文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气控制系统设计方案的要求和步骤

电气控制系统设计方案的要求和步骤

电气控制系统设计方案的要求和步骤
电气控制系统设计方案的要求和步骤

电气控制系统设计的要求和步骤

要完成好电气控制系统的设计任务,除掌握必要的电气设计基础知识外,还必须经过反复实践,深入生产现场,将不断积累的经验应用到设计中来。课程设计正是为这一目的而安排的实践性教案环节,它是一项初步的工程训练。通过课程设计的工作,了解一般电气控制系统的设计要求、设计内容和设计方法。

本章主要讨论课程设计应达到的目的、要求、内容、深度及工作量。并通过实例介绍,进一步说明课程设计的设计步骤。

电气设计包含原理设计和工艺设计两个方面,不能忽视任何一面,对于应用型人才更应重视工艺设计。电气控制系统课程设计属于练习性质,不强调设计结果直接用于生产。

设计的目的、要求、任务及方法

一、设计目的

电气设计的主要目的是通过某一生产设备的电气控制装置的设计实践,了解一般电气控制系统设计过程、设计要求、应完成的工作内容和具体设计方法。通过设计也有助于复习、巩固以往所学的知识,达到灵活应用的目的。电气设计必须满足生产设备和生产工艺的要求,因此,设计之前必须了解设备的用途、结构、操作要求和工艺过程,在此过程中培养从事设计工作的整体观念。

电气设计应强调能力培养为主,在独立完成设计任务的同时,还要注意其他几方面能力的培养与提高,如独立工作能力与创造力;综合运用专业及基础知识的能力,解决实际工程技术问题的能力;查阅图书资料、产品手册和各种工具书的能力;工程绘图的能力;书写技术报告和编制技术资料的能力。

二、设计要求

为保证顺利完成设计任务还应做到以下几点:

(1>在接受设计任务后,应根据设计要求和应完成的设计内容,拟定设计任务书和工作进度计划,确定各阶段应完成的工作量,妥善安排时间。

(2>在方案确定过程中应主动提出问题,以取得指导教师的帮助,同时要广泛讨论意见,依据充分。在具体设计过程中要多思考,尤其是主要参数,要经过计算论证。

(3>所有电气图纸的绘制必须符合国家有关规定的标准,包括线条、图型符号、工程代号、回路标号、技术要求、标题栏、元件明细表以及图纸的折叠和装订。

(4>说明书要求文字通顺、简练,字迹端正、整洁。

(5>应在规定的时间内完成所有的设计任务。

(6>如果条件允许,应对自已的设计线路进行实验论证,考虑进一步改进的可能性。

三、设计任务

课程设计要求是以设计任务书的形式表达,设计任务书应包括以下内容:

(1>设备的名称、用途、基本结构、动作原理以及工艺过程的简要介绍。

(2>拖动方式、运动部件的动作顺序、各动作要求和控制要求。

(3>联锁、保护要求。

(4>照明、指示、报警等辅助要求。

(5>应绘制的图样。

(6>说明书要求。

原理设计的中心任务是绘制电气原理图和选用电器元件。工艺设计的目的是为了得到电气设备制造过程中需要的施工图样。图样的类型、数量较多,设计中主要以电气设备总体配置图、电器板元件布置图、接线图、控制面板布置图、接线图、电气箱以及主要加工零件(电器安装底板、控制面板等>为练习对象。对于每位设计者只需完成其中一部分。原理圈及工艺图样均应按要求绘制,元件布置图应标注总体尺寸、安装尺寸和相对位置尺寸。接线图的编号应与原理图一致,要标注组件所有进出线编号、配线规格、进出线的连接方式(采用端子板或接插板>。

四、设计方法及步骤

在接到设计任务书后,按原理设计和工艺设计两方面进行。

1.原理图设计的步骤

(1>根据要求拟定设计任务。

(2>根据拖动要求设计主电路。在绘制主电路时,可考虑以下几个方面:

①每台电动机的控制方式,应根据其容量及拖动负载性质考虑其启动要求,选择适当的启动线路。对于容量小(7.5kw以下>、启动负载不大的电动机,可采用直接启动}对于大容量电动机应采用降压启动。

②根据运动要求决定转向控制。

③根据每台电动机的工作制,决定是否需要设置过载保护或过电流控制措施。

④根据拖动负载及工艺要求决定停车时是否需要制动控制,并决定采用何种控制方式。

⑤设置短路保护及其他必要的电气保护。

⑥考虑其他特殊要求:调速要求、主电路参数测量、信号检测等。

(3>根据主电路的控制要求设计控制回路,其设计方法是:

①正确选择控制电路电压种类及大小。

②根据每台电动机的启动、运行、调速、制动及保护要求,依次绘制各控制环节(基本单元控制线路>。

③设置必要的联锁(包括同一台电动机各动作之间以及各台电动机之间的动作联锁>。

④设置短路保护以及设计任务书中要求的位置保护(如极限位、越位、相对位置保护>、电压保护、电流保护和各种物理量保护(温度、压力、流量等>。

⑤根据拖动要求,设计特殊要求控制环节,如自动抬刀、变速与自动循环、工艺参数测量等控制。

⑥按需要设置应急操作。

(4>根据照明、指示、报警等要求设计辅助电路。

(5>总体检查、修改、补充及完善。主要内容包括:

①校核各种动作控制是否满足要求,是否有矛盾或遗漏。

②检查接触器、继电器、主令电器的触点使用是否合理,是否超过电器元件允许的数量。

③检查联锁要求能否实现。

④检查各种保护能否实现。

⑤检查发生误操作所引起的后果与防范措施。

(6>进行必要的参数计算。

(7>正确、合理地选择各电器元件,按规定格式编制元件目录表。

(8>根据完善后的设计草图,按GB/T

6988电气制图标准绘制电气原理线路图,并按GB/T 5094-1985《电气技术中的工程代号》要求标注器件的工程代号,按GB 4884-1985《绝缘导线的标记》的要求对线路进行统一编号。

2.工艺设计步骤

(1>根据电气设备的总体配置及电器元件的分布状况和操作要求划分电器组件,绘制电气控制系统的总装配图和接线图。

(2>根据电器元件的型号、外形尺寸、安装尺寸绘制每一组件的元件布置图(如电器安装板、控制面板、电源、放大器等>。

(3>根据元件布置图及电气原理编号绘制组件接线图,统计组件进出线的数量、编号以及各组件之间的连接方式。

(4>绘制并修改工艺设计草图后,便可按机械、电气制图要求绘制工程图。最后按设计过程和设计结果编写设计说明书及使用说明书。

毕业设计任务书

专业:机电工程

题目:单片机应用系统设计 <一)

——机械手自动分拣工件

要求:1。机械手将传送带A上的大号物品传送到传送带B上,其他小号的物品让其流走.

机械手的结构和各部分动作过程的示意如图1所示。

机械手所有的动作均由液压驱动,上升,下降,左移,右移均由(双线圈>三位四

通电磁阀控制,夹紧,放松用一个(单线圈>二位四通电磁阀控制,通电夹紧,断

电放松。所有电磁线圈驱动电源:直流,

电压24V,电流1A,位置检测用:行程开关,光电开关,压力继电器。

2.系统操作可实现单循环,自动循环功能。

3.设计单片机的控制系统和输入/输出信号调理电路及功率驱动电路原理图。

4.设计控制系统程序流程图并用汇编语言编写其中的某一段程序。

5.设计操作台面板布置示意图。

6.编写设计说明书和使用说明书。

7.在满足控制要求的前提下,力求控制系统简单,经济。

进程安排: (共周>

学生班级:____________ 姓名:_____________

指导教师:____________ 日期:_____________

毕业设计任务书

专业:机电工程

题目:单片机应用系统设计<二)

——机械手自动搬运工件

要求:1.工件在左工作台上加工完第一道工序后机械手将其搬到右工作台上进行第二道工序加工.请设计机械手将左工作台上的工件搬到右工作台上的控制系统。机械

手的结构和各部分动作过程如示意图1所示。

题目:单片机应用系统设计<三)

——上料小车自动往返定位加料

要求: 1. 小车结构及工作示意图如图1所示:

小车左右行驶及车门开关操作均由三相交流异步电动机驱动,功率为3KW.电动

机的主控制电器为接触器,

其接触器的电磁线圈驱动电压:交流220V,电流0.5A

加料呼叫由按钮发出,加料定位由行程开关检测。

2.工作要求:<1)按下停止按钮后小车行驶到LS1原位停止.

<2)当呼叫的按钮PB按下时,小车运行至呼叫的PB位置后停止,

打开车门,下料10S后关车门,难后返回到LS1原位停止,并关门

上料8S.

3.系统操作可实现单步,自动行驶功能。

4.设计单片机的控制系统和输入/输出信号调理电路及功率驱动电路原理图。

5.设计控制系统程序流程图并用汇编语言编写其中的某一段程序。

6.设计操作台面板布置示意图。

7.编写设计说明书和使用说明书。

8.在满足控制要求的前提下,力求控制系统简单,经济。

进程安排: (共周>

学生班级:____________ 姓名:_____________

指导教师:____________ 日期:_____________

毕业设计任务书

专业:机电工程

题目:单片机应用系统设计<四)

——金属板自动剪切设备

要求:1。按照设定的长度自动剪切金属板。其设备的结构及工作过程见示意图1。

(1)金属板前端通过光电开关时,开始记录接近开关发出的脉冲信号,多齿凸轮与电机同轴转动,由接近开关检测凸齿产生的脉冲信号。

(2)电机转至脉冲数为4900时减速,5000时停止。

(3)当脉冲信号达5000个时,切刀下降将金属板切断,切刀下到位后切刀返回,当切刀返回到位后再启动电动机<高速),传送金属板。

(4)传送带,

切刀均由三相交流异步电动机驱动,功率为5.5KW.电动机的主控电器为

接触器,其接触器的电磁线圈驱动电压:交流220V,电流0.5A,(5)位置检测由接近开关检测,信号输出形式:集电极开路。

题目:单片机应用系统设计 <五)

——传送带电机控制示

要求:1.下图为一传送带电机控制示意图,控制要求如下:

(1)按动启动按钮后,电动机3启动,金属板在传送带上向图中所示方向输送,其位置由接近开关检测;

(2)当金属板到达两传送带邻接处时传感器3接受到信号,启动电动机2;

(3)当传感器2接受到信号时,启动电动机1;

(4)当金属板离开电动机2拖动的传送带进入电动机1拖动的传送带时,传感器2的信号消失,此时启动定时器T1,定时2s后控制电动机2停止;

(5)传感器1接受到信号,指挥下一级的

机构动作<可不考虑);

(6>

当金属板离开电动机1拖动的传送带后,传感器1的信号消失,此时启动定时器T2,定时2s 后控制电动机1停止。

2.系统操作可实现单循环,自动循环功能。

3.设计单片机的控制系统和输入/输出信号调理电路及功率驱动电路原理图。

4.设计控制系统程序流程图并用汇编语言编写程序。

5.设计操作台面板布置示意图。

6.编写设计说明书和使用说明书。

7.在满足控制要求的前提下,力求控制系统简单,经济。

进程安排: (共周>

学生班级:____________ 姓名:_____________

指导教师:____________ 日期:_____________

毕业设计任务书

专业:机电工程

题目:小型废水处理系统中的单片机控制系统设计<6)

1.SBR废水处理工艺的技术要求

SBR废水处理技术是一种高效废水回用的处理技术。本设计采用优势菌技术对校园生活污水进行处理,经过处理后的中水可以用来浇灌绿地、花术、冲洗厕所及车辆等,从而达到

节约水资源的目的。

在设计SBR废水处理系统方案时,充分考虑到现实生活中校园生活区较为狭小的特点,设计中力求达到设备体积小,性能稳定、工程投资少的目的。由于在废水处理过程中环境温度对菌群代谢产生的作用直接影响了废水处理效果,故设计中采用地埋式砖混结构处理池以降低温度对处理效果的影响。同时由于SBR废水处理技术具有工艺参数变化大、硬件设计选型与设备调试比较复杂的特点,因此在处理系统中采用了先进的PLC控制技术作为系统控制核心,以提高SBR废水处理的效率,方便操作和使用。

SBR废水处理系统分别由污水处理池、清水池、中水水箱、电气控制箱以及水泵、罗茨风机、电动阀门和电磁阀等部分组成。在污水处理池、清水池、中水水箱中分别设置了液位

开关,用以检测水池与水箱中的水位。

在污水处理的第一阶段,当污水池中的水位处于低水位或无水状态(叉称待纳水状态>时,电动阁会自动开启纳入污水。当污水池纳入的污水至正常水位(高水位>时,电动阀自动关

闭,污水池中污水呈微氧和厌氧状态。

在污水处理的第二阶段,采用了能降解大分子污染物的曝气法,可使污水脱色、除臭、平衡菌群的pH值并对污染物进行高效除污,即好氧处理过程。整个好氧时间一般需要6~8h(曝气时间>。在曝气管路上设计安装了排空电磁阀,当电动阀阀门自动关闭后,排空电磁阀开启,罗茨风机延时启动(空载>,排空电磁阀关闭,污水池开始曝气。当曝气处理结束后,排空电磁阀再次开启,罗茨风机停机(空载>,排空电磁阀延时关闭。曝气风机须在无负荷条件下的启动和停止,能起到保护电机和风机的作用。一般经过0.5h的水质沉淀,PL C下达启动清水泵(1#泵>指令,将沉淀后的水泵人到清水池。当清水池中的水位升至正常液面(高水位>时,1#清水泵自动停止运行。这时2#清水泵自行启动向中水箱泵水,当水箱内达到高水位时(正常液面>,2#清水泵自动停止运行,这时中水箱内的水全部完成处理过

程。

如上所述,当中水箱内水位降至低水位时(正常液面>,2#清水泵又自动启动向中水精泵水。当污水池中的水位降至低水位时(正常液面>,电动阀门会自动打开继续向污水池纳入污水。如此循环往复。SBR废水处理系统示意图见图11-1。

由于SBR废水处理技术针对污水的水质不同而选用的生物菌群不同,工艺要求也有所不同,因此要求电气控制系统应具有参数可修正功能,以满足废水处理的要求。

2.选用动力设备的要求

在SBR废水处理系统中所使用的动力设备(水泵、罗菠风机、电动阀>,均采用三相交流异步电动机。电动机应选配Y系列防水防潮型,电磁阀(220V AC>的选配也应符合防水防潮要求。

(1>1#清水泵:立式离心泵LS50-10-A,扬程10m,流量29m3/h,1kW。

(2>2#清水泵:立式离心泵LS40-32.1,扬程30m,流量16m3/h,3kW。

(3>曝气风机(罗茨风机>:TSA 40,0.7m3/min,1.1kW。

(4>电动阀:阀体D97A1X5-10ZB-125mm电动装置LQ20-

1,380V/60W(三相>,转矩200N·m,转速l r/min。

图1 SBR废水处理系统示意图

3.设计要求

(1>控制装置设计选用单片机作为系统的控制核心,根据工艺要求合理选配PLC的机型和I /O接口。

(0>本设计可执行手动/自动两种方案,应能按照工艺要求编辑程序并可实时整定参数。

(3>

设计单片机的控制系统和输入/输出信号调理电路及功率驱动电路原理图。设计控制系统程序流程图并用汇编语言编写程序。

(4>

电动阀上的驱动电机为正、反转双向运行,因此要在PLC控制回路中加装互锁控制线路。

(5>为了设备的安全运行,在设计中应考虑必要的保护措施,如电机的过热保护、控制系统的短路保护等。

(6>绘制电气原理图:①主电路,②交流控制电路,③PLC控制电路(硬件和程序>,④编制PLC I/O接口功能表。

(7>选择电器元件,编制元器件目录表。

(8>绘制总接线图、箱(柜>电器板布置图和配线图、控制面板布置图和配线图等,

(9>编制PLC控制程序:采用梯形图编程(LD>或指令表编程(IL>。

进程安排: (共周>

学生班级:____________ 姓名:_____________ 指导教师:____________ 日期:_____________

2015高职 电气控制系统 任务书7-西门子(赛项赛卷)

2015年全国职业院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试 (总时间:240分钟) 工 作 任 务 书 场次号工位号

注意事项 一、本任务书共17页,如出现缺页、字迹不清等问题,请及时向裁判示意,进行任务书的更换。 二、在完成工作任务的全过程中,严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。电气安装中,低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96)》验收。 三、不得擅自更改设备已有器件位置和线路,若现场设备安装调试有疑问,须经设计人员(赛场评委)同意后方可修改。 四、竞赛过程中,参赛选手认定竞赛设备的器件有故障,可提出更换,器件经现场裁判测定完好属参赛选手误判时,每次扣参赛队3分;若因人为操作损坏器件,酌情扣5-10分;后果严重者(如导致PLC、变频器、伺服等烧坏),本次竞赛成绩计0分。 五、所编PLC、触摸屏等程序必须保存到计算机的“D: \工位号”文件夹下,工位号以现场抽签为准。 六、参赛选手在完成工作任务的过程中,不得在任何地方标注学校名称、选手姓名等信息。

请按要求在4个小时内完成以下工作任务: 一、按“动车空调系统控制说明书”,设计电气控制原理图,并按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相关元件参数设置。 二、按“动车空调系统控制说明书”,编写PLC程序及触摸屏程序,完成后下载至设备PLC及触摸屏,并调试该电气控制系统达到控制要求。 三、参考X62W铣床电气原理图,排除X62W铣床电气控制电路板上所设置的故障,使该电路能正常工作,同时完成维修工作票。

动车空调系统控制说明书 一、动车空调系统运行说明 在CRH 动车组的车厢均配置有独立的空调系统,空调装置(压缩机、冷凝机)安装在地板下,空气处理单元(通风排风装置)车厢随着气压变化、温度进行通风换气,如图1所示。 图1 动车空调系统结构示意图 动车空调系统主要由以下电气控制回路组成,压缩机M1控制回路【M1为单速电机,由变频器进行多段速控制,变频器参数设置为第一段速为15Hz ,第二段速为30Hz ,第三段速为40Hz ,第四段速为50Hz ,加速时间0.3秒,减速时间1秒】。冷凝风机M2、M3控制回路【M2为三相异步电机(不带速度继电器),M3为三相异步电机(带速度继电器),需要考虑过载、联锁保护,只进行单向正转运行】。通风机M4控制回路【M4为双速电机】。车辆运行电机M5控制回路【M5为伺服电机;伺服电机参数设置如下:伺服电机旋转一周需要1000个脉冲,正转转速为1圈/秒,反转转速2圈/秒;】,通过编码器检测动车行驶路程。竞赛以电机旋转“动车右移动为正向,动车左移动为反向”为准。 二、动车空调系统安装方案要求 1、本系统使用三台PLC ,网络指定Q0CPU/S7-300/S7-1500为主带变频压缩机 通风单元 冷凝机

电气控制柜设计步骤

电气控制柜设计步骤内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

电控箱设计步骤 一、设计工艺 1、根据图纸(系统图、原理图)选主要部件; 2、按照功能、使用方法和制造标准排布主要器件; 3、根据排布结果选定箱(柜)尺寸(尽量选通用尺寸),校验器件排布结果; 4、根据图纸选其它辅助材料、元件; 5、绘制装配图、接线图,编制加工工艺卡; 6、采购所有器件、材料; 7、加工、或委托加工箱(柜)壳体; 8、按工艺卡装配主要器件,加工连接件、连接线; 9、按工艺卡装配附件、配件、接线; 10、整体装配完成,检验,试验(按产品生产标准要求项目进行); 11、按标准及合同要求进行产品包装,附检验合格证、试验记录。 12、送货出厂。 二、设计规程规范要求。 1、熟读设计方案任务书。掌握任务书中几点重要信息及参数,如果是在大型项目中,设计任务书会以合同的技术附件形式出现。这样就关系到控制箱的先进程度和设计制造的成本控制。只要掌握控制的自动化程度就行了,这关系到你下面的选型等工作。 2、根据控制要求进行方案性设计。如果是较大的项目这可以升级为可行性研究。即使是小的电控系统,起码也要列出不少2种的方案设计,在方案设计过程中,

要有详细的计算说明书,这样为你的设备设计提供依据,也是设计是否合理,是否科学的关键。直接关系到你的制造成本。 3、进行设备控制设计,选择最佳的方案后,再进行设备设计,这个设计阶段,主要是设备的选型,选择各种合理元器件要注意以下几点: 1)要能实现设计任务中要求的控制功能。 2)要保证设备一定的先进性(在一些技术附件中为有具体说明), 3)要控制好成本,不要盲目最求先进而造成不必要的成本浪费。 在确定所需要的各种元件设备后,就要进行原理图的设计,设计原理图时要根据自己的方案设计再结合所选电气元件的电气接线原理进行。 4、施工图设计。这里就不扯大工程设计步骤和要求了,单仅电控箱而言,根据所选元件的尺寸,综合考虑和选择电控箱的规格(国家有统一标准规格的电控箱柜台,也有非标的,非标的可根据你选择的电气元件进行规格设计)。 选择好或设计好电控箱的规格后,就可以进行箱内布置图的设计了,这个可以参照相关的电工工艺要求进行。 以下注意要点: 1)设备元件摆放布局合理、保证设备安全; 2)便于施工、检修等。 三、采购和安装调试规范要求。 1、根据上面的设备设计,设计出详细的材料清单,根据材料清单进行电气设备元件采购,这样就不会造成设备过剩浪费,或是设备出现短缺不足的现象。 2、根据上面的施工图设计,可以将采购回来的设备交予生产制造部门进行安装和接线了,并进行出场前的检验和测试。

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 论文上传:ttt001 论文作者:不祥您是本文第193位读者 摘要:某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 关键词:设计说明图书馆 -------------------------------------------------------------------------------- 如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 【建筑概况】某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 【电气设计说明】 1.设计范围 (1)变、配电系统; (2)应急电源系统; (3)照明配电系统; (4)防雷接地及电磁脉冲防护系统; (5)楼宇自控系统; (6)综合布线系统; (7)火灾自动报警和联动控制系统; (8)闭路电视保安监视系统; (9)停车场管理系统; (10)有线电视系统; (11)同声传译系统。 2.变、配电系统 (1)一级负荷包括:火灾报警及联动控制设备、消防泵、消防电梯、排烟风机、加压风机、保安监控系统、应急照明、疏散照明及重要的计算机系统(如检索用电子计算机系统)等。其中保安监控系统、检索用电子计算机系统和所有的消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。 客梯、排水泵、生活水泵等其他用电设备属二级负荷。 (2)负荷估算:本工程用电总设备容量约为:Pe=9720kW~总计算负荷约为Pjs=5832kW。设计变压器总装机容量为8000kV A。 (3)电源:本工程由市政电网引来两路独立10kV电源供电,两路电源同时工作,互为备用,每路10kV电源均能承担全部负荷。另外,设置一台1000kW柴油发电机组,作为第三电源。高压系统电压等级为10kV,低压系统电压等级为~220V/380V。 低压配电采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷,如:冷冻机房、水泵房、电梯机房、电话站、消防中心等设备采用放射式供电;对于一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。 本工程的消防动力设备、计算中心、应急照明、重要书库的空调设备、计算机设备、电话机房、变配电所所用电等采用双电源供电,并在末端互投。 (4)在本楼地下一层设置一处变、配电所,内设四台2000kV A变压器。 3.应急电源系统 本工程设置一台1000kW柴油发电机组,给一级负荷中的特别重要负荷供电。 4.照明配电系统 (1)照度标准参照国标《民用建筑照明设计标准》(GBJ 133—90),主要场所的照度如下: 阅览室500lx

多层纯住宅电气设计方案说明示例

多层纯住宅电气设计方案说明示例 一、工程概况: 本项目为xxxxxx安置房项目一期工程,建筑规模:总建筑面积25640.90平方米。建筑防火分类:多层住宅,耐火等级:二级。 二、设计依据: 1、本院建筑、结构及给排水专业提供给本专业的设计资料。 2、本工程采用的规程、规范及标准,主要包括: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014; 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009; 《20KV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013; 《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008; 《低压配电设计规范》 GB50054-2011; 《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-2011; 《建筑照明设计标准》GB50034-2013; 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015; 《城市道路照明设计规范》CJJ45-2015; 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008; 《建筑机电工程抗震设计规范》 GB 50981-2014; 《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016; 《有线电视系统工程设计规范》GB50200-94; 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004; 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007; 《四川省住宅建筑通信配套光纤入户工程技术规范》DBJ51/004-2012; 《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》-GB50846-2012; 三、设计范围: 本工程设计有:高低压变配电系统、照明系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施、FTTH系统、有线电视系统及。 四、变、配电系统: 1、负荷分级:本工程所有用电均为三级负荷。 2、供电电源:本工程从市政引一路10KV电源供至室外箱式变电站1TM1(80 0KVA)供本小区用电。 3、计量:本工程在室外箱变高压侧计量,住宅每户设分计量(供电部门户表工程)。 4、功率因数补偿:在变压器低压侧设静电电容器自动补偿装置集中补偿、气体放电灯就地设补偿电容器分散补偿,补偿后,10KV侧功率因数达到0.9以上。

建筑电气施工图设计说明

建筑电气施工图设计说明 一、建筑概况及总体说明 工程名称:浩创-达观上院 建设单位:惠州市宏诚实业开发有限公司 本工程为:1.建设地点:惠州市仲恺 2.建筑层数:地上29层;建筑高度:90.2m,地下2层 3365.24m,总建筑面积:62126.58m 22建筑基底面积: 3.建筑耐火等级一级 二、设计依据: 1、相关专业提供给本专业的工程设计资料 2、建设方提供的有关职能部门认定的工程设计资料,建设方设计要求; 3、本工程采用的主要标准及规范: 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《全国民用建筑工程设计技术措施(电气)》(2009 ) 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》 GB 50098-2009 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《有线电视系统工程技术规范》 GB 50200-94 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2007 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》DBJ/T15-42-2005 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 500116-2013 《住宅设计规范》GB 50096-2011 《建筑机电工程抗震设计规范《住宅建筑规范》GB50981-2014 三、设计范围: 1、本设计负责红线范围内的建筑内电气设计及室外电气管网设计 2、精装修区域的照明设计由建设方另行委托其他设计公司负责,本设计负责精装修区域的电源预留及相关的协调配合工作。 3、本工程设计内容如下: (1)供配电系统 (2)配变电所(配电房内的高低压电气设计由专业电力公司设计) (3)低压配电系统 )照明设计(办公室,商业部分及其他需要精装修的场所由业主二次装修自行设计)4(.(5)防雷保护、接地系统及安全措施

生活垃圾焚烧发电项目电气部分设计说明书

生活垃圾焚烧发电项目电气部分设计说明书 1.1 电气一次 1.1.1 概述 本工程建设规模为3×300t/d垃圾焚烧线,配2台发电机组,发电总容量15MW。本期建设2×300t/d垃圾焚烧线,配套装设一台9MW凝汽式汽轮发电机组,年运行小时数为8000小时。 按接入系统审查意见,本工程共经一回10kV线路接入板桥110kV变电站的10kV母线,线路距离约6.2km。 本厂发电机所发电量扣除厂用部分,其余全部送至电网。另考虑到在发电机及送出线路故障、检修时,垃圾焚烧线需继续运行, 以及故障停机时的环保要求,需另从外部引接一回10kV电源作为备用电源,备用电源暂考虑从档下变10kV母线引接,容量约为3300kVA。 1.1.2 电气主接线配合接入系统方案,在厂内设置10kV母线,本期10kV 母线采用单母线 接线。发电机出口电压采用10.5kV,发电机组及10kV出线直接接入10kV 母线。 10kV系统采用中性点不接地方式。发电机励磁采用自并励静态励 磁。 1.1.3 厂用电接线及布置厂用电压采用10kV、380V两级电压。低压厂用

变压器从10kV母线引接 电源;按炉设置两台2500kVA低压厂用工作变压器,配套设置两段380/220V 母线段(I、II段)向低压负荷配电,另设置一台2500kVA的专用低压备用变压器,作为本期两台低压工作变的备用。低压备用变压器兼做二期的备用。 主厂房设置汽机MCC,#1锅炉MCC、#2锅炉MCC、化水MCC、烟气处理MCC 及公用MCC,辅助厂房设置循环水及净水站MCC、渗沥液处理MCC、、综合办公楼MCC等就近为低压负荷配电,MCC分别从低压I、II段各引一回电源,互为备用。 袁河补给水泵房离电厂约5km,负荷约100kW,如从电厂引接电源,则需采用10kV电压送出,一次投资较高,且垃圾电厂上网电价与下网电价基本持平,故考虑就近引接两回低压电源。 根据初步计算,本期厂用电计算负荷约为3300kVA,厂用电率约为28%。 低压厂用电系统中性点直接接地。 10kV配电装置、低压配电动力中心屏柜、汽机锅炉MCC等均布置于集控楼0m层,其它MCC均就近布置于设备附近。 1.1.4 电气设备选择 10kV开关设备采用移开式交流金属封闭开关设备,配国产优质真空断路器。 380/220开关柜采用抽出式开关柜。 低压厂变采用干式变压器。变频调速

电气设计说明精选文档

电气设计说明精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

电气设计 一、设计依据: (一)上级主管部门批准的文件和兴建方提出的有关要求。 (二)国家现行的有关规范、规程: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《住宅建筑规范》GB50386-2005 《住宅设计规范》GB50096-2011 《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 (三)各专业提供的有关资料及图纸。 (四)由甲方处了解的市政相关条件及方案构想。 二、设计范围: (一)本工程拟设置的强电系统 1.高、低压变配电系统。 2.动力配电系统、照明配电系统(不包括住宅电表箱以前公变部分); 3.柴油发电机系统 4.漏电火灾报警系统

5.防雷、保护接地系统。 (二)本工程拟设置的主要弱电系统 1.通讯系统。 2.安全防范系统。主要由以下子系统组成: ①视频安防监控子系统; ②出入口控制子系统; ③入侵报警子系统; ④保安报警子系统; ⑤电子巡查子系统; ⑥停车库管理子系统; ⑦周界及公共区域防范系统。 3.有线电视及卫星电视系统。 4.火灾自动报警及消防联动控制系统。 5.背景音乐及紧急广播系统。 6.楼宇控制系统 7.公共信息显示系统 三、供电系统 (一)负荷等级 本建筑群属于一类、二类高层及多层建筑,其中一类高层建筑消防控制室、防 排烟设施、消防电梯、消防水泵、火灾自动报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散标志灯和电动卷帘.生活水泵、客梯、楼梯间照明等用电等为一级负荷; 二类建筑中以上部分为二级负荷;其余的用电设备属三级负荷。 (二)供电电源及电压:由市政为本建筑引入两组(共4路)(按一路高压10000KV A)10KV独立电源,每组10KV电源需引自上级不同开闭站。(需与 供电部门落实)。 东南区装设220/380V应急式柴油发电机组作为酒店、商业等一级负荷的备用电源。 (三)供电系统:10kV系统采用单母线分段加联络型式接线,放射式馈至各台 变压器;低压系统采用单母线分段接线,正常时各变压器独立运行,变压器之

电气控制系统设计方案的要求和步骤.doc

电气控制系统设计方案的要求和步骤

电气控制系统设计的要求和步骤 要完成好电气控制系统的设计任务,除掌握必要的电气设计基础知识外,还必须经过反复实践,深入生产现场,将不断积累的经验应用到设计中来。 设计的目的、要求、任务及方法 一、设计目的

为保证顺利完成设计任务还应做到以下几点: (1>在接受设计任务后,应根据设计要求和应完成的设计内容,拟定设计任务书和工作进度计划,确定各阶段应完成的工作量,妥善安排时间。 (6>如果条件允许,应对自已的设计线路进行

医院电气方案设计说明

医院建设项目 设计说明 第七章电气专业设计 一、设计依据 1、甲方设计任务书及设计要求; 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 4、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013; 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 6、《低压配电设计规范》GB50054-2011 7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012; 9、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013; 10、《建筑照明设计标准》GB50034-2013; 11、《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014 12、《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013 13、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 14、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005; 15、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 16、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 17、《视频安防系统工程设计规范》GB50395-2007 18、《出入口控制系统工程设计规范》GB500396-2007 19、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 20、《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012 21、《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010 22、《数据中心设计规范》GB50174-2017 23、《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇(电气)》2007年版 24、其它有关的国家及地方现行规程规范;二、设计范围 本设计包括红线以内的如下内容: 1、中低压配电系统;动力配电系统;照明配电系统;电气安全及防雷接地系统。 2、综合布线系统;有线电视系统;安全防范系统监控系统;楼宇自控系统;医护对讲系统;ICU探视系统;手术监控管理系统;手术室示教系统;信息显示系统;火灾自动报警及消防联动控制系统;消防应急及日常广播系统等。 三、用电负荷估算: 编号名称面积(㎡)用电标准计算负(kW) 备注 1 A区行政综合楼2280.19 80W/㎡182 2 A区中医门诊综合楼4415.4490W/㎡397 3 B区门诊综合楼8713.8290W/㎡784 4 B区住院综合楼14899.0960W/㎡893 5 C区康疗中心2741.4690W/㎡247 6 地下室建筑8996.00 50W/㎡450 一部份为诊疗区 7 其他200 合计3153 用电负荷同期系数取:0.8 整个项目用电负荷合计:2552KW; 三、高、低压配电系统 1、1.负荷分级: 一级负荷:火灾报警及联动控制设备、消防电梯、排烟风机及加压送风机、保安及消防监控系统、应急照明及疏散照明、急诊部、监护病房、手术部、分娩室、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室、核磁共振、介入治疗用CT及X光机扫描室、洁净手术室空调、ICU病房、重要的计算机系统等。其中重要手术室、

学校电气方案设计说明

港中旅学校电气方案设计说明设计依据相关专业提供的设计资料; 建设方提供的设计任务书; 主要设计规范和标准: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《民用建筑电气设计规范》JG J16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑照明设计标准》G B50034-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》G B50198-2011 《有线电视系统工程技术规范》G B50200-94 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《消防安全标志设置标准》DBJ01-611 -2002 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311 -2006 《智能建筑设计规范》GB/T50314-2006 《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ-1-615-2003

《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 二、设计范围 1. 强电设计包括如下系统: 10kV变配电系统 380V低压配电系统 动力配电系统 照明配电系统 防雷接地系统 2. 弱电设计包括如下系统: 综合布线系统 有线电视系统 可视对讲系统 CCTV监控系统 火灾自动报警系统及广播系统 汽车库管理系统 信息化应用系统 建筑设备管理系统 安全防范系统 弱电系统可根据甲方要求增加或减少,本次设计只负责预埋管, 具体设计由甲方指定的弱电深化设计公司完成。

学校电气方案设计说明

港中旅学校电气方案设计说明 一、设计依据 相关专业提供的设计资料; 建设方提供的设计任务书; 主要设计规范和标准: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《消防安全标志设置标准》DBJ01-611-2002 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2006《智能建筑设计规范》GB/T50314-2006 《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ-1-615-2003 《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 二、设计范围 1.强电设计包括如下系统: 10kV变配电系统 380V低压配电系统 动力配电系统 照明配电系统 防雷接地系统 2.弱电设计包括如下系统: 综合布线系统 有线电视系统 可视对讲系统 CCTV监控系统 火灾自动报警系统及广播系统 汽车库管理系统 信息化应用系统 建筑设备管理系统 安全防范系统 弱电系统可根据甲方要求增加或减少,本次设计只负责预埋管,具体设计由甲方指定的弱电深化设计公司完成。 三、10/0.4KV配变电所及配电系统设计和配电能源监测管理系统 1.负荷等级 本工程校园建筑,总建筑面积约3.32万平方米,单体建筑高度不超24米。根据本工程的功能及规模,消防负荷等级按二级考虑,其他负荷等级按三级考虑。 消防用电设备,如消防泵、喷淋泵、排烟风机、消防电梯、消防控制室、保安监控室电源等;应急照明(疏散照明、安全照明、备用照明),电信机房电源,主要通道照明,排污泵、客梯、生 活水泵为二级负荷,其余为三级负荷。 2.供电电源 采用单位指标法每平米按60va估算,在地下设1个变电所,内设2台1000KVA变压器,由 10kV市政电网为本工程提供两路独立10kV电源,10kV电缆埋地进入本工程红线之后由设计院统一规划路由。电源分界点为本工程10kV配变电所10kV电源进线柜的进线开关。正常工作时,两路电源同时供电,互为备用,各负担50%负荷,一路电源故障时,另一路电源供全部二级负荷。 3、功率因数补偿

智能小区电气设计方案

智能小区电气设计方案 智能小区电气设计方案 前言: 作为人类生存基本需求之一的住宅,已逐步向小康型发展。随着生活水平提高和科学技术发展,越来越多新型智能住宅小区已成为住宅建设的热点。 目前兴建的智能化住宅小区多为数幢多层或高层住宅楼组成,家用电器,通信设备与安保防灾等设备在家庭中功能综合一体化,各电子设备的广泛采用,对电气的安全设计也提出一些新的要求。下面将主要部分介绍如下: 1、楼宇自动化控制系统 1.1基本功能 1.1.1对建筑设备进行控制、监视和测量,以实现设备最优控制为中心的过程控制自动化;以完成预防和控制为中心的防灾自动化; 1.1.2对控制器、远程终端单元的监控; 1.1.3操作者人机界面; 1.1.4被监视建筑设备在CRT上的视频显示集成; 1.1.5数据采集和历史化; 1.1.6警告管理 1.1.7趋势分析 1.1.8报告生成 1.2开放功能 楼宇自控系统应具备基本的开放功能,包括对ActiveX、DDE、ODBC、API、Access 等标准技术均可实现无缝连接。系统可实现与这些系统的通讯,从而实现有关的联动控制以及方便物业管理和系统集成。 1.2.1系统控制器配置原则: 控制器配置应遵循以下原则,否则将被认为是重大技术偏离,可能作为废标处理:系统应采用中央站为核心,DDC与中央站实现数据通信。DDC应设在受控对象附近,按功能和管理类别实现区域划分,每栋楼的送排风、给排水、照明和电量计量分别采用各自独立的DDC进行控制,即每栋楼至少配置4个可独立运行的DDC控制器。其中计量用DDC应提供24小时不间断电源。系统共设置29个区域(室外照明为独立的区域),每个区域可独立管理。每个可独立运行控制器的控制点数应小于120点,使系统的故障产生的影响可控制在一定范围内。控制器I/O点应具有一定的冗余,各类型I/O点的预留量不小于15%。控制应采用标准的模块化设计,控制器应具备标准的开放协议如LON通信协议。为保证单个设备的维护不影响其它设备的运行,所有模块应支持热插拔功能,更换或维护单个模块不影响同区域其它设备运行。 1.2.2系统控制及监控内容: VRV空调机组;变配电系统;照明系统;电梯系统;给排水系统。 (1)VRV空调机组系统。 通过VRV机组通讯接口实现以下基本监控内容:启/停状态;故障报警;电量计量。通过设置环境温度传感器接入DDC,检测环境温度。 (2)通风系统 风机基本监控内容:送排风机启/停状态;送排风机故障报警;送排风机开关控制;地下车库CO监测。 (3)变配电系统

电气系统设计方案范文

目录 电气系统设计方案 (2) 2.1配电系统 (2) 2.2管线回路系统 (5) 2.3照明系统 (6) 供配电施工部分 (7) 2.1配电盘安装 (7) 2.2金属线槽敷设 (8) 2.3电缆、电线放线施工及工艺 (9) 2.4线缆接线施工工艺 (10) 2.5电气钢管施工工艺 (10) 2.6插座、开关安装施工 (11) 2.7照明灯具安装施工 (15)

电气系统方案 计算机机房提供电能质量的好坏,将直接影响计算机系统正常、可靠的运行,也影响机房内其它附属设施的正常工作,同时机房对接地、雷电防护、机房屏蔽等均有特定要求。为了保证计算机的可靠运行,必须建立一个优质、稳定、安全、可靠的供配电系统。 2.1配电系统 机房进线电源采用TN-S三相五线制,建议从大楼总配电室引双回路电源到机房空调配电间。 配电柜内设电压电流指示、防雷、防过压、短路、过载、过流等保护器,保护设备运行安全和人身安全。 2.1.1辅助设备动力配电系统 机房辅助动力设备包括机房专用空调系统、新风系统、照明系统、维修插座、UPS主机供电等。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,要求配电系统应安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。 电源进线采用TN-S三相五线制。在设计电源分配时,充分考虑负荷情况,计算功率平衡,将负荷均匀分配在电源的三相上,并要留出一定的冗余以满足将来增加设备的需求。 2.1.2计算机设备UPS配电系统 机房计算机设备包括计算机主机、小型机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中采用UPS不间断电源,以保障电源可靠性的要求。 电源经UPS稳频稳压、调整电压波形后为计算机设备供电,与此同时也为UPS的后备电池充电;一旦市电回路停电后,UPS的后备电池立即放电,

电气方案设计说明

中国·安仁新公馆聚落 规划建筑设计方案电气说明 八、电气设计 一、设计依据: 建设单位提出的相关设计要求; 建筑、给排水、暖通专业提供的设计资料及用电要求。 本专业所采用的设计规范: 《民用建筑电气设计规范》(JGJ T 16-2008) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94) 二、《低压配电设计规范》(GB50054-95) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)2000年版 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》(GB50343-2004) 《供配电系统设计规范》(GB50052-95) 《建筑照明设计标准》(GBJ133-2004) 《工业企业通信设计规范》(GBJ42-81) 《工业企业共用天线电视系统设计规范》(GBJ120-88) 《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 二、设计范围: 高低压变配电、照明、防雷及接地、有线电视、电话、综合布线(仅含宽带网线路部分)、 三.方案一 1. 1区用电总的估算设备容量为759KW, 2区用电总的估算设备容量为6736KW, 2.根据估算容量考虑该项目分别在1区室外设一台箱变、2区室外设三~五台箱变,高压进线就近从区域内10KV室外高压分支箱分别埋地引入,每台箱变设高压计量,低压分别在区域内室外及室内设集中计量装置。 2.。分别在1区、2区室外各设一台电话分线箱、有线电视前端箱、数据交换箱,然后再分别引入各单体的弱电箱。 3.该项目所有的单体均按三类防雷建筑设计。 四.方案二 1. 1区用电总的估算设备容量为759KW, 2区用电总的估算设备容量为6852KW, 2.根据估算容量考虑该项目分别在1区室外设一台箱变、2区室外设三~五

某看守所电气方案说明.doc

某看守所 方案说明(电气部分) 设总: 审定: 审核: 校对: 设计:2006年10月23日

十、电气 10.1设计依据及范围 (1)设计依据 (a)总设计师编制的方案; (b)土建专业所提的平面布置图; (c)其他公用专业所提的用电资料; (d)GBJ 16-87 建筑设计防火规范(修订本); (e)GB50045-95高层民用建筑设计防火规范; (f)GB50116-98火灾自动报警系统设计规范; (h)GB50057-94(2000版)建筑物防雷设计规范; (i)JGJ/T 16-92民用建筑电气设计规范; (2)设计范围 (a)10kV变电所设计; (b)各单体建筑物供配电系统设计; (c)各单体建筑物照明及防雷接地系统设计; (d)火灾自动报警及联动控制系统设计; (e)区域电气系统设计; (g)弱电监控系统设计 10.2供电设计 (1)负荷性质及负荷计算 (a)负荷性质 根据有关标准,本区块内的建筑物均属多层住宅建筑,其消防水泵、防排烟风机、应急照明、消防报警用电设备、生活水泵、电梯用电等均属一、二级负荷,其余用电均属三级负荷。 (b)负荷计算 方案1(设中央空调): 按需要系数法进行计算,其计算结果如下:(详见下表) 计算表格省去 方案2(不设中央空调):

计算表格省去 (2)供电电源和电压 本工程的供电电压为10kV,所需电源引自设于附近的10kV开闭所,开闭所位置由当地供电部门提供。 (3)供电系统 根据当地供电情况,本工程拟采取一路10KV电源供电,电源可引自附近10kV 开闭站,以电缆埋地方式进入预审楼一层的10kV高压环网室,再由环网室向变电所提供10kV电源。另外,为保证一、二级负荷用电的可靠性,本工程设有自备柴油发电机组,机房设于建筑物地下一层内。大楼内消防用电等一级负荷均采用两路电源同时供电,配电末端设置双电源自动切换箱。两路低压电源分别引自两台不同的变压器低压母线,变压器低压母线侧设置母联开关,平时常开,当一段低压母线失电时,低压母联手动合闸,母联开关和两侧低压电源总开关之间设置联锁,以防止变压器并列运行。 (4)配变电所 根据建筑物布置情况、负荷计算及负荷分配情况,在预审楼一层内设置一处公用变电所,其内共设置两台1000kVA变压器。变电所主要设备选型为: 10kV 配电柜选用HXGN型环网柜,内置SF6型负荷开关,变压器选用SCB9型干式变压器,低压配电装置选用MNX(E)型组合式开关柜,内装CW1、CM1等低压断路器。 (5)保护和计量 变电所10kV进线均设置负荷开关保护,变压器供电回路设置负荷开关加熔断器保护。 变电所10kV母线设有专用10kV计量柜,集中计量。变电所内要求动力负荷相对集中,并设置分类分区低压计量表,以便供电局分类记费及物业内部考核之用。 (6)控制与信号 本工程10kV开关柜采用电动弹簧操作机构,操作电源采用AC220V。低压主

建筑工程设计文件编制深度规定(电气部份)

筑 龙 网 W W W . Z H U L O N G . C O M 建筑工程设计文件编制深度规定(电气部份) 1 设计范围 本工程拟设置的电气系统。 2 变、配电系统 1)确定负荷级别:1、2、3级负荷的主要内容。 2)负荷估算。 3)电源:根据负荷性质和负荷量,要求外供电源的回路数、容量、电压等级。 4)变、配电所:位置、数量、容量。 3 应急电源系统:确定备用电源和应急电源型式。 4 照明、防雷、接地、智能建筑设计的相关系统内容。 3.6 建筑电气 3.6.1 初步设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书(供内部使用及存档)。 3.6.2 设计说明书 1 设计依据 1)建筑概况:应说明建筑类别、性质、面积、层数、高度等; 2)相关专业提供给本专业的工程设计资料; 3)建设方提供的有关职能部门(如:供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设方设计要求; 4)本工程采用的主要标准及法规。 2 设计范围 1)根据设计任务书和有关设计资料说明本专业的设计工作内容和分工; 2)本工程拟设置的电气系统。 3 变、配电系统 1)确定负荷等级和各类负荷容量; 2)确定供电电源及电压等级,电源由何处引来,电源数量及回路数、专用线或非专用线。电缆埋地或架空、近远期发展情况; 3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求,有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系;

筑 龙 网 W W W . Z H U L O N G . C O M 4)高、低压供电系统结线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式; 5)变、配电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量、计算有功、无功、视在容量、变压器台数、容量)及型式(户内、户外或混合);设备技术条件和选型要求; 6)继电保护装置的设置; 7)电能计量装置:采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设方内部核算要求);监测仪表的配置情况; 8)功率因数补偿方式:说明功率因数是否达到供用电规则的要求,应补偿容量和采取的补偿方式和补偿前后的结果; 9)操作电源和信号:说明高压设备操作电源和运行信号装置配置情况; 10)工程供电:高、低压进出线路的型号及敷设方式。 4 配电系统 1)电源由何处引来、电压等级、配电方式;对重要负荷和特别重要负荷及其它负荷的供电措施; 2)选用导线、电缆、母干线的材质和型号,敷设方式; 3)开关、插座、配电箱、控制箱等配电设备选型及安装方式; 4)电动机启动及控制方式的选择。 5 照明系统 1)照明种类及照度标准; 2)光源及灯具的选择、照明灯具的安装及控制方式; 3)室外照明的种类(如路灯、庭园灯。草坪灯、地灯、泛光照明、水下照明等)、 电压等级、光源选择及其控制方法等; 4)照明线路的选择及敷设方式。(包括室外照明线路的选择和接地方式)。 6 热工检测及自动调节系统 1)按工艺要求说明热工检测及自动调节系统的组成; 2)自动化仪表的选择; 3)仪表控制盘、台选型及安装; 4)线路选择及敷设; 5)仪表控制盘、台的接地。 7 火灾自动报警系统 1)按建筑性质确定保护等级及系统组成;

如何写电气设计说明系列9--某游泳跳水馆建筑电气方案设计实例

如何写电气设计说明系列9--某游泳跳水馆建筑电气方案设计实例 论文上传:ttt001 论文作者:不祥您是本文第191位读者 摘要:某游泳跳水馆占地面积为5.43公顷,总建筑面积约为34000mz。整个工程分为两段:I段主要为比赛场区及其附属用房,地上四层,地下两层。地下室分为两大部分:设备机房及地下停车场。一层为比赛大厅、竞赛技术用房、管理用房、新闻媒介用房、运动员用房、贵宾用房。二层为观众休息厅、管理办公用房、运动员、教练员用房。三层为观众休息厅。lI段为室内外水上娱乐及服务设施,地上两层,地下一层。地下室为设备机房,一层为戏水娱乐设施、壁球室、更衣淋浴室。二层为健身房、多功能厅及餐饮。 关键词:设计说明体育游泳馆 -------------------------------------------------------------------------------- 如何写电气设计说明系列9--某游泳跳水馆建筑电气方案设计实例 【建筑概况】某游泳跳水馆占地面积为5.43公顷,总建筑面积约为34000mz。 【电气设计说明】 1.设计范围 (1)变、配电系统;

(2)应急电源系统; (3)照明系统; (4)防雷与接地系统; (5)广播音响系统; (6)电触板计时记分系统; (7)火灾自动报警及联动控制系统; (8)楼宇自控系统; (9)综合布线系统; (10)保安监控系统; (11)有线电视系统。 2.变、配电系统 (1)一级负荷包括:比赛场、主席台、贵宾室照明、电声、广播及电视转播、新闻摄影电源、火灾自动报警及联动控制设备、消防泵、排烟风机、排烟补风机、综合保安监控系统、应急照明、疏散照明、比赛照明及计时记分用电等。其中的比赛照明、计时记分及用电消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。 排水泵、生活水泵等属二级负荷。一般照明及动力为三级负荷。 (2)负荷估算:本工程用电设备容量约为:3887kW~总计算负荷约为2362kW.设计总装机容量约为4000kVA(4~1000kVA).

相关文档
相关文档 最新文档