变压器中性点问题

变压器中性点问题
变压器中性点问题

当变压器中性点直接接地时,为什么要在接地点加一组接地开关,它的作用是什么?

220kv变压器中性点接的接地开关是110kv的,这是根据什么选择的110kv,为什么不是63kv或者是220kv?

当变压器中性点直接接地时,为什么要在接地点加一组接地开关,它的作用是什么?”

这是指110KV和以上电压等级的主变,是高压系统的工作接地。高压系统的工作接地是为了降低系统对地的电压(如中性点不直接接地,发生单相接地故障时,系统对地电压升高1.732倍,110KV对地电压就会从63.5KV升高到110KV,220KV对地电压会从127KV升高到220KV)。但是,中性点直接接地的系统当发生单相接地故障时,因其单相电流突然增大而跳闸,来达到保护的目的。但这样的(用短路电流跳闸)方法会对电网有很大冲击,我们设相一下:如果发生单相接地故障时,只要保护能检测到让配出断路器跳闸就可以,单相短路电流越小越好!用什么办法可以减小单相接地电流?减少接地点是最好的办法,因高压系统一般都是多台主变并列运行,那么,在这个多台主变并列运行的系统中,只让一台主变的中性点直接接地,其他主变的中性点不接地!这样,发生单相接地故障时,只有一个接地点的电流回路,接地电阻加一台主变的阻抗,可让故障电流减到最小值。做到了减小故障电流,且又能让配出断路器检测到故障而跳闸!所以,主变的中性点需要加一组接地刀闸(并接一付避雷器),当接地刀闸拉开时且系统又发生接地故障时,主变中性点电压升高到避雷器击穿电压时,中性点电压也升不高了。这就是主变中性点加接地刀闸的原因。

“220kv变压器中性点接的接地开关是110kv的,这是根据什么选择的110kv,为什么不是63kv或者是220kv?”

由于接地刀闸并接有避雷器,其击穿电压会保护中性点电压不至于升高到110KV以上,所以,选择110KV的刀闸。

之所以选择110KV,与减小接地电流有关,避雷器的击穿电压太低,过早击穿会增大故障电流,击穿电压过高,会对系统设备的绝缘威胁增大,通过理论计算,选择在110KV的。还有个问题,楼主会问:系统就固定接地的主变装接地刀闸,不接地的就不要装接地刀闸了!

我们知道,每台主变都会发生停送电的过程,在停送电操作中,最容易发生操作过电压,所

以,在主变操作中,这台主变的接地刀闸是必须合上的,这就是装接地刀闸的理由。

请问中性点接地时,增加一个放电间隙的作用是什么呢?

我国110kV及以上电力系统为中性点有效接地系统,所使用的变压器为分级绝缘结构,即变压器绕组中性点的绝缘水平低于绕组端部绝缘水平,根据电业局规定每一个发电厂只能允许一台变压器中性点直接接地,而对于不接地的哪一台主变来讲当雷电波从线路侵入变电站到达变压器中性点以及系统单相接地、非全相运行、特别是伴随产生变压器励磁电感与线路对地电容谐振时,会产生较高的雷电过电压或工频暂态过电压,对分级绝缘变压器中性点构成威胁,甚至使绝缘损坏,放电间隙作用就是当电流大时,放电间隙吸合,将电流泄放到大地,电流降低后又断开。因此放电间隙做为中性不接地的那台变压器的过电压保护,也做为中性点接地的那台变压器的高压侧零序过流保护的后备保护.

对于中性点不接地的那台变压器,放电间隙和避雷器都是起保护的作用的,那既然放电间隙已经起到了很好的保护作用,那避雷器不就没用了吗,那为什么还要并联上一台避雷器?不解,请您指教。

避雷器只能做为大气过电压保护而内部过电压或操作过电压不能起到保护。避雷器的放电电压在制造时有一定标准,放电电压均大于系统内部过电压的值,而内部过电压持续的时间比大气过电压长,一般避雷器的阀片在内部过电压作用下会因通流容量不够而损坏,故在设计,制造时就不允许避雷器在内过电压下动作放电,所以普通阀型避雷器对内过电压不起保护作

用。

变压器中性点接地方式分析与探讨

变压器中性点接地方式分析与探讨 [摘要] 概述目前电网中变压器中性点接地方式,进行分析与探讨,提出看法和发展方向 [关键词] 中性点方式优点缺点发展方向 1.概述 中压电网以35KV、10KV、6KV三个电压电压应用较为普遍,其均为中性点非接地系统,但是随着供电网络的发展,特别是采用电缆线路的用户日益增加,使得系统单相接地电容电流不断增加,导致电网内单相接地故障扩展为事故。我国电气设备设计规范中规定35KV电网如果单相接地电容电流大于10A,3KV —10KV电网如果接地电容电流大于30A,都需要采用中性点经消弧线圈接地方式,而《城市电网规划设计导则》(施行)第59条中规定“35KV、10KV城网,当电缆线路较长、系统电容电流较大时,也可以采用电阻方式”。因对中压电网中性点接地方式,世界各国也有不同的观点及运行经验,就我国而言,对此在理论界、工程界也是讨论的热点问题,在中压电网改造中,其中性点的接地方式问题,现已引起多方面的关注,面临着发展方向的决策问题。 2.中性点不同的接地方式与供电的可靠性 在我国中压电网的供电系统中,大部分为小电流接地系统(即中性点不接地或经消弧线圈或电阻接地系统)。我国采用经消弧线圈接地方式已运行多年,但近几年有部分区域采用中性点经小电阻接地方式,为此对这两种接地方式作以分析,对于中性点不接地系统,因其是一种过度形式,其随着电网的发展最终将发展到上述两种方式。 2.1中性点经小电阻接地方式 世界上以美国为主的部分国家采用中性点经小电阻接地方式原因是美国在历史上过高的估计了弧光接地过电压的危害性而采用此种方式用以泄放线路上的过剩电荷来限制此种过电压。中性点经小电阻接地方式中,一般选择电阻的值较小。在系统单相接地时,控制流过接地点的电流在500A左右,也有的控制在100A左右,通过流过接地点的电流来启动零序保护动作,切除故障线路。其优缺点是: 2.1.1.系统单相接地时,健全相电压不升高或生幅较小,对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。 2.1.2.接地时由于流过故障线路的电流较大零序过流保护有较好的灵敏度可以

油浸式变压器结构图解

结构图解 1-铭牌;2-信号式温度计;3-吸湿器;4-油标;5-储油柜;6-安全气道 7-气体继电器;8-高压套管;9-低压套管;10-分接开关;11-油箱; 12-放油阀门;13-器身;14-接地板;15-小车 电力变压器概述电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。现在较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外[3]力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。国内生产电力变压器较大的厂家有特变电工等。 供配电方式: 10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。

用户变压器供电大都选用Y/Yno结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制或五线制供电,如TN-S系统。 电力变压器主要部件及作用①、普通变压器的原、副边线圈是同心地套在一个铁芯柱上,内为低压绕组,外为高压绕组。(电焊机变压器原、副边线圈分别装在两个铁芯柱上) 变压器在带负载运行时,当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来达到平衡副边电流。 变压器二次有功功率一般=变压器额定容量(KVA)×0.8(变压器功率因数)=KW。 ②、电力变压器主要有: A、吸潮器(硅胶筒):内装有硅胶,储油柜(油枕)内的绝缘油通过吸潮器与大气连通,干燥剂吸收空气中的水分和杂质,以保持变压器内部绕组的良好绝缘性能;硅胶变色、变质易造成堵塞。 B、油位计:反映变压器的油位状态,一般在+20O左右,过高需放油,过低则加油;冬天温度低、负载轻时油位变化不大,或油位略有下降;夏天,负载重时油温上升,油位也略有上升;二者均属正常。

变压器中性点运行方式对线路保护的影响

变压器中性点运行方式对线路保护的影响 发表时间:2017-06-22T16:21:12.380Z 来源:《基层建设》2017年5期作者:贾俊涛 [导读] 为保障220kV线路后备保护动作可靠性,文章通过线路接地故障模拟,分析变电站主变中性点接地运行方式改变对后备保护动作可靠性、灵敏性所产生的影响,供参考。 湛江供电局广东湛江 524000 摘要:在电力系统中,变压器中性点接地方式与系统零序电流保护密切相关。为保障220kV线路后备保护动作可靠性,文章通过线路接地故障模拟,分析变电站主变中性点接地运行方式改变对后备保护动作可靠性、灵敏性所产生的影响,供参考。 关键词:变压器;中性点接地;运行方式;零序电流 电力系统中的变压器中性点的接地方式是电网研究中的一个十分重要的内容,它与电网电压等级、电网结构、绝缘水平、供电可靠性、继电保护、电磁干扰、人身安全都有很大的关系。220 kV变电站主变压器中性点接地方式的变化本质上改变了系统的零序阻抗,需要调整元件状态或保护配合以适应新的方式,因此,原有线路元件可能因中性点接地方式不同,出现保护动作可靠性、灵敏性不足的问题。下面,文章就相关问题展开探究。 1 现状 如图1所示,220kV双电源输电网络中WB-2母线所在变电站的TM-1、TM-2主变并列运行,WB-4母线所在变电站的TM-3、TM-4主变并列运行。两台主变在实际运行中中性点接地方式因各种原因发生改变,同时会改变整个WB-4变电站的零序网络参数,影响4QF线路的零序过流保护和接地距离保护的正确动作。图1中WB-2母线短路电流见表1。 2 定值整定 以图1中4QF为例进行定值整定。 2.1 图1中4QF零序过流保护定值整定 (1)4QF零序过流I段定值的整定 对图1中220kV线路XL-2的WB-4侧的零序过流I段保护定值进行计算,4QF按IDZ.I=KK3I0.max计算定值,整定原则为大于末端最大接地短路电流,已知4QF线路对侧最大短路电流3I0.max为1420A,则: IDZ.I=KK3I0.max=1.3×1420=1846(A),tI=0(s) (2)4QF零序过流II段保护定值的整定 4QF零序过流保护II段定值整定公式:IDZ.II=KKKF3I'dz.I,其中3I`dz.I=1880A,为相邻段线路XL-1首端零序过流I段动作值;分支系数KF=本线路最大短路电流/本线路最大短路电流+本线路末端变压器高压侧最大短路电流,因WB-4母线所在变电站内有两台变压器,所以可不考虑其中一台变压器停运的运行方式,查短路电流表并计算4QF对2QF的分支系数为:KF= ≈0.413; 则4QF零序过流保护II段定值为: IDZ.II=KKKF3I'dz.I=1.15×0.413×1880≈893(A),tI=0.5(s) 查短路电流表进行灵敏度校验Klm=1170/893≈1.32,定值可取。 (3)4QF零序电流III、IV段保护定值整定 4QF零序过流保护III、IV段定值分别与2QF零序过流保护II、III段定值相配合,计算4QF零序过流保护III段定值为675A,tI=1s, Klm=1170/675≈1.73,该定值可取。 IV段定值为450A,tI=2s,Klm=1170/450≈2.6,该定值可取。 2.2 接地距离保护整定计算 (1)4QF的距离保护I段定值计算公式为ZDZI=KKZ1,式中XL-2线路正序阻抗Z1为10.5Ω,代入接地距离I段保护定值公式 ZDZI=KKZ1=0.85×10.5=8.925(Ω) 取8.9Ω,tI=0s。 (2)4QF距离保护II段按相邻下一段线路距离I段定值基础上进行计算,必须小于XL-1首端接地距离I段保护范围,KK取0.9。已知2QF

主变压器中性点过电压保护配置原则

由于电力系统运行的需要,110~220 k V有效接地系统的变压器中性点大部分采用不接地运行方式,变压器一般采用分级绝缘结构,绝缘水平相对较低,所以不接地运行的变压器中性点需要考虑对雷电过电压、操作过电压和暂时过电压的保护。 根据DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的有关规定,提出以下保护配置意见: a)对110 kV和220 k V有效接地系统中可能偶然形成的局部不接地系统(如接地变压器误跳开关等原因引起)、低压侧有电源的变压器不接地中性点应装设间隙保护。 b)经验算,如断路器因操作机构故障出现非全相和严重不同期产生的铁磁谐振过电压可能危及中性点为标准分级绝缘、运行时中性点不接地的110 kV和220 k V变压器的中性点绝缘,宜在中性点装设间隙。 c)变压器中性点间隙值的确定应综合考虑 ———间隙的标准雷电波动作值小于主变压器中性点的标准雷电波耐受值;———因接地故障形成局部不接地系统时间隙应动作; ———系统以有效接地方式运行、发生单相接地故障时,间隙不应动作。 2变压器中性点保护配置方式的分析 根据以上配置原则,参照广东省电力试验研究所的试验数据,直径16 mm、水平布置、半球头圆钢的棒-棒间隙放电电压与间隙距离的关系见图1,在Ucp(1±σ)和U50%(1±σ)区间内放电的概率为 99.7%[1]。 2.1变压器中性点绝缘水平的选取 根据GB

311.7-1998《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》,对3~220 k V油纸绝缘设备,耐受操作冲击电压的能力为耐受雷电冲击的 0.83倍,其值远超过预期操作过电压水平,所以绝缘水平主要由雷电过电压决定,不需考虑操作过电压的影响。 取中性点绝缘老化累计安全系数为 0.85,参考G B311.1—1997《高压输变电设备的绝缘配合》,取雷电冲击安全系数为0.714,工频电压安全系数为 1.0,则中性点综合耐受雷电冲击裕度系数为 0.6,综合耐受工频裕度系数为 0.85。 主变压器中性点可能出现的最大暂时过电压见表1。 2.2中性点保护的配置方式 我国变压器中性点保护方式一般有: 单独间隙、单独避雷器、间隙与避雷器并联。下面结合常用中性点避雷器型号,对各种绝缘等级的变压器中性点保护方式(见表2)进行讨论。 2.2.135 kV绝缘等级 35 kV中性点绝缘水平为雷电冲击耐受电压185 k V,工频耐受电压85 k V;考虑安全系数后,绝缘水平为雷电冲击耐受电压111 kV,1 min工频耐受电压73 k V。 单独采用110 mm间隙时,间隙雷电冲击放电电压为93~112 k V,工频放电电压为47~57 k V。雷电冲击放电电压和工频放电电压均小于中性点绝缘水平,中性点有效接地系统最大暂时工频过电压下间隙不动作,中性点不接地系

变压器运行方式

变压器运行方式

1主题内容与适用范围 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器。 2引用标准 GB1094.1~1094.5电力变压器 GB6450干式电力变压器 DL400继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8电力设备接地设计技术规程 SDJ9电气测量仪表装置设计技术规程 SDJ2变电所设计技术规程 DL/T573-95电力变压器检修导则 3基本要求 3.1保护、测量、冷却装置 3.1.1变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3.1.2装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。 3.1.3变压器的冷却装置应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.风扇的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护;

3.1.4变压器应按下列规定装设温度测量装置: a.应有测量顶层的温度计(柱上变压器可不装),无人值班变电站内的变压器应装设指示顶层最高值的温度计; b.干式变压器应按制造厂的规定,装设温度测量装置。 3.2有关变压器运行的其它要求 3.2.1变压器应有铭牌,并标明运行编号和相位标志。 3.2.2变压器在运行情况下,应能安全地查看顶层温度。 3.2.3室内安装的变压器应有足够的通风,避免变压器温度过高。 3.2.4变压器室的门应采用阻燃或不燃材料,并应上锁。门上应标明变压器的名称和运行编号,门外应挂“止步,高压危险”的标志牌。 3.3技术文件 3.3.1变压器投入运行前,应保存好技术文件和图纸。 a.制造厂提供的说明书、图纸及出厂试验报告; 3.3.1.2检修竣工后需交: a.变压器及附属设备的检修原因及检修全过程记录; 3.3.2每台变压器应有下述内容的技术档案: a.检修记录; b.预防性试验记录; c.变压器保护和测量装置的校验记录; 4变压器运行方式 4.1一般运行条件 4.1.1变压器的运行电压一般不应高于该运行分接额定电压的105%。对于特殊的使用情况,允许在不超过110%的额定电压下运行。

变压器的介绍.

变压器 1.1 概述 变压器是一种静止的电器设备,它依靠电磁感应作用,将一种电压、电流的交流电能转换成同频率的另一种电压、电流的电能。 变压器是电力系统中重要的电气设备。众所周知,输送一定的电能时,输电线路的电压愈高,线路中的电流和相应的损耗就愈小。为此,需要用升压变压器把交流发电机发出的电压升高到输电电压,通过高压输电线将电能经济地送到用电地区;然后再用降压变压器逐步将输电电压降到配电电压,送到各用电区;最后再经配电变压器变成用户所需的电压,供各种动力和照明设备安全而方便地使用。变压器的总容量要比发电机的总容量大得多,可达6~7 倍。 除此之外,变压器还广泛应用在其他场合,如电焊、电炉和电解使用的变压器,化工行业用的整流变压器,传递信息用的电磁传感器,供测量用的互感器,自控系统中的脉冲变压器,试验用的调压器等。 变压器还可以改变电流,改变负载的等效阻抗、电源的相数和频率。 变压器的结构虽然简单,其基本原理、分析方法却可作为其他交流电机研究的基础,特别是感应电机。 1.2 变压器的分类 变压器的种类繁多,从不同角度,变压器可以作不同的分类。 从用途来看,可分为电力变压器、试验变压器、测量变压器及特殊用途变压器。电力变压器用在电力系统中,用来升高电压的变压器称为升压变压器;用来降低电压的变压器称为降压变压器。升压变压器与降压变压器除了额定电压不同以外,在原理和结构上并无差别。此外还有配电变压器和联络变压器。试验变压器用于实验室,有调压变压器和高压试验变压器。测量变压器用于测量大电流和高电压,主要是仪用互感器,包括电压互感器和电流互感器。特殊用途变压器有电炉用变压器、电焊用变压器、电解用整流变压器、晶闸管线路中的变压器、传递信息用的电磁传感器、自控系统中的脉冲变压器等。 从相数来看,有单相变压器、三相变压器和多相变压器。电力变压器以三相居多。 从每相绕组数目来看,可分为单绕组变压器、双绕组变压器、三绕组和多绕组变压器。通常变压器都为双绕组变压器,单绕组变压器又称自藕变压器,三绕组变压器(即联络变压器)用于把三种电压等级的电网连接在一起,大容量电厂中用作厂用电源的分裂变压器就是一种多绕组变压器。 从铁心结构看,可分为心式变压器、壳式变压器、渐开线式变压器和辐射式变压器等。 从冷却方式看,有以空气为冷却介质的干式变压器,以油为冷却介质的油浸变压器,以特殊气体为冷却介质的充气变压器。油浸变压器又分自冷、风冷和强制油循环冷却的变压器。自冷是利用温差产生变压器油的自循环进行冷却,风冷是利用装在散热器上的吹风机进行冷却,强制油循环冷却是利用专门设备(如油泵)强迫变压器油加速循环。 从容量大小看,可分为小型变压器(10~630kVA )、中型变压器(800~6300kVA)、大型变压器( 8000~63000 kVA )和特大型变压器(90000kVA 以上)。 1.3 变压器工作原理 1.3.1 变压器的构成

变压器中性点接地刀闸的操作

变压器中性点接地刀闸的操作 变压器中性点接地刀闸的切换,是变压器操作中的重要内容之一。在电网实际操作中,应注意以下事项: 1.对变压器进行操作前,一般应先推上变压器中性点接地刀闸,操作完毕后,再将变压器中性点刀闸置于系统要求的位置,以防止操作过电压危及设备安全。 2.在三圈变压器高压侧停电,中、低压侧运行的方式下,应推上高压侧中性点接地刀闸。 因为在这种方式下,虽然变压器高压侧开关在断开位置,但其高压绕组仍处于运行状态,为 保证该方式下变压器高压侧发生故障时,零序电流等保护能够正确动作,故应推上变压器中 性点接地刀闸。 3.变压器停电检修时,应拉开其中性点接地刀闸。不论是中性点直接接地还是中性点不接地系统,正常运行中其中性点都存在一定的位移电压,该中性点位移电压在系统发生单相 接地等故障时会增大。如果在停电检修时不将检修设备中性点与运用中设备的中性点断开, 就有可能使这些电压通过中性点传递到检修设备上去,危及人身和设备的安全。因此,拉开 被检修设备的中性点地刀,应作为现场保证安全的技术措施之一予以落实。

4.同一厂站多台变压器间中性点接地刀闸的切换,为保证电网不失去应有的接地点,应采用先合后拉的操作方式,即先合上备用接地点刀闸,再拉开工作接地点刀闸。 5.自耦变压器和绝缘有特殊要求的变压器中性点,应采取直接接地方式,不宜切换。由于自耦变压器的特殊结构,其一、二次绕组之间不仅存在磁的联系,而且还有电的联系,为避免高压侧网络发生单相接地故障时,在低压绕组上出现超过其绝缘水平的过电压,其中性点必须直接接地。对于绝缘有特殊要求的变压器,为防止过电压危及设备安全,其中性点也宜直接接地。 6.对变压器中性点接地刀闸的操作,必须同步进行零序保护的切换。在一、二次切换操作过程中,操作人员必须根据现场变压器零序保护的配置和实际接线,合理安排一、二次操作步骤,严防不合理的操作顺序引发操作事故。 7.变压器中性点接地运行方式的变更,应根据系统总体要求,按照保持网络零序阻抗基本不变的原则,由调度下令进行

变压器试题总结-概述

变压器试题总结 一、变压器总述 ㈠工作原理、作用 1、变压器的工作原理是什麽 答、变压器是按电磁感应原理工作的。在一个闭合的铁心上,绕两个线圈,就构成了一个最简单的变压器。变压器的一个线圈接交流电源,叫一次线圈,另一个线圈接负载,叫二次线圈。当变压器的一次线圈接交流电源二次线圈接空载时,在一次线圈中仅流过很小的励磁电流,在铁心中建立起交变磁通,铁心中同时穿过一次线圈和二次线圈的交变磁通叫主磁通。主磁通在一二次线圈中都感应出电势,显然每个线圈的一次线匝所感应的电压是相同的。因此,一、二次线圈所感应的电压将正比与他们的匝数,即:U1/U2=W1/W2 式中:U1、W1分别为一次线圈的电压和匝数。 U2、W2分别为二次线圈的电压和匝数。 在电源电压U1和一次线圈匝数W1一定时,增加或减少二次线圈的匝数W2,就可以升高或降低二次线圈的电压U2。 变压器带上负荷后,二次线圈电流I2的大小决定于负载的需要,一次线圈电流I2的大小也取决于负载的需要,变压器起到功率传递的作用。这就是变压器的工作原理。 2、变压器在电力系统中的主要作用是什么 答:变压器在电力系统中的作用是变换电,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,

达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。 3、什么叫全绝缘变压器什么叫半绝缘变压器 答:半绝缘(又成分级绝缘)就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压首端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。 4、三相变压器绕组的星行(Y型)三角形(D型)连接方式各是怎样接线的 答、把三相变压器的三个绕组的末端X、Y、Z联接在一起,而从他们的三个手端A、B、C引出的接线方式便是星行联接。 把一相线圈的末端和另一线圈的首端顺次相连,使三相线圈成为一个闭合回路,并从三个连接点引出的接线方式称为三角形接线。 4、为什麽大型变压器低压侧总是接成三角形 答、大型变压器一般均采用Y,D11的接线组别。在这种接线方式中,一次侧绕组中励磁电流的三次谐波不能流通,在铁心饱和的情况下,磁通为平顶波。平顶波的磁通必然分解出三次谐波磁通,这些三次谐波磁通在变压器二次侧三角形绕组里感应出三次谐 波电势,三次谐波电势将在闭合的三角形内形成三次谐波环流,三次谐波环流又在铁心中产生三次谐波磁通来抵消有一次侧励 磁电流产生的三次谐波磁通。这样,使铁心中的主磁通及其二次侧感应电动势,基本上保持正选波形,消除了三次谐波对变压器

110kV变压器中性点过电压计算及其保护策略

110kV变压器中性点过电压计算及其保护策略 发表时间:2017-08-08T19:52:12.857Z 来源:《电力设备》2017年第10期作者:朱梁 [导读] 摘要:110kV系统通过改变变压器中性点的接地形式,从而实现调控短路电流量,同时使得继电保护能够整定 (国网上海市区供电公司 200080) 摘要:110kV系统通过改变变压器中性点的接地形式,从而实现调控短路电流量,同时使得继电保护能够整定,而且不接地变压器的中性点通过这种接地形式也能够产生过电压。本文针对110kV变压器中性点过电压的计算进行分析,结合分析内容提出相对应的保护策略。 关键词:110kV变压器;过电压;保护策略 1.引言 由于电力系统常规运行中三相对称的缘故,电力变压器不会产生过电压。若出现意外情况,比如单相接地短路、非全相运行或者是雷电等,则变压器中性点会产生一定的过电压,甚至会和相电压一般;若是出现简谐振动,变压器中性点则会产生更大的过电压。再者由于110kV变压器中性点大部分都是分级绝缘,因此保护变压器中性点是非常重要的。 通过运行实践以及相关资料显示,在雷电冲击、非全相电力运行以及系统单相接地短路事故中,变压器中性点产生的过电压会在极大程度上影响变压器中性点的绝缘。 2.110kV变压器系统的软件仿真 2.1设计110kV变压器系统的仿真模型 为了更清晰的计算变压器中性点在不同事故中所产生的具体过电压值,本文通过ATP-EMTP软件构建110kV变压器的模型进行仿真分析。2个110kV变压器通过YYd的方法连接,设定相同的参数、最大容量,避雷器接在变压器的中性点。以变压器110kV侧母线作为起点,在110kV侧输电线路上共计设有6个点,点与点之间的距离为20m。(如图1) 2.2 110kV变压器系统模型的仿真结果 本次的仿真结果是110kV输电线路上出现单相短路故障,和母线的距离越近,其中性点所产生的过电压值就会越大;换言之,接地点的过电压值越小,那么就越远离母线,其根本原因是由于正序电阻的不断降低所造成的。 此外,110kV母线侧出现了接地的情况,而2个变压器系统的高压侧电源没有出现接地的情况,中性点的最大电压值高达97kV,几乎接近了110kV输电线路中所产生的相电压,其产生原因是电力系统实际上等效于一个无穷大系统。 在本次的仿真过程中,还发现了变压器110kV侧中性点上产生的电位归零是由于线路中的零序电流在输入中性点与接地点的结合部分时被阻挡了,而且35kV上的中性点出现同样的情况,分析其原因是由于10kV侧的连接形式是采用了三角状连接从而阻挡了零序电流的进入所致。 3.110kV变压器中性点的保护策略 3.1降低110kV变压器中性点的过电压 在确定变压器之间的相隔距离之后,通过电压计算公式我们可以得知,降低正序电流的输出值,能够实现降低变压器中性点的过电压值。那么,为了能够降低正序电流的输出值,我们可以改变变压器的接地形式。在原本的变压器仿真模型的基础上进行改动,让1个变压器中性点接地,而其他部分不改变。那么,110kV电力系统中在输出线路侧出现单相接地短路的时候,未接地的那个变压器中性点产生过电 压的具体数值如表1所示。 (表1,修改过后的变压器110kV侧中性点产生的过电压值) 由此可知,未接地变压器的中性点过电压值不论是在稳态或者是暂态都是有一定程度的降低的。而在加设接地置之后,因为零序阻抗值逐渐的降低,所以线路中零序电流值就会逐渐的增加,一定要对系统中单相接地短路所包含的容量进行准确的计算,并且要把继电保护的整定结构放在考虑范围中。 3.2避雷器的选择 采用避雷器对在单相线路接地事故中变压器中性点产生的暂态过电压进行有效的调控,就需要正确的在变压器中性点上设置合适的避

变压器中性点接地方式的选择

变压器中性点接地方式的选择 变压器中性点接地方式的选择原则: 系统中变压器的中性点是否接地运行原则是:应尽量保持变电所零序阻抗基本不变,以保持系统中零序电流的分布不变,并使零序电流电压保护有足够的灵敏度和变压器不致于产生过电压危险,一般变压器中性点接地有如下原则: (1)电源端的变电所只有一台变压器时,其变压器的中性点应直接接地运行。 (2)变电所有两台及以上变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地运行,当该变压器停运时,再将另一台中性点不接地变压器改为中性点直接接地运行。若由于某些原因,变电所正常情况下必须有两台变压器中性点直接接地运行,则当其中一台中性点直接接地变压器停运时,应将第三台变压器改为中性点直接接地的运行。 (3)双母线运行的变电所有三台及以上变压器时,应按两台变压器中性点直接接地的方式运行,并把它们分别接于不同的母线上,当其中一台中性点直接接地变压器停运时,应将另一台中性点不接地变压器改为中性点直接接地运行。 (4)低电压侧无电源的变压器的中性点应不接地运行,以提高保护的灵敏度和简化保护接线。 (5)对于其他由于特殊原因的不满足上述规定者,应按特殊情况临时处理,例如,可采用改变保护定值,停用保护或增加变压器接地运行台数等方法进行处理,以保证保护和系统的正常运行。

系统中各变压器中性点接地情况: 已知条件已给出: (1)网络运行方式 最大运行方式:机组全投 最小运行方式:B厂停1号机组,D厂停2号机组。 (2)各变压器中性点接地情况 发电厂B: 最大运行方式运行时,变压器2号(或3号)中性点接地,未接地的变压器中性点设置接地开关,用于接地倒换。 最小运行方式运行时, 3号变压器中性点直接接地。 发电厂D: 最大运行方式运行时,110KV母线下,变压器1(或2)中性点接地,未接地的变压器中性点设置接地开关,用于接地倒换;35KV母线下,5号变压器中性点不直接接地。 最小运行方式运行时,110KV母线下,变压器1中性点接地,35KV母线下,5号变压器中性点不直接接地。 发电厂C: 由于变压器1、2的低压侧无电源,因此中性点不接地运行。 发电厂E: 由于变压器1、2的低压侧无电源,因此中性点不接地运行。 发电厂F: 由于变压器1、2的低压侧无电源,因此中性点不接地运行。

张固态变压器概述

固态变压器研究 1.。概念。固态变压器又称电力电子变压器(Electronic Power Transformer,EPT),是一种将电力电子变换技术和基于电磁感应原理的高频电能变换技术相结合,实现将一种电力特征的电能转变为另一种电力特征的电能的静止电气设备。与常规变压器相比,EPT有很多优点,其突出特点在于可以实现原方电流、副方电压以及功率的灵活控制。EPT应用于电力系统后将会改善电能质量,提高系统稳定性,实现灵活的输电方式以及电力市场下对功率潮流的实时控制。 2.。基本原理。电子电力变压器的基本原理如图所示,首先通过电力电子变换技术将入信号变换为较高频率信号,经高频变压器耦合到二次侧,然后再通过电技术将高频信号还原成工频交流输出。总的来说,按照变频部分的实现方法分为两大类:第一种是变换过程不存在中间直流环节,即直接AC/AC变换,第二种是变换过程中存在中间直流环节,即AC/DC/AC 3.拓扑结构。 1)AC/AC变换拓扑结构。其工作原理为: 工频信号先被变换为中频信号(600 Hz~112 kHz) 后通过中频隔离变压器耦合到其副

方, 中频信号随后又被同步还原为工频信号。为了减小器件开关过程中由于电流突变造成的过电压, 该方案采用了一种4 级开关控制策略, 可使功率器件在无吸收电路的条件下安全换向。 2)AC/DC/AC变换拓扑结构。.图中是其一相的整体结构图, 也是一种3 级结构方案(AC/DC/AC), 包含高压、隔离和低压级。该方案的特点在于隔离级只使用了一个高频变压器,整个装置的功率器件数减少1?3 , 解决了多模块并联带来的均流问题。这种PET 的高压级各模块为单 相全控整流桥, 采用PWM 整流, 输入电流波形好,可实现功率的双向流动。

主变压器中性点零序过流

、间隙过流和零序过压,是保护设备本身引出线上的接地短路故障的,一般是作为变压器高压侧110--220千伏系统接地故障的后备保护.零序电流保护,是变压器中性点接地运行时的零序保护;而零序电压保护是变压器中性点不接地运行时的零序保护;间隙过流则是用于变压器中性点经放电间隙接地的运行方式中. 零序过流保护,一次启动电流很小,一般在100安左右,时间约 0.2秒.零序过压保 护,按经验整定为二倍额定相电压115,为躲过单相接地的暂态过压,时间通常整定为0.1-- 0.2秒.变压器220KV侧中性点放电间隙的长度,一般为325毫米,击穿电压的有效值为 127.3千伏,当中性点的电压超过击穿电压时,间隙被击穿,零序电流通过中性点,保护时间整定为 0.2秒.在发生单相接地故障时,接在电流互感器上的单相接地电流继电器和零序电压继电器动作,启动时间继电器,时间继电器以整定的时限,通过信号继电器,发出信号和断开接地变压器各侧断路器 110kV线路接地故障时,电源侧为直接接地系统,对侧主变中性点不接地,此时,主变中性点会产生多高电压,主变间隙零序与对侧线路保护如何配合?望高人指点!!! 主变间隙零序与对侧线路保护不需配合,因不是同一系统。主变间隙零序电压一般整定180V, 0.5S. 主变间隙零序电压一般整定110KV系统150V, 0.5S.220KV系统180V,

0.5S. 中性点不接地的主变单相接地中性点理论上产生100V零序电压 中性点直接接地的主变单相接地中性点理论上产生300V零序电压 主变中性点电压在主变非接地时为300V左右,接地时为173左右,反映中性点非直接接地的间隙零序电压所以设定为180V,考虑到雷击过电压、操作过电压等情况,设定时间为 0.5S。 最近我也研究了变压器的间隙保护: 1.从零序序网图可以分析,尽管你提到的变压器中性点不接地,但它仍然处在一个接地系统中(其上级变压器110kV侧接地),所以当线路系统发生基地故障时,本变压器零序电压(PT开口三角电压)是100V。为了防止系统感应过电压、雷击过电压等的误动作,所以整定为150V(对于220kV变压器为 180V); 2.对于时间定值,我建议你与上一级线路的接地距离II段、零序过流II段等伸入变压器的线路保护段配合,这样可以防止当由于雷击等原因造成线路保护与间隙保护同时动作,即使线路重合成功,由于变压器间隙保护动作将变压器切除,重合闸已经没有意义了。 3.希望小兄弟咱能一起探讨,期待你的信息。 [16楼][继保工人累]于2010-9-22 16:17:07对文章回复如下: 不接地变中性点零序电压一次值应为接地点零序电压,约为110kV // 方向阻抗继电器的最大动作阻抗(幅值)的阻抗角,称为它的最大灵敏角φs 被保护线路发生相间短路时,短路电流与继电器安装处电压间的夹角等于线路的阻抗角ΦL,线路短路时,方向阻抗继电器测量阻抗的阻抗角φm,等于线路

电力变压器运行规程-DL572-95资料讲解

DL 中华人民共和国电力行业标准 DL/572-95 ______________________________________________________________________________ 电力变压器运行规程 1995-06-29 1995-11-01实施 _______________________________________________________________________________ 中华人民共和国电力工业部发布

目次 1 主题内容适用范围 2 引用标准 3 基本要求 4 变压器运行方式 5 变压器的运行维护 6 变压器的不正常运行和处理 7 变压器的安装、检修、试验和验收 附录自藕变压器的等值容量(补充件) 附加说明

中华人民共和国电力行业标准 DL/T 572-95 电力变压器运行规程 _______________________________________________________________________________ 1 主题内容与适用范围 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器,电抗器、消弧线圈、调压器等同类设备可参照执行。国外进口的电力变压器,一般按本规程执行,必要时可参照制造厂的有关规定。 2 引用标准 GB1094~1094·5 电力变压器 GB6450 干式电力变压器 GB6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7252 变压器泊中溶解气体分析和判断导则 GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则 GBJ148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 DL400 继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7 电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8 电力设备接地设计技术规程 SDJ9 电气测量仪表装置设计技术规程 SDJ2 变电所设计技术规程 DL/T573 电力变压器检修导则 DL/T574 有载分接开关运行维修导则 3基本要求 3.1保护、冷却、测量装置 3.1.1变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 3.1.2油浸式变压器本体的安全保护装置、冷却装置、油保护装置、温度测量装置和油箱及附件等应符合GB6451的要求。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3.1.3变压器用熔断器保护时,熔断器性能必须满足系统短路容量、灵敏度和选择性的要求。分级绝缘变压器用熔断器保护时,其中性点必须直接接地。 3.1.4装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者〈制造厂规定不需安装坡度者除外〉,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。 3.1.5变压器冷却装置的安装应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源并能自动切换。当工作电源发生故障时,应自动投入备用电源并发出音响及灯光信号; C.强油循环变压器,当切除故障冷却器时应发出音响及灯光信号,并自动(水冷的可手动)投入备用冷却器 d.风扇、水泵及油泵的附属电动机应有过负载、短路及断相保护;应有监视油泵电机旋转方向的装置; e.水冷却器的油泵应装在冷却器的进油侧,并保证在任何情况下冷却器中的油压大于水压约 0.05MPa(制造厂另有规定者除外)。冷却器出水侧应有放水旋塞; f.强泊循环水冷却的变压器,各冷却器的潜油泵出口应装逆止阀; g.强泊循环冷却的变压器,应能按温度和(或)负载控制冷却器的投切。 3.1.6 变压器应按下列规定装设温度测量装置: a.应有测量顶层油温的温度计(柱上变压器可不装),无人值班变电站内的变压器应装设

220kV变电站主变中性点运行方式

220kV变电站主变中性点运行方式 摘要:220kV主变中性点接地方式与电网结构、绝缘水平、供电可靠性、保护的配置及发生接地故障时的短路电流及分布等方面都有很大的关系。本文介绍了变压器中性点的几种运行方式及其特点,分析了220kV变电站主变中性点正常情况下的运行方式,及其零序网络。 关键词:主变;运行方式;零序网络 引言 电网中变压器中性点接地方式的选择,对电网的安全经济运行具有重要的作用。它与电网的绝缘水平、保护配置、系统的供电可靠性、发生接地故障时的短路电流及分布等关系密切[1]。 一、变压器中性点运行方式 三相交流电力系统中,变压器的中性点有三种运行方式:中性点不接地、中性点经阻抗或消弧线圈接地、中性点直接接地。 (一)中性点不接地 中性点不接地系统发生单相短路时,故障相电压为零,正常相电压为原来的3倍,中性点电位由零变为相电压,

此时的短路电流为电容电流,线电压不变。因此变压器中 性点不接地方式运行对变压器的绝缘工频耐压水平要求更高,由于电容电流较小,当发生单相接地故障时,允许系统短时运行,提高了系统的可靠性。 中性点不接地系统中,零序网络没有形成回路,在发生不平衡故障时,系统中没有零序阻抗,也不会产生零序电流。 (二)中性点经消弧线圈接地 对于线路较长的系统,输电导线对地电容较大,因而电容电流较大,中性点消弧线圈可以有效补偿电容电流,泄放线路上的过剩电荷来限制过电压。然而,这种接地方式会使中性点电位升高,对变压器中性点绝缘要求较高。 (三)中性点直接接地 当发生单相短路故障时,中性点直接接地系统的故障点短路电流较大,会引起停电,同时对运行人员及设备的安全构成威胁。但这种运行方式下,中性点电位稳定,接近于零,正常相电压不变,不易引起相间短路。 中性点直接接地方式多见于110kV以上的电网。因为110 kV以上的电网单相接地的概率比中低压电网小,所以只要提高输电线路的耐雷水平,安装自动重合闸装置,就可以基本实现系统的安全运行[2]。 二、220kV站主变中性点运行方式与继电保护的配合 调度运行方式规定,220kV变电站主变中性点接地的原

电力系统的中性点运行方式及低压配电系统的接地型式

电力系统的中性点运行方式及低压配电系统的接地型式 一、电力系统的中性点运行方式 电力系统中的电源(含发电机和电力变压器)中性点有下三种运行方式:一种是中性点不接地;一种是中性点经阻抗接地;再一种是中性点直接接地。前两种一般合称为小电流接地;后一种称为电流接地。 (一)、中性点不接地的电力系统 分布电容及相间电容 发生单相接地故障时的中性点不接地系统 分析见教材原件 (二)、中性点经消弧线圈接地的电力系统 对消弧线圈“消除弧光接地过电压”的异议

(三)、中性点直接接地或经低阻接地的电力系统 二、低压配电系统接地型式 按保护接地的型式,分为 (一)TN系统、中性点直接接地系统,且都引出有中性线(N 线),因此都称为三相四线制系统。

1、TN-C 2、TN-S 3、TN-C-S (二) TT系统 (三) IT系统中性点不接地或经阻抗(约1000欧)接地,且 通常不引出中性线,因此它一般为三相三线制系统。 第四节供电质量要求及用电企业供配电电压的选择 一、供电质量 电压对电器设备运行的影响: 电压和频率被认为是衡量电力系统电能质量的两个基本参 数。 二、供电频率、频率偏差及其改善措施 三、供电电压、电压偏差及其调整措施电力系统的电压 1.三相交流电网和电力设备的额定电压 我国标准规定的三相交流电网和电力设备的额定电压 1.电网(电力线路)的额定电压 我国根据国民经济发展的需要及电力工业的水平,经全面的技术经济分析后确定 的。它是确定各类电力设备额定电压的其本依据。

2.用电设备的额定电压 由于电压损耗,线路上各点电压略有不同,用电设备,其额定电压只能按线路首 端与末端的平均电压即电网的额定电压Un来制造。所以,用电设备的额定电 压规定与供电电网的额定电压相同。 3.发电机的额定电压 发电机是接在线路首端的,所以,规定发电机额定电压 高于所供电网额定电压的5%。 三个电压的关系 4. 电力变压器一次绕组额定电压 如变压器直接与发电机相连,则其一次绕组额定电压应与电机额定电压相同,即高于供电电网额定电压的5%。 如变压器不与发电机相连,而是连接在线路上,其 一次绕组额定电压应与供电电网额定电压 相同。 5. 电力变压器二次绕组额定电压 电力变压器的二次绕组额定电压:变压器一次绕组加 上额定电压而二次绕组开路时的电压,即为空载电压。

主变压器中性点过电压保护配置原则

主变压器中性点过电压保护配置原则 由于电力系统运行的需要,110~220 k V有效接地系统的变压器中性点大部分采用不接地运行方式,变压器一般采用分级绝缘结构,绝缘水平相对较低,所以不接地运行的变压器中性点需要考虑对雷电过电压、操作过电压和暂时过电压的保护。 根据DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的有关规定,提出以下保护配置意见: a)对110 kV和220 k V有效接地系统中可能偶然形成的局部不接地系统(如接地变压器误跳开关等原因引起)、低压侧有电源的变压器不接地中性点应装设间隙保护。 b)经验算,如断路器因操作机构故障出现非全相和严重不同期产生的铁磁谐振过电压可能危及中性点为标准分级绝缘、运行时中性点不接地的110 kV和220 k V变压器的中性点绝缘,宜在中性点装设间隙。 c)变压器中性点间隙值的确定应综合考虑 ———间隙的标准雷电波动作值小于主变压器中性点的标准雷电波耐受值; ———因接地故障形成局部不接地系统时间隙应动作; ———系统以有效接地方式运行、发生单相接地故障时,间隙不应动作。 2变压器中性点保护配置方式的分析 根据以上配置原则,参照广东省电力试验研究所的试验数据,直径16 mm、水平布置、半球头圆钢的棒-棒间隙放电电压与间隙距离的关系见图1,在Ucp(1±σ)和U50%(1±σ)区间内放电的概率为99.7%[1]。 2.1变压器中性点绝缘水平的选取 根据GB 311.7-1998《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》,对3~220 k V油纸绝缘设备,耐受操作冲击电压的能力为耐受雷电冲击的0.83倍,其值远超过预期操作过电压水平,所以绝缘水平主要由雷电过电压决定,不需考虑操作过电压的影响。 取中性点绝缘老化累计安全系数为0.85,参考GB311.1—1997《高压输变电设备的绝缘配合》,取雷电冲击安全系数为0.714,工频电压安全系数为1.0,则中性点综合耐受雷电冲击裕度系数为0.6,综合耐受工频裕度系数为0.85。 主变压器中性点可能出现的最大暂时过电压见表1。 2.2中性点保护的配置方式 我国变压器中性点保护方式一般有:单独间隙、单独避雷器、间隙与避雷器并联。下面结合常用中性点避雷器型号,对各种绝缘等级的变压器中性点保护方式(见表2)进行讨论。 2.2.135 kV绝缘等级 35 kV中性点绝缘水平为雷电冲击耐受电压185 k V,工频耐受电压85 k V;考虑安全系数后,绝缘水平为雷电冲击耐受电压111 kV,1 min工频耐受电压73 k V。 单独采用110 mm间隙时,间隙雷电冲击放电电压为93~112 k V,工频放电电压为47~57 k V。雷电冲击放电电压和工频放电电压均小于中性点绝缘水平,中性点有效接地系统最大暂时工频过电压下间隙不动作,中性点不接地系统最大暂时工频过电压下间隙动作,满足保护中性点的要求。推荐采用此保护配置方式。 单独采用Y1.5 W-48/109型避雷器时,避雷器可以耐受中性点有效接地系统最大暂时工频过电压,但裕度较小。在中性点不接地系统最大暂时工频过电压下,避雷器可能损坏。 110 mm间隙与Y1.5 W-48/109型避雷器并联时,满足保护中性点要求。但Y1.5 W -48/109型避雷器非标准型号,在避雷器残压作用下,间隙可能同时动作;在中性点工频