文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中水管道施工

中水管道施工

中水管道施工
中水管道施工

. .

1 编制依据

1.1 有关工程文件

1.1.1《市政工程勘察报告》BGEC-J勘-2009-100(2)

1.1.2 北京锅炉厂南路西延道路工程(第二标段)施工组织设计

1.2 有关规规程

1.2.1 北京市给水排水管道工程施工技术规程DBJ01-47-2000

1.2.2 给水排水管道工程施工及验收规GB50268-2008

1.2.3 钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003

1.2.4 北京市给水与排水工程施工安全技术规程DBJ01-88-2005

1.2.5 给水排水标准图集S5(二)

2 工程概况

XXX道路工程。。。

2.1 中水工程概况

为配合锅炉厂南路西延(三石路~西六环路)道路工程建设,完善市政基础设施建设,受门头沟区市政管委委托,我院进行北京锅炉厂南路西延(三石路~西六环路)道路工程中水工程设计。

根据门头沟新城(永定河以区)再生水回用规划,设计中水管三石路~规划六环西辅路段为DN800mm;规划六环西辅路~西六环路西侧段为DN300mm。管道沿线向规划道路及两侧用地预留DN150mm~DN1200mm中水支线,设计中水管线总长度4648.8米。

2.3 设计说明

设计中水管三石路~规划六环西辅路段为DN800mm,规划六环西辅路~西六环路西侧段为DN300mm。管道沿线规划道路及两侧用地预留DN150~1200mm中水支线,设计中水管线总长度4848.8m。

2.3.1 管材

设计中水管管材DN≤800mm采用球墨铸铁管,“T”胶圈型接口;DN ≥1000mm采用焊接钢管。

2.3.2管道防腐

从厂家采购的球墨铸铁管必须是衬水泥砂浆防腐层,管道外壁按常规防腐。

钢管管道、外壁均进行除锈处理,外防腐采用环氧煤沥青玻璃布(四油

一布),接口处采用塑化沥青防蚀带,壁防腐采用衬水泥砂浆防腐。

2.3.3管道附件布置

沿中水管道设置蝶阀、高速双孔进排气阀及消火栓。

2.3.4检查井

检查井砌筑高程以设计路面高程为准,绿地上的检查井砌筑高程高出附近地面0.15m。

2.3.5 井盖

中水管道附件井采用Ф800具有多防功能的地下设施检查井双层井盖,且位于道路上的检查井采用重型井盖。

2.3.6 在中水管道管顶以上500mm处设置标志带。

2.4 工程地质情况

2.4.1 地形地貌

拟建场地地貌单元属北京永定河冲洪积扇的中上部,地形除东辛称砂石厂由于挖方、堆土致使地面标高起伏变化较大,基本趋势是自西向东逐渐降低。

2.4.2 地层土质

根据市政工程勘察报告得知,拟建线路沿线场地地层为人工堆积层,其下为第四系沉积层。其中表层为杂填土层;粉质粘土、粘质粉土素填土层;卵石素填土层,含建筑垃圾、生活垃圾、灰渣、砖渣、木块、塑料袋等,厚度0至30m不等(桩号K1+800~K2+310段由于处在原砂石坑围,现已被填埋,此段人工堆积层较厚,需作特殊路基处理)。第四纪沉积层;该层分布于人工堆积层以下,为第四纪沉积之粘质粉土、砂质粉土层,粉质粘土、重粉质粘土层,细砂层,粉质粘土层,卵石层。

2.4.3 水文情况

此次勘探期间在勘探围未测得地下水。拟建厂区历年最高地下水位出现于1959年和1971~1973年,水位标高均接近自然地面,近3~5年最高地下水位标高为45.00m。施工时暂不考虑地下水队施工的影响,待发现地下水,再做具体的降水等施工措施。

3 施工部署

施工组织以满足工程施工需要为目的,合理配置施工人员、机械设备、工程材料等资源,全面规划、统筹安排、保证重点、科学合理地安排施工

进度,组织连续均衡施工生产,做好工序衔接,确保按期完成中水管道工

4.1 工艺流程

⑴钢制管道施工工艺流程:测量放线→沟槽开挖、验槽→管道垫层→下管、稳管→对口→管口焊接→管道附件安装→钢管的外防腐→检查井施工→水压试验→沟槽回填

⑵球墨铸铁管道施工工艺流程:测量放线→沟槽开挖、验槽→管道垫层及工作坑→下管、稳管→对口→检查井施工→水压试验→沟槽回填

4. 2 施工方案

4. 2.1 沟槽开挖

⑴管道沟槽底部开挖宽度

①管道沟槽底部开挖宽度按下列方法确定:B=D1+2(b1+b2+b3)

式中:B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm);

D1—管道结构的外缘宽度(mm);

b1—管道一侧的工作面宽度(mm);

b2—管道一侧支撑厚度,可取150mm—200mm;

b3—现场现浇混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度(mm)。

⑵沟槽边坡的确定

沟槽开挖深度在5m以时,沟槽边坡按1:0.33开挖。

沟槽开槽采用机械为主,人工配合的方式进行。开槽前向挖掘机司机、测量员、施工人员进行技术交底和安全技术交底。对地下障碍物细心核查,必要时人工挖探坑,探明各种障碍物的走向、管径、结构尺寸、高程等情况,并在施工中对现况障碍物采取必要的保护措施。

槽边堆土:不适宜回填的土应随挖随弃。可以用于回填的土,在现场允许的情况下尽量在槽边堆放。堆土距槽边不小于2m,推土高度不大于1m。在适当距离留出工程材料运输通道、井点干管位置及排管的足够宽度。表层土与下层生土分开堆置,要方便原土原层回填时的装卸和运输。

机械开挖时地下障碍物外沿各1.5m 必须由人工开挖,测量人员随挖随测,设计槽底以上预留20cm由人工清槽,严禁超挖。人工清槽,自检合格后,首段报甲方、设计、监理、市政管理处、地质勘察部门联合验槽。如遇地基承载力不足时,请有关各方协商确定处理办法。

4. 2.2 验槽

基底标高、坡度、宽度、轴线位置、基底土质必须符合设计要求。4. 2.3 钢质管道施工方法

4.2.3.1砂垫层铺设

回填砂垫层,将砂子找平后用平板振动夯夯实,砂垫层的平整度、高程、厚度、宽度、压实度应符合设计要求,验收合格后方可下管。

4.2.3.2下管

采用吊车配合下管时,严禁将管子沿槽帮滚放,使用尼龙吊带吊放,不得损坏防腐层和钢管。钢管均匀铺放在砂垫层上,接口处要自然形成对

齐,严禁采用加垫块或吊车抛起的方法。垂直方向发生错位时,应调整砂垫层,使之接口对齐。

4.2.3.3对口

⑴管道对口前应先修口、清根,管端面的坡口角度、钝边、间隙符合设计和相关规要求。不得在对口间隙夹焊帮条或用加热法缩小间隙施焊。

⑵管道对口根据管径的大小,选择合适的专用对口器具,不得强力对口。

⑶钢管对口错口规定:对口时应使壁齐平,采用300mm的直尺在接口壁周围顺序贴靠,错口的允许偏差应符合下表的规定。

⑷对口时纵、环向焊缝的位置确定

①钢管定位时,钢管的纵向焊缝应位于中心垂线上半圆45°左右。

②纵向焊缝应错开,错开的环向间距不得小于300mm。

③有加固环的钢管,加固环的对焊焊缝应与管节纵向焊缝错开,其间距不宜小于1000mm;加固环距管节的环向焊缝不宜小于50mm。

④环向焊缝距支架净距不宜小于100mm。

⑤直管管段相邻环向焊缝的间距不宜小于200mm。

⑥管道任何位置不得有十字形焊缝。

⑸不同壁厚管节的对口

不同管径的管节相连时,当两管径相差值大于小管管径的15%时,可用渐缩管连接、渐缩管的长度不应小于两管径差值的2倍,且不宜小于200mm。

⑹在直线管段上加设短节时,短节的长度不宜小于800mm。

4.2.3.4管口焊接

⑴点焊

①钢管对口检查合格后,方可进行点焊。点焊时,应对称施焊,其厚度应与第一层焊接厚度一致。

②钢管的纵向焊缝及螺旋焊缝处不得点焊。

③点焊焊条应采用与接口相同的焊条。

⑵管道焊接

①管道接口焊接应制定焊接部位顺序和施焊方法,防止温度应力集中。

②焊接电流的选择

a、平焊电流宜采用下式进行计算

I=kd

式中:I-电流(A);

k-系数,根据焊条决定,宜为35~50;

d-焊条直径(mm)。

b、立焊和横焊电流应比平焊小5%~10%,仰焊电流应比平焊小10%~15%。

③焊接层数的确定

a、焊缝的焊接层数、焊条直径和电流强度,应根据被焊接钢板的厚度、坡口形式和焊口位置确定。但横、立焊时,焊条直径不应超过5mm;仰焊时,焊条直径不应超过4mm。

b、管径大于800mm时,采用双面焊。当管壁厚18mm时,外三二共五遍,壁厚20mm时外四二共六遍。双面焊接时,一面焊完后,焊接另一面时,应将表明熔渣铲除并刷净后再焊接。

c、手工电弧焊焊接钢管及附件时,厚度6mm且带坡口的接口,焊接层数不得小于两层。

d、多层焊接时,第一层焊缝根部应焊透,且不得烧穿;焊接以后各层应将前一层的熔渣飞溅物清除干净。每层焊缝厚度宜为焊条直径的0.8~

1.2倍。各层引弧点和熄弧点应错开。

e、管径大于或等于800mm时,应逐口进行油渗检验,不合格的焊缝应铲除重焊。

f、钢管及管件的焊缝除进行外观检查外对现场施焊的环形焊缝要进行X射线探伤。

g、不合格的焊缝应返修,返修次数不得超过三次。

⑶钢管的闭合口施工

钢管的闭合口施工时,夏季应在夜间管温度20℃±3℃,必要时,可设伸缩节代替闭合焊接。

4.2.3.5管道附件安装

⑴阀门安装

闸阀、蝶阀安装前应检查填料,其压盖、螺栓需有足够的调解余量,操作机构和传动装置应进行必要的调整,使之动作灵活,指示准确,并按设计要求核对无误,清理干净,不存杂物。闸阀安装应保持水平。大口径密封垫片,需拼接时应采用迷宫形式且不得采用斜口搭接或平口对接。

⑵法兰

①法兰盘密封面及密封垫片,应进行外观检查,不得有影响密封性能的缺陷存在。

②法兰盘端面应保持平整,两法兰之间的间隙误差不应大于2mm,不得用强紧螺栓方法消除歪斜。

③法兰盘连接要保持同轴,螺栓孔中心偏差不超过孔径的5%,并保证螺栓的自由穿入。

④螺栓应使用相同的规格,安装方向一致,螺栓应对称紧固,紧固好的螺栓应露出螺母之外2~3扣。

⑤严禁采用先拧紧法兰螺栓,再焊接法兰盘焊口的方法。

4.2.3.6钢管的外防腐

⑴钢管除锈

涂底漆前管节表面应彻底清除油垢、灰渣、铁锈、氧化铁皮,采用人工除锈时,其质量标准应达到现行标准《涂装前钢材表面处理规》SYJ 4007-86规定的Sa21/2级。

⑵钢管外防腐

钢管外防腐采用环氧煤沥青玻璃布(四油一布),接口处采用塑化沥青防蚀带,防腐质量应符合《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术规》SY/T0447-96和《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层施工及验收规》SYJ404-90。

①底漆应在表面除锈后8h之涂刷,涂刷应均匀,不得漏涂,管两端150~250mm围不得涂刷。

②面漆涂刷和包扎玻璃布,应在底漆干后进行,底漆与第一道面漆涂刷的间隔时间不得超过24h。

⑶固定口防腐

应在焊接、试压合格后进行。先将固定口两侧的防腐层接茬表面清除干净,再进行防腐处理。

4.2.3.7混凝土检查井

⑴钢筋工程

到场的钢筋必须有出厂质量检验证明书和合格证,经技术质量人员检验后方可入场,进入现场的钢筋按照料场平面布置分类码放,并进行标识。现场试验员按照批量取样试验,由试验室出复试报告后方可使用。钢筋加工前必须除锈调直,钢筋绑扎时应无灰尘、锈蚀、锈皮、油脂和其它杂物。加工成型的钢筋必须分类码放,挂牌标识,标明钢筋的型号、规格、数量、使用部位,并设专人看管。

钢筋绑扎时,接头错开,绑扎要牢固。为保证钢筋保护层厚度,需现场加工与保护层同厚度的水泥垫块,上面预插绑丝,绑至钢筋上。

⑵模板工程

施工前,进行切实可行的模板设计,在施工中严格落实。钢模板使用以前,必须清理板面,并均匀涂刷脱模剂,严禁污染钢筋。预埋件埋设时,位置必须正确,与钢筋固定牢固。拆模时轻拆慢放,拆下来的材料要及时运走整理好,清理干净,按规格分类码放整齐。

⑶砼工程

本工程所需混凝土一律采用商品砼,罐车运输。砼施工缝结合处,必须在下一部钢筋安装前凿毛,用水冲洗干净,并由监理验收。外侧上下10cm应剔凿后抹2cm厚的防水砂浆。两个施工缝之间的现浇混凝土,不允许使用不同来源的粗骨料及细骨料。侧墙混凝土的浇筑应均匀对称高差不大于30cm,以防模板偏移,浇筑顶板时,对顶板的铺灰厚度、灌注顺序作好方案,以确保先期混凝土没有初凝。

混凝土浇筑后进行养护,常温下洒水养护,高温时要覆盖草帘子。

4.2.3.8水压试验

⑴试验压力

管道工作压力大于或等于0.1MPa时,应按压力管道进行强度及严密性试验,管道强度及严密性试验应采用水压试验法试验,试验压力为工作压力加0.5MPa,但不得小于1MPa。

⑵准备工作

中水管道施工方案

中水管道施工方案

高平市建设路南延(新华街~南外环)工程 中 水 管 道 工 程 施 工 方 案 衢州市政园林股份有限公司 目录 1 编制依据 ................................................................... 错误!未定义书签。 1.1有关工程文件 ........................................................ 错误!未定义书签。 1.2有关规范规程 ........................................................ 错误!未定义书签。

2 工程概况 ................................................................... 错误!未定义书签。 2.1中水工程概况 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.3设计说明 ................................................................ 错误!未定义书签。 2.4工程地质情况 ........................................................ 错误!未定义书签。 3 施工部署 ................................................................... 错误!未定义书签。 4 主要施工方法 ........................................................... 错误!未定义书签。 4.1工艺流程 ................................................................ 错误!未定义书签。 4.2施工方案 ............................................................... 错误!未定义书签。 4.2.1沟槽开挖 ............................................................ 错误!未定义书签。 4.2.2验槽 .................................................................... 错误!未定义书签。 4.2.3钢质管道施工方法............................................. 错误!未定义书签。 4.2.4球墨铸铁管道施工方法..................................... 错误!未定义书签。 4.2.5沟槽回填 ............................................................ 错误!未定义书签。 5 质量证措施 ............................................................... 错误!未定义书签。 5.1质量保证组织机构 ................................................ 错误!未定义书签。 5.2中水管线施工质量通病的防治与专项技术措施.. 错误!未定义书签。 5.3工程质量保证措施 ................................................ 错误!未定义书签。 5.4质量控制标准 ........................................................ 错误!未定义书签。 6 工期保证措施 ........................................................... 错误!未定义书签。 7 安全保证措施 ........................................................... 错误!未定义书签。

市政工程雨污水排水管道施工组织设计

安徽宿州森林动物世界项目污水工程 雨污水施工方案 工程名称:安徽宿州森林动物世界项目污水工程 建设单位:宿州森林动物世界有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:安徽宿州森林动物世界市政工程项目部 编制日期:2016年5 月10日

雨、污水管道工程专项施工方案 一、工程概况 本方案适用于安徽宿州森林动物世界项目污水工程雨、污排水管道的施工。雨、污管道设计为HDPE双壁波纹管,环刚度不小于4kn/m2,雨、污水管道接口采用承插口形式,橡胶圈接口。根据施工图要求,排水体制采用分流制,雨水排水管道与园区内道路排水系统相接,雨水直接排向水系,污水经城市污水处理厂处理后排入外河。根据排水规划要求,在机动车道下设置雨水排水管,雨水排水管径为DN300~DN500,污水排水管径为DN400。由于雨水管道与污水管道施工方法基本一致,本施工方案将统一介绍雨水、污水管道的施工方法。 二、污、雨水管道施工方法 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位置、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线桩及临时水准点。 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。 ⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位置、方向、作用、

中水回用工程施工组织设计

中水回用工程施工 组织设计 1

目录 第一章、总体概况 (3) 1、施工组织设计编制总说明 (3) 2、工程概况 (4) 3、工程基本情况及施工平面布置(附施工平面布置图) (4) 4、水文地质条件 (4) 5、质量目标 (4) 第二章、编制依据 (5) 1、编制依据 (5) 2、编制说明 (7) 第三章、工程进度计划与措施 (8) 1、工程进度计划 (8) 2、保证进度计划措施 (8) 3、施工进度计划的实施与管理 (8)

第四章、施工准备 (10) 一、技术准备 (10) 二、施工现场准备 (11) 第五章、施工方案 (12) 一、施工管理与专业技术配备 (12) 二、絮凝池、高速滤池等混凝土结构施工 (13) 三、土建施工方案 (19) 四、工艺管道安装工程 (27) 五、设备安装工程 (32) 六、电照施工方案 (38) 第六章、确保工程质量的技术组织措施 (42) 一、组织措施 (42) 二、质量保证技术措施 (44) 三、冬季施工措施 (45) 第七章、确保工期的技术组织措施 (46)

一、保证人员和施工设备满足施工需要的措施 (46) 二、保证连续施工措施 (47) 三、进度管理措施 (47) 第八章、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点及解决方案 一、重点、难点 (48) 二、解决方案 (48) 第九章、确保安全生产、文明施工以及环境保护措施 (51) 一、安全生产保证措施 (51) 二、文明施工措施 (54) 三、环境保护、减少扰民措施 (57) 第十章、地面及地下设施保护措施 (58) 第十一章、资源配备计划 (59) 1、劳动力配备计划 (59) 2、主要施工机械配备计划 (60) 第十二章、施工总平面布置图 (62)

排水管道施工方案最新版

第一节、施工测量 一、施工测量放线 1、距离测量: 仪器采用经纬仪,测量时照射二次读数取平均值为距离测量值(导线测量时须返方向测量作为校核),二次读数较差不大于10mm。小范围距离测量采用普通钢尺测距,主要技术要求须满足规范的规定。 (1)采用坐标、经纬仪测量法,测速快、准确和操作简便;能在超远距离内和不同标高位置直接进行施测,不用在施测过程中移动仪器,从而可加快速度,缩短施测工期。在本工程开工前,会同监理单位及业主对设计单位提供的平面坐标及高程控制网进行闭合复测。根据已有的高级控制网,结合各施工段走向及需要,加密布置施工控制网,施工控制网各点之间应保持良好的通视状况,以方便随时进行闭合复测,所有的测量记录及结果应在报送监理审核签认后方可使用。 (2)采用经纬仪的后方交会专项功能,通过对两个已知点的观测,得出仪器点的坐标;采用经纬仪的测量距离专项功能,在测临时站点到两已知观测点的距离时加测一个角度,即测站点放在待定点上,在测距离的同时观测该点到两个已知控制点的夹角,这样也可以得出仪器点的坐标。施工控制网的测量成果为满足要求宜采用较高精密度等级,平面控制网按一级导线网控制;高程控制网按四等水准测量控制。做好各施工控制点的保护工作,竖立明显的标牌,以防止损坏。根据

施工控制网测放出排水沟中心线的位置,并进行各部位水准测量工作。控制桩采用双后视极坐标测量的方法进行测放,测量精密度需满足招标文件的有关技术要求,所有测量数据及成果报送监理审核签认方可使用。 (3)管道的起点、终点及转折点称为管道的重点,管道中线定位就是将主点位置测设到地面上去,并用本桩标定。管线起点及各转折点定出以后,从线路起点开始量距,沿管道中线每隔50m钉一木桩(里程桩)。 根据管线的起点和各沟的挖土中心线,一般每20m测设一点,中心线的投点容差为±10mm,量灰线标明开挖边界。在测设中线时应同时定出井位等附属结构的位置。 每隔20m或30m槽口上设置一个坡度板。作为施工中控制管道中线和位置,掌握管道设计高程的标志,坡度板必须稳定、牢固,其顶面应保持水平,用经纬仪将中心线位置测设到坡度板上,钉上中心钉,安装管道时,可在中心任务钉上悬挂锤球,确定管中线位置。以中心钉为准,放出砼垫层边线,开挖边线及沟底边线。 2、高程测量: 高差不大时采用B1级水准仪,测量时往返各一次,取闭合差≤12√L ,L为往返测量水准线路长度(KM)。高差较大时标高的测量采用经纬仪三角高程测量,主要技术要求须满足规范的规定,内业计算垂直角度的取值应精确到0.1″,高程取值应精确到1mm。 3、内业计算:

中水管道施工方案

. 目录 1 编制依据 (1) 1.1有关工程文件 (1) 1.2有关规范规程 (1) 2 工程概况 (1) 2.1设计说明 (1) 2.2工程地质情况 (1) 3 施工部署 (1) 4 主要施工方法 (2) 4.1工艺流程 (2) 4.2施工方案 (2) 4.2.1沟槽开挖 (2) 4.2.2验槽 (2) 4.2.3球墨铸铁管道施工方法 (2) 4.2.4沟槽回填 (3) 5 质量证措施 (4) 5.1质量保证组织机构 (4) 5.2工程质量保证措施 (5) 6 工期保证措施 (5) 7 安全保证措施 (5) 7.1成立安全组织机构 (5) 7.2安全技术措施 (6) 7.3安全注意事项 (6) 8 文明施工、环境保护措施 (6) 8.1建立健全强有力的环保体系 (6) 8.2实行环保目标责任制 (7) 8.3防止水源污染措施 (7)

1 编制依据 1.1 有关工程文件 1.1.1《市政工程勘察报告》BGEC-J勘-2009-100(2) 1.1.2 中水管线工程施工组织设计 1.2 有关规范规程 1.2.1《室外给水设计规范》GB50013-2006 1.2.2 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 1.2.3 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 2 工程概况 本工程为榆林市迎宾路西段改扩建工程。将本条道路的中水管线与片区中水系统相接。水坠砂回填管道。 2.1 设计说明 设计中水主管道为DN315mm,管道横穿道路预留DN1160mm中水支线,设计中水管线总长度680m。 2.1.1 管材 设计中水管管材采用PE100塑料管。 2.1.2管道防腐 从厂家采购的球墨铸铁管必须是内衬水泥砂浆防腐层,管道外壁按常规防腐。2.1.3 在中水管道管顶以上500mm处设置标志带。 2.2 工程地质情况 拟建场地地貌单元属晋中市冲洪积扇的中上部,地形由于挖方、堆土致使地面标高起伏变化较大,基本趋势是由北向南逐渐降低。 3 施工部署 施工组织以满足工程施工需要为目的,合理配置施工人员、机械设备、工程材料等资源,全面规划、统筹安排、保证重点、科学合理地安排施工进度,组织连续均衡施工生产,做好工序衔接,确保按期完成中水管道工程。具体施工进度计划如下:

中水工程施工方案

中水工程施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

目录

一、编制依据 北京市大兴新城核心区路网市政配套工程规划一路及规划十二路工程给水施工图纸(含变更设计); 北京市大兴新城核心区路网市政配套工程规划一路及规划十二路工程地质勘察报告; 《给排水管道工程施工及验收规范》50268-2008; 《市政给水管道工程及附属设施》07MS101; 《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000; 我单位对施工现场实地调查情况; 二、工程概况 工程概述 规划一路给水管线西起现况永华路,向北向东与规划十二路及新源大街相交,再折向南,终点与现况永华路相交。管径为dn200和dn315,长度约为1221m。其中dn200管道约1220m,dn315管道约1m。管材采用PE管。 工程水文地质情况 根据本次钻探所揭示的地层条件,按沉积年代将勘探深度范围内的地层划分为人工堆积层、新近沉积层和第四纪沉积层三大类。 工程水文条件 本次钻探最深钻至标高,止于第5大层,在钻孔中测到2层地下水:第1层为上层滞水,水位标高~,埋深~;第2层为层间水,水位标高~,埋深~。 根据地勘结果,本工程所处场地近3~5年最高地下水位标高为左右(不含上层滞水)。 三、施工部署 项目组织机构 针对本工程特点,选派我单位施工经验丰富、业务水平高的人员组成项目部。见附图:

规划一路、规划十二路施工进度横道图 说Array明:图中 粗线为受 拆迁影响 施工段。

质量目标 合格。 安全生产目标 零事故。 文明施工目标 争创北京市文明施工工地。 环境保护目标 “保护环境,从我做起”,提高所有施工人员的环境保护意识,对噪声、振动、废水、废气和固体废弃物进行全面控制,减少对环境的影响;对裸露土方进行覆盖、洒水以防扬尘。 四、施工准备 技术准备 技术准备 项目部组织各相关人员进入施工现场进行实施性调查研究,仔细核对现场及物探图中所有管线的位置、高程、必要时挖探坑,以了解所有现况管线的埋深、走向及平面位置,避免施工时破坏管线。同时组织技术、生产、材料经营人员集中学习施工图及技术规范(认真核实设计变更单),仔细进行技术交底,同时做好各种原材料的试验、检验工作。 建立测量控制系统 在工程开工前,对设计管线的线位进行定线,并按施工需要设立满足精度要求的控制桩,并妥善加以保护。 工程开工前编制材料计划,根据北京兴润水务有限公司对给水管线工程的审核意见及图纸设计进行采购,材料进场后及时进行报验。 按施工计划,组织各种技术工人,机械司机等人员陆续进场。所有人员在上岗前3天到位,以便培训和组织工程技术交底。 按照施组中要求的设备型号分期、分批组织进厂,并检验,维修,以备工程开工后,尽快投入施工生产。 材料人员按照材料计划,进行材料采购,并及时安排进厂,为尽快施工创造条件。

再生水回用工程施工组织设计

凯发新泉水务(泰州)有限公司 再生水回用工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:徐州市政建设集团有限责任公司编写日期:2018年1月5日

第一章综合说明 第一节工程概况 本工程座落在泰州市高港区港城西路南侧,该污水处理厂用地面积为9242.37平方米,其主要建设范围为:综合膜车间、供水泵房及清水池,加药间,变配电间,絮凝沉淀池(预留)工程、围墙工程、园林绿化工程、厂区管网工程、厂区道路工程及安装工程。该污水处理厂污水处理能力为2500m3/d。 第二节工程现场状况 1、工程重点: 1) 泰州市在北亚热带湿润气候区,受季风环流的影响,具有明显的季风性特征.因此,为确保施工工期,须合理安排生产计划,制定恰当的施工措施,是本工程重点之一; 2)本工程工期较为紧张,合理安排施工机械及人员,灵活调配施工材料是本工程的重点; 2、工程难点: 由于现场地层情况较为复杂,地下水量大,对地下结构施工造成很大难度,为保证施工进度和质量,合理控制地下水位是本工程的难点之一; 与设备安装工程协调施工,是影响本工程施工进度的难点之一。

3、主要工程量 注:混凝土:C30(S6); 5、工期 本工程工期为105日历天 计划开工日期:2018年1月 计划竣工日期:2018年4月 第二节 第三节 编制依据 本工程根据工程招标文件、设计施工图纸、市政建筑安装工程施工及验收规范等有关文件,结合现场踏勘情况和我公司具体情况而编制的。主要解决和阐述涉及本工程的施工组织管理,主要分部分项工程的施工方法与技术措施,确保工程质量与工程进度措施,创安全生产、文明施工标化管理措施,以及相应的人、财、物力配套计划与投入,对关键部位的施工作了详尽的编写与介绍,目的是确保本工程在科学的管理下,通过有的预控,有组织、有计划地完成既定的各项指标。 序 号 部 位 挖方(m3) 填方(m3) 钢筋(t) 混凝土 (m3) 1 综合膜车间 3000 2000 90 890 2 供水泵房及清水池 1400 600 60 700 3 加药间 300 220 7 60 4 变配电间 500 3200 10 90 5 厂区管网工程 2000 600 6 厂区道路工程 2200m 2 7 园林绿化工程 4400m2 8 围墙工程 280m 9 安装工程 / / / /

市政工程雨污水排水管道施工方案

排水管道工程专项施工方案 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位置、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线桩及临时水准点。 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。 ⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位置、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位置,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。 ⑵地下管线及障碍物探测 根据施工图纸、业主、规划、监理及其他相应的职能部门提供的地下管线、障碍物等位置,用红漆做好标识,并应对施工作业班组做好技术交

底,沟槽开挖前应由人工在标识处开挖探坑,找出地下管线、障碍物的准确位置后,通知业主、设计、监理、规划及其他相应的职能部门现场踏勘,待确认后方可进行下道工序的施工,沟槽开挖时要对已挖出的地下管线、障碍物做好相应的保护措施。 ⑶土方开挖 ①根据测量出的管道中心线、检查井、折点的位置,用白石灰撒出开挖边界线,经业主、监理、设计及规划部门验线合格后方可开挖工作。 ②开挖采用机械开挖为主,人工为辅的原则进行施工,严格按照操作规程施工,确保槽底土结构不被扰动。在槽底予留大于20厘米厚土层,人工清理平整,防止超挖而使管基松动破坏。沟槽底两侧根据规范留出相应工作面宽度及排水沟宽度,根据土质情况确定沟槽放坡系数,当场地不允许放坡时采用沟槽支护,支护方案根据现场情况确定。 ③遇有石方沟槽,对石方部分采用机械打孔爆破,注意控制爆破规模,保证施工安全。 ④遇有地下设施,前后各lm人工开挖,单面翻土,余土离开沟槽边缘O.8m,高度不超出1.5m;遇到有已修建的管线注意采取保护措施,通知有关单位进一步确保管道不受损伤,不影响其正常使用。如开挖至门口或路口时,采用半幅施工,预留一段人工开挖或按要求塔设车辆便桥、行人便桥,确保施工及行人安全。 ⑤在高压线下作业时严格按电业局要求施工,注意施工机械、人员安全。

排水管网工程施工组织设计

地铁2号线东洪路站排水管网铺设工程 施 工 组 织 设 计 二○一二年七月

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、工程重点、难点及施工前准备 (7) (一)工程重点 (7) (二)工程难点 (7) (三)施工前准备 (7) 四、主要施工方案 (8) (一)锯缝 (8) (二)破碎路面 (9) (三)沟槽开挖 (9) (四)沟槽基础 (10) (五)排管 (10) (六)接口 (10) (七)检查井的砌筑 (11) (八)沟槽回填 (11) (九)文明措施: (11) 五、施工进度计划及保证措施 (13) (一)施工进度计划 (13) (二)施工进度计划保证措施 (13) 六、质量保证体系 (14) (一)质量目标 (14)

(二)质量保证措施 (14) 七、安全保证措施 (16) 八、文明施工及环保措施 (18) 九、雨季施工措施 (19) 十、地下管线及地上、地下设施保护措施 (20) 十一、投入本工程的机械设备及人员配备计划 (21) 十二、施工组织机构 (23) 十三、加强企业管理、降低施工成本 (24) 十四、施工总平面布置图 (26) 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 (27) 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 (28) 附表三:劳动力计划表 (29) 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 (30) 附表五:施工总平面图 (32) 附表六:施临时用地表工总平面图 (33)

一、编制依据 1、中国市政工程西南设计研究总院设计的《地铁2号线东洪路站排水管网铺设工程施工图》。 2、施工现场实际情况。 3、我公司综合施工能力 4、有关施工及验收技术规范: (1)中华人民共和国《工程建设标准强制性文件》(城市建设部分) (2)建设部《市政工程质量等级评审规定》及《补充规定》; (3)《关于市政工程施工资料整理的规定》(建设部[2002]221号文件)等 (4)《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90)(5)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) (6)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) (7)排水工程通用图集 (8)其他有关项目的规范和规定 二、工程概况 (一)概述

中水管道施工方案-(1)要点

1 编制依据 (2) 1.1有关工程文件 (2) 1.2有关规范规程 (2) 2工程概况 (2) 2.1中水工程概况 (2) 2.3设计说明 (2) 2.4工程地质情况 (3) 3施工部署 (3) 4 主要施工方法 (3) 4.1工艺流程 (3) 4. 2施工方案 (3) 4. 2.1沟槽开挖 (3) 4. 2.2 验槽 (4) 4. 2.3钢质管道施工方法 (4) 4. 2.4球墨铸铁管道施工方法 (7) 4. 2.5沟槽回填 (11) 5质量证措施 (12) 5.1质量保证组织机构 (12) 5.2中水管线施工质量通病的防治与专项技术措施 (13) 5.3工程质量保证措施 (13) 5.4质量控制标准 (14) 6工期保证措施 (15) 7安全保证措施 (16) 7.1成立安全组织机构 (16) 7.2安全技术措施 (16) 7.3安全注意事项 (17)

8 文明施工、环境保护措施 (18) 8.1建立健全强有力的环保体系 (18) 8.2实行环保目标责任制 (18) 8.3防止水源污染措施 (19)

1编制依据 1.1有关工程文件 1.1.1甲方提供的总平面图、各单位建筑的给排水专业施工图。 1.1.2顺义新城仁和镇望泉寺村定向安置房项目施工组织设计。 1.2有关规范规程 1.2.1北京市给水排水管道工程施工技术规程DBJ01-47-2000 1.2.2给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 1.2.3 《室外给水设计规范》(GB50013-2006 1.2.4北京市给水与排水工程施工安全技术规程DBJ01-88-2005 1.2.5阀门井、水表井洒水栓井参见图集11BS 3和07MS101 2 工程概况 顺义新城第1街区是仁和镇望泉寺村定向安置房项目,位于万科四季花 城的西部,供销大厦的南部。 望泉寺村定向安置房市政工程项目位于北京市顺义区仁和镇,顺义城区的西部,西侧紧邻七分干渠,其四至范围为:东起前景南路,西至兴泉路,南邻望泉北街,北靠石景街,规划用地面积13.0175万平方米,其中道路 用地1.715万平方米,绿地面积0.351万平方米,建设用地面积11.095万平方 米。总建筑面积27.9808万平方米,其中:地上建筑面积19.965万平方米,地 下建筑面积8.0158万平方米。区内居住总户数2132户,居住总人口5970人, 容积率1.8,建筑密度21%总停车位1635辆,其中:地上522辆,地下1113 辆。 2.1设计说明 2.1.1管材: ①进户管管材及管径均同室内设计。 ②中水管主干管采用球墨给水铸铁管,柔性橡胶圈承插接口;管材级别为 K9级。 ③管径为DN25的中水管采用衬塑钢管,螺纹连接。 2.1.2中水管道最小覆土为1.0米。平行敷设的管道除注明外间距均为0.5 米。 2.1.3阀门井的做法参见11BS3-18,其中FM2 FM3为共用阀门井,井径 为?1400;圆形水表井做法参见11BS3-44,矩形水表井(采用无连通管无止回阀安装)做法参见11BS3-45;洒水栓采用圆井洒水栓,做法参见11BS3-60; 洒水栓井位

中水拉管工程施工组织设计方案

dn400中水过临河路拉管工程 施工方案 一、工程概况 本工程0+050~0+160段DN400中水管线穿越临河路,现况临河路宽8~10米,北侧为临河路方涵,宽约6米,河底深约4.0米,道路及两侧有多趟现况市政交叉管线。本段中水管线采用明开槽施工穿越现况道路、河道方涵、市政交叉管线等拆迁难度大,造价高,因此拟采用非开挖水平定向钻施工工艺完成,平面施工长度约110米,施工管材由原设计DN400球墨铸铁管变更为DN400PE给水管。 二、施工前准备 2.1 施工准备 进场后,将安排专人负责配合业主与有关单位搞好本段的临时用地工作。并立即组织测量人员对设计线路进行复测。做好材料试验等开工前地各项准备,上报开工报告。确定临时占地计划;搞好生产设施建设。 2.2技术准备 组织工程施工人员进行技术交底,了解施工特点和技术要求,熟悉施工操作规程和各项技术数据。 根据敷设管道的管径尺寸,确定管道孔的扩孔次数和每次回扩所使用的回扩器的规格。 技术人员根据有关技术数据和施工区域围的管道、电缆等设施资料,制定出模拟钻进路线图,使操作人员能直观地了解工程整个钻进过程。 2.3 机械设备配置及后勤保障 主要施工机械表4.1

三、施工场地布置 3.1 施工平面布置 根据施工需要主要设置两块场地,在北侧0+160处拉管终点处设长*宽*深为8.5*4.0*2.5米钻机工作坑,坑设置入钻点和泥浆池,工作坑按1:0.2放坡处理;临河路南侧0+050处设拉管接收坑,净空为:长8米×宽2米×深约1.5米,作为扩孔接管场地和PE管焊接场地。 3.2 施工用水、电 施工期间的临时水电安装工作符合国家电力标准。在业主的协助下,我方将在施工期间利用就近的水源和电源接入现场。 3.3 施工围挡 施工区采用钢围挡板全封闭围护,侧采用钢管加固,做到整齐美观。 3.4 污水处理设施 施工产生的污水用泥浆车外运它处。 四、施工进度计划 本工程绝对工期为16日历天。施工时,必须严格按照业主要求和施工方案中的施工进度安排,采取可靠的组织措施和技术措施,保证工期目标的实现,并

市政排水管道工程施工组织

第一章编制依据 本施工组织设计依据以下内容编写: 1、《×××蒲阳镇人民政府经十二路、纬十街、吉祥街排水工程招标文件》。 2、《×××经十二路、纬十街、吉祥街排水工程设计图纸》。 3、《市政工程施工技术规程汇编》。 4、《市政工程质量检验评定标准》。 5、《工程施工质量验收规范》。 6、×××蒲阳镇人民政府有关文件、通知等。 7、现场调查资料。 本工程施工应遵循以上文件、规范、标准执行。 第二章总体概述 经十二路、纬十街、吉祥街为×××城西部规划道路,均为新建道路,现状无排水管道,结合道路工程建设,需新建排水管道,以满足道路及两侧区域排水要求。本工程为雨污合流,排水管道总长约3734米,检查井80座,雨水口104座。 计划开工日期为2010年3月15日,计划完工日期2010年7月31日,总工期138日历天。 管线位置:经十二路管道位于规划路中心东侧10.0m,纬十街、吉祥街管道位于规划路中心南侧10.0m。 管材及接口型式:管材为钢筋混凝土排水管Ⅱ级管材,采用120°砂石基础,接口为橡胶圈接口。 第三章施工进度计划和各阶段的进度的保证措施及违约责任承诺根据本工程总工期要求和现场情况及工程特点,充分利用现场有利条件,合理安排作业面和进度,做好施工部署,并在人力、机械设备、材料、技术上提供有力保障,以做到集中优势、合理布置、重点突破,达到保质、按期完成施工任务的目的。 第一节施工准备 1、技术准备工作: 组织所有管理及施工技术人员,认真熟悉图纸,学习有关规范、标准及工艺操作规程,了解本工程设计意图、施工特点和特殊工序要求。 与业主联系召开施工配合会及设计交底会。测量人员做接桩工作,技术、试验及其他管理人员及时到位完成各项准备工作,根据计划安排提出工程用料计划,施工机具计划,明确各类物资进场时间,做好材料试验、报验及厂家资质审查,通过后及时进行加工订货工作。 2、工程测量: (1)测量组人员必须持证上岗,采取组长负责制,组长选用有经验并从事本专业

中水管道施工方案[1]

北京市旧忠路(南五环旧忠桥-京福路)市政工程五标 中水管道施工方案 1 编制依据 1.1 有关工程文件 1.1.1《大兴区三海子郊野公园市政工程规划方案综合? 1.1.2《南海子郊野公园旧忠路(京福路—南五环路)市政工程设计综合》1.1.3《北京城市总体规划(2004-2020年)》 1.2 有关规范规程 1.2.1 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 1.2.2 《混凝土和钢筋混凝土排水管标准》(GB/T11836-2009) 1.2.3 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 1.2.4 《城市工程管线综合规范》(GB50289-98) 1.2.5 《给水排水工程构造物结构设计规范》(GB50069-2002) 2 工程概况 三海子地区是北京城市总体规划确定的市域四大郊野公园之一——南苑生态公园的核心,是重要的湿地保护中心,是亦庄新城总体规划的一部分,同时也是中心城,亦庄新城和大兴新城之间重要的生态隔离区,是实施南城发展战略的重要组成部分。 为全面推动三海子郊野公园建设,服务区域交通需求,旧忠路改造工程已经纳入建设计划。旧忠路规划为城市主干路,规划红线宽40m。 本标段工程施工地点位于北京市大兴区,道路工程起点为1+660,终点为旧忠路终点(2+503.782)。道路全长843.782米,道路红线宽40米,属于城市主干路,设计车速50公里/小时,道路标准横断面为三幅路形式。 本工程道路机动车道宽16米(含中央分隔栏及道路标线),双向四车道。以设计路面标高和排水坡度作为控制施工的依据。 2.1 施工现场情况 1)施工场地交通情况 本工程位于北京市大兴区三海子郊野公园,交通运输方便。

某大厦给排水施工组织设计方案(Word.31页)[优秀工程方案]

给排水工程施工组织设计 第一部分工程概况 一、安装工程施工范围: 生活给水系统、生活热水系统、生活污水排水系统、中水系统、雨水排水系统、消防给水系统、空调水系统、通风与空调系统. 二、安装工程概况 (一)暖卫工程概况 给水系统:本大厦的水源来自楼北侧的王府仓胡同和东侧的金融街的市政给水管道,各由一根200米米的供水管道引入楼内.大厦的供水采用水池—水泵—水箱的供水方式.其中,地下层及地上一、二层用水由城市管网直接供水;三层以上由水池—水泵—水箱的供水方式,为保证静水压力不超过0.45Pa,供水立管上设置可调式减压阀,分区供水.泵房及蓄水池设于主楼的地下二层,蓄水池的容积为250米3,泵房设有三台生活给水泵(两用一备).开水供应自楼五层起每层均设电开水器一台. 热水系统:本大厦的热水系统为强制循环,上行下给式,立管设比例式减压阀减压,分区与给水相同.热水由地下二层的热交换站供应.在大厦的各层洗手间均有热水供应,供应时间按八小时计,设在地下一层的淋浴间按定时供水,每天两次,每次两小时. 排水系统:本大厦的排水采用污、废分流排放的排水系统.洗涤等优质废水经中水处理后用于冲厕、室外绿化.厨房、餐厅废水经隔油

器处理后与粪便污水一起经室外化粪池处理后排入城市管网. 中水系统:本大厦的中水水源取自洁净废水,水量为99.6米3/d,由地下二层的中水站处理后用于冲厕及室外绿化. 消防系统:消防系统包括消火栓消防系统和自动喷水灭火系统. 消火栓系统:为满足有关水压的要求,本大厦的消火栓系统利用可调式减压阀分区.火灾前10分钟有屋顶水箱供水,水箱静水压力>7米,可保证顶部几层的供水压力.由位于地下二层消防泵房内的消防泵自水池内抽水加压供给.消火栓口的出水压力大于0.5Pa时,采用减压稳压消火栓.本系统高低区由上部和下部的干管连接成环以保证供水的可靠性.屋顶有18米3消防水池,保证火灾前期的用水.地下二层有容积位500米3的消防水池,供火灾时使用.消火栓箱内设有SN65消火栓和DN25的自救式消防水喉各一支,以供消防人员及非消防人员灭火时使用,消火栓水枪嘴口径19米米,水龙带长25米消防前室水龙带长15米,消火栓箱内的按钮可直接启动消火栓消防泵.还有,每个消防箱底部设5A级2千克磷酸铵盐干粉灭火器三具,消防控制中心、BA控制室、光端机房、高压分界室等各设两具.变配电室另设推车式干粉灭火灭火器. 自动喷水灭火系统:本建筑为全面积喷淋消防系统.火灾前10分钟由屋顶水箱供水,此后将由位于地下二层的自动喷淋消防泵从水池内抽水加压供给.各区的湿式报警阀及水力警铃设于地下一层的报警阀室内,所有控制讯号均传至消防控制中心.其中,办公用房采用68℃

排水管道工程施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章施工部署 (5) 第四章主要施工方法 (7) 第五章质量保证措施 (22) 第六章安全、文明施工保证措施 (23)

第一章工程概况 工程名称:万新大道(四涌至九涌、十一涌至十四涌)工程施工总承包(标段一)建设地点:广州市南沙区万顷沙镇 建设单位:广州市南沙区基本建设办公室 代建单位:广州市广园市政建设有限公司 监理单位:广州市市政工程监理有限公司 设计单位:广州市市政工程设计研究总院 施工单位:广州市第三建筑工程有限公司 万新大道为万顷沙镇区内的城市主干道,为万顷沙镇区南北向的主要干道之一,北起万顷沙三涌以北,连接凤凰大道以汽配工业园3号路交点作为起点,由西北往东南方向延伸,本标段全长约1.22公里;规划宽度为60米,设计速度为60Km/h,标准段双向6车道,起点里程K1+220,止点里程为K2+440。 1、雨水管道设计: 由于道路宽度为60米,需要在道路上新建雨水管道。本工程设计在道路两侧各新建DN500~DN2000雨水管道。 雨水主管:管径DN500~2000;雨水支管:d300;雨水接户管为DN500。 2、污水管道设计: 本工程沿道路西南侧新建DN400~DN1200污水管道。 污水主管:管径DN800~1200;污水接户管DN400~DN500。 3、管材: 雨、污水管:管径

中水管线工程施工组织设计

第二节中水管线工程 工程范围:自中水处理站外墙皮外3米处至各建筑物单体外第一个阀门井(含接口连接)范围内,中水管道及附属阀门的安装,管道水压试验、冲洗,检查井、阀门井、水表井垒砌等项目。 一、沟槽开挖 1、施工前要复测准备接入的管线的位置和高程,与设计高程无矛盾时方可进行施工。施工中执行二级测量复核制度,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行竣工测量。 开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善加固保护措施。 2、机械开槽,槽底预留20cm,由人工清理槽底,确保槽底原土不受扰动。 3、开槽坡度为1:0.25(当深>2.5m时,拔台宽度为0.50m),若遇土质不好,坡度要放大,如位置受限,采用支护防止塌槽,开槽断面按设计要求执行。 4、沟槽开挖参照排水管线沟槽开挖施工。 5、开槽后,在铺设基础之前应约请有关人员包括设计、监理、甲方验槽,合格后方可进行下道工序。 6、槽底经验收合格后,铺设基础,洒水夯实,达到要求密实度。 二、管道铺设 1、管网概况: 参见图纸设施供水管网图;综合管网之图纸体现工程量为本工程范围;包含管网至各建筑物单体外第一个阀门井(含接口连接)范围内,低压生活兼室外消防给水管道、附属阀门、消防栓安装,消毒冲洗,试验,检查井、阀门井、水表井垒砌等项目。 2、施工方案: (1) 材料要求 管管材及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁。管材与管件应是同一厂家的配套产品,并有出厂合格证与卫生检测证明。阀门无裂纹、开关灵活严密、铸造规矩、,手轮无损坏,并有出厂合格证。地下消火栓、

地下阀门、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 (2)主要机具 电熔焊机、热熔对接焊机、旋转切刀、旋转刮刀;手锯、铣口器、活扳手、手锤、、水平尺、棉布等。 (3) 作业条件 管沟平直,管沟深度、宽度符合要求,阀门井、表井垫层,消火栓底座施工完毕。管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。管沟两侧不得对方施工材料和其他物品。 (4) 施工工艺 工艺流程:安装准备----管材切割----管道焊接安装----阀门、水表、洒水栓安装----水压试验----管道冲洗 根据施工图检查管沟座标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。把阀门、管件、稳放在规定位置,作为基准点。根据管段位置确定工作坑。 承插电熔连接步骤(适应管径D75的管): 将两管材固定在焊机夹具上,利用铣刀铣削两端面并调节保持中轴线对中。根据管径和环境温度调整加热时间,利用加热板加热两管管端。加热完毕,移开加热板,依预先调整压力迅速对接,冷却后完毕。 钢塑过渡接头连接(适应与水表、丝接阀门等): 钢塑过渡的管件的塑料端先与塑料管连接。钢塑过渡管件钢管端与金属管以丝扣、法兰或焊接方式进行连接。安装管件、阀门等位置应准确,阀杆要垂直向上。 室外消火栓底座下设有预制好的混凝土垫块或现浇混凝土垫层,下面的土层要求夯实。 对已安装的管道进行水压试验,试验压力值按设计要求及施工规范规定。

中水管道施工方案28476

目录 1 编制依据 (1) 1.1有关工程文件 (1) 1.2有关规范规程 (1) 2 工程概况 (1) 2.1设计说明 (1) 2.2工程地质情况 (1) 3 施工部署 (1) 4 主要施工方法 (2) 4.1工艺流程 (2) 4.2施工方案 (2) 4.2.1沟槽开挖 (2) 4.2.2验槽 (2) 4.2.3球墨铸铁管道施工方法 (2) 4.2.4沟槽回填 (3) 5 质量证措施 (4) 5.1质量保证组织机构 (4) 5.2工程质量保证措施 (5) 6 工期保证措施 (5) 7 安全保证措施 (5) 7.1成立安全组织机构 (5) 7.2安全技术措施 (6) 7.3安全注意事项 (6) 8 文明施工、环境保护措施 (6) 8.1建立健全强有力的环保体系 (6) 8.2实行环保目标责任制 (7) 8.3防止水源污染措施 (7)

1 编制依据 1.1 有关工程文件 1.1.1《市政工程勘察报告》BGEC-J勘-2009-100(2) 1.1.2 中水管线工程施工组织设计 1.2 有关规范规程 1.2.1《室外给水设计规范》GB50013-2006 1.2.2 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 1.2.3 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 2 工程概况 本工程为榆林市迎宾路西段改扩建工程。将本条道路的中水管线与片区中水系统相接。水坠砂回填管道。 2.1 设计说明 设计中水主管道为DN315mm,管道横穿道路预留DN1160mm中水支线,设计中水管线总长度680m。 2.1.1 管材 设计中水管管材采用PE100塑料管。 2.1.2管道防腐 从厂家采购的球墨铸铁管必须是内衬水泥砂浆防腐层,管道外壁按常规防腐。2.1.3 在中水管道管顶以上500mm处设置标志带。 2.2 工程地质情况 拟建场地地貌单元属晋中市冲洪积扇的中上部,地形由于挖方、堆土致使地面标高起伏变化较大,基本趋势是由北向南逐渐降低。 3 施工部署 施工组织以满足工程施工需要为目的,合理配置施工人员、机械设备、工程材料等资源,全面规划、统筹安排、保证重点、科学合理地安排施工进度,组织连续均衡施工生产,做好工序衔接,确保按期完成中水管道工程。具体施工进度计划如下:

市政工程中水管道施工方案

凯苑路中水配套工程 中水管道施工方案 一、编制依据 1、《凯苑路中水配套工程施工图》 2、有关规范规程 2.1《室外排水设计规范》 GB50069-2006 2.2《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB500013-2008 2.3《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 2.4《城市给水工程规划规范》 GB50268-1998 2.5《水及燃气管道球墨铸铁管、管件和附件》 GB/T13295-2003 2.6《球墨铸铁管外表面喷锌涂层》 GB/T17456-1998 2.7《球墨铸铁水泥砂浆离心法衬层一般要求》 GB/T17457-1998 2.8《球墨铸铁管沥青涂层》 GB/T17459-1998 2.9《室外给水管道附属构筑物标准图集》 05S502 二、工程概况 本工程位于天津市西青区,为侯台地区的配套工程,在凯苑路(保山西道-保泽西 道)铺设DN600、DN300中水管道。 1、施工现场情况 (1)施工场地交通情况 本工程位于西青区侯台地区,交通运输方便。 (2)场地周围过往车辆的安全 主动与交通管理等部门联系取得协助,采取设置交通警示标志,专人指挥疏导保 证交通畅通及行车安全。 (3)现场工序交叉作业的安全 由于工期紧,许多工作必然有交叉作业,由此在配合过程中要加强安全管理工作, 设置垂直、水平安全防护体系来给予保证。 (4)市政设施 实施本工程所需的公路封闭,交通改道所引起的人行道、照明、道路标志及围栏 的拆改必须向业主、监理及有关部门提交申请,经有关部门批准后方可改移。

2、气候条件 本工程所在地为暖湿带半湿润、半干旱大陆性季风气候。夏季炎热多雨,冬季干燥寒冷,春季多风,秋季气候宜人。年平均气温11—12℃,年平均风速2.5m/s左右,风向多为北风,最大冻结深度0.8m,冻结期自十一月下旬至来年三月。 3、工程地质及水文地质 根据设计图纸所述,场地地基土层划分为三大层。 (1)人工堆积层(Q4ml) (2)新近沉积层(Q4al+pl) (3)第四纪冲洪积层(Q4al+pl) 三、施工部署 施工组织以满足工程施工需要为目的,合理配置施工人员、机械设备、工程材料等资源,全面规划、统筹安排、保证重点、科学合理地安排施工进度,组织连续均衡施工生产,做好工序衔接,确保按期完成中水管道工程。 四、主要施工方法 1、工艺流程 球墨铸铁管道施工工艺流程:测量放线→沟槽开挖、验槽→下管、稳管→对口→检查井施工→水压试验→沟槽回填 2、施工方案 (1)沟槽开挖 ⑴管道沟槽底部开挖宽度 ①管道沟槽底部开挖宽度按下列方法确定:B=D1+2(b1+b2+b3) 式中:B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D1—管道结构的外缘宽度(mm); b1—管道一侧的工作面宽度(mm); b2—管道一侧支撑厚度,可取150mm—200mm; b3—现场现浇混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度(mm)。 ②管道一侧预留工作宽度见下表