文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常见高压电力电缆故障研究分析及对策

常见高压电力电缆故障研究分析及对策

常见高压电力电缆故障研究分析及对策
常见高压电力电缆故障研究分析及对策

常见高压电力电缆故障分析及对策

摘要:高压电力电缆作为现代化城市电力传送的选择之一,已经被广泛用于电力线路建设上,从近几年(2007-2013年)电缆线路故障来看,高压电缆的大量使用伴随而来的便是大量的电缆故障的发生,故障次数有逐年上升的趋势,经过统计分析事故的原因主要是两大原因:一是外力破坏,二是电缆施工引起的故障。要避免和减少事故就必须从上述多个方面着手,多管齐下进行控制。对于外力破坏问题,需加强对外宣传力度,提高群众的电力设施保护意识,同时从技术上增强对电缆的绝缘保护,改善运行环境,防雷措施的改进等。对于施工问题从施工单位施工人员和材料等方面考虑,采取多项措施对策减少故障。

关键词:电力电缆;故障分析;措施对策

1引言

近年来(2007-2013年)高压电力电缆作为现代化城市电力传送的选择之一,已经被广泛用于电力线路建设上。特别是2011年桐乡市振东新区三双电缆工程,乌镇子夜路两侧改电缆工程和2013年濮院降压变电缆工程三个工程就共计投运25公里多高压电缆。从近几年电缆线路故障来看,高压电缆的大量使用伴随而来的便是大量的电缆故障的发生。

经不完全统计2007年以来每年均有5次以上电缆故障发生,特别是2012年开始大幅增加,如大唐线业,南方水泥厂35KV进线电缆,医院环网柜插拔型电缆头,振东变中虹天地电缆中间接头,高桥变兽

王线、港胜实业,先马建材、恒基生物、新丝被服厂、灵安中心小学、巨石803线等发生高压电缆故障的情况,主要是以20千伏改造引起的10千伏升压至20千伏运行的电缆和运行年份已经在10年以上的老电缆上居多,以上均不包含外力破坏引起的电缆故障。而濮院降压变电缆工程未投产电缆中间接头就已经进水发生故障,绝缘摇测为零,耐压试验打不上去的情况。

从上图可以看出故障次数有逐年上升的趋势。

2故障原因分析

经过统计分析事故的原因主要是两大原因:一是外力破坏,二是电缆施工引起的故障。

一、外力破坏又分为,人为因素和不可抗力两个原因,如人

为挖坏电缆和雷击。

二、电缆施工引起故障主要是敷设、制作、运行维护等原因

造成,主要体现在敷设电缆时外护套发生破损导致电缆

进水绝缘下降,转弯半径过小绝缘受损等,制作电缆电

缆时施工不员技术水平造成电缆附件的安装质量下降

导致电缆头质量降低,电缆的运行环境不利于电缆安全

运行,维护工作不到位不按要求周期进行电缆预防性试

验等。

如下图为电缆附件安装问题:应引力控制管安装位置不正确。

●如下图为电缆制作后安装问题:电缆弯曲角度过大。

●如下图为电缆运行进水:插拔型接头有水

如下图为电缆中间接头分布不合理且运行环境差,长期浸泡在污水中。

下图为故障的巨石803线中间接头的非故障相,引力管部已经进水且绝缘已经老化变色(电缆已经投运15年)

三、附件材料问题

另外电缆附件本身的质量也是一个不小的因素,目前电缆附件厂家众多,进口的有3M、ABB等,国产的有惠程、永锦、东园等,质量参差不齐,且因为电缆附件一般有质保期,时间是二年左右,但大部分厂家没有明确规定使用期限,实际上因为存放环境等因素一年以上的基本就开始变质了,二年以上的就开始老化了,但是实际施工中往往忽略电缆附件质保期的问题,且目前没有规定对电缆附件进行单独的质保和试验,所以往往会出现将已经有质量问题的附件装于电缆上,而投产试验时因为试验时间短,所以无确发现存在的问题,造成一些时候投产运行后不久即发生故障。

3采取的对策

要避免和减少事故就必须从上述多个方面着手,多管齐下进行控制。对于外力破坏问题,需加强对外宣传力度,提高群众的电力设施保护意识,同时从技术上增强对电缆的绝缘保护,改善运行环境,防

雷措施的改进等。

终上所述,电缆故障的原因多种多样,但从施工单位、施工人员和材料等方面考虑,从以下多个方面采取措施对策,减少故障发生:

1、严格控制施工人员的技术水平,从敷设电缆开始就必

须要是专业敷设人员进行,且要按标准要求进行敷

设,使用正确的方法,适当的工器具进行电缆敷设,

不可强行拖拉电缆,造成对外护套及电缆的伤害。

2、制作电缆头的人员必须是经过专业培训的有电缆施

工证书的人员,不得让无资质人员施工,且必须严格

按附件说明书进行制作安装,对于新型附件应当由厂

家技术人员现场指导。

3、制作电缆时因考虑天气,环境等因素,不可因抢进度

而不采防措施施工,如在雨、雪天气,在湿度大于

70%,大风有灰尘的天气进行施工,特别是中间接头

施工更应当注意。

4、所选用的电缆附件无论是终端头还是中间接头型式、

规格应与电缆类型如电压、芯数、截面、护层结构一

致,一般应按说明书标注选配。因20千伏改造存在

特殊性需进行实地对比后选用。

5、环网柜,组合变等插拔型的电缆头附件的选用:因为

插拔型电缆附件装于设备底坐上后,主要存在与设备

底坐配合的问题,如果选型不对,会造成空隙影响密

封或过小产生较大力,都会对电缆头的安全运行产生

影响。

6、另外长距离电缆的使用也会引起故障的多发和故障

后查找故障点的困难,如“濮院降压变电缆工程”的

铝芯电缆未投产就发生了故障(详见该电缆施工记录

入处理分析),因电缆总共有4千多米长,对故障查

找和处理带来极大的不便。建议可以使用一定的电缆

对接箱,一条电缆的中间接头个数不要超过4个,便

于施工及运行维护,以及后续的发展。

4结论

高压电力电缆将随着城市发展,电力发展而更加广泛的得到应用,对于电缆运行的安全性要求也越来越高,只有从

多方面做好相关工作才能使电缆更加安全可靠稳定的运行,

才能更好的发挥其电力输送的功能。

参考文献

[1]《电力电缆制作与故障测寻》化学工业夏新编2008年3月[2]《电力电缆故障探测技术》械工业徐丙垠、胜祥、宗军1999年

[3]《电线电缆实用技术手册》中国标准王健石主编2004年8月

[4]《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB 50168—2006

高压电气设备检修试验问题与处理方式分析

高压电气设备检修试验问题与处理方式分析 发表时间:2018-10-14T10:37:09.510Z 来源:《电力设备》2018年第19期作者:王杰 [导读] 摘要:高压电气设备试验是保证高压电气设备安全与稳定运行的重要手段,是电气设备检修工作中的重要环节之一。 (内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔电业局乌拉特中旗供电分局内蒙古自治区 015300) 摘要:高压电气设备试验是保证高压电气设备安全与稳定运行的重要手段,是电气设备检修工作中的重要环节之一。在当今电力事业高速发展,高度重视电力系统运行安全与可靠的背景下,认知并掌握高压电器设备检修试验存在的问题,并探寻有效解决对策具有重要现实意义与研究价值。基于此,以高压电气设备检修试验为研究对象,就其存在的问题与对策进行了分析,挚爱提升检修试验质量,促进高压电气试验优化发展。 关键词:高压电气设备;检修试验;技术问题 高压电气设备检修试验,主要是指通过利用一定的检测与试验分析方法或措施,对电气设备的绝缘能力与运行稳定情况进行的试验,侧重于保障电气设备运行的安全性与可靠性。因此,在电力系统运行中,高压电气设备检修试验的好快将直接影响整个电力系统。故加强关于高压电气设备检修试验问题与对策的研究已经成为相关企业及工作人员关注的重点问题,对推进电力事业长效发展具有重要意义。 1、35KV高压电缆故障分析 电缆故障的产生大致是以下原因造成:制造质原因、设计原因、施工原因、外力破坏等四大类: (1)厂家制造过程中容易出现的问题有绝缘偏心、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、内外屏蔽有突起、交联度不均匀、电缆受潮、电缆金属护套密封不良等,甚至有些是投入使用后才发现,隐患无穷。另外是高压电缆接头的制造,电缆接头分为电缆终端接头和电缆中间接头,不管什么接头形式,电缆接头故障一般都出现在电缆绝缘屏蔽断口处,因为这里是电应力集中的部位,因制造原因导致电缆接头故障的原因有应力锥本体制造缺陷、绝缘填充剂问题、密封圈漏油等原因。其次是电缆接地系统,其系统包括电缆接地箱、电缆接地保护箱(带护层保护器)、电缆交叉互联箱、护层保护器等部分。一般容易发生的问题主要是因为箱体密封不好进水导致多点接地,引起金属护层感应电流过大。另外护层保护器参数选取不合理或质量不好氧化锌晶体不稳定也容易引发护层保护器损坏。 (2)施工质量原因。因为施工质量导致高压电缆系统故障的事例很多。主要原因有以下几个方面。一是现场条件比较差,电缆和接头在工厂制造时环境和工艺要求都很高,而施工现场温度、湿度、灰尘都不好控制。二是电缆施工过程中在绝缘表面难免会留下细小的滑痕,半导电颗粒和砂布上的沙粒也有可能嵌入绝缘中,另外接头施工过程中由于绝缘暴露在空气中,绝缘中也会吸入水分,这些都给长期安全运行留下隐患。三是安装时没有严格按照工艺施工或工艺规定没有考虑到可能出现的问题。四是竣工验收采用直流耐压试验造成接头内形成反电场导致绝缘破坏。五是因密封处理不善导致。中间接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构,在现场施工中保证铅封的密实,这样有效的保证了接头的密封防水性能。 (3)设计原因。因电缆受热膨胀导致的电缆挤伤导致击穿。交联电缆负荷高时,线芯温度升高,电缆受热膨胀,在隧道内转弯处电缆顶在支架立面上,长期大负荷运行电缆蠕动力量很大,导致支架立面压破电缆外护套、金属护套,挤入电缆绝缘层导致电缆击穿。 (4)外力破坏,由于外部其他施工造成已有电缆被破坏。 2、电缆故障查找 电缆差动保护装置的误动作概率小,因此差动保护跳闸后就可以认定为该回路出现故障,从而改变运行方式,开通临时供电。以往曾经采取的电缆故障仪测距及人工巡线的方法查找故障点,由于电缆击穿后的现象不尽相同,故障点查找困难。往往测出来的故障点离真正的故障点较远,延误了查找时间。即使偶尔故障点测距较准确,但由于故障点太小不明显及隧道内电缆敷设等原因,巡线人员仍不易发现。采用高压脉冲放电法进行查找故障点,准确率比较高。如2016年 1 #线电缆故障跳闸,采用高压脉冲放电法进行查找,75min后找到故障点。 2.1高压脉冲放电法 地铁35kV电缆在轨道行区明敷或电缆沟敷设,因此在进行高压脉冲放电法试验时,电压经过芯线只对电缆自身的屏蔽层或支架放电,对工作人员不会造成伤害,比较安全可靠。以下介绍该原理。 电压经B1调压器调压后,试验变压器B2升压,限流电阻R1在此作限流作用,硅堆D2整流后向电容器C充电。当充电在一定值时,使放电间隙击穿放电,试验电压便经过放电间隙向电缆放电。由于电缆故障点处较低,因此在故障点处击穿放电后再通过监听放电声音,准确查找故障点。 2.2故障查找操作 按图1接线,D点接故障电缆的芯线,电缆屏蔽层需要可靠接地。限流电阻R1及放电间隙必须悬空或放置于干燥绝缘台上。确认接线正

高压钠灯常见故障分析

高压钠灯常见故障分析 故障分析 一烧保险:保险质量差或引线上短路。 二烧灯泡:灯泡质量差.寿命到期.系统电压高.镇流器功率不匹配.或镇流器内匝间短路。 三触发器埙坏:触发器寿命到期.灯泡烧坏后触发器不停工作直至埙坏。 四灯头故障:灯头内弹簧失去弹性接触不良.触发器工作室的高压脉冲使灯头放弧造成短路。 五镇流器故障:接线柱接触不良.或烧毁造成开路.镇流器内匝间短路.镇流器绝缘埙坏造成外壳带电。 六灯体带电:镇流器绝缘埙坏造成外壳带电.电流过大引起线路短路.触发器的高压脉冲使灯线绝缘薄弱处击 穿搭接在灯具外壳。 维修程序 可遵循一看.二听.三测.四试.五换.六记.。先下后上的步骤进行 一接线图 二地下部分操作: 1 、路灯车到现场后负责人要仔细观察现场指挥分工作业,放好警示牌。做好监护工作 2 、首先查看灯泡是否发光正常.光色白而耀眼电压过高,光色昏暗电压过低 3 、灯泡不亮,查看电缆引下线及保险.零线接头处是否连接完好, 4 、测量保险两端是否带电6.7有点正常。6无电测电缆电压;7无电换保险,若再烧保险说明镇流器

前端有短路现象 5 、断开零线1.2接头测零线2是否带点,有点正常恢复接线;电压低或无电说明2.3间开路, 三地上部分 1 、首先观察玻壳镜面是否发白,或黑色沉淀,灯泡底部螺纹是否裂开,瓷灯头内弹簧是否因失去弹 性接触不良,是否有放电现象,触发器是否裂开,镇流器是否有绝缘介质溢出,是否和灯泡功率匹配,点 容是否开裂或烧焦。 2 、听镇流器声音是否正常,瓷灯头内是否有放电声, 3 、测镇流器进线端8是否带电,有点正常,无电或电压低7.8间开路。 4 、测镇流器进线端9是否带电,有电灯不亮触发器坏或灯头开路;无电9.5间短路或接地,或8.9间开路 5 、当9有点时并联试用触发器,灯亮则换新触发器,灯不亮换灯头线。 6、当9无电时断开5,测9是否带点,有点说明9.5短路,或9.10间有外壳断路,此时换灯头线;无电说明 8.9间开路换镇流器。 迅速判断故障方法 1、先看明显故障点,排除后在以电源侧顺查为原则。 2、以镇流器为分界点,分前后查找。 3、通过灯泡底部镜面状况来判断灯泡好坏。 4、在镇流器正常的情况下,烧保险只是镇流器前短路,。因为镇流器后的短路会造成镇流器出线段电 压低的现象。 5、镇流器、电源正常的情况下,断开灯头零线,灯头零线应不带电,断开触发器零线,触发器零线带

电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)

https://www.wendangku.net/doc/a012092017.html, 电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的。 1、电力电缆基础理论 我们目前采用的电缆故障查找方法离不开:故障诊断、粗测定点与精确定点三个步骤。但是往往在实际测试中能够确定故障类型,做到粗测定点,但是却无法真正精确定点进行开挖。这种原因的形成是因为客观存在的我们听得到的因素(公路或施工处振动噪声过大等原因)和看不到的因素(电缆走向、电缆埋设深度过深、故障点在积水中、电缆施工时余留不规范等原因)所造成的。因此在电缆故障查找前通过电缆施工、运行管理人员明确电缆长度、电缆走向、周边特殊情况、中间头位置、周边是否存在施工等要因是电缆故障查找前不可或缺的准备工作。 2、电缆故障原因及测量仪器 了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。

https://www.wendangku.net/doc/a012092017.html, 注:(HZ-TC电缆故障测试仪) 电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。它秉承我们一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。 电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。

https://www.wendangku.net/doc/a012092017.html, 电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪、T型探头、A字架、听筒等组成。本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。 注:(HZ-TCD全智能多次脉冲电缆故障测试仪) 全智能多次脉冲电缆故障测试仪是我公司为了迎合电力工业电力时代的到来,在集成了电缆故障测试行业的诸多精品方案,以IT时代的快速发展为契机,将单片机及笔记本式的电缆故障测试仪彻底摒弃,在嵌入式计算机平台的基础上打造出适合电缆故障测试行业自身特点的网络化电缆故障测试服务平台,并且系统化得集成了USB通信技术,触摸屏技术,3G 通信技术,极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。考虑到现在地

高压电力电缆故障原因分析及其试验措施 王晓华

高压电力电缆故障原因分析及其试验措施王晓华 发表时间:2017-11-20T18:07:17.050Z 来源:《电力设备》2017年第19期作者:王晓华1 许文强2 聂立贤3 [导读] 摘要:随着我国经济的快速发展,“城乡一体化”的基础设施不断建设完善,国家和社会以及人们对电力的需求发生了巨大的变化,电力消耗与日俱增,为了可以保证国家和社会以及人们正常的用电需求,高压电力电缆已经投入使用,高压电力电缆不仅可以保证电能的质量,而且还能保证日常用电量的巨大消耗 (1.国网河北省电力公司检修分公司;2.国网冀北电力有限公司;3.国网河北省电力公司检修分公司) 摘要:随着我国经济的快速发展,“城乡一体化”的基础设施不断建设完善,国家和社会以及人们对电力的需求发生了巨大的变化,电力消耗与日俱增,为了可以保证国家和社会以及人们正常的用电需求,高压电力电缆已经投入使用,高压电力电缆不仅可以保证电能的质量,而且还能保证日常用电量的巨大消耗。所以,加强合理使用高压电力电缆,提高电力企业电力传输的质量和效率,进而促进国家电力行业的稳定、可持续发展。 关键词:高压电力电缆;故障分析;试验研究 引言 随着国家越来越重视电力发展程度,在输电、运转方面也给予高度的关注,特别是在高压电力电缆方面,分析其正常运行状态、常见的故障及其原因以及有效的实验方法,保证高压电力电缆的正常使用,俨然已经成为了社会科学研究学者和国家电力管理部门关注的重点之一。在积极、有效扩大电力电缆的使用范围的同时,加强对高压电力电缆的快速准确的故障诊断和维修以及强化线路布置管理,从而促进国家电力事业的发展,提高了电力传输效率和运行的质量。 1 探测电力电缆故障的意义以及故障出现的原因 当高压电力电缆运行使用到一定年限之后,其故障发生的概率会逐年增加,风险也随着逐年加大。因为电力电缆大多是埋在地下,一旦出现故障时很难找出,如果路径不清楚,故障点测距不够准确,就更加大了查找的难度,不仅仅浪费了大量的时间,也很容易造成严重的损失或伤害。因此,准确探测电力电缆故障无论是对人身安全还是对社会生产都有着非常重要的作用及意义。长期以来,引发高压电力电缆故障的原因大致分为以下几点: (1)由高压电力电缆的生产制造引起的电缆故障能够涵盖到电缆接头、本体等。一般情况下,因为现代制造工艺的不断进步,电力电缆本体缺陷引发的电缆故障率比较小,但是在实际生产中,厂家为赶工期或是没能按照生产规定进行抢工,加大了这种概率。电缆金属护套密封不良、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘偏心、绝缘内有杂质等问题是在高压电力电缆生产过程中出现最频繁的问题; (2)高压电力电缆的安装必须要严格按照工艺规定进行施工,然而在电力电缆进行安装时环境比较差,现场湿度、温度、灰尘等都不易被控制,一些沙粒等杂质进入电缆绝缘中可能都会对其长期运行留下安全隐患。电力电缆项目在竣工验收的时候也应该要严格按照试验要求进行; (3)高压电力电缆因为长期在电和热的作用下,绝缘材料会长时间处于高温状态,加上长久以来受到强电磁场的影响,大大加快了绝缘层老化程度。电缆过热的主要原因是超负荷运行,再加上因为环境封闭所引起的通风质量较差,这都会严重影响电缆的绝缘层使用寿命。除此之外,电缆接头作为传输电缆的重要组成部分,其安装工作量比较大。但因为现场施工不到位的原因,难以避免绝缘带层间会有杂质和气隙,这也加剧电缆绝缘层的老化变质; (4)据相关统计表明,机械外力破坏所引起的电缆故障占到高压电力电缆总故障的半数以上,主要因为在城市发展中的地表塌陷、土地翻新等操作牵引力太大,会严重损伤电缆,甚至会引起电缆破裂或者断路现象出现。 2 高压电力电缆试验方法 目前针对国内高压电力电缆故障原因和维修予以了高度重视,如何提高电力电缆的有效性,提高其绝缘性能,延长使用寿命,使其具有耐高温、抗有毒气体的性能成为社会科学研究学者和国家电力企业关注的焦点之一。当前对高压电力电缆进行实验的主要方法是交流耐压法。 2.1谐振耐压试验 谐振电压在业内也被称为串联谐振。该方法通常适用于试验品无法满足试验电压要求方面,它具有很大的电流容量,可以满足任何电压被试品的需求。串联谐振耐压试验方法主要是通过改变试验系统实验频率和电感量,让回路一直处于谐振的状态,其具有重量轻、体积小、携带方便、理论资料成熟、价格低廉、广泛适用的优点,值得一提的是,其所需的实验仪器也很多,因此,在业内被称为优缺点并存的试验方法。 2.2振荡电压试验 高压电力电缆使用直流电源进行有效的充电,当达到试验电压的标准之后,进行放电间隙击穿后,通过电感线圈工作进行集中放电的就是振荡电压试验。该试验对高压电力电缆施加一种khz级别的衰减震荡波电压,成为高压电力电缆试验方法的有效途径之一。 3 目前我国电缆试验方法中的问题 国内目前阶段,在针对高压电力电缆试验的过程中,直流耐压存在的缺陷和问题最为严重,其主要表现为: (1)在直流电压和交流电压双重电压的作用下,橡塑绝缘高压电力电缆的绝缘层存在着一定的电场,其电场相对比较稳定,但是分布情况却是完全不一样的。电力电缆试验在这种情况下进行,完全无法充分反映问题的具体原因及其位置,存在缺陷和问题的设备元件不但不会被电压击穿,而且其击穿的部分也不会有任何问题反映。 (2)通常情况下,高压电力电缆主要质量问题是其不配套的生产设备、不严格的质量管理所造成的。像橡塑绝缘高压电力电缆绝缘出现问题,在直流试验进行的时候,将会随之发生积累效应,增加了老化的现象,造成不断缩短高压电力电缆使用寿命。 4 加强高压电力电缆故障以及实验方法管理的策略 4.1加强高压电力电缆故障措施 (1)在线监测高压电缆负荷电流,防范电缆重载运行:高压电力电缆长时间重载运行,会导致电缆本体温度过高,加快绝缘老化,易在电缆绝缘薄弱环节出现绝缘击穿(如接头处),极大地影响电缆寿命。因此,应根据电缆的运行数据,及时调整负荷分配。 (2)使用质量可靠的电缆及制作附件,并严把验收关:电缆及制作附件应选用信誉好、质量可靠的生产厂家,并经由专业人员进行

高压钠灯常见故障

高压钠灯常见故障 一﹑单只灯泡失明:|Lev 1.结构的故障:~!.3{ (1)外壳漏气: 高压钠灯外壳处于高真空状态,外壳漏气会导致金属铌帽﹑铌排气管等外装部件的氧化,造成发光管温度低﹑阻碍管压上升﹑形成大电流,促使灯泡损坏.判断外壳是否漏气,可以观察消气剂黑色镜面蒸散层是否存在,如已消失且在原蒸散层处的玻璃上留下一层淡白色的遗痕,则表明外壳已漏气.c (2)放电管漏钠:高压钠灯的封接结构,主要可分为陶瓷与金属铌帽封接和陶瓷与陶瓷封接两类。放电管由于封接处漏气或陶瓷管开裂等原因,造成钠﹑汞﹑氙气向外壳扩散,灯无法点燃。判断放电管是否漏钠,可观察灯泡顶部或靠近消气剂蒸散层等低温区域,如发现银白色的钠汞蒸散物,则表明放电管漏钠。此时灯泡已坏。i (3)灯泡启动性能差:放电管内充入的氙气变质或灯管电极发射性能变差等因素,会引起灯泡启动电压升高,造成灯管无法启动,灯泡失明。}i92r (4)起跳器失灵:双金属片性能差,造成触点接触不佳,双金属片弹开不能复位或跳不开等,使灯不能点燃。0" (5)灯泡忽亮忽熄:灯泡点燃较长时间后,其管压由于某种原因会逐渐升高,当其升高到电源电压不足以维持其继续放电时,灯泡便会产生自动熄灭现象;当灯管冷却,管内钠蒸气压降低到一定程度后又会自行跳亮,周而复始,出现有规律的亮熄现象。!

(6)脱焊:灯泡内有许多焊接点把各零部件连接起来。由于各连接点脱焊或连接点的镍皮烧断而引起电路断路不通,灯泡无法点燃。O-?B 2.附件的故障:|VG (1)镇流器填充绝缘材料(沥青)泄漏: 高压钠灯是一种高压钠蒸气放电光源,其放电具有下降伏安特性,因此,在电路回路中必须串入电感镇流器才能稳定工作.由于整流器的填充材料绝大部分使用(沥青),遇环境温度较高(超过35℃)时沥青会软化而泄漏,造成镇流器损坏,灯泡失明.9] (2)必须根据灯管的光电参数配套使用相应规格的镇流器,否则会缩短灯的使用寿命或启动困难.@U (3)使用外触发器(电子触发器)安装,应尽量靠近灯体,从触发极至灯极的导线不宜过长,最好控制在20米之内.导线太长,会造成严重的高频损失,使灯触发困难而无法点燃.dW (4)熔断器(RL型):因过载或短路故障等原因导致熔丝熔断时,灯泡失明.熔丝截面应能通过1.5倍的灯管工作电流;选的过细,启动时易熔断.C5> (5)灯座:由于受风力或车辆行使时的干扰和震动,造成灯座与灯头间触点松动,接触不良灯泡失明.灯座漏电间隙小(约6毫米),启动时,在镇流器两端产生的脉冲高压较高(约3000伏),会造成灯座间闪络(窜火),导致灯座内弹簧触片受热消失弹性而使弹簧触片与灯头接触不良,灯泡失明.#3 2.路灯引下线故障:,c"}

高压钠灯维修标准程序

高压钠灯维修标准程序 高压钠灯由于其有较高的光效及寿命,普遍为城市道路照明的主要光源。在日常检修维护中我们可以通过对其特性的了解及工作经验的提炼,总结出对高压钠灯各个部件检修维护的判断方式和检修维护的捷径,从而提高日常维护检修的工作效率,该修灯程序主要针对维修高压钠灯过程中因故障判断不准确而进行盲目“三换”而编。目的是提高城市道路照明的亮灯率、节约人力、物力资源。现将故障情况分析如下: 一、高压钠灯各部件的故障现象 1、保险丝烧毁:保险丝质量差或寿命到期;引上线有短路现象。 2、灯泡不亮:灯泡质量或寿命到期;镇流器不匹配;系统高压过高;镇流器匝间断路。 3、触发器故障:触发器质量差或已到寿命;灯泡烧毁后,触发器不停触发使触发器损坏。 4、灯头故障:灯头质量差或已到寿命,弹簧失去弹性,接触不良造成开路;触发器的高压脉冲使灯头放弧,造成灯头短路。 5、镇流器故障:镇流器接线柱处因接触不良或烧毁而造成开路;镇流器轻微匝间短路而烧毁灯泡。 6、电源引至镇流器间连线故障:外力破坏或接头处烧断引起线路开路;外力破坏或电流过大引起线路短路。

7、镇流器至灯头之间的连线故障:外力破坏或接头处烧断而使灯线开路;或由于触发器高压脉冲的触发使灯线绝缘击穿而短路;或线路绝缘破损搭接灯具外壳,造成灯具外壳带电。 8、接触不良:长期使用或铜铝直接接触而造成的氧化,产生接触不良,时通时断现象。 9、电容故障:电容器开路,此时不影响亮灯;电容器短路,此时烧保险丝。 10、电源故障:因电缆开路或断路故障造成无电压;供电半径过大使末端电压不足;系统电压过低或过高。 二、高压钠灯故障维修程序 维修工作人员首先要能认知熟悉相关的电器材料性能、规格,并能独立正确完成接线。必须穿戴安全用品,准备好必备的工具及材料:如试电笔、万用表、试用触发器、灯泡,护套线等。为确保安全生产,登高时必须系好安全带,无电源时也要当有电一样操作。维修工作正式开始必须做到:一看、二听、三测、四试、五换、六记,先地下、后高空的步骤来进行。高压钠灯接线示意图如下: 捡修操作顺序如下:

电力电缆故障测试仪地埋线故障检测仪

T-880电力电缆故障测试仪地埋线故障检测仪T-880电力电缆故障测试仪RL024280地埋线故障检测仪RL187405图片 型号:RL024280型号:RL187405 T-880电力电缆故障测试仪RL024280地埋线故障检测仪RL187405内容 型号:RL024280

T-880电力电缆故障测试仪 长度测试+漏电测试 T-880加强版:长度测试+漏电测试+路径查找(功能上取得重大突破:断线点可以实现精确定位,带外铠电缆的对地短路、相线断线也能测试)---10天倒计时上市发售,目前接收预定,6月25日前预定客户到正式上市发售时送精美礼品一份。 长度测试:电缆线的断线、短路距离;也可以测试电缆线总长度(用于工程验收) 漏电测试:针对地埋线路绝缘层被破坏造成的绝缘不好定位; 路径查找:对于不知道地埋走向电缆能方便的查找出其准确走向; 工业级制造标准,不存在接口粗糙连接不好情况,专业指导,售后无忧。 使用ARM技术和FAGA技术一键自动快速测试,不用漫长等待,测试结果直观明了!采用大屏幕真彩液晶显示 适用于测量低压电力电缆的断线、混线(短路)、漏电等故障的精确位置。是缩短故障查找时间、提高工作效率、减轻线路维护人员劳动强度的得力工具。线路查修人员也可以用于线路工程验收和检查电缆电气特性。填补农电故障及小区供电故障没有相应仪表测试的空白。 产品功能: 长度测试单元: ?脉冲反射测试法,可以测试断线、混线(短路)、严重绝缘不良类型的故障距离; ?全自动测试,智能故障诊断,全中文操作菜单,液晶显示具有背光功能; ?自动增益和自动阻抗平衡技术,替代繁琐的电位器调节; ?手动分析功能,方便对电缆进行分析判断; ?可充锂电电池,智能充电,无需值守。 ?脉冲反射测试法:最大测量范围2km,测试分辨率:1m,测试盲区:0m, 脉冲宽度:80ns-10μs自动调节。 漏电测试单元: ?故障智能诊断,辅助耳机音频判断; ?背带包式设计,方便随身携带; ?对于绝缘没处理好或者绝缘层遭到破坏造成的漏电(线间漏电、对地漏电)故障均可测试; ?测试电缆地埋深度不大于3米; ?测试精度:探测误差±5cm; 其他指标: ?充电时间约3个小时,充满后连续工作时间8小时;

电力电缆故障点分析及查找

电力电缆故障点分析及查找 自从电被人类发现并使用之后,给工业的发展和社会的进步带来了翻天覆地的变化,现代社会的正常运转已离不开电能的供给,城市化进程的加速促使电力电缆被运用到电力系统和生活中的各个领域,所以谨防电缆故障,保证供电的稳定性十分重要,本文通过阐述电力电缆对于社会发展的作用,对常见的电力电缆故障点进行了分析总结,并提出了一些查找办法,从而进一步提升电力系统的供电可靠性。 标签:电力电缆;故障点分析;查找办法 1 电力电缆对于社会发展的作用 电力行业作为我国的经济支柱产业之一,始终在国民经济中占有重要位置,回顾电力电缆的发展历程,起源于新中国成立之后,随着社会主义经济的发展,各项体制制度的完善,以及科学水平的提升,与生产、生活密切相关的电缆工业终于从无到有,由小变大,不仅规模和数量日益扩大,而且所生产的产品技术与工艺水平都得到突飞猛进,在国家大力支持基础公共设施建设的同时,其对国民经济状况的影响也越来越大,例如:据有关调查统计,我国的电缆工业从发展以来,生产技术水平已经达到或者接近世界的先进水平,电力电缆年产值达到了惊人的900亿元,占国民经济总产值的2%,由此不难看出,电力电缆的运行程度好坏直接影响着国家的经济发展,而由于电力行业中很多电气火灾事故都源于电缆的故障,所以完善电缆的施工质量,加强维护措施,将有利于排除电力电缆的安全隐患,发挥出其对于维护社会秩序安全、稳定发展的重要作用,因此,针对电力电缆的故障点进行及时、细致、深入的分析与查找,进而一并解决显得尤为必要。 2 常见的电力电缆故障点分析与总结 2.1 短路或接地电力电缆故障 短路故障是电力电缆中最常见的故障之一,一般其有高电阻短路和低电阻短路之分,常伴随电缆的两芯或三芯短路,而当电缆发生短路故障之后,常会发生短路保护装置当中的熔丝被烧断,形成跳闸现象,而且会散发出一种绝缘烧焦的气味,这时的故障点就产生于短路,而接地故障同样分为低阻接地与高阻接地,二者无论从判断工具方面,还是自身性质的划分都有差异,通常来说,可以利用低壓电桥测得并且接地电阻小于20-100Ω的成为低阻故障,而接地电阻高于100Ω,且需要使用高压电桥才能测得的则为高阻故障,一旦发生此类事故,接地所用的监视装置会发出信号,漏电继电保护装置馈电开关产生跳闸。 2.2 断线电力电缆故障 断线故障的发生常会产生两种状况,一种属于高阻断线故障,那么另一种必

高压电力电缆故障分析及诊断处理_0

高压电力电缆故障分析及诊断处理 在新经济常态下,城市和农村对用电的需求越来越大,因此高压电力电缆在城乡电网输变电中得到了广泛运用。如果高压电力电缆在试验、生产、施工等环节质量有问题,那么在投入使用中,受运行环境、化学、机械等因素的影响,将造成绝缘老化等问题,最终造成电缆运行发生故障。 标签:高压电力电缆;故障;诊断 1 高压电力电缆故障主要类型 高压电力电缆故障类型多种多样,其中经常见到的故障有如下5种。第一,接地故障。导体和地面连接在一起,此过程中若电阻不存在统计意义,那么就属于安全接地。还有种情况为电阻不能被忽略,此时就可以产生低电阻或高电阻接地的情况。第二,断线故障。高压电力电缆在实际运行的过程中,在外力的作用下会出现各类突发状况,如被大风刮断等,电缆断开之后,电力输送也会中断,该区域中的电能供应就会出现瘫痪的情况。第三,绝缘故障。电缆绝缘在产生问题之后,会出现漏电事故。第四,短路。电力电缆短路后,可以会造成火灾,亦或是烧毁电力设备。第五,闪络故障。电流值异常升高,监控电力表针存在闪络摆动的情况,电压下降之后此情况会消失,但电缆绝缘阻值居高不下,表明高压电缆存在故障。 2 高压电缆故障的分析判断 2.1 高压电缆故障原因 高压电力电缆故障原因较多:电缆敷设过程中,施工人员技能水平不足使本体外护套受损或架设时牵引力太大引起电缆损伤,导致潮气进入电缆,使得电缆在投运前就存在严重缺陷;选择的电缆质量不过关,绝缘达不到相关的标准,导致出现风化、裂口、受潮等情况;随着人们用电需求的不断增加,电缆长期持久输送电能,有些处于超负荷运行状态;城市基建项目为了赶工期,往往不能及时清楚辨析电缆的走向就施工,导致直埋电缆遭到外力破坏;电缆在输送电能的过程中会产生热量,这些热量不能有效排解,就会加速电缆的老化。 2.2 高压电缆故障的分析 电力电缆故障分析和处理一般都是事后进行调查维修,主要包括以下步骤:首先进行故障检测,检测故障是否依然存在,辨别正常和故障的电缆芯线,同时确定故障类型;然后进行故障测距,确定故障发生的大概距离,为精准定位故障点提供准确的相关信息;最后进行精测定位,在故障测距的基础上,实现故障点精准定位,以便及时开展检修。目前的测距方法有电桥法、低压脉冲反射法、脉冲电压法、脉冲电流法、直流高压闪络法、冲击高压闪络法、二次脉冲法等,这些方法根据不同的原理都可粗略测定故障距离;精确定位方法有声测定点法、音

电力电缆故障测试报告.doc

如对您有帮助,请购买打赏,谢谢您! 电力电缆故障测试报告 时间:2010年03月29日至04月1日 地点:辽宁省盘锦市欢喜岭住宅小区 参加人员:盘锦市欢喜岭物二、凯运公司:萧队长、刘队长、胡工、杨工淄博威特电气有限公司:赵金峰、张华平 使用仪器:CD-63电缆故障探测信号发生器 CD-71电力电缆多次脉冲故障测距仪 CD-715多次脉冲信号耦合器 CD-81数字式多功能电缆故障定点仪 CD-22电缆探测多频组合信号发生器 CD-12数字式多功能电缆探测仪 兆欧表(500V) 整体工作情况:累计测试6条故障电缆、精确定点6个故障点。 根据盘锦市欢喜岭物二、凯运公司的要求,其管辖的住宅小区内电力电缆出现故障而不能运行,需要我公司人员对存在故障的6条电缆进行准确故障定点,下面根据电缆的标记情况及电缆测试的过程逐一进行详细阐述:1.小区1#电缆的探测过程 该电缆自配电房至对面住宅楼。将电缆两端全部解开后,在配电房内用兆欧表测量结果为:红、绿、黄、零色芯线对地绝缘为零,使用CD-71测量结果为:各芯线之间全为22米开路波形。我们先用CD-22在黄色芯线和接地排加入信号(电缆对端未接地),电流显示为0.18A,用CD-12路径探测仪在配电室外找出信号幅值最大处进行标定,然后按设备的指示探测电缆的埋设路径,当走到距离配电室大约22米左右时,信号出现陡然衰减,我们怀疑故障点就在这附近。然后我们停下CD-22,接上CD-63,加5KV高压进行周期放电,携带CD-81在信号出现陡然衰减处定点,得到多次放电的声音波形,同时听到故障点周期性的放电声,经声磁延时比较,确定最小值为1.2ms处为故障点。在该处挖掘后看到故障点, 2.西区3#楼电缆的探测过程 该电缆自配电室至3#楼。将电缆两端全部解开后,在配电房内用兆欧表

电力电缆故障分析

电力电缆故障分析 随着我国经济建设的飞速发展,在各行各业中大量使用电力能源,而电力电缆又是电力输送的主要工具之一。作为电力企业电缆故障会直接威胁到发、变电及电网系统的安全运行,造成巨大的经济损失、严重威胁人民的生命安全。当电缆发生故障后,如何准确快速地查找故障点,修复故障,尽快恢复供电,是长期困扰我们的一项难题。本人根据多年的工作经验,罗列了一些主要的故障类型,浅析了故障原因,介绍常用的故障点的查找方法并在此基础上提出一些故障的防范措施。 了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。电缆故障的原因大致可归纳为以下几类:了解电缆故障原因,有利于尽快地找到故障点。 要注意电缆敷设、维护资料的整理与保存。 主要故障原因: 机械损伤(外力破坏):占58% 附件制造质量的原因:占27%。 敷设施工质量的原因:占12%。 电缆本体的原因:占3%。 一、电缆故障的类型 无论是高压电缆还是低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面:

1.电缆相芯接地; 2.芯线间短路; 3.芯线或多相断线。 对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短 路和接地故障,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。 二、电缆故障的原因 1.机械损伤 机械损伤是引起电缆故障最重要的原因。虽然有些机械损伤很轻微,当时并没有造成故障,但是在一段时间内就有可能随着损伤的加重而发展成故障。造成电缆机械损伤的主要原因有: (1)电缆与外部物体造成的擦伤;如:与地面、电缆管口、桥架的磨插。 (2)机械敷设时由于牵引力过大而引起的绝缘拉伤; (3)电缆过度弯曲而导致的损伤。 2.绝缘受潮 造成电缆受潮的主要原因有:

内存常见故障的判断方法与处理方法

由于内存安装不当或有严重地质量问题往往会导致开机“内存报警”,是内存最常见地故障之一.在开机地时候,听到地不是平时“嘀”地一声,而是“嘀,嘀,嘀...”响个不停,显示器也没有图像显示.这种故障多数时候是因为电脑地使用环境不好,湿度过大,在长时间使用过程中,内存地金手指表面氧化,造成内存金手指与内存插槽地接触电阻增大,阻碍电流通过而导致内存自检错误.这类内存故障现象比较明显,也很容易通过重新安装或者替换另外地内存条加以确认并解决.在取下内存条后,应注意仔细用无水酒精及橡皮将内存两面地金手指擦洗干净,而且不要用手直接接触金手指,因为手上汗液会附着在金手指上,在使用一段时间后会再次造成金手指氧化,重复出现同样地故障,安装时可多换几个内存插槽.另外,我们还应用毛笔刷将内存条插槽中地灰尘清理掉,然后用一张比较硬且干净地白纸折叠起来,插入内存条插槽中来回移动,通过该方法让纸张将内存条插槽中地金属物擦拭干净,然后再安装内存条.同时要仔细观察是否有芯片被烧毁、电路板损坏地痕迹.另外某些老内存(如内存),安装时必须成对使用.而内存必须要将主板上地内存插槽插满才能正常使用,如果没有插满,就需要使用一个与形状类似地专用“串接器”插在空闲地插槽上. 因内存质量不佳或损坏而导致地系统工作不稳定故障,是电脑维修过程中,遇到地最多地问题了.比如系统频繁出现“篮屏死机”和“注册表损坏”错误或者经常自动进入安全模式等.比如遇到“注册表错误”时,我们可以进入安全模式,在运行中敲入“”命令,将“启动”项中地前面地“”去除,然后再重新启动电脑.如果故障排除,说明该问题真地是由注册表错误引起地;如果故障仍然存在,基本上就可以断定该机器内存有问题,这时需要使用替换法,换上性能良好地内存条检验是否存在同样地故障.有时候,长时间不进行磁盘碎片整理,没有进行错误检查时,也会造成系统错误而提示注册表错误,但对于此类问题在禁止运行“”后,系统就可以正常运行,但速度会明显地变慢.解决此类故障除了更换内存条以外,还可以先尝试调整主板中内存地相关参数.如果内存品质达不到在中设置地各项指标要求,会使内存工作在非稳定状态下,建议在中逐项降低、等参数地设置数值.假如您地内存并非名牌优质产品,最好选择默认设置为“”,即“自动侦测模式”.在模式下,系统自动从内存地芯片中获取信息,所以理论上说,此时内存地工作状态是最稳定地. 在大多数内存同步工作模式下,内存地运行速度与外频是相同地.但现在很多主板都支持“异步内存速度”,也就是说两者地工作频率可存在一定差异. 以典型地主板为例,进入后找到“ (内存时钟频率)”选项,即有“ (总线频率和内存工作频率同步)、(总线频率减)、(总线频率加)等三种模式.如果内存工作不稳定地话,当然可以将内存工作速度设定得低一些. .兼容性故障地处理 内存是电脑中最容易升级地配件之一.由于我们使用地电脑是由不同厂商生产地产品组合在一起地,不兼容性成为用户最为关注地问题.因为升级不当,就会导致出现系统工作不稳定、内存容量不能完全识别,甚至不能开机等一系列故障. 在升级过程中,内存地混插往往会出现问题,其中之一就是因为单面和双面内存混插造成地.双面内存往往需要占用两个“”,而一些旧型号地主板可能存在兼容问题(像地等老主板),就只能识别一半地容量.就单、双面内存地认识也想多说两句,其实它们地本身没有好坏之分,区别也很小,只不过最重要地是要看哪种封装被主板芯片组支持地更好.不可否认地一点是,同等容量地内存,单面比双面地集成度要高,生产日期要靠后,所以工作起来就更稳定罢了.另外大家很关心两种不同规格地内存条是否能够在同一主板中使用,实际上

地铁高压电缆击穿故障与对策

地铁高压电缆击穿故障与对策 摘要:地铁直流电缆作为输电的重要部件,运行的状态对地铁牵引供电系统稳 定性有着直接的影响。本文根据多年工作实践,对高压电缆击穿的故障原因及预 防措施进行探索,供同行借鉴参考。 关键词:地铁直流电缆;击穿故障;对策 一、故障现象分析 XX年X月,某地铁线路接触网避雷器高压侧1500V直流电缆击穿放电,并引起A\B双边两个直流断路器瞬时过流保护动作跳闸,跳闸后自动重合闸成功。故 障发生在非运营时段,当时没有列车运行,故障发生后立即组织变电和接触网人 员进行现场检查及故障处理,设备恢复正常运行,未造成运营方面的影响。 二、电缆工况分析 该1500V直流电缆芯线是由铜丝束绞组成的电缆导体,外线护套由乙丙橡胶(EPR)绝缘和低烟、低卤、B类阻燃带构成(图1)。发生故障的直流电缆一端 与接触网连接,另外一端连接至避雷器端,故障发生在直流电缆连接避雷器的电 缆头近端。 三、故障原因分析 对故障点处的避雷器进行检查,外观检查并无闪络或击穿现象,送检后其预防性试验数 据见表 1(注:YH5WS-17/75 避雷器直流 1m A 参考电压不小于25 k V,0.75U1m A时电流不 大于50 μ A),数据表明该避雷器性能参数合格,能满足该线接触网防雷系统要求。结合 A/B开关瞬时过流保护动作跳闸后自动重合闸成功的故障现象,可推知该故障为瞬间金属性 接地故障,排除因避雷器内部电阻片老化(或劣化)、泄漏电流大幅度增加或者避雷器元件 发生击穿性短路故障导致的接地故障发生。 通过对故障电缆进行解剖,发现故障电缆的主绝缘有割伤,同时内部铜芯也有不同程度 的割断,综合考虑故障点的运行环境,总结原因如下: (一)直流电缆介质沿面放电导致电缆绝缘下降。制作过程中,热缩套管内部含有杂质、汗液及气隙等,加之电缆终端头外的热缩套管由于在高架段露天段经受一年四季的气候变化,强烈的温差以及潮湿的环境导致热缩管劣化,雨季时,有大量水分附着在电缆上,极易通过 外层的热缩套管气隙渗入到电缆剥接层,同时杂质、气隙等共同作用下极有可能造成介质沿 面放电,导致主绝缘逐步下降。 (二)长期局部放电加速了电缆的绝缘老化。电缆的主绝缘层已渗水,由于在施工做端 子头压接时电缆主绝缘末部制成锥体,如图2所示,由于剥接工艺质量控制不到位,绝缘层、电缆铜芯处有割伤,造成主绝缘层被破坏,导致外护套与平滑过渡层间产生气隙,加大了电 晕产生的可能性,成为局部放电源。因为气隙的相对介电常数小于乙丙橡胶的相对介电常数,导致气隙内部电场强度高于周围的乙丙橡胶,易发生击穿,即产生局部放电,引起绝缘腐蚀 和老化,使材料电导率变大,造成绝缘损伤。 在局部放电和沿面放电的共同作用下,热缩管失去应有的防水绝缘功能,经过以上因素 的共同作用和长期累加,以及故障发生前连日暴雨雷鸣,环境空气湿度大,致使局部放电区 域逐渐扩大,当电缆通过暂态过电压时,最终导致电缆绝缘Ⅱ段处绝缘薄弱点瞬时闪络性击穿,电缆突然泄露大量电流,造成直流电缆线芯通过其金属箱体接地短路(图 3)。 四、预防对策 根据以上原因分析,需认真地对辖区所属的直流1500V 正极电缆及附属高压侧连接电缆

照明灯具故障判断售后服务

一、金卤灯、高压钠灯接线方式说明: 二、金卤灯故障判断: 金属卤化物灯(金卤灯)以其发光效率高、体积小而广受人们关注, 金属卤化物灯内充有少量金属卤化物和气体,从触发到正常发光需一分多钟,大致分为三阶段。 1.触发阶段。金属卤化物灯内无灯丝,只有两个电极,直接加上工作电压不能点燃,必须先加高压使灯内气体电离。高压由专用触发器产生。 2.着火阶段。灯泡触发后,电极的放电电压进一步加热电极,形成辉光放电,并为弧光放电创造条件。 3.正常发光阶段。在辉光放电的作用下,电极温度越来越高,发射的电子数量越来越多,迅速过渡到弧光放电。随着温度进一步升高,灯的发光越来越强直到正常,全部过程需一分多钟,如果启动电流大,电源启动性能好,此过程可短些。全面金卤灯的工作原理介绍... 下表详细介绍金卤灯配套电感镇流器在使用中常见故障及排除方法:

网站地址:https://www.wendangku.net/doc/a012092017.html,/CibsService/ServiceInfo-18.html 三、LED灯具故障判断 接线图 1、灯具完全不亮 首先检查电源是否接线正确,并正确接上适配的电压电源,如接线及接入电压正确还是不亮建议更换电源再做测试,如更换新电源还是不亮说明灯具内链接线锡焊脱落;需将整灯寄回我公司技术人员检查维修; 2、灯具部分不亮 此故障多见于路灯,隧道灯,投光灯,泛光灯等,因所LED灯具都采用几串几并如部分不亮说明这部分锡焊脱落;需灯具返还厂家维护; 3、普通单色灯具通电后一闪一闪 此故障直接判断电源内元器件顺坏,更换电源即可; 4、灯具一通电听到一声爆声和黑烟 此故障明显电源接通不正确,多数原因为低电压灯具接上了高电压,如灯具应为12V电接上了220V电源,瞬间烧坏电源和灯珠; 5、七彩LED灯具接通电不变颜色 此故障多见于七彩护栏管、点光源、水底灯、埋地灯、洗墙灯、灯条灯带等内控七彩变色灯具,七彩变色灯具输入电压必须为交流电220V,12V,24V,如接上DC 12,24只会亮一个颜

电力电缆在运行中的常见故障

电力电缆在运行中的常见故障 电力电缆在运行中的常见故障 电力电缆是用于传输电力、传输信息和实现电磁转化的一大类电力产品,在当今电气化的时代,电力电缆广泛的分布于生活中的各个角落,涉及社会方方面面,凡是有人类活动的地方,都会有电力电缆的存在,社会中的交通、生产、生活及社会的发展都要电力电缆的带动。面对日益增多的电力电缆,随之而来的也有更多的电缆故障。学习、掌握各种预防和处理电力电缆故障的方法、技巧对现在的电缆建设、维护和管理人员来说是及其重要的。 摘要:在现代化进程越来越快的今天,城市快速发展,城市电网电缆化已成为发展的趋势,电力电网的安全运行直接影响着社会的稳定、经济的发展及人民的正常生活。随着电力电缆的广泛应用及电缆的长时间使用,电缆发生故障的几率也越来越高。文章分析了电力电缆在日常运行中的常见故障及故障原因,并对防止电缆故障的预防措施进行分析和阐述。 关键词:电力电缆,故障,措施 1电力电缆在运行中的常见故障 ①接地性故障。电缆一芯或者多芯接地,分为低阻接地和高阻接地,以10k Ω为界。②短路性故障。电缆两芯或者三芯短路,一般常见两相短路和三相短路。 ③断路性故障。电缆一芯或者多芯被外部应力或线路短路破坏,造成电缆某一芯或者数芯发生断裂,致使电缆之间或对地的绝缘电阻在规定范围电压却不能传输到终端。④闪络性故障。该类故障主要发生在高压试验中,并且大多数在电缆接头处或电缆终端位置发生。当所加电压达到某一数值时击穿,电压低至某一值时绝缘又恢复。⑤综合性故障。同时出现以上两种或者两种以上故障成为综合性故障。

2电力电缆常见故障的原因 2.1机械损伤 电缆本体发生机械外力破坏,这类故障在电力电缆事故中所占比例较大。且对电网安全运行影响较大,可能造成较严重后果。 ①直接外力破坏电缆。多因为城市工程建设管理中疏忽漏洞,施工过程不善等引起的电缆故障。②自然现象造成的电缆损伤。地质灾害如地震等会产生的过大拉力拉断电缆,温度太低也可能冻坏电缆附件,这些是不可抗拒的损伤。③地基下沉破坏电缆。电缆穿越铁路及高大建筑物时,由于地基负重太大,会发生地基下沉现象,对电缆产生垂直方向上的拉力破坏折断电缆或造成电缆中间接头内部绝缘降低而发生击穿。 2.2化学损伤 造成电缆化学损伤主要由于热化学作用对电缆的破坏。 ①电缆管道铺设不当,导致的电缆产生热量无法有效散热,及电缆长时间过负荷使用,造成电缆老化及绝缘损伤加速。②电缆长期过负荷使用很容易导致电缆过热,电缆长期受高热高温,会使得部分的电缆绝缘碳化,这样对电缆绝缘材料有很大损害,使其弹性减弱就很容易产生破裂损坏。③早期敷设的电缆如穿蛇皮管的直埋电缆及穿钢管的直立电缆,当电缆为三芯电缆时,高负荷情况下会产生100℃的高温,这种现象为涡流现象,对电缆损伤很大。 2.3过电压损伤 过电压一般会发生在已经有缺陷的绝缘处。在较大电压情况下,击穿绝缘层,损害电缆。如雷击可产生极大的电压,在电缆已有损伤的情况下,雷击有可能击穿电缆。但是总的来说,电缆对电压有极强的承受能力,可承受较大的电压,超过正常测试电压的几十倍以上。而且,电缆线路被雷击的可能性也是很小的。根据

相关文档