高压电容器就地补偿成套设备安装使用说明书ZM-HXGN.SM0508

北京中煤电气有限公司

1. 概述

北京中煤电气有限公司生产的中煤电气- HXGN15-12金属封闭式高压电容器补偿柜(以下简称设备),系3-10KV三相交流50HZ成套无功补偿装置。主要用于补偿输配电线路的无功功率,减小线路损耗和电压降,提高线路的有效输送容量,改善电网供电质量。本补偿柜满足GB3906、GB3983-2等标准。据有带电压显示及电磁联锁功能,防止误入带电隔室。可配用各种进口和国产电容器。就地补偿是将高压补偿柜装设在需要进行补偿的各个用电设备旁边,这种补偿方式能够补偿安装部位以前的所有高压线路的无功功率,其补偿范围大、效果好。

2. 结构

2.1 图1为本补偿柜的典型结构示意图。框架结构采用德国RITTAL(威图)公司的多褶型材17,按25mm模数化设计。宽度、深度、高度方向可任意扩展,组装方便、快捷。为便于电抗器19及电容器16散热,柜体侧面及后面均采用网状结构14。补偿采用正面操作和维护。门5、盖板20等部件表面静电喷涂处理,防腐美观,柜体结构有足够的强度和刚度,能承受短路时产生的机械应力和电应力,同时保证在吊装和运输等情况下不影响装置的性能。柜底部安装一条保护导体15,安装的电器元件部件的外壳与该保护导体15可靠连接,保证接地的连续性,确保操作安全。

2.2 联锁装置

本设备安装有高电压带电显示装置8,当设备带电时,该装置显示灯亮,同时电压传感器13信号电压给电磁锁3,使电磁锁锁定(电磁锁的操作使用见电磁锁使用说明书),此时门不能打开,防止了误入带电设备内。只有当设备停电,电磁锁解除,方可将门打开。

3. 安装和调试

3.1 基础形式

图2为本补偿柜所带的底托安装图,用户可根据图2的安装尺寸配备基础槽钢。基础槽钢平面一般要求高于地面1-3mm。

3.2 设备的安装

设备单列布置时,柜前走廊以2.5m为宜;双列布置时,柜间操作走廊以3m为宜。设备可用M12的地脚螺栓将设备底托与基础槽钢相连或用电焊点焊牢固。

3.3 设备的接地装置

用预设的接地板将各设备内的接地排15连接在一起,设备内部联接所有需要接地的接地线。

3.4 设备安装后的检查

当设备安装就绪后,清除柜内各电器元件及部件上的灰尘杂物,然后检查所有紧固螺栓有无松动,尤其是电气连接的紧固螺栓绝对不可松动。根据线路图检查二次接线是否正确。

4. 使用与维护

4.1 电容补偿柜在投入运行前,用户应按照有关程序和相关标准,以及各相关元器件的技术参数,对柜内各元器件进行绝缘试验,绝缘水平合格后,方可送电。

4.2 特别注意:电容器和电抗器进行绝缘试验后,要进行充分放电。放电时间不少于5分钟。为确保人身安全,人体在接触电容器、电抗器之前,还应该进行人工放电并验电,确认无电后,人体方可接触电容器、电抗器等元件。

4.3 设备的维护

电容柜在正常运行中,运行人员还应该定期检视其电压、电流和温度等,并检查电容器外部有无漏油、外壳膨胀等现象;有无放电声响和放电痕迹;接头有无发热;带电显示装置指示灯指示是否正常等。

4.4 设备在正常运行过程中,发现电容器爆炸,接头严重过热,套管闪络放电,环境温度超过40°C以上应立即切除电容器。

4.5 高电压传感器安装在熔断器下口,当某相熔断器熔管熔断,则该相电压显示灯不亮。此时可切除设备进行更换熔管。更换熔管时,应对电容器进行充分放电,见4.2条。

5 运输与存放

设备在运输与存放过程中应注意以下几点:

a.不许倾翻,倒置和遭受剧烈震动,防止靠近火源。

b.应防止淋雨,以免产品受潮。

c.不得随意拆卸电器产品及零部件。

6 产品成套提供下列文件

a.产品合格证;

b,产品装箱单;

c.产品出厂试验报告;

d,产品使用说明书(包括各元器件说明书等);

e.设备清单;

f.系统图和二次原理接线图;

并联电容器无功补偿方案

课程设计 并联电容器无功补偿方案设计 指导老师:江宁强 1010190456 尹兆京

目录 1绪论 (2) 1.1引言 (2) 1.2无功补偿的提出 (3) 1.3本文所做的工作 (3) 2无功补偿的认识 (3) 2.1无功补偿装置 (3) 2.2无功补偿方式 (4) 2.3无功补偿装置的选择 (4) 2.4投切开关的选取 (4) 2.5无功补偿的意义 (5) 3电容器无功补偿方式 (5) 3.1串联无功补偿 (5) 3.2并联无功补偿 (6) 3.3确定电容器补偿容量 (6) 4案例分析 (6) 4.1利用并联电容器进行无功功率补偿,对变电站调压 (6) 4.2利用串联电容器,改变线路参数进行调压 (13) 4.3利用并联电容器进行无功功率补偿,提高功率因素 (15) 5总结 (21) 1绪论 1.1引言 随着现代科学技术的发展和国民经济的增长,电力系统发展迅猛,负荷日益增多,供电容量扩大,出现了大规模的联合电力系统。用电负荷的增加,必然要

求电网系统利用率的提高。但由于接入电网的用电设备绝大多数是电感性负荷,自然功率因素低,影响发电机的输出功率; 降低有功功率的输出; 影响变电、输电的供电能力; 降低有功功率的容量; 增加电力系统的电能损耗; 增加输电线路的电压降等。因此,连接到电网中的大多数电器不仅需要有功功率,还需要一定的无功功率。 1.2无功补偿的提出 电网输出的功率包括两部分:一是有功功率;二是无功功率。无功,简单的说就是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。电机和变压器中的磁场靠无功电流维持,输电线中的电感也消耗无功,电抗器、荧光灯等所有感性电路全部需要一定的无功功率。为减少电力输送中的损耗,提高电力输送的容量和质量,必须进行无功功率的补偿。 1.3本文所做的工作 主要对变电站并联电容器无功补偿作了简单的分析计算,提出了目前在变电站无功补偿实际应用中计算总容量与分组的方法,本文主要作了以下几个方面的工作: 对无功补偿作了简单的介绍,尤其是电容器无功补偿,选取了相关的案例进行了简单的计算和分析。 2无功补偿的认识 2.1无功补偿装置 变电站中传统的无功补偿装置主要是调相机和静电电容器。随着电力电子技术的发展及其在电力系统中的应用,交流无触点开关SCR、GTR、GTO等相继出现,将其作为投切开关无功补偿都可以在一个周波内完成,而且可以进行单相调节。如今所指的静止无功补偿装置一般专指使用晶闸管投切的无功补偿设备,主要有以下三大类型: 1、具有饱和电抗器的静止无功补偿装置; 2、晶闸管控制电抗器、晶闸管投切电容器,这两种装置统称为SVC 3、采用自换相变流技术的静止无功补偿装置——高级静止无功发生器。

高压带电显示器说明书

DXN8D户内高压带电显示装置安装使用说明书 1 适用范围 1.1 DXN8D户内高压带电显示装置(以下简称装置),适用于额定电压为3.6、7.2、12、24、40.5kV和额定频率为50Hz的户内高压电气设备中,用以提示带电状况和强制闭锁开关柜网门,是保证安全的重要措施之一。 1.2 传感器:可以与各种类型高压开关柜、隔离开关、接地开关等配套使用。 1.3 提示型显示器:用以提示高压带电回路的带电状况,起防误与安全的提示作用。 1.4 强制型显示器:除具有提示型显示器功能外,还可与电磁锁配合实现强制闭锁开关柜操作手柄及网门,达到防止带电合接地开关,防止误入带电间隔,提高开关设备防误性能。1.5 带核相型显示器:为方便用户现场双电源核相,显示器面板设置了相位测试端。 1.6 使用环境条件 1.6.1 周围环境温度:+40℃~-25℃。 1.6.2 海拔高度: 1000m及以下地区;1000~3000m地区。 1.6.3 户内环境相对湿度:日平均湿度不大于95%,月平均湿度不大于90%,产品应考虑凝露、雨、温度骤变及日照等的影响。 1.6.4 适用于Ⅱ级污秽环境。 2 型号 2.1 装置型号 功能:T—提示型、Q—强制型 加强绝缘型(Q) 额定电压(kV) 设计序号 户内 显示装置 高压 2.2 传感器型号 上嵌件安装孔形式 高度尺寸(mm) 加强绝缘型(Q) 额定电压(kV) 设计序号 传感器

2.3 显示器型号 类型:Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型 功能:T —提示型、Q —强制型 设计序号 显示器 3 技术参数 装置的基本技术参数,参见表1。 表1 DXN8系列户内高压带电显示装置技术参数表 4 分类 4.1 传感器 4.1.1 按电压等级分:3.6、7.2、12、24、40.5kV 。 4.1.2 按传感器的绝缘水平分:普通型;加强绝缘型(即全工况型)。 4.1.3 按传感器的外形尺寸、安装尺寸分:参见表2。 表2 传感器型号规格技术性能表

电容补偿柜在配电系统中的作用

一. 电容补偿柜之作用: 用于补偿发电机无功电流、减轻发电机工作负荷,增加发电机可使用容量,可减少工厂一定的用电量、节省工业电力,提高发供电设备的供电质量和供电能力。 二 . 电容柜工作原理 用电设备除电阻性负载外,大部分用电设备均属感性用电负载(如日光灯、变压器、马达等用电设备)这些感应负载,使供电电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压),因此电压波动大,无功功率增大,浪费大量电能。当功率因数过低时,以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象。电容补偿柜内的电脑电容控制系统可解决以上弊端,它可根据用电负荷的变化,而自动设置。电容组数的投入,进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度,提供一个高素质的电力源。 三 . 电容补偿技术: 在工业生产中广泛使用的交流异步电动机,电焊机、电磁铁工频加热器导用点设备都是感性负载。这些感性负载在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度。这个角度的余弦,叫做功率因数,这个电流(既有电阻又有电感的线圈中流过的电流)可分解为与电压相同相位的有功分量和落后于电压90 度的无功分量。这个无功分量叫做电感无功电流。与电感无功电流相应的功率叫做电感无功功率。当功率因数很低时,也就是无功功率很大时会有以下危害:? 增长线路电流使线路损耗增大,浪费电能。 ? 因线路电流增大,可使电压降低影响设备使用。 ? 对变压器而言,无功功率越大,则供电局所收的每度电电费越贵,当功率因数低于0.7 时,供电局可拒绝供电。 ? 对发电机而言,以310KW 发电机为例。 310KW 发电机的额定功率为280KW ,额定电流为530A ,当负载功率因数0.6 时功率= 380 x 530 x 1.732 x 0.6 = 210KW 从上可看出,在负载为530A 时,机组的柴油机部分很轻松,而电球以不堪重负,如负荷再增加则需再开一台发电机。加接入电容补偿柜,让功率因数达到0.96 ,同样210KW 的负荷。字串5 电流=210000/ (380x1.732x0.96 )=332A 补偿后电流降低了近200A ,柴油机和电球部分都相当轻松,再增加部分负荷也能承受,不需再加开一台发电机,可节约大量柴油。也让其他机组充分休息。从以上可看出,电容补偿的经济效益可观,是低压配电系统中不可缺少的重要成员。 此文例子是按理论上的计算选择需要加入电容自动补偿柜, 但是一般实际工程中柴油发电机很少再加入电容自动补偿柜, 原因: 1、电容自动补偿柜价格高,不太经济; 2、柴油发电机一般接的是应急负荷的多,不经常使用;

高压电容补偿柜

高压电容自动补偿柜技术要求 一、使用环境: 室内安装,当地海拔高度约678米,年最高气温41.5℃,年最低气温-37℃。 二、对设备的总体要求 卖方应提供先进的产品,并具有3年以上成功的使用经验,并提供报价产品的详细样本。 △铭牌:所有铭牌均为铜或不锈钢制。 △柜体表面为静电喷涂,颜色按甲方要求。 △备品备件:两年备品备件一览表。 三、主要技术要求 卖方供货的设备应是技术先进,经实际运行证明是安全可靠的,并能满足各项设计指标,同时符合IEC标准或GB标准。 1.并联电容器成套装置技术条件: 1.1 额定电压:10kV 1.2 额定频率:50Hz 1.3 电容器组额定电压:10.5kV 1.4 电容器选用型号为6950D229、6950D457,容量为3000kVar,配置方式为1x500(3*6950D229)+1x500(3*6950D229)+1x1000(3*6950D457)+ 1x1000(3*6950D457)自动投切方式。 1.5 电容器接线方式:Y 1.6 电容器保护方案:开口三角电压保护 1.7 进线方式:电缆进线(要求供方提供电缆引入的位置及终端盒固定位置) 2.并联电容器成套装置性能与结构要求: 2.1 并联电容器成套装置供货包括电容器组、干式电抗器、干式放电线圈、氧化锌避雷器、接地开关、内熔丝、支持绝缘子、铜母线和护网等成套装置。 2.2 电容器的连续运行电压为1.0Un,且能在如下表所规定的稳态过电压下运行相应的时间。表中高于1.15Un的过电压是以在电容器的寿命期间发生总共不超过200次为前提确定的。

2.3 稳态过电流:电容器在过流不超过其额定电流的1.30倍时长期运行。对于电容具有最大正偏差的电容器。这个过电流允许达到1.43In。 2.4 最大允许容量:在计入稳态过电压、稳态过电流和电容正偏差等各因素的作用下,电容器总的容量应不超过1.35倍电容器组额定容量。 2.5 工频加谐波过电压:电容器运行中工频加谐波的过电压应不使过电流超过前面稳态过电流中的规定值。如果电容器在不高于1.10 Un下长期运行,包括所有谐波分 量在内的电压峰值应不超过1.22Un。 2.6 电容偏差:电容器容量偏差应不超过额定值的-5%~+10%;三相中任何两个线路端子之间测得的最大电容与最小电容之比应不超过1.02。 2.7 损耗角正切值tgδ:电容器单元采用全膜介质时温度在20℃时,损耗角正切值应不大于0.0005。 2.8 电介质的电气强度电容器单元端子间的电介质必须能承受下列两种试验电压之一,历时10S。工频交流电压:2.15Un;电流电压:4.3Uno 2.9 放电线圈 并联电容器成套装置应装有专用的干式放电线圈,放电线圈的额定电压应不低于电容器组的额定电压,其稳态过电压允许值应与电容器相一致。 放电线圈的放电特性应满足下列要求: 放电器放电性能应能满足脱开电源后,在5S内将电容器组上剩余电压降至50V及以下;放电线圈的容量应满足在最大放电容量下放电时的热稳定要求,并应满足二资负荷及电压变比误差的要求;放电线圈的有功损耗不超过其额定容量的1%。 2.10 内部熔丝:其性能应符合GB11025的要求。 2.11 保护方式:除应有反应电容器组内部和外部故障的各种保护,开口三角零序电压保护措施外,为了保证可靠性和灵敏性,躲过不平衡电压,要求开口三角电压整定值满足保护要求。 2.12 电容器单元应有内熔丝保护。 2.13 采用低温S油。 2.14 避雷器,为防止操作过电压对设备的损害,电容器成套装置应装设氧化锌避雷器。 2.15 串联电抗器 串联电抗器的额定电压和绝缘水平,应符合接入处电网电压和安装方式要求,额定电流不应小于所连接的电容器组的额定电流,其允许过电流不应小于电容器组的最大过电流值。 2.16 外观及防腐层 电容器单元的外观应符合产品图-样的要求。其外露的金属件应有良好的防腐蚀层,并符合户外防腐电工产品的涂漆标准JB2420—78的要求。 2.17 密封性能

无功补偿柜

无功补偿控制器 无功补偿控制器是无功补偿装置的核心部件,具有举足轻重的地位,大部分无功补偿装置的生产厂家都是买来控制器然后自行装配整机,具有设计制造控制器能力的厂家不多,能够设计制造出性能优异的控制器的厂家更是凤毛麟角。 现有的低端控制器都是以功率因数为依据进行控制的,这种控制器虽然价格低廉、性能很差,已属于淘汰之列,因此这里不做介绍。 现有的高端控制器都是以无功功率为依据进行控制的,但除此之外,往往将设计重点放在汉字显示以及数据通讯等方面。其实要真正实现完美的无功补偿控制是一件相当复杂的事情,实现完美的无功补偿控制是无功补偿控制器的主要功能,只有在主要功能相当完善的情况下,才能考虑附加功能。下面详细介绍一下对控制器的设计要求以及一些基本的设计方法。 1、对测量精度的要求 要实现精确的无功补偿就必须对无功电流进行准确的测量。 因为电压的变化范围较小,因此对电压的测量精度要求不高,通常有1%的测量精度就足够了。通常的情况下,不测量电压也可以实现很好的无功补偿控制,对电压的测量主要是为了实现过压、欠压、以及缺相等保护功能。 对电流的测量灵敏度要求要高一些。对于使用8位单片机的低档控制器,测量灵敏度要达到1%以上。注意这里强调的是“测量灵敏度”而不是“测量精度”, 1%的电流测量灵敏度即相当于可以区分1%的电流变化,例如电流互感器的一次电流为500A,则意味着可以区分从100A到105A的电流变化,并不要求100A的电流测量值绝对准确。对于使用DSP或32位单片机的高档控制器,测量灵敏度要达到0.1%以上,否则就谈不到高档了。同样的道理,测量的灵敏度要达到0.1%,意味着测量值应该有4位有效数字,但同样并不要求绝对准确。对无功补偿控制器要求0.1%的测量精度是不现实的,也没有实际意义。但是控制器的测量值最好能在现场进行校正。 对功率因数测量的灵敏度最好要达到0.001。准确地说,应该是对相位差的测量要求,因为测量无功功率并不需要使用功率因数值。这里要强调一点,对无功电流的计算应该使用Iq=I×sinφ的公式来进行计算,而sinφ的值应该根据相位差的值直接进行计算,不能使用sinφ=(1-cosφ2)1/2 的公式计算,否则当相位差在0度附近时,cosφ的微小变化会导致sinφ的很大变化,导致sinφ的值误差太大。例如cosφ=0.99时,对应的相位差是8.1度,对应的sinφ值为0.14,意味着0—0.14之间其他sinφ值检测不到。

高压电容器补偿柜安装使用说明书

中煤电气—HXGN15-12 高压电容器就地补偿成套设备安装使用说明书ZM-HXGN.SM0508 北京中煤电气有限公司

1. 概述 北京中煤电气有限公司生产的中煤电气- HXGN15-12金属封闭式高压电容器补偿柜(以下简称设备),系3-10KV三相交流50HZ成套无功补偿装置。 2. 结构 2.1 图1为本补偿柜的典型结构示意图。 2.2 联锁装置 本设备安装有高电压带电显示装置8,当设备带电时,该装置显示灯亮,同时电压传感器13信号电压给电磁锁3,使电磁锁锁定(电磁锁的操作使用见电磁锁使用说明书),此时门不能打开,防止了误入带电设备内。只有当设备停电,电磁锁解除,方可将门打开。 3. 安装和调试 3.1 基础形式 图2为本补偿柜所带的底托安装图,用户可根据图2的安装尺寸配备基础槽钢。基础槽钢平面一般要求高于地面1-3mm。 3.2 设备的安装 设备单列布置时,柜前走廊以2.5m为宜;双列布置时,柜间操作走廊以3m为宜。设备可用M12的地脚螺栓将设备底托与基础槽钢相连或用电焊点焊牢固。 3.3 设备的接地装置 用预设的接地板将各设备内的接地排15连接在一起,设备内部联接所有需要接地的接地线。 3.4 设备安装后的检查 当设备安装就绪后,清除柜内各电器元件及部件上的灰尘杂物,然后检查所有紧固螺栓有无松动,尤其是电气连接的紧固螺栓绝对不可松动。根据线路图检查二次接线是否正确。 4. 使用与维护 4.1 电容补偿柜在投入运行前,用户应按照有关程序和相关标准,以及各相关元器件的技术参数,对柜内各元器件进行绝缘试验,绝缘水平合格后,方可送电。 4.2 特别注意:电容器和电抗器进行绝缘试验后,要进行充分放电。放电时间不少于5分钟。为确保人身安全,人体在接触电容器、电抗器之前,还应该进行人工放电并验电,确认无电后,人体方可接触电容器、电抗器等元件。 4.3 设备的维护 电容柜在正常运行中,运行人员还应该定期检视其电压、电流和温度等,并检查电容器外部有无漏油、外壳膨胀等现象;有无放电声响和放电痕迹

高压带电显示器说明书

DXN8[户内高压带电显示装置安装使用说明书 1适用范围 1.1 DXN8D 户内高压带电显示装置(以下简称装置),适用于额定电压为3.6、7.2、12、 24、40.5kV 和额定频率为50Hz 的户内高压电气设备中,用以提示带电状况和强制闭锁开 关柜网门,是保证安全的重要措施之一。 1.2 传感器:可以与各种类型高压开关柜、隔离开关、接地开关等配套使用。 1.3 提示型显示器:用以提示高压带电回路的带电状况,起防误与安全的提示作用。 1.4 强制型显示器:除具有提示型显示器功能外,还可与电磁锁配合实现强制闭锁开关 柜操作手柄及网门,达到防止带电合接地开关,防止误入带电间隔,提高开关设备防误性 1.5 带核相型显示器:为方便用户现场双电源核相,显示器面板设置了相位测试端。 1.6 使用环境条件 1.6.1 周围环境温度:+40C ?-25C 。 1.6.2 海拔高度:1000m 及以下地区;1000?3000m 地区。 1.6.3 户内环境相对湿度:日平均湿度不大于 95%月平均湿度不大于90%产品应考虑 凝露、雨、温度骤变及日照等的影响。 1.6.4 适用于U 级污秽环境。 2型号 2.1 装置型号 功能:T —提示 型、 户内 显示装置 咼压 高度尺寸(mm 上嵌件安装孔形式 加强绝缘型(Q ) 额定电压(kV ) 设计序号 C —强制 型

---------------- 加强绝缘型(Q ) ------------------------ 额定电压(kV ) ------------------------ 设计序号 --------------------------- 传感器 2.3 显示器型号 3技术参数 装置的基本技术参数,参见表1 4 分类 4.1 传感器 4.1.1 按电压等级分:3.6、7.2、12、24、40.5kV 4.1.2 按传感器的绝缘水平分:普通型;加强绝缘型(即全工况型) ZS 8- □ / □ 川型、W 型、V 型 C —强制型

高低压电容补偿柜各元器件地作用及其选型

高低压电容补偿柜各元器件的作用及选型 概述 高压断路器短路电流的开合 并联电容器的保护 并联电容器的运行与维护 1.接线类型及优缺点: 目前在系统中运行的电力电容器组的接线有两种:即星形接线和三角形接线。电力企业变电所采用星形居多,工矿企业变电所采用三角形居多。 三角形接线优点: 可以滤过3倍次谐波电流,利于消除电网中的3倍次谐波电流的影响。 三角形接线缺点: 当电容器组发生全击穿短路时,故障点的电流不仅有故障相健全电容器的放电涌流,还有其他两相电容器的放电涌一、并联电力电容器的接线流和系统短路电流。故障电流的能量往往超过电容器油箱能耐受的爆裂能量,因而常会造成电容器的油箱爆裂,扩大事故。 星形接线优点: 当电容器发生全击穿短路时,故障电流受到健全相容抗的限制,来自系统的工频短路电流将大大降低,最大不超过电容器额定电流的3倍,并没有其他两相电容器的放电涌流,只有故障相健全电容器的放电电流。故障电流能量小,因而故障不容易造成电容器的油箱爆裂。在电容器质量相同的情况下,星形接线的电容器组可靠性较高。 并联电力电容器的接线与电容器的额定电压、容量,以及单台电容器的容量、所连接系统的中性点接地方式等因素有关。

220~500kV变电所,并联电力电容器组常用的接线方式: (1)中性点不接地的单星形接线。 (2)中性点接地的单星形接线。 (3)中性点不接地的双星形接线。 (4)中性点接地的双星形接线。 6~66kV为非直接接地系统时,采用星形接线的电容器中性点不接地方式 2.电容器的内部接线 (1)先并联后串联:此种接线应优先选用,当一台电容器出现击穿故障,故障电流由来自系统的工频故障电流和健全电容器的放电电流组成。流过故障电容器的保护熔断器故障电流较大,熔断器能快速熔断,切除故障电容器,健全电容器可继续运行。 (2)先串联后并联:当一台电容器出现击穿故障时,故障电流因受与故障电容器串联的健全电容器容抗限制,流过故障电容器的保护熔断器故障电流较小,熔断器不能快速熔断切除故障电容器,故障持续时间长,健全电容器可能因长时间过电压而损坏,扩大事故。 3.并联电容器的接线及各元件基本要求: (1)电容器 1)型式的选择 可由单台电容器组成或采用集合式电容器组。单台电容器组合灵活、方便,更换容易,故障切除的电容器少,剩余电容器只要过电压允许可继续运行。但电容器组占地面积大布置不方便。集合式电容器组和大容量箱式电容器组,占地面积小、施工方便、维护工作少,但电容器故障要整组切除,更换故障电容器不方便,有时甚至要返厂检修,运行的可靠性不如单台电容器组。在具体工

10kV高压电容补偿装置柜

6.4 10kV高压电容补偿装置柜 6.4.1、总则 6.4.1.1 本设备技术规范书适用于湖北翰煜700t/d浮法一线厂区35KV变电站10kV 并联电容器组,它提出了电要容器组的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术求。6.4.1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 6.4.1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 6.4.1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 6.4.1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 6.4.1.6要求投标厂家的电容器通过本技术规范书提出的全部型式试验项目,并具有相应电压等级、型式和结构的三套、三年以上的良好运行经验。对于同类设备在近期出现过绝缘击穿、放电和强迫停运等严重故障情况,采取的技术整改措施有效。根据成熟技术生产的新产品,经过技术审查,可以考虑试用。 6.4.1.7本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 6.4.2、用途: 通过对功率因数、无功功率综合判定,根据系统无功功率情况,通过高压真空接触器自动控制电容器组的投切,实现最优补偿控制,补偿后10kV配电站进线处的功率因数>=0.95. 6.4.3、订货范围: 厂区35KV变电站10kV侧:1500kvar电容器自动补偿成套装置,2套。 6.4.4、设备清单:

电力电容器的补偿原理精编版

电力电容器的补偿原理公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

1电力电容器的补偿原理 电容器在原理上相当于产生容性无功电流的发电机。其无功补偿的原理是把具有容性功率负荷的装置和感性功率负荷并联在同一电容器上,能量在两种负荷间相互转换。这样,电网中的变压器和输电线路的负荷降低,从而输出有功能力增加。在输出一定有功功率的情况下,供电系统的损耗降低。比较起来电容器是减轻变压器、供电系统和工业配电负荷的最简便、最经济的方法。因此,电容器作为电力系统的无功补偿势在必行。当前,采用并联电容器作为无功补偿装置已经非常普遍。 2电力电容器补偿的特点 优点 电力电容器无功补偿装置具有安装方便,安装地点增减方便;有功损耗小(仅为额定容量的 %左右);建设周期短;投资小;无旋转部件,运行维护简便;个别电容器组损坏,不影响整个电容器组运行等优点。 缺点 电力电容器无功补偿装置的缺点有:只能进行有级调节,不能进行平滑调节;通风不良,一旦电容器运行温度高于70 ℃时,易发生膨胀爆炸;电压特性不好,对短路稳定性差,切除后有残余电荷;无功补偿精度低,易影响补偿效果;补偿电容器的运行管理困难及电容器安全运行的问题未受到重视等。 3无功补偿方式 高压分散补偿 高压分散补偿实际就是在单台变压器高压侧安装的,用以改善电源电压质量的无功补偿电容器。其主要用于城市高压配电中。 高压集中补偿

高压集中补偿是指将电容器装于变电站或用户降压变电站6 kV~10 kV高压母线的补偿方式;电容器也可装设于用户总配电室低压母线,适用于负荷较集中、离配电母线较近、补偿容量较大的场所,用户本身又有一定的高压负荷时,可减少对电力系统无功的消耗并起到一定的补偿作用。其优点是易于实行自动投切,可合理地提高用户的功率因素,利用率高,投资较少,便于维护,调节方便可避免过补,改善电压质量。但这种补偿方式的补偿经济效益较差。 低压分散补偿 低压分散补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或多台低压电容器组分散地安装在用电设备附近,以补偿安装部位前边的所有高低压线路和变压器的无功功率。其优点是用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停运时,补偿设备也退出,可减少配电网和变压器中的无功流动从而减少有功损耗;可减少线路的导线截面及变压器的容量,占位小。缺点是利用率低、投资大,对变速运行,正反向运行,点动、堵转、反接制动的电机则不适应。 低压集中补偿 低压集中补偿是指将低压电容器通过低压开关接在配电变压器低压母线侧,以无功补偿投切装置作为控制保护装置,根据低压母线上的无功符合而直接控制电容器的投切。电容器的投切是整组进行,做不到平滑的调节。低压补偿的优点:接线简单、运行维护工作量小,使无功就地平衡,从而提高配变利用率,降低网损,具有较高的经济性,是目前无功补偿中常用的手段之一。 4电容器补偿容量的计算 无功补偿容量宜按无功功率曲线或无功补偿计算方法确定,其计算公式如下: QC=p(tgφ1-tgφ2)或是QC=pqc(1) 式中:Qc:补偿电容器容量; P:负荷有功功率; COSφ1:补偿前负荷功率因数; COSφ2:补偿后负荷功率因数; qc:无功功率补偿率,kvar/kw。 5电力电容器的安全运行

电容补偿柜常见故障及排除措施

电容补偿柜基本介绍 新柜调试前应将所有电容器断开,并在不通电情况下测试主回路相间通断,和对“N”通断;手动投切检查一切正常后再将电容接上,无涌流投切器及动补调节器没接N线,会使其直接损坏及炸毁。一.无功补偿电容柜用途 TSC数字全自动动态无功功率补偿装置是一种具有国际先进水平、功能高度集成化的无功补偿设备。它广泛应用于机械制造、冶金、矿山、铁道、轻工、化工、建材、油田、港口、高层建筑、城镇小区等低压配电网,对电力系统降损节能有重大的技术经济意义,为国家重点推荐的节约电能的高新技术项目。 二、无功补偿电容柜的作用 功率补偿装置在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。所以功率因数是供电局非常在意的一个系数,用户如果没有达到理想的功率因数,相对地就是在消耗供电局的资源,所以这也是为什么功率因数是一个法规的限制。目前就国内而言功率因数规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9,或高于1.0都需要接受处罚。

三、投切方式分类: 1. 延时投切方式 延时投切方式即人们熟称的"静态"补偿方式。这种投切依靠于传统的接触器的动作,当然用于投切电容的接触器专用的,它具有抑制电容的涌流作用,延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作时,造成电容器损坏,更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。当电网的负荷呈感性时,如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度,当负荷呈容性时,如过量的补偿装置的控制器,这是时电网的电流超前于电压的一个角度,即功率因数超前或滞后是指电流与电压的相位关系。通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切量,这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。 下面就功率因数型举例说明。当这个物理量满足要求时,如cos Φ超前且>0.98,滞后且>0.95,在这个范围内,此时控制器没有控制信号发出,这时已投入的电容器组不退出,没投入的电容器组也不投入。当检测到cosΦ不满足要求时,如cosΦ滞后且<0.95,那么将一组电容器投入,并继续监测cosΦ如还不满足要求,控制器则延时一段时间(延时时间可整定),再投入一组电容器,直到全部投入为止。当检测到超前信号如cosΦ<0.98,即呈容性载荷时,那么控制器就逐一切除电容器组。要遵循的原则就是:先投入的那组电容器组在切除时就要先切除。如果把延时时间整定为300s,而这套补偿装置有十路电容器组,那么全部投入的时间就为30分钟,切除也是这样。在

电力电容器和一般电子元件电容器有何区别

电力电容器和一般电子元件电容器有何区别? 电力电容器是用于电力系统和电工设备的电容器。特点是大功率、高电压、低频率,所以体积巨大。1926年电力电容器开始工厂化生产,并正式在电力系统中应用。随着大电厂和远距离输电系统的建立、新兴科学技术领域的发展,电力电容器的品种和容量得到了迅速的发展。50年代初,并联电容器的最大单台容量为25~50千乏,到1978年生产出的最大单台容量已达6667千乏,80年代已达到单台容量1万千乏。 电力电容器种类很多,按其安装方式可分为户内和户外式两种;按其运行的额定电压可分为低压和高压两类;按其相数可分为单相和三相两种,除低压并联电容器外,其余均为单相;按其外壳材料可分为金属外壳、瓷绝缘外壳、胶木筒外壳等;按其用途又可分为以下8种。 ①并联电容器:原称移相电容器。主要用来补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。单相并联电容器主要由心子、外壳和出线结构等几部分组成。用金属箔(作为极板)与绝缘纸或塑料薄膜叠起来一起卷绕,由若干元件、绝缘件和紧固件经过压装而构成电容心子,并浸渍绝缘油。电容极板的引线经串、并联后引至出线瓷套管下端的出线连接片。电容器的金属外壳内充以绝缘介质油。 ②串联电容器:串联于工频高压输、配电线路中,用以补偿线路的分布感抗,提高系统的静、动态稳定性,改善线路的电压质量,加长送电距离和增大输送能力。其基本结构与并联电容器相似。 ③耦合电容器:主要用于高压电力线路的高频通信、测量、控制、保护以及在抽取电能的装置中作部件用。耦合电容器的高压端接于输电线上,低压端经过耦合线圈接地,使高频载波装置在低电压下与高压线路耦合。耦合电容器外壳由瓷套和钢板制成的底和盖构成。外壳内装有薄钢板制成的扩张器,以补偿浸渍剂体积随温度的变化。 ④断路器电容器:原称均压电容器。主要用于并联在超高压断路器的断口上起均压作用,使各断口间的电压在分断过程中和断开时均匀、并可改善断路器的灭弧特性,提高分断能力。常用的断路器电容器的结构与耦合电容器相似。随着高压陶瓷电容器的发展,已有采用陶瓷电容器作为电容元件,再装入瓷套和钢板制成的外壳中制成的断路器电容器。 ⑤电热电容器:用于频率为40~24000赫的电热设备系统中,以提高功率因数、改善回路的电压或频率等特性。电热电容器因发热量较大,必须保证其散热良好,通常极板采用水冷却。适用于4000赫以上的电热电容器,其外壳用黄铜板焊接而成。 ⑥脉冲电容器:主要起贮能作用,在较长的时间内由功率不大的电源充电,然后在很短的时间内进行振荡或不振荡地放电,可得到很大的冲击功率。脉冲电容器用途很广,如作为冲击电压发生器、冲击电流发生器、断路器试验用振荡回路等基本(贮能)元件。 ⑦直流和滤波电容器:用于高压直流装置和高压整流滤波装置中。交流滤波电容器可用以滤去工频电流中的高次谐波分量。 ⑧标准电容器:用于工频高压测量介质损耗回路中,作为标准电容或用作测量高电压的电容分压装置。标准电容器要求电容值准确而稳定,因此常采用气体介质及双屏蔽同轴圆筒形和同心球形极板系统。

电力电容器的补偿原理

 2电力电容器补偿的特点 2.1优点 电力电容器无功补偿装置具有安装方便,安装地点增减方便;有功损耗小(仅为额定容量的0.4 %左右);建设周期短;投资小;无旋转部件,运行维护简便;个别电容器组损坏,不影响整个电容器组运行等优点。 2.2缺点 电力电容器无功补偿装置的缺点有:只能进行有级调节,不能进行平滑调节;通风不良,一旦电容器运行温度高于70 ℃时,易发生膨胀爆炸;电压特性不好,对短路稳定性差,切除后有残余电荷;无功补偿精度低,易影响补偿效果;补偿电容器的运行管理困难及电容器安全运行的问题未受到重视等。 3无功补偿方式 3.1高压分散补偿 高压分散补偿实际就是在单台变压器高压侧安装的,用以改善电源电压质量的无功补偿电容器。 3.3低压分散补偿 低压分散补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或多台低压电容器组分散地安装在用电设备附近,以补偿安装部位前边的所有高低压线路和变压器的无功功率。其优点是用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停运时,补偿设备也退出,可减少配电网和变压器中的无功流动从而减少有功损耗;可减少线路的导线截面及变压器的容量,占位小。缺点是利用率低、投资大,对变速运行,正反向运行,点动、堵转、反接制动的电机则不适应。 3.4低压集中补偿 低压集中补偿是指将低压电容器通过低压开关接在配电变压器低压母线侧,以无功补偿投切装置作为控制保护装置,根据低压母线上的无功符合而直接控制电容器的投切。带验电核项的高压带电显示装置说明书

ZR-DXN 高压带电显示装置

ZR-DXN 高压带电显示装置〃使用说明书 高压带电显示器 高压带电传感器 1、概述 ZR-DXN 系列高压带电显示装置,适用于额定电压6~35kV ,频率为50Hz 的户内高压柜内,用以反映高压回路的带电状况。 装置设有验电和自检按钮,提高了指示器的可靠性。不管高压侧是否带电,当二次工作电源接通,按下自检按钮,显示高压带电的A 、B 、C 指示灯被点亮,同时闭锁继电器动作,闭锁灯点亮;高压侧带电的情况下,按下验电按钮,带电相指示灯点亮,不带电相指示灯不亮。 ZR-DXNQ 增加了核相测试孔:为方便用户现场双电源核相,显示器面板设置了相位测试端。 装置符合DL/T538-93《高压带电显示装置技术条件》,可与各类电磁锁配套使用实行强制闭锁,防止误入带电间隔,提高配套产品的安全性。 2、型号说明

ZR-DXN高压带电显示装置〃使用说明书 3、技术参数 3.1 环境温度:-10℃~85℃; 3.2 相对湿度:≤95%RH; 3.3 系统额定电压:6~35kV; 3.4 LED启辉电压(kV):母线电压×0.15;3.5 闭锁启控电压(kV):母线电压×0.65; 3.6 高压带电传感器: 工频耐受电压:30kV,42kV,95kV; 雷电冲击耐受峰值电压:60kV,75kV,200kV; 最高工作电压:7.2kV,12kV,40.5kV。 4 注:闭锁起控电压(kV):母线电压×0.65。

ZR-DXN 高压带电显示装置〃使用说明书 AC(DC)-+1 J C 2345678 B A 5、尺寸图 6、端子定义 ZR-DXN 端子定义 外形尺寸:48×96×97mm (高×宽×深) 开孔尺寸:45×93mm (高×宽)

电容补偿柜的作用与工作原理

电容补尝柜的作用和工作原理 一. 电容补偿柜之作用: 用于补偿发电机无功电流、减轻发电机工作负荷,增加发电机可使用容量,可减少工厂一定的用电量、节省工业电力,提高发供电设备的供电质量和供电能力。 二. 电容柜工作原理 用电设备除电阻性负载外,大部分用电设备均属感性用电负载(如日光灯、变压器、马达等用电设备)这些感应负载,使供电电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压),因此电压波动大,无功功率增大,浪费大量电能。当功率因数过低时,以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象。电容补偿柜内的电脑电容控制系统可解决以上弊端,它可根据用电负荷的变化,而自动设置。电容组数的投入,进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度,提供一个高素质的电力源。 三. 电容补偿技术: 在工业生产中广泛使用的交流异步电动机,电焊机、电磁铁工频加热器导用点设备都是感性负载。这些感性负载在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度。这个角度的余弦,叫做功率因数,这个电流(既有电阻又有电感的线圈中流过的电流)可分解为与电压相同相位的有功分量和落后于电压90 度的无功分量。这个无功分量叫做电感无功电流。与电感无功电流相应的功率叫做电感无功功率。当功率因数很低时,也就是无功功率很大时会有以下危害:

?增长线路电流使线路损耗增大,浪费电能。 ?因线路电流增大,可使电压降低影响设备使用。 ?对变压器而言,无功功率越大,则供电局所收的每度电电费越贵,当功率因数低于0.7 时,供电局可拒绝供电。 ?对发电机而言,以310KW 发电机为例。 310KW 发电机的额定功率为280KW ,额定电流为530A ,当负载功率因数0.6 时 功率= 380 x 530 x 1.732 x 0.6 = 210KW 从上可看出,在负载为530A 时,机组的柴油机部分很轻松,而电球以不堪重负,如负荷再增加则需再开一台发电机。加接入电容补偿柜,让功率因数达到0.96 ,同样210KW 的负荷。 电流=210000/ (380x1.732x0.96 )=332A 补偿后电流降低了近200A ,柴油机和电球部分都相当轻松,再增加部分负荷也能承受,不需再加开一台发电机,可节约大量柴油。也让其他机组充分休息。从以上可看出,电容补偿的经济效益可观,是低压配电系统中不可缺少的重要成员。 原理:把具有容性负荷的装置与感性负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容 性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换.这样,感性负荷 所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是他的补偿原理

高压电力电容器说明书

1 、概述 1.1本说明书使用于频率50HZ或60HZ交流电力系统用并联电容器(以下简称电容器),该种电容器主要用来提高电网功率因数,降低线损, 改善电压质量,节约电费,提高变压器效率,充分发挥发电,供电设备的效率。 1.2电容器有GMKP/BFF型、GMKP/BFM型、GMKP/BAM型等系列,常用为GMKP/BFM型(全膜二芳基乙烷),其型号意义如下: GMKP/------- 包括法兰克公司系列代号,液体介质代号,固体介质代号,设计代号第一特征号,第二特征号,第三特征号,尾注号。 例如:(1)GMKP/BFM6.3-50-1,6.3Kv,50Kvar,单相,浸二芳基乙烷,全膜. (2 ) GMKP/BFMr11-100-3W,11Kv,100Kvar,三相,浸二芳基乙烷,全膜. (3 ) GMKP/BAMr11/√3-200-1Wh,11/√3Kv,200Kvar,单相,横放型,浸苄基甲苯,全膜. 1.2.1系列代号B:表示并联电容器。 1.2.2液体介质代号F:表示二芳基乙烷,A:表示苄基甲苯(适用寒冷低温地区)。 1.2.3固体介质代号F:表示膜纸复合介质,M:表示全膜介质。 1.2.4设计代号R:表示放电电阻,r:表示内熔丝。 1.2.5第一特征代号(额定电压)6.3:表示额定电压6.3Kv,11:表示额定电压11Kv 1.2.6第二特征代号(额定容量)50:表示额定容量50Kvar,100:表示额定容量100Kvar。 1.2.7第三特征代号(相数)1:表示单相,3:表示三相。 1.2.8尾注号W:表示户外式(不表示户内式),H:表示横放。 2、主要性能指标 2.1电容器安装运行地区环境温度范围为-40℃~+45℃,其中GMKP/BFF、GMKP/BFM型电容器为-25℃~+45℃。其余为-40℃~ +45℃。 海拔高度不超过1000米。对安装地点高度超过1000米的电容器,订货时应特别加以说明。 2.2电容器的主要技术数据和外形尺寸见表5和附图。 2.3电容器极间介质应能承受下列二种试验电压之一,历时10S。

TBB高压无功补偿柜说明书

编号: TBB系列高压电容 补偿柜

目录 1.目录 (2) 2.概述 (3) 3.可解决的问题 (4) 4.性能特点 (5) 5.快速选型 (6) 6.容量确定 (6) 7.技术参数 (9) 8.外形图 (10) 9.订货规范 (11) 10.使用环境 (11) 11.现场安装 (12) 11.安全操作注意事项 (13)

概述 TBB系列高压电容补偿柜主要用于6kV~10kV电力系统中,是一种改善功率因数、调整电压、降低网络损耗的容性无功功率补偿装置。 电力系统中的负载大部分是感性的,加上各工矿企业越来越多的使用电力电子设备,使电网功率因数很低。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,有损电压质量,降低了设备使用寿命,增加了线损。 为了改善电网功率因数很低带来的这些不利于生产的因素,必须使电网功率因数得到有效提高。显然这些无功功率如果都要由发电机提供并远距离传送是不合理的,通常也是不可能的。合理的办法是在需要无功功率的地方产生无功功率。在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。并联电容器后电压与电流的相位差变小,使功率因数提高。 TBB系列高压电容补偿柜的应用范围极为广泛,适用于冶金、矿山、建材、石化、机械等大功率高压电动机就地补偿和配电系统集中补偿。

可解决的问题 当您遇到下述问题时,我公司生产的TBB系列高压电容补偿柜能为您很好地解决,使您获得满意的效果。 1、企业电网中功率因数低,甚至被供电部门罚款,需提高 功率因数。 2、企业变电所电压低,需提高电网电压。 3、输电线路线损过大,需减小线损,节约输送电线路成本, 降低变压器损耗,节省电能。 4、新投入用电设备,需配套补偿无功功率。 5、功率因数低,设备出力达不到额定功率。 6、原有补偿装置老化,达不到生产要求。 7、负载增加,而原有变压器容量或原有输配电线路因无功 消耗过大无法满足要求,需降低供电的视在功率,增加供 电能力。 8、电网电压出现时高、时低的情况,影响用电设备的运行。 9、变压器输电系统中感性负荷(如电机)较多,需补偿设 备。 10、企业电网中功率因数低,需提高功率因数,降低线路电流, 延长电气设备寿命,减少所用导线截面规格,节约投资。