文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 幕墙拆除施工方案

幕墙拆除施工方案

幕墙拆除施工方案
幕墙拆除施工方案

目录

一、工程项目概况 1

二、施工要求 1

三、拆除方案 1

四、工程质量保证措施 3

五、施工进度计划按排 3

六、施工安全措施 3

七、施工质量保证措施 5

八、主要施工器具与工具 6

拆除施工方案

国际广城大楼需进行整体装修改造,将原有大楼部分的外墙玻璃幕墙及铝合金门窗进行拆除,原大楼西、北面均为幕墙,南边为铝窗、附带一部分幕墙,北立面东北角为幕墙、其余为铝窗。拆除下来的垃圾现场清理。

一、工程项目概况

主要工程项目及内容:

本工程为江苏省金汇实业有限公司工程,建筑具体工程概述如下:

1、原国际广场玻璃幕墙拆除、幕墙龙骨拆除,约为3000㎡;

2、原国际广场铝合金窗户拆除,约405㎡;

3、原国际广场铝合金门拆除,约300㎡。

二、施工要求

1、整个拆除施工过程必须做到文明施工,安全施工,规范操作。

2、整个拆除施工工期为15天,必须做到精心安排,循环作业,保质保量地完成施工任务。

三、拆除方案

(一)室外高空作业人员必须配带工具袋;

(二)拆除顺序:

先拆除幕墙从大楼的东立面开始向北立面依次由上而下拆除;门窗由大楼东立面开始向南立面依次由上而下拆除。

1、由于拆除面分布广、工期紧,我们采取多点多人同时作业。先主

要部位后次要部位;工作面错开互不干扰。对不同部位采取其相应的拆除方法。

1)、幕墙玻璃拆除:玻璃拆除应由上而下以次进行先用美工刀将分格缝里面的耐侯胶割掉然后取泡沫条,再用美工刀将里面的结构胶划开、取下玻璃,由楼内搬运人员接下堆放;

2)、如玻璃以损坏、则要格外小心,先将耐侯胶从上而下划开,、将玻璃从上而下依次取出,在由楼内搬运人员接下堆放,切不可随便仍下和任其自然掉下。

2、幕墙龙骨拆除:

幕墙龙骨拆除应在该工作段的玻璃全部拆清后进行,龙骨拆除还是由上而下依次进行。先在屋顶按装一个带滑轮的固定点;然后将绳子扣住方管,绳子放入开口滑轮内,并用绳子的另一端系于脚手架的水平钢管上。然后用扳手将固定方管和套管的螺丝卸下、再将连接方管与接构件的螺丝卸下,将该段方管取下利用滑轮将其慢慢放下,再由楼内搬运人员接下堆放。再拆下接构件,依次进行。

3、拆接构件如是预埋焊接结构,则用氧气乙炔将其割开,如是膨胀螺丝固定,则用扳手将螺丝卸下拆除,如预到螺丝生锈不能顺利拆除可用乙炔将其割开。

4、铝门窗拆除:施工人员在楼内先将内框取下再用铁锤或电锤将四周水泥砂浆凿空,将四面的固定片取出,拆下窗框,搬运堆放。

拆除下来的材料应逐日运送至一楼统一堆放,便于管理。

四、工程质量保证措施

质量方针:

“科学管理,信守承诺,精心施工,保证进度,为用户提供满意的服务。”

五、施工进度计划安排

本工程计划在15天内全部完成,其中现场幕墙拆除施工工期为10天。

六、施工安全措施

1、整栋大楼采取从上而下采取封闭脚手架防护,防护架外挂防护网,对以搭设好的支撑架,脚手架,要检查连接是否牢固,强度,稳定性是否达到设计要求。所需搭设的脚手架和支撑架的宽度及高度应根据现场不同的施工面、标高向架子工进行交底。该工作由发包方负责。

2、生产责任制:建立健全各级安全生产责任制,除项目经理的领导责任外,明确规定各级人员在安全生产方面的职责,并认真严格执行。落实预防为主的方针,为了及时发现事故的隐患,堵塞事故漏洞,必须进行安全生产的监督检查,并认真做好原始记录工作。记录主要内容有:安全教育、安全会议记录、安全组织状况、安全措施登记表、安全检查记录、安全技术交底记录、安全事故调查分析、处理记录、安全奖罚记录。

3、凡进入现场施工的工作人员,必须认真执行和遵守安全技术操

作规程:各种机具设备、材料、构件、临时设施等必须按照施工总平面布置图,高压线路和防火措施,要遵照供电和公安消防部门的规定,设施应完备、可靠、使用方便。根据工程需要,施工现场应具有可靠的防护措施,以及各种安全警示标志,确保安全作业。

4、所有进场作业人员必须佩带安全帽,安全帽必须经有关部门检验合格后方能使用;要正确使用安全帽并扣好帽带;不准把安全帽抛、扔或坐、垫;不准使用缺衬、缺带及破损安全帽。

5、除平地从业人员,所有人员必须佩带安全带,安全带须经有关部门检验合格方能使用;安全带使用两年后,必须按规定抽检一次,对抽检不合格的,必须更换安全绳后才能使用;安全带应储存在干燥、通风的仓库内,不准接触高温、明火、强碱酸或尖锐的坚硬物体;安全带应挂高低用,不准将绳打结使用;安全带上的各种部件不得任意拆除,更换新绳时要注意加绳套。

6、加强作业人员安全教育,增强从业人员安全意识。

7、所有作业人员严禁酒后作业,发现喝酒者严禁进入施工场地。

8、作业人员不悬空作业,在悬空位置除发包方搭筑的防护架外,另行搭筑施工井字架,构筑施工平台。

9、上下作业相互联系,作业时间错开,严禁上下工作面在同一

垂直线上同时作业。

10、氧、乙炔瓶相距5米以上,氧、乙炔瓶与明火相距10米以外,严禁在烈日下爆晒,乙炔瓶严禁横卧,防止发生明火引起的爆炸。

11、气割时要注意消除10米内的可燃物。属防火区域动火时,一定要办理动火证,同时派专人监护方可动火。

12、凡焊接地点及上下周围焊前焊后,必须认真严格检查是否有易燃物品。

13、规范用电,临时用电线由专业人员架设,不允许违规操作;配电箱的电缆线应有套管,电线进出不混乱;电线绝缘好,无老化、破损和漏电;电线应沿墙或路边埋地敷设,并作标记。

14、支撑等拆除时,下方不得有其他操作人员。

七、施工质量保证措施

1、建立项目经理为项目质量第一责任人的质量管理网络。

工程质量管理网络图

2、控制现场管理:

按照发包方现场安排施工材料的堆放整齐,现场施工面无结存垃圾、无散落材料、无废弃物品,保证施工道路畅通现场施工用电线路、用电设施的安全和使用,必须符合安装规范和安全技术规程,严禁任意拉接电线。

3、综合管理:

增强工人的法制观念,确保本工程施工区域内的稳定,配合协助执法机关单位做好治安工作。

4、文明施工管理制度

项目施工严格按照国家有关施工现场安全、场容场貌、环保、

卫生等规定。明确现场文明施工管理目标。

5、落实管理责任制:

建全以项目经理为首,兼职抓文明施工的管理员及班组有关人员组成的管理班子。项目实行全面、全过程、全员的标准化管理制度。

八、主要施工器具与工具

改造拆除方案

******办公楼改造项目工程拆除方案 一、工程概况 工程名称:*** 拆除地点:***

分包施工单位:**** 主要拆除物面积:720m2 二、拆除工程施工准备 1技术准备工作 1.1施工技术人员要弄清楚建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 1.2在拆除作业的四周做好维护,拆除作业不得超出此范围,以免对周边建筑物、地面等造成损坏,减少对工作环境的影响。大型拆除机械进出要采取措施保护好路面。 1.3学习有关规范和安全技术文件。 1.4明确周围环境、场地、道路、水电设施管道、房屋情况等。 1.5向进场施工人员进行安全技术教育及安全技术交底,特殊作业人员证照齐全,进场人员必须佩带安全帽,着装规范并配备必要的劳动保护用品,高空作业系好安全带。 1.6做好施工组织,保证施工安全。要自上而下对称顺序进行,先拆非承重后拆承重,严禁交叉拆除或数层同时拆除。 2现场准备 2.1搭设围护脚手架及围护网,做好安全防范设施。 2.2施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕,确认安全后方可施工。清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备,不能搬迁的必须妥善加以防护。 2.3疏通运输道路,接通施工用临时用水、电源。

2.4切断被拆建筑的水、电、煤气管道等。 2.5在拆除危险区域设置警戒标志 三、机械设备材料的准备 本工程结构为框架结构,我方采用机械拆除、运输方式进行施工,根据施工经验及本工程实际境况,拟进场机械、设备分别如下:序号设备名称数量设备状况备注 1 挖掘机 2 良好 2 装载机 2 良好 3 自卸车 5 良好 4 气割 3 良好 5 自卸三轮车 5 良好 6 单轮推车8 良好 7 双轮推车9 良好 四、在工地固定场所设置标牌 4.1工程概况牌:标明工程项目名称、总包、分包施工单位名称和施工项目经理、监督电话; 4.2房屋拆除安全生产牌 4.3文明施工牌。在拆除工程施工现场醒目位置应设安全警示标志牌,采取可靠的防护措施,实行封闭施工。 4.4开工前必须采取封闭式围挡,根据本工程特点,施工现场围护采用彩钢瓦完全封闭,围挡高度不低于1.8米。 4.5施工影响范围内的建筑物和有关管线的保护应符合下列要求:

玻璃幕墙修复施工方案

. 施工方案 :编制 审核: 联系人:

电话: .. . 一、工程概念 工程名称:保利文化广场 工程地点:深圳市南山区海德一道文心六路 施工面积:9 平方米(按实际施工面积计算) 施工时间:起2012年5月12 日至2012年7月12日 二、修复原因: 1、原幕墙天窗玻璃碎裂,致使雨水及积水渗透防水层,造成漏水。 2、原幕墙天窗玻璃碎裂,给用户带来严重安全隐患。 三、修复施工方案: 1、技术准备 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。 该项目工程人员安排如下: (1)管理人员1人技术人员1 人 (2)主要施工人员10人负责拆除碎裂玻璃将补片玻璃安装到已拆除玻璃位置,割掉原有老化玻璃胶条,清洁玻璃间隙缝,确保没有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等情况下用胶回缝。 2、施工工具及辅料: 吊机、吸盘、包装带、保险绳、裁纸刀、美纹纸、泡沫棒、毛巾、稀料 3、机械配备及工具 主要施工机具(工具)设备 1吊机1台吊装玻璃用

2包装带50米运输玻璃用 3吸盘6个装玻璃用 4施工绳及保险绳10根高空作业施工所用 5裁纸刀10把剔除原有密封胶 6 美纹纸20个施工过程中提供玻璃保护作用 7小平铲、扫帚10把清理基层 .. . 8 稀料4升施工过程中清理玻璃及幕墙 9 毛巾20条施工过程中配合稀料清理幕墙 10 卷尺2个度量尺寸用 11泡沫棒30米用于补充缝隙间凹处 12胶枪4把胶缝回缝用 四、施工工艺 施工流程 技术准备→材料准备→安全检查→玻璃拆除、安装施工→胶缝回缝→质量检验→成品保护及验收 1、技术准备 施工前期递交予乙方公司资质及施工资质给甲方由甲方审核,通过审核后安排组织施工人员而后进行材料准备。 2、材料准备 进场前准备合同内规定的材料,进场后首先通知甲方负责人检验,检验合格后进行施工前安全检查。 3、安全检查 (1)、整个施工过程中采用钢管架施工,所有施工人员必须有上岗证、操作证及高空施工经验。 (2)、破碎玻璃处下方是商场营业区,需用安全网来进行防护,钢管架上需铺10mm木板满堂。 (3)、检查施工绳及保险绳,及备用绳索,确保安全万无一失。 (4)、检查固定绳索物,固定物必须称重人身体重的10倍以上方可用。 4、玻璃拆除、安装施工 (1)拆除:用裁纸刀割掉需拆除部位的胶条,清理掉填缝用的泡沫棒,因碎裂玻璃位置的特殊性,在拆除碎裂玻璃前需要先拆除碎裂玻璃旁的开启扇及广告牌位置的部分铝板和不锈钢。 (2)运输:玻璃规格2130mm x 2130mm 2100mm x 1375mm中空夹胶,

幕墙安装方案

一、施工准备 1.施工现场准备 (1)施工前,首先要对现场管理和安装人员进行全面的技术交底和质量交底及安全规范教育,备齐防火和安全器材与设施。 (2)在构件进场搬运、吊装时,需要加强保护,不得碰撞和损坏。构件应放在通风、干直立摆放,在室外堆放时,应采取防护措施。 (3)构件应按品种、规格、种类和编号堆放在专用架子或垫木上。玻璃构件应稍稍倾斜直立摆放,在室外堆放时,应采取防护措施。 (4)构件安装前,均应进行检验与校正。构件应符合设计图纸及相关质量标准的要求,不得有变形、损伤和污染,不合格构件不得上墙安装。玻璃幕墙构件在运输、堆放、吊装过程中有可能会人为地使构件产生变形、损坏等,在安装之前一定要提前对构件进行检验,发现不合格的应及时更换。同时,幕墙施工承包商应根据具体情况和以往施工经验,对易损坏和丢失的构件、配件、玻璃、密封材料、胶垫等,应有一定的更换储备数量,一般构件、配件等在1%~5%,玻璃在安装过程中的损坏率为总块数的3%~5%。 (5)构件在现场的辅助加工如钻孔、攻丝、构件偏差的现场修改等,其加工位置、精度、尺寸应符合设计要求。 (6)玻璃幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求埋设。在放置预埋件之前,应按幕墙安装基线校核预埋件的准确位置,预埋件应牢固固定在预定位置上,并将锚固钢筋与主体构件主钢筋用铁丝绑扎牢固或点焊固定,防止预埋件在浇注混凝土时,位置变动。施工时预埋件锚固钢筋周围的混凝土必须密实振捣,混凝土拆模时后,应及时将预埋件钢板表面上的砂浆清除干净。 2.施工技术准备。 (1)熟悉本工程玻璃幕墙的特点,包括骨架设计的特点,玻璃安装的特点及构造方面的特点。然后根据其特点,研究具体的施工方案。 (2)对照玻璃幕墙的骨架设计,复查主体结构的施工质量。因为主体结构的施工质量如何,对骨架的位置影响较大。特别是墙面的垂直度、平整度偏差,将影响整个幕墙的水平位置。所以,放线前,要检查主体结构的施工质量,特别是钢筋混凝土结构,尤其要仔细、严格地复查。另外,对主体结构的预留孔洞及表面的缺陷,应作好检查记录,并及时提请有关单位注意。 (3)根据主体结构的施工质量,最后调整主体结构与玻璃幕墙之间的间隔距离,以便确保安装工作顺利进行基本做到准确无误。 二、测量放线定位 1.测量放线。 (1)根据幕墙分格大样图和土建单位给出的标高控制点、进出口线及轴线位置,采用重锤、钢丝线、测量器具及水平仪等测量工具在主体结构上测出幕墙平面、立柱、分格及转角基准线,并用经纬仪进行调校、复测。 (2)幕墙分格轴线的测量放线应与主体结构测量放线配合,水平标高要逐层从地面引上,以免误差累计。误差大于规定的允许偏差时,包括垂直偏差值,应经监理、设计人员的同意后,适当调整幕墙的轴线,使其符合幕墙的构造需要。 (3)质量检验人员应及时对测量放线情况进行检查,并将检查情况填入记录表。 (4)在测量放线的同时,应对预埋件的偏差进行检查,其上、下、左、右偏差值不应超过±45㎜,超差的预埋件必须进行适当的处理后方可进行安装施工,并把处理意见上报监理、业主和公司相关部门。 (5)质量检验检验人员应对预埋件的偏差进行抽样检查,抽检量应为幕墙预埋件总数量的5%以上且不少于5件,所检测点不合格数不超过10%,可判为合格。 2.放线定位。 (1)放线是指将骨架的位置弹到主体结构上,这项工作也是为了确保玻璃幕墙位置准确的准备工作。只有准确地将设计要求反映到结构的表面,才能保证设计意图。

框架玻璃幕墙拆除方案

玻璃幕墙拆除方案 方案一:玻璃幕墙拆除方案 一、工程概况 **项目扩建辅楼工程已完成三框结构,开始连廊施工,连廊主体连通培训中心辅楼与主楼二层,通廊走道标高,顶板标高。辅楼连廊为钢筋混凝土框架结构,平面尺寸*,呈平行四边形。由四根钢筋混凝土圆柱支撑,柱距*。现连廊两层平台梁、板部分结构需伸入主楼西立面幕墙,涉及部分幕墙必须事先拆除。 二、编制依据 相关的规范、技术规程 设计院提供的相关图纸 设计交底文件 公司有关技术、质量、安全、文明施工文件 相关的施工技术交底文件 三、施工组织及准备 1、做好测量控制网,施工中经常复核。 2、积极组织材料、设备货源,根据施工进度计划,及时准备现场所需各种材料,成品,半成品,机械设备等。 3、合理组织劳动力,安排好劳动力进场时间、顺序和生活设施。 四、幕墙拆除施工 施工流程: 设置安全区域→搭设脚手架→安全防护搭设→跳板铺设→拆除铝板幕墙→局部骨架加固→拆除骨架→检查型材焊接是否牢固→清理小件。 铝板幕墙根据施工顺序分两次拆除,待一层排架搭设完毕,拆除东立面二层局部幕墙。一层结构完工,二层排架搭设完毕后,开始拆除三层部分铝板幕墙,同时铺设三层模板,拆除时注意安全防护。 每块铝板拆除时,注意对周边不涉及拆除范围的板块保护,壁免破坏原有密封胶条及相邻结构。 铝板幕墙面板自上而下拆除,骨架立柱及横梁自下而上拆除,便于施工安全防护。待每层板块拆除完毕,注意现场杂物清理。 施工方案:

连廊施工过程中考虑避免影响主楼正常使用,仅拆除连廊梁板截面涉及范围内部分幕墙。一般为沿连廊结构外轮廓边拆除20cm,具体拆除范围和尺寸详见附图。 铝板幕墙面板拆除后,原有幕墙骨架及保温板需一并拆除,拆除幕墙骨架会影响到原有幕墙结构,拆除前先对埋件、连接系统、龙骨系统、及紧固件进行仔细校核,如有必要局部加固,应当先加固后拆除,以确保幕墙的安全性。 拆除后复查骨架型材的牢固性,拆除切口断面应注意防锈处理,离墙间隙做好防水处理。 幕墙拆除后,部分外墙裸露,外墙与幕墙缝隙间没有防水保护,现在裸露外墙与幕墙空隙之间铺设防雨布封闭作为临时防护,待连廊结构完成后修复。 施工准备: (1)搭设排架,脚手架,在靠幕墙脚手架上铺设双层竹芭,防止幕墙碎块坠落。拆除原有铝板幕墙,并用专用清洁材料清理骨架型材断面,检查型材的牢固性,将型材断面涂抹上防锈漆。将拆除的幕墙废料外运。 (2)所有材料及各种附件配套齐全,并具有产品出厂合格证书。 (3)防腐材料、防火材料、填缝材料、密封材料、保护材料、清洁材料等应符合设计要求和有关的规定。 (4)构件拆除后,应检查其结构质量,如有损伤、变形及松动等问题,应及时进行修理、校正等处理。 五、施工过程控制程序 施工前期工作主要包括下列内容: ①建立施工组织管理机构(项目组),管理人员配备到位。 ②编制施工计划。 ③编制技术文件、主要设备需用计划。 ④编制现场安装,拆除计划。 ⑤技术交底。 现场施工过程控制内容:

结构拆除改造施工方案

新力·龙湾03地块 结 构 拆 除 改 造 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 江西省第五建设集团有限公司 目录 一、工程概

二、编制原则 (4) 三、编制依据 (4) 四、拆除施工 (4) 1.拆除工程施工准备 (4) 2.拆除工作 (6) 五、改造施工 (8) 1.新增框架柱施工 (8) 2.新增框架梁施工 (9) 3.施工过程 (9) 3.1植筋施工 (9) 3.2模板工

3.3钢筋工程 (13) 3.4混凝土工程 (14) 六、保证措施 (15) 七、安全文明施工 (16) 结构拆除改造施工方案 一、工程概况 新力·龙湾项目位于南昌市红谷滩新区九龙湖片区,希望大道与明月山大道交汇处。由南昌宝葫芦农庄有限公司筹建,江西省建筑设计研究总院设计,核工业江西工程勘察研究总院院地质勘察,江西省恒信建设工程监理咨询有限公司监理。该项目建设用地面积33.33万m2,总建筑面积82.72万m2。 (1)工程名称:新力·龙湾住宅商品房项目 (2)施工单位:江西省第五建设集团有限公司 (3)拆除对象及范围:本次需拆除的部位位于03地块3#楼与4#楼,拆除

对象为地下室之外的采光井,即1/A轴~A轴交1轴~5轴,东西跨长6.83m,南北跨长4.24m。该部位由钢筋混凝土柱支撑无梁楼板,钢筋混凝土柱标高为基础标高~-3.05m,板厚250mm。 现浇板、框架柱的配筋如下: 框架柱配筋构造现浇板配筋构造

拟拆除部位平面布置图 二、编制原则 从实际出发,在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全、经济、速度快、扰民小的目标。 三、编制依据 (1)《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2016) (2)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (3)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-2013) (5)《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013 (6)植筋技术规范 (7)业主提供的建筑物设计说明,建筑物拆除改造图纸 四、拆除施工 1、拆除工程施工准备 1.1技术准备工作 1.1.1施工技术人员要弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 1.1.2在拆除作业的四周做好维护, 拆除作业不得超出此范围,以免对周边建筑物、地面等造成损坏,减少对工作环境的影响。 1.1.3学习有关规范和安全技术文件。 1.1.4明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。 1.1.5向进场施工人员进行安全技术教育,特殊作业人员证照齐全,进场人员必须佩戴安全帽,着装规范并配备必要的劳动保护用品,高空作业系好安全带。 1.1.6做好施工组织,保证施工安全。要自上而下对称顺序进行,先

玻璃幕墙修复施工方案

施工方案编制: 审核: 联系人:

电话: 一、工程概念 工程名称:保利文化广场 工程地点:深圳市南山区海德一道文心六路 施工面积:9 平方米(按实际施工面积计算) 施工时间:起2012年5月12 日至2012年7月12日 二、修复原因: 1、原幕墙天窗玻璃碎裂,致使雨水及积水渗透防水层,造成漏水。 2、原幕墙天窗玻璃碎裂,给用户带来严重安全隐患。 三、修复施工方案: 1、技术准备 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。 该项目工程人员安排如下: (1)管理人员1人技术人员1 人

(2)主要施工人员10人负责拆除碎裂玻璃将补片玻璃安装到已拆除玻璃位置,割掉原有老化玻璃胶条,清洁玻璃间隙缝,确保没有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等情况下用胶回缝。 2、施工工具及辅料: 吊机、吸盘、包装带、保险绳、裁纸刀、美纹纸、泡沫棒、毛巾、稀料 3、机械配备及工具 主要施工机具(工具)设备 1吊机1台吊装玻璃用 2包装带50米运输玻璃用 3吸盘6个装玻璃用 4施工绳及保险绳 10根高空作业施工所用 5裁纸刀10把剔除原有密封胶 6 美纹纸20个施工过程中提供玻璃保护作用 7小平铲、扫帚10把清理基层 8 稀料4升施工过程中清理玻璃及幕墙 9 毛巾20条施工过程中配合稀料清理幕墙 10 卷尺2个度量尺寸用 11泡沫棒30米用于补充缝隙间凹处 12胶枪4把胶缝回缝用 四、施工工艺 施工流程 技术准备→材料准备→安全检查→玻璃拆除、安装施工→胶缝回缝→质量检验→成品保护及验收 1、技术准备 施工前期递交予乙方公司资质及施工资质给甲方由甲方审核,通过审核后安排组织施工人员而后进行材料准备。 2、材料准备

玻璃幕墙施工方案

玻璃幕墙施工方案 ☆施工队伍进场后,首先与各工种进行幕墙结合处施工技术交底,做好施工现场基准线的移交,全面核实安装标高、位置及安装顺序等工作。 第一小节二、幕墙施工过程: 1、测量放线 a.测量放线必须仪器工具齐全,且经过检测合格后方可使用,使用过程中要定期检查、维护。 b.所有测量数据必须经过复核,符合技术要求。若超过允许误差,应查找原因及时纠正;若在误差范围内,则确认,进行下一步连线工作。 c.根据总包方提供的基准线,测量出主体结构的施工偏差,如影响幕墙的安装,及时与有关方联系协调解决,经甲方及监理同意后,确定幕墙安装基准线:包括幕墙各部分的定位基准线及龙骨排布定位线(为各个不同部位的幕墙确定三个方向的基准)。

2、结构的检查 支座的定位线弹好以后,在结构处拉垂直钢线,以及横向线作为安装控制线。检查结构的标高及埋件尺寸,将检查尺寸记录下来,反馈给监理、业主。 3、连接件的安装 竖向分格墨线 预埋件水平墨线 分格线施工 a.首先由测量放样人员将连接件的分格线及标高线全部弹在结构埋件上,作为安装连接件的基准线。 b. 立柱在安装之前首先将钢支座与埋件连接起来,再进行就位安装。 4、玻璃幕墙龙骨安装 (1)立柱的分格安装控制主龙骨安装就位后,需进行复测调校使其符合设计要求,确认无误后各节点紧固连接或焊接,操作时要注意先后顺序和操作先后的对称性,将安装应力减少到最小。主龙骨结构体系形成后进行复测。柱的安装依据竖向钢直线以及横向鱼丝线进行调节安装,直至各尺寸符合要求,竖向龙骨安装后进行轴向偏差的检查,立柱安装轴线偏差不应大于2mm,相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层柱的最大标高偏差不应大于5mm;相邻两根立柱固定点的距离偏差不应大于2mm;立柱安装就位调整后应及时紧固,否则会影响横料的安装。幕墙立柱的安装是从结构的底部向上安装,先对照施工图检查立柱的尺寸加工孔位是否正确,然后将附件、芯套、防腐垫片、连接件等组装到立柱上,用螺栓将立柱与支座连接,调整主梁的垂直度与水平度,然后上紧螺母,调整好整幅幕墙的垂直度与平面度后,加固支座。 (2)横料就位与角铝(角码)孔位 ☆龙骨安装后进行横向龙骨的安装,横向龙骨未安装之前,首先进行角铝的安装、角铝的安装位置应依设计要求进行,横向龙骨承受玻璃的重压,横料会产生翘尾巴,因而竖料上的孔位,角码的孔位应采用过渡配合,孔的尺寸不应大于10mm。 ☆立柱的安装必须垂直,进出位、标高、分格尺寸在误差允许范围内。 ☆立柱插芯长度300mm(规范要求不小于250 mm),伸缩缝下口距连接螺栓根据设计要求尽量控制在50~150mm内。

玻璃幕墙拆除施工组织设计

**中心玻璃幕墙拆除施工组织设计 一、工程概况: 1、幕墙概况: 幕墙位于**中心在**电力大厦内,建筑物共17层,幕墙最大高度,幕墙共分大部份分别为MQ-1、MQ-2、MQ-3、MQ-4、MQ-5(参看详图)。 2、幕墙结构情况: 1)铝材料: 采用155B系列隐框幕墙材料,表面氧化处膜厚15μm颜色为银白色。2)钢材、螺栓、五金件为不锈钢产品,钢板、角钢为热镀锌处理。 3)玻璃采用6++5镀膜绿色玻璃。 4)硅胶采用GE黑色结构胶和耐候胶。 5)幕墙结构: 采用155B系列隐框玻璃幕墙结构(参看详图)详情参看设计图纸节点图。 二、项目拆除的目标 本项目拆除的目标:确保安全,消除原有旧玻璃幕墙年限久的安全隐患,为重新做玻璃幕墙提供施工条件。 三、项目管理组织及施工人员配备 项目经理:××× 技术×负×责×人质 量× 负× 责× 人 施 工× 负× 责× 人 安 全× 负× 责 人 防 护 拆 除

四、主要资源供应计划 一)劳动力需用计划 序号项目名称需用人数需用工日 1 高空作业防护架搭设8 7 2 幕墙玻璃拆除 6 10 3 幕墙框体拆除 6 5 二)主要机具需用计划 序号名称数量(台) 1 角磨机 2 2 电钻等小型工具 2 五、施工进度计划 1、高空防护架搭设 由我公司派出专业安装小组进行高空作业防护架搭设。 2、幕墙、铝门窗拆除(详见施工进度计划表)。 六、幕墙拆除流程及拆除方案 一)拆除流程 定位→搭设高空作业防护架→防护架增设安全防护网、板→玻璃拆除(往内墙向)→框架拆除→清理→拆除防护网、板→拆除高空作业架→向外清运防护架及拆除物→交付验收 二)施工方案 1、施工准备 1)高空作业防护架的准备。 2)拆除工具的准备与自检。 3)人员准备与施工指导、安全措施学习。 2、施工安装

拆除改造施工解决方案.doc

一.施工准备 1.工程概况 本工程北京市亦庄后援中心4#楼结构加固工程项目,位于北京市经济技术开发区经海三路137号,地上五层、局部六层,改造后使用功能为 数据机房,整体标高为24.6m,层高:首层为4.75m、二至四层为4.2m、五层为4.25m、局部六层层高为3.3m。 根据加固需要进行拆除,原楼层框架柱包刚加固位置,框架柱四 周相邻的地面(钢筋混凝土垫层加面层豆石混凝土)拆除;局部加固框架柱边防碍的二次结构墙体(混合结构)拆除;框架柱装修粉刷层铲除;加固框架柱角钢穿楼层板洞口拆除;加固框架柱妨碍的临边雨水 管中央空调系统管线及设备(风机盘管)消防系统管线消防栓箱电线 桥架拆除;加固框架柱出屋面保温层找坡保护层防水拆除. 防碍顶板下粘贴碳纤维布施工相关拆除,原楼层板下面雨水管中央空调系统管线及设备(风机盘管)消防系统管线消防栓箱电线桥架拆除;吊杆吊件拆除打磨与楼板平;打磨和修补找平原楼板下混凝土面;楼板开洞封堵; 原局部板面下粉刷层铲除清理. 防碍楼层框架梁粘钢加固位置 相关拆除,局部加固框架梁下边防碍的二次结构墙体(混合结构)拆除,拆除范围满足梁加固施工; 加固框架梁下妨碍的临边雨水管中央空 调系统管线,消防系统管线,电线桥架拆除;加固框架梁五层楼板上粘钢加固位置屋面保温层找坡保护层防水拆除.组合楼板位置4-6/C-D 轴相关楼梯拆除后组合楼板施工,由于施工地点的特殊性,拆除为保证施工安全、降低施工噪声、减少粉尘污染,最大程度保施工区内环境不受影响,同时确保施工区内的正常生活要求。我公司经研究决定拟采取机械化拆除为主,并由人工配合进行拆除。工程具体组织与实施如下: 2、施工前准备 2.1甲方责任 2.1.1向乙方进行详细的书面技术交底及安全交底,切断或封堵 通往拆除区域内的一切水、电、通讯线路及管道。 2.1.2在乙方进场前,由甲方对现场进行清理,撤出甲方所需的 设备及物资,乙方进场后,甲方非直接人员不得进入现场,以防

玻璃幕墙改造施工方案

嘉宏小区工程 2010年10月 目录 一、工程概况 二、项目质量目标 三、项目管理组织及施工人员配备 四、主要资源供应计划 五、幕墙施工流程及工艺施工方案 六、施工过程控制程序 七、主要技术措施 八、产品保护措施 九、施工安全 十、玻璃幕墙工程验收 玻璃幕墙改造施工方案 一、工程概况: 工程名称:嘉宏小区 工程地点:绵阳市游仙区六里村交警三大队旁 工程简介:本工程为嘉宏小区玻璃幕墙的改造,主要施工内容为脚手架搭设、原有玻璃幕墙的拆除、骨架的清理、安装玻璃幕墙、脚手架拆除。 二、项目的质量目标 本项目的质量目标:确保优良。 三、项目管理组织及施工人员配备

-1 二)主要机具需用计划 表-2 三)主要材料计划 表-3 五、幕墙施工流程及工艺施工方案 (一)施工流程 拆除原有玻璃幕墙→清洗骨架型材表面→检查型材焊接是否牢固→玻璃安装→注密封胶→饰面清洁→预验收→交付验收 (二)施工方案 1、施工准备 (1)、搭设脚手架,在脚手架及安全通道上搭设双层硬木板,防止玻

璃坠落。拆除原有玻璃幕墙,并用专用清洁材料清理骨架型材表面残留的胶粘剂,检查型材的牢固性,将型材表面涂抹上防锈漆。将拆除的玻璃建渣外运。 (2)、所有材料及各种附件配套齐全,并具有产品出厂合格证书。 (3)、防腐材料、防火材料、填缝材料、密封材料、保护材料、清洁材料等应符合设计要求和有关的规定。 (4)、构件安装前,应检查其外观质量,如有表面损伤、变形及松动等问题,应及时进行修理、校正等处理,合格后才能进行安装。 (三)施工安装 1、玻璃安装 玻璃安装前应将表面尘土和污物擦拭干净。热反射玻璃安装应将镀膜面朝向室内,非镀膜面朝向室外。 玻璃与构件不得直接接触。玻璃四周与构件凹槽底应保持一定空隙,每块玻璃下部应设不少于二块弹性定位垫块;垫块的宽度与槽口宽度相同,长度不应小于100mm;玻璃两边嵌入量及空隙应符合设计要求。 玻璃四周橡胶条应按规定型号选用,镶嵌平整。橡胶条长度宜比边框内槽口长%~2,其断口应留在四角;斜面断开后应拼成预定的设计角度,并应用粘结剂粘结牢固后嵌入槽内。幕墙的分格玻璃接缝应横平竖直、均匀一致。 2、防火层处理 幕墙与主体结构层之间的缝隙应采用100厚防火岩棉和厚镀锌铁皮等保温材料填塞,内外表面应采用密封胶连续封闭,接缝应严密不漏水。 3、硅酮密封胶施工 硅酮结构胶施工参照《打胶作业指导书》操作。 硅酮耐候密封胶的施工厚度应大于,施工宽度不应小于施工厚度的2倍;较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞。 硅酮耐候胶在接缝内应形成相对两面粘结,并不得三面粘结。

建筑幕墙安装施工方案

江苏嘉天利柳工机械有限公司生产综合楼、联合车间工程 幕墙安装施工方案 审批人: 审核人: 编制人: 江苏省嘉园建设工程有限公司 江苏嘉天利柳工机械有限公司项目部 二O一二年三月二十日 幕墙安装施工方案 一、施工准备 1、施工现场准备

(1)施工前首先要对现场管理和安装人员进行全面的技术交底和质量交底及安全规范教育,备齐防火和安全器材与设施。 (2)在构件进场搬运、吊装时,需要加强保护,不得碰撞和损坏。构件应放在通风、干直立摆放,在室外堆放时,应采取防护措施。 (3)构件应按品种、规格、种类和编号堆放在专用架子或垫木上。玻璃构件应稍稍倾斜直立摆放,在室外堆放时,应采取防护措施。 (4)构件安装前,均应进行检验与校正。构件应符合设计图纸及相关质量标准的要求,不得有变形、损伤和污染,不合格构件不得上墙安装。玻璃幕墙构件在运输、堆放、吊装过程中有可能会人为地使构件产生变形、损坏等,在安装之前一定要提前对构件进行检验,发现不合格的应及时更换。同时幕墙施工应根据具体情况和以往施工经验,对易损坏和丢失的构件、配件、玻璃、密封材料、胶垫等,应有一定的更换储备数量,一般构件、配件等在1%~5%,玻璃在安装过程中的损坏率为总块数的3%~5%。 (5)构件在现场的辅助加工如钻孔、攻丝、构件偏差的现场修改等,其加工位置、精度、尺寸应符合设计要求。 (6)玻璃幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求埋设。在放置预埋件之前,应按幕墙安装基线校核预埋件的准确位置,预埋件应牢固固定在预定位置上,并将锚固钢筋与主体构件主钢筋用铁丝绑扎牢固或点焊固定,防止预埋件在浇筑混凝土时位置变动。施工时预埋件锚固钢筋周围的混凝土必须密实振捣,混凝土拆模时后,应及时将预埋件钢板表面上的砂浆清除干净。 2、施工技术准备 (1)熟悉本工程玻璃幕墙的特点,包括骨架设计的特点,玻璃安装的特点及构造方面的特点,然后根据其特点,研究具体的施工方案。 (2)对照玻璃幕墙的骨架设计,复查主体结构的施工质量。因为主体结构的施工质量如何,对骨架的位置影响较大。特别是墙面的垂直度、平整度偏差,将影响整个幕墙的水平位置。所以放线前,要检查主体结构的施工质量,特别是钢筋混凝土结构,尤其要仔细、严格地复查。另外对主体结构的预留孔洞及表面的缺陷,应作好检查记录,并及时请有关单位注意。 (3)根据主体结构的施工质量,最后调整主体结构与玻璃幕墙之间的间隔距离,以便确保安装工作顺利进行基本做到准确无误。 二、测量放线定位 1、测量放线 (1)根据幕墙分格大样图和土建单位给出的标高控制点、进出口线及轴线位置,采用重锤、钢丝线、测量器具及水平仪等测量工具在主体结构上测出幕墙平面、立柱、分格及转角基准线,并用经纬仪进行调校、复测。 (2)幕墙分格轴线的测量放线应与主体结构测量放线配合,水平标高要逐层从地面引上,以免误差累计。误差大于规定的允许偏差时,包括垂直偏差值,应经监理、设计人员的同意后,适当调整

幕墙工程施工方案 (1)

幕墙工程施工方案 本工程采用铝合金玻璃幕墙。外立面精装修均为甲方指定分包,我方将为指定分包单位提供合同范围内的总包服务,并进行质量、进度、现场安全、文明等方面的管理。 6.9.1 总包服务 外装分包进场的材料、办公用房现场指定; 外装分包的工人居住于集中的职工生活区(主体高峰期过后有部分工人撤场,生活区用房可以满足后续各工种工人的入住); 我方在合同约定和安全文明规定许可的前提下,满足外装分包对外架提出的改动要求,使其具备施工条件; 我方还将从垂直运输,现场用电等各方面配合外装分包的施工。 6.9.2 针对二次设计进行控制 在设计上,主要考虑强度、水密性和气密性、抗震和温差变形、隔音降噪、防雷、防火隔热、耐腐蚀性等方面的设计,保证该工程无论在使用功能上,还是在外观效果上,均让用户满意。 6.9.2.1 强度设计:要求设计必须完全依据国家现行标准《玻璃幕墙工程技术规范》中的要求,考虑幕墙自重效果、风荷载作用、地震效应、温差效应等多项荷载组合,进行横、竖框、玻璃和铝板的材料的刚度和强度验算。从整体布局到细部结构,都必须进行严谨的计算,在满足强度要求的基础上,最科学、合理的确定不同部位的材料规格,使帷幕系统的安全性得到可靠的保障,使材料充分发挥其应有的功能。 6.9.2.2 水密性、气密性设计:我们建议通过双道密封及等压原理,有效保证幕墙的水密性和气密性。第一道密封靠硅酮耐候胶来实现; 第二道密封通过胶条来实现。 6.9.2.3 抗震及温差变形设计:温差变化和地震影响,是幕墙设计中必须考虑的因素。北京地区地震烈度为8 度,本项工程按8 度设防。 我们要求设计必须完全实现《建筑抗震设计规范》中规定的建筑幕墙设计要满足三个设防水准和两个阶段设计的抗震设防目标。 在工程设计中,一般通过连接件将幕墙和建筑主体牢固地连为一体。我们建议连接件不仅要具有足够的刚性和弹性,而且还要可调节,以满足施工的要求。

玻璃幕墙-拆除方案

玻璃幕墙拆除及安装 施 工 方

第一章施工准备 1、施工人员必须认真熟悉结构及装修施工图纸,对拆除部位有 清楚的了解。 2、施工前工长深化对《玻璃幕墙拆除方案》的理解,并对拆除施工操作人员进行详细安全、技术交底,使操作工人对图纸和规范要求、施工准备、施工方法和措施、注意事项有详细了解。 3、外脚手架搭设详见大连海关项目外脚手架施工方案 4、外立面拆除施工层上必须设满铺操作挑板,对外架与结构层 封闭。 4、机械管理人员负责将施工用水、用电合理布置,以满足现场 施工需求。 5、因拆除过程中扬尘较大,在裙楼外脚手架外侧立面用采用防 尘、防噪音密目安全网与彩条布满封。 6、队伍进场前由生产经理带队对裙楼室内安全防护进行全面检查,安全员负责监督落实将楼层临边防护搭设完、洞口封堵完。 7、根据现场实际情况安排架子工搭设一个便于拆除安全玻璃简 易操作平台。 8、施工前施工员必须对拆除安全玻璃工人进行技术及安全交底。 9、施工员在施工前应检查施工队伍工具如扳手、美工刀、玻璃 吸盘、手动葫芦等,以及拆卸工程所需的高空作业劳保用品。 第二章施工顺序及施工方法 一、施工顺序

1、安全玻璃幕墙拆除顺序 剔除玻璃周边的耐侯胶→拆除上下口盖板→采用吸盘吸住钢化玻璃板块→拆除上下口各类连接角铁→利用葫芦将钢化玻璃吊走→ 归类堆放 2、普通玻璃幕墙拆除顺序 处理玻璃装配组件间的密封及四周收口→划除玻璃周边的耐侯 胶→拆除幕墙玻璃→拆除幕墙小龙骨→拆除固定支座 二、施工方法 1、安全白玻璃幕墙拆除施工 (1)在进行裙楼安全白玻璃拆除前,先检查裙楼外脚手架是否 搭设完整,钢脚板是否铺好。 (2)应准备好相应的拆卸工具,如扳手、美工刀、玻璃吸盘、 手动葫芦等,以及拆卸工程所需的高空作业劳保用品。 (3)为了保证幕墙玻璃板块的顺利拆卸,必须在幕墙内外两侧各自搭设简易操作平台,以方便玻璃板块的落地。 (4)首先先采用美工刀切断清除玻璃与封条之间的耐侯胶,再拆除上下口盖板,然后采用玻璃吸盘吸住钢化玻璃,内外用葫芦将吸 盘吊住。 (5)气割割除上下口各类角铁和预埋件螺栓等。 (6)最后将松动的安全玻璃用葫芦吊下来,玻璃底部人工抬起,向前随葫芦下滑至平移放下玻璃;注意因是安全玻璃,故玻璃下方应搁置柔性材料与坚实的地面隔开,确保玻璃完好。 (8)最后将安全玻璃人工抬到指定位置堆放。 2、普通玻璃幕墙拆除施工 (1)在进行幕墙拆除前,先检查外脚手架是否搭设完整,钢脚

玻璃幕墙改造施工方案

连廊玻璃幕墙拆除施工方案 一、工程概况: 工程名称:联通华苑IDC机房主楼附楼间两个室外连廊玻璃幕墙拆除; 工程地点:天津华苑梓苑路6号; 工程简介:本工程为主楼附楼间两个室外连廊玻璃幕墙的改造,主要施工内容为脚手架及防护的搭设、原有玻璃幕墙玻璃的拆除、安装连廊扶手、搭设雨棚、外漏墙体粉刷、原钢架楼梯和钢结构除锈、原钢架楼梯和钢结构刷防锈漆、脚手架拆除。 二、项目的质量及安全目标: 本项目的质量目标:确保合格; 本项目的安全目标:确保无任何安全事故。 三、主要资源供应计划就及工期安排:

四、拆除幕墙施工流程及工艺施工方案: 施工方案 1、施工准备、搭设脚手架,在脚手架及安全通道上搭设双层硬木板,防止玻璃坠落,在施工区域设置围挡,防止无关人员出入。2、拆除原有玻璃幕墙,并用专用清洁材料清理结构层表面残留的胶粘剂,检查结构面是否满足强度要求,将型材表面涂抹上防锈漆。将拆除的玻璃及建渣采用人工装袋集中堆放在专用建筑垃圾堆放点,然后用汽车外运至 10km 以外的指定地点。 3、构件安装前,应检查其外观质量,如有表面损伤、变形及松动等问题,应及时进行修理、校正等处理。 五、栏杆扶手制作安装工程: 1、按安装要求正确弹出栏杆立杆安装间距位置和中心线。 2、楼梯栏杆、扶手安装操作要点: 栏杆立杆安装应按要求及施工墨线从起步处向上的顺序进行。楼梯起步处平台两端立杆应先安装,安装分焊接和螺栓固定两种方法。 焊接施工时,其焊条应与母材材质相同,安装时将立杆与埋件点焊临时固定,经标高、垂直校

正后,施焊牢固。 采用螺栓连接时,立杆底部金属板上的孔眼应加工成腰圆形孔,以备膨胀螺栓位置不符,安装时可作微小调整。施工时,在安装立杆基层部位,用电钻钻孔打入膨胀螺栓后,连接立杆并稍作固定,安装标高有误差时用金属薄垫片调整,经垂直、标高校正后固紧螺帽。 两端立杆安装完毕后,拉通线用同样方法安装其余立杆。立杆安装必须牢固,不得松动。立杆焊接以及螺栓连接部位,除不锈钢外,在安装完后,均应进行防腐防锈处理,并且不得外露,应在根部安装装饰罩或盖。 楼梯扶手安装,一般采用焊接安装(特殊尺寸除外)。使用焊条的材质应与母材相同。扶手安装顺序应从起步弯头开始,后接直扶手。扶手接口按要求角度套割正确,并用金属锉刀锉平,以免套割不准确,造成扶手弯曲和安装困难。安装时,先将起点弯头与栏杆立杆点焊固定,待检查无误后施焊牢固。弯头安装完毕后,直扶手两端与两端立杆临时点焊固定,同时将直扶手的一端经头对接并点焊固定,扶手接口处应留2-3mm焊接缝隙,然后拉通线将扶手与每根立杆作点焊固定,待检查符合要求后,按焊接要求,将接口和扶手与立杆逐一施焊牢固。焊接时应掌握好焊接电流、电压及焊接温度,以防电流过大或过小及电压不稳,影响焊接质量和美观。焊接质量应符合有关规定的标准,焊缝宽度、深浅要一致,表面应呈鱼鳞状,扶手接头焊缝应严密,焊缝应无明显手感偏差。 六、钢结构防锈防腐涂料施工工艺: 防腐蚀材料有底漆、面漆和稀料等。 1、建筑钢结构工程防腐底漆有红丹油性防锈漆、钼铬红环氧酯防锈漆环氧铁红防锈漆和环氧锌黄防锈漆等建筑钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆、各色醇酸调和漆和各色环氧彩漆等。 各种防腐材料应符合国家有关技术治标的规定,还应有产品出厂合格证。 2、主要机具喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。 3、防腐涂装作业场地应有防护安全措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 4、露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风,大雨,严寒等均不应作业。 5、工艺流程基面清理→底漆涂装→面漆涂装→检查验收。 6 基面清理:油漆涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。基面清理出修质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏。 7、底漆涂装:调和丹红防锈漆或环氧铁红防锈漆,控制油漆的粘度、稠度、稀度、兑制时应充

玻璃幕墙施工方案详细

第五节玻璃幕墙安装技术及工艺 一、施工顺序 结构、埋件的检查→支座的安装→立柱的安装→横梁的安装→避雷安装→隐蔽验收→玻璃安装→层间防火、保温层→装饰条安装→打胶 二、玻璃幕墙安装方法 1.结构、埋件的检查 (1)埋件左右、上下偏差的检查 首先由测量放样人员将支座的定位线弹在结构上,便于施工人员进行检查、记录,检查预埋件中心线与支座的定位线是否一致,通过十字定位线,检查出埋件左右、上下的偏差,若偏差大的报设计出埋件修正方案。(图示): 纵向分格墨线 预埋件横向分格墨线 (2)结构进出的检查 支座的定位线弹好以后,在结构处依据外控网拉垂直钢线,以及横向线作为安装控制线。检查结构的标高及埋件进出尺寸,将检查尺寸记录下来,反馈给监理、业主、总包。

2.支座及立柱的安装 (1)支座与立柱的连接 考虑到施工安装的安全性及可操作性,立柱在安装之前首先将支座在楼层内用五金件螺栓与立柱连接起来,支座与立柱接触处加设隔离垫,防止电位差腐蚀,隔离垫的面积不能小于连接件与竖料接触的面积。连接完毕后,用绳子捆扎吊出楼层,再进行就位安装。(幕墙为临边作业,防止高空落物)

(2)立柱安装调节 待立柱吊出楼层后,将支座与埋件通过T型螺栓相连,首先将螺栓放在槽内,旋转90。后再将螺栓拧到6分紧,进行上下、左右、前后的调节。经检查符合要求后再进行拧紧,高低、左右控制在2—3mm 之内如图示 图二 图一

立柱套筒 密封胶 竖向伸缩缝 4.横梁安装 (1)立柱全部安装完毕后进行横梁的安装,横梁未安装之前,首先将 角码插到横梁的两端,将横梁担住。然后用螺栓固定在立柱上。横梁承受玻璃的重压,易产生扭转,因而立柱上的孔位、角码的孔位应采用过渡配合,孔的尺寸比螺杆直径大0.1~0.2毫米。图示:

某事务办公室装修改造工程拆除施工方案 精品

某某事务办公室 (广安大厦中区)装修改造工程拆除施工方案编制: 审批: 某建设发展公司 某某事务办公室装修改造项目经理部 2006.10.18

4-14层拆除施工方案 1.1总则 1.1.1适用范围 本施工方案适合于中国银行股份有限公司北京分行新办公大楼装修改造工程(北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心A,B,C座)装修改造工程拆除过程。 1.1.2编制参考标准及规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001;《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2001;《建设工程项目管理规范》GB50326—2001;《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01—62—2002; 1.2术语、符号 1.2.1 确认函 根据设计图纸要求,进行吊顶地面及墙面拆改施工作业已上报业主、监理,并得到确认。 1.2.2主控项目 建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 1.3施工准备 1.3.1技术准备 编制拆除施工方案及安全交底,并且向项目经理部责任工程师及施工工人进行交底。 1.3.2 施工队伍准备 本项目是由专业施工队伍进行施工,在进场之前已上报项目经理部企业相关资质、证件,资质已经进行年审。 1.3.3主要机具 机械:电锯、切割机、垃圾清运卡车。 手动工具:大锤、铁锹、铁钳、垃圾袋、手动推车、扫帚、拖布、墨汁、毛刷。 1.3.4作业条件 a、主体结构完成及交接验收,并清理现场。 b、需要进行拆除的部分已经标识完成。 c、拆除进行前应请监理单位确认。 d、进场作业工人安全设施准备齐全,使用工具检测完成,符合施工要求。 e、拆除区域和所涉及的管线,必须切断水源、电源、信号等,排除一切不安全因

玻璃幕墙施工方案3

全玻璃幕墙施工方案 全玻璃幕墙的安装施工是一项多工种联合施工,不仅工序复杂,操作也要求十分精细。同时 它又与其他分项工程的施工进度计划有密切的关系。为了使玻璃幕墙的施工安装顺利进行,必须根据工程实际情况,编制好单项工程施工组织设计,并经总承包单位确认。 一、施工准备 (一)技术准备 1?技术资料收集现场土建设计资料收集和土建结构尺寸测量。由于土建施工时可能会有 一些变动,实际尺寸不一定都与设计图纸符合。全玻璃幕墙对土建结构相关的尺寸要求较高。所以在设计前必须到现场量测,取得第一手资料数据。然后才能根据业主要求绘制切实可行的幕墙分隔图。对于有大门出入口的部位,还必须与制作自动旋转门、全玻门的单位配合,使玻璃幕墙在门上和门边都有可靠的收口。同时也需满足自动旋转门的安装和维修要求。 2 ?设计和施工方案确定设计和施工方案确定。在对玻璃幕墙进行设计分隔时,除要考虑外形的均匀美观外,还应注意尽量减少玻璃的规格型号。由于各类建筑的室外设计都不尽相 同,对有室外大雨棚、行车坡道等项目,更应注意协调好总体施工顺序和进度,防止由于其 他室外设施的建设,影响吊车行走和玻璃幕墙的安装。在正式施工前,还应对施工范围的场 地进行整平填实,做好场地的清理,保证吊车行走畅通。 (二)材料及机具准备 1?主要材料质量检查 (1)玻璃的尺寸规格是否正确,特别要注意检查玻璃在储存、运输过程中有无受到损伤,发现有裂纹、崩边的玻璃决不能安装,并应立即通知工厂尽快重新加工补充。 (2)金属结构构件的材质是否符合设计要求,构件是否平直,加工尺寸、精度、孔洞位置是否满足设计要求。要刷好第一道防锈漆,所有构件编号要标注明显。 2?主要施工机具检查 (1)玻璃吊装和运输机具及设备的检查,特别是对吊车的操作系统和电动吸盘的性能检查。 (2)各种电动和手动工具的性能检查。 (3)预埋件的位置与设计位置偏差不应大于20mm。 3?搭脚手架由于施工程序中的不同需要,施工中搭建的脚手架需满足不同的要求。 (1)放线和制作承重钢结构支架时,应搭建在幕墙面玻璃的两侧,方便工人在不同位置进行焊接和安装等作业。 (2)安装玻璃幕墙时,应搭建在幕墙的内侧。要便于玻璃吊装斜向伸入时不碰脚手架, 又要使站立在脚手架上下各部位的工人都能很方便地能握住手动吸盘,协助吊车使玻璃准确 就位。 (3)玻璃安装就位后注胶和清洗阶段,这时需在室外另行搭建一排脚手架,由于全玻 璃幕墙连续面积较大,使室外脚手架无法与主体结构拉接,所以要特别注意脚手架的支撑和 稳固,可以用地锚、缆绳和用斜撑的支柱拉接。施工中各操作层高度都要铺放脚手板,顶部要有围栏,脚手板要用铁丝固定。在搭建和拆除脚手架时要格外小心,不能从高处向下抛扔 钢管和扣件,防止损坏玻璃。 二、吊挂式全玻璃幕墙安装施工 (一)放线定位 放线是玻璃幕墙安装施工中技术难度较大的一项工作,除了要充分掌握设计要求外,还 需具备丰富的工作经验。因为有些细部构造处理在设计图纸中并未十分明确交待,而是留给操作人员结合现场情况具体处理,特别是玻璃面积较大,层数较多的高层建筑玻璃幕墙,其放线难度更大一些。