文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉联锁保护逻辑设计中的问题及改进方法李河

锅炉联锁保护逻辑设计中的问题及改进方法李河

锅炉联锁保护逻辑设计中的问题及改进方法李河
锅炉联锁保护逻辑设计中的问题及改进方法李河

锅炉联锁保护逻辑设计中的问题及改进方法李河

摘要:锅炉的联锁保护装置是锅炉的重要组成部分,对锅炉的安全运行起着十

分重要的作用,锅炉运行的自动化程度会逐步提高,锅炉联锁保护装置更普遍和

复杂。锅炉有了性能良好可靠地保护装置,就可以有效避免锅炉重大事故的发生。关键词:锅炉;联锁保护装置;安全

1前言

锅炉属于危险性较大的一类特种设备,按照《锅炉定期检验规则》的要求,

在用锅炉应按期进行定期检验。锅炉定期检验工作包括内部检验、外部检验和水

压试验三种。锅炉的外部检验是指在锅炉运行状态下,检验使用单位在锅炉使用

管理过程中对于安全技术规范的落实情况,一般每年进行一次,其中抽查锅炉安

全附件及联锁与保护投运情况是重要的一个环节。检验时,检验人员需要对安全

保护装置的功能试验进行确认,这是锅炉外部检验的难点,而且在试验过程中需

要司炉人员配合操作。经过多年的检验实践,笔者发现许多锅炉使用单位的操作

人员,不能正确或者很好的完成锅炉安全保护装置的功能模拟试验。因此,非常

有必要对锅炉安全保护装置的分类及特点,功能模拟试验方法进行介绍,以便引

起锅炉检验人员和操作人员的重视,从而避免试验过程中出现安全隐患。

2蒸汽锅炉安全保护装置的种类及特点

在工业生产中使用的燃油、燃气承压蒸汽锅炉,绝大多数都是卧式内燃室燃炉,额定出口压力一般≤1.6MPa,额定蒸发量都在10t/h以下,这种结构的锅炉安全保护装置主要有高、低水位报警和低水位联锁保护装置、蒸汽超压报警和联锁

保护装置、锅炉点火程序控制以及熄火保护装置三种。

2.1高、低水位报警和低水位联锁保护装置

锅炉常用的水位报警和低水位联锁装置有:浮力磁铁式和电极式。其中电极

式水位报警器是利用锅水导电的原理,在与锅筒连通的圆柱筒体内,装设2~3个

位于高水位、低水位及极限低水位之处的电极,主要结构由水位变换器、整流滤

波电路、晶体管放大电路、电动机电气线路等部分组成。由于电极式高低水位报

警器具有体积小,结构简单,安装维修方便等优点,目前在锅炉中使用较多。其

作用是:当锅炉内的水位高于最高安全水位或低于最低安全水位时,水位警报器

就自动发出报警声响和光信号,提醒锅炉操作人员迅速采取措施,防止事故发生。低水位联锁保护装置,不仅能自动报警,而且在水位低于低水位极限时,最迟在

最低安全水位时,控制给水设备,水位继续下降可以自动切断燃烧,保证锅炉的

安全。

2.2超压报警和联锁保护装置

超压报警和联锁装置是采用能发出电讯号的压力测量仪表、必要的电气控制

线路及音响、灯光、报警信号等组成。常用的能发出电讯号的压力测量仪表有电

接点压力表和压力控制开关。电接点压力表有三根针,当我们需要控制一定压力

范围时,可把给定值指示针借助专门钥匙调整到定值位置。当压力发生变化时,

使弹簧弯管的自由端发生移动,从而使动接点的示值指示针发生转动,当被测介

质的压力达到和超过最大(或最小)给定值时,指示针和给定值指示针重合,动

接点便和上限接点(或下限接点)相接触导电,发出电的讯号,通过电气线路闭

合(或断开)控制回路,达到报警和联锁保护的目的。其作用是:当锅炉出现超

锅炉的启动停止联锁保护逻辑

锅炉的启动/停止/联锁保护逻辑 1.1报警 (1)水压报警 当供水压力达到设定高压值时,发出高压声光报警。 供水压力低于设定值,根据用户实际用压力确定,发出低压声光报警 (2)煤粉塔高、低料位报警 煤粉塔内料位到达高、低料位时,发出声光报警。 (3)超高料位报警 当煤粉塔内料位到达超高料位时,发出超高料位声光报警。(4)电机设备故障报警 电机设备发生过载或断路停机时,应发出报警提示。 (5)煤粉塔CO超标报警 当煤粉塔内CO浓度超过限值是,发出CO超标报警,同时启动惰性气体保护装置。 (6)煤粉塔超温报警(60℃) 煤粉塔内任一支热电偶监测温度超过60℃时,发出超温报警。(7)压缩空气压力报警 低限报警,即当压缩空气压力低于安全值(0.4MPa)时,发出报警。

1.2联锁保护 (1)引风机故障连锁 引风机意外故障停止时,应立即停止供料器、一次风机、二次风机。 (2)二次风机故障连锁 二次风机故障停止时,应立即停止供料器。 (3)一次风机故障连锁 一次风机故障停止时,应立即停止供料器。 (4)锅炉超温联锁 锅炉回水温度超过设定值时,应立即停止供料器。 (5)熄火保护 炉膛火焰熄灭时,应立即停止供料器。 (6)除尘器故障保护 当除尘器差压大于3000Pa时,执行停炉程序。 (7)点火电极保护 点火电极启动后15s后自动关闭。 1.3自动调节 (1)补水压力自动控制 通过调节补水泵频率使补水压力恒定于设定值,补水压力设定值应始终高于锅炉使用压力0.2MPa以上。 (2)软水箱水位连锁控制 由软水箱水位高低限值控制软水器进水阀门开关(电磁阀或电动

阀)。 (3)中间缓冲仓加料自动控制 通过控制落料阀电机频率,使中间缓冲仓重量维持恒定设定值。(4)炉膛负压自动调节 根据当前炉膛负压自动调节由变频器控制的锅炉引风机频率,使炉膛负压稳定在设定值。 (5)布袋除尘器自动喷吹 设定布袋前后差压的高限,差压高于高限时自动打开压缩空气喷吹。 1.4启停炉流程及控制逻辑 1.4.1启炉流程 满足启炉点火条件后,进入①吹扫阶段。启动引风机,延时60s,启动鼓风机,延时120s;②点火阶段。启动点火电极、液化气枪,延时5s,点火强度确认(点火强度不够,自动切断液化气,报警提示,故障排除后进入吹扫程序),延时30s;启动柴油枪,延时30s,着火强度确认(着火强度不够,自动切断柴油和液化气,报警提示,故障排除后进入吹扫程序),延时30s;启动一次风机,延时30s,60%额定给粉量启动螺旋给料器,延时15s,着火强度确认(着火强度不够,自动切断煤粉、柴油和液化气,报警提示,故障排除后进入吹扫程序); ③稳燃阶段。延时60s,关闭柴油和液化气,着火强度确认(着火强度不够,自动切断煤粉,报警提示,故障排除后进入吹扫程序),调

热工管理(试题)

热工管理(试题) 一 、 单选题 (共 37 题) 【 1 】. 火电厂发电设备检修,下面说法不妥的是______. A.采用计划、实施、检查、总结方法 B.从检修准备开始制订,各项计划和具体措施 C.到目前为止,采用的都是定期检修 D.做好施工、验收和修后评估 答案:( ) 【 2 】. 关于热工运行中和停炉前的检查记录,规程中没有作规定的是______。 A.应使用专用记录本 B.应有检查责任人的签名和填写日期 C.集中保存不少于三个月 D.应由部门技术负责审核并签署意 见 答案:( ) 【 3 】. 管道气压试验介质,应使用______或______。 A.空气 二氧化碳 B.二氧化碳 氮气 C.空气 氮气 D.氢气 氮气 答案:( ) 【 4 】. 热工专业应建立的技术规程、制度中,DL/T744中未作要求的是______。 A.适合本单位的热工自动化设备检修、运行、维护规程 B.电力系统热工仪表及控制装置监督规程 C.热工控制系统定值、软件修改管理制度

D.热工技术资料管理制度(包括图纸、资料、软件的存放、修改、使用、版本更新等) 答案:() 【5 】. 监督管理机构考核电厂热工的“四率”指标,指的是______。 A.DAS完好率仪表投入率自动投入率保护利用率 B.DAS完好率仪表准确率自动可用率保护投入率 C.DAS投入率仪表合格率自动投入率保护投入率 D.DAS投入率仪表合格率自动利用率保护动作正确率 答案:() 【 6 】. 现场施工中,攀登阶梯的每档距离不应大于______cm。 A.30 B.40 C.45 D.60 答案:() 【7 】. 根据规程要求,热工自动化系统设备检修、故障及损坏更换台帐,应记录的内容没有要求的是,检修、故障及损坏设备的_____。 A.更换原因 B.价格和运行时间 C.采取的措施 D.生产厂家 答案:() 【8 】. 质量管理中,采用______的方法,把杂乱无章和错综复杂的数据、意见进行归纳汇总,使其能确切反映客观实际。 A.圆饼图 B.因果图 C.流程图 D.分层图 答案:()

热工保护联锁试验管理制度(2013年)1

热工保护联锁试验管理制度 为了加强和规范热工保护联锁试验工作管理,根据《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》(DL/T 774- 2004)、《发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则》(DL/T 1056-2007)、集团公司《火力发电机组A级检修管理导则》(Q/CDT 106 0001-2008)、国电公司《防止电力生产重大事故二十五项重点要求》及集团公司实施导则,结合我公司实际情况,制定热工保护联锁试验管理制度。 一、试验前应满足的条件: 1.对于运行机组,机组运行稳定,负荷在60%以上,各 报警系统无报警信号,保护联锁系统所涉及的单体设 备运行正常。 2.对于检修机组,检修后的单体设备检修、校验回装、 调试完毕,均在投运状态。 3.涉及保护联锁的控制逻辑检查修改工作完成。 4.各报警系统、SOE系统调试完毕在投入状态。 5.热工人员应准备好相应的试验操作卡。 6.试验涉及的相关专业、班组人员到位。 二、试验要求 1.试验方法应尽量采用物理试验方法,即在测量设备输 入端实际加入被测物理量的方法。如:汽轮机润滑油

压采用泄油的方法,汽包水位采用锅炉上水、放水的方法。 2.当现场采用物理试验方法有困难时,在测量设备校验 准确的前提下,可在现场测量设备处模拟试验条件进行。 3.机组运行期间的热工保护联锁定期试验,应在确保安 全可靠的原则下进行确保护联锁在线试验。属于发电部负责进行的试验,热工人员应积极配合。 4.锅炉汽包水位、炉膛负压、全炉膛灭火、汽轮机电超 速等保护联锁动态试验按有关规程进行。 5.试验的每一步骤,均应检查仪表或显示画面的显示、 光字牌信号和打印记录,与实际状况相符。 6.试验期间若出现异常情况,应立即中止试验并恢复系 统原状,同时必须进行分析,彻底解决后重新进行试验。 7.试验过程中,试验方案或控制逻辑如有变动必须履行 有关手续,并重新进行试验。 8.试验过程中模拟的试验条件,应有详细的记录,试验 后应立即恢复至正常状态。 9.试验应按试验操作卡逐步进行,详细填写试验数据、 试验结果、试验中出现的问题及处理结果填写完整、规范,并保存两个大周期修备查。

汽机联锁保护系统讲义

汽机联锁保护系统讲义 第一节ETS系统的功能 一、ETS系统发展过程 我国生产300MW汽轮发电机组三从上个世纪八十年代初开始的,最初是仿制国外机组,比较典型的是邹县发电厂一、二期工程的4台300MW机组(从上海定购),后来通过设备引进的同时引进制造技术。我国第一台引进技术和设备的机组是石横发电厂的#1、#2机组。最初仿制的国产机组,由于部分核心技术未掌握,其调速系统与国产125MW机组是差不多的,配有调速泵、中间滑阀、危急遮断阀、飞锤、启动器、同步器等复杂的机械调节和保护油路。我们称之为“液调”机组。其最初配套的汽轮保护跳闸装置也是简单的继电器回路。其保护逻辑也是“正逻辑”。即汽机跳闸电磁阀带电,汽机跳闸。这种保护形式很容易因回路、电源等环节出现问题造成保护拒动。这几年随着早期国产300MW机组的改造,也改为了“反逻辑”,即跳闸电磁阀失电,汽机跳闸。 随着上世纪改革开放的深入,我国也引进了大量国外先进的大容量机组(300MW 以上),其调速系统与国内的有着本质的区别; 用EHA系统代替了调速泵、中间滑阀、危急遮断阀、启动器、同步器等复杂的机械调节和保护油路,大大提高了控制精度和设备的安全性.在引进主设备的同时,其先进的控制系统和控制理念也得到了引进,比如”反逻辑”。同样一些控制系统的叫法也进行了引进。 在上个世纪八十年代初期,随着国外先进发电机组的引进,国外的一些控制系统叫法也随之引进,象“BMS(锅炉主控系统)、FSSS(锅炉燃烧安全系统)、TSI(汽轮机轴系监测仪表系统)”等等。因其叫法简单简练,因此大家也就习惯把它作为术语了。ETS是英语-“Emergency trip system”的缩写,意思是事故紧急跳闸系统。原先国内的叫法是“汽轮机保护跳闸系统”。 在国际上,上世纪70年代中期以前,安全相关系统均由电磁继电器组成,部分也采用固态集成电路构成。80年代开始采用冗余的标准型可编程序控制器(PLC)。随着对设备安全、人身安全和环境保护的要求越来越严格,各工业企业和仪表自动化行业对过程安全功能,即有关安全系统的的功能安全给予了极大的关注。于是,80年代中期以后,伴随着微电子技术和控制系统可靠性技术的发展,专门用于有关安全系统的控制器系统、安全型PLC和安全解决方案(Safety Solution)得到迅速发展和推广。目前,比较知名的安全控制系统产品有: ·Triconex Tricon TMR safety and critical control system Trident fault-tolerant control system ·ICS Triplex Triple-modular redundant (TMR) control system ·Honeywell FSC 2004D safety system ·ABB August Triguard SC300E TMR product Safeguard 400 ·Siemens Teleperm XP AS620F fail-safe automation system

热工保护试验管理规定

热工保护试验管理规定 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

热工保护、试验、管理制度 一、热工自动调节系统、保护系统必须随着主设备(机、炉)正常运行而投入运行。 二、热工保护不得无故退出(不投)运行,因故需要退出时,必须经生产副厂长或总工同意,当班值长允许方可退出。 三、保护系统的传动试验规定如下: 1.机组遇临修或调停等停机机会,距上一次保护传动试验时间超过三个月,则机组启动前进行热工主要保护系统的传动试验; 2.机组遇临修或调停等停机机会,停机期间进行了有关热工保护系统的检修工作,则机组启动前进行有关系统的保护传动试验; 3.无论何种原因,机组停止时间超过48小时,机组启动前进行热工主要保护系统传动试验; 四、试验项目及内容: 1.主汽门关闭及联动抽汽逆止门试验 a)开启主汽门、抽汽逆止门,合发电机油开关,投入保护总联锁开关; b)同时操作汽机跳闸动作和汽机跳闸确认按纽(或在ETS画面操作停机按 纽),主汽门关闭电磁铁动作,主汽门、调速汽门关闭,并发出报警信号。 c)#1、#2段抽汽逆止门联动装置电磁阀随主汽门同时动作,并发出报 警信号。 d)发电机油开关同时跳闸,并发出报警信号。 e)开启主汽门,主汽门关闭信号应复位,操作ETS画面的抽汽逆止复位与 停机复位按纽,#1、#2段抽汽逆止门同时动作复位于运行状态。 2.轴向位移保护试验

a)开启主汽门、抽汽逆止门,投入保护总联锁开关,将ETS画面轴向位 移保护联锁开关置于“投入”位置。 b)由热控检修人员短接轴向位移监测保护仪“报警”端子,应发出报警信 号; 短接“危险”端子,保护动作,关闭自动主汽门和#1、#2段抽汽逆止门,并发出报警信号。 3.超速保护试验(3360r/min) a)开启主汽门、抽汽逆止门,投入保护总联锁开关,将ETS画面超速保 护联锁开关置于“投入”位置。 b)由热控检修人员短接数字式转速表“危险”端子,超速保护动作,关闭 自动主汽门和#1、#2段抽汽逆止门,并发出报警信号。 4.低真空保护试验 (低真空供热报警值为:-;动作值为:- 静态试验: a)开启主汽门、抽汽逆止门。 b)投入ETS画面真空低保护,自动关闭主汽门和#1、#2段抽汽逆止 门,并发出报警信号。 动态试验: a)开启主汽门、抽汽逆止门。 b)开启抽气器,当真空抽到大于第一限值(-)时,投入真空低保护。 c)当真空下降到第一限值(-)时,应发出报警信号。 d)当真空继续下降到第二限值时,低真空保护应动作,自动关闭主汽门和# 1、#2段抽汽逆止门,并发出报警信号。 5.低油压联动保护试验

热工保护专项技能培训考试题库及答案

热工保护专项技能培训考试题库及答案 1. 问题:参与主机主保护的温度元件未见检定记录。按计量检定规程DL/T5190.4规程要求_______________进行检定,按照《华电能源股份有限公司火电机组停运管理指导意见(A版)》(华电能源生〔2019〕35号)中关于热控设备停备期间重点工作要求,停备期间根据实际情况,开展对主保护信号一次元件(TSI系统一次元件除外)校验工作,停备时间超过______周的,应对所有主保护信号一次元件进行校验(TSI系统一次元件除外)。 [填空题] 空1答案:安装前必须 空2答案:2 答案解析:按计量检定规程DL/T5190.4中11.1.2条要求安装前必须进行检定。《华电能源股份有限公司火电机组停运管理指导意见(A版)》(华电能源生〔2019〕35号)中关于热控设备停备期间重点工作要求,停备期间根据实际情况,开展对主保护信号一次元件(TSI系统一次元件除外)校验工作,停备时间超过2周的,应对所有主保护信号一次元件进行校验(TSI系统一次元件除外)。 2. 问题:1号机组大修记录中未见FSSS保护传动记录、重要辅机保护试验记录等。按DL/T 1056规程,机组A级检修(或停机时间超过______天),首次启动前应进行所有热控保护联锁试验。C级检修(或停机时间超过______天)的机组,首次启动前应进行锅炉、汽轮机、发电机的保护及其它重要热控保护的传动试验。按照《华电能源股份有限公司火电机组停运管理指导意见(A版)》停备______天后,做主机保护试验。停备时间超过______个月的,应做所有主辅机保护联锁试验,每______个月至少一次,机组启动前应重新做一次。机组启动前必须做好跳闸保护回路检查试验。 [填空题] 空1答案:30 空2答案:15

锅炉的联锁保护装置

锅炉是国民经济中重要的热能供应设备。电力、机械、冶金、化工、纺织、造纸、食品等行业, 以及工业和民用采暖都需要锅炉供给大量的热能。 锅炉是利用燃料燃烧释放出的热能或其他能量将工质( 中间载热体) 加热到一定参数的设备。应用于加热水使之转变为蒸汽的锅炉称为蒸汽锅炉, 也称为蒸汽发生器; 应用于加热水使之提高温度转变为热水的锅炉, 称为热水锅炉。 从能源利用的角度看, 锅炉是一种能源转换设备。在锅炉中, 一次能源( 燃料) 的化学贮藏能通过燃烧过程转化为燃烧产物( 烟气和灰渣) 所载有的热能, 然后又通过传热过程 将热量传递给中间载热体( 例如水和蒸汽), 依靠它将热量输送到用热设备中去。 锅炉按其用途可以分为电站锅炉、工业锅炉、船舶锅炉和机车锅炉等四类。前两类又称为固定式锅炉, 因为是安装在固定基础上而不可移动的。后两类则称为移动式锅炉。 在锅炉中进行着三个主要过程:(1) 燃料在炉内燃烧, 其化学贮藏能以热能的形式释放出来, 使火焰和燃烧产物( 烟气和灰渣) 具有高温。(2) 高温火焰和烟气通过“ 受热面“ 向工质( 热媒) 传递热量。(3) 工质( 热媒) 被加热, 其温度升高或者汽化为饱和蒸汽, 或再进一步被加热成为过热蒸汽。以上三个过程是互相关联并且同时进行的, 实现着能量的转换和传递。伴随着能量的转换和转移还进行着物质的流动和变化。水一汽系统、煤一灰系统和风-烟系统是锅炉的三大主要系统, 这三个系统的工作是同时进行的。通常将燃料和烟气这一侧所进行的过程( 包括燃烧、放热、排渣、气体流动等) 总称为“ 炉内过程“; 把水、汽这一侧所进行的过程( 水和蒸汽流动、吸热、汽化、汽水分离、热化学过程等) 总称为“ 锅内过程“ 。 一、基本概念 1、热量:热量是一个过程量,生活中比较常见的是热水、天气很热等一些比较直观的概念,但是热量是如何计量的呢?规定:在一大气压下,使一千克水温度升高一摄氏度时所需要的热量为一大卡。1cal=4.186J 2、温度:温度是表示物体冷热的程度。工程上一般用摄氏温标和热力学温标(绝对温标)来度量。摄氏温标的温度用“t”表示,单位为摄氏度(℃)。在标准大气压力下,规定纯水的冰点为0℃,沸点为100℃。热力学温标又称为开氏温标,用“T”表示,单位为开尔文(K)。在标准大气压力下,规定纯水的冰点为273.15K,沸点为373.15K。摄氏温标的温度1℃与热力学温标的温度1K在数值上相等,其关系为T=t+273.15 3、压力:压力是指单位面积上受到的垂直作用力。工程上常用的单位有:Pa(帕)、MP(兆帕)。非法定单位有:工程大气压(at)、毫米水柱(mmH2O)、毫米汞柱(mmHg)。其关系为:1at=1kgf/cm=1000mmH2O=735mmHg=105Pa=0.1Mpa 锅炉设备通用压力表上的指示值为表压力,绝对压力=表压力+大气压(0.1MPa) 4、有关水蒸气的一些概念a.饱和水:水被加热到某一温度时,开始沸腾,此时的温度称为饱和温度,水称为饱和水;b.干饱和蒸汽:不含有水分的饱和蒸汽称为干饱和蒸汽;c.湿饱和蒸汽:含有水分的饱和蒸汽称为湿饱和蒸汽;d.蒸汽干度:指湿饱和蒸汽中干饱和蒸汽所占的百分数(%);e.汽化潜热(r):一千克饱和水在定压下加热至完全汽化成同温度下的干饱和蒸汽所需要的热量,或将此干饱和蒸汽凝结成同温度下的饱和水所放出的热量,称为汽化潜热;f.过热蒸汽:将干饱和蒸汽继续定压加热,蒸汽温度即开始上升,从饱和温度上升到规定的过热温度,这样的蒸汽称为过热蒸汽。 二、锅炉的传热过程

热工程控保护高级工技能鉴定考试试题(相关技能A卷)

热工程控保护高级工技能鉴定考试试题(相关技能A卷) 一、选择题(每题2分) 1、锅炉汽包事故防水门是在汽包水位(D)时打开的。 A.低二值 B.低一值 C.高一值D.高二值 2、在我厂#2、# 3、#4炉灭火保护系统中,炉膛负压高逻辑采用(D),以保证保护动作可靠性。 A.单一信号法 B.信号并联法 C.信号串并联法D.三取二信号法 3、以下参与#3、#4炉空预器跳闸的保护条件有(B)。 A.空预器润滑油母管油压低一值 B.空预器下轴承温度高 C.空预器润滑油泵跳闸D.空预器上轴承温度高 4、#3机组MACS控制系统接地电阻应不大于(C) ΩΩΩΩ 5、目前我厂灭火保护系统中,以下哪一项不发出MFT信号(D)。 A.送风机全停 B.炉膛负压低三值 C.燃料中断 D.给水泵全停 6、我厂输煤程控电视监控系统的网络拓扑结构为(A) A.总线型 B.环型网 C.星型网 D.树形网 7、在#3机组100Mbps以太网络中,所采用的网络信号传输介质为(C) A.同轴电缆 B.光纤 C.五类双绞线 D.屏蔽线 8、炉膛灭火保护系统的简称是(B) 9、汽轮机超速保护动作,汽轮机最大转速飞升不允许大于汽机额定转速的(C) %%%% 10、形图编程时,线圈出现在梯级中的()。 A.任何地方 B.前部 C.中部 D.尾部 11、锅炉炉膛吹扫时间应不小于5min或相当于炉膛(包括烟道)换气()次的时间。 A.3 B.5 C.6 D.7 12、电缆进盘时,应加保护管,电缆保护管的内径为电缆直径的()倍。 A.~ B.~2 C.2~ D.~ 13、1151压力变送器根据其测量原理,可认为是(C)式的压力变送器。 A.电位器 B.电感 C.电容 D.应变 14、以下四种低压电器中,()可用于控制联锁回路的接通和断开。 A.按钮 B.组合开关 C.控制开关 D.交流接触器 15、以下系统或设备中,仅用于模拟量控制的是()。 A.DCS B.PLC C.FCS D.KMM 二、判断题(每题2分) 1.测量压力时,所使用压力表的满度值与被测压力范围越接近,压力表的指示值越精确。(╳) 2.绝对误差就是误差的绝对值。(╳) 3.熔断器在电路中起短路或过载保护。(√) 4.比例调节器是一种无差调节器。(╳) 5.#3炉MFT动作时将使排粉机、给粉总电源、磨煤机跳闸。(╳) 6.不得以动作力矩开关的方式关闭电动阀门。(╳) 7.125MW机组中汽机危急跳闸保护系统中主要包括高缸差胀、低缸差胀、轴向位移、凝器真空、润滑油 压、汽机超速、振动等保护。(╳) 8.压力开关的回差越小越好。(╳) 9.在电动安全门控制中,若锅炉汽压不足,手动也无法打开安全门。(√) 10.我厂直流220V母线的对地电压为直流220V。(╳) 11.锅炉汽包的水位开关量信号,通常是通过电接点水位计来测量的。() 12.屏蔽电缆应与其他电缆分层敷设,其接地要求应符合规定。() 13.轴向位移探头现场安装调试的必要条件是:汽轮机已完全处于冷态。() 14.取压管的粗细、长短应合适。一般内径为6~10mm,长为3~50m。()

热工保护试验管理规定精编版

热工保护试验管理规定 精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

热工保护、试验、管理制度 一、热工自动调节系统、保护系统必须随着主设备(机、炉)正常运行而投入运行。 二、热工保护不得无故退出(不投)运行,因故需要退出时,必须经生产副厂长或总工同意,当班值长允许方可退出。 三、保护系统的传动试验规定如下: 1.机组遇临修或调停等停机机会,距上一次保护传动试验时间超过三个月,则机组启动前进行热工主要保护系统的传动试验; 2.机组遇临修或调停等停机机会,停机期间进行了有关热工保护系统的检修工作,则机组启动前进行有关系统的保护传动试验; 3.无论何种原因,机组停止时间超过48小时,机组启动前进行热工主要保护系统传动试验; 四、试验项目及内容: 1.主汽门关闭及联动抽汽逆止门试验 a)开启主汽门、抽汽逆止门,合发电机油开关,投入保护总联锁开关; b)同时操作汽机跳闸动作和汽机跳闸确认按纽(或在ETS画面操作停机按 纽),主汽门关闭电磁铁动作,主汽门、调速汽门关闭,并发出报警信号。 c)#1、#2段抽汽逆止门联动装置电磁阀随主汽门同时动作,并发出报 警信号。 d)发电机油开关同时跳闸,并发出报警信号。 e)开启主汽门,主汽门关闭信号应复位,操作ETS画面的抽汽逆止复位与 停机复位按纽,#1、#2段抽汽逆止门同时动作复位于运行状态。

2.轴向位移保护试验 a)开启主汽门、抽汽逆止门,投入保护总联锁开关,将ETS画面轴向位 移保护联锁开关置于“投入”位置。 b)由热控检修人员短接轴向位移监测保护仪“报警”端子,应发出报警信 号; 短接“危险”端子,保护动作,关闭自动主汽门和#1、#2段抽汽逆止门,并发出报警信号。 3.超速保护试验(3360r/min) a)开启主汽门、抽汽逆止门,投入保护总联锁开关,将ETS画面超速保 护联锁开关置于“投入”位置。 b)由热控检修人员短接数字式转速表“危险”端子,超速保护动作,关闭 自动主汽门和#1、#2段抽汽逆止门,并发出报警信号。 4.低真空保护试验 (低真空供热报警值为:-;动作值为:- 静态试验: a)开启主汽门、抽汽逆止门。 b)投入ETS画面真空低保护,自动关闭主汽门和#1、#2段抽汽逆止 门,并发出报警信号。 动态试验: a)开启主汽门、抽汽逆止门。 b)开启抽气器,当真空抽到大于第一限值(-)时,投入真空低保护。 c)当真空下降到第一限值(-)时,应发出报警信号。

锅炉联锁保护一览表

目录 一.炉膛安全监控系统(FSSS)控制说明 1.锅炉安全灭火(MFT及OFT); 2.炉膛吹扫; 3.燃油泄漏试验; 4.油燃烧器控制; 5.等离子体点火系统控制; 6.煤粉燃烧器控制; 7.密封风机控制 8.火检冷却风机控制 二.锅炉侧子功能组及重要辅机保护说明 1. 风烟系统程控 2.空预器 3.引风机 4.送风机 5.一次风机 6.锅炉给水、蒸汽系统 7.过、再热器减温水 8.锅炉吹灰控制 9.锅炉排污、疏水、排汽系统 10. 锅炉炉膛烟温探针、炉膛工业电视、汽包水位电视 11. 锅炉除渣系统

FSSS(Furnace Safeguard Supervisory System),锅炉炉膛安全监控系统。它是现代大型火电机组锅炉必须具备的一种监控系统,它能在锅炉正常工作和启停等各种运行方式下,连续密切监视燃烧系统的大量参数与状态,不断进行逻辑判断和运算,必要时发出动作指令,通过种种连锁装置,使燃烧设备中的有关部件严格按照既定的合理程序完成必要的操作或处理未遂事故,以保证锅炉燃烧系统的安全。 炉膛安全监控系统一般分为两个部分,即燃烧器控制BCS(Burner Control System)和燃料安全控制FSS(Fuel Safety System)。燃烧器控制系统的主要功能是对锅炉燃烧系统设备进行监视和顺序控制,保证点火器、油枪和磨煤机系统的安全启动、停止、运行。燃料安全系统的功能是在锅炉点火前和跳闸、停炉后对炉膛进行吹扫、防止可燃物在炉膛积存,在监测到危及设备、人身安全的工况时,启动MFT,迅速切断燃料,紧急停炉。 1.炉膛安全灭火(MFT及OFT) ●MFT(Main Fuel Trip主燃料跳闸)切断进入炉膛的所有燃料(煤粉和燃油) ●OFT(Oil Fuel Trip油燃料跳闸)切断进入油燃烧器及油母管的所有燃油 锅炉跳闸后会给出首次跳闸原因的指示,这样操作员就可以进行正确的判断并采取必要的补救措施。MFT及OFT的首次跳闸原因会显示在跳闸原因画面中。当MFT继电器复位后,首次跳闸原因也就被清除。 1.1主燃料跳闸(MFT) MFT是FSSS最重要的功能,当出现可能引起炉膛爆炸或危及锅炉安全的情况时,立即切断燃料,防止炉膛爆炸,确保锅炉安全运行。FSSS逻辑需要监视以下不同的MFT条件,如果任何一个条件成立,FSSS逻辑就会跳闸。在该MFT条件消失,且锅炉吹扫结束后复位MFT。

成人高等教育热工测量与自动控制期末考试复习题及参考答案

成人高等教育热工测量与自动控制期末考 试复习题及参考答案 课程名称:热工测量与自动控制 年级:2019级(答案见卷后) 一、单项选择题(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。) 1、在主蒸汽温度控制回路中引入前馈信号是为了控制()。 (A)燃料量的扰动变化;(B)主蒸汽流量的扰动变化; (C)主蒸汽压力的扰动变化;(D)以上都是。 2、当将电动执行机构的不灵敏区调的太小时,执行机构将出现()。 (A)实际定位与指令不符(B)反转(C)振荡(D)以上情况都可难发生 3、压力表的检定周期一般不超过()。 A、半年 B、1年 C、1年半 D、2年 4、智能仪表是指以()为核心的仪表。 A、单片机 B、单板机 C、微机 D、计算机 5、计算机能直接执行的程序是() (A)源程序(B)汇编语言程序(C)机器语言程序(D)BASIC程序 6、下列不属于按误差性质分类的是() (A)随机误差(B)相对误差(C)系统误差(D)偶然误差 7、发电厂锅炉水冷壁吸收燃料燃烧时发出热量,其主要的传热方式为()(A)导热(B)对流(C)辐射(D)不确定 8、()不属于自动报警装置的组成部分。 (A)显示器(B)音响器(C)控制电路(D)启动按钮 9、通过火焰图像的变化,可以()发现火焰故障,从而防止灭火。 (A)在灭火早期(B)在灭火中期(C)在灭火晚期(D)以上三个都对10、超高压中间再热机组蒸汽系统一般采用() (A)单元制系统(B)母管制系统(C)切换母管制系统(D)集中母管制系统 二、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1、热工保护装置应按系统进行分项和整套联动试验,且动作应正确、可靠。() 2、热工保护联锁信号投入前,应先进行信号状态检查确定对机组无影响时方可投入。() 3、控制过程质量指标可概括为稳定性、快速性和准确性几个方面。() 4、一般情况下,单回路控制系统中,调节器的自动跟踪信号可取阀位反馈信号。() 5、单元机组汽机跟随控制方式的特点是,功率响应快、汽压波动小,能充分利用锅炉的蓄热。() 6、负荷指令管理回路的主要任务是根据机炉运行状态选择适当的外部负荷,并转换为机炉的负荷给定值。() 7、零转速是指汽轮机转速为零。()

热工联锁、保护定值管理制度

陕西德源府谷能源有限公司 热工联锁、保护定值及控制逻辑管理制度(暂行) 批准: 审定: 审核:徐月浩 编写:白永奇 2008年3月

热工联锁、保护定值及控制逻辑管理制度(暂行) 1主题内容和适用范围 1.1为了确保我公司发电机组的安全稳定运行,杜绝机组非计划停运,保证热工联锁保护可靠动作,防止保护误动、拒动现象的发生,依据相关规程、规定,制定本制度。 1.2本制度适用于陕西德源府谷能源有限公司热工联锁、保护定值及控制逻辑的管理。 1.3 本管理制度的内容纳入《热工监督管理标准》,待《标准》颁布实施后,本暂行规定自行作废。 1.4本制度的解释权属技术维护部。 2热工联锁、保护定值整理流程 2.1定值来源:设计院图纸、厂家资料及我公司的集控运行规程。 2.2定值整理:查阅图纸,了解我公司各系统的联锁保护、报警情况,将涉及热工保护、报警的所有项目由技术维护部热工专业全部列出,制成表格,交由公司相关专业人员填写具体定值,最后由运行部进行统一汇总。 2.3定值会审:根据运行部汇总形成的定值表,组织公司相关专业人员或邀请有关专家进行讨论,对不合理的定值进行修改,确定定值清单。 2.4定值审批:会审后的定值清单报生产副总经理批准后,发放给各施工、调试单位实施。 2.5定值完善:在机组试运过程中,对不合理的定值要及时进行修改。试运结束后形成最终联锁、保护定值清单,报生产副总经理批准后下发执行。 3热工联锁、保护定值的管理 3.1热工联锁、保护定值经会审确定后,报生产副总经理批准。 3.2热工联锁、保护定值及控制逻辑的修改必须由提出方填写修改审批单(见附件一),经公司相关专业人员讨论通过,由生产副总经理批准后方可执行。 3.3 机组调试、试运期间的修改还需经调试单位调总审定批准后方可执行。 3.4热工联锁、保护定值及控制逻辑修改后,必须认真填写联锁、保护定值及控制逻辑修改记录表(见附件二),并由执行人和热控主管签字确认,填写时要字迹工整、清晰,不得涂改。联锁、保护定值及控制逻辑修改记录表交回热控专业统一归档管理。 4检查与考核 4.1热控人员应定期对热控设备的定值进行检查和校验,保证定值的准确性。 4.2热工联锁、保护定值及控制逻辑的修改必须履行修改审批手续,否则将依据公司经济责任制考核的有关规定进行严肃考核。

机组汽机、锅炉、发电机大联锁试验措施

300MW机组培训资料 机组汽机、锅炉、发电机大联锁试验 一、目的: 为确保机组A、B检修后,机组大联锁保护能够正确、可靠动作,需对机组进行机、炉、电大联锁进行试验。为保证试验工作安全、顺利、有效地进行,特编制本试验措施。 二、试验组织措施 1.成立试验小组: 组长: 副组长:成员:运行部:机、炉、电专工,当值运行值班人员; 技术部:机、炉、电、热专业专工; 热工:专工、工程师站、机控班有关人员; 汽机:专工、调速班技术员; 锅炉:专工、本体班技术员; 电气:专工、继电保护技术员; 2. 试验前,各成员按此措施的要求,做好各自负责的试验条件和准备工作。

3. 试验时,由试验负责人按措施要求,逐条件进行试验,并做好记录。所有参加试验的人员,必须按照试验负责人的要求,及时完成所负责的工作,严禁自行其事。 三、试验技术措施: 1、试验应具备的条件及准备工作: 1.1DEH、ETS、DCS控制系统具备投用条件; 1.2汽机润滑油系统已经启动且运行正常; 1.3EH油系统已经启动且运行正常; 1.4确认发变组出口刀闸开关均在分闸状态; 1.5为实现锅炉复归MFT,仿真下列吹扫条件,将吹扫时间改为20S , 1.5.1 仿真风量>30%; 1.5.2 仿真汽包水位合适; 1.5.3 仿真油泄漏试验完成;(根据现场实际情况)。 1.5.4 仿真火检冷却风炉膛差压合适; 1.5.5 仿真任意一台送、引风机运行; 1.5.6 仿真两台空预器运行; 1.5.7 仿真炉水循环正常。 1.6 锅炉MFT复归后汽机具备挂闸条件: 1.6.1解除汽机低真空跳闸保护。 1.7下述设备送电至试验位置: 1.7.1 A/B/C三台磨煤机; 1.7.2 A/B两台一次风机; 1.8 A1、A2、B1、B2、C1、C2六台给煤机送电; 2.试验项目及步骤: 2.1发电机跳闸,联跳汽轮机、锅炉试验 (1)炉膛吹扫复归MFT; (2)汽机挂闸,检查汽机TV、GV、RV、IV动作正确, DEH各阀位指示与就地状态一致; (3)合上发变组出口开关;(两侧刀闸一定断开) (4)热工仿真一层油、一层制粉系统运行; (5)电气仿真发-变组差动保护动作:在发变组B柜差动保护A相加电流,发变组出口开关跳闸。 检查机组大联锁保护动作如下:锅炉MFT自动动作,MFT首出原因为“发变组开关跳闸”;汽机自动跳闸,TV、GV、RV、IV关闭,且大机ETS首出原因为“发电机故障”。 (6)解除油层及制粉系统运行的仿真信号,解除电气仿真的保护。 2.2汽机跳闸,发电机解列、锅炉MFT试验 (1)锅炉吹扫复归MFT; (2)汽机挂闸,检查汽机TV、GV、RV、IV动作正确, DEH各阀位指示与就地状态一致; (3)合上发变组开关; (4)热工仿真一层油、一层制粉系统运行; (5)热工投入低真空汽机跳闸保护,汽机自动跳闸,TV、GV、RV、IV关闭,且大机ETS首出原因为“真空低”。 检查机组大联锁保护动作如下:发变组开关自动跳闸;锅炉MFT自动动作,MFT首出原因为“汽机跳闸”。 (6)热控解除油层及制粉系统运行的仿真信号,解除低真空汽机跳闸保护。

职业技能鉴定热工程控保护题库(全)

1.>电功率表示电能对时间的变化速率,所以电功率不可能为负值。( ) 答案:× 2.>线性电阻的大小与电压、电流的大小无关。( ) 答案:√ 3.>因为储能元件的存在,就某一瞬间来说,回路中一些元件吸收的总电能可能不等于其他元件发出的总电能。( ) 答案:× 4.>引起被调量变化的各种因素都是扰动。( ) 答案:√ 5.>电压互感器的原理与变压器不尽相同,电压互感器的二次侧电压恒为100V。( ) 答案:× 6.>与CMOS电路相比,TTL电路的能耗较大。( ) 答案:√ 7.>对压敏电阻而言,所加的电压越高,电阻值就越大。( ) 答案:× 8.>只要满足振幅平衡和相位平衡两个条件,正弦波振荡器就能产生持续振荡。( ) 答案:√ 9.>在整流电路中,滤波电路的作用是滤去整流输出电压中的直流成分。( ) 答案:× 10.>直流放大器中若静态工作点设在截止区,则该放大器将无任何放大信号输出。( )答案:× 11.>三极管工作在饱和区时,两个PN结的偏量是:发射结加正向电压,集电极加正向电压。( ) 答案:√ 12.>在正弦交流变量中,幅值与有效值之比约为1∶0.707。( ) 答案:√ 13.>组合开关和控制开关的控制原理相同。( ) 答案:× 14.>火力发电厂的大容量锅炉可以不装设安全门保护装置。( ) 答案:× 15.>继电器的常开触点在继电器线圈通电后处于断开的触点。( ) 答案:× 16.>热继电器是利用测量元件加热到一定温度而动作的继电器。( ) 答案:√ 17.>手动电器与自动电器分别用于控制不同的热工控制对象。( ) 答案:× 18.>热工控制系统中使用的控制开关是一种低压自动电器。( ) 答案:× 19.>接触器是一种利用电磁吸引使电路接通和断开的电器。( ) 答案:√ 20.>顺序控制所涉及的信号主要为开关量。( )

精编热工保护试验管理制度

热工保护、试验、管理制度 一、热工自动调节系统、保护系统必须随着主设备(机、炉)正常运行而投入运行。 二、热工保护不得无故退出(不投)运行,因故需要退出时,必须经生产副厂长或总工同意,当班值长允许方可退出。 三、保护系统的传动试验规定如下: 1. 机组遇临修或调停等停机机会,距上一次保护传动试验时间超过三个月,则机组启动前进行热工主要保护系统的传动试验; 2.机组遇临修或调停等停机机会,停机期间进行了有关热工保护系统的检修工作,则机组启动前进行有关系统的保护传动试验; 3.无论何种原因,机组停止时间超过 48 小时,机组启动前进行热工主要保护系统传动试验;四、试验项目及内容: 1.主汽门关闭及联动抽汽逆止门试验 a)开启主汽门、抽汽逆止门,合发电机油开关,投入保护总联锁开关; b)同时操作汽机跳闸动作和汽机跳闸确认按纽(或在ETS画面操作停机按纽),主汽门关闭电磁铁动作,主汽门、调速汽门关闭,并发出报警信号。 c)#1、#2 段抽汽逆止门联动装置电磁阀随主汽门同时动作,并发出报警信号。 d)发电机油开关同时跳闸,并发出报警信号。 e)开启主汽门,主汽门关闭信号应复位,操作ETS画面的抽汽逆止复位与停机复位按纽,# 1、#2 段抽汽逆止门同时动作复位于运行状态。 2.轴向位移保护试验 a)开启主汽门、抽汽逆止门,投入保护总联锁开关,将 ETS画面轴向位移 保护联锁开关置于“投入”位置。 b)由热控检修人员短接轴向位移监测保护仪“报警”端子,应发出报警信 号;

短接“危险”端子,保护动作,关闭自动主汽门和# 1、# 2 段抽汽逆止门,并发出报警信号。 3.超速保护试验( 3360r/min ) a)开启主汽门、抽汽逆止门,投入保护总联锁开关,将ETS?面超速保护联锁开关置于“投入”位置。 b)由热控检修人员短接数字式转速表“危险”端子,超速保护动作,关闭自动主汽门和# 1、# 2 段抽汽逆止门,并发出报警信号。 4.低真空保护试验(低真空供热报警值为:-;动作值为:- 静态试验: a)开启主汽门、抽汽逆止门。 b)投入ETS画面真空低保护,自动关闭主汽门和# 1、# 2段抽汽逆止门, 并发出报警信号。 动态试验: a)开启主汽门、抽汽逆止门。 b)开启抽气器,当真空抽到大于第一限值(-)时,投入真空低保护。 c)当真空下降到第一限值(-)时 , 应发出报警信号。 d)当真空继续下降到第二限值时,低真空保护应动作,自动关闭主汽门和# 1、# 2 段抽汽逆止门,并发出报警信号。 5.低油压联动保护试验 a)启动调速油泵,开启主汽门、抽汽逆止门,投入油泵联锁开关。 b)停止油泵,当油压降到时,启动交流油泵。 C)退出交流油泵联锁开关,当油压降到时,启动直流油泵。 d)退出交、直流油泵联锁开关,当油压继续降到时,润滑油压低保护动作,

热工联锁保护系统配置优化方案 (1)

第四章辅机程控联锁保护系统 第一节辅机程控的基本概念 对于火电厂大型单元机组主、辅机和辅助设备的启动、停止和事故处理采用顺序控制技术,即辅机程控保护系统,是保证机组安全、经济运行的必要条件。顺序控制(简称顺控)含义是:在生产过程中,对某工艺系统或某大型主设备及与其有关的辅助设备群启动、停止和运行中的事故处理,按预先制定的序列(时间、判据等)进行相关和有序的自动控制。火电厂辅机和辅助设备系统可分为两个主要部分,一部分是直接从属于锅炉、汽轮机热力系统,其运行状况直接影响锅炉、汽轮机、发电机运行的辅机设备和系统,如烟风、燃油、制粉、给水、汽轮机油和汽、发电机氢油水等系统和设备,绝大部分位于锅炉、汽轮机主厂房内,称辅机系统或辅机;另一部分是为电厂连续生产过程提供必需条件的系统和设备,如燃料输运、化学水处理、除灰除渣等系统和设备,一般位于主厂房外,有的距主厂房较远,称为辅助设备及系统。 目前大型单元火电机组的汽轮机、锅炉及其辅机、辅助系统和设备均采用顺控技术和顺控系统。50年代后期,国外顺控系统的控制范围仅为部分主要辅机设备或局部系统,而目前国内、外顺控系统都已覆盖大型单元机组主、辅机和几乎全部辅助设备及系统。采用的硬件也由继电器、矩阵板和固态元器件发展到以微处理器为核心的PLC及先进的DCS。顺控系统功能由最初的设备间简单联锁或少数小系统孤立的局部顺控,发展为多级层次结构,各子系统和子功能有机协调运行的大型控制系统: 厂级顺控:又被称为整台机组启停的顺序控制系统。它是指在少量人工干预和确认条件下,该控制形式能自动完成机组的冷态、温态、和热态启动,直至机组带到目标负荷;或根据短期停运和长期停运的要求将机组负荷逐步降为零,并完成相关设备的停运。厂级顺控是SCS的最高级控制形式,它对外围设备的质量有很高的要求。 功能组级顺控:电厂安工艺系统的特点可将机组的辅助设备和系统分为某一特定的功能组,功能组顺控就是对这些特定的功能组进行自动顺序控制,它把在工艺上又相互联系并具有连续不断的顺序性控制特征的设备集合为功能组级控制。功能组控制可包括较多的单体和子组控制,控制程序可以在主控室内操作人工启动或由机组自启停控制系统的自动指令启动。功能组级控制对外围设备的要求也很高。以下为典型的顺控功能组划分:

热工保护联锁(试题)

热工保护联锁(试题) 一、单选题(共159 题) 【1 】. 以下有关汽机防进水保护描述,错误的是______。 A.#1高加疏水水位高高,#1高加抽汽阀逆止门关闭。 B.发电机负荷<20%,#1高加抽汽阀后疏水阀关闭。 C.发电机负荷>25%,#1高加抽汽阀前疏水阀关闭。 D.#1高加疏水水位高高,#1高加抽汽阀后疏水阀打开 答案:() 【2 】. 大型机组热力系统中,低加疏水一般_____。 A.打入除氧器 B.逐级自流 C.用U型水封疏入凝汽器 D.采用疏水泵打入凝结水管道 答案:() 【3 】. 下述选项中,不属于凝结水系统功能组的顺控对象是_____。 A.凝结水泵 B.凝结水再循环调节阀 C.凝结水泵出口水阀 D.除氧器水位 答案:() 【4 】. 不会导致凝汽器保护动作的是_____。 A.高压或低压凝汽器压力高 B.凝结水泵A和B都停运且延时后 C.循环水泵A和B都停运 D.高压或低压凝汽器温度高 答案:()

【5 】. CRT上启动炉水循环泵的下列允许条件中,错误的是_____。 A.泵进口联箱与泵壳体温差小于38℃ B.泵所有出口阀均关闭 C.电动机腔温度大于启动允许值但小于 D.闭式泵在运行 跳闸值 答案:() 【6 】. MFT动作后,_____档板关至设定值,延时一定时间后逐渐开启,到规定延时时间后恢复; A.送风机 B.磨煤机冷风调节 C.磨煤机热风调节 D.引风机 答案:() 【7 】. 炉膛内爆是______爆炸。炉膛外爆是______爆炸 A.正压负压 B.负压正压 C.热态冷态 D.冷态热态 答案:() 【8 】. 磨煤机停运过程中,当给煤机停用后,磨煤机应进行______分钟的吹扫,然后再停用磨煤机。 A.8 B.4 C.6 D.10 答案:() 【9 】. 火焰检测系统频率设定范围,需充分考虑锅炉不同燃烧工况和不同燃料下的运行情况,通常油火焰根部的脉动频率为______Hz,煤粉火焰根部的脉动频率为______Hz。 A.20~4010~25 B.10~20 10~25 C.30~50 20~40 D.20~3010~20