一、工程概况

本工程为学院路(明堡路~古雁街段)中水管道,管道沿人行步道布置,中水管道距离道路中心线处12m。管道材质全部为PE管,管道公称压力PN=1.0MPa,道总长2572m,其中DN200 PE管1972m,DN110 PE管360m,DN40 PE管40m,DN63 PE管200m,管道平均埋深1.55m。检查井共计55座,全部为钢筋混凝土检查井,铸铁阀门井53座。

二、施工顺序:

测量放线→沟槽开挖→清槽→钎探→验槽→灰土基础→中砂基础→下管→稳管施工→管道安装施工→中砂基础→检查井施工→打压闭水试验→回填土→清理交验。

三、施工测量

A.将水准点引测进入施工区域内,作为施工测量依据,同时所有控制点必须经过校核并经过监理复核后方可使用。

B.按设计图纸要求进行放线,经复核完毕报监理工程师签认,方可进行下道工序施工。

C.对施工地段的原有地下管线位置、高程要调查清楚及时探坑,作好标记,如与设计管线发生矛盾应及时通知设计人、监理共同解决。

D.严格按施工图定出管线平面位置,包括管中心线和开槽边线。定线完毕后,经有关部门校核后方可使用。

E.拉边线和高程桩线控制管道中心与高程:土方开挖时,在槽底给定的中心桩一侧钉边线铁钎,上挂边线,边线高度与管道中心高度一致,以控制管道中心。边线距管中的距离等于管外径的1/2加上一常数,常数根据现场施工情况定(一般小于50mm)。在槽帮两侧

适当的位置打入高程桩,其间距10m~15m左右一对,并施测上高程钉。连接槽两帮高程桩上的高程钉,在连线上挂纵向高程线。拉紧高程线,用眼串线看有无折点,是否正常。以此控制管道高程。

F.采用边线稳管,具体操作:安外径相同的管时,用尺量取管外皮距边线的距离,与选定的常数相比,不超过允许偏差时为正确;安装外径不同的管时,用水平尺找管中,量取至边线的距离,与给定管外径的1/2加上常数相比,不超过允许偏差为正确。

G.对管道高程控制的具体操作为:根据给定的高程下反数,在高程尺杆上量好尺寸,刻写上标记,经核对无误进行安管。安管时,将高程线绷紧,把高程尺杆下端放至管内底上,并立直,当尺杆上标记与高程线距离不超过允许偏差时为正确。

四、管道开槽

熟悉图纸,根据设计给定的水准点及坐标控制点进行测量、定位、放线,引临时水准点及控制桩,经监理工程师复核认证批准后方可进行沟槽开挖。

工程采用挖掘机进行开挖,沟槽开挖要严格控制挖深及管道中心线,机械开挖留20cm的余量,由人工清槽至设计槽底高程位置,并将里程桩引至槽底。

严格控制沟槽开挖放坡系数,按设计的放坡系数挖够宽度,开挖时应注意沟槽土质情况,必要时应请驻地监理和甲方及设计代表现场确定放坡系数,以防槽边塌方。

沟槽开挖的土方直接装车外运,外运地点由业主指定。

如管道基础范围内现状软土地基进行清除换填,管道基础底以下现状软土地基清除后,换填级配碎石;换填具体顺序为:管底下砂石基础、0.8m厚的级配碎石,换填宽度为管道基础宽度及两侧各0.5m 范围,级配碎石直径不大于10cm,含泥率小于5%,换填后管道基

础下的地基承载力应达到设计要求。

在沟槽开挖百米左右,土方外运人工清槽后,并经监理工程师检验合格,方可在沟槽内进行下道工序的施工。

五、管道基础

本工程中管道基础采用30cm厚3:7灰土垫层基础,10cm厚中砂基基础施工时,槽底不得有积水、软泥;砂基厚度不得小于设计规定。

六、管道安装

①工艺流程及操作特点

施工准备——测量放线——管沟开挖及基础处理——安装——管沟人工回填至管顶上0.5m——管道试验——管沟人工回填素土至设计标高——管道系统冲洗消毒——做好各种记录。

②管道铺设

在沟槽检底后,经核对管节、管件位置无误后立即下管。下管时注意承口方向保持与管道安装方向一致,同时在各接口处掏挖工作坑,工作坑大小为方便管道撞口安装为宜。

B.清理承口

清刷口,铲去所有粘结物,如砂子、泥土和松散土涂层及可能污染水质等附着物。

C. 接口

严格控制两条管道,在同一个水平线上,保证管口严密对接。在热熔接口是严格控制热熔机温度不得超过210度,对接后不低于15分钟自然降温,在进行下一道工序。

⑥检查

检查焊接完成的接口是否平顺,两口之间是否对接牢固,接口处是否有变形。

七、检查井施工

1检查井垫层混凝土经验收合格后,方可进行井室模板支撑。

2井室模板:

1)在底板侧模安装前,必须在清洗后的素混凝土垫层面上,格局井壁边线样桩,正确划出模板内侧未知的墨线,再根据混凝土浇注高度立模,并支撑固定。

2)井部直墙侧模,不采取螺栓固定时,其两侧模板间应加支撑杆,且在浇注时,应在混凝土面接近撑杆时,随将撑杆拆除。

3)井室顶板的底模,当跨度不小于4cm时,其底模应支起适当的拱度,当设计无规定时,其起拱度宜为全夸的2%-3%。

4)安装井壁(墙)模板,应先立内模,待钢筋安装,焊接绑扎及各种预埋件、预留孔(洞)验收合格后面再立外模。

5)模板接缝应紧密吻合,如有缝隙应用嵌缝料嵌密,如嵌缝较大时,应进行修理或补加封条。

6)固定模板的支撑不得与教授叫有联系。侧墙模板与顶板模板的支设应自成体系,不得因井墙拆模影响井室顶板混凝土强度的正常增长。

八、井室钢筋绑扎安装:

1)钢筋加工、接头应符合相关技术标准和管饭要求,加工成型后的钢筋应挂牌注明所用部位、类别,分别堆放,以防差错。

2)钢筋绑扎和安装前,应严格按照施工图先做钢筋排列间距的各种样尺,作为钢筋排列的依据,绑扎钢筋时,应在主筋上划好。

3)受力钢筋的绑扎接头位置应相互错开,在受力钢筋直径30倍且不小于50mm的区段内,绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋的总面积的百分率:受力区不得超过50%,受拉区不得超过25%。4)钢筋在相交点应用火烧丝扎结,钢筋的交叉点可以每隔一根相互成梅花状扎牢,但在周边的交叉点,每处都应绑扎。

5)箍筋的转角与钢筋的相交点均应扎牢,箍筋的末端应向内弯曲。6)绑扎丝头应向内弯曲,不得伸向保护层内,已绑好的钢筋上不得践踏或放置中午。

九、井室混凝土浇注:

1)混凝土浇注前,应对井室施工部位的模板、钢筋及运输混凝土的脚手架倒板进行严格检查,发现问题及时纠正。

2)井室混凝土的浇注应连续进行,当需要间歇时,间歇时间应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇注完毕。混凝土从搅拌机卸出到次层混凝土浇注压槎的时间不应超过表8.3.2-1的规定:

混凝土浇注的间歇时间表8.3.2-1

3)混凝土浇注不得发生离析现象,井室侧墙应对称浇注,高差不应大于30cm。严防单侧浇入量过大,推动钢筋骨架和内模产生弯曲形变和位移。

4)从高处倾倒混凝土时,其垂直高度不应超过2m,否则应采用流

槽串管或导管,以防混凝土离析。

5)现浇混凝土井室施工缝应留置在底角加腋的上皮以上不小于20cm处,井墙与顶板宜一次浇注,但应在浇至墙顶并间歇1-1.5h 后,再继续浇注顶板,施工缝处在继续浇注混凝土前,应将接槎处混凝土表面的水泥砂浆或松散层清理,并用水冲洗干净,充分湿润,但不得积水,然后均匀铺上15-25mm厚的与混凝土同级配的水泥砂浆。再正式浇注混凝土并仔细捣实,使结合紧密。

十、井室模板拆除:

1)侧墙模板应在混凝土强度能保证其包面及棱角不因拆除而受损时,方可拆除;

2)井室顶板的底模应在与结构同条件监护的混凝土试块达到表8.3.2-2规定的强度时,方可拆除;

3)现浇井室内模应待混凝土达到设计强度标准的75%以后,方可拆除。在混凝土强能保证预埋件和预留孔洞表面不发生坍塌和裂缝时,即可拆除。

现浇混凝土底模拆除时所需的强度表8.3.2-2

6井室混凝土浇注完毕后的12h以内,应覆盖和洒水进行养护。

十一、管道闭水试压

①进行水压实验应统一指挥,明确分工,对后背、支墩、接口、排气阀等都应规定专人负责检查,并明确规定发现问题时的联络信号。

②本工程的道按规范要求必须做水压试验,水压试验在管道回填前进行,水压试验分为预实验和主试验,具体做法如下:预试验:管道安装毕,将管道内水压缓缓地升至试验压力0.8MPa并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,但不得

高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;

有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应措施

后重新试压。若无损坏、漏水现象,应停止注水补压并稳定

30min;当30min后压力下降不超过试验压力的70%,则预试

验结束;否则重新注水补压并稳定30min再进行观测,直至

30min后压力下降不超过试验压力的70%。

③水压实验时,后背、支撑、管端等附近不得站人,检查应在停止升压时进行。

检查井井筒采用砌筑结构,砌筑井筒至设计地面下200mm~300mm处,然后在施工道路面层时,按路面找平安装盖座及井盖,以井盖与实际路面平为准。

十二、检查井、管线回填

为确保道路路基的稳定性,要求城市道路工程路基范围内管线、井室周围的回填处理满足下列要求:

A.检查井周围、管道回填技术要求

检查井周围回填采用人工回填方式,回填材料为3:7灰土进行回填,回填密实度要求达到95%。

管道位置无法采用机械回填,回填时全部采用人工回填。管道回

填压实应逐层进行,且不得损伤管道。

管道两侧和管顶以上500mm范围内胸腔夯实,采用轻型夯实机械,管道两侧压实面得高差不应超过300mm。

分段回填压实时,相邻段的接茬应呈台阶型,且不得漏夯。采用轻型压实设备时,应夯夯相连。

接口工作坑回填时底部凹坑应先回填压实至管底,然后与沟槽同步回填。

B.沟槽回填土压实度要求

非车行道下:管道回填土压实度要求根据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008),沟槽在路基范围外,管侧压实度≥87%(重型击实标准);管顶以上50cm内≥87%±2%(轻型);其余部分≥90%;

十三、环境保护

1、文明施工保护现场周围环境,全面规划,综合治理,采取一切合理措施,保证施工现场周围的污染减少至最小程度。

2、运输机械尽可能采用排烟少,污染少的设备,减少居民区的噪声。

3、保护自然,树木花草及农作物,对施工现场周围应有防护措施。

4、禁止随意倾倒工程垃圾和废物弃物,防止水源和流动水的淤积污染,及时处理或清理垃圾。

5、贯彻执行我单位制定环境保护规章制度,听取业主和环保部门建议,认真做好环境保护工作,在检查执行中实行奖优罚劣。

6、午休及夜间尽量避免噪声大的施工机械施工。

7、每天对施工地段定期洒水,避免尘土飞扬。

核电输水管线施工组织设计

台州三门核电输水管线施工组织设计 目录 第一章编制依据及原则 一、编制讲明 二、编制依据 三、编制原则 1. 以优质如期完成最终产品作为项目生产活动的目标 2. 遵循施工工艺要求,坚持合理的施工程序 3. 注重经济效果 4. 注意综合平衡,落实打算完成的条件 第二章工程概况 一、工程简介 二、自然条件 三、工程地质 第三章施工治理机构框图

一、施工组织安排原则 二、施工治理组织机构及治理职责 1、施工治理组织机构 2、人员配备 3、治理职责 三、作业面划分 第四章施工顺序、总进度安排及总形象进度示意图 一、施工顺序安排原则 1、施工顺序安排原则 2、施工顺序安排 3、总进度安排及总形象进度 第五章要紧分部、分项工程的施工工艺方法 一、隧洞简述 1.简介 2.工程地质 二、施工技术方案 1.施工预备 2、要紧施工方法及工艺 第六要紧劳动力、材料、施工机具安排

1、劳动力安排原则 2、人员动员和进场打算 二、施工材料组织及供应打算 1、材料来源 2、材料选择 3、材料运输 4、材料检验 5、要紧材料需用量打算 三、要紧施工机械设备配备打算 第七章保证质量、工期、安全文明的技术措施 一、工程治理目标 二、保证措施 1、保证工程质量措施 2、确保工期的措施 3、安全生产治理措施 4、文明施工措施 5、环保措施 第八章平面布置及临时设施项目数量

1. 布置原则 2. 临时设施位置规划 二、临时设施项目数量

第一章编制依据及原则 一、编制讲明 十分感谢招标人对我公司的充分信任和大力支持,使我公司能荣幸地参加本工程的投标活动。我们认真阅读和研究了招标人所提供的全部招标文件和有关技术文件,通过对施工图纸的熟悉和研究,并经现场踏勘,结合公司现在拥有的施工能力,按照招标标文件的要求,我们编制了“三门核电厂的淡水输水管线(罗岙加压泵站到三门核电水厂)工程”项目的技术文件,呈于评标委员会。 我公司在技术文件中对招标文件中各款要约进行了具体的响应和承诺,阐述了我们对完成本工程所需要的工程目标、施工预备和施工组织、施工治理和各要紧分项工程的技术方案、工程质量保证措施、安全生产、文明施工与环境爱护、施工场地平面布置、施工进度打算及保证措施、要紧工程机械等方面所采取的必要措施,情愿并保证遵守招标人的各项合理要约,履行我们作出的各项承诺。 公司将把质量操纵责任落实到项目治理部门、班组和个人,用公司统一的作业指导书;规范各工序、各分部分项工程的所有质量活动,通过周密的安排、有效的组织、严密的治理、科学的施工、优质高速地完成本项目。 二、编制依据 经本公司对该工程项目进行实地踏勘后,依照本工程的特点,本着确保工程质量、工期的前提下,满足工程需要,配备合理的机械、组织精干的职员,统筹兼顾,合理安排,严守规范的原则,组织实施,

取水泵站施工组织设计

乌江银盘水电站库区彭水县取水迁建工程施工组织设计 深圳市银广厦建筑工程有限公司 二0一二年五月二十七日

目录 第一章编制依据及原则 第一节编制依据 第二节编制原则 第二章工程概况及特点 第一节工程概况 第二节设计概况 第三节工程特点及处理办法 第三章施工总体目标 第一节质量目标 第二节工期目标 第三节安全管理目标 第四节文明施工目标 第五节服务目标 第六节科技进步目标 第四章施工部署 第一节指导方针 第二节管理模式及机构设臵 第三节主要施工方法的选择和机具 第五章施工总进度计划 第一节组织施工平行和流水作业 第二节施工总体计划控制图表 第六章施工总平面布臵 第一节施工区域场平 第二节施工供电 第三节施工用水及排污 第四节现场场容管理措施 第七章施工测量 第八章抗滑桩施工 第九章钢板桩围堰施工 第十章泵房井筒施工 第一节井筒土石方施工 第二节竖井支护施工 第三节井筒内脚手架搭设施工 第四节井筒主体结构施工 第五节筒体大体积砼专项施工方案 第十一章配电房、筒体上部结构施工 第一节框架结构施工 第二节砌筑施工 第三节架子工程 第四节轨道吊车梁安装 第五节室内抹灰 第六节涂料施工 第七节楼地面施工

第八节木门安装、油漆 第九节窗安装 第十节外墙面砖施工 第十一节屋面防水施工 第十二章泵站附属人行桥施工 第一节基础施工 第二节桥墩施工 第三节桥台帽施工 第四节桥面施工 第十三章管道、设备安装工程施工 第一节管道施工方案 第二节电气施工方案 第三节设备施工方案 第十四章取水头部、吸水管施工 第一节取水头部基础施工围堰措施 第二节取水管廊基础施工 第三节镇墩及支墩施工 第四节管道安装 第十五章保证工程质量的措施 第一节建立质量管理机构 第二节建立质量保证体系和质量检验系统第三节技术保证措施 第四节原材料质量保证措施 第五节计量保证措施 第六节施工保证措施 第十六章工期保证措施 第十七章施工协调管理 第一节与工程监理方的工作协调 第二节与工程建设方的工作协调 第三节与工程设计方的工作协调 第四节与专业施工单位配合措施 第十八章安全文明施工及环境保护措施 第一节安全管理的实施 第二节安全施工措施 第三节环境保护、文明施工 第十九章季节性施工和成品保护 第一节雨季施工措施 第二节农忙季节施工措施 第三节夏季施工措施 第四节成品保护措施 第二十章四新技术应用及节约计划 第一节四新技术应用 第二节节约计划 附件:1、工程施工进度网络计划图 2、施工总平面布臵图

中水回用工程施工组织设计

中水回用工程施工 组织设计 1

目录 第一章、总体概况 (3) 1、施工组织设计编制总说明 (3) 2、工程概况 (4) 3、工程基本情况及施工平面布置(附施工平面布置图) (4) 4、水文地质条件 (4) 5、质量目标 (4) 第二章、编制依据 (5) 1、编制依据 (5) 2、编制说明 (7) 第三章、工程进度计划与措施 (8) 1、工程进度计划 (8) 2、保证进度计划措施 (8) 3、施工进度计划的实施与管理 (8)

第四章、施工准备 (10) 一、技术准备 (10) 二、施工现场准备 (11) 第五章、施工方案 (12) 一、施工管理与专业技术配备 (12) 二、絮凝池、高速滤池等混凝土结构施工 (13) 三、土建施工方案 (19) 四、工艺管道安装工程 (27) 五、设备安装工程 (32) 六、电照施工方案 (38) 第六章、确保工程质量的技术组织措施 (42) 一、组织措施 (42) 二、质量保证技术措施 (44) 三、冬季施工措施 (45) 第七章、确保工期的技术组织措施 (46)

一、保证人员和施工设备满足施工需要的措施 (46) 二、保证连续施工措施 (47) 三、进度管理措施 (47) 第八章、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点及解决方案 一、重点、难点 (48) 二、解决方案 (48) 第九章、确保安全生产、文明施工以及环境保护措施 (51) 一、安全生产保证措施 (51) 二、文明施工措施 (54) 三、环境保护、减少扰民措施 (57) 第十章、地面及地下设施保护措施 (58) 第十一章、资源配备计划 (59) 1、劳动力配备计划 (59) 2、主要施工机械配备计划 (60) 第十二章、施工总平面布置图 (62)

中水工程设计方案

XXXX中水回用工程设计方案 二〇一五年十一月

目录 第一章项目概况与设计依据 ............................................................. - 1 - 1.1污水的来源与处理规模 .............................................................. - 1 - 1.2 设计依据 ..................................................................................... - 1 - 第二章污水的水质和处理要求 ......................................................... - 2 - 2.1进水水质 ...................................................................................... - 2 - 2.2出水水质 ...................................................................................... - 2 - 第三章污水处理站选址与工艺流程确定 ......................................... - 3 - 3.1 污水处理站选址 ......................................................................... - 3 - 3.2 中水供水系统 ............................................................................. - 4 - 3.3 污水站工艺设计 ......................................................................... - 4 - 3.4 处理工艺的确定 ......................................................................... - 5 - 3.4 工艺流程特点 ............................................................................. - 6 - 第四章工艺设计 ................................................................................. - 7 - 4.1 工艺设计 ..................................................................................... - 7 - 4.2主要处理构筑物一览表 ............................................................ - 11 - 第五章工程施工及安装说明 ............................................................. - 7 -

中水管道施工方案

中水管道施工方案

高平市建设路南延(新华街~南外环)工程 中 水 管 道 工 程 施 工 方 案 衢州市政园林股份有限公司 目录 1 编制依据 ................................................................... 错误!未定义书签。 1.1有关工程文件 ........................................................ 错误!未定义书签。 1.2有关规范规程 ........................................................ 错误!未定义书签。

2 工程概况 ................................................................... 错误!未定义书签。 2.1中水工程概况 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.3设计说明 ................................................................ 错误!未定义书签。 2.4工程地质情况 ........................................................ 错误!未定义书签。 3 施工部署 ................................................................... 错误!未定义书签。 4 主要施工方法 ........................................................... 错误!未定义书签。 4.1工艺流程 ................................................................ 错误!未定义书签。 4.2施工方案 ............................................................... 错误!未定义书签。 4.2.1沟槽开挖 ............................................................ 错误!未定义书签。 4.2.2验槽 .................................................................... 错误!未定义书签。 4.2.3钢质管道施工方法............................................. 错误!未定义书签。 4.2.4球墨铸铁管道施工方法..................................... 错误!未定义书签。 4.2.5沟槽回填 ............................................................ 错误!未定义书签。 5 质量证措施 ............................................................... 错误!未定义书签。 5.1质量保证组织机构 ................................................ 错误!未定义书签。 5.2中水管线施工质量通病的防治与专项技术措施.. 错误!未定义书签。 5.3工程质量保证措施 ................................................ 错误!未定义书签。 5.4质量控制标准 ........................................................ 错误!未定义书签。 6 工期保证措施 ........................................................... 错误!未定义书签。 7 安全保证措施 ........................................................... 错误!未定义书签。

最新版供水管网改扩建输水管线工程施工组织设计方案

供水管网改扩建输水管线工程施工组织设计方案

目录 一.工程概况 二.编制依据 三.施工准备 四.管道施工 五.质量目标及质量控制措施六.施工现场人机具计划 七.工期保证措施 八. 职业健康安全目标及保证措施九.环境保护措施 十. 现场文明施工管理 十一. 季节施工技术措施 十二. 施工进度计划 十三. 材料计划表 十四. 平面布置图

一、工程概述 1.1工程名称: **市供水管网改扩建二期工程K2+000—K7+800输水管线工程 1.2工程概要: **市供水管网改扩建二期工程输水管线工程K2+000—K7+800输水管线工程,主要是为**市区供水,解决市区缺水问题。该工程位于**市鸡东县境内哈达水库下游,其地形为两山夹一沟狭长地带,其地势低洼大多为水田地并有一条河,地下水位较高。该工程包括构成沟槽土方开挖,PCCP管道安装,排气阀、排泥阀、蝶阀安装,排气井、排泥井、湿井、蝶阀井砼浇筑及沟槽土方回填等项工作。管道设计采用标准型式的内衬式预应力钢筒砼管(简称PCCP)D800、P=1.0MPa,双胶圈密封,管道基础为素土基础,管道试验压力均不大于1.5MPa。管道水平、竖向转角及阀井段连接采用钢制D800×9、D219×9钢管和相应的钢制弯头及相应承口插口连接件与管道连接。钢制钢管和相应的钢制弯头与相应承口插口连接件采用法兰连接,然后通过承口插口连接件与PCCP管道连接。钢管及钢制管件内防腐采用高效无毒环氧瓷漆,外防腐采用环氧煤沥青漆加强级防腐。材料由建设单位采购供货。 1.3工期要求:工期180天 1.4工程质量:达到合格要求。 二、编制依据 2.1设计的给水图纸 2.2《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

水提升泵站工程施工组织设计

合经区机场污水提升泵站及宝教寺中下游灌溉工程施工施工组织设计 单位: XXXX建设工程有限公 司 日期: 2017年6月21日

目 录 第一章、总体概述及新技术应用及承诺 2 5 第二章、施工部署 第三章、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 第四章、劳动力和材料投入计划及保证措施 6 8 第五章、施工平面布置和临时设施布置 第六章、机械设备投入计划及检测设备 9 10 10 15 66 72 77 80 第七章、施工准备工作 第八章、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 第九章、质量保证措施 第十章、关键部位工程质量保证措施 第十一章、安全保证措施 第十二章、文明施工、减少扰民、降低环境污染、噪音和管线保护措施 附表: 附表一:拟投入的主要施工机械设备表 84 85 86 87 88 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五:施工总平面图

第一章总体概述 第一节总体概况 1、编制依据 、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额及建筑施工手册。 、本施工组织设计是根据建设单位发给的本工程设计图纸、图纸答疑。 、本公司《程序文件》及《质量手册》。 、本公司第三层次文件《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 2、编制原则 、坚持质量第一,用户至上的宗旨,严格按照 GB/T19001-2000— ISO9001:2000国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和 安全。 、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快 施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 、充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生 产率,加快施工进度。 、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场, 确保现场文明整洁。 、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 、严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 3、本工程采用的技术规范 、施工期间,我公司将认真贯彻执行现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工 程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行,确保工程合 格。 、应用于本工程的土建施工主要技术规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑地基础基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

再生水回用工程施工组织设计

凯发新泉水务(泰州)有限公司 再生水回用工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:徐州市政建设集团有限责任公司编写日期:2018年1月5日

第一章综合说明 第一节工程概况 本工程座落在泰州市高港区港城西路南侧,该污水处理厂用地面积为9242.37平方米,其主要建设范围为:综合膜车间、供水泵房及清水池,加药间,变配电间,絮凝沉淀池(预留)工程、围墙工程、园林绿化工程、厂区管网工程、厂区道路工程及安装工程。该污水处理厂污水处理能力为2500m3/d。 第二节工程现场状况 1、工程重点: 1) 泰州市在北亚热带湿润气候区,受季风环流的影响,具有明显的季风性特征.因此,为确保施工工期,须合理安排生产计划,制定恰当的施工措施,是本工程重点之一; 2)本工程工期较为紧张,合理安排施工机械及人员,灵活调配施工材料是本工程的重点; 2、工程难点: 由于现场地层情况较为复杂,地下水量大,对地下结构施工造成很大难度,为保证施工进度和质量,合理控制地下水位是本工程的难点之一; 与设备安装工程协调施工,是影响本工程施工进度的难点之一。

3、主要工程量 注:混凝土:C30(S6); 5、工期 本工程工期为105日历天 计划开工日期:2018年1月 计划竣工日期:2018年4月 第二节 第三节 编制依据 本工程根据工程招标文件、设计施工图纸、市政建筑安装工程施工及验收规范等有关文件,结合现场踏勘情况和我公司具体情况而编制的。主要解决和阐述涉及本工程的施工组织管理,主要分部分项工程的施工方法与技术措施,确保工程质量与工程进度措施,创安全生产、文明施工标化管理措施,以及相应的人、财、物力配套计划与投入,对关键部位的施工作了详尽的编写与介绍,目的是确保本工程在科学的管理下,通过有的预控,有组织、有计划地完成既定的各项指标。 序 号 部 位 挖方(m3) 填方(m3) 钢筋(t) 混凝土 (m3) 1 综合膜车间 3000 2000 90 890 2 供水泵房及清水池 1400 600 60 700 3 加药间 300 220 7 60 4 变配电间 500 3200 10 90 5 厂区管网工程 2000 600 6 厂区道路工程 2200m 2 7 园林绿化工程 4400m2 8 围墙工程 280m 9 安装工程 / / / /

中水回用工程设计方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

目录 一、工程概述 (1) 1.1公司简介 (1) 1.2工程概况 (2) 二、工程设计依据 (3) 三、工程设计思想 (3) 3.1设计原则 (4) 3.2设计范围 (5) 3.3施工范围及服务 (5) 四、设计参数 (5) 4.1污水来源 (5) 4.2水质特点 (5) 4.3进出水水质 (6) 五、主要处理工艺说明 (6) 5.1 脱氮工艺 (6) 5.2膜生物反应器(MBR)工艺 (7) 5.3 除臭工艺 (8) 六、工艺流程 (9) 6.1流程图 (9) 6.2 处理构筑物、设备的作用 (10) 6.3主要处理单元及设备 (11) 七、电气自控 (13) 八、运行班制及人员安排 (14) 8.1人员编制 (14) 8.2主要管理设施 (14) 8.3运行的技术管理 (14) 8.4检修和维护 (15) 8.5事故或故障处理措施 (15) 九、主要构筑物、设备 (15) 十、运行成本 (17) 十一、售后服务及设备保修 (17)

一、工程概述 1.1、公司简介 安徽特威达水电设备有限公司坐落于科教文化古城安徽省合肥市,地处国家级双凤经济开发区,占地约20000平方米。专业从事电力系统保护装置、电力节能限流装置研发、设计、生产、销售及相关技术咨询服务;水处理设备、水资源节约型设备及自动化控制系统的研发、生产和销售;水处理项目的工程设计、施工安装及运营管理;产品已形成高度产业化。 公司自主研发的系列产品主要有:TWDWT系列全自动自清洁式地下污水提升排放设备、TWDGY/GT系列全自动除渣隔油(提升)一体化智能排放设备、TWD-ZS系列中水回用一体化成套设备、TWD-WS系列地埋式污水处理一体化成套设备、TWD-MJ煤矿井水处理成套设备,以及食品、养殖、屠宰等轻工业废水设计施工、雨水收集与回收利用及河水净化。产品经国家权威机构检验认证后,广泛应用于高档小区、大型城市综合体、商业会馆、餐饮酒店、地铁、人防、工矿企业等广泛领域。公司年生产各类设备近6000多台套。 公司始终坚持科技创新、强化管理,专注污水提升、隔油设备,水处理领域,以其高水准的产品质量和良好的企业信誉不但得到社会的广泛认同,也使公司自身得到发展和壮大。公司已具有先进的设计和制造工艺,科学严谨、技术过硬,并获得多项国家专利、国家级重点新产品、省级新产品、高新技术产品;为完善管理体系,提升产品

再生水管道施工组织设计

再生水管道施工组织设计 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:云南滇通市政工程 日期:2018年10 月27 日

目录 第一章工程概述 --------------------------------------------------- 61.1编制依据 ------------------------------------------------------ 61.2编制原则 ------------------------------------------------------ 81.3工程概况 ------------------------------------------------------ 81.4相关单位工程关系------------------------------------------- 101.5工程地质水文情形------------------------------------------- 101.6地下、地上构筑物情形 -------------------------------------- 101.7现场交通情形 ----------------------------------------------- 101.8工程特点及分析 --------------------------------------------- 101.9工程实施需有关各方的配合与支持--------------------------- 111.10文明施工和环境爱护是社会关注的热点--------------------- 11第二章施工部署 ------------------------------------------------ 122.1施工原则 ---------------------------------------------------- 122.2施工部署---------------------------------------------------- 122.3材料的预备-------------------------------------------------- 132.4技术预备---------------------------------------------------- 13 2.4.1施工测量 ------------------------------------------------ 13 2.4.2技术资料预备-------------------------------------------- 13 2.4.3编制质量打算及资料目标设计---------------------------- 142.5机械预备 ---------------------------------------------------- 14

北京水厂dn2200口径输水管道施工组织设计

目录 1、工程概况 (1) 1.1 工程简介 (1) 1.2 工程及施工特点 (1) 1.3 编制依据 (2) 2、施工总体部署 (3) 2.1 总体目标 (3) 2.2 施工段的划分 (3) 2.3 施工组织与管理 (4) 2.4 施工总进度计划 (5) 2.5 施工准备 (5) 2.6 施工阶段划分及内容 (7) 2.7 大临暂设规划 (7) 2.8 施工供水供电 (8) 2.9 施工临时征地 (8) 3、主要施工技术要点 (9) 3.1 长输管线施工工艺流程 (9) 3.2 测量放线 (9) 3.3 管沟开挖 (10) 3.4 管沟排水 (12) 3.5 人工降水 (13) 3.6 管沟支护 (15) 3.7 管道砂垫层 (19) 3.8 管材、管件及阀门入场检验 (20)

3.9 管道运输及吊装 (21) 3.10 管道下沟 (21) 3.11 管道组对 (22) 3.12 焊接作业坑 (23) 3.13 管道焊接 (23) 3.14 管道外防腐 (30) 3.14.1 管道外防腐 (30) 3.14.2 补口及补伤 (33) 3.15 管沟回填 (34) 3.16 管道分段耐压试验 (35) 3.17 管道内衬里 (39) 3.18 穿跨越工程 (40) 3.18.1 穿越河流施工方法 (40) 3.18.2 穿跨越公路施工方法 (47) 3.18.3 短距离顶管工艺 (47) 3.18.4 长距离顶管工艺 (53) 3.19 穿越管道的安装 (59) 3.20 通水试验 (59) 4、主要保证措施要点 (60) 4.1 质量保证措施 (60) 4.2 施工进度保证措施 (61) 4.3 成品保护措施 (61) 4.4 安全保证措施 (62) 4.5 消防治安保证措施 (63)

提水泵站施工组织设计方案

提水泵站施工方案 一、测量与放样 1、复核工程师提供的测量控制点。在收到工程师提供的三等施工控制网中的控制点座标及水准点高程资料后,即会同工程师代表实地核查该控制点的位置,并进行复核。 2、布置平面和高程控制网,根据工程师提供的经复核无误的控制点按规范要求设计和布设施工平面控制系统和高程控制系统,并绘制成图连同测量及计算成果报工程师审核,该控制网必须是整个枢纽工程控制网的一部分。亦即是整个枢纽工程控制网的加密。平面控制点及水准点均按规范及技术要求设置和保护。 3、测量仪器:经纬仪2台,水准仪4台。 4、由测量技术人员负责整个工程的测量技术工作,其余测量人员均是持证上岗,即是受过训练、有经验、有技能的人员承担测量工作。 二、围堰工程 1、围堰的设计 依据实际地形与河水位,采用粘土坝围堰。粘土坝围堰上顶宽3m,双面边坡1:1,围堰高约3.5m,堰顶铺筑15cm碎石垫层。围堰施工采用1m3挖掘机挖土5t自卸汽车运土,75kw推土机推土碾压成坝,围堰土方采用沿河堤土方。 2、围堰的拆除 粘土坝围堰拆除采用1m3挖掘机直接开挖,土方采5t自卸汽车运弃土指定地点。 三、土方开挖 本工程土质较差,决定基坑与开挖边坡留1.5m工作面,开挖边坡初定1:1,根据现场实际土质再调整。土方直接采用多台挖掘机翻挖。开挖过程中经常测量高程,防止超挖。根据业主提供的现场河道断面及建筑轮廓线尺寸计算土方开挖

量及回填量,科学调配土方,搞好土方平衡。 四、土方填筑与墙后回填 1.土方填筑 本工程土方填筑主要为挡土墙背后回填,共计7861m3,压实度不小于90%。土料从弃土场挖出后,直接由汽车运至填筑点。填筑采用分层进行,分层厚度不大于25cm,分层由推土机摊铺,压路机碾压密实。填筑土料压实度要满足设计要求,并按规定取样试验检查压实度。在填筑过程中,注意对填筑土料的检查,防止不合格的填料用于填筑,并随时组织人员检出填筑土料中的树根、垃圾等杂物。开始填筑后,填筑表面作一定坡度或拱冠形式,防止出现积水洼现象。 压实机具采用12t压路机碾压4遍,对不能碾压到的地方采用小型夯实机压实,粘土摊铺后,含水率要控制在根据试验确定的最优含水率的高差范围。在填筑过程中,整个填筑层的含水率要均匀一致。 2.3:7灰土回填 3:7灰土回填在建筑物强度达到设计要求后进行,填土前清除底部积水和杂物,采用人工回填土方,分层回填,不留松土死角。整个土方回填工作应均恒上升,避免高低相差太大,给建筑物产生影响。 五、砼工程 1.工程内容 主要包包括直墙、底板、支座、地面砼等。 2.模板制安 模板的质量直接影响到砼外露部分的美观,所以模板制作应满足《两规范》的质量控制。模板应选用材质好、不易开裂的木材,经干燥后使用。钢模板材料选用3号钢材,尽量使用组合模板,钢模板的连接缝应光滑紧密。 模板的架立:外部用钢筋支撑固定,内部采用对拉及限位相结合的办法。在

中水拉管工程施工组织设计方案

dn400中水过临河路拉管工程 施工方案 一、工程概况 本工程0+050~0+160段DN400中水管线穿越临河路,现况临河路宽8~10米,北侧为临河路方涵,宽约6米,河底深约4.0米,道路及两侧有多趟现况市政交叉管线。本段中水管线采用明开槽施工穿越现况道路、河道方涵、市政交叉管线等拆迁难度大,造价高,因此拟采用非开挖水平定向钻施工工艺完成,平面施工长度约110米,施工管材由原设计DN400球墨铸铁管变更为DN400PE给水管。 二、施工前准备 2.1 施工准备 进场后,将安排专人负责配合业主与有关单位搞好本段的临时用地工作。并立即组织测量人员对设计线路进行复测。做好材料试验等开工前地各项准备,上报开工报告。确定临时占地计划;搞好生产设施建设。 2.2技术准备 组织工程施工人员进行技术交底,了解施工特点和技术要求,熟悉施工操作规程和各项技术数据。 根据敷设管道的管径尺寸,确定管道孔的扩孔次数和每次回扩所使用的回扩器的规格。 技术人员根据有关技术数据和施工区域围的管道、电缆等设施资料,制定出模拟钻进路线图,使操作人员能直观地了解工程整个钻进过程。 2.3 机械设备配置及后勤保障 主要施工机械表4.1

三、施工场地布置 3.1 施工平面布置 根据施工需要主要设置两块场地,在北侧0+160处拉管终点处设长*宽*深为8.5*4.0*2.5米钻机工作坑,坑设置入钻点和泥浆池,工作坑按1:0.2放坡处理;临河路南侧0+050处设拉管接收坑,净空为:长8米×宽2米×深约1.5米,作为扩孔接管场地和PE管焊接场地。 3.2 施工用水、电 施工期间的临时水电安装工作符合国家电力标准。在业主的协助下,我方将在施工期间利用就近的水源和电源接入现场。 3.3 施工围挡 施工区采用钢围挡板全封闭围护,侧采用钢管加固,做到整齐美观。 3.4 污水处理设施 施工产生的污水用泥浆车外运它处。 四、施工进度计划 本工程绝对工期为16日历天。施工时,必须严格按照业主要求和施工方案中的施工进度安排,采取可靠的组织措施和技术措施,保证工期目标的实现,并

某洗涤废水处理及中水回用方案

NO. JY06(10)-2016-12 XXXX服装水洗有限公司 水处理设施设计方案

文件责任表: 项目负责人 ---------------- 工艺 --------------- 审核 --------------- 审定 --------------- 声明: 本方案内容属本公司知识产权,未经同意不得向任何第三方出示本文本。

第一章污水部分 一、总论 (5) 1.1工程概况 (5) 1.2XXXX公司概况 (5) 1.3 设计原则 (5) 1.4 设计依据 (6) 1.5 设计规范标准 (6) 1.6 设计范围及设计内容 (6) 1.7工程内容 (7) 1.8业主完成的事项 (7) 二、设计规模、水质 (8) 2.1 污水站设计规模 (8) 2.2 设计进水水质 (8) 2.3 设计出水水质 (8) 三、工艺选择 (9) 3.1污水来源及水质分析 (9) 3.2工艺流程选择思路 (9) 3.3前处理工艺 (10) 3.4主体处理工艺 (10) 3.5污泥处理工艺的选择 (16) 3.6 工艺流程图及说明 (18) 3.7工艺流程说明 (19) 3.8各处理单元去除效率设计 (19) 3.9各处理单元控制点及所能降低的水质指标 (20) 四、构(建)筑物设计及主要设备选型 (21) 4.1 格栅池 (21) 4.2 集水井 (21) 4.3 调节池 (22) 4.4 混凝池 (22) 4.4 絮凝池 (23) 4.5 斜管沉淀池 (23) 4.6 A/O池 (24) 4.7 生化沉淀池 (25) 4.8 消毒池 (26) 4.9清水池 (26) 4.10 配电室 (26) 4.11 压滤机房 (27) 4.12 值班室 (27) 4.11污泥处理设计 (27) 4.12构(建)筑物及主要设备清单 (28) 五、建筑及结构设计 (31) 5.1 设计原则 (31)

管道输水工程施工组织设计方案

乡城县洞松乡热斗村太阳能提灌站工程输水管道安装施工方案 编制单位:四川省新视标建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:2018年1月15日

一、工程概况 本项目区位于乡城县洞松乡热斗村。距县城28km。解决热斗村400亩耕地农业灌溉用水问题。 本项目将建设输水主管管线长786m,管材采用DN180(1.6MPa)的PE管652m、φ159钢管(δ=5.5mm)134m。泵房建筑面积为18.7m2,砖混结构;取水工程1个。同时购置光伏发电系统1套。 二、主要工程量 管材长度 管段 级别类型m 0+000 Φ159 钢管134 至 0+134 0+134 DN180PE652 至 740.54 三、施工顺序 根据工程总体施工计划,先施工0+000至0+134钢管,施工完成后,施工0+134至0+740.54,施工管道期间同时施工进水池与泵房。 四、施工方法及施工工艺 4.1施工工艺流程 施工前准备→施工测量放线→管槽开挖→进管排管→测量抄平→管沟基础处理、密实度检测→高程、中线复测→下管安装→校管、稳管→支后背、打眼灌水→管道试压→管道连接→土方回填、闸门井砌筑、密实度检测→清理现场→工程移交验收、竣工资料归档。

4.2施工准备 1、工程开工前,由甲方组织,设计单位进行工程技术交底,施工单位依据设计施工蓝图,仔细研究图纸,发现问题及时向甲方、设计单位提出,进行解答或出具设计变更图纸。 2、根据工程施工需要,对现场地上、地下障碍物进行仔细调查,详细记录,在现场标注,以便在施工时采取相应措施,避免发生事故。 3、根据施工现场情况,联系工程用电、用水及临建地点对现场排水情况进行了解,做到心中有数。 4、落实设备、劳力计划:对职工进行施工前质量安全与防火等教育,做好进场准备。 5、提供材料计划单,落实管材、闸门及施工地材,与供应商取得联系。 6、根据甲方给定的管位线、高程控制点进行引桩、引高工作,为管道管槽开挖施工、放线做准备,保证管道安装位置准确无误。 4.3测量放线 1、测量定位 测量之前先找好固定水准点,并满足设计精度。在测量过程中,沿管道线路应设临时水准点,并与固定水准点相闭合。管道线路与地下原有构筑物交叉,必须在地面上用特别标志标明其位置。定线测量过程应做好准确记录,并标明全部水准点和连接线。根据甲方所交控制点,视现场情况,在施工范围内布设以便于施工测量的首级控制导线网,控制导线的等级满足《工程测量规范》GB50026—95二级导

水泵站施工组织设计

第一章工程概况 1.1 工程概况 德州经济开发区提水泵站是为解决开发区的袁桥、赵虎等乡镇的农业用水问题而建的提水泵站,该泵站位于袁桥乡程官屯村附近老马颊河上,安装闸下9.68km的马颊河左岸,该泵站马颊河提水,设计提水流量10m3/s,设4台立式轴流泵,扬程4.6米,配套400V低压电机,单机功率185KW,总功率740KW,泵室中间设一孔2.5×3的自流涵洞。泵室上设主厂房和副厂房,主厂房设置电机,副厂房为配电设施。泵室接钢筋混凝土出水池,出水池后接消力池和海漫,最后接防冲槽。 1. 2 合同项目和主要工程量 1.2.1 提水泵站土建工程 土方开挖与回填、引水口砌石、泵房下部结构、进水闸、前池、工作桥、泵房上部结构等。 1.2.2 机电设备及安装工程 闸门启闭机购置与安装、水泵安装、电气设备购置与安装、起重机购置与安装等。 1.2.3 其他 招标文件要求的其他由我方施工的内容。 1.3 现场自然条件 本地区属于暖温带半湿润季风气候区,多年平均气温12.8℃,最高气温43℃,最低气温-27℃,冰冻层深在0.5米左右,多年平均结冰天数86.7天,全年无霜期200-220天。多年平均蒸发量1279毫米,多年平均降雨量584毫米,汛期雨量占全年降雨量的70%以上。常年主导风向为西南风及东北风,风速可达33米/秒。 第二章施工总体规划 2.1 编制依据 (1)德州经济开发区提水泵站工程招标文件及已提供的施工图纸; (2)有关现行行业标准及规范; (3)标前会及现场考察情况;

(4)本单位在类似工程施工中成熟的施工技术及经验; (5)本单位可调动的设备、人员等资源; (6)目前国内较先进的类似工程施工设备及工艺、技术等。 2.2 施工进度、质量、安全及文明施工总目标 (1)施工进度目标 抓住工程施工的重点、难点,加强与其它投标段的配合协作,统筹兼顾组织好项目施工;以确保工期为目标,优化施工方案,制定切实有效的工期保障措施,合理安排好施工程序;新购一批先进的施工设备,强化成龙配套的机械化作业,提高施工进度保证率,确保实现关键项目施工控制性工期目标。 (2)工程质量目标 认真贯彻执行GB/T19001-2000质量体系文件和质量计划,严格按照设计要求和国家有关规范施工,无施工缺陷。确保土建工程单元工程合格率100%,优良率85%以上,金结电气工程单元工程合格率100%,优良率95%以上,确保工程质量达到省优质工程标准。 (3)施工安全目标 认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,严格执行安全施工生产的规程、规范和安全规章制度,落实各级安全生产责任制及第一责任人制度,坚持“安全为了生产,生产必须安全”的原则,加强安全监测及支护,注重施工人员的劳动保护,确保人员、设备及工程安全,杜绝特大、重大安全事故,杜绝人身死亡事故和重大机械设备事故,减少一般性事故发生,各项安全监控指标达到国家标准,创建安全施工样板工地。 (4)环保及文明施工目标 以“均衡生产、文明施工、科学管理”为指导思想,在合同实施的同时,同步实施相应的环保措施。施工过程中加强地下工程施工的通风、除尘,加强弃土场的维护管理,注重水土保持工作,使施工现场各项环保指标达到国标和地方标准、满足合同要求。施工作业人员一律挂牌上岗,工地做到整洁、清爽、有序,施工标志齐全、美观,施工工艺科学合理,推进程序化、标准化作业,创建安全文明样板工程。

某大厦给排水施工组织设计方案(Word.31页)[优秀工程方案]

给排水工程施工组织设计 第一部分工程概况 一、安装工程施工范围: 生活给水系统、生活热水系统、生活污水排水系统、中水系统、雨水排水系统、消防给水系统、空调水系统、通风与空调系统. 二、安装工程概况 (一)暖卫工程概况 给水系统:本大厦的水源来自楼北侧的王府仓胡同和东侧的金融街的市政给水管道,各由一根200米米的供水管道引入楼内.大厦的供水采用水池—水泵—水箱的供水方式.其中,地下层及地上一、二层用水由城市管网直接供水;三层以上由水池—水泵—水箱的供水方式,为保证静水压力不超过0.45Pa,供水立管上设置可调式减压阀,分区供水.泵房及蓄水池设于主楼的地下二层,蓄水池的容积为250米3,泵房设有三台生活给水泵(两用一备).开水供应自楼五层起每层均设电开水器一台. 热水系统:本大厦的热水系统为强制循环,上行下给式,立管设比例式减压阀减压,分区与给水相同.热水由地下二层的热交换站供应.在大厦的各层洗手间均有热水供应,供应时间按八小时计,设在地下一层的淋浴间按定时供水,每天两次,每次两小时. 排水系统:本大厦的排水采用污、废分流排放的排水系统.洗涤等优质废水经中水处理后用于冲厕、室外绿化.厨房、餐厅废水经隔油

器处理后与粪便污水一起经室外化粪池处理后排入城市管网. 中水系统:本大厦的中水水源取自洁净废水,水量为99.6米3/d,由地下二层的中水站处理后用于冲厕及室外绿化. 消防系统:消防系统包括消火栓消防系统和自动喷水灭火系统. 消火栓系统:为满足有关水压的要求,本大厦的消火栓系统利用可调式减压阀分区.火灾前10分钟有屋顶水箱供水,水箱静水压力>7米,可保证顶部几层的供水压力.由位于地下二层消防泵房内的消防泵自水池内抽水加压供给.消火栓口的出水压力大于0.5Pa时,采用减压稳压消火栓.本系统高低区由上部和下部的干管连接成环以保证供水的可靠性.屋顶有18米3消防水池,保证火灾前期的用水.地下二层有容积位500米3的消防水池,供火灾时使用.消火栓箱内设有SN65消火栓和DN25的自救式消防水喉各一支,以供消防人员及非消防人员灭火时使用,消火栓水枪嘴口径19米米,水龙带长25米消防前室水龙带长15米,消火栓箱内的按钮可直接启动消火栓消防泵.还有,每个消防箱底部设5A级2千克磷酸铵盐干粉灭火器三具,消防控制中心、BA控制室、光端机房、高压分界室等各设两具.变配电室另设推车式干粉灭火灭火器. 自动喷水灭火系统:本建筑为全面积喷淋消防系统.火灾前10分钟由屋顶水箱供水,此后将由位于地下二层的自动喷淋消防泵从水池内抽水加压供给.各区的湿式报警阀及水力警铃设于地下一层的报警阀室内,所有控制讯号均传至消防控制中心.其中,办公用房采用68℃

相关文档
相关文档 最新文档