文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全施工标准图集

安全施工标准图集

安全施工标准图集
安全施工标准图集

建筑工程安全生产标准化图集,一定要来一份!

一、安全防护用品的要求

1.1、安全帽

1. 施工现场应使用合格的安全帽。

2. 所有进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽,系好下颏带。详见图2-1。

3. 安全帽进场必须有产品合格证和产品说明书。

4. 安全帽佩戴时必须按头围的大小调整帽箍。帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带。安全帽的构造见图2-3。

5. 安全帽佩戴时,帽箍底部至头顶最高点的轴向距离应为80~90mm。头顶最高点与帽壳内表面之间的垂直间距应≤50mm。帽箍与帽壳内侧之间的间距应为5mm~20mm。帽壳内侧与帽衬之间存在的突出物高度不得超过6mm,突出物应有软垫覆盖。如果安全帽上设置通气孔,通气孔总面积为150mm2~450mm2。

6. 不得使用帽壳破裂、缺少帽衬、缺少下颚带的破损安全帽。

7. 禁止对安全帽配件进行的改造和更换,否则会对使用者带来危险。

8. 安全帽在经受严重冲击后,即使没有明显损坏,也必须更换。

9. 在施工现场大门入口处,挂设“进入施工现场必须戴好安全帽”的有头像的安全警示标志牌,规格宽×高=600×800。详见图2-2。

1.2、安全带

1. 图2-5所示安全带适用于高处作业、攀登及悬吊作业中使用。

2. 本图集适用于体重及负重之和不大于100kg的使用者,不适用于消防用途的安全带。

3. 安全带进场必须有产品合格证和产品说明书。安全带零部件不应产生带撕裂、环类零件开口、绳断股、连接器打开、带扣松脱、缝线迸裂、运动机构卡死等足以使零件失效的情况。

4. 安全绳(包括未展开的缓冲器)有效长度不应大于2m,有两根安全绳(包括未展开的缓冲器)的安全带,其单根有效长度不应大于1.2m。

5. 安全带应高挂低用,注意防止摆动碰撞,详见图2-4。

6. 不准将绳打结使用。不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用。

7. 安全带上的各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加绳套。

8. 安全绳不得擅自接长使用。

9. 使用8m以上长绳应加缓冲器,自锁钩用吊绳除外。

10. 缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。

11. 用于焊接、炉前、高粉尘浓度、强烈摩擦、割伤危害、静电危害、化学品伤害等场所的安全绳应加相应护套。

12. 安全带使用一年后,按批量购入情况,抽验一次。围杆带做静荷试验,悬挂安全带冲击试验时,若不破断,该批安全带可继续使用。对抽试过的样带,必须更换安全绳后才能继续使用。

13. 使用频繁的绳,要经常做外观检查,发现异常应立即更换新绳,带子使用期为3-5年,发现异常应提前报废。

14. 禁止将安全绳用作悬吊绳。悬吊绳与安全绳禁止共用连接器。

1. 安全网产品应具备合格证、国家安监总局核发和监督管理的特种劳动防护用品安全标志标识及编码,详见图2-6。

2. 施工现场使用的安全网产品,实施抽样检测制度,检测项目包括:“耐冲击性能、耐贯穿性能、阻燃性能、网目密度等外观检测”。

3. 安全网使用单位应健全落实采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。施工现场设立采购和使用台账,安全网必须有特种劳动防护用品安全标志、产品质量证书、抽样检测报告、销售单位等相关资料。

4. 网体上不应有断纱、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷。

5. 平(立)网的系绳与网体应牢固连接,各系绳沿网边均匀分布,相邻两系绳间距不应大于75 cm,系绳长度不小于80 cm。

1.3.1 安全立网

1. 根据《建筑施工安全检查标准》规定:网目密度不低于2000目/100cm2。

2. 张挂安全网要搭边连接,不留空隙,采用系绳或铁丝等材料穿过开眼环扣连接,详见图2-7。

1.3.2 安全平网

平网上的所有节点应固定,安全平网应加筋绳使用,筋绳分布应合理,两根相邻筋绳的距离不应小于30cm,详见图2-8。

二、临边作业的安全防护

2.1 临边作业的安全防护

2.1.1 基坑临边作业的安全防护

1、基坑开挖深度超过2m时,必须搭设基坑临边防护栏杆。基坑临边防护栏杆采用φ48钢管搭设,以构件或电焊固定。防护栏分别在顶部、中间、底部设置三道水平杆,立杆间距不大于2m,立杆打入地面以下深度500-700mm(若基坑顶面有混凝土压顶梁,则预埋φ18钢筋,深度≥500mm、外露150mm,与立杆焊接)。栏杆立足距离基坑边不应少于500mm。详见图3-1。

2、当栏杆立柱的固定与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在任何处,能经受任何方向的1000 N的外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物体碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。

3、防护栏杆下部设置180mm高、18mm厚木胶合板挡脚板,防护栏杆的水平杆、立杆以及挡脚板,必须刷间距为400mm的红白(或黄黑)相间的警示油漆,所有水平杆伸出扣件外的长度应一致。

4、防护栏上设置的基坑进出口要设置平开铁门,门应向基坑外方向开启,门洞宽度不少于1m,高度不少于1.2m,非作业时间铁门关闭上锁。

5、防护栏杆靠基坑侧满挂阻燃密目安全网,在醒目处悬挂“当心坠落” 、“禁止攀越”等安全警示标志,并设置夜间警示灯。

6、基坑排水沟设置在防护栏杆外侧,采取有组织排水,现场布置详见图3-2。

2.1.2 基坑上落梯边的安全防护

1、基坑上落梯边采用钢管搭设 1.2m高的防护栏杆,钢管打入地下不少于500mm。

2、防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m,栏杆上间隔涂擦黄黑相间的安全色,相隔400mm,栏杆柱间距不大于2m,详见图3-

3、图3-4。

3、防护栏杆应安装牢固,在上杆任何处能经受任何方向的1000N 外力。

4、防护栏杆必须自上而下用安全网全封闭,在栏杆下设置严密固定的挡脚板,其高度不少于180mm,挡脚板刷红白(或黄黑)相间斜条纹安全色,间距400mm。

5、在施工梯上下口设置安全警示标志,晚间设置施工警示灯,详见图3-5。

6、基坑内至少在不同位置处设置两道上下人行通道。

2.1.3 楼梯临边作业的安全防护

1、楼梯及休息平台临边采用φ48钢管搭设防护栏杆,水平杆二道(需要挂设安全网的位置为三道水平杆)。

2、防护栏杆的水平杆、立杆必须刷间距为400mm红白(或黄黑)相间的警示油漆,所有水平杆件控制伸出立杆外侧的长度应一致,楼梯临边安全防护具体构造详见图3-6。

3、防护栏杆立杆固定方式:采用冲击钻钻孔,打入1φ18钢筋,深度≥200mm。外露150mm,与立杆焊接。

4、楼梯平台水平段长度≥500mm时,防护栏杆下部宜设置180mm 高、18mm厚木胶合板挡脚板。

5、建筑物有裙楼的,裙楼部分的楼梯防护栏杆宜满挂设安全网,其他楼层的楼梯防护栏杆根据实际情况确定是否挂设安全网,详见图3-7。

6、楼梯间必须设置照明,采用36V安全电压供电,并设置灯罩。

2.1.4 楼层与屋面临边作业的安全防护

1、当临边窗台或屋面女儿墙高度≤800mm,外侧高差大于2000mm 时,需要搭设临边防护;

2、楼层临边防护栏杆采用φ48钢管搭设,水平杆设置三道,立杆间距不大于2m,防护栏杆下部设置180mm高、18mm厚木胶合板挡脚板。

除经过设计计算外,横杆长度大于2m时,必须架设栏杆柱,详见图3-8、图3-9。

3、立杆与建筑物必须有牢固的连接。有结构柱处采用钢管抱箍方式拉结,其余部位采用冲击钻钻孔,打入1φ18钢筋,深度≥200mm、外露150mm,与立杆焊接,并每隔2根立杆设置一斜拉杆,底部打入1φ18钢筋与拉杆焊接,深度≥80mm、外露150mm。也可利用原有外架连墙杆预埋的短钢管与立杆用旋转扣件连接。

4、防护栏杆的水平杆、立杆以及挡脚板,应刷间距为400mm红白(或黄黑)相间的警示油漆。

5、作业层的防护栏杆高度不低于 1.2m;当屋面层坡度大于1:2.2时,防护栏杆不低于1.5m,设置搭设三道水平杆。详见图3-10。

三、洞口作业的安全防护

3.1 水平洞口作业的安全防护

3.1.1 人工挖孔桩作业的安全防护

1、挖孔桩下作业人员必须戴好安全帽,佩戴相应劳动保护用品,穿长筒绝缘胶鞋,并拴好安全带和系保险钩。井内设置安全绳。安全带接绳由孔上人员负责随作业而放长至作业面,备作救急使用;

2、每个孔桩口应设置高于地面 250mm 的钢筋混凝土护板,防止地面石头或其他杂物等落入桩孔内。孔内运出的土石料应堆放在离井口 1.5m 以外的地方并及时清理出场,在井口周边 1米范围内不堆放杂物,砼护壁不得放置与施工无关的工具和站人。

3、当孔深大于 5m 时,应在距井底 2m 处安装一道半圆形钢筋防护网或防护板防护,以防吊运物料时落物伤人。半圆形钢筋防护网应随进尺深度下移固定,始终保持在设置高度范围内。

4、桩孔洞口悬挂爬梯,并随桩孔深度放长,桩孔内作业时,地面上必须有专人监护,并使用可靠的联络手段与桩孔内人员保持联系,孔口监护人员不准擅离职守。

5、地面孔口必须设置设护栏(可设钢管式的防护栏),高度不低于 1.2 米,四周满挂密目安全网,防护栏上悬挂警示牌。

6、挖孔桩作业人员下班休息前,必须用防护栏将桩孔口四周围蔽好,并采用钢筋焊接的钢网片将桩孔口全封闭,钢筋网必须有抗冲击力,确保失足人员不坠入桩孔内,详见图 4-1~图 4-3。

3.1.2 楼层水平洞口作业的安全防护

1. 短边少于25cm、但大于

2.5cm 水平孔口的防护。

洞口采用木枋楔紧,上盖18mm 厚木胶合板用铁钉钉牢,面层刷红白(或黄黑)相间的警示油漆,间距20cm、角度45o。详见图4-4。

2. 边长在25~50cm(含50cm)的水平洞口防护

洞口上部盖18mm 厚木胶合板,φ8 膨胀螺栓固定,面层刷红白(或黄黑)相间的警示油漆,间距20cm、角度45 o。详见图4-4。

3. 边长在50~150cm (含150cm)的水平洞口防护

采用洞口上部铺木枋(立放)@350mm,上盖18mm 厚木胶合板用铁钉钉牢,木枋侧面与地面之间的缝隙也用18mm 厚木胶合板封严,面层刷红白(或黄黑)相间的警示油漆间距20cm 角度45o。洞口周边设置φ48 钢管防护栏杆全封闭,防护栏杆的水平杆、立杆刷间距为400mm 红白(或黄黑)相间油漆,并在最上一道水平

杠处悬挂“当心坠落”警示标志。所有水平杆控制伸出立杆外侧的长度应一致。详见图4-5、图4-6。

4. 边长在150cm 以上的水平洞口防护

沿洞口周边设置封闭的φ48 钢管防护栏杆,立杆间距不大于 1.8m,防护栏杆下部设置180mm 高18mm 厚木胶合板挡脚板,防护栏杆的水平杆、立杆以及挡脚板.必须刷间距为400mm 红白(或黄黑)相间的警示油漆,防护栏杆外立面满挂密目安全网,并在最上一道水平杠处悬挂“当心坠落”警示标志。所有水平杆件控制伸出立杆的长度应一致。洞口下面悬挂水平安全网。详见图4-5、图4-6。

图 4-4、水平洞口防护图 1

图 4-5、水平洞口防护图 2

3.2 垂直洞口作业的安全防护

3.2.1 电梯井口作业的防护设施

1. 电梯井门洞安装不少于 1.8m 高立式钢筋防护门,钢筋直径为φ14~φ16,竖向钢筋间距不大于150mm;

2. 防护门底部设置180mm 高、18mm 厚木胶合板挡脚板,刷红白(或黄黑)相间警示油漆间距400mm,详见图4-7、图4-9;

3. 钢筋防护门的四个角宜焊接5mm 厚150×150nm 钢板,φ8膨胀螺栓与电梯井墙体固定;

4. 电梯井井道内搭设满堂操作架,架体步距≤1.8m,在作业层下一步距处挂设安全平网,作业层以下每隔10 米宜设置硬质全封闭层,±0.000 处为第一层全封闭层;电梯井内每隔 2 层并最多隔10m 应设一道安全平网封闭,详见图4-8;

5. 下边沿至楼板或底面低于80cm 的窗台等竖向洞口,如侧边落差大于2m 时,需加设 1.2m 高防护拉杆;洞口宽度≤1.8m 的采用单立杆,冲击钻钻孔,打入lφ18 钢筋,深度≥200mm、外露150mm,与立杆焊接;

6. 洞口宽度>1.8m 的按照洞口要求搭设防护栏杆,详见图4-7、图4-9。

3.2.2 施工电梯的防护设施

1. 施工电梯(又名施工升降机)底面吊笼入口处需搭设安全通道;

建筑施工现场标准化图集【共99页】

施工现场管理标准图集 ——安全及临时设施 二○一一年六月

前言 为持续提高中建安装工程项目管理水平,促进项目管理的科学化、规范化和制度化,规范施工现场的管理行为,实现项目施工标准化,以展示企业形象,彰显中建安装品牌,特制定中建工业设备安装有限公司《施工现场管理标准图集(安全及临时设施)》,以下简称《图集》。 《图集》编制原则:依据国家相关法律法规、标准规范,结合公司各项制度及现场实际情况,以简明扼要、突出重点、彰显中建安装品牌为原则,以通俗易懂、方便实用为出发点,力求统一性和可操作性。 《图集》内容范围:共分为两篇,第一篇施工现场临时设施管理标准、第二篇施工现场安全防护管理标准。 《图集》表述形式:采用图文结合的形式,详细描述了施工现场生产、生活等临时设施,施工现场安全标牌、标志、标语,各种安全防护,消防安全,施工机具,文明施工,个人劳动防护等现场标准化要求。 《手册》编制依据: 《中华人民共和国安全生产法》 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建筑[2009]87 号 《建筑起重机械安全监督管理规定》建设部166 号令 《建筑施工特种作业人员管理规定》建质[2008]75 号 《建筑施工个人劳动防护用品使用管理暂行规定》建质[2007]255 号 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 1

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91 《龙门架及井字架物料提升机安全技术规范》JGJ 88-92 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160-2008 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2001 《建筑施工扣件式脚手架安全技术规程》JGJ 130-2001 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128-2000 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ/146-2004 中国建筑股份有限公司《项目管理手册》 中国建筑股份有限公司《安全生产管理条例》 中国建筑股份有限公司《安全生产管理手册》 《中建安装企业形象项目视觉识别规范》 本手册适用于公司所涉及的各类工业、民用安装项目及房屋建筑项目等。 《施工现场管理标准图集(安全及临时设施)》是公司标准化管理的重要组成部分,手册的编制、发布是公司推行管理标准化的一项重要举措。标准化是循序渐进不断完善的过程,随着法律法规、标准规范更新等因素的变化,手册内容仍需得到与时俱进的充实和完善,希望各单位、项目部在实施执行过程中,及时将改进意见反馈到公司工程管理部和安全环境管理部。 2

安全防护标准化图集

一、洞口防护 1、预留洞口安全防护 1.1边长小于0.5m 的洞口、未安装预制构件时的洞口以及临时形成的洞口,必须用坚实的盖板盖住洞口。盖板须保持四周搁置均衡,并应有固定其位置的措施。 图解一: 1.2边长为0.5m-1.5m 的洞口,设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹胶板或脚手板固定牢靠。对于混凝土后浇形成的洞口,利用预留的钢筋构成防护网,在其上满铺脚手板或竹胶板。结构施工中的伸缩缝处应加固定盖板防护。 图解二

1.3边长为1.5m以上的洞口,四周搭设防护栏杆,上道栏杆离地1.1-1.2m,下道栏杆离地0.5-0.6m,立杆高度1.3m,且杆件刷红白相间警示漆,底部设置挡脚板,或挂安全网,并挂“当心坠落”的警示标志。 红白相间@150 图解三 2.电梯井口安全防护 2.1电梯门洞处,应用Ф14~Ф16钢筋制作栅栏门,并予以牢靠固定。栅门高度不低于1200mm,竖向钢筋间距不大于150mm。 2.2电梯井内首层和首层以上每隔两层(不大于10m)支设一道水平安全网,网应封闭严密。网边与井壁周边间隙不得大于

20mm,网底距下方物体(或横杆)不得小于3m。 2.3施工层应搭设操作平台,并满铺跳板。 2.4施工中,电梯井不得作为垂直运输通道和垃圾通道。 膨胀螺栓 Φ16 1 (1)立面图(2)剖面图 电梯井口、内防护门 (单位:mm) 3厚扁铁

3.管道井口安全防护 3.1管道井口必须设置固定式防护门或设置两道防护栏杆,固定式防护门应用Ф14~Ф16钢筋制作栅栏门,并予以牢靠固定。栅门高度不低于1200mm,竖向钢筋间距不大于150mm。 3.2管道井内首层和首层以上每隔两层(不大于10m)支设一道水平安全网,网应封闭严密。网边与井壁周边间隙不得大于20mm,网底距下方物体(或横杆)不得小于3m。 3.3施工层应搭设操作平台,并满铺跳板。 3.4施工中,管道井不得作为垂直运输通道和垃圾通道。 4、通道口安全防护 4.1建筑物出入口必须搭设宽于出入口的防护棚,棚顶应双层,交错、满铺不小于0.05m厚的脚手板,且棚顶立杆应高出顶棚0.6m,在顶棚超高部分两侧张挂密目式安全网,通道两侧用密

《建筑施工现场标准化管理图集》

建筑施工现场标准化管理图集
莱西市建筑总公司

莱西市建筑总公司
关于印发《建筑施工现场标准化管理图集》的通知
各分公司、项目部: 为进一步认真贯彻执行《建筑工程施工现场管理标准》,统一施工现场安全设施及工程质量标准,
不断提高施工现场安全防护的科技含量和工程实体质量水平,现将总公司编制的《建筑施工现场标准 化管理图集》印发给你们,望认真贯彻执行。
莱西市建筑总公司 二 0 一二年五月三十日

目录
1、 大门头-----------------------------------------------------------------1-2 2、 电动门、洗车设备----------------------------------------------------3 3、 八牌两图----------------------------------------------------------------4 4、 职工食堂平面图-------------------------------------------------------5 5、 会议室平面图----------------------------------------------------------6 6、 会议室牌子---------------------------------------------------------7-10 7、 职工夜校平面图-----------------------------------------------------11 8、 厕所平面图-----------------------------------------------------------12 9、 淋浴间平面图--------------------------------------------------------13 10、 职工宿舍、定型化围挡--------------------------------------------14 11、 施工现场旗杆--------------------------------------------------------15 12、工艺样板展示区-----------------------------------------------------16

建筑施工现场安全防护图集

建筑施工现场安全防护图集 2006年9月

目录 1 临边防护 (1) 1.1基坑周边防护 (2) 1.2 结构周边 (2) 1.3 预制混凝土梁、钢梁周边 (7) 1.4 楼梯侧边 (7) 1. 5施工电梯、物料提升机楼层出入口两侧边 (8) 2 洞口防护 (9) 2.1一般规定 (9) 2.2小洞口防护(短边尺寸小于500mm) (10) 2.3小洞口防护(短边尺寸小于1500mm) (10) 2.4 大洞口防护(短边尺寸大于1500) (11) 3电梯井、管道井的防护 (12) 4防护门 (13) 4.1施工电梯楼层出入口 (13) 4.2物料提升机楼层出入口 (14) 5安全通道 (14) 5.1临街安全通道 (15) 5.2现场安全通道 (16) 5.3施工电梯、物料提升机地面进料口的安全通道 (18)

6防护棚 (19) 7脚手架的连墙件设置 (19) 7.1连墙件设置要求........................................................................................ 错误!未定义书签。 7.2连墙件计算.................................................................................................. 错误!未定义书签。 7.3连墙件图式 (20) 8卸料平台 (22)

建筑施工现场安全防护图集 1 临边防护 应用范围: 为保证施工作业活动、行人安全,凡是施工作业平台、行人通道,无论是高于地面或低于地面,其所在的基坑周边、结构周边等必须设置防护栏杆。 基本要求: (1)、防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度0.5~0.6m。横杆长度>2m时,必须加设栏杆柱。 (2)、栏杆柱固定及其与横杆连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N的外力。 (3)、防护栏杆必须设置自上而下的密目安全网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。 (4)、当临边外侧临街道时,除设置防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网作全封闭处理。 用材选择: (1)、防护栏杆采用钢筋时,各杆件直径要求见下表,应电焊固定。 (2) (3)、以其它钢材,如角钢(不小于L63×8的角钢),等作防护栏杆时,应选用强度相当的规格,以电焊固定。 栏杆柱固定方式: (1) 当在基坑四周固定时,可采用钢管打入地面500~700mm深,钢管离边口的距离不应小于500mm。

建筑工程安全文明施工标准化图集(附图丰富)

目录 电梯井安全门(A型) (3) 电梯井安全门(B型) (4) 基坑临边防护栏(A型) (5) 基坑临边防护栏(B型) (7) 基坑临边防护栏(C型) (9) 楼梯扶手栏杆 (11) 地沟盖板(B型) (14) 地沟盖板(B型) (15) 楼层盖板 (16) 安全通道 (17) 卸料钢平台 (18) 灯架(A型) (19) 灯架(B型) (21) 塔吊过道 (22) 梯笼 (23) 移动登高平台 (25) 人字梯 (27) 简易基坑登高梯 (28) 脚手登高梯 (30) 电箱防护棚 (31) 木工圆锯 (33)

电焊机防雨车 (34) 砂轮机防护罩 (35) 危险品仓库 (36) 移动式消防架 (37) 气瓶推车 (38) 进出车辆冲洗设施 (39) 防尘洒水车 (40) 二级沉淀池 (41) 隔音棚 (42) 垃圾箱 ........................................................................... 错误!未定义书签。节电控制电箱(A型). (44) 节电控制电箱(B 型) (45) 节电控制电箱(C 型) (46) 节电控制电箱(D 型) (47)

电梯井安全门(A 型) 说明: 【适用范围】 门式电梯井安全门是建筑施工现场预防人生伤害必备的保护设施,它涉及到高层建筑、多层建筑、综合性工业厂房等建筑施工工地。 【结构、型号】 A 型门式电梯井安全门全部由钢结构组成,适用于门洞宽度(900-1200)的电梯井。 【制作特点】 钢材采用国家标准材料,制作严格按图施工,尺寸正确,电焊接点牢固,达到安全防护 之目的,喷漆均匀,安全门安装离地200mm 。 【产品特点】 门式电梯井安全门,结构简洁,安装、使用方便、感观大方,质量安全可靠,符合安全 生产保证体系要求。 【安装要求】 铰链固定要求横平竖直,标高准确,铰链固定用膨胀螺栓,要求拧紧;安全门的安装离地200mm 。 【颜色要求】 电梯安全门采用黄色,门下部档脚板采用 (适用于900-1200以内宽度) 铰链 钢管Φ15 角铁 50 圆钢Φ12 钢板100×100×5 膨胀螺栓 5020 钢板1.5mm 钢板网3mm 钢板网3mm 钢板1.5mm 以20×3扁钢作为压条 350 800 1800 350 200 400 400 800 1200

集团建筑施工现场VI标准化图集

集团施工现场VI标准化图集 1.大门围挡形象区 1.1大门 在施工场地允许的情况下,原则上办公区大门和施工区大门应分别设置。办公区大门只供人员及小汽车通行,施工区大门只供施工车辆通行,二者不混行。 1.1.1办公区大门 1.1.1.1办公区大门A

适用范围: ①国家、省(含自治区、直辖市)重点工程、政治工程; ②集团重点工程; ③集团一级项目(建筑面积15万平方米以上或合同额在5亿元以上的施工项目)、二级项目(建筑面积8万平方米以上15万平方米以下,群体工程和住宅小区10万平方米以上15万平方米以下,或合同额3亿元以上5亿元以下的施工项目),三级项目建筑面积4万平方米以上8万平方米以下,群体工程和住宅小区4万平方米以上10万平方米以下,或合同额1亿元以上3亿元以下的施工项目,分级规定详见《北京建工集团施工项目管理指导意见》; ④集团区域市场形象工程、标杆工程;⑥位于大中型城市核心区域及繁华区域的工程。 说明: 1、大门造型根据集团LOGO变形而来,主体为高矮不同的两

组红色柱子,每组3根。警卫室位于较矮的红色柱子一侧,整体为白色。 2、大门造型柱采用方钢骨架,2mm厚铁板与骨架焊接作为面层板,面层板上直接喷涂宫墙红油漆。在闸机靠近围挡一侧,建设截面尺寸1m×1m高3.1m的门柱,工艺做法及颜色与大门造型柱相同。大门警卫室为活动板房外包白色铝塑板。 3、闸机人行入口宽度和闸机数量根据场地实际进行设置。 4、大门较高的造型柱上贴挂集团标识中英文全称竖式组合,颜色为金色,材质为金属字。警卫室贴挂集团中英文简称居中式组合,颜色为宫墙红色,材质为亚克力。 5、大门两侧围挡上分别贴挂宣传标语和项目部名称,其中宣传标语为固定内容:“北京建工集团,中国五百强企业,全球最大工程承包商之一”,分三行居中布局,字体为正大黑体,颜色为金色,材质为金属字,宣传标语和项目部名称两侧隔7块围挡喷绘第一个白色集团LOGO。

安全生产标准化图集

一、安全防护用品的要求 1.1、安全帽 1. 施工现场应使用合格的安全帽。 2. 所有进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽,系好下颏带。详见图 2-1。 3. 安全帽进场必须有产品合格证和产品说明书。 4. 安全帽佩戴时必须按头围的大小调整帽箍。帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带。安全帽的构造见图 2-3。 5. 安全帽佩戴时,帽箍底部至头顶最高点的轴向距离应为 80~90mm。头顶最高点与帽壳内表面之间的垂直间距应≤50mm。帽箍与帽壳内侧之间的间距应为 5mm~ 20mm。帽壳内侧与帽衬之间存在的突出物高度不得超过 6mm,突出物应有软垫覆盖。如果安全帽上设置通气孔,通气孔总面积为 150mm2~450mm2。 6. 不得使用帽壳破裂、缺少帽衬、缺少下颚带的破损安全帽。 7. 禁止对安全帽配件进行的改造和更换,否则会对使用者带来危险。 8. 安全帽在经受严重冲击后,即使没有明显损坏,也必须更换。 9. 在施工现场大门入口处,挂设“进入施工现场必须戴好安全帽”的有头像的安全警示标志牌,规格宽×高=600×800。详见图 2-2。

1.2、安全带 1. 图2-5所示安全带适用于高处作业、攀登及悬吊作业中使用。

2. 本图集适用于体重及负重之和不大于100kg的使用者,不适用于消防用途的安全带。 3. 安全带进场必须有产品合格证和产品说明书。安全带零部件不应产生带撕裂、环类零件开口、绳断股、连接器打开、带扣松脱、缝线迸裂、运动机构卡死等足以使零件失效的情况。 4. 安全绳(包括未展开的缓冲器)有效长度不应大于2m,有两根安全绳(包括未展开的缓冲器)的安全带,其单根有效长度不应大于1.2m。 5. 安全带应高挂低用,注意防止摆动碰撞,详见图2-4。 6. 不准将绳打结使用。不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用。 7. 安全带上的各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加绳套。 8. 安全绳不得擅自接长使用。 9. 使用8m以上长绳应加缓冲器,自锁钩用吊绳除外。 10. 缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。 11. 用于焊接、炉前、高粉尘浓度、强烈摩擦、割伤危害、静电危害、化学品伤害等场所的安全绳应加相应护套。

安全文明施工标准(史上最全)

目录 1 目的 (1) 2 内容..................................................... 1-19 3 引用文件 (19)

1目的 1.1背景 在目前公司股改背景下,打造一套安全文明施工的规范既能展现公司形象,同时也为高质量、高品质的施工做保障。再以此为蓝本,根据工程的工程量、造价等实际情况,形成内部规范,统一标准。 1.2安全文明施工的概念 安全施工是指建设安装单位在劳动生产过程中确保人身、设备、交通、机械等安全活动,也就是说各项施工必须是在符合安全要求的条件下进行。安全施工是安全与施工的统一。 1.3安全文明施工的意义 1.3.1确保施工安全,减少人员伤亡。 1.3.2规范施工程序,保证工程质量。 1.3.3增加施工队伍信心,提高工作效率。 1.3.4提升企业形象,提高市场竞争力。 1.3.5提高企业盈利能力,增加企业的经济效益。 2内容 2.1 施工区域 2.1.1围墙 工地必须沿四周连续设置封闭围墙,围墙高度不低于2m,砌体围墙厚度不应小于24cm,提倡使用金属结构围墙和植物围墙等绿色环保围墙,做到兼顾、稳定、整洁和美观。大门侧的围墙显要处应设置五牌一图。围墙周边应设降尘或冲洗用水管、水头。

成都市五城区加高新区这些工地的围墙总体风格要求为以浅灰色为基调,与周边环境色调相一致;围墙可与花坛、花台、树丛、竹林、山石、雕塑、水景等相结合,形成具有自然情趣的绿化带或景观带。人文历史区域及主要干道还应注意与当地文化政府要求相符。 2.1.2 施工大门及周边 2.1.2.1七牌二图

其中五牌一图为通用规定必须加设:包括工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单、监督电话牌及施工现场总平面图。图牌规格为900×1400mm,字迹工整,悬挂高度为底边距地面1.1m-1.5m。 根据公司标准和要求项目还应加设施工公告牌、农民工维权须知牌、效果图,也可按照当地要求或企业规定增设一定图牌,但规格、色调应统一。 2.1.2.2大门 施工现场采用防锈铁花大门或封闭式大门,大门应做到美观、大方,大门侧应设置供人员进出的专用通道(配刷卡机、摄像头、通道栏杆)及门卫室,无车辆出入时,大门应关闭。

2019年建筑工程常用最新规范、图集整理汇总

第一部分:居住建筑相关资料 一、基坑第一步土开挖指导 1、《工程测量规范》GB50026-2007 2、《建筑地基工程施工质量验收标准》GB 50202-2018 3、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ 311-2013 4、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 5、《降水量观测规范》SL21-2015 6、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 二、桩基进场施工部署指导 1、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 2、《建筑地基工程施工质量验收标准》GB 50202-2018 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014 三、塔吊安装施工部署指导 1、《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 四、验槽施工部署指导 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018 五、防水施工部署指导 1、《地下工程防水技术规范》GB_50108-2008 2、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 3、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298-2013 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

六、木工施工部署指导 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 2、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166-2016 3、《建筑施工竹脚手架安全技术规范》JGJ254-2011 4、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 5、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 6、建筑施工计算手册(第四版)(8脚手架工程) 7、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 8、《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2003 9、《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162-2008 七、主体结构钢筋施工部署指导 1、16G101图集 2、18G901图集 1、钢筋混凝土用钢 2、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016 3、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ152T-2008 八、主体混凝土施工部署指导 1、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 2、《现浇混凝土楼盖技术规程》JGJT268-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

安全防护标准图集内容

第一章基坑安全防护 1、开挖槽、坑、沟深度超过2m的,必须在边沿处设立不低于1.2米高的防护栏杆。 2、基坑内应搭设上下通道,以满足作业人员通行。 3、作业人员在施工时应有安全立足点,禁止垂直交叉作业。 4、基坑临边防护采用钢管扣件搭设,栏杆材料均采用φ48×3.5mm 的管材,上道栏杆离地1.2m,中道栏杆离地0.65米,下道栏杆(扫地杆)离地0.1m,立杆伸出地面高度1.3m,立杆间距2m。横杆表面刷红白相间(0.3m一道)的警示漆,立杆及其他杆刷黄色警示漆,防护栏杆挂密目安全网,栏杆底部设置高度为0.2m的挡脚板,挡脚板与地面的空隙不应大于10mm,挡脚板刷红白颜色相间的油漆警示标志,挡脚板与下道栏杆(扫地杆)用镀锌铁丝连接,基坑防护栏距坑边的距离不少于0.5m。 5、基坑(槽)、边坡和基础桩孔边堆置的各类建筑材料,应距基坑上部边缘不少于2m。 6、防护栏杆边在夜间应设置红灯示警。 7、基坑内及基坑周边应设置良好的排水系统,并满足施工、防汛要求。

≮2m ≯ 1.5m 200X300 垂直坑壁时视土质情况该安全距离还应更大 防护栏杆 坑顶排水沟200X300 坑底排水沟 基坑防护示意图 防护栏杆搭设示意图

扫地杆 栏杆立杆 2000 2000550 550 密目安全网 100踢脚板200宽 防护栏杆立面图 通道示意图

基坑之字型上下通道 基坑一字型上下通道

1、施工中桩基防护 孔内上下安全防护措施 提升设备 2、成型桩孔防护 防护栏杆高度不低于1.2米,设三道横杆,栏杆边在夜间应设置红灯示警。 成型桩基防护

1、洞口地段支护应特别加强,一般是在加设锚杆、钢筋网、护坡和喷混凝土后再开挖洞口段。 洞口边坡防护 2、洞口边、仰坡开挖时,四周必须挂设防护栏,并设置醒目的警示牌和红灯,防止人、畜从边仰坡口坠落。 洞口仰坡顶临边防护

施工现场临建设施标准化图集

项目管理部编审

施工现场临建设施标准化图集 二○一五年六月

施工现场临建设施标准化图集 编制说明 随着公司的持续发展和项目管理标准化的不断深入,为进一步提升施工现场标准化管理水平,公司项目管理部对2011年《施工现场管理标准图集(安全及临时设施)》的施工现场临时设施管理标准进行了修编,形成《施工现场临建设施标准化图集》(以下简称《图集》),单独装订成册,以指导项目临建设施标准化的实施。 1、修编原则 依据国家相关法律法规、标准规范,在原《施工现场管理标准图集(安全及临时设施)》基础上,更新了管理要求,提高了管理标准,突出通俗易懂、方便实用的特点。 2、编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《绿色施工导则》 《施工现场临时建筑物技术规范》 《建筑施工现场环境与卫生标准》 中国建筑股份有限公司《项目管理手册》

施工现场临建设施标准化图集《中建安装企业形象项目视觉识别规范》 3、主要内容 全篇共分七章,包括临建设施的选型、布置、配置标准及施工现场管理要求等内容,适当增加了安全管理、环境保护、节能减排等相关要求。 4、适用范围 本手册适用于公司施工生产所涉及的各类工业、民用安装项目及房屋建筑项目等。 《图集》中的图片来源于总公司的管理交流资料,公司内部和外部项目的实景照片。在此,对积极参与《图集》修编,提供相关照片和资料的广大项目管理者表示衷心地感谢。 《图集》的修编、发布是公司深入推进项目管理标准化的一项重要举措。望各单位、项目部在实施执行过程中,认真总结,及时反馈,不断完善《图集》内容,共同提高企业的标准化管理水平。 项目管理部 2015年6月

施工现场安全文明标准化图集

正荣润江城施工现场安全文明标准化图集 一、工地大门设置要求 1、现场大门人口处设置十牌二图(十牌:工程概况牌、项目管理组织机构牌、工程管理目标牌、应急救援组织机构牌、消防保卫须知、十大安全技术措施牌、文明施工须知牌、工地环境须知牌、中央企业安全生产禁令、安全无重大伤亡事故累计天数。二图:施工现场总平面布置图、承建项目效果图)。 2、大门出入口安排门卫,并设置车轮冲洗机、排水沟和沉淀池,保证带有泥土的车辆经冲洗干净后才能驶出工地。 3、现场大门人员出入采用门禁系统 4、在工地四周做了围墙,在围墙上凸显了公司的VI形象。 5、在大门口设置了现场告知,提醒来往车辆注意安全。

二、现场道路设置 1、《施工平面布置图》中反映主要施工道路的布置情况(如宽度、位置)。 2、主要施工道路必须硬化处理,硬化厚度不低于150mm,两边设置排水沟。 3、现场道路安装了防尘自动喷淋,每天定时自动对路面进行洒水。

4、现场道路安排专人每天对施工现场的道路至少一次清扫,清扫前对路面进行洒水。天气干燥或风力较大时,增加洒水频次,以保持路面湿润避免扬尘。 5、主要施工道路严禁停放施工机械或者车辆,并严禁堆放材料或用作加工材料的场所。 三、办公室设置要求 1、用于本单位人员现场办公、会议、培训学习等。 2、办公区域包括办公室、会议室、旗台、管理人员卫生间、停车场等房间及设施,具备集中办公及办公自动化条件; 3、办公区、生活区及施工作业区要有明显区分,并有隔离和安全防护措施。

四、生活区设置要求 1、生活区根据人员数量配置统一的集中晾衣架,衣服集中晾晒,保持美观的生活坏境。 2、生活区设置在干燥、通风、采光性较好的区域,并与作业区隔离。 3、生活区配备了24小时热水供应,设有洗澡间、标准化厕所、健身场地。

全文明建筑施工标准图集汇总版

word 专业资料

word 专业资料 第一部分、施工出入口做法 1.施工大门效果图 1-1施工大门立面图 做法说明 1、施工大门为门楼式,门楼采用角钢搭设,上横梁与立柱采用喷绘全封闭,喷绘颜色如左图,门扇距离地面10cm 。 2、施工大门门柱、门楼字体为方正兰亭粗黑,字体太小与门柱、门楼比例协调,字体颜色左图,不得更改,材质为喷绘。

word 专业资料 3、施工大门LOGO 均为“蓝光BRC+项目名称”的VI 组合,不干胶喷绘彩色,不得出现施工单位的LOGO 。 第一部分、施工出入口做法 2.临时围墙、临时围档 3.门卫室 做法说明 做法说明

word 专业资料

word 专业资料做法说明做法说明 1、大门人行出口应设刷卡器。 2、进出人员须刷卡进入施工现场。 1、施工大门外墙一侧应设置标识牌,容包括:工程概况牌、文明施工牌、管理 人员及监督牌、安全生产牌、消防保卫牌、施工总平面布置图、安全平面布 置图。 2、每个标牌尺寸为900×1400mm(宽*高),字体为宋体,白底黑字,高清 喷绘,总长≤7000mm。 第一部分、施工出入口做法

6.冲洗设备 7.信息宣传栏做法说明做法说明 1、工地大门口必须作硬化处理,车辆出入口位置设车辆冲洗装置和排水沟,排水沟具有自然散水功能,不能积水,排水沟宽×深≥300×300mm,设二级沉淀池,容积≥2m3。沟盖水篦子采用∮25钢筋,间距50mm,四周用301、信息宣传栏(容包括:平安卡办理、工资发放、班组考核、实测实量数据、劳务合同办理公示、通知宣传、优秀做法照片展览、违章照片展览)。 2、信息宣传栏设置应有施工现场特色,宣传栏高度宜为2200mm,可连续设置,也分栏设置,长度可结合各项目实际进行布置,但应满足刚度要求,有防雨措施。 word 专业资料

建筑工程安全文明施工标准化图

建筑工程安全文明施工标准化图
(一)工地大门及围墙 1、工地大门:采用砖砌体做门柱,截面尺寸为 1.0×1.0m,大门净宽 6.0m,高 6.5m,门楣高 1.5m,净高 5.0m,门柱从地面起 2.0m 为蓝色, 门楣为蓝色,其余部位为白色。门楣从左至右标上标上企业标志,用宋 体字标上企业名称。字体高度 1.1m,上下左右居中。在右大门上开一个 900mm(宽)×1800mm(高)的小门,以方便施工人员进出。大门中部 布置 1.0m 高铁,刷涂成蓝色。大门右侧围墙均匀布置“五牌一图”,左 侧围墙布置企业简介,大小为 900mm(宽)×1400mm(高),牌间间距 200mm。
工地大门

2、围挡:围墙采用砖砌体(18 墙),高度 2.0m,每间隔 6.0m 设置 一道 370×370mm 砖柱。墙体颜色为白色,上端 0.2m、下端 0.3m 为 蓝色,墙体中部用蓝色隶书字体标上企业名称。
大门正立面图
(二)安全通道 1、在进入建筑物入口处,或建筑物物体坠落半径范围内的人行通
道处均需设置安全通道。 2、安全通道防护采用Ф48 钢管搭设,长度为 3000~6000mm(根
据建筑物高度确定危险半径),宽度 4000mm,高度为 3800mm。 3、通道采用双层防护,两层之间间距无为 800mm,顶层满铺脚
手板,下层铺设 50×100@350 木坊,上订 18mm 厚木胶合板。 4、安全通道防护棚顶层设置防护栏杆,高度 1200mm,两道水平
杆,栏杆间距为 400mm 红白相间警示油漆,并满挂密目网。 5、安全通道防护棚两侧应设置斜撑,并满挂密目网,所有水平杆
控制伸出立杆外侧 100mm。

安全防护标准化图集(1)

目录 第一章现场布置及图牌(施工现场安全标识、标牌、标语) (1) 第一节安全理念牌 (1) 第二节安全标志牌 (2) 第三节安全提示牌 (2) 第四节危险源提示卡 ··························································································································································错误!未定义书签。 第五节设备状态牌 ·····························································································································································错误!未定义书签。 第六节危险性较大工程安全责任公示牌 ··································································································································错误!未定义书签。第二章架设(脚手架作业)···················································································································································错误!未定义书签。 第一节外防护脚手架 ··························································································································································错误!未定义书签。 第二节安全通道防护棚 ·······················································································································································错误!未定义书签。 第三节马道(上人斜道) ····················································································································································错误!未定义书签。 第四节移动式操作平台 ·······················································································································································错误!未定义书签。第三章模板工程··································································································································································错误!未定义书签。 第一节大模板堆放 ·····························································································································································错误!未定义书签。 第二节高大模板支撑体系搭设要求 ········································································································································错误!未定义书签。第四章洞口防护··································································································································································错误!未定义书签。 第一节预留洞口防护 ····························································································································································错误!未定义书签。 第二节电梯井口防护 ··························································································································································错误!未定义书签。 第三节坑井口防护 ·····························································································································································错误!未定义书签。 第四节安全通道口防护 ·······················································································································································错误!未定义书签。第五章临边防护··································································································································································错误!未定义书签。 第一节基坑边防护 ·····························································································································································错误!未定义书签。 第二节楼层边、阳台边防护 ·················································································································································错误!未定义书签。 第三节屋面边防护 ·····························································································································································错误!未定义书签。

安全防护标准化图集

安全防护标准化图集 一、洞口防护 1、预留洞口安全防护 1、1边长小于0、5m的洞口、未安装预制构件时的洞口以及临时形成的洞口,必须用坚实的盖板盖住洞口。盖板须保持四周搁置均衡,并应有固定其位置的措施。图解一: 1、2边长为0、5m- 1、5m的洞口,设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹胶板或脚手板固定牢靠。对于混凝土后浇形成的洞口,利用预留的钢筋构成防护网,在其上满铺脚手板或竹胶板。结构施工中的伸缩缝处应加固定盖板防护。图解二 1、3边长为 1、5m以上的洞口,四周搭设防护栏杆,上道栏杆离地 1、1- 1、2m,下道栏杆离地0、5-0、6m,立杆高度 1、3m,且杆件刷红白相间警示漆,底部设置挡脚板,或挂安全网,并挂“当心坠落”的警示标志。预留洞口防护1:100图解三 2、电梯井口安全防护 2、1电梯门洞处,应用Ф14~Ф16钢筋制作栅栏门,并予以牢靠固定。栅门高度不低于1200mm,竖向钢筋间距不大于150mm。 2、2电梯井内首层和首层以上每隔两层(不大于10m)支设一道水平安全网,网应封闭严密。网边与井壁周边间隙不得大于20mm,网底距下方物体(或横杆)不得小于3m。 2、3施工层应搭设操作平台,并满铺跳板。 2、4施工中,电梯井不得作为垂直运输通道和垃圾通道。 3、管道井口安全防护 3、1管道井口必须设置固定式防护门或设置两道防护栏杆,固定式防护门应用Ф14~Ф16钢筋制作栅栏门,并予以牢靠固定。栅门高度不低于1200mm,

竖向钢筋间距不大于150mm。 3、2管道井内首层和首层以上每隔两层(不大于10m)支设一道水平安全网,网应封闭严密。网边与井壁周边间隙不得大于20mm,网底距下方物体(或横杆)不得小于3m。 3、3施工层应搭设操作平台,并满铺跳板。 3、4施工中,管道井不得作为垂直运输通道和垃圾通道。 4、通道口安全防护 4、1建筑物出入口必须搭设宽于出入口的防护棚,棚顶应双层,交错、满铺不小于0、05m厚的脚手板,且棚顶立杆应高出顶棚0、6m,在顶棚超高部分两侧张挂密目式安全网,通道两侧用密目安全网封闭。 4、2多层建筑物通道长度不小于3m,高层不小于6m,防护棚高度不低于3m。 4、3物料提升机的进料口、外用电梯地面进料口以及其它需要搭设的位置应设置防护棚。 二、临边防护 1、基坑临边安全防护 1、1开挖槽、坑、沟深度超过2m的,必须在边沿处设立防护栏杆。基坑深度超过5m的,必须编制专项施工安全技术方案,经专家论证、审批后,方可由项目安全部门监督实施。 1、2基坑临边采用钢管防护时,防护栏杆的高度不低于 1、1m,基坑防护栏距坑边的距离大于0、5m。 1、3基坑临边采用钢板网做防护时,采用常规的菱形孔状的板网,分镀锌和涂塑两种。一般最普遍应用的钢板网的材质为低碳钢板,固定钢板网用∠15*30*3的角钢。2 楼层、阳台、平台临边安全防护 2、1凡坠落高度在2m以上(含2m),临边无防护设施的楼层、阳台平台,必须设置临边防护设施。 2、2防护采用钢管扣件搭设,钢管横杆和栏杆柱均采用φ48*

建筑工程安全生产标准化图集

建筑工程安全生产标准化图集 一、安全防护用品的要求1.1、安全帽 1. 施工现场应使用合格的安全帽。 2. 所有进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽,系好下颏带。详见图2-1。 3. 安全帽进场必须有产品合格证和产品说明书。 4. 安全帽佩戴时必须按头围的大小调整帽箍。帽箍对应前额的区域应有吸汗性 织物或增加吸汗带。安全帽的构造见图2-3。 5. 安全帽佩戴时,帽箍底部至头顶最高点的轴向距离应为80~90mm。头顶最高点与帽壳内表面之间的垂直间距应≤50mm。帽箍与帽壳内侧之间的间距应为5mm~

20mm。帽壳内侧与帽衬之间存在的突出物高度不得超过6mm,突出物应有软垫覆盖。如果安全帽上设置通气孔,通气孔总面积为150mm2~450mm2。 6. 不得使用帽壳破裂、缺少帽衬、缺少下颚带的破损安全帽。 7. 禁止对安全帽配件进行的改造和更换,否则会对使用者带来危险。 8. 安全帽在经受严重冲击后,即使没有明显损坏,也必须更换。 9. 在施工现场大门入口处,挂设“进入施工现场必须戴好安全帽”的有头像的 安全警示标志牌,规格宽×高=600×800。详见图2-2。 1.2、安全带 1. 图2-5所示安全带适用于高处作业、攀登及悬吊作业中使用。 2. 本图集适用于体重及负重之和不大于100kg的使用者,不适用于消防用途的安全带。 3. 安全带进场必须有产品合格证和产品说明书。安全带零部件不应产生带撕裂、环类零件开口、绳断股、连接器打开、带扣松脱、缝线迸裂、运动机构卡死等足以使零件失效的情况。 4. 安全绳(包括未展开的缓冲器)有效长度不应大于2m,有两根安全绳(包括未展开的缓

相关文档