文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隔离开关的操作与使用

隔离开关的操作与使用

隔离开关的操作与使用
隔离开关的操作与使用

第一章隔离开关的构造原理

第一节电分段

一、什么是电分段

将接触网在电的方面分成若干个独立的区段,这些区段叫电分段。

二、电分段的分类

分为纵向电分段和横向电分段。

三、作用

1、便于故障停电检修,缩小事故范围。

2、便于各种装卸,机车整修等作业。

第二节隔离开关的作用

一、隔离开关的设置位置:

1、在长大建筑物(如长大隧道、长大桥梁)及车站的两端需要进行纵向电分段处。

2、经常有装卸作业的站线,机车整备线等需要进行横向电分段处。

3、其它凡需要进行电分段的地方。

二、作用:

增加供电的灵活和可靠性,确保作业人员的人身安全及设备的正常工作。

第三节隔离开关的结构

一、类型:

1、按使用情况分类

分为经常操作的隔离开关和不经常使用的隔离开关

2、按有无接地刀闸的隔离开关分:

带接地刀闸的隔离开关和不带接地刀闸的隔离开关。

二、结构:

GW XTK—27.5/1250D隔离开关由隔离开关底座、绝缘支柱、导流部分和操作机构四部分组成。G—隔离开关,W—户外,XTK—西安铁路科研所,27.5—电压等级为27.5kv,D—带接地刀闸。

金属底座:支撑瓷柱,连接操作机构。

绝缘瓷柱:使接触网的电与地绝缘。

导电部分:实现电的连接、开合作用。

隔离开关的操作机构应安设在支柱距地面 1.1米高处。通过传动杆连接在瓷柱下面的转轴上,主转动轴与从转动轴以拉杆连,以保证在操作时两瓷柱绝缘子同时转动而进行分合闸。

隔离开关引线多采用TJ~95型软铜绞线。

第四节隔离开关的使用环境

GW XTK—27.5/1250D型隔离开关其使用条件是在海拔不超过3000米的地方。若超过时,每超过100米,瓷柱的绝缘强度则下降1%,使用时环境温度范围为+40℃~—40℃之间;在有易燃物质、化学腐蚀、爆炸危险及剧烈振动场所,不能安设此种隔离开关。适用于

污秽地区使用。

第二章隔离开关的使用

第一节隔离开关的使用

一、隔离开关的原则:

倒闸开关不能带负荷进行分合闸。具体地说,当接触网上有电压无负荷电流时才能分合闸即线路上无电力机车取流。

原因:隔离开关无灭弧装置。

二、怎样操作隔离开关

分闸:1、确定被停电股道无机车取流;

2、开锁、分闸、上锁;

3、挂接地线。

合闸:1、确定送电股道无人作业;

2、取接地线;

3、开锁、合闸、上锁。

三、车站操作隔离开关的规定

1、电化区段车站使用的隔离开关必须加锁。钥匙由车站值班员

保管、交接。

2、操作隔离开关必须有操作人、监护人同时在场。操作人及监

护人在站细中规定,并均须经供电段培训考试合格,发给“隔离开关操作合格证”后,方可从事操作和监护作业。

四、操作要求

1、操作前,操作人必须穿戴好规定的绝缘靴和绝缘手套。确认

接地线良好,开关及其传动装置正常。

2、操作时要准确迅速,一次开闭到底,中途不得停留和发生冲击。

3、操作过程中,人体各部位均不得与支柱及其构件相接触。

五、操作安全注意事项

1、当雷电将临或雷电发生时,禁止操作隔离开关。

2、将要断电的区域或股道内有电力机车时,应通知司机降下受

电弓后方可操作隔离开关。

3、隔离开关操作后必须立即加锁,钥匙交车站值班员保管并向

其报告开关的开合状态。断电时,车站值班员应在控制台上断电线路两端(尽头线为一端)揭挂断电表示牌,严禁电力机车进入无电区。

4、发现隔离开关及其传动装置状态不良时,应立即报告电力调

度派人检修。在供电段检修人员未确认可以操作前,不得操作。严禁

非检修人员拆卸修理。

5、绝缘靴和绝缘手套要存放在阴凉、干燥、不进灰尘的容器内。每6个月由各站段送供电段检查试验一次。每次使用前应用清洁、干燥的抹布擦拭干净,并进行简略的漏气试验。发现裂纹等异状应停止使用,送供电段进行检查。

6、车站断电装卸作业完成后应及时合上隔离开关,不能长时间

让分段绝缘器处于对地耐压状态。

7、各隔离开关的传动机构必须锁住,钥匙存放固定地点,专人

保管并有标鉴注明开关号,相邻支柱上的隔离开关及每一根支柱上的

各台隔离开关,其钥匙不能互相通用。

第二节隔离开关的工艺要求

一、开关瓷柱的转动应灵活,转动角度90度。

二、合闸要求:两水平刀闸成一直线,并接触密贴。刀闸触头干

净平滑,接触面涂有工业凡士林。

三、分闸要求:两刀闸呈平等状态,分闸90度,允许误差+1度,止钉与止钉档的间隙为1~3mm。

四、支撑绝缘子应清洁,无破损和放电痕迹,釉面剥落面积不大

于300mm2。

五、开关引线与隔离开关连接牢固,接触良好,距接地部份不小

于400mm,拉力不大于50kg。

六、操作机构灵活,合闸不旁击,开关加锁。

隔离开关和断路器操作顺序 (图文) 民熔

隔离开关和断路器 严格规定断路器和两侧隔离开关的操作顺序。停电时,应先跳闸断路器。断路器检查确认断开时,先拉负荷侧隔离开关,再拉电源侧隔离开关;送电时,先合上电源侧隔离开关,再合负荷侧隔离开关,然后是断路器。 有人认为,由于断路器已经断开,先操作该侧的隔离开关并不重要,不会造成带负荷合隔离开关的情况。问题是,当断路器未检测到在合闸位置时,导致隔离开关带负荷误动,后果截然不同。 例如,停电时,在合闸位置没有检测到断路器,先拉负荷侧隔离开关造成短路,则线路发生故障。线路的继电保护动作将使断路器跳闸并隔离故障点,使线路在不影响其他回路供电的情况下被切断。 如果先拉开电源侧的隔离开关,短路是由带负荷拉隔离开关引起的,但故障相当于母线短路,全部电源切断,导致与母线相连的所有负荷都被切断,大大扩大了故障范围,甚至导致通电停电、电网崩溃等严重后果。 同样,如果没有发现断路器处于合闸位置,电源侧的隔离开关先合上,然后负荷侧的隔离开关带负荷合上隔离开关也不会有问题。当发生电弧短路时,线路继电保护动作跳闸,不影响其他设备的运行,如操作顺序相反,当合上电源侧隔离开关时,会引起隔离开关带负荷短路,扩大事故。

有人填写操作票时,为节省时间,不宜将隔离开关操作写成“断路器两侧隔离开关分闸”为一步,应分为两步。例如线路停电时,断路器断开后,首先打开负荷侧隔离开关QS2,检查其是否处于分闸位置;其次,拉动电源侧隔离开关QS1,检查其是否处于断开位置。另外,在操作步骤的安排上,应保证断路器操作时回路保护仍有操作电源,当发生上述误操作时,断路器能跳闸。 对于一些资料所列的典型操作规程,当线路停电时,断路器的操作熔断器应放在隔离开关分闸前;当线路上电时,应在隔离开关闭合后办理上断路器的操作保险,这将导致结果开关带负荷合闸时,继电保护不能动作跳闸,造成短路。

隔离开关操作注意事项

隔离开关操作注意事项 1.隔离开关操作的规定 (1)隔离开关操作前应检查断路器、相应接地开关确已拉开并分闸到位,确认送电范围内接地线已拆除。 (2)隔离开关电动操动机构操作电压应在额定电压的85%~110%之间。 (3)手动合隔离开关应迅速、果断,但合闸终了时不可用力过猛。合闸后应检查动、静触头是否合闸到位,接触是否良好。 (4)手动分隔离开关开始时,应慢而谨慎;当动触头刚离开静触头时,应迅速。拉开后检查动、静触头断开情况。 (5)隔离开关在操作过程中,如有卡滞、动触头不能插入静触头、合闸不到位等现象时,应停止操作,待缺陷消除后再继续进行。 (6)在操作隔离开关过程中,要特别注意若绝缘子有断裂等异常时应迅速撤离现场,防止人身受伤。 (7)电动操作的隔离开关正常运行时,其操作电源应断开。 (8)禁止使用隔离开关进行下列操作:①带负荷分、合操作;②配电线路的停送电操作;③雷电时拉合避雷器;④系统有接地(中性点不接地系统)或电压互感器内部故障时,拉合电压互感器;⑤系统有接地时拉合消弧线圈。 2.隔离开关操作中的注意事项 (1)停电操作必须按照断路器负荷侧隔离开关电源侧隔离开关的顺序依次进行,送电操作应按与上述相反的顺序进行。严禁带负荷拉合隔离

开关。 (2)发生误合隔离开关,在合闸时产生电弧也不准将隔离开关再拉开。发生误拉隔离开关,在闸口刚脱开时,应立即合上隔离开关,避免事故扩大。如果隔离开关已全部拉开,则不允许将误拉的隔离开关再合上。 (3)拉、合隔离开关后,应到现场检查其实际位置,以免因控制回路(指远方操作的)或传动机构故障,出现拒分、拒合现象。同时应检查隔离开关触头位置是否符合规定要求,以防止出现不到位现象,例如合闸时检查三相同期且接触良好,分闸时检查断口张开角度或拉开距离符合要求。 (4)操作中如果发现隔离开关支持绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不准对其进行操作。 (5)隔离开关操动机构的定位销,操作后一定要销牢,防止滑脱引起带负荷切合电路或带地线合闸。 (6)隔离开关、接地开关和断路器之间安装有防误操作的电气、电磁和机械闭锁装置,倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地开关不能正常操作时,必须严格按闭锁要求的条件,检查相应的断路器、隔离开关的位置状态,核对无误后才能解除闭锁进行操作。禁止随意解锁进行操作。 (7)隔离开关操作时所发出的声音,可用来判断是否误操作及可能发生的问题。如何判断声音是否正常,可参考以下几方面的内容:

高低压配电柜倒闸操作规程

. . 高低压配电柜倒闸操作规程 倒闸操作应遵循以下顺序进行: (1)设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。 (2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。 (3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。 (4)送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。 (5)设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。 (6)设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。 以单电源线路为例: 应按照拉开断路器、检查断路器确在断开位置、断开断路器合闸电源、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关、断开断路器操作电源的顺序进行。如果线路装有自动装置,拉断路器前应考虑退出相应的自动装置。 拉隔离开关前必须进行两项重要操作:首先检查断路器确在断开位置,目的是防止拉隔离开关时断路器实际并未断开而造成带负荷拉隔离开关的误操作;还应考虑到在拉隔离开关的操作过程中断路器会因某种意外原因而误合的可能,因此还需断开该断路器的合闸电源。 在停电拉隔离开关时,可能会出现两种误操作:一是断路器未断开,误拉隔离开关;二是断路器虽已断开但拉隔离开关时走错间隔,错拉不应停的设备,造成带负荷拉隔离开关。若断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。

隔离开关操作及维护 ( 图文) 民熔

隔离开关 民熔隔离开关是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。 由于隔离开关的使用量大,工作可靠性要求高,所以对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。 民熔隔离开关是采用陶瓷绝缘子浇筑而成,不易老化经久耐用,民熔隔离开关的表面有抗氧化能力,加强零件的抗锈蚀能力,民熔的隔离开关是一体锁扣装置、安全可靠,放心选择。本文将会介绍关于民熔隔离开关操作、使用及维护,感觉这篇文章对你有帮助的话,可以关注下小编 隔离开关操作、使用及维护 (一)民熔隔离开关操作的一般规定: (1)机务段隔离开关操作人员、监护人在河西运输段接受培训,考核合格。只有在河西运输科颁发安全证书后,他们才能从事这项工作。 (2)从事隔离开关操作的人员每年按要求进行考核,安全等级不低于3级。 (3)分、合隔离开关时,必须有两人在场,实行一人操作、一人监护制度。

(4)对有权在机务段操作的隔离开关,在向供电调度申请投切指令前,由车辆段负责人与段负责人办理转换手续。 (2)民荣手动隔离开关操作规程: (1)操作前,操作人员必须穿绝缘靴、手套,使用绝缘棒,站在绝缘板上进行操作。使用前检查绝缘靴和手套是否有裂缝和漏气。 (2)操作前,必须确认隔离开关和旋转装置的状态正常。接地线完好,接触网正常后,方可按规定操作。 (3)作业时,作业人员身体各部位不得与道具及周围物体或人员接触。操作准确、迅速,开关一次到位,操作过程中不得停车、撞击。 (4)断电前,必须检查在分段绝缘器内的所有电力机车受电弓是否降下,未全部降下时应通知司机降下后,方准操作。 (5)操作完毕,须确认隔离开关已正确地转到规定位置后再加锁,钥匙交车站值班员保管。

CJ6B隔离开关操作机构说明书

. . CJ6B电动机操动机构安装使用说明书 整高电器开关制造 X i’an ZhengGao electric switch manufacturing Co.,LTD

一、概述 CJ6B电动机操动机构是我公司继CJ6A电动机操动机构之后又一系列隔离开关用电动机操动机构。本产品具有结构简单、功能可靠、体积小、重量轻、噪音低等优点。 本产品符合GB1985-89《交流高压隔离开关和接地开关》。产品可10年免维修。 本产品适合126Kv高压隔离开关、接地开关电动操作使用。 二、技术参数 1.适用于高压隔离开关及接地开关的参数详见表1 2.电动机操动机构的额定参数见表2 3.适用环境: 3.1 海拔高度:一般≤1000m;特殊情况≤2500m; 3.2 环境温度:上限+400C 下限-250C,极限最低温度-400C; 3.3 相对湿度:95%RH; 3.4 地震烈度:能满足8度的要求; 3.5 覆冰厚度:不大于20mm;

3.6 污秽等级:III级; 3.7 不适用于有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动场所。 三、操动机构特点 1.实用性强 1.1 机构接通电源就能在‘就地’或‘远方’进行操作,一台电机通过两级蜗轮减速器输出转矩,就可驱动隔离开关或接地开关准确、可靠地实现合闸、分闸动作。 1.2 利用行程(微动)开关控制操动机构输出转角或它运行的最终位置。利用蜗杆蜗轮传动保证需要的输出转矩和速度,本机构操作平稳、冲击力小,噪音低,并具有可靠的自锁性。 1.3 本机构可分别实现电动和手动操作,电动和手动能互锁。 1.4 箱体为冷轧钢板喷塑处理(或根据用户要求采用不锈钢板)铆接结构。其外形美观、结构合理,具有可靠的防水、防尘、防腐及防锈蚀性。对各种地域均能适应,与传统的焊接和螺栓连接结构相比,更为轻巧和美观。 2.经济性 2.1 只需电源电压就能操作,不需其它附属设备; 2.2 机构零部件标准化程度高,便于加工制造; 2.3 产品价格合理。 3.维护、检查简单 3.1 本操动机构结构简单,维护简单方便易行,零部件具有互换性; 3.2 机构的轴承及两级蜗轮减速器都是密封式结构,采用油脂润滑,可不加油,免维护; 3.3 打开正门或侧门,可方便实施维护和检查。 4.结构概述及动作说明 4.1 电动操作部分 这部分由一台交流电动机、两级蜗轮减速器和电器控制元件组成。电动机的动力通过第一级蜗轮减速器、第二级蜗轮减速器,由输出轴传递给隔离开关或接地开关,实现分闸、合闸动作。输出轴的旋转角度靠两个行程开关控制电动机实现,动作时间误差±1秒。 4.2 手动操作部分 手动操作时,把正面箱门打开,逆时针转动与电气旋钮开关固定在一起的闭锁板,至露出手柄插入孔,把手柄插入,通过手摇可操动机构分、合闸。当松开闭锁板及旋钮开关时,闭锁板及旋钮开关自动复位,手柄插入孔被挡住,手动操作无法进行,从而实现了手动操作和电动操作的电气互锁。

隔离开关操作步骤

武汉站3003、3004隔离开关现场倒闸步骤一、隔离开关倒闸流程图: 倒闸人员到达现场确认隔离开关 位置、工作状态等是否正确 倒闸人员向座台人员(或电调)汇 报已经做好倒闸准备,由座台人员 向电调申请倒闸命令。电调下达倒 闸命令后,由座台人员向倒闸人员 转达倒闸命令,座台人员及时填写 倒闸命令票。 倒闸人员接到倒闸命令后,本地 电动(或手动)分开(或合上) 隔离开关,待隔离开关动作完毕 后,确认隔离开关分合状态符合 要求后,及时向座台人员汇报倒 闸完毕。 座台人员接到倒闸完毕后,及时 向电调消除倒闸作业命令。 倒闸完毕后,倒闸人员将隔离开 关置于远动位置,经检查隔离无 异常情况后,将机构箱上锁,倒 闸人员及时撤离现场。

二、隔离开关操作步骤: 本地电动操作隔离步骤: 1、倒闸人员到达现场后,要及时确认隔离开关位置正确 (上行隔离开关编号为偶数,下行隔离开关编号为奇 数),开关工作状态(分合是否符合倒闸要求),然后打开隔离开关机构箱。 2、本地操作隔离开关时,倒闸人员应尽量选择电动操作隔 离开关。首先检查机构箱是否有电源(一般有电源指示灯),检查机构箱内电动机电源空气开关是否在合闸位 置(操作手柄往上),检查电动机控制回路电源空气开 关是否在合闸位置(操作手柄往上)。 3、选择隔离开关操作方式,隔离开关操作方式手柄有四个 档位:OUT OF USE:退出使用;REMOTE:远动;LOCAL: 本地电动操作;MANUAL:本地手动操作。列如:要本地 电动操作隔离开关,要将手柄置于LOCAL位置。 4、选择好隔离操作方式后,就可以进行隔离开关分合闸。 本地电动操作隔离开关(手柄置于LOCAL位置),按绿 色按钮进行隔离开关合闸。按红色按钮进行 隔离开关分闸。 5、倒闸作业完毕后,及时将隔离开关操作方式手柄置于远 动位置(REMOTE:远动),经检查无异常将隔离开关机构箱锁闭。

隔离开关操作的安全注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD996 隔离开关操作的安全注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

隔离开关操作的安全注意事项通用 版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 (1)操作前应确保断路器在相应分、合闸位置,以防带负荷拉合隔离开关。 (2)操作中,如发现绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不得进行操作。 (3)如隔离开关有声音,应查明原因,否则不得硬拉、硬合。 (4)隔离开关、接地开关和断路器之间安装有防误操作的闭锁装置时,倒闸操作一定要按顺序进行。如倒闸操作被闭锁不能操作时,应查明原因,正常情况下不得随意解除闭锁。 (5)如确实因闭锁装置失灵而造成隔离开关和接地开关不能正确操作时,必须严格按闭锁要求的条件,检查相应

的断路器和隔离开关的位置状态,只有在核对无误后才能解除闭锁进行操作; (6)解除闭锁后应按规定方向迅速、果断地操作,即使发生带负荷合隔离开关,也禁止再返回原状态,以免造成事故扩大,但也不要用力过猛,以防损坏隔离开关;对单极刀闸,合闸时先合两边相,后合中间相,拉闸时,顺序相反。 (7)拉、合带负荷和有空载电流的刀闸时应符合有关规定。 (8)对具有远方控制操作功能的隔离开关操作,一般应在主控室进行操作,只有在远控电气操作失灵时,才可在征得所长和所技术负责人许可,并有现场监督的情况下在现场就地进行电动或手动操作。 (9)远方控制操作完毕应检查隔离开关的实际位置,以免因控制回路中传动机构故障,出现拒分、拒合现象,同时应检查隔离开关的触头是否到位。 (10)发现隔离开关绝缘子断裂时,应根据规定拉开相应

浅析隔离开关操作原则及应用

浅析隔离开关操作原则及应用 发表时间:2018-11-16T20:58:36.467Z 来源:《基层建设》2018年第28期作者:徐卫东 [导读] 摘要:隔离开关是高压开关的一种,它与断路器根本的区别在于它没有专用的灭弧装置,因此,不能用来切断负荷电流和短路电流,但它具有明显的电路断开点。 平高集团有限公司 467001 摘要:隔离开关是高压开关的一种,它与断路器根本的区别在于它没有专用的灭弧装置,因此,不能用来切断负荷电流和短路电流,但它具有明显的电路断开点。使用时应与断路器配合,只有在断路器断开后才能进行操作。鉴于此,本文就隔离开关操作原则及应用方面的内容进行了分析探讨,以供参阅。 关键词:隔离开关;操作原则;应用 1隔离开关操作的原则分析 在《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》中对于隔离开关和断路器的操作规定是在进行停电拉闸操作时,必须按照断路器开关、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关的顺序依次进行操作,如果是送电合闸操作,则按照相反的顺序进行,严格禁止带负荷拉合刀闸。从中可以看到这规定对于隔离开关的操作的描述较为笼统,并没有涉及到一旦出现特殊情况应该如何进行隔离开关的操作。例如主变各侧回路隔离开关的操作顺序,就很难按照规定里的描述进行操作,因为关于母线侧和负荷侧的描述并不具体。因此在实践中如果遇到了特殊的接线方式,如果没有特定的操作指导,在进行隔离开关的操作时就必须按照具体问题具体分析的原则进行。隔离开关的操作要领主要是坚持“重要设备保护”原则和“操作顺序优先”的原则。所谓的重要设备保护原则也就是在进行隔离开关的操作时要注意一些重要设备的保护情况,规定中要求对负荷侧隔离开关进行优先操作,实际上是为了保护母线,因为只要切断了负荷侧隔离开关,那么就算发生了一些事故,对目前也不会产生任何影响,从而使供电安全大大增加。对于我们的设备而言在某些关键的部位出现了问题那么就会产生极大的影响,严重的话可能导致我们整个系统处于瘫痪状态,不能正常的工作严重时会出现安全事故。操作顺序优先原则是的研究的视角就是更好地保护我们的电路,在我们的实际的工作中有很多的时候由于人员不按照操作手册进行工作,在很多的时候出现顺序颠倒,联系紊乱,导致配合的不够紧密,使得整项的工作存在问题。通过顺序我们还能很好的去顶出现问题的区域,这样对于我们排除问题起到很好的效果,这样对于我们的工作人员就提出了要求,我们必须要个的执行规定,只有这样工作才能更好的开展下去。 2隔离开关操作要领 2.1隔离开关合闸操作要领 (1)对于转轴上回转的隔离开关,合闸后应使刀片处于垂直固定触头的平面上,这样才能保证触头处的压力和必要的接触电阻。(2)对平开式隔离开关,例GW5型隔离开关,合闸后刀片应转至水平位置,其臂应伸直。如果静触头活动帽口偏右,说明动触头臂锤杆合过了头。冬季操作户外隔离开关时,可用数次接通和断开的方法将触头上的冻冰和霜雪摩擦掉,使隔离开关合上后能保证动静触头接触良好。隔离开关可靠运行的条件就是在隔离开关有传动装置时,应以其正确的调整来保证;如果没有传动装置,则应以绝缘杆的正确操作来保证。各种规格的隔离开关均不允许在短路时自动脱落,为此,隔离开关在合闸位置时,应以五防闭锁装置闭锁着。值班人员需认真检查这些装置,在每次隔离开关合闸后用销子将隔离开关扣住,并将五防闭锁装置锁好,避免隔离开关自动脱开,造成事故。鉴于以上分析,特总结如下:手动合上隔离开关时,必须迅速果断,在隔离开关快合到底时不能用力过猛,以免损坏支持绝缘子。当合到底时发现有弧光或为误合时,不准再将隔离开关拉开,以免由于误操作而发生带负荷拉隔离开关,扩大事故。 2.2隔离开关分闸操作要领 隔离开关拉开时,开始应慢且谨慎些,当动触头离开静触头时,如果发生电弧,运行人员应立即将隔离开关合上,停止操作。但是在切断小负荷电流和充电电流时,拉开隔离开关将有电弧产生,此时应迅速将隔离开关断开,以便顺利消灭电弧。在拉闸终了时要缓慢,这是为了防止冲击力对支持瓷瓶和操作机构的损坏,后运行人员应检查连锁销子是否销好。在隔离开关拉开后,运行人员应认真检查隔离开关确实在断开位置,断开的空气绝缘距离应合格,并检查动触头确实已拉到尽头,并且拉开的角度应符合制造厂家的规定。对于室内隔离开关,如果断开的绝缘距离不够,应插入绝缘隔板,否则带电侧与停电挂地线的一侧会发生放电短路事故。鉴于以上分析,特总结如下:手动来开隔离开关时,应慢而谨慎,如触头刚分离时发生弧光应迅速合上并停止操作,立即检查是否为误操作而引起电弧。运行人员在操作隔离开关前,应先判断拉开该隔离开关是否会产生电弧,在确保不发生差错的前提下,对于会产生弧光的操作应快而果断,并尽快使电弧熄灭,以免烧坏触头。 3隔离开关操作原则的具体应用分析 根据上文的原则,我们首先要对线路中的各个设备的重要等级进行划分和排序。该线路中,需要确定等级的设备有:主变压器电源侧母线、若干台主变压器以及其他两侧母线。同上述接线方式相同的地方在于,母线一旦出现,其重要性和受保护程度一定是最高的,所以,该种接线方式中的最重要的设备仍旧是母线。再者,就主变压器而言,该种接线方式变压器的重要程度随着数量的有所下降,因为变压器的功能虽然重要,但是在该种接线方式下一旦某台停运,其余的可以作为补充,所以每一台变压器对于系统的影响程度相对较小。所以,通过上文的分析,我们可以得出该线路中的设备的重要次序为:最应受到保护的是电源侧的母线,其次是非电源侧母线,最后为变压器。当然,前提是该线路中的几台变压器并列运行,否则其重要程度需要重新衡量。 3.1变电站内仅有一台三绕组主变压器,仅一侧有电源 在面对变电站内仅有一台三绕组主变压器,仅有一侧有电源的接线方式的情况下,我们依照“重要设备保护”原则和“操作顺序优先”原则,可以分为两种操作情况:(1)如果对主变压器电源侧断路器两侧隔离开关进行操作,本着保护电源侧母线的原则,其操作顺序应当为:停电操作按照断路器———主变压器侧隔离开关———母线侧隔离开关依次操作,送电则相反。按照该次序进行操作,即使出现失误,也仅会导致主变跳闸停电,而不会危及电源侧母线的正常运行。(2)如果操作变压器非电源侧断路器两侧的隔离开关,则相应的顺序为:停电操作按断路器———母线侧隔离开关———主变压器侧隔离开关依此操作,送电则相反。按照该次序进行操作,这样失误,也仅会导致非电源侧的母线断电,不会导致系统故障,大大提高了电网运行的安全性。 3.2当变电站有两台及以上三绕组主变压器,仅一侧有电源 在变电站有两台及以上三绕组主变压器,仅一侧有电源的接线方式的情况下,我们依照“重要设备保护”原则和“操作顺序优先”原则,可

隔离开关操作原则

隔离开关操作原则 1 禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。 2 禁止用隔离开关拉开、合上空载主变。 3 允许使用隔离开关进行下列操作: a) 拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器; b) 在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地开关; c) 拉开、合上无阻抗的环路电流; d) 用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下,电流在9A以下的负荷电流(室内不可以)。 e) 进行倒换母线操作。 f) 拉、合无故障站用变压器。 4 单相隔离开关和跌落保险的操作顺序: a)三相水平排列者,停电时应先拉开中相,后拉开边相;送电操作顺序相反。 b)三相垂直排列者,停电时应从上到下拉开各相;送电操作顺序相反。

5 禁止用隔离开关拉开、合上故障电流。 6 禁止用隔离开关将带负荷的电抗器短接或解除短接。 7电压互感器停电操作时,先断开二次空气断路器(或取下二次熔断器),后拉开一次隔离开关。送电操作顺序相反。一次侧未并列运行的两组电压互感器,禁止二次侧并列。 8隔离开关操作前,必须投入相应断路器控制电源。 9隔离开关操作前,必须检查断路器在断开位置,操作后必须检查其开、合位置,合时检查三相接触良好,拉开时检查三相断开角度符合要求。 10用隔离开关进行等电位拉合环路时,应先检查环路中的断路器确在运行状态,并断开断路器的操作电源,然后再操作隔离开关。 1.禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。 2.禁止用隔离开关拉开、合上空载主变。 3.允许使用隔离开关进行下列操作: a)拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器; b)在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地开关;

倒闸操作的顺序

倒闸操作应遵循以下顺序进行: (1)设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。 (2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。 (3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。 (4)送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。 (5)设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。 (6)设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。 以单电源线路为例: 应按照拉开断路器、检查断路器确在断开位置、断开断路器合闸电源、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关、断开断路器操作电源的顺序进行。如果线路装有自动装置,拉断路器前应考虑退出相应的自动装置。 拉隔离开关前必须进行两项重要操作:首先检查断路器确在断开位置,目的是防止拉隔离开关时断路器实际并未断开而造成带负荷拉隔离开关的误操作;还应考虑到在拉隔离开关的操作过程中断路器会因某种意外原因而误合的可能,因此还需断开该断路器的合闸电源。 在停电拉隔离开关时,可能会出现两种误操作:一是断路器未断开,误拉隔离开关;二是断路器虽已断开但拉隔离开关时走错间隔,错拉不应停的设备,造成带负荷拉隔离开关。若断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。

断路器和隔离开关在作用上的区别

隔离开关的作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 断路器又称空气开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于高压熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,获得了广泛的应用。 断路器(或称开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 隔离开关的选择和类型:户内高压隔离开关有单极式和三极式两种,一般为刀闸式隔离开关,通常可动触头(闸刀)与支柱绝缘子的轴垂直装设,而且大多采用导体刀片触头,图1所示的为户内GN-10型隔离开关外形结构。由图可知,高压隔离开关的三个共同一个底座上,利用弹簧压力,夹在静触头两边,使动、静触头(一极)为两根平行矩形制成的刀闸,利用弹簧压力,夹在静触头两边,使动、静触头形成良好的线接触。动触头刀闸靠操作绝缘子转动,操作绝缘子与刀闸及主轴臂连接,可以对高压隔离开关进行分、合操作。 通过上述可以看出断路器和隔离开关的主要区别在于断路器具有灭弧的能力,而隔离开关没有。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。

隔离开关正确操作顺序及注意事项 图文 民熔

隔离开关 隔离开关是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。 隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。 一般用作高压隔离开关,即额定电压在1kV以上的隔离开关,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。 隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。隔离开关操作重点要防止带负荷拉、合刀闸,防止带接地合刀闸。 正确的操作顺序是: 送电操作顺序,检查断路器在开位,先合母线(电源)侧刀闸,再合线路(负荷)侧刀闸,最后合断路器。 停电操作顺序,先拉开断路器,检查断路器确在开位,再拉开线路(负荷)侧刀闸,最后拉开母线(电源)侧刀闸。还可以用刀闸进行倒母线操作(等电位操作)。

1.隔离开关必须在不带负荷或负荷在隔离开关允许的范围内时才能进行操作。即隔离开关操作时断路器必须在断开状态。 2.操作时先拔定位销,分合闸动作要果断、迅速,终了时不要用力过猛,操作完成后一定要用定位销锁住,并目测动触头位置是否符合要求。 3.若发生带负荷切投隔离开关的误操作,则要冷静以避免发生反方向的误操作。 高压隔离开关使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专1 ]的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。 1.操作前应确保断路器在相应分、合闸位置,以防带负荷拉合隔离开关。

隔离开关操作机构控制及二次回路 (图文) 民熔

隔离开关 操作隔离开关的注意事项 (1)操作前,检查断路器(开关)三相应处于分闸位置,以防带负荷合闸。 (2)闸刀开关、接地开关和开关之间装有防误操作闭锁装置,必须按顺序进行操作。如果锁定不能操作,应查明原因,正常情况下不能随意解锁。 (3)操作过程中,如发现隔离开关绝缘子、传动杆严重损坏等严重缺陷,不得进行操作。 (4)遥控操作后,应检查隔离开关的实际位置,避免因控制回路中传动机构故障而拒开拒合的现象。同时,应检查隔离开关的触点是否到位。

错合刀闸:即使发生错合,甚至在合闸瞬间发生了电弧,也不准再将刀闸拉开。因为那样会造成带负荷拉刀闸的恶果,此时应将刀闸合好后切断油开关,再拉开错合的刀闸。 错拉刀闸:在刀闸(触头)刚刚断开,而弧光未被拉断时,应立即将刀闸合.上,以避免造成弧光短路事故。但当刀闸全部拉开时,则不能将刀闸再合.上。 二次回路的定义包括测量电路、继电保护电路、开关控制和信号电路、操作电源电路、断路器和隔离开关的电气闭锁电路等。 由二次设备相互连接,对一次设备进行监视、控制、调节和保护的电路称为二次电路。它是由控制电缆通过变压器二次绕组、测量和监测仪表、继电器和电气系统中的自动装置连接起来的电路。 用于控制、保护、调整、测量和监视一次回路中各种参数和元件的工作状态。用于监视和测量仪表、控制操作信号、继电保护和自动装置的电路称为二次回路或二次接线

隔离开关控制电路板要求:必须采取相应的闭锁措施,防止隔离开关带负荷合闸和隔离开关接地合闸, 常用的三种联锁方式为:机械闭锁、电气闭锁和微机防误闭锁。操作脉冲必须是短时的,操作完成后能自动释放。一般通过隔离开关的行程开关来实现。 隔离开关应在其状态位置指示信号。监视、控制、测量、调整和保护测量仪器、机器等主要设备的工作 二次回路电气设备、控制和信号元件、自动装置、继电保护装置、电流、电压互感器等按一定要求连接在一起,称为二次接线或二次回路。一次回路由发电机、变压器、电力电缆、断路器、隔离开关、电压、电流互感器、避雷器等组成,称为一次接线或主接线。

隔离开关符号,操作,使用及维护 ( 图文) 民熔

隔离开关 隔离开关符号 隔离开关,也称为闸刀开关。一般指高压隔离开关,即额定电压1kV 及以上的隔离开关,通常称为隔离开关。它是高压开关柜中使用最多的一种电器。其工作原理和结构相对简单。但由于其使用量大、可靠性要求高,对变电站、电厂的设计、建设和安全运行有很大影响。 隔离开关操作、使用及维护

(1)隔离开关操作的一般规定: (1)机务段隔离开关操作人员、监护人在河西运输段接受培训,考核合格。只有在河西运输科颁发安全证书后,他们才能从事这项工作。 (2)从事隔离开关操作的人员每年按要求进行考核,安全等级不低于3级。 (3)分、合隔离开关时,必须有两人在场,实行一人操作、一人监护制度。 (4)对有权在机务段操作的隔离开关,在向供电调度申请投切指令前,由车辆段负责人与段负责人办理转换手续。 (2)手动隔离开关操作程序: (1)操作隔离开关前,操作人员必须穿绝缘靴、手套,用绝缘棒站在绝缘板上操作。使用前检查绝缘靴和手套是否有裂缝和漏气。 (2)操作前,必须确认隔离开关和旋转装置的状态正常。接地线完好,接触网正常后,方可按规定操作。 (3)作业时,作业人员身体各部位不得与道具及周围物体或人员接触。操作准确、迅速,开关一次到位,操作过程中不得停车、撞击。 (4)停电前,应检查分段绝缘器内所有电力机车受电弓是否降下。否则,应通知司机在作业前降下车辆。 (5)操作结束后,应确认隔离开关已正确转到规定位置,方可锁闭,并将钥匙交给车站值班员保管。

(6)操作中使用的绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒和绝缘板应存放在凉爽、干燥、无尘的容器中。河西运输科负责每6个月进行一次性能试验。每次使用前应进行短暂的漏气测试,以保持良好的绝缘性能。 (7)雷雨天气禁止操作隔离开关。严禁带负荷操作隔离开关。 (3)带接地开关的隔离开关应严格按照下列要求操作: (1)开关断开时,应先断开总开关,再合上接地开关。 (2)合闸时,先断开接地开关,再合上总开关。接地开关闭合时严禁合总开关。 隔离开关工作原理 1室内隔离开关 室内隔离开关有两种:单极式和三级式。一般为隔离开关式结构,常用线接触接触接触。由导电部分、支撑绝缘子和操作绝缘子(或棒形绝缘子)组成及底座等组成。 2、隔离开关的操作原则

隔离开关操作步骤

站3003、3004隔离开关现场倒闸步骤一、隔离开关倒闸流程图: 倒闸人员到达现场确认隔离开关 倒闸人员向座台人员(或电调)汇 报已经做好倒闸准备,由座台人员 向电调申请倒闸命令。电调下达倒 倒闸人员接到倒闸命令后,本地 电动(或手动)分开(或合上) 隔离开关,待隔离开关动作完毕 座台人员接到倒闸完毕后,及时 倒闸完毕后,倒闸人员将隔离开 关置于远动位置,经检查隔离无

二、隔离开关操作步骤: 本地电动操作隔离步骤: 1、倒闸人员到达现场后,要及时确认隔离开关位置正确 (上行隔离开关编号为偶数,下行隔离开关编号为奇 数),开关工作状态(分合是否符合倒闸要求),然后打开隔离开关机构箱。 2、本地操作隔离开关时,倒闸人员应尽量选择电动操作隔 离开关。首先检查机构箱是否有电源(一般有电源指示灯),检查机构箱电动机电源空气开关是否在合闸位置 (操作手柄往上),检查电动机控制回路电源空气开关 是否在合闸位置(操作手柄往上)。 3、选择隔离开关操作方式,隔离开关操作方式手柄有四个 档位:OUT OF USE:退出使用;REMOTE:远动;LOCAL:本地电动操作;MANUAL:本地手动操作。列如:要本地电动操作隔离开关,要将手柄置于LOCAL位置。4、选择好隔离操作方式后,就可以进行隔离开关分合闸。 本地电动操作隔离开关(手柄置于LOCAL位置),按绿 色按钮进行隔离开关合闸。按红色按钮进行 隔离开关分闸。 5、倒闸作业完毕后,及时将隔离开关操作方式手柄置于远 动位置(REMOTE:远动),经检查无异常将隔离开关机构箱锁闭。

本地手动操作隔离开关步骤: 1、倒闸人员到达现场后,要及时确认隔离开关位置正 确(上行隔离开关编号为偶数,下行隔离开关编号 为奇数),开关工作状态(分合是否符合倒闸要求), 然后打开隔离开关机构箱。 2、选择隔离开关操作方式,隔离开关操作方式手柄有 四个档位:OUT OF USE:退出使用;REMOTE:远 动;LOCAL:本地电动操作;MANUAL:本地手动操 作。列如:要本地手动操作隔离开关,要将手柄置 于MANUAL位置。 3、选择好隔离操作方式后,就可以进行隔离开关分合 闸。本地手动操作隔离开关(手柄置于LOCAL位 置),取下机构箱手动操作摇把,将机构箱右外侧箱 体上面的挡板(注明:OPEN字样)按箭头标示方向 打开,将操作手柄插入操作孔,按照箭头标示进行 分合闸(一般情况顺时针为合闸,逆时针为分闸, 需要现场确认。) 4、倒闸作业完毕后,及时将隔离开关操作方式手柄置 于远动位置(REMOTE:远动),经检查无异常将隔离 开关机构箱锁闭 注意:手动操作隔离开关时,要先将机构箱操作电源断开,防止手动操作隔离开关时,触发电动操作机构动作。当手动操作完毕后,将

断路器和隔离开关操作的顺序(新、选)

断路器及其两侧的隔离开关,其操作顺序有严格的规定。停电时,先跳开断路器,在检查确认断路器已断开的情况下,先拉负荷侧的隔离开关,后拉电源侧的隔离开关;送电时,先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关,再合上断路器。有人以为,既然断路器已经断开,先操作那一侧的隔离开关无关紧要,都不会造成带负荷拉合隔离开关的情况。问题在于,当断路器在合闸位置未被查出而造成带负荷拉合隔离开关的误操作事故时,其引起的后果是大不相同的。例如,在线路停电时,若断路器在合闸位置未被查出,先拉负荷侧的隔离开关造成短路,则故障发生在线路上,该线路的继电保护动作跳开线路断路器,隔离了故障点,只使该线路停电,不致影响其它回路的供电。若先拉电源侧隔离开关,虽同样是带负荷拉隔离开关造成短路,但故障相当于母线短路,继电保护将使母线上所有的电源切断,造成接在母线上的全部负荷都要停电,大大扩大了故障的范围,甚至引起全所停电、电网瓦解等严重后果。同理,在线路送电时,若断路器在合闸位置未查出,先合电源侧的隔离开关时,是不会有什么问题的,再合负荷侧的隔离开关就会造成带负荷合隔离开关,如产生弧光短路,线路继电保护动作跳闸,不影响其它设备的运行,如操作顺序相反,在合电源侧隔离开关时造成带负荷合隔离开关短路,就会扩大事故。 有人在填写操作票时,为了省事,把隔离开关的操作只写成“拉开断路器两侧

的隔离开关”一个步骤是不妥的,应该分为两步写。例如线路停电时,在断路器确已断开后,第—、拉开负荷侧的隔离开关 QS2,并检查其在断开位置;第二,拉开电源侧的隔离开关 QS1(图 2-2),并检查其在断开位置。另外,在操作步骤的安排上,应保证在操作隔离开关时,该回路的保护仍有操作电源,以便在产生上述误操作时能动作跳开断路器。有些资料上列出的典型操作票,在线路停电时,把拿下断路器的操作保险放在隔离开关拉开之前;在线路送电时,把给上断路器的操作保险放在隔离开关合闸之后,这样做会造成产生带负荷拉合刀闸造成短路时,继电保护不能动作跳闸的后果,是不合适的。 最新文件仅供参考已改成word文本。方便更改

隔离开关正确操作顺序及注意事项 (图文) 民熔

隔离开关 它主要是一种无需关断电源的断弧开关和隔离开关。 隔离开关在分闸位置时,触头间的绝缘距离符合规定要求,并有明显的分断痕迹;在合闸位置时,能在规定的时间内承受正常回路条件下的电流和非正常情况下(如短路)的电流。 一般用作高压隔离开关,即额定电压1kV以上的隔离开关,其工作原理和结构比较简单。但由于其使用量大、可靠性要求高,对变电站、电厂的设计、建设和安全运行有很大影响。 隔离开关的主要特点是没有灭弧能力,只能在没有负载电流的情况下开闭电路。隔离开关操作的关键是防止开关带负荷合闸和接地合闸。 正确的操作顺序是: 送电操作顺序,检查断路器是否处于分闸位置,先合母(电)侧闸刀开关,再合线路(负荷)侧闸刀开关,最后合上断路器。 断电操作顺序:先打开断路器,检查断路器是否处于分闸位置,再打开线路(负荷)侧闸刀开关,最后打开母线(电源)侧闸刀开关。该开关也可用于反向母线运行(等电位运行)。 1隔离开关只能在空载或负载在隔离开关允许范围内操作。也就是说,当隔离开关工作时,断路器必须处于断开状态。

2先拔出定位销,开关动作要果断、迅速。操作结束时不要用力过大。操作完成后,必须用定位销锁紧,目测动触头位置是否符合要求。 三。隔离开关带负荷误操作时,应冷静,避免反方向误操作。 高压隔离开关使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专1 ]的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。 1.操作前应确保断路器在相应分、合闸位置,以防带负荷拉合隔离开关。 2.操作中,如发现绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不得进行操作。 3.如隔离开关有声音,应查明原因,否则不得硬拉、硬合。

隔离开关操作原则和常见问题 图文 民熔

隔离开关 隔离开关操作原则 1、户内隔离开关户内隔离开关有单极式和三级式两种。一般为隔离开关式结构并多采用线接触触头。它由导电部分、支持绝缘子、操作绝缘子(或称拉杆绝缘子)及底座等组成。 2、隔离开关的操作原则

(1)分、合闸动作要果断、迅速,终了时注意不可用力过猛,并目测其动触头位置是否符合要求。 (2)用绝缘杆操作单极隔离开关时,合闸应先合两边相,后合中间相。分闸时,顺序与此相反。 (3)不管合闸还是分闸操作,都不应带负荷(除负荷在隔离开关允许的操作范围之内外)。 (4)发生带负荷误分或合隔离开关操作时,误合闸后不得再立即拉开,误分闸后不得立即合上(除若刚拉开一点,发现有火花产生时,可立即合上)。 3、隔离开关与断路器操作配合原则

(1)隔离开关没有灭弧装置,不能用来接通和断开有负荷电流的电路;只能用来分、合只有电压而没有负荷电流的电路。 (2)线路停电操作顺序:先断开断路器,再断开负荷侧的隔离开关,最后断开电源侧的隔离开关。 (3)线路送电操作顺序:先合上电源侧的隔离开关,再合上负荷侧的隔离开关,最后合上断路器。

隔离开关常见故障及处理1、高压隔离开关的作用高压隔离开关具有隔离电压的功能,可用于开合避雷器、电抗器等不产生电弧的某些切换操作,或配合断路器进行不带电操作; 停电或其他检修工作时,高压隔离开关可以切断停电部分与带电部分,以保证作业人员的安全;在一些特殊的供电系统中,高压隔离开关可对某些电路进行切换操作,改变供电系统的运行方式。2、高压隔离开关常见故障 高压隔离开关常见的故障有隔离开关过热故障、绝缘瓷瓶断裂故障、导电部分锈蚀等。其中过热故障是高压隔离开关在运行中最常发生的缺陷。

负荷开关隔离开关断路器的区别

负荷开关隔离开关断路 器的区别 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

隔离开关、负荷开关、断路器的区别负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 隔离开关不具备保护功能,负荷开关有过载保护的功能。负荷开关和熔断器的组合电器能自动跳闸,具备断路器的部分功能。而断路器可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。 负荷开关和断路器的本质区别就是他们的开断容量不同,断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高但是负荷开关的开断容量是有限的。负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。断路器主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。 负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(小于800KVA)。 断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变电站里。负荷开关是可以分断正常负荷电流,具有一定的灭弧能力;隔离开关不具备任何分断能力,只能在没有任何负荷电流的情况下开断,起到隔离电气的作用,他一般装在负荷开关或断路器的两端,起到检修负荷开关或断路器时隔离电气的作用;断路器具有分断事故负荷的作用,与各种继电保护配合,起到保护电气设备或线路的作用;

隔离开关是在断开位置满足隔离要求的开关,负荷开关是能分断正常负荷电流的开关。断路器是具有过载\、短路和欠电压保护的保护电器 隔离开关又叫检修开关,是检修时有一个明显的断开点;它只可以断开小符合电流,一般来说不允许带负荷拉隔离。 断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。 隔离开关是在电气线路中起到一个明显断开点的作用,就是电气隔离,用于保证电气检修时的安全。在故障时不能动作,对线路和设备没保护作用。 断路器有过载和短路保护等许多功能,可一但下端的负载有问题需要维修是,隔离开关起到电气隔离的作用。而断路器的爬电距离不够。 现在有一种带隔离功能的断路器,是将普通断路器和隔离开关的功能二合一。 带有隔离功能的断路器也可以替代隔离开关,只要你不怕钱多烧的就行,其实隔离开关一般是不能带负荷操作的。而断路器却有短路,过载保护,欠压等等保护功能。而隔离开关不只是用在高压处,低压处也有很多有用隔离开关的。为了检修,事故切除等等。 要注意的一点是,送电时要先合隔离开关后合断路器,断电时要先断断路器后断隔离开关。总之是为了不带负荷操作。所以用倒闸的顺序。 隔离开关是为检修而准备的,断路器是为保护而准备的。

相关文档
相关文档 最新文档