管转角墙部位,必须认真涂布好,涂层比大面的厚度增加0、5mm左右以便确保防水工程的质量,并在涂布最后一层防水层固化前及时稀稀洒上少许干净的2—3mm的小豆石,作为防水层与水泥砂浆面层的过渡层。

防水施工方案精选范文

平阳重工棚改项目99#、100#住宅楼及地下 车库工程(一期) 防水工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 山西建筑工程(集团)总公司 目录 1.工程概况? 编制依据 工程项目参建单位名称 工程概况 2.建筑防水工程主要施工目标及概况 施工质量目标 建筑防水工程安全文明施工目标 环境管理目标 管理目标?

操作人员职业健康控制? 3.施工准备 组织准备 施工技术准备 防水施工生产准备 4.建筑防水工程主要施工方法及工艺 找平层施工工艺 SBS改性沥青防水卷材施工 屋面防水工程 厨卫间建筑防水工程 地下防水节能工程 卷材防水层质量通病防治 5.建筑防水工程施工质量 材料质量要求 地下防水工程施工质量 工程技术资料 地下工程防水质量控制程序 6.安全文明施工、职业健康、消防管理 安全文明施工、职业健康、消防管理组织与管理安全文明施工管理措施 卷材防水施工消防措施 建筑防水施工职业健康管理

7.建筑防水产品保护 产品保护管理工作 产品保护技术措施 1.工程概况? 编制依据? 《地下工程防水技术规范》?(GB50108—2008);? 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);? 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010);? 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012);? 《屋面工程技术规范》(GB50345-2012);)? 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2014); 平阳重工棚改项目99#、100#住宅楼及地下车库工程(一期)施工图工程项目参建单位名称? 建设单位:侯马市平阳实业有限公司? 设计单位:山西省建筑设计研究院 监理单位:侯马市力生监理公司? 施工单位:山西省建筑工程(集团)总公司? 工程概况? 本工程位于侯马市山西平阳重工有限责任公司职工生活区内,99#、100#住宅楼总建筑面积34679㎡,地上十一层,地下二层,其中地上总建筑面积:㎡,地下建筑面积㎡。地下一层为储藏间,地下二层为储藏间和设备间。建筑高度。剪力墙结构。屋面防水等级为一级,地下室防水等级

防水工程专项施工方案

目录 防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范:《地下防水工程质量验收规范》GB50208- 2011 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程技术规范》GB 50345-2004 《05 系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防?水工程技术规程》DBJ01-105-2006 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,本工程地下室功能为:储藏室、设备用房,不允许渗水;底板、侧墙防水等级为二级,顶板防水等级为一级,并应符合其相应的防水标准。地下 室底板的防水做法:采用P6 级抗渗混凝土底板外加两道聚乙烯丙纶防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道聚乙烯丙纶防水卷材,防水卷材外侧设30 厚聚苯板保护层。地下室顶板防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道400g聚乙烯丙纶防水卷材,上部设70厚C20细石混凝土保护层400g 400g

卫生间、水箱间防水工程 卫生间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350 高,外加20厚1:2 水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 屋面防水工程屋面防水等级为一级,防水层合理使用年限15年,本工程(住宅上人、不上 人屋面)采用屋面1-细石砼防水屋面做法:3mn厚SBS防水卷材两道。三、施工部署 地下室防水工程地下室防水施工计划在基础之前进行,采用外防法。此时处于冬春季节,砼刚性自防水施工时应考虑冬春钢筋混凝土施工的特点,做好施工准备和应急措施。 厨房、卫生间防水工程 室内厨房、卫生间等有水房间,地面选用JS涂膜涂料,涂膜厚度不小于。 屋面防水工程 主体屋面工程施工计划自主体及女儿墙浇筑拆模后施工,防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 施工物资机具准备进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。