直接式污水源热泵系统实践

城市污水中蕴含大量的可再生热能资源,对它的有效利用是一种新的清洁可再生能源利用方式。直接式污水源热泵系统以城市污水为载体,通过消耗部分电能做功,冬季将大量蕴藏于污水中的低位热能回收利用,提升能量品位后,为建筑取暖;夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季制冷的目的。实现了城市废热的回收利用,变废为宝,扩大了污水的用途。

以下以直接式污水源热泵系统在某独栋办公楼建筑中的应用,说明直接式污水源热泵系统在应用中需要针对过滤系统、热泵机组和自清洗系统进行专门的设计。事实表明污水源热泵系统具有明显的节能减排作用。

工程概况

项目建筑为一独栋办公楼,建筑面积1250m2,建筑高度6m,总供暖、供冷面积约为1147m2。

1.冷、热负荷

夏季冷负荷指标为150w/m2,冬季热负荷指标为100w/m2。总冷负荷:Q冷=1501147=172kw 总热负荷:Q热=1001147=115kw系统末端采用风机盘管,夏季供冷冷冻水的供/回水温度为7/12℃;冬季供热热水的供/回水温度为45/40℃。

2.水源条件

办公楼紧邻河道,河内为附近污水处理厂排入的二级水用于河道还清。本项目就近取二级水排水作为热泵系统的冷热源。平时水质较好,接近二级水水质;雨季或雪季,会有部分雨雪水及未处理的污水源水混入,水质略差于三级水水质。

对本项目水源取样测量,其中:Cl-的浓度为137.25mg/L,SO42-的浓度为154.89mg/L。实地测试表明,该水源冬季最低温度不低于12.5℃,夏季最高温度不高于26℃,是良好的热泵冷热源。本项目规模较小,水源水量充分,完全可以满足项目水量的要求。

系统设计

1.直接式污水源热泵系统简介

污水源热泵是水源热泵的一种。根据污水是否进入热泵机组换热器可以分为直接式污水源热泵系统和间接式污水源热泵系统。

直接式污水源热泵系统没有间接换热带来的温度损失,水源利用温差大,系统效率高。水源进入热泵机组前需配置自清洗过滤系统。由于污水的腐蚀、结垢特性,热泵机组蒸发器、冷凝器均需要进行专门的防腐、防垢、防堵塞设计,热泵机组蒸发器、冷凝器须配置专门的自

清洗系统。

2.系统方案设计

本项目采用直接式污水源热泵系统。污水进入热泵机组前设置自清洗过滤器对污水进行过滤处理;配置在线自清洗装置,对热泵机组换热器定时进行在线自清洗,从而保证机组的换热效率。

3.污水需求量

冬季,热泵从换热循环水中提取热量,由12.5℃利用到7.5℃,可用温差按5℃计,设计工况下热泵的能效比COP取4,计算污水需求量为:G=1153÷4÷1.163÷5=14.8m3/h;

夏季,热泵向换热循环水中排放热量,由26℃升温到31℃,可用温差按5℃计,设计工况下热泵的能效比COP取5,计算污水需求量为:G=1726÷5÷1.163÷5=35.5m3/h;

根据夏季污水需水量设计项目取水量为35.5m3/h。

4.主要设备配置

选择1台满液式热泵机组,根据对水源的取样测量,其中:Cl-的浓度为137.25mg/L,SO42-的浓度为154.89mg/L,换热管材质选择镍铜合金,进行防腐设计。

其他主要设备为:空调侧循环泵(50m3/h,20mH2O,变频),额定功率5.5kw,一用一备;再生水提升泵(45m3/h,32mH2O,变频)额定功率11kw;另外,额定功率为0.18kw的自清洗过滤器1台;额定功率为2kw的在线自清洗系统1套。

成效分析

本项目建筑为独栋办公楼,且为其他功能建筑改建,未按照节能建筑规范要求建设,能耗指标较节能住宅要高。经测算,能源费用大致如下:单位面积供暖费用为12.4元/m2年,单位面积供冷费用为14.1元/m2年,单位面积供暖、供冷费用为26.5元/m2年。

其中,供冷季按120天(5月15日-9月15日)运行期计算,供暖季按120天(11月15日-3月15日)计算;电费取0.5元/kwh。

采用污水源热泵供暖、制冷,无须冷却塔,避免了噪声、飘水、观瞻污染以及热岛效应等问题,夏季制冷每季节水约350吨,实现了空调制冷零排放、无污染。

系统运行每年冬季替代燃煤采暖折合燃煤用量约18吨标煤,减排CO24.25吨,CO0.03吨,SO2、NOx0.83吨,粉尘0.20吨。

结论

城市污水夏季温度比环境温度低,冬季温度比环境温度高,是良好的热泵冷热源。采用直接式污水源热泵系统为建筑供暖或供冷需针对污水水质,进行过滤系统、热泵机组和自清洗系

统的设计。项目应用实例说明,直接式污水源热泵空调系统技术、经济可行,具有明显的节能减排作用。

污水源热泵系统介绍.

污水源热泵系统介绍 供热空调的能源消耗占社会总能耗的比例大达30%,而环境污染的20%也是由供热空调燃煤引起的。因此,采用热泵技术,开发低位的、可再生的清洁能源用于建筑物的供热空调意义重大,是建筑节能减排的有效途径之一。这些能源包括:大气、土壤、地下水、地表水、工业余热及城市污水等等。其中污水在数量(水量)、质量(水温)及分布规律上(地理位置)具有明显优势。预计2010年我国污水排放量达720亿t/a,水温全年在10-25℃之间,按开发50%的水量计算,可供热空调的面积至少在5亿㎡以上。另外,原生污水均匀地分布在城市地下空间,为因地制宜地有效利用及建设分散式的热泵供热空调系统创造了有利条件。而地表水源在南方水源丰富的地区以及沿海城市更具有广阔的应用前景。 1 热泵原理 各类低位的清洁能源利用是通过热泵技术实现的。热泵空调技术是根据逆卡诺循环原理,将低温热源或低位能源(如城市污水、地下水等)中的低品位热能进行回收,转换为高品位热能的一种节能与环保性技术,利用这项技术的逆过程同时还可以达到制冷的目的,是以存在合适的低位能源为必要条件的。 3-膨胀阀 图1 热泵工作原理示意图

图1示意了一种水源热泵向建筑物供热的工作原理。所谓水源热泵,就是指以环 境中的水(污水、地表水、地下水等)作为热源。热泵工质(例如氟利昂)在压缩机1的驱动下,在压缩机1、冷凝器2、膨胀装置3、蒸发器4几个主要部件中循环运动。工质的热力性质决定了蒸发器中的工质温度可以保持在例如2℃(称为蒸发温度)左右,而冷凝器中则为60℃(称为冷凝温度)左右。这里的水源虽然在冬季可能仅为11℃,但却可以作为热泵系统的热源,因为当将它引入温度为2℃的蒸发器时,它必然要把自身中的热能(称为内能)交给机组,变为例如6℃排放出去。获取了水源热能的工质被压缩机压缩到例如60℃,在冷凝器中加热来自建筑物的系统循环水,由该水将热量带到建筑物的散热设备中。 总的来看,热泵能够从常温或低温(11℃)的环境中提取热量,以较高的温度(50℃)向建筑物供热。过程中机组每消耗1份高位能源(例如电能),能够从环境中提取3份以上的温差热量,建筑物实际可以得到的热量则为4份以上。 然而热泵技术应用的关键问题已不是热泵机组的效率有多高,而是需要有合适的低位能源或低温热源,以及整个系统的全面高效低能耗运行,以保证节能性。 2 污水源热泵 污水热泵是以污水(包括地表水)作为低温热源,利用热泵技术回收或提取污水中的低温热能,其中污水包括市政管网中未处理的原生污水、污水处理厂已处理污水,地表水包括江河湖水、海水及污水处理后的再生水。 由于污水及地表水的水质条件较差,利用过程中又是开式循环,悬浮物和杂质成迅速的累积过程,因此提取热量时需要解决防堵、防垢及低能耗运行等一系列可能影响到系统的运行效果、运行维护、投资、运行费的相关问题。 2.1 污水特性 2.1.1 污水源流量特性—量大且稳定

水源热泵系统设计

水源热泵系统设计 一、水源热泵设备选型 ⒈一般情况下按空调冷负荷确定机组型号,对于热负荷高的地区要校核采暖负荷。 传统的系统——用较大的热负荷或冷负荷选择系统。以出水温度35℃的制冷量或以出水温度18℃的 制热量作为选择水源热泵机组的依据。 ⒉无锅炉系统——用冷负荷选择水源热泵机组,房间的热损耗需用足够能量的电加热型加热器加以抵 消。 ⒊水系统进水温度选定原则:一般制冷为15~35℃,制热为10~32℃,国标规定制造商参数标定按制冷进出水温度30/35℃,热泵制热进出水温度20℃。 ⒋水量及风量确定原则:一般每KW的水流量为0.19m3/h,风量为140~250m3/h。 ⒌实际制冷量及制热量会因室内设计干、湿球温度的不同而有所变化,应根据室内设计干、湿球温度进 行修正。 二、循环水系统设计 水环系统通常有冷却塔、换热器、蓄热箱、辅助加热器、泵及相应管路组成。水环水温控制范围一般为15~35℃,在此温度范围内,一般不需要开冷却塔或辅助加热器。 三、系统水流量设计 水源热泵系统夏季需冷量的计算方法与其它系统相同。根据需冷量和所需的冷却水温差,各台水源热泵装置的循环水量即可求出,在考虑到装置的同时使用系数,即可得到整个系统所要求的夏季总冷却循环水量。 一般来说,单一性质的建筑同时使用系数较高,综合性建筑则低一些。另水源热泵装置的数量越多,同时使用系数越小,反之则越大。同时使用系数可按以下原则来确定: ⒈循环水量小于36 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.9 ⒉循环水量为36~54 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.85 ⒊循环水量大于54 m3/h时,同时使用系数取0.75~0.8 以上原则中所提到的循环水量是指各装置所需水量的累计值,把此值乘以同时使用系数即可得到系统实际所需的总循环水量,并以此作为循环水泵、冷却塔的选型参数以及循环水总管径确定的依据。 四、系统形式 水源热泵水路系统通常采用一次泵系统,运行简单、管理也比较方便。考虑到整个系统的运行可靠,系统中必须设置备用泵。 水系统的循环泵建议多台并联。 为保证每一台水源热泵机组都得到所需水流量,其水系统一般建议采用同程式;每一个分支

某大型间接式污水源热泵工程案例

污水源热泵技术:经济效益显著应用前景广阔 污水源热泵技术是一种成熟的技术,以城市污水作为热源为建筑物供热制冷。在我国大多数城市都具有应用的自然条件,安装污水源热泵,安装成本,运行费用都是比较低的。污水源热泵具有热量输出稳定、COP值高、换热效果好、机组结构紧凑等优点,是实现污水资源化的有效途径。 污水源热泵比燃煤锅炉环保,比电供热减少80%以上。污水源热泵节省能源,比燃煤锅炉节省1/2以上的燃料。由于污水源热泵的热源温度全年较为稳定,制热系数比传统的空气源热泵高出50%左右,其运行费用仅为普通中央空调的50%~60%。因此,污水源热泵有着广阔的应用前景。 污水源热泵目前这项技术已是成熟的技术。我们先后学习考察了沈阳、太原等到城市污水源热泵系统在供热上的应用。重点了解污水源热泵系统的技术性能与初投资、运行和维护费用等方面的情况,以及建筑应用中存在的问题。在借鉴成功经验基础上,经过调查研究,发现城市使用污水源热泵得天独厚的自然条件。 总体运行费用污水源热泵系统大约是地下水水源热泵系统的70%左右,是燃气+空冷空调系统运行费用的50%左右。通过比较,污水源热泵系统比其它方案更具经济性。污水源热泵利用系统的经济效益是十分显著的。 实践证明,污水源热泵技术是太阳能、地表水能、地下水能、土壤热能及海水能源等所有环保能源中最经济实用的,且易于操作的环保能源技术。 某大型间接式污水源热泵工程案例 摘要:本文从工程及水源条件、关键参数与设备设计、系统方案等三个方面介绍了我国某个大型间接式污水源热泵工程案例的主要特点,该工程采用远距离输送中介水,并在用户侧建设分散的热泵站。 关键词:污水源热泵、间接式、半集中、案例 本文介绍的某大型污水热泵工程地处我国北方,其工程特点为:(1)冬季有采暖要求、夏季有空调要求,两种负荷相差不大;(2)工程规模较大,而且污水源距离用户较远,用户分布较为分散;(3)建筑类型为高层住宅;(4)污水源充分,水温合适。采用重力引水、退水,并加设粗效过滤格栅;(5)采用燃气锅炉调峰并分担风险。 、设计条件与要求1 1.1负荷要求 22.5MW,平均单位面积热负荷指标45W/m,总热负荷m 整体工程:50万26(65% 22,制冷负 的标准。建筑层高76M荷为19.2MW,均为新建建筑,满足国家、自治区建筑节能层以上为高区。13层以下为低区,14层),水源条件 1.2 尺寸条件 1.2.1 依据当地水务集团排水公司相关资料和测量数据,所选水源污水管线为城市主干地 。1.8m×1.8m4m,监测点检查井井深5.2m,全长9.8km,其截面为下排水箱涵管道,埋深),平均水0.25m(2010-1-28 22:00监测最小水深0.13m(2009-12-19 4:00),最大水深的圆形150m 处,另有一条DN1200深0.2m,平均流速3.5m/s。在设计换热站的选址下游约主干污水管道。

污水源热泵工作原理及效益分析

污水源热本调研报告 所谓污水源热泵,主要是以城市污水做为提取和储存能量的冷热源,借助热泵机组系统内部制冷剂的物态循环变化,消耗少量的电能,从而达到制冷制暖效果的一种创新技术。 城市污水源热泵空调技术能实现冬季供暖、夏季空调、全年生活热水供应(很廉价的热水供应方案)、夏季部分免费生活热水供应。城市污水热泵空调是一项高新技术,具有节能、环保及经济效益,符合经济与社会的可持续性发展战略。城市污水源热泵机组以污水为冷热源,冬季采集来自污水的低品位热能,借助热泵系统,通过消耗部分电能(1份),将所取得的能量(大于4份)供给室内取暖;在夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调的目的。 1、污水源热泵的工作原理 污水源热泵的主要工作原理是借助污水源热泵压缩机系统,消耗少量电能,在冬季把存于水中的低位热能“提取”出来,为用户供热,夏季则把室内的热量“提取”出来,释放到水中,从而降低室温,达到制冷的效果。其能量流动是利用热泵机组所消耗能量(电能)吸取的全部热能(即电能+吸收的热能)一起排输至高温热源,而起所消耗能量作用的是使介质压缩至高温高压状态,从而达到吸收低温热源中热能的作用。 污水源热泵系统由通过水源水管路和冷热水管路的水源系统、热泵系统、末端系统等部分相连接组成。根据原生污水是否直接进热泵机组蒸发器或者冷凝器可以将该系统分为直接利用和间接利用两种

方式。直接利用方式是指将污水中的热量通过热泵回收后输送到采暖空调建筑物;间接利用方式是指污水先通过热交换器进行热交换后,再把污水中的热量通过热泵进行回收输送到采暖空调建筑物。 2、污水源热泵系统的特点: (1)环保效益显著 城市污水源热泵是利用了污水作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,没有燃烧过程,避免了排烟污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染。不产生任何废渣、废水、废气和烟尘,环境效益显著。 (2)高效节能 冬季,污水温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季污水温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。 (3)运行稳定可靠 污水的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。 (4)一机多用,应用范围广 此热泵系统可供暖、空调,生活热水供应(夏季免费)等。一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。 (5)投资运行费用低

污水源热泵系统工作原理及特点优势.

污水源热泵系统工作原理及特点优势 污水源热泵系统利用污水(生活废水、工业温水、工业设备冷却水、生产工艺排放的废温水),借助制冷循环系统,通过消耗少量的电能,在冬天将水资源中的低品质能量“汲取”出来,经管网供给室内空调、采暖系统、生活热水系统;夏天,将室内的热量带走,并释放到水中,以达到夏季空调的效果。污水源热泵系统的特点与优势:我国北方地区,冬季采暖主要是依靠煤、石油、天然气等石化燃料的燃烧来获得。采暖与环保成为一对难以解决的矛盾。城市污水是北方寒冷地区不可多得的热泵冷热源。它的温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,这种温度特性使得污水源热泵系统比传统空调系统运行效率要高,节能和节省运行费用效果显著。原生污水源热泵系统以原生污水为热源,冬季采集来自污水的低品位热能,借助热泵系统,通过消耗部分电能,将所取得的能量供给室内取暖;在夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调的目的。它有以下特点: 1。环保效益显著原生污水源热泵系统是利用了原生污水作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统,污水经过换热设备后留下冷量或热量返回污水干渠,污水与其他设备或系统不接触,污水密闭循环,不污染环境与其他设备或水系统。供热时省去了燃煤、燃气、燃油等锅炉房系统,没有燃烧过程,避免了排烟污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染。不产生任何废渣、废水、废气和烟尘,环境效益显著。我国年污水排放量达464亿m,可节省用煤量0.33亿吨,以全国年总能耗30亿吨标煤计算,达到了1。1%,若按暖通空调的一次能源消耗量10 亿吨标煤计算,达3.3%。同时每年可减少排放量达72万吨。 2。高效节能冬季,污水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。 3。污水源参数 (1)污水水质问题城市污水包括工业废水,工业冷却水,及生活污水,而城市二级污水是经过一级物化处理和二级生化处理,去除了污水中大量的杂质,降低了污水的腐蚀度,更有利于污水中热能提取。 (2)污水水温保障城市污冬暖夏凉,常年温度稳定,污水水温在冬季比环境温度高15--20度,夏季温度比环境温度低10--15度。因此热泵具有良好的热源,污水源热泵系统利用温差在5度,因此污水源热泵空调系统完全可以在高效率运行。 (3)污水量的保证城市污水水量的变化主要是生活污水的变化,而生活污水的出水量基本保持不变。(4)污水换热器: 污水中含有大量油性污物,流经换热管时会产生挂膜现象,关闭黏结粘泥,从而增大换热热阻,影响换热效率,因此在设计污水换热时使污水走管程,同时设置自动反清洗装置,在换热器运行期间定时进行反冲洗,保证换热效率,提高热能利用 率。 4。综合分析 (1)污水源热泵系统运行稳定水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动,是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定的特性,使得热泵系统运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问 题。 (2)一机多用此热泵系统可供暖、空调,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。城市污水源热泵系统利用城市污水,冬季取热供暖,夏季排热制冷,全年取热供应生活热水,夏季空调

水源热泵控制系统

水源热泵控制系统 水源热泵作为一种用地下恒温水源代替冷却塔的高效节能空调,在实际应用中,为了进一步提高节能效果,还应尽可能减少主机、冷冻水泵和冷却水泵等主要耗能设备的用能。传统的空调水系统使用定流量的运行方式,水源热泵主机本身具有能量调节机构,根据负载变化输出的能量可以在额定值的25%-100%的范围内调整。但是,冷冻水泵和冷却水泵却不随着负载变化做出相应的调节,流量保持不变,导致水系统经常在大流量、小温差的工况下运行,电能浪费很大。采用定温差变流量的水系统控制,可以避免这种浪费。 采用这种控制方式,可以把进回水的温差固定在一个较大的给定值上,在用户负荷较小时,通过减少流量来满足用户要求,这样水泵的能耗可以大大减少。随着冷机技术的进步,蒸发器的流量可以在额定流量的60%-100%范围内变化,这样就为采用交流变频调速器对水源热泵系统中的水泵进行变流量节能控制提供了技术保证。本文将利用PLC、触摸屏和变频器对水源热泵进行变频节能控制。 2 变频节能控制方案 采用变频器配合可编程控制器组成控制单元,其中冷却水泵、冷冻水泵均采用温度自动闭环调节,即用温度传感器对冷却水、冷冻水的水温进行采样,并转换成电信号(一般为4-20 mA,0-10 V等)后送至PLC,通过PLC将该信号与设定值进行比较再作PID运算后,决定变频器输出频率,以达到改变冷冻水泵、冷却水泵转速,从而达到节能目的。 2.1冷冻水系统 系统采用定温差变流量的方式运行,在保证最末端设备冷冻水流量供给的情况下,确定一个冷冻水泵变频器工作的最小工作频率作为水泵运行的下限频率并锁定;将电动机工频设定为上限频率,改变变频器频率就可以调节系统的流量。

污水源热泵影响因素

1.影响热泵系统运行的因素 水量、水温、水质和供水稳定性是影响污水源热泵系统运行性能的重要因素。 1. 1污水流量对热泵系统的影响 在热泵机组运行时,若污水流量过低,不利于机组的安全运行;污水流量过高时循 环水泵的功率就会增大,耗电量增加。 假设其它条件不变分析水流量对热泵机组性能的影响。在制冷工况下,当增大水的流量时,换热器的出口水温就会降低,换热系数增大,从而制冷量增加。然而,当水的流量增加到一定值时,换热系数不再增加,制冷量达到一定值不再变化,如图1.1。同样的,在冬季工况下增大水的流量时,水侧换热系数增大,蒸发温度升高,从而制热量也会增加,如图1.2 水量也会对热泵COP产生一定的影响。如图1.3所示,在夏季制冷运行时,增加冷凝器的水流量会导致冷凝压力的降低,使得压缩机的输入功率降低,从而COP值增大。然而,当水的流量增加到一定值时,COP值的增加速率趋于稳定。同样地,图1.4中的冬季制热运行时,增加蒸发器中水量使得热泵COP值增大。因为在蒸发压力增加的同时,压缩机内蒸汽的比体积增加虽然会导致工质的质量流量增加,但压缩比减小又使得单位质量压缩功下降,两者作用相互抵消,使得压缩机输入功率增加的幅度较制热量增加的幅度小,所以COP值增加。 图1.1 夏季工况下水流量和进水温度对制冷量的影响

图1.2 冬季工况下水流量和进水温度对制热量影响 1. 2污水温度对热泵系统的影响 在夏季制冷工况下,污水源热泵机组使用污水作为冷源,水的温度越低越好;在冬 季工况下污水作为热源时,温度则是越高越好。而且蒸发温度要适度,不能过高,否则 会导致压缩机的排气温度过高,可能导致润滑油发生炭化。因此,污水温度在200 C左 右时机组的制热和制冷将处于最佳工况点。 水温对热泵COP值是有一定影响的。夏季制冷时,如果升高冷凝器入口处的水温,则会导致冷凝压力的增加,此时制冷量会降低,同时压缩机的功率会增大,COP值反而 下降,如图1.3所示。冬季以制热工况运行时,如果升高蒸发器入口处的水温,则会导 致蒸发压力的增加,制热量增大,此时压缩机功率的增加速度较为缓慢,热泵COP值 增大。然而,当水温增加到一定值时,热泵的COP值不再发生改变,如图1.4

污水源热泵系统与集中供热系统对比

污水源热泵系统与集中供热系统对比 原生污水源热泵原理: 在高位能的拖动下,将热量从低位热源流向高位热源的技术。它可以把不直接利用的低品位热能(如空气、土壤、水、太阳能、工业废热等)转化为可利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、天然气、电能等)的目的。 在制冷状态下,污水源热泵原理是通过压缩机对冷媒做工,使其进行汽——液转化的循环。通过蒸发器内冷媒的蒸发将由风机盘管循环所携带的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷凝器内冷媒的冷凝,由水路循环将冷媒所携带的热量吸收,最终由水路循环转移至城市原生污水里。在室内热量不断转移至地下的过程中,通过风机盘管,以13℃一下的冷风的形式为房间供冷。 在制热状态下,污水源热泵原理是通过压缩机对冷媒做功,并通过换向阀将冷媒流动方向换向。由地下的水路循环吸收地下水或土壤里的热量,通过冷凝器内的冷媒的蒸发,将水路循环中的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过蒸发器内冷媒的冷凝,由风机盘管循环将冷媒所携带的热量吸收。在城市原生污水中的热量不断转移至室内的过程中,以35℃以上热风的形式向内供暖。 污水源热泵原理优势特点: 1)利用可再生能源,环保效益好 污水源热泵原理利用了城市原生污水中丰富的热量资源作为冷热源,进行能量转换的供暖制冷空调系统。城市原生污水是一个巨大的能量采集器,巨大的城市废热从市政污水管路中排出,这种储存于城市原生污水中的能源数以清洁的,可再生能源。 2)高效节能,运行费用低 污水源热泵原理是采用温度恒定的城市原生污水作为能源,能效比COP在4.5~5.0之间,比空气源热泵高出40%左右,污水源热泵机组运行费用比常规中央空调低30%~40%左右。 3)运行安全稳定,可靠性高 无燃烧设备,无爆炸隐患,使用安全。如使用燃油、燃气锅炉供暖,其燃烧产物对居住环境污染极重,影响人们的生命健康。污水源热泵机组利用常年温度稳定的城市原生污水,夏季不会向大气中排除废热,加剧城市的“热岛效应”;冬季不受外界气候影响,运行稳定可靠,不存在空气源热泵除霜和供热不足的问题。4)空调主机以及多用,便于布置,使用范围广泛 空调主机体积小,污水源热泵机组安装在储藏室等辅助空间,既可制冷,又可制热,也不需要高的入户电容量。地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可替换原来的锅炉加空调的2套装置或系统;可应用于宾馆、

污水源热泵系统工程技术规范

污水源热泵系统工程技术规范 (草拟稿) Technical code for sewage source air-conditioning system 起草单位:广西瑞宝利热能科技有限公司 起草人:张昊

目录 1 总则 (2) 2 术语 (3) 3 工程勘察 (4) 4 污水换热系统设计 (6) 5 室内系统 (12) 6、整体运转、调试与验收 (13) 7、附录A 换热盘管外径及壁厚 (15) 1 总则 1.0.1 为使污水源热泵系统工程设计、施工及验收,做到技术先

进、经济合理、安全适用,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于以污水源为低温热源,以污水为传热介质,采用蒸汽压缩热泵技术进行供热、空调或加热生活热水的系统工程的设计、施工及验收。 1.0.3 污水源热泵系统工程设计、施工及验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 污水源热泵系统sewage source heat pump system 以污水源为低温热源,由污水换热系统、污水源热泵机组、建筑

物内系统组成的供热空调系统。 2.0.2 污水源sewage source 含有固体悬浮物的城市污水、江河湖水、海水等,统称污水源。 2.0.3 污水源热泵机组sewage source heat pump unit 以污水或与污水进行热能交换的中介水为低温热源的热泵。 2.0.4 污水换热系统sewage heat transfer system 与污水进行热交换的污水热能交换系统。分为开式污水换热系统和闭式污水换热系统。 2.0.5 开式污水换热系统open-loop sewage heat transfer system 污水在循环泵的驱动下,经处理后直接流经污水源热泵机组或通过中间换热器进行热交换的系统。 2.0.6 闭式污水换热系统closed-loop sewage heat transfer system 将封闭的换热盘管按照特定的排列方法放入具有一定深度的污水体中,传热介质通过换热管管壁与污水进行热交换的系统。 2.0.7 传热介质heat-transfer fluid 污水源热泵系统中,通过换热管与污水进行热交换的一种液体。一般为水或添加防冻剂的水溶液。 2.0.8 城市原生污水city original sewage 污水渠中未经任何处理的城市污水称为城市原生污水。 2.0.9 污水换热器sewage heat exchanger 在含污水源热泵系统中,从污水中吸取热量或释放热量的换热设备。 2.0.10 中介水intermediate water 污水换热器中与污水换热的清洁水,视需求其中可加防冻液。 2.0.11 污水防阻机defend against hinder machine 含污水源热泵系统中分离污水中的悬浮物,防止悬浮物阻塞管路与设备的一种专利产品。 3 工程勘察 3.1 一般规定

污水源热泵 地源热泵与空气源热泵的比较

污水源热泵地源热泵与空气源热泵的比较 污水源热泵系统与传统换热器相比的优越性就是污水源热泵以城市污水做为室内制冷供暖的冷热源,在消耗少量电力的情况下通过污水源热泵系统内部的热泵做功,将污水中的 冷热能传递到室内以满足人类的需求。 污水源热泵系统既可以采暖又能够制冷,可以说是一机两用,在很大程度上帮助现代企业降低了运营成本,而且采用污水做为建筑物取暖制冷的能源,同传统的依靠煤炭和地下水来采暖制冷相比,节能而且环保。 污水源热泵系统与空气源热泵,电锅炉煤炭采暖,地源热泵采暖制冷相比较: 1.同空气源热泵系统相比较 污水源热泵系统与空气源热泵相比,避免了空气源热泵冬季需要定时的结霜和除霜问题,由于污水的内部温度相对来说一年四季都处于一个比较平稳的转台,因此污水源热泵系统的工作性能相对也是比较稳定。一般情况下热泵的制热制冷系数可以达到5~6,这个制冷制热系数是在产生相同冷热能的情况下所消耗的能量要比空气源热泵节省42%-45%. 2.同地下水水源热泵相比较 污水源热泵系统与地下水水源热泵相比较而言,好处是采用污水作为能源因而避免了从地下水中抽取水资源,因此也就不必浪费大量的精力和物力考虑和解决废水回灌的问题,这就在解决了打井基建的同时,还能够节省后期抽水和废水回灌的运行费用。而且还可以避免由于回灌不当而引发的地下水资源破坏等问题。 3.与电锅炉和燃煤锅炉相比较 与电热锅炉相比,污水水源热泵是借助电力来驱动内部热泵进行做功,产生相同冷热能的情况下,其消耗的电能相比之于电锅炉可以节省电能将近65%,比燃料锅炉也要节省出1/2的能源。传统的锅炉燃烧会产生大量的有害气体,因而容易对大气造成破坏,而污水源热泵系统采取污水进行换热与其相比更加环保而且节能而且还能避免由于使用传统锅炉造成的大气污染,具有良好的环保效应。 污水源热泵系统的利用一般有两种方式,一种是是直接利用,就是污水直接进入热泵机组内部进行换热后在将冷热能传递给室内;而是间接利用方式,间接利用方式通常是污水先流经污水换热器进行换热,换热后在有热泵将冷热能传递到室内。如果直接让污水通过污水源热泵进行换热,容易导致热泵的堵塞,长期会造成换热效率的降低;采取间接式方式离心式污水换热器,在提高换热效率的同时也有效的避免了污水污渍在换热器内部造成堵塞,可 谓是一举两得。 斯方达舒适家居一站式服务平台

污水源热泵系统工程技术要求规范

实用文档 污水源热泵系统工程技术规 (草拟稿) Technical code for sewage source air-conditioning system 起草单位:广西瑞宝利热能科技 起草人:昊

目录 1 总则 (2) 2 术语 (3) 3 工程勘察 (4) 4 污水换热系统设计 (6) 5 室系统 (12) 6、整体运转、调试与验收 (13) 7、附录A 换热盘管外径及壁厚 (15)

1 总则 1.0.1 为使污水源热泵系统工程设计、施工及验收,做到技术先进、经济合理、安全适用,保证工程质量,制定本规。 1.0.2 本规适用于以污水源为低温热源,以污水为传热介质,采用蒸汽压缩热泵技术进行供热、空调或加热生活热水的系统工程的设计、施工及验收。 1.0.3 污水源热泵系统工程设计、施工及验收除应符合本规外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语 2.0.1 污水源热泵系统sewage source heat pump system 以污水源为低温热源,由污水换热系统、污水源热泵机组、建筑物系统组成的供热空调系统。污水源热泵系统设计及性能分析

污水源热泵系统设计及性能分析 简述了污水源热泵的原理及工艺流程及其设计要点,论述了其系统设计流程,并从多角度对其性能进行了分析。 标签污水源;热泵;空调 0 引言 热泵技术是将热量从低温端向高温端输送的技术,由于城市污水内含有极大的环境能源,污水源热泵技术的节能作用非常明显,其将为国内能源结构带来巨大变化,可将城市污水做为热泵空调理想的冷热源,因此城市污水源热泵系统随即成为开发城市污水热能的关键因素之一。 1 污水源热泵原理及工艺流程 根据系统采用污水源可将其分为原生污水源热泵系统、一级污水源热泵系统和二级污水源热泵系统;根据热泵换热设备是否与污水直接接触可分为直接式污水源热泵系统和间接式污水源热泵系统。其工作原理是在夏季高温季节,通过热循环而将建筑内热量传递到污水源内,冬季寒冷季节通过热循环将污水源内能量提取到建筑物内,但由于污水特殊的水质故系统内应添加特殊设备以保证系统的正常运行。 2 污水源系统设计要点【1】 由于污水具有较强的腐蚀性,因此在系统换热器前应加装自动式过滤器和反洗装置,在运行过程中仍有可能存在较大悬浮物堵塞交换器,因此应定期对其进行清理;同时为保证热泵机组的可靠运行且目前没有适合污水换热的满液式蒸发器而引入中介水循环,以通过减少换热器中的污垢来减少换热器的换热热阻,其中污水和中介水间利用壳管式污水换热器换热,污水走管程,中介水走壳程; 整个污水系统的管路设计应遵循管路平直、阀门少的原则,其中污水源热泵的取水与配管方式一般污水泵设计为自灌式,但应保证污水水面高于水泵吸入口0.5-1.0m,并在自流管的进口和端头分别安装闸阀和法兰盲板以便于检修和清洗;潜水泵的选择应设置相应的潜水池,并应从压水干管接出一根支管并伸到集水池底部,运行过程中应定期开启以将浮渣冲起并用水泵冲走; 由于污水的黏性及对换热地面的污染,污水在换热器内的流动阻力和换热特性同清水相比较有很大不同,因此为保证一定传热系数而提高管内流速,但应对封头部位的结构进行特殊处理; 为避免污水内大体积悬浮物进入壳管式换热器,而应对其进行预处理,将内部大尺度污物去除,以保证换热器的正常工作;同时为了平衡污水换热器的阻力

水源热泵设备选型

水源热泵设备选型 ⒈一般情况下按空调冷负荷确定机组型号,对于热负荷高的地区要校核采暖负荷。 传统的系统——用较大的热负荷或冷负荷选择系统。以出水温度35℃的制冷量或以出水温度18℃的 制热量作为选择水源热泵机组的依据。 ⒉无锅炉系统——用冷负荷选择水源热泵机组,房间的热损耗需用足够能量的电加热型加热器加以抵 消。 ⒊水系统进水温度选定原则:一般制冷为15~35℃,制热为10~32℃,国标规定制造商参数标定按制 冷进出水温度30/35℃,热泵制热进出水温度20℃。 为保证每一台水源热泵机组都得到所需水流量,其水系统一般建议采用同程式;每一个分支管路上最好加上平衡阀。考虑到建筑物的特点,为了配管方便,有时也可采取直接回水的异程式方案。 五、循环水管设计 ⒈确定循环水管的管径时,需要保证能输送设计水流量,使摩擦损失和水流噪音最小,以获得经济合理的效果。 ⒉循环管径越小,流速越高,相应摩擦损阻力变大,水流噪音也大。 ⒊当确定管径时,对于50mm直径的水管,极限水流速度为1.5~2 m/s,在极限水流速以下

直接式污水源热泵系统

直接式污水源热泵系统实践 城市污水中蕴含大量的可再生热能资源,对它的有效利用是一种新的清洁可再生能源利用方式。 工程概况 项目建筑为一独栋办公楼,建筑面积1250m2,建筑高度6m,总供暖、供冷面积约为1147m2。 1.冷、热负荷 夏季冷负荷指标为150w/m2,冬季热负荷指标为100w/m2。总冷负荷:Q冷=1501147=172kw 总热负荷:Q热=1001147=115kw系统末端采用风机盘管,夏季供冷冷冻水的供/回水温度为7/12℃;冬季供热热水的供/回水温度为45/40℃。 2.水源条件 办公楼紧邻河道,河内为附近污水处理厂排入的二级水用于河道还清。 系统设计 1.直接式污水源热泵系统简介 污水源热泵是水源热泵的一种。污水源热泵运营部管理制度-(1)

热泵站长岗位责任制 1、负责热泵站及换热站的全面日常管理工作,并对全站的运行和安全工作负责。 2、认真履行公司的各项规章制度,组织站内员工定期召开班内会议,总结评比阶段性工作,合理指挥生产运行,不断改进和纠正工作中的不足。 3、认真组织设备维修计划,保证供热期间设备正常运转,实现优质 供暖。 4、认真贯彻执行各种规章制度,把安全工作放在首位,带头执行上 级命令,使安全工作真正落到实处。 5、认真抓好设备备件、材料消耗的管理工作。 6、每班、每月及采暖期运行成本统计,通过总结班次运行问题进行 评估考核。 7、要本着为热用户实行优质服务的原则,带领全站员工做好供热、 制冷工作。 8、在日常工作中,坚持深入现场、搞好节能运行、技术学习,不断 提高站内职工运行业务素质和节能技术素质,确保质量、安全、

各 项标准化工作达标。 9、认真完成公司上级领导交办的各项临时工作,并及时反馈。 维修工岗位责任制 1、严格按照《热泵站供暖安全运行操作规程》进行操作,牢固树立 安全第一的思想,定期对设备进行安全试验,准确调整各设备统参数。 2、严格执行设备的检修制度及设备的停送电制度,确保设备的安全运行。 3、定期检查设备的运行情况,定期进行换热机组清洗保养和有计划 进行设备拆检维修,严禁设备、仪表带病运行,确保设备完好。 4、认真填写设备的运行、保养、维护及大修记录。 5、结合实际,对热泵、水泵、循环泵及热交换器等设备进行合理科 学匹配运行,达到高效节能运转。 6、严格执行材料领用、使用制度,最大限度节约材料,搞好修旧利

废,降低成本。 7、负责设备及管道的外观清洁工作。 8、爱岗敬业,认真学习专业知识,精通业务,钻研技术,熟练掌握 热交换器及其附属设备的工作原理和操作。

某酒店地热水水源热泵系统设计方案(优.选)

某酒店地热水水源热泵系统设计方案 内容节选: 一、工程概况及设计依据 1、工程概况 某地产公司开发的星级酒店工程,建筑面积约50700m2,内容涉及住宿、餐饮、娱乐、会议等,是一座五星级综合服务型酒店,建筑均为节能建筑。规划区内计划打一口温泉井,预计出水量约为120m3/h,出水温度约为54℃,利用该温泉井结合水源热泵为酒店提供冬季供暖、夏季制冷,并提供生活及娱乐用热水。 2、工程设计依据规范 1、《采暖通风与空气调节设计规 范》(GB50019-2003) 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50045-95)(2005版) 3、《公共建筑节能设计标 准》(GB50189-2005) 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 5、《地源热泵系统工程设计规 范》 (GB50366-2005) 6、国家有关设计施工规范 3、工程设计原则: 工程方案中明确的几个设计原则如下: 1、做到地热能综合利用,达到最佳经济运行状态。 2、空调设计温度值,根据国家规范冬季温度20±2℃,夏季26±2℃。 3、整个空调系统采用全自动控制,自动调节负荷,自动调节温度。 4、本工程设计方案遵循技术先进,投资省,效率高,经济实用,节省能源,无污染,运行管理简便的原则。 二、工程设计方案

1、空调设计负荷: 按我国现行《暖通空调设计手册》中推荐冷、热负荷指标,结合该建筑对墙体进行保温,设计该工程冷、热负荷计算如下: 冷、热负荷计算表 2、生活热水用量:

根据建设单位提供的资料,住宿区总房间数为328个,按照每个房间入住1.5人计算总入住人数约为492人,每人按照热水定额0.08m3/天计算每天热水用水量约为40m3/天,按照共同使用率0.75计算每天实际使用热水量约为30m3,水温应在40℃以上。 娱乐部分用水可采用热泵机组换热之后的温泉水保持温度。 3、采暖与制冷: 3.1冬季采暖 地热井的出水温度为54℃,温度较高,高于风机盘管的供水温度(45℃),可以利用换热器换热,为部分建筑物供暖,按照风机盘管供回水温度为45℃/40℃,换热器一次侧出水温度43℃,计算换热器换热可以提供的热量为120×1.163×(54-43)=1535kw, 换热后的43℃地热水可以为水源热泵提供热源,利用水源热泵制取50℃热水为末端供暖。按照机组cop为5计算需要地热水为机组提供的热量为:(3802-1535)×(1-1/5)=1814kw,地热水为机组提供热源后温度为43-(1814÷120÷1.163)=30℃。 因43℃地热水温度较高,而且地热水腐蚀性较强不能直接进入水源热泵机组,应在热泵机组与地热水之间增加钛板换热器。 3.2夏季制冷 酒店离东昌湖较近,因此可以利用湖水为水源热泵机组提供冷源,按照冷源水进出机组温差为10℃、机组制冷cop为7.5计算,需要湖水量为:5995÷10÷1.163×(1+1/7.5)=584m3/h。 根据建设单位提供的资料,酒店附近湖面水深较浅,因此采用在湖中打井取湖水的渗透水的方式,按照每口取水井的取水量为80m3/h,需要取水井8口。如果湖中取水有困难可以结合冷却塔调峰,本方案暂按照湖水方式设计。 备注:夏季制冷方案后经做试验井无法满足要求改为冷却塔方式。 最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成word文本--------------------- 方便更 改

污水源热泵介绍

污水源热泵介绍 城市污水中所赋存的热能是一种可回收和利用的清洁能源,弃之为废,用之为宝。因此,在对城市污水进行处理的同时利用其中的热能,是城市污水资源化利用的有效途径?。污水处理厂的出水量大。水质稳定。常年温度在13—25℃。污水源热泵是以污水作为热源进行制冷、制热循环的一种空调装置。污水源热泵具有热量输出稳定,COP值高,换热效果好,机组结构紧凑等优点。 1 污水源热泵技术的应用对于城市污水中低位能源的开发利用。前苏联和北欧等区域供热较发达的国家对此方面的研究比较活跃。由于能源危机及环境问题的日益突出。美国、日本、德国等发达国家都纷纷投入大量的财力和人力进行此项研究,并取得了一定的发展。 我国的污水源热泵应用目前还刚刚起步。北京高碑店污水处理厂、北京北小河污水处理厂、河北秦皇岛污水处理厂和哈尔滨马家沟截流渠污水项目等分别在这方面进行了有益的尝试,且运行效果良好。但目前应用的供热供冷面积较小,与污水中含有的巨大能量相比不成比例,污水源热能利用是大有潜力的。 污水源热泵空调系统技术系统特点: 不受建筑冷热平衡的限制,不打井、不埋管、将污水变废为宝,适用于各种类型的建筑供热、制冷及生活热水。 应用条件: 建筑物附近有污水干渠且污水量充足。 环保及经济效益: 夏季空调过程中,将废热排放到污水中,而不是像常规空调那样通过冷却塔排放到大气中,可避免“热岛效应”、避免霉菌污染、避免噪声污染。 冬季替代传统锅炉供热,减少燃煤、减少CO2等有毒、有害物质的排放,每利用1t污水,相当于减少燃煤2㎏,减少CO2排放3kg。 我国每年污水排放量约750亿m3,可供13.2亿㎡以上的建筑采暖、空调,如果将污水全面利用起来,每年可节约燃煤1.5亿吨,减少CO2排放4.5亿吨。 污水的温度冬暖夏凉,经过我公司的实际检测,冬季哈尔滨污水最低温度12℃,夏季重庆污水最高温度24℃,所以污水是最好的冷、热源。 与常规市政锅炉供热和冷水机组比较,运行费用降低30%以上,同时,热泵可以一机多用(供冷、供热、生活热水),使系统初投资降低30%以上。 能源问题已成为举世关注的焦点。海洋作为 容量巨大的可再生能源在目前尚未得到充分的开 发。我国海岸线长达3万多公里,有众多的岛屿和 半岛。对于各沿海地区,海洋资源极为丰富。海水 源热泵空调系统将是人们关注的一个重要课题。 我国大部分海域海水温度适合水源热泵对温 度的要求。根据有关部门测定资料,青岛沿黄海冬 季海水(水面以下5 m处)在1月15~31日,其温 度不仅高于空气温度而且相当稳定。当空气温度