文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场勘测记录

施工现场勘测记录

施工现场勘测记录

施工现场勘查记录

山西天信达工程造价咨询有限公司

现场勘察总结报告

现场勘察总结报告 勘察单位;大兴医院项目处、 参加人员;丁静平、韩志良、王洪伟、李国起。 时间;2016年3月17日 勘察内容; 1、设备机房;空调机房、变配电室、锅炉房、水源热泵中央空调、 生活热水、中控室、二次供水机房、消防泵房、工程维修 组、 2、资料;值班记录、维修记录、运行记录、巡检记录、请示报告记 录、会议培训记录、 一、通过现场勘察发现的不足, 1、设施设备隐患排查台账未设置、 2、配电室未配置二氧化碳灭火器、 3、所管设施均未做避雷检测、(有与甲方报告) 4、配电室、地胶绝缘垫老化、灭火器位置没有符号标志。 5、二次供水机房;低压配电控制柜內空开、无母线隔板、接 地连线无标识。 6、应加强对工员的安全、技术培训、 二、管理好的方面、 1、值班记录登记完善、 2、机房设备、标识标牌、设备铭牌、入门须知警示等、张贴 悬挂齐全、

3、工作流程、绩效考核工作制度落实、项目设置质检人员对各 项工作进行巡查、发现问题及隐患苗头及时上报及时处理、 4、工程部综合维修巡检保养计划、细化落实工作、提高工作质 量、完善工作标准较好、 三、项目处反映情况; 项目处建议公司对设备机房设置的温湿度记录表格规范统一、 四、总结意见及建议 1、严格落实公司规章管理制度、完善各类登记统计、 2、积极主动做好与甲方的请示报告并做好存档、 3、细化设备机房的标识标牌及维修维护、 4、做好设备运行记录、分析整体运行情况、更好的为业主提 出合理化建议作为参考资料、 勘察单位;安贞医院项目处、 时间;2016年3月18日 勘察内容; 1、设备机房;空调机房、生活热水、中控室、二次供水机房、工程 维修组、 2、资料;值班记录、维修记录、运行记录、巡检记录、会议培训记 录、 一、通过现场勘察发现的不足、 1、配电箱柜内有尘土、空开相间没有挡板,开关部分没有标 识、配电箱柜接地线标识欠缺。

造价审计工作现场勘查记录的目的及要点含勘查记录表

现场勘查记录目的及要点 一、现场勘查的目的 施工单位工程结算一般是根据工程图纸、竣工资料、预算定额和文件规定进行编制的,往往由于预算人员出于对自身单位经济利益的考虑、往往和实际施工情况有所出入,容易造成理论计算与实际情况的不一致,导致造价不实,引起公共资源的浪费,现场勘察是为了确定工程现场的实际情况与所报审内容是否一致,是审核工程量、审核预算单价,最为有效、最为直观的审计方法。所以,在工程审计过程中,必须紧紧抓住现场工作,做到计量和结算立足于充分的事实基础。 二、现场勘查的要点 1.现场勘查的前期工作一定要做好,悉掌工程项目施工设计图,工程竣工图、施工合同、工程变更及相关文件等资料内容,明确勘查重点,带着疑问去勘查现场,做到有的放矢,并每个项目必须最少有两名审计人员、建设单位、监理单位、施工单位及与此工程相关人员一同进行现场勘察 2.现场勘查中对照施工图,核查实际施工数量、施工工序是否与设计相符,有无偷工减料、以次充好替代现象,(如绿化图纸要求树木直径为10CM,现场是否与设计要求一致),核查竣工项目是否按原设计图纸进行施工,有无未施工项目、未完成工程量(如有些小型建设项目中的散水未施工等),对照变更签证单,核查实际施工变更是否与变更签证单相符,所签证的内容是否与合同内的计价有重复之

处等;审查变更工程量增减情况,有无虚报、多报工程量情况。 察看建筑材料。在察看过程中,应特别关注那些价格贵的装饰材料以及土建、安装工程中价格较贵的建筑材料,记录它们的型号、规格、价格以及工程施工的制安顺序,必要时对数量进行统计,做好审计工作记录,并经对方签字认可。目前,材料市场五花八门,不仅是材料的品种繁多。而且价格差别很大,有时即使同一种材料,不同的商家,其价格也大相径庭。一些施工单位为了获取高额利润,常常在施工过程中偷工减料或是将材料以次充好,如某广场工程,审计人员在对其投影灯的审计中发现施工单位以一般的投影照明灯冒充名牌灯具计算,在结算审核时,审计人员及时指出后施工单位对扣减的费用心服口服。 隐蔽工程被隐蔽后难以复核,往往也是施工单位采取高估冒算、弄虚作假的地方,对隐蔽工程审计组要先进行分析,带着疑点去现场勘察。一是剖析隐蔽工程施工签证单,必要时采用钻芯取样等方法分析相关验收资料。将隐蔽工程的验收资料、材料进场验收记录、材料检测验收记录、投标书工程量、施工图对比结合,综合分析材料进场数量是否存在较大的偏差,从而判断隐蔽工程是否存在“偷工减料”现象。 在工程现场通过询问调查获得的审计线索有可能引出有力的审计证据,揭露事实的真相。一是询问参与项目现场的建设单位、施工单位、监理单位当事人,工程施工的工作范围、实施方式、工作内容。当听到的事实、问题和现象与审计资料及现场实际不相符时,及时找

勘察记录表

现场勘察记录表(综合布线、安防监控、网络点、投影、数字广播、电话) 甲方单位施工队伍 乙方负责人勘查日期勘查次数第次 现场勘查情况登记 是否有施工场地CAD原图信息点总数数字广播点总数(个) 是否确认过CAD图纸正确性网络点总数(个)语言电话点总数(个) 是否对修改部分记录安防监控总数(个)弱电间是否有强电空气开关 弱电间个数投影点总数(个) 工作区86盒位置有无要求弱电间有否电源插座 是否有室内装修设计图、强电说明(*) 弱电间位置是否已确定(是否合理) 弱电间是否要求使用静电地板 是否存在特殊网络(涉密、党政、财务) 是否有光缆管道,管径是否够用,施工会否对其他单位有影响(非常重要,如果要铺设光缆一定要充分了解地下 管道走势) 是否有影响弱电施工的人为其他因素 楼层总数楼高图示房间号是否已确定不变 弱电间位置(房间编号、楼号、楼层) 弱电间是否使用防静电地板静电地板高度是否现有吊顶 弱电间面积弱电间是否有语音及数据之外的弱电系统 甲方对隐蔽性有无具体要求 甲方对管道布置有无具体要求(管道大小、房间容纳条数、在房间内的位置、在弱电间的位置、在桥架上的位置)弱电间信息点详情(弱电间编号、网络点个数、语音点个数等) 施工场地土建情况是否已经有了水平、垂直系统管道填埋 有否弱电干扰源有无特殊通信设备接口需求 现有管径是否符合线缆布放要求现有管道路线是否符合布放线缆要求 水平布线系统是否有桥架连接桥架高度是否确定(位置)

桥架是在吊顶上面还是吊顶下面水平、垂直走线是否有弱电专用桥架 施工现场信息点布局是否有一致性水平系统最短与最长距离 预留管道是否符合施工要求 水平、干线走线中有无强干扰源 线缆计划经过途中有无高温、振动、腐蚀、水浸、挤压、粉尘等等这些区域,能否避开 勘查现场是否有可能超过100米的位置(算上工作区跳线距离) 甲方是否有独立的网络中心机房机房和各水平弱电间是否在同一栋楼 甲方弱电间现是否有网络通信设备单个弱电间信息点总数最小和最大 现有设备基本信息(品牌、型号、接口速率、上联口速率) 甲方期望后期较长时间内楼内-主干设备传输速率甲方现是否有服务器(台) 甲方期望后期较长时间主干设备间传输速率甲方是否有多媒体应用或后期计划甲方当前有无使用光纤连接及有无光纤地下管道施工场地管道是否有预留线 施工现场有无其他场地施工人员在施工(施工内容) 其他施工单位负责人是否可联系(联系人、电话) 甲方是否有专人配合综合布线工作(联系人、电话) 施工建筑物有无防雷设计一级防雷二级防雷三级防雷双绞线、光缆路由中有无强的辐射干扰源(位置) 其他更多备注和现场勘查记录、甲方其他具体要求记录如下 单位有没有房间为专门会议室需要特别设计 有没有领导办公室有特殊安全或装饰需求 有否存在特殊如党政、财务网等需要物理隔离的 有否对房间内不同网络的点数有要求 其他常驻施工队联系方式 线材供应商联系人、联系方式 强电施工队联系人、联系方式 装饰装修队联系人、联系方式

施工现场管理检查记录

施工现场质量管理检查记录 GB50300—2001 表1.2.1 开工日期

现场质量管理制度

现场质量管理制度 一、工程项目的质量管理体系 (一)项目部要建立健全质量保证体系,负责本工程的工程质量和单位工程质量的评定工作。 1、质量检查人员必须持证上岗,并保持相对稳定。 2、各专业施工队伍负责人主抓质量,并指定一名技术人员做助手,专职管理制度,每一班组选定一名不脱产的自检员,做好本班组的自检、互检工作。 (二)项目部的质量职责 1、项目经理是项目的第一负责人。 2、认真贯彻国家和上级质量管理部门的方针、政策法规。 3、认真贯彻“谁施工谁负责质量”的原则,建立健全质量保证体系,落实岗位质量责任制,落实工程质量管理制度。 4、工程质量应贯彻“预防为主”和加强监督检查方针,严格工程质量管理,对工程实体形成的全过程实行质量的否决权。 5、项目部必须严格执行国家颁发的质量标准,施工规范和公司有关的技术质量文件。 6、根据公司质量规划及合同规定,确定项目工程质量目标,制定实施办法并组织实施。 7、工程开工前,项目经理组织有关人员对项目的单位工程进行划分,报当地质量监督站及公司备案,分部分项工程由

施工单位划分,报监理单位备案。 8、严格按质量标准施工,严把“半成品、成品验收关,中间检查验收关及隐蔽工程验收关,”不合格坚决不予放行。 9、认真进行分项分部工程质量评定,对关键工序,特殊工序和重点部位设置质量管理点。 10、对大型设备基础、主体结构、重点部位的砼工程,由项目部组织相关人员参加进行联合检查并会审后,方可浇灌砼。 11、对本项目出现的不合格工程进程调查、分析、研究、处理,并做好记录。对出现的质量事故必须及时上报,由公司组织调查、分析,经公司总工审批,提出处理方案后组织实施,若出现质量事故,二十四小时内上报公司及建设公司。 12、单位工程竣工后,项目部应按国家及行业的有关工程质量检验评定标准对工程进行检验评定,达达预定等级后,上报当地质量监督站,进行单位工程的质量等级核定。

现场勘查报告

现场勘查报告 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

现场勘查及勘查报告 一:安全防范的工程的现场勘查 1.针对安全防范工程设计,围绕被保护对象所展开的对工程现场的环境、条件等情况的调查与了解。 2.使工程的设计方案更具针对性、更符合工程现场的实际情况。 3.安全防范系统工程的现场勘查具有明显的安全属性的特征。 二:现场勘查的内容和要求 1.全面调查和了解被防护对象本身的基本情况。 1).被防护对象的风险等级与所要求的防护级别。 1.首先应根据被防护对象自身的价值、数量及其周围的环境等因素,判定被保护对象所受到威胁或承受风险的程度。 2由于被保护对象的安全属性不同,他所受到威胁或承受风险的性质可能会有很大的区别。因此,不同类型的被保护对象,其风险等级的划分应采用不同的判定模式。 3.被保护对象的选择既可以是整个单位、也可以是整个单位中的某个部位(建筑物内外的某个空间)、也可以是某个具体的实物目标。 4.通常把被保护对象的风险等级分为三级,按风险由大到小依次定为一级风险、二级风险和三级风险。 对保护对象的防护等级划分,应按照安全防范系统的防护级别应与被保护对象的风险等级相适应的原则。 防护级别同样共分为三级,按其防护能力由高到低依次定为一级防护、二级防护和三级防护。特定工程中的被保护目标的风险等级和防护级别的确定要依据国家对不同行业所制定的风险等级与防护级别标准进行。

2).被防护对象的物防设施能力与人防组织管理概况。 贯彻:“人防、物防、技防相结合”的方针 坚持:“探测、延迟、反应相协调”的原则 3).被防护对象所涉及的建筑物、构筑物或其群体的基本概况。 (1).与安全直接关联的相关情况:如建筑物的使用概况通道、电梯、楼梯、门、窗、墙体等。(2).与工程建设直接相关的情况:如建筑物的结构、各种管道的分布,强弱电竖井、供电及雷电防护措施情况等。 4).调查和了解被防护对象所在地及周边的环境情况。 (1).地理与人文环境 调查了解被防护对象周围的地形地物、交通情况及房屋状况; 调查了解被防护对象当地的社情民风及社会治安状况。 5).气候环境和雷电灾害情况。 调查工程现场一年中的温度、湿度、风、雨、雾、霜等的变化情况和持续时间(以当地气候资料为准); 调查了解当地的雷电活动情况和所采取的雷电防护措施。 6).电磁环境 调查被防护对象周围的电磁辐射情况,必要时,应实地测量其电磁辐射的强度和辐射规律。2.对布防方案所确定的防区进行现场勘查 按照纵深防护的原则,草拟布防方案,拟定周界、监视区、防护区、禁区的位置 1).周界区勘查 周界形状、周界长度。 周界内外地形地物状况等。 提出周界警戒线的设置和基本防护形式的建议。

现场勘查报告

科学大道电力分公司维修项目 现 场 勘 查 报 告 安徽汇驿信息科技有限公司

一工程概况 工程名称:科学大道电力分公司综合楼以及B,C楼维修工程 建设单位:安徽汇驿信息科技有限公司 建设地点:合肥市科学大道 开工日期:2016年 二现状 1.综合楼 房屋漏水,导致墙体涂层脱落吊顶发霉现象严重,阳台处向室内渗水,外墙老旧,GRC脱落开裂,真空窗户透气,脏污。 2.B/C楼 房屋漏水,导致墙体涂层脱落吊顶发霉现象严重,阳台处向室内渗水,外墙老旧,GRC脱落开裂,真空窗户透气,脏污,C楼卫生间陈旧漏水现象。 三工程内容: 1. 综合楼 1.综合楼外墙翻新以及楼体GRC和窗台GRC更换; 2.阳台砖面拆除重新做防水和铺面砖; 3.屋顶漏水处重新做防水更换瓦块; 4.发霉吊顶重新处理更好石膏板; 5.室内墙体漆面脱落铲除重新粉刷。 2. B/C楼 1.综合楼外墙翻新以及楼体GRC和窗台GRC更换; 2.阳台砖面拆除重新做防水和铺面砖; 3.屋顶漏水处重新做防水更换瓦块; 4.室内墙体漆面脱落铲除重新粉刷; 5.发霉吊顶重新处理更好石膏板; 6.C楼卫生间重新装修。

四施工布署 (一)工段划分: 根据本工程工作量大的特点,拟分为4个作业段: 墙面及阳台防水及墙面翻修为一施工段;卫生间维修为一施工段;室内乳胶漆涂料为一施工段; (二)各工种施工顺序: 一施工段铲除原有防水层,后新做防水层及保温层、保护层;二施工段卫生间维修先拆除原有废除防水层,重新施工,后安装给水支管及卫生器具。三施工段先铲除原有破损墙、地面,后顶棚、墙面、地面的装修。 过程施工原则:按先湿作业后干作业,先顶、墙、地施工顺序作业。前道工序不得对下道装饰工序施工造成影响。 泥工按墙、柱地面基础处理→墙面砖、石材板块贴面→地面砖铺贴的顺序施工。同时配合其它工种进行墙地面修补等施工。 五施工要点 1.水泥砂浆找平层施工 先将楼面清洗干净,无明显积水,测出找平层标高,做灰饼、冲筋,筋距1.8m。满刷107胶水泥浆一道,用32.5级普通硅酸盐水泥,水会比控制在0.4左右的干硬性水泥砂浆,铺浆从四周向中间进行压实、搓毛,待砂浆终凝均匀洒水养护。 2.SBS防水卷材施工 施工基本步骤:1. 基层检查、清扫→涂刷基层处理剂→定位、弹基准线→铺贴防水卷材附加层→节点处理→加热卷材底面→滚铺卷材→滚压、排气压牢→加热卷材搭接缝→搭接缝抹压、排气、压牢→收头固定、密封→钉卷材收头铝合金盖板→密封铝合金盖板上口→检查、清理、修整。 3.基层施工 (1)基层牢固,表面无大于0.3mm的裂缝及麻面、起砂、起壳等缺陷。 (2)基层表面平整光滑,均匀一致,排水坡度符合设计要求。

安防勘察报告和堪察记录表

系统设计现场勘察记录表 项目名称勘察次数第次 建设单位勘察日期 甲方项目负责人及联系方式 现场勘查情况登记 是否有施工场地CAD原图是否有安防线路图 监控点及报警点详细分布点 甲方重点监控部位 甲方单位四周区域大概长和宽(目测)。长米,宽米。 监控室具体位置及监控房间大小,长米,宽米,高米是否需要电视墙?多少孔? 施工场地已有室外弱电井线槽线管桥架情况:如无,甲方对线路敷设方面的要求: 周界及摄像机附近是否有路灯等辅助光源?夜晚光线情况如何? 甲方倾向的传输方式:□光纤传输;□网络传输;□视频传输或。摄像机、硬盘录像机等设备品牌有何要求?高档或中档?或指定品牌? 甲方投资万元,资金到位情况,招标形式:□财政招标□容议标或。甲方要求提交方案的时间,日期20 年月日至20 年月日,历时天。

其它公司参与情况。有几家?哪几家公司?信息需求变动或增加(如有变动及时提出) 设计流程业务人员→技术部经理→交底会(部门经理、业务人员、现场勘察工程师、 设计主管等参于)→论证会→与业务沟通确定方案(提前3小时)→提交方案(按预定时间) 设计参与人员签字 设计主管业务主管现场勘察工程师 设计协助人员技术部经理 完成日期设计提前或延迟时间提前天或延迟天 根据GB 50348-2004《安全防工程技术规》第3章3.2节的规定,我们对进行了详细的勘察,勘察容记录如下: 第一章被防护对象的基本情况 根据GB 50348-2004《安全防工程技术规》第3章对现场勘察的规定,全面了解和调查被防护对象的基本情况。 1.1被防护对象的风险等级与所要求的防护级别 按照GA 27-2002《文物系统风险等级和安全防护级别的规定》,勘察的使用情况和藏品情况,确定防护目标的具体区域位置和风险等级情况 被防护对象的风险等级与所要求的防护级别情况如下: 1.1.1防护单位 为国家重点文物保护单位。根据GA27-2002《文物系统风险等级和安全防护

工程施工现场巡视记录

工程施工现场检查巡视单 工程(工地)名称: 说明:项目(副)经理、技术(负责)人员、工地监理人员不在工地现场签名处填写“不在工地”。

现场监理请假条 本请假条请假人自填,他人填写无效。 现场监理请假条

本请假条请假人自填,他人填写无效。 现场监理人员工作内容要求 一、对下列施工过程(内容)必须进行旁站监督: ①内容:所有大、小构件(部位)砼浇(铺)筑。 要求:浇筑仓内无杂物,钢筋表面干净,模板支撑牢固、平顺、光滑、刷脱模剂并均匀,钢筋垫块均匀合理牢靠,使用振捣器,振捣密实均匀,无漏振。 ②内容:所有大、小构件(部位)砖石砌体砌筑。 要求:砂浆饱满密实、无架空、错缝正确美观。 ③内容:所有大、小部位土方、灰土回填(铺)筑。 要求:无杂物、夯实均匀。 ④内容:所有大、小构件(部位)砼、砌体养护。 要求:前7天保证砼表面始终保持湿润。 ⑤内容:所有砼、砂浆料物制作。 要求:严格按配合比配制、必须筛砂、砂或石含泥必须冲洗。 ⑥内容:所有材料取样、试块制作、送检样品。 要求:按取样规则取样、符合事实、全过程监督。

⑦内容:所有大、小隐蔽构件(部位)施工过程。 要求:施工内容及质量符合要求。 ⑧内容:没有书面证明合格的工程材料与设备不得用于工程。 要求:不合格材料与设备清除现场。 ⑨内容:施工必须按图纸或其它书面依据要求施工。 要求:不符合要求整改或返工。 二、及时签证“材料/构配件/设备进场报验单、施工工序(隐蔽工程)检验签证表、监理施工建管综合日记表、工程质量评定表”。 三、吃住工地。 项目工程标段名称:

施工日报表项目工程标段名称:流域湖洼及支流治理虞城县响河治理工程2006年度建筑物修建工

勘察报告的编写要求

岩土工程勘察报告的编写要求 岩土工程勘察报告是工程地质勘察的最终成果,是建筑地基基础设计和施工的重要依据。报告是否正确反映工程地质条件和岩土工程特点,关系到工程设计和建筑施工能否安全可靠、措施得当、经济合理。当然,不同的工程项目,不同的勘察阶段,报告反映的内容和侧重有所不同;有关规范、规程对报告的编写也有相应的要求。下面着重谈一谈有关工业与民用建筑的岩土工程勘察报告编写工作,且侧重于详细勘察阶段。 1 报告的编制程序 一项勘察任务在完成现场放点、测量、钻探、取样、原位测试、现场地质编录和实验室测试等前期工作的基础上,即转入资料整理工作,并着手编写勘察报告。岩土工程勘察报告编写工作应遵循一定的程序,才能前后照应,顺当进行。不然的话,常会出现现场编录与实验资料的矛盾、图表间的矛盾、文图间的矛盾,改动起来费时费力,影响效率,影响质量。通常的编制程序是: (1)外业和实验资料的汇集、检查和统计。此项工作应于外业结束后即进行。首先应检查各项资料是否齐全,特别是实验资料是否出全,同时可编制测量成果表、勘察工作量统计表和勘探点(钻孔)平面位置图。(2)对照原位测试和土工试验资料,校正现场地质编录。这是一项很重要的工作,但往往被忽视,从而出现野外定名与实验资料相矛盾,鉴 定砂土的状态与原位测试和实验资料相矛盾。例如:野外定名为粘土的,实验出来的塑性指数却<17;野外定名为细砂的,实验资料为中砂,其0.25~0.5mm颗粒含量百分比达50%以上;野外定为可塑状态粘性土的,实验出来的液性指数却<0;野外定为稍密状态的砂性土,标准贯入击数却<10击;野外定为淤泥或淤泥质土的, 实验出的孔隙比却<1;野外定为硬塑粘性土的,标贯击数却<18击……产生诸如此类的矛盾,或由于野外分层深度和定名不准确,或试验资料不准确,应找出原因,并修改校正,使野外对岩土的定名及状态鉴定与实验资料和原位测试数据相吻合。(3)编绘钻孔工程地质综合柱状图。(4)划分岩土地质层,编制分层统计表,进行数理统计。地基岩土的分层恰当与否,直接关系到评价的正确性和准确性。因此,此项工作必须按地质年代、成因类型、岩性、状态、风化程度、物理力学特征来综合考虑,正确地划分每一个单元的岩土层。然后编制分层统计表,包括各岩土层的分布状态和埋藏条件统计表,以及原位测试和实验测试的物理力学统计表等。最后,进行分层试验资料的数理统计,查算分层承载力。(5)编绘工程地质剖面图和其它专门图件。(6)编写文字报告。按以上顺序进行工作可减少重复,提高效率;避免

现场勘查报告

 2.对布防方案所确定的防区进行现场勘查

综合布线系统设计现场勘察记录表

综合布线系统设计现场勘察记录表 (安防监控、LED 大屏、网络点、无线WIFI 、投影、数字广播、电话等) 甲方单位施工队伍 乙方负责人勘查日期勘查次数第次 现场勘查情况登记 是否有施工场地CAD 原图信息点总数数字广播点总数(个) 是否确认过CAD 图纸正确性网络点总数(个)无线WIFI 接入点总数(个) 是否对修改部分记录安防监控总数(个)语言电话点总数(个) 弱电间个数投影点总数(个)弱电间是否有强电空气开关 工作区86 盒位置有无要求弱电间有否电源插座各信息点功能是否确定 是否有室内装修设计图、强电说明(*) 弱电间位置是否已确定(是否合理) 弱电间是否要求使用静电地板 是否存在特殊网络(涉密、党政、财务) 是否有光缆管道,管径是否够用,施工会否对其他单位有影响(非常重要,如果要铺设光缆一定要充分了解地下 管道走势)

是否有影响弱电施工的人为其他因素 楼层总数楼高图示房间号是否已确定不变 弱电间位置(房间编号、楼号、楼层弱电间是否使用防静电地板) 静电地板高度是否现有吊顶 弱电间面积弱电间是否有语音及数据之外的弱电系统 甲方对隐蔽性有无具体要求 甲方对管道布置有无具体要求(管道大小、房间容纳条数、在房间内的位置、在弱电间的位置、在桥架上的位置)弱电间信息点详情(弱电间编号、网络点个数、安防监控、语音点个数等) 施工场地土建情况是否已经有了水平、垂直系统管道填埋 有否弱电干扰源有无特殊通信设备接口需求 现有管径是否符合线缆布放要求现有管道路线是否符合布放线缆要求 水平布线系统是否有桥架连接桥架高度是否确定(位置) 桥架是在吊顶上面还是吊顶下面水平、垂直走线是否有弱电专用桥架 施工现场信息点布局是否有一致性水平系统最短与最长距离 预留管道是否符合施工要求 水平、干线走线中有无强干扰源

施工现场勘察报告.

施工现场勘察报告 、八、- 、前言 一)工程概况宁波神乐电工合金有限公司厂房工程位于奉化市冒头, 场地南侧为奉化市隆峰针纺织厂,东北侧为奉化莼湖袁冒小学。受业主的委托, 我公司承担该项目岩土工程详勘工作。 本项目拟建建筑物主要包括厂房三幢:1#厂房,4F; 2#厂房,1?2F; 3#厂房, 3F。均为框架结构。总用地面积13220m,总建筑面积13599 m2。 本工程重要性等级为二级,场地复杂性等级为二级(中等复杂场地),地基复杂程度等级为二级(中等复杂地基),根据国家标准《岩土工程勘察规范》 (GB50021-2001)中3.1条,本次岩土工程勘察等级定为乙级。 二)勘察目的与技术要求根据相应的规范, 本次勘察应根据建筑物提供详细的岩土工程资料和设计所需的岩土技术参数, 对地基作出岩土工程分析评价, 为基础类型、不良地质作用的防治等提出建议和结论。本次勘察具体技术要求为: 1 、对建筑物范围内的地质构造,地层结构及其均匀性,以及各岩土层的物理力学性质和工程特点做出评价。 2、查明有无影响建筑场地稳定性的不良地质作用,场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势,有无暗浜、暗塘、墓穴等,并对其危害程度、建筑场地稳定性做出评价,提出预防措施的建议。 3、查明地下水的埋藏情况、类型和变化幅度和规律,以及地下水对建筑材料的腐蚀性。 4、提供抗震设防烈度、分组及有关技术参数,场地土类型和场地类别,并对饱和砂土和粉土进行液化判别,对场地和地基的地震效应,场地地震安全性作出评价。 5、建议适当的基础形式和基础持力层,并提出经济合理的地基和基础设计方案和建议。 6、提供地基承载力特征值及变形计算参数,并对设计与施工应注意的问题提出建议。 三)勘察依据

安全技术防范系统工程勘察报告

安全技术防范系统工程 现场勘察记录 建设单位:XXX管理处 设计单位:XXX工程技术有限公司 二〇一六年十二月

目录 第一章XXX简介 (2) 第二章价值评估 (3) 2.1 价值评估 (3) 2.2 价值评估结论 (3) 第三章风险等级和防护级别 (4) 3.1 风险评估 (4) 3.2 风险等级和防护级别 (6) 第四章XXX所在地及周边环境情况 (6) 4.1 地理与人文环境 (6) 4.1.1 地理环境 (6) 4.1.2 人文环境 (7) 4.2 气候环境和雷电灾害情况 (7) 4.2.1 气候特征 (7) 4.2.2 环境数据表 (7) 4.3 电磁干扰勘察 (8) 4.4 遗址周边环境 (8) 第五章XXX勘察情况说明 (8) 5.1 防护对象的现有防护与资金落实情况 (8) 5.2 防护对象现有人防组织管理 (8) 5.3 XXX描述说明与布防分析 (9) 5.4 工程建设要求 (12) 第六章主干路由勘察 (12) 6.1 路由勘察说明 (12) 6.2 环境影响评估 (13) 第七章监控中心勘察 (13) 7.1 监控中心选址 (13) 7.2 监控中心平面布置图 (14) 第八章供电勘察说明 (14) 8.1 监控中心供电 (14) 8.2 前端设备供电 (14) 第九章防护目标及布防方案 (15) 9.1 防护目标 (15) 9.2 布防方案 (15) 第十章勘察总结 (16)

对大型野外遗址的现场勘察是建立安防系统工程设计的基础,通过勘察,可以了解防护目标的布局、分布状况、结构特点和环境因素,了解遗址的现实状况,掌握周边环境实际情况及特点,以便更好地将系统充分结合,发挥系统的最佳功能,充分发挥技防和物防各自的优势,同时将技防与人防有机的结合,以确保防护目标的安全。 根据《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004第3章3.2节的规定,我们对XXX安全技术防范系统工程进行了详细的勘察,勘察内容记录如下: 第一章XXX简介 XXX位于XXXXXX旧石器时代。1956年公布为XXX第一批重点文物保护单位,2013年公布为第七批全国重点文物保护单位。 XXX东距小坳子学校3公里,西南距周云该老屋300米。北纬30°16′12.2″,东径111°04′11.3″,海拔高程771米。 XXX为洞穴遗址,是20世纪中国重大考古发现之一。遗址有两个洞口,左洞口高2米,平进5米多,出土少量动物化石。右洞口比左洞口略低,洞内堆积为深黄色松软沙质泥土层和角砾岩层,呈斜坡状向两边延伸。1956年出土一块有两枚牙齿的人类上颌骨化石。1957年试掘,又获一枚人类左下第二臼齿。伴随着“长阳人”出土的还有犀牛、象、鹿、猪、熊猫、貘等40多种古脊椎动物化石,均属熊—剑齿象动物群的性质。“长阳人”遗址的发现,对于我国考古学、古人类学具有重要价值。

施工现场勘察报告剖析

施工现场勘察报告 一、前言 (一)工程概况 宁波神乐电工合金有限公司厂房工程位于奉化市冒头,场地南侧为奉化市隆峰针纺织厂,东北侧为奉化莼湖袁冒小学。受业主的委托,我公司承担该项目岩土工程详勘工作。 本项目拟建建筑物主要包括厂房三幢:1#厂房,4F;2#厂房,1~2F;3#厂房,3F。均为框架结构。总用地面积13220m2,总建筑面积13599 m2。 本工程重要性等级为二级,场地复杂性等级为二级(中等复杂场地),地基复杂程度等级为二级(中等复杂地基),根据国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中3.1条,本次岩土工程勘察等级定为乙级。 (二)勘察目的与技术要求 根据相应的规范,本次勘察应根据建筑物提供详细的岩土工程资料和设计所需的岩土技术参数,对地基作出岩土工程分析评价,为基础类型、不良地质作用的防治等提出建议和结论。本次勘察具体技术要求为: 1、对建筑物范围内的地质构造,地层结构及其均匀性,以及各岩土层的物理力学性质和工程特点做出评价。智慧大厦装修工程-现场勘察报告

智慧大厦装修工程现场勘察报告

目录 1现场勘察报告及项目目标 (3) 1.1项目整体概况 (3) 1.2现场勘察情况 (4) 1.3水文和气候条件 (8) 1.4本项目的管理目标 (9) 1.4.1自报工期目标 (9) 1.4.2自报质量目标 (9) 1.4.3自报安全文明施工目标 (9) 1.4.4自报节能环保施工目标 (10) 1.5本项目内装施工进场开展的前置条件 (10)

1现场勘察报告及项目目标 我公司对于此次能够参加“智慧大厦内装工程”的投标非常重视,必将珍惜这一次机会全力做好投标各项工作,希望能够得到业主方的肯定。 本《施工组织设计》作为竞标文件,供招标单位及有关部门招标时审查,中标后则作为施工组织管理的纲领性文件,也是指导项目全过程施工管理工作的依据。我公司将按本文件中制定的施工方案进行工期进度、质量、安全和主要施工工艺、管理措施、文明施工、环保措施等各施工环节的控制,并接受招标方及相关管理单位的全面监督。 本《施工组织设计》是在目前招标条件下对本工程的统筹安排,随着工程的展开,过程中根据现场实际情况予以动态调整、补充和完善,我司运用动态控制原理控制项目的目标,通过“全目标、全过程”的管理体系,以“信息化管理系统”为载体,通过“BIM技术”的局部应用,达到过程控制及时规范、标准统一,公司领导及各专业主管部门能够随时进行监管项目的进展信息,及时规范和统一项目操作行为、标准,实现项目动态管控及时、到位,整体施工过程信息可视、过程可控。 1.1项目整体概况 智慧大厦(暂名)位于广州市珠江新城内马场路与金穗路交汇处的第一象限(东南角),项目西临珠江公园,东临赛马场,占地面积约10677㎡,建筑面积约156509㎡,楼高308米,地下5层,地上59层。本项目基本建设信息如下表所示:项目名称智慧大厦内装工程(二、三)标段 建设单位 项目建设管 理单位 设计单位 监理单位 招标范围 工期要求 智慧大厦内装工程施工计划自2017年3月1日起至2017年10月31日,施工工期为245日历天。(具体开工时间以发包人及总监理工程师签发的开工令为准)。 质量要求合格。

配电现场勘察记录填写说明

配电现场勘察记录填写说明

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

配电现场勘察记录填写说明 现场勘察记录的结果是工作票签发人、工作负责人及相关各方,作为填写、签发工作票等的依据。是编制组织措施、技术措施、安全措施的重要依据。为进一步规范配电现场勘察记录的填写,现将有关填写要求明确如下: 1、勘察单位:填写施工负责人所在的单位,如:内江星原电力集团有 限公司XX分公司或国网XX县供电公司 2、部门(或班组):XX施工队或XX供电所。 3、编号:20XX001号、20XX002 号等,20XX 为年号 4、勘察负责人:施工(检修)单位工作负责人或工作票签发人(必须安全监察部考试发文确认),要求手工签名。 5、勘察人员:设备运维管理单位(用户单位)和检修(施工)单位相关人员,如××供电所人员和陈××张××、李××,要求手工签名。 6、勘察的线路名称或设备双重名称(多回应注明双重称号及方位): (1)运用中的线路或设备名称,应按照电压等级+线路名称+设备名称的顺序填写。 (2)同杆塔架设的多回线路一回或几回停电线路都应填写双重称号,并应注明该线路在杆塔上的位置,如左线、右线、上线、下线(面向线路杆号增加的方向); (3)分段运行的配电线路可按该分段的名称或××开关至××开关的方式填写。 7、工作任务(工作地点(地段)和工作内容): (1)工作地点(地段):填写运用中的电气设备的名称及位置编号,如:10KV XX线#20 -#28杆 (2)工作内容:实际作业内容,如:更换导线,金具,铁附件或拆除旧导线、设备等。 此项作为填写配电一票第3项的依据。 8、工作中需要停电的范围 (1)工作的线路设备停电范围: 1)全线停电(主线和支线都停电),应写明××千伏××线全线停电;

安防勘察报告和堪察记录表

系统设计现场勘察记录表

根据GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》第3章3.2节的规定,我们对@@@进行了详细的勘察,勘察内容记录如下: 第一章被防护对象的基本情况 根据GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》第3章对现场勘察的规定,全面了解和调查被防护对象的基本情况。 1.1被防护对象的风险等级与所要求的防护级别 按照GA 27-2002《文物系统@@@风险等级和安全防护级别的规定》,勘察@@@的使用情况和藏品情况,确定防护目标的具体区域位置和风险等级情况@@@被防护对象的风险等级与所要求的防护级别情况如下: 1.1.1防护单位 @@@为国家重点文物保护单位。根据GA27-2002《文物系统@@@风险等级和安全防护级别的规定》(以下简称规定)5.1条:防护级别的确定,原则上应与风险等级相对应,即一级风险单位应达到“5.4.3.1”、“5.4.3.2”、“5.4.3.3”、“5.4.3.4”的各条要求。 @@@内各展室、库房、文物修复室及安防中心控制室均为一级风险部位,相应的防护等级为一级。 1.1.2防护部位及防护目标 1.2被防护对象的物防设施与人防组织管理概况

1.2.1物防设施能力 @@@位于***,西侧为夯土围墙,文物库房所在建筑紧邻夯土围墙,展厅所在建筑与文物库房所在建筑相邻,监控室位于展厅南侧。 1.2.2人防组织管理措施 (1) 纪念馆设有专职保卫人员在馆内巡逻。 (2) 夜间有保卫处工作人员巡逻。 1.3被防护对象所涉及的建筑物的基本情况 @@@建筑物基本情况一览表 第二章被防护对象所在地及周边环境情况 2.1地理与人文环境 @@@是遗址大规模考古发掘基础上建立起来的一个专题性@@@。**交界的京当等村,是先周居民的生活栖居地。是在**遗址大规模考古发掘的基础上,于1987年建立的遗址性@@@。经过多年考古发掘,已发现邑城、宗庙、宫殿等遗址。出土有大量青铜器、甲骨文骨片等珍贵文物。建有西周青铜器@@@收藏并展出了这里发现的许多考古珍品,尤以青铜器数量最多,种类最全。有目前所发现最长铭文(493字)的青铜器-毛公鼎;有最大的青铜簋-厉王害簋(重30千克多)。此外,还有各式各样的西周板瓦、筒瓦、瓦当,以及西周甲骨文、陶窑遗址等。

工程现场勘察报告

工程现场勘察报告 工程单位:兰州铁路分局信息技术中心 勘察单位:甘肃赛福特建筑装饰工程有限责任公司 参加人员:黄中生、李田、齐加玉、阎益名、王军 时间:2004年10月10日 地点:兰州铁路分局信息技术中心办公楼3层计算机房 内容:1、工程简介:本工程所在位置,位于兰州铁路分局信息技术中心办公楼3层技算机房,根据《建筑民用防火等级规范》属于二级防火等级。该工程消防设备安装于2001年5月份,计算机房是兰州铁路信息处比较核心的地方,对铁路运输的人生安全和财产起到相当重要的作用。 2、系统的各种现状:该系统正在运行,目前的系统为四个防火分区。一区设置有2个感烟探测器、2个温感探测器、1个声光讯响器、1个气体喷洒指示灯、1个紧急启停按钮;二区设置有2个感烟探测器、2个温感探测器、1个声光讯响器、1个气体喷洒指示灯、1个紧急启停按钮、2组CO2无管网气体灭火装置;三、四区各设置有1个感烟探测器、1个感烟探测器、1个温感探测器、1个声光讯响器、1个气体喷洒指示灯、1个紧急启停按钮、1组CO2无管网气体灭火装置。CO2气体灭火系统为无管网系统,该系统有3部分组成:(1)灭火药剂贮存装置;该装置由灭火药剂贮瓶(该装置由灭火药剂贮瓶为红色,容积为70L)药剂(充装量为45Kg)瓶头阀及加压氮气瓶组成。(2)启

动释放装置;该装置由气动启动钢瓶(该瓶为红色,充装压力为6.0Mpa)闸刀电磁阀,止回阀加压氮气组成。(3)管网系统由灭火药剂输送管道压力开关喷头等组成。 3、系统方案配置:本系统灭火装置与火灾自动探测器、报警装置配用组成一个能对防护区火情进行自动监测、报警、操作灭火的自动灭火系统。(后附:防火区布置图) 甘肃赛福特建筑装饰工程有限责任公司 2004年10月10日

现场勘察报告

现场勘察报告 安全防范系统工程现场勘察报告目录第一章被防护对象的基本情况 2 1.1被防护对象的风险等级与所要求的防护级别 2 1.1.1防护单位 2 1.1.2防护部位及防护目标 3 1.2被防护对象的物防设施与人防组织管理概况 5 1.2.1物防设施能力 5 1.2.2人防组织管理措施 5 1.3被防护对象所涉及的建筑物的基本情况 6 第二章被防护对象所在地及周边环境情况 7 2.1地理与人文环境 7 2.2气候环境和雷电灾害情况 7 2.3电磁干扰勘察 7 2.4周边环境 7 第三章草拟布防方案并对其所确定的防区进行勘察 8 3.1周界勘察及布防方案 8 3.2监视区勘察及布防设计 8 3.3防护区勘察及布防设计 9 3.3.1防护区勘察情况一览表 9 3.3.2防护区布防方案 9 3.4禁区勘察及布防设计 10 3.4.1禁区勘察情况一览表 10 3.4.2禁区布防方案 10 3.5勘察并拟定前端设备安装方案 10 3.6草拟线缆的敷设 11 3.8接地12 根据GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》第3章3.2节的规定,我们对****进行了详细的勘察,勘察内容记录如下: 第一章被防护对象的基本情况根据GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》第3章对现场勘察的规定,全面了解和调查被防护对象的基本情况。

1.1被防护对象的风险等级与所要求的防护级别按照GA 27-2002《文物系统****风险等级和安全防护级别的规定》,勘察****的使用情况和藏品情况,确定防护目标的具体区域位置和风险等级情况 ****被防护对象的风险等级与所要求的防护级别情况如下: 1.1.1防护单位 ****为国家重点文物保护单位。根据GA27-2002《文物系统****风险等级和安全防护级别的规定》(以下简称规定)5.1条:防护级别的确定,原则上应与风险等级相对应,即一级风险单位应达到“5.4.3.1”、“5.4.3.2”、“5.4.3.3”、“5.4.3.4”的各条要求。 ****内各展室、库房、文物修复室及安防中心控制室均为一级风险部位,相应的防护等级为一级。 1.1.2防护部位及防护目标功能区域参照标准风险级别防护级别参观区展厅 GA 27-2002 确定为一级风险部位,防护目标风险级别按文物相应等级确定本建筑物整体为一级防护部位。目标按相应风险等级进行防范禁区监控中心 GA 27-2002 确定为禁区第一库房 GA 27-2002 确定为禁区第二库房 GA 27-2002 确定为禁区第三库房 GA 27-2002 确定为禁区文物修复室 GA 27-2002 确定为禁区办公区 GB50348-2004 普通风险对象 1.2被防护对象的物防设施与人防组织管理概况 1. 2.1物防设施能力 ****位于***,西侧为夯土

相关文档