文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水池防水工程施工方案范本

水池防水工程施工方案范本

水池防水工程施工方案范本
水池防水工程施工方案范本

整体解决方案系列

水池防水工程施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-86528水池防水工程施工方案

Waterproofing project construction scheme

说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定

1水泥砂浆防水层的一般规定:

(1)基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁,水泥砂浆防水层要求表面充分湿润,无积水。

(2)掺添加剂的水泥砂浆防水层不论迎水面或背水面均须分两层铺抹,表面应压光,总厚度不应小于20mm。

(3)水泥砂浆的稠度宜控制在70~80mm,水少浆应随拌随用。

(4)结构阴阳角处,均应做成圆角,圆孤半径一般阴角为50mm,阳角为10mm。

防水层的施工缝需留斜坡阶梯形槎,并应依照层次操作顺序连续施工,层层搭接紧密。留槎的位置一般宜留在地面上,亦可在墙面上,但须离开阴、阳角200mm处。

2施工准备

(1)施工前审核图纸,编制防水工程施工方案我底。地下防水工程操作人员持证上岗。

(2)铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固,不空鼓开裂、不起大砂。

(3)防水层施工涂底胶前,应将基层表面清理干净。

(4)施工用材料均为易燃,因而应准备好相应的消防器材。

3操作工艺

(1)工艺流程:

(2)基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。

(3)涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂刷应均匀,不透底。

(4)铺贴附加层:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。

(5)铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用直径30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火

焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm 左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓流动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80mm,条粘法搭接宽度100mm。

(6)热熔封边:平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层;立面防水层施工完,应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层。

4质量标准

(1)保证项目:高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。

卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,防水层严禁有破损和渗漏现象。

(2)基本项目

基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形或钝角。

改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等。

卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求;分层的接头

搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。

卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。

5成品保护

(1)地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。

(2)卷材防水层铺贴完成后应及时做好保护层,防止结构施工碰损防水层;外贴防水层施工完后,应按设计砌好保护墙。

(3)卷防平面防水层施工,不得在防水层上放置材料及作为施工运输车道。

6应注意的质量问题

(1)卷材搭接不良:接头搭接形式以及长边、短边的接宽度偏小,接头处的粘结不密实,接槎损坏、空鼓;施工操作中应按程序弹标准线,使与卷材规格相符,操作中齐线铺贴,使卷材接搭长边不小于100mm,短边不小于150mm。

(2)空鼓:铺贴卷材的基层潮湿,不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓;铺设时排气不彻底,窝住空气,也

防水施工方案范本

XXXXXXX防水工程 (1) 第一章编制前言 (2) 第二章主要防水材料性能简介 (2) 第三章施工进度计划 (4) 第四章防水工程组织架构 (5) 第五章施工组织总体布置 (5) 第六章施工机械设备 (6) 第七章防水层施工工艺 (6) 第九章安全文明施工措施 (10) 第十章工期保证措施 (10) 第十一章其它施工措施 (11)

XXXXXXX防水工程 施工方案 第一章编制前言 一、编制依据 1.现行国家建筑安装工程施工与验收规范(规程)、质量检验评定标准; 2.国家标准《地下防水工程技术规范》(GB 50108-2008); 3.国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002); 4.标准图集; 5.公司质量控制文件、程序文件等; 6.本工程图纸、现场施工特点、自然环境等。 二、施工目标 1.质量目标 工程质量达到设计要求标准。 2.工期目标 根据业主工期要求,集中人力、财力、物力确保工期不延误,在正常施工条件下按施工计划完成该项工程施工任务。 3.安全目标 防止重伤、杜绝死亡,达到无重大伤亡事故、无重大机械事故、无火灾事故、无食物中毒事故等“四无”要求。 第二章主要防水材料性能简介 ?SPU防水涂料: 地下室侧墙施工缝多、穿墙管多,混凝土也客易出现裂缝,应采用高弹性的防水材料,“BAC防水卷材”的配套产品——SPU防水涂料是最好的选择,可以抵抗普通的裂缝而不漏水。

1.SPU防水涂料属单组份湿固化聚氨酯防水涂料,具有超强的弹性,阻止裂缝 漏水。 2.地下室侧墙接近底板的地方,通常有施工缝,是最容易出现漏水的溥弱环节, 由于此处地势低而狭窄,墙体难以干燥,常规靠水蒸发的涂料也难以固化, SPU防水涂料遇水固化,不受此影响。 3.BAC卷材自粘胶面与SPU防水涂料能融为一体,牢固粘结,不存在涂料与防 水卷材接头漏水问题。同时解决了穿管,收头和连接等难题。 4.超强的基层粘接性能,液态冷施工,可在建筑物外形成大面积无缝防水膜。 使防水层就象生长在建筑物上的“皮肤”一样。 5.有高强度、高延伸率、高弹性、抗疲劳、耐老化等优异特点。 6.新环保型防水涂料,无溶剂、无毒、无污染,可用于饮用水工程 ?贴必定BAC双面自粘防水卷材 一、材料介绍:BAC防水卷材是一种复合双面自粘防水卷材,具有与水泥(砂)浆粘结 和被后浇筑混凝土粘结得性能。该卷材胶料中的高分子聚合物(链段)与水泥水化物(硅酸盐网络)形成(界面)互穿网络 (IPN)结构,水泥初凝前可流动、渗透或 浸渍,凝固强度日增,粘结力增强。水泥 浆的可流动性使卷材与水泥浆之间实现 微观满粘,因粘结面积增大而增大卷材与 基层的粘结力,从而使BAC防水卷材成为 结构混凝土的“皮肤”,即使出现破坏点, 也不会出现“窜水”现象。(技术指标附 BAC卷材与基层粘贴效果后) 二、应用BAC防水卷材特点: 1.对工期的影响:BAC卷材可直接在潮湿基面施工,不受基层含水率的约束,几乎 不受天气影响,雨后扫除明水即可施工,节约工期效果明显。底板防水施工在 混凝土垫层浇筑完成并能够上人行走后即可开始施工。节约工期,将极大的支

防水工程专项施工方案_整体_修改

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 项目信息 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章防水工程概况 (2) 3.1 地下室防水 (2) 3.2 水池防水 (2) 3.3 本工程地下室防水做法 (3) 3.4 屋面防水 (7) 3.5 厨房、卫生间、阳台、露台、花池防水: (8) 3.6 外墙防水 (8) 3.7 各类防水材料性能指标 (9) 第四章施工条件 (11) 第五章施工准备 (11) 5.1 技术及人员准备 (11) 5.2 材料准备 (12) 第六章防水施工 (12) 6.1 地下室底板防水施工工艺及质量控制 (12) 6.2 多水房间(厨房、卫生间、阳台)防水层施工 (16) 6.3 屋面防水施工 (17) 6.4 外墙防水施工 (19) 第七章施工进度计划 (20) 第八章防水工程施工安全技术要求 (20) 第九章质量检查 (20) 第十章成品保护措施 (21)

第一章工程概况 1.1项目信息 一、工程名称:恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1#-S4#、大门、 地下室一。 二、工程地点:湖北省恩施市舞阳街道办事处金子坝村(金山大道南) 三、一期建筑各栋情况见下表: 四、结构形式:框剪结构;层数:地下一层、地上最高25层。 第二章编制依据 1.恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1-S4、大门、地下室一施工图纸。 2.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 4.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 5.《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 6.《种植屋面工程技术规程》(JGJ155-2013) 7.《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 8.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

水池池体施工方案

第一节池体施工 1、施工总要求 1.1 采用3 2.5级普通硅酸盐水泥,并尽量减小水灰比,使水灰比≤0.55。 1.2混凝土的浇筑和振捣。在确定混凝土的浇筑案时,尽量减少施工次数。水池的主体部分分2次施工,即池底一次,池壁和顶板一次。浇筑混凝土时要先低处后高处,先中部后两端连续进行,避免出现冷缝。应确保足够的振动时间,使混凝土中多余的气体和水分排出,对混凝土表面出现的泌水应及时排干,池底表面在混凝土初凝前须压实抹光。 1.3混凝土养护。应保持湿润环境14d,防止混凝土表面因水分散失而产生的干缩裂缝和减少混凝土的收缩量。 1.4精心处理施工缝。水池的施工缝均应留在池壁上,在选择施工缝位置时,应符合温度应力计算所选择的位置,留在混凝土受力较小的部位上。在施工时,要尽量缩短施工缝上、下两段混凝土的浇筑间隙时间,在继续浇筑混凝土时,应先铺10cm厚的水泥砂浆(同强度等级的混凝土除去子),再倒入混凝土。 2、水池施工要点 2.1底板施工要点 ⑴钢筋混凝土底板浇筑前,应当检查土质是否与设计资料相符或被扰动。如有变化时,须针对不同情况加以处理。如基土为稍湿而松软时,可在其上铺以厚100mm的砾层,并加以夯实,然后浇筑混凝土垫层。 ⑵混凝土垫层浇完隔1-2d(应视施工时的温度而定),在垫层面测定底板中心,然后根据设计尺寸进行放线,定出柱基以及底板的边线,画出钢筋分布线,依线绑扎钢筋,接着安装柱基和底板外围的模板。 ⑶在绑扎钢筋时,应详细检查钢筋的直径、间距、位置、搭接长度、上下层钢筋的间距、保护层及埋件的位置和数量,均应符合设计要求。上下层钢筋均用铁撑(铁马凳)加以固定,使之在浇捣过程中不发生变位。 ⑷底板应一次连续浇完,不留施工缝。 ⑸底板与池壁连接处的施工缝可留在基础上口200mm处。

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

防水工程专项施工方案40605

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《地下室防水施工技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 本工程施工图纸 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,顶板的防水等级为一级,商业屋面防水等级二级并应符合其相应的防水标准。根据勘测单位提供的《融汇城项目工程勘察报告》,勘察期间勘探深度未见地下水。地下室用途包括储藏室、进排风机房、电表间、电气室等。地下房间防水等级均为一级,±0.00以下主体结构防水做法采用钢筋混凝土自防水和卷材防水相结合的防水设计。除图中另有注明外,雨水管直径均为DN100,当雨水管露于墙面时将雨水管表面刷与外墙面同色的油漆。本工程中防水材料采用SBS时,单道卷材厚度不小于4mm,胎体选用聚酯胎。选用高分子卷材防水时,厚度不小于15mm.防水设计应符合《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011、《住宅室内防水工程技术规程》(JGJ298—2013)的要求。所有设备管道穿墙时,应仔细对照各专业图纸留洞,考虑变形余量,并按专业要求做好防水处理,不允许剔凿、后补留洞。各类排水沟、采暖地沟等管沟防水做法详见相应节点详图 2.2 屋面防水工程 本工程屋面防水等级按Ⅰ级设计,采用三道防水设防,具体详建筑做法说明;屋面排水采

用有组织的外排水形式。 三、施工部署 3.1地下室防水工程 防水设防体系 3.2 屋面防水工程 防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 4.1 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 4.2 施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表

水池清洗方案

水池清洗方案 一.施工方案 (一).水池清洗时间:2天。 (二).水池清洗前的准备工作: 1.清洗单位应提前储水并灌满屋顶水池备用,及时切断地下水池的进水。 2.尽快排干水池,至地底留有20-30公分深的余水。 3.安排1人(电工)密切配合我公司施工。 4.清洗水池准备: (1).梯子一架 (2).安排2台水泵按线插。 水泵(潜水泵): 5.提供水源,因水池需要清水反复冲洗。 6.做好安全保卫,不让闲人靠近水池,以保证清洗安全。 二.水池清洗过程: 1.安排清洗人员2—4人。 2.清除池底淤泥、杂物。 3.关闭进水总阀,关闭水箱之间的连通阀门,开启泄水阀,排空水池、水箱中的水。让泄水阀门处于开启位置,用鼓风机对着水池、水箱口吹风2小时以上,以便空气流通,排除水池、水箱中的有毒气体,吹进新鲜空气。把燃着的蜡烛放入池底,如不熄灭说明水池内不缺氧。4、安装36 V行灯供水池、水箱内照明用。5、清洗和检修人员进入池内工作刷洗六面体水池(箱)横、竖各三遍,检修人员对水池(箱)的管道及浮球、水位控制器进行维修。清洗完毕后排尽水池(箱)中的污水,再向水池(箱)内洒漂白精消毒。6、半小时后,再次进入水池(箱)内冲洗,最后消毒三次后,清除池底污泥,用潜水泵抽出池中的积水。7、在清洗水池的同时,另派人检修、清理紧固阀门,清洗过滤网以及检查电气控制线路。8、检查各种设施正常后,注水入池,取水样到市卫生防疫检测站化验取证。 三.所用消毒药: 二氧化氯作水池壁、底消毒;遇水净作水质消毒。 四、清洗水池的标准: 1、对水池、消防管道进行排空:关闭上、下水池进水和生活出水阀,打开池底排空阀、消防管道最远点出水阀,如无排空阀时需用抽水泵抽水排空。 2、清洗:当水池排空到一定程度时(利用剩下的0.3~0.5米水进行带水清洗),关闭上、下水池池底排空阀、消防管道最远点出水阀。加清洗剂对池壁及池底进行洗刷,使池壁达到用手触摸无腻感为准。然后将洗刷后的污水从池底排空阀排走,再用清水冲洗池壁干净。

水池防水工程施工方案

水池防水工程施工方案 their own conditions to develop the correct road, the maximum to avoid investment risk, gain profit.(three) vigorously promote the brand. To establish brand awareness, awareness of the use of brand, brand value, brand acquisition performance, enhance the competitive strength. Concentrated manpower, careful planning, packaging and publicity of a number of unique, market influence and coverage of the brand, the implementation of key breakthroughs, to enhance the competitive strength, walking business road the competition of alienation and characteristics, the pursuit of stability and development of the market.(four) to promote the integration of resources. To further broaden their horizons, effective integration of resources within the group, the city resources, other industries and regional resources, mutual trust, mutual benefit, seeking win-win principle, in the framework of national policies and regulations, strict inspection and argumentation, legal consultation, examination and approval procedures, strict regulation of economic activities, attract injection the social investment to the industry group, to achieve leveraging the development, ensure that the value of state-owned assets.(five) to strengthen the construction management personnel. Strengthen the management of education and training of cadres and workers of the existing business, firmly establish the concept of the market, enhance the sense of crisis to adapt to market

地下防水工程施工方案范本

整体解决方案系列 地下防水工程施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-59336地下防水工程施工方案 Underground waterproofing project construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、地下抗渗混凝土结构自防水。 1、地下防水混凝土抗渗等级为0.6Mpa地下室底板大体积防渗混凝土,施工要求连续不间断,不能留施工缝,一次连续浇筑成功。 为确保防水砼的施工质量及防水性能,防止裂缝,在施工时要采取以下主要技术措施。 2、抗渗砼配合比设计 商砼厂家提前进行混凝土配合比设计、实验工作。并要专业热工工程师进行热工计算,以优化最佳砼配合比,将水泥用量降到最低。同时有针对性的提出防止砼裂缝的预防措施。为降低水泥水化热,尽量选用不带R的水泥。每立方砼的水泥用量宜控制在300㎏以内,尽量降低水化热量,预防湿度裂缝发生。

3、采用三掺技术防止裂缝 ①掺加渭电Ⅱ级粉煤灰,取代部分水泥,以减少水泥热量,延缓水泥热释放速度,提高砼后期强度。 ②采用HEA补偿收缩砼新技术,增加砼密实性与抗渗性。 ③掺缓凝性泵送剂,减少用水量,延缓水化时间,提高砼的和易性和可泵性。 4、构造改进技术: 根据以往的施工经验,地下室外墙转角处,由于温度和收缩的作用特别容易产生应力集中而导致墙体开裂,为防止此类裂缝产生的最好措施便是在转角处增加适量的抗裂钢筋承受集中应力,避免裂缝。 5、地下室浇筑的顺序: 地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。具体施工工艺及操作办法详见地下室施工方案内相关章节内容。 6、外墙面水平施工缝的防水处理。 ①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。 ②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压

防水工程专项施工方案

施工技术方案 一、工程概况 1、本项目位于鄂尔多斯市东胜铁西二期开发区、东临西贸路,南 临鄂托克西街,约1.38公顷。本项目拟建建筑面积约3.5万平方米。由三个分叉组成,第一个分叉为三层阅览室;第二个分叉为五层阅览室;第三个分叉为二层地区展厅;第一个与第二个分叉由四层图书馆大厅连为一体;第二个与第三个分叉由二层报告厅连为一体。建筑最高五层,最低两层。总高度24米。南北向约220米,东向约150米。功能分为两部分,其中图书馆建筑面积约为2.8万平方米,鄂尔多斯规划展览馆建筑面积约为0.7平方米。 2、建筑结构的安全等级及设计使用年限 建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:乙级 设计基准期:50年使用设计年限:50年 抗震设防类别:丙类建筑物耐火等级:2级 地下室防水等级:二级 环境类别:露天或与土壤接触的环境:二b类其余:一类 二、编制依据 1、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 3、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 4、工程设计文件、施工图纸;

5、工程设计变更文件; 6、本工程特点,施工现场条件等; 7、招标文件其他要求的技术。 三、施工准备 3.1、材料设计 工程防水材料根据设计要求采用-25℃,3mm+4mmSBS聚酯胎防水卷材,热熔施工(其性能应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高温性能和优良的抗腐蚀性,与基面应形成良好的粘结力),占粘350号石油沥青油毡一层,其保护防水卷材作用,保护层为50厚C20细石砼。 3.2、材料准备 卷材选用北京东方红牌3mm+4mmSBS聚酯胎沥青防水卷材,型号规格SBSSIDYDE4,进场时附带有该批产品出厂检验报告及合格证,准用证等。使用前在现场监理工程师见证下做好进场的检验工作,合格后方可使用。在施工中必要时,做好抽样送检。保护层采用50厚C20细石砼,采用商砼,进场时附带原材料检验报告及合格证,以及商砼资质,试验材料。 具体施工验收程序见下图:

整理地下水池施工方案

地下水池施工方案 整理表 姓名: 职业工种: 申请级别: 受理机构: 填报日期: 水池施工方案

一、工程概况 (1)工业水池、消防水池、生活水池,建筑面积分别是209 ㎡、96㎡、15㎡,水池分别为800 m3、300 m3和50 m3。它们之间相邻距离约10米左右,主要设备材料选用国内外的优质产品。 (2)工业、消防、生活水池形状为钢筋混凝土矩形水池,水池埋深地下均为1.2米,露出地面分别为3.65米、3.15米、3.12米,池机均复土500厚,池外壁用240mm厚红砖砌保温墙,基础垫层均埋深在-3.0米处,用C10混凝土整板浇筑至-1.2米标高底板处,此处地质为粘性膨胀土,有部分为塘沟,注意本基底必须要落在老土层上的规定。 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。(2)施工顺序: 第一步施工800m3、水池基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→支模板→浇混凝土垫层→垫层周边分层回填夯实)待垫层周边回填完毕,再施工300m3、50m3垫层,垫层施工方法同上。第二步施工800m3、300m3、50m3水池底板与池壁的斜托上部约300mm处。第三步施工800m3池壁与顶板连接的斜托下部处,为了方便施工,不影响工期,300m3和50m3与800m3水池进行穿插施工。第四步施工现浇顶板及水池进行灌水试验、验收。第五步施工池内导流墙及池外壁保温墙。第六步施工池壁内外抹灰。第七步施工池顶复土及周边回填夯实。(3)施工组织: 设水池施工专班,固定清基、回填打夯工人18人,混凝土工25人,泥工15人(包括砌砖、抹灰工),钢筋工10人,木工班20人,安装电焊工5人,即六个班组:土方班、混凝土工班、泥工班、钢筋班、木工班、安装班。 (4)机械设备: 1m3反铲1台、推土机1台、电动打夯机5台、机动翻斗车3台、5T自卸车4辆、电动葫芦2台、混凝土搅拌机、混凝土输送泵、拦灰机统一调配。 (5)施工进度: 三个水池总工为35天,用流水线穿插施工方法施工,分别为(挖基坑=2天,基础垫层=5天,回填=2天,钢筋绑扎=5天,底壁顶浇混凝土=7天,试水=2天,砌体=4天,抹灰=7天,复土=2天)。 三、具体施工方法 1、施工测量: 按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,用龙门钢管定轴线控制桩、高程桩,并测设临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施。

水池FRP防水施工方案.

昆昆山山三三星星电电机机水水池池F F R R P P 防防水水工工程程 施 工 方 案 及 报 价 苏州宝莱建材有限公司 2014年1月

水池FRP防水施工方案 3mmtFRP防水(三布五涂玻璃钢工艺) 一、施工剖面图 说明: 根据厚度及防水介质要求,参考施工工法,此工艺采用乙烯基树脂五道+短切毡三道(300g/m2,道)工艺进行施工。 二、施工流程 基面彻底干燥——→环境温湿度检测——→整体打磨后局部腻子找平——→刷底涂料两遍——→固化干燥——→刷树脂涂料一遍——→贴玻璃短切毡一层——→刷树脂涂料一遍——→贴玻璃短切毡一层——→刷树脂涂料一遍——→贴玻璃短切毡一层——→打磨修整——→刮腻子修补——→贴表面毡一道——→刷面涂两遍——→最终检查及修补——→养护、固化?施工环境测试 相对湿度不可大于75%,基面温度在10-30℃时施工效果较好,基面温度应高于露点温度至少3℃以上。 开始监测氧气浓度。 ?基层处理(打磨及局部找平)

定义:为满足FRP施工,增加内衬结构的附着力而对混凝土基层表面采取的措施。 要点: (1)去除混凝土表面浮浆层和模板间隙突起物。 (2)露出混凝土毛细孔。 (3)形成均匀粗糙面,增加2倍以上比表面积。 (4)打磨后找到局部凹陷平面,采用腻子填平。 方法: (1)佩戴防尘系列。 (2)测定混凝土含水率,做记录。 (3)重点打磨。使用无尘打磨机去除混凝土地面坚硬的浮浆层和模板间隙突起物,采用角磨机对墙面和顶面局部 凸起或有浮浆处进行打磨处理。 (4)全面打磨。将整体表面打磨形成一定的 粗糙面。 (5)清扫吸尘。

(6)监测找出表面局部的凹陷处,使用调配好的乙烯基腻子对其进行批补,待完全干燥后进行磨平处理。 ?底漆 定义:混凝土基层与防腐层(短切毡层)之间的结合层。 要点: 隔绝混凝土中的残存水分,增强抗渗。 方法: (1)测定混凝土含水率,做记录。 (2)测含氧量,做记录。 (3)测施工环境温湿度,做记录。 (4)佩戴防毒系列。 (5)配制底漆,使用滚刷前后左右推动,使之渗进混凝土毛细孔。

屋面防水工程施工方案范本模板

屋面防水工程施工 方案范本

目录 目录 (2) 一、施工组织设计 (5) 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (7) 三、总体施工部署 (7) 四、施工方案及技术措施 (10) ( 一) 施工顺序 (10) ( 二) 结构自防水施工工艺 (17) ( 三) 水泥砂浆防水层施工工艺 (18) ( 四) 防水涂料层施工工艺 (19) ( 五) 高分子弹性防水涂膜层施工工艺 (20) ( 六) 卷材防水工程施工工艺 (22) ( 八) 特殊部位做法 (25) 五、施工质量保证措施和创优计划 (26) ( 一) 质量保证措施 (26) ( 二) 创优计划 (29) 六、施工总进度计划及工期保证措施 (32) 一、工期目标 (32) 二、工期、进度编制依据 (32) 三、工期、进度编制原则 (32) 四、进度编制方法 (33)

五、进度计划的保证措施 (33) 六、成品保护 (37) 七、安全、文明和环保施工措施计划 (37) ( 一) 安全保证措施 (37) ( 二) 文明施工保证措施 (39) ( 三) 环保措施计划 (39) 八、主要施工机具配置及劳动力安排计划 (41) ( 一) 主要施工机具配置 (41) ( 二) 、劳动力安排计划 (44) 二、项目管理机构 (47) (一)项目管理机构组成表 .......................................... 错误!未定义书签。 (二)主要人员简历表 ................................................. 错误!未定义书签。 附1.项目经理简历表........................................ 错误!未定义书签。 附1.技术负责人简历表.................................... 错误!未定义书签。 附1.安全员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.材料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.施工员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.质量员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.资料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.造价员简历表............................................ 错误!未定义书签。 三、其它材料 ............................................................... 错误!未定义书签。

防水工程专项施工方案[详细]

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工方法及工序 (4) 六、质量要求及通病防治 (12) 七、成品保护措施 (13) 八、安全注意事项 (14) 九、文明施工保证措施 (14)

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB502020 2020 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2020 《屋面工程技术规范》GB 50345-2020 《05系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防·水工程技术规程》DBJ01-105-2020 《屋面工程质量验收规范》GB5020202020 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室配电间、变电所防水等级为一级,其余为二级,并应符合其相应的防水标准。地下室底板的防水做法:采用P8级抗渗混凝土底板外加两道3㎜厚SBS防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材,防水卷材外侧设2020:3水泥砂浆保护层。地下室顶板防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材及干铺350号石油沥青油毡一层保护层,油毡上部设70厚C2020混凝土保护层 2.2卫生间、水箱间防水工程 卫生间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加2020:2水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 2.3 屋面防水工程 屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限15年,有保温、上人架空隔热屋面选用:05YJ1 屋9A(B1-60-F1),有保温、上人屋面选用:05YJ1 屋6A(B1-60-F1)道设防,无保温、不上人屋面选用:05YJ1 屋2(B1-60-F1),不上人、无保温屋面雨篷:采用2020最薄处)1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)抹面并向外找1%坡。

清水池施工方案

目录 一、编制说明:2 二、编制依据3 三、主要施工方法:3 3.1、土方开挖3 3.2、模板工程3 3.3、钢筋工程6 3.4、混凝土工程9 3.5、导流墙砌筑11 3.6、水池试水11 四、质量保证措施 12 4.1质量目标12项目部质量保证体系图12 项目技术质量管理流程图13 4.2质量保证体系16 4.3组织保证措施16 4.4质量管理制度16 4.5技术保证措施18 五、安全技术措施和保证制度21 5.1安全生产目标21 5.2安全生产保证体系21 5.3 安全生产教育23 5.4安全技术措施和保证制度23 5.5工程安全措施24

清水池施工方案 一、编制说明: 本工程新郑市第二水厂供水工程项目,包括50×40m清水池两座。 水池设计埋深4.5m,底板下,池内净高4.0m,底板设计上标高0.0m,底板厚250mm,池壁

厚300mm,顶板厚180mm,现浇钢筋混凝土结构,池内支撑顶板的现浇柱柱距为4000×4000mm,在每座水池中部设置2道1m宽的连续式膨胀加强带(含顶、池壁、底板),宽度方向设一道30mm 的伸缩缝,缝缝内设橡胶止水带。池内导流墙采用Mu10砼免烧砖,M5水泥砂浆砌筑,1:2防水水泥砂浆抹面,厚度20mm,顶板上部覆土厚度500mm。 混凝土强度等级:垫层C15,水池结构C30P6防水混凝土,膨胀加强带为C35P6级抗渗砼。 钢筋采用:HPB300,HRB400。本工程设计标高采用绝对高程。 二、编制依据: 2.1、施工组织设计; 2.2、清水池施工图纸;标准图集; 2.3、《给排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 2.4、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 2.5、现场施工条件; 三、主要施工方法: 由于每座清水池按伸缩缝位置分成东、西两块,每块按膨胀加强带的位置划分为五个自然块,因此每个水池考虑按自然块分次施工,每块分两次施工,五个自然块之间组织流水作业,第一次施工底板及500mm高池壁,在▽0.500m标高处的墙体上设一道水平施工缝,为尽可能减少施工缝的数量,提高混凝土的防水效果,▽0.500m以上墙体及顶板和池内现浇柱组织一次施工,不再设施工缝。 3.1、土方工程 3.1.1、开挖详见相应的土方开挖施工方案,采用机械挖土施工作业过程中,注意边坡的稳定性,坑底留够足够的施工作业面,同时需注意各部位挖土标高变化。 3.2、模板工程 3.2.1、本工程水池池壁、顶板、现浇柱均采用16mm厚清水木模板支设,拟采用?48mm钢管及50*80mm木方,采用?10mm对拉螺栓(带止水环)固定,为保证墙体上水平施工缝的防水质量,池壁水平施工缝设置300mm宽钢板止水带,止水带需做成企口形式,如下图所示,设在墙体中间部位,埋入上、下墙体各150mm,当止水带与预埋套管相遇时,将止水带与套管止水环进行焊接,钢板止水带接头搭接长度应大于100mm,并延止水带宽度方向进行满焊。钢板止水带安装

水池防水施工方案

垃圾仓、渣仓地下防水工程施工方案 一、编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《地下建筑防水构造》10J301 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《SBS改性沥青防水卷材》GB18242-2008 《建筑施工手册》第四版 与本工程相关的施工图设计、变更、图纸答疑等技术性资料 二、工程概况 沂水县生活垃圾焚烧发电项目由桑德环境资源股份有限公司投资建设,中国恩菲工程技术有限公司设计,临沂富鑫规划勘测设计有限公司勘测,工程位于山东省沂水县黄山铺镇蒋庄村以南。 本工程建设总规模:2台300t/d机械炉排垃圾焚烧炉+2台N6-3.80/395型中压凝汽式汽轮机+2台QFW-6-2发电机,日处理生活垃圾600t,年处理生活垃圾21.9万t。垃圾焚烧装置和余热锅炉及烟气净化系统采用Seghers技术,汽轮发电机组采用冷凝式。由综合主厂房、综合楼、食堂、冷却塔、烟囱、综合水泵房及油库油泵房等组成。工程造价约7600万元人民币。 本工程的建筑等级为三级,建筑使用年限为50年。地下部分建筑防火等级为一级,地上部分防火等级为二级,地下防水等级为三级,屋面防水等级为二级,结构抗震设防烈度为7度。 三、技术要求 本施工方案主要是针对垃圾仓(包含渗沥液收集池)、渣仓(包含沉淀池、澄清池)地下部分防水工程而编制。其中垃圾仓基础底标高为-8.0m,四周板厚1.5m,池壁顶标高为26.0m,截面尺寸为38m*21m;渗沥液收集池基础底标高为-10.56m,板厚1.5m,顶板标高-0.04m,截面尺寸为9.5m*3.7m;渣仓基础底标高为-5.0m,板厚1.0m,池壁顶标高为±0.00m,截面尺寸为21.512m*5m;沉淀池基础底标高为-6.0m,板厚1.0m,池壁顶标高为±0.00m,截面尺寸为 2.819m*5m;澄清池基础底标高为-6.0m,板厚0.5m,池壁顶标高为±0.00m,截面尺寸为2.9m*5m。渣仓部分±0.00以上为框架结构。

防水工程施工方案

施工组织专业设计、施工方案(作业指导书)报审表 工程名称:四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段工程编号:

专项施工方案设计审批表

四平市东南生态新城金融街(一期) 建设项目二标段 防水工程 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 通号工程局集团湖南建设工程有限公司 四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段 项目经理部 二〇一七年三月

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程建设概况 (2) 2.2各类建筑技术经济指标 (2) 2.3工程建筑概况 (3) 2.4工程结构概况 (3) 2.5设计做法 (4) 3、危险源识别与控制策划 (5) 4、施工计划安排 (5) 4.1施工进度计划安排 (5) 4.2施工人员计划安排 (5) 4.3施工材料计划安排 (6) 4.4施工机具计划安排 (6) 5、施工工艺方法 (7) 5.1施工条件 (7) 5.2施工工艺 (7) 6、施工技术、质量保证措施 (10) 6.1地下室防水混凝土验收标准 (10) 6.2卷材验收标准 (11) 6.3保证措施 (11) 6.4技术保证措施 (12) 7、施工安全、文明施工保证措施 (13) 8、成品保护 (14) 9、季节性施工措施 (14)

9.1高温期施工 (14) 9.2防雨施工 (15) 9.3冬季施工 (15) 10、应急预案 (17)

1、编制依据 2、工程概况 本工程由两栋高层写字楼及裙房、一层地下车库、两栋低层营业厅和一个环廊组成,总建筑面积为71080.72m2。其中,3#楼19层,建筑高度83米,四层及四层以上建筑面积为10522.03m2;4#楼22层,建筑高度94.9米,四层及四层以上建筑面积为11873.93m2;5#楼2层,建筑高度12.5米,建筑面积4420.15 m2;6#楼2层,建筑高度12.2米,建筑面积4319.29 m2。

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

再生水厂清水池清洗方案

清水池清洗消毒施工方案 一、概况 再生水厂位于大寺污水处理厂旁。本工程主要由送水泵房、配电间、清水池、门卫、加药间与滤站、絮凝沉淀池组成。 泵站设有清水池一个,清水池容量约5000m3,为现浇钢砼池体结构。池体平面尺寸为28.7*39.7m,高度约为6米(净高5.9m),在地面以上建筑高度约1米。 清水池顶设11个通风孔,通风孔上部为铁质通风帽;在清水池内设二道砼砌体导流墙。池顶上部铺盖砾石、黄沙滤水沟,铺土工布上覆土700mm厚。 由于长时间运行导致清水池内污泥量增加,长期运行会导致管道堵塞,无法正常输送,因此,清水池清洗工作应在设备安装之前完成,保证后期正常运行。 本方案为清水池单位工程清洗消毒而编制的施工技术措施。 二、冲洗消毒施工方案设计依据 1、《再生水水质标准》(SL368-2006) 2、《再生水回用于景观水体标准》(CJ/T95-2000) 3、《污水排入下水道水质标准》(CJ3082-1999) 4、《天津市城市排水和再生水利用管理条例》 5、《GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范》 三、质量、安全和工期目标 质量目标:池体冲刷干净,池底无积淤。

安全目标:1、不发生死亡或重伤事故; 2、不发生中毒、中暑或职业病事故; 工期目标:工期为15天,计划施工时间为2015年11月下旬至12月(考虑冬歇不需供水) 四、施工组织措施 清淤流程:

1、备好工作人员进入池内所需的衣物和清洗消毒所需使用之机械、器具及其它工事所必须的机械器材及各项消耗品。清洗消毒工具必须保持清洁,已消毒。备好清洗人员的劳动防护用品。 2、清洗前,先对集水池的位置、淤积量进行摸查,关闭水池进、出水阀门,试抽水一次。并查看池外排水口附近之情形,确定其排水安全、畅通。 3、开启水池人孔盖板,吹进新鲜空气,三分钟内更换池内5000立方米的空气。检测池内是否存在硫化氢,使用硫化氢检测仪,确保硫化氢低于0.41ppm,使用仪器检测池内是否有SO2和沼气等有毒气体,在确保排除水池中的可能的有毒气体后,方可安排人员进入水池内。测定氧气含量,人员工作安全。 4、消毒液:在清洗清水池前应预备浓度50~100ppm的次氯酸钠溶液,以供进入前消毒之用,使用的消毒药物必须经卫生行政部门认可。 5、照相:清洗前,对池内进行检查及拍照(彩色),检查清水池内壁是否有龟裂、损坏及是否有污水流入等异常情形(摄影时,应注意镜片之清洁)。 6、水源:冲刷清淤时采用污水处理厂出水水源,最后冲洗浸泡采用消防栓内自来水。 (二)主要机具 1、鼓风机、移动脚手架、梯子、高压冲洗机或喷雾器、冲洗水枪、潜水泵、刷子、防爆灯(24V以下)、水桶、麻袋等常用工具。 2、选用水泵型号 (三)清洗过程

理想大厦消防水池防水施工方案

北京市中关村理想大厦 消防水池防水施工方案 根据贵公司的项目施工要求我公司现似定“理想大厦”消防水池防水工程施工方案如下: 一、编制依据: 1、国家现行有关工程施工和验收标准规范。 2、88JZ9,GFZ 聚乙烯丙纶卷材复合防水图集。 3、GB18173-1-2006标准防水卷材。 4、88J6-1地下工程防水图集。 5、施工工艺要求和设计要求。 二、工程概况 1.工程名称:中关村理想大厦消防水池。 2.施工面积:335平米。(以实际施工面积为准) 3.工程核算:(双层施工,二布三涂)a.高分子丙纶15元/平;b.水泥粘结剂8元/平;c.人工费18元/平;d.水不漏2.3元/平;e.现场清理1.5元/平米;f.管理费6.5元/平;g.损耗费2.25元/平;h.税金5.6元/平;i.利润9元/平;j.其他1元/平(含机械工具的使用).共计69.15元/平. 4.施工单位:北京东方禹力防水工程有限公司。 三、材料选用:

1.主要材料:400g聚乙烯丙纶防水卷材。 2.辅助材料:专用胶,水泥,水不漏,渗透剂。 3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 四、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 五、防水主、辅料的施工要求: 1.胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100(水泥):1(胶粉):50(水)(水适量)。 2.配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。 3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。 4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。 5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。 6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边。 7.做第二层同上一层做法相同。 六、防水层的施工与操作 施工顺序,按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑)后底板面施工。

相关文档
相关文档 最新文档