文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 霍尼韦尔报警方案

霍尼韦尔报警方案

霍尼韦尔报警方案
霍尼韦尔报警方案

霍尼韦尔报警方案

报警系统

5.1.系统概述

安定宝电脑监控的巡更报警系统,在同一套系统、同一条线路中集成了报警与巡更系统,并且在电脑上实时监控各个报警点和巡更点,对各个报警点可以任意分区,控制其集体或单独布撤防,对巡更点可判断位置(和巡更人员),自动执行巡更计划,并且可在巡更出错时及时发出警告,提醒值班人员的注意,同时也保障巡更人员的人身安全。

安定宝电脑监控的巡更报警系统的特点是性能可靠,功能强大,安装简单,操作方便,尤其适合于象智能大厦这样需要集中控制巡更、报警信息的场合。

5.2.系统结构

5.2.2.报警系统

对大厦的主要区域的出入口、电梯厅、控制中心、机房、贵重物品的库房等重要部位安装门磁开关、红外探头、玻璃破碎探头、震动探测器等,由安保控制室统一监控。同时可与CCTV系统联动,使值班人员能及时、准确地获得发生事故的信息和相关图像。

5.2.3.系统集成

为方便施工布线及日后的维护,采取按楼层接线法。即每层楼的报警、巡更布线为同一线路的不同分支,也就是所说的在同一套系统、同一条线路中集成了报警与巡更系统,并且可在电脑上实时监控各个报警点和巡更点。

5.3.具体方案

如图示,每台VISTA120主机可通过两线总线连接达128个防区,这些防区可任意设置为报警点、布撤防键盘或巡更按钮(键盘),因为所有防区都是使用开关输出方式的设备,需要使用总线扩充器连接到总线上,总线扩充可使用4208U(8个防区)或4190WH/4193SN(2个防区)或4293SN (1个防区),所有扩充器都是并联在一起连接到主机,减少很多接线的麻烦。所有防区都设置为24小时无声报警类型防区,通过软件设置来识别。

l 公共区域报警子系统是指公共区域的探测器,由多个防区组成,可以按需要通过软件设置为“布防”,“撤防”状态,并且每一个点的状态都可单独报告。可以使用任何的探测器,如本方案中的门磁开关。

l 独立报警子系统是指一个独立的报警系统连接到监控系统中,只使用一个防区,并且只能在当地的布撤防键盘上进行布撤防操作,可以报告布撤防和报警的状态。需要使用CONWIN布撤防键盘以及各种探测器。

l 巡更系统是利用巡更点发回巡更信号来判断巡更点和巡更人员代码(需使用巡更键盘)。若使用巡更键盘,每个巡更点占用两个防区,一个传递巡更点状态,一个传递巡更员代码。VISTA120主机通过4100SM串行接口把防区的状态信息传送到电脑,最多可通过串口扩充模块接入8套VISTA120主机系统,连接多达1000个防区。电脑软件则完成所有的报警监控和巡更管理的功能。大厦的报警系统可通过电话线与当地公安局110自动报警联网系统实现联网。

5.4.系统功能

5.4.1.报警功能:

系统可分成2种报警子系统:集中区域报警子系统和独立报警子系统。

l 集中区域报警子系统是指走廊、大厅等公共地区,以及电梯房等需要由总控制室进行布撤防的报警系统,通过软件设置,可把一些防区集合在一起,分别定义其防区类型(出入防区、周边防区、内部防区、紧急报警防区、紧急求助防区、火警防区等),作为一个子系统,通过软件进行布撤防与防区旁路等操作。每个防区单独接入总线,软件实时接收各个防区的状态信息(报警/报警恢复),并根据软件设置的操作状态(布撤防或旁路)作出反应。对这些子系统可以设置一个或多个公共子系统,可以由其他相关子系统的布撤防操作来控制其自动布撤防,如大厅的

子系统可以在所有区域或独立子系统都布防后自动布防,而其中任何一个子系统撤防就可将之撤防。

l 独立报警子系统则是某单位单独使用一个布撤防键盘,对自身的2个可编程的防区进行布撤防。每户通过1个或2个总线防区扩充器接入总线,软件通过接收这些防区状态变化来识别该报警系统的布撤防和报警状态。

软件还可绘制电子地图,在地图上表示所有报警点,还可进行地图之间跳转,方便在大范围区域显示各级地图和所有的报警点。还可设置“电脑助理”功能,定时自动对各个报警子系统进行布撤防,减轻操作员的工作负担。

5.4.3.报警联动

通过报警联动模块,可自定义其驱动方式及动作方式:可由一些防区或子系统报警、未准备、布撤防、旁路等状态去驱动动作,通过指定串行口输出报警数据,与大厦CCTV系统实现联动。同时,继电器的动作方式可以是连续吸合、吸合2秒、断续吸合等,可以与大厦的空调、照明、电控门系统联动,提高办公自动化程度。

5.5.主要设备功能

A、壁挂式红外、微波双鉴探测器

采用选用C&K DT-7225T抗遮挡型双鉴探测器。DT-7225T是结合C&K优良品质传统与高科技性能的防盗探测器。它采用被动红外加微波移动探测,加上内置之微处理器,综合使用多种抗干扰及先进的报警确认分析技术,有效地避免误报的产生,同时降低了普通双技术探测器漏报的可能性。

其性能指标如下:

? 采用K波段微波技术,比常规探头灵敏度大大提高,且穿透墙壁误报的可能降低数倍。

? 上电抗遮挡

? 专利的“视区成型技术” ,保证微波和红外视区能够良好的匹配。

? 采用白片菲尼耳镜片,有效阻止白光干扰,同时对红外信号提供较高的灵敏度。除了正面的镜片外,还包括一个下望镜片,消除死角。

? 微处理控制提供人性化智能报警分析功能。微处理器不仅仅分析从两种探测技术探测来的信号波形,还对两种信号之间的时间关系进行分析,以消除低频干扰引起的误报。

? 自适应式探测门限,自动屏蔽室内潜在的干扰因素。

? 大范围的工作电压,直流7.5V16V/25mA。

? 真正全自动温度补偿。采用曲线补偿方式,使红外灵敏度在-25℃到+65℃范围内保持不变。? 新颖实用的步测模式,微波和被动红外分别步测。

? 全密闭的防虫光路系统。

? 灵敏度:探测视区内2—4步

? 微波频率:24.125—24.20GHz

? 探测范围:11X11M,安装高度2.3米

? 抗辐射干扰:10MHz—1000MHz , 30V/M

? 抗白光干扰:8000 Lux

? 外型尺寸:119X71X42MM

? 工作条件:-25℃65℃,相对湿度5%95%(无霜)

? 认证:UL,ULC,IC,FCC,CE

G、总线编址器:

选用安定宝4293SN总线编址器,其性能指标如下:

? 对常规探测器进行自学式编址,以连接到总线回路中

? 支持1个常闭防区

? 适用主机: VISTA5/VISTA20/VISTA25/VISTA120等

? 电流消耗:1mA

? 尺寸:44.5×9.5×6.4 mm

注:对于距离较近的两个或多个防区,可用4193SN两防区编码器(1个常开防区,1个常闭防区)或4208U八防区编码器(8个常开或常闭防区)

4、报警控制器

对于博物馆而言,要求防范的区域较大,防范点较多,选用一台安定宝VISTA-120

报警主机,9个基本接线防区,可扩充多达128个防区,可使用有线、总线及无线防区;

可分为8个可独立操作及通讯的子系统;150组使用者密码,划分为7个用户级别;

可记录224宗事件以供参考,由键盘显示,也可接打印机输出。

来自报警探头的所有报警信号,连入VISTA120报警主机,主控电脑就可监控、显示、

处理这些报警信号,并可控制一路或多路继电器作灯光、录像、警号等控制,实现报警联

动功能。

防盗控制主机Vista-120,通过其串口模块4100SM联入CCTV系统。主机可以通过密码对任何一个防区进行布防和撤防,并联入110报警网。其功能指标如下:

控制性能

? 可以划分成8个子系统以及3个公共子系统,相当于有了8台相对独立的主机

? 可选择使用4146布撤防开关锁或无线按钮控制

? 4285电话接口模块(VIP):可以通过电话进行系统遥控

? 224条事件记录,可通过遥控编程下载或直接从键盘上查看

? 150个7级用户密码

? 可设置出入及周边防区响铃警示

? 留守及快速布防时自动旁路内部失效防区

防区特性

? 9个可编程基础四线制防区,3个键盘紧急按钮,挟持防区

? 防区9可设置响应时间10mS或350mS

? 防区扩展:可扩展到最多128 防区,可以使用无线或总线扩展

通讯性能

? 内置拨号器,报警时自动拨号报告

? 可存储2-4个电话号码,报警时自动向110报警中心及或指定的电话、手机、Call机拨号? 具有RS232串口通信能力

通信格式

? ADEMCO 3+1/4+1,4+2

? ADEMCO 4+2特快

? Radionics/SESCOA 3+1/4+1,4+2

? ADEMCO CONTACT ID

电气性能

? 辅助电流:750mA,12VDC,过流保护

? 变压器:16.5VAC,25W

? 12VDC 7AH蓄电池备份

输出性能

? 报警输出12VDC/2A

? 支持最多96个继电器输出

电脑摇控编程

? 使用4130PC(DOS版)或COMPASS(WINDOWS版)遥控编程软件

门禁控制

? 可以与PASSPIONT门禁系统进行互相控制,自身也具有简单的门禁功能

时间表控制功能

? 可以实现时间表自动控制功能

5、控制键盘

控制键盘采用安定宝6160控制键盘,其性能指标如下:

? 两行32个可变字符显示键盘,可为每一个防区

编制描述符

? 内置用户手册

? 用于具有下载功能的主机时,可显示下载信息

? 软按键、具有背光显示及声音提示

? 内置发声器和状态指示灯

? 供电:12VDC,90Ma

? 尺寸:143×121×22mm3

6.警卫中心管理软件

防盗报警系统采用一台VISTA 120报警主机,利用警卫中心管理软件,实现电脑对报警主机的实时监控。警卫中心是一套报警集中管理系统,可以通过串口连接多台大型ADEMCO报警主机,识别各报警主机的防区报警信号,并在软件中转换为便于操作人员容易识别的报警信号。通过软件的设置,可以任意设置防区类型,单独旁路、禁用防区,自定义任意数量的报警区域(包括公共区域),每个区域可包含任意数量的报警点,可按时间监控和操作各区域的布撤防、报警点等,也可控制旁路报警点;还可以把主机防区设置为巡更点及执行巡更操作。

警卫中心内置一个极为灵活的电子地图系统,即“分区图”系统,用户可以利用分区图系统实现任意关系的地图、平面图、示意图、楼层图等地图系统,并且用户可以自己绘制地图,或将现有的地图资源充分利用,同时分区图系统也支持扫描仪扫描的图形。可以在地图上任意放置各种类型设备的图标,并且图标可以不同的颜色和动态表示该设备的当前状态。而通过显示板监控界面,

可灵活安排各种设备进行集中监控。无论通过地图还是显示板方式,都可以直接通过鼠标点击图标的方式来控制各种设备,如对报警系统的布撤防操作。

整个报警系统可以根据不同的报警状态,以自定义的声音报告,提醒操作人员注意。并可设置不同的警情发生时由电脑自动处理,减轻操作人员的负担。通过对操作员分级管理,分业务管理,能够完全控制每一个操作员在系统中的行为能力。同时在数据库的安全方面,系统会自动检查数据的完整性,如果系统非正常退出,再次启动时,系统会自动对数据库进行自动维护。即使在数据库遭到意外破坏时,仍可以利用修复功能恢复。还可以设定自动备份报警记录、自动删除事件记录等操作,做到万无一失。

警卫中心系统具备完善的事件记录系统,系统中发生的各种事件都可以详细地记录。例如报警记录、系统记录、操作记录、等等。并且可以对这些记录采用各种方式去观察,可以按各种顺序排序,分类查询等等操作,通过模板技术,使得打印、显示的信息符合不同的保安中心的需求。

该报警系统可支持多台VISTA120报警主机同时工作,2台报警主机通过4100SM串口模块接入信号分配器中,信号分配器将其统一编址后再送入运行警卫中心软件的电脑,警卫中心还可以通过串口输出,直接与闭路电视监控系统进行报警联动,减少常规报警联动的接线,或与博物馆集成管理系统联网,从而实现报警系统的集中管理和监控;另外警卫中心还提供API接口与博物馆上位集成管理系统联网,从而实现报警系统的集中管理和监控。

警卫中心管理软件界面

霍尼韦尔(Honeywell)智能家居系统解决方案

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/9f7958220.html, 霍尼韦尔(Honeywell)智能家居系统解决方案 作者: 来源:《物联网技术》2012年第11期 摘要:Honeywell HRIS-1000系统是基于TCP/IP协议和Ethernet网络平台的全数字化智能家居平台。该平台集成了丰富的居住环境控制及安防功能,而且各种功能可以协调统一,有机融合。文中介绍了Honeywell HRIS-1000系统的主要组成和系统功能。 关键词:智能家居;霍尼韦尔;解决方案;系统功能 具有120多年历史的霍尼韦尔(Honeywell)是世界自动化控制技术的领导者。霍尼韦尔自1980年起推出智能家居解决方案以来,陆续推出高集成社区规模智能家居系统家庭网关,可视对讲系统、无线灯光控制系统等。迄今为止,韩国已有200 000多户住宅使用霍尼韦尔的智能家居产品,在亚太其他地区,霍尼韦尔的集成智能家居解决方案也开创了许多成功案例,包括中国首个及最大的顶级智能社区深圳红树西岸、华北首个全集成智慧住宅天津赛顿中心、华东首个高集成智慧住宅杭州东方润园和中东迪拜的Old Town Commercial Island,霍尼韦尔 的可视对讲系统也正被广泛采用……事实上,全球有超过一亿个家庭和500多万幢大型建筑在使用霍尼韦尔的楼宇和住宅产品与技术。 1 智能住宅 随着国民经济和科学技术水平的提高,特别是计算机技术、通信技术、网络技术、控制技术、信息技术的迅猛发展与提高,促使了家庭生活的现代化,衣食住行的舒适化,居住环境的安全化。这些高科技已经影响到人们生活的方方面面,改变了人们生活习惯,提高了人们的生活质量,人类技术发展的最终目的和方向是服务于生活所需,智能住宅也正是在这种形势下应运而生的。 智能住宅是将家庭中各种与信息相关的通讯设备、家用电器、环境调节设备和家庭保安装置等,通过有线或无线网络连接到一个家庭智能化系统上进行集中的监视和智能控制,同时可以支持远程的监控,实现信息化家庭事务管理,并保持这些家用设施与住宅环境的和谐与协调。 2 系统介绍 Honeywell HRIS-1000系统是基于TCP/IP协议和Ethernet网络平台的全数字化智能家居平台。在这个平台上集成了丰富的居住环境控制及安防功能,各种功能协调统一,有机融合。家庭网关是户内控制和网络协议转换的中心,利用家庭网关使所有可能的设备信息互通,实现环

霍尼韦尔VISTA报警系统说明书

VISTA-120+6160简易编程指南 一、设置6160编程键盘地址为01 开机同时按1 3键5秒,键盘显示Addr=31或Addr=xx,输入01按# 键盘绿灯亮,显示***DISARMED*** READT TO ARM 键盘地址为00时,完成编程后可能会出现键盘不能操作,6148键盘不能编程二、设置每个防区按防区接入类型区分共有6种:电路板上接线(Hardwire)001—009防区可以使用,编号01;受监控无线(RF Xmitter)编号03;不受监控无线(Unsupevsd)编号04;无线按钮类型(Button RF)编号05;序号式总线(Serial Poll)使用4193SN和4293SN,编号06;双向开关式总线(Dip SW Poll)使用4208U 编号07; (一)设置电路板上接线(Hardwire)防区,以001防区为例先将随机配的2K电阻按接线图接在VISTA—120的端子上进入编程模式输入4140 8000 (4140为出厂设置的安装员密码)进入编程模式,键盘显示:Program Mode *Fill # View 按*93 键盘显示ZONE PROG 1=TES 0=NO[ 按1进入防区编程键盘显示SET TO CONFIRM? 1=YES 0=NO 输入1 键盘显示ENTER ZONE NO. 000=QUIT 001 输入01(以001防区为例),按* 键盘显示001 ZT P RC IN :L 09 1 ———目前显示的是001防区的信息,按* 键盘显示001ZONE RESPONSE Fire 09 目前001防区为火警防区,请根据具体情况输入防区类型的编号编号01—出入口防区1型,布防时有延时,进入时有延时,延时时间由*09和*10设定;编号02—出入口防区2型,布防时有延时,进入时有延时,延时时间由*11和*12设定;编号03—周边防区,布防时有效,撤防时无效;编号04—内部防区,留守布防时无效,外出布防时有效,撤防时无效;编号06—24小时无声防区;编号07—24小时有声防区;编号09—火警防区;编号00—无用防区。 其他防区类型的编号请参照英文手册。输入03 键盘显示:001 ZONE RESPONSE PERIMETER 03 001 定为设定周边防区按* 键盘显示:001 PARTITION 1 001 所属第一子系统(划分多个子系统时,输入该防区的子系统号)按* 键盘显示:001 REPORT CODE 1st00 2 nd 00 00 此项设定001防区通讯码,1 st输入11向第一报警中心发送报警信息2 nd输入11向第二报警中心发送报警信息按* 键盘显示:001INPUT TYPE Hardwire 01 此项设定001防区的接入类型,请输入防区接入类型的编号:按* 键盘显示:001 ZT P RC IN :L 03 1 —— HW 1 目前显示的是001防区的信息,按* 键盘显示ENTER ZONE NO . 000=QUIT 002 输入下一个防区的信息,如果不输入下一个防区的信息,(002—009防区不用时应将防区类型输入00)输入00*返回键盘显示QUIT MENU MODE ?1=YES 0=NO 0 输入1返回键盘显示Program Mode *Fill # View-00 输入*99返回键盘绿灯亮,显示***DISARMED*** READY TO ARM 主机开始自检,约两分钟后,键盘绿灯亮的情况下,可以布防,试验001防区输入4140 2 进入外出延时布防,键盘蜂鸣器响,将联接001愤怒过去的2K电阻拆下,主机将报警,键盘显示:ALARM 001 表示001防区报警。输入4140 1 4140 1,主机将停止报警,将联接001防区的2K电阻重新接好,001防区试验完成。(二)设置使用序号式总线(使用4193SN和4293SN)联接的防区1、使用4193SN双回路总线编址器时(以010,011防区为例):将4193SN的红线接入VISTA 120 接线端子的24,黑线接入VISTA 120 接线端子的25,另外三根线(黑,黄,绿)接在一起,白线不用。输入4140 8000 进入编程模式键盘显示:Program Mode *Fill # View 按*93 键盘显示:ZONE

霍尼韦尔安防监控系统方案.(DOC)

霍尼韦尔健康舒适家居安防监控系统 钻石山设计方案 工程编号:20150331 二零一五年三月

霍尼韦尔家居系统优点 1、提供符合每位客户需求的定制解决方案 2、根据多年来的家居系统的经验和技术发展,提供可靠的解决方案 3、同一品牌的家居系统集成确保质量可靠、服务周到 霍尼韦尔家居系统的价值观 智能由于先进信息技术的广泛应用,霍尼韦尔的客户享受着更高标准的生活方式。 安全霍尼韦尔为您提供了最全面防范的安全体系,如高科技集成防盗和防火系统,门禁系统等。 舒适霍尼韦尔通过使用其全球顶尖的自动化控制技术,在水处理、空气质量、温度、湿度、安防、燃气安全、灯光和家居智能等方面,为您提供全面舒适的居住环境。 一、家庭安防监控系统简介: 近年来,随着我国经济的迅速发展,城乡居民的生活水平有了显著的提高,尤其是城镇居民的居住条件不断改善,人们在解决了居住问题后,日益关心的是居住是否安全,人们在购房时,安全性是考察物业管理水平是否完善的一个重要条件。尤其是那些流窜作案的犯罪分子,往往选择居民小区作为攻击目标,入室盗窃、抢劫、杀人案件屡屡发生,以往靠小区报安以人防为主的防范措施已满足不了人们的要求。利用安全防范技术进行安全防范首先对犯罪分子有种威慑作用,使其不敢轻易作案。如小区的安防系统、门窗的开关报警器能及时发现犯罪分子的作案时间和地点,使其不敢轻易动手。 家庭安防应有两重含义,一是指生命安全,二是指财产安全。 传统家庭安防是安装被动红外探测器,其特点是安装在室内,因此对室内无人值守时,其防盗保护财产的作用能够实现。而新型智能家庭防盗报警系统在感应端通过磁头、红外、煤气、烟感、玻璃破碎等探测器来感应异常变化,当感应器感应到异常情况,就会自动报警并把警情发送至相关部门和人员的电话上,以便得到及时的处理,减少人员伤亡和财产损失。 目前,家庭监控的业务模式是IP摄像机+各类报警探测设备+平台接入。在这样的模式下,用户离开时布防,发生意外情况时触发报警,报警信息以短信形式及时发送给用户,同时启动警铃并联动IP摄像机进行预置位转动、抓拍图片、启动录像等程序。用户收到短信后通过PC或手机登录并实时浏览现场视频,确认后采取处置措施,用户回来后撤防。 而对于家庭安防系统的建立,现阶段还需要专业队伍的安装和服务。目前,家庭安防工程主要有房产开发商委托安防工程商来完成。业主购房后若是要进行装修,就需要工程商为

Pro门禁管理系统实施方案模版分解

Pro门禁管理系统方案模版分解

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

1门禁管理系统 1.1 系统详细设计 1.1.1需求分析 门禁系统主要由识别卡、前端设备(读卡器、门状态探测设备、锁具、门禁控制器等)、传输设备、系统管理服务器、管理控制工作站、制卡设备(制卡数码照相机、卡证打印机、制卡工作站)及相关应用软件组成。 门禁系统是保证授权人自由出入、限制未授权人进入未获授权区域、对强行闯入的行为进行报警,从而保证门禁控制区域的安全。门禁系统应该对XXX的出入人员进行管理,确保XXX 的安全、有序是十分必要且必须的。门禁系统需要满足XXX各部门的系统的独立管理,并且实现远程联网管理。XXX门禁系统需要与监控系统、报警系统相联动,当门禁系统正常开门时,报警系统撤防,工作人员可以自由工作,当门禁系统非正常开门时,报警系统布防,将报警图像在监控中心的工作站上显示出来,并进行录像。 1.1.2设备选型及优势 HONEYWELL门禁管理系统Winpak是一种适应于各种应用的解决方案,可以应付如今不断增长的商业挑战,它集灵活性、可伸缩性和世界一流安防管理系统所需的强大能量于一身,而绝不降低其简易性。其特色与优势主要表现在以下几个方面: 1.双门互琐功能 门禁控制系统中,有部分重要控制区域需要进行严格的出入控制。需要进行双门互锁控制,即当一道门被打开后没有正确关闭时,则即使是有效读卡也无法正常开启另一道门,只有当第一道门正确关闭后,才可以进行正常的刷卡进入第二道门。 霍尼韦尔公司的Winpak门禁控制系统提供了专业化的解决方法。由于每块双读卡器模块具备6个继电器输出接口,除了常用的门锁继电器外,该模块还可以提供多达4个继电器输出接口作为联动使用。因此,在实际操作当中,冗余继电器接口中一个并接至第二道门的电锁电源回路,并在软件设定第一道门的门磁信号联动该接口——当第一道门的门磁探测门未关好时,联动继电器将第二道门的电锁电源回路切断。反之,也可以用同样的方式设置第二道门门磁接口和第一道门冗余继电器接口的互锁功能。 2.双人同进同出功能 某些重要场所,需要进行同一出入口的双人同进同处控制,即必须在90秒内两张有效卡同时刷卡方能出入。对于该功能,霍尼韦尔公司已在软件上作了专业化的设计,用户只需在软件 3

霍尼韦尔安防监控系统方案

霍尼韦尔健康舒适家居 安防监控系统 钻石山设计方案 工程编号: 二零一五年三月 霍尼韦尔家居系统优点

1、提供符合每位客户需求的定制解决方案 2、根据多年来的家居系统的经验和技术发展,提供可靠的解决方案 3、同一品牌的家居系统集成确保质量可靠、服务周到 霍尼韦尔家居系统的价值观 智能由于先进信息技术的广泛应用,霍尼韦尔的客户享受着更高标准的生活方式。 安全霍尼韦尔为您提供了最全面防范的安全体系,如高科技集成防盗和防火系统,门禁系统等。 舒适霍尼韦尔通过使用其全球顶尖的自动化控制技术,在水处理、空气质量、温度、湿度、安防、燃气安全、灯光和家居智能等方面,为您提供全面舒适的 居住环境。 一、家庭安防监控系统简介: 近年来,随着我国经济的迅速发展,城乡居民的生活水平有了显著的提高,尤其是城镇居民的居住条件不断改善,人们在解决了居住问题后,日益关心的是居住是否安全,人们在购房时,安全性是考察物业管理水平是否完善的一个重要条件。尤其是那些流窜作案的犯罪分子,往往选择居民小区作为攻击目标,入室盗窃、抢劫、杀人案件屡屡发生,以往靠小区报安以人防为主的防范措施已满足不了人们的要求。利用安全防范技术进行安全防范首先对犯罪分子有种威慑作用,使其不敢轻易作案。如小区的安防系统、门窗的开关报警器能及时发现犯罪分子的作案时间和地点,使其不敢轻易动手。 家庭安防应有两重含义,一是指生命安全,二是指财产安全。 传统家庭安防是安装被动红外探测器,其特点是安装在室内,因此对室内无人值守时,其防盗保护财产的作用能够实现。而新型智能家庭防盗报警系统在感应端通过磁头、红外、煤气、烟感、玻璃破碎等探测器来感应异常变化,当感应器感应到异常情况,就会自动报警并把警情发送至相关部门和人员的电话上,以便得到及时的处理,减少人员伤亡和财产损失。

Honeywell报警常见问题

第一部分:VISTA120/250 一、常见问题 Q1: 主机加电后6160(6139)键盘无反应 A: (1)可能是新主机未编入适当地址码,首先同时按下[1][3],输入地址码为01,按※退出。一般就可以正常使用。 (2)看主机的1、2端子是否有交流16.5伏电压?6、7端子是否有12伏直 流电压?如果检查16.5伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损 坏,检查更换使其供电正常。如果主机上没有直流12伏电压输出或电压不 正常送修处理 (3)检查主机到键盘的接线是否正确?如果错误请将接线按接线图正确 连接 主机接线 6 7 8 9 端子 对应键盘 红黑绿黄 线颜色 如果还没有显示请找到直接供货商送修处理。 Q2: Vista120的主机,用安装员密码为什么不能撤防? A:使用快速布防时,安装员码是不能撤防的,但可以用主用户码撤防,我们建议客户使用主码或操作码进行布防或撤防操作。 Q3: Vista 120的安装员密码忘记了,怎么办? A:将主机断电,重新上电,在30秒之内同时按*和#,进入编程,按#00进行查看,按*00进行更改安装员密码。就可以了。 Q4: 6160(6139)键盘显示CHECK 97 A: 一般用万用表测量电压正常为10-11伏,如果只有几伏电压或没有电压,则判断总线有短路故障或负载太大,检查总线各节点和分支使其恢复正 常。 Q5: 6160(6139)键盘显示CHECK XXX A: (1)检查防区内是否有人在活动?如果有人,请他退出或默认该防区为正常。 (2)如果无人则检查该防区探测器工作是否正常?如果不正常请首先检 查探测器电源。其次检查探测器信号线是否断路。 (3)检查该防区地址码模块是否正常?如果不正常首先检查地址码模块 与总线连接的接线是否正确(正、负是否接错)?其次检查地址码模块是 否损坏?必要时更换一个试试。 (4)可能防区编程没有编好,请将原来的防区重新删掉,然后再重新学 习序列号试试。 Q6: Vista 120主机一直处于System Reset的位置,怎么操作也不行,为什么? A:可能是主机有问题了,请将主机寄往经销商维修。 Q7: 6160(6139)键盘显示SYSTEM LOBAT A: (1).是否未接后备电池?如果未接则需要连接电池或默认该情况为正

霍尼韦尔监控、门禁、报警

霍尼韦尔监控、门禁、报警

XX安全防范系统工程技术方案

目录 1系统概述 (5) 2设计依据 (7) 3设计原则 (11) 4视频监控系统 (16) 4.1............................................................................. 系统详细设计16 4.1.1 .......................................................... 系统需求分析16 4.1.2 ........................................................................ 选型优势20 4.1.3 ........................................................................ 系统架构25 4.1.4 ................................................................. 摄像机选型26 4.1.5 ........................................................................ 视频传输28 4.1.6 ........................................................................ 视频存储30 4.1.7 ................................ 视频切换,管理与控制32 4.1.8 ..................................................................................... 显示34 4.1.9 ................................................................. 系统架构图35 4.2................................................................ 视频管理系统功能35 4.2.1 ............................................. 系统性能管理功能37 4.2.2 ................................ 系统故障维护管理功能37 4.2.3 ...................................... 分布式身份认证功能38 4.2.4 ............................................. 矢量电子地图功能43 4.2.5 ............................................. 实时视频监控功能44

霍尼韦尔防盗报警安装编程整理说明

霍尼韦尔报警系统资料说明 主机信息 雨ldVG. ■&的 亍《MV ?i 低从■就虻兼噩大如. - 鹿有的?曲培门覺列功串用料? 、接线图 1、236 plus II JP1 isieai JP ? ?tr 訂尸 p KSMM JPUma Il 屯?AU.- 氐厂 "ITar l 吨 E- v ? <匸 $ L -l 土■.??- 警吿: 平正聡的圭栽可鲍橫町主坏 歸*头T II HJ 1 JJX3 网 AC AC faWiAUX VJNQ MhLX* AuK ALiX KE#?对hfO OATAahQ HR D 劃”臼 ZhM J!J MI S

?如果回馬设定为EO 咸19曲回気侨有回腐初須跑2KH 电甩. 供电电源 识鏡便用12VDC. 6.5AH 或4.0AH 密封铅■■电池. ?毎3~舛用3!号12663£124?电池團I ? ?■益 鞘助电4L ■号序的供电总需求不1S 过主机量大功札 ?交压?安转在不带开关的交渣电*?塞上■ ?更扶保险管前要斷开交涼电漫和.电池. ?电M 大东电电潦为360M. 注資 请勿对带电操f 12 VDC 6.5 AH 12 VDC 4.0 AH 铅酸蓄电池 -O 公共揍地点 作力场火上机佼疋时?必句適过电派临控検夬(Syz Sensor A77T16系列)?使用4统制烟傅探测*(Sentrol 41SSH49C).探溥為息耗电不得冈过800出? Al X 及KEY+划口的鸟电渝不超过400mA

主 4- 千二生 「爲比 b. 吧丄一 ■/琴曲 E- 畐曲曾 『 m _7-ita c 」+ 遏.*叢二一 7 药 ■7 一壬 -.■: ;--次■■■■」 q ?t 汛 士⑺? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -1 -E X U ZJ U Sn_d9o0 c i

霍尼韦尔智能家居系统解决方案

霍尼韦尔智能家居系统

地区总经销商鸣迅智能科技有限公司

目录 一、公司背景┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅2 二、智能住宅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3 三、系统介绍┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅5 四、系统功能┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅6 1.系统整体介绍‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐6 2.防盗报警‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐6 3.灯光窗帘控制‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐9 4.地板采暖控制‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐10 5.空调控制‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐11 6.远程视频监控‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐12 五、主要产品说明┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅13 1.控制面板‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐14 2.智能家居主机‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐15 3.智能控制模块‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐16 六、产品优势┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅19 1.品牌的优势‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐19 2.高度集成化的系统‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐19 3.开放系统,国际标准的通讯协议‐‐‐‐‐‐‐‐20 4.稳定的产品质量‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐20 七、具体案┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅20 八、案例介绍┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅20 九、售后服务承诺┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅24 1.售后服务主导思想坚持质量第一,用户至上的精神维护本公司的声誉,确保工程项目及产品售后服务发挥其应有的效能‐24

2.售后服务围‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐24 3.实施办法‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐24 一、公司背景 霍尼韦尔(Honeywell)公司是一家年销售额达300 亿美元,在多元化科技和制造业领域占据世界领导地位的跨国公司。在全球,其业务涉及航空产品及服务、住宅及楼宇控制和工业控制技术、自动化产品、特种化学、纤维、塑料以及电子和先进材料等领域。霍尼韦尔公司在全球95 个拥有10.8 万员工,总部设在美国新泽西州莫里斯镇。在纽约、伦敦和芝加哥太平洋证券市场的交易代码为HON。为道琼斯工业指数的30 家构成公司之一,也是“标准普尔500 指数”的组成部分。霍尼韦尔具有百年的历史,今天的霍尼韦尔一如既往地把创造一个安全、舒适、节能、高效、创新的人类生存空间作为Honeywell 品牌的第一承诺。霍尼韦尔公司以诚信的态度、优质的产品、精湛的服务和客户至上的原则,一步一个脚印地在中国市场辛勤耕耘、拓展。作为一家多元化的跨国公司,霍尼韦尔正在源源不断地将其各个部门的顶尖技术和产品带到中国。

霍尼韦尔报警产品资料

霍尼韦尔(Honeywell)报警系统(部分)产品 VISTA-120是一款大型的多功能防盗报警主机, 它可应用在各种大型系统、办公自动化等场合。 大型防盗报警主机: VISTA-120采用扩充式防区设计,总共可达128个防 区,所有防区可以连接为常规四线制,两总线制或者是无线 方式,给系统设计带来更大的方便。在构造一个大系统时, 除了系统扩充性能外,还要考虑系统的安装与调试。 VISTA-120提供的总线制连接方式,可以在大范围内简单地 通过两根线将所有探头连接至主机,并且通过地址码将所有 探头一一区分出来。而VISTA-120提供的无线功能,可以 使用57及58系列的无线探头,安装时更加美观,灵活。 家居及办公自动化系统: VISTA-120包含的无线系统,时间表控制系统,继电器控制系统等功能,使得VISTA-120可以很方便地构成家居及办公自动化系统。可以通过编程在规定的时间内自动实现布防及撤防,免除记密码及忘记布防的烦恼;还可以在上班前定时启动继电器打开空调机,让您一到办公室就有一个凉快的环境去工作。或者全家出远门时,可使家里的电灯在晚上定时亮灭,唱“空城计”,防止坏人乘虚而入。而通过ADEMCO轻巧的无线按钮,还可以遥控家里的电器开关,或者遥控将系统布撤防,或者作为老人的随身呼救器…… 多个用户(子系统操作): VISTA-120具备8个子系统功能,可以把一个主机给8个不同的用户共享,使得所有用户可以共用该系统的所有功能:无线系统,总线系统,时间控制,继电器输出,事件记录等等。所有子系统采用各自键盘对系统布撤防,而不影响其他子系统的状态。而且可以自由设置各子系统操作密码及各自之间关系。它还可以设定多达3个公共子系统,例如有几个子系统公用一个防区,则其中有一个子系统撤防该公共防区即撤防;而当所有的子系统都布防后,公共防区才布防。 声音/视频报警核实系统: VISTA-120具有声音和视频报警核实功能,可以在报警时通过声音或图像形式对所报警

霍尼韦尔防盗报警方案

智能综合大楼防盗报警系统设计方案VISTAR-120系统霍尼韦尔 本防盗报警系统解决方案主要针对智能综合大楼的,采用的是霍尼韦尔vista-120总线制报警主机+从文键盘。在大厦内部的主要设施和要害部门都要求设置防盗报警的装置,这些场所包括 : 停车场、办公室、会议厅、会展厅、秘书室、保密室及其公共部分,中心周围及主 本防盗报警系统解决方案主要针对智能综合大楼的,采用的是霍尼韦尔vista-120总线制报警主机+从文键盘。在大厦内部的主要设施和要害部门都要求设置防盗报警的装置,这些场所包括 : 停车场、办公室、会议厅、会展厅、秘书室、保密室及其公共部分,中心周围及主要场所的出入口等。 一、防盗报警系统的组成 防盗报警系统由现场探测器、现场控制器及监控中心三部分组成。 图 1 防盗报警结构示意图 1、现场探测器

现场探测器 ( 传感器 ) 主要有红外 / 微波双鉴探测器、门磁开关、玻璃破碎探测器等。此外,为了防止发生抢劫事件以及在发生紧急情况时报警,在有需要的地方安装紧急按钮和脚挑开关等。 2、现场控制器 现场控制器或防盗控制主机是带微处理器的控制器,当它接收到现场的报警信号时,一方面对现场报警点进行操作和控制,另一方面向监控中心传送有关的报警信息,在监控中心的显示屏上显示出来或在监控中心的打印机上把有关的报警信息打印记录下来。 现场控制器的主要功能有 : ?接收带地址的报警信号 ?有不同性质的防区,通过编程确定防区的性质 ?可带控制键盘和液晶显示器,控制布防和撤防,有密码操作功能?输出信号带动报警器和输出标准信号推动联动的设备 ?与监控中心的通信功能 监控中心 监控中心由高档微机、高分辨率的大型彩色显示屏、中英文打印机、不间断电源( UPS )以及与现场控制器的通信联接器组成。此外,应有密码操作功能、图形功能、报警处理、报警、报表打印、资料处理以及与 CCTV 系统有联动功能的软件支持。

honeywell报警主机说明

2300系列报警主机 Q1: 236、238、2316键盘无任何显示按键无反应 A: (1). 误将[安装员密码] [*] [69] [#]做为主机复位,主机被锁定。请再用安装员密码(出厂设置012345)[*] [69] [#]操作一遍看结果?如果仍不正常显示需找到直接供货商送修处理。 (2). 主机的1、2端子是否有交流16.5伏电压?键盘电源端子是否有12伏直流电压?如果检查16.5伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损坏,检查更换使其供电正常。如果主机上没有直流12伏电压先检查键盘保险丝是否烧断,如烧断查明原因更换新的(236-F2 0.5A;238、2316-F3 0.75A)。更换保险丝后仍没有直流12伏电压或电压不正常需找到直接供货商送修处理。 (3). 对照接线图检查主机到键盘的接线是否正确?如果发现错误请将接线按接线图正确连接。 Q2: 2300系列主机有防区不正常(防区LED灯亮),用键盘布防无效,不能进入布防状态。A: 出厂设置应为常模布防,只要有防区不正常主机就不可以被布防。常模布防定义:只有每个防区都正常时才能布防;好处:防止某防区有问题也能布防。 如果确实需要,请改为强制布防238、2316在编程第9项中第4位改为“2”,236在编程第8项中第2位改为“1”。 注意:需要慎重使用,确认有此需求:每个防区都不正常时也能布防。 Q3: 2300系列主机用键盘不能对某些防区旁路 A: (1). 是否是236主机?如果是,有可能将编程第24项——防区旁路许可默认值改为不能旁路,恢复的办法是将编程第24项1-6防区需要旁路的值改为“1”。 (2). 是否是238或2316主机?如果是,第一有可能设置用户密码时选择了不能旁路的密码,改变的方法是再重新设置一个可以旁路的密码。第二需要检查30-3F编程,它们的第二位应设为“1”,准许旁路。 Q4: 2300键盘某些防区灯和READY灯一起闪,按消除操作没有反应。 A: 根据判断是这些防区被旁路,需要清除该防区旁路,方法:[用户密码] [Bypass] [n] [#]。Bypass为旁路键;n为防区号。 Q5: 电话号码和通讯格式都设置了,报警中心还收不到2300主机报告 A: 这是本地报警选择编程选项没有更改。 (1). 是否是236主机?如果是,请将编程项09的第一位数据编程改为:“0”。 (2). 是否是238或2316主机?如果是,请将编程项2F第一位数据编程改为:“0”。 Q6: 238C、2316TL主机只能在布防状态,不能撤防和进入编程,处于死机状态。 A: 产生原因是在不了解用户密码设置的情况下,轻易改变出厂设置的第一用户密码造成,因为设置用户密码细分为“只能布防”、“只能撤防”、“布/撤防均可”三种类型,如果改成只能布防类型即造成此情况。 (1).是否是2316主机?如果是,在主板上部找到DIRECT CONN,在它旁边线路板上有一对触点(如下图所示),断电后用短路线短路该触点,加电继续短路5-8秒钟,即可断开,回到出厂设置。 (2). 是否是238主机?如果是,询问当地霍尼韦尔办事处,有无芯片可换,如有可更换,恢复正常。如果办事处没有芯片,请尽快联系直接供货商送修。 (3). 是否是236主机?如果是,询问当地霍尼韦尔办事处,传真236主机复位的图示说明。

十大门禁系统对比

十大门禁系统 (包含门禁系统、停车场、卡类、锁类、生物识别、巡更等产品) Honeywell-霍尼韦尔 JSST-捷顺科技 Coson-科松 HID --- ZKSoftware-中控 DDS Peake-披克 indas-达实 REFORMER-立方 Ingersoll Rand-英格索兰 国内外门禁系统对比: 差距主要表现在:产品设计、做工工艺、软件研发三个方面, 这三个方面体现到用户最直接的感受就是:产品美观、稳定、耐用! 国产产品的优势体现在: 1、成本优势——价格相对进口产品可以低很多。可以降低成本的地方:关税不用交、税可以少交或不交、产品设计费用(仿冒或OEM的可忽略不计)、采用低端元器件及作坊式生产工艺、软件研发投入少、人员成本低、服务、保修。 2、渠道优势——对本地用户的需求了解,对本地市场的了解。售后服务方便。 3、集成优势——可以与消费等其他应用系统集成到一卡通,甚至可以按需订制功能。 门禁硬件作为一种继电器控制设备,设计和工艺已经相当成熟了。 国内外门禁品牌的差异主要在软件功能上(如集成性、复杂度)。 例如我了解的西门子或Lenel,几个版本的升级主要就是软件上。硬件的设计变化不大,至多是升级下firmware。再反观下一些国内品牌,软件功能简陋的惨不忍睹,仅停留在‘能用’的水平上。 加密技术,门禁实时性技术,大型综合复杂的环境下控制技术,比如电梯,传感器技术,数据高速通讯与处理技术,外形设计,品牌建设,国家认证缺失或者是没有前瞻性。太多问题困扰我们的安全防范企业发展,装大。不过情况也在逐步的在改变。 国外产品特点: 产品经过数十年的技术和销售沉淀,产品的稳定性很好,返修率估计在千分之二到五之间。人性化的功能比较少,系统集成的功能比较强大,提供成套的和弱电等集成的方案,不仅门禁设备的价格是国产品牌的5-10倍,集成方案的成本也是相当高昂的。日常维护,技术指导,软件及升级等费用也是很高的,或者被打入了设备报价中。软件操作会比较复杂,甚至有些产品连中文软件都没有,对门禁日常使用和维护人员的素质要求比较高。进口产品由于担心新技术带来的不稳定性,以及不稳定因素对品牌整体形象的影响,所以先进性方面的进度比较慢,比较谨慎,甚至有很多在销售的型号和产品还在沿用80年代的技术。台湾产品的稳定性也比较好,价格在国产和进口产品之间,返修率估计在千分之二到百分之二之间。不足之处,虽然功能很强大,但是操作复杂,从安装到维护以及使用培训都必须有专业的人员参与,适合中国的人性化的操作和人性化的功能显得不够。由于国产产品的崛起,台湾产品的市场份额日渐萎缩,台湾厂家开始把市场目光放在印度越南等发展中的国家,对中国的市场的重视度在降低,软件升级的频率比较慢。 国产产品经过10多年的发展,开始逐步壮大起来。不但占据了中端和低端市场,而且开始瓜分中高端和高端市场,有些公司还把目标放在了海外,试图利用性价比优势发展壮大。国产产品的品质根据厂家的不同参差不齐,返修率在千分之二到百分之*等。 国产产品的优势还表现在: 功能强大,适合中国人的功能和操作考虑得比较周到,操作简单便捷价格实惠。

霍尼韦尔门禁系统方案

门禁管理系统 1.1.1需求分析 门禁系统是保证授权人自由出入、限制未授权人进入未获授权区域、对强行闯入的行为进行报警,从而保证门禁控制区域的安全。门禁系统应该对电厂的出入人员进行管理,确保电厂的安全、有序是十分必要且必须的。门禁系统需要满足电厂各部门的系统的独立管理,并且实现远程联网管理。 门禁系统的产品选择中,选择产品必须是国际知名品牌的大型门禁系统。具有结构搭建灵活,产品稳定,管理方便,系统容量大,扩展方便等突出优点。 1.1.2系统组成 门禁控制系统由软硬件两部分组成,包括识别卡、前端设备(读卡器、电动门锁、门状态探测设备、各种报警探头、门禁控制器等)、传输设备、系统管理服务器、管理控制工作站、制卡设备(制卡数码照相机、卡证打印机、制卡工作站)及相关软件。 硬件部分中最主要的是门禁控制器,所有的读卡器、电动门锁、门状态探测设备、各种报警探头等其他前端设备均接入相应的门禁控制器中,以完成各种系统功能。 软件安装在管理中心中专门用于监控管理的电脑上,管理人员借助门禁软件,对系统进行设置及发卡授权管理,查看各通道口通行对象及通行时间、巡更计划完成情况、防区报警情况等,并进行相关的实时控制或设定程序控制目标。 系统最终由系统计算机来完成所有的管理工作,由计算机内的管理软件来决定。软件需对系统所有设备的资料进行管理,包括实现以下系统各主要的功能。 1.1.3系统总体架构 1)、门禁系统拓扑结构要求: 要求系统采用人性化的工作模式,采用全面的分布式系统结构,建立简洁灵活的三层结构: 管理层: 门禁系统管理层主要由门禁系统服务器、实现各类功能的工作站、各类软件、UPS、打印机及网络设备(即交换机、通信线缆)等组成。 门禁管理软件安装于门禁服务器上,各个客户端工作站安装客户端软件。客户端工作站通过网络从门禁服务器获取系统数据,并根据管理人员的权限对系统进行管理、维护,客户端工作站本身不保存门禁系统数据。各管理人员以各自的登录名称和密码,在各个客户端工作站上登录门禁系统服务器,根据各自的权限对门禁进行监视、控制和管理。 控制层:

霍尼韦尔报警主机常见故障(2)

霍尼韦尔报警主机常见问题问答 第一部分:VISTA120/250 ①常见问题 Q1: 主机加电后6160(6139)键盘无反应 A: (1)可能是新主机未编入适当地址码,首先同时按下[1][3],输入地址码为01,按※退出。一般就可以正常使用。 (2)看主机的1、2端子是否有交流16.5伏电压?6、7端子是否有12伏直流电压?如果检查16.5伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损坏,检查更换使其供电正常。如果主机上没有直流12伏电压输出或电压不正常送修处理 (3)检查主机到键盘的接线是否正确?如果错误请将接线按接线图正确连接 主机接线端子 6 7 8 9 对应键盘线颜色红黑绿黄 如果还没有显示请找到直接供货商送修处理。 Q2: Vista120的主机,用安装员密码为什么不能撤防? A:使用快速布防时,安装员码是不能撤防的,但可以用主用户码撤防,我们建议客户使用主码或操作码进行布防或撤防操作。 Q3: Vista 120的安装员密码忘记了,怎么办? A:将主机断电,重新上电,在30秒之同时按*和#,进入编程,按#00进行查看,按*00进行更改安装员密码。就可以了。 Q4: 6160(6139)键盘显示CHECK 97 A: 一般用万用表测量电压正常为10-11伏,如果只有几伏电压或没有电压,则判断总线有短路故障或负载太大,检查总线各节点和分支使其恢复正常。 Q5: 6160(6139)键盘显示CHECK XXX A: (1)检查防区是否有人在活动?如果有人,请他退出或默认该防区为正常。 (2)如果无人则检查该防区探测器工作是否正常?如果不正常请首先检查探测器电源。其次检查探测器信号线是否断路。 (3)检查该防区地址码模块是否正常?如果不正常首先检查地址码模块与总线连接的接线是否正确(正、负是否接错)?其次检查地址码模块是否损坏?必要时更换一个试试。 (4)可能防区编程没有编好,请将原来的防区重新删掉,然后再重新学习序列号试试。 Q6: Vista 120主机一直处于System Reset的位置,怎么操作也不行,为什么? A:可能是主机有问题了,请将主机寄往经销商维修。 Q7: 6160(6139)键盘显示SYSTEM LOBAT A: (1).是否未接后备电池?如果未接则需要连接电池或默认该情况为正常。 (2)如果已连接要检查后备电池是否电压不足?(从主机上拔下来用万用表测量),电压不足的原因首先

honeywell报警主机说明

h o n e y w e l l报警主机说 明 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

2300系列报警主机 Q1: 236、238、2316键盘无任何显示按键无反应 A: (1). 误将[安装员密码] [*] [69] [#]做为主机复位,主机被锁定。请再用安装员密码(出厂设置012345) [*] [69] [#]操作一遍看结果如果仍不正常显示需找到直接供货商送修处理。 (2). 主机的1、2端子是否有交流伏电压键盘电源端子是否有12伏直流电压如果检查伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损坏,检查更换使其供电正常。如果主机上没有直流12伏电压先检查键盘保险丝是否烧断,如烧断查明原因更换新的(236-F2 0.5A;238、2316-F3 0.75A)。更换保险丝后仍没有直流12伏电压或电压不正常需找到直接供货商送修处理。 (3). 对照接线图检查主机到键盘的接线是否正确如果发现错误请将接线按接线图正确连接。 Q2: 2300系列主机有防区不正常(防区LED灯亮),用键盘布防无效,不能进入布防状态。 A: 出厂设置应为常模布防,只要有防区不正常主机就不可以被布防。常模布防定义:只有每个防区都正常时才能布防;好处:防止某防区有问题也能布防。 如果确实需要,请改为强制布防238、2316在编程第9项中第4位改为“2”,236在编程第8项中第2位改为“1”。 注意:需要慎重使用,确认有此需求:每个防区都不正常时也能布防。Q3: 2300系列主机用键盘不能对某些防区旁路

A: (1). 是否是236主机如果是,有可能将编程第24项——防区旁路许可默认值改为不能旁路,恢复的办法是将编程第24项1-6防区需要旁路的值改为“1”。 (2). 是否是238或2316主机如果是,第一有可能设置用户密码时选择了不能旁路的密码,改变的方法是再重新设置一个可以旁路的密码。第二需要检查30-3F编程,它们的第二位应设为“1”,准许旁路。 Q4: 2300键盘某些防区灯和READY灯一起闪,按消除操作没有反应。A: 根据判断是这些防区被旁路,需要清除该防区旁路,方法:[用户密码] [Bypass] [n] [#]。Bypass为旁路键;n为防区号。 Q5: 电话号码和通讯格式都设置了,报警中心还收不到2300主机报告A: 这是本地报警选择编程选项没有更改。 (1). 是否是236主机如果是,请将编程项09的第一位数据编程改为:“0”。 (2). 是否是238或2316主机如果是,请将编程项2F第一位数据编程改为:“0”。 Q6: 238C、2316TL主机只能在布防状态,不能撤防和进入编程,处于死机状态。 A: 产生原因是在不了解用户密码设置的情况下,轻易改变出厂设置的第一用户密码造成,因为设置用户密码细分为“只能布防”、“只能撤防”、“布/撤防均可”三种类型,如果改成只能布防类型即造成此情况。

霍尼韦尔门禁系统施工手册

目录 引言 (5) Win-pak PE3.0 (6) Win-pak PE3.0 安装 (6) 操作系统要求 (6) CD key注意事项 (6) 安装分类 (6) 安装步骤 (6) Win-pak PE3.0调试 (13) 线路和网络连接 (13) 设备连接 (13) 设备默认网络地址 (17) 客户端与服务器网络需求和端口需求 (17) 配置设置 (19) 定义 (19) 设备 (23) 卡 (31) 系统设置 (33)

操作员级别 (33) 操作员 (34) 系统缺省值 (35) 操作设置 (36) 系统事件 (36) 事件 (36) 警报 (37) 账户设置 (38) 编辑 (38) 客户端连接服务器端设置 (39) 1)客户端配置 (39) 备份和复原 (43) Win-pak pe3.0 注意事项 (43) Ns2pb-winsw 安装 (44) Ns2pb-winsw安装 (44) NS2PB-WINSW门禁解决方案的主要功能和特点 (44) Ns2pb-winsw编程 (45) WIN-PAK PE3.0配置(编程前的准备) (45)

修改门禁卡的访问级别 (45) 修改出门按钮设置 (46) NS2PB-WIN控制器重新初始化 (49) NS2PB-WINSW编程指南 (49) 界面窗口介绍 (49) 变量库- 输入变量 (50) 变量库- 输出变量 (62) 主要操作介绍 (70) 实例 (73)

引言 WIN-PAK PE3.0软件是霍尼韦尔门禁产品运行维护和单人单门控制配置的一款门禁管理和配置软件,霍尼韦尔门禁绝大部分配置都在这个软件上完成。 NS2PB-WINSW软件是一款策略编程软件,这款软件的主要作用就是用于双人单门,2门互锁等策略性问题的解决与实现。在应用中与WIN-PAK PE3.0软件配合使用。

相关文档
相关文档 最新文档