一、漏水原因分析

二、施工准备:

三、治理方案:

1

、采用高压灌浆法把防水堵漏发泡剂,灌注砼裂缝填

充充缝堵漏,在无渗漏,无明水情况

下,做防水密填充处

理,

施工

工艺

敲开地坪层,用水泥检杳渗漏点打孔安置止水针头检查

无渗漏拆除止水针头,清除表面垃圾杂物,修补针孔

涂刷渗透结晶防水涂料涂刷第二道弹性防水涂料混凝

土地坪修复工程验收合格

治理分析,为了彻底治理,不可以简单在地坪表面打孔

注浆处理,这样处理治标不治本,因为地坪是后浇部分,防水堵漏发泡会随着注浆产生的压为进入地平和砼,基础接缝里,很难注入砼漏水裂缝,而且止标不明确。

范围不断扩大,应该把地坪表面层敲开直接找出裂缝和

漏水点进行处理,这样处理目标明克范围缩小,高压注浆后应做水泥渗透结晶本专业涂刷,因为该材料

具有结晶修补

砼裂缝功能,背水面防水渗抗压,让砼裂缝隙修复完整,具备整个防水效果,为了更长久满足治理需求,在涂刷渗透结晶涂料基础上做第二道柔性防水进行密封,柔性防水涂料应先用优质高弱性防水涂料,

拉力强,

潮湿干燥时间短竺优点。

三、材料性能、

堵漏

1局部地方裂缝隙处理:将大的裂缝用电锤打凹槽打埋针头,后用聚氨酯墙堵渗剂注浆。3-5mm清洗干净,涂刷粘结剂,后用堵漏王防水材料进行封堵,然后加强991防水涂料层2mm厚度,细小裂缝采用水泥基防水涂料增加涂层防水三遍。

2局部的寄墙螺杆加强,局布地方采用堵漏税王抹平,再用991涂料加强二遍

3大面积涂刷

991防水涂料二遍,确保不渗水。

4关于脚手架另外补给升架工多少钱,由项目定,我

防水组负责施工防水堵漏不渗水。

2011年11月03日

水池渗漏处理方案

一、渗漏问题概述

污水处理水池在主体结构施工完成后,

经灌水试验出现渗漏水现象。

渗漏水

出现在施工缝、

施工冷缝及振捣不密实的部位,

形成点状或是线状不同形式的漏

水,

根据渗漏水出现的不同部位及不同形式,

采取不同的处理方案。

主要采用聚

氨酯堵漏剂和水泥基渗透结晶型防水材料进行堵漏处理。

二、堵漏主要材料性能及特点

水泥基渗透结晶型防水涂料

水泥基渗透结晶型防水涂料,

是由普通硅酸盐水泥,

精细石英砂和多种特殊

活性化学物质配而成的浅灰色末状防水材料。

本产品含有的活性化学物质,

通过

表层水对结构内部的渗透,

被带入了结构表层内部孔缝中,

与混凝土中游离子交

互反应生成不溶于水的结晶物,

结晶物在结构孔缝中吸水膨大,

由疏至密,

使混

凝土结构表层向纵深逐渐形成一个至密的抗渗区域,

大大提高了结构整体的抗渗

能力。产品优势:

1

双重的防水性能:

该材料所产生的渗透结晶,

除了能够深入到混凝土结

构内部堵塞结构孔缝外,

作用在混凝土的构基面的涂层也具有很好的抗裂抗渗作

用。所以,无论是作用于迎水面还是背水面,都有一样的防水效果。

2

、长久的自我修复性能:该材料防水涂层良好的粘结力,与混凝土结构基面可融为一体,

所以,

防水涂层的防水作用与结构的寿命同样长。

同时活性化学

物质多年以后仍能被水激活,

不断生长出新的渗透结晶物,

来弥补、

修复因裂缝

所带来的渗漏,具有长久的防水性能。

3

、快凝、早强、刚而不脆的特性:该材料中掺入了无机骨料增加了水化物的塑性,

改变了早强活性化合物的硬脆性,

所以该材料的固化物虽是刚性的,

不会发脆、开裂。特别透宜于带水堵漏的防水工程。

4

、施工简单、省工省时、综合成本低:该材料施工时对基面要求简单,对混凝土基面不需要做找平层;

施工完成后也不需要做保护层。

只要涂层完全固化

后,就不怕磕碰、剥落及磨损。渗水、泛潮的基面可随时施工。

5

符合环保标准,

无毒无公害:

该材料能适用于饮用水、

食品加工、

泳池、

水库等建筑项目。

6

、具有防腐、耐老化、保护钢筋的作用:该材料的渗透结晶体,不影响混凝土的呼吸,

在保护混凝土内部钢筋不受侵蚀的基础上,

延长了建筑物的使用寿

命。

聚氨酯堵漏剂

该材料属于氰凝类材料产品,

有甲苯二异氰酸酯和三羟基聚醚进行化学反应

合成的单组分高分子化学堵漏材料,具有以下特点:

1

、亲水性好,浆液遇水后自行分散、乳化、发泡,立即进行化学反应,形成不透水的弹性胶状固结体,有良好的止水性能。

2

、反应后形成的弹性胶状固结体有良好的延伸性、弹性及抗渗性、耐低温性,在水中永久保持原形。

3

、与水混合后粘度小,可灌性好,固结体在水中浸泡对人体无害、无毒、无污染。

4

、浆液遇水反应形成弹性固结体物质的同时,释放

CO2

气体,借助气体压

力,

浆液可进一步压进结构的空隙,

使多孔性结构或地层能完全充填密实。

具有

二次渗透的特点。

5

、浆液的膨胀性好,包水量大,具有良好的亲水性和可灌性,同时浆液的粘度、固化速度可以根据需要进行调节。

三、主要施工方法

3.1

、点状渗漏水堵漏方案

渗漏水部位呈点状,

如无明显孔洞,

则使用水泥基渗透结晶型防水涂料进行

刮涂或刷涂;

如有明显孔洞,

则使用聚氨酯堵漏剂做剔凿堵漏处理。

具体施工方

法如下:

水泥基渗透结晶型防水涂料施工方法:

3.1.1

刮涂施工法:

1

)刮涂施工法的灰浆调配:调配好灰浆是保证防水施工质量的关键。用清洁水拌料,拌好的浆料要求在

30

分钟内用完。一次拌料不能超过

3Kg

,以免

来不及用完造成浪费。

已经发硬的灰浆不能再用。

严格掌握好水灰比,

一般要求

4

份料加入

1

份水搅拌至粘糊状(可根据工程的温差情况作适当调整)

。拌料

时应注意搅拌均匀,浆料中不能有没拌开的干料球。

2

对基面的处理要求:

新的结构在养护期结束马上就可以进行防水施工,

老的结构在做防水施工前要把原有的防水涂层清除掉,

不能有浮灰、

油污,

凹凸、

破损不平的要进行找平及修补。本工程按新结构施工。

3

)施工时的注意事项:施工时把按要求调配好的浆料均匀涂布在需要防

水的基面上。

迎水面防水施工时,

因无法预知可能存在的渗水部位,

应略增加用

量,

尽可能提高防水涂层的抗渗能力,

注意蜂窝状基面的处理。

背水面施工前先

进行堵漏处理。

常规用量:

每平方米用料

1.0

1.2kg

涂层厚度:

1.0-1.2mm

施工要求:一次涂布完成。要注意涂布基面的清洁和湿润处理(充分湿润,但不要有明水)

。涂布后的防水涂层必须在初凝前用油漆刷沾水来回拉刷或喷细雾保

养,边涂布边保养,这一点非常关键。暴晒在阳光下的涂层可持续

1

2

天用清

水喷洒养护。

3.1.2

刷涂施工法:

1

刷涂法的灰浆调配:

用清洁水拌料,

拌好的浆料要求在

30

分钟内用完。

一次拌料不能超过

3Kg

,以免来不及用完造成浪费。已经发硬的灰浆不能再用。

严格掌握好水灰比,

一般要求用

3

份料加入

1

份水搅拌至稠糊状。

拌好的浆料必

须能涂刷出一定的厚度。

2

对基面的处理要求:

新的结构在养护期结束马上就可以进行防水施工,

老的结构在做防水施工前要把原有的防水涂层清除掉,

不能有浮灰、

油污,

凹凸、

破损不平的要进行找平及修补。本工程按新结构施工。

3

)施工时的注意事项:施工时把按要求调配好的浆料均匀涂布在需要防水的基面上。

迎水面防水施工时,

因无法预知可能存在的渗水部位,

应略增加用

量,

尽可能提高防水涂层的抗渗能力,

注意蜂窝状基面的处理。

背水面施工前先

进行堵漏处理。常规用量:每平方米用料≥1.0kg。涂层厚度:在

0.8

1.0mm

施工要求:

两次或两次以上涂布完成。

施工时必须注意涂布基面的清洁,

但无需

做太多的湿润处理,暴晒在阳光下的涂层可持续

1

2

天用清水进行湿润养护。

聚氨酯堵漏剂施工方法

1

、将发生渗漏水的部位剔凿至密实的混凝土,一般宽度

5-8

cm

,深度不少

5cm

,剔成“

V

”形锥槽。

2

、将混凝土界面用清水冲洗干净。

3

、孔洞较大时,将注浆管插入渗漏水部位,用速凝型堵漏剂封闭注浆管周围部位,

待速凝型堵漏剂完全凝结硬化后,

用注浆泵将聚氨酯堵漏缓缓注入孔洞,

压力一般控制在

0.3Mp

а

。待堵漏剂凝结固化后去掉注浆管,用快干水泥将注浆

孔填平。

在注浆及渗漏部位的表面做一层水泥基渗透结晶型防水涂料防水加强层。

4

、孔洞较小时,直接用铲具填塞聚氨酯堵漏剂,塞至深

1-2cm

时,用

1:2

水泥砂浆粉两次抹平,砂浆中掺加

5%

的膨胀防水剂。在渗漏部位的表面做一层

水泥基渗透结晶型防水涂料防水加强层。

3.2

、线状渗漏水堵漏方案

渗漏水部位呈线状,

如无明显缝隙,

则使用水泥基渗透结晶型防水涂料进行

刮涂或刷涂;

如有明显缝隙,

则使用聚氨酯堵漏剂做剔凿堵漏处理。

具体施工方

法如下:

水泥基渗透结晶型防水涂料施工方法:同上

聚氨酯堵漏剂施工方法

1

、将发生渗漏水的部位剔凿至密实的混凝土,一般宽度

5-8

cm

,深度不少

5cm

,剔成“

V

”形槽。

2

、将混凝土界面用清水冲洗干净。

3

缝隙较大时,

埋设注浆管,

间距约

40-50cm

注浆管埋设在渗漏水部位,

用速凝型堵漏剂封闭“

V

”形槽,待速凝型堵漏剂完全凝结硬化后,用注浆泵将

聚氨酯堵漏缓缓注入孔洞,压力一般控制在

0.3Mp

а

。待堵漏剂凝结固化后去掉

注浆管,

用快干水泥将注浆孔填平。

在注浆及渗漏部位的表面做一层水泥基渗透

结晶型防水涂料防水加强层。

4

、缝隙较小时,直接用铲具填塞聚氨酯堵漏剂,塞至深

1-2cm

时,用

1:2

水泥砂浆粉两次抹平,砂浆中掺加

5%

的膨胀防水剂。在渗漏部位的表面做一层

水泥基渗透结晶型防水涂料防水加强层。

四、注意事项

1

、水泥基渗透结晶型防水涂料进行刮涂或刷涂时,基面一定要清理干净,涂层要均匀,两遍成活。

2

、注浆时施工人员应注意防护,戴好眼睛、手套、安全帽、口罩等劳动保

护用具。

3

、注浆时应注意注浆压力,一般控制在

0.3-0.8Mpa

之间。

4

、注浆时远离火源,防止发生火灾。

蓄水池堵漏方法

蓄水池堵漏方法 方案 一、编制依据 1、本工程现场勘查的具体情况:发现车库顶板 出现局部渗漏甚冒水; 2、【工程防水技术规范】GB50108-2001 ; 3、【防水工程验收规范】GB50208-2002; 4、国家现行有关规范规定。 二、施工原理及方法 采用高压灌浆堵水处理办法。 1?确定防水堵漏方案:堵漏前必须进行现场调查,摸清现场施工情况,分析渗漏水的原因,查清漏水部位、裂缝、裂纹或穿孔的宽度、长度、深度和贯穿情况,并了解雨天和晴天的漏水情况,测量漏水

的流量与流速等,通过充分调查,正确拟定堵漏方案,做好各项准备工作。 2?材料性能特点:油性聚氨酯快速堵漏胶与水即反应,由于水参与了反应,浆液不会被水稀释冲走,这是其他灌浆材料所不具备的优点,浆液在压力作用下,灌入混凝土缝隙或孔洞,同时向缝

隙周围渗透,继续渗入混凝土缝隙,最终形成网状结构,成为密度小,含水的弹性体,有良好的适应变型能力,止水性好。 3、灌浆孔的设计和布孔:灌浆孔的布孔有骑缝和斜孔两种形式,根据实际情况和需要加以选择,必要时两者并用。 (1)灌浆孔的设计:灌浆孔的位置,应使孔和漏水裂缝空隙相交,并选在漏水量最大处。 (2)布孔原则:注浆孔眼的位置和数量,需根据不同漏水情况进行合理安排,以导出漏水为目的,在集中漏水处布孔,裂缝大、水流量大则孔距大,缝隙小则孔距小。 4、打孔可视施工条件采用手工和机械方法,一般是手工打孔和机械打孔并用。 5、检查灌浆设备和管路运转情况,检查固结浆嘴的强度,疏通裂缝,进一步设定好灌浆参数(如凝胶时间、灌浆压力和配浆量等)。 6、灌浆:灌浆是整个化学灌浆的中心环节,须待一切准备工作完成后进行。灌浆前有组织的进行分工,固定岗位,尤其需要有专职熟练的人员进行操作。

水池漏水修复施工方案样本

水池漏水修复施工 方案

云天化集团总部 花园酒店景观水池 漏 水 修 补 施 工 方 案 及 报 价 云南腾泓建筑工程有限公司 3月20日

目录 一、工程慨况 二、防水构造设计 三、选用防水材料简介 四、施工方案 五、成品保护特别说明、保证措施 六、附件:报价单 一工程概况一、工程名称:花园酒店景观池防水工程

二、工程地址:云天化集团总部 三、防水工程:为Ⅱ级,保修期1年 二防水构造设计 一、编制依据:、1、GB50108- 《防水工程技术规范》。 二、设计内容:1、防水等级为Ⅱ级。 2、防水材料设计: ⑴先用卓宝PMC聚合物防水涂料15mm厚进行涂刷。 (2)再用卓宝PET.自粘防水卷材1.5mm厚进行粘贴。 三防水材料简介 众所周知:防水在建筑工程中是一个相对完整体系,而所有防水材料的品种与质量十分重要,它是防水工程发挥正常功能的物质基础。因此防水材料选择对其有重要意义,必须有针对性。 ⑴先用卓宝PMC聚合物防水涂料15mm厚进行涂刷。 (2)再用卓宝PET.自粘防水卷材1.5mm厚进行粘贴。 四施工方案 一、景观池防水施工流程; 1、施工流程:清理基面—细部堵漏修补处理→四周做圆弧处理→卓宝PMC聚合物防水涂料15mm厚进行涂刷—→卓宝PET.自粘防水卷材1.5mm 厚进行粘贴—→检查验收 2、基层要求

(1)基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位; (2)施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工; (3)细部堵漏修补各种预埋构、配件、固定牢固并作特殊处理。 3、施工方法(1)清除基层表面的灰尘、杂物、并对细部堵漏修补处理。 (2)根据现场基层平整度情况进行处理 (3)严格按施工流程进行处理。根据现场情况,检查验收。 4、施工注意事项(1)施工防水层之前,须将各种管道及预埋件安装固定好,以避免在防水层施工好后,打洞凿孔,破坏防水层,留下渗漏隐患。 (2)一道施工完毕并经过验收后,方可进行下一道施工。 5、质量标准:(1)所用材料及配套材料必须符合设计要求和规范规定。 (2)防水层及其预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。(3)防水层严禁有渗漏现象、基层坚固不得空鼓、起砂和脱皮现象。(5)铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。 五成品的保护及保证措施 一、质量保证措施:1.严格执行GB50108- 标准进行施工。

水池闭水试验施工方案_雨水事故池

xxx污水处理系统初期雨水池及事故池闭水试验施工方案 编制: 审核: 审批: xxx 年月日

一、工程概况 (3) 二、主要材料及要求 (3) 三、闭水试验应具备条件 (4) 四.闭水试验程序 (4) 五、闭水试验方法 (4) 六、渗水量计算 (6) 七、闭水试验标准 (6) 八、安全 (7) 九、施工注意事项 (7) 十、水池满水试验记录表 (7)

一、工程概况 1、xxx初期雨水池及事故池,位于山西省长治市,建筑面积建筑面积7872m2,地上一层.建筑高度:1-4轴4.5米;4-7轴6.5米;局部泵房11.7米。结构形式框架结构。 2、闭水工程介绍: 3、编制依据:《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)。 二、主要材料及要求 1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺; 4、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测量); 5、百分表; 6、电流表。

三、闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度; 2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的铁皮箱; 6)充水的水源采用清水并做好充水和放水系统的设施。 3、水池闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; 3)全部预留孔洞封堵不得漏水,位于水池底板以下的管道应封堵坚固不得漏水,堵板承载力经核算并大于水压力; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 5)试验脚手架搭设完毕,并符合安全规定。 四.闭水试验程序 1、施工准备----清理检查内壁-----封堵预留洞口-----注水浸泡------检查外壁及预留洞口渗水情况------验收------缓慢放水 2、六个池子分两次注水。第一次注水的水池:其他废水事故池、合成废水事故池、气化废水事故池(池底标高均为-4.500),三个池子同时注水;第二次注水的水池:高含盐事故池、两个初期雨水池(池底标高均为-6.500),三个池子同时注水。 五、闭水试验方法 根据设计要求每个构筑物都必须在其主体结构混凝土达到100%设计强度后,并在防

水池维修施工方案(参考模板)

水池维修施工方案 一、工程概况 因BAF中控室的线槽处漏水严重、BAF管廊部几处地方漏水、BAF池壁上有两处轻微渗水,综合车间出现多处裂纹、综合车间的设备平台上的地坪漆有脱落、综合车间2楼楼顶加药房挖排水沟后,外面的抹灰受潮剥落、加药房下水管附近漏水,需要做修复处理,达到补强加固和防水、防漏效果。 二、施工原理及方法 1.施工原理:在漏水处及四周打孔采用聚氨酯高压注浆对砼结构缝隙进行填 实密封,达到止水的目的。2.主要材料: 2.1 高效注浆液-油性聚氨酯。本材料与水即反应,由于水参与了反应,浆液不会被水稀释冲走,这是其他灌浆材料所不具备的优点,浆液在压力作用下,灌入混凝土缝隙或空洞,同时向缝隙周围渗透,继续渗入混凝土缝隙,最终形成网状结构,成为密度小,含水的弹性体,有良好的适应变型能力,止水性好。 2.2 刚性防水材料—堵漏灵。本材料分为缓凝型和速凝型两种,均为无机灰色粉料,强度等级不低于42.5 号的硅酸盐水泥,硅酸钠促凝剂。2.3 对渗漏水处的孔洞、松散等重大 缺陷部分进行仔细查找处理。这一步是整个堵漏的关键,一定要认真的、精心仔细地不厌其烦的做好。只有在此基础上方可进行第二步堵漏处理工作。 堵漏效果与材料关系十分密切,材料为堵漏技术提供基本条件和起着保障作用,优越性能的,高品位的材料最终要在使用技术中体现出来,无论什么材料它一定要与堵漏技术操作相匹配、相适应。因此,本工程防水、堵漏选用材料为:特配制和生产的快凝、膨胀的堵漏型高分子材料用于堵漏修补;出现裂纹这种情况,应采取加固措施。可用压力灌浆法将纯水泥浆注入裂缝,

让裂纹重新粘合在一起,

要选用附着力和润湿性较好的底漆。因为如果底漆过硬,会导致涂膜表面不平滑,也会使面漆和底漆间失去粘附力为了避免涂物表面太光滑,可以进行打磨或经化学处理。旧的漆面也要重新打磨处理,检查剥落部位,清除残渣,别凿断口,另外还要检查未剥落部位,如有空鼓,砸掉一同修补,修补前用湿麻袋覆盖断口,反复浇水湿润,最少24h,为满足防潮剥落的要求,钉镀锌铁皮或铺粘水泥瓦,先把坏了的那根管子割断,把接口先套进管子的一端,使另外的一端的割断位置正好与接口的另外的一个口子齐平,使它刚好能够弄直,然后把直接往这一端送,使两端都有一定的交叉接着距离(长度)然后把它拆卸下来,用胶水涂抹在直接的两端内侧与两个下水管的外侧,抹灰应涂刷均匀、美观,做不漏涂、不误涂、不挂流、无气泡、无针孔等现象。 3. 施工工艺确定漏水点——清理渗漏基面——钻孔——清洗——安装注浆嘴——高压灌注油性聚氨酯——观察并补漏——拆除灌浆嘴——槽孔修补——表面恢复。3.1 确定渗漏点:堵漏前必须进行现场调查,摸清现场施工情况,分析渗漏水的原因,查清漏水部位、裂缝、裂纹或穿孔的宽度、长度、深度和贯穿情况,并了解雨天和晴天的漏水情况,测量漏水的流量与流速等,通过充分调查,正确拟定堵漏方案,做好各项准备工作。3.2 剔凿渗漏基面:在渗漏部位剔凿5-10cm,剔除后用清水清理干净。 3.3 灌浆孔的设计和布孔:灌浆孔的布孔有骑缝和斜孔两种形式,根据实际情况和需要加以选择,必要时两者并用。3.3.1 灌浆孔的设计:灌浆孔的位置,应使孔和漏水裂缝空隙相交,并选在漏水最大处。 3.3.2 布孔原则:注浆孔眼的位置和数量,需根据不同漏水情况进行合理安排,以导出漏水为目的,在集中漏水处布孔,裂缝大、水流最大则孔距大,缝隙小则孔距小。3.4 打孔可视施工条件采用

水池堵漏注浆技术

化学注浆堵漏技术作为解决混凝土建筑物渗漏水的堵漏方法,除了运用在混凝土水池堵漏外,还广泛运用于地下室堵漏、隧道堵漏、电梯井堵漏、地下车库堵漏等,该技术既能在这些建筑物出现渗水情况时保证它们的安全性能,又能延长它们的使用寿命,非常值得推广使用。 随着我国对环保的越加重视,各地工厂、企业大量兴建蓄水池、污水处理池等工程,使得混凝土水池的应用越来越广泛。由于混凝土化工水池具有结构稳定、耐久性优势,在化工行业中更是普遍存在,并且绝大多数都是用来处理具有一定的腐蚀性工业废水,如果在这些水的使用过程中因为混凝土结构产生裂缝导致渗漏,将对环境造成极大危害。 一、水池的渗漏部位和渗漏原因 水池渗漏部位有:施工缝渗漏、混凝土裂缝渗漏、墙体混凝土局部片状渗漏、穿墙孔及管渗漏等几种,使用化学注浆工艺将能很好地解决这些渗漏问题。 造成渗漏的原因主要有以下几种: (1)混凝土材料自身特性引起渗水。由于混凝土本身抗渗强度就比较低,而且浇筑后还会发生干缩效应,所以混凝土在浇筑完成后经过长时间干湿、冻融及温度变化等自然因素的影响,就使得池体混凝土产生裂缝。 (2)混凝土施工质量问题引起渗水。在混凝土施工过程中,由于结构转折、交叉等施工薄弱处,施工时模板不严、漏浆,或是震动器具达不到,造成不密实。施工缝留的位置不当,施工缝没有设置止水钢带,施工缝的混凝土表面没有凿毛,残渣没有冲洗干净,使新旧混凝土结合不牢,或者混凝土振捣不密实,使混凝土结构产生蜂窝、空洞,就会产生施工缝以及墙体混凝土局部片状的渗漏。

(3)墙体的螺栓孔、预留孔及预埋管件引起渗水。混凝土墙体常见的预留孔既有施工方面也有设计方面。一是施工预留孔在后补时,未能填嵌严实,形成渗水通道。有的预埋管件安装不牢固,或者预埋管件在施工中受到冲击,致使新旧砂浆结合不好而造成空鼓和裂缝,有的后安装预埋件不认真填塞导致渗水。二是混凝土墙体穿墙套管预留孔嵌填不密实造成渗水。在主体结构施工时,钢筋混凝土墙体两侧模板一般都采用对拉式穿墙拉杆连接,来确保构件的截面尺寸和使模板具有足够的刚度,施工单位常采取穿墙螺栓外加塑料管,拆模后将螺栓抽出周转使用,这时混凝土构件上就会留下内外贯通的螺栓孔。从而会在墙体上留下许多拉杆孔。这些孔洞若未做密封处理或者处理不当,就会留下渗水隐患。 二、水池堵漏施工使用的治渗材料 1、注浆材料是一种低黏度、单组分合成高分子聚氨酯材料,聚氨酯发泡注浆材料与水作用后,产生交联反应,发泡生成多元网状封闭弹性体的特征,迅速膨胀堵塞混凝土裂缝,达到止水、止漏的目的。当它被高压注入到混凝土裂缝结构延展直至将所有裂缝填满,遇水后伴随交联反应,释放大量CO2气体,产生二次渗压,高压推力与二次渗压再次将弹性体压入并充满所有缝隙,最终达到防水堵漏的施工目的,施工方便快捷且成功率高。 2、水泥基渗透结晶型防水涂料。 3、防水灰浆、环氧树脂底涂。 三、水池堵漏注浆施工方案 1 、查找裂缝和漏点 首先对所有水池进行注水试验,观察渗水情况,并在注水过程中详细记录渗水

水池渗水施工方案

神华陕西甲醇下游加工项目循环水场水池渗(漏)水修补施工方案 编制人: 审核人: 审批人: ___________________ 2013年7月26日

、工程概况 按照设计图纸要求循环水场各构筑物完成后必须经过满水试验验收后才能回填。各构筑物试水 用水量如下: 吸水池004满水实验用水量约3607m3 吸水池005满水实验用水量约512m3 、水池渗水的现况 三、水池结构裂缝宽度计算 裂缝计算: 计算公式如下: sq d wmax = 1.8t"E7(1.5c+0.11p te (1 + a 1 u 0.65ftk = 1.1 p tesq a2 参数如下: BA001冷却塔水池满水实验用水量约 3468m3 BA002冷却塔水池满水实验用水量约 3570m3 BA003冷却塔水池满水实验用水量约 668m3 吸水池005进行闭水试验的过程中,出现了约 10条左右的竖向微裂纹,呈现出了渗水现象。 裂纹从距离池底1.5米左右开始,延伸到距离池顶 2米左右位置终止。 Mq sq = 0.87Ash0, As te = 0.5bh ftk = 2.01 N/mm 2, Es=2.0X 105 N/mm 2, c = 35mm , 1 = 0, 2= 1.0, v= 0.7

元网状封闭弹性体的特征。当它被高压注入到混凝土裂缝结构延展直至将所有缝隙 (包括肉眼难以觉察的)填满,遇水后(注水)伴随交联反应,释放大量二氧化碳气体,产生二次渗压,高压推力与二次渗压将弹性体压入并充满所有缝隙,达到止漏目的?可见水溶性聚氨酯化学灌浆材料是堵漏材 料中性能最好的一种,用一般材料不能根治渗漏,使用高压灌浆堵漏技术后一次堵漏成功。 3、高压灌浆堵漏作用机理 ①、对裂缝形成化学链结。 ②、对表面的孔隙形成高强度锚栓。 ③、高压力的推挤下填充所有裂缝。 4、高压灌浆堵漏技术运用特点 ①、高度成品化; ②、操作简捷; ③、可四季施工; ④、无毒无污染; 5、高压灌浆堵漏技术运用范围 ①、各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的堵漏密封。 ②、地质钻探工程的钻井护壁堵漏加固。 ③、水利水电工程的水库坝体灌浆,输水隧道裂缝堵漏、防渗,坝体混凝土裂缝的防渗补强。 ④、高层建筑物及铁路、高等级公路路基加固稳定。 ⑤、煤炭开采或其他采矿工程中坑道内堵水,顶板等破碎层的加固。 ⑥、桥梁基础的加固和桥体裂缝的补强。 ⑦、已变形建筑物的加固,混凝土构筑物如水塔、水池缝隙的补强及防止沉陷。 ⑧、土壤改良、土质表面的防护及稳定加固等。 6、高压灌浆堵漏施工方法 ①、检查:仔细检查漏水部位,清理渗漏部位附近的污物,以备灌浆。 ②、布孔:在漏水部位打灌浆孔,对深层裂缝可钻斜孔穿过缝面,一般孔距为15cm—20cm。 ③、埋嘴封缝:埋设注浆嘴。 ④、灌浆:根据渗漏部位的具体情况确定灌浆压力、灌浆量。用堵漏注浆泵将本产品灌入裂缝,当全邻 孔出现纯浆液时,移至邻孔,在规定的压力下灌浆,直至压不进为止(注入率w 0.01L/min ),随即关闭 阀门。(一般灌浆压力0.3-1.5Mpa )。 ⑤、检查渗漏部位有无渗水,无渗水将灌浆嘴折断,用水不漏,快干水泥等将基面和灌浆孔封闭、抹平。 7、高压灌浆堵漏剂的基本技术参数(详见说明书) 密度(23C) : 1.1g/cm3 粘度(23C):250-350mpas 与水反应倍数:10 —20倍 工作压力(即止漏机加压范围):0—7MPa 反应时间:(与5%勺水混合) 开始反应:10 —15秒发展期:50 - 60秒形成期:2 - 3分钟 8、高压灌注机(详见说明书) 9、裂缝的高压灌注施工工艺流程 结构体裂缝漏水

水池闭水试验施工方案样本

水池闭水试验施工 方案

兰州西部药谷产业园污水处理厂工程 水池闭水试验施工方案 编制: 审核: 审批: 日期: 甘肃第一安装工程有限公司 兰州西部药谷产业园污水处理厂项目

目录 一、编制依据: 0 二、工程概况 0 三、主要材料及要求 0 四、闭水试验应具备条件 0 五、闭水试验程序 (1) 六、闭水试验方法 (1) 七、渗水量计算 (4) 八、闭水试验标准 (4) 九、安全 (5) 十、施工注意事项 (5) 十一、满水试验记录表 (6)

一、编制依据: 《给排水构筑物施工及验收规范》(GB50141- )。 二、工程概况 兰州西部药谷产业园污水处理厂位于兰州西部药谷产业园西区生产配套区,经十五路支路以西、北快速路以北的交汇处,污水处理厂占地42.9亩。兰州西部药谷产业园污水处理厂共由23个单体,27座建构筑物,按功能分类如下: 粗格栅及废水调节池1座(含事故池);废水预处理车间1座(含细格栅、旋流沉砂池、气浮池);预酸化池及废水提升泵房1座;UASB 反应器4座(一体化设备);生活污水预处理间1座(含粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池);均质池1座;CASS反应池2座(东、西片区污废水各占1座);臭氧氧化池1座;曝气生物滤池2座(东、西片区污废水各占1座);滤布滤池1座;接触池1座; 三、主要材料及要求 1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺; 4、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测量); 5、百分表; 四、闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行:

屋面漏水维修施工方案

上海固蓝建筑防水工程有限公司是一家专业的上海屋面防水堵漏公司。公司以专业堵漏维修为强项,以精湛的技术和全新服务的姿态加上国内一流的最新的高科技领先产品,解决上海居民、企事业单位因住房渗、漏水而引起的水害烦恼,恢复您正常的生活,解决你工程渗漏水的困惑。上海固蓝建筑防水公司专业从事上海房屋补漏施工和房屋漏水维修。 有丰富的实践经验,及过硬的施工队伍,专业提供屋顶防水补漏、屋顶补漏、屋顶防水等服务。 混凝土屋面渗漏水一般比较容易治理,多数是因为原防水层材料老化或经后期人为破坏造成,多采用卷材类和防水涂料类做为修补的主要材料。这里主要讲有代表性的SBS改性沥青防水卷材的产品特性和施工工艺。 产品介绍 SBS改性沥青防水卷材是以聚酯纤维或无纺布为胎体,浸涂SBS改性沥青,以塑料薄膜为防粘隔离层,经过选材、共熔、复合成型、检验、包装等工序加工制成的一种柔性防水卷材。SBS改性沥青防水卷材具有防水性能好,弹性大,延伸率高,低温柔性好,使用寿命长等特点,是目前建筑防水市场的优选产品。 SBS改性沥青防水卷材主要特点: 1、抗老化性能好,使用年限较长。 2、具有良好的低温不脆裂、高温不流淌。 3、具有极好的不透水性。 4、施工方便、安全、无毒害、无污染。 施工范围 SBS改性沥青防水卷材可应用于工业与民用建筑的屋面、地下、卫生间、隧道、水池、停车场、各类储库等的防水、防渗、防潮。 技术指标: 1)耐热度℃:90℃2h,不流淌,不起泡。 2)柔度℃:-20℃无裂纹。 3)不透水性:0.3Mpa30min不透水 4)拉力N:横纵向均≥450 5、施工条件: SBS改性沥青防水卷材不能在雨天或特别潮湿的环境中施工。 施工工艺 1、施工流程 基层处理→涂布底油→细部处理→卷材试铺→铺贴卷材→质量检验→成品保护 2、基层处理 (1)、基层表面应坚实且具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。 (2)、伸出屋面的管道、及连接件应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸溶剂等予以清理干净。 3、涂布底胶

水池结构渗漏处理方案样本

衢州市清泰环境工程有限公司 园区污水集中处理扩能技改工程 475B/476B( 臭氧及曝气池) 水 池 结 构 渗 漏 处 理 方 案 编制: 审核: 批准:

巨化集团公司工程有限公司二0一五年九月二十七日

目录 一、工程概况.................................. 错误!未定义书签。 1.1 项目简介................................ 错误!未定义书签。 1.2 渗漏统计................................ 错误!未定义书签。 1.3 编制依据................................ 错误!未定义书签。 二、渗漏施工处理方案.......................... 错误!未定义书签。 3.1 渗漏水原因分析.......................... 错误!未定义书签。 3.2 堵漏材料特性............................ 错误!未定义书签。 3.3 渗漏水治理施工.......................... 错误!未定义书签。 三、质量检查与验收............................ 错误!未定义书签。 四、水池防渗漏施工措施........................ 错误!未定义书签。

一、工程概况 1.1 项目简介 衢州市清泰环境工程有限公司-园区污水集中处理扩能项目, 位于浙江省衢州市巨化集团公司污水处理厂西面及北面。污水处理厂建设规模为1.44万m3/d( 含原有1.44万m3/d污水处理厂部分改造) , 本项目为工业污水处理厂。污水经处理后, 最终出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918- ) 一级A标准。 本工程建设总用地面积为64522㎡, 建、构筑物占地面积共17804.9㎡, 总建筑面积为2122.8㎡, 道路面积为12504㎡。本工程±0.000相当于巨化高程75.3m。本工程建筑结构安全等级为二级, 盛水构筑物砼均为C30, 池壁及底板抗渗等级均为P8。 1.2 渗漏统计 475B/476B臭氧接触缓冲池及曝气生物流化池构筑物结构施工完成后,于 9月初进行了水池满水试验, 经过试验发现存在多处渗漏水现象, 根据现场实测实量分析整理, 渗漏部位情况统计如下:

水池漏水修复施工方案

云天化集团总部 花园酒店景观水池 漏水修补施工 方案及报价 云南腾泓建筑工程有限公司 2013年3月20日

'工程慨况 二、防水构造设计 三、选用防水材料简介 四、施工方案 五、成品保护特别说明、保证措施 六、附件:报价单 工程概况 一、工程名称:花园酒店景观池防水工程 二、工程地址:云天化集团总部 三、防水工程:为口级,保修期1年 二防水构造设计 一、编制依据:、1、GB50108-2001《防水工程技术规范》。 二、设计内容:1、防水等级为H级。 2、防水材料设计:

⑴先用卓宝PMC聚合物防水涂料15mm厚进行涂刷。 (2)再用卓宝PET.自粘防水卷材1.5mm厚进行粘贴。 三防水材料简介 众所周知:防水在建筑工程中是一个相对完整体系,而所有防 水材料的品种与质量十分重要,它是防水工程发挥正常功能的物质基础。所以防水材料选择对其有重要意义,必须有针对性。 ⑴先用卓宝PMC聚合物防水涂料15mm厚进行涂刷。 (2)再用卓宝PET.自粘防水卷材1.5mm厚进行粘贴。 四施工方案 、景观池防水施工流程;

1、施工流程:清理基面一细部堵漏修补处理-四周做圆弧处理- 卓宝PMC 聚合物防水涂料15mr厚进行涂刷一卓宝PET.自粘防水卷材1. 5mm厚进行粘贴一-检查验收 2、基层要求 (1)基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位; (2)施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工; (3)细部堵漏修补各种预埋构、配件、固定牢固并作特殊处理。 3、施工方法(1)清除基层表面的灰尘、杂物、并对细部堵漏修补处理 (2)根据现场基层平整度情况进行处理 (3)严格按施工流程进行处理。根据现场情况,检查验收。 4、施工注意事项(1)施工防水层之前,须将各种管道及预埋件安装固定好,以避 免在防水层施工好后,打洞凿孔,破坏防水层,留下渗漏隐患。 (2)一道施工完毕并通过验收后,方可进行下一道施工。 5、质量标准:(1)所用材料及配套材料必须符合设计要求和规范规定。 (2)防水层及其预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。 (3)防水层严禁有渗漏现象、基层坚固不得空鼓、起砂和脱皮现象。 (5)铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。

蓄水池堵漏方法

防水堵漏工程高压灌浆施工方案 一、编制依据 1、本工程现场勘查的具体情况:发现车库顶板出现局部渗漏甚冒水; 2、【工程防水技术规范】GB50108-2001 ; 3、【防水工程验收规范】GB50208-2002; 4、国家现行有关规范规定。 二、施工原理及方法 采用高压灌浆堵水处理办法。 1.确定防水堵漏方案:堵漏前必须进行现场调查,摸清现场施工情况,分析渗漏水的原因,查清漏水部位、裂缝、裂纹或穿孔的宽度、长度、深度和贯穿情况,并了解雨天和晴天的漏水情况,测量漏水的流量与流速等,通过充分调查,正确拟定堵漏方案,做好各项准备工作。 2.材料性能特点:油性聚氨酯快速堵漏胶与水即反应,由于水参与了反应,浆液不会被水稀释冲走,这是其他灌浆材料所不具备的优点,浆液在压力作用下,灌入混凝土缝隙或孔洞,同时向缝隙周围渗透,继续渗入混凝土缝隙,最终形成网状结构,成为密度小,含水的弹性体,有良好的适应变型能力,止水性好。 3.灌浆孔的设计和布孔:灌浆孔的布孔有骑缝和斜孔两种形式,根据实际情况和需要加以选择,必要时两者并用。 (1)灌浆孔的设计:灌浆孔的位置,应使孔和漏水裂缝空隙相交,并选在漏水量最大处。(2)布孔原则:注浆孔眼的位置和数量,需根据不同漏水情况进行合理安排,以导出漏水为目的,在集中漏水处布孔,裂缝大、水流量大则孔距大,缝隙小则孔距小。 4、打孔可视施工条件采用手工和机械方法,一般是手工打孔和机械打孔并用。 5、检查灌浆设备和管路运转情况,检查固结浆嘴的强度,疏通裂缝,进一步设定好灌浆参数(如凝胶时间、灌浆压力和配浆量等)。

6、灌浆:灌浆是整个化学灌浆的中心环节,须待一切准备工作完成后进行。灌浆前有组织的进行分工,固定岗位,尤其需要有专职熟练的人员进行操作。 (1)灌浆前对整个系统进行全面的检查,在灌浆机具运转正常,管路畅通的情况下,方可灌浆。 (2)对于垂直缝一般自下而上灌浆,水平缝由一端向另一端或从两头向中间灌浆;对集中漏水应先对漏水量最大的孔洞进行灌浆。 7、结束灌浆:在压力比较稳定的情况下,再继续灌1-2分钟既可结束灌浆,拆卸管路准备清洗。 8、封孔:经检查无漏水现象时,卸下灌浆头,用水泥砂浆等材料将孔补平抹光。 9、注意事项: (1)输浆管必须有足够的强度,装拆方便。 (2)所有操作人员必须穿戴必要的劳动保护用品。 (3)灌浆时,操作泵的人员应时刻注意浆液的灌入量,同时观察压力变化情况。一般压力突然升高可能由于浆液凝固、管路堵塞或由于浆液逐渐充填沉降缝,此时立即停止灌浆。压力稳定上升,但仍在一定压力之内,此时是正常的。有时出现压力下降情况,这可能是由于孔隙被冲开,浆液大量进入沉降缝深部所致,此时可持续灌浆。随着大量浆液进入缝隙,压力会逐渐上升并稳定。压力降低的另一个原因是由于封缝或管道接头漏浆造成的,需及时停止灌浆,进行处理。有时由于泵压力增大,将浆液压入沉降缝深处,使大量浆液流失,这时可调节浆液固结时间,使之缩短凝结时间或采用间歇灌浆的方法来减少浆液损失。 (4)灌浆所用的设备、管路和料桶必须分别标明。 (5)灌浆前应准备水泥、水玻璃等快速堵漏材料,以便及时处理漏浆跑浆情况。 (6)每次灌浆结束后,必须及时清洗所有设备和管道,灌浆结束后应用1:2水泥砂浆封闭灌浆孔。 一、灌浆施工工艺流程

水池结构渗漏处理方案

衢州市清泰环境工程有限公司园区污水集中处理扩能技改工程 4 7 5 B / 4 7 6 B(臭氧及曝气池) 水 池 结 构 渗 漏 处 理 方 案 编制: ______________________ 审核: ______________________ 批准: ______________________ 巨化集团公司工程有限公司 二0 一五年九月二十七日

一、工程概况. (1) 1.1 项目简介. (1) 1.2 渗漏统计. (1) 1.3 编制依据. (8) 二、渗漏施工处理方案 (8) 3.1 渗漏水原因分析 (8) 3.2 堵漏材料特性 (9) 3.3 渗漏水治理施工 (10) 三、质量检查与验收. (13) 四、水池防渗漏施工措施 (15) 、工程概况 1.1项目简介 衢州市清泰环境工程有限公司-园区污水集中处理扩能项目,位于浙江省衢州市巨化集团公司污水处理厂西面及北面。污水处理厂建设规模为1.44万mVd (含原有1.44万mVd 污水处理厂部分改造),本项目为工业污水处理厂。污水经处理后,最终出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002 —级A标准。 本工程建设总用地面积为64522川,建、构筑物占地面积共17804.9川,总建筑面积为2122.8川,道路面积为12504卅。本工程土0.000相当于巨化高程75.3m。本工程建筑结构安全等级为二级,盛水构筑物砼均为C30,池壁及底板抗渗等级均为P& 1.2渗漏统计 475B/476B臭氧接触缓冲池及曝气生物流化池构筑物结构施工完成后,于2015年9月 初进行了水池满水试验,经过试验发现存在多处渗漏水现象,根据现场实测实量分析整理,渗漏部位情况统计如下:

混凝土水池渗漏水修补方案

XX.污水处理厂好氧池 混 凝 土 渗 水 修 补 方 案 二〇一四年九月十三日 目录 一、工程概况 (2)

二、原因分析 (2) 三、施工方案 (2) 四、施工准备 (4) 五、施工工序 (4) 一、工程概况: 好氧池XX污水处理厂院内,单体有效容量约7370立方,共两座,单体长度33.2米宽度30米,有效水位高度7.4米,底板厚度1.3米池壁外墙厚度0.95~0.55四周无伸缩缝,在池底向上1.2米处留施工缝一道,以上部分一次浇注。

二、原因分析: 1、由于本工程底板及墙板的混凝土量较大,浇注时间长,混凝土浇筑阶段处于炎热夏季,施工期间温度较高,混凝土在终凝前几乎没有强度或强度很小,或者混凝土刚刚终凝而强度很小时,受高温的影响,混凝土表面失水过快,造混凝土自身中产生较大的负压而使混凝土体积急剧收缩,而此时混凝土的强度又无法抵抗其本身收缩,因此产生龟裂。 2、混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同,产生干缩裂缝。混凝 3、混凝土拌和后会产生一些碱性离子,这些离子与某些活性骨料产生化学反应并吸收周围环境中的水而体积增大,造成混凝土酥松、膨胀开裂。 4、混凝土配合中,沙的种类偏细,另外就是塌落度偏大,造成混凝土初凝时产生不规则的裂纹。 5、在浇筑过程中由于本工程墙板高度在7.2米混凝土跌落高度较大造成骨浆分离及人工振捣不密实,造成局部麻面和裂纹渗水现象。 三、施工方案: 项目部针对以上渗水处的修复进行商讨并最终确定出修复方案。 1、针对水池渗水的检查情况和渗水程度均在图纸上进行标注,并制定出修补台账。管理模式采用谁跟踪谁签字,谁签字谁负责。 2、在修复时:进行专人跟踪,专人修复,修复的施工作业人员必须是认真负责的,在修复时,根据漏、渗透水情况采用不同的修复方法。 1)、渗透处,只是表面湿润,不成股流下的:采用在结构板内部(迎水面)刷水泥防水涂膜进行处理,在涂刷前将结构板表面清理干净,用水湿润,然后进行涂刷。涂刷厚度为1.2厚。 2)、渗透处,表面有明显的水波的,根据本工程实际情况池壁钢筋保护

集水井现场施工方法

集水井、隔油沉淀池、清水池、中间水池、 储泥池施工组织设计 一、工程概况 1、本工程位于新疆尼勒克县。 集水井规格:3.0×3.0×4.5M 隔油沉淀池规格:19×3.0×3.7M 中间水池规格:6.8×7.0×4.3M 清水池规格:5.0×7.0×4.3M 储泥池规格:5.5×5.5×4.5M 2、本工程抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.2g,设计地震分 组为第二组,设计特征周期为0.4s,场地类别为二类,安全等级为二级。 3、本工程混凝土等级为C30,混凝土保护层厚度为池壁为30mm,梁、支柱、 底板为40mm,走道板为25mm。 4、基础:a.集水井持力层为黄土层,承载力特征值为120Kpa;b.隔油池、清 水池、中间水池、储泥池地基需经过换填处理湿陷性黄土层,处理后的地基承载力特征值为120Kpa,垫层为C15素砼垫层。基槽开挖后,严禁地表水浸润地基土,同时应做好钎探工作。 5、水池池体结构:a.水池池体砼为C30抗渗砼,抗渗等级为S6,抗冻等级为 F300;所用水泥为普通硅酸盐水泥;b.水池一次浇筑完成,不留施工缝; c.水池内壁、底板顶面抹20厚1:2防水水泥砂浆,防水砂浆应分层紧密连 续涂抹;d.水池土建完成后,覆土应沿水池四周分层均匀回填;e.施中应注意各种设备的预埋。

二、施工准备 在土建施工之前应进行图纸审核、材料准备、设备进场、临时工棚搭建等工作。 1、施工管理组织:本人有幸承建此工程,作为本工程的项目经理对工程实施全面管理,是工程实施第一责任人,做好岗位分工、任务明确、责任清楚。带领项目班子创造性开展工程项目管理工作,严格执行国家法律、法规和公司各项规章制度,争取工程质量、施工安全、文明管理等都达到建设单位的要求。 2、劳动力组织:本人将精选施工队伍,选择技术过硬、能吃苦、能打硬仗、勇于克服困难、思想素质高的队伍及管理人员参与本工程施工。对进入现场的职工必须进行入场三级安全教育,提高全体职工对搞好安全文明施工重要意义的认识,提高质量意识、安全意识,抓好文明施工教育。 3、搭设临建设施、生活性临建和施工性临建。主要包括:项目部、监理办公室、工人宿舍、食堂、工具库、机械修理库、水泥库、配电房等,接通电源、水源,给 施工作业提供良好的生活环境。 4、收到施工图纸后,预算员、工长、放线工等有关技术人员即要认真熟悉图纸,了解设计意图,并注意图纸上问题,做好记录,准备好图纸会审,力争把问题在施工前处理完。放线工在此基础上进行定位放线,质检人员应做好复测工作,并做好验线准备。预算人员提出各种材料计划交施工负责人安排组织进场和加工。 5、材料准备 本程所需材料主要有砼、砂石料、普通水泥、钢筋、粘土砖,砼拟用商品砼,所有材料由预算员做出计划,材料员提前准备,按需采购,尽可能提前订货。 6、设备进场 本工程所需机械设备

水池漏水原因和堵漏方法

一般工业建筑包括水池工程。由于水池的抗渗性要求很高,如果施工不符合设计和规范要求,在水池施工完毕进行试水时,经常会发生渗漏。这种现象非常普遍,尤其是在污水处理厂。 针对水池渗漏现象,分析了频繁渗漏的原因,总结了简单实用的处理方法。渗漏部分一、水池施工缝和伸缩缝缝 1.原因分析 (1)因施工缺陷,池体底板和池壁混凝土一般分两次浇筑。如果施工缝处理不当,会给防水带来隐患。埋设止水带安装后浇筑混凝土时容易出现偏差。在施工过程中,止水带的中间可能被钢筋撕裂或割破,从而造成施工缝的渗漏。 (2)由于混凝土体积大,浇筑时振捣不到位,造成少数麻点现象,而在浇筑混凝土时,由于混凝土供应不及时等原因,造成少数冷缝现象。 2.治疗方法 (1)首先对池体的施工缝进行处理,寻找施工缝渗漏水中的孔洞、酥松等缺陷。这一步是整个封堵的关键,必须谨慎不懈地完成。只有在此基础上才能进行第二步封堵。采用人工沿裂缝开槽的方式清理罐体上的破碎混凝土,使罐体充分湿润,并将罐体上的嵌缝材料深刮干净。填缝材料要求:可用于潮湿的基层表面。填缝材料与槽缝粘接牢固,耐久性好,不开裂,材料中无其他杂物,不污染环境,不腐蚀。 (2)开槽后,用堵漏王填充槽体。然后用电钻钻大约30厘米的孔。然后安装一根10厘米长的灌浆管,并在灌浆完成后用封堵材料封堵灌浆喷嘴。将橡胶软管埋在漏水严重的地方底部,以引导水流和分水,避免因漏水量过大而冲掉堵塞

物。 封堵时,在高效封堵王完全硬化之前,缓慢拔出橡胶软管,使缝隙底部和裂缝的渗漏部分形成一个整体,有利于泥浆顺利注入需要封堵的部分。为了防止灌浆材料从灌浆喷嘴周围渗出,应进行水压试验,检查灌浆喷嘴孔口是否有任何渗漏,并提供灌浆进入裂缝的压力。试验压力不得小于4~8MPa。间隔8小时后,进行第二次灌浆,灌浆方法与第一次试压灌浆方法相同。灌浆时,采用正压和负压,从低压到高压浆液,直至压力稳定,当浆液入口压力急剧变化时,停止灌浆。灌浆检查应在最后一次灌浆后约48小时进行,当灌浆压力达到10兆帕时,应停止灌浆。灌浆成功后,应拆除并密封管道,并完成灌浆。 泄漏部分二:水池螺栓孔 1.原因分析 没有止水环或止水环的螺栓尺寸不符合规范要求,止水环的不完全焊接导致贯穿混凝土结构的螺栓孔周围形成裂缝和渗水。 2.治疗方法 螺栓孔的渗漏处理采用内压注浆法,内压注浆材料为环氧树脂。在罐体外壁螺孔上方3厘米处,用电钻斜向钻孔,使其与螺孔重合。如果螺钉处有严重的渗漏,在螺钉孔下方3厘米处钻一个孔,将该孔插入灌浆管,用高压灌浆机将环氧树脂压入灌浆管,然后用防水砂浆抹平外壁。

砼水池施工方案

1、土方工程: (1)土方开挖:基础土方使用挖掘机整体大开挖,为防止土层扰动在基底预留200mm厚采用人工开挖。挖出的土方使用5.0t自卸汽车运至业主指定地点堆放。 (2)土方回填:土方回填安排在基础混凝土施工完成后进行。也可根据现场需要安排在10.78米板施工完成后进行。土方回填采用机械并配合以人工分层夯填。回填时采用环刀取样送检做干密度试验的办法控制回填质量。 1施工顺序 基础土方开挖→垫层→池底板→池壁板→试水→抹灰 2.1. 3.2施工方法 (1)模板支设 1)水池模板采用组合钢模板,支设分池底、池壁两部分进行,为池壁支模及处理施工缝方便,同时防止施工缝设在底板土压力弯矩最大处,易引起渗漏,底板与池壁施工缝设在离底板上表面 350—450mm 2)池底模板应一次支好,包括与池壁连接施工缝以下部分,悬空部位模板采用铁脚支承,铁脚中部焊止水板。 3)池壁、池顶模板在底板混凝土浇筑后一次支设成型。池壁模板支设采用有支撑模板体系,在池内底板上搭设钢管脚手架,内外模板用组合式钢模板做成弧形,先支内模,用铁脚支在垫层上支承,用钢筋环或扁铁撑固,用短木撑支顶在钢脚手架上固定,然后绑扎钢筋,支外模,并设临时撑木固定在模板上,以保持壁厚一致和模板稳定,临时撑木在浇筑混凝土至该处时再取掉。为便于混凝土浇筑、振捣,外模在底部1.2m高处开0.6mx0.9m门子板,间距

1.5m 。池壁模板采用满堂架加斜撑进行支撑,为了保证施工质量,在墙模间每隔1.2米加设一个对拉螺栓,对拉螺栓呈梅花型布置,对拉螺栓处采用50x50木方,在木方打孔穿对拉螺栓。对拉螺栓见下图: 对拉螺栓图 对拉螺栓两端50mm 长丝扣,中间焊止水板 为了保证模板的稳定性,外模板上加设Φ25钢筋箍,每1米设一道。模板的支撑架要与操作架脱开,以免影响模板的稳固。 (2)钢筋绑扎 1)水池底板钢筋绑扎应按照设计及规范要求绑扎成整体,分别用保护层砂浆块垫起,上层钢筋采用钢筋马凳支托,马凳呈梅花型布置。在绑扎底板钢筋的同时,放好支撑内模用的垫脚每500mm 放一个,并焊止水板。 2)池壁钢筋由两排主筋和水平筋组成,用连系筋连接保持距离,立筋接头采用焊接接头,接头应错开,水平钢筋可采用搭接接头,接头应分散,搭接长度应符合规范及设计要求。 (3)混凝土浇筑 1)本工程混凝土采用商品砼,混凝土浇筑时,将混凝土倒在拌合板上后,再用铁锹铲入模板内,当混凝土自由倾落高度超过2米时,应用串筒下料,以免混凝土发生离析现象;混凝土浇筑时应一次连续浇筑完,并确保在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。混凝土的坍落度应符合要求。 2)池底混凝土现场浇筑采用分层浇筑法,池底浇筑要求一次性浇筑完成,不留施工缝,混凝土振捣要密实,要确保充分的振动时间,使混凝土中多余的气体和水分排出,对混凝土表面出现的密水应及时排干,池底表面在混凝土初凝前进行压实收光,以提高其强度、抗裂性。 3)池壁浇筑采用斜面分层法,对称依次、分层浇圈、均匀浇筑,使模板受力均匀。砼浇筑顺序见下图:

污水处理池满水试验方案.doc

**********工程 污水处理池满水试验方案 建设单位:***** 监理单位:*****工程咨询有限公司 施工单位:*****环保工程有限公司 编制日期:2015-2-25

污水处理池满水试验方案 一、工程概况 **********工程污水治理工程,按照施工验收规范要求,水池需进行满水试验。 污水处理工程所有水池均为有盖式矩形地埋式结构,池内空净尺寸分别为:处理池26.65×7.4×4.5米,设计蓄水深度3.7m,池底标高-5.0m,池顶标高-0.3m,有效蓄水量729.68m3;调节池、事故池30.1×7.4×5.3米,设计蓄水深度3.0m,池底标高-6.0m,池顶标高-0.50m,有效蓄水量668.22m3。 二、试验方案 试验用水要求使用清洁的自来水或地下水,以避免污染水池池壁,影响池壁抹灰及防水等下工序质量。经与甲方协调,根据工程情况,试验用水从厂区车间用水引入,分3次进行,每次连续注水不超过1/3。注水深度分别为处理池每次不超过1.25m、调节池事故池每次不超过1.0m。分别满足设计要求最高水位3.7m和3m。 按照规范要求,冲水的水位上升速度每天不得超过2米,同一池相邻两次注水间隔时间不小于24小时。水位超过施工缝和每次注水停止作为观察重点。注水到设计水面按照规范进行水池渗水量测量和计算,同时进行沉降观察。 三、试验程序 试验准备第一次注水观察记录第二次注水观察记录注水到设计水位沉降观察放、排水防腐装修

四、准备工作 1. 组织准备: 组建成立满水试验领导小组,试验小组全过程受甲方监理监督和核验。组长由项目经理担任,技术负责人担任副组长,组员有测量员、实验员、记录员和电工组成,配合工人2名。 2. 现场准备: (1)安装从临时水井至水池的管道,将水源引至水池内。 (2)池体混凝土达到设计强度后,防腐、装修和回填土之前,将池内清理干净,修补池内外的缺陷。临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等,并检查充水及排水闸门,不得渗漏。 (3)设置水位观测标尺。 (4)水池的预埋管与外部管道连接时,跨越基坑的管下填土应压实。 (5)布置好现场水池之间调水和排放水的水泵、管道、出口位置等设备、机具、材料。 3.物资准备: (1)水源:采用洁净的车间生产用水,每天用水量为466m3,按10%备用损耗水量,总备用水量约每天513m3。 (2)水泵:采用潜水式污水泵,水泵流量≥35m3/h,水泵功率5.5kw,数量2台,两座水池各使用一台。 (3)管道:管径DN100承压塑料管或钢管,长度160m;DN100软管10m。配套跨越基坑等架空管道支架。 (4)电气:开关箱20A,2台;铜芯电缆3×4+2.5,200米;碘钨灯