文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室顶板裂缝处理技术方案

地下室顶板裂缝处理技术方案

目录

第一章工程简况1

第二章裂缝情况原因分析及结论2

2.1 收缩裂缝2

2.2干缩裂缝3

2.3养护不足3

第三章施工方法3

3.1压密注浆法4

3.1.1材料选用4

3.1.2施工工艺流程4

3.1.3施工步骤4

3.1.4施工中应注意的问题5

3.1.5注浆时应注意的问题:6

3.1.6资料整理6

第四章安全及文明施工6

4.1安全措施6

4.2文明施工7

第一章工程简况

基本情况:

地下室外墙及顶板模板拆除后,发现部分顶板及加腋部位出现裂缝并伴随局部渗水的现象,基本上为浅表性裂纹,部分为贯通裂缝。裂缝主要分布的位置在8#楼周边顶板和加腋部位,8#楼和16#楼之间的车库顶板部位。

第二章裂缝情况原因分析及结论

2.1 收缩裂缝

2.1.1本工程地下室外墙、梁板混凝土均为C35,本工程全部采用泵送商品混凝土。为达到混凝土的可泵性,水灰比偏大且骨料粒径偏小。骨料粒径偏小,不利于制约混凝土的收缩,产生收缩裂缝。

2.1.2地下室混凝土浇筑完成后,水泥硬化过程中产生大量的水化热,大量的水化热聚集在混凝土内部而不易散发,导致内部温度急剧上升,而混凝土表面与外界环境接触,散热较快,使混凝土内外温差大于25℃;由于热胀冷缩的关系,较大的温差造成内部与外部热胀冷缩的程度不同,内部混凝土的膨胀受

到外部混凝土的约束,从而使混凝土表面产生拉应力。当拉应力超过混凝土的抗拉强度极限时,混凝土表面就会产生裂缝。

2.2干缩裂缝

混凝土的干缩裂缝是硬化前的新拌混凝土在凝结过程中因表面水分蒸发而引起的裂缝。混凝土受到外部条件的影响,表面失水会产生收缩,当收缩受到内部约束时将产生拉应力,该拉应力超过混凝土抗压强度时便会产生干缩裂缝。混凝土浇筑后混凝土构件的外露表面,在干热或大风天气出现。裂缝多为表面性,呈中间宽、两端细且长短不一的平行线状或网状形式,宽度多在0.05 mm~0.2 mm之间的浅表性裂纹。

2.3养护不足

浇水养护过程中混凝土表面保湿不足。受到施工现场条件的限制和施工阶段室外气温较高的影响,水分散失过快,很难做到混凝土保湿养护,导致外墙混凝土处于时干时湿的状态,使表面的温度经常发生剧烈变化,混凝土表面产生收缩变形,形成裂缝。

结论:

经设计单位现场勘察,根据现场检查发现的裂缝,确定为无害裂缝。

第三章施工方法

为保证车库顶板防水要求和结构渗水修复工作顺利,对板内裂缝以及加腋处裂缝进行水溶性聚氨酯灌浆进行封闭处理,对于与主楼交界面的施工缝引起的裂缝则采用切槽灌环氧树酯进行封闭。

3.1压密注浆法

3.1.1材料选用

1、水溶性聚氨酯灌浆液与丙酮化学分析醇(适用于地下室底板及地下室顶板裂缝长度大于2M或裂缝宽度大于0.2mm的裂缝);

2、速凝微膨胀水泥(适用于地下室顶板裂缝长度小于2M或裂缝宽度小于0.2mm 的裂缝);

3、水泥基聚合物防水剂(在地下室顶板裂缝修补后的迎水面进行防水处理),原卷材防水照常施工。

3.1.2施工工艺流程

将照明灯引入施工面寻打出裂缝部局并做好标记→在地下室架好通风设备→凿去缝表面的松动混凝土及杂物,并用水清洗干净缝口→每一定距离用冲击电钻钻孔深100mmΦ12mm孔→用12mm灌浆咀埋入孔中→再用电动压力机将水溶性聚氨酯,从灌浆嘴注入渗水裂缝内→注浆时缓慢进行→直至有浆料开始从裂缝渗出来为止→用速凝微膨胀水泥补平→检查清理。

3.1.3施工步骤

1、寻找裂缝:先用清水清洗干净,待基面全部清理干净,表面稍干时,仔细寻找裂缝。

2、沿裂缝钻好孔,埋好灌浆咀。

3、灌浆咀埋设时应用工具紧固并保证咀头的橡胶部分及孔壁在未使用前干燥,否则在紧固时容易引起打滑。

4、进行水溶性聚氨酯灌浆液回灌引流管洞使之止水密实。

3.1.4施工中应注意的问题

1、在寻找裂缝前,首先应对裂缝进行分析,并按裂缝宽度、长度的不同分别取蕊,以确定裂缝深度发展规律。如非贯穿裂缝且深度较浅,可以作表面处理。

2、寻找裂缝是一项繁琐、细致的工作,如表面不易干燥,可以用喷灯烘干,用角磨机磨光周边,裂缝处因含有水份,立即可以发现,此办法即提高了工作效率,又可确保每一分区无遗漏。

3、裂缝修补:灌浆液应从每一枚针头开始(结构立面由下往上灌注),当浆液从微孔处冒出时,应立即停止,移入第二枚继续灌注,依次向前进行。在灌注过程中,如果浆液已灌满相邻的针头位置,可以跳开不注;如注浆后发现裂缝两端仍有继续延伸、或有裂缝与其相交叉,应在该位置补孔,重新注浆。这样,整条裂缝的第一次注浆才算结束。

4、为使裂缝内注满浆液,应进行第二次注浆,第二次灌注应与第一次间隔一段时间(约30分钟),必须在浆液凝固前完成,如第二次灌注后,浆液仍不能愈合,应在该位置重新钻孔注浆。

5、裂缝内注满浆液后拨下高压注浆管,其止水针在没有压力的情况下能自动封闭。

6、注浆完后,剔除止水针头,用避水通防水砂浆抹平压光,恢复成板面平。3.1.5注浆时应注意的问题:

1、当一枚针头在灌注较长时间后(约5分钟后),浆仍未从裂缝内冒出,应停止灌注,间隔一段时间后再进行,如仍未灌满,应检查钻孔是否与埋管线交叉、板底是否有孔洞等情况,待查明原因后再进行灌浆。

2、灌注时应严密注视灌注机的工作压力表,如超过额定压力(350kg以上),应停机后再进行,如压力仍居高不下,应检查钻孔是否与裂缝完全交叉。

3、聚氨酯是遇水膨胀材料,工作时应穿戴好防护用具,如手套、护目镜等。表面清理及设备维护。

4、待浆液凝固后,表面应及时清理。

5、灌注机连续使用最多不超过10小时,如中途停止工作超过30分钟,应及时清理机械,清洗可用专用清洗剂或丙酮等。

3.1.6资料整理

1、对于地下室渗漏的部位,必须在图纸中标注清楚,注明裂缝方向、部位、裂缝宽度等。

2、做好施工纪录,详细注明裂缝修复部位、长度、裂缝宽度、施工时间及其施工方法。

3、对原材料厂家证明、合格证及有关检验报告进行收集与整理。

第四章安全及文明施工

4.1安全措施

戴好安全帽,不准酒后作业,不准在施工现场嬉闹。

搭设施工用架子时要牢固可靠,施工人员上下要小心,在架子上警惕移动,进出人孔时要小心,要穿软底鞋进出。

注意室内通风,防止中毒。

4.2文明施工

防水施工的有关材料集中摆放整齐。

及时清理现场,做到工完场清。

相关文档
相关文档 最新文档